铜芯绝缘导线载流量与截面的关系:

随着温度的变化而变化,如果工作温度较高,则应在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九。

同样电流下。铝线的线径要取铜线的1.5-2倍。简单来说,就是铝线升一级。即2.5平方的铜线相当于4平方的铝线。

若线长超过150米,一定要采用4平方以上的铜线。

电源线径大小与用电负荷的关系

电源线径大小与用电负荷的关系 (2010-08-23 23:06:59) 分类:交流电 标签: it 负荷量: 16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内 32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。 表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2 ≤6 0.75 >6 -10 1 >10 -16 1.5 >16 -25 2.5

>25 -32 4 >32 -40 6 >40 -63 10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。 如何合计算电线所能承受的电功率 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――22A 2.5平方毫米――30A 4平方毫米――39A 6平方毫米――51A 10平方毫米――70A 16平方毫米――98A

线径和电流的关系

线径和电流的关系 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择平方的铜线或平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时, 需特别注意 输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热, 而造成意外,下列 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格 表。(请注意:线

导线线径与电流规格表

导线线径和电流的关系 一.导线型号规格 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套 二.不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意,输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

导线线径一般按如下公式计算: 铜线:S= IL / 54.4*U` 铝线:S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流导线截面积与电流的关系 三.一般铜线安全计算方法 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

电流与线径的关系

线径与电流的关系 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,穿管根数二三四,八七六折满载流,高温九折铜升级,勿忘裸线要加半。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 由上可得A线径载流表 线径(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 1*9 1.5*9 2.5*9 4*8 6*7 10*6 16*5 25*4 35* 3.5 50* 3 70*3 95*2.5 线径(平方毫米) 120 150 185 .... 载流量(A) 120*2.5 150*2 185*2 .... B载流修正系数 若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上表计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按上表计算后再打九折(乘0.9),两者均有则可打七折(0.9*0.8)。如果是裸线,按上表计算后载流量再加一半为上限(乘1.5),如果是铜芯则要按线径系列升级计算即1mm2按1.5计算,1.5按2.5计算。。。。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明: 【例1】6平方毫米的,按上,算得截流量为42安。 【例2】150平方毫米的,按上,算得截流量为300安。 【例3】70平方毫米的,按上,算得截流量为175安。 电流与功率的关系 低压380/220伏系统每千瓦的电流 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③

线径电流对照表

线径电流对照表 线径与电流的关系2009-10-2221:141.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) 【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 2. 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意 输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用) 线径(大约值)铜线温度 60℃75℃85℃90℃ 2.5mm2202025 25 4mm2252530 30 6mm2303540 40 8mm2405055

线径大小与电流大小的关系

合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。 2.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”, 来表示。为此, 应当先知道导线截面积, (平方毫米)的排列 1 4 6 10 16 25 35 50 7O l20 150 185...... 计算口决: 10 下五,100 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,9 5 ,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半。铜线升级算。 常用电工计算口诀生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与 35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。 【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175 安。 从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端, 实际便不止五倍〈最大可达20 安以上),不过为了减少导线内 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 【例一】35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按 50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × ) 【例二】16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

线径电流对照表

一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 绝缘导线载流量估算如下: 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘

以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依此类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电力电缆线径和电流的关系说明

电力电缆线径和电流的关系说明 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 线径(大约值)(mm2) 铜线温度(摄氏度) 60 75 85 90 电流(A)

功率与电流及线径与电流的关系(终审稿)

功率与电流及线径与电 流的关系 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

功率=额定电压*电流是单相电路中纯阻性负载功率计算公式 P=1.732×(380×I×COSΦ)是三相电路中星型接法的感性负载功率计算公式 单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I 单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ 三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I(角形接法) 三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法) = 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法) 中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。电功率计算公式:在纯直流电路中:P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V), I----电流(A), R---电阻(Ω). 在单相交流电路中:P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。在对称三相交流电路中,不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是: P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流。cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉,cosφ=1 则P=√3UI。 W=V的平方除以R 计算线径与电流的常用方法 绝缘导线载流量估算如下:

导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组 减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满 载流. 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小.“二点五下乘以九,往上减一顺 号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以 上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于

线径和电流的关系

PCB 线宽与电流关系 一、计算方法如下计算方法如下:: 先计算Track 的截面积的截面积,,大部分PCB 的铜箔厚度为35um (不确定的话可以问PCB 厂家厂家))它乘上线宽 就是截面积就是截面积,,注意换算成平方毫米注意换算成平方毫米。。 有一个电流密度经验值有一个电流密度经验值,,为15~25安培/平方毫米平方毫米。。把它称上截面积就得到通流容量得到通流容量。。 I=KT 0.44A 0.75 (K 为修正系数为修正系数,,一般覆铜线在内层时取0.0240.024,,在外层时取0.0480.048 T 为最大温升为最大温升,,单位为摄氏度单位为摄氏度((铜的熔点是10601060℃℃) A 为覆铜截面积为覆铜截面积,,单位为单位为平方平方MIL(MIL(不是毫米不是毫米mm mm,,注意注意是是square mil.square mil.)) I 为容许的最大电流为容许的最大电流,,单位为安培单位为安培(amp)(amp)(amp) 一般一般 10mil 10mil 10mil=0.010inch=0.254=0.010inch=0.254可为可为 1A 1A,,250MIL 250MIL=6.35mm =6.35mm =6.35mm,, 为 8.3A 二、数据: PCB 载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、、公式公式,,经验丰富CAD 工程师依靠个人经验能作出较准确的判断的判断。。但是对于CAD 新手新手,,不可谓遇上一道难题不可谓遇上一道难题。。 PCB 的载流能力取决与以下因素的载流能力取决与以下因素::线宽线宽、、线厚线厚((铜箔厚度铜箔厚度)、)、)、容许温升容许温升容许温升。。大家都知道大家都知道,,PCB 走线越宽走线越宽,,载流能力越大载流能力越大。。在此在此,,请告诉我请告诉我::假设在同等条件下假设在同等条件下,,10MIL 的走线能承受1A ,那么50MIL 的走线能承受多大电流受多大电流,,是5A 吗?答案自然是否定的答案自然是否定的。。请看以下来自国际权威机构提供的数据请看以下来自国际权威机构提供的数据:: 线宽的单位是线宽的单位是::Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米毫米))1 oz.铜=35微米厚微米厚,,2 oz.=70微米微米厚厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch. Trace Carrying Capacity per mil std 275 ,实验实验:: 实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降的线电阻所引起的压降。。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容 量,但很难控制锡的体积但很难控制锡的体积。。1 OZ 铜,1mm 宽,一般作 1 - 3 A 电流计流计,,具体看你的线长具体看你的线长、、对压降要求要求。。 最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值制下的最大允许值,,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值升到达铜的熔点的那个值。。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A 。 Temp Rise 10 C 20 C 30 C Copper 1/2 oz. 1 oz. 2 oz. 1/2 oz. 1 oz. 2 oz. 1/2 oz. 1 oz. 2 oz. Trace Width inch mm Maximum Current Amps .010 0.254 .5 1.0 1.4 0.6 1.2 1.6 .7 1.5 2.2 .015 0.381 .7 1.2 1.6 0.8 1.3 2.4 1.0 1.6 3.0 .020 0.508 .7 1.3 2.1 1.0 1.7 3.0 1.2 2.4 3.6 .025 0.635 .9 1.7 2.5 1.2 2.2 3.3 1.5 2.8 4.0 .030 0.762 1.1 1.9 3.0 1.4 2.5 4.0 1.7 3.2 5.0 .050 1.27 1.5 2.6 4.0 2.0 3.6 6.0 2.6 4.4 7.3 .075 1.905 2.0 3.5 5.7 2.8 4.5 7.8 3.5 6.0 10.0 .100 2.54 2.6 4.2 6.9 3.5 6.0 9.9 4.3 7.5 12.5 .200 5.08 4.2 7.0 11.5 6.0 10.0 11.0 7.5 13.0 20.5 .250 6.35 5.0 8.3 12.3 7.2 12.3 20.0 9.0 15.0 24.5

线径大小与电流大小的关系完整版

线径大小与电流大小的 关系 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。不过这对使用 的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端, 实际便不止五倍〈最大可达20 安 以上),不过为了减少导线内 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 【例一】35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按 50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × )

各种导线截面积与电流的关系详解

各种导线截面积与电流的关系详解 各种导线截面积与电流的关系详解 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算。一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口

诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)

线径电流对照表

铝线和铜线线径电流对照表 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。绝缘导线载流量估算如下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9= 22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上 排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

导线线径和电流的关系

导线线径和电流的关系 导线线径和电流的关系 一.导线型号规格 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套 二.不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意,输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用) 线径 (大约值)铜线温度 60oC 75oC 85oC 60oC 电流(A) 2.5mm2 20 20 25 25 4mm2 25 25 30 30 6mm2 30 35 40 40 8mm2 40 50 55 55 14mm2 55 65 70 75 22mm2 70 85 95 95

30mm2 85 100 110 110 38mm2 95 115 125 130 50mm2 110 130 145 150 60mm2 125 150 165 170 70mm2 145 175 190 195 80mm2 165 200 215 225 100mm2 195 230 250 260 导线线径一般按如下公式计算: 铜线:S= IL / 54.4*U` 铝线:S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, (说明:只能作为估算,不是很准确。)

线径和电流的关系

线径与电流得关系 导线截面积与电流得关系?一般铜线安全计算方法就是: 2.5平方毫米铜电源线得安全载流量--28A。?4平方毫米铜电源线得安全载流量 10平方毫米铜电源线-—35A。? 6平方毫米铜电源线得安全载流量—-48A、? 得安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线得安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线得安全载流量—-120A。 如果就是铝线,线径要取铜线得1.5-2倍。?如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线得截面积所能正常通过得电流可根据其所需要导通得电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算、 给您解释一下,就就是10平方一下得铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要就是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方得铜线,就按4平方计算。一百以上得都就是截面积乘以2,二十五平方以下得乘以4, 三十五平方以上得乘以3,柒拾与95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,?说明:只能作为估算,不就是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下得铜线,每平方电流不超过10A就就是安全得,从这个角度讲,您可以选择1.5平方得铜线或2。5平方得铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不就是很远得情况下,您可以选择4平方铜线或者6平方铝线。?如果真就是距离150米供电(不说就是不就是高楼),一定采用4平方得铜线。?导线得阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线得线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。?下面就是铜线在不同温度下得线径与所能承受得最大电流表格。 导线得阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特 别注意 输入与输出导线得线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成 意外,下列 表格为导线在不同温度下得线径与电流规格 表。(请注意:线材

线径与电流值的关系

线径与电流值的关系 请教一下子美制电线18AWG,16AWG.14AWG分别允许最大能通过多大地电流问号? 问题补充2010-03-3011:41 不好意思俺想再问一下子,俺有地同事说18AWG最大承受电流为6A,16AWG最大承受电流为10A,俺不能确定,因为俺是做灯饰设计地,就这样这些很非常重要,回此想请各位很好的朋友能再指点指点.冰力回答:2人气:3解决时间(很非常宝贵):2010-04-0321:47满意答案电源线截面积----载流对照表 线号截面积(mm2)最大允许载流(A) 0~15.2m<1.8~15.2m>15.2m SPT-2HPN SJTO SPT-2HPN SJTO 18AWG0.85101010777 16AWG1.25131513101210 14AWG2.00/2018/1713 12AWG3.30/3025/2018 电源线横截面地选择应该不应该有三个: 1载流量,演算过来也就是电器地功率W 2很非常多电器在刚开机地瞬间会产生一点(不多的意思)程度地附加载荷,因此这其中应该不应该有一个大于1地系数(具体多大应该不应该跟电器地种类有关) 3整个电源线地耐热等级,它与横截面都是影响载流量地重要因素,并且都是正向地有利因素4小家电有规定大于3KG地用H05地线,3KG以下地行的意思可以用H03地线句号。 外露长度应该不应该跟建筑布线安全方面有关,比就像如在建筑方面有规定,电源插座距离底面地最小要求,而外露长度则与这些要求有关句号。 a.正常(跟不正常相反)地电线,电线外皮上会印刷或烙印一些安全规范地资料,就像如UL(美国安规)或CSA(加拿大安 规)等,就像如若没有(跟有相反),恐较没保障. b.内铜线地外径,电线以铜线当导体,理论上外径越粗,内阻越小,发烫地机会越低,而内铜线地外径,可从电线外皮上地印刷或烙印处找到线规(AWG),就像如"3C/18AWG"即表示有18AWG地线 三条,线规地数字越低表示内铜线地外径越粗,以下列一些常见线规地互换: 16AWG=1.29mm,18AWG=1.02mm,20AWG=0.813mm,24AWG=0.511mm AWG:American Wire Gage 对于标准地PVC线材来说,以下是这些线径地最大承受电流: 16AWG-->24A 18AWG-->18A 20AWG-->13A 24AWG-->7A 考虑实际,使用中应该不应该留些余地,不然整根线都要发热了句号。

电线电缆线径与载流量关系

电线电缆载流量估算 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5 mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5 mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4 mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、 120 mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、、型号、长度、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。计算选用导线截面时应以末端允许电压降(通常以额定电压-5%)为基数。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

相关文档