文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进网作业电工考试习题集 案例分析题 word版

进网作业电工考试习题集 案例分析题 word版

进网作业电工考试习题集 案例分析题 word版
进网作业电工考试习题集 案例分析题 word版

1. 导线的电阻为4Ω,今把它均匀地拉长到原来的2倍,电阻变为( B )Ω。

A.8

B.16

C.24

D.32

2. 某长度的1mm2铜线的电阻为

3.4Ω,若同长度的4mm2的同种铜线,其电阻值为( A )Ω。A.0.85 B.1.7 C.5.1 D.6.8

3. 某直流电路的电压为220V,电阻为40 Ω,其电流为( C )A。A.1.8 B.

4.4

C.5.5

D.8.8

4. 蓄电池组的电源电压E为6V,将R为2.9 Ω电阻接在它两端,测出电流I 为2A,则它的内阻R0为( B )Ω。A.0 B.0.1 C.0.2 D.0.5

5. 有一电源的电动势E为3V,内阻R0为0.4Ω,外电路电阻R为9.6Ω,则电源内部电压降U0和端电压U的值符合下列选项( C )。A.0.8V,2V B.0.1V,2.2V C.0.12V,2.88V D.0.15V,3.12V

6. 有一电路由三个电阻串联,R1=10 Ω,R2=20Ω,R3=30Ω,电流I=8A,则电路总电阻R、电路端电压U、电阻R1上的电压U1的值符合下列选项( D )。A.15Ω,240V,80V B.60Ω,240V,60VC.15Ω,480V,160VD.60Ω,480V,80V

7. 三个阻值相同的电阻R,两个并联后与另一个串联,其总电阻等于( C )Ω。A.0.5R B.1R C.1.5R D.2R

8. 将2Ω与3Ω的两个电阻串联后,接在电压为10V的电源上,2Ω电阻上消耗的功率为( C )W。A.4 B.6 C.8 D.10

9. 一额定电流In为20A的电炉箱接在电压为220V的电源上,求该电炉的功率P及用10h电炉所消耗电能W值,其值符合下列选项( D )。

A.1.1kW,11kWh

B.2.2kW,22kWh

C.3.3kW,33kWh

D.4.4kW,44kWh

10. 一台功率为10kW的电动机,每天工作时间为8h,求一个月(30天)的用电量为W为( D )kW?h。A.80 B.240 C.300 D.2400

11. 有一额定值为220V、1500W的电阻炉,接在220V的交流电源上,则电阻炉被连续使用4个小时所消耗的电能为( C )kWh。A.3 B.4.5 C.6 D.7.5 12. 有一额定值为220V、1500W的电阻炉,接在220V的交流电源上,则电阻炉的电阻和通过它的电流各为( A ) A.32.3W,6.82A B.35.3W,8.82A

C.42.3W,9.82A

D.47.3W,14.82A

13. 有一用户,用一个功率为1000W电开水壶每天使用2小时,三只功率为100W的白炽灯泡每天使用4小时。问一个月(30天)的总用电量为( C )kWh。A.82 B.90 C.96 D.104

14. 在电压U为220V电源上并联两只灯泡,它们的功率分别是P1为100W 和P2为 400W,则总电流I为( D )A。A.0.45 B.1.37 C.1.82 D.2.27

15. 在交流电压为220V的供电线路中,若要使用一个额定电压为110V,功率为 40W的灯泡,则应串联一个阻值为( D ) Ω的电阻。A.285.5 B.290.5

C.295.5

D.302.5

16. 在仅有一负载电阻为484Ω的闭合回路中,已知电压为220V,这时负载消耗的功率值是( D )W。A.20 B.50 C.80 D.100

17. 将一根导线放在均匀磁场中,导线与磁力线方向垂直,已知导线长度L为10m,通过的电流I为50A,磁通密度为B为0.5T,则该导线所受的电场力F为 ( D )N。A.50 B.100 C.200 D.250

18. 某一正弦交流电的表达式i=Imsin(ωt+φ0)=1×sin(628t+300)A,则其有效值I、频率f、初相角φ的值符合下列选项( C )。(提示√2=

1.414)A.1A,50Hz,300 B.1A,100Hz,-300 C.0.707A,100Hz,

D.0.707A,50Hz,

19. 已知正弦电流i1=20√2sin(314t+60°),i2=30sin(314t-90°)A,则用电流表分别测两电流值,其读数符合下列选项( B )。A.20,30A B.20A,21.2A C.28.28A,30A D.28.28A,21.2A

20. 有两个正弦电压:U1=100sin(314t+120°)V,U2=50sin(314t-90°)V,则U1与U2的相位差Ψ值和U1、U2的相位关系符合下列选项( A )。A.210°,超前 B.210°,滞后 C.30°,超前 D.30°,滞后

21. 在阻值为100Ω的电阻两端加交流电压u=220√2sin314t。求流过该电阻的电流有效值I,电阻消耗的功率P,并写出电流的瞬时值表达式i,其值符合下列选项( A )。 A.2.2A,484W,2.2 √2sin314t(A) B.2.2A,242W,2.2√2sin314t(A) C.3.11A,484W,3.11 √2sin314t(A)

D.3.11A,967W,3.11√2sin314t(A)

22. 把L为0.1H的电感线圈接在U为220V、f 为50Hz的交流电源上,则感抗XL、电流I的值符合下列选项( B )。A.31.4Ω,3.5A B.31.4Ω,7A C.62.8Ω,3.5A D.62.8Ω,7A

23. 一电熨斗发热元件的电阻为40Ω,通入3A电流,则其功率P为( B )W。A.120 B.360 C.1200 D.4800

24. 已知一灯泡的电压220V,功率为40W,它的电阻是( B )Ω。A.620

B.1210

C.1600

D.3200

25. 在电容C为50μF的电容器上加电压U为220V、频率f为50Hz的交流电,求容抗XC、无功功率Q的值符合下列选项( B )。A.63.69Ω,837.8kvar

B.63.69Ω,759.9kvar

C.75.78Ω,837.8kvar

D.75.78Ω,759.9kvar

26. 一负载接到电压U为220V单相交流电路中,电路电流I为5A,功率因数cosφ 为0.8,求该电路视在功率S和有功功率P值符合下列选项( D )。

A.2200VA,1760W

B.2200VA,1320W

C.1100VA,660W

D.1100VA,880W

27. 有一台电动机功率P为1.1kW,接在U为220V的工频电源上,工作电

流I为10A,则该电动机的功率因数cosφ为 ( B )。A.0.45 B.0.5 C.0.7 D.0.9 28. 某对称三相负载作三角形(D)连接,接在线电压为380V的电源上,测得三相总功率为6KW,每相功率因数0.8。则负载的相电流和线电流的值符合下列选项( B )。A.11.4A,6.58A B.6.58A,11.4A C.6.58A,6.58A

D.11.4A,11.4A

29. 大型电力系统技术经济上的优点主要有( ABCD )。A.提高了供电可靠性B.减少系统的备用容C.提高了供电质量 D.便于利用大型动力资源E.有利于提高负荷的功率因数

30. 配电网是直接将电能送到用户的网络, 一般包括( ABD )。A.高压配电网 B.中压配电网 C.高压输电网 D.低压配电网

31. 当采用负荷开关柜作为变压器的高压控制和保护时,开关柜内一般装设有( ACE )等电器设备。A.负荷开关 B.断路器 C.熔断器 D.继电保护装置 E.接地开关

32. 根据我国10KV供电电能质量电压允许偏差的要求,下列哪组电压值是符合要求的( B )。A.9.2KV,11KV B.9.3KV,10.7kV C.9.25,10.5KV

D.9KV,11KV

33. 根据我国电能质量供电电压允许偏差的要求,下列哪些数值是符合要求的( BC )。A.190V,236V B.9.3KV,10.7KV C.198V,235.4V D.9KV,11KV

34. 电力系统电压偏低原因是多方面的,很可能是( AB )。A.系统中过多的无功功率传送,引起系统中电压损耗增加,电压下降B.供电距离太长,线路导线截面太小,变压级数太多,造成电压损耗增大,引起电压下降C.系统中传送有功功率偏少,引起系统中电压损耗增加,电压下降D.供电距离太短,线路导线截面太大,变压级数太少,造成电压损耗增大,引起电压下降E.系统中过少的无功功率传送,引起系统中电压损耗增加,电压下降

35. 对于由于供电距离不适当、线路导线截面以及变压级数选择不合理引起的电压下降,可采用( BCE )等方法解决。A.减少线路导线截面B.调整变压器分接头C.降低线路阻抗 D.增大供电距离 E.减少供电距离

36. 用户供配电系统中,关于三相负荷不平衡,( ABC )说法是正确的。A.有的相负荷过大,有的相负荷过小B.负荷过大的相,电压损耗大大增加C.使末端用电设备端电压太低D.使三相负荷相等

37. 一般最大短路冲击电流出现在短路故障的时间和采用微机保护能发出跳闸指令的时间分别满足下列哪个选项( A )。A.0.01s,0.005s

B.0.01s,0.04s

C.0.1s,0.05s

D.0.02s,0.004s

38.. 在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,健全相对地电压为

( C )。A.0 B.相电压 C.线电压 D.电刷接触不良

39. 当( C )时,接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。A.消弧线圈的电容电流等于接地电感电流B.消弧线圈的电感电流等于接地电容电流C.消弧线圈的电感电流大于接地电容电流D.消弧线圈的电感电流小于接地电容电流

40. 当( D )时,接地点尚有未补偿的电容性电流,称欠补偿。A.消弧线圈的电容电流等于接地电感电流B.消弧线圈的电感电流等于接地电容电流C.消弧线圈的电感电流大于接地电容电流D.消弧线圈的电感电流小于接地电容电流

41. 当调整消弧线圈的分接头使得( B ),则流过接地点的电流为零,称为全补偿。A.消弧线圈的电容电流等于接地电感电流B.消弧线圈的电感电流等于接地电容电流C.消弧线圈的电感电流大于接地电容电流D.消弧线圈的电感电流小于接地电容电流

42. 关于变压器,正确的描述是( ABCD )。 A.变压器是一种静止的电气设备B.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电C.变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及仪用互感器(电压互感器和电流互感器)三种D.电力变压器按冷却介质可分为油浸式和干式两种

43. 关于变压器铁芯结构,正确的描述是 ( ABCD )。A.变压器的铁芯是磁路部分B.铁芯由铁芯柱和铁轭两部分组成C.变压器绕组套装在铁芯柱上,而铁轭则用来使整个磁路闭合D.铁芯的结构一般分为心式和壳式两类

44. 变压器调整电压的方法,一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,这是因为( ABC )。A.高压绕组常套在外面,引出分接方便B.高压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小C.分接开关接触触头较容易制造D.高压侧电流大,分接引线和分接开关的载流部分截面大

45. 关于变压器油箱,正确的描述是( ABCD )。 A.油箱是油浸式变压器的外壳B.变压器的器身置于油箱内C.油箱结构分吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种D.油箱内灌满变压器油

46. 关于变压器高、低压绝缘套管,正确的描述是( ABCDE )。A.变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的B.套管起着固定引线和对地绝缘的作用C.套管由带电部分和绝缘部分组成D.套管带电部分可以是导电杆、导电管、电缆或铜排

47. 关于变压器气体(瓦斯)继电器,正确的描述是( AB )。A.位于储油柜与箱盖的联管之间B.在变压器内部发生故障产生气体时,接通信号或

跳闸回路C.气体继电器能吸收空气中的水份D.在变压器内部匝间短路一般不产生气体E.套管绝缘部分分为外绝缘和内绝缘

48. 关于变压器吸湿器,正确的描述是( ACDE )。A.为了使储油柜内上部的空气保持干燥和避免工业粉尘的污染B.当它受潮到一定程度时,其颜色由蓝变为黄色、米黄色C.油枕通过吸湿器与大气相通D.吸湿器内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶E.当它受潮到一定程度时,其颜色由蓝变为白色、粉红色

49.. 一台三相变压器的一二次侧额定电压分别为10kV和0.4kV,则该变压器的变比为( C )。A.10 B.0.4 C.25 D.30

50. 关于变压器的额定电压,正确的描述是( AB )。A.额定电压是指变压器线电压B.额定电压与所连接的输变电线路电压相符合C.额定电压是指变压器相电压D.额定电压小于所连接的输变电线路电压

51. 关于变压器调压,描述正确的是( ACD )。A.改变变压器匝数比的办法可达到调压的目的B.在二次侧带负载下的调压为无励磁调压C.变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式D.在二次侧带负载下的调压为有载调压

52. 关于变压器效率,描述正确的是( BCD )。A.当铁损大于铜损时变压器处于最经济运行状态B.变压器的效率为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数C.变压器的损耗包括铁损和铜损D.当铁损和铜损相等时变压器处于最经济运行状态

53. 关于变压器过负载能力,描述正确的是( ABC )。A.在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力B.一般以过负载倍数(变压器所能输出的最大容量与额定容量之比)表示。C.变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况下的过负载能力D.变压器禁止过负载运行

54. 关于变压器允许电压波动范围,描述正确的是( ABCE )。A.施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动B.若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率略有降低C.当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对变压器的绝缘有损害D.当电网电压小于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响并对变压器的绝缘有损害E.变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%

55. 关于变压器绝缘套管闪络和爆炸常见原因,描述正确的包括( ABCD )。A.套管密封不严进水而使绝缘受潮损坏B.套管的电容芯子制造不良,使内部游离放电C.套管积垢严重 D.套管上有大的裂纹和碎片

56. 关于变压器声音异常原因,描述正确的包括( ABCD )。A.当变压器过负载时,发出很高且沉重的嗡嗡声。B.当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。C.若变压器带有可控硅整流器或电弧炉等非线性负载时,由于有高次谐波产生,变压器声音也会变化D.当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,使变压器声音加大

57. 电压互感器运行注意事项包括( ABCD )。 A.电压互感器的一、二次接线应保证极性正确B.电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器以防止发生短路故障C.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地D.电压互感器二次回路只允许有一个接地点E.电压互感器二次回路至少有二个接地点

58. 电压互感器停用注意事项包括( ABC ) A.停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作B.为防止电压互感器反充电,停用时应将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关C.停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再投入运行D.为防止电压互感器反充电,停用时应先拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下

59. 对运行中的电压互感器及二次线圈需要更换时,除执行安全规程外还应注意( ABCD )。A.个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器,并经试验合格B.更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位C.电压互感器二次线圈更换后,必须进行核对,以免造成错误接线和防止二次回路短路D.电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性E.必须是同一厂家生产60. 关于电流互感器的原理和特点,描述正确的包括( ABC )。A.按电磁感应原理工作,其结构与普通变压器相似B.一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流C.由电流正常运行时,相当于一台短路运行的变压器D.正常运行时,相当于一台开路运行的变压器

61. 运行中的电压互感器出现( ABCE )时,应立即退出运行。A.瓷套管破裂、严重放电B.高压线圈的绝缘击穿、冒烟、发出焦臭味C.电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象D.外壳温度升高,但未超允许值E.漏油严重,油标管中看不见油面

62. 电流互感器一次侧带电时,在任何情况下都不允许二次线圈开路,这是因为( AB )。A.在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次

磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高B.当二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现高电压C.二次开路影响准确度D.二次开路影响容量

63. 关于电流互感器准确度,描述正确的是( ABCD )。A.测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同B.标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.02、0.01级 C.测量仪表一般用0.5、3.0级等D.保护一般用B级、 D 级、5PX、10PX级等。E.0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于50%

64. 电流互感器更换注意事项包括( AB )。 A.电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格B.由于容量变化而需要成组更换电流互感器时,应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率C.必须是同一厂家生产D.必须是同一批次生产65. 关于电流互感器运行前检查项目,描述正确的是( ABCD )。A.套管无裂纹、破损现象B.充油电流互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象C.引线和线卡子及二次回路各连接部分应接触良好,不得松驰D.外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠E.电流互感器生产日期

66. 由于断路器的合闸电源电压太低的故障处理方法有( AB )等。A.测量合闸线圈两端的电压是否确实太低B.把电源电压调整至合格电压C.尽可能将合闸电源电压调高D.更换合闸线圈

67. 断路器闭锁线圈或合闸线圈断线、烧坏的故障处理方法有( ACD )等。A.检测闭锁线圈或合闸线圈两端电压是否过高B.检测分闸线圈两端电压是否过高C.调换闭锁线圈或合闸线圈D.检查合闸机构的机械部分是否有卡涩现象

68. 断路器不能合闸的常见故障一般有( ABCD ) 等。A.手车式开关柜手车未到达确定的定位位置B.二次回路接线松动接触不良或断线C.合闸电压太低 D.闭锁线圈或合闸线圈断线或烧坏E.分闸线圈断线、烧坏

69. 隔离开关的巡视检查项目包括( ABCD )等。 A.操作手柄位置与运行状态是否相符,闭锁机构正常B.绝缘部分应完好无损,无破损及闪络放电痕迹C.各连接桩头接触良好,无发热现象D.分闸时三相触头应在同一平面E.加热器正常完好

70. 交流高压真空接触器主要由真空开关管(真空灭弧室)、( ABC )等部件组成。A.操作机构 B.控制电磁铁 C.电源模块 D.继电保护装置

71. 交流高压真空接触器广泛应用于( ABC )等领域电气设备的控制,尤

其适合需要频繁操作的场所。A.工矿企业 B.服务业 C.海运 D.居民生活用电

72. PRW10-12F型熔断器合闸操作时必须合闸到位,使工作触头良好接触,否则负荷电流经消弧触头构成回路,引起熔断器的( BC )事故。A.工作触头烧毁 B.消弧触头发热烧坏C.消弧罩熔化或燃烧D.消弧管烧毁

73. 电力系统中,进行无功补偿可提高功率因素,起到( BCD )的作用。

A.延长设备使用寿命

B.降低线损

C.节约电能

D.提高设备利用效率

74. 装设电容器的周围环境应( AB )。 A.无易燃易爆危险 B.无剧烈冲击和震动C.无噪声 D.无异味

75. 当高压电容器组发生下列情况之一时,应立即退出运行:( ABCDE )。A.电容器爆炸 B.电容器喷油或起火C.套管发生严重放电、闪络D.接点严重过热或熔化E.电容器内部或放电设备有严重异常声响F.长期过电压

76. 成套配电装置具有( ABC )等优点。A.结构紧凑B.占地面积小C.可根据需要采用多个单元灵活组合D.不需要调试

77. 高压开关柜的“五防”联锁功能是指( ABCDF )。A.防误分、合断路器B.防带负荷拉、合隔离开关C.防带电挂接地线或合接地刀闸D.防带接地线(或接地刀闸)合断路器 E.防继电保护误动F.防误入带电间隔

78. 开关柜的“五防”联锁常采用( ABD )与柜门之间的强制机械闭锁或电磁闭锁方式。A.断路器 B.隔离开关 C.母线 D.接地开关

79. 在变(配)电所内高压成套装置采用手车式(移开式)断路器功能单元时,控制变压器的高压开关柜内一般装设有 ( BCD )等一次设备。A.隔离开关 B.断路器 C.接地开关 D.电流互感器 E.熔断器

80. KYN28-10系列高压开关柜小车与接地开关的联锁包括( BCD )。A.接地开关处于分闸位置时,不允许小车由试验位置的定位状态转变为移动状态B.接地开关处于合闸位置时,不允许小车进入移动状态C.小车进入移动状态后联锁机构立即将接地开关操作摇把插孔封闭D.接地开关摇把未取下时,不允许小车进入移动状态

81. KYN28-10型开关柜的继电器室门上安装有各种计量仪表及( ACD )等。A.操作开关 B.隔离开关操作手柄C.信号装置或嵌入式继电器D.综合保护装置

82. 隔离小车与断路器的联锁是( BD )。 A.断路器在分闸状态时,隔离小车不能进行推、拉移动B.断路器在合闸状态时,隔离小车不能进行推、拉移动C.隔离小车的推、拉移动不受断路器分、合闸位置的控制

D.隔离小车推、拉移动时,断路器不能合闸

83. 在变(配)电所内高压成套装置采用固定式断路器功能单元时,高

压出线开关柜内一般装设有( ABCD )等一次设备。A.隔离开关B.断路器

C.接地开关

D.电流互感器

E.电压互感器

84. 在变(配)电所内高压成套装置的断路器功能单元(柜)内,一般装设有( ABD )等一次电器设备。A.断路器 B.接地开关 C.熔断器 D.电流互感器 E.电压互感器

85. RGCV型断路器单元的标准单元一次电器有( ACD )等。A.断路器 B.负荷开关 C.隔离开关 D.接地开关

86. RGC系列开关柜通过观察窗可见的隔离开关三工位是指( ABC )。A.关合 B.隔离 C.接地 D.分闸准备

87. RGC型开关柜包括7种标准单元,其中( ABCDE )是标准单元。A.电缆开关单元B.负荷开关熔断器组合单元C.断路器单元D.负荷开关母线分段或断路器母联单元 E.空气绝缘测量单元

88. RGCM空气绝缘计量单元一般用于计量的一次设备有( AC )等。A.2只电流互感器 B.3只电流互感器 C.2只电压互感器 D.3只电压互感器

89. SM6型环网终端柜可按需求选择各功能单元,并可加装( ABCDE )等功能元件。A.接地刀闸 B.避雷器 C.电流互感器 D.熔断器 E.电压互感器90. 某10kV变电所采用环网供电,本变电所10kV负荷电流为60A,穿越电流为 40A,10kV母线三相短路电流为1000A,则应按( C )选择环网柜高压母线截面积。A.1060A B.1040A C.100A D.1100A

91. FZN12-40.5型开关柜配备电缆试验插座,电缆试验时只需分开( AB ),利用电缆试验插座即可对电缆进行试验。A.断路器B.隔离开关C.主母线 D.拔下电缆头

92. FZN12-40.5型六氟化硫(SF6)气体绝缘开关柜,因一次导电部分全部密封在六氟化硫(SF6)气室中,所以在( ABD )的环境中使用有较好的适应性。A.高海拔 B.环境污染严重 C.有明火或高温辐射

93. FZN12-40.5型开关柜主回路的相与相之间用金属分隔,起到( ABC )的作用。A.使电场分布均匀B.避免相间放电C.防止一相故障波及邻相D.潮湿D.提高了断路器的载流量

94. 目前高压配电设备性能结构上已向( ABCDE ) 方向迅速发展。A.小型化B.低能耗C.全封闭、全绝缘D.智能化、多功能E.模块化和功能单元通用性

95. 目前高压配电设备由于广泛采用了新技术、新材料、新工艺,提高了供电的( ABCD )等性能。A.安全性 B.可靠性 C.经济性 D.实用性

96. 对高压开关柜巡视检查时,应检查柜上( ABD )等指示是否正确,如发现指示异常或出现报警信号,应查明原因,及时排除故障。A.仪表B.信号 C.断路器湿度 D.指示灯

97. 使用箱式变电站的优点有( ABCDE )等。A.可使高压供电线路延伸到负荷中心B.减少低压供电半径、降低低压线损C.缩短现场施工周期D.投资少 E.占地面积小

98. 箱式变电站的特点是将小型变电站的 ( ABCD )等组合在一起,在工厂内成套生产组装成箱式整体结构。A.高压电气设备 B.变压器 C.低压控制设备 D.电气测量设备

99. 某10kV架空电力线路,导线为LGJ-150/25,线路长度为5km,线路所带负荷为1.6MW,功率因数为0.8,则该线路的电压损失为( B )。(导线阻抗:x0=0.4Ω/km,r0=0.21Ω/km)A.244.8V B.408.0V C.489.6V D.652.8V 100. 线路维护工作主要有以下( BCEF )等内容。 A.更换少量线夹 B.清扫绝缘子,提高绝缘水平C.加固杆塔和拉线基础,增加稳定性D.更换杆塔材料和部件,尽快恢复线路原有状态E.混凝土电杆损坏修补和加固,提高电杆强度F.混凝土电杆铁构件及铁塔刷漆、喷锌处理以防锈蚀101. 线路维护工作主要有以下( ABCDF )等内容。 A.涂写悬挂杆塔号牌,悬挂警告牌,加装标志牌等B.清扫绝缘子,提高绝缘水平C.加固杆塔和拉线基础,增加稳定性D.做好线路保护区清障工作,确保线路安全运行E.更换局部导线F.混凝土电杆铁构件及铁塔刷漆、喷锌处理,以防锈蚀

102. 电力电缆线路日常巡视检查的主要有以下( BCDE )等内容。A.电缆沟的清理检查B.油浸纸绝缘电力电缆及终端头有无渗、漏油现象C.电缆终端头的连接点有无过热变色D.终端头接地线有无异常E.有无打火、放电声响及异常气味F.进行运行线路测试(测量) 工作,掌握运行线路的情况

103. 某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在12m的高度的保护半径是( B )A.10m B.8m C.12m D.6m 。

104. 某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的高度的保护半径是( B )。A.12m B.14m C.16m D.18m

105. 某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针地面保护半径是( D )。A.18m B.36m C.45m D.54m

106.某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针在12m的高度的保护半径是( C ) 。 A.22.5m B.25m C.27.5m D.30m

107. 某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针在30m的高度的保护半径是( B )。A.5m B.5.5m C.8m D.8.5m

108. ( D )要求保护装置在其保护范围内,不论短路点的位置、短路类型以及运行方式如何,对被保护设备在发生故障和不正常运行时,都能反映。A.可靠性 B.选择性 C.速动性 D.灵敏性

109. 继电保护装置按保护原理分类,有( ACD ) 等。A.电压保护 B.辅助保护 C.零序保护 D.距离保护

110. 三角形接线方式在三相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的( BC )倍,在二相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的( )倍。

A.1.414

B.1.732

C.2

D.1

111. 变压器定时限过电流保护的动作电流按躲过变压器( BD )电流来整定。动作时间按( )来整定。A.正常负荷 B.最大负荷 C.最大故障 D.阶梯型时限

112. 变压器纵差保护的动作电流按躲过( ABC ) 整定。A.二次回路断线 B.空载投运时激磁涌流C.互感器二次电流不平衡D.变压器最大负荷电流113. ( BCD )不能反映变压器绕组的轻微匝间短路。A.重瓦斯保护 B.电流速断保护 C.差动速断保护 D.过电流保护

114. 下列说法不正确的是( CD )。A.电流速断保护能快速切除线路首端故障,但不能保护本线路全长B.过电流保护能保护本线路及下线路全长但动作时间较长C.限时电流速断保护不能保护线路全长D.电流速断保护在本线路上无死区

115. 在电流速断保护死区内发生短路事故时,一般由过电流保护动作跳闸,因此过电流保护是电流速断保护的( A )。A.近后备保护 B.远后备保护 C.辅助保护 D.主保护

116. 2000kW以下的电动机,如果电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也可采用( A )代替电流速断保护。A.电流纵差动保护B.距离保护C.零序电流保护 D.零序方向保护

117. 对单相接地电流大于( AC )时的电动机,应装设反映单相接地故障的( )。A.5A B.10A C.零序电流保护 D.零序方向保护

118. 中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( A )倍。A.1.5-2 B.2-2.5 C.2.5-3 D.3-3.5

119. 110KV及以下线路保护测控装置,下列说法正确的是( BCD )。A.跳闸压力降低开入为1,延时5S报警B.自产零序电压大于30V时,延时15秒接地报警C.开关在跳位而线路有流,延时10秒报TWJ异常D.合闸压力降低开入为1,瞬时报警

120. 下列关于回路编号的说法,正确的是( BD )。A.需要标明回路的某些主要特征时,不能在数字编号的后面增注文字B.在电气回路中,连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号C.经动断触点相连的两段线路给于相同的回路编号D.对于在接线图中不经端子而在屏内直接连接的回路,不要编回路编号

121. 电气设备的( ACD )等元件所间隔的线段,即视为不同的线段,一般

给于不同的标号。A 线圈B 端子排C 电容D 动断触点

122. 操作电源在变电所中是一个( AC )的电源,即使变电所发生短路事故,母线电压降到零,操作电源( )出现中断。A.独立 B.非独立 C.不允许D.允许

123. 对硅整流电容储能直流电源来说,当整流装置受电源发生短路故障时,会引起交流电源电压( BC ),经整流后输出的直流电压常常不能满足继电保护装置动作的需要,所以( )作为变电所的操作电源用。A.上升 B.下降 C.不能 D.能

124. 某天,一电线杆被风吹倒,引起一相电线断线掉地,此时应该采取( AB )等措施。 A.不得接近并阻止行人距接地点8m以内B.进入故障范围的人员必须穿绝缘靴C.上前把掉落在地上的电线移开D.进入故障区域检查

125. 实施保护接零的三相四线制供电系统中采取重复接地的作用是( AC )。A.将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地(重复接地),目的是防止变压器零线断线造成该线路上电气设备金属外壳带电的严重后果B.重复接地处的接地电阻要求小于10ΩC.采用重复接地后,如果变压器零线断线,接零设备发生漏电或接零设备带电部分碰外壳时仍有安全保护,而且不会发生其他完好接零设备外壳带触电电压,对保护人身安全有很重要的作用D.重复接地的接地电阻符合要求126. 为了防止变压器零线断线造成该线路上电气设备金属外壳带电的危险后果,应采取( ACD )等措施。A.在三相四线制的供电系统中,规定在零干线上不准装熔断器B.在零干线上安装闸刀开关C.在三相四线制供电系统中的零干线实施零线重复接地D.在三相四线制的供电系统中,规定在零干线上不准装闸刀等开关设备

127. 下面对IT、TT低压电网的配电制及保护方式的正确表述是( AB )。

A.IT指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分(如电直接接地的三相四气设备的金属外壳) 经各自的保护线PE分别直接接地的三相三线制低压配电系统

B.TT指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统

C.TT指电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此接地点的低压配电系统

D.整个系统内中性线(零线)N与保护线PE是部分合用的

128. 低压配电网装设剩余电流保护器的作用,下列表述正确的是( ABCDF )。A.有效的触电防护措施B.不能作为单独的直接接触触电的防护手段C.必须和基本防护措施一起配合起作用D.能在规定条件下,当电流值达到或超过给定的动作电流值时有效地自动切断电源,起到人

身触电的防护作用E.能作为单独的直接接触触电的防护手段。F.剩余电流保护器只是在基本防护失效后发挥补充防护的作用

129. 低压配电系统中装设了剩余电流保护器,如果发生严重漏电、单相接地短路或有人触电时,剩余电流保护器没有动作或系统正常时却动作,可能的原因有( ABCD )。A.剩余电流保护器本身控制失灵B.剩余电流保护器本身损坏C.剩余电流保护器与系统配合不当D.剩余电流保护器选用、安装不当E.安装保护器的设备和没有安装保护器的设备不能共用一套接地装置

130. 辅助安全用具的作用是:( BCD )。 A.绝缘强度能长期承受相电压。

B.只能起加强基本安全用具的保护作用

C.主要用来防止接触电压、跨步电压对工作人员的危害

D.不能直接接触高压电气设备的带电部分131. 在电气设备上的工作,应填用第二种工作票的工作包括:( ABCD )。

A.高压电力电缆不需停电的工作。

B.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

C.二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施

D.非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高

E.高压设备上工作需要全部停电或部者压回路的电流分停电者

132. 在电气设备上的工作,应填用第一种工作票的工作包括:( ABCD )。

A.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

B.二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者

C.高压电力电缆需停电的工作

D.其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者

E.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

133. 工作票的有效期与延期要求有:( AB ) A.工作票的有效时间,以批准的检修期为限。B.工作票至预定时间工作尚未完成,应由工作负责人提前办理延期手续。C.工作票不能延期。D.工作票的有效时间,以完成检修期为限。

134. 根据上级调度指令,下级变电站将于上午8:00停电检修,第二天下午14: 00恢复送电,在第二天的下午14:00 本站运行人员应( B )。A.可以按照预定的时间向下级变电站送电。B.需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电。C.随时均可送电。 D.工作负责人确认工作结束后恢复送电。

135. 为确保电气工作安全,在工作地点,必须停电的设备为( ABCD )。

A.检修的设备

B.与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备

C.带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备

D.其他需要停电的设备

136. 对停电设备进行验电,验电器应做好以下准备工作:( ABC ) A.应选

择使用相应电压等级、合格的接触式验电器B.验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器是良好的,然后进行验电C.无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好D.应选择以前使用过的验电器

137. 某变电所全所停电,对全所设备进行检修,全部进、出线断路器已分闸,此时进线断路器间隔的进线电缆有电显示器显示有电,柜门不能打开,而进线断路器间隔属于本次检修项目,为了完成检修任务可采取( C )。A.合上接地刀闸,设法打开柜门B.解除进线电缆有电闭锁装置打开柜门C.将电源引入点线路刀闸(第一断路器)拉开,并做好安全措施后打开柜门D.更改工作票内容,取消进线断路器间隔的检修项目138. 如何判断检修设备为停电状态:( ABC ) A.各方面的电源已完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。B.拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点C.与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电 D.接到调度命令已停电的设备

139. 对携带型接地线有( ABC )等要求。 A.接地线应采用带透明绝缘层的多股软铜线B.接地线截面积应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2C.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用缠绕的方法进行接地或短路D.接地线截面积应符合短路电流的要求,但不得小于 16mm2

140. 装、拆接地线正确的操作方法是:( ABD )。A.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,而且接触必须良好B.装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套C.装设接地线可以由单人进行D.拆接地线应先拆导体端,后拆接地端E.装设接地线必须先接接导体端,后接地端,而且接触必须良好

141. 填写操作票的要求包括:( ABCD )。A.操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写B.用计算机开出的操作票应与手写票面统一C.操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改D.操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号E.操作票由工作许可人填用操作票

142. 带电灭火时,为防止发生人身触电事故,必须注意( ABCDE )。A.扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全距离。并应戴绝缘手套B.不准使用导电灭火剂对有电设备进行灭火C.使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地D.在灭火中电气设备发生故障,如电线断落在地上,局部地区会形成跨步电压,在这种情况下,扑救人员必须穿绝缘靴(鞋)E.扑救架空线路的火灾时,人体与带电导线之间的仰角不应大于 450,并应站在

线路外侧,以防导线断落触及人体发生触电事故

初级电工证考试试题及答案电工必备知识

2018年初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

电工进网作业许可培训考试题(第二套)

电工进网作业许可培训考试题 (第二套) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在电路中,电阻的联接方法主要有( D )。 A、串联和并联 B、并联和混联 C、串联和混联 D、串联、并联和混联 2、一般规定参考点的电位为( B )V。 A、-1 B、0 C、1 D、2 3、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( B)小时。 A、20 B、2 C、12 D、没有规定 4、 ( A )主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。 A、线路电抗器 B、线路电容器 C、线路阻波器 D、线路电阻 5、电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将( A )断开运行,这样可显著减小短路电流。 A、母线联络断路器或母线分段断路器 B、主变断路器 C、主变或线路断路器 D、线路断路器 6、( A )是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 7、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用(B)的总降压变电所的电气主接线。 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器 8、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。 A、和 B、差 C、积 D、商 9、( D )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器 10、在三相系统中发生的短路中,除( A )时,三相回路依旧对称,其余三类均属不对称短路。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 11、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( D )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14 D、15 12、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。

电工进网作业许可证考试试题有答案

电工进网作业许可证考试试题有答案 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件温度是( C ) A、互不相关, B、相同, C、不同. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 5、高压配电网是指电压在( C )及以上配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )额定电压时,一次绕组中流过电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 9、变压器功率是指变压器( C )之比百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 10、容量在630kVA以下变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器高压绕组电流一定( C )低压绕组电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关优

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

2017年电工证考试题库完整

2017年电工作业题库 一、选择题 1、(新装或未用过的)的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。 2、(绝缘棒)可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。 3、()是保证电气作业安全的技术措施之一。 B. 验电 4、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。A. 安全带 5、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。C. 电动式 6、(GB/T3805-2008)《特低电压(ELV)限值》中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有效值的限值为()V A. 33 7、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为() B. 白底红字 8、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 C. 白底红边黑字 9、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备 C. 双重 10、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为()米 C. 6.5 11、P E线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地 C. 重复 12、P N结两端加正向电压时,其正向电阻() B. 小 13、T N-S俗称() A. 三相五线 14、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线 C. 黄绿双色 15、暗装的开关及插座应有() B. 盖板 16、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用() C. 黄绿双色 17、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是() B. 安装避雷器 18、并联电力电容器的作用是() B. 提高功率因数 19、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。 A. “L”接在电动机的出线端子,“E” 接在电动机外壳 20、测量电压时,电压表应与被测电路() A. 并联 21、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方 A. 20 22、穿管导线最多允许()个导线接头 C. 0 23、串联电路中各电阻两端电压的关系是() C. 阻值越大两端电压越高 24、纯电容元件在电路中()电能 A. 储存 25、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压()V或直流额定电压1500V及以下电气设备 C. 1000 26、单极型半导体器件是() C. 场效应管 27、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成 B. 电压线圈 28、单相三孔插座的上孔接() C. 地线 29、当低压电气火灾发生时,首先应做的是() B. 迅速设法切断电源 30、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的 灭火器是() A. 二氧化碳灭火器 31、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起 的触电叫()触电 B. 跨步电压 32、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为()欧B. 5 33、当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是()B. 过载 34、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关() B. 后

电工进网作业许可理论考试参考习题

--高压电器及成套配电装置 一、单项选择题 1、在(中性点直接接地)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。 2、以下短路形式中,(三相短路)属于对称短路。 3、电路中发生短路时,可能引起的危害是(回路电流增大)。 4、开关电器的触头(在闭合和分断)过程中,会产生电弧。 5、电弧电流的本质是(离子导电)。 6、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若(触头间介质击穿电压触头间恢复电压),则电弧重燃。 7、(触头间介质击穿电压)的大小与触头间的温度、离子浓度、触头之间距离等因素有关。 8、触头间恢复电压是指触头间电弧(暂时熄灭)后外电路施加在触头之间的电压。 9、电路中负荷为(电阻性)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。 10、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率越大,在电感元件上产生的感应电动势(越大),不利于灭弧。 11、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(使电弧温度迅速降低)。 12、高压断路器的主要作用是(接通和断开电路)。 13、高压断路器按其绝缘介质不同分为(少油断路器、真空断路器,SF 断路器和压缩空气断路器等)。 14、高压断路器的主要参数包括(额定开断电流)等。 15、为了适应断路器在不同安装地点的耐压要求,我国规定了断路器的(最高工作电压)。 16、断路器的额定开断电流决定了断路器的(灭弧能力)。 17、额定动稳定电流表示断路器能承受的(短路电流电动力效应)能力。 18、断路器的开断时间等于(分闸时间与燃弧时间之和)。 19、ZN4-10/600 是(真空断路器)的型号。 20、真空断路器主要用于(310kV)电压等级。 21、10kV 真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(1015mm). 22、SF 断路器的缺点之一是(需要有净化系统)。 23、SF 气体的灭弧能力是空气的(100 倍)。 24、SF 气体具有(不可燃)的优点。 25、目前使用的某些SF 断路器的检修年限可长达(20)年以上。 26、新装SF 断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的漏气率和(含水量)。 27、SF 断路器灭弧室的含水量应小于(150ppm)。 28、罐式SF 断路器的特点有(重心低)等。 29、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(足够大的操作功)。 30、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(在合闸过程中加速跳闸)。 31、电磁操动机构的优点之一是(加工工艺要求不高)。 32、弹簧储能操动机构的优点之一是(对合闸电源要求不高)。 33、液压储能操动机构的优点之一是(操作功大)。 34、弹簧储能操动机构储能过程中,(合闸弹簧)被拉伸储能。 35、500kV 断路器一般配置(液压)操动机构。 36、对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 37、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(1)次。

全国电工进网作业许可考试(二)

复习资料(二)一、单选题: 1、下图所示为三相平衡负载的星形连接示意图,下列关于线电流I L 与相电流Ip、线电压U L 与相电压Up之间 的关系表达正确的是( C )。 A、I L =Ip,U L =Up B、I L =Ip,U L =Up C、I L =Ip,U L =Up D、I L =Ip,U L =Up 2、关于380/220V市电系统,( A )说法是正确的。 A、220V是相电压,380V是线电压 B、220V是线电压,380V是相电压 C、220V和380V都是相电压 D、以上答案皆不对 3、当消弧线圈的电感电流大于(A )时,接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。 A、接地电容电流 B、接地电感电流 C、接地电阻性电流 D、接地电容电流和接地电阻性电流 4、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B)等主接线形式。 A、隔离开关 B、负荷开关-熔断器 C、熔断器 D、断路器-熔断器 5、( A )的配电系统中,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。 A、单母线分段接线 B、单母线接线 C、内桥接线 D、外桥接线 6、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电

C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 7、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。 A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 8、在( B )中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点直接接地运行方式,其目的是保障人身设备安全。 A、中压配电系统 B、低压配电系统 C、高压配电系统 D、中低压配电系统 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 10、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )。 A、过电压 B、过电流 C、过负荷 D、欠电压 11、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 12、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂 13、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105,由于绕组的平均温度一般比油温高10,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过( C )。 A、93 B、94 C、95 D、96 14、( A ),多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。 A、吊器身式油箱 B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 15、变压器铭牌上,绕组数用( A )表示三绕组。 A、S B、D C、G D、H 16、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 A、必须停止运行 B、仍能继续供电 C、肯定也发生故障 D、自动切除 17、YynO连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的( D )。 A、5% B、10% C、15% D、25%

2020低压电工作业考试题库

2020低压电工作业考试题库 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 (1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

低压电工证考试题库完整版

2017年进网作业电工 考试题库 版本1.1 目录 一、单项选择题 (2) 二、判断题 (82) 三、多项选择题 (138) 四、案例分析题 (175) 提示:下方目录直达电梯按 Ctrl+鼠标点击页码直达,返回第一页按 Ctrl+HOME

单项选择题 1、下列 _______ 属于电气设备故障。 (D ) A 、过负荷 B 、过电压 C 、频率降低 D 单相断线 4、 在工作人员上、下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂 _________ 标示牌。(B ) A 、止步,高压危险 B 、禁止攀登,高压危险 C 在此工作 D 禁止合闸,有人工作 5、 下列 _______ 属于电气设备不正常运行状态。 (D ) A 、单相短路 B 、单相断线 C 、两相短路 D 系统振荡 6、 杆塔基础的拉盘作用是 ________ 。 ( D ) A 、以防电杆上拔 B 、稳住电杆 C 以防电杆下沉 D 锚固拉线 7、 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是 ___________ 。( C ) A 、扩散电弧产生的金属蒸气 B 、辅助导电作用 C 改善真空灭弧室内部的电场分布 D 增加载流量 8、 _______ 的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及 禁止向某设备合闸送电等。 (C ) A 、绝缘台 B 、绝缘垫 C 、标示牌 D 遮拦 9、 高压成套装置根据 _______ ,选择所需的功能单元。 (C ) A 、现场布置条件 B 、用电负荷性质 C 电气主结线的要求 D 变电所管理要求 10、 变压器分 ______ 两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。 (A ) A 、单相和三相B 、二相和三相C 、四相和三相D 五相和三相 11、 预装式(欧式)箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容量宜控制在 ________ 。( B ) A 、200kVA 及以下 B 、500kVA 及以下 C 1000kVA 及以下 D 1600kVA 及以下 12、 _______ ,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保 护跳闸之用。(B ) A 、交流电压供给操作电源 B 、变流器供给操作电源 C 直流操作电源 D 照明电源 13、对单相接地电流大于 ________ 时的电动机,保护装置动作于跳闸。 (B ) 2、 变压器理想并列运行的条件之一是 A 、变压器的阻抗电压相等 C 、变压器的阻抗电压误差土 30% 3、 相对编号的常用格式是 ________ A 、设备编号-端子排号 排号 ________ 。( A ) B 变压器的阻抗电压误差土 20% D 变压器的阻抗电压误差土 40% 。(B ) C 设备编号-接线端子号 B 、设备名称-接线端子号 D 设备名称-端子

全国电工进网作业许可考试

全国电工进网作业许可考试 高压类理论试题(2009年B1卷) 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题一分,错选或不选为0分,总计40分) 1、直接将电能送到用户的网络称为(C) A 发电网 B 输电网 C 配电网 2、供电质量指电能质量与(A) A 供电可靠性 B 供电经济性 C 供电服务质量 3、变压器的调压方式为(C) A 有励磁调压和有载调压 B 无励磁调压和无载调压 C 无励磁调压和有载调压 4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过(B)与油箱相通 A 冷却装置 B 气体继电器 C 吸湿器 5 、变压器一次绕组加额定电压,,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变 A 空载损耗 B 励磁阻抗大小 C 负载阻抗大小 6、变压器稳定温升的大小与(A) A 变压器的损耗和散热能力等 B 变压器周围环境的温度 C 变压器绕组排列方式 7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比 A 一、二次侧电压瞬时值 B 一、二次侧电压有效值 C 一、二次

侧电压最大值 8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C) A 变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍 B 变压器额定容量除以二次测额定电流的20。5倍 C 变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍 9、变压器(A),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升 A 正常运行时 B 故障运行时 C 过负荷运行时 10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以30。5就等于(C) A 相电压 B 最大电压 C 线电压 11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差 A 绕组最低温度 B 冷却空气温度 C 绕组平均温度 12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C) A 低损耗油干式变压器 B 卷铁芯干式变压器 C H级绝缘干式变压器 13、FN3—10R/400是(A)的负荷开关 A 带熔断器 B 带热脱扣器 C 改进型 14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能 A 分闸弹簧 B 合闸弹簧 C 分闸弹簧和合闸弹簧 15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

2017最新低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。

A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压11

试卷编号:高压十一考试: 第1套姓名______________ 准考证号码 ______________________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、产生谐波电流最为突出的设备是()。 A. 晶闸管变流设备 B. 电焊机 C. 荧光灯 2、在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为()。 A. 电压偏差 B. 电压波动 C. 电压闪变 3、变压器的铭牌上标有变压器的()。 A. 最小输出功率 B. 效率 C. 技术参数 4、变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或()绕制而成。 A. 铝线 B. 绝缘 C. 硅钢片 5、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的 功率称为()。 A. 短路损耗 B. 开路损耗 C. 空载损耗 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的3倍 7、变压器正常运行时,()的温度最高。 A. 绕组 B. 铁芯 C. 变压器油 8、变压器二次侧带负载下的调压称为()。 A. 无励磁调压 B. 有载调压 C. 无载调压 9、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 10、电压互感器工作时相当于一台()的降压变压器。 A. 空载运行 B. 负载运行 C. 短路运行 11、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将高电压降低 为(),以满足各种负荷的需要。 A. 不同等级的频率 B. 不同等级的电压 C. 不同频率的电流 12、如果忽略变压器一、二次绕组的()和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效 值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。 A. 漏电抗 B. 励磁电抗 C. 励磁阻抗 13、RGC型高压开关柜常用于额定电压3~24KV的()接线变电所中。 A. 单母线 B. 双母线 C. 桥式 14、 RN1系列熔断器是否熔断应根据()来判断。 A. 熔断指示器 B. 电路中电流表指0 C. 电路中电压表指0 15、液压操动机构是()进行合、分闸的操作机构。 A. 利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 B. 利用液体压力储存能量,依靠气体压力传递能量 C. 利用液体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 16、 GW4-35/1000表示()。 A. 35KV户内隔离开关 B. 35KV户外隔离开关 C. 35KV户内断路器 17、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应()。 A. 开灯进行 B. 闭灯进行 C. 开灯、闭灯均可 18、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的()。 A. 2% B. 5% C. 10% 19、电容器组在正常运行时,可在()倍额定电流下长期运行。 A 1.1 B 1.2 C 1.3 20、KYN××800-10型高压开关柜利用()来实现小车与接地开关之间的连锁。 A. 电磁锁 B. 程序锁 C. 机械连锁

特种作业电工考试题库

1号题库 1、R CD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。“ 2、电容器铭牌不一定面向通道。X 3、在作业现场要求必须系安全带而悬挂的安全标志属于提示标志X 4、通路就是电路中的开关闭合,负荷中有电流流过。“ 5、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。“ 6、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性X 7、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上" &在城市及居民区,低压架空线路电杆的档距一般不应超过50米" 9、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起 来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。" 10用万用表测试交流电压时不允许使用欧姆档。" 11符号“表示交流电源X 12特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业" 13T系统出现一次对地短路故障,只能报警而不会自动切断电源。" 14低压配电系统的接地型式共有TT系统,TN系统两种。X 15在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气 设备。" 16特种作业就是指电工、电气焊工、登高架设工等所规定的可能造

成重大危害的工种。x 17接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m川以上裸铜软线制成。“ 18频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。X 19雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开x 20电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快X 21螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线按在螺纹口上" 22保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中" 23我国正弦交流电的频率为50Hz。“ 24当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压X 25电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。" 26当三相负载越平衡时,中性线的电流越大。X 27摇表使用前不用检验X 28接触器的文字符号为KM oV 29电击是电流直接作用于人体的伤害V 30接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器X 31带电接线时应先接火线,后接零线X 32电流通过导体会发热,这种现象叫电压的热效应X 33漏电开关只有在有人触电时才会动作x 34电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图"

2019年电工作业考试题库

2019年电工作业考试题库 一、选择题 1、(新装或未用过的)的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。 2、(绝缘棒)可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。 3、()是保证电气作业安全的技术措施之一。 @B. 验电 4、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。@A. 安全带 5、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。@C. 电动式 6、(GB/T3805-2008)《特低电压(ELV)限值》中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有 效值的限值为()V @A. 33 7、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为() @B. 白底红字 8、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 @C. 白底红边黑字 9、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备 @C. 双重 10、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为()米 @C. 6.5 11、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地 C. 重复 12、PN结两端加正向电压时,其正向电阻() @B. 小 13、TN-S俗称() @A. 三相五线 14、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线 @C. 黄绿双色 15、暗装的开关及插座应有() @B. 盖板 16、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用() @C. 黄绿双色 17、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是() @B. 安装避雷器 18、并联电力电容器的作用是() @B. 提高功率因数 19、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。 @A. “L”接 在电动机的出线端子,“E”接在电动机外壳 20、测量电压时,电压表应与被测电路() @A. 并联 21、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方 @A. 20 22、穿管导线内最多允许()个导线接头 @C. 0 23、串联电路中各电阻两端电压的关系是() @C. 阻值越大两端电压越高 24、纯电容元件在电路中()电能 @A. 储存 25、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压()V或直流额定电压1500V及以

高级电工证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 高级电工证考试题库及答案

一、单项选择题 1、低压供电的电压是(C)。 (A) 220V;(B)380V; (C)220、380 V;(D)220、380V、1KV; 2、基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B)。 (A) 住宅电价;(B)非工业电价; (C)临时电价;(D)商业电价;

3、红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续。 (A) 并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4、如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部门即作自动销户处理。 (A) 连续6个月;(B)连续3个月 (C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5、2.0级的电能表误差范围是(B)。 (A) ±1%;(B)±2%;(0.2%;(D)±3% 6、窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算。 (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7、办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B)。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8、同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事先办理延期使用手续。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9、《中华人民共和国电力法》自(C)起实施。 (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4月1日;(D)97年7月1日; 10、一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构。 (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设;

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

相关文档