文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ1029-2007

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ1029-2007

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ1029-2007
煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ1029-2007

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

(AQ1029—2007)

2007年1月4日国家安全生产监督管理总局发布

1 范围

本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。

本标准适用于全国井工煤矿,包括新建和改、扩建矿井。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

煤矿安全规程

AQ6201—2006 煤矿安全监控系统通用技术要求

AQ6203—2006 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件

MT423—1995 空气中甲烷校准气体技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

煤矿安全监控系统coal mine safety monitoring system

具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

3.2

传感器transducer

将被测物理量转换为电信号输出的装置。

3.3

甲烷传感器methane transducer

连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。

3.4

风速传感器air velocity transducer

连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。

3.5

风压传感器wind pressure transducer

连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点通风压力的装置。

3.6

一氧化碳传感器carbon monoxide transducer

连续监测矿井中煤层自然发火及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置。

3.7

温度传感器temperature transducer

连续监测矿井环境温度高低的装置。

3.8

烟雾传感器smoke transducer

连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度的装置。

3.9

设备开停传感器on off Status Sensor for electromechanical equipment

连续监测矿井中机电设备“开”或“停”工作状态的装置。

3.10

风筒传感器air pipe transducer

连续监测局部通风机风筒“有风”或“无风”状态的装置。

3.11

风门开关传感器Open/Close Sensor for Air Door

连续监测矿井中风门“开”或“关”状态的装置。

3.12

馈电传感器feed transducer

连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器负荷侧有无电压的装置。

3.13

执行器(含声光报警器及断电器) Actuator

将控制信号转换为被控物理量的装置。

3.14

声光报警器acousto optic alarm

能发出声光报警的装置。

3.15

断电控制器switching off controller

控制馈电开关或电磁启动器等的装置。

3.16

分站substation

煤矿安全监控系统中用于接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时,接收来自传输接口多路复用信号的装置。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理、对传感器输入的信号和传输接口传输来的信号进行处理的能力,控制执行器工作。

3.17

主机host

一般选用工控微型计算机或普通微型计算机、双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。

3.18

馈电异常abnormal feed

被控设备的馈电状态与系统发出的断电命令或复电命令不一致。

3.19

瓦斯矿井gassy colliery

只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井瓦斯等级进行管理,分为低瓦斯矿井,高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井。

3.20

便携式甲烷检测报警仪portable methane alarm detector

具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式仪器。

3.21

甲烷报警矿灯methane alarm head lamp

具有甲烷浓度超限报警功能的携带式照明灯具。

3.22

数字式甲烷检测报警矿灯digital methane detect and alarm head lamp

具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式照明灯具。

4 一般要求

4.1 瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统。

4.2 煤矿安全监控系统必须24h连续运行。

4.3 接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合AQ6201—2006的规定,稳定性应不小于15d。

4.4 煤矿安全监控系统传感器的数据或状态应传输到地面主机。

4.5 煤矿必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备,严禁对不同系统间的设备进行置换。

4.6 原国有重点煤矿必须实现矿务局(公司)所属高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的安全监控系统联网;国有地方和乡镇煤矿必须实现县(市)范围内高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井安全监控系统联网。

4.7 矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时,必须携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。

4.8 煤矿采掘工、打眼工、在回风流工作的工人下井时宜携带数字式甲烷检测报警矿灯或甲烷报警矿灯。

5 设计和安装

5.1 煤矿编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时,必须对安全监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。

5.2 安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接,严禁与调度电话电线和动力电缆等

共用。

5.3 井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,或吊挂在巷道中,使其距巷道底板不小于300mm。

5.4 隔爆兼本质安全型防爆电源宜设置在采区变电所,严禁设置在下列区域:(1)断电范围内;(2)低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内;(3)煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷;(4)掘进工作面内;(5)采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷;

(6)采用串联通风的被串掘进巷道内。

5.5 安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。宜为井下安全监控设备提供专用供电电源。

5.6 安装断电控制时,必须根据断电范围要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线,具体方法由煤矿主要技术负责人审定(接线方法参见附录A)。

5.7 与安全监控设备关联的电气设备、电源线和控制线在改线或拆除时,必须与安全监控管理部门共同处理。检修与安全监控设备关联的电气设备,需要监控设备停止运行时,必须经矿主要负责人或主要技术负责人同意,并制定安全措施后方可进行。

5.8 模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点。

6 甲烷传感器的设置

6.1 甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

6.2 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围及便携式甲烷检测报警仪的报警浓度必须符合表1的规定。

6.3 采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U形通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z形、Y形、H形和W形通风

方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b~图1e所示。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

a——U形通风方式;

b——Z形通风方式;

c——Y形通风方式;

d——H形通风方式;

e——W形通风方式。

图1 采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置。甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工

作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。

图2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.3 有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器必须按图3设置。甲烷传感器T0、T1、T2的设置同图1a;在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8,如图3a、图3b所示。

6.3.4 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风

巷中部增设甲烷传感器。

6.3.5 采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6.3.6 非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,即在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,在工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。

(a)

(b)

图3 有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置

6.4 掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.1 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置,并实现瓦斯风电闭锁。在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。

图4 掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.2 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置。甲烷传感器T1

和T2的设置同图4;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。

图5 双巷掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.3 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道中

部增设甲烷传感器。

6.4.4 掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6.5 采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

6.6 设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。

6.7 使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器,如图7所示。

图6 在回风流中的机电硐室甲烷传感器的设置图7 装煤点甲烷传感器的设置

6.8 高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必

须设置甲烷传感器,如图8所示。

图8 瓦斯涌出巷道的下风流中甲烷传感器的设置

6.9 矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。

6.10 兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。

6.11 采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10m~15m处应设置甲烷传感器。

6.12 井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

6.13 封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

6.14 封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

6.15 瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:

6.15.1 地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器。

6.15.2 井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。

6.15.3 抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。

7 其他传感器的设置

7.1 一氧化碳传感器的设置

7.1.1 一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

7.1.2 开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面必须至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO,如图9所示。

图9 采煤工作面一氧化碳传感器的设置

7.1.3 带式输送机滚筒下风侧10m~15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为

0.0024%CO。

7.1.4 自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。

7.1.5 开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。

7.2 风速传感器的设置

采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号。

7.3 风压传感器的设置

主要通风机的风硐内应设置风压传感器。

7.4 瓦斯抽放管路中其他传感器的设置

瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。防回火安全装置上宜设置压差传感器。

7.5 烟雾传感器的设置

带式输送机滚筒下风侧10m~15m处应设置烟雾传感器。

7.6 温度传感器的设置

7.6.1 温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

7.6.2 开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。如图10所示。

图10 采煤工作面温度传感器的设置

7.6.3 机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。

7.7 开关量传感器的设置

7.7.1 主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。

7.7.2 矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门开关传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。

7.7.3 掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。

7.7.4 为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。

8 使用与维护

8.1 检修机构

8.1.1 煤矿应建立安全监控设备检修室,负责本矿安全监控设备的安装、调校、维护和简单维修工作。未建立检修室的小型煤矿应将安全监控仪器送到检修中心进行调校和维修。

8.1.2 国有重点煤矿的矿务局(公司)、产煤县(市)应建立安全监控设备检修中心,负责安全监控设备的调校、维修、报废鉴定等工作,有条件的可配制甲烷校准气体,并对煤矿进行技术指导。

8.1.3 安全监控设备检修室宜配备甲烷传感器和测定器校验装置、稳压电源、示波器、频率计、信号发生器、万用表、流量计、声级计、甲烷校准气体、标准气体等仪器装备;安全监控设备检修中心除应配备上述仪器装备外,具备条件的宜配备甲烷校准气体配气装置、气相色谱仪或红外线分析仪等。

8.2 校准气体

8.2.1 配制甲烷校准气样的装备和方法必须符合MT423—1995的规定,选用纯度不低于99.9%的甲烷标准气体作原料气。配制好的甲烷校准气体应以标准气体为标准,用气相色谱仪或红外线分析仪分析定值,其不确定度应小于5%。

8.2.2 甲烷校准气体配气装置应放在通风良好,符合国家有关防火、防爆、压力容器安全规定的独立建筑内。配气气瓶应分室存放,室内应使用隔爆型的照明灯具及电器设备。

8.2.3 高压气瓶的使用管理应符合国家有关气瓶安全管理的规定。

8.3 调校

8.3.1 安全监控设备必须按产品使用说明书的要求定期调校。

8.3.2 安全监控设备使用前和大修后,必须按产品使用说明书的要求测试、调校合格,并在地面试运行24h~48h方能下井。

8.3.3 采用载体催化原理的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪、甲烷检测报警矿灯等,每隔10d必须使用校准气体和空气样,按产品使用说明书的要求调校一次。调校时,应先在新鲜空气中或使用空气样调校零点,使仪器显示值为零,再通入浓度为1%~2%CH4的甲烷校准气体,调整仪器的显示值与校准气体浓度一致,气样流量应符合产品使用说明书的要求(低浓度载体催化式甲烷传感器调校方法见附录B)。

8.3.4 除甲烷载体催化原理以外的其他气体监控设备应采用空气样和标准气样按产品说明书进行调校。风速传感器选用经过标定的风速计调校。温度传感器选用经过标定的温度计调校。其他传感器和便携式检测仪器也应按使用说明书要求定期调校。

8.3.5 安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等。

8.3.6 每隔10d必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行测试。

8.3.7 煤矿安全监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月~12个月,必须升井检修。

8.4 维护

8.4.1 井下安全监测工必须24h值班,每天检查煤矿安全监控系统及电缆的运行情况。使用便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报地面中心站值班员。当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施,并必须在8h 内将两种仪器调准。

8.4.2 下井管理人员发现便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器读数误差大于允许误差时,应立即通知安全监控部门进行处理。

8.4.3 安装在采煤机、掘进机和电机车上的机(车)载断电仪,由司机负责监护,并应经常检查清扫,每天使用便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,当两者读数误差大于允许误差时,先以读数最大者为依据,采取安全措施,并立即通知安全监测工,在8h内将两种仪器调准。

8.4.4 炮采工作面设置的甲烷传感器在爆破前应移动到安全位置,爆破后应及时恢复设置到正确位置。对需要经常移动的传感器、声光报警器、断电控制器及电缆等,由采掘班组长负责按规定移动,严禁擅自停用。

8.4.5 井下使用的分站、传感器、声光报警器、断电控制器及电缆等由所在区域的区队长、班组长负责使用和管理。

8.4.6 传感器经过调校检测误差仍超过规定值时,必须立即更换;安全监控设备发生故障时,必须及时处理,在更换和故障处理期间必须采用人工监测等安全措施,并填写故障记录。

8.4.7 低浓度甲烷传感器经大于4%CH4的甲烷冲击后,应及时进行调校或更换。

8.4.8 电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。

8.4.9 使用中的传感器应经常擦拭,清除外表积尘,保持清洁。采掘工作面的传感器应每天除尘;传感器应保持干燥,避免洒水淋湿;维护、移动传感器应避免摔打碰撞。

8.5 便携式检测仪器

8.5.1 便携式甲烷检测报警仪和甲烷报警矿灯等检测仪器应设专职人员负责充电、收发及维护。每班要清理隔爆罩上的煤尘,下井前必须检查便携式甲烷检测报警仪和甲烷检测报警矿灯的零点和电压值,不符合要求的禁止发放使用。

8.5.2 使用便携式甲烷检测报警仪和甲烷报警矿灯等检测仪器时要严格按照产品说明书进行操作,严禁擅自调校和拆开仪器。

8.6 备件

矿井应配备传感器、分站等安全监控设备备件,备用数量不少于应配备数量的20%。

8.7 报废

安全监控设备符合下列情况之一者,应当报废:

——设备老化、技术落后或超过规定使用年限的;

——通过修理,虽能恢复性能和技术指标,但一次修理费用超过原价80%以上的;

——严重失爆不能修复的;

——遭受意外灾害,损坏严重,无法修复的;

——不符合国家规定及行业标准规定应淘汰的。

9 煤矿安全监控系统及联网信息处理

9.1 地面中心站的装备

9.1.1 煤矿安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24h不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5min内投入工作。

9.1.2 中心站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。

9.1.3 中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。

9.1.4 联网主机应装备防火墙等网络安全设备。

9.1.5 中心站应使用录音电话。

9.1.6 煤矿安全监控系统主机或显示终端应设置在矿调度室内。

9.2 煤矿安全监控系统信息的处理

9.2.1 地面中心站值班应设置在矿调度室内,实行24h值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记录系统各部分的运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志,打印安全监控日报表,报矿主要负责人和主要技术负责人审阅。

9.2.2 系统发出报警、断电、馈电异常信息时,中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门,查明原因,并按规定程序及时报上一级网络中心。处理结果应记录备案。

9.2.3 调度值班人员接到报警、断电信息后,应立即向矿值班领导汇报,矿值班领导按规定指挥现场人员停止工作,断电时撤出人员。处理过程应记录备案。

9.2.4 当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时,矿井有关人员应按瓦斯事故应急预案手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。

9.3 联网信息的处理

9.3.1 煤矿安全监控系统联网实行分级管理。国有重点煤矿必须向矿务局(公司)安全监控网络中心上传实时监控数据,国有地方和乡镇煤矿必须向县(市)安全监控网络中心上传实时监控数据。网络中心对煤矿安全监控系统的运行进行监督和指导。

9.3.2 网络中心必须24h有人值班。值班人员应认真监视监控数据,核对煤矿上传的隐患处理情况,填写运行日志,打印报警信息日报表,报值班领导审阅。发现异常情况要详细查询,按规定进行处理。

9.3.3 网络中心值班人员发现煤矿瓦斯超限报警、馈电状态异常情况等必须立即通知煤矿核查情况,按应急预案进行处理。

9.3.4 煤矿安全监控系统中心站值班人员接到网络中心发出的报警处理指令后,要立即处理落实,并将处理结果向网络中心反馈。

9.3.5 网络中心值班人员发现煤矿安全监控系统通讯中断或出现无记录情况,必须查明原因,并根据具体情况下达处理意见,处理情况记录备案,上报值班领导。

9.3.6 网络中心每月应对瓦斯超限情况进行汇总分析。

10 管理制度与技术资料

10.1 煤矿应建立安全监控管理机构。安全监控管理机构由煤矿主要技术负责人领导,并应配备足够的人员。

10.2 煤矿应制定瓦斯事故应急预案、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。

10.3 安全监控工及检修、值班人员应经培训合格,持证上岗。

10.4 账卡及报表

10.4.1 煤矿应建立以下账卡及报表:(1)安全监控设备台账;(2)安全监控设备故障登记表;(3)检修记录;(4)巡检记录;(5)传感器调校记录;(6)中心站运行日志;(7)安全监控日报;

(8)报警断电记录月报;(9)甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录;(10)安全监控设备使用情况月报等。

10.4.2 安全监控日报应包括以下内容:(1)表头;(2)打印日期和时间;(3)传感器设置地点;(4)所测物理量名称;(5)平均值;(6)最大值及时刻;(7)报警次数;(8)累计报警时间;(9)断电次数;(10)累计断电时间;(11)馈电异常次数及时刻;(12)馈电异常累计时间等。

10.4.3 报警断电记录月报应包括以下内容:(1)表头;(2)打印日期和时间;(3)传感器设

置地点;(4)所测物理量名称;(5)报警次数、对应时间、解除时间、累计时间;(6)断电次数、对应时间、解除时间、累计时间;(7)馈电异常次数、对应时间、解除时间、累计时间;(8)每次报警的最大值、对应时刻及平均值;(9)每次断电累计时间、断电时刻及复电时刻,平均值,最大值及时刻;(10)每次采取措施时间及采取措施内容等。

10.4.4 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录应包括以下内容:(1)表头;(2)打印日期和时间;(3)传感器设置地点;(4)断电测试起止时间;(5)断电测试相关设备名称及编号;(6)校准气体浓度;(7)断电测试结果等。

10.5 煤矿必须绘制煤矿安全监控布置图和断电控制图,并根据采掘工作的变化情况及时修改。布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆等;断电控制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置,断电范围,被控开关的名称和编号,被控开关的断电接点和编号。

10.6 煤矿安全监控系统和网络中心应每3个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于2年。

10.7 图纸、技术资料的保存时间应不少于2年。

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》考试题

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》考试题姓名:分数: 一、填空题(每空5分,共50分) 1.带式输送机下滚筒下风侧米处应设置CO传感器和烟雾传感器。 2.采掘工作面气体类传感器防护等级不低于 ,其余不低于IP54。 3.煤矿安全监控系统应支持多网、多系统融合,实现井下和传输网络的有机融合。 4.煤矿安全监控系统应具有在瓦斯超限、断电等需要立即撤人的紧急情况下,可自动 与、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能。 5.煤矿安全监控系统主干线缆应当,从不同的井筒或者一个井筒保持一定距离的不同位置进入井下。 6.采煤机应设置机载式或便携仪甲烷检测报警仪。 7.突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口应设置传感器。当风流发生逆转时,发出声光报警信号。 8.压风机应设置传感器,温度超限报警时,声光报警,并切断压风机电源。 9.采煤机、掘进机、转载点、破碎处、装煤口等产尘地点宜设置传感器。 二、选择题(每题5分,共50分) 1.串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设(),且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%。 A 便携仪 B 甲烷传感器 C 风速传感器 2.使用局部通风机供风的地点必须实行( ),保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。 A 瓦斯电闭锁 B 风电闭锁 C 故障闭锁 3.装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置( )。 A 风速传感器 B 馈电状态传感器 C 一氧化碳传感器 4.安装断电控制时,必须根据区域断电范围要求,提供()条件,并接通井下电源及控制线。 A 断电 B 供电 C 馈电 5.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置( )。 A 甲烷传感器 B 风速传感器 C 一氧化碳传感器 6.配制甲烷校准气样的原料气应选用浓度不低于()的高纯度甲烷气体。 A 90% B 98% C 99.9% 7.甲烷传感器应垂直悬挂在巷道顶板(顶梁)下距顶板不大于( ),距巷道侧壁不小于200mm 处。 A 100mm B 200mm C 300mm 8.机电硐室内设置温度传感器,报警值为()。 A.30℃ B.35℃ C.40℃ D.34℃ 9.开停传感器卡固在被测设备的()电缆上。 A、负荷 B、正极 C、正、负之间 10.卡固开停传感器时,必须在动力电缆(),否则将受其它电缆的干扰,信号不稳定。 A、非密集型地方 B、密集型地方 C、其他地方

在线监测仪器运行管理规程和制度

在线自动监测仪器运行管理制度 为使水污染源在线监测系统能正常运行,保证在线监测系统数据的实时性、完整性和准确性,提高水污染源在线监测系统运行管理水平,请遵循水污染源在线监测系统管理制度。 1.监测房实行日巡检制度,仪表维护人员需每天检查各仪器运行状态,如发现异常应立 即通知相关负责人,且必须做好相关记录并保证其完整规范、真实可靠性,留存备查。 2.仪器操作人员需接受专业的系统培训,未经授权其他人不得擅自操作相关仪器。 3.公司档案室为水污染源在线监测房内的各种仪器仪表建立完善的技术资料档案。 4.负责人接到系统异常报警通知,需在24小时内完成远程故障诊断或到现场进行处理。 5.对于一些容易诊断的故障,可携带工具或者备件到现场进行针对性维修,此类故障维 修时间不应超过一个工作日。对不易诊断和维修的仪器故障,若三天内无法排除,应及时通知相关仪器厂家的技术人员到现场排除故障。 6.仪器经过维修后,在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测 程序,按有关技术规定对仪器进行校准检查。 7.若数据采集仪出现故障,当日无法完成维修的,所有未补登的监测数据应从分析仪中 提取并记录。 8.若监测系统产生较大故障,致使监测数据缺少达三天以上,需将故障原因和处理方案 及时上报当地环保局。 9.维修记录必须清晰、完整,现场记录必须在现场及时填写签字,并及时交公司档案室 存档。做到随时可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料,并对运行的各台仪器设备做出正确评价。 10. 应保持监测房、控制箱的清洁,保持监测设备的清洁。保证监测房内的温度不影响仪 器的正常运行。 11.未经工作人员许可,不得进入站房。如参观或其他原因确需进入,需经主管人员同意 后由站房管理人员引导并负责监督,未经许可不得擅自挪用站房内的所有设施。 在线自动监测仪器维护规程 维护规程 每日维护 ●检查各仪表,如发现显示数值异常或发出异常声音等情况,应立即停止测量进行问 题排查。 ●每天检查仪器泵管、保险管等部件有无损坏,电源连接、液晶显示是否正常。仪器 运行是否正常,是否有漏液、管路是否有堵塞现象,电极膜是否损坏,如有异常,及时查阅仪器操作说明书,找出故障原因尽快排除。 每周维护 ●检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况,检查内部管路是否通畅,是否有渗漏。 仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清 洁,必要时进行清洗,定期清洗水泵和过滤网。 ●检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

煤矿安全监控系统管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K1702 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 煤矿安全监控系统管理规定标准版本

煤矿安全监控系统管理规定标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了加强城郊煤矿安全监控系统管理工作,规范安全监控系统各种管理行为,保证安全监控系统能够正常稳定运行,充分发挥安全监测监控对矿井安全生产的保障作用,特制定本规定,自下发之日起执行。 第一章安全监控管理体系和机构设置 第一条矿总工程师负责对安全监控系统进行全面管理,分管“一通三防”副总工程师负责安全监控系统的具体业务指导工作。 第二条煤矿应制定瓦斯事故应急预案、安全监测岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。

第二条矿成立监控信息中心,配备中心负责人1名,并至少配备工程技术人员1~2 名,监控中心机房配足机房值班员,按传感器使用数量配足安全监测工。 第三条安全监控系统是矿井瓦斯灾害预防的重要手段,系统涉及煤矿通风、监控、电气等多个专业领域,调度室监控中心是安全监控系统的主要管理部门,同时,城郊煤矿生产技术科、安检科、机电科等科室对安全监控系统负有共同管理的责任。生产技术科对采掘作业规程或安全技术措施中甲烷传感器等安全监控设备的设置方案是否符合有关通风和瓦斯监测的要求负审查和监督责任;安检科负责对各监控设备使用单位的现场使用管理情况(分站、传感器以及监控电缆等)进行监督检查;机电科负责对大巷及采区集中巷等主要巷道的电缆进行统一规划、统一安排施

煤矿安全监测监控试题库(649题)

煤矿安全监测监控试题库(649题) 第一章煤矿安全监测监控系统基础知识 1.1国内外发展概况 一、填空题 1. [填空(1)]是矿井监控系统的发展方向。 参考答案:全矿井综合监控系统 2.以下哪一项不是智能传感器的特点(B) A、智能传感器的电路是通用的 B、智能传感器采用模拟信号传输 C、智能传感器可直接连接系统电缆 D、智能传感器可实现就地控制 3. 智能传感器和智能监控站一般采用[填空(1)],以适应井下巷道布置的特点。 参考答案:树形网络 4. 智能监控站与传感器(含执行机构)信号传输采用[填空(1)]、多路复用。 参考答案:数字传输 5. 为了解决传统的载体催化式甲烷传感器的稳定性和敏感元件的寿命问题,(A)采用气体扩散技术,使催化元件抗中毒性能比传统催化元件提高10倍 A、英国 B、美国 C、法国 D、中国 6. [填空(1)]是国外煤矿监控系统近年来发展的特点之一。 参考答案:采用光纤通信技术 7. 矿井综合监控系统由智能传感器、智能监控站和[填空(1)]组成。 参考答案:调度网络 8. 全矿井综合监控系统的传感器简称[填空(1)]。 参考答案:智能传感器 9. 我国从[填空(1)]起,先后从美国、德国、英国等国家引进了一批以计算机为核心的矿井安全监控系统。 参考答案:八十年代 1.2煤矿安全监测监控系统的分类及作用 一、判断题 1. 当甲烷浓度不大于5.0%时,载体催化元件的输出与甲烷浓度基本成线性关系。(B) A) 正确B) 错误 2. 煤矿用温度传感器显示误差≤士2.5%℃全量程,输出误差≤±2.5%℃全量程。(A) A) 正确B) 错误 3. 催化燃烧式甲烷传感器一般只用于检测高低浓度甲烷。(B ) A) 正确B) 错误 4. 热导式甲烷传感器用于测量1%以下甲烷的检测。(B) A) 正确B) 错误 5. 煤矿用温度传感器采用数字显示,分辨率应不低于0.2℃,并能表示显示值的正或负。(B ) A) 正确B) 错误 6. 煤矿用温度传感器的最大工作电流应≤20 mA DC。(B)

安全监控系统试题

安全监控系统试题 一、填空题: 1、采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 3、安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于(300mm),距巷道侧壁不得小于( 200mm),并应安装维护方便,不影响行人和行车。 5、需要安全监控设备停止运行时,须(报告矿调度室),并(制定安全措施)后方可进行。 6、防爆型煤矿安全监控设备之间的(输入)、(输出)信号必须为本质安全型信号。 7、安全监控设备必须具有故障闭锁功能:当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须(切断)该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,(自动)解锁。 8、当主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证(甲烷)断电仪和(甲烷)风电闭锁装置的全部功能。

9、设备老化、技术落后或超过规定(使用年限)和遭受意外灾害,损坏严重,(无法修复)的安全测控仪器;应当报废。 10、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置(一氧化碳)和(温度)传感器。 11、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定期进行(检查维修),并做好记录。 12、《煤矿安全规程》规定:井下电缆必须选用取得(煤矿矿用)产品(安全标志)的阻燃电缆。 13、掘进工作面采用串联通风时,必须在(被串)掘进工作面的局部通风机(前)设甲烷传感器。 14、矿井监控系统一般由(传感器)、(执行机构)、分站、电源箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成。 15、甲烷传感器一般具有(显示)及(声光报警)功能。 16、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定期进行(检查维修),并做好记录。 17、矿山使用的有特殊安全要求的设备、(器材)、防护用品和(安全检测仪器),必须符合国家安全标准或者行业安全标准;不符合国家安全标准或者行业安全标准的,不得使用。 18、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气设备上风侧(10m)-(15m)处应设置甲烷传感器。 19、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及

煤矿安全监测监控工试题库标准答案

煤矿安全监测监控工 考试题库 第一部分 法律知识子题库 及参考答案 ? 法律法规知识子题库 单选题 1.《劳动法》规定,国家对女职工和(B )实行特殊劳动保护。 A.童工B.未成年工C.青少年 2.《劳动合同法》规定,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过(A)。A.1个月B.3个月C.6个月 3.坚持“管理、( A )、培训并重”是我国煤矿安全生产工作的基本原则。 A.装备B.技术C.检查 4.煤矿安全生产是指在煤矿生产活动过程中(B )不受到危害,物(财产)不受到损失。 A.人的生命B.人的生命与健康 C.人的健康 5.“面不属于矿井“一通三防”管理制度的是( B )。 A.瓦斯检查制度B.机电管理制度 C.防尘管理制度

6.对于发现的事故预兆和险情,不采取事故防止措施,又不及时报告,应追究( A )的责任。 A.当事人B.领导C.队长 7.煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时.有关单位不得扣发其工资和给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( C )负责。 A.该职工B.企业法人C.责任者D.班长 8.新招入矿山的井下作业人员.接受安全教育培训的时间不得少于( A )学时。A.72 B.36 C.24 9.从业人员( C )违章指挥、强令冒险作业。 A.不得拒绝B.有条件服从C.有权拒绝 10.矿山企业必须建立健全安全生产责任制,( A )对本企业的安全生产工作负责。 A.矿长B.各职能机构负责人 C.各工种、岗位工人D.特种作业人员 11.离开特种作业岗位( C )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试。经 确认合格后方可上岗作业。 A.1年B.10个月C.6个月D.2年 12.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,( B )安全生产责任制,岗位 人员安全生产责任制。 A.党团机构B.职能机构C.监管机构 13.煤矿企业应对从业人员进行上岗前、在岗期问的职业危害防治知识培训,上岗前培训时间不少于( B )学时,在岗期间培训时间每年不少于2学时。

煤矿安全监控系统设计方案

煤矿安全监控系统设计方案 近年来,煤矿事故频频发生,如何加强安全生产,提高预警和事后搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。在经济高速发展、能源供应紧张的形势下,如何处理好保证安全和提高产量的关系,需要深入研究,发展不能以牺牲环境和生命为代价。 为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。我们认为提升安全生产信息化管理水平,加强以灾害预防、搜救为主要目标的安全生产长效机制,是我国安全生产工作的必由之路。 在此环境下浙江大华技术股份有限公司率先推出适用于煤矿的数字视频监控系统,本系统从视频监控、信号传输、中心控制、远程监管等各方面提出全方位的解决办法,可以实现井下监控中心、地、市煤矿安全监控指挥中心与省局监控指挥中心联网,使煤矿安全管理工作向科学化、规范化、数字化管理轨道迈进,提高煤矿安全管理水平。 利用远程视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。另外,煤矿监管部门可以从省部管理中心远程监看井下状况,提出整改方法,减少事故隐患,因此新天安远程视频监控系统将是保障矿井安全生产的重要组成部分。

需求分析 在我国,采煤机械化程度仅为45%,矿工队伍很大一部分是文化水平较低、培训时间有限的农民工,甚至存在井下抽烟等严重违章现象,在高度危险的作业环境中,极易发生事故,造成重大伤亡。我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现: 1)地面与井下人员的信息沟通不及时; 2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况; 3)一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效果差。 目前,煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣与地面人员间沟通不便,如果利用远程视频监控系统,地面监控人员则可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。同时要求上级有关监管部门可以通过网络远程查看进行状况,提出整改方法。 煤矿监控系统需要满足以下功能要求: ●视频监控设备满足煤矿行业防爆、隔爆等级国家标准; ●可以实现各级部门联网监控,指挥终端、中心控制室以及上级领导终端可通过语音对讲对煤矿开采企业进行远程指挥; ●系统具有特定的视频效果:以矿井为单元,将一路或多路视频信号进行图像预览和录像。

安全监测监控试题带答案

安全监测培训试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1、我国安全生产的方针是:安全第一、预防为主、综合治理。 2、“一通三防”是指:通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火。 3、瓦斯治理的方针是:先抽后采、监测监控、以风定产。 4、信噪比就是网络传输时受干扰的程度。 5、甲烷传感器的分类:矿用低浓载体催化式甲烷传感器、瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器、煤矿用高低浓甲烷传感器。 6、多路复用一般分频分多路复用、时分多路复用、码分多路复用。 7、掘进工作面必须设甲烷传感器,甲烷传感器距工作面不得大于5米,应垂直悬挂,距顶板不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。 8、煤矿安全监控网络结构中的树形网络结构缺点是信噪比较低,抗电磁干扰较差。 二、单项选择题(每题1分,共20分) 1、以下哪种气体是黑白元件的致命杀手( B )。 A、一氧化碳B、硫化氢C、二氧化硫D、二氧化氮 2、煤矿监控系统的备用电源最小工作时间不得小于( B )小时。 A、B、C、D、 3、采掘工作面的进风风流中的氧气浓度不得低于( C )。 A 18% B 19% C 20% D 21% 4、安全监测监控必须具备故障( B )功能。 A 断电 B 闭锁 C 控制 D 解锁 5、采煤工作面和机电硐室设置的温度传感器的报警值是( D )。 A 30°和26° B 26°和30° C 26°和34° D 30°和34、 6、回风流中的机电硐室,必须在入风口处3—5米的范围内设置甲烷传感器,其报警和断电浓度≥( C )CH4. A 1% B % C % 7、安全监测系统当主机与系统电缆发生故障时,系统必须保证(A)装置的全部功能。 A、甲烷断电仪和甲烷风电闭锁 B、甲烷风电闭锁 C、甲烷断电仪

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 (AQ1029—2007) 2007年1月4日国家安全生产监督管理总局发布 1 范围 本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。 本标准适用于全国井工煤矿,包括新建和改、扩建矿井。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 煤矿安全规程 AQ6201—2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 AQ6203—2006 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件 MT423—1995 空气中甲烷校准气体技术条件 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 煤矿安全监控系统coal mine safety monitoring system 具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。 3.2 传感器transducer 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 3.3 甲烷传感器methane transducer 连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 3.4 风速传感器air velocity transducer 连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。 3.5

《安全教育》之煤矿安全监测工试题

煤矿安全监测工试题 1)单选题(请在以下4个选择答案中挑选惟一正确的答案)(1)煤矿井下电网电压的波动范围是____。 A.220 V、380 V B.127 V、660 V、1140 V、3300 V C. 90%~110%额定电压D.75%~110%额定电压(2)地面电网电压的波动范围是____。 A.75%~110%额定电压B.127V、660V、1140V、3300V C.90%~110%额定电压D.220V、380V2)多选题(请在5个选择答案中挑选2~4个正确答案)(1)甲烷断电仪必须____。A.具有甲烷超限声光报警和甲烷超限断电闭锁功能B.具有维持正常工作不小于2h的备用电源C.具有局部通风机停电、断电闭锁功能D.具有掘进工作面停风、断电闭锁功能E.由专用变压器、专用开关、专用电缆供电(2)甲烷风电闭锁装置_____。A.必须具有馈电状态监测功能B.必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、掘进工作面停风断电闭锁功能C.除必须具有甲烷断电仪的全部功能外,还必须具有风电闭锁功能D.必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、甲烷浓度低于复电门限解锁、掘进工作面停风断电闭锁功能E.必须具有维持正常工作不小于2h的备用电源(3)矿井安全监控系统必须具有_____。 A.甲烷断电仪全部功能 B.甲烷风电闭锁全部功能 C.馈电状态监测功能 D.断电与馈电状态不符声光报警功能 E.胶带输送机监控功能(4)回采工作面甲烷传感器的_____。 A.断电范围在任何情况下都仅是回采工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备B.断电范围是回采工作面全部电气设备C.复电浓度是4D.断电浓度是≥1.5%CH4E.报警浓度是≥1.0%CH4(5)回采工作面回风巷甲烷传感器的_____。A.断电范围是回采工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备B.断电范围是回风巷内全部电气设备巳复电浓度是4D.报警浓度是≥1.0%CH4E.断电浓度是≥1.0%CH4(6)掘进工作面甲烷传感器的_____。A.报警浓度是≥1.0%CH4 B.断电浓度是≥1.5%CH4 C.断电浓

(完整版)AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ 中华人民共和国安全生产行业标准 AQ 1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 Application and management standard for coal mine safety monitoring system and detector 2007-01-01发布 2007-04-01实施 国家安全生产监督管理总局 发布 ICS1 D 备案号

目次前言 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.一般要求 5.设计和安装 6.甲烷传感器的设置 7.其它传感器的设置 8.使用与维护 9.煤矿安全监控系统及联网信息处理 10.管理制度与技术资料 附录A 矿用开关瓦斯电闭锁接线(资料性附录)附录B 低浓度甲烷传感器调校方法(规范性附录)

前言 为贯彻执行《安全生产法》、《煤矿安全规程》等煤矿安全生产法律法规,规范煤矿正确使用管理安全监控系统和检测仪器,特制定本标准。 本标准替代原煤炭工业部《矿井通风安全监测装置使用管理规定》(煤安字[1995]第562号),与其相比,主要变化如下: —增加了安全监控系统的装备和联网等要求(见4.一般要求); —增加甲烷传感器的设置数量并补充了设置图(见6. 甲烷传感器的设置); —增加了其他传感器的设置要求(见7.其它传感器的设置); —增加了安全监控系统联网信息处理和管理要求(见9. 煤矿安全监控系统及联网信息处理); —结合当前煤矿安全生产的实际,对设计、安装、使用、维护和管理进行了细化; —删除了质量标准及评定办法。 本标准的附录A为资料性附录,附录B为规范性附录。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全生产分技术委员会归口。 本标准起草单位:国家煤矿安全监察局、中国矿业大学(北京)、阳泉煤业(集团)有限责任公司。 本标准主要起草人:王涛、孙继平、赵青云、彭霞。 本标准从发布之日起实施。

煤矿安全监控系统

K J599煤矿安全监控系统系统介绍: 山东科大中天电子公司以煤矿安全监控预警与智能化安全开采成套技术及其全过程实施管理信息化为主导产业,强力打造专家服务团队、技术研发团队与现场实施团队,不断拓展实用矿山压力控制等理论与研究方法体系,确保公司的产品研制与现场应用始终处于同行业领先水平。 科大中天以井下岩层运动为中心,自主研发了“KJ385矿山压力位移监测系统”,并通过“煤矿重大事故远程预警与实施管理信息系统”将矿压、瓦斯、水文等数据进行实施分析,实现了煤矿安全高效开采的信息化、智能化、可视化。 KJ599煤矿安全监控系统(以下简称系统)的设计、制造按照AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》等相关标准进行,完全符合国家的相关标准要求。该系统不仅能够准确、及时地反映井下环境参数,达到对灾害的早期预测、对事故进行必要的处理,而且还能为生产调度及时提供各种设备的运行状况,进而有效地指挥生产。 主要用途和适用范围: 系统具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能。用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。系统将计算机检测技术、数据通讯技术和传感器技术融为一体。实现了复杂环境下对煤矿安全状况的自动监测和分析。

适用于我国各类大、中、小型煤矿的安全监测监控。 附:2014年近三月煤矿事故统计(5月到7月) 5月1日21时左右,江西省宜春市袁州区西村镇东杉煤矿(乡镇煤矿)发生一起其他事故,死亡1人。 5月3日16时40分,重庆市银海煤业有限公司连铭煤矿(乡镇煤矿,证照齐全)2名工人在井下N1312采煤工作面回风巷掘进工作面掘进回风巷时,因风筒出风口距工作面达20几米,引起风量不足,导致1名工人深度昏迷,经抢救无效于20时40分死亡。 5月13日,山西阳煤集团五矿赵家分区(山西宏厦第一建设公司施工)发生煤与瓦斯突出,造成4人死亡; 5月13日6时20分,四川省泸州市古蔺县煤矿(东段)有限公司322主提升道发生一起运输事故,死亡1人。 5月14日,中煤榆林能源大海则煤矿(国有重点)发生一起其他事故,死亡13人。 5月17日15时20分,神华集团海勃湾矿业有限责任公司在内蒙古乌海市的公乌素煤矿三号井,采煤二队综采工作面93—96#支架处在过断层,在此处装药作业过程中94#支架处片帮,矸石砸中配合放炮员作业的一名支架工头部,经抢救无效死亡。 5月20日16时,重庆市巫溪县棉元煤矿(乡镇煤矿,证照齐全)井下+740m 水平首采工作面上出口处发生一起顶板事故,死亡1人。

2021年煤矿安全监测工试题

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年煤矿安全监测工试题 Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

2021年煤矿安全监测工试题 1)单选题(请在以下4个选择答案中挑选惟一正确的答案) (1)煤矿井下电网电压的波动范围是____。 A.220V、380VB.127V、660V、1140V、3300V C.90%~110%额定电压D.75%~110%额定电压 (2)地面电网电压的波动范围是____。 A.75%~110%额定电压B.127V、660V、1140V、3300V C.90%~110%额定电压D.220V、380V 2)多选题(请在5个选择答案中挑选2~4个正确答案) (1)甲烷断电仪必须____。 A.具有甲烷超限声光报警和甲烷超限断电闭锁功能 B.具有维持正常工作不小于2h的备用电源 C.具有局部通风机停电、断电闭锁功能 D.具有掘进工作面停风、断电闭锁功能

E.由专用变压器、专用开关、专用电缆供电 (2)甲烷风电闭锁装置_____。 A.必须具有馈电状态监测功能 B.必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、掘进工作面停风断电闭锁功能 C.除必须具有甲烷断电仪的全部功能外,还必须具有风电闭锁功能 D.必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、甲烷浓度低于复电门限解锁、掘进工作面停风断电闭锁功能 E.必须具有维持正常工作不小于2h的备用电源 (3)矿井安全监控系统必须具有_____。 A.甲烷断电仪全部功能 B.甲烷风电闭锁全部功能 C.馈电状态监测功能 D.断电与馈电状态不符声光报警功能 E.胶带输送机监控功能

安全监控系统试题

安全监控系统试题 一、填空题: 1、采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或 二氧化碳浓度超过1.5%寸,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设 置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 3、安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源^_,严禁 接在被控开关的负荷侧。 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于(300mm),距巷道侧 壁不得小于(200mm),并应安装维护方便,不影响行人和行车。 5、需要安全监控设备停止运行时,须(报告矿调度室),并(制定 安全措施)后方可进行。 6、防爆型煤矿安全监控设备之间的(输入)、(输出)信号必须为 本质安全型信号。 7、安全监控设备必须具有故障闭锁功能:当与闭锁控制有关的 设备未投入正常运行或故障时,必须(切断)该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,(自动)解锁。 &当主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证(甲烷)断电仪和(甲烷)风电闭锁装置的全部功能。

9、设备老化、技术落后或超过规定(使用年限)和遭受意外灾 害,损坏严重,(无法修复)的安全测控仪器;应当报废。 10、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井, 应设置(一氧化碳)和(温度)传感器。 11、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定 期进行(检查维修),并做好记录。 12、 《煤矿安全规程》规定:井下电缆必须选用取得(煤矿矿用)产品(安全标志)的阻燃电缆。 13、掘进工作面采用串联通风时,必须在(被串)掘进工作面的 局部通风机(前)设甲烷传感器。 14、矿井监控系统一般由(传感器)、(执行机构)、分站、电源 箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、 UPS电源、电缆和接线盒等组成。 15、甲烷传感器一般具有(显示)及(声光报警)功能。 16、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定期进 行(检查维修),并做好记录。 17、矿山使用的有特殊安全要求的设备、(器材)、防护用品和(安 全检测仪器),必须符合国家安全标准或者行业安全标准;不符合国家安全标准或者行业安全标准的,不得使用。 18、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气 设备上风侧(1om - (15m处应设置甲烷传感器。 19、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及

测量仪器设备使用管理规定

测量仪器设备使用管理 规定 SAXY GROUP system office room [SANYUA16H-

测绘仪器设备作用、维护与管理 为加强仪器设备的使用、维护和管理,充分发挥其使用效益,确保外业作业的安全顺利完成,便于作业人员正确使用和维护仪器设备,特对仪器设备的正确使用与维护作以下规定。 一、仪器设备的保管: (-)仪器设备的保管应由专人负责,每天在外业使用完毕后带回住地,不要寄放在其他地方或留在作业现场。 (二)仪器箱内应保持干燥,要防潮防水并及时更换干燥剂。有条件时,仪器须放置在仪器架(柜)或固定的位置。 (三)仪器长期不用时,放置一个月左右,须定期取出通风防霉并通电防潮,以保持仪器良好的工作状态。 (四)在井下测量时,仪器应放置在安全稳妥的地方,摆放整齐,不要倒置。 二、使用时的注意事项: (一)开工前应检查仪器背箱带及提手是否牢固。 (二)开箱后提取仪器前,要看准仪器在箱内放置的方式和位置,装卸仪器时,必须握住提手,将仪器从箱内取出或装入仪器箱时,应握住仪器的提手和基座部分,否则,会影响内部固定部件,甚至滑落摔坏仪器,致使仪器不能使用或降低仪器的测量精度。仪器使用完毕,先盖上物镜罩,再擦去表面的灰尘。装箱时各部位要放置稳妥,合上箱盖时无任何障碍。 (三)水准仪在太阳光照射下使用的仪器,应给仪器打伞,并带上遮阳罩,以免影响观测精度。在朵乱环境下测量,仪器要有专人守护。当仪器架设在光滑的表面时,要用细绳(或细铅丝)将脚架的三个脚联结起来,以防仪器滑倒摔坏。

(四)当测站之间距离较远,搬站时应将仪器卸下,装箱后背着走。行走前要检查仪器箱是否锁好,检查安全带是否系好。当测站之间距离较近,搬站时须将仪器连同三脚架一起靠在肩上,但仪器要尽量保持直立放置。 (五)搬站之前,应检查仪器与脚架的连接是否牢固,搬运时,应把制动螺旋略微关住,使仪器在搬站过程中不致晃动。 (六)仪器任何部件发生故障,不得勉强使用,应立即进行检修,否则,会加剧仪器的损坏程度。 (七)光学元件应保持清洁,如粘染灰尘必须用毛刷或柔软的擦镜纸清除。禁止用手指抚摸仪器的任何光学元件表面。清洁仪器透镜表面时,需先用干净的毛刷扫除灰尘,再用干净的无线棉布沾酒精由透镜中心向外一圈圈的轻轻擦拭。除去仪器箱上的灰尘时切不可用任何稀释剂或汽油,应用干净的布块沾中性洗涤剂擦洗。 (A)在潮湿环境中作业,工作结束后,要用软布擦干仪器表面的水分或灰尘后才能装箱。回到住地后立即开箱取出仪器放置干燥处,彻底凉干后才能装入仪器箱箱内。 (九)所有仪器在连接外部设备时,应注意相对应的接口、电极连接是否正确,确认无误后方可开启主机和外围设备。拔插接线时不要抓住线就往外拔,应握住接头顺方向拔插,也不要边摇晃插头边拔插,以免损坏接头。数据传输线、天线等在收线时不要弯折,应盘成圈收藏,以免各类连接线被折断而影响工作。 三、仪器转运时注意事项: (一)首先把仪器装入仪器箱内,再把仪器箱装在专供转运用的木箱内,并在空隙处填充泡沫、海绵、刨花或其他防震物品。装好后将木箱或塑料箱盖子盖好。需要时应用绳子捆扎结实。

煤矿监测监控人员试题与答案

煤矿监测监控人员试题 与答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

柳林县金家庄煤矿监控工试卷 队组:姓名:得 分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、煤矿企业应建立安全制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必 须装备矿井系统. 2、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品。未取 得煤矿矿用产品安全标志的,不得。 3、串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设,且瓦斯和 二氧化碳浓度都不得超过。 4、使用局部通风机供风的地点必须实行、,保证停风 或瓦斯超限后切断停风区内全部 电气设备的电源。 5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备 传感器,主要风门应设置 传感器,被控设备开关的负荷侧应设置传感器。 6、安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、、分站、电 源、中心站等设备的位置、接线、、传输电缆等,并根据实际布置及时修改。 7、采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、 数量和,信号电缆和电源电缆的敷设,等做出明确规定,并绘制布置图。 8、矿井安全监控系统必须具备甲烷和甲烷装置的全部功 能。 9、监测工必须掌握监控系统断电状态和馈电状态监测、、显示、存 储和报表等操作功能。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置 和温度传感器。 A 开停传感器 B 一氧化碳传感器 C 风速传感器 2、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超 过 %。 A % B % C % 3、使用局部通风机供风的地点必须实行,保证停风后切断停风区内 全部非本质安全型电气设备的电源。

楼宇智能化-视频安防监控系统-试题..

视频安防监控系统 一、单项选择题 1.以下设备不属于前端设备的是( C )。 A.摄像机 B.解码器 C.控制器 D.云台 2.以下设备中,使多个图像信号分割显示于同一监视器上的是( B )。 A.控制器B.切换器C.画面处理器D.录像机 3.闭路监控系统的英文缩写是( C )。 A.CATV B.CSTV https://www.wendangku.net/doc/ed14301018.html,TV D.GPS 4.下列属于闭路监控系统中的控制设备的是( B )。 A.摄像机 B.视频分配器 C.监视器 D.云台 5.闭路监控系统中,我国的扫描方式为( A )。 A.PAL https://www.wendangku.net/doc/ed14301018.html,D C.NTSC D.SECAM 6.下列摄像机原则上可以零照度拍摄是( D )。 A.普通型 B.月光型 C.星光型 D.红外照明型 7.下列哪类镜头可以非常接近被拍摄物体进行聚焦镜头,影像和真实大小相同( D )。 A.针孔镜头 B.棱镜镜头 C.鱼目镜头 D.微距镜头 8.在电视监控系统中,用少量的监视器看多个摄像机,能实现按一定的时序把摄像机的信号分配给特定的监视器的设备是( A )。 A.视频信号切换器 B.视频信号分配器 C.视频放大器 D.画面分割器 9.在闭路监控系统中,如果采用同轴电缆传输,连接头称为( B )。 A.水晶头 B.BNC头 C.ST D.LIU 10.在闭路监控系统中,如果采用SYV75-5-1的同轴电缆, 75表示( C )意思。 A.75安培 B.75伏 C.75欧姆 D.75米 11.摄像机宜安装于监视目标附近且不易受到外界损伤的地方。室外安装高度以( D )为准。 A.1-2米 B.2.5-5米 C.2-6米 D.3.5-10米 12.在闭路监控系统中,摄像机的地址要与( B )地址一致。 A.云台 B.解码器 C.矩阵 D.画面分割器 13.按有关规定,电视监控系统安装、施工完毕,试运行( A )后,便可以组织验收。 A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.半个月 14.在闭路监控系统中,当各种设备单体调试完毕,就可以进行系统调试,当各项技术指标都达到设计要求时,系统经过( B )连续运行无事故后,就可申请让系统全面进入试运行。 A.12H B.24H C.36H D.一个月 15.电梯轿厢内的摄像机应安装于轿厢的顶部角上,摄像机的光轴与电梯轿厢的两个面壁 成角,并且与轿厢顶棚成俯角为适宜。( C )

煤矿安全监控系统试题

煤矿安全监控系统试题 一、填空题:(30分) 1、低浓度瓦斯传感器的工作原理多为热催化式原理。 2、矿井安全监控系统中常用的模拟量传感器有:甲烷传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、负压传感器、温度传感器。 3、传感器信号输至分站理论距离2km。 4、瓦斯爆炸的三要素是指::(1)瓦斯浓度在5%~16%;(2)引火温度为650~750℃且火源存在时间大于瓦斯爆炸的感应期;(3)有足够的氧气,空气中的含氧量在12%以上。 5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 6、煤矿监测系统必须有备用电源,当电网停电后,系统必须保证正常工作时间不小于2h。 7、煤矿安全监控设备必须定期调试、校正,每月至少1次。 8、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁的全部功能。9、低浓甲烷传感器的监测范围是0至4%CH4 。 10、煤矿安全监控系统常用网络结构的类型有星型和树形、环形。 11、瓦斯的浓度为9.5﹪,爆炸威力最大。 12、矿井监测监控系统入井的所有设备必须取得“安全仪表检验合格证”、“产品(计量器具)合格证”、“产品(计量器具)生产许可证”、“防爆合格证”和“MA标志”且系统工作稳定、性能可靠运行正常。 13、采用催化燃烧式原理的甲烷传感器,每隔10天必须使用标准气体和空气样进行调校。 14、安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点和复电点,控制逻辑、灵敏度等。 二、判断题:(10分) 1、《煤矿安全规程》规定所有矿井必须装备矿井安全监控系统。(√) 2、安全监控设备的电源必须取自被控制开关的负荷侧。(×) 3、当班安全监控系统及电缆运行正常,井下安全监测工不必24h值班。(×) 4、防爆型煤矿安全监控设备之间输入输出信号必须为本质安全型信号(×) 5、煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接、严禁与调度电话电线与动力电缆等共用(√) 6、矿井监测系统无须安装避雷器(×)

AQ-煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ-煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

AQ 中华人民共和国安全生产行业标准 AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 Application and management standard for coal mine safety monitoring system and detector 2007-01-04发布 2007-04-01实施 国家安全生产监督管理总局 发布 ICS17D09 备案号

AQ1029-2007 目次 前言II 1.范围 1 2.规范性引用文件 1 3.术语和定义 1 4.一般要求 3 5.设计和安装 3 6.甲烷传感器的设置 4 7.其它传感器的设置11 8.使用与维护13 9.煤矿安全监控系统及联网信息处理14 10.管理制度与技术资料15 附录A(资料性附录)矿用开关瓦斯电闭锁接线16 附录B(规范性附录)低浓度载体催化式甲烷传感器调试方法17

前言 为贯彻执行《安全生产法》等煤矿安全生产法律法规,规范煤矿正确使用管理安全监控系统和检测仪器,特制定本标准。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出并归口。 本标准起草单位:国家煤矿安全监察局、中国矿业大学(北京)、阳泉煤业(集团)有限责任公司等。 本标准主要起草人:王涛、孙继平、赵青云、彭霞。 本标准从发布之日起实施。

1范围 本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、传感器设置、使用与维护、煤矿安全监控系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。 本标准适用于全国井工煤矿,包括新建和改、扩建矿井。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《煤矿安全规程》 AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 MT423-1995 空气中甲烷校准气体技术条件 MT444-1995 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件 3 术语和定义 3.1煤矿安全监控系统coal mine safety monitoring system 具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。3.2传感器transducer 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 3.3甲烷传感器methane transducer 连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 3.4风速传感器air velocity transducer 连续监测矿井巷道中风速的装置。 3.5风压传感器wind pressure transducer 连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地通风压力的装置。 3.6 一氧化碳传感器carbon monoxide transducer 连续监测矿井环境气体中一氧化碳浓度的装置。 3.7温度传感器temperature transducer 连续监测矿井环境温度高低的装置。 3.8烟雾传感器smoke transducer

相关文档
相关文档 最新文档