一、1.4m

(1)技术实务

厂房疏散宽度:

厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于 0.9m:疏散走道的净宽度不宜小于 1.4m。

人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于 1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于 3.0m。

公共建筑内安全出口的门应设置在火灾时能从内部易于开启门的装置;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,从门扇开启 90°。的门边处向外 1.4m 范围内不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。

②二级充压(20.OMPa)系统,应为 27.6MPa±1.4MPa(表压)。

水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形,当按矩形布置时,水霉喷

头之间的距离不应大于 1.4 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。

(2)综合能力

人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净

宽不小于 1.4m。

二、300mmor0.3m

(1)技术实务[]

防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为 150mm--300mm;二是在仓库门口砌筑高度为 150mm~

300mm 的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

(3)出水管上应设置闸阀和止回阀。方布置喷头时,喷头与顶板之间的距离不樗大于 300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于 0,3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于 1m。

当泡沫喷射口设置在罐壁项部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于 0.3m,且应高出密封圈 0.1m:软密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于 0.9m.当泡沫喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沫堰板高度不应小于 0.3m。

据实验测量,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为 0.3 m/s。电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于 1m 的通道。电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于

0.3m。

喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于 0.3m。

探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m –1.0m,距地高度不宜超过20m。

(2)综合能力

当外墙体采用用 B2 级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于 300mm。消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm,80mm、100mm、125mm、

150mm、300mm。

(3)同时使用信号阃和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安

装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离

不小于 300mm。

密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm,封堵完成后,在封

堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度 300mm。

光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点

型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光奸光栅感温段的弯

曲半径应大于 300mm。

7.普通灯具与易燃物距离不宜于 300mm。

超声波流最计的传感器一般采用 V 方式和 Z 方式安装,通常情况下,管径小于 300mm 时,采用V 方式安装。

为了便于观察和准确测里压力值,压力表与平衡式比例混合装置的进

口处的距离不大于 0.3m。一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器

的进气端小于或等于 0.3m 处没有遮挡物。

储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的

距离一般为 0,3m~0,5m。

泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不能小于 0.3m。

车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于 0.3m。

照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于 0.3m

低干 3KW 以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与

周围可燃物应保持 0.3m 以上的距离。

空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小

于0.3m。

三、600mm 或 0.6m

(1)技术实务

(3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。

当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

3.排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有 600mm 以上的空间。

5.自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于 0.7 的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置;如必需相邻布置时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面 0.6m 以上。

观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于 0.6m 的净宽度计算,且不应小于 1.0m;边走道的净宽度不宜小于 0.8m。

室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.Om 高处设置。

当泡沫喷射口设置在罐壁项部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m.当泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于 0.6m。

高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:(1)当用于扑救 A 类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的 1.1 倍,且应高于最高保护对象最高点以上 0.6m。

局部应用系统 2)淹没或覆盖 A 类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m。

(2)综合能力

钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于 600mm。

(3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的商度不小于600mm。

水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于 600mm。

(2)风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于 600mm:

(3)当变、配电所为正压室且布置在 1 区、2 区内时,室内地面宜高出室外地面 0.6m 左右.有管道的侧面,净距不宜小于 l.0m,

且管道外壁与建筑本体增面之间的通道宽度不宜小于 0.6m。

消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于 0.6m。

(3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于 0.6m,转弯处应增设 1 个管卡。

泡沫堰板和罐壁之间的距离要大于 0.6m。

维修合格证外围边框为红色实线,宽 0.6mm,内框线为黑色实线,用于疏散的爬梯及设首在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

四、1 倍

(1)技术实务

当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加 1 倍;局部没置时,增加的面积可按该局部面积的 1 倍计算。

当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可

增加 1 倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的 1 倍计算。

架空通信线和通信发射塔架空电力线路 1 倍杆(塔)高,无绝缘层 1 倍杆(塔)高,有绝缘层 1 倍杆(塔)高。

五、2 倍

(1)技术实务

3.当公共建筑中庭周围炀所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周

围场所中最大排烟量的 2 倍数值计算。

(2)燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 6 次/h 确定,事故

通风量为正常通风量的 2 倍。

注:对于瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试

验灭火时间的 2 倍确定,且不宜小于 10min。

(2)综合能力

测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的 2 倍的静水压力,保

压时间不小于 5min 后,阀瓣处无渗漏。

2.准备不少于 2 只的试压用压力表,精度不低于 1.5 级,量程为试验压力值的 1.5—2 倍。

6.报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的 2 倍,保

压时间不应小于 5min。阀瓣处应无渗漏。

2)在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力

侧应安装压力表。压力表的测量范围应为 1.5~2 倍的系统工作压

力。六、3 倍

(1)技术实务

采用 FEPS 作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的 3 倍。

三、贮存物品多、火灾荷载大,发生火灾在得不到充足的空气情况下,

燃烧时间将会持续 6~18h,是地面同样火灾荷载燃烧时间的 3 倍。(2)综合能力

应急照明控制器在各电工作时各种控制功能应不受影响,各电工作时

间不小于应急照明持续时间的 3 倍,旦不小于 2h。

在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应

小于水带工作压力的 3 倍。

七、4 倍

(1)技术实务

耐火等级应根据一旦火灾时可能达到的火焰温度确定。火灾时,由于环境温度剧烈升高,导致线芯电阻的增大,当火焰温度为 800—1000℃时,导体电阻约增大 3~4 倍,此时仍应保证系统正常工作,需按此条件校验电压损失。

应急发电机组所以,燃气轮机组的空气使用量比柴油机组大 2.5 倍~

4倍。

由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫黑

要控制在 2 --4 倍。

八、5 倍

(1)技术实务:信息机房的用电量为普通办公室的 4-5 倍。

(2)综合能力:挂钩、托架安装后,能够承受 5 倍的手提式灭火器(当

5倍的手提式灭火器质置小于 45kg 时,按 45kg 计)

的静载荷。

九、6 倍技术实务

七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气

密度的 6 倍,在一定压力下呈液态贮存。

十、1.3 倍

七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍,情化

设计浓度不应小鱼于情化浓度的 1.1 倍。

混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍。

热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的 1.3 倍。十一、1.5 倍技术实务

储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜

小于 1.0m,且不应小于储存容器外径 1.5 倍。

二氧化碳具有较高的密度,约为空气的 1.5 倍。

起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机圩时,其直径或边

长尺寸应等于直升机机翼直径的 1.5 倍。

当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表 4-5-5、4-5-6 中防火间距的 1.5 倍,且大于 25m 时,可设置非实体围墙。

丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火

装置以及回风气流中设有灵敏度严于O.01%obs/m 的高灵敏度早期火

灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上

规定的安全疏散距离的 15 倍。

综合能力

十二、50%

耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用

耐高温 800℃的云母带以 50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。

补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的 50%。2)

汽车库内无直接通向室外的汽车疏败出口的防火分区,当设置机械排

烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宣小于排烟量 50%。(3)

在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于 50Pa 时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于 50Pa 时,应设置火灾

时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应

小于排烟风量的 50%。

2.非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充 50%韵新风。

液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距

离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加 50%。

2.在无阻平面空间内,火焰平均高度 L 高于顶棚高度 ZH 的50%,而

且(或者)火源、直径 D 大于火源最小宽度的 10%。

十三、80%

液化气体和易燃液体应按设备容积的 80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。

厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的 85%。

十四、305

(1)消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作 30s 的消防用水量要求,即 Vx=2×5×30=300 (L)

自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供 5 个喷头工作 30s 的消防用水量要求,即 Vx=5×1×30=150(L)

开式系统的设计响应时间不应大于 30s。

全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为 30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为 30s。

设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在 30s 内撤离完毕。

采用自动控制启动方式时,根据人员安仝撤离防护区的需要,应有不大于 30s 的可控延迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于 30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 30s。(2)干粉储存容器设计压力可取 1.6MPa 或 2.5MPa 压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于 0.85;其增压时间不应大于 30S。

④启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于 30s 的延迟喷射时间;消防应急广播的单次语音播放

时间宜为l0s—30s

排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统持续主电工作 48h 后每隔(30±2)d 自动由主电工作

状态转入应急工作状态并持续 30s—180s。

十五、日检

(二)月检查内容

1.检查项目及周期

下列项目至少每日检查 1 次:

(1)干粉储存装置部件。

(2)驱动气体储瓶充装量;

2.检查内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;

铭牌、标志、铅封应完好。

对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。

日检查内容

检查项目及周期

下列项目至少每日检查 1 次。

干粉储存装置外观。

灭火控制器运行悄况。

启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。

检查内容

干粉储存装置是否固定牢固,标志牌是否清晰等。

启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求。

十六、月检

干粉灭火系统

(二)月检查内容

1.检查项目及周期

下列项目至少每月检查 1 次。

干粉储存装置部件。

驱动气体储瓶充装量。

2.检查内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。

对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。

十七、季检、年检

(1)季检的内容和要求

通过试验阀对泵组式系统进行 1 次放水试验,检查泵组启动、主各泵切换及报警联动功能是否正常。

检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

捡查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹

等现象。

(2)年检的内容和要求

定期测定 1 次系统水源的供水能力。

对系统组件、管道及管件进行 1 次全面检查,清洗储水箱、过滤器,

并对控制阀后的管道进行吹扫。

储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。

进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见第四节第三部分。标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的 95% 就应进行检修。

由于石油化工设备及受压容器,在温度应力、交变应力、介质强烈腐蚀等恶劣条件的作用下,容易出现泄漏,造成火灾和中毒事故。所以,每年都要作抽样探伤,必要时,还要做 100%的检查。

在不影响古建筑外部结构的前提下,高大的古建筑物上应视地形地物需要,安装避雷设施,并在每年雷雨季之前进行测试维修,保证完好有效。

干粉灭火系统

下列项目每年检查 1 次:

防护区及干粉储存装置间。

管网,支架及喷放组件。(3)

模拟启动检查。 2.检

查内容

防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置。储存装装置间的位置、通道、耐火等级、

应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。

管网,支架及喷放组件

干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量。

集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防

护装置的泄压方向。

选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量。

阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动阀驱动装置

中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气

体管道的规格、布置和连接方式。

管道的布置与连接方式、支架和支吊架的位置及间距、穿过建筑构件

及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防

腐处理和油漆颜色;

喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向。

灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮,喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置。

十八、系统年度检测

年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资质的消防披术服务单位实施。

(一)喷头

检测内容及要求

喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其它机械性损伤,有型号、规格的永久性标志。

检测步骤:

对照设计文件查看喷头外观。

(二)储存装置

检测内容及要求

干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志符合设计要求。

驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。

检测步骤

(1)对照设计文件查看干粉储存容器外观。

(2)查看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。

(三)功能性检测

1.检测内容及要求

(1)模拟干粉喷放功能检

测(2)模拟自动启动功能

检测

(3)模拟手动启动/紧急停止功能检

测备用瓶组切换功能检测

十九、6m

采用公称直径为 lOOmm 的小鹤管时,一般不大于 6m 卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于 6m。

室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于 6m 的场所应划分为防烟分区,并符合下列规定:

单车道或单车停车位宽度不应小于 4m,双车道或双车停车位不应小于 6m。

火灾实例表明,一、二级耐火等级的低层建筑,保持 6m~10m 的防火间距根据建筑的实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为 6m。

丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建巯确定,与所属厂房的防火间距不应小于 6m。

两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,不应小于 6m。

两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的量顶耐火授限不低于 1.00h,或相邻较高一

面外墙的口、窗等开口部位设置甲级防火口、窗或防火分隔水幕或按本规范第 6.5.3 条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于 6m。

常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于 6m 时,可设置在量顶上。

防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于 3 排,水幕宽度不宣小于 6m。

当室内高度超过 6m,且具有对流条件时,长边不应大于 75m。(1)防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。构造要求:柱间距

不宜大于 6m,大于 6m 需增加构造柱。

烟道不得从油库房及有易燃气体的房量中穿过,排气口水平距离 6m

以内,不允许堆放易燃品。燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持 6m—8m 的

防火间距。规模较大的封闭式商业街、购物中心、游乐场等,进入院内

的消防车道的出口不应少于 2 个,且院内道路宽度不应小于 6m。消防

登高场地应结合消防车道设置。考虑到举高车的支腿横向跨距不超过

6m。

凡在保护半径范围的建筑物的消防用水都可储存在该水池内。其水深

应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过 6m。

二十、2m

2.疏散通道出口处的疏散指示标志应采用电光源型,并应设置在门

洞边缘或门洞的上部,其上边缘距吊顶不应小于 0.5m,下边缘距地

面不应小于 2m。

7.地下区间之间的联络通道洞口,应垂直于门洞设置具有双面标识

的电光源型疏散指示标志。其下边缘距疏散平台不应小于 2m。

采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:(1)保护对象周

围的空气动速度不应大于 2m/s;必要时,应采取挡风措施。

消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m;双

列布置时不应小于 2m。

(2)当用于扑救 B 类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位 2m:其他B 类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定。(3)对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度不应小于 2m。

放空管一般应设在设备或容器的项部,室内设备安设的放空管度引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备 2m 以上。

装卸找桥边缘与油品装卸中心线的距离,自轨面算起,高度 3m 以下的一般不小于 2m。

放散管管口应高出设备平台 2m 及以上,且应高出所在地面 Sm 及以上。

设置自然排烟设施的场所,自然排烟口底部距室内地面不应小于 2m,应常开或发生火灾时能自动开启,中庭的自然排烟口净

面积不应小于中庭地面面积的 5%;(1)区间防排烟。区间隧道排烟系统宜采用纵向通风控制方式,有效控制烟气流动方向,

保证火灾点疏散侧处于无烟区,为乘客创造不受烟气污染的疏散环境。通常通风气流流速应高于 2m/s,但不得高于 llm/s。

加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宣设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效高度不应小于 4.5m,罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于 2m。

锅炉烟囱出口应高出屋顶 2m 及以上,且应采取防止火星外逸的有效措施。当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。

1.力时由站地上罐应集中单排布置,罐与罐之间的净距离不应小于相邻较大罐的直径,地上罐组四周应设置高度为 Im 的防火堤,防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于 2m。埋地罐之间距离不应小于 2m,罐与键之间应采用防渗混凝土墙隔开。

地上储罐放散管管口应高出储罐操作平台 2m 及以上,且应高出地面5crn 及以上。地下储罐的放散管管口应高出地面 2.5m 及以上,放散管管口应设有防雨罩。在储罐外的排污管上应设两道切断阀,阀间宜设排污。

沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于 3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于 2m。

建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面 40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于 2m。

5.建筑物内的防火埔不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于 4m。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于 2m。

在防火墙两侧各 2m 范围内的风管保温材料应采用不燃材料。

为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各 2m 范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。

风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各 2m 范围内的保温材料应为不燃材料。

消防车道边缘距离取水点不宜大于 2m,消火栓距路边不应大于 2m,距房量外墙不宜小于 5m。

诮防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于 800Kg,且轿厢尺寸不宜小于 1.5m×2m。

边墙型喷头的两侧 Im 和前方 2m 范围内,以及顶板或吊顶下不得有

阻挡喷水的障碍物。

一级消防工程师100个精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点 建筑物得耐火等级 1、建筑物得耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点得外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区得长度250米.最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇得地上房间,以及超过20m且无自然排烟得疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m得疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风与空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑得防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通得走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内得防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区得建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区得最大允许建筑面积可增加到1000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积得一倍计算. 9、民用建筑得防火间距:6—9米。 10、公共建筑与通廊式居住建筑安全出口得数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡得塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口. 13、建筑中得安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间得水平距离不应小于5、0m。 14、直接通向公共走道得房间门至最近得外部出口或封闭楼梯间得距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统得建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间得首层应设置直接对外得出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处. 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间得隔墙,应设防火墙.锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙得部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位得上方应设置宽度不小于1、00m得防火挑檐或高度不小于1、50m得窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物得门洞时,其净高与净宽不应小于4m;门垛之间得净宽不应小于3、5m。 19、建筑物内得管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0、50h得不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1、00h得不燃烧体.井壁上得检查门应采用丙级防火门.

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

注册消防工程师考点归纳

注册消防工程师考点归纳 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时。可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔

时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。 3.8.5 粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。 5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

消防工程师必须掌握的100个知识点(完整版)..

消防工程师必须掌握的100个知识点(一) 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机 械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 消防工程师必须掌握的100个知识点(二) 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。 24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。 25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

一级消防工程师60个重点难点考点

一级消防工程师60个重点难点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m;多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 工程师消防考试倒计时65 天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1 )通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果:(1 )2016 年技术实务与2015 年的题型保持一致,全部为客观题,其中80 道单选题,20 道多选题,共100 道题。单选每题1 分,多选每题2 分,满分120 分。 (2 )2016 年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79% ,这与2015 年的分数分布保持了高度一致。 (3 )2016 年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28 道、多选8 道;第三篇消防设施 共涉及单选38 道,多选6 道,与2015 年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4 )2016 年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5 )2016 年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68 道,涉及到其他规范的题目25 道,未涉及到规范的题目7 道,可以大致预测

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参及的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供及火灾有关的情况。

一级消防工程师重点记忆口诀

设置环形消防车道:3千体商展, 2千座会堂; 3千甲乙丙,半地乙丙仓。 设置消防电梯: 32公建33宅, 地下10米且3千。(设置消防电梯的前提下) (每层不超2人和局部面积不超 50平方可不设) 防烟楼梯间: 32公建33宅 三层或10米 32厂房层10人 封闭楼梯间: 商图会展老医旅,歌舞娱乐6公建 甲乙丙多高厂房 消防用电负荷等级: 一级负荷一高三大(石油化工、联合钢铁、大型厂库) 二级负荷 5倍567,公共厂库堆: 3千体商展,半座看影剧; 二高和粮食,广电财金到市级 设置排烟设施: 歌舞娱乐100平,二十3百和中庭; 丙厂300库1000,32高层道20 地下200房50,另道40五千丁 自然排烟: 小于等于50m的公共建筑和工业建筑,以及小于等于100m的住宅。防火间距: 厂房 较高或等高二级1小时,甲为4 二级较低1小时或较高甲级门窗帘甲乙为4其他6 不燃不露不对丙丁戊,5%减25% 厂库: 两面不然1小时,丁戊为6丙为4 民建: 较高、二级15米或等高二级1小时不限 二级较低1小时或较高15米甲级门窗帘,多层3.5高为4 多层不燃不露不正对,5%减25% 面积小于等于300平方的甲乙类厂房单独建造,可以是四级建筑。 输煤栈桥分段至少每段100米。 防烟分区:

小于等于3 500平 小于等于6 1000平 小于等于9 2000平 加油加气站配置灭火毯和消防沙的数量: 二 5 2 三 2 2 建筑室外保温无空腔: 公建 B2 24米 B1 50米 A 住宅:B2 27米 B1 100米A 0.5小时有空腔:小于等于24米 B1 大于24米 A 内保温:危险的,重要的,人员密集的 地上/高架 280°C 0.5小时地下/隧道 250°C 1小时 汽车库和修车库的分级: 50 150 300 面积 X40 2000 5000 10000 2 5 15 面积 X200取整 500 1000 3000 自动喷水系统火灾危险分级 轻危险级:老幼住(小于24米的)办旅 中危险I级其他(如高层民建、公共建筑医院影剧院、文化遗产、木古建筑、文物保护单位、冷藏库) 中危险II级:商地51台超级酷车丙类二项厂房厂库 严重危险I级:可燃液体、印刷等工厂

注册消防工程师实务真题考点汇总

真题考点 1、火灾探测器的设置:(2019-62) (1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。(≤15%)(2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。(>30%)(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 (4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。 (5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。 2、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计 (1)为设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警控制器 控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警 控制器或消防联动控制器控制。 (2)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有 火灾声警报器的工作。 (3)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,消防应急广播系统的联动 控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。 (4)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急 广播系统,并应能监听消消防应急广播。 (5)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的声光报警器; (6)具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声报警器; (7)学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。 (8)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动或停止所有 火灾声警报器的工作。 (9)火灾声警报器单次发出火警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声 警报应与消防应急广播交替循环播放。 (10)消防应急广播单次语音播放时间宜为10~30s。 (11)消防联动控制器能显示信号阀的正常工作状态和动作状态,不能控制信号阀。3、火灾自动报警系统分类 (1)区域报警系统:由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

2020年一级消防工程师三科考试重点总结

2020年一级消防工程师三科考试重点总结 2020年一级消防工程师三科考试重点总结 《技术实务》 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范 第一步:了解消防基础知识、原理知识,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。

《综合能力》 一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规与职业道德。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 《案例分析》

一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识。 第三步:熟悉消防安全评估、安全管理。

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的 义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强 对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和 应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确, 存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防 技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全 职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾, 必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员 应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法

级注册消防工程师必背重点考点

级注册消防工程师必背 重点考点 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

一、物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡。有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。地下商业可增加1倍至2000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于。

一级消防工程师重点记忆口诀

设置环形消防车道:3千体商展, 2千座会堂; 3千甲乙丙,半地乙丙仓。 设置消防电梯: 32公建33宅, 地下10米且3千。(设置消防电梯的前提下) (每层不超2人与局部面积不超50平方可不设) 防烟楼梯间: 32公建33宅 三层或10米 32厂房层10人 封闭楼梯间: 商图会展老医旅,歌舞娱乐6公建 甲乙丙多高厂房 消防用电负荷等级: 一级负荷一高三大(石油化工、联合钢铁、大型厂库) 二级负荷5倍567,公共厂库堆: 3千体商展,半座瞧影剧; 二高与粮食,广电财金到市级 设置排烟设施: 歌舞娱乐100平,二十3百与中庭; 丙厂300库1000,32高层道20 地下200房50,另道40五千丁 自然排烟: 小于等于50m的公共建筑与工业建筑,以及小于等于100m的住宅。防火间距: 厂房 较高或等高二级1小时,甲为4 二级较低1小时或较高甲级门窗帘甲乙为4其她6 不燃不露不对丙丁戊,5%减25% 厂库: 两面不然1小时,丁戊为6丙为4 民建: 较高、二级15米或等高二级1小时不限 二级较低1小时或较高15米甲级门窗帘,多层3、5高为4 多层不燃不露不正对,5%减25% 面积小于等于300平方的甲乙类厂房单独建造,可以就是四级建筑。 输煤栈桥分段至少每段100米。 防烟分区: 小于等于3 500平

小于等于6 1000平 小于等于9 2000平 加油加气站配置灭火毯与消防沙的数量: 二 5 2 三 2 2 建筑室外保温无空腔: 公建B2 24米B150米A 住宅:B2 27米B1 100米A 0、5小时有空腔: 小于等于24米B1 大于24米 A 内保温: 危险的,重要的,人员密集的 地上/高架280°C 0、5小时地下/隧道250°C 1小时 汽车库与修车库的分级: 50 150 300 面积X40 2000 5000 10000 2 5 15 面积X200取整500 1000 3000 自动喷水系统火灾危险分级 轻危险级: 老幼住(小于24米的)办旅 中危险I级其她(如高层民建、公共建筑医院影剧院、文化遗产、木古建筑、文物保护单位、冷藏库) 中危险II级: 商地51台超级酷车丙类二项厂房厂库 严重危险I级: 可燃液体、印刷等工厂

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握)

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握) 由于注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知识点都是你中有我,我中有你的,所以无论在哪本教材中,看到如下的60个知识点,都重点记忆一下,一定会对考试有帮助的 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械) ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m. 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m. 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m.。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

消防工程师综合能力知识点汇总学习资料

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练; ⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。

3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。 3、简述消防责任事故罪概念及立案标準。

相关文档
相关文档 最新文档