文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电期末复习题及答案

供配电期末复习题及答案

供配电期末复习题及答案
供配电期末复习题及答案

《供配电技术》复习资料

第一章

1、平均额定电压的应用场合为(B)

A.受供电设备

B.线路

C.变压器

D.以上全部

2、电能的质量标准是(A)

A.电压、频率、波形

B.电压、电流、频率

C.电压、电流、波形

D.电压、电流、功率因数

3、国家标准GB12325-90《电能质量·供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为(B) A.±10% B.±7% C.±5% D.+7%,-10%

4、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压(D)

A.升高为原来的3倍

B.降低为原来的3倍

C.降低为原来的

倍 D.升高为原来的

5、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,

通常采用运行方式为(B)

A.不接地

B.直接接地

C.经消弧线圈接地

D.随便

6、我们通常以(A)为界线来划分高压和低压。

A.1000V

B.220V

C.380V

D.1000KV

7、下列四个概念中,其中(D)所包含的范围最大。

A.区域网

B.地方网

C.工厂供电系统

D.电力系统

第二章

1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的

称为(B)

A.一级负荷

B.二级负荷

C.三级负荷

D.保安负荷

2、南方某厂的夏日负荷曲线上P1占的时间为10h,

冬日负荷曲线上P1占的时间为2h,则年负荷曲线上

P1占的时间为(B)

A.12h

B.2330h

C.2050h

D.4380h

3、某厂的年最大负荷为1752kW,T max为4000h则年平

均负荷为(A)

A.800kW

B.19200kW

C.1752kW

D.1010.87kW

4、某电焊机铭牌额定容量S N=42KVA暂载率ε

N%=60功率因数COSφ=0.62,ηN=0.85,给该电焊机

供电的支线负荷P C为(C)

A.20.2kW

B.40.34kW

C.23.76kW

D.47.46kW

5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功

电度748万度,则该厂的平均功率因数为(B)

A.0.78

B.0.62

C.0.56

D.0.44

6、某厂全年用电量为800×104kW.h,原功率因数为

0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型

电容器个数为(D)

A.41个

B.35.6个

C.36个

D.42个

7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成(B)

A.有功损耗和无功损耗

B.铁损和铜损

C.电阻损耗和电抗损耗

D.以上都不对

8、负荷持续率表征___设备的工作特性(C)

A.连续工作制

B.短时工作制

C.反复短时工作制

D.长期工作制

9、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。(A)

A.1~2s

B.2~5s

C.5~10s

D.10~15s

第三章

1、下列哪项不是造成短路的原因(A)

A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接

B.电气设备载流部分的绝缘损坏

C.工作人员误操作

D.鸟兽跨接在裸露的相线之间

2、下列说法不正确的是(D)

A.短路时电压要骤

B.短路时要产生很大的电动力

C.短路要影响电力系统运行的稳定性

D.三相短路将产生较强的不平衡交变磁场

3、下列为对称性短路的是(A)

A.三相短路

B.两相短路

C.单相短路

D.两相接地短路

4、无限大容量电力系统的特点是(D)

A. 系统容量为无限大

B.母线电压恒定不变

C.系统阻抗为零

D.以上都对

5、不是产生最大短路电流的条件是(B)

A.短路回路为纯感性

B.短路前线路满载

C.短路瞬时电压正好过零

D.短路瞬时电流为零

6、工程设计中,基准容量S d通常取(B)

A.100kVA

B.100MVA

C.1000KVA

D.1000MVA

7、无限大容量系统中发生短路时,短路假想时间t

一般可近似地的__来计算(C)

A.短路时间

B.保护动作时间

C.短路时间再加0.05s

D.保护动作时间再加0.05s

8、短路计算电压是(B)

A.额定电压

B.平均额定电压

C.冲击电压

D.短路电压

第四章

1、下列属于二次设备的是(B)

A.电压互感器

B.继电器

C.熔断器

D.变压器

2、下列属于保护设备的是(B)

A.变压器

B.避雷器

C.并联电容器

D.高压开关柜

3、熔断器RT0--400中的400表示(B)

A.额定电压

B.熔体额定电流

C.熔管额定电流

D.最大分断电流

4、灭弧能力较强的是(D)

A.熔断器

B.隔离开关

C.负荷开关

D.油开关

5、倒闸操作时,正确的顺序是(B)

A.先合QS,再合QF;先断QS,再断QF

B.先合QS,再合QF;先断QF,再断QS

C.先合QF,再合QS;先断QF,再断QS

D.先合QF,再合QS;先断QS,再断QF

6、工厂变电所大多采用___变压器(A)

A.油浸自冷式

B.油浸风冷式

C.油浸水冲式

D.强迫油循环冷式

7、电力变压器的通常使用年限一般规定为__年(B)

A.10

B.20

C.30

D.50

8、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于(D)

A.500kVA

B.100kVA

C.5000kVA

D.1000kVA

9、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1400kVA,其

中一、二级负荷730kVA,到主变压器的台数和容量

宜怎样选择(C)

A.一台2000kVA

B.两台800kVA

C.两台1000kVA

D.两台700kVA

10、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法

不正确的是(D)

A.所有并列变压器的额定电压必须相等

B.所有并列变压器的短路电压必须相等

C.所有并列变压器的联结组标号必须相同

D.所有并列变压器的容量必须相等

11、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为(A)

A.5

B.100

C.10

D.不确定

12、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的

三相系统中一般采用_____结线(D)

A.一相式

B.两相V形

C.两相电流差

D.三相结线

13、电流互感器工作时,其(C)

A.一次侧不得开路

B.一次侧不得短路

C.二次侧不得开路

D.二次侧不得短路

14、电压互感器工作时(B)

A.二次侧不得开路

B.二次侧不得短路

C.一、二

次侧都不能装设熔断器 D.一次侧有一端必须接地

15、工厂变配电所主结线的基本要求是(B)

A.安全简单可靠稳定

B.安全灵活可靠经济

C.简单稳定灵活经济

D.灵活可靠简单稳定

16、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为

二级,则高压侧采用的主结线应为(C)

A.隔离开关--熔断器

B.负荷开关--熔断器

C.隔离开关--断路器

D.负荷开关--断路器

17、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路

较长,发生故障和停电机会较多,变压器不需经常切

换,则它的电路图应(A)

A.一次侧内桥式,二次侧单母分段

B.一次侧外桥式,二次侧单母分段

C.一、二次侧均采用单母分段

D.一、二次侧均采用双母分段

18、三相五芯三绕组电压互感器Y0/Y0/Δ可用来监视

绝缘是因为当一次电路发生单相接地故障时,将在

开口三角形的开口处出现近___的零序电压,使继电

器动作(D)

A.5V

B.50V

C.10V

D.100V

第六章

1、高压配电系统中选择结线方式时,如果不考虑经

济性,则优先考虑的是(A)

A.放射式

B.树干式

C.环式

D.混合式

2、陈述错误的是(D)

A.电缆头是电缆线路中的薄弱环节,故电缆线的大

部分故障都发生在电缆接头处

B.导线的弧垂是架空线路,一个档距内导线最低

点与两端电杆上导线悬挂点间的垂直距离

C.绝缘子又叫瓷瓶,用来将导线固定在电杆上,与

电杆绝缘

D.导线和电缆均要较验机械强度。

3、PEN线是指(C)

A.中性线

B.保护线

C.保护中性线

D.避雷线

4、按规定,高压配电线路的电压损耗一般不超过线

路额定电压的(A)

A.5%

B.4%

C.2 ~3%

D.以上都不对

5、工厂供电系统的电压损耗一般可用电压降的___

计算(B)

A.横分量

B.纵分量

C.有功分量

D.无功分量

6、对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路中

性线截面应_____选择(C)

A.A0≥0.5Aφ

B.A0=Aφ

C.A0≥A

D.A0=0

7、线路电压损耗是指线路首端电压与末端电压的(B)

A.相量差

B.代数差

C.相量和

D.代数和

8、按发热条件选择导线截面,室外的环境温度一般

取(D)

A.按当地最热月地下0.8~1m的土壤平均温度

B.当地最热月平均气温

C.当地最热平均最高气温加5℃

D.当地最热月平均最高气温

二、填空:

1.负荷曲线按负荷的功率性质不同分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。

2.计算负荷的方法一般有估算法、需要系数法、二项式法三种。

3.尖峰电流是指---------的电流。

4.提高功率因数的方法-提高自然功率因数、人工补偿功率因数。

5.人工补偿最常用的方法是_并联电容器补偿。

6.短路的种类有__三相短路_、_单相短路_、__两相接地短路、两相短路_。

7.短路的原因有__电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏__、_运行人员不遵守操作规程发生的误操作___、__鸟兽跨越在裸露导体上__。

8.无限大容量系统的特征_电压保持恒定___、_没有内部阻抗___、__容量无限大__。;

9._任意一个物理量的有名值和基准值的比值___称为标幺值。

10.最严重三相短路电流的条件是_短路前电路空载或cosφ=1、__短路瞬间电流过零__、_短路回路纯电感___。

11.短路电流通过导体或电器设备,会产生很大电动力和和很高温度,称为短路电流的电动力效应和热效应。

12.工业企业变电所主要有 _接受电能、交换电压、分配电能的环节___ 。

13.变压器的台数与__负荷级数__有关。

14.变电所的主要高压电气设备有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、互感器、避雷器、高压开关柜。

15.主接线的要求是安全、可靠、灵活、经济。

16.变电所常用主接线分线路—变压器组接线、单母线接线、桥式接线三种。

17.根据工作要求和环境条件选择电气设备的型号。

18.按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定,如高压断路器、_高压隔离开关、高压负荷开关、电流互感器等电气设备。

19.电缆只需校验_热稳定,支柱绝缘子只需校验动稳定。

20.断路器既要校验热稳定和 _动稳定,也要校验断流能力。

21.高压开关柜回路方案号根据主接线方案_选择。22.电力线路按结构形式分,有架空线和电缆线以及室内线等。

23.电力线路的接线方式有放射式、_树干式、环式等。

24.导线和电缆的选择包括两方面内容:型号选择、截面选择。

25.架空线路在电杆上的排列方式,一般为三角形排列、水平排列、垂直排列等。

26.电缆线路常用的敷设方式有:直接埋地、电缆沟、电缆排管、电缆沿墙、电缆架桥。

27、按功能分,二次回路可分为断路器控制回路、信号回路、保护回路、监视和测量回路、自动装置回路、操作电源回路。

28、操作电源主要有直流和交流。

29、高压断路器的操动机构主要有电磁操动机构、弹簧操动机构、液压操动机构、手动操动机构。P193

30、信号回路中的信号类型有事故信号、预告信号、位置信号、指挥信号和联系信号。

31、自动重合闸装置按动作方法可分为机械式和电气式_ 两种。

32、变电站综合自动化主要有_微机监控和保护功能和通信功能两大功能。

33、电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

34、触电急救要遵循迅速脱离电源、就地进行抢救、姿势正确、坚持不懈的原则。

35、一个完整的防雷设备由避雷器、引下线和接地装置组成。

36、由于采用的继电器不同,过电流保护可以分为定时限过电流保护和反时限过电流保护。

37、电流保护的接线方式有三相三继电器式、两相两继电器式、两相三继电器式和两相一继电器式。

38、电流保护主要有过电流保护和电流速断保护。

39、供配电系统中常用的继电器主要是电磁式继电器和感应式继电器。

40、电力线路的保护主要有过电流保护、电流速断保护和单相接地保护。

1、工厂供电的基本要求为安全、可靠、优质和经济。2供配电系统的接地有三种,即工作接地、保护接地、重复接地。

3、GN8-10T/1000中GN表示户内室内隔离,10表示该开关的额定电压10KV ,1000表示该开关的额定电流为1000A 。

4、衡量电力系统电能质量的基本参数是电压质量、频率质量和供电可靠性。

5、二次回路图主要二次回路原理图、二次回路原理展开图和二次回路安装接线图。

6、电力系统是一个由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个有机整体。

7、元件SN10-10I/1000-300中的SN表示户内式少油断路器, 1000表示该元件的额定电流, 300表示该元件的断流容量

300MVA 。

8、变压器过电流保护继电器的动作电流为

,/)3(

max

.K

I为变压器二次侧母线在系统最大运行下,三相短路时一次侧的穿越电流。

9、电力变压器内部故障的一种基本保护装置是瓦斯保护;它有轻微故障、严重故障和严重漏油三个工作状态。

11、并联电熔器在工厂供电系统中的装设位置有高压集中补偿、低压集中补偿、单独就地补偿。

12、车间干线计算负荷的目的是选择车间变电所低压母线及其上的开关设备;车间变电所低压母线计算负荷的目的是选择车间变电所的变压器容量。

13、低压链式接线适用于设备距离近,容量小,台数3~5台,配电箱不超过 3 台的情况。

14、电力负荷按其工作制分为长期工作制、短期工作制和反复短时工作制等三类。

15、短路的类型有三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路。其中,三相短路为对称短路;造成危害最为严重。

16、变配电所的主结线是指由各种开关电器;电力变压器、母线、导线和电力电缆和并联电容器等电气设备,按一定次序连接,用来接受电能和分配电能的电路。

17、电力变压器的内部故障有匝间短路、相间短路和单相碰壳故障。

18、电力线路的电流速断保护的动作时限为 0 ,动作电

流的整定公式为

19、电压互感器У0/У0

/接线,接成У0的二次线圈供测量

三个线电压和三个相电压;结成的二次线圈供测量零序电压。

20、试验表明,在单根接地体或接地故障点 20m 远处,实际流散电阻已趋于零。电位为零的地方,称为电气上的地或者大地。

三、单选题:

1、负荷曲线是表征( A )随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。

a 电力负荷;

b 电力线路;

c 电力系统。

2、用电设备的实际电压与额定电压之差与额定电压的比称为(A)。

a 电压偏差;

b 电压波动;

c 电压损耗。

3、在反时限过电流保护电路中,短路电流越大,则动作时间越(B)。

a 越大;

b 越小;

c 不变。

4、中性点不接地和经消弧线圈接地的系统,称为(B)。

a大电流接地系统; b小电流接地系统; c小电压接地系统

5、导线LGJ-150的150表示(C )。

a截面积; b钢线的截面积; c铝线部分的截面积

6、试验表明,在单根接地体或接地故障点20m远处,实际流散电阻已趋于( A )。

a 零;

b ∞;

c 20Ω

7、电力线路的过电流速断保护,为保证选择性,其动作电流按躲过保护线路末端的( A )整定。

a最大短路电流; b最大负荷电流; c 二相短路电流。

8、为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增量,特引入一个换算系数Kq,称之为( B )。

a有功功率经济当量; b无功功率经济当量; c 综合经济当量。

9、过电流保护,为保证选择性,其动作电流按躲过保护线路末端的(B)整定。

a 最大短路电流;

b 最大负荷电流;

c 二相短路电流

10、电力线路的过电流保护,其动作电流按大于保护线路的(B)整定。 a最大短路电流; b最大负荷电流; c 二相短路电流。

11、中断(A)的供电,将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失。

a 一级负荷;

b 二级负荷;

c 三级负荷

12、自动重合闸装置主要用于架空线路,其简称为( B )。

a APD;

b ARD;

c ADD。

13、在无限大容量系统中,两相短路电流I k(2)是三相短路电流I k(3)的( B )。

a 1/2;

b /2;

c 2/

14、降压变电所按其在系统中的地位、供电范围和电压等级,可分为升压变电所和降压变电所,工业企业变电所属于(B)变电所。

a 升压;

b 降压;

c 独立

15、由于变压器在某一阶段的欠负荷,可以在另一阶段过负荷。其过负荷能力不得超的额定容量的(C)。

a 15%;

b 20%;

c 30%

16、气体中的带电粒子在电场力的作用下高速运动,当与气体中性粒子碰撞时,使气体中性粒子分离成自由电子和正离子的现象,叫(C)。 a 光游离; b 热游离; c碰撞游离

17、在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为( C )。

a 短路功率法;

b 欧姆法;

c 标幺值法

18、油开关的额定电流就是它的( B )。

a额定开断电流; b 最大工作电流; c 最大短路电流。

19、电流互感器满足准确级要求的条件是(A )。

a. S2N≥S2; b S2N≤S2; c S1N≥S2N。

10、我国规定的安全电压为( B )。

a. 36v; b 50v; c 100v。

21、低压断路器瞬时过电流脱扣器应躲过线路的( B )。

a. 负荷电流;

b. 尖峰电流;

c. 额定电流。

22、中断( A )的供电,将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失。

a. 一级负荷; b.二级负荷; c.三级负荷

23、刀开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,但它主要作用是( C ),有灭弧装置的刀开关,才可用于切断短路电流.

a.通、断负荷电流; b.通、断过载电流; c.隔离电源

24、低压断路器瞬时过电流脱扣器应躲过线路的(B)。

25、负荷电流; b. 尖峰电流; c. 额定电流

26、我国目前采用的直流回路编号范围是01~999,其中控制回路的编号范围是(B)。

a. 01~099; b 1~599; c 701~999。

27、电缆的基本结构包括导体、绝缘层和防护层,3kV以上的电缆还具有(A)。 a. 屏蔽层; b. 零线; c. 接地线。

28、在三相四线制线路中,某设备若将不带电的金属外壳同时与零线和大地作电气连接,则该种接法( C)。

a.叫保护接地; b.叫工作接地; c.不允许

29、高压断路器的控制开关有(b)(1分)个位置,线路发生相间短路时控制开关处于合闸后位置。

a. 五; b 六; c 二

30、单相双线路的中性线截面与相线截面的关系为(C)。

a A o≥0 5Aφ;

b A o≈Aφ;

c A o=Aφ。(a)。

9、我国规定的安全电流为(c)。

a. 10mA.s; b 50mA.s; c 30 mA.s。

10、感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节(A)的大小来调整,弹簧拉力越大则动作电流越小。

a 线圈抽头;

b 扇形齿轮;

c 调节弹簧

四、判断题

1、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。×

2、树干式接线的特点是一个用户由一条干线供电。×

3、接闪器分为避雷针、避雷线、避雷带和避雷网几种,是用来接受感应雷的金属物体。×

4、单母线分段结线形式中,采用断路器分段比采用隔离开关分段好,因前者可在检修母线时,不会引起该段母线的停电。×

5、在380/220V系统中,零线不能装设熔断器或自动开关√。

6、我国目前采用的直流回路编号范围是01~999,其中控制回路的编号范围是1~599。√

7、对于设备台数少,容量差别大的分支干线,宜采用二项式系数法。√

8、绝缘监视装置中,电流继电器动作,说明系统中有一相接地或对地绝缘电阻下降。√

9、高压断路器的事故跳闸信号回路,是采用控制开关SA的触点与断路器的辅助触点构成“不对称原理”接线。√

10要使电弧熄灭,必须使触头间电狐中的去游离串大于游离率。√

12、放射式结线的特点是多个用户由一条干线供电。(×)

13、阀型避雷器使用时,应与被保护的设备串联。(×)

14、无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相

短路时的倍(×)

15、单相用电设备应集中在一相或两相上,这样便于负荷计算。(×)

16、配电系统通常是指35KV及以下电压等级向用户和用电设备配电的供配电系统(√)

17高压电动机的过负荷保护一般采用GL型感应式电流继电器。√

18、对于用电负荷分散及补偿容量比较小的用户,一般采用低压侧集中补偿方式较合适。(√)

19、高压断路器的事故跳闸信号回路,应按“对称原理”结线。(×)

20、有多台电动机的配电线路的尖峰电流,其大小取决于多台电动机的起动电流。(×)

21系统发生三相短路,经半个周期,短路电流瞬时值为I k(3)。×

22、线路首端电压一定,当线路电压损失越大,则末端的电压偏差也越大。(√)

23、阀型避雷器使用时,应与被保护的设备串联。(×)

24、中性点不接地系统发生单相接地故障时,允许暂时继续运行2小时。(√)

25、单列布置的固定式低压配电屏,其屏前操作通道的最小宽度为1.5m。(√)

26、变电站综合自动化系统有主要有微机监控功能、微机保护功能、微机通信功能。(√)

27、计算高压电网短路电流时,通常忽略回路的电阻元件。(√)

28、定时限电流速断保护就是定时限过电流保护取消了时限元件的作用。(√ ) 29、高压断路器的事故跳闸信号回路,应按“对称原理”结线。(×) 30、过电流继电器线圈中使继电器动作的最小电流称为I op 。(√)

31、系统发生三相短路后,经过半个周期,短路电流瞬时值为I k (3)。( × )

32、放射式结线的特点是多个用户由一条干线供电。( × ) 33、阀型避雷器使用时,应与被保护的设备串联。( × ) 34、负荷开关正常使用时用于通断负荷电流,故障时用于切断短路电流。( × )

35、手动或遥控操作断开断路器及手动合闸于故障线路,断路器跳闸后,自动重合闸应动作。( × )

36、变电站综合自动化系统有主要有微机监控功能、微机保护功能、微机通信功能。( √ )

37、计算高压电网短路电流时,通常忽略回路的电阻元件。(√) 38、定时限电流速断保护就是定时限过电流保护取消了时限元件的作用。(√ ) 39、高压断路器的事故跳闸信号回路,应按“对称原理”结线。(×) 40、过电流继电器线圈中使继电器动作的最小电流称为I op 。(√) 计算题:一、试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解:

发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ;

二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

二次侧 U = 1.05×10kV= 10.5kV ; 变压器 3T 的额定电压一次侧 U= 10kV ;

二次侧 U= 1.05×0.38= 0.399kV ; 二、某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台,总容量152kW ,其中较大容量的电动机有10kW 1台、7kW 2台、4.5kW 5台、2.8kW 10台;卫生用通风机6台共6kW 。试用需要系数法求车间的计算负荷。

解:需要系数法:查表A-1可得:

冷加工机床: d111K 0.2,cos 0.5,tan 1.73??===

110.215230.430.4 1.7352.6c c P kW kW

Q kW kW =?==?=

通风机组:d222K 0.8?,cos 0.8,tan 0.75??===

c2c2P 0.86kW 4.8kW

Q 4.80.75kW 3.6kW

=?==?=

车间的计算负荷:

()()c c 22c e e ce e

N P 0.930.4 4.8kW 31.68kW Q 0.952.6 4.8kW 50.58kW S P Q 59.68kVA I S 3U 59.68/(1.7320.38)90.7A

=?+==?+==+===?=

三、 某工具厂全年消耗的电能W a 为2500万度,W r 为2100万度,

供电电压为10kV 。其平均有功功率和平均功率因数是多少?欲将功率因数提高到0.9,需装设BWF10.5-30-1并联电容器多少台? 解:7

/ 2.510/87602853.88av a P W t kW ==?=

1112tan 2100/25000.84cos cos(arctan 0.84)0.77(tan tan )=2853.88(0.84-0.4843)kvar =1015.13kvar

n=/1015.13/30=34

av av cc av av av cc cN Q P Q q ????=====-?=

考虑到三相平衡应装设36台,每相12台。

四、 某工厂35kV 总降压变电所10kV 侧计算负荷为:1#车间720kW+j510kvar; 2#车间580kW+j400kvar; 3#车间630kW+j490kvar; 4#车间475Kw+j335kvar(α=0.76,β=0.82,忽略线损)。试求:(1)全厂计算负荷及平均功率因数;

(2)功率因数是否满足供用电规程?若不满足,应补偿到多少? (3)若在10kV 侧进行固定补偿,应装BW —10.5—16—1型电容器多少台? (4)补偿后全厂的计算负荷及平均功率因数。

解:(1) 11223344720,510var

580,400var 630,490var 475,335var

P kW Q k P kW Q k P kW Q k P kW Q k ========

全厂计算负荷:

2164.51561.5var

cos cos(arctan )cos(31.88)0.81

Sp pc Sp Qc P k S kW Q k S k F F =?==?===?=

(2)cos 0.9F < 所以不满足,应补偿到0.9

(3)12(tan tan )394.27var /1624

cc av cc Q P F F k n Q =-===

( 4 )补偿后功率因数av av cosF P /s 0.92==

五、3-12 试求图3-18所示供电系统中K 1和K 2点分别发生三相短路时的短路电流、冲击短路电流和短路容量?

解:取基准容量S d =100MVA ,基准电压U d =U av ,两个电压基准电压分别是U d1=37kV ,U d2=6.3kV 。 各元件标幺值为:

线路1WL 2*1012

1000.4180.52637

d d S X X l U ==??=

变压器T *2

% 6.5100 2.6100100 2.5

k d N U S X S ===

(1)K 1点三相短路时

1**1*1*

1

*

11.111*

1

0.526

100

1.563337

11 1.9010.5261.56 1.901 2.9662.55 2.55 2.9667.563100

190.110.526K d d d

K K K d K sh K K d K K X X S I kA kA U I X I I I kA kA

i I kA kA S S MVA MVA X ===

=

=?=

====?===?==

==

(2)K 2点三相短路时

***

212*2*

2*

22.22*

2

0.526 2.6 3.126

100

9.16433 6.311

0.323.126

9.1640.32 2.9321.84 2.932 5.394100

31.883.126K K d d d K K K d K sh K d K K X X X S I kA U I X I I I kA kA

i kA kA S S MVA MVA X =+=+==

==?=

====?==?==

==

六、3.15 试求图3-21所示系统中K 点发生三相短路时的短路电

流,冲击电流和短路容量.已知线路单位长度电抗X.=0.4Ω/km ,其余参数见图所示.

解:取基准容量S d =100MVA ,基准电压分别为U d2=U d7=121kV ,U d3=115.5kV ,QF 的断路容量S os =1000MVA 。

*1k d N *22

2L d d

X U %S /100S 10.5100/10031.50.333

X X S /U 600.4100/1210.164==??===??=

同理:

*2

3*4*

5

d oc *6*

2

7

X 0.410100/115.50.0299

X 0.175

X S /S 100/10000.1X 0.525

X 0.420100/1210.055

=??=======??=

()()********

k 1267345X X X /X X X X X 0.5726

=+++++= 计算K 点所在电压的基准电流:d d d I S /1.732U 1.4996kA ==

计算K 点短路电流各值:*

*k

k I 1/X 1/0.57261

.7464=== *k d sh k k *k d k I I I 1049961.7464 2.6189kA I . 2.55I 60678kA

S S /X 100/0.5726174.642MVA

k ==?======

七、6-17 某10kV 线路(km X km R /38.0,/46.000Ω=Ω=)

上接有两个用户,在距电源(O 点)800m 的A 点处负荷功率为1200kW

(85.0cos =?

,在距电源1.8kM 的B 点出负荷功率为1600kW ,1250kvar 。式求OA 段、AB 段、OB 段、线路上的电压损失。 解:

56.08.085.012001000

46.08.052.01200100038.01010%120

120=???+???=

+=?OA

N

OA N OA L P U R L Q U X U

7.3)6.216008.085.01200(1000

46.0)6.212508.052.01200(100038.01010%2

1

202120=?+??+?+??=+=?∑∑==i i

i N i i i N OB L p U R L q U X U 所以

14.356.07.3%%%=-=?-?=?OA OB AB U U U

答:OA 段、AB 段、OB 段、线路上的电压损失分别为0.56,3.14,

3.7。

八、6-18 计算如图6-26所示10kV 电力线路的电压损失。各段干线的型号和截面相同,均为LJ-70,线间几何均距为1.25m 。 解:由表A-16-1可知km X km R /35.0,/46.000Ω=Ω=即

86.3)6.28506.17502.1980(100046

.0)6.26606.16202.1700(1000358.01010%3

1

203

1

2

0=?+?+?+?+?+?=

+=?∑∑==i i

i N i i i N L

p U R L q U X

U 答:电力线路的电压损失为3.86。

九、7-21 某10kV 电力线路,采用两相两继电器接线的去分流跳闸

原理的反时限过电流保护,电流互感器变比为150/5A ,线路最大负荷电流(含自起动电流)为85A ,线路末端三相短路电流

kA I K 2.1)3(2=,试整定该装置

GL-15型感应式过电流继电器的动

作电流和速断电流倍数。 解:(1)动作电流的倍数

4030

12001)

3(2===op K I I n

(2)速断电流倍数

A I K K K I K i w re KA op 391200401

3.1)3(21.=??==

A I K K K K I L i re w re KA

op 2.985230

8.013.1max .1.=????== 所以整定继电器动作电流为10A

9.310

39

)

(.)(.==

=

oc KA op qb KA op I I n 十、7-24试校验图7-55所示的10/0.4kV ,1000kVA ,Yyno 接线的

车间变电所二次侧干线末端发生短路时,两相两继电器接线过电流保护的灵敏度。已知过电流保护动作电流为10A ,电流互感器变比为75/5A ,0.4kA 干线末端单相短路电流Ik(1)=3500A ,如不满足要求,试整定零序电流保护。 解:(1)动作电流整定

A I K K K K I N i re w re KA op 8.1010

31000

21585.012.1)0.3~5.1(11.=?????==

选DL-11/20电流继电器,线圈并联,动作电流整定

A I oc KA OP 11)(.=

保护一次侧动作电流为 A I K K I oc KA op w i op 165110.115

)(.1.=?==

(2)灵敏度校验

5.138.0165

11

4

.03500233

1

1

)2(min

.1<=???

=

=

op K S I I

K

所以变压器零序电流保护灵敏度不满足要求

在变压器低压侧中性点引出线上装设专用的零序电流保护,由一只400/5A 电流互感器和一只GL-15/10感应式电流继电器组成。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

教学楼供配电设计

目录 1 设计目的 (1) 2 设计任务 (1) 3 设计思路 (1) 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 (1) 4.1 负荷计算公式 (1) 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1) 4.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (2) 4.2教学楼的负荷统计及计算 (3) 4.3低压配电 (8) 4.4变压器的选择 (9) 4.4.1电源及供电系统 (9) 4.4.2变压器型号的选择 (9) 4.5短路电流的计算 (10) 4.6电气设备的选择 (12) 4.7 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 (14) 4.7.1 引入电缆的选择 (14) 4.7.2 380V低压出线的选择 (15) 5 参考资料 (17)

盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计 1 设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2 设计任务 盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计:设计本校新校区教学楼B楼(含两侧与A、D楼相连的连接部分)的供电系统。 各人设计并用计算机或手工绘制绘制一份建筑电气施工图(含系统图、平面布置图、设备接线图)、各人编制设计说明书一份、各人完成设计小结一份。 3 设计思路 (1)确定负荷级别; (2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估 算; (3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路 数、容量、电压等级的要求; (4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 4.1 负荷计算公式 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1)有功计算负荷(单位为kW)

供配电计算题试题库完整

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2)1(302)1(30Q P +=56.8kVA )1(30I =N U S 3) 1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302)2(30Q P +=16.0kVA )2(30I =N U S 3) 2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73 P =K P =1.7KW

供配电期末考试含答案

供配电考试 1、工作时间甚短、停歇时间相当长的用电设备,称为短期工作制设备,如:机床上的辅助电动机等。长时间连续工作的用电设备,称为长期工作制设备,如:通风机等。时而工作、时而停歇、反复运行的用电设备,称为断续周期工作制设备,如吊车等。 2、380/220v三相四线制电网采用中性点直接接地运行方式;6~10kv三相三线制电网一般采用中性点经消弧线圈接地运行方式;110kv以及110kv以上的超高压电网采用中性点直接接地运行方式。 3、在选择导线截面时,对于低压照明线路,先按电压损耗选择导线截面,再校验发热条件和机械强度。 4、据设计经验,选择大于35千伏以上高压线先按经济电流密度条件选择,低压照明线先按电压损失选择,6~10kv线路应按发热条件选择。 5、供电质量的主要指标是电压和频率。。 6、电流互感器一次线圈_直接接入__于一次电路内,二次线圈与测量仪表或继电器的电流线圈_串联___。其工作时,二次回路接近于___短路__状态。 7、电能质量的基本指标是电压、频率和供电的连续可靠性,我国采用的工业频率是50 HZ。 8、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,所以它不能开断负荷和短路电流,其作用是隔离。高压负荷开关和高压熔断器组合使用时,能在要求不高的场所代替断路器使用,由高压负荷开关负责断开负荷电流,高压熔断器负责短路保护。 9、填写下图中各图形符号和文字符号: 图(a)名称隔离开关,文字符号QS 图(b)名称负荷开关,文字符号QL 图(c)名称断路器,文字符号QF 10、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为一次(主)电路图。 用来表示控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为二次电路图。 二次回路按其性质可分为控制回路、信号回路、测量回路和继保回路等。 一、选择题(每小题10分,共10分) 1、变压器的联通管与油箱顶盖有( C )倾斜度。 A: 8---10% B: 1---1.5% C: 2---4%

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

大学供电系统设计

学号09750201 工业与民用供电课程设计 设计说明书 某大学校区供电系统设计 起止日期:2013 年1 月7 日至2013 年 1 月12 日 学生姓名安从源 班级09电气2班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2013年1月12日

供电技术课程设计任务书 (任务序号09750201) 一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈负荷的水平与类型 ⑴负荷水平:(见附表) ⑵负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉电源情况 ⑴由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量S d=150MVA。 ⑵由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量S d=75MVA。 ⑶功率因数:电源A要求功率因数大于0.92,电源B要求功率因数大于0.95。 ⑷供电电价为两部电价 基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.70元/kwh,10KV供电电压时0.75元/kwh。 ⒊环境情况 ⑴环境年平均气温15℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶各级变压器均为室内布置。 二、设计范围 ⒈确定全校计算负荷。 ⒉确定全校的供电系统结构形式。 ⒊确定35KV变电站、10KV变电站的主接线形式、变压器台数及容量。 ⒋计算35kV及10kV断路器出口处短路电流。 ⒌确定35kv断路器及隔离开关,确定35kv电缆及10kv电缆型号。 ⒍确定无功功率补偿装置。 ⒎确定总降压变电所及车间变电所的平、立面图。 三、设计成果 ⒈设计计算书。 ⒉供电系统结构示意图一张。 ⒊ 35KV变电所一次设备主接线图一张。 ⒋ 35KV变电所的平面图、剖面图一张。 ⒌母线电压测量及绝缘监视电路图一张。 ⒍定时限过流保护的原理图与展开图一张。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2010年01月12日

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

教学楼的供电系统设计说明

目录 上篇 (1) 1. 绪论 (1) 1.1 工程概述 (1) 1.2 高层民用建筑的特点 (1) 1.3 建筑电气设计的组成 (1) 2. 供配电系统设计 (2) 2.1 负荷分级及供电措施 (2) 2.1.1 负荷等级 (2) 2.1.2 各级负荷的供电措施 (2) 2.1.3 配电系统的原则 (2) 2.1.4 本高层教学楼的负荷分级与供电措施 (3) 2.2 本工程的负荷计算 (3) 2.2.1 负荷计算的方法 (3) 2.2.2 本高层教学楼的负荷计算 (6) 2.3 电气设备的选择 (8) 2.3.1低压断路器的选择 (8) 2.3.2 低压开关柜的选择 (11) 2.3.2 导线型号及截面的选择 (12) 3. 照明系统设计 (14) 3.1 一般规定 (14) 3.1.1 照明光源选择的一般原则 (14) 3.1.2 照明灯具选择的一般原则 (14) 3.1.3 本设计的光源与灯具的选择 (14) 3.2 照度计算 (15) 3.3 照明设计要求 (17) 3.3.1 一般照明设计 (17) 3.3.2 应急照明设计 (18) 4. 火灾自动报警及消防联动控制系统 (19)

4.1 总则 (19) 4.2 火灾自动报警系统设计 (19) 4.2.1 火灾探测器的选择 (19) 4.2.2 火灾探测器的设置 (20) 4.2.3 火灾手动报警按钮的设置 (21) 4.2.4 火灾事故广播及消防的设置 (22) 4.3 消防控制室与消防联动控制 (22) 4.3.1 一般要求 (22) 4.3.2 消防控制室 (22) 4.3.3 导线选择与线路敷设 (23) 5. 防雷与接地系统设计 (24) 5.1 建筑物的防雷措施 (24) 5.2 基础接地安全设计 (24) 5.3 本高层教学楼的防雷接地保护措施 (25) 6. 弱电系统设计 (26) 6.1 有线电视系统 (26) 6.2 广播扩声系统 (26) 6.3 综合布线系统 (27) 6.4 弱电部分线缆敷设 (27) 下篇 (28) 7. 广播音响系统概述 (28) 7.1 广播音响系统的类型与特点 (28) 7.2 广播音响系统的组成 (29) 8. 厅堂扩声系统中扬声器系统的设计 (30) 9. 多功能厅扩声系统设计 (35) 9.1 设计特点 (35) 9.2 设计理念 (36) 9.3 设计方案容 (36) 结论 (40) 致 (41) 参考文献 (42)

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时)

5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km 9.局部等电位连接应包括( )。 A.防雷装置的接地引下线

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

供配电技术试题以及答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是()和()电能。 2、电压偏差是指电气设备的( )和( )之差。 3、用电设备的额定电压要与()的额定电压相同。 4、短路全电流为()和()之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行()保护。 6、我国供电系统规定的工频是()。 7、架空线路主要由(),横担,绝缘子,()构成。 8、工厂电力线路的接线方式有()、()和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有()、()和继电保护。 10、继电器按用途分为()和()两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10。 () 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。 ()

3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。 () 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。 () 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。 () 6、断路器可进行短路保护和过流保护。 () 7、配电所主要设备是变压器。 () 8、负荷开关能带负荷通断电路。 () 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。() 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。() 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用?对工厂供电工作有什 么要求?

2.什么叫短路?短路的原因有哪些?他对电力系统有哪些危害? 3.工厂的用电设备按工作制可分哪几类?每一类的工作特点如何?并各列举一种设备。 4.电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有 什么要求? 5.为保证供电系统安全、可靠、优质、经济运行,选择导线和电缆截面要满足什么条件? 四、计算题(每题10 分,共 10 分) 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机7.5 3台,4 8台,3 17台,1.5 10台.试用需要系数法确定

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

关于中小学校区供配电设计要点

关于中小学校区供配电设计要点 摘要:近年,全国各地陆续建设了很多功能广泛、设施齐全的中小学校区,其中典型不泛有以教学楼为主,并配以宿舍楼、食堂、办公楼、实验楼、浴室、体育场所等完善的配套设施。本文以教学楼为侧重点,从供电方式,照明、节能、安全等方面阐述中小学供配电设计的诸多要求。 关键词:校区供电、照明设计、安全。 Abstract: In recent years, the construction around the country have many functions, facilities are widely middle and primary school campus, which is not the typical in teaching building is given priority to, and matches by the dormitory, dining room, office building, building, bathroom, sports place, perfect supporting facilities. This paper traces the teaching building is, from the power supply mode, lighting, energy saving, safety aspects of primary and middle school for distribution of many of the design requirements. Keywords: campus power supply, lighting design, safety. 一、校区供电 1、负荷等级 目前,中小学校区主要还是以多层为主,按照现行有关规范规定,多层教学建筑照明用电均按三级负荷供电,对于应急照明、消防控制室,排烟排风机等消防用电以及为校区服务的安防系统、信息网络系统、重点实验室等负荷等级不应低于二级供电,其中消防设备应采用双回路供电,并设置末端自动互投装置。 2、配电方式 (1)、校区应设置独立的变配电设施。变配电所宜靠近用电负荷中心设置,且变配电所应设置在专用管理用房内,并从安全、噪声等方面考虑变配电所的合理位置。变配电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的的场所。

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

相关文档