1、管道与机械设备连接时有何要求?

答:管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加荷载。

2、编制招标文件的注意要点

答:1、对招标文件的实质性要求作出响应。包括:投标函,投标报价,施工组织设计、商务和技术偏差表。2、审查施工方案。应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新,利于降低施工成本,对招标人有吸引力。3、复核或计算工程量。并与合同计价形式相协调。4、确定正确的投标策略。

3、施工环境必须符合哪些要求?

答:因为石油化工项目多为露天,风力达到10.8m/s (六级风),就不允许进行吊装作业;空气流速超过2m/s,不得进行二氧化碳气体保焊作业等。

4、废标的条件有哪些?

答:1、逾期送达的或未送达指定地点的;2、未按招标文件要求密圭寸的;3、无单位盖章并无法人代表签字或盖章的;4、未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;5、投标人递交两份或多分内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效(按投标文件规定提交备选投标方案的除外);6投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的;7、未按招标文件要求提交投标保证金的;&联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

6电子招标投标系统根据功能的不同分为哪几个平台?

答:分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。

7、空气管道系统泄露性实验的实施要点

答:1、泄露性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。2、泄露性试验压力为设计压力。3、泄露性试验可结合试车一并进行。4、泄露性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。

8、如何进行施工方案交底工作?

答:1、工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。2、除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。3、交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

9、汽轮机的本体由哪几部分组成?

答:转动部分、静止部分、控制部分三部分组成。

10、哪些工程安装属于特种设备安装,需要什么管理部门认可?

11、施工总平面布置图设计要求是?

答:1、紧凑、方便、合理利用地形、节省施工用地。在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角。2、施工现场仓库、加工厂、材料堆场等布置合理。应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离使二次搬运尽可能减到最少。3、符合施工管理流程。

减少施工过程中的交叉作业。4、生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分

隔设施。有利于施工、生活、安全、消防、环保、市容、健康卫生、劳动保护等。5、降低临时设施的建造费用。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。6遵循当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。符合节能、环保、安全和消防等要求。

12、施工方案一般包括哪些内容?

答:工程概况及施工特点;施工程序及施工方法;进度计划;资源配置计划;职业健康、安全与环保技术措施;工程质量要求及管理措施等。

13、施工现场项目部主要人员如何配备?

答:1、施工现场项目部主要管理人员的配备根据项目大小和具体情况而定。但必须满足工程项目的需要。2、工程项目部负责人:项目经理、项目副经理、项目总工。项目经理必须具有机电工程建造师资格。3、项目技术负责人:必须符

合规定,且具有规定的机电工程相关专业职称;有从事工程施工技术管理工作经历。4、项目部技术人员:根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备。5、项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员等必须经培训、考试、持证上岗。项目部现场施工管理人员的配备,应根据工程项目的需要。施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备6配备满足施工要求经考核或培训合格的中级工以上技术工人。

14、锅炉试运行有哪些要求?

答:1、锅炉试运行必须是在烘煮炉合格的前提下进行。2、在试运行时使锅炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制,尽量减小壁温差以保证锅筒的安全工作。3、认真检查人孔、焊口、法兰等部件,如发现有泄漏时应及时处理。4,、仔细观察各联箱锅筒钢架支架等的热膨胀及其位移是否正常。

15、氨制冷站在施工前?还需要办理哪些手续?

答:因为氨制冷站的氨管道属输送有毒介质管道,且高压部分的工作压力为 1.6Mpa,属于压力管道;液氨储罐的工作压力为 1.6Mpa,属于压力容器,应按特种设备安全监察条例的规定办理书面告知手续,否则不得开工。施工前还需将拟进行的特种设备安装情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。

16、300t吊车在现场安装完毕就能投入使用吗?说明理由。监理单位要求提供哪些资料?

答:不能。因为吊车现场安装完毕后,必须对吊车的所有性能如回转、变幅行走、额定负载时的起吊落钩、限位装置的可靠性、安全报警系统的灵敏准确性等进行全面的检查、试吊、考核和验收,验收合格后方可投入使用。监理单位要求提供的资料有:产品合格证、备案证明、吊车司机上岗证。

17、材料领发、使用有何要求?

答:(1)领发要求:凡有额定的工程用料,凭限额领料单领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后实施;建立领发料台账,记录领发和节超状况。(2)使用监督要求:现场材料管理责任者应对现场材料的使用进行分工监督。包括:是否按规定进行用料交底和工序交接,是否按材料规格合理用料,是否严格执行配合比,是否认真执行领发料手续,是否做到随用随清、随清随用、工完料退场地清,是否做到按平面图堆料,是否按要求保护材料等。

18、建设单位与项目部进行设备交接时只清点、检查有何不妥?

答:建设单位与项目部对设备进行交接时只按箱内物件进行清点、检查是不够的,

还应按照装箱清单核对实物,看是否有缺件、错供现象。

19、简述施工技术交底的要求有哪些?

答:建立技术交底制度、明确相关人员的责任、分层次与分阶段进行、施工作业前进行、交底内容体现工程特点使参加人员理解透彻、完成技术交底记录、确定施工技术交底次数。

20、风管的防腐与绝热要求?

答:(1)防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理。可选用人工除锈或喷砂除锈的方法,喷砂除锈宜在具备除灰降尘条件的车间进行。涂刷防腐涂料的厚度均匀,色泽一致,涂料与金属表面结合紧密。(2)风管绝热材料与其他辅助材料要选用环保产品。风管绝热根据绝热材料的不同选用保温钉固定或粘接的方法。风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。

21、竣工档案组卷有何要求?

答:竣工档案组卷应遵循工程文件的自然形成规律,保持卷内文件的有机联系,便于文件的保管和利用;一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷;按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷;卷内资料排列顺序应依卷内资料构成而定;案卷内不应有重份资料,不同载体的文件一般应分别组卷。

22、暖通空调监控系统的功能如何检测?

答:冷热源的检测参数应全部检测;空调、新风机组的监测参数应按总数的20% 抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器、执行器应按10%抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测。

例如:锅炉的出口热水温度;压力,流量,热源系统功能,热交换系统功能检测。

例如:冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、电动阀门和冷却塔功能检测。

例如:空调系统的新风量及送风量大小;送风温度(回风温度);送风相对湿

度(回风相对湿度);压力开关报警信号;故障报警及安全连锁控制。

23、三相电力变压器、成套配电柜安装工序主要有哪几项?

答:三相电力变压器的安装工序有:开箱检查、二次搬运、本体安装、附件安装、交接试验、送电前检查、运行验收。成套配电柜的安装工序有:开箱检查、二次搬运、安装固定、母线安装、二次线路连接、试验调整、送电、验收。

24、安装自动化仪表取源部件的开孔与焊接有何要求?

答:(1)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、称里、吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘。(2)在高压,合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法。

25、如何控制人工成本?

答:控制人工成本的措施包括:

(1)严格劳动组织,合理安排工人进出场时间,避免窝工。

(2)严格劳动定额管理,实行计件工资。

(3)强化工人技术素质的培训,提高劳动生产率。

26、项目经理在施工前应做哪些质量策划?

答:项目经理在施工前应做的质量策划有:建立工程项目的质量管理体系;确定先进可行的质量目标;建立完善的组织机构;明确项目经理部各级人员和部门的职责;组织编制先进合理的质量计划或施工组织设计、施工方案。

27、电梯安装工程施工技术交底的重点内容有哪些?

答:机电工程项目中电梯安装工程施工技术交底的重点内容为:电梯导轨支架的位置

(完整版)2019二建建筑实务真题

2019二建建筑实务真题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 5.符号“”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。

A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续5d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 12.下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 13.下列动火作业中,属于三级动火的是()。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 14.针对市区主要路段的施工现场,其围挡高度至少应为()。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 15.一般情况下,夜间施工的时段是()。 A.当日18时至午夜24时 B.当日18时至次日8时 C.当日20时至次日6时 D.当日22时至次日6时 16.下列标志类型中,不属于施工现场安全标志的是() A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 17.关于检验批验收组织的说法,正确的是()。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织 C.由施工单位专业质检员组织

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

二建机电案例分析题

背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包,其中:2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答:十二项容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

2014年二建_建筑_真题及答案

2014 年二级建造师 《专业工程管理与实务(建筑工程)》 一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1.下列用房通常可以设置在地下室的是()。 A.游艺厅 B.医院病房 C.幼儿园 D.老年人生活用房 2.某杆件受力形式示意图如下,该杆件的基本受力形式是()。 A.压缩 B.弯曲 C.剪切 D.扭转 3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068),普通房屋的设计使用年限通常为()年。 A.40 B.50 C.60 D.70 4.下列指标中,属于常用水泥技术指标的是()。 A.和易性 B.可泵性 C.安定性 D.保水性 5.硬聚氯乙烯(PVC-U)管不适用于()。 A.排污管道 B.雨水管道 C.中水管道 D.饮用水管道 6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块,其养护龄期是()天。 A.7 B.14 C.21 D.28 7.深基坑工程的第三方监测应由()委托。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 8.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用()。 A.闪光对焊 B.绑扎搭接 C.电弧焊 D.直螺纹套筒连接 9.砌筑砂浆用砂宜优先选用()。 A.特细砂 B.细砂 C.中砂 D.粗砂

10.按厚度划分,钢结构防火涂料可分为()。 A. A 类、B 类 B. B 类、C 类 C. C 类、D 类 D.B 类、H 类 11.单位工程完工后,施工单位应在自行检查评定合格的基础上,向()提交竣工验收报告。 A.监理单位 B.设计单位 C.建设单位 D.工程质量监督站 12.按层数分类,地上十层的住宅属于()。 A.底层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 13.下列金属窗框安装做法中,正确是()。 A.采用预留洞口后安装的方法施工 B.采用边安装边砌口的方法施工 C.采用先安装后砌口的方法施工 D.采用射钉固定于砌体上的方法施工 14.关于建筑幕墙预埋件制作的说法,正确的是()。 A.不得采用HRB400 级热轧锅筋制作锚筋 B.可采用冷加工钢筋制作锚筋 C.直锚筋与锚板应采用T 形焊焊接 D.应将锚筋筋弯成L 形与锚板焊接 15.采用邀请招标时,应至少邀请()家投标人。 A.1 B.2 C.3 D.4 16.关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法,正确的是()。 A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分 B.自行设计的消防用水系统,其消防干管直径不小于75mm C.临时消防竖管管径不得小于75mm D.临时消防竖管可兼作施工用水管线 17.下列标牌类型中,不属于施工现场安全警示牌的是()。 A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.指示标志 18.向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是()。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.分包单位

二建机电实务试卷真题及答案完整版

2014年二建机电实务试卷真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】激光经纬仪,常用于设备安装定线定位和测设已知角度。参见教材P21 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】C错,使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参见教材P23 3.一般情况下,焊接厚度为的焊件,选用的焊条直径是()。

【答案】B 【解析】焊条厚度为3~4mm时,焊条直径为,参见教材P29 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】设置永久中心标板和永久基准点,最好采用铜材或不锈钢制作。 参见教材P36 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 【解析】封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封母线与设备连接。参见教材P44 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。

5 4 3 2 【答案】D 【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。参见教材P57 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】锅炉本体受热面安装一般程序: 设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。参见教材P70 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试

二建机电实务案例题

2案例并进入,:司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工该公司邀请业主代表和监理工,试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作电动机转子电阻器有白色烟雾,程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检,冒出最终业主和监理同意启,时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理. 动竣工验收程序问题:卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么?(1)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告(2)验收前自检发现不合格应怎样处理?(3)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作?后应怎样展开工作?(4). 不须作任何处理,施工时仅检查绝缘和接线,正确答案:(1)电阻器是电动机地成套产品通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术,因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一,说明书便很快查明原因. 问题迎刃而解途径正确,层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.应在检查中作,,是施工地失误和缺陷(2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏. 在复验时列为重点部位并指定专人负责、定期整改、补足配重块,好记录,要组织设计、施工、监理、使用和其,(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满

足功能,他相关单位进行初验或直接验收并完成各方地会应准予验收,和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣有两点要加以说明,签手续.其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门工验收申请,日内到县级以上人民政府建设行政主建设单位在工程竣工验收合格后地15或单位. (4). 管部门或其他有关部门备案:案例3设备由建设单位有两条同样地工艺生产线,司承建一规模较大地中成药制药厂,现场检验,台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损台淬取罐中地采购供应,其中6l个月才能进场,要在完工后3该公司向建后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题:(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么?(2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点?(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录?(4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案:(1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.

二建建筑实务真题和答案及解析

一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。

【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

最新二建机电案例总结归纳

一、管道泄露性试验的实施要点: 1、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄露性试验。 2、泄露性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。 3、泄露性试验压力为设计压力。 4、泄露性试验可结合试车一并进行。 5、泄露性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封垫应无泄漏。 二、油浸电力变压器安装程序: 开箱检查—二次搬运—设备就位—吊芯检查—附件安装—滤油、注油—绝缘测试—交接试验—验收 三、交接试验的作用是鉴定高压电气设备的安装质量是否合格,判断电气设备是否可以投入运行。 1、交接试验内容: 测量绝缘电阻、直流耐压试验、交流耐压试验、测量直流电阻、泄露电流测量、绝缘油试验、线路相位检查等。 2、交接试验注意事项 (1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6-10KV,不舍防护栏时,最小安全距离为0.7m。 (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min 以上。 (4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 (5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。 (6)做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄露电流。 四、对潜在投标人的审查和评定,重点是专业资格审查,内容包括:(丽人审查方案) 1、施工经历 2、人员状况 3、施工方案 4、财务状况 五、二氧化碳气体保护焊的优缺点: (一)优点:操作简单、易掌握;不易产生焊接气孔,焊接变形小;焊接成本低,生产效率高;熔滴采用短路过渡时用于立焊、仰焊和全位置焊接。 (二)缺点:弧光辐射较强,必须主要个人安全防护;抗风能力差,不宜在露天焊接;焊接成型不如埋弧焊美观;焊接设备相比手工焊较为复杂,易出故障。 六、设备灌浆次数及部位: 设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后,对地脚螺栓预留孔进行灌浆。二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行灌浆。 七、通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作

二建建筑实务真题与答案

1 / 35 一、单项选择题 (共题,每题分。每题的备选项中,只有个最符合题意) .某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为,屋面面层标高为,女儿墙顶标高为,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为,则该工程的建筑高度为( )。 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。。参见教材。 .下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是( )。 .配筋率

2 / 35 . 箍筋 .截面形式 .混凝土强度 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材。 .钢筋的塑性指标通常用( )表示。 .屈服强度 .抗拉强度 .伸长率 .抗压强度

.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。 .保水性越好 .强度越小 .粘结力越强 .流动性越大 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材。 .楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 .全站仪测距 .经纬仪测距 .水准仪测距 3/ 35

.钢尺量距 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材。 .通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 .勘察单位 .设计单位 .建设单位 .监理单位 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材。 4/ 35

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建建造师机电真题及解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【参考答案】A 【考点】黑色金属材料 【考点来源】2H311011 金属材料的类型及应用参见教材P2 【解析】本题考查的是黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【考点】机电工程中常见的工程测量 【考点来源】2H312011 测量要求和方法参见教材P20 【解析】本题考查的是机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础,选项A错误;当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时不宜小于20m,选项B错误;大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量,选项D错误。考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的域度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。选项C正确。 3.起重吊装采用2个以上吊点起吊时,下列吊索与水平夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50°

二建机电案例考点

2016年二建《机电实务》考点补充整理 1流动式起重机的选用步骤(P25) 答:吊车的选择应依照吊车说明书规定的特性曲线图、表进行。一般的选择程序步骤是:根据设备尺寸、设备吊装髙度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径),査吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,査出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否则重选。 2焊接工艺评定的目的(P31) 1,目的: a、评定焊接单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接 接头; b、验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; c、为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。 3焊接中检验内容里面的焊接工艺(P34) 焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4影响设备安装精度的因素(P44) 1)设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降 2)垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况 3)设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度 4)地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。 5) 测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度。 6) 6.设备制造与解体设备的装配 ( 1 ) 设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配 ( 2 ) 解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量 7) . 环境因素 5交接试验注意事项(P48) (1) 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2) 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如: 电 压等级 6?10k V ,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。 (3) 高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时 间 至少lm in 以上。 (4) 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 (5) 成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。 (6) 做直流耐压试验时,试验电压按每级 0.5倍额定电压分阶段升高,每阶 段停留lmin,并记录泄漏电流。 6对从事工业管道工程施工单位的基本要求(P60) 1)?施工单位应取得相应的施工资质,并应在资质许可范围内从事相应的管道施工。 2)?压力管道施工前,施工单位应向管道安装工程所在地的质量技术监督部门办理 书 面告知,并接受监督检验单位的监督检验。 3) . 施工单位应建立管道施工现场的质量管理体系,并具有健全的质量管理制度

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

16二建必过班机电实务一页纸(案例篇) (前部分33题) 1、流动式起重机的选用步骤? (1)根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用情况,初步吊车的占位位置。 (2)根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车占位位置,查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。 (3)根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否 则重选。 (4)计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。 (5)按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。 2、焊接工艺评定的目的? (1)评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头。 (2)验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书书是否正确。 (3)为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术支持。 3、焊接中检验内容里面焊接工艺? 焊接中是否执行了焊接工艺要求,包括焊机方法、焊接材料、焊接规范电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4、影响设备安装精度的因素? (1)设备基础主要是强度和沉降 (2)垫铁预埋主要是承载面积和接触情况 (3)设备灌浆主要是强度和密实度 (4)地脚螺栓主要是紧固力和垂直度 (5)测量误差主要是仪器精度、基准精度 (6)设备制造只要是加工精度和装配精度 (7)环境因素主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所 (8)操作误差主要是技术水平和责任心 5、交接实验注意事项? (1)在高压试验设备和高电压引线周围,均应装设遮挡栏并悬挂警示牌 (2)进行高压试验时,操作人员余高压回路应具有足够的安全距离。电压等级6-10kv,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测设备多次放点,放点时间至少1min (4)断路器的交流耐压试验,应在分、合闸状态下分别进行 (5)成套设备进行耐压试验时,宜将链接在一起的各种设备分离开来单独进行 (6)做直流耐压试验时,试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留时间至少1min,并记录泄漏电流 6、对从事工业管道工程施工单位的基本要求 (1)施工单位应取得相应的施工资质,并在资质许可范围内从事相应的管道施工

二建机电实务真题及答案

2013二建机电实务真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C)A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是(B) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用(A) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C) A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(B) A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成(C)电信号A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择(A)。

二建机电案例

【背景资料】 某大型商业项目,包括一栋6层的大型购物娱乐场所,一栋20层的酒店,地下连通,共3 层,总建筑面积18万㎡。业主通过招标方式确定A公司承担机电总承包,合同范围包括:通风空调、建筑给水排水和建筑电气工程。机电工程施工总工期为18 个月,业主负责配电箱柜、组合空调机组、制冷机组、水泵、电梯等大型设备的供货,其他材料设备由施工方采购。 在工程进行中,发生了以下事件: 事件一:在用500V兆欧表测量500V电动机绝缘电阻时,测得绝缘电阻为0.2MΩ。 事件二:施工单位按照高压配电系统的接地制式将电动机的接地连接端子接在机座的固定螺栓上,被监理单位发现后,予以制止。 事件三:监理单位在施工现场的临时用电的专项检查中,发现现场配电箱的接地线不满足规范要求。 事件四:现场的消防系统安装完成后,建设单位组织进行联合试运行,对联动试运行结果进行分析判定,并填写“联动试运行合格证书”。 问题: 1.事件一中,绝缘电阻的测试结果是否满足要求?如否,应当采用什么方法进行处理。 【答案】绝缘电阻的测试结果不满足要求,理由:额定电压500V及以下的电动机用500V 兆欧表测量电动机绝缘电阻,绝缘电阻不应小于0.5MΩ。检查时发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时,应做干燥处理。干燥处理的方法有灯泡干燥法、电流干燥法。 2.事件二中,监理单位的做法是否正确?说明理由。 【答案】监理单位的做法正确,理由:电动机必须按低压配电系统的接地制式可靠接地。接地连接端子应接在专用的接地螺栓上,不能接在机座的固定螺栓上。 3.事件三中,临时用电的检查验收的内容包括哪些? 【答案】临时用电检查验收的主要内容 (1)临时用电工程必须由持证电工施工。 (2)检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。 4.“联动试运行合格证书”的内容包含哪些? 【答案】“联动试运行合格证书”内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时间;试运行情况;试运行结果评定;附件;建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现场代表签字确认;施工单位盖章,现场代表签字确认。 【背景资料】 某机电安装A公司总承包一小型工厂的机电安装项目,内容包括生产线机组、水泵、管道及相应的配套系统组成。 A公司进场后,根据依据合同和设计要求,编制了施工组织设计,其中包括施工进度总计划(如图1),经监理批准后实施。 在施工过程中,发生如下事件: 事件1:采用汽车起重机进行水泵吊装时,由于施工人员操作不当,导致起重机械受损,造成一人受伤,E工作延误1天,损失10万元,经维修人员抢修后,施工得以继续进行。 事件2:水泵安装完毕后,监理工程师在检查过程中发现水泵的安装存在一些问题,经返工后检查合格。 在工厂的运行中,检察人员发现储罐与管道的法兰连接处有渗水现象,查明原因后,施工单位按照保修条例进行修理,后续使用中再无问题。

二级建造师机电实务复习技巧

首先感谢论坛这个平台,再感谢论坛中的前辈们给我指点指引和其他的一些帮助,我觉得受益匪浅。为表示感谢,我把我自身的一些体会写出来,希望有用。 我是2011年3月份报的浙江二建,从4月底开始复习,总共看书、看课件、听课件、做题一直到6月低考试前,用了大概两个月的时间学习。9月29日成绩出来,管理90,法规75,机电实务79.勉强通过了。下面我结合考试情况从头开始说说我认为在这个过程中的关键点,希望对新同学有所帮助。 我是3月份报考的,然后大约过了两个礼拜,在网上看到了可以报名交费的通知,然后在网上报名并直接网上交费180RMB(可以用淘宝卡以及其他网银卡的),交费完成后,直接打印考试的一些科目、时间、地点、准考证等的相关事宜。 随后,在淘宝网上订购2011年的二建复习资料,呵呵,网上盗版的,7本书加光碟一共70RMB,10RMB邮费,因为书还没有出,所以只是预定。因为是第一次报考这个,所以压力比较大,在网上到处搜索二建的相关资料,呵呵,看到了“大家论坛”这个网站,觉得很不错,评价、资料、往年考题等等很全面。在书没到的这段日子里,在论坛里下载了一本管理电子书看,但是看了两三天,觉得一点头绪都没有,而且兴趣也逐渐减少,加之,在电脑上看,难免受不了电脑游戏、小说的诱惑,最终放弃了学习。一直玩到4月份网购的书到的时候。4月底开始,书到了之后,开始努力学习了。 第一步:根据复习总的时间,计划每本书的学习时间,规划复习步骤。体会:可很好的避免到快考试的时候,才发现还有很多的书没有时间看的杯具出现; 第二步:在网上下载“环球”的管理和法规,包括课件、视频、录音。体会:环球的管理讲的很好,很细,很基础,比较全面,环球的法规讲的很细、很连贯、很通畅、很好理解也好记。开始为了好上手,我把管理的课件的前面三四章都打印出来了,一边听录音一边看课件。后来觉得没有必要了,直接看视频。每天晚上至少看3课件,然后根据课件在树上画重点,不懂的在书上展开来看,增加理解记忆,至于多少复习量大家可以根据自己的时间定的。待一章学完后,直接做章节复习题,边做边把不会做、模糊记忆的、模棱两可的等等,

历年二建建筑实务真题精编版

2015年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题答案解析(完整版) 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于民用建筑构造要求的说法,错误的是() A .阳台外廊室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘浅量起起不应大于0.80rn D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【答案】C 【解析】室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m,所以C 是错误的 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是(). A .房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【答案】B 【解析】P9,A 房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋,所以A 错;C 构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,所以C错误;D横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高,所以D 错误. 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是() A .纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm 时,不应设置箍筋 【答案】B 【解析】P20。A纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,不是受压区,所以A 错误;截面高度大于800 的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800 的梁,不宜小于6mm,最小直径是6mm,题目中说4mm,所以C 错误。 4.钢筋混凝土的优点不包括(). A .抗压性好 B.耐久性好

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析解析

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过()。 A.调整水准仪调试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法与仪高法都要经过计算得到被测高度。 2、吊装工程专项方案专家论证会应由()组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】总包出钱,组织。

3、为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是()。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业过程 【答案】B 【解析】焊接工艺评定用于验证拟定的焊件工艺的正确性。 4、设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是()。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】只有B属于影响安装精度设备基础质量因素。 5、汽轮机低压外下缸组合式,气缸找中心的基准目前多采用()。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法

D.转子法 【答案】B 【解析】一般用拉钢丝法。 6、根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是()。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】压力容器,电梯等属于特种设备,杭州华夏优职与大家分享应事先向政府特种设备安全监督部分提交《告知书》。 7、自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是()。 A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C

2018年二建建筑实务真题及答案解析

2018年二建建筑实务真题及答案解析 一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。

6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。 9.木材在使用前进行烘干的主要目的是()。 A.使其含水率与环境湿度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 【答案】A 【解析】湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。 10.关于建筑花岗岩石材特性的说法,正确的是()。 A.强度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 【答案】B 【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。 16.在现场施工,属于一级动火作业的是()。 A.小型油箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊 D.无明显危险因素的露天场所 【答案】