文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程及其自动化专业毕业设计论文

电气工程及其自动化专业毕业设计论文

电气工程及其自动化专业毕业设计论文
电气工程及其自动化专业毕业设计论文

毕业设计说明书110kV变电站一次部分电气设计

毕业设计(论文)任务书

姓名专业班级

毕业设计(论文)题目110kV变电站一次部分电气设计

毕业设计(论文)工作起止时间2010年06月--11月地点广东

毕业设计(论文)的内容:

1.分析原始资料,选择电气主接线

选择主变压器的台数及容量,对初选2-4种电气主接线进行技术比较,淘汰

较差的方案,保留较好的方案;

2.计算短路电流;

3.主要电气设备选择及校验;

毕业设计(论文)的要求:

1、完成设计内容,要求方案设计论证充分,设备选择合理,计算准确。

2、撰写毕业论文1份,正文字数在12000左右,要求有规范的目录和参考文献,其

它参照成教学院的文件要求。

3、绘制电气主接线图1张。

毕业设计(论文)工作进度计划:

2010年6月17日~ 2010年9月25日:收集资料,形成论文总体框架,完成中期审查。

2010年9月26日~ 2010年11月5 日:完成论文最终稿。

本任务书于2010 年6月17 日发出,毕业设计(论文)应于2010 年11月5 日前完成,由指导老师审阅后,提交毕业设计(论文)指导小组进行答辩。

指导教师制定年月日

毕业设计(论文)指导小组组长制定年月日办学单位负责人制定年月日

毕业设计(论文)评语

1、指导教师评语:

本论文根据某地区的用电需求及电力系统的可靠性、经济性要求,按照给出的原始资料和供应电能的相关情况,设计出能够满足负荷增长需要的运行灵活、检修维护安全方便、接线简单清晰、操作方便、投资少、运行费用低和有扩建可能性的变电站主接线方案,并通过短路电流计算,选择和校验其他电气设备。

该论文选题符合电力系统工程实际需要,结构合理,数据资料充分,写作进度安排合理,文字表达较流畅,已达到毕业设计(论文)水平。

指导教师签名

年月日

2、评阅教师评语:

随着对电力系统电能质量、发供电可靠性、技术经济指标等的相关要求的日益提高,变电站的规划设计成为电网发展的关键一环,并将进一步影响到整个社会的稳定和国民经济的发展。

本论文通过对原始资料的分析,结合电力系统的运行实际情况,比较各种主接线设计方案,以确定最为可靠经济的的电气主接线方案和主变容量。随后通过短路电流计算,来选择和校验主要电气设备。

论文结构合理,思路清晰,计算数据翔实,结论合理,已达到毕业设计(论文)要求的水平。

评阅教师签名

年月日

3、答辩小组评语:

答辩小组组长签名

年月日

中文摘要

变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。

其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。

最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。

关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸

Abstract

Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes.

The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program.

Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.).

Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

Keywords

Electrical main wiring design; short-circuit current calculation; electrical equipment selection; design drawings

目录

第1章设计的内容和要求 (1)

1.1 原始资料分析 (1)

1.2 设计原则和基本要求 (2)

1.3 设计内容 (2)

第2章主变压器的选择 (3)

2.1 主变台数的确定 (3)

2.2 本变电站站用变压器的选择 (4)

2.3 小结 (5)

第3章电气主接线的选择 (6)

3.1 选择原则 (6)

3.1.1 主接线设计的基本要求及原则 (6)

3.1.2 主接线的基本形式和特点 (7)

3.2 变电站的各侧主接线方案的拟定 (7)

3.3 小结 (11)

第4章短路电流计算 (12)

4.1 短路计算的目的及假设 (12)

4.2 短路电流计算的步骤 (12)

4.3 短路电流计算及计算结果 (13)

4.4 小结 (16)

第5章导体和电气设备的选择 (17)

5.1 电气设备的选择原则 (17)

5.2 断路器和隔离开关的选择 (17)

5.3 互感器的选择 (20)

5.4 母线的选择 (22)

5.5 高压熔断器的选择 (24)

5.6 消弧线圈的选择 (24)

5.7 小结 (25)

第6章变电站防雷保护及其配置 (26)

6.1 直击雷的过电压保护 (26)

6.2 雷电侵入波的过电压保护 (26)

6.3 避雷器和避雷线的配置 (26)

6.4 小结 (27)

第7章高压配电装置及平面布置 (28)

7.1 设计原则与要求 (28)

7.2 高压配电装置 (29)

7.3 小结 (30)

结论 (31)

参考文献 (32)

致谢 (33)

附录1 避雷针保护范围图 (34)

附录2 变电所总体平面布置图 (35)

附录3 110KV/35KV/10KV降压变电站电气一次主接线图 (35)

第1章设计的内容和要求

1.1 原始资料分析

1、变电站的建设规模

(1)、类型:110kV地方变电站。

(2)、最终容量:根据电力系统的规划需要安装两台容量为31.5 MVA,电压为

110kV/35kV/10kV的主变压器,主变各侧容量比为100/100/100,一次设计并建成。

2、电力系统与本所的连接情况

(1)、待设计的变电站是一座降压变电站,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。

(2)、本变电站有两回平行线路与110kV电力系统连接,有两回35kV电力系统连接。

(3)、本变电站在系统最大运行方式下的系统正、负阻抗的标么值示意图如图1(S

j

=100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值各包含平行线路阻抗在内。

图1 变电所连接示意图

电所不考虑装调相机、电容器等无功补偿设备,35kV因电网线路的电容电流较少,也不装设消弧线圈。110kV出线无电源。

电力负荷水平

110kV进出线共2回,两回进线为110kV的平行供电线路,正常送电容量各为35000KVA。

35kV进出线共2回,两回进线连接着35kV电源,输送容量各为35000KVA。

10kV出线共12回,全部为架空线路,其中3回每回输送容量按5000KVA设计;

另外5回每回输送容量为4000KVA,再预留四个出线间隔,待以后扩建。

本变电站自用电主要负荷如表1-2

表1-2 110kV变电站自用电负荷

序号设备名称额定容量

(kW)

功率因数

(cosφ)

安装

台数

工作

台数

备注

1 主充电机20 0.85 1 1 周期性负荷

图1 变电所连接示意图

2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负荷

3 主变通风0.15 0.85 32 32 经常性负荷

4 蓄电池通风 2.7 0.8

5 1 1 经常性负荷

5 检修、试验用电15 0.85 经常性负荷

6 载波通讯用电 1 0.85 经常性负荷

7 屋内照明 5.2

8 屋外照明 4.5

9 生活水泵 4.5 0.85 2 2 周期性负荷

10 福利区用电 1.5 0.85 周期性负荷

计算负荷S=5.2+4.5+(20+4.5+0.15*32+2.7+15+1+4.5*2+1.5)*0.85=49.725(kVA)

5、环境条件

(1)当地年最高温度39.1℃,年最低温度-5.9℃,最热月平均最高温度29℃;

最热月平均地下0.8m土壤温度21.5℃。

(2)当地海拔高度1518.3m。

(3)当地雷电日T=25.1日/年。

1.2 设计原则和基本要求

设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并且具有可扩建的方便性。要求如下:

1)选择主变压器台数、容量和型式(一般按变电站建成5-10年的发展规划进行选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力);

2)设计变电所电气主接线;

3)短路电流计算;

4)主要电气设备的选择及各电压等级配电装置类型的确定;

1.3 设计内容

本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级(110kV/35kV/10kV),110kV 主接线采用双母线接线方式,两路进线,35kV和10kV主接线均采用单母线分段接线方式。主变压器容量为2*31.5MVA,110kV与35kV之间采用Yo/Yo-12连接方式,110kV与10kV之间采用Yo/△—11连接方式。

本设计采用的主变压器有两个出线端子,一端接35kV的引出线,另一端接10kV 的引出线。设计中主要涉及的是变电站内部电气部分的设计,并未涉及到出线线路具体应用到什么用户,所以负荷统计表相对比较简洁,也减少了电气主接线图的制作难度。

第2章主变压器的选择

2.1 主变台数的确定

待设计变电站在电力系统中的地位:

本变电站为一降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务,地位比较重要。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

待设计变电站的建设规模:

(1)电压等级

110kV/35kV/10kV

(2)线路回路数量

110kV进出线共2回,两回进线为110kV的平行供电线路,正常送电容量各为35000KVA。

35kV进出线共2回,两回进线连接着35kV电源,输送容量各为35000KVA。

10kV进出线共12回,全部为架空线路,其中3回每回输送容量按5000KVA设计;另外5回每回输送容量为4000KVA,再预留四个出线间隔,待以后扩建。

(3)主变选择

由第一章概况及负荷统计可知:

主变压器选为两台110kV级低损耗三绕组有载调压变压器,每台容量为31.5MVA,两变压器同时运行。电压等级:110KV/35KV/10KV,各侧容量比:100:100:100。

1)变压器容量:装有两台变压器的变电站,采用暗备用方式,当其中一台主变因事故断开,另一台主变的容量应满足全部负荷的70%,考虑变压器的事故过负荷能力为40%,则可保证80%负荷供电。

2)在330KV及以下电力系统中,一般选三相变压器,采用降压结构的线圈,排列成铁芯—低压—中压—高压线圈,高与低之间阻抗最大。

3)绕组数和接线组别的确定:

该变电所有三个电压等级,所以选用三绕组变压器,连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行,110kV以上电压,变压器绕组都采用Y

连接,35KV采用

Y形连接,10KV采用Δ连接。

4)调压方式的选择:

普通型的变压器调压范围小,仅为±5%,而且当调压要求的变化趋势与实际相反(如逆调压)时,仅靠调整普通变压器的分接头方法就无法满足要求。另外,普通变压器的调整很不方便,而有载调压变压器可以解决这些问题。它的调压范围较大,一般在15%以上,而且要向系统传输功率,又可能从系统反送功率,要求母线电压恒定,

保证供电质量情况下,有载调压变压器,可以实现,特别是在潮流方向不固定,而要求变压器可以副边电压保持一定范围时,有载调压可解决,因此选用有载调压变压器。

5)冷却方式的选择:

主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷、强迫导向油循环冷却。考虑到冷却系统的供电可靠性,要求及维护工作量,首选自然风冷冷却方式。

所以用两台SFSZ

7

—31500/110型有载调压变压器,采用暗备用方式,查变压器的参数如下:

表2-1 变压器技术数据

型号

额定容

(kVA)

额定电压(kV)

损耗

(kW)阻抗电压

(%)

空载

电流

(%)

连接

组别高压中压低压

SFSZ

7

—31500/110 31500

110±

8*1.25%

35±

4*1.25%

10.5 8.2 41

U

12

=10.5%

U

13

=17.5%

U

23

=6.5%

1

Y

N

y

no

、d

n

2.2 本变电站站用变压器的选择

变电站的站用电是变电站的重要负荷,因此,在站用电设计时应按照运行可靠、检修和维护方便的要求,考虑变电站发展规划,妥善解决分期建设引起的问题,积极慎重地采用经过鉴定的新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证变电站安全,经济的运行。

一般变电站装设一台站用变压器,对于枢纽变电站、装有两台以上主变压器的变电站中应装设两台容量相等的站用变压器,互为备用,如果能从变电站外引入一个可靠的低压备用电源时,也可装设一台站用变压器。根据如上规定,本变电站选用两台容量相等的站用变压器。

站用变压器的容量应按站用负荷选择:

S=照明负荷+其余负荷*0.85(kV A)

站用变压器的容量:Se≥S=0.85∑P十P照明(kV A)

根据任务书给出的站用负荷计算:

S=5.2+ 4.5+(20+4.5+0.15*32+2.7+15+1+4.5*2+1.5)*0.85

=49.725 (kVA)

考虑一定的站用负荷增长裕度,站用变10KV侧选择两台SL7—125/10型号配电变压器,互为备用。根据容量选择站用电变压器如下:

型号:SL7—125/10;

容量为:125(kV A)

连接组别号:Yn,yn0

调压范围为:高压:±5%

阻抗电压为(%):4

2.3 小结

在本章中,根据本变电站的实际情况选择了变电站的主变压器和站用变压器:主变压器为两台SFSZ

—31500/110型有载调压变压器;站用变压器两台SL7—125/10

7

型号配电变压器。

第3章电气主接线的选择

3.1 选择原则

电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。主接线方案的确定与电力系统及变电站运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电器设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,主接线的设计必须正确处理好各方面的关系,全面分析论证,通过技术经济比较,确定变电站主接线的最佳方案。

3.1.1 主接线设计的基本要求及原则

变电站主接线设计的基本要求:

1)可靠性

供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线的设计必须满足这个要求。因为电能的发送及使用必须在同一时间进行,所以电力系统中任何一个环节故障,都将影响到整体。供电可靠性的客观衡量标准是运行实践,评估某个主接线图的可靠性时,应充分考虑长期运行经验。我国现行设计规程中的各项规定,就是对运行实践经验的总结,设计时应该予以遵循。

2)灵活性

电气主接线不但在正常运行情况下能根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快的退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并在检修设备时能保证检修人员的安全。

3)操作应尽可能简单、方便

电气主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便,或造成不必要的停电。

4)经济性

主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上—,还应使投资和年运行费用最小,占地面积最少,使变电站尽快的发挥经济效益。

5)应具有扩建的可能性

由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主接线时,应考虑到有扩建的可能性。

变电站主接线设计原则:

1)变电站的高压侧接线,应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线方式,在满足继电保护的要求下,也可以在地区线路上采用分支接线,但在系统主干网上不得采用分支接线。

2)在6-10kV配电装置中,出线回路数不超过5回时,一般采用单母线接线方式,出线回路数在6回及以上时,采用单母分段接线,当短路电流较大,出线回路较多,功率较大,出线需要带电抗器时,可采用双母线接线。

3)在35-66kV配电装置中,当出线回路数不超过3回时,一般采用单母线接线,当出线回路数为4~8回时,一般采用单母线分段接线,若接电源较多、出线较多、负荷较大或处于污秽地区,可采用双母线接线。

4)在110-220kV配电装置中,出线回路数不超过2回时,采用单母线接线;出线回路数为3~4回时,采用单母线分段接线;出线回路数在5回及以上,或当“0—220KV 配电装置在系统中居重要地位;出线回路数在4回及以上时,一般采用双母线接线。

5)当采用SF6等性能可靠、检修周期长的断路器,以及更换迅速的手车式断路器时,均可不设旁路设施。

总之,以设计原始材料及设计要求为依据,以有关技术规程为标准,结合具体工作的特点,准确的基础资料,全面分析,做到既有先进技术,又要经济实用。

3.1.2 主接线的基本形式和特点

主接线的基本形式可分两大类:有汇流母线的接线形式和无汇流母线的接线形式。在电厂或变电站的进出线较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰、运行方便、有利于安装和扩建。缺点是有母线后配电装置占地面积较大,使断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器少,占地面积少,但只适用于进出线回路少,不再扩建和发展的电厂和变电站。

有汇流母线的主接线形式包括单母线和双母线接线。单母线又分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式;又母线又分为双母线无分段、双母线有分段、带旁路母线的双母线和二分之三接线等方式。

无汇流母线的主接线形式主要有单元接线、扩大单元接线、桥式接线和多角形接线等。

3.2 变电站的各侧主接线方案的拟定

在对原始资料分析的基础上,结合对电气主接线的可靠性、灵活性、及经济性等基本要求,综合考虑在满足技术、经济政策的前提下,力争使其为技术先进、供电可靠安全、经济合理的主接线方案。

供电可靠性是变电所的首要问题,主接线的设计,首先应保证变电所能满足负荷的需要,同时要保证供电的可靠性。变电所主接线可靠性拟从以下几个方面考虑:

1、断路器检修时,不影响连续供电;

2、线路、断路器或母线故障及在母线检修时,造成馈线停运的回数多少和停电时间长短,能否满足重要的I、II类负荷对供电的要求;

3、变电所有无全所停电的可能性;

主接线还应具有足够的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便,高度灵活,检修安全,扩建发展方便。

主接线的可靠性与经济性应综合考虑,辩证统一,在满足技术要求前提下,尽可能投资省、占地面积小、电能损耗少、年费用(投资与运行)为最小。 1、110KV 侧主接线方案 A 方案:单母线分段接线

B 方案:双母线接线

分析:

A 方案的主要优缺点:

1)当母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线仍继续工作;

2)对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接于不同母线分段上,以保证对重要用户的供电;

3)一段母线发生故障或检修时,必须断开在该段母线上的全部电源和引出线,这样减少了系统的发电量,并使该段单回线路供电的用户停电;

4)任一出线的开关检修时,该回线路必须停止工作; 5)当出线为双回线路时,会使架空线出现交叉跨越;

图3-1 单母线分段接线

3-2 双母线接线

6)110kV为高电压等级,一旦停电,影响下—级电压等级供电,其重要性较高,因此本变电站设计不宜采用单母线分段接线。

B方案的主要优缺点:

1)检修母线时,电源和出线可以继续工作,不会中断对用户的供电;

2)检修任一母线隔离开关时,只需断开该回路;

3)工作母线发生故障后,所有回路能迅速恢复供电;

4)可利用母联开关代替出线开关;

5)便于扩建;

6)双母线接线设备较多,配电装置复杂,投资、占地面积较大,运行中需要隔离开关切断电路,容易引起误操作.

7)经济性差

结论:

A方案一般适用于110KV出线为3、4回的装置中;B方案一般适用于110KV出线为5回及以上或者在系统中居重要位置、出线4回及以上的装置中。综合比较A、B两方案,并考虑本变电站110KV进出线共6回,且在系统中地位比较重要,所以选择B方案双母线接线为110KV侧主接线方案。

2、35KV侧主接线方案

A方案:单母线接线

B方案:单母线分段接线图

3-3 单母线接线

图3-4 单母线分段接线

分析:

A方案的主要优缺点:

1)接线简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且利于扩建,但可靠性和灵活性较差;

2)当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,各回路必须在检修或故障消除前的全部时间内停止工作;

3)出线开关检修时,该回路停止工作。

B方案的主要优缺点:

1)当母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线仍继续工作;

2)对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接于不同母线分段上,以保证对重要用户的供电;

3)当一段母线发生故障或检修时,必须断开在该段母线上的全部电源和引出线,这样减少了系统的发电量,并使该段单回线路供电的用户停电;

4)任一出线的开关检修时,该回线路必须停止工作;

5)当出线为双回线时,会使架空线出现交叉跨越。

结论:B方案一般速用于35KV出线为4-8回的装置中。综合比较A、B两方案,并考虑本变电站35KV出线为2回,所以选择B方案单母线分段接线为35KV侧主接线方案。

3、10KV侧主接线方案

A方案:单母线接线(见图3-3)

B方案:单母线分段接线(见图3-4)

分析:

A方案的主要优缺点:

1)接线简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且利于扩建,但可靠性和灵

活性较差;

2)当母线或母线隔离开关发生故障或检修时;各回路必须在检修或故障消除前的全部时间内停止工作;.

3)出线开关检修时,该回路停止工作。

B方案的主要优缺点:

1)母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线仍继续工作;

2)对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接于不同母线分段上,以保证对重要用户的供电

3)当一段母线发生故障或检修时,必须断开在该段母线上的全部电源和引出线,样减少了系统的发电量,并使该段单回线路供电的用户停电;

4)任一出线的开关检修时,该回线路必须停止工作;

5)当出线为双回线时,会使架空线出现交叉跨越。

结论:B方案一般适用于10KV出线为6回及以上的装置中。综合比较A、B两方案,并考虑本变电站10KV出线为12回,所以选择B方案单母线分段接线为10KV 侧主接线方案.

3.3 小结

本章通过对原始资料的分析及根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。

第4章短路电流计算

4.1 短路计算的目的及假设

一、短路电流计算的目的

1、在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。

2、在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。

3、在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件检验软导线的相间和相对地的安全距离。

4、在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。

5、按接地装置的设计,也需用短路电流。

二、短路电流计算的一般规定

1、验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本期工程建成后5~10年)。确定短路电流计算时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应仅按在切换过程中可能并列运行的接线方式。

2、选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的导步电机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。

3、选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应按选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。

4、导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路验算。

三、短路计算基本假设

1、正常工作时,三相系统对称运行;

2、所有电源的电动势相位角相同;

3、电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;

4、不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;

5、元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,及不计负荷的影响;

6、系统短路时是金属性短路。

4.2 短路电流计算的步骤

目前在电力变电站建设工程设计中,计算短路电流的方法通常是采用实用曲线法,其步骤如下:

1、选择要计算短路电流的短路点位置;

2、按选好的设计接线方式画出等值电路图网络图;

1)在网络图中,首选去掉系统中所有负荷之路,线路电容,各元件电阻; 2)选取基准容量 和基准电压Ub (一般取各级的平均电压); 3)将各元件电抗换算为同一基准值的标么电抗; 4)由上面的推断绘出等值网络图;

3、对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,即转移电抗;

4、求其计算电抗;

5、由运算曲线查出短路电流的标么值;

6、计算有名值和短路容量;

7、计算短路电流的冲击值;

1)对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,并计算短路电流标幺值、有名值。

标幺值:j

di

d I I I =

有名值:

d

j di I I I *=

2)计算短路容量,短路电流冲击值 短路容量:'

'I V S j =

短路电流冲击值:

'

'55.2I I cj =

8、绘制短路电流计算结果表

4.3 短路电流计算及计算结果

等值网络制定及短路点选择:根据前述的步骤,针对本变电所的接线方式,把主接线图画成等值网络图如图4-1所示:

图4-3 110KV 三相短路

kA 0.643110

*732.1100

311'

===

B B F V S I F1-F3为选择的短路点,选取基准容量 =100MV A ,由于在电力工程中,工程上习惯

性标准一般选取基准电压e

av b U U U 05.1==. 基准电压 (KV ): 10.5 37 115

基准电流 (KA): 5.50 1.56 0.50 1、主变电抗计算

SFSZ7—31500/110的技术参数

∴X 12* =( U d1%/100)*(S j /S B ) =(10.75/100) *(100/40)= 0.269 X 13* =( U d2%/100)*(S j /S B ) =(0/100) *(100/40)= 0

X 14* =( U d3%/100)*(S j /S B ) =(6.75/100) *(100/40)= 0.169

2、三相短路计算简图,图4-2

3、三相短路计算

(1)、110kV 侧三相短路简图如下图4-3

当F1短路时, 短路电流

稳态短路电流的有名值

KA I I I F F F 3.68.9*643.0*''1'1'1''=== 冲击电流

KA I I F ch 065.16*55.2'

1''1'== 短路全电流最大有效值KA I I

F ch 51.9*51.1'1''1

'

'==

短路容量 MVA S I S B F 980100*8.9*1''0

1===

8.9102

.01

1''==F

I 图4-2 三相短路计算简图

电气工程及其自动化毕业论文优秀

毕业设计(论 文) G RADUATE D ESIGN (T HESIS ) 基于STC89C52的无线抄表系统——硬件系统设计 学 生 学习中心 奥鹏学习中心 专 业 电气工程及其自动化 指导教师 2015年 9 月 1 日 东北大 学 毕 业 设 计( 论 文 ) 东北大学继续教育学 院教 务 处

目录 1. 绪论 0 1.1无线抄表系统研究的意义 0 1.2无线抄表系统的现状 0 2.设计方案的确定 (2) 2.1设计功能要求 (2) 2.2 系统的基本方案 (2) 3.硬件系统 (4) 3.1.1总电源方案概况 (4) 3.1.2总电源方案设计 (4) 3.2 采样电路模块 (4) 3.2.1采样电路模块概况 (4) 3.2.2采样电路模块方案设计 (5) 3.3收发模块 (8) 3.4 CPU模块 (9) 3.4.1 89C52主要功能 (10) 3.4.2管脚说明 (11) 3.4.3 振荡器特性 (13) 3.4.4 芯片擦除 (14) 3.5 显示模块 (14)

4.硬件电路板制作与调试 (16) 4.1 电路版设计的先期工作 (16) 4.1.1利用原理图设计工具绘制原理图 (16) 4.1.2手工更改网络表 (16) 4.3 设置PCB环境 (17) 4.4 布置零件封装的位置 (18) 4.5 元器件的锁定 (18) 4.6布线规则设置 (19) 4.6.1安全间距(Routing标签的Clearance Constraint) 19 4.6.2走线层面和方向(Routing标签的Routing Layers)19 4.6.3过孔形状(Routing标签的Routing Via Style). 20 4.6.4走线线宽(Routing标签的Width Constraint).. 20 4.6.5敷铜连接形状的设置(Manufacturing标签的Polygon Connect Style) (20) 4.7 手动布线和布完调整 (20) 4.7.1 手动布线 (21) 4.7.3对所有焊盘补泪滴 (21) 4.8 放置覆铜区 (21) 4.9 打印PCB电路板 (22) 4.10制作电路板 (22)

电气自动化专业论文题目参考

电气自动化专业论文题目参考 1、130吨小型冷库设计与控制 2、专用可编程控制器的研制 3、基于VPVT控制算法的变风量空调系统的研究 4、基于四卷筒电气差动的抓斗卸船机控制系统研究 5、高速全伺服热收缩膜包装机的电气自动化设计 6、发电厂电气综合自动化系统的研究 7、成套电气控制柜总装课程实训课题设计研究 8、醋酸乙烯项目供配电系统继电保护的设计与实现 9、发电厂电气综合自动化管理系统的研究 10、火电厂厂用电监控系统及纳入DCS应用的研究 11、火电厂电气监控中主控单元的研究 12、现场总线应用于发电厂电气控制系统的研究 13、110kV变电所继电保护自动化设计分析 14、综合机械化在煤矿开采中的应用探讨 15、电控及自动化设备可靠性试验方法研究 16、发电厂电气监控系统发展的探讨 17、建筑电气工程自动化设计及实现分析 18、巷道堆垛机控制系统的设计 19、分析电气的自动化在电气工程中的融合运用 20、厚板厂冷矫直机区域全自动控制功能失效的原因分析及对策 21、电气工程及其自动化存在的问题及解决措施 22、酰氯尾气吸收项目的仪电自动化设计 23、浅谈综合机械化在煤矿开采上的应用 24、电厂电气监控系统发展问题探讨 25、基于课程群及项目驱动的教学新模式探索 26、浅谈综合机械化在煤矿开采上的应用 27、电气工程自动化的智能化技术应用分析 28、火电厂厂用电监控系统的应用 29、发电厂电气监控管理系统应用方式研究

30、探析电气设备自动化控制中PLC技术的应用 31、基于低压电器的电气工程继电器自动化应用研究 32、电气工程自动化专业特点及其发展前景 33、浅谈电气工程及其自动化 34、水电站自动化控制与应用 35、发电厂电气综合自动化应用分析 36、沈海电厂200MW机组励磁系统及自动化装置改造分析 37、电厂电气监控系统初探 38、楼宇自动化在生活中的应用分析 39、高职自动化类专业的PLC课程教学改革探索 40、电器自动化调试系统探究 41、应用型高校电气工程及其自动化专业课程体系改革探讨 42、浅谈电力自动化节能设计技术 43、大型设备或构件高空从室外向室内吊装工艺 44、高职电气专业岗位化课程体系改革实践 45、提高自动化设备可靠性的智能控制系统的研究 46、探讨电气的自动化在电气工程中融合运用 47、发电厂电气综合自动化系统浅析 48、水电厂电气工程自动化监控系统安全防护探讨 49、提高中职PLC课程教学效果的策略 50、火车站警戒线监控系统设计 51、自动化技术的发展与方向 52、关于10千伏线路越级跳闸的原因分析 53、对电厂小热电控制系统的设计方案探讨 54、钻井监控系统中PLC技术的应用 55、基于电力系统电气工程自动化的智能化应用分析 56、浅谈电力系统中综合自动化监控系统应用及发展 57、高职院校电气专业的教学改革与实践 58、现代煤矿机电设备在煤矿企业中的应用 59、浅谈电力一次设备智能化的设计与发展趋势

控制测量论文控制工程论文

控制测量论文控制工程论文 菜园桥倒虹吸顶管井沉井测量控制 摘要:沉井测量控制包括井体本身尺寸控制和井体高程、轴线平面位置控制;井体尺寸控制作为钢筋混凝土工程的一部分技术十分成熟,在此不再过多赘述,现在针对沉井全过程结合我单位菜园桥倒虹吸顶管井沉井进行探讨。 关键词:沉井测量控制沉降控制轴线控制 1 工程概况 小清河菜园桥倒虹吸顶管的顶管井、接收井设计图纸要求进行沉井施工,两井之间管线长度为132.56m;位于小清河两侧,进水井、出水井沉井深度分别为12.458m、13.97m;分三节进行施工;进水井地质情况为0-9.2m为亚粘土、9.2-10.5为亚粘土混姜石,10.5-12.458为亚粘土;出水井地质情况为0-9.8m为亚粘土,9.8-10.7为亚粘土混姜石,10.7-13.97为亚粘土。 2 测量依据 ①《济南市小清河综合治理污水工程》图纸;②《工程测量规范》(GB50026-2007);③《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)。 3坐标和高程控制点的设置 根据测绘院提供的坐标控制点以及向对应的高程控制点,我们对

坐标和高程控制点,进行了复测和加密,并在小清河两侧沉井位置各设置了8个坐标控制点网、3个高程控制点(在施工过程中至少要保证2个坐标控制点以及2个高程控制点),防止由于土方开挖或者其他原因导致控制点破坏或者是移动,根据以往经验,控制点无论在什么位置都有可能被破坏,所以要经常核对高程和坐标点进行复测,复测频率约为一周一次,如有破坏则进行补测。 4沉井基坑测量 根据图纸中的沉井中心坐标以及沉井尺寸,从AUTOCAD图中计算出沉井四个内角的坐标;根据沉井四个内角尺寸进行放样确定基坑开挖边线(内尺寸线以外1.5m),挖深5m,边坡坡度1:0.75。 5 测量控制内容 5.1 沉降测量在第一节井墙的浇筑完成模板拆除后,应进行刃脚高程测量和顶部混凝土面测量,同时在沉井的四个角外壁墙上用红漆做好测量基准点,以此点作为基准,进行高程测量: 5.1.1 在混凝土模板拆除后应先在四个外角的外侧用红漆做好标记,测量其高程记录测量原始数据计算下沉具体高度。 5.1.2 沉井在下沉时,应注意观测正常情况下刃角标高,每班至少观测一次,对轴线位移2~3天测量一次。当沉井每次下沉稳定后,应进行高差和中心位移测量。 5.1.3 沉井在初沉阶段,每2h至少观测一次(高程),如果沉井较快时,加大观测力度,必要时应连续进行观测,提供数据,以便及

材料成型及控制工程专业毕业设计(论文)外文翻译

中文2500字 本科毕业设计翻译 学生姓名:***** 班级:*****班 学号:***** 学院:材料科学与工程学院 专业:材料成型及控制工程 指导教师:***** 副教授 2011年3月25日

Section 4 – Die Design and Construction Guidelines for HSS Dies General Guidelines for Die Design and Construction Draw Dies Higher than normal binder pressure and press tonnage is necessary with H.S.S. in order to maintain process control and to minimize buckles on the binder. Dies must be designed for proper press type and size. In some cases, a double action press or hydraulic press cushion may be required toachieve the necessary binder forces and control. Air cushions or nitrogen cylinders may not provide the required force for setting of draw beads or maintaining binder closure if H.S.S. is of higher strength or thickness. Draw beads for H.S.S. should not extend around corners of the draw die. This will result in locking out the metal flow and cause splitting in corners of stamping. D raw beads should “run out” at the tangent of the corner radius to minimize metal compression in corners, as shown in figure 16 on page 47. Better grades of die material may be necessary depending on the characteristics of the HSS, the severity of the part geometry, and the production volume. A draw die surface treatment, such as chrome plating, may be recommended for outer panel applications. Form and Flange Dies Part setup in form and flange dies must allow for proper overbend on all flanges for springback compensation. Springback allowance must be increased as material strength increases; 3 degrees for mild steels, but 6 degrees or more

电气工程与自动化毕业设计论文

科技大学继续教育学院毕业设计说明书 二〇一年月

毕业设计评阅书 题目: 变电所电气主接线设计 系电气工程及其自动化专业东 设计时间:2016年10月01日~2011年11月30日 评阅意见: 成绩: 指导教师: (签字) 职务: 201年月日

毕业设计答辩记录卡 电气工程及其自动化 专业 东 答 辩 容 (签名) 成 绩 评 定 注:评定成绩为100分制,指导教师为30%,答辩组为70%。

摘要 本设计的主要容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。 电是一个广义的畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。 此设计的题目是针对10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关容做了整体的记录,参观过程过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行: 首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。 其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。 再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。 以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。 了解整个设计的目的、容和基本要求进行设计的资料推备。资料准备主要通过查阅(包括上网查问)文献资料和参加生产实习两条渠道进行。此设计充分吸收专业理论知识,考虑自己毕业设计的选题方向,有目的、有计划地查阅与选题方向有关的文献资料,特别是在参加生产实习的过程中有意识地搜集生产过程及新技术、新设备、改革新成果的应用等方面资料,这也是为毕业设计课题收集资料的最重要途径。选定题目后,应再有针对性地查阅一些资料,最后对所有收集的资料进行整理。并对其进行完善,对于一个完整的设计而言,文字与图纸并存。文字的详细叙述使容丰富,而图纸则一目了然。

电气工程其自动化毕业论文相关论文总结

西安科技大学继续教育学院毕业设计说明书 二〇一年月

毕业设计评阅书 题目: 变电所电气主接线设计 系电气工程及其自动化专业姓名李东 设计时间:2016年10月01日~2011年11月30日评阅意见: 成绩: 指导教师: (签字) 职务: 201年月日

毕业设计答辩记录卡 电气工程及其自动化专业 姓名李东 答辩内容 (签名) 成绩评定 注:评定成绩为100分制,指导教师为30%,答辩组为70%。

摘要 本设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。 电是一个广义的范畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。 此设计的题目是针对10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关内容做了整体的记录,参观过程中通过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行: 首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。 其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。 再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。 以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。 了解整个设计的目的、内容和基本要求进行设计的资料推备。资料准备主要通过查阅(包括上网查问)文献资料和参加生产实习两条渠道进行。此设计充分吸收专业理论知识,考虑自己毕业设计的选题方向,有目的、有计划地查阅与选题方向有关的文献资料,特别是在参加生产实习的过程中有意识地搜集生产过程及新技术、新设备、改革新成果的应用等方面资料,这也是为毕业设计课题收集资料的最重要途径。选定题目后,应再有针对性地查阅一些资料,最后对所有收集的资料进行整理。并对其进行完善,对于一个完整的设计而言,文字与图纸并存。文字的详细叙述使内容丰富,而图纸则一目了然。

电气自动化毕业论文

安徽电气工程职业技术学院 毕业论文 题目:梭式窑燃烧系统研究 系部:自动化与信息工程部 专业:电气自动化 姓名: 班级:14电气 学号: 指导教师: 教师单位: 2016年12月28 日 摘要 梭式窑燃烧系统是由燃气燃烧器(烧嘴)、燃气阀组、助燃风机、流量计、压力变送器、点火装置、燃气/空气压力检测装置、火焰监控装置等组成,确保系统在安全、合理的情况下稳定运行。由温度控制系统、燃烧控制系统、压力控制系统、故障报警系统等组成。控制系统包括电源开关、报警装置、PLC、火焰控制器、工控机、继电器等。按照预先设定的升温曲线,经PLC运算,输出信号送给电磁阀,电磁阀接受 PLC 的信号,实现电磁阀的开关,控制燃烧器的大小火以及开关时间。当检测温度与设定温度偏离时,PLC系统控制燃烧器的燃烧功率调节炉内温度。以流程图的形式将炉区所有可控设备显示在一张图上,并将有关热工参数显示在流程图上,同时指示有关设备的

运行状态。 关键词:检测装置;控制系统;PLC;继电器;流程图 目录 1、绪论 (4) 1.1 题目背景及目的 (4) 1.2 论文研究方法 (5) 1.3 论文研究内容 (5) 2、系统简介 2.1空气管路 (6) 2.2燃气管路 (6) 2.3自动控制系统 (6) 2.3.1自动控制器 (6) 2.3.2燃烧器功率调节 (6) 2.3.3压力控制系统 (7) 2.3.4控制系统概述 (7) 2.4设备功能特点 (9) 2.5技术指标 (10) 3、硬件配置 (10) 4、软件设计 (12)

4.1 系统图纸 (12) 4.2 下位机控制 (21) 4.3 上位机 (43) 4.4 通讯 (44) 5、毕业设计总结 (49) 6、参考文献 (50) 7、致谢 (50) 1 绪论 梭式窑是一种以窑车做窑底的倒焰间歇式生产的热工设备,也称车底式倒焰窑,因窑车从窑的一端进出也称抽屉窑,是国内近十年来发展迅速的窑型之一。梭式窑被广泛地使用于艺术陶瓷、日用陶瓷、建筑陶瓷、特种陶瓷、耐火材料及金属热处理行业,要求设计各种性能及不同容积的梭式窑。设计温度700--1800℃,有效容积1--180 ,并可选用氧化或还原烧成气氛;采用先进的可编程窑炉控制系统为用户完成各种产品烧成曲线;梭式窑可采用柴油、煤气、天然气及液化石油气作为燃料。 1.1 题目背景及目的 梭式窑的应用正日益广泛, 它给卫生瓷生产带来的好处是明显的。首先是生产安排非常灵活, 每一窑都可以采用不同的烧成制度, 烧制不同的产品, 很适合现在市场多变的要求; 可以随时根据销售情况决定生产, 可以生产连续窑不易生产的大件、超大件产品, 这些都是连续窑无法比拟的。但它也有许多缺点, 能耗高就是其中关键一项。随着技术水平的提高, 梭式窑的优点正得到充分的发挥, 而过去的缺点更日益成为历史。现在国外引进的梭式窑, 其能耗指标比隧道窑高不出多少, 因此应用也日益广泛, 甚至成为有些厂在小规模生产时的主要设备。但相比较而言,

材料成型及控制工程毕业论文

化学沉积中磷含量Ni-W- P合金晶化 及耐蚀性研究 作者姓名安宁 专业材料成型及控制工程06-1 指导教师宏 专业技术职务教授

目录 摘要 (1) 第一章绪论 (3) 1.1化学镀技术的研究及发展趋势 (3) 1.1.1 化学镀的基本原理 (3) 1.1.2 化学镀镀液组成及作用 (4) 1.1.3 化学镀技术研究概述 (6) 1.1.4 化学镀技术在国的发展 (8) 1.1.5 化学镀技术的应用 (9) 1.1.6 化学镀的发展趋势 (10) 1.2化学沉积层晶化转变机理 (11) 1.3企业设备腐蚀的现状及危害 (11) 1.4本文的目的、意义及研究容 (12) 1.4.1 研究目的及意义 (12) 1.4.2 研究容 (12) 第二章混晶态Ni-W-P合金镀层的制备与实验方法 (14) 2.1实验材料与仪器 (14) 2.2化学镀镀液的组成及配制工艺 (14) 2.2.1 化学镀镀液的组成 (14) 2.2.2 化学镀镀液的配制工艺 (14) 2.3实验方法 (14) 2.3.1 镀前处理 (15) 2.3.2 化学沉积过程 (15) 2.4沉积层检测及性能测试 (15) 2.4.1 沉积层的结构测试 (15) 2.4.2 沉积层的形貌观察及成分测试 (16) 2.4.3 沉积层耐蚀性能测试 (17) 2.4.4 热处理后沉积层的性能测试 (17) 第三章实验结果与分析 (19) 3.1化学沉积中磷含量Ni-W-P合金镀层的微观分析 (19) 3.1.1 镀层的X射线(XRD)衍射分析 (19) 3.1.2 镀层热处理前后的表面形貌及成分分析 (23) 3.1.3 镀层的晶化过程及晶粒尺寸 (25) 3.2热处理前后镀层耐蚀性分析 (26) 第四章结论 (28)

电气工程及其自动化专业毕业设计论文

毕业设计说明书110kV变电站一次部分电气设计 毕业设计(论文)任务书

指导教师制定年月日 毕业设计(论文)指导小组组长制 定年月日 办学单位负责人制 定年月日 毕业设计(论文)评语 1、指导教师评语: 本论文根据某地区的用电需求及电力系统的可靠性、经济性要求,按照给出的原始资料和供应电能的相关情况,设计出能够满足负荷增长需要的运行灵活、检修维护安全方便、接线简单清晰、操作方便、投资少、运行费用低和有扩建可能性的变电站主接线方案,并通过短路电流计算,选择和校验其他电气设备。 该论文选题符合电力系统工程实际需要,结构合理,数据资料充分,写作进度安排合理,文字表达较流畅,已达到毕业设计(论文)水平。 指导教师签名 年月日 2、评阅教师评语:

随着对电力系统电能质量、发供电可靠性、技术经济指标等的相关要求的日益提高,变电站的规划设计成为电网发展的关键一环,并将进一步影响到整个社会的稳定和国民经济的发展。 本论文通过对原始资料的分析,结合电力系统的运行实际情况,比较各种主接线设计方案,以确定最为可靠经济的的电气主接线方案和主变容量。随后通过短路电流计算,来选择和校验主要电气设备。 论文结构合理,思路清晰,计算数据翔实,结论合理,已达到毕业设计(论文)要求的水平。 评阅教师签名 年月日 3、答辩小组评语: 答辩小组组长签名 年月日 中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

电气自动化毕业论文...doc

关于110KV变电所一次系统的设计 毕业院校:山东科技大学 系别电气自动化 专业班级: 12级 姓名:臧绍龙 指导教师:

目录 标题、摘要、关键词--------------------------------------2 前言----------------------------------------------------3 第一章原始资料分析-------------------------------------4 1.1 本所设计电压等级--------------------------------4 1.2 电源负荷----------------------------------------4 第二章电气主接线设计-----------------------------------6 2.1 主接线接线方式----------------------------------6 2.2电气主接线的选择---------------------------------8 第三章所用电的设计-------------------------------------10 3.1 所用电接线一般原则------------------------------10 3.2所用电接线方式确定------------------------------10 3.3备用电源自动投入装置----------------------------10 第四章短路电流计算-------------------------------------12 4.1 短路计算的目的----------------------------------12 4.2短路计算过程------------------------------------12 第五章继电保护配置-------------------------------------20 5.1 变电所母线保护配置-----------------------------20 5.2 变电所主变保护的配置---------------------------20 第六章防雷接地----------------------------------------22 6.1 避雷器的选择-----------------------------------22 6.2变电所的进线段保护-----------------------------23

毕业设计论文

第1章绪论 1.1 课题背景及研究意义 中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室大棚已经成为高效农业的一个重要组成部分。现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。例如:空气的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤的含水量等。在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量交换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。以蔬菜大棚为代表的现代农业设施在现代化农业生产中发挥着巨大的作用。大棚内的温度、湿度与二氧化碳含量等参数,直接关系到蔬菜和水果的生长。国外的温室设施己经发展到比较完备的程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏与我国气候特点相适应的测控软件。而当今大多数对大棚温度、湿度、二氧化碳含量的检测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。因此,为了实现高效农业生产的科学化并提高农业研究的准确性,推动我国农业的发展,必须大力发展农业设施与相应的农业工程,科学合理地调节大棚内温度、湿度以及二氧化碳的含量,使大棚内形成有利于蔬菜、水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质高效益的重要环节。目前,随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。由于单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。当前农业温室大棚大多是中小规模,要在大棚内引人自动化控制系统,改变全部人工管理的方式,就要考虑系统的成本,因此,针对这种状况,结合郊区农户的需要,设计了一套低成本的温湿度自动控制系统。该系统采用传感器技术和单片机相结合,由上位机和下位机构成,采用RS232接口进行通讯,实现温室大棚自动化控制。 中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的

电气工程及其自动化专业论文范文

学号:XXXXXXXXXXXXXXX 毕业论文(设计)说明书轨道交通供电系统的SCADA系统应用论 文 学生姓名××× 专业名称电气工程及其自动化 指导教师××× 网络教育学院

2011年6 月10 日 学号:XXXXXXXXXXXXXXX 华南理工大学网络教育学院毕业论文(设计) 轨道交通供电系统的SCADA系统应用论文 ××× 指导教师:××× 网络教育学院 专业名称:电气工程及其自动化 论文提交日期:2011年6月10日论文答辩日期:2011年6月18日 论文评阅人:×××××××××

华南理工大学网络教育学院专业本科生毕业论文开题情况表

目录 目录 (5) 摘要 (7) 第一章概述 (9) 1.1国内城市轨道交通的发展 (9) 1.2轨道交通供电系统的重要性及其要求 (10) 1.2.1系统的总体功能 (10) 1.2.2系统的基本要求 (11) 1.3供电系统的构成 (12) 1.4SCADA系统的角色和意义 (13) 1.5本设计的主要工作 (14) 第二章轨道交通供电系统介绍 (15) 2.1设备分类 (15) 2.2设备的功能和型式 (15) 2.2.1高压开关设备 (15) 2.2.2中压开关设备 (15) 2.2.3低压开关设备 (17) 2.2.4直流开关柜 (19) 2.2.5 微机保护装置 (19) 2.3本章小结 (21) 第三章SCADA系统的设计 (22) 3.1概述 (22)

3.2一般要求 (22) 3.3系统构成 (23) 3.4监控对象 (25) 3.4.166~110KV设备 (25) 3.4.2主变压器 (26) 3.4.310~35KV设备 (26) 3.4.4直流750V或直流1500V设备 (28) 3.4.5400V设备 (30) 3.4.6配电变压器 (31) 3.4.7交直流电源屏 (31) 3.4.8排流柜 (31) 3.4.9轨道电位限制装置 (31) 3.5技术指标 (32) 3.5.1控制中心主站系统技术指标 (32) 3.5.2变电所综合自动化系统技术指标 (32) 3.6中央监控系统 (33) 3.6.1中央监控系统的功能 (33) 3.6.2中央监控系统网络配置方案 (48) 3.6.3中央监控系统硬件配置方案 (50) 3.6.4系统软件配置方案 (51) 3.7供电复示系统 (51) 3.7.1系统功能 (51)

电气工程毕业设计论文

摘要 本次毕业设计题目为某高层住宅楼电气工程设计(3号楼),本楼为两梯24户,一共有29层,设计部分为5至29层。本工程采用树干式,电压等级为380V/220V,供电电源引自小区内变电站。 设计内容为强电设计部分,其中包括:配电系统的设计、照明系统设计、插座系统设计及防雷与接地系统的设计。 照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按普通住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电。防雷系统设计在屋面上装设避雷针与避雷带相结合的接闪器。 在本次毕业设计当中共绘制了6张图纸,除一张手绘图外全部由CAD绘制。 关键词:照明系统;供配电系统;防雷接地系统

Abstract Graduate design topics electrical engineering design for a high-rise residential building (Building 3), the floor for two ladder 24, a total of 29 layers, the design part of the 5-29layer. This project rating for the380V/220V power supply cited childhood district substation . Design content for the design part of the strong electric , including :the design of the distribution system, lighting system design, socket system design and lighting protection and grounding system design. The lighting system according to the environmental and efficiency standards, including illumination calculation, the choice of lamps, lighting, trunk, the choice of socket wire cross sectional area, and wire laying method. The socket system is according to the standards of ordinary residential design. Outlet circuit and lighting back to the routing of different slip-powered, Lighting rod and lighting with a combination of

电气自动化毕业论文设计

题目:DS18B20温度测量软件的设计 专业: 班级: 学生: 指导教师: 答辩日期:

摘要 近年来,随着大规模集成电路的发展,单片机继续朝快速、高性能方向发展,从4位、8位单片机发展到16位、32位单片机。单片机主要用于控制,它的应用领域遍及各行各业,大到航天飞机,小至日常生活中的冰箱、彩电,单片机都可以大显其能。单片机技术与传感与测量技术、信号与系统分析技术、电路设计技术、可编程逻辑应用技术、微机接口技术、数据库技术以及数据结构、计算机操作系统、汇编语言程序设计、高级语言程序设计、软件工程、数据网络通信、数字信号处理、自动控制、误差分析、仪器仪表结构设计和制造工艺等的结合,使得单片机的应用非常广泛。同时,单片机具有较强的管理功能。采用单片机对整个测量电路进行管理和控制,使得整个系统智能化、功耗低、使用电子元件较少、部配线少、成本低,制造、安装、调试及维修方便。本设计是基于单片机ATMAGE16设计的实时温度采集仪,通过本次设计,我成功的实现了利用单片机对温度的采集和测量。 目录 1 绪论 ...... ..... ............ (3)

1.1课题背景 ............................. .. (3) 1.21.2 设计目的及系统功能 (4) 1.32 ATMAGE16特性 ................. .. . (5) 1.42.1 ATMAGE16产品特性 (5) 1.52.2 引脚配置 (6) 1.63 DS18B20的设计 (9) 1.73.1 总体通信流程及通信协议 ................ (9) 1.83.2 DS18B20温度测量软件的设计 (11) 1.93.3 多机通信软件的设计 (11) 1.10 3.4 DS18B20工作时序问题 ............. .............. 13 1.11 4 电路的设计 ........... .. ......................... 14 1.12 4.1 温度测量电路的设计 ................ ............ 14 1.13 4.2 串口通信电路的设计 .............. .............. 15 1.14 5 分布式温度采集系统设计 ............... ........... 18 1.15 6 ICCAVR制作环境及介绍 .............. .. ........... 19 1.16 6.1 ICCAVR 介绍 ..................... .............. 19 1.17 6.2 ICCAVR 向导 .................................... 22 1.18 6.3 ICCAVR 的IDE 环境 ................ ............ 22 1.19结论........... ........... ....................... 24 1.20参考文献............................................ 25 1.21

电子信息工程毕业设计论文

电子信息工程毕业设计论文 刍议电子信息工程 【摘要】随着我国社会信息化改革的不断深入,电子信息工程作为一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,已经深入整个社会的发展,成为人们生活和工作当中不可缺少的一部分,凭借其各项优势在整个市场中占有十分重要的地位。本文主要是对电子信息工程的基本情况及其应用领域进行分析了论述,希望能够更好地应用电子信息工程。 【关键词】电子信息工程;领域;应用 电子信息工程是一门应用现代化技术进行电子信息控制和信息管理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。现今,电子信息工程应用于多方面,应用范围广。下文将对电子信息工程的相关内容进行论述。 一、电子信息工程的概述 随着网络信息技术的飞速发展,电子信息技术逐渐诱发出一个单独的社会产业,而21世纪又是依靠网络信息技术来推动发展的知识经济时代,电子信息工程及电子信息产业对于人们的影响必将是与日俱增的。因此,必须加强对于电子信息工程的研究,推动电子信息产业技术的现代化进程,以便于及时良好地应对国际电子信息技术的应用带给我国的挑战。 电子信息工程作为一门学科,它是通过使用网络等现代的信息技术达到对电子信息的控制及处理的一种科学。电子信息工程主要是用来研究信息的获得与处理,以及电子设备和信息系统的相关设计、开发与应用、集成等。现阶段社会上的各种生产生活都离不开信息技术,通过对电子信息工程知识的学习以及应用,可以有效地提升我们研发新产品为经济发展增值的进程。而电子信息产业则是由电子信息工程带动的一种新兴产业,这种产业主要以经营电子产品及信息产品为主。就目前来看,电子信息产业的技术业务融合状态以及产业链分化与整合的趋势都日益明显,这种产业作为目前我国经济的主要带动力量,其行业的发展壮大,以及行业界限的消泯,都急需我们对其行业管理模式进行一定地探索与创新。 21世纪作为一个信息经济时代,在科学技术不断发展以及信息高速融合的情况下,电子信息工程在我国得到了极其快速的发展。信息技术作为一个发展势头良好的新经济类型,极大的提升了我国的综合国力,并为维护我国的国家安全贡献了力量,它正在逐渐成为我国国民经济的重头戏。我国的各种政策有意识地向电子信息产业倾斜,为其在未来的发展提供了政策支持。而在各种事物都飞速发展的现代,传统的信息模式已经开始被淘

电气自动化毕业论文

电气自动化毕业论文 Final approval draft on November 22, 2020

题目:DS18B20温度测量软件的设计 专业: 班级: 学生姓名: 指导教师: 答辩日期: 摘要 近年来,随着大规模集成电路的发展,单片机继续朝快速、高性能方向发展,从4位、8位单片机发展到16位、32位单片机。单片机主要用于控制,它的应用领域遍及各行各业,大到航天飞机,小至日常生活中的冰箱、彩电,单片机都可以大显其能。单片机技术与传感与测量技术、信号与系统分析技术、电路设计技术、可编程逻辑应用技术、微机接口技术、数据库技术以及数据结构、计算机操作系统、汇编语言程序设计、高级语言程序设计、软件工程、数据网络通信、数字信号处理、自动控制、误差分析、仪器仪表结构设计和制造工艺等的结合,使得单片机的应用非常广泛。同时,单片机具有较强的管理功能。采用单片机对整个测量电路进行管理和控制,使得整个系统智能化、功耗低、使用电子元件较少、内部配线少、成本低,制造、安装、调试及维修方便。本设计是基于单片机ATMAGE16设计的实时温度采集仪,通过本次设计,我成功的实现了利用单片机对温度的采集和测量。

目录 1 绪论 ...... ..... ............ (3) 1.1课题背景 ............................. .. (3) 设计目的及系统功能 (4) 2 ATMAGE16特性 ................. .. . (5) ATMAGE16产品特性 (5) 引脚配置 (6) 3 DS18B20的设计 (9) 总体通信流程及通信协议 ................ (9) DS18B20温度测量软件的设计 (11) 多机通信软件的设计 (11) DS18B20工作时序问题 ............. .. (13) 4 电路的设计 ........... .. . (14) 温度测量电路的设计 ................ (14) 串口通信电路的设计 .............. .. (15) 5 分布式温度采集系统设计 ............... .. (18) 6 ICCAVR制作环境及介绍 .............. .. .. (19) ICCAVR 介绍 ..................... .. (19) ICCAVR 向导 (22) ICCAVR 的IDE 环境 ................ (22) 结论........... ........... .. (24) 参考文献 (25) 1 绪论 自从1976年Intel公司推出第一批单片机以来,80年代单片机技术进入快速发展时期,近年来,随着大规模集成电路的发展,单片机继续朝快速、高性能方向发展,从4位、8位单片机发展到16位、32位单片机。单片机主要用于控制,它的应用领域遍及各行各业,大到航天飞机,小至日常生活中的冰箱、彩电,单片机都可以大显其能。单片机在国内的三大领域中应用得十分广泛:第一是家用电器业,例如全自动洗衣机、智能玩具;第二是通讯业,包括电话、手机和BP机等等;第三是仪器仪表和计算机外设制造,例如软盘、硬盘、收银机、电表。除了上述传统领域外,汽车、电子工业在国外也是单片机应用十分广泛的一个领域。它成本低、集成度高、功耗低、控制功能多能灵活的组装成各种

相关文档