文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海地区公共建筑节能设计标准

上海地区公共建筑节能设计标准

上海地区公共建筑节能设计标准

上海市工程建设规范 1 S( _) J2 Z) w: s" l. \7 J% \( M; H8 M

: ^ t. a. r* y% T8 o: T) |

公共建筑节能设计标准 2 n$ N! _$ B: [5 p6 E

The Standard of Energy Efficient Designing for Public Buildings $ Z8 R+ s/ c' O9 |8 _' r

目次8 d+ T3 C2 Y0 R% W2 I

1 C1 ]+ [% `( D* t

1 总则 3, {0 t" ~+ |

2 J' Q% M

2 术语 42 x, @4 x0 L2 N0 [+ P; t6 u)

3 建筑物与围护结构 6

4 通风和空气调节 86 t' `% [

5 P! j' P3 _1 E$ q3 }

5 热水供应 14, _7 P: S/ I. ]; y. l+ t# V

6 照明 16. [: |9 |) R8 w1 Y/ \n7

7 电力供应 19

8 建筑物年能耗费用评估法 22

附录A 建筑物使用时间表 28

附录B 外墙平均传热系数计算 316 Q+ e3 e9 Q6 N) ]2 j

附录C 管道最小绝热层厚度计算 32

本标准用词说明 36

条文说明 37

5 N1 g4 w7 t9 d2 Z2 L0 }" g# r

1 总则 4 t/ O# Z! n: C1 s% o* r1 L

1.0.1 为了贯彻国家和上海市有关节约能源和保护环境的法规和政策,改善本地区公共建筑的热环境、降低建筑能耗,特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于设置集中空调系统的新建、改建和扩建的商场、旅馆、办公楼和由它们组成的综合楼。本标准也可供其它公共建筑节能设计时参考。#

s, Z) ?3 l' F, w; e" b8 O" b1 Z

1.0.3 本标准在保证室内热舒适环境的前提下,将建筑的年能耗费用控制在规定的范围内。本标准所指节能公共建筑与普通公共建筑相比年能耗可降低50%。0 o0 C* x O2 a8 L$ W7 x4 A: c

1.0.4 上海地区公共建筑的节能设计,除应符合本标准外,尚应符合国家和地方现行的相关标准。

1.0.5 本标准编制过程中参照以下标准和规程:

1

《采暖通风与空气调节术语标准》GB50155-92

《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50189-937 ]+ c4 t) Q* i( V7

《民用建筑热工设计规范》GB50176-930 P. ?/ o5 j. K& N( z4 O: ]

《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107

《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB8484-20022 H) L8 m. q" }$

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001

《采暖通风和空气调节工程设计规范》GB50019

《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组-工商用和类似用途的冷水(热泵)机组GB/T18430.1-2001

《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T18362-2001" x, B; ]0 U. ?" c

《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T18431-2001

《设备及管道保冷技术通则》GB/T11790-1996

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264& J! O4 _' v7 f

《建筑给水排水设计规范》GB15-88

《照明设备合理用电标准》DB31178-19962 i+ @( i; t3 [I' h: ^#

《低层住宅以外建筑的节能标准》(美国标准)ASHRAE /IESNA 90.1- 1999

《采用蒸气压缩循环的冷水机组》(美国标准)ARI 550/590-1998! R$ c* Z- r6 N" g1 d-

2 术语

2.0.1 体形系数 shape factor : I( i% E# l6 h/ @* L

建筑物与室外空气接触的外表面积与其所包围的体积之比。

2.0.2 热惰性指标(D)index of thermal inertia

表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。

2.0.3 太阳辐射热吸收系数 absorptance of solar radiation

围护结构表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射热之比。( L, E9 L) X+ q

2.0.4 遮阳系数 shading coefficient

垂直入射透过窗玻璃的太阳得热与透过3mm厚透明玻璃得热之比。此处遮阳系数反映了该种玻璃对太阳的遮挡作用,不包括内部、外部或中间的遮挡措施。

2.0.5 部分负荷制冷性能系数 part –load COP

制冷性能系数COP(coefficient of performance)是在指定工况下,制冷机的制冷量与其净输入能量之比。: @, G9 T; E8 `

IPLV(integrated part load value)表示综合部分负荷值,全称为综合部分负荷制冷性能系数。它是制冷机在规定的额定工况下,由选定的几档部分负荷所对应的机组COP值的一个加权平均值。它反映了实际运行时制冷机组的综合性能。. z9 M u5 h1 B5 B3 [' \