文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电专项施工方案完整版

施工现场临时用电专项施工方案完整版

施工现场临时用电专项施工方案完整版
施工现场临时用电专项施工方案完整版

施工现场临时用电专项

施工方案

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

凯里市中心城地下空间开发项目工程

临时用电专项施工方案

编制:

审核:

审批:

编制单位:贵州凯里经济开发区开元建筑工程有限责任公司

二○一六年十月

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、设计内容和步骤 (1)

1、现场勘探及初步设计 (1)

2、总用电负荷计算 (2)

3、选择供电电源 (3)

4、配电箱、开关箱进线导线截面及箱内电气设 (3)

5、照明线路的导线截面及照明箱内各电气开关的选择 (8)

6、配电装置的电器配置与接线 (8)

四、绘制临时供电施工图 (12)

五、施工用电安全措施及接地要求 (13)

六、安全用电技术措施 (13)

七、电气防火技术措施 (14)

八、施工现场临时用电平面图 (19)

临时用电专项施工方案

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

二、工程概况

凯里市中城地下空间开发项目工程位于:贵州省凯里市友庄路与迎宾大道交汇处。本项目中,总建筑面积为:,地下建筑面积:。地下一,二层为商业空间,地下三层为停车场。本建筑工程设计等级为特级,结构设计使用年限为50年,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。抗震设防烈度为6度。建筑耐火等级为一级。

2、施工现场用电量统计。(见附表1)

三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计

(1)、本工程位于凯里市贵州省凯里市友庄路与迎宾大道交汇处,已完成三通一平,施工环境较好,具备开工条件,施工现场范围内无上下水管道,无各种埋地线路,施工现场供电电源由建设单位电力变压器配电房接入220/380V三相五线制低压电力系统。施工现场无一、二级负荷。为了减少维修费用且施工现场用电量不大,现场仅设一供电箱(由供电局提供并安装),内有计量设备,电源位置到场内供电箱的供电导线敷设由建设单位负责完成。本设计方案只负责总箱以下的线路及电气开关的选择。

(2)、根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定和施工现场用电设备布置情况,动力配电箱与照明配电箱采用分别设置。在供电箱外,设一级动力配电箱,下设分-1配电箱、分-2配电箱和备用分-3,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。

(3)、根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,本工程施工现场必须采用TN-S (三相五线制)接零保护系统供电,实行三级配电系统,两级漏电保护和两道防线。

2、总用负荷计算 (1)、搅拌机组 查表Kx=,cos φ=,tg φ=

Pjs1=Kx ×Pe1=×= Qjs1=Pjs1×tg φ=×= (2)、起重机组 查表Kx=,cos φ=,tg φ=

1)、先将Jc=40%统一换算到Jc=25%时的额定容量

Pe2=

n C c

P 25

J J ?=2Pe ×Jc =2×(+)×4.0= 2)、计算负荷

Pjs2=Kx ×Pe2=×= Qjs2=Pjs2×tg φ=×= (3)、电焊机组 查表Kx=,tg φ=

1)、先将Jc=50%统一换算到Jc=100%时的额定容量 Pe3=Pn Jc Jc

?100

=5.0×47= 2)、计算负荷

Pjs3=Kx ×Pe3=×= Qjs3=Pjs3×tg φ=×= (4)、钢筋机械组 查表Kx=,cos φ=,tg φ=

Pjs4=K ×Pe4=×10= Qjs4=Pjs4×tg φ=×= (5)、木工机械组 查表Kx=, tg φ=

Pjs5=Kx ×Pe5=×=

Qjs5=Pjs5×tg φ=×= (6)、振动棒组

查表Kx=, cos φ= ,tg φ=

Pjs6=Kx ×Pe6=××2= Qjs6=Pjs6×tg φ=×= (7)、卷扬机组

查表Kx=, cos φ= ,tg φ=

Pjs7=Kx ×Pe7=×=

Qjs7=Pjs7×tg φ=×= (8)、照明组Pjs9=10KW

(9)、总的计算负荷计算,干线同期系数取Kx= 总的有功功率:

P j s =K x ×(P j s 1+Pj s 2+……+P j s n )=×(+++++++10)=×=52KW 总的无功功率:

Q j s = K x ×(Q j s 1+ Qj s 2+……Q j s n )=×(++++++)=×= 总的视在功率:S js =

26

.562522Q 2P +=+js js = 总的计算电流计算:Ιjs =A

=?=

11738

.039.763Ue

Sjs

3、选择供电电源

根据计算的总的视在功率,现场供电的S11-M R -80/10型三相电力变压器,它的视在功率为80KVA>,能够满足施工用电负荷要求,其高压侧为10KV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

4、配电箱、开关箱进线导线截面及箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配电箱计算,选择电缆及开关设备。总配电箱至分配电箱,分配电箱至开关箱的导线敷设采用铜芯橡皮绝缘导线穿塑料管埋地敷设,开关箱至用电设备的负荷线采用无接头的耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按导线和电缆安全载流量选择导线和电缆截面。

(1)、开-1至塔吊电缆截面及开关箱内电气设备选择

1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,tg φ=, Pe=

Ιjs =K x A =???=8.457

.038.031.211cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×10+2×10G32埋地敷设。选择开-1内开关为HK2-63/3,其脱扣器整定电流值为Ir=63A 。漏电保护器为DZ15LE-60/4901,脱扣器整定电流值为Ir=63A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(2)、开-2至升降机电缆截面及开关箱内电气设备选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=

Ιjs =K x A =???

=3.167

.038.035.71cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×+1×埋地敷设。选择开-1内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-40/3901,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(3)、开-3至搅拌机电缆截面及开关箱内电气设备选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=3.1268

.038.035.51cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×+1×埋地敷设。选择开-2内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-40/3901,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(4)、开-4至卷扬机电缆截面及开关箱内电气设备选择

1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=3.167

.038.035.71cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×+1×埋地敷设。选择开-1内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-

40/3901,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(5)、开-1至分-1配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=

Ιjs =K x A =???

=8.457

.038.031.211cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×16+2×10G32埋地敷设。开-1对应保护开关选择:DZ15-100/3901,其脱扣器整定电流值分别为Ir=63A 。

(6)、开-2至分-1配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=3.167

.038.035.71cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×4+1×4G20埋地敷设。开-1对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值分别为Ir=30A 。

(7)、开-3至分-1配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=3.1268

.038.035.51cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×4+1×4G20埋地敷设。开-2对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。

(8)、开-4至分-1配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择

1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=3.167

.038.035.71cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×4+1×4G20埋地敷设。开-2对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。

(9)、分-1箱进线开关及导线截面的选择 1)计算电流

查表K X =,cos φ=,Pe=+++=

Ιjs =K x

A =???

=547

.038.036.416.0cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面,由于分-1箱供楼上用电,故导线截面应选大一些:BV -3×25+2×16G50。

3)选择进线开关为HR6-160/31,其脱扣器整定电流值为Ir=100A 。 (10)、开-5至电焊机电缆截面及开关箱内电气设备选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=11KW

Ιjs =K x A =???=247

.038.03111cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-2×4+1×4G20埋地敷设。选择开-3内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-40/3902,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(11)、开-6至钢筋弯曲机电缆截面及开关箱内电气设备选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=3KW Ιjs =K x A =???=5.67

.038.0331cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×+1×埋地敷设。选择开-4内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-40/3902,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(12)、开-7至钢筋切断机电缆截面及开关箱内各电气设备选择 查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=127

.038.035.51cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×+1×埋地敷设。选择开-5内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-40/3902,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(13)、开-8至电锯电缆截面及开关箱内各电气设备选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=

Ιjs =K x A =???

=127

.038.035.51cos 3?

Ue Pe

2)选择电缆截面,查表得NH-YYJV-3×+1×埋地敷设。选择开-6内开关为HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。漏电保护器为DZ15LE-40/3902,脱扣器整定电流值为Ir=40A ,其漏电动作电流不大于30mA ,漏电动作时间不大于。

(14)、开-5至分-2配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=11KW Ιjs =K x A =???=247

.038.03111cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -2×6+1×6G25埋地敷设。开-3对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。

(15)、开-6至分-2配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe=3KW Ιjs =K x A =???=5.67

.038.0331cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×4+1×4G20埋地敷设。开-4对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。

(16)、开-7至分-2配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=127

.038.035.51cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×4+1×4G20埋地敷设。开-5对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。

(17)、开-8至分-2配电箱导线截面及箱内所对应保护开关的选择 1)计算电流

查表K X =1,cos φ=,Pe= Ιjs =K x A =???

=127

.038.035.51cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV -3×4+1×4G20埋地敷设。开-6对应保护开关选择:HK2-32/3,其脱扣器整定电流值为Ir=30A 。

(18)、分-2箱进线开关及导线截面的选择 1)计算电流

查表K X =,cos φ=,Pe=11+3++=25KW Ιjs =K x A =???=6.327

.038.03256.0cos 3?

Ue Pe

2)选择导线截面:BV-3×10+2×10G32。选择进线开关:HR6-160/31,其脱扣器整定电流值为Ir=100A 。

(19)、总箱进线截面及进出线各开关

(1)、选择导线截面为:上面已经计算出电流Ijs =117A ,查表得室外架空线路300C 时铜芯橡皮绝缘导线截面为S =35mm 2,其安全载流量为168A ,能满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。

(2)、总进线导线选择:BV -3×35+2×16;选择总进线开关:HR6-250/30,其脱扣器整定电流值为Ir=250A ;选择总箱中漏电断路器:DZ20L-250/4300,脱扣器额定电流值为Ir=200A ,其漏电动作电流为100mA ,漏电动作时间>;选择分-1、分-2及备用分-3出线开关:DZ15-100/3901,其脱扣器整定电流值为Ir=100A 。

(3)、总箱接零保护线截面采用BV-1×16铜芯绝缘导线连接,分配电箱、开关箱及电气设备的接零保护线截面为不小于的绝缘多股铜线;

5、照明线路的导线截面及照明箱内各电气开关的选择

假设三相功率不平均分配,按最不利因素考虑,10KW 功率全部安装在三相中某一相上计算电流为:Ijs =Pe/Ue =10/=45A ,查表选择导线截面为BX -2×6mm 2,考虑机械强度应为BX -3×10,选择箱内总开关:HK2-63/3,其脱扣器整定电流值分别为Ir=63A 。选择三个出线开关:HK2-32/2,其脱扣器整定电流值分别为Ir=30A ,选择各相的单相漏保:DZ15LE-40/2901,其额定漏电动作电流≦30mA ,漏电动作时间≦。

总箱及照明的电能计量均在供电局负责的供电箱内,本设计未考虑。 6、配电装置的电器配置与接线 (1)、总配电箱的电器配置与接线 1)总配电箱的电器配置

①、当总路设置总漏电保护器时,还应装设隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

②、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分断路器或总熔断器、分路熔断器。

③、隔离开关应设置于电源进线端,应采用具有可见分断点并能同时断开电源所有极或彼此靠近的单极隔离电器,不得采用不具有可见分断点的电器。

2)总配电箱的电器接线

采用TN-S接零保护系统时,总配电箱的典型电器配置与接线可有二种基本型式,分别如图1和图2所示。

路电源隔离开关负荷侧,采用3极4线型产品。

⑤、1KK、2KK分别为二分路断路器,分别设于二分路电源隔离开关

1DK、2DK的负荷侧,均为3极型产品。

⑥、总电源进线为三相五线形式。L1、L2、L3直接进入总电源隔离开关DK,N线直接进入总漏电断路器RCD 电源侧N端,PE线进入PE端子板,PE端子板接地(PE线重复接地)。

⑦、配出二分路均为三相五线形式。其中N线均由N端子板引出;PE 线均由PE端子板引出。

⑧、当采用铁箱配装绝缘电器安装板时,PE端子板还应与铁质箱体作电气连接。

(2)、分配电箱的电器配置

1)、配电箱的电器配置

在采用二级漏电保护的配电系统中,分配电箱中不要求设置漏电保护器,此时分配电箱的电器配置应符合下述原则:

①、总路设置总隔离开关,以及总断路器或总熔断器。 ②、分路设置分路隔离开关,以及分路断路器或分路熔断器。 ③、隔离开关设置于电源进线端。

根据这些原则,分配电箱应装设两类电器,即隔离电器和短路与过载保护电器,其配置次序依次是隔离电器、短路与过载保护电器,不可颠倒。

分配电箱的典型电器配置与接线如图3所示

DK

3极3④、DK 可用刀熔开关替代。

⑤、当RCD 只有漏电保护功能时,需在DK 和RCD 之间加装断路器KK 或熔断器(加熔断器时,限用作以下动力设备的开关箱)。

⑥、如PE 线要作重复接地,则只需将PE 端子板接地即可。

⑦、当采用铁箱配装绝缘电器安装板时,PE端子板还应与铁质箱体作电气连接。

此箱可用作混凝土搅拌机、物料提升机、钢筋机械、木工机械、水泵、桩工机械等设备的开关箱。

2)、单相照明开关箱的电器配置与接线单相照明开关箱的电器配置与接线如图5所示。

图中:

1极2

L3)、N、PE。

④、DK可用刀熔开关替代。

⑤、当RCD只有漏电保护功能时,需在DK和RCD之间加装断路器KK或熔断器。

⑥、如PE线要作重复接地,则只需将PE端子接地即可。

⑦、当采用铁箱配装绝缘电器安装板时,PE端子板还应与铁质箱体作电气连接。

此箱可用作具有金属外罩照明器和单相手持式电动工具的开关箱。

四、绘制临时供电施工图

临时供电系统图:动力、照明总箱配电系统图;分-1动力配电系统图;分-2动力配电系统图。(见:附图1、附图2、附图3)

五、施工用电安全措施及接地要求

①、上岗操作电工必须经主管部门培训合格后持证上岗,严禁带电操作,严禁酒后上班,高空作业时必须正确佩带好安全带。

②、所有配电箱必须采用铁制电箱,要有防雨设施,有门有锁。

③、所有施工设备必须做到“一机一箱、一闸一漏”并做好重复接地。

④、施工现场的布置必须按TN-S系统布线,线路标识明确。并在配电装置、升降机和对焊机等处做重复接地,接地线与建筑物钢筋混凝土基础的钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道连接。

⑤、施工现场必须采用“三级配电、二级保护”系统,开关箱内的额定漏电动作电流不应大于30MA,漏电动作时间不应大于,在潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅产品,其额定漏电动作电流不应大于

15MA,额定漏电动作时间不应大于。

⑥、设备操作人员必须掌握一定的安全用电基本知识和所使用设备的性能知识。

⑦、使用设备前必须按规定穿戴和配好相应的劳动防护用品并检查电气装置和防护设施是否完好,严禁设备带病运行。

⑧、总配电房和设备用电集中处应配备相应的干粉灭火器。

⑨、严禁电线超负荷使用。

⑩、施工现场必须配备专职电工值班,并做好值班记录。

、本施工方案未说明部分,请按照《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行施工。

六、安全用电技术措施

1、严格执行国家《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011,加强对持证电工管理,精心组织施工用电的设计安装使用维护工作,做好安全用电运行记录。

2、执行五线制用电要求,保证“一机、一闸,一漏、一箱”购置合格的电器配件,根据设备荷载情况,正确选择防止超载、边流、欠压、漏电的安全连锁保护装置。

3、做好箱与箱,箱与机的保护接零、重复接地、保护接地措施。经常测试接地电阻情况,做好阻值变化记录。

4、严禁上岗操作制度,加强对设备操作者的安全用电教育,发现隐患及时通知专业电工维修检查,杜绝设备带病运行。

5、严格按照标准要求安装施工线路和用电设备,做好防水、防潮、防裸露、防事故,搞好用电线路设备的屏蔽保护。

6、认真执行区域供电计划,对不同区域,不同地点正确选用供电方式,对危险部位采用安全电压供电,保证设备人身安全。

7、做好防雷、防静电的技术管理工作,搞好间隙屏蔽防雷装置技术措施。

七、电气防火技术措施

根据国家对建设工程电气防火条例的规定,结合我工程实际情况,本着预防为主,消防结合的方针,我工程电气防火技术管理办法如下:

1、对所有电气线路进行穿阻燃管,金属总分配电箱刷防火漆,正确选用电气设备,联销保护装置。

2、严格执行操作规程,加强设备线路的安全技术管理,保证设备不超载、不带病运行。

3、合理选用消防器材,在总配电箱安装无磷无毒灭火器二只,对分配电箱、开关箱设置干燥沙坑。

4、做到安全用电,节约用电,做到人走灯灭,人离机停。

5、加强巡视制度,做好巡回检查记录,发现电气隐患,及时消除。

6、加强易燃易爆物品的使用和管理,搞好消防培训教育,严格执行监护制度,使之达到安全、经济、合理、有效的技术措施。

附表1:

施工现场用电量统计表

附图1:

开-1

-5

相关文档