1、基本理论概述

1.1、概述

变电站电气主接线是由变压器、开关(断路器)、刀闸(隔离开关)、CT(电流互感器)、PT(电压互感器)、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接的,用以表示汇集、分配电能的电路。并且要求电气主接线可以保证必要的供电可靠性和电能质量、要具有一定的灵活性和方便性、要具有经济性、要具有发展和扩建的可能性。

1.2、双母线接线的优点

1)可轮流检修母线而不使供电中断。

2)当一母线故障后,能迅速切至另一条母线恢复供电。

3)检修任一回路的母刀时,只要将该刀闸的回路和母线同时停电即可,不影响其它回路的供电。

4)调度、扩建、检修方便。

1.3、双母线接线的缺点

1)设备多,布置复杂,经济性差。

2)隔离开关作为操作电器,易出现误操作。

3)当线路(主变)开关检修时,需将该回路停电。

2、****电厂220kV升压站主接线形式及运行方式简介

2.1****电厂220kV升压站主接线形式

****电厂装机规模为两台220MW汽轮发电机组,发电机变压器成组单元接线,出线规模为两回220kV线路,升压站采用双母线接线形式,如图2-1所示:2.2****电厂220kV升压站运行方式介绍

****电厂220kV升压站正常运行方式为双母线并列运行,220kV电丰线、#1发变组运行于220kVⅠ母线,220kV电金线、#2发变组运行于220kVⅡ母线,#01启备变冷备用于220kVⅠ母线。#1、#2主变中性点分别经1-D20、2-D20刀闸直接接地,#01启备变中性点直接接地。

3、电气倒闸操作释义及其原则和基本要求

3.1释义

电气设备有三种状态,即运行、备用(冷备用、热备用、联动备用)、检修状态;将电气设备由一种状态转变为另一种状态,就叫倒闸,所进行的操作,称之为倒闸操作。而所谓倒母线是指双母线接线方式的变电站,将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。

图2-1 ****电厂220KV升压站主接线示意图

3.2倒闸操作的原则

中心原则:不能带负荷拉合刀闸

1)在拉合闸时,必须用开关接通和断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用刀闸切断负荷电流;

2)在合闸时,应先从电源侧进行,检查开关确在断开位置后,先合上母线侧刀闸,后合上负荷侧刀闸,再合上开关。因为在线路合闸送电时,有可能开关在合闸位置未查出;若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,则带负荷合刀闸时,在刀闸触头间产生强烈电弧,会损坏设备,甚至引起母线短路,从而影响其它设备安全运行。若先合母线侧刀闸,后合线路测刀闸,虽是同样带负荷合刀闸,但由于母线开关继电保护动作,使它自动跳闸,隔离故障点,不致影响其它设备的安全运行;同时线路侧刀闸检修较简单,且只需停一条线路,而检修母线侧刀闸时,必须停用母线,影响面大。

3)在拉闸时,应先从负荷侧进行,拉开开关,检查开关确在断开位置后,然后再拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源测刀闸。对于两侧具有开关的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧开关切断负荷电流,后断开电源侧开关,只切断变压器的空载电流。因为,若开关在合闸位置未检查出来,则造成带负荷拉刀闸,则使故障发生在线路上,因线路继电保护动作使开关自动跳闸,隔离故障点,不至于影响其它设备的安全运行。若先拉开电源侧刀闸,后拉负荷侧刀闸,虽同样是带负荷拉刀闸,则故障发生在母线上,扩大了故障范围,影响了其它设备安全运行,甚至影响机组的稳定性。

4)在倒母线时,刀闸的拉合步骤是先逐一合上需要转换至一组母线的刀闸,

然后逐一拉开在另一母线上运行的刀闸,这样能够避免因合一把刀闸,拉一把刀闸而造成的误操作事故;但有时也根据具体情况而定。

5)允许用刀闸拉合的设备如下:

a) 拉合母线上无故障的避雷器和电压互感器;

b) 在母联开关已合闸时,倒换系统运行方式;

c) 在正常情况下倒换主变中性点运行方式;

d) 用带消弧罩的刀闸,当刀闸与操作把手之间有隔板时,允许拉切30

安培以下的负荷电流(380V系统);

e) 母线上负荷刀闸均断开的情况下,给没有故障的母线充电和切电。

3.3电气倒闸操作的基本要求

3.3.1操作刀闸的基本要求

1)手动合刀闸时,必须迅速果断,但在合闸终了不得用力过猛以防合过头及损坏支持瓷瓶。注意:在合闸开始时,若发生弧光,则应将刀闸迅速合上。

2)手动拉刀闸时,应缓慢而谨慎,特别是刀闸动触头刚离开静触头时,若发生电弧应立即合上,停止操作。但在拉切小容量变压器,一定长度架空线路和电缆线的充电电流,少量的负荷电流,以及用刀闸解环操作,均有电弧产生,此时应迅速将刀闸拉开,以便过零点灭弧。

3)误拉合刀闸以后,严禁将此刀闸合上或拉开,必须将该回路开关断开,并确证刀闸无电流通过后,才允许将误拉合的刀闸合上或拉开。

4)在拉合刀闸之前,必须检查开关在“断开”位置。

5)当刀闸操作不动时,应仔细查找原因,不得强行操作,以防将刀闸损坏。

6)刀闸送电,停电操作要在相应开关(接触器)断开的情况下进行;刀闸操作完毕后,应检查动静触头接触良好,核实刀闸位置正确后,将配电柜门锁好。

7)刀闸操作前,如果发现异常或缺陷,应停止操作,采取必要措施或消除缺陷后方可重新操作不得蛮干。

8)刀闸拉不开、合不上时严禁强拉强合,应仔细查找原因:操作机构是否完好,回路中是否有接地刀闸,开关是否在分闸位置等,确实无法处理时,通知检修处理。刀闸在操作过程中发生卡涩,不能强行操作,可手摇刀闸操作把手几次,然后再合;若仍卡涩,未发生触头放电现象,立即停止操作,若已发生放电现象,且不能熄灭,应将此刀闸设法与带电系统脱开。

3.2.2开关操作的基本要求

1)在一般情况下,开关不允许纯手动合闸。

2)遥控开关时不得用力过猛。以免损坏带灯按钮,也不得返回太快,以防开关合闸后又跳闸。

3)开关操作后应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断开关位置的正确性。但不能仅从信号灯及测量仪表的指示来判断开关的实际断合位置,还应到现场检查开关机械位置指示器。

4)开关运行中不允许运行人员进行慢分闸或慢合闸,小车开关在运行中不允许互换使用,紧急情况下经总工批准方可更换,少油开关的油色、油位应正常。

4、倒母线操作要点解析

倒母线操作出需严格按照上述3.2和3.3原则和要求执行外,还有其特殊的操作要点和注意事项,下面以220kVⅠ母线停电转检修为例解析母线停役的操作要点及注意事项。

4.1母线停役操作要点及注意事项解析

1)检查220kV母联200开关确在合闸位置。

解析:必须确认220kVⅠ、Ⅱ母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故(且母线压差越大,危害越大),虽然我厂220kV系统是正常运行方式为Ⅰ、Ⅱ母并列运行,但这一步检查母联开关在合位仍是不可省略的。

2)将母差保护改为单母方式。

解析:我厂母线保护采用的是南瑞继保电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置,将母差保护改为单母方式的具体操作方法为投入母线保护屏(一)和母线保护屏(二)内的“投单母压板”。之所以这样是为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳两条母线,确保人身设备安全。

这步操作有一点需要注意的是:一定要在拉开母联开关的控制电源开关之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。

3)检查母差保护不平衡电流正常。

解析:对于微机型母差保护不平衡电流应≦100MA;目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,防止不平衡电流过大引起母差保护误动作。同时还可以积累运行资料和经验,以利母差保护的正确运行。

4)拉开母联开关控制电源空气开关。

解析:倒母线之前要拉开母联开关控制电源的空气开关,这样做的目的是为了防止在倒排过程中,母联开关偷跳,造成用刀闸解合环的误操作事故。

5)将切换开关1QK由“远控”切至“就地并列”位置。

图4-1 电压并列控制回路

解析:如图4-1所示,切换开关1QK在“远控”位置时,在并列条件满足后由远方并列或远方分列接点实现并列或分列。1QK切至“就地并列”位置时PT二次并列,1QK切至“就地分列”位置时PT二次分列,我厂采用就地操作的方式,11D-74和11D-75接点不引出,也不与11D-77和11D-79短接,正常时1QK切至始终打在“远控”位置,PT二次分列运行。倒母线时要求将切换开

关1QK由“远控”切至“就地并列”位置使PT二次并列。从理论上讲,不进行此项操作而仅靠电压切换继电器的接点来切换二次电压也是可以的,但是,由于此时虽然一次是并列运行,但由于ⅠPT、ⅡPT的实际特性并不完全一致,致使二次电压有相差,如果仅靠电压切换继电器的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:接触不良可能造成保护失压误动,粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。采用并列之后,电压回路的断开不靠电压切换继电器的接点来实现,而靠1QK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大不易损坏。

6)倒单元开关,按照先合后拉的原则,参见上述3.2第4条。

7)复归母线保护屏刀闸位置报警信号。

解析:由于RCS-915AB型母线差动保护装置利用刀闸辅助接点判别母线运行方式,刀闸辅助接点的可靠性直接影响到保护的安全运行,为此,配套使用了MNP-3型模拟盘以减小刀闸辅助接点不可靠性对保护的影响。当某支路有电流而无刀闸位置时,发出刀闸位置报警,故倒母线操作后会报警,需进行复位。

需要注意的是,如果正常运行中发出刀闸位置报警信号,则应联系检修检查报警原因,并通过模拟盘强制指定相应的刀闸位置,保证母差保护在此期间的正常运行。

8)检查220kVⅡ母线负荷确已全部倒至Ⅰ母线。

9)拉开Ⅰ母线PT二次空开。

10)合上母联开关控制电源空气开关。

11)将切换开关1QK由“就地并列”切至“就地分列”位置。

注意:1QK切至“远控”位置时,虽然并列回路已切断,但由于装置采用的是双线圈继电器,PT二次仍保持并列运行方式,只有将1QK再切至“就地分列”位置,使双线圈继电器的复归线圈带电动作,其辅助接点断开,PT二次分列。

12)检查母差不平衡电流正常。

13)拉开母联开关及两侧刀闸及PT刀闸。

解析:对于何时断开PT二次空开和PT刀闸,笔者认为以拉开二次空开后,再拉开母联开关及母联刀闸和PT刀闸的顺序操作,比较好。这样操作一则可以防止反送电。二则拉开空载电容式电压互感器时声音很小,如果母线带电拉PT 刀闸将产生很大的电弧。所以我厂要求在倒完母线后,先拉开母线二次空开,然后拉母联开关,再拉开PT刀闸,其目的也是为了防止PT二次反充电。(这是因为PT正常运行时相当于变压器的一种特殊运行方式,其二次侧是电压线圈,阻抗很大,相当于开路。PT相当于内阻极小的电压源,当PT由二次向一次充电时,将在一次产生很高的电压,一次侧很小的电流就会在二次产生很大的电流,轻则二次空开跳开,重则会造成人身和设备损坏事故,所以是绝不允许反充的)。

14)依检修要求验电装设接地线或合上接地刀闸。

4.2母线复役操作步骤简介及解析

1)拆除接地点。

2)合上母联两侧刀闸及PT刀闸。

3)投入母联开关充电保护压板和母联开关过流保护压板。

解析:此两压板只在对母线充电时投入,充电正常后退出。

4)合上母联开关。

5)充电无异常后退出充电保护。

6)合上PT二次空气开关。

7)检查母差保护为单母方式。

8)检查母差不平衡电流正常。

9)拉开母联开关控制电源的空气开关。

9)将切换开关1QK由“就地分列”切至“就地并列”位置。

10)倒母线,恢复正常运行方式。

11)复归母线保护屏刀闸位置报警信号。

12)检查母线负荷分配正常。

13)合上母联开关控制电源的空气开关。

14)退出“投单母”压板。

5、结束语

总之,母线的倒闸操作是是一项重要而又复杂的操作,它需要运行值班人员在操作过程中综合应用各个方面的专业知识,认真执行操作规程,全面考虑各种方式,只有这样,才能做到熟练拟票,规范操作,才能够保证操作的安全和电网的稳定运行,希望本文的解析能够起到一定的指导作用。

写稿日期:

作者简介:

联系电话:电子邮箱:

电厂技术人员工作总结

电厂技术人员工作总结 电力技术员工作总结 -----XXX 本人于2002年7月大专毕业,xx年6月参加工作,期间在低压营业站,客户服务中心,供电所等多地工作,从基层干起积累了丰富的一线工作经验,具备抄核收、配电线路工、客服人员三项高级工证书,助理工程师资格,函授本科在读。目前就任于国网冀北XX县供电公司XX供电所副所长一职,多年从事营销基础工作让我养成了严谨的工作作风和善于处理复杂问题的工作能力,多次受到上级的表扬和嘉奖。作为一位抄核收岗位上的一线员工,我希望能通过这次技师鉴定,提高本身的专业技术,提升个人业务素养,以便更好地为企业把守关口,更好地服务于电力用户,同时也为电力事业贡献自身的光和热。自我从事营业、客户服务、抄核收工作11年以来,我认真执行公司的方针政策和营销业务的法令法规。在公司正确的领导下积极开展工作,以极大的热忱和一丝不苟的工作态度服务于广大的电力客户,我从一名年轻的职工成长为公司的骨干,多年来的付出和努力历历在目,我也为自己所从事的事业骄傲,为自己是一名优秀合格的电力员工感到自豪,在领导和同事的鼓励支持下,我一直在不断成长进步,以下对我这几年的工作做简要的总结: 一、深入学习政治理论,不断提高政治素养

作为一名党员,多年来我一直坚持认真学习党的方针政 策、国网冀北公司会议精神、文件资料等,积极参加各类党的学习教育培训活动。通过对十八大精神的学习,我对国家的相关政策有了进一步的理解,认识到开展党的群众路线教育实践活动的必要性和重要性。通过对国网冀北有限公司文件的深入解读,深刻体会到国网冀北电力公司关于加快科学发展,提升经济效益,推动公司“两个转变”重要思想内涵,更加坚定了努力追求“两个价值最大化”信心,认清当前的形势,只有抢抓机遇才能实现既定的工作任务和工作目标。在这个过程中,必须充分发挥主观能动性,不等不靠,以攻坚克难为己任,发挥出最大的效能,为企业完成指标并创造佳绩。除此之外,我还利用网络、电视、报纸等媒体来了解和学习政治时事,关注社会政治生活,对政治学习的自觉性和积极性都有了很大的提高。 二、不断努力学习,提高专业知识 在业务知识方面,我多次参加了冀北公司组织的营销工作培训班和公司组织的营销相关技能培训。除了参加公司组织的各种培训,我也虚心向上级公司和各兄弟单位专业技术人员请教营销信息化、自动化相关知识,并结合工作需要,自主学习信息化、自动化的专业知识。此外,利用业余时间,攻读燕山大学信息与自动化控制专业本科,在这一年多的时

2019年电厂员工个人工作总结

电厂员工个人工作总结 光阴似箭,进入维护部自动化班实习已近五个月了,在这近五个月的时间里,在领导、师傅和同事们的细心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,各方面均取得了一定的进步,现将我的工作情况作如下汇报。 一、思想认识 作为一个共产党员,要不断提高学习马克思主义理论的自觉性;要坚持理论联系实际,学以致用,我始终能够认真学习贯彻“xxxx”的重要精神实质。通过学习,明确了目标,坚定了信心,提高了自身素质,增强了敬业爱岗的意识,思想上有了更进一步的转变。树立了与时俱进的态度,不断从各种知识中吸取营养。坚持正确的人生观、价值观和世界观,做到全心全意为人民服务,努力提高自身的思想道德和科学文化素养,继承和发扬电力行业艰苦奋斗的优良作风,使“人民电业为人民”的宗旨得到更好的落实和体现。胡书记提出的“xxxx”的社会主义荣辱观,为推进依法治国和以德治国相结合的治国方略,加强社会主义思想道德建设,构建社会主义和谐社会提供了强大思想武器。通过学习,深刻领会“xxxx”的内涵。牢固树立热爱祖国的观念,坚持祖国利益高于一切,自觉地把个人的前途命运同祖国的前途命运紧密地联系在一起,把对祖国的热爱化作建设中国特色社会主义伟大事业的无穷力量。时刻牢记和躬行实践党的根本宗旨,把对人民群众真挚、深厚的感情,融化到所从事的工作中去。此外,还积极参加公司组织的各项政治活动,在担任培训党支部组织委员以来。我始

终以“在其位,谋其政”来督促自己,按时收取党费并配合支部书记和其它支委及各小组长开展以学习《党章》、《xx文选》、公司及电厂领导重要讲话和重要会议为主的理论学习,邀请党委工作部领导讲党课,并响应领导的号召,配合支部书记组织成立专业知识学习小组。 我相信在以后的工作学习中,我会在党组织的关怀下,在同事们的帮助下,通过自己的努力,克服缺点,取得更大的进步,使自己真正成为一个经受得起任何考验的共产党员。 二、工作学习 (1)、安全方面 防止事故发生,保证人身安全是电力部门首要的工作,安全生产“以人为本”是追求“零灾害”目标的根本出发点和落脚点,安全生产必须贯彻人是最宝贵也是最根本的思想。本人在跟随师傅对设备进行的多次维护工作中,始终坚持贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格执行电业安全工作规程,认真分析安全工作中各类难点,针对各个工作任务的特点,有意识、有目标、有重点地做好各项安全措施。 (2)、学习工作内容 进入维护部自动化班实习已近五个月,XX年12月份以来我主要参与了厕所排污控制系统调试、更换6号机油压装置回油箱油位指示器、更换7bb相2号冷却器流量计、大坝渗漏排水系统的改造调试、电气热工仪表及变送器的校验和检修、更换水轮机仪表盘导叶接力器

电厂运行工作总结

电厂运行工作总结 以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,克服孕期反应等身体不适,始终以积极认真的心态对待工作。 特别是四月份两台机组同时运转,劳动强度增加,在线仪表有的不准确,还要完全靠手工分析,如按一台机组的正常试验程序,做试验就得两小时,期间还要加药,监控水质,巡检设备,夜班还要排污。刚开始是忙的厕所都顾不上去,费尽心力唯恐水质控制不及时。后来又积极调整自己的工作思路,抓住重点,先做没在线仪表的和水质波动大的,再做水质指标较稳定的,两台机组水样交叉做试验,这样虽然一人一岗,仍坚持不懈,及时了解水质情况,更好地调节水质。二、技术上用心钻研,理论上熟记操作规程,自购其他化学学习资料 实践上严格遵守运行规程,培养独立操作能力,保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向师傅、专工请教,虽然已能独立上岗了,但深知要想把化学专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一月才比一月强。即使休产假期间,利用间歇时间,不忘看化学专业书籍,做到身不在岗心在岗,还充分利用家里网络资源,查看电厂化学文献,开阔视野,继续充电,希望在上岗后能以新的认识高度对待工作。三、能力包括协调能力和处理事故能力 ’若说“技术”比作“智商”的话,那么“能力”就可比作“情商”,化学专业亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是死的,能力是活的.。例如在七月份,二号机组凝结水溶解氧突然升高,化

学上并无任何操作,询问汽机人员,因调整水位有操作,除氧装置上部没有达到真空,造成数值突然变化,并非水质劣化。所以判断能力快速准确,活学活用,才能更好地干好工作。 四、积累工作经验 贯彻公司“节能降耗”。在水质合格的基础上,精益求精,安全运行是首要,还要兼顾经济运行。如在五月份一号机炉水水质还不稳定,就要积极主动询问集控室,了解负荷变化,低负荷时尽量开大连排开度,以保证蒸汽品质,尽快让炉水合格并稳定,而高负荷时连排开大,排污效果既不明显又浪费工况。所以在尽量开大连排的基础上尽力节省资源,把握两者平衡点。六月份实行低磷酸盐处理,控制炉水加药量,既要防止锅炉的酸性腐蚀,又不能浪费药品,还要防止锅炉长期的人为积盐结垢,为做到一举三得,更是精心测定,细心监控,操心设备,耐心沟通。 五、建议 安全设施能否更加完善、细致一些,设定设备误动保护措施,故障演习预案以及酸碱事故求援方案,防患于未然,更新传统的化学监督观念,变被动处置为主动预见预防。 2、加强微机自动化程度,最好能充分利用网络资源,让其物尽其用,使化学水质监督更加灵敏高效;完善化学在线仪表、仪器全自动操作及维护,使化学试验结果更科学精确。 3、现在都讲环保意识,作为热力发电企业,是否也能集思广益,制出更加节水的措施,少用或不用化学试剂,充分实行水的再循环

母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 母线及刀闸的正常运行及事故 处理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

母线及刀闸的正常运行及事故处理(通用 版) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;

1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:

电厂专业技术工作总结范文(通用版)

电厂专业技术工作总结范文 (通用版) Through the summary, we can fully and systematically understand the past work situation, and can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work. ( 工作总结 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:MZ-SN-0444

电厂专业技术工作总结范文(通用版) 电厂专业技术工作总结范文:时间一晃而过,弹指之间,2013年已接近尾声,过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的努力,在工作上取得一定的成果,但也存在诸多不足,回顾过去的一年,现将工作总结如下: 我是今年3月份来到电信工作,刚来的时候,被分到商务领航中心学习,正逢那时网吧安装全球眼视频监控,从那时接触网络视频监控,对他的结构就产生比较浓厚的兴趣,在通过师傅们的教导和自身的学习下,现在已清晰的了解了他的构造和组成。 在不断提升和学习技能的同时,也参与了项目管控工作,从以前跟着师傅学和做,感觉做工程并不是很困难,但是,当自己亲手去做一个项目时,才知道这其中的点点滴滴,不是一句两句可以说

的清楚,就拿木材检查站视频监控这个项目来说吧,虽然监控点不多,技术也不复杂,但真的做起来,需要考虑的事就很多了,前期的现场勘察,与客户的沟通,与省公司的协调,一样都不能少,一样看似简单的问题,考虑的方面就很多了,什么事先解决,这件事怎么做,需要做哪些准备工作,都是需要考虑的,在经过几个月的准备工作,检查站的项目于这个月开工了,按目前施工情况来看,还算顺利,当前的问题就是怎样与施工队沟通,解决施工过程中遇到的问题和困难,加快施工进度,争取在规定时间内完工。 总结了一下工作,尽管有一定的进步,但在一些方面还存在不足,比如创造性的思路还不是很多,有些事情做的还不够完善,有待于在今后的工作中加以改进,在新的一年里,我将努力改正过去一年中的不足,努力使工作效率和能力进入一个新的水平。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电厂运行个人工作总结

电厂运行个人工作总结 本页是精品最新发布的《电厂运行个人工作总结》的详细文章,看完如果觉得有帮助请请下载。篇一:电厂个人工作总结自参加工作至今已一年有余,在这一年多的工作中我认真学习, 研究技术,无论是能力上还是思想素质方面都在不断提高与完善,在公司与班组的关怀下我已从刚步入社会的学生转变为一名不断进取中的电厂运行工作人员。 今年以来,从我的工作职责方面,我很感激公司领导以及班组成员的扶持帮助,让我将在课本中学到的知识得以实践并学到了在学校里学不到的东西。这些功绩的取得与领导以及班组成员的帮助是分不开的。现将一年以来的工作加以总结: 一、工作认真负责. 敬业爱岗,以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,在班组遇到班组缺少人员时坚持在本职岗位上,努力工作,客服自身困难,认真仔细的巡检,不放过现场任何一个细小的设备缺陷,在发现问题的同时第一时间通报级组长,避免了设备重大事故的发生。始终以积极的心态对待工作,特别是#2 机组在今年小修期间,连续20多天十二时工作,虽然辛苦但是让我学到了平常设备正常运行时所不能学到的东西。 二、最全面的技术上用心钻研,理论上认真学习,努力让自己熟记操作规程;

实践上严格遵守运行规程,培养正确的操作能力,保证不发生误操作事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意事项随时记录下来,虚心向师傅求教,虽然已独立上岗,但深知要想把运行知识学精学透还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,让自己一天比一天强。在工作之余不忘利用书籍互联网等资源补充自己,让自己视野更开阔,继续充电,补充自己的不足。同时公司在机组进入冬季运行之后严抓员工对机组冬季运行安全意识的不足,组织各班组进行学习,通过组织培训让我意识到了自己技术知识的不足,激励了我以后更加努力的学习。 三、能力包括协调能力和处理事故能力. 若说“技术”比作“智商”的话,那么“能力"就可比作 “情商”,运行亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是 死的,能力是活的。工作一年的经验告诉我只有做到活学活用,才能更好地干好工作。 四、积累工作经验,贯彻公司“节能降耗”。 在水质合格的基础上,精益求精,安全运行是首要,还要兼顾经济运行。比如在辅机水质不和的情况下及时开打排污,使水质在最短时间内达到合格,并联系化学人员及时对水质进行检验,一旦合格迅速关闭辅机水池排污门,保证了机组的安全运行并减少了辅机水的浪费。 五、在一年的工作中也意识到了自身的不足. 范文TOP 100比如现场设备操作及技术知识的欠缺,有时对安

电厂运行人员技术个人工作总结范文

工作汇报/工作计划/技术工作总结 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-ZJ-030309 电厂运行人员技术个人工作总Summary of technical personal work of power plant operators

电厂运行人员技术个人工作总结范 文 我叫xxx,是热电厂动力车间的一名汽轮机主操,20xx年7月份毕业于xx 电力高等专科学校,于东力热电厂实习四个月,现于煤化工汽轮机岗位工作.我的技术总结分两大步,一方面对动力热电厂的一些有建设性的技术该找进行分析,评论,其目的是借鉴思路,改革创性;另一方面是对煤化工现有的工作环境进行讨论,提出自己的意见,使煤化工的发展更有力,更谐和,更加强大。 一、东力的建设性意见 大家都知道,泵类设备是电厂的动力源泉,在启动之前要使其中充满水,这样才能使溪水高度达到绷得允许真空吸入高度,使泵体不振动,不汽化,从而使其安全运行,当离心泵由于建设安装问题,进水口水面低于其中心轴线时离心泵内就会充满空气,而不会自动满水,因此泵内不能形成足够高的真空也在外界大气压力的作用下吸入理性泵中西,水泵就无法工作,所以必须先干将空气后才能启动,基于这种情况,一般的做法是在离心式水泵启动前坚硬水,但是,这种做法既麻烦又费时,有没有一种简便可行的方法呢?三冻冰州动力热电厂的无技术员着提出了一种整改方法:在水奔的进口门前家一个真空光.比如动力热电厂的蛇水泵,其间水米哦按低于其中西洲线,因为他们的涉水想在地下埋着,那么,就

电力技术部工作总结

电力技术部工作总结 电力技术部工作总结到保护班工作不知不觉已经一年半了,从刚开始实习到后来的转正定岗,再到现在自己成为负责人,独立外出工作,一路走来,感触良多。但也使我明白一个道理:理论知识再强,那也是纸上谈兵,要真正的能独当一面,不断实践才是提高自身能力的最快捷径。记得第一次出去调试35千伏独山下司变的时候,我就碰到了一项对于我来说比较大的困难。作为一座改造扩容的农网站,该站的2号主变是从荔波王蒙运过来的老主变,配套的档位变送器及温度计均为老设备。与二期的改造工程的设计图纸不符合。到现场后,施工队负责人就像我提出了老装置与二期工程的新装置配合不起来,无法接线这个问题。刚开始心里面也有点没有底。毕竟在没有老设备说明书与原理图的情况下,我也感到无从下手。后来,在与班上取得联系后,第二天我拿到了老档位变送器的说明书。面对一个没接触过的装置,我拿着说明书与现场的二期图纸,不断的研究、学习,努力思考出一条让老设备与我们新上的设备之间能良好的配合的解决方法。在经过一天的不断试验和努力下,我终于摸清了老设备的工作原理及接线方式,最终实现了我们后台监控机能准确的显示主变的档位显示及远程遥控变压器调档。虽然这件事对于工作年限比较久的老师傅来说,可能是一个小问题。但是,对我来说,的确是一个不小的挑战,毕竟自己面对的是一个自己以前没接触过的装置,难度还是有的。问题得到了解决,通过自我学习与实践,能解决问题,使自我在专业上得到了提高,这让我感到非常的欣慰。接着,在调试35千伏荔波方村变的时候,我又遇到了一个新的问题。2号主变本体保护的压力释放及调压清瓦斯的信号一直处于动作状态。这是我从来没碰见的问题。开始,我认为作为一个新的主变,这两个信号是不应该发的。在百思不得其解的结果下。我唯有爬上主变,对照图纸检查主变的本体接线。在得出接线正确的结果后,我真的有点丈二和尚摸不着头脑。无意中,我看见调压瓦斯继电器内油面距离顶端有一段不小的距离。我在想,是不是由于这些气体的存在才产生这个原因的。当我把瓦斯继电器内的气体排掉后,终于,调压轻瓦斯信号不动作了。但压力释放仍是一直动作,在实在找不到问题原因的情况下,我换了一个思考方式:是不是压力释放的继电器的确是动作的?把压力释放继电器拆开后,通过使用万用表对压力释放继电器的两付节点量通断。我终于找到了问题的所在:压力释放继电器本身的接点已粘死,因此动作信号一直发起的,无法复归。问题解决了,自身又得到了进一步的提高,这让我非常的开心,毕竟这种不是常见的问题通过自己的动手实践,找到原因并排除,这使我积累到了经验。我相信,下次再遇到类似的问题,我肯定不会再想刚开始那样束手无策了。在对后台信号的时候,我又碰到了新问题。弹簧未储能信号与实际情况不对应,而且是所有的断路器都存在这个通玻我第一反应就是这个信号取错了。首先我让厂家检查后台数据库,看是否取的信号点取错了。在确定不是后台的原因的情况下,我只有从回路上着手。拿着断路器厂家的原理图,我爬上柱上断路器,查线、试信号接点,无果后,我让施工方与我对线,看是否引至保护屏后的信号线取错。终于,我们找到了问题的所在:施工队信号线是取对了,但在接线时,把弹簧未储能信号与断路器位置的信号接线接反了。通过这两个站的独立工作,我感觉到我自己专业上得到了很大的提高,让我再次深刻的感到实践的重要性,毕竟一个的理论知识再强再好,但是没接触过实际工作,根本无法体会到实际中的问题的多元化,针对不同的问题有不同的症结与解决方式,所以实践是非常重要的,能让人快速的提高. 感谢您的阅读,欢迎下载使用

电厂个人年终总结

篇一:电厂员工工作总结 电厂员工工作总结 忙碌碌间,我们即将走过充满感动和坚强的 2008 年。对我个人而言,这是收获颇丰的一年。 这一年中我和大家一样都经历着感动、告别、收获、感激和努力,不论是生活还是工作都让 我重新审视了自己以往做人做事的态度和方式,得到了成长。尤其是参加工作后,在领导和 同事们的支持和帮助下,各方面所得到的锻炼都使我受益匪浅。在此,我须真诚的向各位领 导和同事表达我深深的谢意,感谢大家在这段时间给予我的足够宽容、鼓励和帮助。下面就 我参加工作以来的思想和工作学习进行以下三方面的简要回顾和总结。一、思想意识的转变 与提升刚刚走出校园的我,没有任何的工作经验,走上工作岗位初始也未参加过专业的培 训,很多专业知识对我来说虽然极具吸引力,但还是非常陌生,和其他同事相比自知存在着 太大的差距。而我也知道自己的最大缺点之一就是急躁粗心,很多事情太急于完成就导致了 不少的错误。再加上虽然同在生产部,但是很多事情我却心有余而力不足。所以随着这些担 心,初来时的兴奋逐渐被压力所取代,心里也总是倍感愧疚和自责。这在通过大家的帮助和 自己的学习,逐渐进入工作状态后,不安与紧张慢慢得到了平复,自己也有了自信和做好工 作的决心。二、工作学习的回顾与总结初入厂时老员工对我们进行的一系列安全教育和培训 都给我留下了极深的印象。因为忽略任何小的隐患都有可能造成今后大的事故。虽然我不从 事技术操作性工作,相对工作的危险性比较小,但是在平时的工作中我也始终牢记“安全第 一、预防为主”的方针,向老员工学习,使自己个人安全生产的意识不断得到提高和增强,为 公司实现全年无事故做出自己应尽的努力。试用期是学习的主要阶段,所以在刚来公司时, 在主控室跟着同事们值班的时间比较多,通过他们认真详细的讲解,我也学会了不少值班时 涉及的工作内容以及变电站设备的专业知识。值班工作看似一层不变,但是耐心和细心却是 不可缺少的,而这一点我就做的很不够。在这方面原本的学习基础就不扎实,随着时间的推 移,工作量增多,很少有时间能够完成完完整整一天的值班工作,再加上个人学习主动性不 强,所以导致很多故障仍然没有记住,值班操作步骤不能熟练完成。在今后的工作中我应多 加强专业方面的学习。在月底作月度报表是我接到的第一个工作任务。虽然通过这几个月来 的不断学习,大部分的工作现在已经能。够做到自己完成了,但是面对庞大的数据还是会感

电厂工作总结优秀范文

电厂工作总结优秀范文 总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高 的过程。下面是小编给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家! 电厂工作总结篇一 我1984年出生于市区,汉族,中共党员。在校时历任学校学生会主席。__年6 月毕业于中国人民公安大学,同年9月在_电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点 自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。__年12月我通过了广东 省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专 业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。 近年来,我以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度 认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。 曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。 一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论 于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思考》、《略论变电站自动化系统的新发展》,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安 装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。 近年主要工作情况如下: 一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。__年10月,由于单位原来整定 人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、 系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范 管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算 的管理资料。近两年时间内完成新建35kv变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。__年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作 交接。

母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021)

母线及刀闸的正常运行及事故 处理(2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0919

母线及刀闸的正常运行及事故处理(2021) 第一节母线及刀闸的正常运行 1.1温度及温升规定: 1.1.1母线固定接头允许温度为75℃,温升为45℃; 1.1.2金属导线及母线允许温度为70℃,温升为45℃; 1.1.3刀闸的允许温度为70℃,温升为35℃; 1.1.4保险器接头允许温度为120℃,温升为85℃; 1.2母线及刀闸用1000V—2500V的摇表测,不得低于2000MΩ。 1.3刀闸禁止在带负荷情况下进行操作,断路器在合闸前应合好所属刀闸,断路器断开后才允许断开刀闸。 1.4当回路上没有断路器时,允许刀闸进行如下操作: 1.4.1投入或切断电压互感器;

1.4.2投入或切断长度不超过5KM的空载电缆线路的充电电流; 1.4.3用刀闸拉开或投入电压6KV及以下不大于70A的环路均衡电流; 1.4.4用母线刀闸投入或拉开该母线的充电电流,充电前应用有保护的断路器向该母线充过电; 1.4.5用380V刀闸对两端各并在380V一个母线上的平行线路进行并列或解列; 1.4.6用380V刀闸拉开和投入380V系统的电缆线路充电电流; 1.5严禁刀闸进行下列操作: 1.5.1在断路器或空气开关合闸状态下,严禁用刀闸送电或停电; 1.5.2对560KVA及以上变压器进行送电; 1.5.3切断接地电流。 1.6送电前应将所发出的工作票全部收回,并拆除一切安全措施,恢复永久性遮拦和标示牌。 1.7送电前应进行下列检查:

10kV母线倒闸操作

1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用 1.拉开400V1号所用变进线41开关 2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确 3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位 5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开 6.合上400V1,2母线联络40开关 7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确 8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位 10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好 11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置 12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置 a)(上述为倒站用变) 13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板 14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板 15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板 16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板 a)(上述为退备自投)) 17.拉开1号电容器001开关 18.检查1号电容器001开关遥测指示正确 19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位 20.拉开隆井线003开关 21.检查隆井线003开关遥测指示正确 22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位 23.拉开隆研线004开关 24.检查隆研线004开关遥测指示正确 25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位 26.拉开隆秀C线006开关 27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确 28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位 29.拉开1号站用变013开关 30.检查1号站用变013开关遥测指示正确 31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位 32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板 33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板 34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确 35.拉开1号主变10kV进线005开关 36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位 37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置 38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

电厂专业技术工作总结(精选多篇)

电厂专业技术工作总结(精选多篇) xxx年7月1日,本人经xxx电力学校培训后,来到梨树一次变工作从事检修运行工作。这是领导对本人的信任与培养。我也十分珍惜这个机会,决心在新的岗位上勤勤恳恳,努力工作,充分发挥自己的聪明才干。以下是本人两年来专业技术的总结: 一、立足本岗,做好本职工作。 从到梨树一次变报到之日起,本人就热情地投入到工作岗位中去,积极向各位老师傅们学习业务技术,学习大量检修和运行业务技术书籍及有关规章制度。运行班长陈喜明是位能干、热情、细致的班长。他十分重视对新进班员的业务培养工作,从如何看一次系统图,

到具体问题的解决,无一不是亲手教我。为我以后业务技术发展,制定了详细周全、循序渐进地学习计划。 本人在跟班学习的同时,尽已所能,根据单位及班组工作计划、创一流工作计划及工作动态,及时完成上级布置的工作。积极配合班长完成班里工作,严格遵守规章制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变,保证我所设备安全、稳定、经济地连续运行。 二、强业务学习,适应岗位需要 “科学技术是第一生产力”,作为生产一线的一名电力工人,深知业务技术的重要性。只有具备扎实过硬的业务技术,才能在企业、部门中立足。社会生产不断发展进步,需要人们掌握更新更好的技术,满足社会生产发展的需要。当代社会,已进入高速发展的信息时代,新技术,新科技不断出现,电力行业也不例外。如本人目前所从事的工作中,所有的电力设备都在更新换代,开关由原来的多油、少油断路器变为现在的sf6

断路器;设备在一天天的完善......另外,工作票的办理都在mis中进行的,日常的许多工作都是在电脑上进行的。掌握先进的生产、管理工具是适应现代化企业需要的必备素质。作为一名普通工人,本人坚持立足本岗,刻苦钻研专业技术,努力提高业务技能;积极学习先进科学文化知识,不断进步,做到理论联系实际,以适合日益发展的电力事业需要。 为进一步提高人员的业务素质,去年12月份,局里组织了大规模的专业技术的培训与考试,在这次培训中,我对所从事的工作第一次开始系统的理论学习,通过这次培训使我学到了许多具体问题的解决办法以及检修工作中经常接触的工作,比如:高压开关设备反事故技术措施,高压开关的一些技术数据,cy3、cy5液压机构的检修工艺及质量标准,开关做实验时应满足的各项要求,等等。 这次培训也使我感到一种深深地危机感,进一步、更深入地学习科学文化

2020年电厂运行部年终工作总结范文

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年电厂运行部年终工作总 结范文 Year end work summary of power plant operation Department in 2020

2020年电厂运行部年终工作总结范文 xxxx年即将结束,回顾xxxx水电开发有限责任公司运行部一年来的工作,在各位领导的正确领导和大力支持下,经过运行部全体人员的共同努力,各项工作圆满完成。现将运行部全年的主要工作总结如下: 一、运行部人员简况 目前公司运行部共有人员38名(其中古城20人,xxxx18人),其中主任1人,副主任2人,值长10人、备用值长1人,主值班员8人、值班员14人、学员2人。通过考试、考核,他们都能够胜任自己的本职工作,为电站的正常生产运行奠定了良好的基础。 二、主要工作完成情况 1、日常工作

运行当班值及时联系调度,合理安排开停机工作,积极配合机电设备的消缺工作,每日及时填写、上报生产日报表、周报表及各种运行日志,各种报表由专人负责上传水电公司及省调、地调。每月1号统计月度电量,总结月度生产运行情况上报水电公司,以便于水电公司领导指导工作。根据季节、负荷和设备状况调整运行方式,及时总结运行经验。 在保证机组正常运行的同时,积极配合设备消缺工作,对影响机组及主要电气设备安全运行的重大缺陷进行彻底处理,保证电站安全运营。 xxxx年累计办理各种工作票404份(其中古城电站234份,xxxx 电站170份);操作项25270项(其中古城电站16774项,xxxx电站8496项);发现大小缺陷310个(其中古城电站137个,处理115个,xxxx电站173个,处理163个)。工作中无任何事故发生,安全长周期运行古城电站1193天,xxxx电站896天。 2、生产情况完成情况 xxxx年xxxx水库来水量23.66亿m3,古城水库来水量26.92

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

电厂专业技术工作总结报告

电厂专业技术工作总结报告 xxx年7月1日,本人经xxx电力学校培训后,来到梨树一次变工作从事检修运行工作。这是领导对本人的信任与培养。我也十分珍惜 这个机会,决心在新的岗位上勤勤恳恳,努力工作,充分发挥自己的 聪明才干。以下是本人两年来专业技术的总结: 一、立足本岗,做好本职工作。 从到梨树一次变报到之日起,本人就热情地投入到工作岗位中去,积极向各位老师傅们学习业务技术,学习大量检修和运行业务技术书 籍及相关规章制度。运行班长陈喜明是位能干、热情、细致的班长。 他十分重视对新进班员的业务培养工作,从如何看一次系统图,到具 体问题的解决,无一不是亲手教我。为我以后业务技术发展,制定了 详细周全、循序渐进地学习计划。 本人在跟班学习的同时,尽已所能,根据单位及班组工作计划、 创一流工作计划及工作动态,即时完成上级布置的工作。积极配合班 长完成班里工作,严格遵守规章制度,认真执行操作监护制,准确实现 电气设备状态的改变,保证我所设备安全、稳定、经济地连续运行。 二、强业务学习,适合岗位需要 “科学技术是第一生产力”,作为生产一线的一名电力工人,深 知业务技术的重要性。只有具备扎实过硬的业务技术,才能在企业、 部门中立足。社会生产持续发展进步,需要人们掌握更新更好的技术,满足社会生产发展的需要。当代社会,已进入高速发展的信息时代, 新技术,新科技持续出现,电力行业也不例外。如本人当前所从事的 工作中,所有的电力设备都在更新换代,开关由原来的多油、少油断 路器变为现在的sf6断路器;设备在一天天的完善......另外,工作票 的办理都在mis中实行的,日常的很多工作都是在电脑上实行的。掌 握先进的生产、管理工具是适合现代化企业需要的必备素质。作为一 名普通工人,本人坚持立足本岗,刻苦钻研专业技术,努力提升业务

电厂运行个人工作总结(共6篇)

篇一:2009 年电厂电气运行个人年度总结( 原创) 2009 年工作总结 回首2009 年对我来说是进步、忙碌的一年,在这一年里作为电气运行主操在部门和值长 的正确领导下,针对公司制定的安全制度和本年的工作任务,工作任务根据季节特点进行严 格管理、分工明确、责任到人,相互协调,努力调动各个专业员工的工作积极性。在工作中 不断总结经验和教训,努力探索更好的运行工作方法和应对各种故障、事故问题的处理措施,不断创新,努力提高工作效率,保证发电机组稳定、安全的成产。现对将一年来的工作加以 总结。 一、安全方面:在安全生产工作中,全面落实集团公司和公司的安全措施及安全规定。 尤其是“两票三制”的执行达到100%。在设备巡检上我们大力度加强细致化检测、不断提高 设备可靠性,确保完成公司下达的各项安全指标。避免人身伤亡、设备损坏、火灾事故、影 响外网公司和人为责任造成重大事故。在安全学习我们开始了每周培训,不断提高团队安全 理念。 二、工作方面:认真负责,敬业爱岗,以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服 从领导安排,克服各种困难,始终以积极认真的心态对待工作。特别是在夏季,电气设备检 测力度增加,配合检修在各种高温的工作环境中处理设备缺陷,尽我们所能保证电气各种运 行参数正常,尽管今年中的机组大小修比往年增多了,但巡检设备,保养设备的工作并没有 放下,依然按时检查保养。通过努力,取得了可喜的成绩,在今年的电气运行中我们我们圆 满完成任务,并得到了领导的肯定和嘉奖。 三、专业技术:在技术上用心钻研,理论每天温习操作规程,并在班组学习的各种交流途径 不断提高自我的技能;实践上严格遵守运行规程,培养个人独立操作能力,保证不发生误操 事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向专工和领导请教, 经过努力,我从付操职位今年升成主操职位。但深知要想电气专业学透学精,还需要时间的 磨练、知识的积累,循序渐进,一日才比一日强。 四、工作能力:能力包括协调能力和处理事故能力,若说“技术”比作“智商”的话, 那么“能力”就可比作“情商”,电气专业亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是死 的,能力是活的。在各种突发事故中,我们班组团结如一人,果断处理,将事故消灭在萌芽 状态,使实发事件最小化。所以判断能力快速准确,活学活用,才能更好地干好工作。 可以在2009 年中,是发展、成熟的一年。虽然工作中我取得了一定的成绩,在经历厂内机组大小修在技术方面有了新的突破,但我不会因为有了成绩而会放弃求新的步伐。我们会 继续努力工作,为明天付出自己应有的贡献。 篇二:电力个人工作总结 6 电力个人工作总结 6 岁末临近,新春将至,不知不觉,xxxx 年转眼间已经过去了。近一年来我在站领导的正 确领导和关怀下,在值长的带领下,在各班组成员的帮助下已从当初一个参加变电运行工作 的新人,成为如今运行工作中的一名正值班员,并紧紧围绕公司中心任务,坚持“安全第一,预防为主”的方针,奋力拼搏,在各个方面都取得较好的成绩,全面优质地完成了上级领导 下达的各项任务。 回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面 x 、安全生产是所有工作的重中之重,一年中我加强对《电业安全工作规程》的学习;及 时学习安全简报、督查通报和事故快报,吸取事故教训,举一反三;严格“两票三制”,规范操作,杜绝习惯性违章,夯实了安全生产的基础。在今年各项倒闸操作,特别是综合性检修 的送电过程中,我能严格按照倒闸操作规范化流程进行,顺利的完成了本年度的倒闸操作。 我还积极参加日常安全活动和上级部署的各项专题安全活动。通过日常安全活动的参加,

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

相关文档