交底部位工序名称丙纶防水卷材施工交底内容:

一、施工准备

1.1 材料准备:聚乙烯丙纶防水卷材、专用胶,水泥。

1.2材料进场复试:

以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

1.3施工工具:

小平铲、扫帚、小桶、油漆刷 耐油橡胶刮板(压实、赶气泡)

1.4材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。

二、作业条件

2.1防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘

起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。

2.2基层转角部位均应做成圆弧或三角型,圆弧半径应大于20mm。

2.3找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。

2.4聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、

雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

三、施工要求

3.1胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶

粉):50(水)(水适量)。

3.2配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀

后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。

3.3在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。

3.4基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。

3.5地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。

3.6要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。

施工工艺

本工法工艺流程为:基层清理→附加层加强处理(转角处)→卷材基层表面涂胶→卷材粘贴→排气压实→卷材末端及搭接处密封处理→铺油毡一层(保护)→50厚C20细石混凝土保护层。

施工顺序:按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地梁等)后大底板面施工,大面施工时可由中间向两端施工。

4.1 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作

4.1.1卷材粘贴方向确定。

当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。

4.1.2地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。

4.1.3聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。项目

(专业)技术负责人交底人

接受交底

人技术交底记录

工程名称施工单位

交底部位工序名称

交底内容:

4.1.4涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。

4.1.5卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。

4.1.6卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

4.1.8立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

特殊部位的处理

在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部预留300宽,以便于墙面施工时搭接。

涂胶与铺设卷材注意事项

4.3.1水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。

4.3.2用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

4.3.3卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。

4.3.4卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。

五、质量标准

5.1保证项目:

5.1.1 合成高分子卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。

5.1.2 卷材防水层及其变形缝,预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和规范的规定。

5.1.3防水层严禁有渗漏现象。

5.2基本项目:

5.2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈直角;防水层无积水现象。

5.2.2 胶粘剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。

5.2.3 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和地下防水工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。

项目

(专业)

技术负责人交底人

接受交底

技术交底记录

工程名称施工单位

交底部位工序名称

交底内容:

六、成品保护

6.1要制订成品保护措施,文明施工,在施工前要全面清理现场,材料堆放整齐,不要妨碍交通和影响施工。

6.2在安排施工顺序时应考虑保护已铺贴好的油毡层,不得在上面作行走的通道和运输材料,严禁穿着鞋底带钉的人踩踏油毡层。

6.3在油毡隔离层上浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层时,避免损坏防水层。

七、安全及注意事项

7.1地下防水施工必须严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑安装施工现场安全防护规定》。

7.2施工负责人必须在施工前做好完全技术交底,三口四临边要设置安全防护栏杆。

7.3雨雪雾天、大风天及基层潮湿的情况下(夜间雾气重)均涌铺贴卷材。

7.4胶粘剂易挥发,操作时就使用一部分倒出一部分,容器应及时封闭,以防挥发影响质量。

7.5施工时严禁接近火源、热源,切实做好防水工作,配备防水器材,严禁在油毡、防水层的上方进行电、气焊工作,现场不准吸烟。

项目

(专业)技术负责人交底人

接受交底

JS防水涂料技术交底大全

一、工程概况 1、工程名称:新建紫竹新兴产业技术研究院(一期)项目 2、工程地点:莲花南路以西,银春路以北,规划二路以东。 3、建设单位:新建紫竹新兴产业技术研究院 4、设计单位:现代建筑设计集团 5、监理单位:容基工程项目管理 6、施工单位:中达建设集团股份 7、基本概况 本工程位于市闵行区,东靠莲花南路,南侧为银春路,一期总建筑面积42344.92平方米,其中地上3.7万平方米,地下0.5万平方米,一期园区共设有一栋17层产研院大楼(含有4层裙房)、一栋3层的食堂、两栋5层的智能电网中心大楼及一栋垃圾站和一栋开关站。其中产研院大楼下设有一层地下室车库。 8、材料选型及分类 JS聚合物水泥防水涂料。 产品分为Ⅰ型和Ⅱ型: Ⅰ型:以聚合物为主的防水涂料。 Ⅱ型:以水泥为主的防水涂料。 屋面防水JS聚合物水泥防水涂料工艺 1、一般施工要求: 工程前期准备、基层施工、作业条件等要求与卷材防水屋面施工基本相同。涂膜防水应由两层以上涂层组成,施工时分层分遍涂刷防水涂料。待先涂刷的涂层干燥成膜之

后,再涂刷第二遍涂料。 2、JS复合防水涂膜防水层的选材施工方法、适用围与程序: (1)、选材: A、昼夜温差特别大的地区和振动特别大的建筑屋面选择选择高弹强Ⅰ型即(液:粉=1: 0.8)。 B、不作保护层的屋面选择Ⅰ型即(液:粉=1:1)。 ①、国家标准《屋面工程技术规》修订报批稿会议于在举行,拟6月份上报建设部待批。这是近年来建筑防水材料发展的必然。②、屋面防水设计要求正在修订,JS复合防水涂料的国家标准JC/T894—2001于2002年6月施行,抗渗性试验试块涂膜厚度为1.00—1.20mm,物理力学性能测试指标基于试块涂膜厚度1.5±0.2mm进行,施工中按设计厚度进行。 C、设计加保护层的屋面和种植屋面等选择Ⅱ型即(液:粉=1:1.2)。 D、需要耐穿刺的上人屋面,除增强增强层外,面层可选即(液:粉=1:2)的配比,进行涂布。(参照第3页“表面增强层”) (2)、施工程序 施工准备工作→板缝处理及基层施工→基层检查及处理→涂刷基层处理剂→节点和特殊部位附加增强处理→防水层清理与检查整修→保护层施工 3、JS复合防水涂料施工工艺流程 (1)、JS复合防水涂料 基层表面清理、修整→配料搅拌→底面防水层→特殊部位附加增强处理→配料搅拌→满铺增强层→刮涂第一遍涂料——干铺法(边铺边刮涂料)→干燥→刮涂第二遍材料→干燥→刮涂第三遍涂料→刮涂第四遍涂料可满铺抗刺穿性增强材料(非上人屋面可不

聚氨酯防水涂料施工技术交底

中国建筑项目管理表格 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1).涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆 弧半径为150伽。 2).涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、幵裂及起砂等缺陷。 3).在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆

4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出 现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。 厨卫间防水层完工后,应做24小时蓄水试验,蓄水咼度在最咼处为40~50 伽,确认无渗漏时再做保护层或饰面层。坡屋面应做淋水实验,确认无漏水情况。饰面层施工完毕后还应在其上继续做第二次24小时蓄水试验,达到最终 无渗漏和排水通畅为合格。 4质量保证措施 1) .涂膜防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。 2) .聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。 3).聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。 4).聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。 5).聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

聚氨酯防水涂料技术交底

聚氨酯防水涂料 施工方案 1.施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹 耐热度: 800C不流淌 不透水性:>0.2 MPa 干燥时间: 1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.3二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 1.2主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 1.3作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起沙,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 1.3.2涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3涂刷聚氨酯防水涂料不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5 0C,操作时严禁烟火。 2.操作工艺 2.1工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 2.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平整、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 2.3涂刷底胶(相当于冷底子油): 2.3.1底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

基础丙纶卷材防水施工技术交底

基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

聚氨酯防水涂料施工技术交底大全

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号CSCEC-PM-0615 项目名称 及编码 营口恒大江湾首期工程B地块主体及配套建设工程共4 页 楼栋号 16#、 17#、 18#、24# 分项工程名称聚氨酯防水涂料施工工程量 分包公司负责人 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。 2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1). 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆弧半径为150㎜。 2). 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3). 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设

计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。 4). 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办理隐蔽工程验收。 3、防水施工 厨房卫生间地面、女儿墙斜檐板及非屋面塔斜坡屋面防水为1.5厚聚氨酯防水涂膜,主塔坡屋面防水为3厚聚氨酯防水涂膜,卫生间地面四周至少卷起250高,淋浴、水池处加高至1000~1800。有防水涂料防水的房间,与相邻居室隔墙间防水翻高1800。 厨卫间聚氨酯涂膜防水施工应先做地面,后做立墙。施工工艺流程:清理基层表面→细部附加层施工处理→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层第三遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层饰面层施工→第二次蓄水试验→质量验收。 1). 清理基层。防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次,确保不得有浮尘、杂物、明水等。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 2). 细部附加层施工。厨卫间地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先用单组份聚氨酯涂刮一遍做附加层处理。 3) 第一遍涂膜防水层:将单组份聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,厚度一致,每平方米涂刮用量为1.3kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。

丙纶技术交底

聚乙烯丙纶复合防水卷材技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资质等级的专业施工队施工,作业人员须持证上岗。 2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 3、找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4、各种阴阳角、管根抹圆角。 5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 6、做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。 7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质满足设计要求。 2、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 3、底胶:聚氨酯底胶(相当于冷底子油)分甲、乙两组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 4、CX一404胶:为黄色混浊胶体,用于基层及卷材粘结。 5、聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝、增补、密封处理,分甲、乙组份。 6、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 7、聚氨酗嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 8、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 9、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 10、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 11、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 12、保护层材料:依设计要求。 13、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 (三)施工机具 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线、粉笔、红±粉。 二、质量要求 质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值(mm)

丙纶布施工工艺及技术交底

技术交底记录 工程名称 交底部位 交底内容:墙、地面丙纶布卷材防水 一、施工准备 1.聚乙烯丙纶400 克防水卷材, GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000 卷的抽 5 卷, 100 —499 卷抽4卷,100卷以下抽 2 卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300 ㎜后顺纵向切取1500 ㎜的的全副卷材 2 块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 二、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 三、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100 (水泥): 1 (胶粉): 50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 四、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面 施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1 施工条件 (1) 聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上 25℃以下进行,雨天、雪天、 5 级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2) 找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3% 时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高 处向上施工。

卫生间聚氨酯涂膜防水施工技术交底

卫生间聚氨脂防水技术交底 适用部位:卫生间。 一、施工准备 1、作业条件 卫生间楼地面垫层巳完成,穿过卫生间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 卫生间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根阴角部位,均要抹成半径为80mm的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。凡就是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用胶:水泥:砂=1:1、5:2、5砂浆修补。 基层做防水涂料之前,在突出地面与墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。 卫生间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷250mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm菏围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 根据墙上的+0、5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线涂料涂刷时要与此线平。 卫生间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)与通风设备。 防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管与使用时要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 环境温度保持在+5℃以上。 操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。

防水工程技术交底

万科城二期防水工程施工技术交底 本项目防水工程根据设计要求进行施工,为更完善各分项工程的施工工序及工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰优质工程”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程防水施工必须严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后,需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,每天做好落手清工作。 一、屋面防水施工工序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理,面浮尘、钢筋头子等杂物清理干净。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1水泥砂浆修补坑洞,板面 裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振 实。砼面如有麻面、蜂窝现象,采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结 构闭水试验,蓄水最高处超过5cm,闭水24小时,如有渗漏进行修补处 理,后重新做闭水试验,确认无渗漏后方能进行下道工序施工。 4、JS防水涂料施工工艺要求; 4.1、结构基层面涂刷一层1.5厚JS防水涂料。 4.2、涂料施工必须“先高后低,先远后近”的原则进行施工。 4.3、JS防水涂料配比固化剂:主剂为8:10(先放主剂,再放固化剂)。 4.4、JS防水涂料必须搅拌均匀后涂刷,搅拌防水涂料必须马上使用,涂 刷面不得出现粉团、气泡等现象。 4.5、第一道JS涂料干燥后(以6-8小时后为宜),再进行第二道涂料的 涂刷(涂刷方向应与第一道涂刷方向垂直),重复进行同方法涂刷, 直到达到厚度要求,固化成膜后,再进行下道工序施工。 4.6、涂刷过程中不得造成污染,工具涂刷完成后必须马上清理,以免造 成二次污染。 5、保温层(详见屋面保温粉刷施工技术交底保温层施工); 6、找平层(详见屋面保温粉刷施工技术交底找平层施工); 7、附加层(APP防水卷材)设置; 7.1、阴阳角、出屋面排气管四周、雨水口四周等采用4厚APP防水卷材 铺贴防水附加层一道,设置500mm宽防水附加层。(具体详见附图) 8、APP防水卷材施工工艺要求; 8.1、在卷材铺设前1~2h内涂刷冷底子油,使油层干燥而不沾染灰尘,冷 底子油涂刷必须均匀无空白、麻点、气泡。 8.2、本工程屋面坡度为1%,采用4厚APP防水卷材铺贴,卷材平行于屋 脊进行铺贴,采用热熔方式进行铺贴,铺贴应顺流水方向进行搭接(低 处向高处进行施工,先施工排水沟最低处)。 8.3、上下两层防水卷材搭接必须错缝,搭接必须满粘,搭接宽度为100mm。 8.4、墙根处卷材上翻高度为400mm,收头处采用压条进行固定,密封胶进行

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→

空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

防水工程施工技术交底

XXXX项目地下室防水施工技术交底 地下室底板按建设单位要求采用0.6mm厚聚乙烯丙纶防水,侧墙、顶板以及底板放大角和相应后浇带及阴阳转角处附加层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,为保证工程的施工质量,特制定施工方案如下: 一、施工准备 1、主材: (1)选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(型号SBS I PY PE4 10),该产品应符合GB18242-2008标准要求。 序号项目名称4mm厚SBS卷材指标 1 可溶物含量 g/m 2 ≥4mm 2900 2 不透水性压力,MPa ≥0. 3 保持时间,min ≥30 3 耐热度,℃ 90 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm ≥纵向 500 横向 5 最大拉力时延伸率,% ≥纵向 30 横向 6 低温柔度,℃ -20 无裂纹 辅助材料:基层处理剂(冷底油) (2)选用0.6mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材(型号FS2-PE-100),该产品应符合GB18173.1-2006标准要求。 项目0.6mm厚聚乙烯丙纶指标断裂拉伸强度N/cm 常温≥48 胶断伸长率,% 常温≥200 撕裂强度,N ≥20 不透水性,30min,无渗漏0.3MPa 低温弯折,℃≤-20

配套材料:水、水泥、水性水泥建筑胶。 2、施工机具的配备(数量为满足工程需要) 序号名称用途序号名称用途 1 喷枪热熔卷材7 圆角抹子热熔辅助工具 2 软管输气8 壁纸刀下料 3 液化气罐储装液化气9 铁锹临时清理基层 4 腻刀、扫帚清理基层10 料桶盛胶粘剂用 5 弹线盒卷材定位11 电动搅拌器搅拌水泥胶粘剂 6 卷尺度量尺寸12 橡胶或塑料刮板涂刮水泥胶粘剂 二、施工 (一)作业条件 1、地下工程防水卷材施工必须在上一道工序验收合格后进行。 2、防水层施工期间应做好降水工作,将地下水位降至防水工程底部最低标高以下300mm,直至防水工程全部完成。 3、卷材防水层应铺到整体混凝土结构或整体水泥砂浆找平层的基面上。整体混凝土或水泥砂浆找平层基层应平整,基面找平层应平整无积水积雪。 4、卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件等均应施工完毕,并做防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。 5、基层表面的阴阳角处,均应做成圆弧形或钝角,圆弧半径应大于50mm。 6、严禁在雨天、在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冬季施工时应采取保温措施,施工时应采取防雨措施。热熔法施工气温不低于-10℃。 (二)施工工艺 1、SBS防水卷材施工工艺:

丙纶防水技术交底

一、适用范围:本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/ m2施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。(二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书” : 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1 卷,截取1000*1000 卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成 45 度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理-- 涂刷底层处理剂-- 弹出附加层边线--- 铺贴卷材标准线-- 附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2 水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度〉500mm按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5 至32.5 公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mn处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚合物为合格,随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边,使之成为一个完整的防水层。卷材与基层粘结面积不应小于90%。 ⑥第一层聚乙烯丙纶防水卷材施工完毕经检查验收合格后,方可进行第二层聚乙烯丙纶防水卷材的施工,即将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于第一层聚乙烯丙纶防水卷材上面,用聚合物水泥防水胶卷材粘接,边用双手压紧卷材慢慢地滚铺,将基底面与基层粘贴牢固。上、下两层卷材顺一个方向平行铺贴,接缝须错开三分之一卷材幅宽,端部接头应错开300mm以上,卷材铺贴后24h内严禁上人或在其上进行下一道工序施工。大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝进行封边处理,将流出的聚合物刮封接口,

丙纶防水技术交底

一、适用范围: 本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/m2)施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。 (二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书”: 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1卷,截取1000*1000卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理--涂刷底层处理剂--弹出附加层边线---铺贴卷材标准线--附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度>500mm,按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5至32.5公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚

JS防水涂料技术交底

工程名称施工单位 交底部位地下车库JS防水施工工序名称防水施工 交底提要:地下JS防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 地下JS防水层工程 设计要求:本工程地下室底板防水采用JS防水涂料,厚度1.5mm,桩头采用水泥基结晶型防水涂料。 一、施工准备 (一)材料要求 1、JS防水涂料:应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。 (二)作业条件 1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,涂刷JS防水涂料前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高50cm 以下,并保持到防水层施工完。 2、涂刷JS防水涂料的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。 3、施工环境温度不低于5度,操作时严禁烟火。 4、主要机具 搅拌桶、小铁桶、专用滚动刷、毛刷、刮板、錾子、铲子、钢丝刷、灰桶。 5、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案。作业人员持证上 岗。 二、施工工艺 (一)操作工艺 1、桩头用钢丝刷进行擦洗,清除表面有害杂质。表面不得有孔隙、浮砂、灰尘等,有孔隙即使用水泥砂浆填隙,抹平待干燥后方可施工。 2、将基层表面的杂物、砂浆硬块清扫干净,并用干燥的布擦一

次。基层无不平、空裂、起砂等缺陷后,进行下道工序。 3、保持混凝土干燥,有松动部位及时修复,待干燥、固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。 4、原材:搅拌3-5min,充分拌合后即可使用。配好的料在夏季2h 内用完,不可时间过长,秋冬季气温低,时间可适时延长。 5、用专用刷或毛刷进行一道涂刷,涂膜时用力应均匀。在第一道涂刷完毕后,检查是否平整,有无气孔或气泡,如有再用混合料压入气孔、缝隙,局部再涂膜一次。 6、第一道涂膜固化后,即可在其上面均匀涂抹第二道;涂刮方向与第一道涂刮方向垂直。(在第一道涂膜干燥后方可进行第二道涂膜) 7、防水涂料涂刷,每平米用控制在1.5kg左右。 8、在最后一道涂膜干燥后施工细石混凝土保护层。 三、质量标准 (一)主控项目: 1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施现场抽样报告。 2、涂料防水层及其转角处、变形缝等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目: 1、涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2、涂料防水应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡等现象。 检验方法:观察检查。 3、涂膜防水层做法必须符合设计和施工工艺标准。

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底 1、建筑工程防水施工手册及《地下防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及图纸设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 一、工程概况: 即本工程地下室底板防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用400g聚乙烯丙纶卷材复合防水层做法。 编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶400克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与707乳液、801胶比例为12(水泥):1(707乳液):2(801胶)。 2.配比方法:先将707乳液、801胶放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边二道(加布)。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

屋面防水涂料技术交底

屋面防水涂料技术交底 鲁JJ—005

交底内容: 一、施工准备 1、材料要求 (1)防水涂料:选用高聚物改性沥青防水涂料,有出厂合格证、检测报告,对其主要性能指标应进行复检,合格后方可使用。 2、施工机具 搅拌器、吹尘器、铺布机具、搅拌桶、大棕毛刷、长把滚刷、油刷、大小橡皮刮板、扫帚、料桶、搅拌桶、剪刀、磅秤、抹子、铁锨、消防器材等。 3、作业条件 (1)基层施工完毕,并办理完隐蔽工程验收手续。 (2)基层砂灰凿除清理干净,且表面干燥。 (3)透气帽、落水斗等水电工程安装已完毕。 (4)涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%阴阳角及管根等部位应抹成圆弧角,阴角直径宜大于50mm阳角直径宜大于10mm排气帽的位置应提前处理完成,并做好保护,防治期间雨水浸泡或流入。 (5)涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 (6)涂刷聚氨酯不得在基层未干透的情况下施工,操作时严禁烟火。 (7)施工用材料均为易燃品,因而应准备好相应的消防器材。 (8)操作人员应穿工作服,戴安全帽、口罩、手套、帆布脚盖等劳保用品。二、施工工艺 基层处理-刷基层处理剂-铺贴附加层-涂膜防水层施工(二布六涂) 1、基层处理:用铲刀将粘附在结构层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土、杂物清扫干净;基层如有不平、空裂,起砂等缺陷,应及时处理;管根、排水口等部位要仔细清理,并将积水清扫干净,待基层干燥后方可进行施工;如表面有裂缝

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。日期: 屋面防水涂料技术交底 鲁JJ—005

屋面SBS防水工程施工技术交底

一、施工准备 (一)、材料及要求 1.防水材料应由产品合格证和性能检验报告、材料的品种、规格、弹性应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定见证,现场抽样复试合格。 2、卷材防水层施工时所用的基层处理剂,密封等配套材料应与铺贴的卷材、材性相容。 3、本屋面工程所使用的材料为,高聚物改性沥青防水卷材、(SBS聚酯胎Ⅱ型)6厚3+3两层。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合下表 表 (二)、主要机具: 1.电动搅拌器,高压吹风机。 2.喷灯或可燃气体焰具,铁抹子、滚动刷、长吧滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小白线等。 (三)作业条件 1.施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2、屋面防水必须有专业施工队伍进行施工,持证上岗。 3、铺贴防水层的基层表面,应将灰尘,杂物彻底清除。不得哟快列空鼓及起砂、脱皮等缺陷。设备埋件以安装好。

4、.基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率不应大于9﹪ 5、卷材及配套材料必须验收合格,规格、性能必须符合设计要求及标准规定,存放易燃材料应避开火源。在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,。屋面防水层施工完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 7、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及以上施工,高聚物改性沥青防水卷材采用冷战法施工时环境气温不得低于5℃,热熔法施工时环境温度不低于-10℃。 8、基层表面应保持干燥,并要平整,牢固阴阳角转角处应做成圆弧。干燥成度简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 二、操作工艺 1、工艺流程:(热熔法施工) 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层施工。 2、清理基层,施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 3、涂刷基层处理剂,:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品使用说明书配套使用,基层处理机将氯丁橡胶沥青胶黏剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀刷在基层表面上,常温经过4h后开始铺贴卷材。 4、附加层施工:女儿墙、水落斗、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用改性沥青防水卷材施工,必须粘贴牢固。 5、热熔铺贴卷材:按弹好线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或喷灯火焰将卷材涂盖层溶触,随即固定在基层表面,用焊枪或喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300㎜左右,边容融涂盖层边跟随溶融范围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,卷材的长边搭接不应小于80㎜,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边远的部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮风接口,防止出现张嘴和翘边。 三、卷材铺贴方向应符合下列规定: 1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。 2、屋面坡度在3%以上或屋面受震动时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 3、上下层卷材不得相互垂直铺贴、热熔铺贴卷材时,焊枪或喷灯嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘贴面30mm左右处。 4、如采取双层铺贴防水层,第二层铺贴的卷材必须与第一层卷材错开1/2宽,其操作方法与第一次方法相同。 5、卷材末端收头,在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘接剂将末端粘接封严,防止张嘴、翘边,造成渗漏隐患。 6、卷材铺贴全部完成后,必须经过蓄水试验,确认无渗漏合格后,请监理验收后,按设计要求进行下道工序施工,并做好检查记录。 四、质量标准 (一)主控项目 1、防水层所用材料及配套材料,必须符合设计要求。 2、防水层不得有渗漏或积水现象。

相关文档
相关文档 最新文档