建筑施工综述

本标段主厂房区域土建施工分两条主线,一是汽机房、除氧煤仓间,锅炉房,另一是干煤棚、化学水,两条线同时作业。炉后、净化水区域将根据里程碑进度的要求安排施工。

一、主厂房基础施工

主厂房建构筑物基础采用桩基。

汽机房锅炉房除氧煤仓间区域基础施工先深后浅,基础模板均采用木胶合大模板。

汽轮发电机基础模板采用木胶合大模板,底板属于大体积混凝土,经验算50m3能够满足浇筑技术要求,基座分四次施工,2003年7月15日交付安装。

锅炉基础在月上旬回填完,具备2003年7月15日炉架吊装条件。

汽机房、锅炉房地下设施基础及沟道将根据图纸供应情况尽可能安排施工。

汽轮发电机基础施工工艺复杂,质量要求高,其周边基础要在汽轮发电机施工完再安排施工。为使煤仓间尽早形成吊装条件,煤仓间内的磨煤机基础在煤仓间7m平台形成后再施工。

本工程计划开工时间是年月日,即进行主厂房第一方混凝土浇筑,到年月日完成,工程开工的施工准备期较短。开工准备直接关系到工程能否如期顺利开工,能否保证施工的连续性,因此必须充分做好开工前的准备工作。开工阶段主要进行主厂房基础的施工,我公司将从以下几方面做好开工准备工作。

总体施工顺序:

、总体原则:先施工汽机房、除氧煤仓间、锅炉房,后施工输煤系统净化水系统,最后施工其它附属工程,主厂房固定端的进水管,在主厂房出0米前施工完。

、主厂房总体上,分两个施工作业面。

土方开挖顺序:锅炉房、除氧煤仓间、机汽机房开挖。

、基础施工顺序:原则上先施工深基础,后施工浅基础,总体上与挖土顺序一致。汽轮发电机基础底板与厂房基础同步施工。阀门井埋置较深,将阀门井与凝泵坑施工完后,施工汽机基础上部结构。

成品保护管理

施工成品保护的目的是将通过验收检查或交接(包括安装与安装、土建与安装之间的验收检查)的施工项目的质量状态,保持到下道工序完成或移交,并顺利发挥设计效能,防止在施工阶段遭到损毁、污染和其它任何性能的改变。

施工成品保护是一项有利于保证工程质量,降低施工成本和按时竣工的重要施工措施,为了适应本标段工程创优的需要,在施工过程中消除施工质量通病,提高施工工艺水平,必须加强成品的保护工作。

技术准备

一、原始资料调查分析

从业主提供的招标文件和现场实地考察中,已对厂区的自然条件、交通运输和现场三通一平的情况有了初步了解。如果我公司中标,我们将对这些情况做进一步深入调查分析,同时还将对厂区周围地区的技术经济条件作调研,了解地方的各种加工生产能力。对这些调查资料进行分析,供施工决策和方案选择使用。

二、编制技术文件

如果我公司中标,立即组织人员根据招标文件和合同的要求,进行施工组织总设计、质量手册的编制工作,在规定的时间内提交给业主与监理进行审批。根据审批的施工组织总设计和质量手册,进行:

质量管理体系文件

施工组织专业设计(各专业)

季节性施工技术措施

寰宇夺标软件使用计划

一级、二级、三级网络进度计划

质量检验评定表

施工项目划分表

设计图纸交付计划(初步)

施工图纸会审表

作业指导书目录

等各类技术文件的编制,对即将开始的主厂房建筑施工的有关项目进行作业指导书的编制工作。

同时,以项目部总工程师牵头,技术部门及专业公司技术人员与业主、监理的工程技术部门和人员进行联系,按专业和分工对上口,了解他们对技术管理工作的要求;与设计部门联系,了解图纸的设计和供应情况。

三、熟悉图纸,进行图纸会审

开工阶段,主要是建筑施工项目,组织建筑专业的技术人员熟悉施工图纸并进行内部专业会审,参加业主组织的图纸会审。

文件资料管理

一、文件资料管理

总则

)目的

为使实施质量活动的人员能够及时得到并使用完成该项活动所需的正确、合适的文件,必须制定并可随时得到识别文件现行修订状态的控制清单,使得在对工程质量有影响的各个场所都能得到相应文件的有效版本,并及时撤出失效或作废文件。

)依据

()国家档案局国档发[]号《基本建设项目档案资料管理暂行规定》

()《电力建设工程施工技术管理制度》电力工业部电力建设总局()火发字第号文()《火电机组达标投产考核标准及其相关规定》电力工业部电综[]号

()《科学技术档案案卷构成的一般要求》

()《中华人民共和国档案法》(96年7月5日)

)文件管理的机构设置

()在经理工作部设置工程档案科,以实现文件的集中、统一管理。

()在项目部建立文件管理网络,该网络由总工和工程档案科及各部门资料员组成,对各类文件的接受、发放、管理实行有效控制,做到凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人检查、凡事有案可查。

()工程档案科人员资质:

?文件管理人员必须具备较好的英语水平和专业知识。

?掌握先进的文件处理设备(计算机、复印机、晒图机等)的操作方法。

?档案管理人员必须具有档案管理上岗培训证书。

)文件管理的范围

()收发管理:接受所有外来工程文件,及时对内、对外发文处理。

()文件管理:编制相关程序,严格控制文件的编制、审核、批准、发布、标识、登录、存档、更新、保管、检索等环节,建立文件库,提供优质服务,保证工程施工需求,其内容包括但不限于:

?质量手册和质量体系程序。

?环境管理手册和环境管理体系程序。

?职业安全卫生管理手册和程序。

?公司自行出版的第三层次管理程序、工作程序及质量计划。

?来自业主、监理方的工作程序及管理程序。

?来自供货商的图纸、安装程序、系统设计手册、调试程序、设备操作手册。

?现场变更文件。

?来往函件、会议纪要、内部备忘录。

?标准、规程、规范。

?工程合同文件。

?各种原始记录、试验记录单。

()档案管理:按照《档案法》的要求及业主方的规定,制订相关的档案管理、移交程序,对文件进行收集、整理、分类、登录、保管、检索、存档等工作,及时向业主方提交竣工资料及图纸,对本工程,我方承诺,机组移交一个月内完成竣工资料的移交工作。

()建立文档管理相关程序:

为保证文件管理工作优质高效地完成,采用微机进行管理,建立一系列文档管理程序,包括:文件控制程序、信函管理、图纸资料管理、文件变更管理、作废文件管理、工程图片资料管理、库房管理、复印管理、标准规程规范管理、交、竣工文件资料管理、内部文件传递管理等。

图纸管理

)制定图纸管理程序,规定图纸的接收、登记、借阅、分发、存档的全过程,确保工程施工过程中使用有效的图纸,及时撤出失效的图纸。

)图纸的控制

()档案管理部门指派专人负责施工图纸资料的接收工作,接收人员应按照有关的合同、协议以及图纸资料清单当面点清,确认数量无误后办理签收手续。有关部室、专业公司应有专人负责接收图纸资料,其他人员一般不允许直接领用。档案科保存套图纸,其中一套图纸供业主方、监理工程师或其授权人备查。

()新版图纸发放时,应同时打印发放表及作废表,及时通知各部门和相关专业公司将其作废文件送交档案科作统一处理。档案科每月进行跟踪检查,以保证图纸版本的有效性。

()定期在网上公布有效的图纸清单,发送到各有关部门。

图片资料的管理

为了实现工程创优的目标,本工程档案要创精品,因此在施工过程中除了做好各类施工技术记录以外,应加强工程图片的管理,制定工程图片管理办法,需要拍摄的工程图片不限于下列几类:反映施工工艺、施工质量类;反映安全文明施工、环境保护类;反映重大施工方案类;反映施工节点、施工过程类;反映设备缺陷、工程事故类。

文件的复制

编制复印管理程序,对文件的复印进行控制。复印件与原件同样受控。

保密制度

)严格执行档案借阅制度,不能擅自复制、摘抄和随便将档案带出档案室。

)对业主方提供的图纸及资料承担保密义务,不得泄漏。一经发现失密、泄密现象,将追究当事人的责任。

设计修改通知单管理

制定现场变更管理程序,规定现场变更的接收、登记、分类、分发及归档的办法。

内部文件管理

)制定内部文件传递管理程序,规范各部门之间的文件传递的方式,保证内部传文的畅通、有序,明确内部文件的发布、分发、接受、保存、管理等一系列相关环节的有效运作。

)规程、规范、标准

国内实施的标准、规程、规范由工程管理部及时收集信息,制定随时得到识别现行修订

状态的控制清单及其分发范围,并及时传递到各相关部门,档案科及时实施采购和分发,以确保施工中使用的标准、规范均为有效版本。各部门在收到新版标准、规范的同时,应在相应的旧版本上加盖"作废"标识,另行放置,以防误用。相关职能部室和专业公司做好二级管理工作。

竣工资料的管理

)制定竣工文件编制和移交的程序。

)工程竣工文件

()竣工文件内容(其内容包括但不限于)

?工程概况,开、竣工报告;

?施工技术记录及签证,工程质量检验评定;

?施工组织设计,工程总结;

?施工全过程发生的重大质量问题;

?设计修改、工程变更、材料代用;

?隐蔽工程验收、中间交工验收文件;

?原材料、加工件出厂合格证、试验报告及复试报告

?金属材料焊接工艺评定及审评记录

?无损检测(射线、超声波、磁粉等)试验报告;

?备品备件交接签证;

?未完项目清单;

?完工报告;

()竣工文件编制要求

?竣工图和竣工技术记录执行谁施工、谁安装、谁编制的原则;

?竣工技术记录由技术员编制,专工审核,工程管理部、质量管理部主任审定,项目项目部总工程师批准。

?文件在工程竣工后一个月内及时整理归档,按档案要求及业主方规定做好工程文件的整理、分类、编册工作。

)文件归档的基本要求

()内部文件全部是原件归档,外来文件以原面目归档。

()施工技术记录表式要符合部颁火电施工质量验评标准,文件采用激光打印或用不易褪色的碳素墨水材料书写,签名必须是手工签写。

()书写内容应真实可靠、齐全,字迹应工整、清晰。

()成立竣工档案领导小组,按照有关规定全面负责组织、协调竣工文件的编制、收集、整理、分类、组卷、审核、移交等过程,确保各项文件、质量记录的数量和质量达到竣工移交要求。

施工准备工作

年月日工程开工,施工准备期较短。将从技术、物资、机具、生产临建设施、对外协调等方面做好充分准备。

组织准备。尽管在投标阶段,但我公司提前做好准备,如果中标,项目项目部主要管理人员及第一批施工管理人员在在中标后一周内到达现场。主厂房开工土建施工人员在开工前天到达现场。

技术准备。主要是收集并分析地方原始资料,了解地方生产加工及材料供应能力,进一步分析地方水文地质、气象资料,为合理选择施工方案提供基本资料;编制各类开工前必须的技术文件及管理文件,在中标后天内提交施工组织设计、《质量保证大纲》和《质量保证手册》、施工安全保证体系等文件交业主、监理审批。职能部门与业主、监理、设计各方联系,尽快落实好具体生活临建设施、生产临建场地、测量用方格网位置(业主已安排测量)及高程基准点,为现场尽快打开局面提供技术保证。

物资准备。开工阶段主要是主厂房土建、及生产生活临建施工,建筑材料在开工前必须数量充足,质量合格。保证开工前天水泥入库(或存储在水泥仓罐中)。各类钢筋将根据设计规格尽快采购,在开工前天到场。

机具设备准备。开工准备阶段进场机具设备主要有:钢筋木工加工机械、50m3搅拌楼及传输设备、台90m3混凝土泵车等。目前已经安排专人对上述机具进一步维修保养,保证在开工前工况良好,安排以上机具在中标后天内全部到场。

与业主、监理、设计等工作联系与协调。尽快与业主、监理、设计方建立工作联系,了解并适应他们的工作方式,及时落实他们对开工准备的各项要求。

与地方政府及有关行业主管部门联系与沟通,争取他们对我方工作的大力支持。

部署总体思路是:

质量目标:创省优等级,精品工程。

工期目标:年月日前完成全部土建工程。

施工方案:更安全、更可靠。

施工管理:采用寰宇夺标和系统的现代化管理。

职业安全卫生环境管理:无重伤及以上事故。

工程服务:提供一流服务,顾客满意度。

布置原则

遵循招标文件中有关施工场地布置的要求。

尽量使场地布置功能齐全、紧凑合理、符合流程、方便施工。

符合规程对安全、排水、防火的要求。

根据工程施工的先后次序安排,尽量使得场地重复使用。

力求节约用地,提高场地利用率。

施工排水

在锅炉及汽机组合场,设置×肓沟排水,纵横向布置(间距10m),在两组合场间设置明沟排水。

沿四周靠施工道路两侧设×排水明沟,过道路处埋设钢筋砼管。

各区的排水在同业主指定区域连接前,设置集水井澄清后方可排放。

总平面图

见第四部分附件中总平面图

施工测量

在本标段施工测量,我方将根据给定的原始基准点、基准线和基准高程负责对本工程进行准确的放线,利用厂区方格网进行建、构筑物的施工测量和沉降观测。

一、本标段施工测量由具有国家测绘资质的我公司测绘队负责完成。

本工程配备的主要测绘仪器见下表:以上所有仪器均定期、及时送计量部门检定合格后使用,平时加强维护保养,以保持良好的工作状态。

二、建、构筑物施工测量

主厂房及主要设备基础定位轴线,根据建筑方格网对主厂房轴线进行加密,加密按二级导线要求测设并校核,其精度应符合相关规程规范要求。

集中控制楼、化学水处理室等建、构筑物的定位,可按建(构)筑物的特点,布设成十字轴线或矩形控制网。

地下管沟和线路转折点加设控制桩。所有定位控制桩应远离道路及施工机械行走的范围,并在建(构)筑物开挖边线以外。

为了保证放线时龙门桩的固定,在固定桩时需将钢管(φ)插入岩石下200mm(用斫岩机打),再用×300mm的素混凝土浇筑固定。混凝土顶面高出自然地坪100mm。

轴线传递。为保证建筑物轴线位置正确,用经纬仪将底层轴线投测到各层楼板边缘或柱顶上,然后在楼板面上分间弹线。

高程传递。根据设计层高,用钢尺直接丈量,然后在建筑物外角主控轴线处,用水准仪复核丈量后的高程,复核无误后方可在其它轴线或柱头处加密水平标志。

在柱身模板支好后,用经纬仪检查柱子的垂直度。平台模板支好后,用水准仪检查平台模板的标高和水平情况。

设备基础在支模时,对固定预埋螺栓的固定架进行抄平和中线投点。

构架基础在杯口拆模以后,根据控制网或十字轴线,用经纬仪把柱中心线投到杯口顶面,并绘标志标明,以便构架吊装时使用。

三、沉降观测

主厂房、汽轮机基础、锅炉钢架干煤棚等设计要求需进行沉降观测的建(构)筑物,沉降观测在工程开工时开始进行,观测点根据设计要求布设。沉降观测网的观测周期根据设计和规范要求考虑,观测应符合以下要求:

编制沉降观测作业指导书。

观测时间及间隔符合电力建设施工及验收技术规范的要求。

采用相同的观测路线和观测方法。

使用同一仪器和设备并固定观测人员。

在基本相同的环境和条件下工作。

观测工作结束后,及时整理和检查外业工作手簿,进行平差计算,填写沉降观测成果表并绘制沉降过程曲线。

施工进度管理与控制

一、运用寰宇夺标软件,科学合理编制进度计划

运用寰宇夺标软件编制五级进度计划,加载材料设备到货计划、图纸交付计划、劳动力配置计划、施工机械配置计划,在施工过程中形成进度三级报告制度,在施工过程中每日检查进度完成情况,并将数据输入微机与计划进度对比,与业主、监理信息共享,及时调整计划偏差,对进度计划进行动态管理与控制,保证各阶段关键节点及里程碑进度的实现,从而实现总工期目标。

二、保证工期的主要措施

为保证化纤有限公司自备热电厂工程如期实现,我公司将从组织保证、加大资源配置、计划编制、加强计划过程检查与控制、加强协调管理等方面采取措施,在保证工程质量的前提下,创造出新的施工工期记录。

组织保证。由项目经理主抓进度,项目部设立计划控制的职能部门计划控制部,进行工程进度计划的编制、检查与控制。

科学的工期管理。运用寰宇夺标软件合理编制五级进度计划,与业主、监理信息共享,及时编制调整后的新计划。

施工过程计划检查与控制,及时准确反映实际进度,监测实际进度与计划进度出现的偏差,分析偏差产生的原因并采取调整措施。实现动态管理与控制。

积极参与图纸、设备的催交等工作。设备、图纸、专业交叉、与其他分承包商之间的建安交接等因素可能会对工期产生影响,施工过程中将主动联系、提前介入(如参与重要设备的监制与催交),对可能出现的不利因素提前寻找对策与解决办法。

加大内部、外部各方面的协调力度。抓实内部生产协调会、专业协调会、机具协调会,及时协调好内部各部门、各专业的工作关系;对外参加业主、监理的协调会,及时将业主、监理协调意见安排、落实,并讲落实情况反馈给业主、监理。做好与设备制造商、设计院及其它相关承包商之间的协调工作。通过做好协调,及时解决问题,缩短问题解决周期,减少因协调不力而影响工期的情况。

切实可行的补救措施。如出现计划延缓情况(如设备供货、设计及其它因素),只要可以通过增加人力、物力抢回工期或减少工期损失,将加大资源配置。确保各阶段计划的关键节点及里程碑进度如期实现。

机具管理

一、目的

为了规范各项固定资产管理工作,提高工机具使用的经济性和安全性,实现工机具管理的规范化、标准化,为工程顺利进行创造条件,特制定本工机具的管理规定。

二、范围

本管理规定适用于电厂发电厂机组工程所有现场施工的工具、机具。

三、职责

试验中心

)建立本部门的机具的档案,档案中应包括使用、检查、维修、保养、调度、报废的记录。

)按季度将检查、维修、调度、报废记录报工程管理部机管员。

)负责本部门机具的日常检查、保养工作。

)组织中、小型工机具检修,提出工、机具的采购和检修计划。

)组织大型机具检修及有关验证。

工程管理部

)建立公司工机具的档案,档案中应包括工机具的采购、使用、检查、修理、保养、转移、报废记录。

)根据专业公司(试验中心)机具季度报告更新公司工机具的档案。

)负责办理工机具的采购计划。

质量管理部

负责工机具的质保监察与监督。

安全监察部

负责工机具管理的安全检查。

四、工机具的分类

构成机具固定资产应同时符合以下三个条件:

)使用年限在一年以上的固定资产

)单机价值在人民币元及以上

)能独立发挥作用

不属于上述机具范围的其它施工用的机械称为工具。

五、工机具的采购

专业公司(试验中心)根据工程施工需要,提出工机具的采购计划并报工程管理部批准后送器材管理部采购。

器材管理部根据批准后的采购计划对工机具进行采购。

工机具及其文件资料(合格证,产地证书,零件目录,维修说明书及工具清单等。)以及随机备品备件一起交付工机具仓库。

六、到货后的检查验收及入库登记

工机具到达仓库后由工程管理部组织有关部门对工机具及其文件资料、备品备件进行检查验收。

检查验收合格后,由工程管理部机具管理员负责编号、标识,填写"新增固定资产汇总表"。

检查验收不合格应与供应商联系换货或退货。

七、工机具的发放

由需用部门填写"领料单",经专业公司(试验中心)主任签字批准后到器材管理部办理领料手续,领料单应整理建档备案。

八、工机具的登记建档

专业公司(试验中心)领取工、机具后,应及时建立相关的档案并按季度报工程管理部

机管员。

九、工机具的使用

使用部门负责编制工、机具的使用操作规程,操作人应严格按照使用说明书和使用操作规程进行作业并填写《交接班记录》。

十、工、机具的调度

施工工、机具在各单位之间转移,使用期限如超过一个月以上,专业公司(试验中心)应办理"专业公司固定资产调度申请通知单"及"施工机械借用卡",经工程管理部机管员统一协调管理,实施工机具的转移,向调出和调入单位发出"固定资产调度通知单"和"固定资产变动汇总表"并调整相应的工机具记录档案。

十一、工机具的报废

根据施工机械报废的有关规定填写"固定资产报废申请表"、"固定资产报废鉴定表"报工程管理部鉴定后按报废规定逐级办理审批手续。

报废申请批准后,领用单位及时办理退库手续。报废的工、机具应标识并进行隔离。

十二、记录和统计

记录

和工程管理部应按月填报工、机具的记录台帐,记录台帐应包括:采购、检查验收入库、发放、使用、检查维修、保养、调度及报废记录。

统计

专业公司(试验中心)和工程管理部应按月填报工、机具的统计台帐,统计台帐应包括:"实际完好利用率统计"、"固定资产汇总统计"。

二、水文地质筒况

本工程场地上部压密素填土,第四系冲淤积粉质粘土为上层滞水,志留系全风化砂岩,强风化砂岩,中风化砂岩,为基岩裂隙地下水受大气降水渗透及鄱阳湖水渗透补给,地下水位随鄱阳湖水位发生变化,据施工期间观测、5.10m,吼4.8m,孔、5.0m,地下水位埋深标高在-12.00m,场地上部人工压密填土渗透系数。

×10-4-1×-4cm,②层粉质粘土渗透系数×-5cm为弱透水性。

汽轮发电机基础施工

一、施工准备

针对底板大体积混凝土施工的特点,选用低水化热的矿渣水泥或粉煤灰水泥配制混凝土,掺加缓凝剂或缓凝型高效减水剂。选择合宜的砂石级配,尽量减少水泥用量。

为方便施工、安全生产,在汽机基座外侧随施工进展搭设双层排架,挂安全防护网封闭施工区域。在基座两端分别布置钢管斜道和垂直运输井字架。

施工前进行混凝土裂缝控制计算,依此采取相应的养护措施并准备好物资。

二、钢筋工程

为保证梁主筋位置正确和便于施工,梁上层主筋采用钢筋骨架固定,钢筋骨架同时也可用于固定对拉螺栓的埋件的受力点,骨架间距不大于。

钢筋绑扎与埋件及预埋螺栓的安装交替进行,预埋件安装后要对碰的钢筋作调整和加固。

三、预埋螺栓的固定参照"主厂房土建施工"中有关章节,汽轮发电机基础顶部预埋螺栓单根直径大、数量多,布置密集,精度要求高,采用螺栓固定架固定,要求固定架整体性好、刚度高、预留孔位置精确,因此在制作、现场组合固定时必须认真施工,预埋件直接用木螺丝固定到模板上,预埋管的固定采用固定架固定,埋管两端用木塞封堵(见图、图)。混凝土浇筑前必须由各方(土建、机务、业主、监理、汽轮机制造商)联合验收,确保各螺栓、预留孔洞、预埋管等位置准确无误,且固定牢固。

四、模板施工

采用胶木大模板施工工艺,技术人员熟悉图纸,进行模板放样并绘制放样图,木工依据放样图在木加工场进行胶木模板配制,配制好的模板编号后运至现场拼装使用。

立柱模板围楞采用槽钢,间距由计算确定,内侧设φ对拉螺栓,外护φ塑料套管(有一定刚度,不易变形),以便拆模后,对拉螺栓能够抽出(见图)。

运转层平台梁侧模及底模板采用组合钢模加铺胶木板(见图)。

五、脚手架工程

汽轮机基座施工时,搭设双层脚手排架,双排架外侧挂安全防护网,平台施工时搭设满堂脚手排架,具体见附图~(汽机基座施工平面布置图、各层排架平面布置图及排架剖面图)。

排架立杆底座直接放在裸露的岩石上,立杆垂直立设在底座上,间距500mm左右,相邻两根立杆的接头错开500mm以上。

横杆的安装要保持水平,大横杆在同一步距内高差不得超过6cm,接头不宜在同一跨内,小横杆与大横杆垂直,双排架的小横杆与满堂排架要连接牢固。横杆双向布置,其垂直间距不大于900mm。

排架设剪刀撑。剪刀撑与水平方向成°~°,布置在排架的转角、端头及沿纵向每隔约

2.5m处。每档剪刀撑从底到顶连续布置,最下面与立杆连接处距地面不得大于500mm。

六、混凝土施工

混凝土采用搅拌楼集中供应,在现场布置两台90m3混凝土泵车,浇筑时接泵管两台泵车左右对称同时布料。

底板混凝土浇筑采用斜面分层法浇筑,坡度,分层厚度300mm,分层浇筑时后一层混凝土的浇筑必须在上层混凝土初凝前完成,防止出现冷缝。

混凝土浇筑时,每个泵管出口处配备台插入式振动棒,先分别在混凝土斜面上下两端同时振捣,使混凝土熟料自然流淌,然后再全面振捣,并严格控制振捣时间、移动间距和插入深度,特别是在斜面底部和边角处加强振捣,防止漏振。

大流动性混凝土浇筑、振捣过程中,游离的泌水和浮浆顺混凝土坡面下流到坑底,利用基坑内的集水井进行排出。当混凝土坡底至顶端时,改变抽水方式,用小型潜水泵,将泵底抬高,逐步抽出水洼中的泌水。

在浇筑后~内,按标高用长刮尺刮平,在初凝后、终凝前用木蟹反复搓平压实,以控制混凝土表面龟裂。木蟹搓平压实的混凝土表面及时按预计的方案进行保温和养护。

在底板上相关部位设自动测温装置,测温点的布置应能全面反映底板温度变化情况,测温点布置示意见图。采用热电偶测温技术自动监测混凝土内部温度变化情况,绘制温度变化曲线,根据具体情况随时调整养护措施。

根据混凝土温度变化情况,进行施工后裂缝控制计算,并对保温及养护采取相应的调整措施。

在螺栓周围尽可能下料均匀,使其四周砼面逐渐上升,避免高差过大,捣固时振动棒与螺栓间保持~20cm的距离,要对称插入,以免碰动螺栓及固定架造成位移和偏斜。浇筑预埋管或埋件,先将砼浇筑至埋管下~30cm处,然后在两侧对称均匀下砼,用振动器逐渐向埋管底送砼,防止挤偏埋件或埋管,振动器从两侧斜向插入振动,使砼涌出为止。必要时应用人工捣实。

汽机基座纵、横梁浇筑过程中一定要保持连续,不能出现施工冷缝。6.4m层混凝土表面采用一次收光,13.7m层采用拉毛,便于运转层平台面层块材的铺贴。

七、裂缝控制

汽轮发电机基础属于大体积混凝土,大体积混凝土因其结构截面大,混凝土一次浇筑量大,所以水泥水化热使其结构内部与外界产生较大的温差,温差产生温度应力和温度变形,一旦温度应力超过混凝土所能承受的拉力极限值时,结构即会出现裂缝。本工程采取如下措施进行裂缝控制:

选择合宜的砂石级配,尽量减少水泥用量;选用低水化热的矿渣水泥或粉煤灰水泥配制

混凝土,尽量减少水化热,降低温差。

本工程地处南部海滨,属亚热带海洋性气候,夏季炎热、冬季温暖,在夏季施工中,砂石料场要搭设凉棚并洒水降温,采用低温水或冰水拌制混凝土。混凝土搅拌车要采取保温措施,尽量减少混凝土运输时间,选择早晨和晚上环境温度相对较低的时候浇筑,采用分层浇筑的方案,在不出现浇筑冷缝的情况下,尽量扩大浇筑面,尽量放缓混凝土浇筑速度,减少浇筑层的厚度,以保证混凝土在浇筑过程中尽可能的散发热量。

采用"蓄热保湿法"进行养护,在混凝土表面覆盖塑料薄膜,再覆盖草袋,在模板外面挂草袋,草袋的层数由计算确定,以确保混凝土内外温差控制在规范规定的范围之内。

养护期间要做好排水工作,基坑内不得有积水。

加强混凝土的早期养护,提高早期相应龄期的抗拉强度和弹性模量。

在征得业主、监理或设计方同意的情况下,在基础垫层与岩石地基之间铺设砂垫层或铺设卷材滑移层,释放约束应力。

测量管理

一、编制目的和范围

本方案是为了保证在本标段施工过程中,我公司承建的建、构筑物及建、构筑物内设备、装置、管道等安装工程的精确定位而制定的,是施工顺利进行的技术依据之一。

二、建立微控制网

微控制网是建立在主要厂房内部的控制网,由一组布置在厂房底板面上的平面和高程点构成。微网的主要作用是完成厂房内部结构和设施的定位和检查。微网由工程管理部负责施测,经验收合格后,作为施工放线的基准。

三、建筑与安装交接验收

预埋件、预埋螺栓、预留孔、贯穿件等安装中的检查、核对

)预埋在砼结构中的预留孔、贯穿件、精度要求不高的预埋件和地脚螺栓等由建筑专业安装找正后,安装部门进行检查核对。

)对于有较高精度要求的预埋件如汽轮发电机锚固板、汽轮发电机组预埋地脚螺栓等,由建筑专业在基础施工至一定阶段后,将基准中心线及标高点移交给安装专业,由安装单位负责预埋件的安装。找正固定后经质量管理部及工程监理验收签证后移交给建筑专业进行基础灌浆,灌浆过程中安装专业派专人进行全过程监护。灌浆养护期满后,再由质量管理部组织灌浆后的预埋件的验收签证,然后安装专业方可进行设备安装。

微控制网的交接

施工过程中的设备基准线交接

)建筑专业在设备基础或基座施工结束后,应及时向安装专业进行移交。移交内容包括:设备基础或基座的移交、基础或基座主轴线的移交、高程点的移交。

)基础及基座主轴线包括纵横两条交叉线,在轴线的延长线上或设备基础侧面以红色油漆做好三角标志,并在设备基础上以墨斗弹线。

)基础高程点应做在设备基础附近,以红油漆做好三角标志。

)交接过程中,安装专业应根据当层微控制网对建筑专业所移交的基础轴线及高程点进行复核,复核合格后,办理建筑、安装工序间交接手续。

四、人员与仪器配备

人员配备

具备相应资质的测量技术员名,配合人员名。

仪器

级小水准仪台

经纬仪台

50m钢卷尺把

水平尺把

铅锤只

以上仪器应经过严格校验合格。

混凝土生产系统

根据本工程特点,混凝土以集中供应为主,在业主指定的位置设置混凝土生产系统,布置快装式混凝土搅拌站(50m3)一座,配套设施包括:水泥拆包房、砂石堆场、水泥仓库、只水泥罐及提升装置等。

一、混凝土生产系统的设置

搅拌楼采用一座快装式50m3混凝土搅拌站。混凝土一次浇筑量最大的是汽轮发电机基础,采用斜面分层法浇筑,50m3能满足混凝土一次最大浇筑量要求。

设水泥仓库(12m×30m)栋,水泥储量按考虑。同时设置只水泥罐。

在指定的区域建造混凝土地坪砂石堆场,并从四面用砖砌围墙(1m高)围护。安装从料场到搅拌楼的砂石传输设备,砂石堆场面积为1000m2。

在混凝土搅拌站区域布置40m3(××2m)水池一座。

二、混凝土的生产

施工现场设立材料试验室,试验室人员全部持证上岗,并通过现场型试验室验评认证。试验室负责砂、石、水泥等原材料的检验,配合比设计,进行混凝土试块的标准养护、试块等级评定和混凝土配合比的优化设计等工作。

由试验室对砂、石、水泥、外加剂等原材料进行检验,并出具同意使用书面报告。

对砂、石、水泥、外加剂等原材料,必须试验合格方可使用。

用于地下水和地基土对混凝土有腐蚀性的部位,水泥中铝酸三钙的含量应小于。

技术人员依据试验室配合比单,根据砂石含水率调整配合比并开出施工混凝土配合比单。混凝土拌制站必须按配合比单要求拌制。对大体积混凝土应利用后期强度设计配合比,降低水泥用量,减少水化热。

混凝土拌制各流程中使用的计量器具必须经过校验并在有效期内。投料应按配合比单要求,水泥、砂石料等计量应准确,偏差在规范允许范围内。

混凝土搅拌时投料次序正确,搅拌时间符合规程规范要求。

物资管理

一、采购

采购计划编制与审核。

)各专业公司班(组)技术员应根据施工图纸和技术文件的有效版本填写"材料、设备采购计划表",经专业公司材料员审核报专职工程师或主任批准后送器材管理部门。若采购计划需要修改,必须经批准人员签字认可。

)各专业公司申报"材料、设备采购计划表"时,须分项填写清楚,如采购计划表中内容不能完全反映采购要求时,应另附加说明。

)各专业公司委托外加工件,除应填写"材料、设备采购计划表"外,还须提供加工图纸。

合格分承包商的评价与选择

)器材管理部门负责组织施工技术人员、质量检验人员和相关专业公司的专业人员对所有分承包商进行考察和评价,只有经考察和评价合格的并报经工程公司分管经营管理的经理批准后,才能成为我公司的合格分承包商。

)器材管理部门实施采购应在批准了的合格分承包商名册中选择使用。如合格分承包商名册中所录不能满足采购要求,可以另外寻求分承包商,但必须经考察和评价合格,并列入合格分承包商名册。

)器材管理部门于每年年底对分承包商进行重新评价一次,根据实际供应情况,调整合格分承包商名单,报工程公司分管经营经理批准。器材管理部门应对合格分承包商建立档案。

采购

)所订合同应符合《经济合同法》,对材料、设备质量有特殊要求的,应另附技术文件。

)计划人员在实施物资采购前,必须填写"托购通知单",并经主管主任审批,一次性采购金额满万元,必须签订经济合同,所有合同经公司审计监察部审计后执行。

)执行合同,建立合同台账,按归档要求,将采购文件装订成册归档管理。

)物资部门在采购材料设备时应按标准要求,尽可能采购环保、节能型材料、设备。

二、接收入库

材料、设备入库时,必须确认有效质量证书(质保书、合格证、检验和试验报告等)。

根据订货合同中确定,检查材料、设备的特性、标识、外观是否符合合同约定的有关规范和标准。

对于需要在现场进行检验、试验的材料、设备,必须待检验、试验确认其质量合格后,方可接收入库和发放使用。

材料、设备入库时由仓库管理人员,按计划管理人员开出的"物资托购单"上标明的规格、品种、数量、质量标准等内容进行验收。

验收时,发现不符合质量标准的材料、设备时,按《不合格品控制程序》执行。

材料、设备入库后,仓库管理人员应及时、准确填写"器材到货登记簿",分类堆放,做好标识,并建立计算机管理台帐。

承包商自行采购的材料必须符合业主的要求,承包商随时接受监理工程师发出的对材料、设备进行检验的指令。

三、储存和维护

储存

)按《材料、设备的标识和控制》程序做好材料、设备的标识。标识要清晰、牢固,并能够贯穿在施工的全过程。

)所有储存材料、设备的相关资料(包括名称、规格、数量、到达时间、存放地点、质保书编号、使用项目等)输入微机,做好材料、设备动态管理台账。

)经检查合格的材料、设备,且标识清楚无误后,方可进入储存区。

)按专业、类别、型号、规格实施"四号定位""五五堆放",的定置、定位管理,标识正确清楚易看。

)材料、设备堆放区域将采用砖砌地垅,水泥枕木或货架等,保持材料、设备最低与地面的实际距离不小于15cm。

)材料、设备储存遵循三公司"华电施工新法"中"零搬运"目标,对所有材料、设备进行有序管理,尽量减少中转环节和二次搬运。

)储存期间要定期检查,发现问题及时纠正,对已过期、变质的材料、设备必须及时标识和处理。

)对温度和湿度有特定要求的材料、设备如:焊条、焊药等的储存必须按规定存放于恒温库,每天做好温湿度记录。

)每月进行材料、设备入库、出库、存量统计,掌握材料、设备用量和库存,实现微机管理。

维护

)在现场,材料、设备的维护应从接货验收开始。

)承包商在施工中对材料、设备要加强维护和保养,必须使其质量保持与原规定的质量相当。

)在接收重要材料、设备后,应按其技术说明书及有关的维护保养程序进行定期维护保养,采取防护措施。

)维护要注意对材料、设备标识的保护。

)做好维护保养记录和资料的整理工作。

)业主有权对承包商保管的材料、设备进行定期检查或不定期抽查,承包商必须予以配合,承包商必须按业主提出的整改意见进行整改。

四、.材料设备的发放

各专业公司依据施工图预算及需用时间,开列材料设备领用单,并经专业公司主任或专工批准签字。

承包商的物资管理部门计划人员应认真审核材料设备领用单各栏目,根据材料设备属性、系统、型号、规格、数量、安装部位、目前状态等签发领用单。

相关专业仓库管理人员根据有效的领用单发料。

材料设备发放时,要严格按材料设备标识控制程序执行,做好标识转移工作。并做好台帐,使之具有可追溯性。

材料设备发放后,原始凭证必须按月装订成册备查。每日发料情况都将输入微机汇总统计。

若发放需计量的材料,承包商将配备在合格期内的计量器具,并登记造册,分级管理,定期检验,确保物资计量正确。

五、业主提供材料、设备的领用和照管

领用

)承包商依据施工图预算量,按施工形象进度,提前两周向业主申报材料、设备需用计划。

)承包商向业主领用合同内规定的材料、设备必须凭业主(或承包商)印制的"材料、设备领用单"办理领用手续。"材料、设备领用单"一式三份,两份承包商(其中:一份计划留存,一份交相应仓库留存),一份业主留存,以作工程结束核销凭证。

)"材料、设备领用单"必须先由承包商物资管理部门主管签字,再由业主物资管理部门签字方可生效。

)对于业主要求,一次性、大批量交由承包商保管、使用的材料、设备,交接时以双方的交接清单为依据,以后不再办理领用手续。

)业主提供全部材料、设备的领用地都必须在施工现场范围内。

照管

)从开工之日起,全面负责照管施工范围内的材料、设备,直到工程结束为止。

特殊工序和重要工序的控制

、对重要工序的控制:

重要工序必须从影响工序质量的五大因素方面(人员、机械、材料、施工工艺、环境)来严加控制,因此要求各有关施工工长必须在重要工序正式开工前编制重要工序的技术交底书交项目技术负责人审核无误后,下达给有关班组遵照执行。

、对特殊工序的控制:

特殊工序除应按重要工序的基本要求控制外,尚应对过程参数进行连接监控,因此,要求在特殊工序正式开工前,项目必须编制特殊工序作业指导书报公司技术科审批后下发各有关工长及作业班组遵照执行。

特殊工序和重要工序的措施 <>

特殊工序和重要工序的措施

、特殊工序的措施:

对难以通过当时的检验和试验工作确定其内在质量,其缺陷仅在在使用以后才暴露出来的工序称为特殊工序。

根据以上定义结合本工程实际情况,制定本工程特殊工序计划见附表一。

、重要工序的策划:

对工程产品质量影响程度较大,而又不属特殊工序范畴的工序称为重要工序。

环境保护

()认真学习,贯彻执行国家深圳市有关环境保护和文明施工的各项法律、法规和标准,严格执行九江市有关规定,要在开工前对全体参建职工进行宣传、教育,

增强全员环保意识、文明施工意识,成立以项目经理为首的环保文明施工领导小组,制定和落实责任制,力争创建环保和文明施工的样板工点。

()施工中不造成环境污染,大气污染,燥音污染。要控制污染源,防止泥浆外溢,运输车辆不洁洒漏,机械燥音扰民。

()场内布置合理,保持管槽畅通,排水畅通,分区设沉淀池,场内污水要经处理,达标后方能排放。

()场内布置要合理,材料堆码、设备停放要整齐;场内道路、堆放场、停机场、加工场、临时房屋地面要硬化,生产生活要分开,按规定修建生活、卫生设施和消防设施,建立健全管理制度。

()对场内燥音经常监测,不使超标,中午和夜间施工要报经批准。

()按规定设置围蔽和大门,设置门卫日夜值班;按规定设置<工程概况牌><组织网络牌><安全纪律牌><防火须知牌><文明施工管理牌><施工现场平面布置图>等"五牌一图"。工作人员挂牌上岗。

()不损坏施工区及附近绿化,场内不得有粉尘烟雾飞扬。按招标要求作好室内外及场内白蚁预防。

()竣工后做到工完料尽,按时清理场地。

编制依据

化纤有限公司自备热电厂工程施工招标文件

国家及部颁与工程有关的现行的有效版本的技术规范、规程

电力建设施工及验收技术规程

火电施工质量检验及评定标准

职业安全卫生环境管理体系

一、职业安全卫生方针

安全第一,以人为本,持续改进,争创一流。

二、环境方针

遵纪守法经营,营造绿色环境,坚持持续改进,争创绿色企业。

三、文明施工目标

施工组织周密有序,区域功能齐全,现场整洁,道路平坦,排水畅通,机械设备完好,技术资料完整,工艺美观,物料堆放有序,安全防护设施标准化,作业行为规范化。机组投产时不留基建痕迹,实现达标要求,让业主和监理工程师满意。

在文明施工管理上,将坚持按我公司在新会电厂施工实践中首创,并得到国家电力公司赞扬,在全国推广的以安全管理制度化、安全文明施工设施标准化、物品堆放条理化、人的行为规范化为主要内容的安全文明施工"四化"管理模式,严格执行二十二个文明施工标准,并根据国家、业主、监理工程师及本公司规定在工程建设中进一步完善。

四、环境管理方案和目标指标

在工程进点后一个月内识别本工程的环境因素和重要环境因素,制定环境目标、指标和管理方案,明确应急点和关键岗位,推行清洁施工,做好污染的源头控制和预防,节能降耗,减少污染物的排放,提高本公司在工程中的环境形象。

五、职业安全卫生环境管理措施

在本工程中将严格遵守国家、地方的职业安全卫生法律、法规、标准及业主、监理对职业安全卫生的要求。保证所有员工在安全卫生的环境下工作。其主要管理措施有:

?建立本工程职业安全卫生的组织机构,并明确规定其职责,落实到部门和岗位。

?制定职业安全卫生培训计划,强化培训。

?制定本工程文件与记录的管理方法。

?制定本工程职业安全卫生绩效的测量与控制的方法。

?制定本工程重大危险的控制措施。

?制定加强班组安全建设的管理措施。

?实施安全奖惩措施。

?根据工程进度,制定安全员的配置计划,按招标书要求配备足够的安全员,加强现场的安全监督检查。

?有效实施职业安全卫生管理体系,通过内审对整个体系的运行加强监督。

为验证本工程职业安全卫生管理体系所规定的活动是否正确地实施、是否满足本工程职业安全卫生方针和目标,以确保职业安全卫生管理体系持续有效地运行。在本工程施工中将有计划地进行职业安全卫生管理体系内部审核,也接受业主、监理工程师、及认证单位的审核。

计量器具管理

一、总则

依据国家计量法规和质保大纲有关规定,对所有计量设备和全部计量检测活动进行控制,用以证明工程计量符合质量要求。

二、范围

适用于我公司在本标段工程建设中的所有计量管理活动。

三、职责

质量管理部负责本标段工程现场计量管理工作的全过程控制,并有对各部门进行指导、监督和检查的职能。

各部门负责做好本部门的计量管理工作。

四、过程控制

根据工程质量要求,明确计量测试任务,配置足够的满足各项指标要求的所有资源。

建立健全计量领导和管理网络,配备足够的符合资质要求的计量管理员,规定权限、职责和工作接口。

建立健全并有效运行计量检测体系,制订并执行全面覆盖计量工作的管理程序及相关文件。应包括(不限于)下列内容:

)计量工作的组织、责任、接口;

)计量人员资质要求;

)计量设备和装置的要求及管理程序;

)工作程序和或工作方法;

)工作环境要求及控制措施;

)采用的规程规范和标准;

)应形成的记录。

标定人员必须持有政府授权部门颁发的有效证件上岗。

计量设备和装置的采购必须具有完备的申购程序,确保其满足测量范围、准确度和精密度等要求。

按国家有关标准或按合同要求,与业主商定,采用可以接受的依据确定所有计量设备的标定标准周期、校验方式、验收标准和发现问题时应采取的措施并形成文件。

所有计量设备和装置必须建立登记台帐,及时准确地记录设备性质和使用状态,台帐应包括(不限于)下列内容:

)计量编号;

)设备名称;

)型号规格;

)出厂编号;

)精度等级;

)制造商;

)出厂日期;

)标定校准周期;

)最近标定校准日期;

)设备状态;

)标定校准机构;

)管理级别。

计量设备必须按量值溯源要求进行标定和校准,必须持有有效的标定校准合格证书(报告),确保在有效期内使用。当无国家标准或国际标准时,应对选用的标定标准提出科学依据并形成文件。

计量设备必须有标明标定校准状态的标识,并注明标定校准日期和有效期。标识必须准确、清楚、明显并在工程全过程中予以保持。

标定工作必须在符合要求的环境下进行。计量设备的存放应符合环境要求。

标定工作必须由具有资格的人员按相关规程、规范及标准进行并出具标定报告(证书)。当标定人员未具备某种设备的标定资格时,应将此类设备送国家授权单位作标定。

计量设备的标定、校准、禁用、停用、流转、维修及报废应做好记录。计量维修后必须重新标定校准,合格后投用。

使用中发现计量设备失准、超出有效期等现象时,应对上次标定以来使用该设备进行的测量结果的有效性进行评审,如不合格,则由使用部门采用合格的计量设备对上次标定以来做的测量和试验重新组织进行。

质量目标与保证体系 <>

质量目标与保证体系

一、质量方针

创建精品工程,提供一流服务

二、质量目标

化纤有限公司自备热电厂工程创精品工程;

顾客满意度。

三、主要质量指标:

建设项目质量总评等级:优良

)分项、分部、单位工程一次验收合格率

)单位工程优良率:土建≥

)钢筋接头抽样试验一次合格率达。

)混凝土强度合格率,混凝土生产质量水平和施工水平达优良级。

四、质量保证措施

我公司在化纤有限公司自备热电厂工程建设中,根据:《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》、()化纤有限公司自备热电厂招标文件和火电建设工程规程、规范,结合我公司的施工经验,建立质量保证体系,编制《质量保证大纲》、《质量体系程序文件》,做到"凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督"。

以小精品保大精品。通过有效的质量管理,将每一个单位(分部)工程建设成为高标准的精品工程,真正落实与实现以小精品保大精品的指导思想。

输煤系统施工

一、总体施工顺序,原则上按照先转运站,后栈桥,再附属设施、煤场。

二、转运站原则上按照从到的顺序施工。

三、煤场、其它辅助建筑物,在其附近转运站、栈桥结构施工完成后施工。

四、煤场的施工顺序:先斗轮机基础,后栈桥,再沉煤池、沟道,最后施工场地。

五、土方开挖:

土方工程开挖前应编制作业指导书,明确开挖范围、车辆行车路线,明确弃土区域,以保证现场文明施工程度。

土方开挖前应仔细查看打桩资料,对未打到设计标高的桩位位置要清楚,防止作业过程中挖到或碰撞桩位。

主要采用机械开挖,为保护基层土不受挠动,避免作业过程中挖到或碰撞桩位,机械挖土余400mm厚(桩顶以上不少于200mm厚)土层用人工挖除。

土方开挖应根据不同情况留设合理的施工作业面。一般地,基础四周留0.6m的工作面,边坡。

本标施工区域所挖土方,用汽车转运到业主指定的弃土区域,或在业主统一调度下参与全厂的土方平衡。如在开挖区就近临时堆放土方,须在作业指书中明确并经审批同意,并应符合总平面管理及文明施工要求。

在雨季施工时如有必要应用塑料薄膜覆盖边坡,以防止雨水冲刷引起边坡坍塌。

土方基坑修整找平到设计标高后应及时自检并通知验槽,对开挖边坡基底土质进行确认。对不符合设计要求的基底土质及时报告设计工代,并按设计人员意见处理。经确认后,应尽快进行下一道工序的施工。

六、基坑排水:

由于缺乏地质报告及地下水位资料,如该地区土质含水量相对较丰富的话,则采用轻型井点降水,台阶式放坡或进行边坡支护,轻型井点的母管采用φ、井点管采用φ×,并根据现场实际基坑面的大小及深度,确定集水管用一层还是二层、井点管的间距与深度、真空泵(或射流器)的大小、潜水泵的功率等;如果地下水位较低且不影响基础施工,则采用基坑内明沟排水,集水井集中用水泵抽到路边排水干道。

七、土方回填

回填前,填方基底和基础隐蔽工程检查和中间验收应结束。

回填土土质符合设计要求并经监理工程师确认。由试验室、建筑专业公司根据设计的干容重、压实系数,共同试验确定:铺设厚度、夯实机械、压实遍数、含水量等参数。

回填土采用自卸汽车运输到基坑边,严禁直接用汽车将回填土倒入基坑。

人工短距离挑运并摊平到预计的铺设厚度,小型机械夯实。在基础边、转角处应辅以人工夯实,在分段施工连接处应做成阶梯式分层夯实。

进行大面积土方回填时要求分层夯实、同步上升,不允许留设水平或纵向接口。

土方回填中应按照规程规范要求分层及时取样,取样试验符合设计及规范要求后方可继续施工,不符合规范要求应返工处理。

八、钢筋原材料管理

物资供应科采购的所有钢筋进场时必须有原材料质保书和试验报告,并符合相关相关规程、规范的要求。

钢筋进场后进行抽检,试验室做好钢筋抗拉、弯曲试验。根据规程规范的要求确定是否可以使用,并出具书面报告。

试验报告合格的钢筋方可使用。

钢筋的保管、堆放、领用都必须按照质量保证文件的要求进行。在钢筋加工场尚未使用的原材料必须严格按照品种、规格分区并挂牌,对剩余的原材料必须立即办理退库手续,将原材料退还物资供应科。

钢筋进场、试验、保管、领用、使用(时间、部位)、退料都必须具有可追溯性。

九、钢筋加工

在钢筋加工场设三条粗钢筋加工线、二条细钢筋加工线,配置成套加工设备,制作各项目需用的钢筋。钢筋加工场的工艺流程为:钢筋的进场→加工和堆放→半成品暂存及运输。

整个过程形成流水线,避免往返及交叉搬运。

钢筋堆放场地平整,找平碾压后满铺150mm石子,并设置盲沟形成有组织排水。堆放场现浇多条混凝土枕垫(高120mm,间距2500mm),枕垫的顶面标高要求在一个平面上,以使钢筋处于平直状态。

钢筋成品、半成品堆放符合质量程序文件的要求,及时做好标识。不同结构、同一结构不同使用部位、不同品种规格的成品、半成品分开堆放。对加工中出现的不合格品应及时做好不合格品标识,以免误用。

钢筋加工配料表由配料组按设计图纸编制,经审核后写成配料牌交给制作小组。配料人员须熟悉图纸、规范和施工方案。对分阶段浇灌混凝土的施工缝位置要十分清楚,以便掌握钢筋的接头长度;对梁、柱、牛腿的二肢、三肢、四肢箍筋要认真计算,误差控制在规范允许范围内。

钢筋加工前应进行除锈,局部锈蚀采用人工手工或电动除锈,有浮锈的用电动除锈机除锈。

钢筋加工的先后次序满足现场施工计划的要求,尽量缩短在加工场的存放时间,及时运到现场。现场多余的钢筋及时运回加工场,以免和其它钢筋混淆。钢筋加工场装卸、搬运、切断、弯曲成型用合格的机械设备联动来完成,工序之间用活动架和平台来转移钢筋。

钢筋焊接:在加工场钢筋用碰焊连接,现场Ⅱ级钢筋竖向连接拟采用电渣压力焊。钢筋焊接必须进行检验,接头外观检验应合格,并按照规范要求选取一定量的焊接接头做拉力、弯曲(电渣压力焊只进行拉力试验)试验。钢筋工程焊接前应进行模拟试焊,试焊检验合格后方可进行工程的正式焊接。

焊接前清除钢筋端头的铁锈和污泥;选择合理的焊接参数,焊接场地设置防风装置,并防止接头区骤然冷却,发生脆裂。当环境温度过低时,接头部位适当用保温材料保温。

十、钢筋绑扎

钢筋施工前,技术人员应先熟悉图纸,仔细复核钢筋与埋管、埋件、予留孔洞、模板的位置关系。应明确钢筋施工与模板施工、直埋螺栓施工是否交叉、交叉的先后关系,并与施工人员交底。

钢筋绑扎前,仔细核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸、数量等是否与料单、料牌相符,是否与设计图纸相符合。

钢筋的绑扎接头必须符合规范要求。

梁、板、柱等类型较多时,为避免混乱和差错,对各种型号构件的钢筋规格、形状和数量,在模板上分别标明。

钢筋工程属于隐蔽工程,做好隐蔽工程记录,并进行验收。

十一、模板的选用。

普遍采用大模板施工,材料为胶合木板,厚度~15mm左右,背楞选用槽钢或×木方。对于外表面不粉刷的构件(如栈桥等),采用精制镜面胶合大模板施工。

围楞材料主要采用槽钢、钢管,个别情况选用不易变形、不易脆断的木方。

模板支撑采用钢管排架。

现场配备套木工加工机械,供大模板加工、制作用。

十二、模板立设

模板表面均应涂涮隔离剂,选用的隔离剂不影响结构外露表面的美观。

模板表面必须平整清洁,几何尺寸要求准确,拼缝严密,不得漏浆。

模板施工前应进行模板放样,并绘制放样、组装图,木工依据放样图在木加工场进行胶木模板配制,配制好的模板运至现场按编号及模板组装图进行拼装。

安装的模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,保证结构外形尺寸所规定的精度和结构在空间位置上的准确性。模板支撑坚实可靠,支撑点分布合理,在施工作业指导书中根据

不同的情况进行必要的验算。排架支柱、横档间距根据计算确定,在纵横向设置水平拉杆和剪刀撑,支柱底部宜用木楔楔紧或在中部设螺栓调节装置。

排架支设在坚实平整的地基上,下端垫以通长垫木;对湿陷性或冻胀性土壤采取必要的防水、防冻措施。

模板接缝的处理:在相邻两模板接触面上,贴带自粘胶的密封泡沫条,接缝处模板表面刮腻子补缝,砂纸磨光。

对外表面不粉刷的柱头(如栈桥),棱角作美化处理,做法是,在模板内侧棱角处固定木线条,此工艺我公司在江苏徐塘电厂使用效果很好。当然,使用此工艺事先应征得业主及设计单位的同意。

为改善混凝土外观,应尽可能地减少对拉螺栓的用量。对拉螺栓采用两端装有内螺纹头的套管保护。

固定在模板上的预埋件及预留孔洞均不得遗漏,埋件可采用螺栓固定法,在模板对角线或四角钻Φ~10mm的孔,在预埋件的相应位置上钻孔或攻丝,用螺栓和螺帽使其牢固地固定在模板上。螺栓数量根据埋件大小而定。埋件较大或较密的地方预埋钢筋或型钢(或其组合)来固定预埋件,预埋件的位置、表面平整度、标高必须符合设计及规范的要求。

施工缝原则上留设在各层楼面上或各层梁面上口或牛腿面,如设计有明确规定,则按照设计确定。

十三、模板的拆除

模板及支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合规范的规定,即:侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除;底模根据结构类型的不同,在混凝土达到相应的设计强度标准值的百分率时方可拆除。

预留孔洞内模的拆除,应能保证混凝土表面不发生塌陷和裂缝,拆模时应避免振动和碰伤孔壁。

已拆除模板及支架的结构,在混凝土强度符合设计要求后,方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。

拆除后的模板应及时清除粘结的混凝土浆,对变形和损坏的模板进行整形和修理,并进行保养;模板禁止不经清理、维修和保养而连续使用。

与其它单位的配合与协调

..与设计单位的配合与协调

如果有幸中标,我们即与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交施工方案中,可能出现的各种结构工部,协助设计院完善施工图设计,必要时根据设计意图修正或提出新的施工方案。

向设计院提交根据施工总进度计划而编制的设计出图计划,积极参加与设计的深化工作。

主持施工图审查,协助向发包方会合建筑师、供应商(制造商)提出建议,完善设计内容和设备物资选型。

组织地方专业主管部门沟通与建筑师的联系,向设计方提供需主管部门协助的专项工程。如施工安装、检测等资料,完善整体设计,确保联动调试的成功和使用功能的兑现。

对施工中出现的情况,除按驻场建筑师、监理所提要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同发包方、建筑师、施工方按照总进度与整体效果要求,验收小样板间进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

根据发包方指令,组织设计方参加新材料的定样采购。

协调各施工单位在施工中需与建筑师协商解决的问题,协助建筑师解决诸如因多管道并列原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作和由不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等。

与监理师的配合与协调

施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的"施工组织设计"进行对施工单位的质

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

房建施工组织设计方案

录目 4 ............................................................................... 1 综合说明 5 ........................................................................ 2 项目控制目标 6 ............................................................................... 3 编制依据 7 ............................................................. 4 工程概况与特点分析 7工程概况 ..................................................................... 4.1 9工程特点: ................................................................. 4.2 10.......................................................................... 施工部署5 .......................................................... 105.1 项目控制目标 ................................................. 10/项目管理组织 .5.2 施工 .......................................................... 125.3 项目

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

房屋工程施工组织设计方案

房屋施工组织设计方案 第一卷编制依据 (一)施工图 (二)主要图集、标准、法规、规程、规

(三)建设单位提供施工用地、水、电等条件 建设单位提供施工用地600m2,建筑面积为95.85m2,施工现场场地基本能满足施工要求。 水、电按建设单位指定地点引入,提供150KW电源。

第二卷工程概况 (一)工程简介 (二)建筑设计特点

(三)结构设计特点

第三卷施工部署 (一)工程目标 1、质量目标:满足施工验收规要求,质量合格。 2、安全目标:确保无重伤、无死亡事故。 3、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 4、现场管理目标:市文明安全工地。 5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。质量体系经认证并符合GB/T19002—1994idt ISO9002:1994标准的质量体系。

(二)管理组织机构 1、组织机构:本工程按项目法组织施工,所派项目经理承担过鲁班奖工程项目管理,并积累了丰富的施工管理经验的一级项目经理担任;项目总工选派有较高技术管理水平、并有创优管理经验、参加过获优质工程项目管理的工程技术人员任本项目总工程师。根据工程特点,组建精干项目经理部,对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9002质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期、结构工程创结构长城杯、单位工程创市优质工程、现场达省江市文明安全工地的预定目标。 项目部班子主要成员及各主要组室的职责执行我单位的《质量手册》和《程序文件》。 (1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。 (2)技术部:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

最新版房屋修缮工程施工组织设计方案

房屋修缮工程施工组织设计方案

第一章工程概况 一、工程基本概况 项目名称:**市公安局连山分局案件审核管理改革“一队两中心”建设项目建设地点:项目单位指定地点 计划工期:合同签订后50天内完成 工程质量:合格 二、本工程的施工特点 1、本工程在施工时间内须严格遵守国家、省、市对文明施工管理要求,项目经理要精心组织、科学安排施工流程,并根据现场施工进度的要求,合理计划材料、机具的进场时间、顺序,对施工现场进行合理的安排、使用。 2、本工程的工期要求紧,质量要求较高,因此如何合理安排好施工进度,完善施工措施、确保本工程的质量,按照合同工期完成,就成了本工程的重点和难点问题。 3、由于工期要求紧,各个专业间要相互交叉作业,必须在施工前互相交底配合。 三、本工程主要施工内容

**市公安局连山分局案件审核管理改革“一队两中心”建设项目施工内容(招标范围):室内装修工程包括拆除工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程、电气及水暖工程等。 四、成立精干高效的管理机构 为确保本项目的顺利实施完成各项预计的目标,现场成立项目部,由项目经理负责本工程总体部署和组织。 五、安全文明施工目标 1、开创良好的文明安全施工环境,达到省、市安全文明施工现场标准,组织好文明施工,安全生产,维护好社会秩序、保证施工正常进行,对本工程的顺利施工,具有举足轻重的作用。 2、本公司有着多年装饰装修、改造、维修施工的丰富经验,在非常困难、复杂的环境下成功地组织多项工程顺利施工及时稳妥地解决扰客、扰民、经营、交通、消防、防卫、治安等各项工作,取得了所承建过的施工项目的建设单位的充分信任和理解,创造了良好的社会信誉。 六、施工准备 1、关联原则:装饰工程准备工作不仅需要详细了解装饰本身的设计要求,而且要了解与之关联的通风、给排水工程的设计要求及其施工情况。

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

房建小工程施工组织设计

1编制依据 1)工程测量规范( GB50026-93) 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 3)钢筋焊接及验收规程( JGJ18-2003) 4)砼强度检验评定标准( GB107-87) 5)砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002) 6)屋面工程技术规范( GB50345-2004) 7)建筑装饰装修工程施工质量验收规范( GB50210-2001) 8)建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2002) 9)建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001) 10)施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46-2003) 11)建筑机械使用安全技术规程( JGJ33-88) 12)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130-2001) 13)建筑施工安全检验标准( JGJ59-99) 14)砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2002) 15)攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程施工蓝图。 16)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 17)《建设项目环境保护管理办法》 2工程概况 攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程项目位于攀枝花市西区格里坪 农贸市场内,场地西侧与市政道路相接,南临格里坪农贸市场,北侧和东侧与规划城市道路相接。场地总体成不规则长矩形,场地内原为市场闲置空地,南侧边上保

留现有建筑、整个场地只有零星灌木丛,地形简单高差在1m范围内。本工程建筑层数为地下一层、地上十一层,高层建筑东西向布置;结构形式为框架一剪力墙结构;基础采用柱下独立基础,建筑总高为33.9 米,室内外高差0.3 米,建筑面积为:9452.94m2。建筑工程等级:一类建筑,设计使用年限50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度: 七度设防, 抗震设防类别为乙类, 结构安全等级为二级。计划工期为180 日历天。 该工程场地内道路畅通,施工用水、电需由甲方指定接点后自行接入施工现场。 3主要施工组织设计目标 3.1质量目标 全部工程质量符合国家工程建设强制性标准,达到设计要求的符合国家现行的有关施工验收规范、技术标准及规定,质量目标为:合格。 3.2安全目标 杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在2.5%以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 3.3 文明施工指标 达到“标化工地”要求,让业主满意。 4总体施工部署 4.1 施工准备工作 4.1.1 技术准备 (1)熟悉及会审图纸:根据建设单位提供的图纸和地质资料,配备必要的标准图集和

相关文档
相关文档 最新文档