文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力变压器绝缘油资料

电力变压器绝缘油资料

电力变压器绝缘油资料
电力变压器绝缘油资料

二甲苯物质安全技术说明书MSDS

第一部分:化学品及企业标识 化学品中文名称:二甲苯 化学品俗名或商品名:稀释剂 化学品英文名称: THINNER X-7F 化学式: 企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 传真号码: 电话号码: 企业应急电话: 国家应急电话: 第二部分:成分/组成信息 纯品□混合物■ 物质成分浓度 CAS. NO 二甲苯 95%~99% 1330-20-7 其它添加剂 1%~5% 67-63-0,71-36-3 第三部分:健康危害 危险性类别:第3.3类 侵入途径:吸入食入经皮吸收 健康危害:蒸汽对呼吸道、黏膜、皮肤有刺激作用。 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15min,就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。 食入:用清水漱口,就医。

第五部分消防措施 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 有害燃烧产物:CO CO2 灭火方法及灭火剂:可用泡沫、二氧化碳、干粉扑火。 第六部分泄漏应急处理 应急处理:切断火源。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏:尽可能将溢漏液收集在密闭容器内,用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液,大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。回收或运至废物处理场所处理。 第七部分操作处置与储存 操作注意事项:易燃,密闭操作,加强通风。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。储存注意事项:储存在5-30℃的避光、阴凉、通风库房。远离火种、热源。容器保持密封,保质期为自生产之日起半年,客户使用时请遵循先入先出的原则。仓库内照明,通风设施采用防爆型,开关设在仓库外,禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 第八部分接触控制/个体防护 工程控制:生产过程密切加强通风。 呼吸系统防护:高浓度接触时应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护:必要时戴化学防护眼镜。 身体防护:必要时穿防静电工作服。 手防护:戴橡胶耐油手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。进行就业前和定期的体检。注意个人卫生防护。 第九部分:理化特性 外观与性状:无色透明液体。 沸程(℃): 135-146 相对密度(25℃):0.84-0.88 蒸气压(mmHg): 34mmHg 闪点(℃): 23℃ 引燃温度(℃): 528 爆炸极限(下限),%(vol):1.0 (上限),%(vol):7.0 溶解性:能够与醇、酯、酮、苯、氯仿、烃类衍生物、树脂及油类等有机物质相溶。 主要用途:主要用来稀释溶剂型绝缘油、胶粘剂、涂料,用在其它途径时请先咨询。

变压器油的气相色谱分析浅析

变压器油的气相色谱分析浅析 【摘要】本文主要对变压器油的气相色谱分析的特征气体、产气原理以及气相色谱分析的取样方法和一些常用的便携式检测仪器做一说明。 【关键词】变压器绝缘油色谱分析 一、气相色谱分析的意义 变压器油是指用于变压器、电抗器、互感器、套管、油断路器等输变电设备的矿物型绝缘油。一般有25#和45#两种变压器油。运行中的电力设备一般只能按周期停电进行预试检查,而且变压器等密封设备根本看不到内部情况。电力变压器的绝缘油气相色谱分析可以很好的补充这一缺陷,而且经过精密的计算和分析可以大概判断出设备内部的情况。气相色谱分析是对设备内的油进行的分析,从分析溶解于变压器中气体来诊断内部存在的故障。 二、气相色谱分析的特征气体及产生的原理 体征气体:气相色谱分析的特征气体主要有氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。在对所做油样的品质进行判定时,还要对总烃含量做判断。总烃即甲烷、乙烷、乙烯、乙炔四种烃类气体的总和。在对油品检验之后,我们需要对不合格的油品分析其不合格的原因。那么,就需要我们

大概清楚在什么情况下会分解出什么气体。

产气原理:运行中的变压器油在进行气相色谱分析的时候一般会检测出特征气体和总烃。那么这些气体又是从哪里来的呢?首先,绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3*、CH2*和CH*化学基团,并由C-C键键合在一起。由电或热故障可以使某些C-H键和C-C键断裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基,它们通过复杂的化学反应迅速重新化合,形成氢气和低分子烃类气体。在低能量故障时,如局部放电。通过离子反应促使最弱的C-H键断裂,主要重新化合成H2而积累。对C-C键的断裂需要较高的温度,然后逊色以C-C 键、C=C键和C三C键的形式重新化合成烃类气体,依次需要越来越高的温度和越来越多的能量。其次,固体绝缘材料的分解也会产生部分特征气体。纸、层压板或木块等固体绝缘材料分子内含有大量的无水右旋糖环和弱的C-O键,它的热稳定性比油中的碳氢键要软,并能在较低的温度下重新化合。在生成水的同时生成大量的CO和CO2及少量的烃类气体,同时油被氧化。 三、气相色谱分析油样的取样方法 气相色谱分析的取样部位应注意,所取油样应能代表油箱本体的油。一般应在设备下部的取样阀门取油样,在特殊情况下,可在不同的取样部位取样。取样量,对大油量的变压器、电抗器等均可为50-80mL,对少油量的设备要尽量少

变压器绝缘油的常规试验项目

1、变压器绝缘油的常规试验项目有哪些,标准是多少 变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。 12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。 <2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。 13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 产品参数 品牌长城GreatWall 型号10/25 基本参数 产地中国石化

供货地上海南汇 包装200L 技术参数 倾点-9/-24 ℃ 闪点162/168 ℃ 运动粘 11.20/10.67 m㎡/s 度 (40℃)

运行中变压器油质量标准 GB7595—87

中华人民共和国国家标准 UDC621.892.098 ∶543.06 运行中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service 国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施 本标准适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在运行中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项目、检验周期及必须达到的质量标准。 1 引用标准 GB 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法) GB 264 石油产品酸值测定法 GB 507 电气用油绝缘强度测定法 GB 2536 变压器油 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的试验方法 GB 6541 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB 7598 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7599 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB 7600 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB 7601 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) YS-6-1界面张力测定法 YS-27-1 油泥析出测定法 YS-30-1 介质损耗因数和体积电阻率测定法 YS-C-3-1 气体含量测定法(真空脱气法) YS-C-3-2 气体含量测定法(二氧化碳洗脱法) 2 技术要求 2.1 新变压器油的验收,应按GB 2536的规定进行。 2.2 运行中变压器油应达到的常规检验质量标准列于表1。 2.3 当主要变压器用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深时,应加强监督; 若其他某项指标亦接近允许值或不合格时,则应立即采取措施。 2.4 发现闪点下降时,应按YS—C—3—1分析油中溶解气体,以查明原因。 表 1 运行中变压器油质量标准

绝缘油安全技术说明书

五强溪电厂 危 险 品 物 料 安 全 数 据 清 册

危险品物料安全数据清册 编写: 审核: 批准:

编写说明 在使用危险化学品时,应取得MSDS,并由安全专业人员组织相关作业人员(包括工艺技术人员、车间各级生产主管、操作使用、仓库保管及运输等人员)进行学习,将MSDS装订成册挂放或张贴在作业场所,提供查阅;同时要告知:正确选择和使用个人防护用品、怎样防止和处理贮存和运输中发生泄漏或燃爆事 故、如何防止环境污染以及急救的措施和掌握消防方法等,以达到在第一时间将危害和损失减到最小。其次还要按MSDS的建议和信息,落实各项预防事故的相应措施和设置。例如发放相适应的个人劳动保护用品;在使用酸碱作业场所,应置备净水洗眼器或冲淋器;危险化学品的贮存应按说明书分类规定隔放;对仓库应配备相应的消防器材和冲洗水源。又如要核查在储运和使用的危化品包装上是否贴有统一分类的安全标签;对废弃的危化品剩渣、残液和其贮存器的处理要落实到委托国家环保部门批准的有资质的单位进行。随着各项安全条例及法规的贯彻实施和职工安全意识教育,将加快MSDS/CSDS的认识推广和普及,从而提高使用化学品安全管理能力,有效预防和减少事故,改善安全、健康、环保水平。 获取法规信息途径: 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号) 《危险货物品名表》(GB12268-2005) 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-2000) 《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)

绝缘油安全技术说明书 绝缘油 一、标识 中文名:绝缘油/变压器油 英文名:Insolation oil 分子式:含C17以上的烃类 相对分子质量:CAS号结构式 危险性类别:可燃液体,非危险品 化学类别:油类 二、主要组成与性状 主要成分:主要为烷烃的C17以上的成份。 外观与性状:无色或浅黄色液体。 主要用途:用于变压器绝缘和冷却。 三、健康危害 侵入途径:吸入、食入,经皮吸收。 健康危害:空气中石油油雾限制值为5mg/m3,长期暴露和重复接触皮肤可引起皮肤刺激症状,可引起眼及上呼吸道刺激症状;有口服毒性;大量油蒸汽吸入肺中时会引起肺损伤,如浓度过高,几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状

变压器油气相色谱分析

变压器油气相色谱分析 一、基本原理 正常情况下充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在热和电的作用下,会逐渐老化和分解,产生少量的各种低分子烃类及二氧化碳、一氧化碳等。这些气体大部分溶解在油中。当存在潜伏性过热或放电故障时,就会加快这些气体的产生速度。随着故障发展,分解出的气体形成的气泡在油里经对流、扩散,不断溶解在油中。例如在变压器里,当产气量大于溶解量时,变有一部分气体进入气体继电器。 故障气体的组成和含量与故障的类型和故障的严重程度有密切关系。 因此,在设备运行过程中定期分析溶解与由衷的气体就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并随时掌握故障的发展情况。 当变压器的气体继电器内出现气体时,分析其中的气体,同样有助于对设备的情况做出判断。 二、用气相色谱仪进行气体分析的对象 氢(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氧(O2)、氮(N2)九种气体作为分析对象。 三、试验结果的判断

1、变压器等充油电气中绝缘材料主要是绝缘油和绝缘纸。设备在 故障下产生的气体主要也是来源于油和纸的热裂解。 2、变压器内产生的气体: 变压器内的油纸绝缘材料会在电和热的作用下分解,产生各种气体。其中对判断故障有价值的气体有甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢、一氧化碳、二氧化碳。在正常运行温度下油和固体绝缘正常老化过程中,产生的气体主要是一氧化碳和二氧化碳。在油纸绝缘中存在局部放电时,油裂解产生的气体主要是氢和甲烷。在故障温度高于正常运行温度不多时,油裂解的产物主要是甲烷。随着故障温度的升高,乙烯和乙烷的产生逐渐成为主要特征。在温度高于1000℃时,例如在电弧弧道温度(3000℃)的作用下,油分解产物中含有较多的乙炔。如果故障涉及到固体绝缘材料时,会产生较多的一氧化碳和二氧化碳。 有时变压器内并不存在故障,而由于其它原因,在油中也会出现上述气体,要注意这些可能引起误判断的气体来源。例如:有载调压变压器中分解开关灭弧室的有向变压器本体的渗漏;设备曾经有过故障,而故障排除后绝缘油未经彻底脱气,部分残余气体仍留在油中;设备油箱曾作过带油补焊;原注入的油就含有某些气体等。还应注意油冷却系统附属设备(如潜油泵,油流继电器等)的故障也会反映到变压器本体的油中。 3、正常设备油中气体含量 4、《导则》推荐的油中溶解气体的注意值

变压器油取样方法

变压器油取样方法 一、取样工具 ?1.取样瓶:KDZD-GKP油化瓶,规格500CC;KDZD-ZSQ针筒油化瓶规格100CC。500~1000mL 磨口具塞玻璃瓶,并应贴标签。 适用范围:适用于常规分析。发电厂,电力,钢铁,铁路,变电站,石化等部门相关单位实验室做油品取样试验。 ?取样瓶的准备:取样瓶先用洗涤剂进行清洗,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水洗净,烘干、冷却后,盖紧瓶塞。 2.注射器:应使用20~100mL的全玻璃注射器(最好采用铜头的),注射器应装在一个专用油样盒内,该盒应避光、防震、防潮等。注射器头部用小胶皮头密封。适用于油中水分含量测定和油中溶解气体(油中总含气量)分析。 3.注射器的准备 ??取样注射器使用前,按顺序用有机溶剂、自来水、蒸馏水洗净,在105℃温度下充分干燥,或采用吹风机热风干燥。干燥后,立即用小胶头盖住头部待用(最好保存在干燥器中)。 4.油桶取样用的取样管 5.油罐或油槽车取样用的取样勺 从充油电气设备中取样,还应有防止污染的密封取样阀(或称放油接头)及密封可靠的医用金属三通阀和作为导油管用的透明胶管(耐油)或塑料管。 6. 二、取样方法和取样部位 1.对于变压器、油开关或其他充油电气设备,应从下部阀门处取样。取样前,油阀门需先用干净甲级棉纱或布擦净,再放油冲洗干净。对需要取样的套管,在停电检修时,从取样孔取样。 ?没有放油管或取样阀门的充油电气设备,可在停电或检修时设法取样。进口全密封无取样阀的设备,按制造厂规定取样。 2.检查油的脏污及水分时,自油箱底部取样。 注:①在取样时应严格遵守用油设备的现场安全规程。

?②基建或进口设备的油样除一部分进行试验外,另一部分尚应保存适当时间,以备考查。 ?③对有特殊要求的项目,应按试验方法要求进行取样。 三、变压器油中水分和油中溶解气体分析取样 取样方法: 1.取样的要求 ??a.油样应能代表设备本体油,应避免在油循环不够充分的死角处取样。一般应从设备底部的取样阀取样,在特殊情况下可在不同取样部位取样。 ??b.取样要求全密封,即取样连接方式可靠,不能让油中溶解水分及气体逸散,也不能混入空气(必须排净取样接头内残存的空气),操作时油中不得产生气泡。 ??c.取样应在晴天进行。取样后要求注射器芯子能自由活动,以避免形成负压空腔。 ??d.油样应避光保存。 2.取样操作 ??a.取下设备放油阀处的防尘罩,旋开螺丝6让油徐徐流出。 ??b.将放油接头4安装于放油阀上,并使放油胶管(耐油)置于放油接头的上部,排除接头内的空气,待油流出。 ??c.将导管、三通、注射器依次接好后,装于放油接头5处,按箭头方向排除放油阀门的死油,并冲洗连接导管。 ??d.旋转三通,利用油本身压力使油注入注射器,以便湿润和冲洗注射器(注射器要冲洗2~3次)。 ??e.旋转三通与设备本体隔绝,推注射器芯子使其排空。 ??f.旋转三通与大气隔绝,借设备油的自然压力使油缓缓进入注射器中。 ??g.当注射器中油样达到所需毫升数时,立即旋转三通与本体隔绝,从注射器上拔下三通,在小胶头内的空气泡被油置换之后,盖在注射器的头部,将注射器置于专用油样盒内,填好样品标签。 3.取样量: ??a.进行油中水分含量测定用的油样,可同时用于油中溶解气体分析,不必单独取样。 ??b.常规分析根据设备油量情况采取样品,以够试验用为限。

变压器绝缘油中气体在线监测装置技术规范书

变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 2008年10月 目次 1总则 2使用条件 3技术参数和要求 4试验 5供货范围 6供方在投标时应提供的资料 7技术资料及图纸交付进度 8包装、运输和保管要求 9技术服务和设计联络

1 总则 1.1本规范书适用于变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和和规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,对低于本规范书技术要求的差异一律不接受。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,和合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/573-1995 电力变压器检修导则 GB7957-1998 电力用油检验方法 GB/T17623-1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 IEC60599-1999 运行中矿物油浸电气设备溶解气体和游离气体分析的解释导则 GB190-1990 危险货物包装标志 GB5099-1994 钢质无缝钢瓶 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 GB/T17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB /T17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度

绝缘油酸值测试仪(操作方法)使用说明书

电力变压器绝缘油酸值测试仪使用方法 绝缘油酸操作方法 (一)溶液的作用及配置 绝缘油酸的操作方法一共分为两步,第一是溶剂的配置,第二是连接与测量,溶液也称为试剂属于易损耗材,如果超出使用有效期将无法使用请您妥善处理,试剂一共有以下六种,中和液(乙醇-KOH)溶液、萃取液、标准酸溶液、BTB水溶液、洗气液和无水乙醇,试剂一般我们一般是在出库前一天配置,有效期一般3~6个月不等,详见实物表明。 (1)中和液(乙醇—KOH)溶液: 把随仪器附带的标有KOH的玻璃瓶中内的白色固体尽可能全部转移到贴有乙醇—KOH标签的玻璃瓶内,再向瓶内注入约100ml无水乙醇,充分摇动使之完全溶解,并静置一昼夜备用。 (2)萃取液:准备一个1000ml以上的容器(可以选用洁净干燥的饮用水瓶)和一个反应杯,异丙醇和石油醚各500ml。打开随仪器附带的装有BTB指示剂的塑料袋,倒入反应杯中,加入少量异丙醇和石油醚溶解,溶液转移到预先准备好的大容器,再用石油醚和异丙醇多次清洗反应杯,清洗液一并倒入大容器中,剩余的石油醚和异丙醇全部倒入大容器中摇匀。再分别注入盛装异丙醇和石油醚的空瓶旋紧瓶盖备用。 (3)标准酸溶液:标准酸溶液为0.15mol/l的邻苯二甲酸氢钾水溶液,在小玻璃瓶中可直接取用。

(4)BTB水溶液:把随仪器附带的装有BTB的塑料袋剪开,把塑料袋内的BTB 固体尽可能全部转移到100ml的容量瓶内,再向瓶中注入100ml无水乙醇,充分摇动使之完全溶解备用。每次使用时,用刻度吸管吸取0.5ml此溶液,加入50ml蒸馏水即配制成BTB水溶液。 (5)洗气液:把随仪器附带的标有KOH玻璃瓶中白色固体尽可能全部转移到贴有洗气瓶标签的塑料瓶内,再向瓶内注入约50ml水,充分摇动使之完全溶解备用。 (6)无水乙醇:将无水乙醇倒入随仪器附带的清洗瓶中。 (二)连接方法 打开绝缘油酸测试仪右部小门,把洗气瓶、中和液(乙醇—KOH)、无水乙醇三个塑料瓶从左到右依次放入,用软管把中和液(乙醇—KOH)的另一个出口与底板上的接口连接起来,把试剂瓶内的萃取液注入萃取池内,把装有无水乙醇的瓶子与底板上的接口连接起来,压下蠕动泵的压臂并锁紧,确认无误后,关闭仪器右部的小门,如图所示:

变压器油中含气量气相色谱分析方案

变压器油中含气量气相色谱分析方案 GC-2010变压器油专用色谱仪是我公司最新推出的一款专用于电力用绝缘油中溶解气体组份含量测定的专用气相色谱仪,仪器采用先进三检测器流程,配TCD检测器和两个FID检测器,一次进样,10分钟内即可完成绝缘油中溶解的7种气体组分含量的全分析。其中H2通过TCD检测;烃类气体(CH4、C2H4、C2H6、C2H2)通过FID1检测,CO、CO2通过FID2检测,克服了大量CO、CO2对烃类气体的影响,特别是对C2H2的影响,缩短检测时间的同时也大大提高了检测灵敏度。 技术参数: 1、最小检测浓度(单位μL/L): H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 2 2 2 0.1 0.1 0.1 0.1 2、定性重复性:偏差≤1% 3、定量重复性:偏差≤3% 执行标准: 1、GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》 2、GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 流程图: 自动故障诊断:分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示,大卫三角形等多种故障诊断方式。 数据图示:根据已经入库的历史记录,直观显示某设备历史数据中各组分的浓度趋势图。

GC-2010变压器油专用色谱仪配置清单 1 色谱主机GC-2010气相色谱仪1套 2 进样器填充柱液体进样口(PIP)2个 3 转化器甲烷化转化器1个 4 检测器1 氢火焰检测器(FID)2套 5 检测器2 热导检测器(TCD)1套 6 色谱柱φ3×1m 不锈钢3根 7 气源氮空氢气体发生器1套 8 振荡仪自动加热振荡仪1套 9 色谱工作站变压器油分析专用1套 GC-2010变压器油专用色谱仪广泛应用于铁路电力系统、国家电网,学校教学等。

变压器油取样化验注意事项的探讨苑雪梅

变压器油取样化验注意事项的探讨苑雪梅 摘要:我国的社会经济不断发展,生活以及生产当中,对于用电的质量都做出 了越来越高的要求。在电力系统当中,变压器一直以来都是一个重要的部分,为 电压变换、电流变换以及电压的稳定起到了有效的作用。在变压器的使用当中, 变压器油化验技术能够有效针对变压器油的质量以及使用的状况进行评估和了解。 关键词:变压器油;取样化验;注意事项 1、变压器油概述 在石油的分馏产物中有烃类和烷类,这些物质正是组成变压器油的原料。这 些原料通过一定的配比可构成变压器油,我国在变压器油方面制定了标准,该标 准就是GB2536[1]。另外,变压器油又分为很多种,这些种类的分类标准按照其 凝固点不同进行。其中有石蜡基油生产的10#号油,有环烷基油生产的45#油。 变压器油存在一些对变压器有益的作用与特性,这正是其应用于变压器的原因。首先便是具备一定的绝缘性。变压器油的绝对性与空气相比要好,而且接触 过变压器油的绝缘材料拥有更好的绝缘性能,这样可有效确保绝缘材料免受潮气 腐蚀[2]。 还有散热以及消弧的作用。变压器油比热容较大,这样其能够用作冷却,从 而达到给变压器散热的效果。而且变压器油的上下对流能够使铁芯、绕组机油升 温的情况得以应对,从而确保变压器正常运行。另外,在电路开合过程中金属导 体彼此接近容易产生电弧,而变压器油通过其具备的导热性可吸收开关切换时的 热量,这样能够起到介质灭弧作用,从而确保电弧迅速消除。 3取样方法 上面介绍了两种常见的变压器油试验,但为了保证试验结果的准确性,应对 试验的各个环节加以严格控制。接下来就介绍一下比较重要但也容易被忽视的取 样环节。 取样是变压器油试验的重要一环。取样方法也是试验方法的重要内容之一。 有些试验项目受取样方法影响较小,如密度、运动粘度、界面张力、酸值等,而 有些项目受取样方法影响较大,如介质损耗因数、含水量、含气量、溶解气体色 谱分析等。 3.1取样容器 对于不同的试验项目,要用不同的容器取样。一般说来,含水量、含气量、 溶解气体色谱分析用的油样要用注射器取,其他项目用的油样用棕色磨口瓶取。 用注射器取含水量、含气量测试用的油样,主要是为了隔绝空气。含水量、 含气量低的油,吸潮吸气速度极快,在空气中取样或用瓶子取样,测定的结果会 有较大误差。即使用注射器取样,若注射器密封不良或因磨损过甚而泄漏,也会 造成含水量上升。 用棕色磨口瓶取样的优点有两个:一是能遮光,二是密封相对较好而又开启 方便。对一般测试项目来说,油样见不见光,对测试结果影响不大,但对于介损 因数来说,油样见光后测试结果与不见光时明显不同,指标相差10~20倍。不 用棕色瓶取样,测试结果是不准确的;即使用棕色瓶取样,也不宜在阳光下长时 间照射。 3.2取样部位 确定取样部位应遵循两个原则:一是样品应能代表总体,二是要从油质可能 最劣的部位取样。“代表总体”就是要避免取滞留于某一死角、有受外界污染嫌疑

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

绝缘漆(凡立水)物质安全技术说明书(MSDS)

物质安全技术说明书(MSDS)PAGE 1 第一部分:化学品及企业标识 化学品中文名称:绝缘油 化学品俗名或商品名:凡立水 化学品英文名称: Varnish E57H 化学式:混合物 企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 传真号码: 电话号码: 企业应急电话: 国家应急电话: +86-532-83889090 第二部分:成分/组成信息 纯品混合物 化学品名称:绝缘油 物质成分浓度 醇酸树脂 35% 胺基树脂 20% 增粘树脂 15% 酯类溶剂 10% 苯类溶剂 15% 添加剂 5% 第三部分:健康危害 危险性类别:第3.3类 侵入途径:吸入食入经皮肤吸收 健康危害:高浓度蒸气损害黏膜,刺激呼吸道。 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15min,就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 食入:饮足量温水,就医。 物质安全技术说明书(MSDS)PAGE 2

第五部分消防措施 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂 能发生强烈反应。 有害燃烧产物:CO CO2 灭火方法及灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 第六部分泄漏应急处理 小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。 第七部分操作处置与储存 操作处置注意事项:密闭操作,加强通风。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏 储存注意事项:储存于阴凉、通风库房。保持容器密封。25℃以下储存期为3个月,储存时间随温度的升高而缩短,客户使用时应遵循先入先出的原则,并在储存期内用完以确保质量。 第八部分接触控制/个体防护 工程控制:生产过程密切加强通风。 呼吸系统防护:高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护:戴化学防护眼睛。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶耐油手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。 第九部分:理化特性 外观与性状:淡黄色粘稠液体。 相对密度(25℃/4℃):0.98±0.05 饱和蒸气压:(mmHg): 34/26.0℃ 粘度(涂-4杯,25℃):20±2 干燥时间:表干:100℃30min±10min 实干:120 min (马口铁皮、铜片) 表干:120℃20min±10min 实干:80 min 固态成分(%):50±2.0 干膜绝缘电阻:>1012Ω 闪点(℃): 33 燃点(℃): 528 爆炸极限(下限),%(vol):1.0 (上限),%(vol):7.0 主要用途:主要用于各种变压器、线圈等电子元器件表面涂覆或浸渍用。 物质安全技术说明书(MSDS)PAGE 3

变压器油化验

变 压 器 油 化 验 主编:严小伟 审核:

目录 1、变压器油的功能及油号的使用规定 2、电力用油取样方法GB/T 7597-2007 3、GC-900-SD气相色谱仪操作规程及安装与维护 4、GCSD-A2变压器油色谱数据工作站V4.0使用说明书 5、油样色谱分析前的准备工作与操作流程 6、油介电强度测试操作规程及注意事项 7、油介损及体积电阻率测试仪操作规程及注意事项 8、微量水分测定操作规程及注意事项 9、变压器油进厂检验标准 10、变压器油出厂检验标准 11、运行中变压器油质量标准

变压器油的功能及油号的使用规定 一、变压器油的功能 变压器油除了应用于变压器外,还应用于其他许多电器设备上。这些设备包括绝缘套管、断路器、隔离开关、分接头切换开关以及互感器和电抗器等。 1、绝缘功能 在电气设备中,变压器油可将不同电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于形成短路。因为空气的介电常数为1.0,而变压器油的介电常数为2.25,所以油的绝缘强度要比空气的绝缘强度大得多。假设,变压器的线圈暴露在空气中,在设备运行时很快就会被击穿,而在变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了介电强度,就不会被击穿,并且随着变压器油的质量的提高,设备的安全系数就越大。所以变压器油具有的可靠绝缘性能,时其主要的功能之一。 2、散热冷却功能 变压器在带电运行过程中,由于线圈有电阻,铁心有磁蚀和涡流损失,当电流通过时,它必然像其他电器一样发热。如果不将线圈内的这一热量散发出来,它必然会使线圈和铁心内聚积的热量越来越多,从而使铁心和线圈内部的温度急剧升高,损坏线圈外部包覆的固体纤维绝缘,以致于烧毁线圈。若是使用变压器油作为冷却介质,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后通过油的循环使热量散发出来,而不会在线圈内部产生热量的聚积,从而保证了设备的安全运行。吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷却、强迫油循环水冷却等方式。一般大容量的电力变压器大部分采用强迫油循环的冷却方式。所以散热冷却是变压器的第二大功能。 3、灭弧功能 在开关设备中,变压器油主要起灭弧作用。当油浸开关在切断电力负荷时,其固定触头和滑动触头之间会产生电弧,此时的电弧温度很高,并且随开断电流的大小而不同。如果不设法将弧柱的热量带走,使触头冷却,那么在初始电弧发生之后,还会有连续的电弧产生,从而很容易使设备烧毁,同时还会引起过电压的产生而使设备损坏。 当油浸开关在最初开断受到电弧作用时,由于电弧的高温使得油发生剧烈的热裂解,在其裂解产物中约70%的氢气。由于氢气的导热系数较大,此时氢气就可以吸收大量的热量,并且将此热量传导至油中,而直接将开关触头冷却,从而达到了灭弧的目的。所以变压器油的灭弧作用是第三大功能。 4、对绝缘材料的保护功能

浅谈变压器油的气相色谱分析

浅谈变压器油的气相色谱分析 一、色谱分析在绝缘监督中的作用在电气试验中,通过气相色谱分析绝缘油中溶解气体,能尽早的发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是绝缘监督的一种重要手段。这一检测技术可以在设备不停电的情况下进行,而且不受外界因素的影响,可定期对运行设备内部绝缘状况进行监测,确保设备安全可靠运行。变压器大多采用油纸复合绝缘,当内部发生潜伏性故障时,油纸会因受热分解产生烃类气体。含有不同化学键结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,绝缘油随着故障点的温度升高依次裂解产生烷烃、烯烃和炔烃。在正常情况下,充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在过热或电的作用下会逐渐老化和分解,产生少量的低分子烃类气体和一氧化碳及二氧化碳气体,这些气体大部分溶解于油中。当充油电器内部存在潜伏性过热和放电性故障时,就会加快这些气体的产生速度,随着故障的发展,分解出的气体形成气泡在油中对流、扩散,不断溶解在油中。故障气体的组成及含量与故障类型和故障严重程度关系密切。因此,在变压器运行过程中,定期做油的色谱分析,能尽早发现设备内部的潜伏性故障,以避免设备发生故障或事故损失。二、实例变压器内部放电性故障产生的特征气体主要是乙炔。正常的变压器油中不含这种气体,如果变压器油中这种气体增长很快,说明该变压器存在严重的放电性故障。某公司送来两台运行中变压器的油样,经色谱分析,其中一台有C2H2气体(4.9PPm),5天后他们再次送来该台变压器油样检测,乙炔含量猛增到12.8PPm,见表1。 表1 从上表可以看出,总的烃类气体不高,惟有乙炔气体超过注意值。氢气含量也比较高。我们分析该变压器内可能存在放电性故障,要他们回去检查,果然发现是分接开关拨叉电位悬浮引起放电,经过处理,避免了事故的发生。还有一次,某电站送来升压变压器油样,经色谱分析烃类气体含量均在注意值范围内,惟有氢气含量高达345ppm,见表2。我们分析该变压器可能有进水现象。经检查,果然发现该变压器进水受潮,经处理,避免了绝缘击穿事故的发生。 表2 变压器油的气相色谱分析在绝缘监督中具有很重要的作用:第一,可检测设备内部故障,预报故障的发展趋势,使实际存在的故障得到有计划且经济的检修,避免设备损坏和无计划的停电;第二,当确诊设备内部存在故障时,要根据故障的危害性、设备的重要性、负荷要求和安全及经济来制定合理的故障处理措施,确保设备不发生损坏;第三,对于已发生事故的设备,有助于了解设备事故的性质和损坏程度,以指导检修。三、气相色谱分析过程气相色谱分析是一种物理分离分析技术,分析程序是先将取样变压器油经真空泵脱气装置将溶解

绝缘油介电强度测试仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、特点 (1) 三、技术指标 (2) 四、面板示意图1 (2) 五、按键分布及功能说明 (3) 六、工作原理 (3) 七、操作说明 (3) 八、其他说明 (6) 九、产品装箱清单 (7) 一、概述 YTC3602绝缘油介电强度测试仪是在传统试油机的基础上,结合了电子产品策略和控制的优势而开发的新产品,一起结构简单紧凑,操作使用方便,抗干扰性能强,是新一代绝缘油击穿电压和介电强度测量的理想产品。 二、特点 2.1本仪器提供了如下三套测量程序: a.符合国家标准GB/T507-2002规定的程序; b.符合电力行业标准DL429.9-91规定的程序; c.可以由用户设置工作参数的程序。 本仪器能够保护用户的设置,用户不必每次开机都要输入自己的设置。 2.2 大屏幕汉字液晶显示,操作使用一目了然。 2.3具有硬件电路保护和软件控制的双重保护功能,确保发生击穿后快速可靠的 截断高压试验电压。

2.4完善的自检功能保证每次升压都从调压器的零位开始。 2.5试验结束一次性显示每次升压时的击穿电压,平均击穿电压和介电强度。 2.6配置微型打印机,方便保存测试结果。 三、技术指标 3.1输出电压范围:YTC3602型0V~60KV、0V~80KV 3.2测量误差:±1% 3.3击穿电压显示分辨率:0.01KV 3.4升压速度:2000V/s±200V/s和3000V/s±300V/s可选择 3.5预定设置:次数1-9 搅拌时间 0-1分39秒 静置时间 0-10分39秒 3.6工作电源:AC220V±22V,50Hz±2.5Hz 功率:300VA 3.7油杯间隙:2.5mm(紫铜电极) 3.8适用环境:温度0℃~35℃,相对湿度≤75% 3.9体积:450㎜×320㎜×360㎜ 3.10重量:22kg 四、面板示意图1: 图1中各标号所指的功能单元的名称如表1: 1 高压电极 4 油箱7 液晶显示器10 电源插座 2 油杯 5 接地端子8 小键盘11 对比度调节旋钮 3 平板电极 6 微型打印机9 电源开关

变压器油的气相色谱分析与研究

变压器油的气相色谱分析与研究 摘要】以某公司送来两台运行中变压器的油样,经 色谱分析,其中台有C2H2气体(4.9PPm)为例,以实例 分析说明:在变压器运行过程中,定期做油的色谱分析,能尽早发现设备内部的潜伏性故障,以避免设备发生故障或事故损失。 关键词】压器油;色谱分析;气相色谱;误差分析 1. 色谱分析在绝缘监督中的作用在电气试验中,通过气相色谱 分析绝缘油中溶解气体, 能尽早的发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是绝缘监督的一种重要手段。这一检测技术可以在设备不停电的情况下进行,而且不受外界因素的影响,可定期对运行设备内部绝缘状况进行监测,确保设备安全可靠运行。变压器大多采用油纸复合绝缘,当内部发生潜伏性故障时,油纸会因受热分解产生烃类气体。含有不同化学键结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,绝缘油随着故障点的温度升高依次裂解产生烷烃、烯烃和炔烃。在正常情况下,充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在过热或电的作用下会逐渐老化和分解,产生少量的低分子烃类气体和一氧化碳及二氧化碳气体,这些气体大部分溶解于油中。当充油电器内部存在潜伏性过热和放电性故障时,就会加快这些气体的产生速度,随着故障的发展,分解出的气体形成气泡在油中对流、扩散,不断溶解在油中。故障气体的组成及含量与故障类型和故障严重程度关系密切。因此,在变压器运行过程中,定期做油的色谱分析,能尽早发现设备内部的潜伏性故障,以避免设备发生故障或事故损失。 2. 实例 1)变压器内部放电性故障产生的特征气体主要是乙 炔。正常的变压器油中不含这种气体,如果变压器油中这种气体增长很快,说明该变压器存在严重的放电性故障。某公司送来两台运行中变压器的油样,经色谱分析,其中

变压器油取样方法

! 变压器油取样方法 一、取样工具 1.取样瓶:KDZD-GKP油化瓶,规格500CC;KDZD-ZSQ针筒油化瓶规格100CC。500~1000mL磨口具塞玻璃瓶,并应贴标签。 适用范围:适用于常规分析。发电厂,电力,钢铁,铁路,变电站,石化等部门相关单位实验室做油品取样试验。 取样瓶的准备:取样瓶先用洗涤剂进行清洗,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水洗净,烘干、冷却后,盖紧瓶塞。 2.注射器:应使用20~100mL的全玻璃注射器(最好采用铜头的),注射器应装在一个专用油样盒内,该盒应避光、防震、防潮等。注射器头部用小胶皮头密封。适用于油中水分含量测定和油中溶解气体(油中总含气量)分析。 3.注射器的准备 取样注射器使用前,按顺序用有机溶剂、自来水、蒸馏水洗净,在105℃温度下充分干燥,或采用吹风机热风干燥。干燥后,立即用小胶头盖住头部待用(最好保存在干燥器中)。 ^ 4.油桶取样用的取样管 5.油罐或油槽车取样用的取样勺 从充油电气设备中取样,还应有防止污染的密封取样阀(或称放油接头)及密封可靠的医用金属三通阀和作为导油管用的透明胶管(耐油)或塑料管。 6. 二、取样方法和取样部位 1.对于变压器、油开关或其他充油电气设备,应从下部阀门处取样。取样前,油阀门需先用干净甲级棉纱或布擦净,再放油冲洗干净。对需要取样的套管,在停电检修时,从取样孔取样。 没有放油管或取样阀门的充油电气设备,可在停电或检修时设法取样。进口全密封无取样阀的设备,按制造厂规定取样。 2.检查油的脏污及水分时,自油箱底部取样。

) 注:① 在取样时应严格遵守用油设备的现场安全规程。 ② 基建或进口设备的油样除一部分进行试验外,另一部分尚应保存适当时间,以备考查。 ③ 对有特殊要求的项目,应按试验方法要求进行取样。 三、变压器油中水分和油中溶解气体分析取样 取样方法: 1. 取样的要求 a.油样应能代表设备本体油,应避免在油循环不够充分的死角处取样。一般应从设备底部的取样阀取样,在特殊情况下可在不同取样部位取样。 b.取样要求全密封,即取样连接方式可靠,不能让油中溶解水分及气体逸散,也不能混入空气(必须排净取样接头内残存的空气),操作时油中不得产生气泡。 》 c.取样应在晴天进行。取样后要求注射器芯子能自由活动,以避免形成负压空腔。 d.油样应避光保存。 2.取样操作 a.取下设备放油阀处的防尘罩,旋开螺丝6让油徐徐流出。 b.将放油接头4安装于放油阀上,并使放油胶管(耐油)置于放油接头的上部,排除接头内的空气,待油流出。 c.将导管、三通、注射器依次接好后,装于放油接头5处,按箭头方向排除放油阀门的死油,并冲洗连接导管。 d.旋转三通,利用油本身压力使油注入注射器,以便湿润和冲洗注射器(注射器要冲洗2~3次)。 e.旋转三通与设备本体隔绝,推注射器芯子使其排空。 : f.旋转三通与大气隔绝,借设备油的自然压力使油缓缓进入注射器中。 g.当注射器中油样达到所需毫升数时,立即旋转三通与本体隔绝,从注射器上拔下三通,在小胶头内的空气泡被油置换之后,盖在注射器的头部,将注射器置于专用油样盒内,填好样品标签。

相关文档