高压电机日常检查都包含什么

高压电机在许多领域都有使用的设备。为了保证电动机的正常运行,需要加强检查和维护工作。定期检查可以确保设备不出故障。然而,许多人在使用电动机时并没有做好检查工作。下面高压电机的日常检查包括哪些内容?

1、首先需要看看电源是不是能够为我们提供一个稳定的使用环境,因为设备不能长期在超负荷的环境下进行工作;

2、检查轴承有没有噪音的情况或者说震动的幅度非常大的情况,如果有需要及时调整;

3、检查轴封的连接情况,如果发生问题的话一定要及时处理,连接不当会导致运行的时候出现故障;

4、检查电机的接线方式是不是正确,还要看看是不是已经做好了接地的处理。以上就是我们日常需要检查的地方,再好的设备如果没有定期做好保养工作,那么也会影响到设备的使用寿命。

电机检查接线

电机检查接线 电动机的接线是电机安装中一项十分重要的工作,接线前应先了解设计图纸的接线电路图,接线时可按电动机接线盒内的接线图接线。接线的方法各有不同。直流电动机的接线一般在接线盒的盖子上示意有电路图,可以根据励磁形式和负载转向要求来选择其接线图。除被拖动的负载对转向有严格要求外,交流电动机的接线即使各相接反时,只会使电动机反转,而不会损坏电动机。但是,直流电动机的励磁绕组和电枢绕组如果相互间接反,就可能使电机电枢带电时,励磁绕组不带电而失磁,使电机空载时可能飞车,重载时烧坏转子。因此,直流电动机的电枢绕组和励磁绕组的外部接线绝对不可相互间接错。电动机的外接线。电动机接外部电线之前,应先检查端盖内的各个绕组引出端是否有松动现象,当内部引出线的压接螺丝上紧之后,才能按要求的接线方法连结短路片,并压接外部线。电动机在接线之前,还应检查电动机的绝缘,最好在接线之前完成对电动机的单体调试检查,当电动机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压电动机的绝缘电阻要求大于0.5MΩ,摇表使用500V。电动机安装和接线完毕之后,电动机试运转前,应主要进行下列检查: (1)土建清扫整理完毕; (2)电动机单体安装、检查结束; (3)电动机控制回路等二次电路的调试完毕,工作正常; (4)搬动电动机转子时,转动灵活,无碰卡现象;

(5)电动机主回路系统的全部接线固定牢固,无任何松动; (6)其他附属系统齐全合格。在上述六条中,安装电工应特别重视第五条,这里所述的主回路系统是指自配电柜的电源输入至电动机接线柱的全部主电路接线,都要连结牢固。即每个刀开关、空气开关、接触器、熔断器和热继电器,配电柜端子排的各个上、下接点及电动机接线均要压接牢靠,才能保证电动机可靠安全运行,否则,就有烧坏电动机的危险。 电动机在试运转时,要监视电动机的电流是否超过规定值,并作记录。另外,还应检查下列项目: (1)电动机的旋转方向是否符合要求。交流电动机反向时,任意交换两根电动机接线即可;直流电动机反向时,可以交换两根电枢电压接线,也可改变两根励磁电压接线。 (2)电动机运行的声音符合要求,即无摩擦声、尖叫声、卡碰声及其他不正常的声音,否则应停机检查。

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

高压电机安全检修方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压电机安全检修方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1096-50 高压电机安全检修方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、组织机构 1、工作负责人: 2、安全负责人: 3、技术负责人: 二、工器具、材料 1、电工工具2套;套筒扳手1套 2、液压拉马:1台 3、油盆1个;喷壶1把 4、涤特纯和汽油 5、润滑脂:3#通用锂基脂(其它品牌润滑脂):1桶 6、轴承:型号___________数量_____;型号___________数量_____。 7、2500V摇表1只;螺旋测微器(千分尺)1个

8、移动式配电盘1个;电动风葫芦1个 9、干净的塑料布:1块 10、破布适量;毛刷2把;铁刷子1把 11、加热电炉和油桶一套;温度计1只 12、回收费(旧)润滑脂油桶:1个 三、施工程序: 1.工作负责人提前一天与运行部联系,将该电机退出运行。 2.办理高压电机停电检修第一种工作票,提前一天送达运行岗位。 3.工作前,工作负责人根据工作票所列安全措施对停电后的设备进行安全确认,安全措施正确无误后方可开始检修。 4.打开电机接线盒,用接地线对电机接线柱进行放电,拆除电机接线柱电缆头三相短路并接地。 5.电机起吊时,电工在现场进线监护,防止埙坏高压电缆、电缆头、电机机体及接线盒等部位。 6.电机解体前,首先要清理干净机身灰尘和油污。

发电厂高压电机大修技术规范

#x机组高压电机大修项目技术规范 1、总则 1.1本技术规范书,仅适用于xxx发电有限公司#x机组8台高压电机大修,详见项目施工范围;本次维修为检查性大修,8台电机运行中均无明显异常,维修时间利用#x机组大修(预定2015年x月下旬至x月底),具体时间待通知; 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,若技术要求列出招标方明确参数要求时,则按该参数执行;若未列出明确参数要求时,投标方应保证提供的技术服务符合本规范,且满足不低于现行的IEC标准和国家标准及电力、电机行业有关最新要求; 1.3 投标方中标后即为施工方,不得转包。如投标方没有以书面形式对本规范的条文明确提出异议,那么招标方认为投标方提供的服务完全满足本规范的要求; 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行; 1.5招标方只负责提供轴承和润滑脂,项目其它所需车辆、工器具、备品备件、消耗材料等均由投标方负责,并必须符合相关安全和技术要求,招标方只负责配合和协调; 1.6 投标方投标前,须按要求提供详细技术方案,方案应包括安全、技术和工艺、施工过程、工期、修前和修后试验项目、质保期承诺等,商务部分应包括运费、单台维修费用及总价; 1.7 施工完毕后,施工方应随电机返回同时提供纸质检修资料四套(含检修范围、维修工艺过程、所有试验报告等); 1.8 更换下来的旧轴承,应全部返回招标方; 1.9 未尽事宜,双方协商确定。 2、工程项目范围 本项目8台三相异步电动机均为上海电机厂产品,规格如下:

3、维修内容 此处只列举主要维修内容,实际内容应不限于下列范围,包含所有与本项目相关工作内容: 3.1定子检修、保养,定子铁芯进行铁损试验,定子绕组整体真空浸漆; 3.2转子检修、保养,转子动平衡校验; 3.3空气冷却器清理,保养处理; 3.4轴承和上、下支架(适于立式电机)检修、保养; 3.5轴承室检查保养,轴承更换(SKF) 3.6 检修中,如发现接线柱、支持瓷瓶损坏等一般问题,施工方应免费处理;发现线圈损伤等重大异常,应及时通知招标方,由双方协商制定处理方案和费用; 3.7电机解体清理;电机总装;试车;外壳除锈、油漆;钉铭牌。 3.8两台一次风机电源已改造为变频器,应着重检查轴承外圈有无异 常,如有磨损等异常应处理或采取相应措施。 3.9如果电机引线老化需要更换,需经业主鉴定确认后实施,可单独 报价,费用另计。 4、质量保证

低压电动机及电动执行机构检查接线工艺标准

低压电动机及电动执行机构检查接线工艺标准(Ⅵ301) 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程中固定式交、直流电动机、同步电动机及电动执行机构检查接线。 2 施工准备 2.1材料、设备 2.1.1电动机应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其容量、规格、型号必须符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显锈蚀;并有材质证明。 2.1.3除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫、弹簧垫。 2.1.4绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有出厂合格证。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:油压钳、电工工具、板锉、榔头。 2.2.2电动工具:卷扬机、台钻、手电钻、切割机、电焊机、电锤。 2.2.3测量器具:水平尺、500V兆欧表、万用表、试电笔。 2.2.4其他工具:龙门架、汽车吊、液压叉车、台虎钳、联轴节顶出器、倒链、钢丝绳等。 2.3作业条件 2.3.1机房结构施工完毕,门窗齐全。 2.3.2电动机安装场地应清理干净、道路畅通;在室外安装的电机,应有防雨措施。 2.3.3 电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置、尺寸应符合设计要求。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3操作工艺 3.2操作方法 3.2.1基础制作:在机房结构施工时,设备安装单位应与土建单位配合,根据设备技术资料与施工图,确保机房内的电动机基础地脚螺栓位置准确。 3.2.1.1底座基础的建造 (1)电动机底座的基础一般用混凝土浇筑或用砖砌成,基础的形状见图3.2.1.1所示。基础高出地面(H)一般为100~150mm,长(L)和宽(B)的尺寸根据电动机机座安装尺寸决定,每边比电动机底座宽100~150mm,以保证埋设的地脚螺栓有足够的强度。 图3.2.1.1 电动机的基础 (2)如无设计要求,基础承重一般不小于电动机重量的3倍。 3.2.1.2地脚螺栓埋设方法 (1)按电动机地脚螺栓孔的间距,将地脚螺栓放在机座木板架上进行固定。 (2)为保证地脚螺栓埋设牢固,螺栓底一端制成燕尾形。 (3)埋入长度为螺栓直径的10倍左右,人字开口长度是埋入长度的一半左右。 (4)埋设螺栓应顺直,待电动机紧固后地脚螺栓高出螺母3~5扣。

电机检查接线及调试

电机检查接线及调试电机是一种用来进行电能与机械能相互转换的电磁机械。其运行原理基于电磁感应定律和电磁力定律两个基本定律。 (一)电机的分类 1.电机按其功能可分为发电机、电动机、变流机及控制电机。其中变流机包括变频机、升压机、感应调压器、调相机、变相机以及交流电与直流电之间变换的变流机等。 2.按电机电流类型分类可分为直流电机和交流电机。交流电机又可分为同步电机和异步电机,异步电机分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。 3.按电机相数分为单相电机及多相(常用三相)电机。 各类电机都可有不同的工作制定额、安装型式及防护类型、通风冷却方式以及绕组绝缘等级,因此电机又可按上述各项进行分类。电机还可按其容量或尺寸的大小而分为大、中、小型和小功率电机。(二)各类电机的结构特点与用途 直流电机其运行特性随励磁方式而异,通常按励磁方式分类:其励磁由电机本身供给的分自励、并励、复励和串励;由另外的电源如可控硅变流器供电的称他励;由永磁体励磁的称永磁电机。 由于可以从交流电网通过可控硅变流器提供直流电源,可控硅变流器既取代了直流发电机,也扩大了直流电动机的使用范围。如可控硅变流器作为部件与小型直流电动机组合在一起,成为机电一体的产品,直流发电机需要量日趋减少,主要用作同步电机的励磁机和无交流电

网供电而又需要直流电源的场合等。 同步电机主要用作发电机,如汽轮、水轮、柴油发电机等;也作电动机如同步电动机、磁阻同步电动机、磁滞同步电动机等,用来驱动恒速运转的中、大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机及小型微型设备仪器或作控制元件等;还用作调相机,向电网输送电感性或电容性的无功功率。 异步电机是基于气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩而实现能量转换的一种交流电机,主要作电动机用。其运行转速与旋转磁场转速(同步转速)间存在一定差异,即所谓异步,这是产生转矩的必要条件。由于转子绕组电流是感应产生的,故异步电机也称为感应电机。 异步电机广泛用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农业生产机械,以及家用电器和医疗器械等。异步电动机在各种电动机中应用最广、需要量最大,电力传动机械中有90%左右由异步电动机驱动,其用电量约占电网总负荷的一半以上。 (三)电动机的型号及选择 1.型号 目前电动机更新换代产品(Y系列)已然取代了老产品(J2、JO2、JR、JR02等),新产品的特点是电动机效率比较高、节能、噪声低、震动小、温升低、重量轻等。Y系列电动机型号如图2-2-7所示。 图2-2-7 Y系列电动机型号

高压电机检修规程

高压电机检修规程 一.常规检修处理 1.对高压电机风罩除尘. 2.检查高压电机引线及电源线有无明显放电现象。 3.外壳完整,无明显缺陷,表面油漆色调一致,铭牌清晰。 4.润滑脂质量符合要求,测量适当。 5.电动机内部无积灰和油污,风道通畅。 6.外壳防护能力或防爆性能良好,既符合电动机出厂标准,以 符合周围环境的要求。 7.定转子绕组及铁芯无老化、变色和松动现象,槽楔、端部垫 块及绑线齐全紧固。 8.定转子间的间隙符合要求。 9.风扇叶片齐全,角度适合,固定牢固。 10.外壳有良好而明显的接地(零)线。 11.各部件的螺栓、螺母、齐全紧固,正规合适。 12.起动装置好用,性能符合电动机的要求。 13.励磁装置运行稳定可靠,直流电压、电流能满足电动机要求。 14.操作盘油漆完好,部件齐全,接线正规,标志明显。 15.保护、测量、信号、操作装置齐全,指示正确,动作灵活 可靠。 16.电动机基础完整无缺。

17.电源线路接线正确牢固,相序标志分明。 二.运行情况 1.在额定电压下运行,能达到铭牌数据要求。 2.换向器、集电环表面光滑,电刷与换向器(或集电环)的接触良好,运行无火花。电刷压力适当、均匀,一般应为15-25KPa,同一电刷组上每一电刷的单位压力差不得大于10%。 3.运行声音和电流正常。 4.绝缘电阻在热状态下每千伏不小于1MΩ。 5.预防性试验合格。 三.技术资料 1.具有铭牌数据卡片和台帐 2.高压电机必须建立设备档案,其主要内容包括:铭牌数据以外的主要技术参数;安装试车记录;历次检修、试验的记录及运转时间的记录。 3.设备及其环境 4.主、附机安装整齐,表面清洁无尘。 5.四周环境整洁,工艺上无影响电动机运行的跑、冒、滴、漏等现象。 6.设备的维护 四.巡回检查 1.巡检周期:操作工4小时,维修值班1天。特殊情况增加巡回检查次数。

电机检查接线及调试

电机检查接线及调试 电机是一种用来进行电能与机械能相互转换的电磁机械。如可控硅变流器作为部件与小型直流电动机组合在一起,成为机电一体的产品,直流发电机需要量日趋减少,主要用作同步电机的励磁机和无交流电网供电而又需要直流电源的场合等。 图2-2-7 Y系列电动机型号 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机(取代J2系列); YR——小型三相绕线转子异步电动机(取代JR、JR2、JR02系列); YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机(取代JZ2、JZR2); YB——隔爆型电动机(取代BJ02);

高压电动机检修施工的方案.doc

高压电动机检修施工方案 编制:李鹏 审核: 批准: 宁夏宁化安装检修厂 2010年11月16日

101-BJA 高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 2.1 工程项目简介 本方案依照《宁夏石化公司一化肥2009年装置停车检修计划》所列高压电动机检修要求;其内容适用于2009年石化公司一化装置大修中高压电动机的检修。 2.2 设备技术特性表 1 电机型号 ML-A7404B 2 功率 500KW 3 额定电压 6000V 4 额定电流 63 A 5 转速 990 r/min 6 绝缘等级 F 7 轴承型号前 6226 后 NU226 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承四、检修内容深度

1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐蚀、接触不紧密或飞弧情况。1.0 目的规范电机检验作业,确保电机各项性能以质量达到标准要求, 杜绝不合格产品进仓、出厂。 1.1 总装好的电动机要进行试验,主要验证电动机性能是否符合有关标准和 技术条件的要求;设计和制造上是否存在影响运行的各种缺陷;另外, 通过对试验结果的分析,从中找出改进设计和工艺、提高产品质量的途 径。 2.0 范围适用于公司的电机检验作业。 3.0 定义/参考 3.1 《过程和产品的测量和控制程序》 3.2 《不合格品控制程序》 4.0 作业流程 生产车间(产品送检)品管课(检验)

检测结果评审 检验结果填报《检验报告单》 PQC加强监督控制判定 合格入库 返工处理品管课(异常反馈单)不合格 5.0 检验项目生产部门按生产工单号进行生产,生产完工的产品置于 ‘待检’区,并通知品管课检验员进行检测。 5.1 检验实施品管课检验员接到通知后按照生产工单号,即前往‘待检’区, 核对产品的品名、型号规格、数量、批号等。了解任务期限,准备好记录表格和检测工具,随后进行检验。 5.2 检验方式检验员对所有组装的电机全检。 5.3 检验程序、方法与要求 5.3.1 检验员根据生产部门的生产工单单号进行检验工作。 5.3.2 产品检验程序和方法、要求见《电机检测基准》。 5.4 检验的工具、性能要点及故障处理 5.4.1 检测的工具万用表、电桥、耐压仪、游标、电机检测台等。 5.4.2 对外观符合要求的电机:其引出线端子、接线应紧固,不可有松脱现 象。

5.4.3 三相电机应测量三相直流电阻,三相电阻应平衡;单相电机应测量主、 副绕组的直流电阻。 5.4.4 所有电机都应做耐压试验,考验绕组对机壳或相间的绝缘强度。 5.4.5 所有电机都应做空载、堵转试验。其三相电流应平衡,其空载、堵转损耗应符 合标准。 5.4.6 检测时出现以下情况停止做下一步试验,应排除故障:接线端子、 接线螺帽未紧,三相直流电阻不平衡超过平均值±5%,耐压试验时击 穿、闪络,三相空载、堵转电流过大、过小、不平衡值超过10%、损 耗过大,电机异常发热,异味,振动大,异响等。并做好相关记录。 5.5 检验判定检验结果依据电机检测基准进行判定。 5.6 不合格品依据《不合格控制程序》规定处理。 5.7 检验记录: 5.7.1 检测结果记录于《电机检验报告单》,经检验员签字盖章,由品管课 录入ERP系统进行产品核销并保留存档。 5.7.2 检测判定不合格时,检验员应及时对不合格电机做出标识,并及时通 知生产部门,生产部门负责返修措施。如发现批量异常时,检验员应 签发《质量异常反馈单》给生产部门及品管主管,并责令停止生产。 品管课主管应会同生产部门追查原因并采取纠正措施,记录于《质量 异常反馈单》。 5.7.3 返工后的产品须重新提交品管检验员复检,只有经最终检验判定合格 的产品方可入库。 5.7.4 周品质分析品管课应于每周一统计上一周全部检测的品质状况, 并就最终检测中发现的品质异常进行分析,形成书面报告。 6.0 应用表单 6.1 《电机检验报告单》 6.2 《质量异常反馈单》

电机检查接线及调试说明计算规则【2014江苏省安装工程计价定额】

第六章电机检查接线及调试 说明 一、本章定额中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称。如小型电机检查接线定额,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线,定额中的电机功率系指电机的额定功率。 二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应定额。 三、本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥定额,本章的电机干燥定额系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。 四、单台重量在3t以下的电机为小型电机,单台重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重量在30t以上的电机为大型电机。大中型电机不分交、直流电机,一律按电机重量执行相应定额。 五、微型电机分为三类:驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其它小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机定额,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第四章的风扇安装定额。 六、各类电机的检查定额均不包括控制装置的安装和接线。 七、电机的接地线按镀锌扁钢(25×4)编制,如采用铜接地线时,主材(导线和接头)应更换,但安装人工和机械不变。 八、电机安装执行《第一册机械设备安装工程》的电机安装定额,其电机的检查接线和干燥执行本定额。 九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算。例如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。设计 133 读万卷书行万里路

高压电动机的检修方案

高压电动机的检修方案 一、检修前的准备工作 1、技术员应根据电动机的振动、电流及温度、轴承声音等检查情况记录及检修记录编制检修项目及检修计划 2 、明确检修安全负责人;检修负责人_______________;参加检修人员__________等。 3、检修安全负责人和检修负责人负责组织参加检修人员学习检修高压电机工艺规程、安全措施和有关注意事项,并进行技术交底,明确分工。 4 、按照检修项目准备检修时必须的工器具,材料及检修记录,对起吊工具(行车、吊绳、吊环、手动倒链等)认真核实检查,必须是有效载荷,起重机械人员负责准备吊装工具。 5 、按《电业安全工作规程》办理第一种工作票手续,做好现场安全措施,并进行安全交底,由办票者负责停送电的安全。 二、电机的解体检修: (检修负责人负责安排分工,安全负责人负责安全监督) 1、电动机的解体检修,应根据各电动机的具体结构和现场检修条件,正确实施并保证安全,起吊大型电动机现场应有起重工配合,并负责起吊器具及起吊过程的安全。 2、起吊检修前,现场应打开电动机接线盒和电气加热盒,进行验电并将电缆头三相短路接地。拆开电缆头并支撑保护好。仪表传感接线盒应通知仪表人员拆除。 3、拆卸电动机地角螺丝,对轮螺丝,外壳接地及冷却装置等。拆卸对轮,对大电机过紧的靠背轮,可用加热方法拆卸(事前应办理《动火报告》并准备好灭火设备),加热应均匀,温度在100-150℃时即可进行扒卸,加热不宜超过200℃,拆卸应用专用工具,正确拆卸。禁止乱撬乱打,要注意接口及配合面不受损伤。 4、电机的联轴结、刷架、绕组接线、地角、垫片等关键部位,在拆卸时应做好标记,引线做好相序记号。对卸下的零部件,要专人负责,妥善保管。

高低压电机的维修步骤详解

高低压电机的维修步骤详解.txt爱人是路,朋友是树,人生只有一条路,一条路上多棵树,有钱的时候莫忘路,缺钱的时候靠靠树,幸福的时候别迷路,休息的时候靠靠树!本文由sugangsg贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 高低压电机的维修步骤详解 一.绕线高压电机按电压等级需要选用双亚胺,单亚胺,单薄双丝等各种规格的丝包扁线,材料齐备后,可在绕线机上绕制制成梭型成圈,一般电机最短线圈直线部分 25 厘米,最大线圈直线部分 1.2 米,绕制可单平绕,单立绕,也可双平换位绕,也可双平换位立绕,根据具体要求确定. 利用圆盘中的万能调节也可绕制圆漆包线线圈. 绕线机内置一台调速电机与一台涡轮涡杆减速机,带动绕线机实现 0-120 转/分的可顺逆可制动的旋转,并可正反计数,一般可绕制 1600KW 以内的各种电机线圈, 另配有简易涨紧器一套, 可控制绕制线圈的松紧度, 一般的修理厂家选用如上产品即可,如遇到特殊大型规格时,可选择特异型绕制设备. 二.成型前包扎高压电机梭型线圈绕制后,用收缩带,黄蜡绸带等绝缘材料包扎,目的是:保护线圈外绝缘, 层间绝缘,匝间绝缘不至于损坏.在拉型机时免受模具夹具,鼻端销钉等摩擦,防止松动变形. 包扎线圈一般用女工,由于女工心细手巧且干活速度快,一般 3-5 人包扎供拉型.也可使用电动包带机. 三.成型成型机,涨型机,拉型机其实是一种机器,它主要目的是把绕线机绕制的立绕梭型线圈或平绕梭型线圈拉成框行线圈, 框型线圈以电机定子铁心的内外圆为标准, 组成向心式的有角度的线圈,绕制梭型线圈需技工 2 人即可完成,而拉(涨)型一般需 3 人.过去在没有成型机以前,我处有几位老练的师傅可手拉成型,可在 15 分钟将 72 只线圈手工拉制成型,但对于较大型线圈拉型显现的有些吃力. 而利用拉型机一般一个小时内 3 人可规范的拉出 72 只线圈来,每只成型线圈直线部分最长可调整到 1.5 米,高度可调整在 80 公分以内,角度调整范围为 0-60 度,四只夹具可实现万能锁定.一般的厂家,如哈尔滨一家电机厂,湘潭电机厂一下属厂等十余家购买到这一手动拉型机以后, 总的评价是制作看似简单, 但操作灵活, 方便,上模块,退模迅速,拉型便利,定位精准,调角调位准确,不失为一种实用产品.拉型前使用计算机将线圈的形状按照所修电机的实际情况绘制成图并制作成模板用来调整拉型机,不会绘图者一般以旧线圈为模板调整拉型机,拉型机四只夹具有上下左右调整机构, 调整夹紧机构锁扣锁定线圈进入拉型程序.我公司生产的电动拉型机和上海产的几乎相同, 他们在 9 万左右,我处以实用为目的,电动拉型机售价 2.5 万元,液压形式的拉型机售价 2.6 万元.成型机在国内.上海与沈阳厂家做的好,他们做的大型机主要兼顾大型发电机, 但操作起来显得笨重些,主要表现在调角,移动,调距,调高,夹线等方面不灵活,价格较昂贵. 四.整形高压电机由于加上层数不等的云母绝缘材料后, 厚度增加了很多, 线圈端部距离被绝缘层挤占,稍不注意,嵌线时拥挤嵌放不下去,造成嵌线困难,这就需要冷整型.冷整型模具(或叫正型模具),传统以木制为多,每种型号的电机就需要制作一套模具,而我公司所使用的正型模具具备调距,调角度,调端高等方面的灵活性.正型期间敲打时必须注意,不可破坏层间绝缘. 低压电机拉型后,一般不再冷整型,直接进入嵌线工序. 五.包扎云母带及热压定子线圈冷正形后,即进入包扎工序,目前线圈绝缘等级高的材料基本国产化,但云母材料的质量, 价格很悬殊. 我公司多年制作线圈与绕制高压电机, 熟知十几家产品的质量和价格, 学员结业后告知厂家详情.电压高与低,季节不同各种等级云母等材料认购标准不同.一个 女工包扎线圈一天 10 个小时,框形线圈周长在 2 米的万伏线圈有望包扎三只.各种电机等级线圈包扎多少层数,先包直线还是后包端部要看何时嵌线而定.云母带,高阻带,收缩带至于在线圈中起什么作用,哪家的质量好,价位低,怎样包扎,包扎在什么位置,包多少层等等,最好在跟班学习中掌握并熟记要领.我公司生产万能云母包带机,包带机一般情况下一台可代替 3-5 人工作,批量生产线圈的厂家可选购,初修大电机的客户初期还是以手工包扎

电机检查接线及调试

电机检查接线及调试 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

如可控硅变流器作为部件与小型直流电动机组合在一起,成为机电一体的产品,直流发电机需要量日趋减

少,主要用作同步电机的励磁机和无交流电网供电而又需要直流电源的场合等。 图2-2-7Y系列电动机型号 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机(取代J2系列);

高压电动机检修方案

高压电动机检修方案 一、检修前的准备工作: 1、技术员应根据电动机的振动、电流及温度、轴承声音等检查情 况记录及检修记录编制检修项目及检修计划。 2、明确检修安全负责人:;检修负责人:; 参加检修人员:等。 3、检修安全负责人和检修负责人负责组织参加检修人员学习检 修高压电机工艺规程、安全措施和有关注意事项,并进行技术交底,明确分工。 4、按照检修项目准备检修时必须的工器具,材料及检修记录,对 起吊工具(行车、吊绳、吊环、手动倒链等)认真核实检查,必须是有效载荷,起重机械人员负责准备吊装工具。 5、按《电业安全工作规程》办理第一种工作票手续,做好现场安 全措施,并进行安全交底,由办票者负责停送电的安全。 二、电机的解体检修:(检修负责人负责安排分工,安全负责人负 责安全监督) 1、电动机的解体检修,应根据各电动机的具体结构和现场检修条 件,正确实施并保证安全,起吊大型电动机现场应有起重工配合,并负责起吊器具及起吊过程的安全。 2、起吊检修前,现场应打开电动机接线盒和电气加热盒,进行验 电并将电缆头三相短路接地。拆开电缆头并支撑保护好。仪表传感接线盒应通知仪表人员拆除。

3、拆卸电动机地角螺丝,对轮螺丝,外壳接地及冷却装置等。 4、拆卸对轮,对大电机过紧的靠背轮,可用加热方法拆卸(事前 应办理《动火报告》并准备好灭火设备),加热应均匀,温度在100-150℃时即可进行扒卸,加热不宜超过200℃,拆卸应用专用工具,正确拆卸。禁止乱撬乱打,要注意接口及配合面不受损伤。 5、拆卸时应尽量采用专用工具,文明施工。 6、电机的联轴器、刷架、绕组接线、地角、垫片等关键部位,在 拆卸时应做好标记,引线做好相序记号,原拆原装。对卸下的零部件,要专人负责,妥善保管。 7、一般先拆卸电动机一端并检修完一面后再拆另一端,防止电动 机转子位移。 8、对电动机进行线圈、大轴、转子风扇、机座、端盖、网罩和挡 风板等全面检查。 9、电动机更换适用以上:1、2、3、4、5、6、8条。 三、电动机轴承的检查:(检修负责人负责检查) 1、轴承应用煤油彻底清洗,应无裂纹,无金属剥落锈蚀、麻点和 过热等现象,夹持具不应松动、变形、卡涩和磨损。 2、轴承间隙应合适,转动灵活,无明显晃动及过热现象。 3、当轴承不符合要求时,应更换新轴承,应与原型号相同,精度 及结构等符合要求。 4、新装轴承必须用油或轴承加热器均匀加热,温度不宜超过 100℃,装轴承必须加衬垫,不得用榔头直接敲打,安装应到位。

高压电机检修工艺及标准

高压电机检修工艺 1、检修前的准备工作: 检修前应认真作好检修各项准备工作,仔细讨论检修计划和各项措施,明确检修任务和质量要求,安排好项目检修进度,准备好检修的材料、工具、备品以及检修场地,搬运道路、车辆等. 第一章、电动机维护检修规范 1、电动机完好标准 1.1零部件质量 1.1.1外壳完整,无明显缺陷,表面油漆色调一致,铭牌清晰。 1.1.2润滑油脂质量符合要求,油量适当,不漏油。

1.1.3电动机内部无积灰和油污,风道畅通。 1.1.4外壳防护能力或防爆性能良好,既符合电动机出厂标准,又符合周围环境的要求。 1.1.5定转子绕组及铁芯无老化、变色和松动现象,槽楔、端部垫块及绑线齐全紧固。 1.1.6定转子间的间隙符合要求。 1.1.7风扇叶片齐全,角度适合,固定牢固。 1.1.8外壳有良好而明显的接地(接零)线。 1.1.9各部件的螺栓、螺母齐全紧固,正规合适。 1.1.10埋入式温度计齐全,接线完整,测温表计指示正确。 1.1.1l起动装置好用,性能符合电动机要求。 1.1.12通风系统完整,防锈漆无脱落,风道不漏风,风过滤器、风冷却器性能良好,风机运行正常。 1.1.13励磁装置运行稳定可靠,直流电压、电流能满足电动机要求。 1.1.14操作盘油漆完好,部件齐全,接线正规,标示明显。 1.1.15保护、测量、信号、操作装置齐全,指示正确,动作灵活可靠。 1.1.16电动机基础完整无缺。 1.1.17 电源线路接线正确牢固,相序标志分明,电缆外皮有良好的接地(接零)线。 1.2运行状况 1.2.1在额定电压下运行,能达到铭牌数据要求,各部位温升不超过表1所列允许值。 表1 电动机的最高允许温升(环境温度为40~C时) ℃ 绝缘等级A级绝缘E级绝缘B级绝缘F级绝缘H级绝缘 测量方法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法 与绕组接触的铁芯及其他部件60 —— 75 —— 80 —— 100 —— 125 —— 集电环或整流子60 —— 70 —— 80 —— 90 —— 100 —— 滑动轴承40 —— 40 —— 40 —— 40 —— 40 ——

高压电机外委维修技术协议(标准常用版)

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 炼铁厂高压电机外委维修技术协议 委托方:___________________________________________________(以下简称甲方)承揽方:___________________________________________________(以下简称乙方) 甲乙双方就高压电机的技术质量细节,经协商达成如下协议: 一、甲方委托乙方维修高压电机。 二、甲方向乙方提供内容: 实物:三相异步电动机,YKK5003-6 1台 三、乙方维修的产品必须满足甲方的要求,满足国家相关标准及产品技术资料的要求。 四、乙方应制定并向甲方提交完整维修方案,甲方在收到该维修方案后3天内给予确认。 五、工况条件:该电机用于循环水,连续运转,稳定性要求高。 六、维修的备件存在问题: 高压电机因外接引线老化,造成电机高压引线放电,异味。 七、主要修复项目: 1、更换高压电机外接引线及绝缘瓷瓶(绝缘支柱); 2、电机内部彻底清灰,冷却器风道检查清除积灰,更换电动机密封条。 3、更换电动机前后轴承,并充分加3#通用润滑脂。 4、电机拆检后,对绕组线圈进行加绝缘处理。 八、技术要求: 1、维修厂家提供维修更换零部件清单。 2、高压电机外接引线应重新设计长度,长度合理,不能出现弯折。引线全长应做必要防护,杜绝引线与电机铁芯和电机机壳直接接触。 3、维修后提供维修合格证明及测试数据报告,不得改变电机原有各项性能参数。实验数据及标准符合国家标准。

电机检修的技术要求

电机检修的技术要求(适用于佳龙石化纺纤有限公司高、低压交流电动机) 一.电机检修前的准备 1.参检人员应了解本企业性质,须经安全培训合格的有一年以上工作经验的专业人员; 2.检修人员入厂后应尽快检查现场状况,制定检修方案; 3.检修负责人应对检修过程中的人员配备、所需吊装器具、车辆,配合工种等做好安排和 协调工作: 1)准备好检修用工器具、测量仪器、备品备件、相应耗材、记录本等; 2)对检修前状况(振动、窜动、温度、电流等)存在问题做好记录。 二.电机解体检修 1.电机移位 电机移位检修前应先确认停电隔离工作已做,打开接线盒用接地铜线短接电缆接头使电缆头充分放电,拆线时应做好标记,测量电机及电缆绝缘电阻值并做好记录,拆线过程中电缆头不得弯折和受机械损伤,拆下的电缆头应包绕绝缘防止进水受潮,电机移位时将拆下的电机底脚螺栓、底脚垫片对原位保存好或交所属机械部门收存。 2.拆联轴节 需要火焊加热拆下的对轮,现场作业前须办理动火作业许可证,加热时应使其受热均匀,时间不可过长,局部轴的温度不得超过200℃。拆卸过程中要注意保护勿使联轴节跌落碰伤及受到其他外力伤害,键和对轮的位置应做好标记并收好。 3.拆电机端盖 做好轴承盖与端盖、端盖与机座的位置标记,拆卸时用顶丝对角顶开端盖,过程中勿损伤电机防爆面和电机止口。使用撬杠时要注意不可碰到定子线圈,要防止端盖下落时对轴造成伤害。 4.抽转子 抽转子时选用工具应与电机轴径相吻合,轴上要包好衬垫物以防轴受损伤,作业中应做好间隙监视以防碰触铁芯、线圈、风叶等。 5.检修定子 1)检查铁芯 铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动,有锈斑时应用钢丝刷刷除并涂 硅钢片漆,通风孔槽应畅通无阻,有堵塞物需清除。 2)检修线圈 线圈绝缘应良好漆面光洁无变色无剥落,尤其是槽口处发现异常需及时处理;绑线、垫块、槽契等紧固无松动,松动时须重绑并刷绝缘清漆;各焊接点应焊接饱满包括 引出线线鼻焊接良好无过热现象,有虚焊及过热现象时需重新焊接;引出线套管应 清洁无脱胶开裂现象;检修时须用无水清洗剂清洗线圈表面油污;测量线圈绝缘及 直流电阻,要求电机绝缘电阻值每千伏≥1兆欧(高压电机用2500伏摇表,低压用 500伏摇表)吸收比R60/R15≥1.3,三相直阻100KW以上电动机误差≤最小直阻值的2℅,无中性点引出电动机三相直阻误差≤最小直阻值的1℅。 3)检查端盖 ⅰ.检查端盖应良好无裂纹,螺孔及端盖止口处应完好,尺寸符合(表一)标准;

相关文档