文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成套电气考试试题

成套电气考试试题

成套电气考试试题
成套电气考试试题

一、判断题

1、当把成套设备的一个部件从外壳中取出时,成套设备其余部分的保护电路不应当被切断。()

2、额定电压为380V的塑料外壳式断路器,其外壳要接地。()

3、电器设备的爬电距离与污染等级、绝缘电压和材料组别无关。()

4、工频耐压测试设备的电源应有足够的容量,漏电流不大于100mA。

5、作为保护导体的绝缘电缆,其外表颜色必须采用绿、黄双色鉴别标志。()

6、额定短时耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备可免除短时耐受强度验证。()

7、抽出式成套开关设备的抽出功能单元必须具备连接位置、试验位置、分离位置并在这些位置上定位及识别。(对)

8、裸露导电部件是一种可触及的导电部件,它通常不带电,但在故障情况下可能带电,它不属于保护导体。(对)

9、电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称低压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V。(对)

10、污染等级共分为4级,一般工业用途的成套设备只可以在污染等级2的环境中使用。(错)

11、成套设备的额定分散系数与主电路数有关,主电路数越多,额定分散系数越大。()

12、成套设备的额定分散系数其数值小于1,用于温升试验中修正发热电流的数值。(对)

13、户外电缆分线箱执行的标准是GB7251.4。()

14、低压电器的额定绝缘电压值可以小于或等于定工作电压。()

15、家用和类似用途的带过流保护的剩余电流动作断路器称RCBO。(对)

16、关键元器件和材料的进货检验与定期确认检验必须由工厂自己进行检验。()

17、对关键元器件检测的设备除进行日常的操作检查外还应进行运行检查。(对)

18、TMY母排电阻率值应不大于0.01777Ω·mm2/m。(对)

19、母线TMR中的R表示的状态为硬状态:TMY中的Y表示的状态为软状态。()

20、装置额定绝缘电压660V,材料类别为IIIa,污染等级为3级,最小爬电距离应为12.5mm。()

21、建筑工地设备标识对防护等级要求为:操作面IP21,设备外壳IP40。()

22、GB7251.1-2005标准中对于户内封闭式成套设备,防护等级第一位特征数字至少为2。(对)

23、例行检查工频耐压试验时间和形式试验工频耐压试验时间都为1S。()

24、GB7251.1-2005标准适用于交流电压不超过1000V,直流电压不超过1500V,海拔不超过2000米,户内设备的温度不得超过40℃,温度的下限为-5℃。(对)

25、如果相导线截面积大于10mm2,则中性导体的载流量等于相导线载流量的一半,但截面积最小为10mm2。如果相导体等于或小于10mm2,则中性线的载流量等于相导线的载流量。(对)

26、保护措施和保护电路的电连续性检查是应检查防止直接接触的防护措施。()

27、用绝缘材料制造的手柄做耐压试验时,成套设备的框架不应当接地,也不能同其他电路相连。(对)

28、工地用成套开关设备,应符合GB7251.4-2006标准的要求。(对)

29、GB7251.4-2006标准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为外壳IP43,操作面IP21。()

30、某照明箱的防护等级为IP30符合GB7251.3-2006标准中规定的产品防护等级。(对)

31、低压成套开关设备额定短时耐受电流的时间除非制造商规定,通常为1S。(对)

32、工厂低压成套开关设备某型号产品试验报告规定:电气间隙≥8mm,爬电距离≥10mm;工厂检验员对该型号一产品出厂检验报告填写的数据为:电气间隙为14mm,爬电距离为12mm。()

33、相比漏电起痕指数(CTI)是指材料表面经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值,以(V)表示。(对)

34、防触电保护类别I类的设备主要特征为有保护接地。(对)

35、配电板产品中有两2条馈电电路,那么该产品可选用的额定分散系数为0.9。()

36、低压成套开关设备的一般工作环境为污染等级3,即有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染。(对)

37、配电板产品的适用标准为GB7251.3-1997。()

38、无功功率补偿装置应有放电措施,使电容器在断电后从额定电压峰值放电至50V,时间不大于1min。(对)

39、无功功率补偿装置应有工频过电压保护,当装置的过电压大于1.1倍电容器额定电压时,在1min内将电容器切除。(对)

40、无功功率补偿装置当采用熔断器做之路短路保护元件时,熔断器的额定电流应大于1.43倍电容器的额定电流。(对)

41、介电试验电压和爬电距离都参照额定电压值确定。()

42、外壳防护等级IP33的含义:第一位特征数字为防Ф2.5mm异物,第二位特征数字为防淋水。(对)

43、具有过流保护的元件有熔断器、交流接触器、断路器等。()

44、选择性保护是指在最短时间内只有与故障点最近的保护电器动作。(对)

45、决定短路电流大小的主要因数有短路的类型。变压器的容量、变压器的阻抗电压、短路点到变压器的阻抗。(对)

46、一成套开关设备相导体的截面积为60mm×10mm,保护导体(PE,PEN)的截面积最小应为300mm2(相导体和保护导体均选用硬铜母排)。

47、成套开关设备中二次回路绝缘导线通常选用多股铜芯线,通常电压回路导线截面积选用1.5mm2,电流回路导线截面积选用2.5mm2。(对)

48、当成套开关设备外壳设计有通风孔时,应考虑当熔断器、断路器在正常工作或短路情况下,不能有电弧或已熔金属喷出。当喷弧源距通风孔较近,在两者之间加装隔弧板时,隔弧板的尺寸每边应不大于通风孔外型10mm,隔弧板应为金属板。()

49、成套开关设备平面元件的布置应便于观察,易于操作,操作器件(如手柄、按钮等)的中心高度应在距离地面0.8-1.6m范围内。(对)

50、成套开关设备柜内装有发热元件时,发热元件与相邻元器件之间应留出散热距离。根据表3-5-1,安装在功率为7.5KW的发热元件侧方的相邻元器件与该发热元件之间的距离应保持在10mm以上。(对)

51、电力系统中TN-C系统是指电力系统中有一点直接接地,中性线和保护线是合一的。(对)

52、保护电路(即接地保护),主要是防止事故在装置内部及由装置供电的外部电路中扩展,保护人身安全及避免火灾危险。(对)

53、低压抽出式开关设备中当抽屉处于试验位置时,抽屉与保护电路的连接可以切断。()

54、低压成套开关设备中,带电部件是指在正常使用中用来通电的导体或导电部件,包括中性导体,也包括中性保护导体。()

55、GB7251.5-2008标准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为IP34D。(对)

二、选择题

1、低压成套开关设备的污染等级,如没有其他规定,则一般为(b)

A、污染等级2 b、污染等级3 c、污染等级4

2、对低压成套开关设备主电路电气间隙的测量部位应为其(b)

A、最大处b、最小处c、最大、最小处均需测量

3、测量抽出式开关柜的隔离柜距离其抽出式部件的位置应处于(c)

A、连接位置b、试验位置c、分离位置

4、对低压成套开关设备短路强度的验证包括(d)

A、母线系统b、保护导体c、功能单元d、a+b+c

5、抽出式开关柜功能单元的互换性是指(b)

A、不同规格的功能单元之间b、相同规格的功能单元之间c、所有的功能单元之间

6、低压成套开关设备工频耐压值得确定参照如下的内容之一(b)

A、额定工作电压(Ue)b、额定绝缘电压(Ui)c、额定电流(Ie)d、额定工作频率(f)

7、测试额定绝缘电压为800V的成套设备的绝缘电阻,使用的兆欧表应选择(c)

A、250V

B、500V

C、1000V

8、额定绝缘电压与额定工作电压的数值(b)

A、应该相同b、额定绝缘电压不小于额定工作电压c、额定工作电压不小于额定绝缘电压

9、对低压成套产品进行工频耐压试验时应将成套设备中的(a)

A、电流互感器二次侧短接并接地、电压互感器原边应从线路中拆除;

B、电流互感器二次侧开路,电压互感器二次侧短接并接地

C、电流互感器和电压互感器二次侧均开路;

D、电流互感器和电压互感器均短接

10、成套设备的盖板、仪表门、遮板等部件上装有以下电压值的元件时,应可靠接地(c)

A、36V

B、42V

C、220V

11、户外电缆分线箱标准规定其外壳防护等级至少应为(b)

A、IP43

B、IP34D

C、IP50

D、IP30

12、为保证电器设备的运行安全,以下电器元件安装时应充分考虑飞弧距离(c)

A、热继电器

B、隔离开关

C、低压断路器

D、剩余电流动作继电器

13、对于抽出式功能单元,一次操作循环应从(b)

A、连接位置-试验位置-连接位置

B、连接位置-分离位置-连接位置

C、试验位置-分离位置-试验位置

D、试验位置-连接位置-试验位置

14、对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备---配电板的特殊要求,执行的国标是(b)

A、GB7251.1

B、GB7251.3

C、GB7251.5

15、当利用连接器或插头插座切断保护电路连续性时,应做到(a)

A、带电导体先切断,保护电路后断开

B、保护电路先断开,带电导体再切断

C、带电导体与保护电路断开顺序先后无关系

16、母线干线单元的几何形态应选择(d)

A、直形

B、L形

C、T形或十字形

D、以上均可以

17、母线干线单元是由(a)组成

A、母线、母线支撑件和绝缘件、外壳、某些固定件及与其它单元相接的连接件

B、母线、母线支撑件和绝缘件、断路器、开关

C、母线、母线支撑件和绝缘件、继电器、固定件

D、母线、母线支撑件和绝缘件、接触器、按钮

18、允许使用滚轮型或滑触型分接单元的母线干线单元是(d)

A、母线干线变容单元b、母线干线馈线单元

c、母线换相单元

d、滑触式分接母线干线单元

19、GB7251.2标准7.1.1总则中根据制造厂的规定,母线干线系统应能耐受(d)

A、正常机械负载b、重载机械负载

c、特殊机构负载

d、只须明确a、b、c所列的其中一种

20、低压成套开关设备的一致性检查内容有(e)

A、名称、型号、规格等电气性能及标识与型式试验报告(或CCC证书)的一致性;

B、结构等产品特性与型式试验样品的一致性;

C、关键元器件和材料与型式试验报告中的产品描述的一致性;

D、商标等方面的一致性;

E、以上都检查

21、绝缘支撑件母线框、母线夹板、绝缘子,执行的产品标准是(b)

A、GB7251.1-2005 b、JB/T10316-2002 c、JB/T10303-2002

22、GB7251.1可免除短路耐受强度的成套设备(b)

A、保护电路的短路强度验证,额定短时耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备

B、成套设备的所有部件已经过适合成套设备工作条件的型式试验

C、a+b

23、(d)符合标准要求

A、做介电强度试验时,可以闭合所有的开关器件;

B、做介电强度试验时,可以将试验电压依次施加在电路的所有部件上;

C、做介电强度试验时,可以将试验电压施加在带电部件和成套设备的框架之间;

D、以上说法都对

24、成套开关设备保护电路连续性验证部位可以是(b)

A、成套开关设备主断路器A、

B、C相-地

B、成套开关设备装有电器的门或板—地

C、成套开关设备主母线—地

25、欠电压脱扣器的额定电压应(c)线路额定电压。

A、大于b、小于C、等于d、小于等于

26、剩余电流保护断路器按保护类别分为直接接触保护和间接接触保护两大类,其作用为(c)

A、直接接触保护b、间接接触保护

c、对有致命危险的人身触电提供间接接触保护;可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。

27、通常电流互感器二次回路导线的截面积为(c)mm2

A、1.0

B、1.5

C、2.5

D、5

28、从可靠和经济上选择,通常应按(b)来选择断路器的分断能力。

A、额定极限短路分断能力

B、额定运行短路分断能力

C、额定电流

D、短路电流

29、绝缘支撑件(母线框、母线夹板、绝缘子)检验项目至少应包括(e)

A、耐热性能试验

B、着火危险性能试验

C、介电性能

D、短路耐受强度验证e、以上四项

30、成套开关设备的外壳为塑壳,其内装有380V的元件,其触电保护类别应为(b)

A、I

B、II

C、III

D、0

31、如果被试设备是包括在已预先经受过介电试验的主电路或辅助电路之中,试验电压可以减至第一次耐压试验值得(c)

A、60%

B、75%

C、85%

D、90%

32、多组电容器运行,电容器分组投入时涌流最大的是(b)

A、第一组

B、最后一组

C、相同

33、下面哪个元件不是无功功率补偿装置中主电路控制投切电容器的元件(d)

A、接触器

B、晶闸管

C、复合开关

D、小型断路器

34、外壳防护等级相对应的标准号为(b)

A、GB7251.1-2005

B、GB4208-2008

C、GB4728-1985

D、GB6988-1997

35、下列(c)哪个值不属于辅助电路优选值

A、24V

B、48V

C、100V

D、220V

36、通常材料组别IIIa对应CTI数字为(c)

A、600≤CTI

B、400≤CTI<600

C、175≤CTI<400

D、C、100≤CTI<175

37、使用标准GB7251.2的封闭式设备的最低防护等级要求为(a)

A、IP2X

B、IP30

C、IP3X

D、IP23D

38、电气系统中最严重的短路是(A)

A、三相短路

B、AB相短路

C、单相接地短路

D、BC相短路

39、根据表3-3-1,变压器容量Se=630kVA,额定工作电压400V,Uk=4%时,最大短路电流Ik=(b)Ka

A、910

B、22.73

C、15.116

D、28.9

40、电路中的选择性保护是(a)

A、在最短的时间内只有与故障点最近的保护电器动作

B、在最短的时间内与故障点最近的保护电器和上一级保护电器动作

C、在最短的时间内所有流过故障电流的保护电器都动作

D、发生故障后在最短的时间内切断所有供电电路。

41、串联熔断器之间满足选择性的基本要求是(a)

A、串联熔断器的保护曲线不相交,并且有足够的间隔时间

B、串联熔断器的保护曲线必须相交

C、串联熔断器的额定电流相等

D、串联熔断器的额定电流差一倍

42、对外在线路末端的断路器,通常选用具有(b)的过电流脱扣器。

A、瞬时

B、瞬时、长延时

C、长延时

D、短延时

43、对处于在配电干线的断路器,通常选用具有(c)的过电流脱扣器。

A、瞬时

B、瞬时、长延时

C、瞬时、短延时长延时

D、瞬时、短延时

44、当配电变压器容量较大或末端配电箱距配电变压器较近时,末端微型断路器的上级断路器宜选用(c)

A、较大电流的微型断路器

B、塑壳断路器

C、限流型塑壳断路器

D、微型断路器

45、对人身保护的漏电断路器的剩余动作电流应选用值为(a)

A、30mA

B、50mA

C、100mA

D、300mA

46、快速熔断器一般用于保护以下电路(d)

A、电动机

B、配电线路

C、照明设备

D、半导体电路

47、热继电器主要用于保护(d)

A、电热设备

B、电动机

C、照明设备

D、电磁铁

48、额定功率为75w以上的管型电阻应(a)

A、横装

B、竖装

C、斜装

D、任意装

49、对于低压成套开关设备的PEN导体,最小截面积应为(b)mm2()TMY

A、6

B、10

C、16

D、25

50、如果低压成套开关设备相导体的截面积为800mm2(TMY),那么相应保护导体(PE)的截面积最小为(b)mm2(TMY)

A、100

B、200

C、300

D、400

三、简答题

1、保护电阻连续性验证

A、接地电阻应小于多少mΩ。

100mΩ

B、为什么接地电阻应尽量小

接地电阻越小,故障时,故障电压越低,就越安全

C、写出母线槽的3个测试部位。

上下盖板—地、左右侧板—地、母线槽上任意固定螺钉—地、母线槽连接螺钉—地、第一节与第二节母线连接螺栓—地

2、确认检验与例行检验的介电强度试验是否相同,若不同请指出不同指之处。

不同。

A、确认检验中的耐压时间为5S,例行检验中的耐压时间为1S

B、确认检验中耐压部位包括绝缘手柄—相的操作,例行检验中无此部位的要求,且耐压值为其它部位耐压值的1.5倍。

3、GB7251.1对绝缘电阻的要求是什么?用500V/500MΩ规格的表测绝缘电阻时,其绝缘电阻一般应是多少?

A、电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V

B、显示大于500MΩ

4、目前低压成套开关设备所做的3C认证产品中

A、是否有不与主电路直接相连的辅助电路?

B、若有,试举例。并说明应施加的工频耐压值是多少?

电流测量回路。例如:若要打耐压,则应施加250-500V的工频耐压值。

5、成套开关设备产品的图样有哪几种?

总装配图、系统图、电气原理图、接线图、开孔图

6、A、写出5种一次(主电路)回路的主要元器件

断路器(万能式、塑料外壳式、限流式、低压真空、微型塑料外壳式、带有剩余电流保护的断路器);刀开关、隔离器、隔离开关及其组合电器;熔断器;接触器;热继电器等

B、写出4种二次(测量回路)的主要元件有

电流、电压、功率(有功、无功)、功率因素及电能等表计;电流、电压互感器等。

7、电气间隙是指什么?

不同电位的两导电部件间的空间直线距离。

8、爬电距离是指什么?

不同电位的两导电部件间沿绝缘材料表面的最短距离。

11、某无功功率补偿装置,系统电源电压400V,电容器的额定标称电压450V,标称额定容量45kvar,装置运行时电容器之路的额定电流是多少?

电容器支路的额定电流时51.3A

12、目前常用的限制涌流的元件或原理?

用电抗器、带限制涌流线圈的接触器、半导体电子开关过零投切。

13、例行及确认检验设备应每年进行校准或检定,对于测量仪器应关注容量、量程范围、分

辨率,还应看检定、校准证书的检定、校准点是否含盖了那些测试点,为什么举例说明。

A、所使用的测试点

B、否则校准或检定无意义。

14、决定短路电流大小的主要因素有哪几个?

短路类型、变压器的容量、变压器的阻抗电压、短路点到变压器的距离

请用虚线画出下图的电气间隙的测量距离,并说明爬电距离L如何测量?

爬电距离L为沿绝缘体表面a-c-b测量L=ac+cb-1.5mm

四、问答题

1、说明耐压测试仪怎样进行运行检查?

A、输出电压:用1000V或500V电压表(或万用表)与试验台上的电压表比对,检查耐压测试仪输出电压是否正常。

B、报警功能:可短接其输出稍加电压后,检查报警是否正常;

C、时间控制功能:用秒表对比

2、耐压测试仪、接地电阻测试仪的主要性能、参数要求有哪些?

A、耐压测试仪:具有足够的变压器容量以维持试验电压,可以不考虑漏电流

应具有报警功能

时间控制功能

输出电压应在试验电压的范围内

B、接地电阻测试仪:输出电流不小于10A,电阻测量范围0-100mΩ以上。

3、保护电路连续性措施检查与保护电路有效性验证有无区别,并请说明或举例?

有。

A、保护电路连续性措施检查是指目测是否采取保护措施而言的,例如:检查是否装爪垫,装电器元件的门是否与主接点有软线连接;

B、保护电路有效性验证是使用仪器检测,验证接地措施是否有效,例如:测量接地电阻是否小于100mΩ。

4、实现选择性的依据:

时间分级配合:仅依据分断动作时间的长短;

电流分级配合:仅依据动作电流值得大小;

与电流有关的时间分级配合:分断动作时间分级配合与动作电流分级配合的相结合。

5、为什么电流互感器的二次回路不允许接熔断器。

电流互感器开路时会产生以下危害,铁心过热,甚至烧毁互感器,由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。

6、为什么要将设备金属外壳接地?

A、裸露导电件之间及其附件与保护电路之间具有连续性

B、保证装置内的所有带电运行的金属外壳都能有效接地,通过接地线或装置外壳相连形成

保护回路。

C、门、盖板、遮板等部件上若装有电器元件应采取接地措施

8、选用测量用互感器时,应注意什么方面?

考虑准确度级次,常用的有0.5,0.2级;还应注意其带负载的能力,所接仪表内阻与连接导线的内阻之和不得大于互感器的额定二次负载。

9、绝缘导线的选择须考虑哪些要求?

A、导线的额定电压应高于装置的工作电压

B、辅助导线通常采用多股铜芯绝缘软线

C、导线的截面积应能承受电路中允许的最大工作电流。

10、电气成套设备在设计屏面元件时应注意什么方面?

屏面元件应易于观察,易于操作,指示表记得中心高度一般在距地面1.7-2米范围内,电能表的中心高度一般在距地面0.6-0.8米的范围内,操作器件的中心高度一般在距地面0.8-1.6米范围内。

11、决定短路电流大小的主要因素是什么?

短路的类型、变压器的容量、变压器的阻抗电压、短路点到变压器的阻抗。

7、简述电力系统TN系统的接地方式

TN系统:

系统中有一点直接接地,设备的外露可导电部分用保护线(PE与该点连接,按中性线N与保护线的组合情况,TN系统又分为三种形式)TN-S系统使用独立的保护线

TN-C-S系统系统中有一部分中性线与保护线是合一的

TN-C系统整个系统的中性线与保护线是合一的。

五、设计、识图题

1、主电路如下图,请设计测量回路图、平面布置图、仪表门开孔图、测量回路的接线图。元件仪表的型号规格、柜体的尺寸、仪表板的尺寸自定。

TA

2、上图的断路器型号为DW15,请绘画出断路器合闸、分闸(分断)的控制电路图。

3、10KV/0.4kv变压器的容量为1000kVA低压侧额定电流为多少?请选择主进线开关的型号规格,写出其主要参数:Ie=?Icc=?

4、10kv/0.4kv变压器、容量为1000Kva,请写出适合的低压出主进线柜的主要技术参数:Ie=? Icw=? Ue=? Ui=? IP=?

请选择主进线柜进线开关的型号规格

若该系统的功率因式数为0.75,安装配电室的无功功率补偿装置的补偿容量通常选多大?补偿容量通常选择300-360kvar

5、请设计一个使用固定封闭式开关柜的配电系统图(接地方式TN-S系统)。

要求:一个进线柜(上右进线,额定电流800A,短时耐受电流30kA,导电排为硬铜排)一个出线柜(负荷出线4回路,其中一个回路控制直接启动的20kw水泵)

A、使用标准图形符号画出系统单元图

B、表明所选用的元器件名称、型号、规格,各导电排的型号、规格;

C、表明柜体外形尺寸。

电气运行考试试题

电气运行考试试卷 班组:姓名:得分:考试时间:90分钟 一、填空题(每小题1分、共15分) 1.设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m。 2.在中性点不引出的星形连接的供电方式为()制,其电流关系是线电流等于()。 3.交流电每秒钟周期性变化的次数叫(),用字母()表示,其单位名称是(),单位符号用()表 示。 4.电力系统中,外部过电压又称为()过电压,按过电压的形式可分:()雷过电压、()雷过电压。 5.兆欧表的接线柱有L、E、G 三个,它们代表的意思是: L()、E()、G()。 6.六氟化硫(SF6)是一种()、()不燃气体,其性能非常稳定。 7.电压互感器其二次额定电压一般为()V,电流互感器的二次额定电流一般为()A。 8.输电线路停电的顺序是断开(),拉开()侧隔离开关,拉开()侧隔离开关。 9.变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通()回路,下部接点接通断路器的()回路。 10.变压器在运行中产生的损耗,主要有()和(),这两部分损耗最后全部转变成()形式使变压 器铁芯绕组发热,温度升高。 11.变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近()部分的主绝缘,其绝缘水平低于()部分的主绝缘。 12.瓦斯保护能反映变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的()保护,动作于信号的() 保护。 13.变压器内部着火时,必须立即把变压器从各侧()断开,变压器有爆炸危险时,应立即将()放掉。 14.影响变压器温度变化的原因主要有:()、()及变压器冷却装置的()等。 15.变压器运行中出现假油位的原因主要有:()、()、()等。 二、选择题(每小题1分、共30分) 1、对称三相交流电路中,中性点对地电压等于()。 A、1/3; B、1; C、2; D、0。 2、绝缘体的电阻随着温度的升高而( )。 A、增大; B、减小; C、增大或减小; D、不变。 3、电气设备断路器和隔离开关(包括电压互感器、避雷器)都在断开位置,电压互感器高低压熔丝都取下的状态称为( )。 A、热备用; B、冷备用; C、检修; D、运行。 4、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下电气设备。 A、220; B、380; C、500; D、1000。 5、装设接地线的顺序是()。 A、先装中相后装两边相; B、先装接地端,再装导体端; C、先装导体端,再装接地端; D、随意装。 6、对电气设备停电检修时,实施的技术措施中,在停电和装设接地线之间必须进行的一项工作是( )。 A、挂标志牌; B、设栅栏; C、讲解安全注意事项; D、验电。7、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但最小不得小于( )。 A、15mm2; B、25mm2; C、50mm2; D、75mm2。 8、10kV高压验电笔,( )。 A、可以对35kV以下的带电设备进行验电; B、是指验电笔的工作电压为10kV; C、可以对6kV以下的带电设备进行验电; D、可以对任何设备进行验电。 9、以SF6为介质的断路器,其绝缘性能是空气的2 ~3倍,而灭弧性能为空气的()倍。 A、50; B、100; C、150; D、500。 A、较大 B、较小 C、极小 D、一般。 10、SF6断路器的解体检修周期一般可在()以上。 A、5年或5年; B、6年或6年; C、8年或8年; D、10年或10年。 11、断路器的跳闸线圈最低动作电压应不高于额定电压的( )。 A、90%; B、80%; C、75%; D、65%。 12、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( )产生的。 A、一次绕组两端的电压; B、二次绕组内通过的电流; C、一次绕组内流过的电流; D、二次绕组的端电压。 13、三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成( )。 A、开口三角形; B、三角形; C、星形; D、曲折接线。 14、断路器触头不同时闭合或断开,称做( )。 A、开关误动; B、三相不同期; C、开关拒动; D、开关假合。 15、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( ),并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、10min; B、15min; C、5min; D、30min。 16、在系统为中性点( )方式时,操作过电压最高。 A、直接接地; B、经电阻接地; C、经消弧电抗器接地; D、不接地。 17、油浸自冷、风冷变压器正常过负荷不应超过()倍的额定值。 A、1.1; B、1.2; C、1.3; D、1.5。 18、干式变压器绕组温度的温升限值为( )。 A、100℃; B、90℃; C、80℃; D、60℃。 19、变压器油枕油位计的+40℃油位线,是表示()的油位标准位置线。 A、变压器温度在+40℃时; B、环境温度在+40℃时; C、变压器温升至+40℃时; D、变压器温度在+40℃以上时。 20、现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为()。 A、蓝色; B、黄色; C、白色; D、黑色。 21、变压器二次电流增加时,一次侧电流()。 A、减少; B、不变; C、随之增加; D、不一定变。 22、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是()。 A、电流; B、电压; C、铜损和铁损; D、电感。 23、变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为()。 A、粉红色; B、橘黄色; C、淡蓝色; D、深红色。 24、变压器铁芯应()。 A、一点接地; B、两点接地; C、多点接地; D、不接地。 25、电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110kV及以上大容量变压器的()危害最大。 A、对地绝缘; B、相间绝缘; C、匝间绝缘; D、相间及匝间绝缘。

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

安规考试试题电气部分

一、填空题(每空0.5分,共40分) 1、若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用(工作任务单)。 2、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。 3、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)。没有机械传动的断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用合格的(绝缘棒)进行操作。雨天操作应使用有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(绝缘手套)。 4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电),并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令。 5、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。 6、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查(杆根),做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳。 7、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去时,可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上,迅速向(上)猛压数次,使异物退出,但也不用力太大。 8、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。 9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。 10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗。 11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。 12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。 13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。 14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。 15、带电清扫作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。 16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规定。17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志。 18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用(个人保安线)。 19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求。 20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次。 21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。 22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)。 23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

《安全教育》之电气安全规范考试试题

电气安全规范考试试题 第一章:总则 1、下面哪项不是华能集团安全生产方针()。 A、安全第一 B、预防为主 C、综合治理 D、以人为本 2、间断电气工作连续()以上者,必须重新温习《电力作业安全规程(电气部分)》,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年 3、电气高压设备,是指电压等级在()以上的设备。 A、220V B、380V C、1kV D、6kV 4、从事电气作业的人员体格检查()至少一次。 A、半年 B、一年 C、两年 D、四年 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育并经安规考试合格,方可进入现场单独完成指定的工作。( F ) 6、具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救。( T ) 7、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。( T ) 第二章:电气设备工作的基本要求 8、电压等级10kV及以下电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 9、电压等级为220kV的电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 10、高压电气设备发生接地时,室内人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米

11、高压电气设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米 12、在高压电气设备上工作,下面哪项不是必须遵守的()。 A、填用电气工作票或工作联系单 B、至少应有两人在一起工作 C、得到电气设备运行单位分管领导批准 D、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施 13、即使有监护人在场,不论高压设备带电与否,电气值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。( F ) 14、经本企业批准允许单独巡视高压电气设备的人员巡视高压电气设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。( T ) 15、雷雨天气巡视室外高压电气设备时,应穿绝缘靴,可以使用伞具,但不应靠近避雷器和避雷针。( F ) 16、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对电气设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到电气设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。( T) 17、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。( T) 18、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。(T ) 19、在运用中的高压电气设备上工作,可以分为全部停电工作、部分停电工作和不停电工作。(T ) 20、工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作,和许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作,统称为不停电工作。( T ) 第三章:保证安全的组织措施 21、在电气设备上工作,下列哪项不是保证安全的组织措施() A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作备案制度 D、

电气运行安全工作规程试题(新版)

电气运行安全工作规程试题 (新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0352

电气运行安全工作规程试题(新版) 1、作业人员对规程(每)年考试一次。因故间断电气工作连续(3)个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 2、高压电气设备:电压等级在(1000V)及以上者。 3、低压电气设备:电压等级在(1000V)以下者。 4、设备不停电时的安全距离 电压等级KV 10及以下 35 110 安全距离M (0.7)

(1) (1.5) 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)米以内,室外不得接近故障点(8)米以内。 6、操作票应填写设备的(双重)名称。 7、停电拉闸操作应按照(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)顺序依次进行,送电合闸操作应按上述相反顺序进行。严禁(带负荷)拉合隔离开关 8、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合短路器和隔离开关刀闸,均应(戴绝缘手套),雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(防雨罩),应穿(绝缘靴)。雷电时一般不进行倒闸操作,禁止在(就地)进行倒闸操作。 9、电气设备停电后,在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防(突然来电)。 10、下列工作可以不用操作票 (事故应急处理);拉合断路器的单一操作;拉开和拆除全站唯

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌 ( C ) A."在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( A) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾( A ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所( A ) A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起(C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电气安全规范考试试题

编号:AQ-ST-00342 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气安全规范考试试题 Electrical safety code examination questions

电气安全规范考试试题 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 第一章:总则 1、下面哪项不是华能集团安全生产方针()。 A、安全第一 B、预防为主 C、综合治理 D、以人为本 2、间断电气工作连续()以上者,必须重新温习《电力作业安全规程(电气部分)》,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年 3、电气高压设备,是指电压等级在()以上的设备。 A、220V B、380V C、1kV D、6kV 4、从事电气作业的人员体格检查()至少一次。 A、半年 B、一年 C、两年 D、四年 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育并经安规考试合格,方可进入现场单独完成指定的工作。(F)

6、具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救。(T) 7、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(T) 第二章:电气设备工作的基本要求 8、电压等级10kV及以下电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 9、电压等级为220kV的电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 10、高压电气设备发生接地时,室内人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米 11、高压电气设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米 12、在高压电气设备上工作,下面哪项不是必须遵守的()。

高压电器及成套配电装置考试习题

第四章高压电器及成套配电装置 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意。计115题) 1.电弧电流的本质是(B)。 A.分子导电B.离子导电C.原子导电D.以上答案皆不对 2.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间(C),电弧将彻底熄灭。 A.恢复电压>介质击穿电压B.恢复电压一介质击穿电压 C.恢复电压<介质击穿电压D.以上答案皆不对 3.触头间介质击穿电压是指触头间(C)。 A.电源电压B.电气试验时加在触头间的电压 C.产生电弧的最小电压D.以上答案皆不对 4.触头间恢复电压的大小与触头间(B)等因素有关。 A.距离B.电源电压C.温度D.以上答案皆不对 5.电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。 A.电感性负载B.电容性负载C.电阻性负载D.以上答案皆不对 6.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。 A.平行B.垂直C.倾斜30°角度D.倾斜45°角度 7.在开关电器中,利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是(B)。 A.使电弧迅速拉长B.使电弧温度迅速降低 C.使电弧面积迅速扩大D.使电弧迅速缩短 8.断路器用于在故障情况下,在继电保护装置的作用下(B)。 A.发出故障信号B.迅速断开电路 C.不应切断电路D.限制故障电流的大小 9.少油断路器中的绝缘油主要作为(B)使用。 A.绝缘介质B.灭弧介质C.绝缘和灭弧介质D.冷却介质 10.少油断路器的优点之一是(B)。 A.不需要定期检修B.价格低 C.没有发生爆炸的危险D.不需要定期试验 11.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 A.空气B.惰性气体C.“真空”D.SF6气体 12.SF6断路器的优点之一是(B)。 A.价格低B.灭弧性能强C.制造工艺要求不高D.结构简单 13.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。 A.耐热程度B.绝缘水平C.通断能力D.灭弧能力 14.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。 A.最小工作电流B.短路电流C.最大工作电流D.平均工作电流 1 5.ZN4—10/600是(B)的型号。 A.六氟化硫断路器B.真空断路器 C.少油断路器D.多油断路器 16.真空断路器具有(A)的优点。 A.维护工作量少B.无截断过电压 C.不会产生电弧重燃D.体积大 17.真空断路器的动、静触头安装在(C)内。 A.密封空气容器B.密封金属容器C.真空灭弧室D.密封套管

实验室安全考试题库 电气类

744、各种电源是否有电,可用试电笔检验。 对 错 (标准答案:错误) 745、电分强电和弱电,弱电开关等元件不能用在强电电路。 对 错 (标准答案:正确) 746、电气检修时,应在配电箱或开关处悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 对 错 (标准答案:正确) 747、布线时,强、弱电可以合用同一电缆管线。 对 错 (标准答案:错误) 748、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的量程。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。

对 错 (标准答案:正确) 749、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,实验时应该降低电压供电。 对 错 (标准答案:正确) 750、电路保险丝熔断,短期内可以用铜丝或铁丝代替。 对 错 (标准答案:错误) 751、连接电气设备的开关需安装在火线上。 对 错 (标准答案:正确) 752、打开含有高压变压器或电容器的电子仪器的盖子是危险的。 对 错 (标准答案:正确)

753、电动工具的电源引线必须保证接地可靠。 对 错 (标准答案:正确) 754、接电路元器件时,主要应关注元器件的耐压和能承受的功率。 对 错 (标准答案:正确) 755、对容易产生静电的场所,要保持空气潮湿;工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴。? 对 错 (标准答案:正确) 756、动力配电箱的闸刀开关(学校已规定不得使用)可以带负荷拉开。 对 错 (标准答案:错误) 757、电磁式电流互感器在使用中付边不许开路,电压互感器在使用中付边不许短路。

对 错 (标准答案:正确) 758、实验室禁止私拉乱接电线,实验过程中自制非标设备时,应报请实验室管理人员批准,然后请电气专业人员按照标准安全的连接。 对 错 (标准答案:正确) 759、只要接线板质量符合要求,就可以随意串联很多个,不影响使用。 对 错 (标准答案:错误) 760、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。 对 错 (标准答案:错误) 761、在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所,可以使用化纤防护用品。 对 错

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

电气制图试题带答案

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名:职务:分数:说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、填空题(每空2分,共60分) 1.图纸的幅面分为基本幅面 和加长幅面两类,基本幅面 按尺寸大小可分为 5 种,其 代号分别为A0、A1、A2、A3、 A4 ,其中A4幅面尺寸为: 297x210mm 。 2.在图纸上必须用粗实线 画出图框,标题栏一般应位于图 纸的右下方位。 3.在画图时应尽量采用原值的 比例,须要时也可采用放大或缩 小的比例,其中1:2为缩小 比例,2:1为放大比例。 4.尺寸标注中的符号:R表示半 径,φ表示直径。5.对于三相平衡负载,单相额定电 流的计算方法为:I=P/380/功率因 数。 6.室内开关的安装高度一般选用 绝对标高表示。 7.选定建筑物室内一层地坪为±而 确定的高度尺寸,称为相对标 高。 8.建筑物中的供电系统采用TN- S系统供电的安全性,可靠性最 好。 9.RVVP-3×表示塑料绝缘护 套屏蔽铜芯软线,3芯。 10.Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷 设代号(英文含义)为SC25— FC 。 11.MR—200X100 表示金属线槽, 宽200mm,高100mm。 12.三根及以上绝缘导线穿于同一根 管时,其导线总结面积不应超过管 内总面积的40% 。 13.照明单相分支回路的电流一般不 超过:16A ,出线口: 25 个。 14.星形—三角形降压启动时,启动 电流和启动转矩各降为直接启动 时的1/3 倍。 15.低压带电作业时,严禁在感性负 载的主回路中或电流互感器 的二次回路中带电作业;

16.地坪内配线使用Φ20的塑料管穿 线暗敷的英文代号为PC20-FC。 17.BV-4×16+PE16-MR200×100, 表示5根16mm2塑料铜芯线,敷 设在 200×100的金属线槽内。 18.RVVP-3×表示塑料绝缘,护套、 屏蔽铜芯软线,3根。 19.采用双绞线或者屏蔽线可以有效 地抑制干扰进入传输线。 二、选择题(每空1分,共64分) 1.下列符号中表示强制国家标准的 是( C ) A、GB/T B、GB/Z C、GB 2.如右图所示,将开关手柄达到“F” 位置,第( B )组触点被接通。 A 1 B 2 C 3 D 均未接通 3.是( A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点 C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4.下面哪个是动合触点( A ) A B C D 5.下面哪个是动断触点( B ) A B C D 6.下面哪个是按钮触点( C ) A B C D 7.下面哪个是旋钮触点( D ) A B C D 8.下面哪个是无功电流表的图形符 号( B ) A B C D 9.下面哪个是电压表的图形符号 ( A ) A B C D 10.是下面哪个仪表的图形 符号( C ) A 电压表 B 电流表 C 有功功率表 D 无功功率表 11.㎡及以下的多段铜导线与设备端 子连接时,(B) A.搪锡后再连接 B.直线连接 C.安装接线端子后在连接 D.焊接连接 12.各种明配线应垂直和水平敷设,导 线水平高度距地不应小于(A )

高低压成套基础知识测试试卷

高低压成套基础知识培训测试 姓名得分 一、填空题(15分) 1、GB7251.12 -2013标准适用于频率H Z及以下,交流电压V及以下或直流电压1500V及以下的低压成套开关设备和控制设备。 2、电力系统是由、、、、组成的整体。 3、成套设备按照安装使用场所分和。 4、供配电系统中常用的电力变压器有以为冷却介质的式变压器和以为冷却介质的式变压器。 5、低压配电柜进出线回路持续工作电流在A以上的主开关通常选择框架式断路器。 6、KYN28A-12型铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流HZ的户内成套配电装置。用于接受和分配~KV的网络电能并对电路实行控制保护及检测。。 7、低压成套开关设备在出厂试验时对相间、相对地间施加耐压值为KV,持续时间秒。 8、低压成套开关设备外壳的主要生产设备为(行业称:三大件)是、和和。 9、低压无功功率补偿装置投切电容器的开关有、和三种方式。 10、成套设备的正常使用条件一般为温度~ °C,相对湿度%以下,海拔高度不超过米,一般工作环境为污染等级为级。 二、选择题(20分) 1、电容补偿柜产品对应的标准为() 1、GB7251.12 2、GB7251.3 3、GB/T15576 4、GB/T7251.8 2、成套设备中中性导体符号用()表示。 1、PEN 2、N 3、PE 4、L 3、绝缘电阻试验使用的设备为()。 A、兆欧表 B、工频耐压仪 C、接地电阻仪 D、钳形表 4、公司目前在制的箱变内部排列方式为()。 A、品字型 B、一字型 C、目字型 D、其它 3、KYN28-12中置式开关柜的防护等级为(),断路器室门打开后防护等级为()。A、IP1X B、IP2X C、IP3X D、IP4X 4、以下型号中()不属于高压柜产品型号。 A、KYN28 B、KGN C、XLW D、HXGN 5、配电板(PZ30)交流标称对地电压不超过()。 A、24V B、160V C、300V D、1000V 6、MNS抽屉柜单面最多可以有()层抽屉。 A、11 B、36 C、9 D、22 7、630KV A变压器其高压侧额定电流约为()A. A、25 B、35 C、50 D、887 8、户内10KV高压成套装置的最小电气间隙为() A、10 B、80 C、125 D、155 9、一般的配电设备出线有10条以上时,其主开关计算负荷值的系数取() A、0.6 B、0.7 C、0.8 D、1 10、断路器额定电流代号为()。 A、Ics B、Icu C、Icw D、In 三、判断题(20分) 1、从左到右排列时,左侧为C相,中间为B相,右侧为A相。(×) 2、一组高压配电柜通常有进线柜、计量柜、PT柜、出线柜(变压器柜)、联络柜、隔离柜、 所用变柜组成。(√) 3、隔离开关其结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙。。(√) 4、正常工作时,电流互感器不能短路,电压互感器不能开路。(×) 5、电容器支路导线的载流量应不小于电容器额定工作电流的1.5倍。(√) 6、对于无附加防护设施的户外成套设备,其防护等级第二位特征数字至少为4。(×) 7、有一企业例行检验中,记录电气间隙8mm,爬电距离7mm,是否正确。(×) 8、用电负荷按照重要性共分为一、二、三级负荷,其中三级负荷需采用双回路供电。(×) 9、低压熔断器用于低压成套开关设备中,对线路过载、短路等进行保护( ) 10、裸露导电部件是电气设备的一种可触及的导电部件,它通常不带电,但在故障情况下可能带电。(√)

电气安规考试试题

一、单项选择题(30分1分/题) 1. 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工 作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B 、设备维护C、现场管理 2. 作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员 的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 3 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 4. 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电 气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 5. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 6. ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和 设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业 场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 7. 高压电气设备是指()在1000V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 8. 雷雨天气,需要巡视()高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 A、带电 B、室内 C、室外 9. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 10. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操 作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 11. 进行送电操作时,在合刀闸前,应检查开关确在()位置。 A、合闸 B、分闸 12. 停电操作必须按照()的顺序依次进行。 A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸; B、开关、电源侧刀闸、负荷 侧刀闸;C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;D、电源侧刀闸、开 关、负荷侧刀闸 13. 雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 14. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 15. 工作人员工作中正常活动范围与10kV带电设备的安全距离应不小于()m A、0.30 B、0.35 C、0.40 16. 检修设备停电,应把()的电源完全断开 A、高、低压两侧 B、来电侧 C、各方面 17. 验电应使用()电压等级的、合格的接触式验电器。

电气运行期末考复习题答案

一是非题(T表示正确、F表示错误;每小题1分,共10分)( F )1、三绕组升压变压器停电时,应依次拉开高、中、 低三侧断路器,再拉开三侧隔离开关。 ( F )2、变电站的运行值班单位管辖范围内的调度机构, 必须服从该变电站的值班人员的管辖。 ( T )3、停电操作时,应先操作一次设备,后停用继电保 护、自动装置。 ( T )4、严禁约时停电送电,严禁约时拆装安全措施。( F )5、倒闸操作票可以用铅笔填写。 ( F )6、操作票填写过程中设备名称、编号错误可以进行 涂改。 ( T )7、“以下空白”章应在操作项目栏最后一项下面一 行左边平行盖。 ( F )8、各级调度机构在电力调度业务活动中是监督关系。( F )9、电流互感器二次侧允许装设熔断器。 ( F )10、变压器上层油的额定温升是65℃,它是指该变 压器的上层油的最高温度不得超过65℃。 ( T )11、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应 急抢修单。 8 ( F )12、负荷开关可以切断短路电流。 ( F )13、操作票应填写设备的双重名称,即设备的名称 和编号,编号可以在前也可在后。

( T )14、第一、二中工作票和带电作业工作票的有效时 间,以批准的检修期为限。 ( F )15、若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作 许可人,并在工作票上增填工作项目及增设安 全措施。 ( F )16、交接班时发生事故应迅速交接班,由接班人员 处理,交班人员在接班人的值班负责人指挥下 协助工作。 ( T )17、停电与不停电是指非一次设备工作对象是否需 要停电。 ( F )18、手动拉开隔离开关时,应遵循“快—慢—快” 原则。 ( T )19、根据反事故措施的要求,取下直流控制熔断器 时,应先取正极,后取负极;插上时,应先插 负极,后插正极。 ( F )20、高压电力电缆需停电的工作,应填用第二种工作票。 ( F )21、线路送电合闸操作的顺序是:负荷侧刀闸——电源侧刀闸——开关。 二填空题 1 我国的电网调度机构是五级管理即国调,网调,省调,地调,县调。

相关文档