文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃钢管安装 施工方案资料

玻璃钢管安装 施工方案资料

玻璃钢管安装    施工方案资料
玻璃钢管安装    施工方案资料

玻璃钢管安装施

工方案

玻璃钢管安装施工方案会签

技开经理:

设备主管:

生产主管:

安环主管:

技开主管:

编制单位: ****公司编制时间: ***

玻璃钢管安装

编制:

审核:

审批:

*****安装有限公司

年月日

玻璃钢管安装施工方案

一、工程概况

****公司****车间至****XW1DN600排江污水管线***年建成并投入使用,管道腐蚀较为严重,爆管频率逐年上升。近10年来由于****地区经济快速发展,管道被新增建筑物、公路占压等情况愈发严重,部分管道被深埋达10多米等。严重影响管线的正常运行。从****至**** 约2.67Km排江污水管道已不具备检修的条件和检修运行的意义,为消除****污水管线运行中存在的隐患保证管线安全运行,****通过与****区政府协商,决定对该排江管线从****至****管道进行移位更新改造。

二施工依据和管线等级

2.1施工依据

2.1.1、《室外排水设计规范》 GB50014-2006 (2016年版);

2.1.2、《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2016;

2.1.3、《石油化工给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)

2.1.4、《石油化工给水排水管道设计规范》(SH3034-2012)

2.1.5、《室外给水排水及燃气热力工程抗震设计规范》SH3034-2012;2.1.5、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2010;

2.1.6、《石油化工非金属管道工程施工质量验收规范》GB50690-2011;2.1.7、建设方的有关要求。

三、施工组织:

3.1****管线隐患治理(一期)项目

施工组织安排

项目组织结构图

3.1.1、成立管道施工安装项目部

项目经理:

职责:负责本工程全面工作、对外协调及安全第一负责人

3.1.2、项目技术负责人:

职责:负责现场指挥、协调工作及相关技术管理工作;负责工程签证、预决算等工作;

3.1.3、资料员:负责竣工资料的收集、整理;

3.1.4、现场安全员: 负责施工过程中作业申报、各类票证办理、安全措施落实、现场监护及现场安全管理工作;

3.1.5、质检员: 负责施工过程中质量检查、监督管理工作;

3.1.6、材料员: 负责本工程材料供应及后勤工作。

3.2、成立施工安装专业小组:

3.2.1、起重组:主要负责管道、管件等运输就位;。

组长:

组员:

3.2.2、防腐施工组:主要负责管道内外壁的除锈、防腐刷漆等。组长:

组员:

3.2.3、管道安装组:主要负责金属管道安装工作。

组长:

组员:

3.2.4、小组:玻璃钢管道包糊口施工小组

组长:

组员:

3.2.5、临时用电管理:

四、施工程序

4.1工作内容:

4.1.1、安装DN600的玻璃钢管2590米;

4.1.2、安装DN600衬塑钢管80米;

4.1.3、安装DN600的偏心半球阀3台;

4.1.4、安装DN100的自动排气阀3台;

4.1.5、新旧排江管碰头;

4.1.6、管道试压、工程验收、恢复运行。

4.2施工步骤

施工器具、材料准备——施工现场技术交底、取样分析、票证会签——玻璃钢管安装——衬塑管道焊接安装——管道碰头施工——管道试压——交工验收

五施工技术措施

5.1 施工准备

5.1.1 现场管线走向及作业现场确认。

5.1.2 编制施工方案,组织技术交底。

5.1.3 准备施工工器具

5.1.4 准备玻璃钢管包糊口材料和焊接材料。

5.1.5 施工前协调:建设方在施工前做好与当地农民的协调工作。

5.2、施工现场取样分析、票证会签

5.2.1 、施工作业前,水务部相关科室组织技术中心取样分析人员到施工现场取样分析,根据分析结果,开出动火作业票。

5.2.2、水务部相关科室人员进行会签,并进行现场安全技术交底。

5.3、玻璃钢管安装

5.3.1、玻璃钢管包糊口施工程序:

管道下料对接打磨防渗层包糊口打磨结构层包糊口表层包糊口。

5.3.2、管道接口对接完毕进行管道外表层打磨清除管壁表层污垢,采用电动角磨机。管道经打磨后达到表层干净,没有任何泥土、油污等杂质方可进行下一道工序;

5.3.3、树脂的调配(正常温度200C):不饱和树脂:固化剂:促进剂=100Kg:2Kg:3Kg。将树脂及配料倒入塑料盆内用手进行充分搅拌后,现调现用。

5.3.4、管道包糊口内层采用玻璃钢防渗纤维布包扎5~8层,接口宽度较宽时将防渗纤维布拧成绳条状进行填充,包扎前用树脂对纤维材料进行充分浸泡。包扎时将纤维布与管壁用力扎紧,滚压平整做到无气泡和折皱。内层包糊口凝结固化时间30~45分后进行下一道工序;

5.3.5、管道防渗层固化后进行第二次打磨,清除表面杂质,对糊口固化时局部产生的气泡进行消除;

5.3.6、结构层包糊口,第二次打磨后进行接口强度结构层包糊口,一般包扎15至20层,包糊口宽度为基本为管径相等,弯头包糊口宽度为管径的1.0~1.2倍。包糊口时采用较粗玻璃钢纤维布,纤维材料应与树脂充分浸泡,包扎时每层布料应整平,不得产生气泡等。该工序完工固化后接口强度、刚度应达到管道本身具有的强度及刚度指标。

5.3.7、结构层施工完工后紧接着进行接口外层抹平包扎处理,采用玻纤表面毡树脂包扎3~5层,以达到外表光滑的视觉效果;

5.3.8、玻璃钢风管包糊口一般选择天气较好的时间进行施工,应尽量避开雨天施工。雨天施工要做好防水措施,包糊口作业必须避开任何水源,否则会影响接口的施工质量,产生漏水的现象。5.4 衬塑管道安装

5.4.1、衬塑管道的连接方式是采用法兰连接。

5.4.2、衬塑管道根据现场的情况和尺寸先预制好,管道衬塑完成后运至施工现场。

5.4.3、衬塑管道现场组对,法兰用M27*120的螺栓均匀紧固,安装前对法兰、螺栓和垫片进行检查和处理:

首先应对法兰外形尺寸进行检查,包括外径、坡口、螺栓孔中心距、凸缘高度等,应符合设计要求。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。橡胶垫片应质地柔韧,无老化变质和分层现象。

法兰装配前,必须清除表面及密封面上的铁锈、油污等杂物,

直至露出金属光泽为止,一定要把法兰密封面的密封线剔清楚。5.5、管道碰头施工

5.5.1、按照水务部生产室停水时间的安排进行管道碰头施工,停水时间为:2018年月日8:00至月日17:30 。

5.5.2、按生产室的指定,对污水管线的阀门进行切换;

5.5.3、XW1-600排江管线停水后,相关部门安排槽罐车把管道内的余水收集,用槽罐车运到指定的地点进行处理。

5.5.4、预制2个DN600的刚性套管,在刚性套管上焊接DN600的法兰短管与玻璃钢管用螺栓连接,;

5.7 交工验收

5.7.1、按管道安装施工规范要求,对所有的玻璃钢包糊口和焊缝先进行外观检测,外观合格后,对包糊口和焊缝进行水压试验,检验比例为:100%。

5.7.2、管道检验合格后,焊接管道焊缝处除锈、刷油;

5.7.3、管道恢复送水,沿线检查XW1-600的所有排气阀和管道运行是否正常。

六、工程施工进度及施工布置计划

6.1、工程开、竣工日期:

工程开工日期:年月日

工程竣工日期:年月日

6.2、工程施工进度保证措施:

6.2.1、加强施工人员的技术训练和安全教育,保证工程能快速、安全、优质施工。

6.2.2、合理安排施工人员、材料和工具的保养工作,使施工进度按计划正常运转。

6.2.3、合理设置施工人员、材料、设备及机具的数量和种类,保

证工程施工进度。

6.2.4、按照项目整体情况,编制施工作业进度表,抓住施工环节,优化资源配置。

6.2.5、加强施工现场调度与协调,随时掌握现场条件和气候变化,制定各种预防措施,及时调整各项作业能力。

6.2.6、按ISO9001:2008质量体系运作,加强质量控制,强化质量意识,使整个施工在全过程,全方位都受到质量体系的控制。

6.2.7、加强施工作业中的安全管理,消除一切不利于施工的安全隐患,杜绝一切违章作业,违章指挥。

6.2.8、施工作业中应随时与建设单位和监理单位联系,认真听取他们对工程施工中的意见和建议,及时总结分析,调整施工部署。

6.3.施工工期安排进度计划表

七施工机具及施工材料计划7.1主要施工机具表

7.2主要施工材料表

八质量保证

8.1本工程质量目标:一次性验收合格。

8.2质量保证措施

8.2.1确保质量保证体系持续有效进行,项目经理为质量总负责人,技术负责人、焊接技术员、质检员对质量进行跟踪控制,接受建设单位和质量监督部门的指导、检查。

8.2.2组织施工人员学习规范,并做好技术交底工作。做到作业人员了解技术要求、施工工序、施工方法、检验手段,保证按方案和规范要求施工。

8.2.3现场监管,发现问题及时整改;

8.2.4严把质量检验关,实行“三检制”,上道工序检验不合格的决不进入下道工序;

8.2.5特别关注管道开口及焊接无损检测;

8.2.6焊工必须有相应项目的合格证,严格按焊接工艺要求施焊。

8.2.7加强现场焊接管理工作,焊接材料应有出厂合格证书,焊条应有专人烘烤、管理发放和回收。严格遵守焊接工艺规程。

九安全措施

9.1 坚持“安全第一,预防为主”和“管生产必须管安全”的基本原则,认真贯彻国家关于劳动保护的政策、法律、法规及各项安全生产规程,杜绝重大伤亡事故的发生。

9.2施工用电严格按照《建设工程施工借用电安全规范》(GB50194-93)规定执行,所有配电箱盘统一按标准要求配置,并经常检查,保证施工用电安全。

8.3认真执行甲方的各项规章制度及安全生产的各项规定,现场动火听从生产单位的统一指挥。

9.4进入施工现场人员,必须经过三级安全教育,特种作业人员,必须经过专门的安全技术培训,并持证上岗。

9.5现场配置专职安全员,加强现场安全检查工作,随时检查并及时消除安全隐患。

9.6施工前进行危害识别,落实防范措施。

9.7严格按规定办理各项作业票证;

9.8 施工前,将施工场地范围10M内进行检查清理,清除一切可以引燃的如杂草、油纸布、化工废料等物品;

9.9 施工时,动火处放置2台以上灭火器,以备急用。

9.10施工人员一律劳保着装,戴好安全帽,高空作业系好安全带;

9.11 动火作业前,票证必须必须齐全,并现场确认,会签。

9.12 施工机械要处于良好状态,摆放有序,外表整洁。材料堆放整齐,杜绝边角余料乱甩乱扔现象,做到工完、料尽、场地清。

十 HSSE方案和危害识别表

一、编制依据 1、《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-93 2、《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL36-2007) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007) 5、《河南省南水北调配套工程许昌市境17号分水口门输水管道施工技术要求》 6、设计文件等国家及部门颁发有关规程、规范、标准 二、施工准备 2.1、施工人员准备 2.1.1、项目部组织机构 2.1.2项目管理人员名单 2.1.3电焊工操作人员一览表

根据工程实物量和工期的要求,要调配足量的电焊工、气焊工、防腐工、起重工,要有一名电工负责施工现场的施工用电管理工作。因管线在野外施工,参与施工的人员一定要熟悉施工现场的环境、条件及管理要求等情况,进行现场实物交底。施工人员应认真听取技术与安全交底,掌握技术要求和施工安全要求,组织施工人员学习有关的标准、规范。明确用户对该项目工程的施工要求,施工前做好参与施工人员安全教育工作和技术准备工作。 2.1.4、材料准备 材料管理人员要根据本项目工程的施工用料情况,提前做好材料的提取、接受和采购工作,掌握本项目工程所用材料的标准和质量要求,材料接受和购料时,所有的材料必须向供料单位索取有效的质量证明书。必须认真核对、检查材料的材质、规格、型号、质量等项目。供货标准要符合用户和标准、规范的要求,管道组成件应有许可标志。材料检验人员认真做好材料验收记录。有异议者及时向有关人员提出,不合格者不得发放到施工班组,严把材料供应的质量关。 压力钢管供应根据施工进度,提前联系业主指定有供货合同的钢管生产厂家,由厂家按施工进度计划供货,在设计PCCP管弯头和阀井的安装桩号部位及时供货,所需焊条现场采购有质量保证有出厂合格证的产品。 2.1.5、机具准备 根据本项目工程的施工内容和特点,及早准备好运输与吊装设备,保证按计划时间进行管道的运输与吊装施工;对切割下料设备、焊接设备、除锈和坡口处理设备、试验设备等足额进行配备,施工前要做好全面检查,使设备处于完好的状态,以保证施工的连续性。按班组配备好小型工具,以满足施工手段的需要。备好动力接线及开关,保证该工程的按时开工及顺利施工。 施工主要设备一览表

电气安装工程 玻璃钢管施工专项方案 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 施工范围 (1) 三、项目组织机构及职责 (1) 3.1 组织机构 (1) 3.2 人员职责 (2) 四、施工准备 (2) 4.1 材料准备 (2) 4.2 劳动力准备 (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1 施工工艺 (3) 5.2 施工方法 (3) 5.2.1 沟槽开挖 (3) 5.2.2 沟底处理 (3) 5.2.3 玻璃钢管连接 (3) 5.2.4 管沟回填 (4) 六、质量保证措施 (4) 6.1 玻璃钢管的运输与存放 (4) 6.2 准确测量放线 (4) 6.3 合理排布管道 (4) 6.4 保证回填土质量及厚度 (5) 6.5 重点部位的处理 (5) 6.6 快速回填 (5) 七、安全管理体系及措施 (5) 7.1 安全管理体系 (5) 7.2 安全措施 (6)

一、编制依据 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—2016 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161—2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2018 《电力建设安全工作规程》 DL5009.1-2014 《变电所施工强制性条文》 本工程电气安装施工图纸及相关文件 二、工程概况 2.1 工程简介 工程名称:某小区建筑电气施工工程 工程地点:省市区 建设单位:建设有限公司 设计单位:设计有限公司 监理单位:监理有限公司 施工单位:施工有限公司 2.2 施工范围 某小区建筑电气施工工程包含其30栋住宅总变配站至各分变配站,变配站到各个楼宇配电柜的管线安装、电缆敷设、输电、送电等内容。本工程使用玻璃钢管的型号为φ200,φ150,φ100。本工程的电缆敷设路径除配电室的电缆沟外全部是地下埋设玻璃钢管。 三、项目组织机构及职责

压力钢管安装施工方案一、工程概况 务川沙坝水电站位于贵州省务川县境内,为引水式电站。电站主要由拦河闸坝、引水隧洞、压力管道及发电厂房等水工建筑物组成。 本电站的设计方为贵州省水利水电勘测设计研究院设计,我局承担了水电站引水道工程建设任务。该工程的引水隧洞长323.968米,断面为圆形,其净尺寸为直径5米,开挖直径为6米。压力钢管长169.047米,其末端分岔为两个支管。其中的主管直径为4.5米,长157.757米,重286.4t;支管直径2.5米,长21.615米,重21.46t;加劲环120个,重85.23t;岔管1个,重25.16t。总安装吨位418t。压力钢管的材质为16MnR,主管管壁厚度为16-20mm;支管管壁厚度为18mm;岔管的壁厚为24mm。本工程项目计划于2005年2月20日开工,于2005年6月20日全部完工。 二、主要实物工程量 项目名称单位工程量备注压力钢管的制造和安装主管δ=16-20mm t 286.40 16MnR 岔管 δ=24mm t 25.16 16MnR 支管δ=18mm t 21.46 16MnR 加劲环 t 85.23 16MnR 三、主要技术规程、规范及标准 1、《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-93; 2、务川沙坝水电站工程《压力钢管制造和安装技术要求》;编号:洪沙-S-水工-B-05 3、《水利水电工程施工手册》〈金属结构制作与机电安装工程〉第4卷 4、《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝焊缝坡口的基本型式与尺寸》GB985-88 5、《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》GB986-88 6、《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323-87; 7、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-95; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 四、主要施工技术措施 根据工程实际情况需要,压力钢管主要施工过程分解为 1、材料进货物资检验

南京德基广场二期工程 钢管柱安装全过程控制方案 北京城建集团有限责任公司 南京德基广场工程项目经理部 2007年6月19日

目录 1工程概况1 2施工准备1 2.1吊装机具的选择1 2.2构件重量分析1 2.3吊装前的准备工作2 3钢管柱的安装方法5 3.1浇设承台与埋件安装5 3.2搭设安装支架6 3.3圆钢柱吊装过程及管端变形控制8 3.4标高确定10 3.5控制精度分析10 3.6倾角传感器的初始值修正误差11 3.7垂直度初调11 3.8垂直度精调12 3.9钢柱固定15 3.10混凝土浇捣过程中的微调16 4钢结构施工与基桩交叉施工配合及工艺流程16 5检测方案19 5.1原材料检测19 5.2制作过程检测19

. 5.3焊接检测21 5.4安装质量检测22 6安全管理、质量保证措施22 6.1安全管理措施22 6.2质量保证措施24

1工程概况 本工程为“南京德基广场二期工程地下室及裙楼标段”,位于南京市中山路18号,是集商业、餐饮、办公、酒店公寓为一体的综合性超高层建筑。本工程塔楼51层(本标段为10层以下)、裙房8层、地下室5层组成,用地面积约21450m2,总建筑面积16万m2。 根据目前的设计图纸,共有139根钢管柱,规格有Φ800、Φ700mm两种,26.716m 高。 本方案主要针对地下室逆作法钢管柱的现场拼装和安装过程进行阐述,同时对钢管柱制作、拼装、安装全过程的质量控制提出了要求。 2施工准备 2.1吊装机具的选择 根据现场情况,大楼结构特点及钢结构重量、钢结构吊装进度要求等因素,钢构件吊装选择采用一台100吨履带吊作为主机,吊机41.4m主臂,14m半径时的起重量为18.8t,有效高度为40m。另一台25吨汽车吊作为辅机,协助主机吊装钢管柱。 2.2构件重量分析 根据图纸计算得出钢结构典型吊装构件重量如下: 圆管钢柱φ800×25 长26.7m 重量12.85吨 圆管加强箍φ800×16 长1m 五段重量1.55吨 钢管柱总重14.40吨 通过对比起吊重量,所选吊车完全满足该工程钢结构的吊装要求。

目录 一.编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三.施工准备 (1) 3.1 技术准备: (1) 3.2 施工机具准备 (1) 3.3材料准备 (1) 3.4作业人员准备 (1) 四、施工工艺 (2) 4.1工艺流程: (2) 4.2、材料要求: (2) 4.3作业条件 (3) 五.施工安排 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2施工目标 (4) 5.3 劳动组织及责任分工 (4) 六.安全技术措施 (4) 七.质量要求 (5) 7.1质量标准 (5) 7.2验收程序 (6) 八.应急预案 (6)

一.编制依据 二、工程概况 ####消防水池处于线侧地下通道消防泵房内部,两个结构构造完全相同的水池通过隔墙隔开,池底标高-11.900m,池顶标高-4.480m,单个水池蓄水量为328m3,水池内部采用玻璃钢防腐处理,玻璃钢施工面积:池壁立面450㎡,池底平面84㎡。施工人员可通过3个检修爬梯进入消防水池 三.施工准备 3.1 技术准备: 施工管理人员要认真阅读施工工艺标准及设计要求,与具体施工人员做好技术交底,认真按设计要求施工。 3.2 施工机具准备 所需机具: 角磨机、磨光机、电闸箱、应急灯、配料盆、电缆、刷子、浸胶手套、剪刀、铲刀、防毒面具、风机、36V低压防爆灯、安全带、疏散绳、门式脚手架、安全带。 3.3材料准备 所需材料:环氧树脂、固化剂、稀释剂、玻璃布、水不漏。 3.4作业人员准备

四、施工工艺 4.1工艺流程: 基层清理→配料→涂刷底胶→固化→铺贴第一层玻璃布→固化→铺贴第二层玻璃布→自然固化→修补缺陷→表面处理(涂刷3遍环氧树脂胶料,每遍胶料涂刷前需保证上遍胶料完全固化)→申报工程施工验收 4.1.1 基层清理及烘干后,开始涂刷环氧底胶,底胶环氧树脂与稀释剂、固化剂比例为100:50:17(质量比),使环氧能渗透入水泥内部5-10mm,使玻璃钢层牢牢与混凝土结合。底胶固化后即可进行玻璃钢布的铺贴。底胶固化以表面不粘手和用酒精棉球擦拭,棉球不变色为固化完全。 4.1.2底胶处理合格后,开始玻璃布的铺贴。胶料环氧树脂与稀释剂、固化剂比例为100:15:17(质量比),铺贴玻璃钢布采用浸布法,这样可以使玻璃布含胶量均匀,且含胶量容易掌握。 4.1.3 玻璃钢布的铺贴应顺物料流动方向,布茬搭接不小于5cm,上下层布缝错开不少于5cm,布茬平直,表面平整。 4.1.4 蓄水池内部所有阴阳角和其它受外力冲刷的部位,均需先用水不漏找补,再多加1-2层加强层,以免将来年久因膨胀系数不同造成空鼓或管道震颤造成裂纹。 4.1.5 玻璃布铺贴完毕后作表面处理,处理次数不少于三遍,处理后的表面必须平整、清洁、光滑,无针眼、布纹、气泡、毛刺等任何缺陷。 4.1.6 玻璃钢施工完毕后,应保证玻璃钢层的固化,以表面不粘手和用酒精棉球擦试,棉球不变色为固化完全。 4.2、材料要求: 4.2.1原料必须选有出厂合格证,并在施工前抽检合格的材料。

4、管道施工 4.1钢管的铺设和安装 (1)工艺流程 安装准备→管道运输→管道安装→通水试验 (2)操作要点 4.1.1按设计图纸和管件尺寸,画出安装尺寸草图。 4.1.2抗震柔性接口铸铁管切断采用人力钢锯断管或砂轮切割机断管。 4.1.3清除随插口连接处和法兰密封面的污垢、砂粒、疤块。 4.1.4安装时先在抗震柔性接口铸铁管插口上画好安装线,取随插口端部的间隙5-10mm,在插口外壁上画好安装线,安装线所在的平面应与管子的轴线垂直。 4.1.5在插入管材端口先套上活套法兰,橡胶密封圈。胶圈外边缘线与安装线对齐。 4.1.6管材插口端入承口后,稍拔出2-3mm,留作对口间隙,并检查管件方位和轴线准直。 4.1.7将橡胶密封圈推移至承口,平整妥贴,在推进过程中,尽量保证入管件方位和轴线在同一轴线上。

4.1.8将活套法兰平推至承口法兰处,穿入螺栓,紧固连接法兰,使胶圈被挤压承口密封面圆周齐平,使胶圈均匀受力,法兰紧固方法与钢法兰紧固方法相同。 4.1.9使用的橡胶密封圈和活套法兰必须是和铸铁管配套的产品。 4.1.10柔性接口铸铁管立管安装时,要与土建密切配合,吊装立管时,可在管件的承口位置绑上铁丝吊在楼板或管井支架上,调整好坡度和垂直度后,再按上述方法进行柔性接头连接,在调整管道垂直度时,要注意不得使柔性接头内的橡胶圈“绞扭”,并使管道插口端部与承口保持2-3mm间隙。 4.1.11柔性接口铸铁管水平管道安装时,先将水平管安装尺寸测量好,按正确尺寸和安装的难易程度在地面进行预制(若水平管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)。预制时用螺栓将活套法兰与承口法兰初步联接,不必拧紧,吊装时吊点应位于柔性接头两侧与柔性接头两侧相距约300mm.按图纸及规范要求设置好管卡后,吊装水平管。将水平管上的三通口或弯头的方向及坡度调整好,然后,按插口的安装线顺排水方向依次将柔性接头上紧,最后与排水立管固定。 4.1.12用支吊装固定管子,支吊架规格、间距按图纸及规范要求,一般支吊架应设置在管道承口大头处。 4.1.13立管支架安装必须在一条线上,吊架安装必须按设计坡度确定其位置,以保证压紧的橡胶密封圈受力均匀。 4.1.14本项目管材和接口

霞光剧院屋钢管梁柱工程 施 工 案 编制: 审核: 审批人: 单位:集团有限公司

日期:2013年10月 一、工程概况 二、编制依据 1、×××××部分设计图; 2、钢管混凝土叠合柱结构技术规程CECS188:2005 3、高强混凝土结构技术规程CECS104:99 4、《碳钢焊条》GB/T5117-1995 5、《低合金钢焊条》GB/T5118-1995 6、《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008 7、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004 8、《《建筑结构抗震设计规》GB50011-2010 9、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 10、《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 11、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 12、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 13、施工图纸设计要求 三、工艺流程 原材料复试→下料卷板→加工厂埋弧自动焊→加工厂焊缝超声波探伤检测→钢管柱附件焊接、穿→钢管柱进场→环箍现场焊接→钢管柱吊装、固定→现场CO2气体保护焊水平缝→现场焊缝超声波探伤→浇

筑钢管柱部混凝土→柱筋绑扎→柱模立支→外柱混凝土浇筑 四、主要施工法 (一)原材料复试 本次钢管柱加工由建设单位委托外加工,故建设单位需要求加工单位出具材料合格证及法定单位出具的有效的检验报告。必要时,可由建设单位组织监理单位、施工单位、质监单位到加工单位进行实物抽样到履行有见证送检。该形式的“有见证检验”“批量需相关单位协商后确定。 (二)下料、卷板 1、钢板的下料 钢板进场复试合格后,可按板厚中心线性长度不变的原理并结合焊缝宽度来计算钢板的下料宽度。 下料长度长度应格按设计层高及预留的弹性压缩量进行加工。其弹性压缩量可与设计单位协商确定,一般不应有正公差。现场焊接后可根据实际测量值予以修正。 下料前可对焊缝坡口进行预加工,加工时应格按照《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)中对厚钢板焊接(全熔透焊缝)的坡口加工要求进行。 下料前,应采取措施确保四条边互相垂直,从而保证卷板后的横向平面与柱的母线垂直。 2、钢板的卷管 钢板下料检验合格后,由卷板机完成卷板工作,钢板卷圆后直径允

钢管栏杆制作与安装工程施工方案 1.1 概述 本工程钢管栏杆制作与安装主要为配套建筑物工程的钢管制作与安装工程;主要工程量见表1-1。 1.2 施工准备 1、材料及主要机具: ⑴不锈钢管:按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑵不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵原有的铁管栏杆已拆除,护栏小方砖镶贴已经施工完毕。 ⑶施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。

1.3 操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法: ⑴施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 1.4 质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。 3、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。 4、焊接时构件必须放置的位置准确。

玻璃钢管安装步骤 1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位臵必须稳定,机具的起吊能力必须

可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 3材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

钢管下穿**改移道路施工方案 一、工程概况 **市区水源工程是由**水库取水,通过隧洞引水及专用管道,将**水库的水输送到**市源城区的自来水厂;本工程是以生活用水、生产用水为主的城区自来水供水工程; 本项目主要是从**水库库区并凿隧洞取水库库容里的水,用于自来水生产;取水口位于**水库大坝上游右岸1400m处的岸边,**水库水进入取水隧洞,通过过路钢管(钢管管道为压力输水管长约50m,管径为DN3600mm,钢管材质为34mm厚的钢管)下穿**公路与原有**(1-1.5米盖板暗涵)相交,详见?主管线跨路段改道平面图?接入主管线DN3000PCCP管排入水厂; 二、过路钢管工程情况特点分析 (一)、施工现场情况: (1)、原有**1-1.5米盖板暗涵主要解决**公路路面水及涵上游山涧排水。因工期紧迫,根据市委、市政府、业主对工期要求,目前,务必尽快实施下穿**公路的过路钢管施工,作为主管线分项工施工的关键性节点。而实施下穿**公路过路钢管时,因与对**(1-1.5米盖板暗涵)局部相交,施工时对该涵不可避免造成破坏; (2)、隧洞裂隙渗水严重如遇暴雨将导致雨水倒灌进洞,存在严重的安全隐患,裂隙渗水、施工用水无法顺排。

(3)**为旅游大道交通量较大,施工主管线在主0+25~主0+50段下穿**过路钢管(施工时破除破除混凝路面约22米,挖土方、安装管道恢复路面),务必会导致交通中断; (4)、实施**改道施工时,会造成原**盖板暗涵出水口出口段堵塞,导致无法在改道施工时排水通畅; (5)、由于改移道路位于我部现有钢筋加工棚旁,钢筋加工棚有效加工位置被便道占用,导致钢筋、工字钢等原材料无法正常进行吊装安放; (二)、实施对策: (1)、为了恢复保持原有排水系统,计划在临时改道位置K0+050处新增一座ф1500mm钢筋砼圆管涵C20混凝土包封,详见?主管线跨路段改道平面图?及?主管线跨路段标准断面图?; (2)、为解决隧洞排水问题:计划在过路钢管旁增设一条ф800mm中空缠绕管C20混凝土包封,顺接新增排水土沟排向隧洞出水口下游原有小河(对小河河床进行疏浚)确保排水顺畅。目的解决隧洞裂隙渗水及施工的排水问题,详见《主管线跨路段改道平面图》、《主管线跨路段标准断面图》及《排水圆管涵平面图、纵断面图》; (3)、为解决**施工期间的交通问题,确保证**公路在施工期间交通安全通畅,施工下穿**过路钢管前需进行改移道路;改移道路长120m,宽度为原有公路宽8m;详见?主管线跨路段改道平面图?及《改道路基、路面标准断面图》 A.项目部班子交通协管施工小组,现场协管由***负责,成员有****、

一、施工工艺流程 表面处理------- 涂底漆------ 衬布层——按此方法达甲方所要求的层数——涂刷面漆——进行环氧砂浆基层处理——粘贴花岗岩耐酸版——质量检查------ 验收合格 二、基层处理 2.1操作时应采用妥善的防护措施,工作人员必须全身防护,防止出现坠落、损伤等工作性伤害. 2.2采用的工器具应该及时保养,提高工作效率. 三、玻璃钢施工前的准备及要求 3.1原材料准备: 3.1.1原材料在入库前应检查品种,规格及供应方提供的主品合格证书或检查报告,必要时提交有关部门分析检验。 3.1.2在使用玻璃纤维布时,应尽量采用无碱玻璃纤维布. 3.1.3环氧树脂应一次性进够,如果出现差余,应使用同一厂家同一型号产品. 3.2玻璃纤维制品应贮存于通风,干燥的库房内,以免发生玻璃纤制品的霉变,并应避免重叠堆放,防止损坏制品的外形质量。 四、施工的环境条件 施工环境的温度、湿度、风向及日照对衬里工程的影响极大,应引 4.1环境温度,应在15-30 C条件下施工,当施工的环境温度过低时会造成玻璃钢衬里层胶凝时间过长,衬里层胶液流淌,变形、走样、而产生

脱壳等质量事故,此时可改用低温固化剂,增加促进剂用量等方法部分 弥补。此类衬里工程需延长室温保养期或延缓加热处理,当环境温度过高时,衬里层固化过快,会造成衬里表面过快胶凝,而内层衬里的1 分子化合物,水分或溶剂等来不及逸出,而产生起泡事,此时可采用减少固化剂或促进剂的用量来调整固化速度,但应注意加入量不能少于配方的最低用量规定,否则应停止作业。 4.2环境湿度,当相对湿度大于80%时,应停止衬里施工,这是由于衬里层中的小分子化合物,水分溶剂等逸出的速度很慢,造成衬里层无法胶凝,此时衬里层会流淌、形变、走样、脱壳。因此,避开雷雨季节或室内保温是必要的。 4.3露点,为了避免水汽凝结,在衬里铅钢壳涂底漆或衬里前,应使基 本或衬里层的表面温度比,施工环境的空气露点温度高出5C,否则表面含有水珠凝,影响底涂或衬里层的粘结,产生起泡或脱壳事故。 4.4风与风向,应避免在有穿堂风的场所施工,它会带来尘灰并导致衬里层表面的过早胶凝。同时也应避开尘土飞扬的施工环境。 4.5日照,应注意阳光的直射方向,在受到阳光直射的大面积衬里表面,有时会有直线的裂纹产生,这是因为阳光直照区的固化收缩不等而造成的。特别是富树脂层的衬里表面。 五、涂刷环氧树指底漆根据产品说明书的要求,严格按照环氧树脂涂料. 配置环氧树脂涂料时应该分批分期配比,在使用的时候加入固化剂, 以免在使用过程中出现提前固化情况出现 配比配制底漆,并充分搅拌,停置30 分钟使其充分熟化后即涂刷,涂刷应按顺序进行,封闭底漆的涂刷应先对拐角、夹缝、麻孔及不平处进行须涂,后

钢管给水管道施工方案 管道材料使用Φ100热度钢管,管道埋深地面下70㎝,垫层为15㎝砂垫层。 一、管线土方工程及管道基础施工 管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,研究处理措施。为防止超挖,开挖前要划出沟槽开口边线,按开口坡度逐层下挖并随时测量挖深。 二、管线阀门井的施工 1、阀门井的砌筑 (1)安装管道时,准确地测定井的位置。 (2)砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格砖,砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取5--8cm,井里口竖向灰缝宽度不小于5mm,边铺浆边上

砖,一揉一挤,使竖缝进浆,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于3cm,三面收口时不大于4cm,保证收口质量。 (3)安装井盖时,井墙必须清理干净,湿润后,在井盖与井墙之间摊铺水泥浆后稳井盖,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光。 2、管线关键工序,测量放线工程 (1)开工之前,对监理(业主)提供的坐标点、水准点进行复测。 (2)平面施工控制测量:对坐标控制点测放护桩,施工测量严格执行测量双检制,确保测量成果的准确性。 (3)高程测量控制:以复测报告为依据,在管线区内测放4个临时水准测量点,并埋设标石。 (4)竣工测量:单项工程完工后,在管沟回填前,对管顶标高及控制点坐标进行竣工测量,绘制竣工测量成果表,依此绘制竣工图。 3、管道的安装在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 (1)管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。 管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。管材轴向不得有异向弯曲,管端口必须平整,并且垂直于轴线。为了保证管的安装质量,管材和管

钢管混凝土柱的施工方案 一、工程概况 钢管混凝土柱设计直径为720mm。钢管壁厚一2~10层为14mm,11~30层为12mm,采用Q235A钢板按设计尺寸卷制。按现场施工条件,确定2个楼层作为一个组合件依次对接,钢管制作长度~8.4m。 二、钢管混凝土柱施工 1.钢管柱的制作 钢管柱要求各部件的制作、焊接的尺寸、位置、标高准确。为减少现场工作量,保证质量,钢管及各部件制作、组焊集中在工厂完成,经检验合格运至现场安装。 2.钢管柱与基础底板的连接 柱基础设计为在混凝土底板面下落300mm预埋外径1170mm、内径620mm钢板圆环(图 5-53)。为保证位置、标高的准确及平整度小于2mm要求,在底板钢筋绑扎完后,按预埋板规格做成一个稳定的支架,按垫层上放线位置直接落于垫层。在预埋钢板上钻洞,让锚固筋穿过孔洞,调整标高及板面平整度后,进行塞焊焊接。底板混凝土浇筑时,两侧对称浇筑,防止位移。 3.钢管柱的现场安装 (1)吊装设备与方法吊装利用现场施工用的TL-150型塔式起重机,塔式起重机臂长50m,钢管柱吊装在40m范围内,单根柱最大重量,塔式起重机起重量能满足要求,起吊方法采用两点捆绑垂直起吊。 (2)首节钢管柱的安装安装前先清理预埋钢板面,按柱安装方向(应与柱身划线方向吻合)划出十字线,在线上标出柱半径,焊定位板。安装时,调整柱身划线与预埋钢板划线重合,柱外皮与柱半径标点重合后,塞紧定位板。利用顶拉杆调整垂直度,顶拉杆一端焊于预埋钢板上,一端焊于柱身钢管上。垂直度调整好后,将柱脚与肋板焊牢。 (3)钢管柱现场对接钢管柱从地下室至顶层无变径,只存在同径连接。将吊起的上节柱按母线位置缓慢地插入下节柱内衬管上,上下线稍有偏移时,可采用特制厚钢板抱箍钳调整。上节柱插入内衬管过程中,由于内衬管与钢管内壁局部存在摩擦,导致就位困难,可在上下柱接口处设顶拉杆,相互垂直方向各设1根,待顶拉到位后,再利用顶拉杆调整垂直度。符合要求后,焊接防变形卡板(图5-54)。卡板对称设4块,然后进行钢管对接焊施工,防变形卡板和顶拉杆在对接焊完成后拆除,并将其焊点打磨平整。 (4)垂直度控制用2台经纬仪在相互垂 直的两个方向观测,为方便观测,先行安装角部钢管柱。观测时,经纬仪对中于柱轴线,十字竖丝对准柱脚处柱外边线点,观测者由柱脚从下向上观测柱身母线,同时指挥安装人员调整顶拉杆,直至柱顶母线与经纬竖丝重合。另外,对接环缝焊接好后,卸去卡板,对柱身垂直进行复核,并做好垂直度偏差值记录,以便下次安装调整,防止出现累积误差。 (5)对接焊施工现场对接焊采用人工焊,接口焊缝为熔透二级焊缝,分次焊满。焊接工程中,易产生较大的焊接残余变形,导致垂直度偏差。因此,采取措施如下: 1)每根柱从下至上固定焊工,以明确责任。 2)对称施焊,即分段反向对称顺序施焊。 3)严格控制同类型焊机及焊接电流等参数。 4)对接前根据上节柱安装偏差值,计算后在管口实行机械打磨,保持焊缝间隙基本一致。 5)增设防变形卡板。

- 一、编制依据 1、《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-93 2、《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL36-2007) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007) 5、《河南省南水北调配套工程许昌市境17号分水口门输水管道施工技术要求》 6、" 7、设计文件等国家及部门颁发有关规程、规范、标准 二、施工准备 、施工人员准备 、项目部组织机构 项目管理人员名单 电焊工操作人员一览表

} 根据工程实物量和工期的要求,要调配足量的电焊工、气焊工、防腐工、起重工,要有一名电工负责施工现场的施工用电管理工作。因管线在野外施工,参与施工的人员一定要熟悉施工现场的环境、条件及管理要求等情况,进行现场实物交底。施工人员应认真听取技术与安全交底,掌握技术要求和施工安全要求,组织施工人员学习有关的标准、规范。明确用户对该项目工程的施工要求,施工前做好参与施工人员安全教育工作和技术准备工作。 、材料准备 材料管理人员要根据本项目工程的施工用料情况,提前做好材料的提取、接受和采购工作,掌握本项目工程所用材料的标准和质量要求,材料接受和购料时,所有的材料必须向供料单位索取有效的质量证明书。必须认真核对、检查材料的材质、规格、型号、质量等项目。供货标准要符合用户和标准、规范的要求,管道组成件应有许可标志。材料检验人员认真做好材料验收记录。有异议者及时向有关人员提出,不合格者不得发放到施工班组,严把材料供应的质量关。 压力钢管供应根据施工进度,提前联系业主指定有供货合同的钢管生产厂家,由厂家按施工进度计划供货,在设计PCCP管弯头和阀井的安装桩号部位及时供货,所需焊条现场采购有质量保证有出厂合格证的产品。 、机具准备 根据本项目工程的施工内容和特点,及早准备好运输与吊装设备,保证按计划时间进行管道的运输与吊装施工;对切割下料设备、焊接设备、除锈和坡口处理设备、试验设备等足额进行配备,施工前要做好全面检查,使设备处于完好的状态,以保证施工的连续性。按班组配备好小型工具,以满足施工手段的需要。备好动力接线及开关,保证该工程的按时开工及顺利施工。 施工主要设备一览表

电缆保护管埋地玻璃钢 管铺设施工 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

电缆保护管铺设施工 一、管道质量检查与贮运 1、管道质量检查 管道的质量检查,目的是保证施工安装后管道的质量、如管道有损坏,则明确损坏的原因和责任。第一次检查是到现场卸货时进行,考查运输中是否有损坏;第二次检查应该在安装前进行,检查储藏或吊装中是否有损坏。 2、管道装卸和存放 管道的装货一般由厂家负责,管道的卸货由用户或承运单位负责。用户必须遵守本条规定的操作规程,避免管道摔跌或撞击,尤其是管端部分。 本条是考虑工人操作安全和机具工作可靠而提出的。 用绳子贯穿两端装卸管道,有拆断管道和损坏管端的危险。 禁止用钢丝绳或铁链吊装管道,是为防止损坏管道的表面层。 长途运输管道时,为降低运费,可将小管套在大管内套装运输。套装管道在包装时有一定的安全运输要求,其包装和装卸车应按规定进行。拆除包装和将小口径的管道从大口径管道中拿出来,需要叉车操作,可用插杆轻轻的将小管道悬起,然后移出,小心不要碰到其他管道。 为了避免管道长期放置产生弯曲变形,或者放置不稳发生滚动,本条特作出规定。对存放过程,有的国家提出了最大的允许挠曲值:当刚度SN5000时,最大挠曲值为%(垂直直径);当刚度SN1000时,最大挠曲值为1.5%(垂直直径)。本规程只要求DN≥1400mm的管道不得堆放。 二、管道运输 1、为避免运输过程中损坏管道,管道在运输前应进行必要的包装。管径为600mm 和更小的管子,可以包装成一个单元体发运。 2、本条是指,在现场的短距离运输及管道在管沟上放置时应注意安全。 三、管道施工 1、管沟开挖 设计单位与施工单位在现场进行控制桩的交接后,施工单位即可进行测量防线,将桩移到作业带的边缘,然后进行施工作业带的清扫,并修筑施工便道。应测量并标

压力钢管安装施工方案 一、工程概况 务川沙坝水电站位于贵州省务川县境内,为引水式电站。电站主要由拦河闸坝、引水隧洞、压力管道及发电厂房等水工建筑物组成。 本电站的设计方为贵州省水利水电勘测设计研究院设计,我局承担了水电站引水道工程建设任务。该工程的引水隧洞长323.968米,断面为圆形,其净尺寸为直径5米,开挖直径为6米。压力钢管长169.047米,其末端分岔为两个支管。其中的主管直径为4.5米,长157.757米,重286.4t;支管直径2.5米,长21.615米,重21.46t;加劲环120个,重85.23t;岔管1个,重25.16t。总安装吨位418t。压力钢管的材质为16MnR,主管管壁厚度为16-20mm;支管管壁厚度为18mm;岔管的壁厚为24mm。本工程项目计划于2005年2月20日开工,于2005年6月20日全部完工。 二、主要实物工程量 备注工程量项目名称单位 压力钢管的制造和安装 16MnR =16-20mm t 286.40 主管δ 25.16 t δ=24mm 16MnR 岔管支管δ=18mm t 21.46 16MnR 加劲环16MnR 85.23 t 三、主要技术规程、规范及标准、《压力钢管制造安装及验收规范》 1-S-务川沙坝水电站工程《压力钢管制造和安装技术要求》;洪沙编号: 2 、-B-05 水工 3卷《水利水电工程施工手册》〈金属结构制作与机电安装工程〉第、 4《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝焊缝坡口的基本型式与尺寸》、4 GB985-88 GB986-88 、 5《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》;GB3323-87《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》、6 7、《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-95; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 四、主要施工技术措施 根据工程实际情况需要,压力钢管主要施工过程分解为 1、材料进货物资检验 所有构成实物工程的钢材、焊条、焊剂、焊丝以及油漆等送到现场后,项目部立即组织相关技术负责人,材料员对来料依据设计图纸,设计更改,材料计划等

钢管柱混凝土施工措施 本工程钢管柱混凝土的施工方法拟采用逐段高抛法, 塔吊加料斗浇灌形式。 一、基本情况 本工程共38根钢结构柱,地下一层标高为-4.450~1.450,地上为1.450~6.300(具体位置详见钢结构设计图纸),其中第一层、第二层为单节柱,三层、四层两层为一节柱。施工时有30根钢柱需浇注C40自密实混凝土,8根钢柱(N轴、M轴位置)不需要浇注。施工时混凝土需要辅助振捣。二、施工流程 钢结构柱安装—钢柱焊接—焊缝探伤—脚手架搭设—混凝土浇筑 钢管柱安装完一层后,在未浇灌钢管柱内混凝土前,先进行该楼层楼面的模板支撑体系的支设,随后,把钢管柱四周主次梁、板钢筋绑扎成型,并浇注该层楼面的梁、板混凝土。这样,整个楼面通过梁与钢管柱连成一体。待楼面混凝土达到一定强度后,在该层楼面上搭设操作平台(如图1 所示),采用料斗及塔吊的形式进行钢管柱内混凝土的施工。然后,再在该层楼面上,进行下一段钢管柱的安装。按此程序进行施工,直到整个工程的钢管柱体系都施工完毕。 三、施工准备 1、材料要求 施工采用C40自密实混凝土,坍落度为190±30,设计配合比见下表 2、脚手架搭设 1)扫地干处搭设同操作平台一样,与钢柱抱死。 2)严格按图纸搭设,不得随意更改水平杆高度,操作平台满铺竹笆,700处采用多层板补齐,架体四面设剪刀撑。

3)钢管接头必须错开,不得在同一水平面上。 4)架体搭设完毕操作平台以上四周必须挂密母网防护,且上下必须按要求采用专用绑扎绳固定扎牢。 5)为了不影响钢柱二次吊装,水平钢管不得超出架体200;700平台面为吊装面,搭设是不得搞错方向。 6)钢柱上的爬梯应避开,不得占用,并在操作平台爬梯处留设上人孔。 7)8-1、8-2靠近6区、1区、2-1区的柱子从楼面上搭设过道平台,通往操作平台,操作平台上就不留爬梯上人孔。 8)操作平台有一面为700宽,其他三面为1000宽,700宽朝向二次吊装面。

山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案 天津振津工程集团有限公司 年月日 山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 天津振津工程集团有限公司 年月日 目录 一、构件检验 二、管道装卸 三、材料存放 四、基槽处理 五、管道安装 六、管口试压 七、管道验收 八、退管操作及修补方式 九、沟槽回填

一、构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求 ,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑 ,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐 ,无毛刺 ,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶 ,其外观应完好 ,无接头 ,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。 二、管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 三、材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等 ,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放 ,层间应加软质衬垫 ,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 四、基槽处理

管道安装工程施工方案 本工程管道材料使用 0 100 热度钢管,管道埋深地面下 70 15 cm 砂垫层 一、管线土方工程及管道基础施工 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩 位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验 确认后进行管沟幵挖工作。 2、 管沟的幵挖方法幵挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、 地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题 与 建设单位取得联系,研究处理措施。为防止超挖,幵挖前要划出沟 线,按幵口坡度逐层下挖并随时测量挖深。 二、管线阀门井的施工 1、阀门井的砌筑 (1) 安装管道时,准确地测定井的位置。 (2) 砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格 砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取 井里口竖向灰缝宽度不小于 5mm 边铺浆边上砖,一揉一挤,使 cm,下做 线, 及时 槽幵口边 砖, 5--8cm , 3cm, 三 摊铺水

竖缝进浆,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于面收口时不大于4cm,保证收口质量。 (3)安装井盖时,井墙必须清理干净,湿润后,在井盖与井墙之间 泥浆后稳井盖,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光 2、管线关键工序,测量放线工程 (1)幵工之前,对监理(业主)提供的坐标点、水准点进行复测。 (2)平面施工控制测量:对坐标控制点测放护桩,施工测量严格执行测 量双检制,确保测量成果的准确性。 (3)高程测量控制:以复测报告为依据,在管线区内测放 4 个临时 水准测量点,并埋设标石。 (4)竣工测量:单项工程完工后,在管沟回填前,对管顶标高及控制点 坐标进行竣工测量,绘制竣工测量成果表,依此绘制竣工图。 3、管道的安装在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 (1)管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。 管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。管材轴向不得有异向弯曲,管端口必须平整,并且垂直于轴线。为了保证管的安装质量,管材和管件检验合格后,应加标识堆放。已不合格的管材和

相关文档