文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国网直流电源系统技术标准

国网直流电源系统技术标准

国网直流电源系统技术标准
国网直流电源系统技术标准

大毛毛虫★倾情搜集★精品资料附件9:

直流电源系统技术标准

(附编制说明)

国家电网公司

目录

1 总则 (1)

2 引用标准 (1)

3 使用条件 (1)

3.1 正常使用的环境条件 (1)

3.2 正常使用的电气条件 (2)

4 型号与基本参数 (2)

4.1 型号 (2)

4.2 基本参数 (2)

5 通用技术要求 (3)

5.1 系统组成 (3)

5.2 各部件要求 (3)

5.3 结构与元器件的要求 (4)

5.4 电气间隙和爬电距离 (5)

5.5 电气绝缘性能 (5)

5.6 防护等级 (6)

5.7 噪声 (6)

5.8 温升 (6)

5.9 蓄电池组容量 (7)

5.10 事故放电能力 (7)

5.11 负荷能力 (7)

5.12 连续供电 (7)

5.13 电压调整功能 (7)

5.14 充电装置的技术性能 (7)

5.15 效率 (8)

5.16 保护及报警功能要求 (8)

5.17 微机监控装置的要求 (9)

5.18 电磁兼容性 (10)

5.19 谐波电流 (10)

6 检验与试验 (10)

6.1 出厂试验 (10)

6.2 型式试验 (10)

6.3 试验项目 (10)

6.4 试验方法 (11)

7 标志、包装、运输、贮存 (17)

7.1 标志 (17)

7.2 包装 (18)

7.3 运输 (18)

7.4 贮存 (18)

直流电源系统技术标准编制说明 (20)

直流电源系统技术标准

1 总则

1.1 为了适应电网发展要求,提高设备运行的安全可靠性,加强直流电源系统设备技术管理,特制定本技术标准。

1.2 本标准是依据国家和行业的有关标准、规程和规范并结合国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。

1.3 本标准对直流电源系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、包装贮运、现场安装、现场验收、试验方法等提出了具体要求。

1.4 本标准适用于国家电网公司系统的发电厂、变电所及其他电力工程对直流电源装置的技术管理。

2 引用标准

以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此:

GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 5044-2004 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程

DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程

DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块

国家电网公司电力生产设备评估管理办法(生产输电[2003]95号)

国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见(生产输电[2003]29号)

国家电网公司预防直流电源系统事故措施(国家电网生[2004]641号)

3 使用条件

3.1 正常使用的环境条件

3.1.1 海拔不超过1000m。

3.1.2 设备运行期间周围空气温度不高于40℃,不低于-10℃。

3.1.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

3.1.4 安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。

3.1.5 安装垂直倾斜度不超过5%。

3.1.6 使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。

3.2 正常使用的电气条件

3.2.1 频率变化范围不超过±2%。

3.2.2 交流输入电压波动范围不超过-10%~+15%。

3.2.3 交流输入电压不对称度不超过5%。

3.2.4 交流输入电压应为正弦波,非正弦含量不超过额定值的10%。

4 型号与基本参数

4.1 型号

型号按DL/T 459-2000规定含义。

4.2 基本参数

4.2.1 额定输入电压

单相:AC 220V。

三相:AC 380V。

4.2.2 额定输入频率

50Hz。

4.2.3 直流额定电压

50V、115V、230V。

4.2.4 直流标称电压

48V、110V、220V。

4.2.5 充电装置输出直流额定电流

5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A、80A、100A、160A、200A、250A、315A、400A。4.2.6 蓄电池的额定容量:

(10~3000) Ah。

4.2.7 设备负载等级

负载等级为一级,即连续输出额定电流。

4.2.8 稳流精度

磁放大型充电装置:≤±5% ;相控型充电装置:≤±2%;高频开关电源型充电装置:≤±1%。

4.2.9 稳压精度

磁放大型充电装置:≤±2% ;相控型充电装置:≤± 1% ;高频开关电源型充电装置:≤±0.5%。

4.2.10 纹波系数

磁放大型充电装置:≤±2% ;相控型充电装置:≤± 1% ;高频开关电源型充电装置:≤±0.5%。

5 通用技术要求

5.1 系统组成

系统包括交流输入、微机监控、充电、馈电、蓄电池组、绝缘监察(接地选线可选)、放电(可选)、母线调压装置(可选)、电压监测(可选)、电池巡检(可选)等单元组成。5.2 各部件要求

5.2.1 交流输入

5.2.1.1 每个成套充电装置应有两路交流输入,互为备用,当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流输入供电。

5.2.1.2 对于额定交流输入为220V的充电装置,应检测相电压;对于额定交流输入为380V的充电装置,则应监视各线电压。其表计的精度应不低于1.5级。

5.2.1.3直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置。

5.2.2 母线调压装置

5.2.2.1 在动力母线(或蓄电池输出)与控制母线间设有母线调压装置的系统,应采用防止母线调压装置开路造成控制母线失压的有效措施。

5.2.2.2 母线调压装置的标称电压不小于系统标称电压的15%。

5.2.3 直流系统的电压、电流监测

5.2.3.1 应能对直流母线电压、充电电压、蓄电池组电压、充电装置输出电流、蓄电池的充电和放电电流等参数进行监测。

5.2.3.2 蓄电池输出电流表要考虑蓄电池放电回路工作时能指示放电电流,否则应装设专用的放电电流表。

5.2.3.3 直流电压表、电流表应采用精度不低于1.5级的表计,如采用数字显示表,应采用精度不低于0.1级的表计。

5.2.3.4 电池监测仪应实现对每个单体电池电压的监控,其测量误差应≤2‰。

5.2.4 电池组(柜)

5.2.4.1 防酸蓄电池和大容量的阀控蓄电池宜安装在专用蓄电池室内。容量在40Ah及以下的镉镍电池和300Ah及以下的阀控蓄电池,可安装在电池柜内。

5.2.4.2 电池柜内应装设温度计。

5.2.4.3 电池柜体结构应有良好的通风、散热。电池柜内的蓄电池应摆放整齐并保证足够的空间:蓄电池间不小于15mm,蓄电池与上层隔板间不小于150mm。

5.2.4.4 系统应设有专用的蓄电池放电回路,其直流空气断路器容量应满足蓄电池容量要求。

5.2.5 如采用高频开关电源模块应满足下列要求

5.2.5.1 N+1配置,并联运行方式,模块总数宜不小于3块。

5.2.5.2 监控单元发出指令时,按指令输出电压、电流,脱离监控单元,可输出恒定电压给电池浮充。

5.2.5.3 可带电拔插更换。

5.2.5.4 软起动、软停止,防止电压冲击。

5.3 结构与元器件的要求

5.3.1 结构要求

5.3.1.1 柜体外形尺寸(柜体外形尺寸是指柜体框架尺寸)应采用以下两种之一,根据需要,柜的宽度和深度可取括号中的调整值。

2200mm×800(1000、1200)mm×600(800)m m(优选值)(高×宽×深);

2300mm×800(1000、1200)mm×550(800)mm;

高度公差为±2.5mm,宽度公差为0~-2mm,深度公差为±1.5mm。

5.3.1.2 柜体应设有保护接地,接地处应有防锈措施和明显标志。门应开闭灵活,开启角不小于90°,门锁可靠。门与柜体之间应采用截面不小于6 mm2的多股软铜线可靠连接。

5.3.1.3 紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层或涂层,紧固连接应有防松措施。

5.3.1.4 元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠,便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置应在柜内上方。

5.3.2 元器件的要求

5.3.2.1 柜内安装的元器件均应有产品合格证或证明质量合格的文件。不得选用淘汰的、落后的元器件。

5.3.2.2 直流回路中严禁使用交流空气断路器;当使用交直流两用空气断路器时,其性能必须满足开断直流回路短路电流和动作选择性的要求。

5.3.2.3 导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆等均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

5.3.2.4 直流电源系统设备使用的指针式测量表计,其量程应满足测量要求。

5.3.2.5 直流空气断路器、熔断器应具有安一秒特性曲线,上下级应大于2级的配合级差,并应满足动作选择性的要求。

5.3.2.6直流电源系统中应防止同一条支路中熔断器与空气断路器混用,尤其不应在空气断路器的上级使用熔断器。防止在回路故障时失去动作选择性。

5.3.2.7蓄电池组、交流进线、整流装置直流输出等重要位置的熔断器、断路器应装有辅助报警触点。无人值班变电站的各直流馈路熔断器或断路器宜装有辅助报警触点。

5.3.2.8馈线开关应并接在直流汇流母线上,以便于维护、更换。

5.3.2.9同类元器件的接插件应具有通用性和互换性,应接触可靠、插拔方便。插接件的接触电阻、插拔力,允许电流及寿命,均应符合有关国家及行业现行标准要求。

5.3.2.10柜内母线、引线应采取硅橡胶热缩或其他防止短路的绝缘防护措施。

5.4 电气间隙和爬电距离

柜内两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离,应符合表1规定的最小电气间隙和爬电距离的要求。

表1 电气间隙和爬电距离

注:小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间,以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于20mm

5.5 电气绝缘性能

5.5.1 绝缘电阻

5.5.1.1 柜内直流汇流排和电压小母线,在断开所有其他连接支路时,对地的绝缘电阻应不小于10MΩ。

5.5.1.2 蓄电池组的绝缘电阻:

⑴电压为220V的蓄电池组不小于200kΩ。

⑵电压为110V的蓄电池组不小于100kΩ。

⑶电压为48V的蓄电池组不小于50kΩ。

5.5.2 工频耐压

柜内各带电回路,按其工作电压应能承受表2所规定历时1min的工频耐压的试验,试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

5.5.3 试验部位

5.5.3.1 非电连接的各带电电路之间。

5.5.3.2 各独立带电电路与地(金属框架)之间。

5.5.3.3 柜内直流汇流排和电压小母线,在断开所有其他连接支路时对地之间。

5.5.4 冲击耐压

柜内各带电电路对地(金属框架)之间,按其工作电压应能承受表2所规定标准雷电波的短时冲击电压的试验。试验过程中应无击穿放电。

表2 绝缘试验的试验等级

5.6 防护等级

柜体外壳防护等级应不低于IP20。

5.7 噪声

在正常运行时,采用高频开关充电装置的系统自冷式设备的噪声应不大于50dB,风冷式设备的噪声平均值应不大于55dB;采用相控充电装置的系统的设备噪声平均值不大60 dB。

5.8 温升

充电装置及各发热元器件,在额定负载下长期运行时,其各部位的温升均不应超过表3的规定。

表3 设备各部件的极限温升

5.9 蓄电池组容量

蓄电池组应按表4规定的放电电流和放电终止电压规定值进行容量试验。蓄电池组应进行三次充放电循环,第三次循环应达到额定容量。

表4 电池放电终止电压与充放电电流

5.10 事故放电能力

蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h后,叠加规定的冲击电流,进行10次冲击放电。冲击放电时间为500ms,两次之间间隔时间为2s,在10次冲击放电的时间内,直流(动力)母线上的电压不得低于直流标称电压的90%。

5.11 负荷能力

设备在正常浮充电状态下运行,当提供冲击负荷时,要求其直流母线上电压不得低于直流标称电压的90%。

5.12 连续供电

设备在正常运行时,交流电源突然中断,直流母线应连续供电,其直流(控制)母线电压波动瞬间的电压不得低于直流标称电压的90%。

5.13 电压调整功能

设备内的调压装置应具有手动调压功能和自动调压功能。采用无级自动调压装置的设备,应有备用调压装置。当备用调压装置投入运行时,直流(控制)母线应连续供电。

5.14 充电装置的技术性能

5.14.1 设备应有充电(恒流、限流恒压充电),浮充电及自动转换的功能,并具有软启动特性。

5.14.2 充电装置主要技术参数应达到表5中的规定。

表5 充电装置的精度及纹波系统允许值

5.14.3 高频开关电源模块并机均流要求

多台高频开关电源模块并机工作时,其均流不平衡度应不大于±5%。 5.14.4

限压及限流特性

充电装置以稳流充电方式运行,当充电电压达到限压整定值时,设备应能自动限制电压,自动转换为恒压充电运行。充电装置以稳压充电方式运行,若输出电流超过限流的整定值,设备能自动限制电流,并自动降低输出电压,输出电流将会立即降至整定值以下。

5.14.5 恒流充电时,充电电流的调整范围为20% I n ~130%I n (I n -额定电流,A,下同)。 5.14.6 恒压运行时,充电电流的调整范围为0~100%I n 。 5.14.7 蓄电池组充电电压调整范围

电压调整范围为90%~125%(2V 铅酸式蓄电池);90%~130%(6V 、12V 阀控式蓄电池);90%~145%(镉镍蓄电池)直流标称电压。 5.15 效率

磁放大型充电装置的效率应不小于70%,相控型充电装置的效率应不小于80%,高频开关电源型充电装置的效率应不小于90%。 5.16 保护及报警功能要求 5.16.1 绝缘监察要求

5.1

6.1.1 设备的绝缘监察装置绝缘监察水平应满足表6的规定。

表6 绝缘水平整定值

5.1

6.1.2 当设备直流系统发生接地故障(正接地、负接地或正负同时接地)其绝缘水平下降到低于表6规定值时,应满足以下要求:

(1)设备的绝缘监察应可靠动作;

(2)能直读接地的极性;

(3)设备应发出灯光信号并具有远方信号触点以便引接屏(柜)的端子。

5.1

6.2 电压监察要求

设备内的过压继电器电压返回系数应不小于0.95,欠压继电器电压返回系数应不大于1.05。当直流母线电压高于或低于规定值时应满足以下要求:

a)设备的电压监察应可靠动作。

b)设备应发出灯光信号,并具有远方信号触点以便引接屏(柜)的端子。

c)设备的电压监察装置应配有仪表并具有直读功能。

5.1

6.3 闪光报警要求

当用户需要时,设备可设置完善的闪光信号装置和相应的试验按钮。

5.1

6.4 故障报警要求

当交流电源失压(包括断相)、充电装置故障、绝缘监察装置故障或蓄电池组等熔断器熔断时,设备应能可靠发出报警信号。

5.17 微机监控装置的要求

5.17.1 控制程序

5.17.1.1 监控装置应具有充电、长期运行、交流中断的控制程序。

5.17.1.2 微机监控装置能自动进行恒流限压充电-恒压充电-浮充电-进入正常充电运行状态。

5.17.1.3 根据整定时间,微机监控装置将自动地对蓄电池组进行均衡充电。

5.17.2 显示及报警功能

5.17.2.1 监控装置应能显示交流输入电压、直流控制母线电压、直流动力母线电压、充电电压、蓄电池组电压、充电装置输出电流、蓄电池的充电、放电电流等参数。

5.17.2.2 监控装置应能对其参数进行设定、修改。若发现下列状态:交流电压异常、充电装置故障、母线电压异常、蓄电池电压异常、母线接地等,应能发出相应信号及声光报警。其保护及报警功能应符合5.16的规定。

5.17.2.3 监控装置能自我诊断内部的电路故障和不正常的运行状态,并能发出声光报警。5.17.3 三遥功能

监控装置内应设有通信接口,实现对设备的遥信、遥测及遥控,其主要功能要求见表7。

表7 遥信、遥测及遥控功能

5.18 电磁兼容性

5.18.1 振荡波抗扰度要求

微机监控装置和高频开关电源型充电装置应能承受GB/T 17626.12中规定的试验严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的能力。

5.18.2 静电放电抗扰度

微机监控装置和高频开关电源充电装置应能承受GB/T 1762602中规定的试验严酷等级为三级静电放电抗扰度试验的能力。

5.19 谐波电流

装有高频开关电源的设备,交流输入端谐波电流含有率应不大于基波电流的30%。

6 检验与试验

设备检验分出厂试验和型式试验。

6.1 出厂试验

出厂设备应逐台进行出厂试验、试验合格后方可给予出厂试验合格证。

6.2 型式试验

设备属于下列情况者应进行型式试验:

(1)新研制或转产的直流电源柜;

(2)当设计、工艺、材料、主要元器件改变而影响到直流电源设备的性能时;

(3)停产二年以上再次生产时;

(4)在正常生产情况下,每三年进行一次型式试验。

6.3 试验项目

型式试验与出厂试验项目见表8。

表8 型式试验与出厂试验项目表

6.4 试验方法

6.4.1 一般检查

6.4.1.1 柜体结构及安装、外形尺寸、保护接地的检查结果应符合5.3.1的规定。

6.4.1.2 元器件应符合5.3.2的规定。

6.4.1.3 导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆等应符合5.3.2.3的规定。

6.4.1.4 电气间隙、爬电距离的检查结果应符合5.4的规定。

6.4.2 电气绝缘性能试验

6.4.2.1 绝缘电阻测量

用1000V兆欧表测量被测部位,绝缘电阻测试结果应符5.5.1的规定。

6.4.2.2 工频耐压试验

用工频耐压试验装置,对5.5.2所列的试验部位,按表2规定的试验电压,施加试验电压lmin,应无闪络和击穿。

6.4.2.3 冲击耐压试验

将冲击电压加在5.5.3所列的试验部位,其他电路和外露的导电部分连在一起接地。按表2规定的试验电压,加3次正极性和3次负极性雷电波的短时冲击电压,每次间隙时间不小于5s。试验后设备应符合5.5.3的规定。

6.4.3 防护等级试验

试验方法按GB4208-93中12.1规定进行。

6.4.4 噪声试验

将设备在额定负载和周围环境噪声不大于40dB的条件下运行时,距柜外围前、后、左、右各1m处,离地面高度(1~1.5)m处,测得噪声值应符合5.7的规定。

6.4.5 温升试验

设备在额定输入电压、额定负载、浮充电工作状态下连续运行时,调压装置中硅元件全部投入,调压装置通过的电流为其额定电流,关好柜门,使各发热元件的温度逐渐上升,当温度趋于稳定时,测得各发热元件的温升不得超过表3的规定。发热元件不得因其温度升高影响周围元器件的正常工作。

6.4.6 蓄电池组容量试验

6.4.6.1 为简化试验工作量,统一考虑严酷度,对进行型式试验蓄电池组的蓄电池数量规定见表9。

表9 蓄电池组的蓄电池数量(只)

6.4.6.2 将设备中蓄电池充至满容量后,充电装置停止工作:

(1)镉镍蓄电池按GB/T 9368规定的试验方法进行容量试验;

(2)阀控式密封铅酸蓄电池按DL/T 637标准规定的试验方法进行容量试验。

6.4.6.3 以蓄电池组中首只放电到终止电压的蓄电池的放电时间来计算蓄电池组容量,其值折算到25℃时,应符合5.9的规定。

6.4.7 事故放电能力试验

6.4.

7.1 为简化试验工作量,统一考核严酷度,对220V电压等级设备的事故放电电流、冲击电流的规定见表10。

表10 事故放电电流及冲击电流值

6.4.

7.2 将设备中蓄电池组充至满容量,按表10规定的事故电流放电1h,在此电流不停止的情况下,叠加表10规定中的冲击电流,进行10次冲击放电。冲击放电时间为500ms,每二次时间间隔为2s,录出事故放电波形,测得直流(动力)母线在冲击放电时的电压值应符合5.10的规定。

6.4.8 负荷能力试验

将设备中蓄电池组充至满容量,投入到浮充电状态下运行,控制母线带经常性负荷电流,按表10规定的冲击电流,冲击时间为500ms,进行一次冲击放电,录出各直流母线电压、冲击电流的示波图,要求在冲击放电时,直流(控制)母线电压值应符合5.11的规定。

6.4.9 连续供电试验

设备在浮充电状态下运行时,人为中断交流电源,在(500~1000)ms以内交流电源恢复供电,录出交流电源中断和恢复供电全过程的示波图。要求交流电源中断后,直流母线连续供电,直流母线电压波动值应符合5.12的规定。

6.4.10 电压调整功能试验

在装有硅链调压或其他调压装置的直流电源柜中,均应作手动调压和自动调压试验。

6.4.10.1 手动调压试验。动力母线电压值不变,每次手动调压一档,控制母线电压变化一次,直至调整到控制母线电压与动力母线电压相等为止,也可反向进行试验,其测试结果应符合

5.13条的规定。

6.4.10.2 自动调压试验。控制母线电压为整定值,将动力母线电压从最大值连续下降时,自动调压装置始终使控制母线上的电压保持在整定值。动力母线电压从最小值逐渐上升到最大值时,自动调压装置也能使控制母线上的电压保持在整定值。其测试结果应符合5.13条的规定。

6.4.10.3 无级调压装置。设备在浮充电状态下运行,人为模拟无级调压装置故障,使备用调压装置自动投入、录出直流(控制)母线电压、电流波形,其测试结果应符合5.13的规定。

6.4.11 稳流精度试验

6.4.11.1 充电(稳流)电压的调节范围

充电装置的充电电压调节范围应符合表11的规定。

表11 充电电压及浮充电压的调节范围

6.4.11.2 稳流精度试验

充电装置在充电(稳流)状态下,交流输人电压在其额定值的+15%,-10%的范围内变化,输出电压在充电电压调节范围内变化,输出电流在其额定值20%~100%范围内的任一数值上保持稳定,其稳流精度,均应符合5.14.2中表5的规定。稳流精度用以下公式计算。

δI =(I m-I z)/I z×100% (1)

--稳流精度;

式中:δ

I

--输出电流波动极限值;

I

m

I

--输出电流整定值。

z

6.4.12 稳压精度试验

6.4.12.1 浮充电电压调节范围

充电装置的浮充电电压调节范围应符合表11的规定。

6.4.12.2 稳压精度试验

充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在超过其额定值的+15%、-10%的范围内变化,输出电流在其额定值的0%~100%范围内变化,输出电压在其浮充电电压调节范围内的任一数值上保持稳定,其稳压精度均应符合表5的规定。稳压精度用以下公式计算。

δu=(U m-U z)/U z×100% (2)

--稳压精度;

式中:δ

u

--输出电压波动极限值;

U

m

--输出电压整定值。

U

z

6.4.13 纹波系数试验

充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在超过其额定值的+15%、-10%的范围内变化,输出电流在其额定值的0%~100%范围内变化,输出电压在浮充电电压调节范围内任一数值上,测得电阻性负载两端的纹波系数均应符合表5的规定。纹波系数用以下公式计算:δ=(U f-U q)/2U p×100% (3)

式中:δ--纹波系数;

--直流电压脉动峰值;

U

f

--直流电压脉动谷值;

U

q

--直流电压平均值。

U

p

6.4.14 高频开关电源模块并机均流试验

6.4.14.1 将设备所有模块的输出电压均整定在浮充电电压调节范围内同一数值上,所有模块全部投入,在浮充电(稳压)状态下运行。设模块总数为n+1,模块输出额定电流I

e

(n+1)]。测量各模块输出电流,6.4.14.2 调整负载,使设备输出电流为50%额定值[50%×I

e

并计算其均流不平衡度。调整负载,使设备输出电流为额定值I

(n+1),测量各模块输出电流,

e

并计算其均流不平衡度,其值应符合5.14.3的规定。用以下计算公式计算:均流不平衡度=(模块输出电流极限值-模块输出电流平均值)/模块的额定电流值×100% (4)

6.4.14.3 当设备输出电流为nI

时,将一模块退出运行,测量其余各模块的输出电流。并计

e

算其均流不平衡度。其值应符合5.14.3的要求。

6.4.15 限流及限压特性试验

充电装置在浮充电(稳压)状态下运行,改变负载,使输出电流逐渐上升而超过限流整定值,充电装置将自动地降低直流输出电压值,从而使充电电流下降至整定值以下,达到限流和保护设备的目的,限流的调整范围为额定输出电流50%~110%中任一数值。

充电装置在(恒流)充电状态下运行,当直流输出电压超过限压整定值时,应能自动转换恒压充电方式运行,达到限压保护的目的。限压的调整范围为额定电压105%至充电电压上限值(见表11)中任一数值。

6.4.16 效率试验

设备在输入为额定输入电压,输出为直流额定电流(电阻性负载)、直流输出电压为浮充电电压调节范围上限值运行时,记下交流输入功率表的读数、直流输出的电流值和电压值,并算出直流输出功率。其值应符合5.15的规定。效率按下公式计算:

η=W z/W j×100% (5)

式中:η--效率;

--直流输出功率;

W

Z

W

--交流输入功率。

j

高频开关电源效率可按单模块进行。

6.4.17 保护及报警功能试验

6.4.1

7.1 按产品技术条件设定设备的保护及报警动作值。

6.4.1

7.2 调整所需参数值,人为模拟各种故障,设备的保护和报警动作值及保护和报警动作方式,应符合5.16的规定。

6.4.18 监控装置控制程序试验

按DL/T 459-2000 规定设定监控装置的充电电流、充电电流最小值、充电电压、浮充电压、浮充倒计时时间(为缩短试验时间,可用(3~5)min模拟代替)、浮充倒计时起点电流。

6.4.18.1 充电程序

通过人为调整负荷,模拟充电装置由恒流充电状态自动转换至恒压充电状态(限流恒压充

),再自动转换浮充电状态。

电),充电电流下降到最小值时(0.1I

10

6.4.18.2 长期运行程序试验

装置在正常浮充电状态时,浮充倒计时时间达到整定值时,装置自动转换为恒流充电状态,重复6.4.18.1中的过程。

6.4.18.3 交流中断程序试验

(1)按6.4.9方法试验。

(2)交流电源恢复后充电装置进人充电程序。

6.4.19 监控装置显示及检测功能试验

6.4.19.1 根据5.1

7.2的要求,对设备运行参数进行显示。实际值应与设定值、测量值符合产品技术条件规定。

6.4.19.2 人为模拟故障,装置应发信号报警,动作值与设定值应符合产品技术条件规定。6.4.20 三遥功能试验

6.4.20.1 遥信试验

人为模拟各种故障,应能通过与监控装置通信接口连接的上位计算机收到各种报警信号及设备运行状态指示信号。

6.4.20.2 遥测试验

改变设备运行状态,应能通过与监控装置通信接口连接的上位计算机收到装置发出当前运行状态下的数据。

6.4.20.3 遥控试验

应能通过与监控装置通信接口连接的上位计算机对设备进行开机、关机、充电、浮充电状态的转换。

6.4.21 电磁兼容性(抗扰度)试验

6.4.21.1 振荡波抗扰度试验

设备在正常状态下运行,分别输入频率为1MHz和100kHz的衰减振荡波,第一个半波电压幅值为2500V进行历时2s的共模试验及1000V历时2s的差模试验。在共模和差模试验中,设备能正常运行或试验结束后,设备能恢复正常运行。

试验部位:

(1)各独立的电路与地之间--共模试验;

(2)同一电路的端子之间--差模试验。

6.4.21.2 静电放电抗扰度试验

设备在正常状态下运行,对设备的面板上,正常工作易于接触的按钮、旋扭,开关手柄等采用接触放电法施加6kV试验电压,试验以单次放电进行,每一试验点,应以试验电压的正极和负极分别重复进行10次,时间间隔应为1s。试验中设备能正常运行,或试验结束后设备能恢复正常运行。

6.4.22 谐波电流测量

设备在正常状态下运行,使输出电流为设备的额定电流,用谐波分析仪测量交流输入侧充电装置在运行中返回交流电网中的各次谐波电流,要求第2次至第19次的谐波电流含有率(%)符合5.19中的规定。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

直流开关电源的新技术应用与发展

直流开关电源的新技术应用与发展摘要:随着电子技术和通信业的快速发展,高频开关电源的应用越来越广,开关频率的持续提高使开关电源的性能也得以进一步优化,集成度更高,功耗更低,电路更加简单,工作更加可靠,是开关电源发展的方向。目前,高频开关电源在我省广播电视各微波站得到了广泛的应用,基于此结合实际将传统电源与现代高频开关电源对比来介绍高频开关电源的新技术及其优点。 关键词:高频;谐振;开关;逆变 1 高频开关电源组成原理 高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出,见图1。 1.1 主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: (1)输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 (2)整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,并向功率因数校正电路提供稳定的直流电源。 (3)功率因数校正:位于整流滤波和逆变之间,为了消除由整流电路引起的谐波电流污染电网和减小无功损耗来提升功率因数。 (4)逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 (5)输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 1.2 控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 1.3 检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表数据供值班人员观察、记录。 1.4 辅助电源

直流电源技术要求AV

新能源车辆涂装车间项目直流电源技术协议

第一部分总述

1、生产方式 生产方式:连续式 工件全浸后通低电压:0~400V可调。 然后进入高压段0-400V可调。 整流电源应与机运连锁。 2、电源条件 动力电源电压等级:三相五线制AC380V±10% 动力电源频率:50HZ±10% 进出线方式:上进下出。 3、工程内容、方式及交货时间 本技术要求主要针对直流电源系统设备的制作安装要求、技术规格要求、责任范围等进行明确。整个项目包括设计、制造、包装、运输、指导安装、调试、技术培训、生产陪伴和服务等全部内容。 工程主要时间节点: 备注:买方有权根据工程进展情况,确定最终的装备到场时间,并提前30 天通知买方人。 卖方必须根据买方通知的日期调整制作、安装、调试计划,并保证最终安装、调试计划 的实现。 第二部分技术要求 1.供货范围 1.1 电泳整流电源系统,包括:整流控制柜、整流柜。提供必备的技术资料,包括图纸、程 序、说明书、维护手册等。 1.2 卖方人负责整流电源系统的设计、制造、运输、安装、调试等。

2.与其他系统关系. 2.1 整流电源与AC380V 系统关系 2.1.1 买方提供1 路三相四线制AC380 V动力电,从变电间接到现场电源柜上口。现场变压器柜、整流柜等排放在现场同一区域内。整流电源柜间的接线和系统的现场接线、调试等均由卖方负责完成。 2.2 整流电源与前处理及电泳程控行车信息连接: 整流电源与前处理及电泳程控行车系统通过电缆进行信息的交换,主要接口信息有: 2.2.1 整流电源输入信号: 1)输送系统运行信号; 2)输送系统故障信号; 3)工件入槽到位信号(升压信号);双路信号接入。 4)有工件信号 5)人工外部急停; 双路信号接入。 6)电泳间门开信号; 2.2.2 整流电源输出信号: 1)电泳整流电源运行信号; 2)电泳整流电源故障信号; 3)输出保护电压确认信号; 4)输出电压确认信号; 2.3整流电源与电泳循环系统关系: 整流电源与电泳循环系统不存在直接的硬件接口,它对循环系统的状态的检测均通过前处理及电泳自行小车系统获得,整流电源系统须在程序中考虑与电泳循环系统之间的互锁,当电泳循环系统未启动时,整流电源不允许启动;当电泳循环系统运行中出现异常时,整流电源启动保护电压。 2.5 整流电源技术要求 2.5.1 接地:所有设备应有明显的接地装置。

直流电源技术协议

×燃气 发电项目直流系统订货 技 术 协 议

一、总则 依据双方意向,×煤气发电项目直流电源设备、蓄电池(蓄电池技术要求见附件一)及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议: ).本技术协议适用于发电工程×煤气发电项目直流电源设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 )买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 ).出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 ).合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。 气象、地质条件

、 应遵循的主要现行标准 直流系统成套装置采用的所有设备及备品备件的设计、制造、检查、试验及特性都应遵照最新版标准和中国国家标准(标准)及国家电力行业标准(标准)。主要标准如下:(但不仅限于此) 低压直流电源设备特性及安全要求 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 -交流电气装置的接地设计规范 低压直流开关设备 继电器及继电器保护装置基本试验方法 所有标准都应是最新版本,如标准间出现矛盾时,则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。 防护等级: 工程条件 直流系统电压: 直流系统接线:单母线分段接线 蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池 蓄电池容量:待设计院确定 交流电源电压:% 交流电源频率:% 充电及浮充电装置技术协议 2.4.1 基本技术参数 型式:高频开关电源

变电站直流系统技术规范

苍溪供电有限责任公司35kV岐坪变电站 直流系统技术规范

根据国家电网公司物质采购标准2009年版.第三批(增补设备卷一/编号:1109001-0066-00),制定本技术规范。 一、工程项目名称 苍溪供电公司35kV岐坪变电站直流电源系统改造工程。 二、供货一览表 三、基本技术条件 1、主要技术参数 交流输入额定电压:三相380V。 交流电源频率:50Hz。 输出额定电压:DC 110V(110V直流电源系统)/ DC 220V(220V 直流电源系统)。 稳流精度:≤±1%。 稳压精度:≤±0.5%。 纹波系数:≤±0.5%。 效率:≥90%。 噪声:<55dB(距离装置1m处)。 2、主要技术性能 直流电源系统接线:单母线或单母线分段接线。 蓄电池组数:1组。 蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池。 蓄电池组容量:100Ah。 蓄电池个数:18只。

蓄电池单体电压:12V。 高频开关电源:1套。 具备防雷及电源保护、高度绝缘防护功能。进线和母线处加装浪涌保护器。 直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器,并考虑上下级配合,提供电流—时间动作特性曲线报告,满足3~4级级差配合,各断路器应配备跳闸报警接点。 蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助接点,并引自端子排。 直流电源系统应配备:总监控单元、110V高频开关电源模块(110V 直流电源系统)/ 220V高频开关电源模块(220V直流电源系统)、48V 通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。 馈出开关应有信号灯指示通断状态。 直流主母线及接头,应能满足长期通过电流的要求,母线应选用阻燃绝缘铜母线。 汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合IEC标准。 高频模块并联工作时输出电流不均衡度<±5%。 设备应满足IEC 610004关于电磁兼容、抗干扰的要求。 3、110V/220V高频开关电源模块 3.1 主要技术参数 交流输入额定电压:三相380V。 额定输出电压:110V DC(110V直流电源系统)/ 220V DC(220V 直流电源系统)。

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

中国联通-48V直流供电系统技术规范v1.0

中国联通通信机房配套设备技术规范第五分册 -48V直流供电系统技术规范V1.0 China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 5: -48V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0) 中国联通公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II -48V直流供电系统技术规范v1.0. (1) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词解释 (1) 4 总则 (2) 5 环境要求 (2) 5.1 -48V高频开关电源设备 (2) 5.2蓄电池组温度范围要求 (2) 5.3机房洁净度要求 (3) 5.4设备使用地点 (3) 6 系统组成 (3) 7 设备配置 (4) 7.1设备配置原则 (4) 7.2高频整流模块的配置 (4) 7.3直流配电设备的配置 (4) 7.4各级开关选择及配置 (5) 8 -48V直流设备主要技术要求 (5) 8.1交流输入 (5) 8.2直流输出 (5) 8.3整流模块 (6) 8.4蓄电池管理功能 (7) 8.5系统总体技术要求 (8) 8.6保护功能 (8) 8.7系统电磁兼容性 (9) 8.8系统可靠性 (10) 9 导线的选择和布放 (10) 9.1导线的选择 (10) 9.2导线的布放 (11) 10 监控系统要求 (11) 11 接地与安全要求 (11) 11.1接地要求 (11) 11.2安全要求 (11)

直流稳压电源一般有哪几部分组成-主要技术指标有哪些-

直流稳压电源一般有哪几部分组成?主要技术指标有哪些? 直流稳压电源的组成直流稳压电源主要由四部分组成:电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。 1.电源变压器 电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。 2.整流电路 整流电路(recTIfying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。 3.滤波电路 滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。 4.稳压电路 稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。 直流稳压电源主要技术指标直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;

电源标准简介

电源标准简介 国际电工委员会(IEC)已经制定了一些有关电源的标准,如直流稳定电源标准:IEC478.1-1974《直流输出稳定电源术语》;IEC478.2-1986《直流输出稳定电源额定值和性能》;IEC478.3-1989《直流输出稳定电源传导电磁干扰的基准电平和测量》;IEC478.4-1976《直流输出稳定电源除射频干扰外的试验方法》;IEC478.5-1993《直流输出稳定电源电抗性近场磁场分量的测量》。这一套标准颁布实施的时间较早,我国相应的国家标准尚未颁布。而有关直流稳定电源的电子行业标准SJ2811.1-87《通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值》、SJ2811.2-87《通用直流稳定电源测试方法》已发布实施13年了。长期以来,这两份标准对我国直流稳定电源的科研生产起到了很大的作用。 国际电工委员会(IEC)于1980年颁布了IEC686-80《交流输出稳定电源》,参照该标准制定的我国国家标准GB/T《交流输出稳定电源通用规范》已经报批完成,该标准中的术语、技术要求及试验方法参照了IEC686,除此之外,又增加了环境试验要求及试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输、贮存等要求,使其成为一个能指导交流电源研制全过程的一个完整的技术规范。 1994年,原电子工业部颁布了电子行业标准SJ/T10541-94《抗干扰型交流稳压电源通用技术条件》和SJ/T10542-94《抗干扰型交流稳压电源测试方法》,该标准由中国电源学会交流稳定电源专业委员会及国内相关的电源生产厂、所及检测机构等负责编制,对普通型和抗干扰型交流稳压电源的技术要求、环境要求及相应的试验方法、质量检验规则等都做了详细的规定。该标准发布实施以来,在交流稳压技术领域得到了广泛的应用。

直流远供电源招标技术规范书

2012-2013年度直流远程供电电源招标 技术规范书 一、概述 1.2 投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 *1.3 投标方必须对本技术规范书的每一款作出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出具体的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。 1.4 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。提供的技术文件数量为1套纸质文件和1套移动U盘电子文件。技术文件内容要与提供的设备一致,所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。 1.5 投标方负责提供产品及所有附件的供应、运输,在开通、调试及验收直至交付使用的过程中提供免费技术指导、人员培训以及设备的保修。 1.6规范书中带*号的条款为必须满足的条款,不规范的应答书将作为废标处理。 1.7 本技术的解释权属于招标方。 二.技术标准要求 1.0 设备的技术规范须满足中国国家标准、通信行业标准的最新版本。对于尚未作出明确规定的技术规范,而中国国家标准、通信行业标准已有具体技术指标要求的,应满足上述建议和标准。 2.0设备的各项技术性能指标应完全满足以下标准要求: YD/T1817-2008通信设备用直流远供电源系统 YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法 GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件 GB 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 YD/T 637-2006 通信用直流-直流变换设备 YD/T 950-1998 电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法 GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值 YD/T 1051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》 IEC60950-21 2002 《信息技术类设备安全要求第21 部分:远供电源》 3.0 主要技术指标要求 3.1 外形重量 设备外形尺寸及设备重量(需提供样品)。 3.2 设备技术规范要求 3.2.1 定义:

高频直流电源

合同附件 黑龙江岁宝热电有限公司 阿城城北集中供热工程 电气配套设备 直流高频电源 技术规范书 招标方:黑龙江岁宝热电有限公司 投标方: 2011年 4 月 6日

第一章技术规范 1.总则 1.1 本技术协议文件适用于黑龙江岁宝热电有限公司热源、热网改造城北热水炉2 ×116Mw的配套设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2投标方保证提供符合本文件和工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安 全、环保等强制性标准,满足其要求。 1.3 投标方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 合同签订后1个月,按本规范附件2要求,投标方提出合同设备的设计,制造、 检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人,招标人确认。 1.5 对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备,一律不在本工程中使用。在电控元件中不采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。 1.6 本文件为签订合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.技术标准 投标方使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,此项要求未列出有关设备的全部细节,投标方所提供的产品性能达到优等品的标准。 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB7260 不间断电源设备 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程

开关电源技术规范书-答

**************************************** ICT骨干网工程 电源设备技术规范书 (开关电源系统) **************************************** 集团有限公司

第一部分工程需求表 目录 一. 概述 二. 供货及服务内容 三. 技术服务要求 四. 报价要求 五. 交货地点 六. 交货时间 七. 采购清单

第一部分工程需求表 一. 概述 1.本文件为ICT骨干网工程开关电源系统招标文件的工程需求表部分。答:满足。 2.投标的设备必须符合本招标文件技术规范书的所有要求。如有异于技术规范书要求的地方应说明。答:满足。 二. 供货及服务内容 1.货物采购清单见表1。答:满足。 2.技术要求见第二部分“技术规范书”。答:满足。 3.投标方为本工程至少提供以下技术服务: ----技术文件 ----工厂检验 ----施工、质保维护督导(具体时间根据招标方要求) ----人员培训(设备安装及控制,维护;对施工人员及最终用户) ----现场故障排除 答:满足。 三. 技术服务要求 1. 技术文件要求详见第二部分“技术规范书”。 2. 技术培训要求详见第二部分“技术规范书”。 答:满足。 四. 报价要求 1.投标方应列出所提供的设备及其主要部件、安装材料(含机架加固件)清单、备品备件(整流模块、监控模块及其他必须的备品备件)清单、技术服务项目清单。投标方应自行提供一定数量的易损易耗部件的备品备件用于现场故障的维修。 答:满足。

2.备品备件数量:供应商应提供所有备件2年维护需求的备件,提供所建议的备件清单。 答:满足。投标货物备件为: DZY-48/50H整流模块10个; SP-48/6000整流模块10个; 48V600A系统用DKD 31控制器2个; 48V1000A系统用DKD控制器1个; 48V1600A系统用DKD控制器2个; 48V2000A系统用DKD控制器1个; 400A电池熔丝10个; 1000A电池熔丝5个; 40KA防雷器5个。 3.报价方式及要求详见商务规范书。 答:满足。 五. 交货地点 详见商务规范书。 答:满足。 六. 交货时间 详见商务规范书。 答:满足。 七. 采购清单 表1 开关电源系统采购清单

直流电源系统运行规范办法

工作行为规范系列 直流电源系统运行规范办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55420直流电源系统运行规范办法 DC power system operation specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 目录第一章总则1 第二章引用标准1 第三章设备验收1 第四章设备运行维护管理5 第五章蓄电池的运行及维护6 第六章充电装置的运行及维护10 第七章微机监控装置的运行及维护11 第八章直流系统巡视检查项目11 第九章事故和故障处理预案12 第十章技术培训要求14 第十一章设备技术管理15 第十二章备品备件管理16 第十三章直流电源系统设备更新改造和报废16

直流电源系统运行规范编制说明17 第一章总则 第一条为了规范直流电源系统的运行管理,促进发电厂、变电站(换流站、串补站、通信站)直流系统运行管理水平的提高,特制定本规范。 第二条本规范依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对直流电源系统设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面提出了具体要求。 第四条本规范适用于国家电网公司系统所属单位直流电源系统的运行管理工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB/T13337.1-1991固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件 GB50172-1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范 DL/T5044-1995火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 国家电网公司《直流电源系统检修规范》 第三章设备验收 第七条交接验收 当直流电源系统设备安装调试完毕后,应进行投运前的

焦作三阳直流系统技术规范书(20201119122600)

卷册检索号 焦作武陟110千伏三阳变电工程 直流电源系统技术规范书 文件编号:______________ 焦作电力勘察设计有限责任公司 工程设计证书:163004-sy 2009年11月20日

目录 1 总则 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 2.2 环境条件 2.3 工程条件 2.4 成套设备基本性能 2.5 高频开关电源充电装置主要技术性能和要求 2.6 直流柜技术要求 3 设备规范 4 供货范围 5 技术服务 5.1 项目管理 5.2 技术文件 5.3 现场服务 6 买方工作 7 工作安排 8 备品备件及专用工具 8.1 备品备件 8.2 专用工具 9 质量保证和试验 9.1 质量保证 9.2 型式试验 10 包装、运输和储存 附图:直流系统原理图

1总贝U 1.1 本设备技术条件适用于焦作武陟110kV三阳变电站工程中直流电源系统采用高频开关电源的直流成套装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术条件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术条件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行 1.5 本设备技术条件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术条件未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T3859.1 —1993半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261— 1987继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478- 1998低压直流设备的特性及安全要求 低压直流开关设备 JB/T8456 —1996 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 DL/T5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459—2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5044—2004火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程

直流电源基础知识

在关键应用中,必须要确保没有电流流入或流出被测器件,为此您需要断开与被测器件的实际连接。 在执行数字化测量时,您可以设置以下三个参数的其中两个: 电源的列表模式可以非常有效地运行两种测试: 在机架上安装电源的技巧 当您把直流电源放入机架中时,要注意这些情况: 7 更简单 内置继电器开/合能够与其他电源相关事件更好地同步当遇到过压和过流等故障条件时,继电器将会断开 连接线缆的次数更少不必使用外部继电器控制电路 占用的空间更小 8 9 10 4 利用这 10 个基础知识,让您的测试设置更简单且更高效,实现事半功倍。 直流电源 您需要了解的 10 个基础知识 对电源进行正确编程,使其以恒压或恒流模式工作 使用远程传感来调节负载电压 1恒压 恒流 当在电压设置中调节输出时,大多数电源采用默认 的恒压工作模式 当在电流限制设置中调节输出时,电源切换至恒流 模式 远程传感可以帮助补偿这些压降。 2 输出引线可能导致明显压降,进而影响负载电压。 引线电阻电压 串联或并联电源输出端,以获得更高的功率 尽量减少从电源到被测器件的噪声 使用内置电源保护特性来保护被测器件 使用输出继电器断开与被测器件的实际连接 使用电源内置的数字化仪捕获动态波形 使用电源列表模式生成随时间变化的电压 电源通常具有足够的精度来测量被测器件的电流,从而无需使用额外的数字万用表。 可以串联两路或多路电源输出,以获得更高的电压;或并联多路输出,以获得更大的电流。 3 关键是选择尺寸和性能俱佳的电源。 5 这可通过典型线性电源或高性能开关电源来实现。 屏蔽电源至被测器件连接 平衡输出至接地阻抗 最有效的降噪方法就是确保您的负载和传感连接使用屏蔽双绞线电缆。 将共模扼流器与输出引线串联,并在每个接地引线上使用并联电容器,即可完成这个工作。 大多数直流电源都能保护敏感的被测器件和电路免受潜在的破坏性电压或电流的损害。最常见的保护措施有: 6 电源前面板显示了过压保护、过流保护、恒压和恒流模式 过压保护(OVP )设定了一个数值,用于保护被测器件免受过高电压引起的破坏。当电源输出电压超过过压保护设置值时,保护特性将会跳闸并关闭输出。 过流保护(OCP )关闭输出端,使被测器件免受过大电流的损坏。 过压保护 如果可行,应选择内置输出断路继电器,相比外部继电器来说,它有很多优势: 采样之间的间隔时间 您想要进行的采样总数您想要进行采样的 总时间 采样数量 时间间隔 采样时间 在向被测器件施加离散激励电压时执行测量 在向被测器件施加激励电压波形时执行测量 电压序列测试 电压波形测试 本文中的产品指标和说明可不经通知而更改。 ? Keysight Technologies, 2017Published in USA, August 10, 2017 出版号:5992-2388CHCN 14 AWG ) 5.0 V 从电源开始?选择低噪声电源 过流保护

直流电源系统运行规范(国家电网公司)

国家电网公司 二○○五年三月 目录 第一章总则 1 第二章引用标准 1 第三章设备验收 1 第四章设备运行维护管理 5 第五章蓄电池的运行及维护 6 第六章充电装置的运行及维护 10 第七章微机监控装置的运行及维护 11 第八章直流系统巡视检查项目 11 第九章事故和故障处理预案 12 第十章技术培训要求 14 第十一章设备技术管理 15 第十二章备品备件管理 16 第十三章直流电源系统设备更新改造和报废 16 直流电源系统运行规范编制说明 17 第一章总则 第一条为了规范直流电源系统的运行管理,促进发电厂、变电站(换流站、串补站、通信站)直流系统运行管理水平的提高,特制定本规范。 第二条本规范依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对直流电源系统设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面提出了具体要求。 第四条本规范适用于国家电网公司系统所属单位直流电源系统的运行管理工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准

第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB/T 13337.1-1991 固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件 GB 50172-1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 国家电网公司《直流电源系统检修规范》 第三章设备验收 第七条交接验收 当直流电源系统设备安装调试完毕后,应进行投运前的交接验收试验。所有试项目应达到技术要求后才能投入试运行。试运行正常后,运行单位方可签字接收。交接验收试验及要求如下: (一)绝缘监测及信号报警试验 1. 直流电源装置在空载运行时,其额定电压为220V的系统,用25kΩ电阻;额定电压为110V的系统,用7kΩ电阻;额定电压为48V的系统,用1.7kΩ电阻。分别使直流母线正极或负极接地,应正确发出声光报警。 2. 直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警。 3. 充电装置的输出电流为额定电流的105%~110%时,应具有限流保护功能。 4. 装有微机型绝缘监测装置的直流电源系统,应能监测和显示其支路的绝缘状态,各支路发生接地时,应能正确显示和报警。 (二)耐压及绝缘试验 1. 在作耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开,用工频2kV,对直流母线及各支路进行耐压1min试验,应不闪络、不击穿。 2. 直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ。 (三)蓄电池组容量试验

QCT2461-2012中国电信240V直流电源供电总体技术要求

中国电信集团公司企业标准 Q/CT 2461-2012 中国电信240V 直流电源供电 总体技术要求 Technical Requirements of 240V DC Power Supply System for Telecommunication General Requirements 2012-08发布 2012-08实施 中国电信集团公司 发布 保密等级:公开发放

Q/CT 2461—2012 目次 前言................................................................................ II 引言............................................................................... III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本原则 (3) 5 系统技术要求 (3) 6 整流要求 (6) 7 监控告警能力要求 (6) 8 绝缘监察要求 (6) 9 直流配电要求 (7) 10 安全要求 (9) 11 受电设备电源要求 (10) 12 受电通信设备电源适应性要求 (11) 13 运行维护管理要求 (11) 附录A(资料性附录)部分基础标准、规范清单 (13) 附录B(资料性附录)专用用仪表工具清单 (16)

Q/CT 2461—2012 前言 Q/CT 2462-2012《中国电信240V直流电源供电总体技术要求》与Q/CT 2461-2012《中国电信240V 直流电源供电总体技术要求》共同构成通信用240V直流供电系统的系列标准。 本标准参考了中国电信[2010]851号《关于印发通信用240V直流供电系统节能试点技术指导意见(暂行)的通知》的相关内容。 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准包含中国电信的专利等知识产权,相关厂商需经中国电信授权方可使用本标准。 本标准由中国电信集团公司提出并归口。 本标准起草单位:本标准由中国电信集团公司网络运行维护部组织制定,中国电信股份有限公司广州研究院起草。 本标准主要起草人:杨世忠、杜民、侯福平、赖世能、孙文波 本标准于2012年8月首次发布。

通信电源(-48v)技术要求

设备工作环境 卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。 (1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。 (2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。 (3) 最大相对湿度95% 时:保证设备可靠工作。 铭牌、包装、运输、储存 1.5.1 铭牌 设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据: a. 制造厂名 b. 型号 c. 重量(kg) d. 制造年 e. 其他 1.5.2 包装、运输 设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。产品向上放置为正方向。包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。 1.5.3 储存 产品在运输及储存时必须正方向放置。 第一章设备技术要求 1.1 对设备设计、制造的一般要求 为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定:设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装

固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。 投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。 线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。 所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。 投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。开放接口,便于接入机房监控系统。 印刷电路板要求如下: a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。 b. 印刷电路板应作防潮处理。 c. 印刷电路板应有插拔及锁定位置。 d. 同一品种的电路板应具有完全的互换性。 e. 投标方应提供所有电路板图纸,图纸与实物应一致,并应将所有部件列表说明。 所供设备的机架,子架等应为组装完整并经过严格检验(包括连接布线、机械和电气性能的检验测试)的整机。 1、通信设备机柜(屏)定义 通信设备机柜(屏)定义为电网建设工程中配套的、安装于电网变电站、电网公司通信机房内,用于承载各种通信设备子机箱、配线架及器件的标准化通信设备机柜(屏)。 2、通信设备机柜尺寸要求: 外形尺寸为宽600mm×深600mm×高2200mm; 通信设备机柜(屏)内部设备挂点要求为标准19英寸条架结构。 3、通信设备机柜对工作环境温度的要求: 工作温度:-5°C ~+45°C 相对湿度:85%(30°C时),0~95%不结露

直流电源技术规格书

大连LNG项目接收站工程

修正表

目录 1.概述 (4) 1.1 范围 (4) 1.2 供货商责任(卖方) (4) 1.3 标准规范 (4) 2.环境条件 (4) 2.1 室外 (4) 2.2 室内(无空调及采暖设备) (5) 2.3 室内(有空调及采暖设备) (5) 3.设计和结构 (5) 3.1 概述 (5) 3.2 充电装置 (5) 3.3 微机控制装置应具备以下功能: (6) 3.4 电池 (7) 4.检查和验收 (7) 4.1 直流电源功能单元的试验 (7) 4.2 整体直流电源型式试验 (7) 5.铭牌 (8) 6.包装 (8) 7.防腐要求 (8) 8.供货商文件 (9)

1.概述 1.1范围 本项目名称为大连LNG项目接收站工程,位于大连市大孤山半岛端部鲇鱼湾水域。 本规定包括了采购者(买方)对直流电源的设计、材料、制造、检验、试验、包装和文件的最低要求。 1.2供货商责任(卖方) 直流电源的设计、材料、制造、检验及测试应为供货商特定的排他性责任, 供货商应遵守本询价书中包括的所有文件要求和良好的工程惯例。 供货商不应使用假设代替买方未提供的信息,供货商应从买方获得必要的信息。供货商因缺少信息而提出的索赔是不能被接受的。 对于与本询价书要求不同,但实质上可为买方节约资金的设备或附件,供货商可作为一项选择内容将其列出。这类选择内容应在供货商报价中单独列出且单独报价。直流电源应是符合本询价书要求的供货商的标准设计,并采用高质量的材料和一流的制作工艺。附件应为能从市场上买得到的标准配件。 为了满足规定的条件和要求,在任何情况下,与本询价书所要求的内容保持一致而无偏差提出并不意味着免除供货商在该询价书范围之外所应承担的责任。 供货商应该在整个工作范围内执行基于ISO 9001:2000标准(或与之相当的标准)的质量管理体系。供货商应允许买方或者其授权代表对供货商的工厂进行访问、检查、监督。 供货商应该向买方证明其安全管理系统和环保管理系统符合相关法律。 1.3标准规范 供货商有责任确保所提供的直流电源符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标准包括——但不局限于DL/T5004、DL/T637等。所有采用的标准均应为最新版本。 2.环境条件 除非另有规定,设备要在下述环境中,按照正常使用条件的额定特性使用。 直流电源安装于室内,配备空调及采暖设备。 2.1室外 最高设计温度: 35.3℃ 最低设计温度: -21.1℃ 海拔:小于1000m。 多年的平均相对湿度是67%。 空气中含有盐雾。

AC-DC-DC电源技术方案设计

直流电源设计方案

目录 1.概述 (1) 2 系统的整体结构设计 (3) 3.三相六开关APFC电路设计 (23) 4. 移相全桥ZVS PWM变换器分析与设计 (28) 5.高压直流二次电源DC/DC变换器设计 (34) 6. 器材选取 (40) 7. 电源系统散热分析 (55) 8. 参数设计仿真结果 (58)

1.概述 1.1 目的和意义 目前,越来越多的电力电子设备投入到电网中,由于不可控整流器在大功率电源设备中的广泛应用,其对电网造成的谐波污染日益严重,使得电能生产、传输和利用的效率降低,并影响电网的安全运行。为了保证电网的正常运行,现在采取的办法往往是限制接入电网的整流设备的容量,这就限制了一些大功率直流电源的使用。电力电子装置,尤其是各种直流变换装置向高频化、高功率密度化发展,其关键技术是软开关技术。因此,大功率开关电源的功率因数校正技术及DC/DC变换器软开关技术是当前研究的热点。 1.2 开关电源技术发展现状 开关电源是采用功率半导体器件作为开关元件,通过控制开关元件的占空比进而调整输出电压的电源变换装置,开关电源的前置级将电网工频电压经整流滤波为直流电压,再经直流变换电路即开关电源后即处理后输出、整流、滤波。为了稳定输出电压,设计电压反馈电路对输出的电压进行采样,并把所采样的电压信号送到控制电路中,进行比较处理,调节输出的控制脉冲的占空比,最终使输出电压的纹波及电源的稳定满足设计指标。 开关电源通常包括EMI滤波模块、AC/DC变换模块、DC/DC变换模块、控制、驱动及保护模块、辅助电源模块等。传统的开关电源输入电流中谐波含量高,功率因数低,开关损耗大、电磁干扰严重等一系列问题阻碍了电源技术向着高效率、绿色化、实用化的方向发展。自20世纪80年代以来,随着有源功率因数校正技术和软开关技术的发展,上述问题得到了较好的解决,开关电源技术也步入了一个新的迅速发展的阶段。 1.3 本次设计的主要容 本次设计一款符合《航天地面直流电源通用规》要求的直流电源系统。其采用两级结构,前级AC/DC部分采用三相六开关APFC电路,后级采用移相全桥ZVS