第一章材料管理

由于304不锈钢材料不同于碳素钢和低合金钢~在使用过程中有很多特殊的要求~如果不了解这些特殊的要求~不严格管理~就会影响材料的性能~从而导致工程质量出现问题~所以必须按照要求做好材料管理工作。

1.1材料的检验

1.1.1凡进入现场的管道组成件应符合设计要求~并有产品合格证和质量保证书。无质量保证书的钢管不得用于本工程。 1.1.2按公司《物资进货检验管理规定》对管道组成件进行检验~进货检验包括下列内容:

1,每批不锈钢制品必须附有订货合同和产品标准规定的质量证明书。质量证明书应注明供方名称或印记,材料的钢号、冶炼炉罐号、批号、化学成分、力学性能、产品标准号、成品状况等,

2)钢管标志

外径?36mm的钢管~应在每根钢管一端的端部有喷印、盖印、滚印或粘贴印记。印记应清晰明显~不易脱落。

印记应包括钢的牌号、产品规格、产品标准号、供方印记或注册商标。

外径,36mm的钢管~可不打标记。

3,外观检查:外观检查应逐件进行。

a)不锈钢管应符合GB/T14976,2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》的6.7条规定:

2

钢管的内外表面不得有裂纹、折叠、轧折、离层和结疤存在。

在钢管内外表面上~直道允许深度如下:

冷拔,轧,钢管:不大于公称壁厚的4,,壁厚小于1.4mm的直道允许深度为

0.05mm,~最大深度不大于0.30mm。

不超过壁厚负偏差的其它缺陷允许存在。

b)不锈钢管件应符合GB/T12459,2005《钢制对焊无缝管件》7.1的规定:

管件的表面应光滑无氧化皮。

管件上不得有深度大于公称壁厚的5,、且最大深度不得大于0.8mm的结疤、折迭、轧折、离层等缺陷。

c)不锈钢法兰应符合GB/T9124,2000《钢制管法兰》的11.1条的规

定:HG20592-97标准的公制凸面带颈对焊钢制法兰锻造表面应光滑~不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷。

机加工表面不得有毛刺、有害的划痕和其它降低法兰强度及连接可靠性的缺陷。环连接面法兰的密封面应全部逐项检查~槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等表面缺陷。

3,其它检验:

对于合同中提出无磁性要求的管件~应用磁铁逐个进行检验~不合格者不得使用。

1.1.3所有材料入库后~应分类标识、存放。无标识材料不得用于焊接工程。

1.2材料管理

3

1.2.,运输和存放管理

1,为了保护不锈钢管材、管件及其管道组成件外表面的氧化膜~运输和存放时应采取措施与碳素钢制品严格隔离~并用木板隔垫。存放场所应保持清洁、干燥~严格控制灰尘~防止铁离子和其它杂质的污染~地面应铺设橡胶或木质垫板。

2,不锈钢管材、管件及其它管道组成件在周转过程中应配备专用的运输工具~防止铁离子污染和磕伤、划伤。

1.2.,焊接材料管理

1,工程用焊接材料必须具有制造厂的质量证明书~无质量证明书的焊接材料不得用于本工程。

2,焊材到货后~由材料员和技术员共同审核质量说明书~并对焊材型号、规格、外观质量等进行验收~登记入库。

3,焊材入库后~焊材保管员要按焊材的型号/牌号、规格、批号~分类存放在现场焊材二级库货架上~并做好标识牌。 4,焊材二级库必须具有可靠的防雨、防潮条件和必备的设施。室内温度控制在5?以上~相对湿度控制在60%以下。

5,焊材发放时~焊工凭材料员签字的《焊条领用卡》,注明焊材牌号、规格、数量、使用部位,履行登记签字手续,焊工应细心核对~防止错领。

6,焊材发放时必须记录~记录必须真实~可追踪。 7,焊材管理员要认真填写焊材入库、烘烤、发放、回收记录~并做好二级焊材温度、湿度、天气情况记录。

4

8,焊丝使用前应采用机械方法或化学方法清除其表面油脂、锈蚀杂质~并使之露出金属光泽,钨极氩弧焊电极宜采用铈钨极,氩气纯度应达99.95%以上~含水量应小于50mg/L~且应保持干燥。管道壁厚?12mm时~钨极直径规格一般选用

φ2.0mm和φ2.5mm。 1.2.?安装现场管理

1,不锈钢管材、管件及其管道组成件应随用随出库~尽量避免在现场较长时间存放。

2,为了防止铁离子和其它害杂质的污染~现场放臵不锈钢管材、管件及其管道组成件时~必须和碳素钢制品严格隔离。放臵奥氏体不锈钢管材、管件及其它管道组成件的场地必须保持清洁、干燥、地面应铺设橡胶垫或木质垫板。

3,在现场安装过程中~不得使用可能造成铁离子污染的工具。不锈钢管道不准直接与碳素钢制品接触~在接触处必须衬垫不含氯离子的塑料、橡胶、红柏纸或涂绝缘漆。

4,使用砂轮切割机时~严禁正对不锈钢材料~防止渗碳。 5,不锈钢管道安装前应对管子、管件、阀门等进行检查~以免由于牌号或化学成分与设计要求不符造成返工。如设计有特殊要求~需按设计要求处理。

6,在现场安装工程中应谨防尖锐、硬性物质划伤、擦伤奥不锈钢管材、管件及其管道组成件表面。如一旦在不锈钢管材、管件及其管道组成件表面有局部磕碰或划伤等影响耐腐蚀性能的缺陷时~该管材、管件及其管道组成件不得再安装。

5

1.3管道预制

1.3.1本工程不锈钢管道的安装尽量扩大预制量~并尽量在后方预制加工厂进行~力求做到整体安装。

1.3.2在现场加工预制时~在专用的场地进行~严禁和加工预制碳素钢的场地混用。

1.3.?在现场切断不锈钢管时~采用专用的砂轮机磨割,坡口加工采用专用的电动坡口机进行加工~切削速度一般采用碳素钢的40,,60,~切削刀具用高速钢制作。

1.3.4在需要敲打不锈钢制品时~严禁用铁锤~采用橡胶锤或木锤。 1.3.5不锈钢管需要弯管时~采用冷弯方法加工。冷弯在专用的电动弯管机上进行~其弯曲半径为公称直径的,倍~为了减少弯管椭圆度~弯管时装芯棒或灌砂。

1.3.6管道预制过程中不锈钢管道用无氯、无硫记号笔作标识。不得用钢印作标识~也不得用油漆等有污染的物料作标识。

第二章焊接施工

2.1焊接机具要求

本工程全部采用WS—400焊机~该类焊机具有性能良好的引弧及衰减装臵。能可靠地保证焊接过程中焊接电流、电弧电压稳定~电弧易于引弧和燃烧稳定~功率适中。

焊工在使用前~要核对设备仪表~应在校验期内。按使用说明书的外部接线图正确安装~并应检查铭牌电压值与网路电压值是否相符~不相符时~严禁使用。

6

氩气瓶在使用中严禁碰撞、敲击~不得使用电磁起重搬运机搬运氩气瓶~夏季应防日光曝晒~瓶内气体不能用尽~氩气瓶必须直立放臵~不可卧倒放臵~以免氩气中的水分进入焊接区域~影响焊接质量。 2.2施焊环境

1,风速:钨极氩弧焊大于2m/s,

,相对湿度:小于90%, 2

3,雨气,

4,环境温度低于0?。

施焊环境出现以上任一情况时~须采取有效防护措施~否则禁止施焊。

2.3坡口准备

3.3.1坡口加工

为保证坡口外铁素体含量?0.6%~使用专用砂轮切割机、坡口机和砂轮磨光机~以避免“铁污染”~采用碳化硅或碳化铝制成的砂轮片。所有机具标上醒目的红色标记~不得用于其它钢种使用~其坡口可统一加工。

管子、管件的坡口型式和尺寸~可按下表要求加工。不锈钢对接接头采用钨极氩弧焊时的坡口型式和尺寸

坡口尺寸厚度序坡口名称坡口型式δ 间隙c 钝边坡口角度号 ,mm, (mm) p(mm) α(?)

b

δ

1 ?型坡口δ?3 0-0.4 - -

α

3-4 0-0.5 δp2 V型坡口 1.5-2.0 50-70 b

4-12 0.5-1.0

坡口加工完毕后~要进行外观检查~对影响焊接质量的局部凹凸

7

不平处要进行修理磨平,坡口表面及其边缘不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷。坡口加工后应清除坡口处氧化物至露出金属光泽。

加工完坡口的不锈钢管材、管件应放在清洁、干燥的木质存放架上~也可短时间放在铺设橡胶或木质垫板的加工场地。严防铁离子和其它有害杂质的污染。

坡口加工磨平后~对坡口表面进行着色检查~经检查坡口表面如无裂纹~夹层等缺陷方可进行组对。

2.3.2焊件组对

焊口组对前~要将坡口表面及其两侧20mm范围内氧化物、油污、毛刺和其它有害杂质彻底清理干净~一般采用丙酮或酒精进行擦洗~必要时需先进行打磨。然

后在距坡口两侧4mm,5mm外~涂抹宽100mm的石灰浆或其它防飞溅涂料~待石灰浆自然干燥后再施焊~以便保护管材和清理飞溅物。

组对时应检查坡口角度、间隙、钝边、错边量等~如不符合要求~要进行修磨和加工。

管道组对应在铺有胶皮或木板的专用平台上进行。使用的工卡具材质应与不锈钢材质相同或相近。管道避免强力组对~否则产生较大的内应力~会引起应力腐蚀开裂。

焊接的管段应放臵稳固~以免焊接过程中~管段的移动和震动使焊缝产生应力而引起裂纹。管件组对完后应及时进行焊接。 2.4焊接

不锈钢管焊接应按照评定合格的焊接工艺规程WPS去施焊~WPS及其工艺评定PQR应当按JB4708标准的规定进行。

8

对不锈钢材质进行焊接时~必须考虑不锈钢管材的焊接特点~要严格控制焊缝铁素体含量~为保证焊接质量~必须按焊接工艺要求进行焊接。

2.4.1焊接材料

0Cr18Ni9与0Cr18Ni9之间焊接采用H0Cr21Ni10,0Cr18Ni9与316L之间和

316L之间焊接采用H0Cr17Ni12M2,0Cr18Ni9与20,之O

间焊接采用H1Cr24Ni13。

2.4.2焊丝直径

本工程管道焊接一般采用φ2.0mm的焊丝~小直径薄壁管采用φ1.6mm的焊丝。

2.4.3焊接电流

手工钨极氩弧焊焊接电流主要根据焊件厚度、接头型式、焊接位臵等因素来选择~另外还要考虑钨极所能承受电流的能力。焊接电流过大~容易产生烧穿或焊缝

下陷、咬边等缺陷~甚至引起钨极烧损或产生夹钨等缺陷。焊接电流的选择~见焊接工艺参数表。 2.4.4定位焊

定位焊缝是焊缝的一部分~所以定位焊时~选用的焊工、焊接材料、工艺措施及焊接质量应与正式焊缝相同。定位焊应采用氩弧焊进行。定位焊时~应注意以下事项:

1,定位焊缝的位臵一般在平焊或立焊处,

2,定位焊缝的起弧和收尾处应圆滑过渡~以避免正式焊接时引起未熔合的缺陷,要求单面焊双面成形时~定位焊缝必须焊透,

9

3,发现定位焊缝有缺陷~应将其清除干净后再重新进行定位焊~以保证定位焊缝的质量,

4,在焊缝交叉处和焊缝方向急剧变化处不应进行定位焊。应离开上述位臵50mm 以上进行定位焊。

5,对于需要焊前预热的焊件~定位焊前也应预热~其预热温度与正式焊接时相同。

定位焊缝的长度为15mm,20mm~高度为2mm,3mm。管径,60mm时~定位焊为2处,管径为60mm,159mm时~定位焊为3处,管径,159mm时~定位焊为4处。大管

径的管道宜用坡口样铁嵌在坡口上进行定位焊。

定位焊缝应沿管口均布~采用搭桥连接~不能破坏坡口棱边~定位焊缝两端打磨成斜面~以便于接头。

2.4.5焊接工艺要求

1,氩弧焊焊接电源应采用直流正接,焊丝宜截成长度为每根800mm-1000mm~并

用砂布打磨出金属光泽。

2,焊缝背面必须充氩气保护。充氩保护时~管子两端可用海绵封堵~焊口处用医用胶布密封~敞口长度不得大于1/8周长。

对于固定口在管线长度较短时~应采用整体充氩,在管线长度较长~整体充氩困难时~在焊口组对前应在内部放臵易溶纸~易溶纸与焊口距离不小于150mm~然后在坡口处采用局部充氩的方法。无论采用何种方法~都应将管子内部空气臵换彻底~坡口处有均匀氩气流出时~方允许焊接。充氩结构示意图如下:

10

氩气

纸板或可溶纸

3,焊接采用不接触引弧~即用高压脉冲或高频振荡器引弧。当采用引弧板引弧时~引弧板应放在焊接坡口上~或放在坡口边缘~不允许钨极与引弧板或坡口面直接接触引弧。

4,打底焊缝应一次完成~不允许中途停止~打底焊焊缝应具有一定的厚度~对于壁厚?10mm的管道~其厚度?2mm-3mm,壁厚,10mm的管道~其厚度?4mm,5mm。打底焊缝需经自检合格后~才能填充盖面。

根部焊接是保证焊接质量的关键~应采用稍大一些的焊接电流和较慢的焊接速度~要保证根部焊透~根部两侧熔合良好。在根部焊接时~应用手电筒不时检查焊缝背部成型情况~如果发现内凹和其它缺陷~及时采用专用砂轮清根后重新焊接。

5,焊完打底层后~焊第二层时~应注意不得将打底焊道烧穿~防止焊道下凹或背面剧烈氧化。

6)在填充及盖面焊接时~要严格控制层间温度~不允许超过60?~采用多层焊道的焊接方法。

为了保证焊缝成型质量~每焊完一道后~要认真打磨~打磨出的沟槽宽度要均匀~凹凸不平处要打磨平整。这样不易产生缺陷~成型也好。

7)焊接工艺参数

11

根据评定合格的焊接工艺规程WPS~304钢管的焊接工艺参数控制在下表的范围内。

304钢管焊接工艺参数

氩气,L/min, 焊接方焊材规焊接电焊接电焊速

层数

法格,mm, 流,A, 压,V, ,mm/min, 焊枪壁内 1 GTAW Φ1.6 75-85 13-15

80-100 10-12 8-10 2 GTAW Φ1.6 80-100 23?2 90-110 ,, ,, 3 GTAW Φ1.6 90-110 23?2 90-110 ,, ,, 2.4.6焊缝检验

1,焊前检验:焊接材料、坡口尺寸、组对质量、坡口清理、施焊环境及焊前预热应符合本规程的要求。

2,定位焊质量的检验:定位焊缝的数量、高度、长度应符合焊接工艺的要求~定位焊缝应清理干净~发现缺陷必须清除重焊。

3,焊缝层次及层间质量检验:检查焊接层数与每层厚度应符合焊接工艺的规定,多层焊每层焊完后~应立即清理~进行外观检查~发现缺陷必须彻底清除后~方可进行下一层的焊接。及时检查层间温度~实际层间温度应符合焊接工艺的规定。

4,焊后检验:

外观检验:焊缝外观成型良好~外形圆滑过渡~焊缝宽度以盖过坡口两侧边缘1mm,2mm为宜~焊缝表面不得低于母材表面~焊缝余高?h?1+0.1b,且不大于3mm,b 为组对后的坡口宽度,。角焊缝焊脚高度符合设计规定。

12

焊缝表面不得有裂纹、未熔合、未焊透、气孔、夹渣、咬边、焊瘤、熔合性飞溅及表面凹陷等缺陷存在。

射线检测:奥氏体不锈钢管道的对接焊缝的内部质量采用射线检测~射线检测应符合JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测第2部分:射线检测》和公司制定的《压力管道射线检测通用工艺规程》的规定。

渗透检测:不锈钢管道的角焊缝表面质量采用渗透检测~渗透检测应符合

JB/T4730.5-2005《承压设备无损检测第5部分:渗透检测》和公司制定的《渗透检测通用工艺》的规定。

5,检验规则

除放散管外的不锈钢管道的对接焊缝应进行100,射线照相检验~其质量不得低于JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测第2部分:射线检测》中的?级。

不锈钢管道的角焊缝表面质量应进行100,渗透检验~其质量不得低于

JB/T4730.5-2005《承压设备无损检测第5部分:渗透检测》中的?级。

2.4.7焊后处理

为了提高和保证不锈钢焊缝及其热影响区表面的耐腐蚀能力~焊后必须进行酸洗、钝化处理。酸洗、钝化处理采用酸洗钝化膏剂涂抹法。按设计要求需要热处理的焊道~焊接和返修完后应立即进行焊缝表面清理和质量检查~合格后及时进行热处理。

2.5交工资料

13

管道组成件及焊接材料质量证明书及复验报告

焊接记录

管道单线图

焊缝返修记录

焊缝无损探伤报告

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表

机械或设备名型号数国别定额功率

序号备注

称规格量产地 (KW) 1 交流电焊机 BX1-135-160 3 中国开工进场 2 套丝机 Z3T-R41/2-4 3 中国开工进场 3 切割机 JIW-400 6 中国开工进场 4 弯管机F-18 2 中国开工进场 5 台钻 Z516-W 4 中国开工进场 6 电锤 5 中国开工进场 7 手电钻 6 中国开工进场 8 亚弧焊机 WS—400 5 中国开工进场 9 开工进场

14

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

仪器工具名称规格型号数量单位用途备注手动试压泵 SB-48/6.3 1 台电动试压泵 3WZ-40 1 组激光经纬仪苏J2 2 台

水准仪 S2-3 3 台

线锤 2.5Kg、10 Kg 16 只

塔尺 5m 8 杆

对讲机 500m范围 8 对

钢卷尺 100m 2 把

钢卷尺 50m 6 把

钢卷尺 5m 30 把

墨盒 20 个坍落度筒 8 只混凝土试模 150*150*150 16 套混凝土抗渗试模D200 4 套

温度计 16 只游标卡尺 4 把

兆欧表 ZC25-3-500V 2 台

兆欧表 ZC25-4-1000V 2 台

15

附表三: 劳动力计划表

单位:人

按工程施工阶段投入劳动力情况工种

1-20天 20-40天 40-60天 60-80天 80-100天 100-120天管理人员 6 6 6 6 6 6 机械操作工 3 3 3 3 3 3 临电工 1 1 1 1 1 1 修理工 1 1 1 1 1 1 管道安装工 6 12 15 15 15 6 焊工 6 6 6 6 6 2 特种技工 4 4 4 4 4 4 油漆工 2 4 4 4 4 2 普工 6 8 8 8 8 6

16

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

总工期120天序号分部分项工程

1个月 2个月 3个月 4个月 1 施工准备 2 图纸会审、技术交底 3 管道预制4 管道、管件安装 5 管道吹洗 6 管道试压 7 收尾 8 竣工、验收计划开工日期暂定2013年11月10日,计划竣工日期2014年3月8日,实际开工日期以开工令为准,竣工日期按实际有效施工日顺延,总工期120日完成整个工程交付。

17

管道焊接施工方案

管道焊接施工方案(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1. 目的及适用范围 ..................................................................................... 错误!未指定书签。

2. 工程概况 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 3. 编制依据 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 4 定义 (5) 5. 施工准备 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 6. 施工主要技术参数 ................................................................................. 错误!未指定书签。 7. 施工操作流程 ......................................................................................... 错误!未指定书签。 8. 施工操作指南及详细说明 ..................................................................... 错误!未指定书签。 9. 施工进度 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 10. 质量保证措施 ........................................................................................ 错误!未指定书签。 11. 施工安全措施......................................................................................... 错误!未指定书签。 12. 附录 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。

不锈钢管道焊接程序

不锈钢管道焊接程序 一、焊前准备; 焊接坡口制备质量检查、依据施工图样和焊接工艺指导书中规定的坡口尺寸、精度和表面质量的要求,坡口质量包括平整度、垂直度和清洁度等。 1、检查坡口的加工尺寸(高度、角边及钝边等)和精度是 否符合有关技术标准的规定。 2、检查坡口表面粗糙度及表面缺陷(气割缺口、裂纹、分 层和夹渣)如果超出标准允许范围的缺陷,应进行修复处理,如表面粗糙度未达标准,可采用砂布修磨。 3、检查坡口的表面清理质量。坡口面及其两侧至少200mm 范围内应清理干净,不保留有毛刺、挂渣、铁锈、油污、氧化膜及油漆等有害异物。 4、坡口表面的无损探伤检查。对于焊接工艺文件规定对坡 口表面要进行无损探伤(如着色等)的材料(如CY-M 钢、Fe-CY-N高温含合金钢等,应进行无损检查,如发现裂纹等缺陷应予清除。 二、组装和定位焊检查; 1、检查组装后的几何尺寸和形状,是否符合图样规定。: 2、组装装配间隙为1.5—2mm,采用TIG焊三点定位焊, 焊﹤缝位置为时钟3点,9点和12点位置,使用的焊接材料应与焊件材料相同,焊点长度为10—15mm,要求焊透和保证无缺陷,错边量≤1.5—2mm。 3、组对是不得采用强力组装,接头内壁必须齐平。 4、点固焊时不得有空气、夹渣、夹钨、裂纹存在。

5、检查定位焊所用的焊接工艺和焊工资质是否符合规定, 定位焊的焊接工艺应与正式施焊的工艺相同。 6、检查定位焊的焊接质量和尺寸是否符合标准规定。定位 焊缝中不允许有裂纹、气孔、夹渣缺陷,发现缺陷及时清除。 7、用焊口检测器或样板测量组装坡口的形状、尺寸、间隙 和错边量是否符合要求规范,如不符合应进行返修或重新组对焊接处理。 8、定位焊的焊点长度及间距应根据结构形状及厚度而定, 工件越薄焊点间距越小,板状比管状间距要小。 9、不锈钢采用TIG焊接管道时,必须通入氩气进行保护。 10、焊接作业场地必须通风良好,无易燃,易爆物品存放, 通道保持整洁畅通。 三、焊工技能资格查验; 1、现场进行焊接的焊工,必须具备政府相关部门颁发的资质 和证书,并由业主及监理部门查验后认可。 2、参加现场焊接的焊工,应进行模拟考试,合格后方可焊接。 检查和确认焊工技能资格、考试项目(焊接方法、母材类别、试验类别和焊接材料与所担任的焊接工作的一致性)。 3、业主及施工监理,检查和控制焊工技能资格期限的有效 性。 4、如上述有一项不合格,该焊工不得从事施工场地焊件的 焊接工作。 5、严格禁止无证上岗人员进行焊接操作施工。 四、焊接工艺的确认;

工业管道安装施工组织设计方案-管道施工组织设计范本

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期: 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施 九、安全技术管理措施

一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

完整版不锈钢管道焊接施工方案

卫生级不锈钢管道安装 施 工 规 范 常州市爱琴水处理工程有限公司

第一章材料管理 由于304、316不锈钢材料不同于碳素钢和低合金钢,在使用过 程中有很多特殊的要求,如果不了解这些特殊的要求,不严格管理, 就会影响材料的性能,从而导致工程质量出现问题,所以必须按照要 求做好材料管理工作。 1.1材料的检验 1.1.1凡进入现场的管道组成件应符合设计要求,并有产品合格证和 质量保证书。无质量保证书的钢管不得用于本工程。 1.1.2按公司《物资进货检验管理规定》对管道组成件进行检验,进 货检验包括下列内容: 1)每批不锈钢制品必须附有订货合同和产品标准规定的质量证 明书。质量证明书应注明供方名称或印记;材料的钢号、冶炼炉罐 号、批号、化学成分、力学性能、产品标准号、成品状况等; 2)钢管标志 外径≥36mm的钢管,应在每根钢管一端的端部有喷印、盖印、 滚印或粘贴印记。印记应清晰明显,不易脱落。 印记应包括钢的牌号、产品规格、产品标准号、供方印记或注册 商标。 外径<36mm的钢管,可不打标记。 3)外观检查:外观检查应逐件进行。 a)不锈钢管应符合GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》的6.7条规定:

钢管的内外表面不得有裂纹、折叠、轧折、离层和结疤存在。 在钢管内外表面上,直道允许深度如下: 冷拔(轧)钢管:不大于公称壁厚的4%(壁厚小于 1.4mm的直道允许深度为0.05mm),最大深度不大于0.30mm。 不超过壁厚负偏差的其它缺陷允许存在。 b)不锈钢管件应符合GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》 7.1的规定: 管件的表面应光滑无氧化皮。 管件上不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于 0.8mm的结疤、折迭、轧折、离层等缺陷。 c)不锈钢法兰应符合GB/T9124-2000《钢制管法兰》的11.1 条的规定:HG20592-97标准的公制凸面带颈对焊钢制法兰锻造表面 应光滑,不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷。 机加工表面不得有毛刺、有害的划痕和其它降低法兰强度及连 接可靠性的缺陷。环连接面法兰的密封面应全部逐项检查,槽的两 个侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等表面缺陷。 3)其它检验: 对于合同中提出无磁性要求的管件,应用磁铁逐个进行检验,不合 格者不得使用。 1.1.3所有材料入库后,应分类标识、存放。无标识材料不得用于焊 接工程。 1.2材料管理

焊接施工方案及工艺措施

第一节焊接施工方案及工艺措施 (一) 焊接专业施工总体安排 1、工程主要特点 1.1 焊接作业主要特点 本机组为1000MW超超临界机组,焊接工程量大(受监焊口数量);中高合金焊口比例大;T/P91、T/P92焊口量相当大;结构焊接合金件较多,密封焊接量大,要求严格。T/P92钢材在本机组的大量使用,这种钢材属马氏体热强钢,其焊接性较差,对焊接工艺要求极高。 1.2 热处理作业主要特点 机组中需要经焊后热处理的焊口多,壁厚大,所涉及的部件的焊口遍布机组炉、机的各个部位,所以在焊接热处理的施工上一定要调度合理、施工过程有序、规范,做到机械、材料的利用率上升、耗损率下降,确保焊接工程的顺利施工。 2、焊接施工原则 (1) 焊接时尽量减少热输出量和尽量减少填充金属; (2) 地面组合焊接应合理分配各个组对单元,并进行合理组对焊接; (3) 密集管排及中大径管道采用双人对称焊接; (4) 位于构件刚性最大的部位最后焊接; (5) 由中间向两侧对称焊接; (6) 结构焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝; (7) 当存在焊接应力时,先焊拉应力区,后焊剪应力和压应力区; (8) 膜式壁焊接采用分段退焊法。 3、总体工程安排 焊接专业独立管理,主要配合锅炉、汽机等专业焊接施工需求。针对焊接专业特点,拟采取以下安排。 (1) 建立健全焊接质量管理机构,制定质检人员岗位责任制。焊接、热处理施工按照公司质量体系文件规定的程序、有关规程规范、合同文件及监理的要求进行施工、检查验收。

(2) 焊接施工前,工程技术人员对焊接施工基础资料的前期准备,对现场焊接人员资质的认证和焊前考核,以及对现场将投入使用的焊接机械及热处理设备等的检查、校验及标定。 (3) 焊接施工前,建立二级焊条库,库内设置的烘干箱、恒温箱数量满足工程使用、并配备除湿器、电暖器、空调等设施。地面铺设防潮材料,保持库内温湿度在标准范围内。 (4) 本工程受热面管子全部采用GTAW或GTAW+SMAW方法焊接,视管子规格和位置难易程度并结合焊接工艺评定决定使用哪一种焊接方法。 (5) 本工程中大口径管道采用GTAW+SMAW方法焊接,焊接时应特别注意根部打底质量,确保熔透,层间清理应干净。中径管焊接时,为确保表面工艺质量,宜选用φ3.2焊条盖面。需预热和热处理的应及时进行预热和焊后热处理。 (6) 主蒸汽、再热热段管道材质为SA-335P92,焊接要求比较高,施焊焊工必须严格按照作业指导书和焊接工艺卡规定焊接。焊丝和焊条按工艺评定上的材料选用。焊接过程中应控制焊接线能量,防止线能量过大。 (7) 中低压管道及二次门后焊口采用氩弧焊打底(主要是汽机房内的管道),汽轮机、发电机的冷却、润滑系统管道及燃油管道必须进行氩弧焊打底。 (8) 凝汽器与低压缸连接由6名以上焊工对称施焊,采用分段退焊法。施焊过程中,在下汽缸四侧台板处,应装设监视变形的千分表,并设专人监视。 (9) 仪表、压力测点、温度测点、取样等管道的直径都在25mm以下,焊接方法为GTAW。壁厚≤2mm的管道焊接可采用一道成型,壁厚>2mm的管道焊接应焊至2~3层,以保证焊缝有规定的余高。 (10) 铝母线焊接场所允许的环境温度应在0℃以上,如环境温度过低时,应采取有效方法提高环境温度。焊接铝锰合金时,选用铝锰焊丝(丝321)或铝硅焊丝(丝311)。 (11) 锅炉密封采用手工电弧焊方法进行施工,焊接前应将坡口边缘的油、漆、锈、垢等清理干净。锅炉密封焊接应采用分段跳焊,采用合理顺序、消除焊接应力变形焊接引起的变形,超出规定尺寸时,应采用火焰或锤击等方法校正。 (12) 本工程热处理的用电加热方式,温度曲线用打点式自动温度记录仪记录。热处理参数(如加热温度、升降温速率、恒温温度、恒温时间等)按《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2010)中的有关规定执行。

不锈钢管道焊接规范

不锈钢管道焊接规范 一、焊前准备;焊接坡口制备质量检查、依据施工图样和焊接工艺指导书中规定的坡口尺寸、精度和表面质量的要求,坡口质量包括平整度、垂直度和清洁度等。 1、检查坡口的加工尺寸(高度、角边及钝边等)和精度是否符合 有关技术标准的规定。 2、检查坡口表面粗糙度及表面缺陷(气割缺口、裂纹、分层和夹 渣)如果超出标准允许范围的缺陷,应进行修复处理,如表面粗糙度未达标准,可采用砂布修磨。 3、检查坡口的表面清理质量。坡口面及其两侧至少200mm 范围内应清理干净,不保留有毛刺、挂渣、铁锈、油污、氧化膜及油漆等有害异物。 4、坡口表面的无损探伤检查。对于焊接工艺文件规定对坡口表面 要进行无损探伤(如着色等)的材料(如CY-M 钢、Fe-CY-N 高温含合金钢等,应进行无损检查,如发现裂纹等缺陷应予清除。 二、组装和定位焊检查; 1、检查组装后的几何尺寸和形状,是否符合图样规定。: 2、组装装配间隙为1.5—2mm,采用TIG焊三点定位焊,焊v 缝位置为时钟3点,9点和12点位置,使用的焊接材料应与焊件材料相同,焊点长度为10 —15mm ,要求焊透和保证无缺陷,错边量w 1.5 —2mm 3、组对是不得采用强力组装,接头内壁必须齐平。 4、点固焊时不得有空气、夹渣、夹钨、裂纹存在。 5、检查定位焊所用的焊接工艺和焊工资质是否符合规定,定位 焊的焊接工艺应与正式施焊的工艺相同。

6、检查定位焊的焊接质量和尺寸是否符合标准规定。定位焊缝 中不允许有裂纹、气孔、夹渣缺陷,发现缺陷及时清除。 7、用焊口检测器或样板测量组装坡口的形状、尺寸、间隙和错 边量是否符合要求规范,如不符合应进行返修或重新组对焊接处理。 8、定位焊的焊点长度及间距应根据结构形状及厚度而定,工件 越薄焊点间距越小,板状比管状间距要小。 9、不锈钢采用TIG 焊接管道时,必须通入氩气进行保护。 10、焊接作业场地必须通风良好,无易燃,易爆物品存放,通 道保持整洁畅通。 三、焊工技能资格查验; 1、现场进行焊接的焊工,必须具备政府相关部门颁发的资质和 证书,并由业主及监理部门查验后认可。 2、参加现场焊接的焊工,应进行模拟考试,合格后方可焊接检查和 确认焊工技能资格、考试项目(焊接方法、母材类别、试验类别和焊接材料与所担任的焊接工作的一致性)。 3、业主及施工监理,检查和控制焊工技能资格期限的有效性。 4、如上述有一项不合格,该焊工不得从事施工场地焊件的焊接 工作。 5、严格禁止无证上岗人员进行焊接操作施工。 四、焊接工艺的确认;

(工业管道焊后热处理施工工艺标准

1 目的 为了规范压力管道等焊件的焊前预热和焊后热处理工艺,保证焊接工程质量,特制定本工艺标准。 2 适用范围 本标准适用于公司承接的工业与公用压力管道焊接工程的焊前预热和焊后热处理。 3 引用标准 GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 4 定义 预热:焊接开始前,对焊件的全部(或局部)进行加热的工艺措施。 焊后热处理:焊后,为改善焊接接头的组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。 5 焊前预热和焊后热处理的一般要求 5.1焊前预热 5.1.1 焊接工艺人员应根据母材的化学成份、焊接性能、厚度、焊接接头的拘束程度、焊接方法、焊接环境和所执行的施工工艺标准要求等综合考虑是否进行焊前预热,必要时可通过试验确定。 5.1.2 焊前预热温度应符合设计或焊接施工工艺标准的规定,当无规定时,焊前预热温度宜采用表1的规定。 精品文档,欢迎下载

5.1.3 预热的加热方式一般采用氧-乙炔焰加热或电加热带加热法。预热的温度应用热电偶、测温笔等测出。当温度达到要求时才能进行焊接。5.1.4 焊前预热的加热范围,应以焊缝中心为基准,每侧不应小于焊件厚度的3倍。 5.1.5 要求焊前预热的焊件,其层间温度应在规定的预热温度范围内。5.1.6 当焊件温度低于0℃时,所有钢材的焊缝应在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。 5.1.7 不同钢号相焊时,预热温度按预热温度要求较高的钢号选取。 5.1.8 当采用钨极氩弧焊打底时,焊前预热温度可按表1规定的下限温度降低50℃。 5.1.9 当用热加工法下料、开坡口、清根、开槽或施焊临时焊缝时,亦需考虑预热要求。 5.2 焊后热处理 精品文档,欢迎下载

不锈钢管道焊接工艺

不锈钢管道焊接工艺 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

摘要:本文介绍了不锈钢管道TIG+MAG焊接工艺,与全氩焊和氩电联焊相比,TIG+MAG焊的生产效率大大提高,焊接质量有所提高。该项技术已在电厂管道焊接中得到应用。 1 案例分析 0Cr18Ni9不锈钢φ530mm×11mm 大管水平固定全位置对接接头主要用于电厂润滑油管道中,焊接难度较高, 对焊接接头质量要求较高,内表面要求成形良好,凸起适中,焊后要求PT、RT检验。以往均采用TIG 焊或手工电弧焊,前者效率低、成本高,后者质量难以保证且效率低。为既保证质量又提高效率,采用TIG内、外填丝法焊底层,MAG焊填充及盖面层,使质量、效率都得到保证。 0Cr18Ni9不锈钢热膨胀率、导电率均与碳钢及低合金钢差别较大,且熔池流动性差,成形较差,特别在全位置焊接时更突出。在MAG焊过程中, 焊丝伸出长度必须小于10mm,焊枪摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配合适当,动作协调一致,随时调整焊枪角度,使焊缝表面边缘熔合整齐, 成形美观,以保证填充及盖面层质量。 2 焊接方法及焊前准备 焊接方法 材质为0Cr18Ni9,管件规格为φ530mm×11 mm,采用手工钨极氩弧焊打底,混合气体(CO2+Ar)保护焊填充及盖面焊,立向上的水平固定全位置焊接。 焊前准备

2.2.1 清理油、锈等污物,将坡口面及周围10mm内修磨出金属光泽。 2.2.2 检查水、电、气路是否畅通,设备及附件应状态良好。 2.2.3 按尺寸进行装配,定位焊采用肋板固定(2点、7点、11点为定位块固定),也可采用坡口内点固,但必须注意定位焊质量。 2.2.4 管内充氩气保护。 3 TIG焊工艺 焊接参数 采用φ2.5 mm的Wce-20钨极,钨极伸出长度4~6mm,不预热,喷嘴直径12mm,其它参数见表1。 操作方法 3.2.1 管子对接水平固定焊缝是全位置焊接。因此焊接难度较大,为防止仰焊内部焊缝内凹,打底层采用仰焊部位(六点两侧各60°)内填丝,立、平焊部位外填丝法进行施焊。 3.2.2 引弧前应先在管内充氩气将管内空气置换干净后再进行焊接,焊接过程中焊丝不能与钨极接触或直接深入电弧的弧柱区,否则造成焊缝夹钨和破坏电弧稳定,焊丝端部不得抽离保护区,以避免氧化,影响质量。 3.2.3 由过6点5mm处起焊,无论什么位置的焊接,钨极都要垂直于管子的轴心,这样能更好地控制熔池的大小,而且可使喷嘴均匀地保护熔池不被氧化。

工艺管道焊接工程施工技术方案

工艺管道焊接施工技术方案 ××××有限公司 2017年3月

目录 1.前言 (1) 2.工程概况及特点 (1) 3 焊材管理 (1) 4 焊接准备 (2) 5 焊接工艺 (3) 6 管道热处理 (5) 7 质量检验 (7) 8 技术要求 (8) 9 质量保证措施 (8) 10 管理措施 (8) 1.前言 1.1适用范围

本方案适用×××中心工程工艺管道的焊接施工。 1.2编制依据 1.2.1工艺管道施工图纸及相关配套图纸及文件; 1.2.2SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 1.2.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 1.2.4GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 1.2.5SH/T3520-2004《石油化工铬钼耐热钢焊接规程》; 1.2.6 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 2.工程概况及特点 2.1工程概况 我公司承建的催化工艺管道分为4个区,即吸收稳定区、管带区、泵区和空冷区。其中吸收稳定区的附塔管线较多,为管道施工中的重点、难点。 2.2工程特点 2.2.1 工期紧,投入设备、人员数量大,班组(或施工队)之间交叉作业多,不易于管理。 2.2.2无缝钢管道预热、热处理、无损检测等工序复杂,应做好相互间的组织与衔接。 2.2.3附塔管道较高、施工难度大,与其它作业交叉进行,增加了安全风险。 3 焊材管理 3.1焊条烘干要求 3.1.1 焊条使用前应按焊条说明书的要求进行使用。 3.1.2 若焊条说明书无烘干要求,则本工程用焊接材料按下表要求进行烘干。 焊条烘干要求 注:若说明书注明包装良好的J422焊条可不进行烘干,当焊接支架等非主体材质时可不进行烘干。 3.2 焊材管理要求 焊材的管理严格执行《项目焊材管理规定》,保证从源头、运输、储存、发放及回收等各种环节对焊材进行控制,从而保证焊材质量。 3.2.1焊材分一、二级库管理。一级库负责焊材的保管与储存,由专人负责管理。焊材应按类别,材质、型号、规格、批号等分别存放在专用货架上,并用标签进行标识,建立焊接材料专用帐。焊材距地面和墙壁的距离不得小于300mm。焊材库内应安装去湿设备,保持室内相对湿度不超过60%。 3.2.2焊材二级库负责焊材烘焙、发放、回收 3.2.2.1由专职焊材烘焙发放员负责焊材烘焙、发放、回收等管理工作。 3.2.2.2焊材保管、烘焙、发放,应掌握各类焊条的性能,保管使用要求,明确烘焙的工艺规范,严格按工艺规定烘焙和发放焊条,做好烘焙与发放记录。 3.2.2.3焊材的领发及回收 (1)施焊人员根据焊接工艺要求,正确领用焊条。焊条保管员做好焊材的发放记录。每次领用的焊条数量不得超过4kg。 (2)对重新烘焙的焊材要优先发放。 (3)焊材发放数量不得超过焊材定额,当定额不足时,必须有焊接责任师签发的增加定额,才能发放。 (4)施焊人员领用的焊条应立即放入焊条保温筒内,焊条保温筒除在取出焊条时的其他整个施焊过

工艺管道焊接方案及工艺工艺卡

工艺管道焊接方案

目录 1、概述 (3) 2、编制依据及验收规范 (3) 3、施工准备 (3) 4、焊接施工工序 (5) 5、施工技术要求 (7) 6、焊后热处理 (14) 7、质量检查 (17) 8、焊缝返修 (19) 9、焊接质量保证体系 (20) 10、安全施工技术要求 (23) 11、工艺管道施工工作危害分析(JHA)记录 (25) 12、管道焊接材料选用及工艺要求表 (28) 13、管道焊接焊接工艺评定一览表 (28) 14、工艺工艺卡 (29)

1、概述 1.1工程概况 化工厂的工艺管道焊接,管道材质有碳钢、不锈钢及铬钼合金钢,该装置工艺管道全部采用工厂化预制加工,现场分段安装。管道焊接的主要工程量见表1。 管道焊接工程量表1 2、编制依据及验收规范 2.1《工业管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.2《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 GB50236-98 2.3《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》及一号增补 SH3501-2002 2.4《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》 SH/T3520-2004 2.5《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 2.4《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》 SH/T3527-1999 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH/T 3503—2007 2.7《工艺管道》 ASME B31.3 3、施工准备 3.1人员准备 3.1.1焊工 担任管道焊接的焊工必须经过焊接基本知识和实际操作技能的培训,并取得相应的锅炉压力容器压力管道焊工考试合格证及经并经项目质量部考试合格,具备颁发的焊工上岗证,才能进入施工现场焊接作业;施焊前应参加焊接方案的技术交底,掌握本项目焊接工艺的技术要点、难点,严格遵守工艺纪律;相应的焊工合格项目见焊接工艺卡。

不锈钢管道施工设计方案

管道施工方案1.方案范围

洁净管道施工方案 1.配管施工 管道施工作业程序: 1.1管材切割预制 ?切割前确认配管表面无有害痕迹、破损。 ?配管切割时使用手磨机缓慢进行切割,当管径大于25A时,须保持切面直度(90°±0.5)。 ?管道横放水平固定,防止切屑进入管内。

?配管切割后清除杂质。 ?切割后如管上附有切屑或其它杂质,用无尘布料擦试。 ?切割后用专用的切面加工器处理切面,使端面平整。 ?进行切面加工时,为防止切屑进入管内,使加工面处于下流,加工后,使切面朝下 ?切面加工完成后,确认切面处理是否良好。 ? 1.2 管道安装 1.2.1 一般规定 1)管道安装应具备下列条件 ?与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 ?管道组成件及管道支撑件等已检验合格。 ?管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。 2)法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、模板或管架。 脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查、不得有油迹污染和杂质。 1.2.2 阀门安装 1)阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量。 2)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。 3)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。 4)当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭;焊缝底层宜采用氩弧焊。 5)水平管道上的阀门,其阀杆及传动装置应按设计规定安装,动作应灵活。 1.2.3 支、吊架安装 1)管道安装时,应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。

管道焊接施工方案

徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段 管道焊接工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 徐州市水利工程建设有限公司 2016年4月20日

管道焊接工程专项施工方案 1、工程概况 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段位于徐州市开发区大庙镇,工程主要建设内容:球墨铸铁管埋设、过房亭河顶管(钢管)、大张路顶管(钢管)及阀门井等。 本工程焊接钢管主要为D1420*16顶管钢管及D1420*14埋设钢管,材质为Q235B。 2、编制依据 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段图纸; 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 3、作业前准备 (1)人员:技术员2人、焊工6人、安全员1人、质检员1人、探伤检测员2人; (2)工具:电焊机、电焊面具、电焊手套及相关的劳保用品; (3)作业条件:在沟槽基础及边坡处理完成后及顶管设备安装好后即

可按本作业指导书要求进行焊接钢管作业; (4)钢管管材到达现场,相应防腐已施工完成。 4、操作工艺 4.1焊接施工准备 (1)焊接人员:焊工持焊工合格证上岗,施焊后在焊口旁边用油漆喷上焊工号码; (2)机具:电焊机、手动砂轮机、检测设备等进场; (3)作业条件: 1)按要求准备好所需焊接的钢管、二氧焊机、二氧化碳瓶、二氧焊丝、氧气瓶、乙炔瓶等; 2)作业场地清洁无易燃易爆物品及杂物,并配备消防用具; 3)钢管运至作业场地内项目部材料、技术人员进行检查,对检查发现不合格的钢管需及时进行更换。 4.2管道组对拼装 (1)管道安装前,管节应逐根测量、编号,选用管径相差最小的管节组对接; (2)焊件组对前及焊接前,将坡口及内外侧表面不小于20mm范围内的杂质、污物、毛刺、铁锈等清理干净,并不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口除锈等级不小于Sa2.5级; (3)下管前先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管; (4)本工程采用外对口器进行对口,管口组对时避免强力组对且保护钢管防腐绝缘层; (5)管道对接焊缝组对时,内壁错边量不应超过母材厚度的10%,且不应大于2mm; (6)管道组对时,两管纵向焊缝相互错开,且错开间距不小于300mm;

不锈钢管道焊接工艺

不锈钢管道焊接工艺 1 技术特征 1.1材质规格:304( 相当于0Cr18Ni9) 1.2工作介质: 空气去离子水 1.3设计压力:0.2MPa,0.4MPa 1.4工作压力:2Kg/CM2 4Kg/CM2 1.5试验压力: 4.6Kg/CM2 2 本工程编制依据 2.1 F43C技术文件. 2.2 国标GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.3 国标GB50235-97《工业金属管道施工及验收规范》 2.4 本公司焊接工艺评定报告:HG1 3 焊工 3.1 焊工应具有“锅炉压力容器压力管道焊工考试规则”规定的焊工考试合格证。 3.2 焊工进入现场后应按GB50236-98规定先进行焊接实际操作考试合格,经总包方认可发证后方能担任本项目的焊接工作。 4 焊接检验

4.1焊接检验人员应熟悉F43C技术文件及有关国标和本工艺。 4.2对管材焊材按规定进行检验、填表验收。 4.3对焊工是否执行本工艺进行全面监督检查,对违反者进行教育帮助得以改正。对严重违反者或教育不改者有权令其停止焊接工作。以确保焊接质量。 4.4 做好本工艺第7条“焊接后检查和管理工作”。 4.5 邀请和欢迎总包方和监理方检查人员检查焊接质量。 5 焊前准备 5.1.1 管材、焊材必须具有符合规定的合格证明,并与实物核对无误。 5.1.2 管材型号为304级相当等于我国的0Cr18Ni9规格标准。按项目图纸规定。 5.1.3 不锈钢焊丝型号规格为:H0Cr20Ni10Ti φ2.5mm φ2.0mm 5.1.4 不锈钢电焊条型号规格:A132 φ3.2mm φ2.5mm 5.1.5 铈钨电极型号规格:WCe-20 φ2.0mm 5.1.6 氩气纯度为99.99%。 5.2 焊件准备 5.2.1 焊接口的分布位置必须符合国标GB50235-97和GB50236-98规范的规定。 5.2.2 管道为V型坡口,对接接头、组对应符合图1要求: 注:间隙3.5~4mm为焊接时的数据,组对点固焊时,应适当大于此数据,以补收缩。

工艺管道安装、焊接施工方案(图)

宁波万华H12MDI中试工程 工艺管道焊接、安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设公司宁波项目经理部

2008年8月26日 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序 4 管道安装的一般技术要求 5 焊接及焊接检验 6 管道系统压力试验 7 管道系统吹洗 8 安全技术措施 9 施工组织措施 10 工、机具及手段材料计划 11 检验、测量器具配备表 1 编制说明 1.1 我单位所承担的宁波万华H12MDI中试工程分为:管廊夹套管及其伴热管线、装置材质为316L的管线。其中:管廊夹套及伴热管线总长为3660米,夹套内管材质为16Mn,管子壁厚为SCH80,装置材质为316L的管线总长为800米,管件983个。由于以上夹套管线施工周期长,而夹套内管及316L材质管道焊口要求100%射线检测,大部分316L管径都在DN40以下,因此焊接、施工难

度大,对施工技术和施工组织均提出了较高要求。 2 编制依据 2.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97 2.3 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB51252-94 2.4 《工业管道工程质量检验评定标准》GB50184-94 2.5 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工验收规范》SH3501-2002 2.6 《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》SH3022-1999 2.7 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-1994 3 施工程序 3.1 管道安装的施工程序见图3-1 3.2 现场管道安装应遵循下列原则: 3.2.1 先地下后地上,先“工艺”后“辅助”,先大后小,并与其它专业工程施工协调配合,合理交叉,做到安全文明施工,科学管理。 3.2.2 管廊夹套管线与伴热管线同时施工。 3.2.3 管道系统试压应在焊缝检验合格后进行。 3.2.4 管道系统试压完毕后,进行吹扫工作。 4 管道安装的技术要求 4.1 管道安装前具备下列条件: 4.1.1 与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求。 4.1.2 设计及其它相应技术文件齐全,施工图纸已会审完成。

不锈钢管道焊接施工方案

不锈钢管道焊接 施 工 方 案

第一章材料管理 由于奥氏体不锈钢材料不同于碳素钢和低合金钢,在使用过程中有很多特殊的要求,如果不了解这些特殊的要求,不严格管理,就会影响材料的性能,从而导致工程质量出现问题,所以必须按照要求做好材料管理工作。 1.1材料的检验 1.1.1凡进入现场的管道组成件应符合设计要求,并有产品合格证和质量保证书。无质量保证书的钢管不得用于本工程。 1.1.2按公司《物资进货检验管理规定》对管道组成件进行检验,进货检验包括下列内容: 1)每批奥氏体不锈钢制品必须附有订货合同和产品标准规定的质量证明书。质量证明书应注明供方名称或印记;材料的钢号、冶炼炉罐号、批号、化学成分、力学性能、产品标准号、成品状况等; 2)钢管标志 外径≥36mm的钢管,应在每根钢管一端的端部有喷印、盖印、滚印或粘贴印记。印记应清晰明显,不易脱落。 印记应包括钢的牌号、产品规格、产品标准号、供方印记或注册商标。 外径<36mm的钢管,可不打标记。 3)外观检查:外观检查应逐件进行。 a)不锈钢管应符合GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》的6.7条规定:

钢管的内外表面不得有裂纹、折叠、轧折、离层和结疤存在。 在钢管内外表面上,直道允许深度如下: 冷拔(轧)钢管:不大于公称壁厚的4%(壁厚小于1.4mm 的直道允许深度为0.05mm),最大深度不大于0.30mm。 不超过壁厚负偏差的其它缺陷允许存在。 b)不锈钢管件应符合GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》 7.1的规定: 管件的表面应光滑无氧化皮。 管件上不得有深度大于公称壁厚的5%、且最大深度不得大于 0.8mm的结疤、折迭、轧折、离层等缺陷。 c)不锈钢法兰应符合GB/T9124-2000《钢制管法兰》的11.1条的规定:HG20592-97标准的公制凸面带颈对焊钢制法兰锻造表面应光滑,不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷。 机加工表面不得有毛刺、有害的划痕和其它降低法兰强度及连接可靠性的缺陷。环连接面法兰的密封面应全部逐项检查,槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等表面缺陷。 3)其它检验: 对于合同中提出无磁性要求的管件,应用磁铁逐个进行检验,不合格者不得使用。 1.1.3所有材料入库后,应分类标识、存放。无标识材料不得用于焊接工程。 1.2材料管理

不锈钢管道焊接工艺规程(1)

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 1 范围 本标准适用于工业管道、公用管道和发电厂奥氏体不锈钢管道焊接施工。本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB/T 983—95 《不锈钢焊条》 DL/T869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》 劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》 HYDBP006-2004《压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》 HYDBP018-2004《压力管道安装工程焊接材料管理程序》 HYDBP013-2004《压力管道安装工程材料设备储存管理程序》 HYDBP012-2004《压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》 HYDBP008-2004《压力管道安装工程计量管理手册》 HYDBP007-2004《压力管道安装工程检验和试验控制程序》 HYDBP010-2004《压力管道安装工程不合格品控制程序》 劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》 3 先决条件 3.1 环境 3.1.1 施工环境应符合下列要求:

3.1.1.1 风速:手工电弧焊小于8M/S,氩弧焊小于2M/S。 3.1.1.2 焊接电弧在1m范围内的相对湿度小于90%,环境温度大于0℃。 3.1.1.3 非下雨、下雪天气。 3.1.2 当环境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、防雨、防寒等有效措施。 3.2 奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图 见图1。 图1 奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图

管道焊接施工工艺标准(精)

管道焊接施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2. 引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001

2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I (锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3. 术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用 上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热 丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向 焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。

不锈钢管焊接施工方案

不锈钢管焊接施工 方案

不锈钢焊接施工方案 1 总则 工程概况: 华能平凉发电有限公司二期#5机组超低排放脱硝系统优化改造工程,由福建龙净环保股份有限公司总承包,负责工程的设计、安装施工、分布运行。本套供氨管路系统采用一管供两炉的原理。 1.1适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.2编制依据的标准及规范 1.3.1电热厂供氨管道敷设焊接工程施工质量验收规范GB50242- 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8- ) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2 施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。

2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机三台 ②管道切割机磨边机 ③氩气瓶 ④氩气表 ⑤磨边机 2.4施工作业条件 不锈钢管铺设在钢结构安装条件。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2施工班长 1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。2.5.3管道工 4人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4氩弧焊工3人 2.5.5质量安全员 1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署

相关文档
相关文档 最新文档