文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护坡桩施工方案五金装饰城 -

护坡桩施工方案五金装饰城 -

护坡桩施工方案五金装饰城 -
护坡桩施工方案五金装饰城 -

民主街市场升级改造项目基坑支护工程

施工方案

河北汇凝土木工程有限公司

2013年05月

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、施工工艺、施工准备及技术要求 (15)

(一)护坡桩施工 (15)

(二)锚杆施工 (117)

四、施工组织机构、机械设备及劳动力计划 (13)

(一)施工组织机构 (14)

(二)机械设备及劳动力计划 (16)

五、质量保证体系及措施 (16)

(一)质量目标 (17)

(二)质量保证措施 (18)

六、进度计划及其保证措施 (20)

七、安全目标及措施 (20)

(一)安全管理目标 (20)

(二)安全管理及保证措施 (21)

八.环境保护、文明施工及消防措施 (20)

(一)环境保护 (21)

(二)消防措施 (21)

(三)消防措施 (30)

一、工程概况

拟建民主街市场升级改造项目位于石家庄市正定恒山西路以北,成德街以西,拟建建筑物包括2栋办公楼及商业楼,地下2层,办公楼基坑开挖深度初步定为12.0m,其他部位为11.0m,基坑西南侧为已有3层住宅楼,基础埋深约为1.5m,距离基坑边缘约1.0m;交通便利。

拟建民主街市场升级改造项目,砖混结构,条形基础。为防止边坡塌方,保证安全作业,特对基坑边坡进行支护,在经济合理的基础上,西坡及北坡采用护坡桩支护方案进行支护。

二、编制依据

(1)《民主街市场升级改造项目岩土工程勘察报告》

(2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);

(3)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97);

(4)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);

(5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

(6)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;

(7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);(8)《恒山五金装饰城平面图》。

三、施工工艺、施工准备及技术要求

3.1、护坡桩参数

护坡桩采用钢筋混凝土灌注桩工艺,旋挖钻机成孔、钢筋笼制作吊放,商品混凝土灌注成桩,桩顶设置冠梁,。

(1)西侧边坡支护

A.桩径600mm,桩间距1200mm,桩长16.5m,详见施工图,桩顶冠梁宽700mm,高500mm。钢筋笼及梁的配筋见施工图纸。

B.采用一桩一锚,锚杆孔径150mm,通过3道钢梁,每道2根16b槽钢成腰梁与灌注桩连接,桩身及冠梁均采用C25砼,锚杆长度及预应力锚杆筋详见施工图。

(2)北侧边坡支护

A.桩径600mm,桩间距1400mm,桩长6.55m-13.91m,详见施工图,桩顶冠梁宽700mm,高500mm。钢筋笼及梁的配筋见施工图纸。

B.采用一桩一锚,锚杆孔径150mm,一、二区通过2道钢梁,每道2根18b槽钢,三区通过1道钢梁,每道2根18b槽钢成腰梁与灌注桩连接,桩身及冠梁均采用C25砼,锚杆长度及预应力锚杆筋详见施工图。

护坡桩和冠梁均采用商品混凝土,强度等级为C25。护坡桩及冠梁施工完成3~7天后,进行护坡桩区域的基坑土方开挖。基坑土方开挖应分段分层开挖,同时分层分段完成桩间支护及预应力锚杆施工。

3.2、锚杆参数

锚杆采用锚索,水泥浆材料采用水灰比为0.4-0.6的素水泥浆。西侧边坡支护采用三道预应力锚杆,长度均为12m,孔径150mm,第一道锚杆非锚固段长6.0m,第二道预应力锚杆锚固段为6.5m,第三道锚固段为7m,锚杆筋均采用2根15.2钢绞线。北侧边坡支护一区采用2道预应力锚杆,孔径150mm,长度为15m,第一道锚固8m,第二道锚固段长度为9m,锚杆筋均为2根15.2钢绞线。二区采用2道预应力锚杆,孔径150mm,第一道14m,第二道13m,锚固段均为7m,锚杆筋为2根15.2钢绞线。三区共布置一道,长度为12m,锚固段长度为6m。

3.3施工技术措施

(一)护坡桩施工

1、成孔

该工程地处正定市区内,要求施工时最大限度降低施工噪音,保持场地清洁。为满足各项要求,提高成孔施工效率,我公司决定组织1台旋挖钻机进行成孔。该钻机操作简单,具有移动方便、占地面积小、施工效率高等特点。

钻机成孔过程应按下列要点进行操作:

1钻机必须坐落在坚实的基底上,保证钻机开动后不倾斜。

2钻机应先进行试运转检查,防止在施工过程中发生故障。

3钻机按指定位置就位后,须在技术人员指导下,调整桅杆及钻杆的角度并检查钻杆是否垂直,确保无误后方可开钻。

4第一根桩施工时,采用低压慢速钻进,掌握地层对钻机的影响情况,以确定在该地层条件下的钻进参数。

5在钻进过程中,为防止超径,保证垂直度,采用小压力慢转速,不可进尺太快。

6钻进过程中,一定要密切注意孔壁稳定,防止由于场地局部土层的变化引起孔壁坍塌、缩径等质量问题,若出现类似问题,及时上报甲方及监理,并及时采取相应处理措施,保证成孔质量。

7在钻进过程中,要经常检查钻头尺寸。成孔质量是成桩质量的关键,孔形即桩形,本工程要求桩径任何一段不小于设计直径,倾斜度不大于1%。孔底沉渣不大于100mm,孔深允许误差+300mm。

8若发现地质情况与钻探资料不符应立即通知设计、监理等部门及时处理。若出现缩径、塌孔、孔斜等情况,应及时进行有效处理。

9成孔时间控制在6小时以内。时间过长,孔壁易坍塌、孔底沉渣多;时间太短,垂直度、桩径不能保证,且切削出来的泥块直径大,不易

清孔。

10做好钻孔施工记录,记录必须与实际工序同步,真实、齐全、整洁。

2、钢筋笼制作与吊放

按设计要求,西侧护坡桩:笼长16.5m,其中0.5m为冠梁锚固长度。采用10Ф20主筋,Ф14@2000的加筋箍和φ8@130的螺旋箍筋。北侧护坡桩:笼长6.5-13.9m,其中0.5m为冠梁锚固长度。一区采用9Ф20、二区10Ф18、三区7Ф18为主筋(三级钢),Ф14@2000的加筋箍和φ8@130的螺旋箍筋。

(1)钢筋笼制作

钢筋笼制作必须在技术负责人下达图纸并进行交底后方可进行,必须由专业焊工焊接,实行现场挂牌制,检查合格后挂上合格牌和可使用,便于检查。所有钢筋焊件必须符合规范要求,焊缝应饱满,且无气孔、空洞,不伤筋。

1根据设计图纸计算箍筋用料长度、主筋分段长度。将所需钢筋调直、除锈后用切割机成批切好备用。由于切断待焊的主筋、箍筋、螺旋箍筋的规格尺寸不尽相同,注意分别堆放,防止混乱。

2在钢筋圈制作平台上制作加强筋,并按要求焊接。

3将支撑架按2~3m的间距摆放在同一水平面上,然后将配好定长的主筋平直放在支撑架上焊接。

4将加强筋按设计要求套入主筋,并保持与主筋垂直,点焊牢固。

5加强筋与主筋焊好后,将螺旋箍筋按规定间距绕于其上,采用梅花点焊将螺旋箍筋固定在主筋上,并确保不烧伤主筋。

6将制作好的钢筋笼稳固放置在平整的地面上,防止变形。

(2)钢筋笼制作允许偏差

钢筋笼直径±10mm

钢筋笼长度±100mm

主筋间距±10mm

箍筋直径及螺旋筋间距±20mm

(3)钢筋笼吊放

1采用两点起吊法,起吊点在钢筋笼上部加强筋与主筋连接处,且吊点对称,以保证钢筋笼在起吊时不变形。

2钢筋笼入孔时应对准孔位,保持笼体垂直,要轻放、慢放,防止笼体和孔壁磨擦,不得左右旋转。严禁提高猛落强制下入。

3安装深度误差允许±100mm。

4下放钢筋笼时要求有技术人员在场,以控制钢筋笼的笼顶标高。

5钢筋笼吊放、运输、安装,应采取适当措施防止钢筋笼变形。

3、混凝土灌注

钻孔灌注桩的承载力除地层因素和成孔工艺因素外,主要取决于桩身质量。导管回顶法灌注是在水下不具备振捣条件而靠混凝土的流动成型和自重压实完成的,可保证水下灌注的质量,又可保证混凝土的密实。

1.本工程采用商品混凝土,充盈系数大于1。

2导管每节定尺等长2.5.0m(底管3.0m),壁厚6mm,直径Φ220-300mm,用粗螺栓加“O”型密封圈连接,达到牢固安全,装卸方便。

3灌注前导管底口必须提离孔底250~400mm。保证首批混凝土一次性埋管不少于1.5m。其后正常埋管深度不得小于2.0m,最大埋深不得超过6m,一次拔管不得超过4节(4m)。拔管时,要准确测量和计算导管埋深。

4混凝土要从漏斗边侧溜入导管内,不可一次放满,防止聚气。灌注时应勤于提动和反插导管,冲捣水下混凝土,助其密实。

5为防止钢筋笼上浮现象的发生,应在水下混凝土接触到钢筋笼时保持较大的导管埋深,并放慢灌注速度。

6混凝土顶面应超过设计桩顶标高0.5~0.7m,以保证凿除浮浆后的

桩顶混凝土质量能满足设计要求。

7技术员现场指导灌注,作好灌注记录,测量和反映灌注混凝土高度和埋管深度。

8灌注结束时,要缓慢拔出底管,避免泥块和空气压入桩内,影响桩头混凝土强度。

4、冠梁施工

待护坡桩完成3~7天,开始开挖桩间土,凿除桩顶50cm部分虚桩头,开挖尺寸为70cm×80cm,开挖完成后绑扎钢筋,支模版,浇筑混凝土,混凝土保护层厚度为50mm。

5、质量要求

1.钢筋加工前,应对所采用的钢筋进行外观检查,钢筋表面必须洁净,无损伤、油渍、漆污和铁锈等,带有颗粒状或片状老锈的钢筋严禁使用。

2.钢筋加工前,应先行调直,使钢筋无局部曲折。

3.护筒埋入土中的深度必须满足要求,护筒四周用黏性土回填并分层夯实。

4.桩机就位后,必须平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜和移动;为准确控制成孔深度,在桩架或钻具上应设置控制深度的标尺,以便在施工中观测记录。

5.从开始成孔至水下混凝土浇筑完毕,应始终保持护筒内泥浆面高出地下水位1.0 m以上,受水位涨落影响时,应高出最高水位1.5m 以上。

6.成孔过程中应注意地层的变化,随时调整钻进工艺,防止塌孔、缩颈、倾斜等质量缺陷。

7.钢筋骨架在存放、起吊过程中应采取措施防止变形;在安放入孔时,位置要居中,

不得碰撞孔壁;安放至设计高程后,应采取措施固定,确保在混凝土

灌注过程中不移动。

8.导管在使用前应作水密性试验,安装时要放密封圈并上紧丝扣,在孔中的位置要居中,导管底距孔底300~500mm,上部高出泥浆面不少于300mm。

6 施工工艺

6.1 工艺流程

1.成孔工艺流程:

旋挖机就位→钻孔→检查质量→孔底清理→孔口盖板→移钻孔机2.浇筑混凝土工艺流程:

移盖板测孔深、垂直度→放钢筋笼→放混凝土串筒→浇筑混凝土(随浇随振)→控制标高

6.2 操作工艺

1.钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上作出控制标尺,以便在施工中进行观测、记录。

2.钻孔:调直机架挺杆对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度后停钻、提钻。

3.检查成孔质量

(1)孔深测定。用测绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于钻孔深度与测量深度的差值。虚土厚度一般不应超过100mm。(2)孔径控制。钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑黏土层时,必须防止钻杆晃动引起孔径扩大;致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。

4.孔底清土。钻到预定的深度后,必须在孔底处进行空转清土,然后停止转动;提钻杆,不得回转钻杆。孔底的虚土厚度超过质量标准时,要分析原因,采取措施进行处理。进钻过程中散落在地面上的土,必须随时清除运走。

5.移动钻机到下一桩位。经过成孔检查后,应填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并要防止在盖板上行车或走人。最后再移走钻机到下一桩位。

6.浇筑混凝土

(1)移走钻孔盖板,再次复查孔深、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚土厚度。有不符合质量标准要求时,应处理合格后,再进行下道工序。(2)吊放钢筋笼;钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块(或塑料卡);吊放钢筋笼时,要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时,应采取焊接,以确保钢筋的位置正确,保护层厚度符合要求。

(3)放串筒浇筑混凝土。在放串筒前应再次检查和测量钻孔内虚土厚度。浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实,分层高度以捣固的工具而定。一般不得大于0.5m。

(4)混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在凿除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。

(5)撤串筒和桩顶插钢筋。混凝土浇到距桩顶 1.5m 时,可拔出串筒,直接浇灌混凝土。桩顶上的插筋一定要保持垂直插入,有足够的保护层和锚固长度,防止插偏和插斜。

(6)混凝土的坍落度一般宜为160~200mm;为保证其和易性及坍落度,应注意调整砂率和掺入减水剂、粉煤灰等。

7.雨期施工

(1)雨期严格坚持随钻随浇筑混凝土的规定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不应进行钻孔施工。现场必须有排水措施,防止地面水流入孔内。

8.质量控制

(1)钻孔完毕,应及时盖好孔口,并防止在盖板上过车和行走。操作中应及时清理虚土。必要时可二次投钻清土。

(2)注意土质变化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上层滞水层渗漏等到情况,应会同有关单位研究处理,防止塌孔缩孔。

(3)要严格按操作工艺边浇筑混凝土边振捣的规定执行。严禁把土和杂物混入混凝土中一起浇筑。

(4)钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中,应严格按操作规定执行。必须加强对操作工人的技术交底,严格执行加固的质量措施,防止钢筋笼变形。

(5)当出现钻杆跳动、机架晃摇、钻不进尺等异常现象,应立即停车检查。

(6)混凝土浇筑到接近桩顶时,应随时测量顶部标高,以免过多截桩和补桩。

7 质量标准

7.1 桩的检验,应按现行有关规定、质量验收规定、设计文件的质量要求进行。

1.施工前应对水泥、砂、石子、钢材等原材料时行检查,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。2.施式中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,应复验孔底持力层土(岩)性。

7.2 成品保护

7.2.1 钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。吊入钻孔时,应有保护垫块、或垫管和垫板。

7.2.2 钢筋笼在吊放入孔时,不得碰撞孔壁。灌注混凝土时,应采取措施固定其位置。

7.2.3 灌注桩施工完毕进行基础开挖时,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。并应检查每根桩的纵横水平偏差。7.2.4 成孔内放入钢筋笼后,要在4h 内浇筑混凝土。在浇筑过程中,应有不使钢筋笼上浮和防止泥浆污染的措施。

7.2.5 安装钻孔机、运输钢筋笼以及浇筑混凝土时,均应注意保护好现场的轴线和高程桩。

7.2.6 桩头外留的主筋插铁要妥善保护,不得任意弯折或压断。

7.2.7 桩头混凝土强度,在没有达到5MPa 时,不得碾压,以防桩头损坏。

8 施工记录

1.水泥的出厂证明及复验证明。

2.钢筋的出厂证明或合格证以及钢筋试验单。

3.试桩的试压记录。

4.灌注桩施工记录.

5.混凝土试配申请单和试验室签发的配合比通知单。

6.混凝土试块28d 标养抗压强度试验报告。

7.商品混凝土的出厂合格证。

(二)、锚杆施工:

一、适用范围

1.锚杆支护结构是挡土结构与外拉系统相结合的一种深基坑组合式支护结构。其挡土结构与悬臂式或内撑式支护结构相同,适用于较密实的砂土、粉土、硬塑到坚硬的黏性土层或岩层中的大型、较深、邻近有建(构)筑物而不允许有较大变形的基坑和不允许设内支撑的基坑。存在有地下埋设物而不允许损坏的场地不宜采用。

2.土钉墙适用于地下水位以上或经人工降低地下水位后的人工填土、黏性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。土钉墙宜用于深度不大于12m 的基坑支护或边坡加固,当土钉墙与有限放坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加;不宜用于含水丰富的粉细砂层、砂砾卵石层和淤泥质土;不得用于没有自稳能力的淤泥和饱和软弱土层。

二、施工工艺

2.1 工艺流程

1.预应力锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→锚杆机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→冲洗→插锚杆→压力灌浆养护→裸露筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉→锚头(锚具)锁定。

2.喷射混凝土面层施工工艺流程:修坡→挂钢板网片→干配混凝土料→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。

2.2操作工艺

1.基坑开挖

锚杆、土钉支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的锚杆预应力张拉或土钉与喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。为防止基坑边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:

(1)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔;

(2)在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉;

(3)在水平方向分小段间隔开挖;

(4)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡;(5)开挖时沿开挖面垂直击人钢筋和钢管或注浆加固土体。

3.钻孔与锚杆制作

(1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。

(2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。(3)使用前应检查钢绞线有无油污、锈蚀、缺股断丝等情况,端部要用钢丝绑扎牢,不得参差不齐或散架。

4.注浆

(1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止

注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,干成孔时在灌浆前封闭孔口,湿成孔时在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。(2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。

5.锚杆试验

锚杆试验

1)应在锚杆锚固段浆体强度达到15MPa 或达到设计强度的75%时方可进行。

2)锚杆试验应按中华人民共和国现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ l20-99)附录E 的规定,在试验前做试验方案,并经批准后执行。

6.喷射混凝土

(1)在喷射混凝土前,面层内的钢板网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢板网片可用插入土中的用钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。

(2)钢板网铺设时每边的搭接长度不小于250mm。

(3)喷射混凝土的配合比应按设计要求通过试验确定,粗骨料最大粒径不宜大于12mm;喷射混凝土作业,应事先对操作手进行培训,以保证喷射混凝土的水灰比和质量能达到要求;

(4)喷射混凝土强度可用边长100 mm 立方试块进行测定,制作试块时应将试模底面紧贴边壁,从侧向喷射混凝土,每批至少留取1组(每组3 块)试件。

7.施工监测

(1)锚杆支护的施工监测应包括下列内容:支护位移、沉降的测量;地表开裂状态(位置、裂宽)的观察;附近建筑物和重要管线等设施的变形测量和裂缝观察;基坑渗、漏水和基坑内外的地下水位变化。在支护施工阶段,每天监测不少于 3 次;在支护施工完成后、变形趋

于稳定的情况下每天 1 次。监测过程应持续至整个基坑回填结束为止。

(2)观测点的设置:观测点的总数不宜少于3 个,间距不宜大于30m。其位置应选在变形量最大或局部条件最为不利的地段。观测仪器宜用精密水准仪和精密经纬仪。

(3)应特别加强雨天和雨后的监测,以及对各种可能危及支护安全的水害来源(如场地周围生产、生活排水,上下水管、贮水池罐、化粪池漏水、人工井点降水的排水,因开挖后土体变形造成管道漏水等)进行仔细观察。

(4)在施工开挖过程中,基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比超过3?(砂土中)和3?~5?(一般黏土中)时应密切加强观察、分析原因并及时对支护采取加固措施,必要时增用其他支护方法。四、施工组织机构、机械设备及劳动力计划

(一)施工组织管理机构

1、项目施工组织管理机构

基础工程质量至关重要,我公司将组织富有经验的施工及管理人员组成项目经理部,选派精干的管理及施工人员进驻现场,下设成孔、灌注、材料、安全、技术和质检等部门,确保整个工程的施工达到技术质量标准。

项目经理:穆胜强

生产经理:平龙技术负责:张彬材料供应:成凯

成压清质技安材综

孔灌土检术全料合

组组组组组组部部

2、质量保证体系

建立由项目经理领导、生产经理中间控制,技术质量组全体人员基层检查的管理系统,以确保各项质量保证措施落实到各分部工程及各道工序中。并在施工过程中设专职质量员,班组设兼职质量员进行自检互检,发现不符合质量标准的问题及时纠正。质量保证体系如下图所示:

工程负责:平龙

生产:平龙技术:张彬

灌质安

孔马

谦笼

(二)机械设备及劳动力计划

1、根据工程施工特点,所使用的主要机械设备见下表。

主要机械设备一览表

序号

机械或

设备名称

型号规

数量

国别

产地

制造

年份

额定

功率

生产

能力

用于施工部位备注

1 旋挖钻机 1 中国2009 成孔

2 铲车中国2008 清场地土

3 吊车2组吊放钢筋笼

4 电焊机 3 制作钢筋笼

5 调直机 1 调直钢筋

6 经纬仪 1 测放

水准仪 1 测放

五、质量保证体系及措施

(一)质量目标

优选施工及管理队伍,高标准严要求;

确保分部分项工程一次交验合格率100%。

(二)质量保证措施

1.牢固树立“质量第一”的思想,严格按质量保证体系有关

程序文件执行。全面开展质量管理意识教育,把质量看成是提高企业信誉和经济效益的重要手段,牢固树立对工程质量负责、对业主负责的思想,贯彻生产必须抓质量的原则。

2.加强作业队自检、互检和专检。

3.对施工中易发生的质量通病,采取有针对性的措施,详细交底,并监督检查。

4.做好各施工环节的质量检查, 严格执行技术交底制、隐蔽工程验收制,严格检查施工班组的施工质量,出现任何质量事故时,应及时填写质量事故报表,组织质量事故分析会,并按规定及时上报。

5.按监理要求,技术员、质检员分期呈报工程报验单及有关质检资料,对监理提出的质量问题及时传达到施工班组,并进行监督。

6.做好测量放线,经监理、甲方复核确认无误后,方可进行施工。

7.坚持按图纸施工,变更一律以单位书面通知为准,任何口头通知无效。

8.所有机械设备材料必须符合标准,设备应该调试运行完好,并有备用设备,在出现严重的设备问题后可以及时调整或更换设备,以确保施工的顺利进行。

9.项目经理部专门设有工程技术处,对各项工程进行技术负责把关,每道工序制定岗位职责,以确保工程质量。

10.实行技术岗位责任制,主要技术及特种工种操作人员必须持证上岗。

11.严格遵守技术操作规程,按设计施工,积极配合监理工作。

12.技术人员在开工前向全体人员作详细技术交底。

13.充分考虑可能影响工程的不利因素,提出并作好相应的补救和处理措施。

14. 确保混凝土的强度和质量,随时抽检混凝土坍落度。

15.严格贯彻技术交底,技术复核、自检互检和隐蔽工程验收等技术管理制度。技术检查复核的基本内容有:定位轴线尺寸;钻孔的深度等。

六、进度计划及其保证措施

(一)进度计划

本工程计划安排1台旋挖钻机,每天成桩7根。

(二)保证措施

加强计划管理,制定工程施工总计划和周阶段性施工计划以及工序交叉作业的协调计划和材料设备的供应计划等并严格按计划落实到位;

1.对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,然后对各项计划及时进行调整以适应施工现场的实际条件;

2.合理组织施工工序,协调好工序间交叉作业。

3.成孔同时,做好下一排桩成孔准备。

七、安全目标及措施

(一)安全管理目标

执行安全管理制度及措施,以确保安全施工、无事故发生。

基坑东侧混凝土护坡桩施工方案

1、编制依据 1.1、建设单位提供的图纸及有关文件1.1.1、施工图 1.2、主要规范、规程、法规及标准

2、工程概述 2.1、建筑概况 拟建场地位于北京市朝阳区孙河乡西甸村,西侧紧邻京平高速(机场南线),距京承高速3Km,东距京密路约1.8Km,东北距温榆河约2Km。 北京市朝阳区孙河乡西甸村F地块二类居住用地项目建设用地面积29200m2,总建筑面积6.7万m2,地上2~10层,地下1-2层。 2.2、场地工程地质条件 2.2.1、地形地貌 场地东侧现状为自然地坪下2m是回填土,2m以下是原状土。回填土含有碎 砖等建筑垃圾。 2.2.2、地层岩性 根据北京中机勘岩土工程有限公司的《北京市朝阳区孙河乡西甸村F地块二 类居住用地项目岩土工程勘察报告》,本次施工范围内工程地质条件按成因类型、沉积年代划分为人工填土层、一般第四纪沉沉积层两大类,按其工程性质,将钻 探深度内的地层分为8个大层及10个亚层,其中①层土为人工填土层,②~⑧ 层土为一般第四纪沉积土层。具体详见《北京市朝阳区孙河乡西甸村F地块二类 居住用地项目岩土工程勘察报告》。 2.3、场区水文地质条件 (1)勘探实测地下水情况:观测到两层地下水。地下水类型分别为台地潜 水和层间水(具弱承压性质)。其中台地潜水在初勘外业勘察期间和详勘外业勘 察期间由于连续降雨入渗的影响稳定水位变化较大。台地潜水在初勘外业勘察期 间(2013年7月7日~7月11日)稳定水位埋深为3~6m,相应标高为26.84~29.81m。在详勘外业勘察期间(2013年7月19日~7月26日)稳定水位埋深为1.20~4.40m,相应标高为28.13~32.20m。层间水在初勘外业勘察期间和详勘 外业勘察期间稳定水位变化甚微,初见水位埋深为13.10~16.60m,相应标高为16.25~19.57m;稳定水位埋深为9.00~12.70m,相应标高为19.78~24.18m。 (2)场地历年最高地下水位标高接近自然地面,近3~5年最高地下水水位 为自然地面下约1m。

吕桥河木桩护坡施工方案

吕桥河河道河道工程(规划箱涵 - 开发西路段) 木

桩护坡施工方

案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏亘盛建设工程有限公司

目录 1、工程概况 2 .................................................................................................................................................................................. ...................................................... . 2、施工机械 3 .................................................................................................................................................................................. ...................................................... . 3、主要的施工方案 4 .................................................................................................................................................................................. ............................ 4、施工计划安排7............................................................................................................................................................................... ........................................

护坡桩-基坑支护施工组织设计

***********基坑支护工程施工组织设计 编制: 审核: 审批: *********有限公司 2014年4月

目录 一、工程概况及工程特点 二、施工部署 三、施工方案与主要技术措施 四、施工进度计划与保证措施 五、安全生产、文明施工 六、雨季、冬季施工措施 七、监控措施

一、工程概况及工程特点 1.工程概况 拟建工程拟建工程位于**********,基坑深度约为17.5米 为防止边坡塌方,保证安全作业,特对基坑边坡进行支护。本工程由护坡桩和土钉墙联合支护,①1-1剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.2m,护坡桩上设计四道锚索(17m、18m、15m、13m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;②2-2剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.2m,护坡桩上设计四道锚索(22m、19m、16m、14m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;③3-3剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.4m,护坡桩上设计四道锚索(17m、18m、15m、13m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;④4-4剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.4m,护坡桩上设计四道锚索(21m、19m、16m、14m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;⑤5-5剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.4m,护坡桩上设计四道锚索(21m、18m、16m、13m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;⑥6-6剖面为护坡桩+土钉墙:护坡桩桩长15m,桩间距1.4m,护坡桩上设计三道锚索(17m、18m、17m),孔径150mm;护坡桩上部1:0.4放坡,设置五道土钉,长度分别为8.8m、5.8m、5.8m、5.8m、5.8m,土钉横向间距1.4m,竖向间距1.35m;⑦7-7剖面为护坡桩+土钉墙:护坡桩桩长15m,桩间距1.4m,护坡桩上设计三道锚索(17m、17m、15m),孔径150mm;护坡桩上部1:0.4放坡,设置五道土钉,长度分别为5.8m、5.8m、5.8m、3.8m、3.8m,土钉横向间距1.4m,竖向间距1.35m。(详见施工图) 2.编制依据 《基坑土钉支护技术规程》中国建设部标准化协会标准(CECS96:97); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 《广汇金融商务中心(18#地块)岩土工程勘察报告》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.工程特点与施工条件 (1)根据本工程施工现场:北坡和东坡上部从-0.5没至-2.5m采用自然放坡,放坡系数1:0.5;南坡和西坡上部从-0.5没至-8.5m采用土钉墙,放坡系数1:0.4。 (2)工程施工阶段坡道按原设计放置在东北部,材料场地放置在南坡空闲地段。

基坑护坡工程施工方案

四、基坑护坡工程施工方案   拟建北京×工程,位于北京市××区,东临××路,南临××。本工程A、B、E座地上××层,C1、C2、C3座地上×层,全现浇剪力墙结构。4层框架结构综合楼,均设2层地下室。自然地面标高为36.30米,±0.00标高为37.50米,基础埋深约6.00米。 ’ 因施工现场狭窄,为保证周边建(构)筑物的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 本场地工程地质性质详见《工程地质勘察报告》 2、基坑护坡设计方案 2.1 设计依据 1、北京市××勘察院提供的本场区《工程地质勘察报告》 2、体重度统一取为r=20kN/m3。 3、地面超载按一般情况,考虑为q:20kN/m3。 4、设计与计算遵循国家及北京市有关规范,主要有: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)  《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《建筑基坑支护技术规程》(Jql20—99) 2.2 设计方案   根据我公司在北京地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案。东侧、南侧作斜坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、6米、5米、4米,锚筋1Ф16,四排锚筋1Ф18,间距依次为1.4米、1.3米、1.3米、1.4米,水平间距1.4米;西侧、北侧、东南角按1:0.5放坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、5米、5米、4米,锚筋1Ф16,间距依次为1.4米、3米、3米、1.4米,水平间距1.4米。

以上设计土钉倾角均为5°~10°。横压筋2014通长,竖压筋20 14L200,与横压筋在土钉墙端部井字架型焊接。土钉成孔直径100 mm钢筋网片06@200×200,现场绑扎或焊接而成;面层喷射混 凝 土C20,厚度60—80mm。   本工程采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应根据实际情 况由现场技术负责人作出凋整。 A座西侧化粪池采用护坡桩,桩数14根,桩长12米,桩径600mm, 砼强度C20,桩间距1米,桩顶梁600mm×400mm,桩间挂钢板网 喷砼。化粪池底作一排预应力锚杆,锚杆长8米,水平间距1米,外设 槽钢,螺栓连接。护坡桩施工采用于成孔作业,施工前先降低地下水位, 共布降水井4眼,井深17米,管井直径600mm,滤管直径400mm ,滤料0.5~1.0cm。 ’ 2.3 施工准备 2.3.1 组织结构(见下图) 2.3.2 劳动力计划 工种电工电焊工钢筋工机械工力工 人数124430 2.4施工程序 现场三通一平 测放开挖上口线 地方按要求步挖 定孔位土钉施工 修坡铺挂钢筋 喷射混凝土 下步开挖护坡。 本工程土方与护坡相互配合是关键,土方按护坡挖土技术交底开 挖并修坡,应保证坡面平整,达到设计的开挖位置。土方第一步开挖2 米,以下一般分段1~1.5米一步,开挖时视土质情况由现场技术人 员决下。机械挖土应正对坡面进行,凸凹角严格按总包放线尺寸开挖, 我方派专人指挥挖土,土方操作手要听从指挥。沿基坑边线向内10米

桩锚支护专项方案

渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼 基坑支护工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

一、编制依据 1、规范、规程及标准 2、施工图纸:《渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼基坑支护设计说明书》; 3、渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼岩土工程勘察报告。 二、工程概况 渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼深基坑支护工程场地位于渭南市东郊沋河西岸,朝阳路北侧。基础开挖深度约.基坑呈长方形,坑底长约,宽约,东侧距离现有6层住宅楼约,距围绕墙约,南侧距原4层门诊楼楼角最近距离约,西侧距现有2层民房约、距围绕墙约,北侧距原住院部约、距楼门厅约。基坑周围共设205根护

坡桩。 场地岩土工程条件:场地地貌单元属沋河左岸I级阶地,地形较平坦,地面高程~,相对高差。场地上部由杂填土、黄土状粉质粘土、中砂组成,下部由粉质粘土、砂土组成。 三、根据图纸基坑支护四周不同参数如下 根据基坑开挖深度、场地底层及基坑周边情况,本工程基坑采用排桩支护,桩顶采用冠梁连接,锚索与桩腰连接锁定,面层挂网、喷混凝土,具体如下: 1、基坑北侧、东侧AB段、CDE段78根桩(桩径800mm),每根桩两道锚索。下倾斜角度15°第一道锚索,-9m第二道锚索下倾斜角度15°,长度18m(锚索)。 2、基坑北侧BC段西侧KA段54根桩(桩径800mm),每根桩三道锚索,-3m第一道锚索,第二道,第三道-9m,下倾斜角度15°,锚索长度18m。 3、基坑东侧、南侧FGHIJK段57根桩(桩径800mm),每根桩二道锚索,在、-9m下倾斜角15°,锚索长度18m。 4、根据设计变更通知(001),施工坡道内侧支护形式与KA段支护形式相同,坡道外侧设置两道预应力锚索,第一道,第二道-9m;坡道外侧设置三道预应力锚索,第一道-3m,第二道,第三道-9m。下倾斜角度均为15°,锚索长度不等,即J-J’段共16根桩。 四、施工准备 施工前用挖掘机将四周工作面整平,挖掉表面松动土层。 1、工程材料

护坡桩施工技术

九护坡桩施工方案: 1.组织管理: 2.设备计划: 机械设备的计划和调配,直接影响工期、质量及现场的安全、文明施工,本工程施工,计划以下机械设备: 机械设备一览表

3.施工准备: ⑴勘察了解清楚场地内地下管线及障碍物埋藏情况,并办理必要的书面手续。 ⑵根据红线桩、城市水准点及施工要求进行护坡桩及锚杆的定位放线。 ⑶协调施工现场管辖部门及附近居民的关系,保证施工的顺利进行。 ⑷施工用水、施工用电的连接及临时设施搭建。 ⑸对施工人员进行生产、技术、质量、安全等方面的交底。 ⑹准备护坡桩施工机具及钢筋、钢绞线、焊条、外加剂等原材料并进行测试。 ⑺根据施工现场实际情况调整修改施工方案。 ⑻根据现场进一步完善施工组织方案,绘制工地挂图,包括平面、剖面设计图及施工平面布置图。 ⑼健全指挥系统及安全施工、工程质量和环管理体系。 ⑽施工方案设计人员及技术主管人员,与现场技术人员及施工人员举行会议,进行全面技术交底。 4.测量放线: 根据监理或发包方测量人员给定的轴线水准点,确定护坡桩施工

位置,经双方复核确认无误后方可施工。 5.护坡桩施工工艺: ⑴试成孔:正式施工前首先进行成孔试桩,以根据实际地质情况确定施工工艺。试桩施工采用长螺旋钻机,并配置搅浆机、注浆泵等辅助机具。钻机按甲方指定试桩位置就位,调直钻杆后钻进,钻至设计标高后提钻至孔外,测量孔深、孔径、塌孔位置,根据实测数据确定注浆用量。注浆时将钻杆钻至设计标高后,利用泥浆泵,高压将水泥浆从长螺旋轴心注入孔底,根据施工实际情况每隔一定时间提升一次钻杆,保证钻头低于浆面;当注浆量达到计算值时,停止注浆,提升钻杆至孔外,立即测量成孔深度,并根据测量数值及时调整注浆量,直至达到成孔要求为止。 经试桩取得技术数据后,按以下工序进行正式施工: ⑵成孔:采用长螺旋钻机,进行间隔式跳位钻孔施工。钻杆钻至设计标高后,将0.5~0.6水灰比的水泥浆利用泥浆泵压入长螺旋轴心管注入孔底,注浆量达到试桩确定的数值时,提钻杆至孔外,及时安放钢筋笼,并填入适量碎石至浆面下1.0m左右,待沉淀半小时后灌注C25予拌混凝土。 ⑶钢筋笼制作:钢筋笼严格按设计图纸和施工规范进行绑扎成型,钢筋笼竖向钢筋伸至帽梁长度应超过帽梁中线;钢筋笼成品经监理检验合格后,用吊装设备(吊车或钻机)吊放入桩孔。 ⑷钢筋笼吊放:钢筋笼吊放入孔后,应用吊筋固定,使钢筋笼

钢筋砼护坡施工方案doc

钢筋砼护坡施工方案 工程概况: 瑞泽源·一里洋房28#、29#楼位于合经区繁华大道交芙蓉路口,均为左单元19层,右单元12层,(包括地下室),框架短肢剪力墙结构。建筑面积28#楼为8619平米,29#楼为9666平米。基础设计均为左单元平板筏基(厚800),右单元为条形基础(500×900Y1800×400×200)。基础埋深28#楼为-5.2m、29#楼为-5.8m,28#楼±0.000相当于绝对标高35.4.00m,29#楼±0.000相当于绝对标高35.8.00m。 1、适用范围 本方案适用于高层建筑及一般承建深基坑开挖、道路路堑边坡的保护工程。 2、施工准备 2.1材料选用 2.1.1水泥 32.5级或42.5级矿渣水泥或普通水泥,新鲜无结块。 2.1.2砂 中砂,使用前过5mm的孔径筛,要求无杂质。 2.1.3石 使用前冲洗干净。 2.1.4?8mm钢筋、Ф14~16mm直径锚筋:长30cm。 2.1.5其他22#铁丝、?50溢水钢管或PVC管、绑扎工具等。 2.2主要机具设备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2主要工具 铁锹、磅秤、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3作业条件 2.3.1人工和机械辅助削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡自然土坯外露。 2.3.2清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加砼与土体的粘结力。 2.3.3塔设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。

3、施工操作工艺 3.1钢筋砼护坡基本做法:是在土坡面铺钢钢筋然后用不低于C20的砼护坡; 3.2土坡面钢筋砼护坡工程序为:基坑上口截水沟挖土→基坑周围埋设护身栏,浇筑C15混凝土散水并洒水养护→土坡面喷水湿润→人工修坡→土坡喷水湿润→楔入锚筋铺设钢筋→绑扎钢筋网片→护层抹水泥砂浆→喷水养护3.3护层施工中修坡,搅拌砂浆、供灰、压抹、锚筋、敷设钢筋、养护均由人工操作。 3.4用人工将锚固桩在基坑上口离槽边 1.5m外楔入土坯内,然后Ф14~16mm直径的钢筋沿顺轴方向焊接于锚桩上,锚桩间距50CM。后用?8mm 负筋钢筋末端弯成1800的弯勾,将钢筋主筋挂于锚固桩上的通长主筋上,横纵方向@200*200mm间距用22#铁丝绑扎紧;未端插入土层1m绑扎牢固。 3.5在已牢固好的钢筋网上表面抹C20混凝土,拍打密实。钢筋网及混凝土面层要抹过坡顶及基坑底部不小于150cm,厚8~10cm。待达到一定强度后,用1:2水泥砂浆随抹随抹光,后洒水养护。 4、质量标准 4.1护坡砼强度应不低于C20,应抹实、抹平、抹光,应随坚实土体的凹凸压抹,不得露出土体;砼厚度应符合设计要求,误差不大于±20mm。 4.2抗渗延伸管的施工应符合设计要求,坑底根部应作好钢筋砼底靴,成45度状,以防止烂根。具体见下示意图: 1.50m0.5m? 5、成品保护

出土坡道(不出土坡道)施工方案

附件10 唐山新世界中心总承包工程 出土坡道(不出土坡道)施工方案 目录 1.工程概况 (2) 2.坡道加固注意事项 (2) 3.坡道利用效益 (3) 4.坡道拆除 (3) 5.无出土坡道施工 (3)

1、工程概况 根据建设单位土方开挖及底板垫层混凝土界面划分,建设单位土方专业分包负责至垫层砼表面,以垫层表面为界,以上找平层及防水层等由总包方负责。出土坡道位于南侧1#楼与2#楼间7轴附近,占用155-160号支护桩,坡道坡度为11.9°,上口宽度为10米,其中道路宽8米,采用C30砼硬化,硬化厚度为300mm,内配Ф14钢筋,坡道两侧采用土钉墙护坡。 2、坡道加固注意事项 1.1由于该坡道为现场唯一的出土坡道,在坡道加固期间必须尽量减少影响外运土方的时间,将加固用的钢筋、钢绞线、钢梁等提前准备到位。由于要挖掉表层杂土,现场挖运土方需暂停3天,为加固坡道作业让路。 1.2坡面混凝土喷射:喷射混凝土为C20,必须搅拌均匀,喷射时严格控制加水量,根据与坡面的距离调整出口压力,保持压力稳定。要分层喷射,每次喷射厚度为3-5cm,直至达到设计厚度。喷射混凝土表面力求凭证,注意保养。在喷射混凝土施工时,随坡度搭设操作脚手架,工人作业时必须系好安全带。坡道加固详见下图

3、坡道利用效益 3.1采用此种加固方案解决了场地狭窄出土的困难,保证了车辆的安全行驶,尤其是保证了出土的安全。 3.2坡道加固后,赢得了宝贵的时间,保证了材料能够及时运输至地下室内,若无出土坡道,所有材料必须经过吊车或塔吊运至基础,施工所用材料得不到及时的利用,且因地下室土方开挖已经完成,工人进场即可进行地下室底板施工,但由于塔吊还没有安装等原因,不能及时运输材料,导致工期缓慢。 4、坡道拆除 4.1坡道砼路面破除采用普通挖掘机+炮锤进行破碎,挖掘机采用加长臂挖掘,斗容量采用1-2m3,臂长18米。施工从坡道底开始一路向上,挖土运土车均在坡道上停泊。 4.2施工注意事项:施工前必须制定详细的作业计划书及安全应急预案,作业前必须与原设计单位认真沟通施工方案的可行性。并与原施工单位沟通护坡桩等施工信息,确保施工安全。 4.3坡道拆除必须分层拆除,先进行路面破除,在进行土方开挖。 4.4坡道拆除施工时间为2012年6月27至2012年7月21日共计25天。 5 因地下室施工工程所需材料量大、杂等,若现场无出土坡道,现场所需材料需采用吊车运至基坑,待塔吊安装完毕,塔吊与吊车同时可以调运施工机械设备、混凝土、钢筋等材料。但由于塔吊及吊车运输量及频率有限,材料及设备远远不能满足施工要求,影响施工工期。

临时支撑拆除施工方案

临时支撑拆除施工方案 1基坑概况 工程位置位于天津于家铺金融开发区,工程东侧紧邻18#地块,进出现场车流量大,拆除时必须保证人流和车辆的绝对安全; 根据招标文件提供数据得知,本工程室外地坪标高为大沽2.50m,据此测算基坑开挖深度约13 m,两道支撑,拆除砼量近5000m3,是超深、超大型基坑,结合这些特点进行有效、合理的施工组织,确保工程安全顺利进行。 2临时支撑体系概况 (1) 本基坑共设置2道钢筋混凝土支撑,如图所示 基坑支撑平面布置图

(2)总拆除量约5000m3,具体待静力破碎支撑系统情况表如下:

结合本工程支撑形式和工期紧的特点,3-14地块基坑支撑拆除采用静力破碎的方式。 支撑拆除方案两种,第一种:直接拆除,第二种:换撑法拆除。根据现阶段掌握的资料,我司无法发验证直接拆除是否可行,如果我司有幸中标,进场后首先和基坑施工和设计单位接洽,取得有关基坑支撑的设计、施工资料,进行换撑方案的深化设计。确定采取这两种方案中的任一种。 现阶段我司按最不利第二种方案(换撑法拆除)考虑。 由于第二道支撑位于地下三层顶板以下2.1米的位置,为了保证施工安全,即地下室底板施工完成后,采用型钢以及回填C20素混凝土替代原设计的第二道支撑,型钢安装完成且C20混凝土强度达到70%后,开始拆除原有的第二道支撑。具体拆撑流程如下图: ①:基础底板、1米高导墙、型钢支撑、底板导墙与护坡桩之间浇砼②:拆除第二道围撑、圆环支撑、砼板

④:拆除第一道圆环支撑、砼压顶梁、格构柱 1、施工流程:① ②③④⑤ 2、型钢规格待进场后根据基坑支撑设计图深化 3、C20砼强度达到70%后开始拆除第二道支撑 4、格构柱与第一道环撑一起拆除

石砌护坡施工方案

石砌护坡施工方案

一、施工准备 1、试验准备:开工前实验人员根据《公路工程集料试验规程》对各种原料进行了试化验工作,做好配合比设计,确保工程质量。 2、机械进场:根据工程量和总工期要求,合理配备工程机械,并对所有工程机械在使用前进行检修和保养,以保证机械的完好率和使用率,确保工程的进度和质量。 二、人工、机械夯打小圆木桩 桩的材料必须用松木,因为松木中含有大量的松脂,可以很好地防止地下水和细菌的侵蚀。压松木桩前,使基础顶面大致平整。松木桩间距50cm,为了在打桩时能顺利贯入地基,减少阻力,保护桩头,将松木桩尾部削成尖锥状。 用液压挖掘机打桩时需两人扶桩就位,将挖斗倒过来扣压木桩,将木桩压入地基一定深度自稳,然后让扶桩人走开,

由挖掘机将松木桩压下去,一般每3~5min即可打一条桩,工效较高。为了使挤密效果好,提高地基承载力,打桩时必须由基底四周往内圈施打。桩的布置以梅花形为好,桩间距离不宜小于3倍桩径。打桩完毕后应按设计高程锯平桩头,使每根桩的桩顶基本保持在同一水平面。 三、整修边坡 1、施工布署 回填土为素土,采取振动碾或打夯机夯实,局部无法进行机械夯实采用人工使用木桩夯实。 2、主要施工方法及施工要点 2.1材料要求 2.1.1土料要求与含水量控制 填方土料采用含水量符合压实要求的素土(粉质砂土),不得含有草根、垃圾等有机杂物。土方回填前应必须将现场土洒水后覆盖,在回填时保持最优含水率。土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施;如土料过干,则应预先洒水润湿。土的最优含水量和最大密实度数值待土工击实试验后确定。土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-6%~+2%范围内。

钢筋砼护坡施工方案doc

钢筋砼护坡施工方案 工程概况: 瑞泽源-一里洋房28#、29#楼位于合经区繁华大道交芙蓉路口,均为左单元19层,右单元12 层,(包括地下室),框架短肢剪力墙结构。建筑面积28#楼为8619平米,29#楼为9666平米。基础设计均为左单元平板筏基(厚800),右单元为条形基础(500 X 900Y1800X 400 X 200)。基础埋深28#楼为-5.2m、29#楼为-5.8m,28#楼±0.000相当于绝对标高35.4.00m,29#楼±0.000相当于绝对标高35.8.00m。 1 、适用范围本方案适用于高层建筑及一般承建深基坑开挖、道路路堑边坡的保护工程。 2、施工准备 2.1材料选用 2.1.1 水泥 32.5级或42.5级矿渣水泥或普通水泥,新鲜无结块。 2.1.2砂中砂,使用前过5mm 的孔径筛,要求无杂质。 2.1.3石使用前冲洗干净。 2.1.4? 8mm钢筋、①14~16mm直径锚筋:长30cm。 2.1.5其他22#铁丝、? 50溢水钢管或PVCt、绑扎工具等。 2 .2主要机具设备 2.2.1 机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2主要工具铁锹、磅秤、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮 杠、 托灰板等。 2 . 3作业条件 2.3.1人工和机械辅助削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡自然土坯外露。 2.3.2清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加砼与土体的粘结力。 2.3.3塔设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。

3、施工操作工艺 3.1钢筋砼护坡基本做法:是在土坡面铺钢钢筋然后用不低于 C20的砼护坡; 3.2 土坡面钢筋砼护坡工程序为:基坑上口截水沟挖土-基坑周围埋设护身 栏,浇筑C15混凝土散水并洒水养护-土坡面喷水湿润T 人工修坡-土坡喷水 湿润-楔入锚筋铺设钢筋-绑 扎钢筋网片-护层抹水泥砂浆-喷水养护 3.3护层施工中修坡,搅拌砂浆、供灰、压抹、锚筋、敷设钢筋、养护均由 人工操作。 3.4用人工将锚固桩在基坑上口离槽边 1.5m 外楔入土坯内,然后①14~16mm 直径的钢筋沿顺轴方向焊接于锚桩上,锚桩间距50CM 。后用? 8mm 负筋钢筋末端 弯成1800 的弯勾,将钢筋主筋挂于锚固桩上的通长主筋上,横纵方向@200*200mm 间距用22#铁丝绑扎紧;未端插入土层1m 绑扎牢固。 3.5在已牢固好的钢筋网上表面抹 C20混凝土,拍打密实。钢筋网及混凝土 面层要抹过 坡顶及基坑底部不小于 150cm ,厚8~10cm 。待达到一定强度后,用 1: 2水 泥砂浆随抹随抹光,后洒水养护。 4、质量标准 4.1护坡砼强度应不低于 C20,应抹实、抹平、抹光,应随坚实土体的凹凸 压抹,不得 露出土体;砼厚度应符合设计要求,误差不大于± 45 5.1做好坡顶散水及排水沟,以拦截地表水,保护护面层内的土体 不受水的 浸润,保证边坡及护层的稳定。 20mm 。 5、成品保护 4.2抗渗延伸管的施工应符合设计要求,坑底根部应作好钢筋砼底靴,成 度状, 以防止烂根。具体见下示意图:

护坡工程施工方案

滁河防洪治理近期工程 驷马山分洪道工程(第三批)施工1标护 阜阳市水利建筑安装工程公司 2015年11月 护坡工程施工方案

审批: 审核: 编制: 护坡工程施工方案 70%, 12.8m, 》 万m3的超额洪量,需用沿岸圩区蓄洪。随着保护区农业和农村经济、县域经济的进一步发展和城镇化进程的推进,为了达到流域防洪规划所拟定的防洪标准,彻底解决襄河口闸以上和襄汊之间的超额洪水,进一步扩大驷马山分洪道的分洪规模。

本招标项目滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)已由安徽省水利厅以皖水基函〔2014〕841号文批准建设。 本标段施工主要内容 滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)Ⅰ标工程合同范围内承包 。1 2 在护坡工作面出来以后,即对坡身进行定位放线,首先定出河口线,确定坡顶位置线,护脚位置线及平台坡脚线,然后利用甲方提供的水准点,在整个标段每100米埋设一根木桩,在砼维护后测出桩顶高程并标注在桩上,建立高程控制网。高程

控制网建成后,每50米左右再进行一次加密,报监理工程师核定后,作为施工控制点。 (2)修坡 在粗放样的基础上首先用机械修坡,预留一定厚度,然后进行精确放线,在坡顶每 4 ( ( 护坡 向进行振捣,对于模板两侧平板振动器不易振密实的部位,侧采用插入式振动器重新振捣一次,砼振捣密实后,整平、人工收面三次,并保证砼表面平整度达到设计要求。砼成型后12—24小时覆盖好草袋、洒水养护,养护不得少于14天。 (3)伸缩缝设置

根据现浇混凝土的厚度,每20米设置伸缩缝,缝宽2cm,清缝深度2倍缝宽,清除杂质后用砂浆勾缝。并用泡沫板填充处理,表面采用砂浆抹平。 5、砼后期养护 每施工完一段待初凝后,洒水1—2次,并用养护膜盖好养护,随时检查表面是否湿 纺布→后期管护 (2)施工方法 ①表土开挖及铺设

支护钢管桩施工方案

一、工程概况 该工程位于新野县文化广场西侧,北距书院西路约100米左右,拟建建筑物共4栋, 1#楼高25层,2#楼高19层,均有一层地下室,其中1#楼基坑开挖深度7.8米,2#楼基坑开挖深度6.8米。 拟建场地交通便利,工程环境条件较好。为了施工安全,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,按照《建设工程安全生产管理条例》之规定,特制定本方案进行基坑支护。 附:钢管护坡桩平面位置图 二、工程地质与水文地质条件 2.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告,地质情况如下: ①杂填土(Q ml):灰褐色-褐黄色,松散,稍湿,上部含少量混凝土块、砖瓦碎片杂质,下部主要成份以粉土为主,含少量植物根系数。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触;层底埋深 0.6-0.9m,层厚0.6-0.9m,平均层厚0.7m。 ②粉土(Q4al+pl):黄褐色,稍湿,稍密状,干强度差,韧性低,轻微摇震反应,光泽反应较差,土体中含少量暗红色铁锰质结核及黑色染斑。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触,层底埋深3.7~4.0m,层厚2.8-3.1m,平均层厚3.0m。

③细砂(Q4al+pl):黄色,稍湿-饱水,稍密,上部含少量泥质成份,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,局部地段夹约10-20cm左右的粉土薄夹层,呈透镜体状。该层土在场地内均有分布,与下部伏土层呈渐变接触,层底埋深 6.5-7.1m,层厚 3.2- 4.1m,平均层厚3.7m。 ④中砂(Q4al+pl):黄色,饱水,稍密状,成份以石英岩、石英砂岩为主,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈渐变接触,层底埋深 17.1-17.8m,层厚10.1-10.5m,平均层厚10.4m。 ⑤粗砂(Q3al+pl):黄褐色,饱水,中密,砂粒成份以石英、长石为主,偶见砾石,分选均匀。该层在本场地内均有分布,与下伏地层呈渐变接触。层底埋深19.4-19.8m,层厚1.9-2.3m,平均层厚2.2m。 ⑥含砾粗砂(Q2al+pl):黄褐色,饱水,中密-密实,砾石含量约10%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,粒径约在0.2-0.4cm左右,磨圆度一般;砂粒成份以石英、长石为主,分选性一般,级配不良。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深 30.1-30.7m,层厚10.5-11.0m,平均层厚10.8m。 ⑦泥质含砾粗砂(Q2al+pl):灰黄色,饱水,密实,泥含量约 25.3%-28.9%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,呈半胶结状。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深

钢筋混凝土挡土墙拆除工程方案(20200420190915)

挡土墙拆除土方回填工程施工方案 一、工程概况: 项目,库后一段45m挡土墙,经多方研究确定,对该段挡土墙进行拆除,为了保证库的正常运行安全和正常运行,特制定以下施工安全措施方案。 二、施工机具 1、挖掘机一台,1.0立方米斗容量。 2、凿岩机一台,用于拆除砼挡土墙。 3、8T运输车五台,用于拆除回填土运输。 4、风镐、氧气切割机、铁锹、小型工具等。 三、围护措施 1、拆除地段在拆除时应进行围护避免闲散人员进入。 2、联系厂里有关部门,首先对依挡土墙搭建的工具房和可以移 处的管道进行迁移和拆除。 3、拆除前对挡土墙下不能移动的管道及紧靠挡土墙的风机进行 搭支架支围护。具体示图,避免拆除过程中建筑垃圾掉下砸坏管道及其他设施。 四、安全措施 考虑该段挡土墙是独立的一段,有8.0m高,为了进快完成对挡土墙及考虑人工拆除的困难,故采用人工风镐凿除及挖掘机对该段挡土墙拆除,在拆除过程中应注意以下点: 1、检查周边电源,确保机械作业安全距离。 2、拆除前应检查管道及其他设施的防护,确保防护到位。

3、专人指挥挖掘机作业,采用向外现煤场区勾倒的方式,挖掘 机操作员应是熟练操作手,伸入动作不应过大,应严格听从指挥 的手式。 4、凿岩机拆除砼基础时,挖掘机进行配合施工。 5、拆除的挡土墙建筑垃圾应随即勾到作业区范围外。 6、挡土墙根部紧靠管道,采用人工拆除应使用安全牢固的工具, 做到“三不伤害”。 五、文明施工: 1、对拆除的建筑物,若需要运走应立即安排装车外运,避免影 响厂区美观及脱硫项目风机位置的施工。 2、对掉入干灰库区域的石渣应即时清除。 六、施工工期: 为了不影响库的正常运行在各项准备工作完成后,要求1个星期内完成该项工作。 七、拆除质量要求: 拆除应满足甲方要求及安全要求的施工。 八、土方回填 1、施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从南侧出入口进场,在南侧出土口先铺设10车砖渣填好通道,使土方运输车辆能进入场地内卸土避免造成外侧道路的污染及南门上方的通讯电 缆。基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填

基坑护坡工程施工方案 (2)

四、基坑护坡工程施工方案 拟建北京×工程,位于北京市××区,东临××路,南临××。本工程A、B、E座地上××层,C1、C2、C3座地上×层,全现浇剪力墙结构。4层框架结构综合楼,均设2层地下室。自然地面标高为36.30米,±0.00标高为37.50米,基础埋深约6.00米。’ 因施工现场狭窄,为保证周边建(构)筑物的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 本场地工程地质性质详见《工程地质勘察报告》 2、基坑护坡设计方案 2.1 设计依据 1、北京市××勘察院提供的本场区《工程地质勘察报告》 2、体重度统一取为r=20kN/m3。 3、地面超载按一般情况,考虑为q:20kN/m3。 4、设计与计算遵循国家及北京市有关规范,主要有: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2020) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2020) 《建筑基坑支护技术规程》(Jql20—99) 2.2 设计方案 根据我公司在北京地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案。东侧、南侧作斜坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、6米、5米、4米,锚筋1Ф16,四排锚筋1Ф18,间距依次为1.4米、1.3米、1.3米、1.4米,水平间距1.4米;西侧、北侧、东南角按1:0.5放坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、5米、5米、4米,锚筋1Ф16,间距依次为1.4米、3米、3米、1.4米,水平间距1.4米。 以上设计土钉倾角均为5°~10°。横压筋2020通长,竖压筋2020L200,与横压筋在土钉墙端部井字架型焊接。土钉成孔直径100mm钢筋网片06@200×200,现场绑扎或焊接而成;面层喷射混凝

护坡桩施工方案

护坡桩施工方案: 1 总则 1.1 适用范围 螺旋钻成孔灌注桩适用于地下水位以上的一般黏性土、粉土、黄土、以及密实的黏性土、砂土层中使用。 1.2 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 3.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);4.中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)。 2.3 基本规定 2.3.1 桩位放样允许偏差如下: 1.群桩:20mm; 2.单排桩:10mm。 2.3.2 对砂子、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法, 应符合国家现行有关标准的规定。 2.3.3 粗骨料可选用卵石或碎石,其最大粒径对于沉管灌注桩不宜大于50mm,并不得大于钢筋间最小净距的1/3;对于素混凝土桩,不得大于桩径的1/4,并不宜大于70mm。 2.3.4 为核对地质资料、检验设备、工艺以及技术要求是否适宜,桩在施工前,宜进行“试成孔”。 2.3.5 螺旋钻成孔灌注桩的桩位偏差必须符合规范规定,桩顶标高至少比设计标高高出0.5m。每浇注50m2 必须有1 组试件;小于50m3 的单柱单桩的桩,每根桩必须有1 组试件;每个柱子承台下的桩至少应有1 组试件。 2.4.3 对砂子、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法, 应符合国家现行有关标准的规定。 2.4.4 施工准备 2.4.4.1 技术准备 1.熟悉图纸,消除技术疑问。 2.详细的工程地质资料。 3.经审批后的桩基施工组织设计、施工方案。 4.根据图纸定好桩位点、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位置。2.4.4.2 材料准备 1.水泥:宜用强度等级为32.5 的矿渣硅酸盐水泥。 2.细骨料:中砂或粗砂。 3.粗骨料:卵石或碎石;粒径5-32mm。 4.钢筋;根据设计要求选用。 5.垫块:用1:3 水泥砂浆和22 号火烧丝提前预制成型或用塑料卡。 6.火烧丝:规格18~20 号铁丝烧成。

支护钢管桩施工方案完整版

支护钢管桩施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、工程概况 该工程位于新野县文化广场西侧,北距书院西路约100米左右,拟建建筑物共4栋, 1#楼高25层,2#楼高19层,均有一层地下室,其中1#楼基坑开挖深度米,2#楼基坑开挖深度米。 拟建场地交通便利,工程环境条件较好。为了施工安全,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,按照《建设工程安全生产管理条例》之规定,特制定本方案进行基坑支护。 附:钢管护坡桩平面位置图 二、工程地质与水文地质条件 工程地质条件 根据岩土工程勘察报告,地质情况如下: ①杂填土(Q ml):灰褐色-褐黄色,松散,稍湿,上部含少量混凝土块、砖瓦碎片杂质,下部主要成份以粉土为主,含少量植物根系数。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触;层底埋深,层厚,平均层厚。 ②粉土(Q4al+pl):黄褐色,稍湿,稍密状,干强度差,韧性低,轻微摇震反应,光泽反应较差,土体中含少量暗红色铁锰质结核及黑色染斑。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触,层底埋深~,层厚,平均层厚。

③细砂(Q4al+pl):黄色,稍湿-饱水,稍密,上部含少量泥质成份,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,局部地段夹约10-20cm左右的粉土薄夹层,呈透镜体状。该层土在场地内均有分布,与下部伏土层呈渐变接触,层底埋深,层厚,平均层厚。 ④中砂(Q4al+pl):黄色,饱水,稍密状,成份以石英岩、石英砂岩为主,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈渐变接触,层底埋深,层厚,平均层厚。 ⑤粗砂(Q3al+pl):黄褐色,饱水,中密,砂粒成份以石英、长石为主,偶见砾石,分选均匀。该层在本场地内均有分布,与下伏地层呈渐变接触。层底埋深,层厚,平均层厚。 ⑥含砾粗砂(Q2al+pl):黄褐色,饱水,中密-密实,砾石含量约10%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,粒径约在左右,磨圆度一般;砂粒成份以石英、长石为主,分选性一般,级配不良。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深,层厚,平均层厚。 ⑦泥质含砾粗砂(Q2al+pl):灰黄色,饱水,密实,泥含量约%%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,呈半胶结状。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深,卵石层厚,平均层厚。

锚杆护坡施工方案模板

锚杆护坡施工方案

钢骨架锚杆护坡施工工艺 一、工程概况 拟建场地位于武原镇盐海丰路以北、海兴东路以南、规划盐平西路以西和规划谢家路东侧。本基坑周围环境条件比较简单, 围护体采用放坡、型钢水泥土墙+预应力锚索。本工程±0.000相当于黄海高程4.050m, 当前自然地面相对标高为-0.850m, 底板底标高为-6.600m( 含垫层) 。设计基坑开挖深度为 5.950m。基坑等级为二级。 二、锚杆( 被动式) 的优势 根据我单位多年的施工经验及施工现场的周边环境认为, 本基坑能够使用型钢水泥土+3排锚杆( 被动式) 作为支护结构: 1、基坑周边环境简单, 没有建( 构) 筑物, 挖土时, 土方全部外运, 故土地荷载只需要考虑挖土时运土汽车的动荷载。预应力锚索一般考虑到基坑周边荷载较大时或已有较大变形的工程部位; 锚杆是在被锚固岩土发生形变时即产生做用, 考虑施工场地周边环境及施工情况, 只有在挖土施工时才会对基坑周边产生较小的动荷载。 2、本工程工期较短, 施工预应力锚索在其强度达到设计值后, 再分次加载预应力, 并在加载应力后进行观测, 从而需要的施工周期较长, 被动式锚杆支护在强度达到设计值后就可进行下道工序的施工, 能够较大的缩短工期。 综上所诉, 我单位认为能够使用锚杆代替预应力锚索作为支护结构。

三、施工工艺 3.1、锚杆施工工艺 边坡按设计要求清理好后, 开始进行锚杆施工作业。 1、定位: 孔位允许偏差为±15mm; 锚杆孔距误差不超过150mm。 2、钻孔: 锚杆采用风枪打眼, 钻孔要符合以下要求: 钻孔圆而直; 锚杆孔径要大于杆体直径15mm。钻孔深度要满足下列要求: 锚杆孔深允许偏差为±50mm; 钻孔质量和锚杆材料质量是锚杆施工质量的基础, 确保每一根锚杆都能发挥支护的作用。 3、砂浆制备: 采用不低于42.5级且具有抵抗水侵蚀的化学稳定性的普通硅酸盐水泥, 按施工配合比拌合锚杆用浆。 4、锚杆准备: 按设计要求截取杆体, 并整直、除绣和除油。 5、注浆: 孔深、孔径验收合格后灌注水泥浆, 普通水泥浆锚杆的施工要求如下: 水泥浆拌和均匀, 随拌随用, 一次拌和的水泥浆要在初凝前用完。水泥浆质量是确保粘结力和锚固力的核心, 必须充分注意, 严格控制在初凝前用完, 并要遵守以下规定: ( 1) 、注浆开始或中途暂停超过30分钟时, 要用水润滑注浆罐及其管路。 ( 2) 、注浆孔口压力控制在0.4~0.6Mpa之间; 。 ( 3) 、注浆管要插至距离孔底5~10cm处, 随水泥浆的注入缓慢匀速拔出, 直到注满为止。 6、锚杆( 土钉) 的下放: