燃气管道及设施保护施工方案

一、编制依据

1、《xxx北环线工程施工图设计图纸》;

2、我部得测量成果;

3、《xx市城镇燃气管理条例》;

4、业主、监理单位及燃气公司对与燃气管道保护得有关要求;

5、我部现场现场实际调研情况。

二、工程概况

北环线工程(北滨河西延线)第一标段里程点为K0+000~K2+500及跨T502

分离式立交,本标段主线长约2、5公里。

业主单位:建设投资(控股)集团有限公司。

监理单位:监理有限责任公司。

施工单位:有限公司。

右辅道施工范围内有天燃气管道等障碍物,管道且为永久性设施不能拆、移,更不能承重。路基施工时必须首先对其进行保护,确保路基施工安全与施工质量。

三、管线情况

我部右辅道路基施工范围内存在甘肃中石油昆仑燃气有限公司兰州输配分公司第四管线所所属次高压输气管线,施工受燃气管道影响。管道参数:燃气管线位于右辅道路基,属沙井驿街道,直径D=700,长约786m,埋深为辅道原路面下

150-200cm,路床顶下约30cm,辅道路基施工时开挖作业、压实作业受影响。实际情况图如下图所示。

天然气管道

四、天燃气管道保护方案

4、1管线探明

在右辅道路基施工前,根据燃气部门人员现场指定位置,采用人工开挖探坑,直至燃气管完全暴露。

4、2路基开挖

在明确燃气管走向后,开挖路基,开挖过程全面采用机械配合人工开挖方式,开挖至管道上方1、0m时,禁止采取机械开挖,全部进行人工开挖,开挖至设计高程(约管道上方30cm),确保天燃气管道安全。

4、3 燃气管保护方法

4、3、1路基填筑地段燃气管道保护

对于右辅道路基路面施工填筑施工范围内燃气管线需进行探坑开挖暴露,开挖至管道上方30cm左右时,采用小型夯实机人工夯实,压实度达到设计要求后,整幅路面底基层采用20cm厚C25钢筋混凝土浇筑。

五、安全保障措施

5、1 天然气管线保护管理措施

(1)坚持按照政府与中石油公司有关要求办理相关手续与对天然气管线得监

护,要求天然气管线权属单位进行现场交底监护工作。

(2)施工前,根据业主与地下管线相关单位提供得天然气管线资料采用物探手段对施工范围得管线进行确认,并且开挖探沟,摸清管线得位置、深度、直径,在施工图上明确标明。

(3)在施工范围内得天然气管线所在位置设立标识牌,沿管线走向每隔3米设立一处标识牌,标明管线名称,并按要求标出禁止开挖范围。

(4)管理人员要与现场直接操作人员交底到位,一定将天然气管线保护得重要性贯穿到每一个现场施工人员。并严格现场监管,如因管理不善,措施不当而造成事故得有关人员,项目部将进行严格处理,严防施工机械破坏管线造成不必要得事故。天然气管线若受到破坏则后果不堪设想,必须确保天然气管道得安全。涉及管线处施工时,我方将设专人针对管线安全,进行组织施工。

(5)严格执行天然气管线相关部门对天然气管线施工得安全保护要求。

(6)定期与天然气管线权属单位联系,随时掌握天然气管线得情况,为施工服务。

(7)施工中如发现天然气管线有异常现象或管位有差异,可能对管线得安全与维修产生影响时应立即停止施工,同时与天然气管线权属单位联系,落实保护管道得措施后方可继续施工。

(8)天然气管线保护范围内施工前后拍摄影像资料。

(9)重点保护天然气管线采用人工开挖探明沟,直至管线全部暴露;路面底基层钢筋混凝土施工时,严格规范施工用电。

(10)现场施工人员及管理人员要认真学习熟悉天然气管线保护方案,服从管线权属单位人员得管理,保证燃气保护措施与应急预案可以执行到位。

5、2 管线保护及协调措施

(1)详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供得地下管线图纸资料,并在工程实施前召开有管线权属单位参加得施工配合会议,进一步收集管线资料。在此基础上对施工范围内得地下管线开挖必要得探坑(开挖样洞时通知管线权属单位、监理单位监护人员到场)核对弄清地下管线得确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录。

(2)工程实施前,把施工现场地下管线得详细情况与制定得管线保护措施向现场施工负责人、安全负责人直至操作工人层层安全交底。

(3)全部必须人工开挖,杜绝野蛮施工,采用人工挖方至天然气管进行准确标注,在采用人工挖方确保对管道得安全保护。

(4)在施工过程中,需要采取保护措施得应提前准备材料,制定周密得保护方案。

(5)对参与本工程施工得全体职工进行保护公用事业重要性及损害公用管线危害性得宣传教育,组织职工学习管线管理部门颁布得文件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件得规定。

(6)施工过程中对可能发生意外情况得地下管线,事先制定应急措施,配备好抢修器材,做到防患于未然。

(7)一旦管线损坏,立即通知天然气管理部门抢修,同时上报监理、业主,及时组织力量抢修。

六、应急预案

为切实加强对重特大天然气安全事故处置工作得领导,项目经理部成立天然气安全事故应急救援工作领导小组、。

组长:陈波

副组长:孙永峡、程涛

组员:史高强、张波、黄魁建、张宏宇、王有源、陈建

6、1 领导小组职责

组长:负责组织与指挥整个事故现场得抢救工作,向各应急小组调配应急所需得资源(人力、物力、资金)并对突发事件得应急响应工作做出决定。

副组长:①协助组长组织应急所需资源满足现场应急需求,与外部应急响应人员、部门、组织与机构进行联络;②负责危险源风险评估;评估施工现场以及生产过程得危险源得风险,指导安全部门对安全措施落实与监控、减少与避免危险源得事故发生、完善危险源得风险评估资料信息、为应急响应得评估提供科学、合理、准确得依据;为应急响应提供及时得应急响应支援措施,为事故现场提供有效得技术储备、图纸。应急预案启动后,根据事故现场得特点,及时提供科学得工程技术方案与技术支持文件;③负责调配抢险物资设备至事故发生点;提供与检查抢险人员得装备与安全防护;及时提供后续得抢险物资;迅速组织后勤必须供给得物品,并及时输送后勤物品到抢险人员手中。负责车辆及相应工具得供应。

现场抢救由孙永峡、程涛负责:负责组织抢救受伤人员应急救护工作、疏散

人员、物资材料、汽车、设备工作,了解事故现场需要抢救人员得数量与抢救地点、危险程度并具体组织抢救疏散。通过各种方法了解事故现场全面情况及其变化,及时向现场指挥组提供真实可靠得情况。

事故调查由就是史高强、张波负责,主要保护事故现场、调查了解事故发生得主要原因及相关人员得责任,形成事故调查报告。

抢救队员:安全员1名、电工1名、队员10名左右。

6、2 报告处理程序

发生天然气管线安全事故后,现场施工人员立即打xx向应急救援小组报告,报告包括:发生地点、时间、损坏情况、现场控制情况。应急救援小组接到报告后立即赶赴现场,并根据报告情况,与相应单位联系。

按规定办理管线监护卡,请管线单位人员现场监护。

一旦发生天然气管损坏破裂,应立即维护好现场,疏散人员,用警戒带围好进行警戒,以防她人误入。附近所有施工立即停工,机械立即熄火。

立即与天然气单位联系,组织人员对现场得监护,专人负责对附近火源严查(如抽烟、电焊等),并立即熄灭。避免明火接近,严禁电器开关得使用,预防冲撞动作出现火花,以预防起火事态扩大。千方百计关闭附近阀门,切断电源,阻止事态扩大。

6、3抢险应急xx

施工单位负责人联系xx

通信联络用对讲机四台;应急救援交通车一辆;消防灭火器4个;人员负伤急救药品箱(急救药品齐备)一个。

燃气管道施工方案

第一章工程概况 1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N)Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

过河管道围堰施工方案

过河管专项施工方案 第一节工程概况 本工程穿越4处河道采用倒虹管施工分别为:6-3#河道(盐官、斜桥界河)38.53米、6-4#河道34.58米、6-5#河道(绵长河)44.55米、6-6#河道(断头浜)37.49米。管材采用DN1800*16钢管,河床段采用C20素砼方包加固抗浮,同时河床表面用铺砌干块石宽5米,厚0.3米进行保护。 第二节测量放样 根据设计图纸和控制坐标,计算轴线、节点、控制点定位放样资料,测量资料的计算必须由人工用二种方法计算一致后才能进行实地放样。 测量放线时,采用极坐标法用全站仪(或用两台经纬仪)进行定点放样,进行放样工作时按测量规范要求,用棱镜定位后,将桩打插就位。放样完成后由监理单位复核,验收合格后方可使用。 第三节围堰施工 围堰要求安全可靠、能满足稳定、抗渗及抗冲要求;结构要求简单,施工方便,宜于拆除并能充分利用当地材料,同时能满足工期要求。 根据上述原则及实地情况拟采用土围堰作临时挡水建筑物。围堰坝堤结构形式尺寸:堰顶宽4m,围堰边坡为1:1.5,围堰高度高出施工期间可能出现的最高水位50~70㎝为原则。 1、为确保倒虹管沟槽安装,结合设计要求及规范坝堤距管道沟槽距离大于10.OM。

2、施工围堰前将河底淤泥、河岸边原有的有机植物(如树根等)清理干净,直至下部粘土层,以免渗水而影响施工。 3、围堰施工作业前应取得水利等相关职能部门许可后方可施工。 4、倒虹管施工前,应对施工范围内的河道地形进行校测。设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点,每侧不应少于2个,应设在稳固地段和便于观测的位置,并采取保护措施。 5、倒虹管施工前应复测河底标高及河床断面尺寸,以便控制管顶最小覆土厚度和作为围堰拆除恢复工作的依据。 6、及时掌握天气预报、水文资料,施工期根据不同河道水位高度,结合管道高程、河床标高等技术数据及时调整围堰结构或加固措施,防止河道水位急剧升高变化,威胁围堰坝堤安全,确保安全顺利施工。 7、土围堰采用机械翻挖两岸高土方填筑,为确保安全整个作业过程必须在路基板上作业,以确保安全。 8、如遇雨季上游水位急剧升高时,在河道岸边旁开挖一条临时河道引流,以确保上游农作物等安全。 9、管道铺设完后拆除围堰,恢复原河道,填埋临时河道。

燃气管道施工方案很好

燃气管道施工方案 很好

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混 合煤气(MG)、转炉煤气(LOG),管径为Φ32*2.5~Φ920*7,总 计约3500米。大部分管道分布在主厂房1区--6区各列管桥上, 为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于 1月10日至 10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。6.实物量统计: 燃气管道实物量: 2

7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。 三、施工准备: 考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 4.1技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡

土方回填 图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47) 2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底,且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。

3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。 5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编 制人: 编制 日期:

施工方案-燃气管道施工保护方案

燃气管道保护专项方案 工程名称:绿荷居周边绿地排水系统改造工程 工程地点:松山湖工业西四路 建设单位: 施工单位: 日期:年月日

燃气管道保护专项方案 燃气管道保护专项方案 一、燃气管道概况 在松山湖工业西四路绿荷居入口人行道处地下埋有燃气管道,该管线呈南北向,在施工过程中属保护范围内管道,因在施工过程中需完成交通疏解。 二、管线保护技术措施 1、管线探明 在开挖施工前,我单位已经将燃气管探明位置、深度及管径,采用人工开挖探坑,直至燃气管完全暴露。 2、开挖 在明确燃气管走向与埋深后,可按照施工图纸进行施工,开挖过程可采用人工与机械交叉开挖。 3、燃气管保护 如在施工图纸中燃气管道顶面有种植深根植物或预埋给水管道的,需将深根植物进行偏移种植,不得种植在燃气管道顶面,预埋给水管道时需注意其路线走向,不得影响燃气管道。 三、确保管线安全的保护措施 1、燃气管线保护总体设想。 (1)建立组织体系,运用科学的管理手段、方法、做好管线保护工作,处理施工中管线事故。 (2)建立管线教育制度,加强施工人员对管线认识。

(3)实施管线交底制度。 (4)制定管线保护措施。 2、管线保护及协调措施 (1)详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议,进一步收集管线资料。在此基础上对施工范围内的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场)核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录。 (2)工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至身强体壮操作工人层层安全交底。 (3)机械开挖接近原有管线时,改用人工开挖,但仍应控制进展速度,杜绝野蛮施工。 (4)施工员在进场后经常教育工人,重视对地下设施保护,发现不明的管线,不得由工人擅自处理决定,会同业主、监理单位负责人共同确定,方能决定具体操作方案。 (5)在施工过程中,需要采取保护措施的应提前准备料,制定周密的保护方案。 (6)对参与本工程施工的全体职工(包括外聘民工)行保护公用事业重要性及损害公用管线危害性的宣传教育,组织职工学习管

燃气管道过河施工方案

燃气管道施工方案 3.开工条件 在施工前做好正式投入施工前期准备工作,包括材料购置,存放地点,防潮措施,各施工机具摆放位置,制作,均须在施工前完成。以保证施工各环节的有序衔接,提高效率,方便操作。充分体系组织者的领导才能和施工队伍的整体素质。甲方负责提供该区域内地下情况:包括电缆、光缆走向、穿越位置。管网与燃气管道的交叉等。办理临时征地手续,协调影响工程进展的各方关系。 4.清障、修施工便道 根据施工图找出管道中心线,确定管线具体走向,用白灰作好标志,并清除管线左右两侧各6米范围内的障碍物,以保证正常施工。北灌渠河岸东侧有多年生树木,清障有一定难度。施工场地内机械运行的道路及作业面,用推土机修筑,上部夯实,泥洼处用鹅卵石作垫层,保证吊车、载重汽车等设备正常通行。吊车站位处用鹅卵石作垫层200厚,夯实,保证吊车吊装安全。 5.围堰、导流、管沟开挖。在管道中心线两侧8米及河宽2/3处作围堰,用编织袋装粘土堆成梯形拦河坝,拦截河水,堰顶宽度3米,临水面1:3放坡,背水面坡度1:2。围堰高度不小于1.5米。一切准备就绪后,进行管沟开挖,挖掘深度按图纸尺寸。河道内沟槽挖掘必然有塌方现象发生,塌方的沙石用挖掘机清理干净能够后,用麻袋装干土护坡并扎钢桩,机械清理不到的地方采用人工清理。为了保证施工时有足够的作业空间,作业坑底宽2.5m,按1:1.5的比例放坡。挖好的作业坑中放置三个柳条筐滤水,采用3台或多台DN50潜水泵在柳条筐内安放潜水泵排水。做完这一侧后,用同样办法完成另一侧(见示意图)。新开渠过河段线位与旧桥墩相撞,在围堰、导流同时,还要对旧桥进行拆除,桥墩采用凿岩机或爆破手段进行拆除。 6.管道予制 6.1管材检验 管道用的材料和管件必须具备出厂质量证明书或其复印件,各种技术指标符合现行有关标准的规定。 6.2管件及焊缝除锈 A) 除锈施工:DN300管件采用除锈机机械除锈、用电动机带动钢丝轮相对转动磨擦,将管件表面杂物清除干净。 6.3管道组装 6.3.1组对前,对内部进行清扫,不得留有杂物。 6.3.2组装前将管端200mm内的油污,铁锈等清除干净,对管端的螺旋焊缝进行补焊,长度为100mm。 6.3.3管端如有较轻度变形可用专用工具较正,不得用锤直接击管壁。校正无效,应将变形部分管段切断除,钢管组装要求见下表:序号检查项目组装规定 1 螺旋焊缝错于间距不得小于100弧长 2 相邻环缝间隙不得小于1.5倍外径 3 错边量 小于3/1000外径,且不大于2mm 4 定位焊长度(不少于6点)不小于焊道总长度的50% 5 定位焊缝厚度 不得小于2/3壁厚 6.3.4管道组对时,避免强力对口,且保护钢管绝缘层,两管组对间隙为2mm。 6.3.5管道敷设改变方向时,小于11度时用斜口。 6.3.6相邻两斜口间距在偏转角同向时,不得小于15倍管道公称直径。在偏转角异向时,不得小于30倍管道公称直径。 6.4管道焊接 6.4.1在确定钢材的焊接性能后,进行焊接工艺评定。 6.4.2焊条先进行烘干,经烘干后的焊条,放入温度为100—150℃的恒温箱内,现场用时,应放在保温筒内。

天然气管道施工方案

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

燃气管道保护方案

燃气管道保护方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

******三期****工程 *****三期项目 施工燃气管道及设施安全保护方案建设单位:*******房地产开发集团有限公司需盖公章施工单位:*********建筑工程有限公司需盖公章 施工监理:湖南*/**** 燃气单位:长沙新奥燃气有限公司 *******建筑工程有限公司 **************项目部 二〇一三年七月二十四日

目录 1、引言 2、方案内容及各项要求规定 2.1、******三期******项目工程概况 2.2、***********项目工程施工范围内燃气设施现状及资料2.3、燃气设施保护的具体要求 2.3.1、燃气管道保护组织措施 2.3.2、燃气管道保护施工管理措施 2.3.3、燃气管道保护技术方案 2.4、项目建设单位需采取的主要保护措施及主要责任人2.5、项目施工单位需采取的各项保护措施及主要责任人2.6、监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.7、施工技术交底 2.8、巡查情况安排 2.9、紧急情况上报 2.10、损坏处理方式

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市燃气条例》、《长沙市安全管理条例》、《长沙市燃气管道设施保护办法》等法律法规的规定,为保护************项目施工燃气管道及设施的安全,防止事故发生,制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 ************项目概况 本工程位于湖南省长沙市天心区内,南邻已建的满庭芳住宅,北邻友谊路,东邻四〇二队,西邻刘家冲路。本基坑为临时性支护,支护高度在7.2-8.8m之间,设计使用年限为1年。根据场地地质情况及周边环境,本基坑AB段开挖坡度为1:0.2,采用锚杆与土钉支护;BC 段开挖坡度为1:0.2,采用土钉支护,AD、CD段采用桩锚支护。护壁桩采用旋挖灌注桩。 2.2 **********项目施工范围内燃气设施现状及资料 在*********项目有一根管径为------,管材为------、中压燃气管道,管顶距离地面约1m,该燃气管道沿小区道路南北方向布置,燃气管道与支护桩距离在200cm以上。原来的地下管线复杂,且缺少设计图纸,施工时只能边挖边观察,为使本工程早日竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,如有管线,则按本方案进行保护。 2.3燃气设施保护的具体要求

管道过河工程施工方案

桦甸市万两河水利枢纽工程管道过挥发河施工方案 一工程概况 本施工方案主要阐述了在管线安装过程中,各环节的主要安装工艺以及质量保证措施。对于土方开挖、地基处理、回填、降排水等。本方案主要讲述穿越挥发河施工方法工艺、挥发河主要桩号K3+600-K3+721全长121米、

2、施工人员安排表 三、降水施工 1、因河底地基淤泥层厚,地基不稳,打井机具无法进场,并且井管降水需时间太长,正

常的时间井管降水需一个月左右才能达到效果,故选用轻型井点降水,井点降水时间较快,不用什么大型机具,操作方便,容易达到目的。 2、采用轻型井点降水,管下至河底下5米左右,采用两边分别双排交错布置,间距7米,采用双排,外排截住外来水,内排吸走基槽开挖所需的工作面内的水,形成了一个密室的水环网。 3、水泵4寸、采用30Kv柴油发电机。. 4、排水问题:在施工作业面的旁边打一500-1000mm高围堰,然后直接将水排到河水中。 三、管线土方沟槽施工 1、土方开挖根据工程现场条件、结构、埋深、土质、有无地下水等因素选用不同的开槽、断面,确定各施工段的槽底宽、边坡、留台位置、上口宽、堆土及外运土量等。 2、对水不能排干的槽底,应多挖一层土,铺垫碎石层,排水降水至碎石层下,以供干槽施工。 3、土方必须保证施工范围的排水畅通,应先设置临时排水设施,解决排水出路,防止地面水入槽。 4、土方开挖须一次施工完毕,管线位置、槽底高程、坡度、坡度折点必须测量检验合格。 5、回填土 首先进行回填,要求不得有大块河石、碎砖,按设计要求进行回填及上层回填粘土等,回填前将杂物清理干净。剩余土方要及时清理干净并运走。 四、预制管道安装 1、管道吊装时吊点的位置要按平衡条件确定,用柔性吊带起吊,稳起稳放,保护供水管道保护层不受损伤。 2、预制直埋管道的埋深不得小于设计规定,管道中心距、管底土质及回填土土质应符合设计要求。 3、单根管道吊装时。吊点的位置要按平衡条件选择,用护口吊钩或柔性吊带吊起,稳起稳放,保护管道不受损伤。 4、管沟中逐根安装管道时,每1.2m管道的中心偏移量应不大于5mm,管中心高程的偏差不超过10mm,水平方向的偏差不超过30mm;根据实际情况,挥发河河面宽根据实际地质情况

燃气管道保护方案69199

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况2 1.2、燃气管道概况2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,管道埋设深度小于3m,已通气。

中压燃气管道(卷河桥)过河施工方案

天然气利用工程 中压燃气管道穿越卷桥河安装 施工方案 编制: 审核: 批准 编制单位: 编制日期:

目录 1.0编制依据 2.0工程概况 2.1工程简介 2.2地质及水文条件 2.3主要工程量 3.0施工方案 3.1施工工序 3.2测量放线 3.3施工作业带及施工便道开拓 3.4筑坝 3.5管沟开挖 3.6管道焊接 3.7管道试压 3.8管道下沟回填 3.9地貌恢复及标志 4.0施工组织 4.1组织机构 4.2进度计划 4.3作业人员需用计划 4.4主要施工机械、设备 5.0施工安全措施 5.1风险视别及防范 5.2安全用电 5.3设置安装警示 6.0附图

1.0编制依据 1.1《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 1.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98 1.3《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2007 1.4《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 1.5施工现场实际情况及业主、当地政府和国家的有关规定和要求 2.0工程概况 2.1方案简介 ****中压燃气管道工程穿越卷桥河,管线采用20#钢φ325×12钢管和一段PE300管道(布置见图)。根据现场实际勘查,确定如下:工程起点JN72-1(3+612)沿河向上游走管,距靠上游桥栏杆50米左右处穿越河床、过桥下公路、再沿山脚线返回JN74-1(3+712.5)点与钢管管连接,全长220米。距桥50米处穿越卷桥河段,是本工程的施工难点和重点, 因此穿越河床是施工方案的编制重点。 卷桥河穿越位置定在河桥上游50米左右范围处(最终以实际过河点为准),所选位置河床覆盖层大多以卵石、砂粒、岩石、淤泥构成,淤泥量大。河床底平坦,河床一边是沙地农田,一边是峭壁岩石及公路。穿越采用20#钢φ325×12(3PE)钢质管道,管道接头作特加强级层PE防腐,穿越河道长度56米。管道焊接采用氩弧焊打底,手工电弧焊填充盖面,管道埋深河床下不小于1.5米(具体深度根据现场土质情况确定),由于河内水位高1.5-2.2米,决定穿越采用筑单坝施工,坝上面宽度为5米,管线在河滩进行预制,挖掘机在坝上对坝下游管位侧进行开挖沟。我公司在前期的谭家河穿越施工时成功实施过。 2.2地质及水文条件 河桥位于卷桥河口入长江处,卷桥河是山谷溪水形成,河口水宽和水深主要受长江水位的影响,长江在非汛期间,卷桥河面宽在25米内,水位约高2.5米,在此期间施工,费用经济,工期较短。沿江南大道敷设管段土质多为次坚石。 2.3穿越主要工程量

煤气管道安装施工方案

煤气管道安装工程 施 工 方 案 编制 审核 盖章

第一章工程概况 1、工程简况:此工程为管道安装工程,其中DN720煤气螺旋管340米,DN1020煤气螺旋管道60米。 2、质量目标:工程质量等級100%合格,质量优良率90%以上。 3、安全目标:杜绝重大安全事故,负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4、工程特点: 4.1施工工期短,工作量大,施工场地跨度大。 4.2髙空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 4.3管道焊口数量多。 4.4管廊原有煤气管道,属于易燃介质管道,需要做好防火措施。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检査、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审査图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2. 2 了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2. 3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2017 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185T3 《钢结构、管道涂装技术规程>YB/T 9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2项目经理部按计划组织劳动力遂场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗,保证其技术素质。 3.2. 4劳动力计划: 4

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

燃气管道保护的方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、综合管沟施工 (2) (一)、基坑开挖工程 (2) (二)、边坡支护 (3) (三)、燃气管道保护 (3) 四、安全保证措施 (5) (一)安全管理措施 (5) (二)安全技术措施 (6) 1.基坑开挖安全措施 (6) 2.用电安全防范措施 (6) 3.机械安全防范措施 (7) 五、突发事件应急预案 (7) (一)工程施工应急管理机构 (8) (二)工程施工应急预案 (8) 附件1 (9)

综合管沟施工中燃气管道保护专项方案 一、工程概况 太行大街综合管沟K26+648.5处有一燃气管道斜跨综合管沟,跨距30m,直线跨距22.5m,综合管沟埋深10.3m,燃气管道埋深2.12m,管沟顶至燃气管道底相距0.443m。为保证施工过程中燃气管道的安全,在燃气管道处前后10m采用放坡大开挖施工技术进行综合管沟基坑开挖。采用“喷锚土钉墙+碗扣支架”支护,分段、分区、分层进行土钉墙、碗扣支架和综合管沟施工。 工程地质特性:本工程所在场地地形较平坦,在地貌上属于滹沱河一级阶地,除填土层外,主要地层均为第四世纪山前冲洪积相沉淀物。地下25m范围内无地下水。 二、编制依据 1.《石家庄滹沱新区起步区太行大街综合管沟工程施工图设计土建工程》; 2.《混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010) 》; 3.《混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 》; 4.《岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22:2005》; 5.《建筑工程冬期施工规程(JGJ/T 104-2011 备案号J1189-2011) 》; 6.《市政工程质量通病及防治》。 7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)》 8.《建筑基坑支护规程》 9.《石家庄滹沱新区起步太行大街综合管沟支护工程》施工图补充设计 10.《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》

燃气管道施工方案

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混合煤气(MG)、转 炉煤气(LOG),管径为Φ32*~Φ920*7,总计约3500米。大部分管道分布在主 厂房1区--6区各列管桥上,为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于2003年1月10日至2004年10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。 6.实物量统计: 燃气管道实物量: 无缝钢管108*4800 无缝钢管Φ89*4500 无缝钢管Φ57* 500 7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。三、施工准备:

考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;GB50236--98 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 4.2劳动力配备: 从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗。尤其对电焊工、气焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训,保证其技术素质。4.3主要施工用工、机、量具及材料计划: 序号名称规格单位数量备注 1 氩弧焊机YC-300TWSPVVTA 台 1 完好 2 角向磨光机Φ100 台 2 3 链条葫芦1t 台 3 4 安全带个 2 5 灭火器干粉瓶 2 6 陶瓷纤维布Kg 5 防火安全用 7 钢丝绳Φ6 米20

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装 1、管位测量放线 应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖 施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接 管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1)管道埋深应符合设计要求。 (2)管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3) 管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两

侧及管顶以上0.5 米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。 5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1)吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2) 每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3) 吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1) 试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的1.5 倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1小时,无降压为合格。 (2)气密性试验 ①气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的1.15 倍。 ②埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m 后进行。 ③气密性试验时间宜为24 小时。

天然气管道保护施工方案

胜利花园农转非安置房工程 天 然 气 管 道 保 护 方 案 编制人:沈明忠 审核人:罗庆志 编制单位:重庆建工住宅建设有限公司

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:胜利花园农转非安置房工程编号:10

胜利花园农转非安置房工程 天然气保护措施施工方案 一、编制说明: 1.1、编制依据: (1)、《胜利花园农转非安置房工程(五标段)施工合同》。 (2)、现场踏勘调查所获得的有关资料。 (3)、本土石方工程位于江北区唐家沱地块,根据建设单位提供重庆地质勘查107地质队2008年11月对胜利花园地块测绘计算成果显示,其总挖方量约为45万余方,总填方量约为46万余方,不可利用的挖方(清表、淤泥、建筑与生活垃圾)部分约为6万余方。而根据107地质队提供测绘计算成果进行分析,其挖方量大部分分布在一、二、三标段,犹以一标段为甚,单一标段的挖方量即在20余万方。一、二、三标段的分布位置位于整个土石方工程的南面沿线,与市政道路海尔路呈弧形沿线相邻。 问题在于,海尔路路基下在胜利花园土石方工程范围内沿线有一根直径为325mm的天然气供气管道。开工伊始,天然气公司即多次发出通知告示,指出在天然气管道分布的一定区域内不得采取爆破施工。后经我公司跟天然气公司等接触和查阅相关法律法规与多方了解,确定天然气管道在其50M范围内不得采用爆破施工。 为了从给建设单位节约费用和降低成本角度出发,我施工单位特采取一定的施工措施,尽最大努力,以将不可实施爆破的范围缩小到

25m范围内,在25m范围内采用机械土石方进行施工。为此,特编制此天然气管道保护措施方案。 (4)、国家、行业和重庆市颁发的有关现行规范、标准、及规定:《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》 《重庆市天然气管理条例(2006年修订)》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 1.2、实施地点: 该工程位于胜利花园土石方工程顺沿临海尔路侧(详见平面布置图)。 1.3、编制范围: 本施工方案的编制范围为所附平面图所示的天然气管道25m范围内的机械土石方施工以及对天然气管道的保护措施。 1.4、编制原则: (1)、严格遵守相关法律法规与建设方及平面图规定的要求、编制本施工方案。 (2)、在仔细考察工程所属的位置,认真研读招标文件和设计文件的基础上,结合本条天然气管道的实际特点与相关规范,做到措施到位,施工得体,合理组织本条天然气管道范围内的机械土石方施工与天然气管道的保护措施。 (3)、在安全保证措施方面以“安全第一,预防为主。”立足全面性、可靠性及可操作性,建立安全岗位责任制,确保工程顺利完成。 二、工程概况:

过河管道破堤施工方案

河道综合整治工程河堤破除保护 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 二0一六年九月 第一章工程概况 一、工程施工概况 ***河道综合整治工程,有两道钢管横穿河道,接市政道路污水管,需要破除河道两侧河堤。其中一处位于***小区门口北侧26米处,管道为D325*8钢管,长15米,接***污水管网,管内底标高为8.48m和8.41m,河底标高为8.51m。另一处位于***科技产业园门口南侧12米处,管道为D219*6钢管,长29米,接胜利村路污水管网,管内底标高为6.90m和6.80m,河底标高为8.201m。待管道完成之后,再将河道两侧的堤坝及栏杆恢复原貌。 二、水文气象条件 1、本工程沿线地区属温带大陆性季风气候,四季分明,冬季较长,霜期较短,全年降水量主要集中在6-9月,为河道主汛期。 2、降水量:本次施工随季节性施工,在河道枯水期进行,有效避开雨季,尽量减少破堤施工时对河堤防洪功能的影响。 二、破堤施工工序

一、施工准备 1、测量放样:通过放样确定破堤范围及占地面积。 2、绘出平面图,计算出破堤范围控制点坐标报监理工程师核准。 二、施工工序 1、拆除栏杆——破堤——管沟开挖——管道安装——沟槽回填——堤坝恢复。 2、根据地勘及当地水文资料,沟槽开挖深度在地下水位以上,故本工程不考虑地下水降水措施。同时,在施工本工程时,需先完成相应位置河道内的围堰工程。 3、为保证工程质量和降低施工费用,此次破除河堤按原变形缝整仓破除,管道埋设在破除段中心位置。在开挖前做好对河堤物件的分类及编号工作,妥善安排物件的存放位置,为之后的恢复工作做好准备。管道开挖时按放样分阶、放坡进行,挖至管道埋设深度以上20cm时,采用人工清底,清除基底松散砂砾石,避免机械施工对基底的扰动。 沟槽开挖完成后,经监理工程师及质量监督部门验收合格方能进行管道安装。在安装管道时,在运输和安装过程中,应避免破坏管道外防腐。在运输工程中,用编织袋包裹管道,机械吊装时做到轻拿轻放,严禁管道与基壁及石块等硬物碰撞。吊装到位时,撤除编织袋并检查管道外防腐及焊缝有无破损和裂口,如发现质量缺陷要及时处理。检查合格后,对管道进行混凝土保护,在振捣混凝土时,振捣棒不能直接碰击管壁,并防止漏振和过振。

燃气管道施工方案.doc

第一章工程概况1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N) Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道 Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。

2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;GB50236--98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185-93 《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2机装项目经理部按计划组织劳动力进场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗。尤其对电焊工、气焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训,保证其技术素质。