文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤气锅炉整套启动调试方案

煤气锅炉整套启动调试方案

煤气锅炉整套启动调试方案
煤气锅炉整套启动调试方案

南京南钢产业发展有限公司综合利用放散高炉/转炉煤气发电工程

锅炉整套启动调试方案

湖北中兴电力试验研究有限公司

2011年5月

审批页

文件名称:锅炉整套启动调试方案文件编号:NGTS-FA-2011-001 版次: B 版

编制:

审核:

批准:

目录

1.编制目的

2.编制依据

3.系统及主要设备技术规范

系统简介

锅炉主要参数

4.锅炉点火启动前应具备的条件

机务应具备的条件

电气、热控应具备的条件

土建应具备的条件

还应具备的条件

5.启动调试的项目及方案

点火启动前的试验

启动前的检查

锅炉点火启动

锅炉升温升压

锅炉烘炉及吹洗

工作水压试验

蒸汽严密性试验及安全阀调整

机组72小时+24小时试运

6.锅炉防止重大恶性事故安全措施

防止锅炉灭火打炮技术措施

防止锅炉缺满水事故技术措施

其它

1编制目的

机组整套启动是机组调试试运的一个主要过程,关系到整个机组启动试运安全、质量、工期等。为了指导锅炉整套启动调试工作,保证机组的安全正常运行,制定本措施。同时也是对机组前期分部、分系统调试的一个全面检查、考核。

2编制依据

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》

《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇(1996年版)

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)

《火电工程启动调试工作规定》(2009年版)

《电力工业锅炉监察规程》

设计图纸及设备说明书

3系统及主要设备技术规范

系统简介

南京南钢产业发展有限公司综合利用放散高炉/转炉煤气发电工程安装一台锅炉,系杭州锅炉厂生产的NG-220/型燃气锅炉,该锅炉为单锅筒、自然循环、集中下降管、倒“U”型布置的煤气锅炉。采用全膜式水冷壁,炉顶水平烟道及转向室设顶棚过热器管和包墙管过热器管。尾部竖井烟道中布置二级省煤器和一级空气预热器。构架采用双框架全钢结构,炉膛、过热器和上级省煤器为全悬吊结构,下级省煤器、空预器为支承结构。

锅炉炉膛深7570mm,宽7570mm,采用燃料为高炉煤气,高炉煤气由布置在炉后的煤气加热器预热(本次点火前暂不加热)。燃烧器为双旋流煤气燃烧器,高炉煤气燃烧器设为二层共十二只前后墙下部布置。每只燃烧器设置了冷风系统,使燃烧器不被烧损。

锅炉采用辐射和对流结合,多次交叉混合,两级喷水调温的典型过热器系统。顶棚管,包墙管采用φ51×,节距为100mm的膜式壁管,低温过热器蛇形管采用φ38×,材料为20G,高温过热器蛇形管采用φ42×5,材料为12Cr1MovG,设有冷热段。屏式过热器采用φ42×5,最外两圈及管夹材料为钢研102(12Cr2MovTiB),其余采用12Cr1MovG。

蒸汽温度调节采用给水喷水减温方式,喷水减温器由笛形喷管、混合套筒和外壳组成。

锅炉主要参数

锅炉额定蒸发量: 220 t/h

汽包压力: Mpa <表压>

过热器出口压力: Mpa <表压>

过热蒸汽温度: 540 ℃

给水温度: 215℃

锅炉连续排污率<3%

冷风温度: 20℃

煤气进炉膛温度 180℃

4.锅炉点火启动前应具备的条件

机务应具备的条件

4.1.1 炉本体:安装、保温工作结束。炉水压、漏风验结束、合格。炉膛、烟风道内脚手架拆除、垃圾、杂物清理干净,所有工作人员撤出,各人孔、检查孔封闭。

4.1.2 烟风系统:安装、保温工作结束。引、送风机8小时分部试运工作结束,经检查、验收合格,签证办理完毕。

4.1.3 汽水系统:安装保温工作结束,所有的支、吊架完善,弹簧支、吊架销子拆除,经检查验收合格。水压试验的堵板拆除。

煤气系统各设备安装完毕,氮气吹扫准备就绪,煤气管道泄漏试验合格。

各快切阀、调节阀及其电动执行机构,开关试验灵活,其开度、方向及位置指示正确,煤气安全设施及消防设施具备齐全,CO测量仪表校验合格。

锅炉本体各类门孔完整无缺,关闭严密。燃烧器完好,与燃烧器相连的煤气,热风管道等安装完毕。与燃烧器相连接的各风门转动灵活,各阀门及电动执行装置开关灵活,位置指示正确。

4.1.6 启动点火油系统和点火装置,使之处于投入状态。

炉加药、取样、定、连排、疏放水、放空气、反冲洗、冲惰等系统安装保温工作结束。

锅炉膨胀系统:各膨胀指示器按设计要求安装完毕,各膨胀指示器调整到“0”。经联合检查无妨碍膨胀之处。

电气、热控应具备的条件

各电动阀门、烟风系统挡板静态调试完毕,能远方操作、开关灵活、方向正确。

各声光报警系统经静态调试完毕,各光字报警显示正确。

各转动机械事故按纽完好,回路正确。模拟操作动作可靠。

各辅机启、停逻辑正确,设备动作可靠。

炉安全监控系统FSSS静态调试完毕。各逻辑关系正确,动作可靠。

炉侧数据采集系统(DAS)静态调校完毕,各点名称准确,显示正确。

工业电视、火焰检测系统静态调校完毕。能随时投入。

机、炉、电(BTG)大联锁模拟试验完毕,关系正确,动作可靠。

锅炉运行必需的温度、压力、流量、水位、氧量、壁温、等测点应装设完好,各监视仪表经校验合格,显示清晰,准确。

土建应具备的条件

试运现场道路畅通照明充足,事故照明可靠。

试运现场通讯设备方便可用,并备有足够的消防器材。

与尚在施工的现场及有关系统之间有可靠的隔离和隔绝。

妨碍运行和有着火危险的脚手架及障碍物已拆除,沟道盖板、梯子、平台及栏杆齐全,地面平整清洁,运行人员能安全通行。

还应具备的条件

化学制水系统完善,能随时提供合格的除盐水。

厂用电系统完善,能按试运要求随时切、送电。

全厂的照明、通讯系统完善,能随时通讯。

空调系统完善,调试完毕,能随时投入使用。

保安电源系统调试完成,具备投入条件。

5.启动调试的项目及方案

点火启动前的试验

锅炉辅机各单机联锁和保护、锅炉总联锁、机炉电大联锁、煤气系统联锁试验。

锅炉FSSS保护试验。

炉前煤气泄漏试验。

工作压力下的水压试验。

启动前的检查

按照启动规程,检查锅炉范围内的膨胀系统、汽水系统、烟风系统、燃气系统,作好准备工作,使锅炉具备点火条件。

锅炉点火启动

联系化学车间准备好除盐水。

启用工业循环水系统。

启动电泵给锅炉上水,可经DN50的给水旁路向锅炉上水,上水应缓慢平稳,上水时间约小时,上水时应监视汽包上、下壁的温差,并使之小于40℃,上水温度与锅筒壁温差应不大于50℃,锅炉进水应为除盐水,水质应符合电厂运行规程要求。

当水位上至汽包可见水位时,应停止上水。对照汽包两侧水位计指示,并调整一致。

5.3.4投入轻柴油系统。

5.3.5 投入锅炉联锁保护,炉膛安全监控系统(FSSS)。

5.3.6 在高炉煤气系统总阀关闭的情况下,通入氮气吹扫,待管道内及各支管内空气被吹扫干净,经检查合格后,停止氮气吹扫,打开煤气总阀,送煤气到各层液压快切阀前。

锅炉的所有设备具备点火启动条件后,启动引风机、送风机,全开煤气燃烧器的风门挡板对炉膛及各受热面进行吹扫,以清除炉膛可能积存的可燃物。

5.3.8 不小于30%MCR风量,吹扫时间不应小于5分钟,将炉膛负压调整到20-40Pa,检测炉尾CO含量,若小于%,认为吹扫合格。若吹扫失败,待故障排除后重新吹扫,直至合格为止。吹扫结束后,维持炉膛出口处负压20-40Pa。

5.3.9 点火命令下达后,进行点火操作,此时点火用一次风门处于点火位置,开度一般为10%-20%。通过各组点火器的按钮启动点火程控。点火顺序是这样的,首先将前后墙最下一排高能点火枪及轻油枪推进到点火位置,由高能点火枪点燃轻柴油,每点燃一支轻柴油枪,高能点火枪后退350mm,并及时调整配风。当下层6只燃烧器轻柴油枪点火成功,且燃烧稳定后,再引燃下层高炉煤气燃烧器,其顺序是这样的,先打开前墙(后墙)煤气下层的煤气调节阀,开度为约10%(根据炉前煤气压力决定开度大小,煤气压力大,开度小,反之就大),二次风门的开度不大于5%,然后打开前墙(或后墙)下层的液压快切阀送煤气到炉膛,使该组(前墙或后墙)的每个煤气燃烧器同时着火燃烧。下层燃烧器煤气着火后,应及时调整配风,当煤气量增大时,应调小点火风量,增大二次风量,当下层煤气燃烧器稳定且负荷大于35%的锅炉额定负荷时,可投入上层煤气燃烧器,从打开快切阀开始至 10秒钟后,如3个燃烧器中有2个探测不到火,应立即关闭该组煤气快切阀,查出原因,排除后,再投煤气。

煤气燃烧器着火稳定后,根据锅炉汽温,汽压上升速度要求运行人员可开大各煤气燃烧器调节阀,并及时调节配风和炉膛负压,使燃烧稳定,此时火焰是浅兰色.

点火时炉前的煤气压力不得低于3000Pa.

点火后必须对现场进行一次CO检漏,发现CO泄漏应及时消除.

锅炉升温升压

5.4.1 锅炉自点火到并汽的时间一般为3-5小时

5.4.2 在锅炉升压过程中,注意及时调整燃烧,合理适当排汽,使锅筒上、下壁温差不得超过50℃。使各受热面均匀,膨胀均衡,对膨胀较大的水冷壁下集箱可用加大放水的方法处理。

5.4.3 锅炉正常点火升压时间分配如下:

主汽压力MPa 时间(分钟)

90-120

并汽15-30

合计3-5小时

当汽压升至左右,应关闭锅炉各放气阀,并开启过热器集箱上的疏水阀,对空排汽阀,使过热器得到足够的冷却,严禁关小过热器集汽集箱的疏水阀,对空排汽阀赶火升压,以免过热器管壁温度急剧升高,注意监视各温度测点的变化,防止过热器壁温超限。

升压过程中,应将再循环阀在不进水时开启,进水时关闭.

5.4.6 当锅炉压力升到时,应冲洗锅筒水位计,并验证其指示的准确性.

汽轮机冲转前适时关闭过热器集汽集箱上的疏水阀,对空排汽阀,随着负荷的增加,及时切换给水管路,锅炉正常供水后应及时投入给水自动调节装置.

在升压过程中,应控制锅筒内饱和温度的上升速率,在保证锅炉使用寿命下,锅筒壁允许的升温速度为:

冷态启动时的最大允许升温速度为:℃/分

温态启动时的最大允许升温速度为: ℃/分

热态启动时的最大允许升温速度为: ℃/分

锅炉各情况下的升压速度的要求见附图(1、2、3)

锅炉向汽轮机供汽前,应对蒸汽管道进行暖管,冷态暖管时间一般不少于2小时.

锅炉向汽轮机供汽前,检查炉水,蒸汽品质,达不到要求应加强加药和排污,直至达到要求.

锅炉启动时应严格按机组启动曲线升温、升压。

锅炉开始供汽后,根据汽温的上升情况投入减温器.

锅炉烘炉及吹洗

该锅炉除下级省煤器区域采用护板轻型炉墙外,其余均采用敷管式炉墙。按相关规范(DL/T5047-95锅炉机组篇)要求,一般在达到正常养护期后,可不再单独进行烘炉。但考虑到该锅炉处在室外环境中正值严冬季节以及距正式点火试运行时间较短,故据此具体情况对其进行烘炉。烘炉合格后即进入蒸汽吹洗工作阶段。蒸汽吹洗合格后停炉进行蒸汽管道完善恢复工作以及锅炉消缺工作。

烘炉

方案编制目的及要求

烘炉是锅炉投产前的一项重要工作,其主要作用是排出内衬炉墙中的水份。为防止在锅炉点火升压过程中,因锅膛升温急剧使墙体造成裂纹或塌落,影响锅炉墙体工程质量。根据《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T5047-95规定,新锅炉正式点火前对敷管式混凝土炉墙需进行锅炉整体烘炉。

方案编制依据

《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇 DL/T5047-95

《锅炉使用说明书》

烘炉方式

根据锅炉结构特点及现场具备条件,该3#锅炉采用炉内燃烧器明火烘炉方式。本方案仅适用于日钢2×50MW煤气综合利用电厂3#锅炉。

烘炉前要求具备的条件。

锅炉本体安装、炉墙及保温工程已结束

锅炉炉膛及冷风、热风、烟风道漏风试验合格。

为烘炉服务的附属设备安装已结束,且单机调试、冷态试验合格,满足要求随时能够投入使用。

锅炉本体化学清洗已合格。

烘炉所需的热控、电气、仪表已安装和校验,试验调整合格,能正常投入使用。

与锅炉配套的除盐水、燃气、燃烧装置、送引风系统已安装及调试完毕,能随时投入使用。烘炉用的临时设备及设施已装好,上、下水道畅通,保证满足供水和排水的需要。

烘炉现场具备充足可靠的照明,通讯和消防设施满足使用。

与尚在继续施工的现场及有关系统之间有可靠的隔离措施。

地沟、孔洞盖板、梯子平台栏杆齐全,现场场地平整、清洁,运行、检查人员能安全通行。烘炉方案已报审且批准。

烘炉前的准备工作

对炉膛、烟风道内部进行一次全面的检查及清扫,对烘炉所用的阀门进行挂牌标识,以避免误操作。

仔细逐一检查各处的膨胀间隙,膨胀指示器刻度清楚,安装正确、牢固,在冷态下调整到零位。

点火前对锅炉进水,并对锅炉进行一次汽包工作压力()的严密性试验,并利用锅炉内压对取样、排污、疏放水、仪表等管路进行冲洗,保证其畅通。

冲洗工作结束后,将炉水保持在正常水位的低水位。

烘炉工作领导小组已成立,负责组织、协调烘炉工作。其成员及运行值班人员应服从指挥。绘制烘炉温升曲线图

烘炉温升和时间控制标准

烘炉燃烧强度和温升由过热器后烟温来控制,一般温升控制不大于10℃/h,烘炉后期过热器出口烟温最高不大于200℃,并在此温度下持续时间不少于24h。

在水平烟道米标高检查孔内取50g左右的灰浆样,最终灰浆含水率小于%。

烘炉过程中,小开炉后尾部烟道的检查孔,以保证水蒸汽能自由排出。

5.5.1. 烘炉选用炉前第一层的轻油和高炉煤气燃烧器(前期使用轻油,后期使用高炉煤气。考虑到炉墙施工周期及目前的天气原因,预计烘炉时间为四天),根据烟温进行判断所投入的数量来控制燃烧情况。

烘炉合格验收标准

保持升温速度和过热器出口处烟温,持续时间大于24h。

所取灰浆样最终含水率小于%

墙体无裂纹及变形

烘炉合格后,及时整理记录、办理签证。

烘炉注意事项

烘炉过程中温升应平稳,值班人员加强巡检,经常检查炉墙及锅炉的膨胀情况,防止产生裂纹及变形等缺陷。

汽包水位应经常保持在正常范围内。

天然气锅炉调试方案

青岛能源热电第一热力分公司浮山供热站 燃气锅炉改造工程 锅炉调试方案 青岛能源设计研究院有限公司 2017年10月

一.项目概况 青岛能源热电第一热力分公司浮山供热站位于青岛市市南区奉化路4号,东邻福州北路,交通条件十分便利。本工程为改造工程,将原有4×29MW燃煤热水锅炉拆除,在原有二期锅炉房内改建2台58MW燃气热水锅炉。锅炉参数与原有系统维持一致。锅炉由营口绿源锅炉有限责任公司供货及安装,燃烧器选用意大利将军低氮燃烧器。 1. 锅炉基本参数: 额定供热量:58MW 工作压力: 1.6MPa 回水温度:70℃ 出水温度:130℃ 设计循环水流量:831t/h 燃烧方式:室燃 设计效率:96% 燃料:天然气 2.水质要求: 锅炉给水应澄清,清彻无色,补给水和循环水品质应符合GB/T1576-2008 《工业锅炉水质》的规定。 补给水: 浊度≤5FTU 总硬度≤0.6mmol/L PH(25℃) 9~11 含油量≤2mg/L 溶解氧≤0.1mg/L 循环水: PH(25℃) 8.5~10 含油量≤2mg/L 溶解氧≤0.1mg/L

3.锅炉的结构 ??? 本锅炉为强制循环室燃热水锅炉。锅炉采用正压燃烧,故锅炉采用全密封结构。 ????本锅炉炉膛为膜式水冷壁结构,从上、下集箱引出的管子构成炉膛的顶部,左、右侧水冷壁及炉底。侧壁上、下集箱与后壁上、下集箱连接,后壁上集箱由连接管与出水集箱连接。炉顶布置燃烧器。烟气流经炉膛进入对流部分,最后经过出烟口离开锅炉本体。接着进入布置在锅炉本体侧面的节能器后进入烟囱排入大气。在炉膛的一侧布置一个炉门,一侧布置了2个观察孔。炉子其中一角的结构强度比其它部分都要弱。其作用相当于防爆门,在发生爆炸的时候可以避免其他部件毁损及人员受伤。该角附近的区域应清晰地标出来,而且不允许在此区域内做不必要的停逗留。 炉体有8个支座。其中一个支座是固定的,其它的支坐可以滑动,并配有滚柱以满足热膨胀的要求。 ????a.水管系统 ??? 炉膛由前壁、后壁和左、右侧壁组成。 膜式壁由Φ60×4.5的管子和20x5的扁钢组成,节距为80mm。 对流部分采用Φ51x3.5的火管。 尾部的节能器采用Φ51x4翅片管,横向节距110mm,纵向节距160mm。???? b.护板、平台扶梯 ????本锅炉本体均采用0.5mm的彩色瓦楞板作为外护板,内部有金属框架做支撑。 ??? 本锅炉观察孔均设有平台,锅炉进出水阀设有操作平台,炉顶设有燃烧器的操作平台。 ?? ?c. 保温 ????本锅炉的炉墙为轻型炉墙。凡膜式水冷壁处均铺设保温材料(例如岩棉、硅酸铝纤维等)。锅炉炉顶,炉膛出口,及炉膛观察孔均布置有耐火混凝土。对流部分也采用保温材料(例如岩棉、硅酸铝纤维等)进行保温。 d . 烟道 本锅炉备有完整烟道及烟气出口法兰.烟囱利用现有。 ?? ?e .锅炉范围内管道及附件 ????本锅炉范围内管道仅包括从回水止回阀法兰起到锅炉本体的出水阀、排污阀等法兰为止范围内的阀门和管道。 ????附件包括锅炉本体所用的阀件与表件。如压力表、排气阀、弹簧安全阀、出水阀、回水阀、止回阀、温度计等.

电力行业标准之锅炉启动调试导则

锅炉启动调试导则 1 范围 本标准规定了新建、扩建和改建火电机组的锅炉和主要辅机设备分系统试运和机组整套启动阶段即锅炉的点火、升温、升压、带负荷调试的操作要领和技术指南。 本标准适用于国产400t/h(100MW级)及以上容量的锅炉;对于其他类型和容量的锅炉机组,可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12348 工业企业厂界噪声标准 GB/T16507 固定式锅炉建造规程 GB/T12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GL/T 461-2004 燃煤电厂电除尘器运行维护导则 GL/T468-2004 电站锅炉风机选型和使用导则 GL/T561 火力发电厂水汽化学监督导则 DL/T610 200MW级锅炉进行导则 DL/T611 300MW级锅炉运行导则 DL/T794 火力发电厂锅炉化学清洗导则 DL5031-1994 电力建设工及验收技术规范(管道篇) DL/T5047-1995 电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) DL/T5054 火力发电厂汽水管道设计技术规定 电建[1995]504号关于电力工程调试单位资质管理办法中华人民共和国电力工业部 1995 3 总则 3.1 编写目的 火力发电厂锅炉启动调试是保证锅炉高质量投运的重要环节。为适应电力工业的发展,规范锅炉的启动调试工作,特制定本导则。 3.2组织形式 a) 机组启动调试工作由试运指挥部全面组织、领导、协调,锅炉启动调试应由锅炉调试专业小组负责调试项目的开展; b) 锅炉专业调试小组应由调试、施工、生产、建设、监理、设计及制造等单位的工程技术人员组成,由调试单位任组长。 3.3 调试资质 a) 锅炉主体调试单位必须具备相应的资质,按电建[1995]504号文件的规定执行。 b) 锅炉专业小组主要负责人应具有三台400t/h或以上容量锅炉的调试经验,按业主要求参加初步设计审查和施工组织设计审查等工作,对首次采用的新产品,宜参与工厂的监造工作,根据以往调试中的经验教训,结合本工程的特点,提出改进意见,以利于调试工作的顺利进行。 c) 调试人员在调试工作中应具备示范操作、指导操作和监督操作的能力,当锅炉进入启动试运阶段时应参加值班工作,具体落实调试措施和解决、处理调试中出现的问题。 3.4 计量管理 调试采用的仪器、仪表均必须执行计量管理的相关规定,经过有相应资质的计量单位校验,且备有表示其在有效期内的校验合格证书。现场使用的仪器、仪表必须有产品标识及其状态标识,确保仪器、仪表在有效期内使用。 3.5 方案或措施 锅炉分系统及机组整套启动时的锅炉调试方案、措施宜经过运行、施工、制造、监理等单位讨论,经有关单位审批后实施。 3.6工作程序 a) 按照建设单位的要求,参加对锅炉部分的初步设计施工图纸的会审,并收集、熟悉、掌握锅炉设备、系统的详细资料。 b) 参加编制《启动调试大纲》的锅炉部分,明确锅炉调试项目及工作任务,并制定相应的调试工作计划和质量、安全管理措施。 c) 按照《启动调试大纲》及按与业主签订的合同要求,确定锅炉部分调试项目,并编写相应的调试措施。措施的主要内容为:设备概况、规范、特性参数;调试前必须具备的条件;调试项目及工艺;所采用的调试仪器、仪表的型号、规格;验收控制的技术标准;安全措施;组织分工;附录(根据设备系统调试需要或业主要求编写)。 d) 调试措施的会审(交底)的主要内容:试验应具备的条件,调试工艺,并解答会审单位提出的问题。根据会审单位的建议和修改意见,对调试措施进行增补和修改,成为调试措施正式稿,在项目调试中遵照执行;并在雕式措施实施前,对参加该项目的有关人员进行技术交底。 e) 按照措施要求进行调试准备,主要包括调试仪器、仪表的准备,设备系统的检查验收。

天燃气锅炉调试试运行方案

锅炉房燃气热水锅炉调试试运行方案 信邦建设工程有限公司 2017年10月21日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章试运行人员组织 (3) 第四章锅炉及其配套设备试运前检查及相关的准备工作 (4) 第五章安全注意事项 (9) 第六章锅炉及其相关设备试运行应急预案 (10)

第一章编制依据 本措施编制依据门头沟区军庄镇灰峪村锅炉房安装图纸并结合厂家的现场操作要求编制。 第二章工程概况 锅炉房新安装1台6吨WNS4.2-1.0/115/70-Q卧式内燃全自动燃气热水锅炉和1台4吨WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) 卧式内燃全自动燃气热水锅炉。现锅炉已根据要求施工完毕,达到试运条件,为了保证试运行顺利进行,特编制本次调试、试运行方案。 第三章调试、试运行人员组织 3.1为了确保锅炉的调试及试运行顺利进行,特成立专门的试运行小组: 组长:房立维 锅炉厂家技术人员:1人 司炉工:2人 电工:1人 维修工:2人 3.2 试运行时间安排: 与甲方、厂家统一协调试运行时间。 第四章锅炉及其配套设备试运前检查及相关的准备工作 一、总体试车 锅炉房所有设备的管路连接完毕,应进行总体试车。总体试车可分为:单机试车和联合试车。

(一)锅炉总体试车前的准备工作 1、锅炉是运行操作应具备的准备条件 燃气锅炉比燃煤锅炉危险性大得多,对司炉人员要求也高,在使用过程中要加强司炉人员的培训与管理。以确保锅炉安全经济运行。安装完毕的锅炉,在使用前必须具备以下条件,才允许投入使用: ①锅炉使用资料齐全; ②司炉工及水质化验员需持证上岗,操作证类别要与所操作的设备相符,司炉 工操作证类别应为燃气类别; ③锅炉各项管理制度要完善; ④锅炉房及辅助设备完好率达到100%; ⑤锅炉各项运行记录单完备; 2、锅炉试运行前的检查 试运点火前,对锅炉受压部件、附属设备、测量仪表进行全面细致的检查,是保证锅炉安全经济运行的前提条件。 ①锅炉本体及燃烧器的检查 a、锅炉内部检查 检查炉筒、炉胆、烟管、封头及拉撑等受压部件是否正常,有无严重腐蚀或变形、裂纹,炉内有无水垢、杂质、有无工具物件等遗留在内,同时,确认无人在锅炉时,方可关闭所有人孔、手孔、装入孔、手孔,盖时,应将压盖放正,孔盖之间应垫石棉橡胶圈或用石棉绳编制的石棉绳垫。 b、炉外检查 除检查锅炉本体外部有无损坏,还应检查炉膛内受热面、绝热保温层是否完整无损。检查炉膛内是否有残留燃料或烟垢。烟囱安装是否合理。 c、燃烧器检查 检查燃烧器安装位置是否合理,燃烧器是否便于维修,供热管路是否畅通、严密,气压表指示是否正确,风机、电机转向是否正确,风门开关是否灵活。负荷调节装置位置是否正确,点火电极、点火位置、小火位置、大火位置是否预设好。 ②锅炉附属设备的检查

锅炉化学整套启动调试技术方案

×××一期工程2×300MW机组化学整套启动调试技术方案

编制:年月日 审核:年月日 会审: 建设单位年月日生产单位年月日施工单位年月日监理单位年月日设计单位年月日质保:年月日审定:年月日批准:年月日 ·本方案由×××(集团)有限公司提出 ·本方案由×××(集团)有限公司质保部归口管理 ·本方案由×××一期工程2×300MW试运总指挥批准

目录 1 目的及适用范围 (1) 2 系统概况 (1) 3 职责分工 (2) 4 编制依据 (3) 5 引用标准 (3) 6 应具备条件及准备工作 (3) 7 调试作业程序 (4) 8 质量标准及记录 (6) 9 安全措施 (7) 10 附录 (7)

1 目的及适用范围 1.1 对化学专业各系统及设备进行投运及调整试验,并在调试期间进行监督,在保证机组用水量充足和水质合格的同时,使机组在整套启动期间各化学监督指标符合有关标准。 1.2 本方案适用于×××一期工程2×300MW燃煤机组化学整套启动调试。 2 系统概况 2.1生水石灰预处理系统 生水石灰预处理系统由中国华电工程(集团)有限公司提供的成套设备。系统设计出力为1700 m3/h。水源地来生水经两座出力为1000 m3/h的机械加速澄清池加药处理后,一部分送往主厂房经冷却辅机后补入循环冷却水系统,一部分直接补入循环冷却水系统。澄清池加药包括:石灰加药系统、聚凝剂及助凝剂加药系统、加酸系统。石灰加药系统采用两座150m3石灰粉筒仓,底部带振荡料斗和干粉计量给料机配制石灰乳,利用泥浆泵打至澄清池第一反室中;聚凝剂加药系统采用聚合硫酸铁溶液作为絮凝剂,由计量泵按进水比例投加到澄清池;加酸系统采用浓硫酸,根据加酸后的澄清池出水pH信号,采用计量泵投加到澄清池出水管。 2.2 锅炉补给水处理系统 锅炉补给水处理设备由西安创源水处理工程有限责任公司提供。生水石灰预处理系统来水经过滤、一级除盐、混床处理后贮存于两个1500m3的除盐水箱备用。系统设备布置为2列,机组正常运行时,一列设备运行,在机组启动或事故情况下,2列设备同时投入运行。系统正常运行出力 80.25t/h,最大出力141.75t/h。系统采用程序控制操作,主要阀门采用气动阀。 2.3 凝结水精处理系统 凝结水精处理系统主要设备由中国华电工程(集团)有限公司成套提供。混床串接于凝结水泵和轴封加热器之间,采用中压系统。两台机组共用一套体外再生装置,再生采用高塔分离技术。每台机组设置250容量高速混床,并联运行,实现凝结水100%处理。每台机组凝结水精处理装置配置一套再循环系统和一套0-50%-100%旁路系统。当凝结水温高于50℃或精处理装置进出口压差超过设计值0.35MPa时,100%旁路门自动打开后,关闭混床进出口母管门;当一台混床失效时,旁路门打开50%容量后,退出失效混床运行。单台混床正常出力为379t/h,最大出力为454t/h。系统采用程控操作。 2.4 凝结水、给水及炉水加药系统 加药系统由南京国能环保工程有限公司提供。凝结水采用加氨处理,给水采用加氨和二甲基酮肟处理,炉水采用加磷酸盐处理。各加药泵根据各流量信号或从水汽取样装置采集的数据信号进行

燃气常压热水锅炉调试方案

燃气热水锅炉调试运行方案

项目名称: 编制单位: 编制时间: 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、调试安排 (2) 1、人员安排 (2) 2、技术安排 (3) 3、时间安排 (3) 第四章、调试运行前检查及相关的准备工作 (3) 1、调试运行必须具备的条件 (3) 2、调试运行启动准备 (5)

第五章、调试运行 (5) 第六章、安全注意事项及应急预案 (8) 6.1、安全注意事项 (8) 6.2、应急预案 (9) 第七章、竣工验收 (9)

第一章、编制依据 1、设计施工图纸, 2、施工安装合同 3、设备安装使用说明书 4、施工安装现场实际条件 第二章、工程概况 本工程为某机场新建燃气供暖项目。锅炉房新装2台2吨CWNS1.4-90-70-Q卧式燃全自动燃气热水锅炉及2套换热机组和配套辅机设备。锅炉及配套设备按合同、设计和相关技术要求施工安装完毕后,为了保证整体的验收并顺利投入运行,特编制本调试运行方案。 第三章、调试安排 1、人员安排 为了确保锅炉调试试运行顺利进行,成立专门的试运行小组,

人员由总包、分包方设备安装技术人员,设备厂家调试工程师组成:专业监理工程师现场监督检验。 安装技术人员:2人配合技术工人2人电工1人 锅炉厂家技术人员:1人 外网系统施工方人员数名 调试工作由安装单位项目技术员总负责,已厂家调试工程师为主,其他工作人员按调试工程师的安排调度配合工作。业主项目技术负责人及专业监理现场监督。 为保证设备调试运行后的正常移交,要求业主方安排锅炉设备的运行管理及维护人员,司炉工参与调试运行。 2、技术安排 1)、制订完善的锅炉操作、运行规程及各项安全生产规章制度,熟悉热力系统图,燃烧控制原理图,电气原理图等。 2)、调试前组织调试人员现场技术交底,对参与调试工作人员进行任务分工,熟悉所负责调试部位的设备性能、设备正常的工作状态、正确的操作方法、出现状况的正确处理方法和应急措施。 3、时间安排 整个调试试运行安排2~3天时间。(煮炉另计2天)

循环流化床锅炉调试运行方案

循环流化床锅炉启动准备及试运行方案 编制:张会勇 审核:张进平 批准:张会勇 河南得胜锅炉安装有限公司

目录 序:分部试运转 一:锅炉漏风试验 二:烘炉 三:煮炉 四:锅炉冷态模拟实验 五:锅炉首次点火启动 六:蒸汽严密性试验 七:安全阀调整 八:试运行 九:运行中监视与调整 十:试运行期间注意事项

序:分部试运转 1、锅炉机组在整套启动以前,必须完成锅炉设备各系统的分部试运和调整试验工作。 2、按照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定,各辅助设备试运转前应具备下列条件: A、设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕,施工记录及资料应齐全。其中,设备的精平和几何精度经检验合格;润滑、液压、冷却、水、气(汽)、电气(仪器)控制等附属装置均应按系统检验完毕,并应符合试运转的要求。 B、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,均应符合试运转的要求。 C、对大型、复杂和精密设备,应编制试运转方案或试运转操作规程。 3、设备试运转应包括下列内容和步骤: A、应按规范规定机械与各系统联合调试合格后,方可进行空负荷试运转。 B、应按说明书规定的空负荷试验的工作规范和操作程序,试验各运动机构的启动。启动时间间隔应按有关规定执行;变速换向、停机、制动和安全连锁等动作,均应正确、灵敏、可靠。其中持续运转时间和短断续运转时间无规定时,应按各类设备安装验收规范的规定执行。 C、空负荷试运转中,应进行下列检查并记录: ①技术文件要求测量的轴承振动和轴的窜动不应超过规定。 ②齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无不正常的噪音和磨损。

③传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。 ④一般滑动轴承温升不应超过35℃,最高温度不应超过70℃;滚动轴承温升不应超过40℃,最高温度不应超过80℃;导轨温升不应超过15℃,最高温度不应超过100℃。 ⑤油箱油温最高不得超过60℃。 ⑥润滑、液压、气(汽)动等各辅助系统的工作应正常,无渗漏现象。 ⑦各种仪表应工作正常。 ⑧有必要和有条件时, 可进行噪音测量, 并应符合规定。 4、设备分部运转还应按各专业验收规范进行。 5、分部试运转还应按照“锅炉安装通用工艺辅机篇”执行。

机组锅炉整套启动调整措施

技术文件 编号: 金龙北郊热电2×50MW供热机组工程#1机组锅炉整套启动调整措施 项目负责: 试验人员: 措施编写: 措施校阅: 措施打印: 措施初审: 措施审核: 措施批准: 批准日期:年月日 内蒙古能源发电投资有限公司 电力工程技术研究院

1.概述 本锅炉为北京锅炉厂制造生产,锅炉型号为BG260/9.8-M型,自然循环汽包炉,呈∏型布置,单炉膛,燃烧器四角布置,双切圆燃烧,固态排渣。过热蒸汽温度调节采用两级给水喷水减温,制粉系统采用2套钢球磨煤机中间仓储式乏气送粉系统,设计煤粉细度R90不大于21%。全炉共布置4支油枪,单支出力为1t/h,总出力相当于25%负荷输入热量。 燃烧器为四角布置切向燃烧、直流式煤粉燃烧器。采用双切圆布置方式,假想切圆直径分别为Φ350和Φ650的逆时针切圆,燃烧器上一次风喷口中心到屏底距离为10.990 m,下一次风喷口中心到冷灰斗拐点距离为1.914m,每角燃烧器共布置9层喷口,包括3层一次风喷口,6层二次风喷口(其中底层布置有燃油装置)。 1.1 锅炉主要技术参数为: 额定蒸发量: 260t/h 过热蒸汽出口压力: 9.8MPa 过热蒸汽出口温度: 540℃ 给水温度: 215℃ 冷风温度: 25℃ 排烟温度: 136℃ 锅筒压力: 11.2MPa 计算燃料消耗量: 29t/h 锅炉计算效率: 91.6% 1.2 锅炉主要附属设备规范:

1.4 燃煤煤质

2.锅炉调试程序 2.1.冷态调试程序 冷态调试主要是点火前的各系统检查和各项冷态试验。其调试顺序如下: 冷态各系统检查—→减温水系统水冲洗—→ 冷态通风试验—→工作压力水压试验—→联锁、保护、程控试验。 各工序的具体试验方法见相应的措施。 2.2.热态调试程序 热态调试是点火后的各项调整试验。 热态调试顺序如下: 锅炉点火—→蒸汽吹管—→安全阀整定─→蒸汽严密性 试验—→停炉—→恢复系统点火—→汽机冲转—→汽机、电气试验—→制粉、投粉—→72小时试运行 各工序的试验方法和要求见相应的措施。 3.减温水系统水冲洗 具体方案详见《榆林金龙工程#1机组锅炉减温水冲洗措施》。4.锅炉冷态通风试验 具体试验方案详见《榆林金龙工程#1机组锅炉冷态通风试验措施》。 5.锅炉启动 5.1.锅炉启动前应具备的条件。 5.1.1.锅炉安装、超水压试验及保温工作全部结束,锅炉风压试验合格。

锅炉整套启动调试措施解析

工程代号0306-6152 密级一般 专业代号605 目录号08 山东胜利电厂#3机组锅炉整套启动调试措施 ( A 版/0) 编制: 审核: 批准:

山东电力研究院 2003年5月27日 1、概述 山东胜利发电厂300MW机组锅炉为上海锅炉厂有限公司按引进技术生产制造的亚临界中间一次再热控制循环汽包炉,配300MW机组,锅炉型号为SG-1025/17.44-M851,平衡通风,采用BBD3854双进双出式钢球磨煤机,正压直吹式制粉系统,单炉膛,四角切圆燃烧方式。 1.1 额定工况及各设计工况主要参数见下表

1.2 燃料 由山西太原、晋中地区的贫瘦煤,山西阳泉的无烟煤和淄博矿物局的贫瘦煤,分别按60%、20%、20%的比例混合而成。当燃用校核煤种,锅炉的安全性和最大连续负荷均可得到保证。煤质资料见下表。

2、调试目的 2.1 考核锅炉的性能、参数是否达到制造厂的保证条件,鉴定机组的安装、调试质量是否达到标准要求; 2.2 通过设备的整组试运及早发现机组在设计、制造、安装等方面存在的问题,以尽快地

加以处理,保证机组能安全、经济、可靠地投入运行。 2.3 通过调试,实现满负荷连续试运,参数符合调试大纲要求。 3、编制的依据 3.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3.2《火电工程启动调试工作规定》 3.3《火电施工质量检验及评定标准》第十一篇,调整试运 3.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 3.5《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》 3.6 山东电力局《基本建设调试全过程管理办法》 3.7《胜利发电厂#3机组整套启动调试大纲》 3.8《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.9 制造和设计部门图纸、设备安装及使用说明书等 4、调试的范围 4.1 与运行有关的锅炉侧所有设备; 4.2 锅炉侧所有的系统。 5、调试的组织与分工 5.1 整套启动调试工作在整套试运组的领导下,由调试人员、施工人员、运行人员及安全、保卫、后勤供应等人员通力合作,共同进行; 5.2 电力研究院负责启动调试方案的编制,并进行整套启动调试工作的技术指导; 5.3 电厂根据整套启动的调试方案及运行规程,负责电厂的运行操作,并根据调试大纲的要求编制各类检查卡、操作措施及反事故措施,在事故情况下按照有关规定处理,另外,应积极配合调试人员完成调整试验及有关煤、灰、渣、煤粉的化验工作。 5.4 施工单位负责整套启动调试过程中的设备与系统的消缺、维护,实施调试中的临时措施,并积极配合调试人员完成试验,配合运行人员进行运行操作。

锅炉整套启动调试方案

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知

余热锅炉调试及试运行方案

余热锅炉 调试及试运行方案

2014年9月4日 目录 1. 编制依据及标 准. (3) 2. 调试目的及质量目 标. (3) 3. 调试前应具备的条件和要 求. (3) 4. 调试作业步骤及过程说 明. (3) 5. 煮炉中应注意的问题及安全事 项 . (5) 6. 蒸汽试 验. ....................................................................................................................................... 5

7. 环境、职业健康安全风险因素控制措 施 . (6) 8. 组织分工及时间安 排. (6) 附 录:. ...................................................................................................................................... .. (1) 1. 编制依据及标准 1.1 TSG G0001‐2012 《锅炉安全技术监察规程》 1.2 JB/T1612 《锅炉水压试验技术条件》

1.3 GB50273‐2009 《锅炉安装施工及验收规范》 1.4 GB/T1576‐2008 《工业锅炉水质》 1.5 南京南锅动力设备有限公司《锅炉安装、使用说明书》 2. 调试目的及质量目标 2.1本方案用于指导余热锅炉系统及相关设备安装结束、设备单体调试完成后的 调试及试运行工作。通过煮炉,清除炉本体在制造、运输、存放、安装过程中 残留的各类沉积物、油脂及腐蚀产物,改善锅炉整套启动时期的水汽质量,从 而使之较快地达到正常标准要求,为机组安全运行奠定基础, 煮炉系统范围包括汽包、对流管、下降管。 调试质量目标:煮炉后机组整套启动水汽品质符合 GB/T1576‐2008 《工业锅炉水质》的质量标准要求:金属表面油脂类污垢及保护涂层已经 清除或脱落,无新生腐蚀产物,浮锈。试运签证验收合格。 3. 调试前应具备的条件和要求 3.1. 机组热力系统基本安装完毕,锅炉在1.2MPa 压力下进行一次水压试验并合 格,并经当地锅炉检验机构安装监检人员确认。 3.2. 锅炉的附属设备(水位计、压力表)、给水系统、排放系统及其它安全附件

蒸汽锅炉房调试方案总.doc

目录 1、工程概况 1 2、泵调试 1 3、机调试 2 4、水系统调试 3 4 控制系统调试 4 4.1 各机柜上电 4 4.2 DCS调试 5 4.3 锅炉控制柜上仪表调试5 4.4 电动执行机构调试 5 4.5 锅炉控制柜及DCS联动操作 5 5 锅炉联合调试方案 5 5.1 调试目的 5 5.2 调试准备 5 5.3 调试达到的要求 6 5.4 锅炉启动准备 6 5.5 锅炉启动 6 5.6 锅炉整套启动试运行整定参数7 5.7 锅炉调试内容8 6 安全措施9 1、工程概况 1.1工程名称:中新天津生态城中部热源厂 建设规模: 新建2×29MW燃气热水锅炉 建设地点: 中新天津生态城 1.2工程概况 本工程规划容量为3×29MW。本工程施工进度为2012年5月开工,计划2012年11月1日正式投产供热。 工程建设单位:天津生态城能源投资建设有限公司 工程设计单位: 中国市政华北设计研究总院 工程监理单位:天津市特种设备工程监理 1.3系统概况 本期工程装机容量: 2×29MW蒸汽热水锅炉 2 、泵调试 2.1.水泵试运前应将电机单独运转,转动方向应与泵的转向相符,各固定连

接部位应无松动,各润滑部位加注符合技术文件规定的润滑油、脂。 2.2.各指示仪表、安全保护装置均应灵敏,准确、可靠,手盘车应灵活无异常现象。 2.3.打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门,吸入管路应充满输送液体,并排尽空气,不得在无液体情况下启动。 2.4.通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开排出管路上的阀门,并调节到所需的工况。在排出管路上的阀门关闭的情况下,水泵连续工作时间不能超过3分钟。 2.5.泵试运时应符合下列要求 1)各固定连接部位不应有松动,转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和摩擦现象; 2)滑动轴承温度不应大于65℃,滚动轴承温度不应大于80℃; 3)各润滑点、密封液、冷却水温度均应符合技术文件规定; 4)安全保护和电控装置及各仪表均应灵敏,正确,可靠; 5)试运过程中如发现异常情况,应立即停车,查明原因,消除故障后,方可继续设备的试运行。 3.1起动前的检查 (1)检查油量 检查轴承室内油位在正确位置,在轴承室壁上有玻璃指示,油位必须在玻璃指示的最高处; (2)检查进口叶轮调节器 通过进口叶轮调节器检查气流方向正确,并且调节器开关没有阻碍,正确的气流方向已用箭头标出。当起动风机时调节器应几乎被关闭,但并非全关,这样避免风机过载和缩短起动时间,调节器按照气体温度及其它参数的升高打开。(3)起动风机前必须保证: ①风机正确地安装到基础上; ②风管的柔性连接活动自如且连接紧密; ③电气按电路图连接正确; ④风机安装完善,没有遗漏部件; ⑤风机外罩内没有水及其它液体; ⑥联轴器连接紧密且旋转自如;

锅炉整套启动技术措施实用版

YF-ED-J6518 可按资料类型定义编号 锅炉整套启动技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锅炉整套启动技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、锅炉启动前准备 1. 燃煤、燃油、除盐水储备充足,且质量合格。 2. 各类消防设施齐全,消防系统具备投运条件并按规定投运。 3. 所有热力机械工作票已结束并收回,临时设施已拆除,冷态验收合格。 4. 动力电源可靠,备用电源良好。主控室表盘仪表齐全,校验合格,现场照明及事故照明、通讯设备齐全良好。 5. 按有关检查卡对系统及设备进行全面

检查确认。 6. 炉膛、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空预器等处无渣块和杂物,管壁清洁,炉墙完好,烟风道人孔门、看火、打焦孔、检查孔完好,确认内部无人后,关闭各孔门。膨胀指示器刻度清晰,指示正确。 7. 所有油枪,高能点火器已清理干净并进退灵活,所有油枪滤网已清理干净。 8. 检查燃烧器摆动灵活,摆动角正确,开度指示与实际相符。 9. 点火前8小时,投入电除尘灰斗及磁轴加热,投入振打装置。 10. 检查制粉设备系统正常,原煤斗上一定的煤量,磨煤机油系统试验及启动正常。 11. 各安全阀、动力泄压阀部件完好,疏

(完整版)锅炉安装调试方案资料

*************工程 锅炉安装施工方案 编报单位: 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 第一章锅炉房及其附件概述 (3) 第二章锅炉及其附件的安装 (3) 2.1、锅炉及其附件安装主要流程图: (3) 2.1.1、锅炉安装前准备工作 (3) 2.1.2、设备地基和本体安装要求 (3) 2.2. 燃烧系统的安装: (4) 2.3.给水管道的安装: (4) 2.4. 蒸汽管道的安装: (4) 2.5. 排污管道的安装: (4) 2.6. 仪表安装: (4) 2.7. 烟囱系统安装: (4) 2.8.水泵安装: (4) 2.9 膨胀罐及水箱分集水器的安装: (5) 2.10 除氧装置安装: (5) 第三章锅炉系统试压、调试及运行 (6) 3.1 准备工作: (6) 3.1.1 人员分工 (6) 3.1.2 物料准备 (6) 3.2 蒸汽锅炉本体严密性试验 (7) 3.3、锅炉调试运转流程: (7) 3.3.1调试具体流程: (7) 3.3.2 调试流程图: (7) 3.3.3 点火前准备工作: (7) 3.3.4 锅炉点火前的相关系统、设备调整: (9) 3.3.5 点火: (10) 3.3.6、烘炉 (11) 3.3.7、煮炉 (11) 3.3.8、运行时的检测: (12) 2、热水锅炉的正常检测: (13) 3.3.9、停炉 (14) 3.4、锅炉系统试压、调试及运行安全注意事项 (14)

第一章锅炉房及其附件概述 本工程建筑面积4.8万平方米,锅炉房位于主楼外地下室,靠近小北湖,面积为400平方米,房内设置四台燃油锅炉,其中蒸汽锅炉两台,型号为WNS3-1.25/115/70-YQ,蒸发量为3t/h,提供空调系统加湿、预热、洗衣房和厨房蒸汽;两台3.5MW的热水锅炉,型号为WNS3.5-1.25/115/70-YQ,提供生活热水和作为采暖供热的备用热源。各类泵体32台;换热机组计4台;水箱1台;压力容器计13台;除氧装置1套,黑铁钢管约2286米;各类阀门计300个。 第二章锅炉及其附件的安装 锅炉为整体快装锅炉,其组成部分:蒸汽锅炉由本体、燃烧设备、前后烟箱、底架、电控箱、外壳等主要部件组成,热水锅炉为卧式内燃三回程锅壳式火管锅炉,由本体、前后烟箱、仪表管路系统、燃烧系统等几大部分组成;锅炉系统的附件有水泵、油泵、膨胀罐、集分水器等。 2.1、锅炉及其附件安装主要流程图: 2.1.1、锅炉安装前准备工作 1. 安装单位必须持有省级质监部门颁发的锅炉安装许可证。 2. 锅炉房的设计应由具有设计资格的设计院或锅炉制造厂家设计。 3. 锅炉安装前,须将锅炉平面布置图及标明与有关建筑距离的图纸送往当地锅炉压力 容器安全监察机构审查同意,否则不准施工。 4. 根据制造厂家提供的出厂清单进行零部件清点检查工作,并检查锅炉本体在运输过 程中是否有损坏变形等现象。 5. 使用单位和安装单位共同对锅炉主要部件的制造质量进行检查。 2.1.2、设备地基和本体安装要求 1. 按照基础施工图进行地基施工。施工完毕按验收规范有关规定进行验收。 2. 将锅炉整体吊装在基础上,找正后将底座槽钢与预埋铁可靠焊接。

30万煤粉机组锅炉整套启动调试措施

30万煤粉机组锅炉整套启动调试措施

GC-FA-2003-423 徐州华润电力有限公司彭城发电厂 #3机组锅炉整套启动调试措施 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司会审单位:徐州华润电力有限公司彭城发电厂 山东省电力建设第三工程公司 山东诚信工程监理公司出版日期: 2004 年 4 月版次:第 1 版

本措施于年月日经徐州华润电力有限公司彭城发电厂、山东省电力建设第三工程公司、山东诚信工程监理公司、江苏省电力科学研究院有限公司四方讨论通过。 编写:徐伟 审核:睢彬 审定:帅云峰 批准:刘凯

目录 1. 编制依据 (1) 2. 整套启动的目的 (1) 3. 整套启动的设备 (1) 4. 锅炉整套启动的范围 (5) 5. 整套试运的条件 (6) 6. 锅炉启动前的检查与试验 (8) 7. 安全技术要求 (11)

1.编制依据 1.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规范(1996年版)》 1.2《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》 1.3《火电工程启动调试工作规定》 1.4锅炉制造厂编制的产品说明书 1.5设计院的热力管道设计图 2.整套启动的目的 锅炉整套启动是使新安装锅炉本体及其辅助设备、系统能够正常运行,考验设备、系统及其各项保护、自动的运行情况,暴露并消除缺陷,使锅炉系统顺利通过168小时试运行,移交试生产。 3.整套启动的设备 3.1锅炉设备简介 彭城发电厂二期工程2×300MW国产燃煤机组锅炉为东方锅炉厂制造DG-1025/18.2-Ⅱ12型,亚临界、单炉膛、平衡通风、四角切园燃烧、一次中间再热、自然循环汽包炉。制粉系统采用中速磨冷一次风正压直吹式,每台锅炉配置5台中速磨煤机;独立密封风系统,每台磨煤机配1台密封风机。 3.3煤质 正文第 1 页共 11 页

最全的锅炉调试方案

锅炉调试方案 目录 第一章锅炉介绍................................................................................................. 错误!未定义书签。 一、锅炉技术规范............................................................................................... 错误!未定义书签。 1 锅炉参数.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 设计燃料(劣质烟煤,煤质分析如下).......................................................... 错误!未定义书签。 3 技术经济指标 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 4 设计数据.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 水质要求.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 负荷调节.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 7 其它技术指标 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、锅炉汽水系统............................................................................................... 错误!未定义书签。 1 给水流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 蒸汽流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 其它流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、锅炉结构 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1 锅筒及内部装置............................................................................................... 错误!未定义书签。 2 水冷系统.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 燃烧系统.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 过热器 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 5 省煤器 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6 空气预热器...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7 分离、回料系统............................................................................................... 错误!未定义书签。 四、仪表控制 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、锅炉所配安全附件 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 六、锅炉辅机 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。