文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电缆耐压试验及检测方法

高压电缆耐压试验及检测方法

高压电缆耐压试验及检测方法

高压电缆耐压试验及检测方法

摘要: 1、试验目的检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。

2、试验电压试验时必须将护层的过电压保护器断开,交接试验--直流10kV,持续时间1min,预防性试验--直流5kV,持续时间1min

3、试验周...

1、试验目的

检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。

2、试验电压

试验时必须将护层的过电压保护器断开,交接试验--直流10kV,持续时间1min,预防性试验--直流5kV,持续时间1min

3、试验周期

交接试验,3 年

4、试验判断

不发生击穿。

5、检测部位

非金属护套与接头外护层(对外护层厚度2mm 以上,表面涂有导电层者,基本上即对110kV 及以上电压等级电缆进行)。

对于交叉互lian 系统,直流耐压试验在交叉互lian 系统的每一段上进行,试验时将电缆金属护层的交叉互联连接断开,被试段金属护层接直流试验电压,互联箱中另一侧的非被试段电缆金属护层接地,绝缘接头外护套、互联

箱段间绝缘夹板、引线同轴电缆连同电缆外护层一起试验。

6、典型缺陷及缺陷分析

XXXX项目箱变及高压电缆实验合同

XXXX项目箱变及高压电缆实验合同 合同编号(XXXX)号 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

高压电缆及箱变试验合同 甲方委托人:---------------------------------------------------- 乙方委托人:---------------------------------------------------- 甲乙双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,就该工程施工事项协商一致,订立木合同,以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: XXXX工程 2、工程地点:XXX施工场地 3、工程范围内容:高压电缆耐压试验、箱变测试及试验 4、合同价款:每组(一个箱变,一根高压电缆)单价__元,共计6组(计6台箱变,6根电缆),总价暂定:__元整,最终工程量以实际量为准;其单价包括人工费、现场机械运输费(包含油费)、实验费、报告费、税费及利润等一切费用。 二、工程款支付办法: 1、工程完成,收到乙方出具箱变及电缆报告后,经监理及业主验收合格后,甲方支付施工价款的50%; 2、按照相关国家标准,带电试运行一个月,且运行中未出现任何异常及故障时,甲方收到此合同金额发票后,结算剩余的50%: 三、材料供应办法及施工技术要求 乙方负责试验器具及运输。 四、工期 1、合同工程的工期为根据甲方要求工期施工 2、因天气等到不可抗拒因素或设计变更造成乙方不能正常施工的,经甲方确认后工期顺延。 五、甲方责任 1、乙方进入现场施工时,甲方提供施工所需的图纸及协调工作。

2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。 3、按照合同规定支付工程款。 六、乙方责任 1、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工;遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。 2、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任乙方自负。 3、施工人员食宿处理;特种作业人员需提供上岗证件;水电费由乙方承担。 4、验收合格后,乙方应将合格的施工资料,有关验收证明文件等全套资料提供给甲方。 七、违约责任 1、甲乙双方必须严格按合同条款约定执行。 2、乙方如不能按期完工,每拖延一天罚款合同价款的0.5%元。 3、双方友好协商解决各种问题,未经甲方同意,乙方不得随意 变更或解除合同,否则将承担由此造成的一切损失。 4、乙方不履行合同约定义务,经甲方催告后,乙方在三日内不改正的,甲方有权解除合同,由此对乙方造成的任何损失,甲方不承担任何责任。 八、合同的生效 本合同双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有相同等法律效力。未尽事宜,双方另行协商;协商不成的,向合同履行地法院提起诉讼。

电线电缆_试验方法

绪论 随着国民经济的发展,电气化、自动化日益发达,近年来我国,发电量、高等级、容量,输送距离都有巨大增长。各种特殊的用电要求不断提出,这不但对电线电缆的生产数量提出高的要求,而且对电线电缆的性能、品种也提出了多样化的要求。但有很多种类的电缆只能理论上设计出来,在实际生产中由于工艺、原材料的选择等存在问题使得生产出来的线缆达不到其性能的要求;还有一个重要的原因是:在敷设安装及长期的运行过程中也会出现一些不能满足性能要求的现象。为了能进一步普及和提高电线电缆的生产和运行水平,保证产品质量,保证电网的安全运行,满足经济发展对电线电缆提出更高更新的要求,无论是科研单位还是生产厂家必须对电线电缆进行性能的检测,及时发现缺陷,进一步减少经济损失。 对电线电缆的检测国外都有标准明确的规定:最具权威是国际电工委员会(IEC),国际标准委员会;不同的国家有不同的国标(GB)、行业标准(JB、MT、SH等)、地方标准。但实质是对电线电缆产品进行性能检验,生产出性能更好、更高运用到实际中。电线电缆性能的检测主要是通过试验的方法进行验证是否满足其性能的要求;试验包括:型式试验、例行试验和抽样试验。电线电缆的检测是一个世界性的课题,检测技术的发展经历了一个漫长的过程;在国外,六十年代末期英国首先研制出了世界上第一台电缆故障闪测仪。我国在七十年代初期由电子科技大学(原西北电讯工程学院)和供电局联合研制出了我国第一台贮存示波管式电缆故障检测仪DGC—711,后来又相继推出了改进型仪器。由于我国基础工业及电缆制造水平的滞后,使得电缆故障率普遍较高,反而促进了电缆测试技术在我国得到了较大的发展和突破。国检测方面处于领先地位的电缆研究所和高压研究所;电线电缆行业中对中低压电缆的性能检测方面相对较为完善,而在高压方面还存在不少空白,需要继续投入资金引进国外先进设备填充这一空白。展望未来,有许多工作等待我们去做,让我们携起手来,共同努力,为发展电线电缆性能检测做出贡献。 本论文主要论述35kV及以下塑力缆的性能检测,检测的试验项目包括:型式试验、例行试验和抽样试验。由于电压等级不同,故所做的试验及要求也不尽相同;本文采用对比论述,把35kV及以下塑力缆的性能检测分为:1~3kV,6kV~35kV两部分。论述的主要容包括下列几方面: 型式试验:试验所引用的标准、试验项目、试验条件、试验原理和试验结果的分析以及试验注意事项;侧重点在电气性能试验。 例行试验和抽样试验:试验所引用的标准、和验项目。

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

电力电缆现场交流耐压试验

1概述 随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下 简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数 量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据GB11017-89 [1]及IEC840,现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小,一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 当试验回路中ω0L =1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。 对于电力电缆来说,被试设备的电容量C是固定的,要使试验回路产生谐振就要改变试验回路的电感L或频率ω,即:ω0=1 LC或L =1ω02C。 采用改变电感的方法来满足串联谐振需采用可调电抗器,但限于运输和在现场搬动,电抗器的体积和重量不能做得很大,因此可调电抗器的调节范围是有限的。所以在现场试验时采用调感的方法往往由于电抗器的范围有限而不能满足试验要求。 另一种方法是采用调频的方法,即当电抗器和电容固定时通过改变试验电源频率来使ω0L = 1 ω0C来达到所需的电压,但这时需要一套调频电源装置。 2·2并联谐振 如果被试品的试验电压较低而试品容量较大时,一般可采用并联谐振方法,见图2所示。 当试验回路中ω0L=1ω0C(C包括CX、C1、C2) 时,试验回路产生并联谐振,此时试品电压等于电抗器电压也等于升压变压器高压侧电压。由于电抗器的补偿作用,变压

高压试验合同协议书

高压试验合同协议书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

10MWp光伏发电项目箱变及高压电 缆实验合同 合同编号SABYSQ(2016)01号 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点: 高压电缆及箱变试验合同 甲方委托人: 乙方委托人: 甲乙双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,就该工程施工事项协商一致,订立本合同,以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:10MWp光伏发电工程 2、工程地点;10MWp光伏发电施工场地(34、35、38、39、40、41区) 3、工程范围内容:高压电缆耐压试验、箱变测试及试验 4、合同价款:每组(一个箱变,一根高压电缆)单价元,共计6 组(计6台箱变,6根电缆),总价暂定:元整,最终工程量以实际量为准;其单价包括人工费、现场机械运输费(包含油费)、实验费、报告费、税费及利润等一切费用。

二、工程款支付办法: 1、工程完成,收到乙方出具耐压及检测报告后,经甲方报监理及业主验收合格后,甲方支付施工价款的50﹪; 2、带电试运行一个月,且甲方收到此合同金额发票后,结算剩余的50%; 三、材料供应办法及施工技术要求 乙方负责试验器具及运输。 四、工期 1、合同工程的工期为根据甲方要求工期施工 2、因天气等到不可抗拒因素或设计变更造成乙方不能正常施工的,经甲方确认后工期顺延。 五、甲方责任 1、乙方进入现场施工时,甲方提供施工所需的图纸及协调工作。 2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。 3、按照合同规定支付工程款。 六、乙方责任 1、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工;遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。 2、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任乙方自负。

高压试验合同

10MWp光伏发电项目箱变及高压电 缆实验合同 合同编号SABYSQ(2016)01号 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

高压电缆及箱变试验合同 甲方委托人: 乙方委托人: 甲乙双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,就该工程施工事项协商一致,订立本合同,以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:10MWp光伏发电工程 2、工程地点;10MWp光伏发电施工场地(34、35、38、39、40、41区) 3、工程范围内容:高压电缆耐压试验、箱变测试及试验 4、合同价款:每组(一个箱变,一根高压电缆)单价元,共 计6组(计6台箱变,6根电缆),总价暂定:元整,最终工程量以实际量为准;其单价包括人工费、现场机械运输费(包含油费)、实验费、报告费、税费及利润等一切费用。 二、工程款支付办法: 1、工程完成,收到乙方出具耐压及检测报告后,经甲方报监理 及业主验收合格后,甲方支付施工价款的50﹪; 2、带电试运行一个月,且甲方收到此合同金额发票后,结算剩 余的50%; 三、材料供应办法及施工技术要求 乙方负责试验器具及运输。

四、工期 1、合同工程的工期为根据甲方要求工期施工 2、因天气等到不可抗拒因素或设计变更造成乙方不能正常施工的,经甲方确认后工期顺延。 五、甲方责任 1、乙方进入现场施工时,甲方提供施工所需的图纸及协调工作。 2、根据合同规定的材料质量及技术要求,组织材料验收,工程竣工验收。 3、按照合同规定支付工程款。 六、乙方责任 1、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工;遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。 2、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,如有违反而发生安全事故,责任乙方自负。 3、施工人员食宿处理;特种作业人员需提供上岗证件;水电费由乙方承担。 4、验收合格后,乙方应将合格的施工资料,有关验收证明文件等全套资料提供给甲方。 七、违约责任 1、甲乙双方必须严格按合同条款约定执行。 2、乙方如不能按期完工,每拖延一天罚款合同价款的0.5%元。 3、双方友好协商解决各种问题,未经甲方同意,乙方不得随意

电力电缆线路的预防性试验规程

电力电缆线路的预防性试 验规程 Final approval draft on November 22, 2020

电力电缆线路的预防性试验规程 1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。 1.4对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 1.5耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 1.6除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。 1.7对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 1.8直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 1.9运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。

电缆试验

电缆试验 1、定义:检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路所做的各种测试 2、试验分类: 3、预试验 (1)工作内容 包括试验设备移运及布置,接电及布线,摇测绝缘电阻,电缆头、电缆油、护层耐压,介质损耗试验,电缆开封头校潮等。 (2)工程量计算规则 1)电缆护层试验的摇测及耐压试验均以电缆“盘”数为单位计算。 2)电缆油耐压、介质损耗试验和采油样以“瓶”为计量单位,瓶为取样的瓶数。 3)电缆潮气检验以电缆“盘”数为单位计算。 (3)相关使用说明 用油浸纸绝缘电缆校潮的方法检查有无水分

4、交接试验 交接试验是以电缆敷设完成后进行的试验。 (1)工作内容: (2)工程量计算规则 1)直流耐压试验是针对纸绝缘、充油电缆线路进行的系统质量检测,电缆护层的检验,以电缆“回路”为计量单位。回路是指每三相为一个回路2)交流耐压试验是针对交联电缆线路进行的系统质量检查,以电缆“回路”为计量单位。回路是指每三相为一个回路 3)波阻试验,以电缆回路为计量单位。回路是指交流三相为一回路 4)电缆参数测定是针对电缆线路测量电缆参数,以电缆“回路”为计量单位。 5)电缆护层试验,包括摇测、耐压试验和交叉互联系统试验,以“互联段/三相”为计量单位。互联段通常在电缆线路中,为了平衡各种参数,将一个线路分为三个或三的倍数的等长线路段,在交接处ABC三相按顺序换位,一般三段为一个交叉互联段。 6)耐压、介质损耗试验和色谱分析只针对充油电缆而言, 7)油流、含气试验也是充油电缆需要检查的,以“油段/三相”为计量单位。(3)相关说明 1)油纸绝缘电缆线路的电缆试验,目前仍以直流耐压试验为主 2)对交联聚乙烯电缆宜做交流耐压试验,试验段最大长度11km,110kV

(合同范本)变压器、电缆试验合同

变压器试验及电缆制作、试验合同 甲方: 乙方:凤翔县供电分公司工程公司 经甲乙双方协商,甲方委托乙方对S11-800KVA变压器进行交接试验、完成配套10KV电缆头的制作和电缆试验,并达成如下协议:一、试验项目: 变压器试验包括绝缘电阻检测、直流电阻测试、交流耐压测试、变比测试等,10KV电缆试验包括绝缘电阻检测、高压直流耐压泄露测试。 二、期限: 施工期限为二0一五年?月?日至二0一四年?月?日,计一天完成(阴雨天顺延)。 三、双方责任和义务: (一)、甲方责任: 1、对乙方的试验情况现场予以确认,对试验进度进行有效监督。 2、乙方试验完毕,对实验结果进行总体确认。 3、配合乙方工作,并提供适当便利。 (二)、乙方责任: 1、负责按国家和行业标准进行试验,并确保试验结果真实有效。 2、试验期间乙方人员及设备安全完全由乙方负责。

3、提供所试验设备的试验报告一式两份。 四、质量标准及要求: 按照国家及电力行业试验标准进行验收;试验数据必须符合带电运行的要求;半年内因试验结果不准确而出现的故障,乙方接到甲方电话通知,应及时到达现场并无偿检修。 五、费用及付款办法: 经双方协商试验费用共计为6800.00元 六、违约责任: 双方在本协议履行期限内,如任一方发生违约,支付违约金额的5%。 七、纠纷解决方式: 双方发生纠纷时,应协商解决,如协商不成则依法在非违约方法院解决。 八、本合同一式?份,甲方?份,乙方一份。 九、本合同签字盖章后生效。 甲方:乙方:凤翔县供电分公司 工程公司 甲方代表:乙方代表:

[温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注]

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法

分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。 采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。 0.6/1kV电缆测量电压1000V。 0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。 6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。 1.3试验周期 交接试验 新作终端或接头后 1.4注意问题 兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。 测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。

若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。 电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。 如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。 1.5主绝缘绝缘电阻值要求 交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。 预试:大于1000MΩ 电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准 注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。 换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。 当电缆长度不足1km时,不需换算。 2.电缆主绝缘耐压试验

电力电缆直流泄漏电流和直流耐压

电力电缆直流泄漏电流和直流耐压 试验方法 泄漏电流试验和直流耐压试验可以同时进行。测量泄漏电流所加直流电压较低,而直流耐压所加电压较高,泄漏电流试验可以先发现绝缘劣化、受潮。而直流耐压检查安装质量、接头、机械损伤及电缆本身的缺陷都比较有效。在实际工作中,两者的试验设备、仪器、一般、试验接线基本上是相同的,故两个试验项目可以同时进行试验。 一、试验目的 测量泄漏电流的目的是要观察每阶段电压下,电流随时间的下降情况,以及电流随电压逐阶段升高的增长情况。绝缘良好的电缆,每当电压刚升至一个阶段,由于电缆电容性较大,电容充电,电流急剧上升,随时间延长而逐步下降,到1min读取泄漏电流时,仅为开始读数的10%~20%左右。例如电缆存在某些缺陷,主要表现为电流在电压分阶段停留时几乎不随时间而下降,甚至可能增大,或者是在电压上升时,泄漏电流不成比例地急剧上升,这就说明电缆缺陷比较严重。 由于直流试验设备容量小,质量小,携带方便,便于现场使用,更适合于油纸绝缘的电缆做试验。同时直流试验高压输出是负极性,如电缆绝缘中含有水分存在,将会因渗透作用使水分子从表层移相导体,法藏称为贯穿性缺陷,容易发现缺陷。同时通过直流耐压,由于按电阻分布电

压,大部分电压加载于缺陷串联的损坏部分上,所以说直流耐压对某种绝缘电缆来说更容易发现局部缺陷。 二、智力泄漏试验和直流耐压试验的步骤 (1)所配备的试验设备根据试验接线图接好试验接线,并有专人认真检查。当确认无误时,才可正式通电加压,合电源后先查看表计各方面是否正常。 (2)根据电缆充电电流大小,适当调整升压速度,在以2~3kV/s速度测量泄漏电流的电压时,应停留1min后读取泄漏电流,作为耐压前泄漏,并记录数值,然后继续升压到直流耐压的试验,并开始计时。 (3)耐压试验结束,电压降至步骤(2)读取耐压前泄漏电流时电压读取耐压后泄漏电流值。耐压后泄漏电流不应超过耐压前。 (4)耐压结束应逐步降压,断开电源,并对电缆充分放电,放电时应经过电阻放电,确保安全,然后直接接地,即进行换相工作。 (5)在加压过程中,若发现击穿、闪络,微安表急剧上升等突然现象,应马上降压,断开试验电源,并查明原因,请示有关部门。 (6)电流试验应逐相进行加电压,一项电缆加压时,另外两相电缆应接地,金属屏蔽或金属护套和铠装层应接地,逐相试验加压结束,应将电压调到零,切断试验电源,经水电阻对所加电缆充分放电,并直接接地。

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

高压配电维保合同

高压供配电系统维护保养服务合同 甲方:_ 地址: 乙方: 地址: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲、乙双方共同友好协商,就乙方提供对甲方10kV电气设备及线路维护服务达成一致意见,双方特签订本合同,以便共同遵守。 一、服务内容: 承包方确保的高压配电系统设备正常安全运行,需要对电力变压器、高压配电柜、高压开关、高压继电保护装置等进行定期专业维护、保养、检修及紧急故障处理工作。 二、合同价格(单位:88,139.00元)工程名称:高压供配电系统维护保养工程

价格细项表 工程名称:2019年度高压供配电系统维护保养工程 写字楼设备清单 序号试验内容(参考预防性试验规定)试验频次保养内容单位数量单价合计备注 10kV电力变压器交流耐压试验、直流电阻测试、绝缘电阻及吸 收比测试 1次/1年月度巡检12 2,150.00 25,800.00 写字楼设备 10kV氧化锌避雷绝缘电阻试验、直流耐压试验及泄露电流试验1次/1年月度巡检22 200.00 4,400.00 写字楼设备 10kV高压开关柜绝缘电阻测试、交流耐压测试、回路电阻、防误 操作性能检查 1次/1年月度巡检22 390.00 8,580.00 写字楼设备 10kV断路器交流耐压试验、操动机构试验、检查最低动作 电压、绝缘电阻、回路电阻测试、合闸分闸试 1次/1年月度巡检22 560.00 12,320.00 写字楼设备 10kV电缆终端头10kV电压互感器验缘电阻试验、直流耐压试验及直流泄露试验 绝缘电阻试验、直流电阻测试、交流耐压试验 1次/1年 1次/1年 10kV电流互感器10kV熔断器绝缘电阻试验、直流电阻测试、交流耐压试验 绝缘电阻试验、直流电阻测试、交流耐压试验 1次/1年 1次/1年 直流屏装置充放电检测1次/1年 10 综合继保装置定时限过流、速断、零序、失压、超温1次/1年 11 接地装置接地电阻检测1次/1年月度巡检 月度巡检 月度巡检 月度巡检 月度巡检 月度巡检 月度巡检占 八 、、 I 22 22 22 22 15 120.00 140.00 140.00 140.00 528.00 600.00 180.00 2,640.00 560.00 3,080.00 3,080.00 2,640.00 13,200.00 2,700.00 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备 12 13 14 高压绝缘手套 高压绝缘鞋 高压试电笔 耐压试验 耐压试验 耐压试验 15 接地线绝缘杆耐压试验 税率6% 1次/半年 1次/半年 1次/半年 1次/1年 月度巡检 月度巡检 月度巡检 月度巡检 税前总价 税费 税后总价 70.00 70.00 110.00 110.00 560.00 560.00 440.00 440.00 81,000.00 4,860.00 85,860.00 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备 写字楼设备

高压电缆试验方法

10kV交联聚乙烯电缆现场试验方法的探讨 刘晓安陕西省汉中供电局(723000) 摘要:本文对电缆现场试验的方法进行了分析,通过模拟试验,对直流耐压、 2U 0工频电压持续5分钟、U 工频电压持续24小时及带50%额定电流2小时后的试验 结果进行比较,得出了工频或变频谐振试验对10kVXLPE电缆的现场试验是比较有效的。 关键词:交联聚乙烯电缆现场试验方法 1 电缆现场试验方法的分析 目前,电缆竣工验收试验的主要手段有直流耐压、0.1Hz耐压、振荡波试验、工频谐振以及变频谐振等几种方法。 1.1 直流耐压试验 其优点是所需试验设备容量小、体积小,携带操作方便,特别适合现场试验,在油纸绝缘电缆上的应用是成功的,国际和国家标准均有明确规定。 而对于XLPE电缆进行直流耐压试验则存在以下缺点: (1)直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。 (2)XLPE电缆在直流电压下会产生"记忆"效应,存储积累单极性残余电荷。如果在电缆内的直流残余电荷未完全释放之前即投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。 (3)直流耐压时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等容易产生空间电荷,

从而难以发现缺陷。同时,如果外部发生尘闪络或电缆附件击穿,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡,电压迅速改变为异极性,该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。 (4)XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内容易产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化;而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持-段时间。 (5)国内外的调查研究和实践都表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如电缆附件内的机械损伤或应力锥放错等。 总之,XLPE等高压橡塑绝缘电缆不宜做直流耐压试验已在国内外达成共识。 1.2 超低频(0.1Hz)电压试验 0.1Hz超低频耐压试验属于交流耐压,能大大降低试验设备容量,理论上降低500倍,实际由于结构原因,容量可降低50~100倍。实验室的模拟试验研究表明:电缆试品在0.1Hz耐压与工频耐压下的一致性较差,效率是比较低的。无法满足超高压电缆的试验要求。但0.1Hz超低频耐压试验在中低压电缆介损测量上得到了很好的应用。 1.3 高频振荡波(OSI)试验 图1 振荡波试验线路图 图1是其代表性的接线图,直流电源对充电器C 1 充电,达到预定值后使球隙 放电,试验电压通过C 1和电感线圈、试品电缆C x 形成振荡放电回路,试品电缆 C x 上的电压最大值为:

电缆耐压试验安全协议(协议范本)

( 协议范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电缆耐压试验安全协议(协议范 本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

电缆耐压试验安全协议(协议范本) 发包单位:____________(以下简称甲方) 承包单位:____________(以下简称乙方) 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。 一、承包工程项目 1.工程项目名称:____________全厂10kV电缆耐压工程 2.工程地址:中煤榆林能源化工厂 3.承包范围:本次招标涉及到榆能化装置所有10kV电缆的耐压试验。

4.承包形式:包工包料 5.工程合同编号:/ 6.工程项目期限:自2016年4月日至年月日 二、协议内容 1.安全文明施工目标 1)不发生人身伤亡事故; 2)不发生因工程建设引起的电网及设备事故; 3)不发生一般施工机械设备损坏事故; 4)不发生火灾事故; 5)不发生环境污染事件; 6)不发生负主要责任的重大交通事故。 2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于: 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

高压电缆应用常识

高压电缆应用常识 1. 高压电缆的型号 YJV、YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV22、YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力缆。 YJV23、YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV32、YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆。 YJV33、YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力缆。 上述型号中有“L”是铝芯电缆,无“L”是铜芯电缆,型号中最后的“2”“3”是铠装工艺之分。 阻燃型电缆型号是在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC、ZR,‘Z’示阻燃型,‘A、B、C、R’示阻燃等级,A级最高。 我们常用的三芯高压电缆型号是ZR—YJV22—3×50(70、95、1 20、150等)。常用的单芯高压电缆型号是ZR—YJV62—300(400),其中的‘62’表示铠装不是钢带而是防磁性材料,如铝皮、铝合金等,切记:使用单芯电缆一定要用防磁型,不可穿钢管敷设。否则容易造成电缆发热甚至烧毁,国网公司曾发过这类事故通报。 型号为ZC-YJHLV22的电缆是目前正在推广应用的新型铝合金电缆,即交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝合金电力电缆。其导体釆用稀土高铁铝合金材料,是通过在纯铝加入铁、稀土等元素,经过特殊的工艺处理使导体具有良好的电气性能和机械性能。绝缘釆用阻燃硅烷交联聚乙烯,铠装釆用特殊的金属连锁铠装结构,护套釆用专利技术研发的低烟、无卤、阻燃环保材料。这种电缆反弹性好,重量轻。 2. 高压电缆使用特性 高压电缆的导体在运行中最高长期工作温度为90℃;短路时电缆导体瞬时最高温度不超过200℃(最长时间不超过5S),否则会伤害电

高压电缆耐压试验施工方案

施工方案报审表 表号:FD-A-08 工程名称:*********工程编号: 本表一式4份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 2份。

**************************工程高压电缆耐压试验施工方案 ***************公司 2012年11月03日

批准:审核:编写:

高压电缆耐压试验施工方案 1、试验目的 高压动力电缆现场电缆头、中间接头制作完毕后,为了确认电缆的绝缘好,在接线送电之前,需要的交接实验。 2、施工依据 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》 GB50150-2006 《电气建设安全规程》(火力发电厂部分) 《电力建设安全健康与环境工作管理》 2001-01-21 3、施工前要准备及具备的条件 电缆敷设到位,电缆终端头及中间接头已制作完毕; 实验现场清洁干净、道路畅通; 实验所需的工具仪器已准备齐全; 实验人员熟悉仪器的操作方法。 4、人员组织、分工及有关人员的资格要求 技术人员1名、施工负责人1名、电气实验人员2名。 所有人员必须经过安全培训,持证上岗。电气实验人员应持有相关部门颁发的有效证件,所有参加实验的人员已接受技术交底和安全交底并签字。 5、所需的实验仪器、工器具

6、对实验仪器、工器具的安全要求 实验电源必须实行“一闸一机”制,必须接在漏电保护器上,额定漏电电流不大于30毫安,动作时间应小于 实验仪器的外壳必须接地良好,其连接线无损坏及老化。 试验仪器操作旋钮转动平滑灵活,无间断点,无突升点。 仪器接地线的截面不小于5mm2。 试验电源线用软橡皮电缆,截面不小于16mm2。 万用表、兆欧表、移动电源盘、绝缘手套等经检查合格,并在有效期范围之内。 常用工具应绝缘良好。 安全带经检验合格,无验证磨损,小背带及其他附件齐全。 7.施工工序、施工方法及要求 施工工序 试验准备→试验接线→设备试验→试验拆线→试验结果分析→试验报告整理 施工方法及要求 7.2.1电缆相位检查:用试灯检查电缆两端的相位一致并与设备相对应。 7.2.2绝缘电阻测量: 7.2.2.1用2500V兆欧表测量各芯线对金属屏蔽层、其他芯线及地的绝缘,测量值不小于1000兆欧,长度大于100米的,应测量吸收比,吸收比不应小于. 7.2.2.2绝缘电阻测量完毕后,应挂好接地线。 35KV动力电缆交流耐压试验。 7.2.3.1 试验前绝缘测量应合格,出加压相外,其余两相及金属屏蔽层应可靠接地。 7.2.3.2 合上电源,启动仪器,试验电压为52KV(26/35KV电缆),注意保持升压过程中速度均匀,并注意电压表、电流表的变化,一旦发生异常,应迅速降压,拉开电源挂好接地线后查找原因。 7.2.3.3 当电压升值52KV时,开始计时,并通知各监护人检查所监护范围内有无放电、击穿及闪络现象,仪器表计时指示稳定,电流指示无上升现象。持续60分钟后,将电压降至零位,关闭仪器,拉开电源并挂好接地线后方可进行拆换线。 7.2.3.4 电缆交流耐压试验完毕,测量绝缘电阻,与耐压前相比应无明显差别。 7.2.3.5 用以上方法对其它各相进行试验,应满足技术规定的要求。

电缆耐压试验安全协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电缆耐压试验安全协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包单位:陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(以下简称甲 方)承包单位:陕西榆林传奥电力工程有限公司(以下简称乙方)为贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电wang公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。一、承包工程项目1、工程项目名称:陕西延长中煤榆林能源化工有限公司全厂10kV电缆耐压工程2、工程地址:中煤榆林能源化工厂3、承包范围:本次招标涉及到榆能化装置所有10kV电缆的耐压试验。4、承包形式:包工包料5、工程合同编号:/6、工程项目期限:自20xx年4 月日至年月日二、协议内容1、安全文明施工目标1) 不发生人身伤亡事故;2)不发生因工程建设引起的电wang及设备事故;3)不发生一般施工机械设备损坏事故;4)不发生火灾事故;5)不发生环境污染事件;6)不发生负主要责任的重大交通事故。2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:1)《中华人民共和国安全生产法》2)国务院《建设工程安全生产管理条例》3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》4)国家发改委DL5009.3《电力建设安全工作规程》(变电站部分)5)国家部委办相关安全的规定6)国家电wang公司《安全 生产工作规定〉〉7)国家电wang公司《基建安全管理规定》8)国家电wang公司Q^GDW50-20xx《输变电工程安全文明施工标准》9)国家电wang 公司《国家电wang公司建设工程施工分包安全管理规定》10)国家电wang公司相关安全文明施工的规定和规程11)建设工程所届的地方安全、环境法规 12)建设管理单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度3、甲乙双方的安 全文明施工权利和义务1)认真贯彻国家、地方、国家电wang公司有关安 全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设管理单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。2) 项目按照“先订工程合同和安全协议,后开工”的原则,双方

井下高压电缆耐压试验安全技术措施

井下高压电缆耐压试验安全技术措施 根据矿井安全生产管理要求,现需对我矿供电设施进行井下高压电缆耐压试验。因试验时间长、影响范围大、涉及面广,为实现科学组织、统筹安排,确保本次作业安全,特编制本安全技术措施。 一、试验时间:2021年8月7日(8:00~18:00) 2021年8月8日(8:00~16:00) 具体时间安排见附表1 二、试验地点:井上、下各变配电场所及相关高压室 三、试验任务:矿井供电系统高压电缆、高爆开关等设施的耐压试验。 四、试验负责人:张首波 五、试验单位: 机电运输科机电一队外协单位 六、试验组织 为确保参与本次试验的人员各司其职、各负其责,各项工作有序开展,特进行如下安排: 1、***:负责高压电气试验施工现场综合协调及全面指挥工作; 2、***:负责人员组织安排工作及现场安全监管工作; 3、***:负责做好试验记录、收集数据、试验报告;

4、施工开始前由负责人组织参与作业的人员进行学习,包括了解试验的内容、安全注意事项,对安全技术措施和有关图纸资料的全面学习; 5、负责人至少提前2天对所负责项目所需的仪器、工具及应急修补材料进行全面落实,避免出现被动; 6、出现问题时,各单位要积极协调解决,不能敷衍了事,要立即汇报并组织人员解决问题; 7、项目负责人每天早调度会要通报进度、当天试验内容、停电影响范围和时间及第二天试验影响时间及范围,以便相关单位安排好工作。 七、安全技术措施 1、试验负责人是施工总指挥、负责施工过程的安全监护,项目负责人必须对施工内容、施工进度进行全面把握; 2、停电要提前办理停电工作票,并执行操作票制度,停、送电联系要派专人负责,严禁预约停、送电; 3、运送仪器时,一定要轻拿轻放,以保证人身安全和设备完好,并先将工作地点的杂物清理干净,统一摆放到指定位置; 4、各班之间必须有现场负责人,认真做好交接班,交代本班遗留问题及下一班施工时应注意的安全事项; 5、试验期间机电运输科必须安排管供电的技术人员统一指挥,停、送电命令一律由其下达,工作人员要服从调度命令;

相关文档
相关文档 最新文档