文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电设计要点

施工临时用电设计要点

施工临时用电设计要点
施工临时用电设计要点

施工现场临时用电安全施工组织设计

一、编制说明

根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。

编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。

临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。

二、工程概况

1、工程名称

2、工程所处的地理位置

3、工程结构及占地面积

三、临电设计思路

1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。

2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。

3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

四、现场勘测

现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。

现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。

五、负荷计算

1、负荷计算的目的

电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。

2、计算负荷确定方法

计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定

计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。

(1)用电设备设备容量(Pe)的确定

建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种:

a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。

b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。

①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为:

Pe=Jc/Jc25?Pn=2Pn?Jc

式中Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW

Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;

Pn——电动机铭牌功率

②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为:

Pc=Jc/Jc100?Pn=Jc?Sn?cosФ

式中Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;

Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW;

Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA;

cosФ——铭牌额定功率因数。检举回答人的补充 2009-06-16 22:50 d.照明设备的设备容量:

白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。

荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。

高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。e.不对称单相负荷的设备容量:

多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总

容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。(2)计算负荷的确定

计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于

建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。

用电设备组的KX、cos ?及tg ? 表3-1

用电设备组名称Kx cosФ tgФ

混凝土搅拌机及砂浆搅拌机10台以下

10台以上0.7

0.6 0.68

0.65 1.08

1.17

破碎机、筛洗石机、泥浆泵、

空气压缩机、输送机10台以下

10台以上0.7

0.65 0.7

0.65 1.02

1.17

提升机、起重机、掘土机10台以下10台以下

10台以上0.3

0.2 0.7

0.65 1.02

1.17

电焊机10台以下

10台以上0.45

0.35 0.45

0.4 1.98

(3)负荷计算

a、各用电设备组的计算负荷

有功功率计算:Pjs=Kx?∑Pc

无功功率计算: Qjs=Pjstg ?

视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)?

式中Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW;

Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar;

Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA;

Kx——用电设备组的需要系数。

b.总的计算负荷

Pjz=Kx∑Pc

Qjz=Pjs?tg ?

Sjz=(P2jz+Q2jz)?

式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA;

Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。

六、配电线路设计

配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。

配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。

七、配电箱与开关箱的设计

配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。检举回答人的补充 2009-06-16 22:52 八、接地与接地装置设计

接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。

接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。

九、防雷设计

防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。

防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。

十、编制安全用电技术措施和电气防火措施

编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。

编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。

十一、电气设计施工图

对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线

路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。

1、临时供电平面图设计

临时供电平面图的内容应包括:

(1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。

(2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。

(3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。检举回答人的补充 2009-06-16 22:53 (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。

(5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。

2、临时供电系统图

临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括:

(1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。

(2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。

(3)各种箱体之间的电气联系。

(4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。

(5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。

(6)标明各用电设备的名称、容量。

《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。

编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。

临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。检举回答人的补充 2009-06-16 23:02 以上只是大体的框架,具体计算过程还是很多的。有总负荷计算,分区计算,回路计算等等。都可以参照上面的计算方法进行。这种方案我做得非常多了。给你传个系统图。平面图太大,传上来也看不清楚。因为是CAD截图的。

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电的基本要求

临时用电配电箱的基本要求 一、必须采用TN--S系统(三相五线制) 二、必须采用三级配电二级保护 三、必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、一级箱必须设置重复接地并与PE线连通 五、二、三级箱的末端箱必须设置重复接在并与PE线连通 六、所有设备的金金属外壳必须与PE线连通 七、二、三级箱门上应书写上几级箱,什么地方用,应有电工的姓名和电话。 八、所有配线必须分色。开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、所有配电箱必须安装牢固,且应有防雨措施 十、一级配电箱箱门上必须设有电压表、电流表、电压转换开关 十一、一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、应有防雨、防鼠、防雷、防火、通风、照明等到措施 2、应配备2只以上干粉灭火器 3、所有地面必须捕设绝缘垫 4、室内应比室外高200MM以上 5、配电箱应比地面高200MM以上 6、配电箱与墙壁的净距正面应大于1500MM;背面应大于800MM;则面应大于1000MM 7、配电室的净高应不小于3000MM 8、配电室门必须向外开,空气对流,排气扇齐全、防鼠网、必须采用防火门。

十二、配电箱的材质要求 1、一级箱:①箱体的板材厚度≥1.5mm ②规格:宽1000mm 厚400mm 高1500mm ③为前后双开门 2、二级箱:①箱体的板材厚度≥1.2mm (室外型) ②规格:宽1000mm 厚250mm 高1500mm ③为前双开门 3、三级箱:①箱体的板材厚度≥1.0mm (室外型) ②规格:宽500mm 厚150mm 高650mm ③单开门 十三、配电箱内电器元器件的设置要求 1、一级箱:①总隔离开关 ②透明空气开关 ③漏电开关(动作电流应≤150mA,动作时间应≤0.2S) ④接地、接零排 ⑤接线端子 ⑥电流互憾器 ⑦动力计度表 ⑧照明计度表 2、二级箱:①透明空气开关 ②漏电开关(动作电流应≤100mA,动作时间应≤0.1S) ③接地、接零排 ④接线端子

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施内容提要:本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 关键词:临时用电技术规范安全管理 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)已经颁布执行十多年了,但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、

施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置 专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一 箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设, 施工现场用电必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线, 工作零线与保护零线必须严格分开。如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险,危及操作人员的人身安全。笔者根据多年来对施工现场安全检查的情况发现接零保护由于得不到施工 单位全面清晰的认识和重视,而导致施工现场临时用电存在安全隐患,主要问题是:部分工地接零保护不规范,现场人员认识模糊,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料和截面不符合要求;未采用绿/黄双色线加以标 识区别。 三、配电箱、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开 关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置。规范要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

施工现场临时用电安全要求

施工现场临时用电安全要求 在施工中要注意以下内容: 1、现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与平面布置图进行。电缆线均应埋地或架空,穿越道路的电缆线护套管埋至深度应超过0.2米。用导线架空时,应按规范架设,无车辆通过地段离地面垂直高度不低于4m,车道处不得低于6m,相线必须按颜色排列。 2、在现场电工房醒目处挂警示标志,配备一组有效的干粉灭火器,电工房钥匙由现场电工班派专人保管。 3、主线走向原则:不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在易燃物房,进入建筑物的主线原则上设在预留管线井内。 4、现场施工用电原则执行"三相五线制"、"三级"配电"两级"保护措施,做到一机一闸一漏一箱。现场用的配电箱应统一编号、设门上锁,专人保管。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相匹配。 5、从总配电室引出的主干线至各级配电箱及开关箱之间的保护接零线,不应少于2-3处以上重复接地保护措施。末级开关箱至机械电气设备的不带电部位与保护接零线(黄、绿双色多股铜芯线)作可靠连接。 6、电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串通接地。电焊机的裸露导电部分应装保护罩,电缆线和电焊把钳绝缘必须良好。

7、移动式电动工具、手持式电动工具在通电前,要做好保护接零措施,安装单独的电源开关,严禁1个开关接2台及2台以上的设备。 8、移动式电动工具、手持式电动工具在采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。 9、移动式电动工具和手持式电动工具,应装高灵敏动作的漏电保护器。使用电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。 10、配电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝,在开关箱内部和顶部同时钉装防火板。 11、现场防雷装置。现场脚手架、电梯、塔吊都将高于建筑物,很容易受到雷击破坏。因而要求现场三种设备必须设置避雷装置,其设备顶端焊接2米长φ20镀锌园钢作避雷器,用小于35毫米的钢芯作引下线与埋地件(角钢50×50×2500mm)连接,其电阻值不大于10Ω。 12、现场所有用电设备均按三相五线制配备,电工要随时检查用电情况。 13、使用行灯的电压不得超过36V,行灯应有保护罩,行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮,行灯的电源线应采用橡套软电缆。 14、现场需要临时用电时,必须提前提出申请,由现场专业电工进行接引。 15、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

临时用电工程施工设计方案(已审批)

通科技产业园纬十七路道路工程一标段 临 时 用 电 施 工 组 织 神龙海洋工程 通科技产业园纬十七路道路工程一标段项目部

施工组织设计审批表 施管表()—2 建设单位:中新通科技产业园()开发监理单位:中房工程建设监理

临时用电施工组织设计 一、编制依据 《低压配电设计规》(GB50054—2011) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2012) 《供配电系统设计规》(GB50052-2009) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑电气施工质量验收规》(GB 50303-2002) 《建设工程施工现场供用电安全规》(GB 50200-94) 二、工程概况 工程名称:通科技产业园纬十七路道路工程 建设单位:中新通科技产业园()开发 设计单位:市市政工程有限责任公司 市政工程设计研究总院(集团) 监理单位:中房工程建设监理 工程地点:通科技产业园 工程概况:本次工程设计围西起现状经八路,东至团结河桥东。全长1447.907m,为新建道路。道路全宽36m,采用三幅路断面形式,双向四车道,按城市次干路标准实施,设计时速为40km/h。包含两座桥梁及全线雨污水管道和通信管道、管线综合、照明、交通工程。 本工程临时用电的主要对象是:雨、污水施工时深井降水,用量为15台深井泵。整个工地用电由三路供电线路供电:西侧供电80KVA,主供降水泵及项目部用电,满载用电负荷50KW。九河桥施工用电满载负55KW从东侧250KVA变压器输出;团结河桥施工用电135KW,从东侧250KVA变压器输出。

三、临时用电管理小组人员、组织机构及职责 3.1管理小组人员、组织机构 根据本项目特点,建立以项目经理郭宏伟同志为领导的临时用电管理小组组织机构。 3.2临时用电管理小组人员职责 组织机构人 员名称 主要职责 项目经理 1、项目经理是公司法人的授权代理,是质量、安全、环保、工期、成本的第一责任人,对施工的全过程负责。 2、代表公司履行与业主及协作单位的合同,及时接受业主、监理单位和质检部门的相关指令,并全力组织资源完成。 3、负责项目与公司各部门的信息勾通与协调。 4、项目的资源组织与调配(包括人力、物资、资金)。 5、负责组织施工员对用电线路和设备做定期检查。

相关文档