文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 注册电气工程师考试模拟试题及答案

注册电气工程师考试模拟试题及答案

一、单选题
1.工程建设标准设计分为:
A.国家、行业、地方三级; B.国家级、行业和地方级二级;
C.不分级; D.国家和行业级,地方级二级。
答案:D
2.以下对于建设项目经济评价的描述正确的一项是:
A.只评价项目本身的财务指标;
B.除A外,还要评价对当地财政的贡献;
C.除A外,还要评价对环境的影响;
D.除A, B, C外,还要评价对宏观经济及社会发展的影响。
答案:D
3.凡是向有地方排放标准的地区排放废气、废水的电气工程,环保治理的措施应执行:
A.国家排放标准; B.地方排放标准;
C.行业排放标准; D.以国家标准为主参考地方标准。
答案:B
4.地展基本烈度为lx度地区不宜建哪种电压等级的变电所?
A.500kV及以上; B. 330kV及以上;
C. 220kV及以上; D .110kV及以上。
答案:A
5.对于SF6封闭式组合电器的选型,以下哪种说法不正确?
A.断路器元件断口布置型式可采用水平或垂直布置;
B.电压互感器元件宜采用电容式;
C.封闭电器的适当部位应装伸缩接头;
D.封闭电器内各元件应分成若干气隔,除断路器外,其余气隔压力宜采用相同气压。
答案:B
6.额定电压为35 kV的系统中,电气设备允许最高工作电压(即设备的额定电压)为下列何值?
A. 35kV; B.37kV;
C. 40.5kV; D.42Kv。
答案:c
7. GW6-220型母线隔离开关动、静触头之间的最小电气距离不应小于下列何值?
A.1800 mm; B.2000mm;
C.2550mm; D.3800mm。
答案:C
8. 通常发电机回路的安全性要求较高,试问该回路若用电力电缆时,则电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属护套之间额定电压的选择,下列哪一种说法较正确?
A. 应采用173%的使用回路工作相电压;
B. 应采用不低于133%的使用回路工作相电压;
C. 应采用100%的使用回路工作相电压;
D. 应采用200%的使用回路工作相电压。
答案:A
9.在HOW变电所中的控制电缆一般宜选用下列哪种额定电压的(无屏蔽)电缆?
A.600/1000V; B.450/750V;
C.300/500V; D.250V。
答案:B
10.一台容量为20000kVA, 110±2×2.5 % /l0kV的变压器,当l0kV侧采用YJV22-3×185电缆与配电装置相连,l0kV电缆重.敷设在空气中,空气温度不超过4090 ,需YJV22-3×185电缆多少根?(已知:多根、YJLV22-3×185铝芯电缆重处敷设在环温40℃空气中载流量为211A)
A.4(按四舍五入取值); B.5;
C.6(铜、铝载流量没有换算);D.7(铜、铝载流量换算颠倒

)。
答案:B

11.电缆终端的绝缘特性选择,其额定电压及其绝缘水平,不得低于以下哪种规定?
A.不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平;
B.不得低于所连接电缆额定电压及其绝缘水平;
C.不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平;
D.不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝缘水平。
答案:B
12.某35 kV配电装置室长70m,按规程规定宜设置几个出口?
A.一个出口; B.两个出口;
C.三个出口; D.四个出口。
答案:C
13.屋外配电装置,当电气设备外绝缘最低部位距地面小于下列何值时,应装设固定遮拦?
A.1.8m; B.2m;
C.2.3m; D.2.5m。
答案:D
14. 3-35kV低电阻接地系统、3-66kV非低电阻接地系统计算用操作过电压值分别为:
A. B.
C. D.
答案:C
15.已知330kV避雷器雷电冲击残压为760 kV,操作冲击残压为643kV,试计算330kV变压器内绝缘雷电冲击耐压、相对地操作冲击耐压、相间操作冲击耐压值与以下哪组数值最接近?
A.1064,740,1109; B.1504,1046,1568;
C.1224,740,1109; D.1064,1046,1109。
答案:A
雷电冲击耐压=1.4×760=1064
相对地操作冲击耐压=1.15×643=739.45
相间操作冲击耐压值=1.5×739.45=1109. 175
16.当土坡电阻率为下列何限值时,变电所的主变压器门型构架上不允许装设避雷针?
A.小于10000·m ; B.大于3500·m;
C.大于10000·m ; D.大于5000·m。
答案:B
17.架空送电线路雷击跳闸率与线路的下述哪个参数成正比关系?
A.导地线的平均高度; B.地线支架高度;
C.档距长度; D.线间距离。
答案:A
18.变电所中下列哪种电气设施的金属部分可以不接地?
A.电压互感器底座; B.断路器套管法兰盘;
C.隔离开关操作机构; D. GIS的接地端子。
答案:B
19.关于断路器控制回路,以下哪种说法较为妥当?
A.控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都应该监视跳、合闸回路;
B.控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断路器可只监视合闸回路;
C.控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断路器可只监视跳闸回路;
D.控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都只监视跳闸回路。
答案:C
20.二次回路中,下列哪种电器不能作为隔离电器?
A.不需要拆除导线的特殊端子; B.连接片;
C.熔断器; D.半导体电器。
答案:D


21.电测量仪表用电压互感器二次回路电缆截面的选择,应使电力系统内部的0.5级电能表电缆的电压降不大于下列何值?
A.额定二次电压的0.5%; B.额定二次电压的0.2%;
C.额定二次电压的0.25%; D.额定二次电压的1%。
答案:A
22.下列哪种容量单独运行的变压器应装设纵联差动保护?
A .10MV·A及以上; B.6.3MV·A及以上;
C.8MV·A及以上; D. 2MV·A及以上。
答案:D
23. 对220kV系统,线路后备保护的配置原则是:
A.宜采用断路器失灵保护做后备方式;
B.宜采用远、近结合的后备方式;
C.宜采用远后备方式;
D.宜采用近后备方式;但某些线路如能实现远后备,则宜采用远后备方式,或同时采用远、近结合的后备方式。
答案:D
24.电网调度自动化的基本功能是:
A. 数据采集处理与监控(SCADA )、自动发电/经济调度控制(AGC/EDC )、高级应用软件功能(PAS)及调度模拟培训(DTS) ;
B. 遥信、遥测、遥控、遥调(YX, YC, YK, YT)、自动发电控制/自动电压控制(AGC/AVC )、电网暂态安全分析(TSA)及负荷预测(LF);
C. SCADA、AGC、EDC、PAS;
D. AGC、PAS、AVC。
答案:A
25.在大区互联的联合系统中,系统I及系统I负荷频率的最佳控制方式是(说明:TLBC为频率及联络线偏移控制方式,CFC为定频率控制方式,CNIC为定联络线功率控制方式):
A. TLBC一TLBC; B.TLBC一CFC ;
C. TLBC一CNIC ; D. CFC一CNIC。
答案:A
26.某电厂设计1台200MW机组配1台670t锅炉,其中压厂用电母线宜采用:
A.一段母线可由1台变压器供电;
B.单母分段,可由2台变压器供电;
C.两段母线宜由1台分裂变压器供电;
D.两段母线宜由2台变压器供电。
答案:C
27.选择厂用电抗器容量时,以下哪种说法不正确?
A.续运行的负荷应予计算;
B.经常短时及不经常而断续运行的负荷不予计算;
C.经常而连续运行的负荷应予计算;
D.同一电抗器供电的互为备用的设备只计算运行部分。
答案:B
28.在厂用电保护设计的下列要求中,哪一条是不对的?
A.保护灵敏系数不低于规定值;
B.保护用电流互感器的稳态比误差不大于10%;
C.在合用电流互感器的二次绕组时仪表应接在保护装置之前;
D.电流互感器的二次负载不能超过规定值。
答案:C
29.对于发电厂吸风机电动机(高压、每炉两台)的控制和信号,以下哪种说法不正确?
A. 监视电源和跳闸回路完好性,对合闸回路可不监视;

B.指示断路器的位置状态;
C.事故跳闸应有明显的信号;
D.备防止跳跃的电气闭销装置,跳、合闸命令脉冲采用动解除。
30. 某架空送电线路长128km,海拔850m,所在电力系统要求铝截面为800mm2,导线有4种方案,最好的方案是哪一种?
A.4×LGJ-210/35 B.2×LGJ-400/95;
C.2×LGJ-400/50; D.1×LGJ-800/100。
答案:C

31.降低导线表面电场强度的最简单、最经济的办法是:
A.加大相(或极)间距离;
B.增加导线金属部分的直径;
C.数根相互有一定间距的电线组合成相导线;
D.提高导线对地距离。
答案:C
32.导线为ACSR720/50,直径d=36.2mm,截面S0=775mm2,海拔0.0m,标准气象下设计风速为V=30m/s,请算出在海拔0.0m标准气象下每米导线上的风压。(精确到小数点后3位。)
A. 15.679N/m; B.16.799N/m;
C.13.663N/m; D.19.039N/m。
答案:B

33. 某转角塔施工有误,转角塔的横担不在角平分线上,扭转了一个角度;且此转角塔两侧规律档距不相同,下述4个公式,哪个可用来计算冰情况下每根导线作用在塔上的纵向张力?
A. B.
C. D.
注: 是转角度数;

T1、T2、T0表示电线所在曲线最低点的张力;
当T1=T2时T0=T1=T2。
答案:D
34.在计算送电线路对电信线路有危险影响和干扰影响时,б应分别取频率为以下哪组数值的大地电导率数值?
A.50Hz,50Hz; B.800Hz,800Hz;
C.800Hz,50Hz; D.50Hz,800Hz。
答案:D
35.下列7种区段,哪种不属于运行维护的特殊区希?
①居民区;
②大跨越;
③多雷区;
④重污区;
⑤重冰区;
⑥跨越铁路或高速公路;
⑦林区。
A. ①+② B. ③+⑦
C. ①+⑥+⑦ D. ②+④+⑦。
答案:C
36.电力系统间交流互联联络线电压等级,一般采用下列哪一个电压等级?
A.高于主网最高一级电压; B.与主网最高一级电压相一致;
C.低于主网最高一级电压; D.直流输电电压。
答案:B
37.电网无功备用容量的大小,应依据下列哪几项要求来确定?
Ⅰ.系统无功备用容量,一般取系统无功负荷的7%~8%。
Ⅱ.按正常方式下突然失去一回重功线路或失增一台大机(包括失磁)或一台最大容量无功补偿装置后,能保证系统正常供电而不出现电压崩溃。
Ⅲ.按正常检修方式下,发生Ⅱ中所述事故,不采取任何措施能保证系统正常供电而不出现电压崩溃。
Ⅳ.同Ⅲ但采取必要措施。
A. Ⅰ; B. Ⅱ+Ⅲ;
C. Ⅱ+Ⅳ; D. Ⅰ+Ⅲ。


答案:C


二、多选题
38. 以下对于应招标的工程项目的描述正确的是:
A.大型基础设施工程;
B.国家投资的工程;
C.使用外国政府援助资金的工程;
D.除业主外,任何组织和个人不得增加内容。 答案:A, B, C
39.下列属于目前我国工程设计资质的是:
A.特级资质;B.综合资质;
C.行业资质;D.专项资质。
答案:B,C,D
40.以下各项属于强制执行标准条文的是:
A.应急电源和正常电源之间必须采取防止并列运行的措施;
B.在操作性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设;
C.动力负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V;
D.电气线路的工作零线不得作为保护接地线用。
答案:A, B, D
41.以下属于我国安全电压的是:
A.AC 60V; B.AC 24V;
C.AC 12V; D.AC 6V。
答案:B, C, D
42.勘察设计职工职业道德准则要求勘察设计人员:
A.不搞技术封锁; B.不搞无证勘察设计;
C.不搞社会公益事业; D.不搞私人勘察设计。
答案:A, B, D
43.下列哪种电压的避雷器不应装设隔离开关?
A.110kV; B.220kV;
C.330kV; D.500kV。
答案:C, D
44.当需限制变电所6~l0kV母线的短路电流时,可以采用下列哪几种措施?
A.变压器分列运行; B.用高阻抗变压器;
C.在变压器回路装设限流电抗器; D.在出线上装设限流电抗器。
答案:A, B, C
45.对于电流互感器的选择和配置,以下哪种说法不正确?
A.电流互感器应满足一次回路额定电压及短路时动热稳定要求;
B.对中性点非直接接地系统,依具体要求可按两相或三相配置;
C.用于AVR装置时,应布置在发电机定子绕组的中性点侧;
D.当采用一个半接线时,对独立式电流互感器每串宜配置四组。
答案:C, D

46.当断路器在屋内使用时,选择其参数时应考虑下列哪些环境条件的影响?
A.海拔高度、地震烈度; B.环境温度、相对湿度;
C.日温差、最大风速; D.污秽等级。
答案:A, B
47.何种电压的电气设施,位于哪种地展烈度的地区应进行抗震设计?
A .110kV及以上、地震烈度为珊度及以上;
B. 220kV及以下、地震烈度为珊度及以上;
C. 330kV及以上、地震烈度为珊度及以上;
D.330kV及以上、地震烈度为珊度及以上。
答案:B, D
48.发电厂的下列哪种设施应装设直击雷保护装置?
A.屋内配电装置; B.输煤系统的高建筑物;
C.冷却水塔; D.主厂房。

答案:B, C
49.一般情况下下列哪几种操作会引起操作过电压?
A.线路甩负荷; B.线路合闸;
C.空载线路分闸; D.开断空载变压器。
答案:B, C, D
50.变电所内配电装置上的雷电过电压有以下哪几种?
A.直接雷击; B.雷电反击;
C.感应雷电过电压; D.架空线上出现的雷电入侵波。
答案:A, B, C, D
51.下列哪些因素对空气间隙操作波冲击的放电电压值无影响?
A.操作波的极性(即正极性操作波还是负极性操作波);
B.操作行为的发生时刻;
C.被操作设备的地点;
D.操作的速度。
答案:B, C, D
52.某变电所位于高土壤电阻率区,可选用下列哪几种合适的措施降低接地电阻?
A.该所2000m以内有较低电阻率的土壤,可敷设外引接地极;
B.该所地下较深处有1000Ω·m电阻率的土壤,可采用深井接地;
C.在地面铺设碎石或沥青地面;
D.填充人工降阻剂。
答案:A, D

53.对于监视跳、合闸回路的位置指示灯及其附加电阻,以下哪种说法是不完全正确的?
A.控制母线电压为1.1倍额定电压时,灯泡电阻与附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%;
B.控制母线电压为额定电压时,灯泡短路情况下,附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的20%;
C.控制母线电压为1.1倍额定电压时,灯泡短路情况下,附加电阻限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%;
D.控制母线电压为1.1倍额定电压时,电阻短路情况下,灯泡限定的电流应不大于跳、合闸线圈额定电流的10%0
答案:A, B, D
54.以下对厂用电动机采用强电“一对一”控制时的信号系统设计要求,哪几个条款是正确的?
A.单元控制室控制的电动机采用闪光和重复音响系统;
B.化水控制室控制的电动机采用闪光和重复动作音响系统;
C.输煤、灰浆泵房等控制室控制的电动机采用不重复动作自动解除音响系统;
D.单元集控室控制的电动机,宜采用事故跳闸红灯闪光。
答案:A, B
55.对于发电厂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类负荷,找出下列说法中正确的几个:
A.对所有Ⅰ、II类负荷均应设备用电源和装设备用电源自动投入装置;
B.对所有I 、II类负荷均应设备用电源,备用电源根据接线方式不同可采用自动或手动投人;
C.对所有Ⅰ、Ⅱ类负荷均应设备用电源,Ⅰ类负荷当采用专用备用方式时,应设备用电源自动投入装置,Ⅱ类负荷备用电源可采用手动投入;
D. Ⅲ类负荷可不设置备用电源。

答案:C, D
56.快速有选择性切除线路任意一点故障的主保护有:
A.阶段式距离保护;
B.电流速动保护;
C.导引线纵联差动保护;
D.光纤纵联差动保护。
答案:C, D
57.电源规划的任务是指根据规划期的负荷预测,在满足一定可靠性水平下,确定下列哪些项的内容?
A.确定发电设备总容量;
B.选择电源结构;
C.确定电源布局;
D.电源建设方案优化和提出电源建设项目表。
答案:A, B, C, D
58.合理电源布局和结构应满足下列哪些条件?
A.能源流向合理、系统安全可靠、经济合理;
B.系统装机容量得到充分利用,水电电量充分利用,满足调峰要求;
C.保护生态,节约能源,减少污染;
D.发展新技术,尽量采用大容量机组。
答案:A, B, C
59.关于燃煤火力发电厂低压厂用电母线,以下哪几冰情况下每根导线作用在塔上的纵向张力?
A. B.
C. D.
注: 是转角度数;
T1、T2、T0表示电线所在曲线最低点的张力;
当T1=T2时T0=T1=T2。
答案:D

60.关于电动机的启动,以下哪几种说法是正确的?
A.最大容量电动机启动时,厂用母线电压应不低于额定电压的80%;
B.当电动机功率(kW)为电源容量(Kv·A)的20%以上时,应验算正常启动的电压水平;
C.对功率为2MW及以下的6kV电动机,可不必校验正常启动的电压水平;
D.高压厂用备用变压器的容量必须满足自投任一段厂用母线时,其上所带的I类电动机自启动的要求。
答案:A, B, C
61.规划设计的电力系统,应满足下列哪几项的基本要求?
A.可靠性;B.经济性;C.灵活性;D.充裕性。
答案:A、B、C

相关文档
相关文档 最新文档