文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊安装方案(详细版)

塔吊安装方案(详细版)

塔吊安装方案(详细版)
塔吊安装方案(详细版)

塔式起重机安装方案

安装单位:南京新来机械设备有限公司

资质证书号: B3

方案编制人:

方案审核人:

方案审批人:

|

南京新来机械设备有限公司

一、工程概况:

"

塔吊平面布置图

见项目平面施工布置图

注:(1)按比例表明塔吊服务范围。

(2)标明服务范围内障碍物。

(3)对自升式塔吊标明引进标准节平台的开口方向,各种类型的塔吊标明起重机臂放置的方向。

二、设备的主要技术参数

1、最大起重量 6T (四倍率);

2、最大幅度处额定起重量 1T ;

3、工作幅度 ~56M ;

4、独立高度 40M (结构自重)

5、功率;

6、工作温度 -20~40℃。

<

三、现场勘察

1、勘察时间:2015 年 8 月 20 日

2、勘察结论:

(1)、施工现场到了畅通。

(2)、塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图)

(3)、塔吊基础下无沟、坑、管、线、可以浇注(铺设)基础。(如有应采取措施)(4)、塔吊回转半径内无高压线、障碍物。(如有应采取措施)

(5)、对工程竣工后可以拆卸退场。

四、准备工作

工具、吊具、索具及仪器

五、人员分工、职责:

(一)、负责人:郭中来证号:苏建安A(2014)9992620

职责:(1)、是安装人员的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。

(2)、召开安装作业人员会议,认真进行安装前的技术交底,做到安全安装,文明施工。

(3)、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织

和指挥施工,加强检查,提高安装质量。

(4)、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。

(5)、主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行

@

(二)、安全员:郭乃华证号:苏建安C(2013)1310447

(1)协助现场负责人,着重做好安全工作。

(2)检查督促安全技术措施交底的落实情况,监督施工现场的安全作业。

(3)、检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施。

(4)、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。

(三)、电工:郭中来证号:苏F0

职责:(1)、具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱,配电箱与塔机距离不大于3米。

(2)、按照说明书的要求和安装进度接通线路,临时接通用电时,开关控制箱有专人看护,过后立即拆除电源,保证安装工作的顺利进行。

{

(3)、总体安装完成后,及时接通电气线路,各种限位装置及各种电气仪表线路,做好保护接零接地。接地电阻应小于4Ω(用专用电阻测试仪)

(4)、协助技术测试人员做好电气方面的测试工作。

(四)、安装工:李纯秀证号:皖A0249T

职责:(1)、在负责人的领导下,按照安装程序具体完成本次塔吊的安装任务。在安装过程中,手头工具、吊、索具、螺栓、销轴、开口销及捆绑拉杆的铁丝等,应看护好,放置好,不得高空坠物伤人。

(2)、总体安装后,配合电工装好所有限位,保险装置。

(3)、协助负责人进行塔吊的自检、测试、调试工作。

(五)、起重工(包括指挥、挂钩):

姓名:贾海清证号:苏J0131

?

职责:(1)、起重工必须服从现场负责人的领导。

(2)、起重指挥使吊装作业唯一的直接发令者,其他人员只能传递信号,严禁无关人员指挥。

(3)、吊装时选择好吊、索具和捆绑方法,准确吊在物体重心位置,吊索与物体的夹角应大于45°。

(4)、必须按照GBSO8785《起吊吊运指挥信号》统一指挥信号。

(5)、严格执行“十不吊”。

(六)、汽车吊司机:姓名:朱守双证号:TS6JJSS40125

职责:(1)、严格遵守各项规章制度及安全技术操作规程。

(2)、树立良好的职业道德,服从领导,听从指挥,团结协作,完成任务。

'

(3)、发现起重机或吊装作业有较大隐患危及人身安全时,应立即停止作业,采取可靠的防范措施。

(七)、塔吊司机:姓名:徐步清证号:苏H0307

职责:(1)、安装前清点好塔吊的零部件,每天工作结束后,整理现场的工具、用具,防止丢失。

(2)、密切注意塔吊的运行及吊装情况。

(3)、顶升过程中应听从指挥,不得自行作业。

六、安装程序:(详细说明每道工序的技术要求和措施,自升式塔机应包括加节、附着等)。

安装程序为:基础四立柱找平后,安装基础加强标准节—套架—套架平台—回转总成—油泵—安装塔帽—平衡臂—地面拼好起重臂—穿绕小车钢丝绳—安装起重臂—操作室—配重块—接控制电源线—穿绕起升钢丝绳—调试各安全限位装置—液压顶升系统通电作空载运行,压力值符合要求,工作正常—顶升加节—独立高度的80%—调整垂直度偏差(允许偏差值3%)

安装塔身节

结构简述

塔机在起升高度为米的独立状态下共有14 节塔身节:包括一节固定基节EQ, 一节标准节EQ ,12 节标准节E,塔身节内有供人上下的爬梯,并有供人休息的平台。

固定基节EQ 又分预埋支腿固定基节EQ 和预埋螺栓固定基节EQ,预埋支腿固定基节EQ 主弦杆上下端各有3 个连接套(如图);预埋螺栓固定基节EQ 主弦杆上端有3 个连接套,下端为法兰盘(如图)。

标准节E 主弦杆上下端各有2 个连接套(如图)。

标准节EQ 的主弦杆上端有2 个连接套,下端有3 个连接套(如图)

}

吊装二个塔身节

1) 如图所示,吊起一节标准节EQ。注意严禁吊在水平斜腹杆上;

2) 将1 节标准节EQ 吊装到埋好在固定基础上的固定基节EQ 上,用12 件级高强度螺栓连接牢;

3) 再吊装一节标准节 E,用8 件级高强度螺栓连接牢;此时基础上已有一节固定基节

EQ、一节标准节EQ,一节标准节E。

4) 所有高强度螺栓的预紧扭矩应达到1400N·m,每根高强度螺栓均应装配二个垫圈和二个螺母,并拧紧防松。双螺母中防松螺母预紧扭矩应稍大于或等于1400N·m;

5) 用经纬仪或吊线法检查垂直度,主弦杆四侧面垂直度误差应不大于1000.

\

吊装爬升架

结构简述(见图爬升架主要由套架结构、平台、爬梯及液压顶升系统、塔身节引进装置等组成,塔机的顶升安装主要靠此部件完成。

顶升油缸安装在爬升架后侧的横梁上(即预装平衡臂的一侧),液压泵站放在液压缸一侧的平台上,爬升架内侧有16 个滚轮,顶升时滚轮支于塔身主弦杆外侧,起导向作用。

爬升架中部及上部位置均设有平台。顶升时,工作人员站在平台上,操纵液压系统,引入标准节,固定塔身螺栓,实现顶升。

吊装

1) 将爬升架组装完毕后(如图所示),将吊具挂在爬升架上,拉紧钢丝绳吊起。切记安装顶升油缸的位置必须与塔身踏步同侧。

2) 将爬升架缓慢套装在二个塔身节外侧。

-

3) 将爬升架上的活动爬爪放在塔身节的第二节(从下往上数)上部的踏步上。

4) 安装顶升油缸,将液压泵站吊装到平台一角,接油管,检查液压系统的运转情况。

安装回转总成

结构简述

回转总成包括下支座、回转支承、上支座、回转机构共四部分.见图下支座下部分别与塔身节和爬升架相连,上部与回转支承通过高强度螺栓连接。

上支座一侧有安装回转机构的法兰盘及平台,另一侧工作平台有司机室连接的支耳,前方设有安装回转限位器的支座。用φ55 的销轴将上支座与塔帽连成一个整体。

'

吊装回转总成

1) 检查回转支承上级M24 的高强螺栓的预紧力矩是否达640N·m,且防松螺母的预紧力矩稍大于或等于640N·m。

2) 如图所示,将吊具挂在上支座φ55 的销轴上,将回转总成吊起。

3) 下支座的八个连接套对准标准节E 四根主弦杆的八个连接套,缓慢下,将回转总成放在塔身顶部。下支座与爬升架连接时,应对好四角的标记。

4)用8 件级的M30 高强度螺栓将下支座与标准节E 连接牢固(每个螺栓用双螺母拧紧防松),螺栓的预紧力矩应达1400N·m,双螺母中防松螺母的预紧力矩稍大于或等于1400N·m。

5) 操作顶升系统,将顶升横梁伸长,使其销轴落到第2 节标准节EQ(从上往下数)的下踏步圆弧槽内,将顶升横梁防脱装置的销轴插入踏步的圆孔内(使用方法见附录一),再将爬升架顶升至与下支座连接耳板接触,用4 根销轴将爬升架与下支座连接牢固。

安装塔帽

{

结构简述(见图塔帽上部为四棱锥形结构,顶部有平衡臂拉板架和起重臂拉板并设有

工作平台,以便于安装各拉杆;塔

帽上部设有起重钢丝绳导向滑轮和

安装起重臂拉杆用的滑轮,塔帽后

侧主弦下部设有力矩限制器并设有

带护圈的扶梯通往塔帽顶部。

塔帽下部为整体框架结构,中间部

位焊有用于安装起重臂和平衡臂的耳板。

通过销轴与起重臂、平衡臂相连。

吊装塔帽

1) 吊装前在地面上先把塔帽上的平台、栏

杆、扶梯及力矩限制器装好(为使安装平衡

臂方便,可在塔帽的后侧左右两边各装上一

根平衡臂拉杆);

2) 如图所示,将塔帽吊到

上支座上,应注意将塔帽垂直的一侧应对

准上支座的起重臂方向。( 参见图

,用4 件φ55 销轴将塔帽与上支座紧固。

安装平衡臂总成

结构简述(见图平衡臂是槽钢及角钢组焊成的结构,平衡臂上设有栏杆、走道和工作平台,平衡臂的前端用两根销轴与塔帽连接,另一端则用两根组合刚性拉杆同塔帽连接。

尾部装有平衡重、起升机构,电阻箱、电气控制箱布置在靠近塔帽的一节臂节上。起升机构本身有其独立的底架,用四组螺栓固定在平衡臂上。

吊装平衡臂总成

%

1) 在地面组装好两节平衡臂,将起升机构、电控箱、电阻箱、平衡臂拉杆装在平衡臂上并固接好。回转机构接临时电源,将回转支承以上部分回转到便于安装平衡臂的方位;

2) 如图所示,吊起平衡臂(平衡臂上设有4 个安装吊耳);

3) 用销轴将平衡臂前端与塔帽固定联接好;

4) 按平衡臂拉杆示意图所

示,将平衡臂逐渐抬高,便于平衡

臂拉杆与塔帽上平衡臂拉杆相连,

用销轴连接,并穿好充分张开开口

销;( 如图缓慢地将平衡臂放下,再吊装一

块重的平衡重安装在平衡臂最

靠近起升机构的安装位置上(如图所示)。

特别注意:

1. 安装销的挡块必须紧靠平衡重块;

2. 安装销必须超过平衡臂上安装平衡重的三角挡块.

安装司机室

结构简述(见图司机室为薄板结构,侧置于上支座右侧平台的前端,四周均有大面积的玻璃窗,前上窗可以开启,视野开阔。司机室内壁用保丽板装饰,美观舒适,内设有联动操纵台,司机室内用户应自行配备符合GB5144-2006 消防要求的灭火器。

吊装司机室

司机室内的电气设备安装齐全后,吊到上支座靠右平台的前端(如图所示),对准耳板孔的位置后用三根销轴联接。

{

注: 司机室也可在地面先与回转总成组装好后,整体一次性吊装。

安装起重臂总成

结构简述(见图起重臂为三角形变截面的空间桁架结构,共分为十节。节与节之间用销轴连接,拆装方便。第一节根部与塔帽用销轴连接,在第二节、第七节上设有两个吊点,通过这两点用起重臂拉杆与塔帽连接;第二节中装有牵引机构,载重小车在牵引机构的牵引下,

沿起重臂下弦杆前后运行。载重小车一侧设有检修吊篮,便于塔机的安装与维修。起重臂组装时,必须严格按照每节臂上的序号标记组装,不允许错位或随意组装。根据施工要求可以将起重臂组装成56m、50m、44m 及38m 臂长。50m 臂则拆下第九节;44m臂则拆下第九、五节;38m 臂则拆下第九、五、八节。如图所示。

吊装起重臂总成

1) 在塔机附近平整的枕木(或支架,高约上按图及图的要求,拼装好起重臂。注意无论组装多长的起重臂,均应先将载重小车套在起重臂下弦杆的导轨上。

2) 将维修吊篮紧固在载重小车上,并使载重小车尽量靠近起重臂根部最小幅度处.

|

3) 安装好起重臂根部处的牵引机构,卷筒绕出两根钢丝绳,其中一根短绳通过臂根导向滑轮固定于载重小车后部,另一根长绳通过起重臂中间及头部导向滑轮,固定于载重小车前

部(图。在载重小车后部有3 个绳卡,绳卡压板应在钢丝绳受力一边,绳卡间距为钢丝绳直径的6~9 倍。如果长钢丝绳松弛,调整载重小车的前端的张紧装置即可张紧。在使用过程中出现短钢丝绳松驰时,可调整起重臂根部的另一套牵引钢丝绳张紧装置将其张紧。

图牵引钢丝绳绕绳示意图

4) 将起重臂拉杆按图所示拼装好后与起重臂上的吊点用销轴连接,穿好开口销,放在起重臂上弦杆的定位托架内。

5) 检查起重臂上的电路走线是否完善。使用回转机构的临时电源将塔机上部结构回转到便于安装起重臂的方位。

{

图起重臂重心

注:

1 起重臂安装时的参考重心位置含长短拉杆、牵引机构、载重小车、且载重小车位置在最根部时;

2 吊装时8 米<l<20 米;

3 组装好的起重臂用支架支承在地面时,严禁为了穿绕小车牵引钢丝绳的方便仅支承两端,全长内支架不应少于5 个,且每个支架均应垫好受力,为了穿绕方便允许分别支承在两边主弦杆下。

6) 按图挂绳,试吊是否平衡,否则可适当移动挂绳位置 (记录下吊点位置便于拆塔时用) ,起吊起重臂总成至安装高度。如图所示用销轴将塔帽与起重臂根部连接固定。

7) 接通起升机构的电源,放出起升钢

丝绳按图缠绕好钢丝绳,用汽车

吊逐渐抬高起重臂的同时开动起升机构向

上,直至起重臂拉杆靠近塔顶拉板,按图

及图将起重臂长短拉杆

分别与塔顶拉板Ⅰ、Ⅱ用销轴连接,并穿

好开口销。松驰起升机构钢丝绳把起重臂

缓慢放下。

/

8) 使拉杆处于拉紧状态,最后松脱滑

轮组上的起升钢丝绳。

配装平衡重

平衡重的重量随起重臂长度的

改变而改变。见表中的值。

根据所使用的起重臂长度,按

图要求吊装平衡重。

起重臂三种臂长工况下平衡重

的配置及安装位置严格按要求安

装。

特别注意:

1. 安装销的挡块必须紧靠平衡重块;

2. 安装销必须超过平衡臂上安装平衡

重的三角挡块。

绕绳系统

$

穿绕钢丝绳

吊装完毕后,进行起升钢丝绳的穿绕。如图所示,起升钢丝绳由起升机构卷筒放出,经机构上排绳滑轮,绕过塔帽导向滑轮向下进入塔顶上起重量限制器滑轮,向前再绕到载重小车和吊钩滑轮组,最后将绳头通过绳夹,用销轴固定在起重臂头部的防扭装置上。

接电源及试运转

当整机按前面的步骤安装完毕后,在无风状态下,检查塔身轴心线对支承面的垂直度,允差为4/1000;再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转,检查各机构运转是否正确(详见有关章节),同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态,是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均应予以排除。

如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按第三章的要求调整好安全装置。

换倍率器的使用(见图

换倍率装置是一个带有活动滑轮的挂体,当其与吊钩连成一体时,起升钢丝绳系统为4 倍率,当挂体与吊钩脱离并顶在载重小车底面时,起升钢丝绳系统则变为2 倍率。

·

当需要用2 倍率工作时,操纵起升机构,使吊钩向下运动并着地,拔出挂体销轴,然后开动起升机构,收紧钢丝绳,使挂体上升至与载重小车接触。注意:起升机构的排绳情况不得有乱绳情况出现。这样起升钢丝绳系统就转换成2 倍率。

若要再将起升钢丝绳系统转换4 倍率,则又操纵起升机构,放下吊钩至地面,并使挂体落回到吊钩的挂体槽内。插上销轴和开口销,并充分张开开口销。这样起升钢丝绳系统就自动转换为4 倍率。

顶升加节

顶升前的准备

按液压泵站要求给其油箱加油;

清理好各个塔身节,在塔身节连接套内涂上黄油,将待顶升加高用的标准节E 在顶升位置时的起重臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使顶升加节过程所用时间最短;

放松电缆长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆;

将起重臂旋转至爬升架前方,平衡臂处于爬升架的后方(顶升油缸正好位于平衡臂下方);在引进平台上准备好引进滚轮,爬升架平台上准备好塔身高强度螺栓。

七、顶升接高安全操作规程

顶升前塔机的配平

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊安装与拆除施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安装与拆除施工方案 正式版

塔吊安装与拆除施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千牛。独立高度25M (吊钩高)。 2、安装塔吊组织机构: 1)现场总负责人(项目经理): 2)作业技术负责人: 3)机械负责人:

4)电气负责人: 5)安全负责人: 6)作业总指挥: 3、人员安排: 装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件。 专业电工:2名,负责施工现场电气部分的组装与调整,塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V±5%,50HZ三相五线交流电,塔机电源线采用电缆5×10

塔吊安全专项施工方案

西铜高速改扩建XTK-4标合同段 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 中铁十五局集团第五工程有限公司西铜高速改扩建XTK-4项目部 二O一O年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊安装安全技术要求 (2) 3.1塔吊基础施工 (2) 3.2塔吊组装 (2) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩—142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用C30砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 5、浇注塔机基础必须保证预埋螺栓的准确度。 6、砼座上表面应高出周围地面100mm。 7、砼浇注后必须进行养护,在砼承载力达到90%及以上时,方能进行整机安装。 3.2 塔吊组装 1、塔吊组装必须由专业组装塔吊的人员进行组装。

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联?紫金城C区 吊搭设及拆除施工方 案 编制人:____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________

目录 第一节、编制依据 ................................................ - 2 - 第二节、工程概况 ................................................ - 2 - 第三节、塔吊基本性能 ............................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工 ...................................... - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备 ................................ - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试 ........................................ - 3 - 第七节、塔吊的拆卸 .............................................. - 5 - 第八节、附墙装置的拆装 .......................................... - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ................................ - 6 - 第十节、安全措施 ................................................ - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正....................... - 7 - 第十二节、防碰撞措施 ............................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书 .................................. 8- 8 -

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊安全专项施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT902 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 塔吊安全专项施工方案通用范本

塔吊安全专项施工方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩-142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)

安装公司资质证书及特种作业人员证件 (29) 相关图纸 (29)

塔吊专项安全施工方案

塔吊专项安全施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔吊专项安全施工方案一、工程概况 豪杰锦绣江南花园2011年工程15#-19#住宅楼,总建筑面积为 27612.68m2,建筑高度18.30m,建筑物最高点22.70m,考虑施工过程垂直运输和水平运输的实际需要,提高运输效率,减轻劳动强度,现场投QTZ315(A)塔式起重机两部、QTZ40(A)四部,基础采用固定式的钢筋混凝土基础。 二、塔吊地基基础主要技术要求 1、主要技术要求 2、塔吊基础尺寸,基础剖面、附件及配筋图及其他要求(根据厂家提供)见附图; 3、确定塔吊基础下地基承载力 根据地勘公司提供的勘察报告,土质耐压力大于本塔吊土质耐压力的要求,塔吊基础按照吊车的使用说明及设计要求施工。具体基础配筋见塔吊基础、详图。

三、安装准备工作 1、安装前检查基础表面的平面度误差,砼强度应达到75%以上,地脚螺栓应留有120㎜的长度。 2、根据本施工现场具体情况,准备好一台25T汽车吊配合塔基安装,及塔机进场的放置、拼装及安装场地。 3、电路的架设:将380V的电源架设到塔机的基础侧,以便安装塔机使用。 4、安装时环境条件要求:在安装时风力应不大于四级。 5、对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构、机构等。 6、塔机安装队(具备安装资质认可证)进场前,必须有安装拆卸方案,安装拆卸主要人员职责分工明确,有操作证。

7、安装人员:指挥1人;起重机安装人员4-6人;电工1人;塔吊司机1人。安装操作人员必须持操作证工作;在安装过程中必须注意安全,戴好安全帽,高空作业人员配带安全带。 四、安全措施 1、使用汽车式起重机,严格执行有关安全使用规范。 2、参加工作的全体人员必须精神集中,进入现场必须戴安全帽,高空作业要系好安全带,班前不得饮酒。 3、吊装时物件要邦扎稳当,并设专人指挥,吊物不得碰撞电线,房屋,遇大风时应停止作业。塔吊爬升允许风速最大为4级。 4、现场所有人员不得站在悬挂物下。有心脏病、高血压等不适应高空作业的人员禁止参加作业。 5、实施作业时,由专人统一指挥,其它人员必须服从指令,指挥号令必须清晰、准确,严格禁止违章操作,违章指挥。 6、凡参加装机作业人员都必须参加安全交底、学习、办理有关手续。

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊安装及拆卸施工方案 p30

说 明 筑一生网,提供最新最全的建筑规范、建筑图集,最实用的 建筑施工、设计、监理咨询资料,打造一个建筑人自己的工具 性网站。 请关注本站微信或加入本站官方交流群,获得最新规范、图集等资料。 网站地址:https://https://www.wendangku.net/doc/ec985109.html, 本站特色页面: 规范更新 页面: 提供最新、最全的建筑规范下载 地址:https://https://www.wendangku.net/doc/ec985109.html,/gfgx 图集、构造做法 页面: 提供最新、最全的建筑图集构造下载 地址:https://https://www.wendangku.net/doc/ec985109.html,/tjgx 申明 : 建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载, 纯属学习交流。如侵犯您版权的请联系我们,我们 会尽快改正。请网友在下载后24小时内删除! 建 微信公

目录 一、编制依据————————————————————————2 二、工程概况————————————————————————2 三、塔机简介————————————————————————2 四、所用辅助设备工具机拆装人员——————————----———2 五、塔机拆装——————————————————---——-——3 六、安全装置调试————————————————————-—17 七、安全操作规程——————————————————-——20 八、塔机维护及保养—————————————————---——22 九、电气安装及使用——————————————————---—25 十、塔机防碰撞措施——————————————— ---———26 十一、雨季塔吊施工措施——————————————— --—26 十二、塔机顶升操作施工——————————————— --—27

塔吊安全文明施工方案

黑龙江建筑职业技术学院学生公寓—————塔吊 黑龙江建筑职业技术学院 班级 编辑人 组员:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、塔吊的选择 四、塔吊基础施工 五、塔吊安装、调试和电气系统调试 六、塔吊的拆除 七、安装拆除注意事项 八、塔吊安全操作规程 九、安全措施

一编制依据: (1)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (2)《起重机械钢丝绳检验和报废规范》(GB5972-2006)(3)《起重吊运指挥信号》(GB 5082-1985) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)(5)《建筑机械试验规程》(JGJ34-86) (6)《建筑施工技术》第三版中国建筑工业出版社(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (8)《建设工施工安全技术操作规程》中国建筑工业出版(9)塔吊使用说明书 (10)黑龙江建筑职业技术学院学生公寓设计图纸 二、工程概况: 1.工程名称:黑龙江建筑职业技术学院学生公寓A栋 2.建筑概况:5974.9 m2,耐火等级:二级,层数6层,层高: 3.30m ,室内外高差:0.60m ,外围护墙:490厚墙内夹50厚pg保温板,建筑物总长×总宽×总高=

58.44*17.04*23.88 m3。 3.结构概况:①结构形式砖混结构②盖结构形式坡屋面 抗震烈度:6度,梁柱抗震等级:三级, 建筑结构安全等级:二级,设计使用年限50年。4参建单位: 建设单位:黑龙江建筑职业技术学院 设计单位:黑龙江建筑职业技术学院附属设计院 勘察单位:哈尔滨地质勘查有限公司 监理单位:龙发监理公司 施工单位:黑龙江建工集团 工期:6个月, 质量等级:合格。 三、塔吊的选择: 结合本工程建筑情况,建筑总长58.44米,建筑总高度为23.88米,最大起重量小于4吨,地基耐力大于200Kpa,选用一台塔吊。根据资料选用一台QTZ40型号塔吊QTZ40塔式起重机主要参数如下:

塔吊安装加节拆卸施工方案

上海尖点精密工具有限公司迁建厂房 塔 吊 安 装 加 节 拆 卸 施 方 案 上海马陆市政工程有限责任公司 2007年05月10日

一、工程概况 本工程设置1座塔吊,布置在1#、2#厂房中间,塔吊高度在20米左右,吊点高度不少于15米,塔吊臂长47米。 二、塔吊承台施工 1、十字型承台施工技术要求 1)、承台内梁配筋:采用ф16-25的10根主筋,腰筋ф12,箍筋ф10。地脚螺栓M30*1200共16个,伸出基础430mm,罗纹长度85 mm,每根紧固2个螺母,根地脚螺栓底部弯钩中横贯一根HRB335材质的ф25罗纹钢,长度为1米 2)、承台混凝土等级,承台垫层为C15,承台混凝土为C30,商品混凝土。3)、钢筋保护层厚度,底层钢筋保护层厚度为100mm,上层钢筋保护层厚度为40mm,二侧保护层为40mm厚度。 4)、钢筋等级为HRB335 5)、承台内埋设塔吊一节标件,锚入承台内不少于2/3 2、承台施工质量 1)、浇筑混凝土:a、控制混凝土坍落度(按配比要求120±20mm)。b、混凝土振捣密实。C、表面压实抹光。D、加强浇水养护。E、混凝土试件不少于1组,强度必须达到设计强度100%,可安装塔吊。 2)、预埋件控制好水平标高,标准底节增加底座,焊接牢固。并加设Φ25钢筋斜撑,相互固定,以防混凝土浇注时移位,和偏斜。 3)、上层钢筋采用钢筋焊接骨架支撑,支撑架四边采用斜撑,稳定上下层钢筋。4)、塔吊承台必须按工程技术要求进行施工,检查验收。 3、塔吊基础施工附件 1)、桩机布置图 2)、承台施工图

3)、塔吊平面布置图 三、施工前准备工作及要求: 一)、对安全拆卸方的要求 1、参加塔式起重机(以下简称为塔吊)安装加节拆卸施工人员必须持有建设行政主管部门颁发的拆装资格证,必须全面理解本施工方案所含的内容; 2、参加塔吊安装加节拆卸施工的主要人员,必须熟悉该塔吊安装加节拆装的有关性能要求; 3、待进场的塔吊必须进行“转场维修”,并对零部件进行性能、质量验收(见“塔式起重机进场前验收、发了清单”)。但承接非本单位的塔吊安装加节拆卸施工除外; 4、对参观现场安拆人员进行“装、升、拆工作交底书”的交底,并须由参加安拆人员在理解“工作交底书”内容的基础上由每个人进行签注; 5、分别开具“安装、加节、拆卸工作令”。同时现场施工负责人或安全员必须在进行安装、加节或拆卸前检查工程方的“施工前准备工作”的落实情况,确保安装、加节、拆卸工作的顺利进行。 二)、对工程(工地)方的要求: 1、按“本施工方案”提供的基础图安置预埋件和浇筑混凝土,并进行隐蔽工程验收和提供该验收单(本项目的塔吊总质量为:G=); 2、按“本施工方案”提供附着架(内爬框架)的位置,进行附着杆(内爬框架)的埋件埋设,并进行隐蔽工程验收和提供该“验收单”(本工项目附着框架或内爬框架的单支点最大水平能力为:pmax= T); 3、现场作业区域内场地必须清理平整,道路必须坚实无碍大型、重吨位运输车辆的正常行驶; 4、近塔吊基础半径在5米处(内爬式随高度变化)设置供单台设备的带漏电开关功能的标准电箱。要求箱内能提供80伏与220伏的接插装置、断电装置、电

塔吊基础安全专项施工方案

一、工程概况---------------------------------------- 1 -三、施工平面布置------------------------------------ 2 - 见附页-------------------------------------------- 2 - 四、编制依据------------------------------------------ 2- 五、塔吊基础计算书--------------------------------- 2 -

一、工程概况 工程名称:商务A栋 建设单位:广州南沙有限公司 监理单位:广州工程监理有限公司 设计单位:广东设计院 施工单位:湖南建设集团有限公司 本工程位于广州市南沙区。功能为:商住、停车场、人防的建筑。 本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,地上14层,建筑面积18165.61平方米,地下1层,建筑面积4535.29平方米,总建筑面积22700.90平方米。建筑物高度为70.00m,层高为5.0mm本工程结构设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构的抗震设防为7度,人防等级为六级。根据工程特点,本工程材料运输采用TC6013A型塔式起重机一台,起重机搭设于⑧-⑨x(A)处。 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:TC6013A 起重工作幅度:最小2. 5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式46m 附着式220m 塔身截面积: 1.8mx 1.8m 整机功就:39KW 2、塔基基础:采用4根? 800钻(冲)孔灌注桩,桩顶标高-1.50m, 桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m ;桩混凝土等级C30, 桩长 18.30m;钢筋HRB335

塔吊安装施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 3.1、车辆器具准备 (4) 3.2、作业条件准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2、塔式起重机布置 (6) 4.3、QTZ63塔式起重机安装及拆除方案 (6) 4.4安全指标和拆卸目标: (15) 五、劳动力计划 (16) 六、安全保证措施 (16) 七、防碰撞措施 (17) 1

一、工程概况 1.地理位置 本工程位于西安市雁翔路与规划七路东南角。 2.本工程主要参建单位: 建设单位:交大科技园有限责任公司; 设计单位:上海中建建筑设计院有限公司; 监理单位:陕西建科监理有限责任公司 总承包单位:西安裕华建设工程(集团)有限公司 3.本工程施工范围 本工程由博源科技广场地下室、C区博源国际交流中心、D区博源培训中心组成。 4.建筑概况 D区博源培训中心 1、总建筑面积6050 m2(地上6050 m2,地下详见C区子项),地上十层,地下二层,地下室埋置深度为10.200m,建筑总高度为36.500m,系框架剪力墙结构。 2、建筑防火分类:一类 3、耐火等级:一级。 4、抗震设防烈度:八度。 5、设计使用年限:50年。 2

针对博源科技广场地下室工程的具体情况,为方便施工,我方准备为地下室安装一台QTZ63塔式起重机协助我方在施工过程中对建筑材料的进行垂直运输。额定荷载5t,其重力矩630k n·m,旋转半径45m。 根据《塔式起重机安全技术规程》等规范规程及地下室的实际情况,编制本方案。 二、编制依据 2.1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2.2、《塔式起重机安全技术规程》GB5144-94 2.3、《起重机机械安全规程》GB6067-85 2.4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012 2.5、《起重机机械用钢丝绳检验和报废使用标准》GB5792-86 2.6、《QTZ63塔式起重机说明书》 2.7、《博源科技广场工程建筑施工图》 2.8、《博源科技广场工程结构施工图》 3

塔吊安装安全专项施工方案(模板)

塔吊安装安全专项施工方案(模板) 目效果图编制: 审核: 审批: (三号黑体,居中、加粗)编制单位: 专业分包单位名称目录 一、工程概况 31、拟建项目建筑概况 32、拟安装塔吊楼栋的基本信息 33、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况 34、其它特殊情况3 二、编制依据3 三、设计概况 41、本工程所选用塔吊、吊车简介 42、塔吊安装设计8 四、施工准备及进度计划 91、技术准备 92、人员准备 93、材料、构件计划104、器械、设备计划105、进度计划12 五、施工方法1 21、工艺流程1 22、施工方法1 23、塔机顶升加节26六、安全保证措施301、安装措施302、使用安全措施3 23、安全监督措施35七、应急预案3 61、应急组织机构及职责3 62、危险源识别分析3 63、应急演练3

74、安全事故应急流程3 85、安全事故应急事故及处置3 86、安全事故应急救援电话及定点医院44八附件4 51、塔吊厂家相关资质文件4 52、安装单位相关资质文件4 53、塔吊检测报告文件4 54、技术交底文件45XX 项目塔吊安装安全专项施工方案 一、工程概况 1、拟建项目建筑概况本工程位于,项目占地㎡,总建筑面积㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡。包括栋商业或住宅或联排别墅或独栋别墅或超高层写字楼综合体或商业裙楼或高端酒店或商业街或及配套设施等建筑。 2、拟安装塔吊楼栋的基本信息楼栋号楼栋用途建筑面积建筑尺寸层高建筑总高度1#楼住宅A 区商业 3、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况1#楼西邻全文结束》》路,北邻已有32 层建筑,东邻全文结束》》路,南邻全文结束》》路,周边道路及环境情况良好,利于塔吊的安装。塔吊基础定位已根据基础施工图纸已完成,目前正在进行塔吊基础施工。 4、其它特殊情况、、、、、、、、、、、、、、 二、编制依据序号类别名称编号1国家标准塔式起重机安全规程GB5144-xx2起重机设计规范GB3811-xx3塔式起重机设计规范GBT13752-19924混凝土结构设计规范GB50010-xx5钢结构设计规范GB50017-20036建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-19937行业标准塔式起重机操作使用规程JGJ100-19998高空作业机械安全规则JG5099-19989建筑施工安全检查标准JGJ59-xx10施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-xx11施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-xx12建筑机械使用安全技术规程JGJ33-xx13建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx14建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-199115建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx16地方标准、、、、、、、、、、、、17其它XXXX 项目施工组织设计/18XXXX 项目施工图纸/19危险性较大的分部分项工程安全管理办法建设部87 号文20XXXX 型塔式起重机参数资料及安装说明

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言

塔吊拆卸安全专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、地理位置 (2) 2、设计概况 (3) 三、施工现场及周边环境 (3) 四、拆卸设备的选择 (3) 五、塔式起重机拆卸的平面与立面图 (5) 六、塔吊拆卸施工计划 (5) 1、工期计划 (5) 2、人员配置 (6) 3、机械器具计划 (7) 七、塔吊拆卸 (8) 1、拆卸前准备 (8) 2、塔吊拆卸流程 (9) 3、塔吊具体拆卸过程 (9) 八、重大危险源和安全保障措施 (11) 1、塔吊拆卸危险源评价 (11) 2、塔吊拆卸安全保障措施 (11) 九、应急救援 (12) 1、应急救援小组及分工 (12) 2、应急救援物资 (13) 3、应急救援程序 (13) 4、应急预案 (14) 十、附录 (16)

一、编制依据 二、工程概况 1、地理位置 本工程是由贵州开磷房地产开发有限责任公司投资开发,工程处于息烽.开磷城A区,与A1、A2、A3、A4及会所为共用大底框,西侧紧邻A1、A2、A4,南侧紧邻会所,东侧距息烽县虎城大道约5m,总建筑面积约51892.76平方米。该工程结构类型为框架-剪力墙结构,分地上和地下两部分,地面以上共26层,

地面以下共2层,总高度为99.5米,裙楼部位塔吊于2015年4月18-19日施工班组报停,预计2015年4月21拆除。该塔吊位于裙楼1-18轴交A-M轴中部。 周边环境图 2、应介绍拆除塔吊情况 塔吊型号:QTZ40 安装高度:27m 大臂安装长度:40m 三、施工现场及周边环境 1、工程主体施工完成后,根据施工需要需拆除现场的 1 #和塔机。 1 号塔机均为外爬式。主体建筑南侧空地(地下室顶面面积㎡)作为塔机拆卸时各部件的摆放及转运场地,吊车进场前清理作业范围的场地,须保证吊装车辆正常通行。1号塔机起重臂长40 米,平衡臂长12 米。塔身由爬升套、9节标准节和底座节组成。 2、拆卸场地:该塔吊底部为负二层,根据工程结构设计,楼板承载7.5吨/平方米,25吨吊车如上楼板作业。在汽车吊下支腿的部位,楼板与支腿间用槽钢铺垫,增大受力面积,减小压强。支腿与槽钢之间用枕木垫脚,起到缓冲和防滑的作用。吊车支腿着力点选在梁或柱子上。汽车吊进场前,由工程承建方将负一楼梁和柱子的实际位子用灰线反映到汽车吊工作范围的楼面上。本塔机用25吨汽车吊解体装车完成作业施工。塔吊最后需要在群楼顶面拆卸,群楼顶面部位应保证平整无杂物;在部件解体拆卸后利用这片楼面场地临时堆放,随即转走。 3、交通状况:施工现场周边处于公路地段,交通压力比较大,故尽量运输车辆安排在夜间进场,要求运输车辆按照塔吊实际拆卸情况,合理安排,减少塔吊构件在现场存放时间。 四、拆卸设备的选择

相关文档
相关文档 最新文档