SG—A090 通风与空调工程隐蔽验收记录

四川省建设厅制

SG—A090填写说明

一、本记录用于通风与空调中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经施工单位有关人员检查评定,且签字确认;同时还必须经监理(建设)单位有关人员验收及认可签证。

二、通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位或埋设于结构内或直接埋地时,均属于隐蔽工程。在做隐蔽前,必须对被隐蔽的风管或管道的施工质量进行检查验收,且必须得到现场监理(建设)单位有关人员的认可及合格签证,否则不得进行隐蔽。

三、隐蔽工程应较详细地填写检查验收情况,同时还应附图及进行说明。

空调水管道隐蔽工程验收记录(立管保温前隐蔽)空调水管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 0 0 1 工程名称天元商务大厦施工单位天元建设集团有限公司分项工程名称冷热水系统安装监理(建设)单位济南中建建筑设计院环境温度25? 验收日期 2008.01.10 图号及管线号暖施-44 L1 L2 管径 DN20,80 数量 180m 材质无缝钢管、螺旋焊管接头形式焊接工作介质自来水防腐红丹防锈漆绝热离心玻璃棉管40、45 隐蔽方法: 简图及说明:立管系统1#保温绝热 将保温棉管套在管道上,缠两道塑料布和玻璃丝布,压接紧密,与木砖等接缝处 保温严密。 保温后,装饰工1、保温棉管规格如下:DN50-100保温棉厚度为40mm;DN125-300,保温棉厚度为45mm。 程吊顶 2、防潮层与绝热层紧密粘贴,环向搭接的缝口应朝向低端,纵向搭接缝位于管道侧 面,并顺水。 3、水管穿楼板处,套管内保温棉填塞密实,管道与套管无接触;阀门等单独保温, 并能单独拆卸。 4、外部金属保护壳应紧贴绝热层,接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,采用自攻螺 丝固定,螺钉间距匀称,并不得刺破防潮层,外表平整、美观。 验收结论

施工单位监理(建设)单位试验人: 专业质量检查员: 项目专业技术质量负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) (公章) 注:1、简图及说明应把坐标、标高、坡向、坡度及其他管线的相互关系等说明。 2、此表适应于给水、排水、采暖、通风、空调、消防等管道的隐蔽工程验收。 山东省建设工程质量监督总站监制 空调水管道隐蔽工程验收记录 鲁TK—012 0 0 2 工程名称天元商务大厦施工单位天元建设集团有限公司分项工程名称冷热水系统安装监理(建设)单位济南中建建筑设计院环境温度25? 验收日期 2008.01.14 图号及管线号暖施-44 L1 L2 管径 DN20,80 数量 180m 材质无缝钢管、螺旋焊管接头形式焊接工作介质自来水防腐红丹防锈漆绝热离心玻璃棉管40、45 隐蔽方法: 简图及说明:立管系统2#保温绝热 将保温棉管套在管道上,缠两道塑料布和玻璃丝布,压接紧密,与木砖等接缝处保 温严密。 保温后,装饰工1、保温棉管规格如下:DN50-100保温棉厚度为40mm;DN125-300,保温棉厚度为45mm。 程吊顶 2、防潮层与绝热层紧密粘贴,环向搭接的缝口应朝向低端,纵向搭接缝位于管道侧面, 并顺水。

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称-1 层商场空调系统 施工单位河南省 ** 工程公司验收部位-1 层商场空调系统 验收日期 施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院序号工程分项及部位单位 1 镀锌铁皮风管保温 m3 (19mm 厚橡塑保温板) 2 / / 隐3 / / 蔽 工 4 / / 程 内 5 / / 容 6 / / 7 / / 8 / / 简 图 及 说 明LY012-301 13-3 数量检查结果 18.5 风管保温符合规范规定要求/ / / / / / / / / / / / / / 风管保温采用 19mm 厚橡塑板保温,采用橡塑胶水粘接;风管保温粘接牢固,接缝严密,符合规范规定要求。 施工单位监理(建设)单位 验收意见:验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)年月日(公章)

工程名称河南省 ** 中心综合楼子分部工程名称空调系统系统名称 1 层商场空调系统施工单位河南省 ** 工程公司验收部位 1 层商场空调系统验收日期 施工图设计单位及图号厦门陆原建筑设计院 序号工程分项及部位单位 1 镀锌铁皮风管保温 m3 (40mm 带铝箔离心玻璃棉) 2 / / 隐3 / / 蔽 工 4 / / 程 内 5 / / 容 6 / / 7 / / 8 / / 简 图 及 说 明LY012-301 13-4 数量检查结果 9.5 风管保温符合规范规定要求/ / / / / / / / / / / / / / 风管保温采用 40mm 厚带铝箔离心玻璃棉保温材料,保温钉粘接固定;风管保温表面平整,接缝严密,符合规范规定要求。 施工单位监理(建设)单位 验收意见:验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业监理工程师: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)年月日(公章)

装饰装修分部工程验收记录 工程名称西部工业集聚区(北区)5#厂房结构类型框架结构层数四层 局部五层 施工单位河南新城建设有限公司技术部门 负责人 申小军 质量部门 负责人 郭付军 分包单位/ 分包单位 负责人/ 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 抹灰工程9 √ 2 门窗工程10 √ 3 幕墙工程1 √ 4 涂饰工程9 √ 5 电梯工程2 √ 6 饰面砖工程4 √ 7 地面找平层工程4 √ 8 地面砖铺设工程5 √ 9 护栏和扶手制作安装4 √ 10 卷闸门工程4 √ 质量控制资料完整 结构实体检验报告√ 安全和功能检验报告√ 观感质量验收好 分包单位(公章)项目经理: 验收单位 施工单位(公章)项目经理:

设计单位(公章)项目负责人:年月日 勘察单位(公章)项目负责人:年月日 监理(建设)单位 (公 章) 总监理工程师:年月日 装饰装修分部工程 质量控制资料记录 工程名称河南星鹏铸件有限公司办公楼施工单位河南永阳建筑安装有限公司(焦作分公司) 序号资料名称分数核查意见核查人 1 图纸会审、设计变更、4 2 工程定位测量、放线记录2 3 地基验槽记录、验槽报告、铲探记录3 4 地基施工记录、施工方案2 5 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 6 砂浆、混凝土配合比2 7 隐蔽工程验收记录3 8 施工记录1 9 检验批、分项工程质量验收记录 10 11 12 13 14 15 16 17 18

核查结论: 共核查项,资料基本完整能反映工程实际情况 2007年4月14日核查分包单位设计单位 人员 施工单位勘察单位 签字 监理(建设)单位: 装饰装修分部工程 功能检测验收记录 工程名称:河南星鹏铸件有限公司办公楼日期:2007年5月7日 监理(建设)项目设计要求检测结果评定结果单位验收结 果

1 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

2 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (7) 风管强度检验记录 (8) 风管系统漏风量测试记录 (9) 风管系统漏光检验记录 (10) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (11) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (12) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (13) 冷凝水管道通水试验记录 (14) 制冷系统气密性试验记录 (15) 净化空调系统风管清洗记录 (16) 设备单机试运转记录 (17) 阀门试验记录 (18) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (20) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (21) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (22)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 通风机安装检验批质量验收记录表 (25) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (26) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (29) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 工程系统调试验收记录表 (33)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 技术负责人:质检员:年月日

隐蔽工程验收记录

. 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/A ~D 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求

. 检查验收意见 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 验 收 部 位 地下室1~7/D ~K 轴地下三层通风穿墙短管 施工图号 设施 施工执行标准名 称及编号 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 分项工程名称/ 检验批编号 风管与部件制作安装 联系单号或日期 检查项目 检查情况 说明或简图: 穿墙短管材料型号及规格 符合要求 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I 型DN500、DN600及DN600III 型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I 型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I 型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I 型穿墙短管,短管采用3mm 厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管预埋数量、位置 符合要求 穿墙短管固定 符合要求