文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 真空系统调试方案

真空系统调试方案

真空系统调试方案
真空系统调试方案

1 概述

中电投乌苏热电厂一期(2×300MW级机组)工程1号汽轮机为上海电气集团股份有限公司制造的型号为CZK330-16.7/0.4/538/538型亚临界、一次中间再热、高中压合缸、单轴双缸双排汽、双抽供热直接空冷汽轮机。本机组配备3台武汉黄河泵业制造有限公司生产的2BE1353-0型水环真空泵。

该机组由新疆电力设计院设计,安徽电力建设第一工程公司负责安装,新疆电力科学研究院负责机组真空系统的试运工作。为使真空系统顺利投运,根据部颁的有关规程,结合真空泵的实际情况编制本调试措施。

2 调试目的

2.1 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。

2.2 检查设备的运行情况,进行真空系统的分系统调试工作,发现并消除可能存在的缺陷,确保真空系统在机组整套启动后的运行正常。

3 编写依据

3.1 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》[DL/T5437-2009]。

3.2 《火电工程启动调试工作规定》[电力部建设协调司建质(1996)40号]。

3.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》[电力部建设协调司建质(1996)111号]。

3.4 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)[DL 5011-92]。

3.5 《国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分)》[国家电网安监(2008)23号]。

3.6 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》

3.7 《中电投火电建设调试管理手册》中电投[2006]第61号

3.8 武汉黄河泵业制造有限公司提供的说明书及设计院设计的有关图纸。

4 调试使用设备

4.1手持振动表,型号:RION Vm-63,精度10%,编号08146187。

4.2现场经校验合格、准确可靠的DCS测点元件和就地表计。

5 组织与分工

5.1 建设单位的职责

负责完成各项生产准备工作;提供联锁、保护定值;熟悉系统并对系统的设备、阀门、管道挂牌和标明介质流向;完成系统隔离和设备启停操作;协调各方关系,解决有关问题。在系统和设备试运合格后,对系统实施代管。

5.2 安装单位的职责

完成启动所需要的建筑、设备及临时设施的施工;做好试运设备与运行或施工设备的安全隔离措施;负责现场的安全、消防、消缺、检修工作。

5.3 调试单位的职责

负责编制调试措施,并负责组织实施;对调试过程设备与系统出现的问题提出处理方案或建议。编写调试报告。

5.4 监理单位的职责

检查、督促措施的实施,参加试运工作并验收签证。

5.5 生产厂家的职责

制造单位应按合同进行技术服务和指导,保证设备的性能;及时消除设备缺陷;处理制造厂应负责解决的问题;协助处理非责任性的设备问题等。

6 调试范围

6.1 水环式真空泵的试运、真空系统有关的热工联锁、保护传动检查。

6.2 水环式真空泵主要技术参数见表一:

表一 水环式真空泵主要技术参数

序 水环式真空泵 序 电 机

1 型号 2BE1353-0 1 型号 Y355L1-10

2 吸入压力(kPa.a) 3.5 2 额定电流(A) 1900

3 效率(%) 41.6 3 额定功率(kW) 160

4 转速(r/min) 590 4 额定电压(V) 380

5 最大轴功率(kW) 120 5 转速(r/min) 600

6 最小轴功率(kW) 82 6 绝缘等级 F级

7 泵抽吸能力(干空

气量)(kg/h)

>75 7 转速(r/min) 600

8 制造厂家 武汉黄河泵业

制造有限公司

8 制造厂家 长沙电机厂

7 应具备的基本条件

系统调试工作正式开始以前,调试人员应对本系统调试应具备的条件进行全面检查,并做好记录。

7.1 真空泵、电动机及所有附属设备安装工作全部结束,记录齐全。

7.2有关管道系统全部安装完毕,管道支吊架应符合设计要求,并经调整确认合格。

7.3 凝结水系统、闭冷水系统经过试运且合格。

7.4 真空泵的电机经过检查,绝缘合格,电机单独试转良好,方向正确。

7.5 电机和真空泵联接后,检查电机和泵配合的中心度偏差应在要求的范围之内。 7.6相应的电气、热工的保护、联锁试验调整完毕合格。

7.7 DCS系统相应的静态联锁试验合格,可以投入。

7.8 现场道路畅通,照明充足。

7.9 系统中的所有仪表、阀门安装完毕,校验合格。

7.10 按有关规定,进行ACC气密性试验试验,并消除漏点。

8方法和步骤

8.1投运前的准备和检查

8.1.1对真空泵电机及其所有附属设备进行全面检查,确认无异常。对设备的外部系统进行全面检查。

8.1.2 给电机和真空泵轴承按厂家要求加注润滑油(脂)。

8.1.3 检查真空泵空气管路入口截止阀关闭。

8.1.4 打开凝结水注水门,向泵内注水,直至有水从泵体的自动排泄阀和分离器的溢流阀流出,再关闭注水门(5分钟后重新检查水位)。注水的同时先放松泵的填料压盖,然后轻轻压紧,让泵工作时有水从填料涵中滴出。

8.1.5 检查真空破坏门关闭。

8.1.6 检查冷水器出口门打开,进口门关闭。

8.2 联锁保护及报警试验

见附录A《真空系统联锁保护试验检查确认表》。

8.3 真空泵的启动

8.3.1 手动盘泵转子3圈以上,确认转动自如,正常无卡涩。

8.3.2启动真空泵,开启冷水器进口门,同时调节注水门开度,以保证没有大量的多余液体聚集在泵吸排气小腔内。当泵入口真空大于0.088MPa时,打开真空泵进空气门。检查泵的出口压力正常、电机电流正常、轴承和轴端密封温度正常。

8.3.3 检查真空泵密封松紧是否合适。

8.3.4 检查泵电机电流、轴承温度指示应正常。

8.3.5 检查系统无泄漏。

8.3.6 真空系统的干抽试验(不投轴封)

8.3.6.1 真空系统全部投入(包括低压加热器,轴封加热器等)。

8.3.6.2 单开一台真空泵A,待系统真空值升至稳定值,记录,停泵。

8.3.6.3 单开一台真空泵B,待系统真空值升至稳定值,记录,停泵。

8.3.6.4 单开一台真空泵C,待系统真空值升至稳定值,记录,停泵。

8.3.6.5 同时运行两台真空泵A、B、C,待系统真空值升至稳定值记录。

8.4 真空泵的停止

8.4.1 关闭真空泵进空气门。

8.4.2 停真空泵。

8.4.3 关闭冷却器进口门。

8.5 运行中的维护

8.5.1 泵的运转声音是否正常。

8.5.2 轴承的温度是否正常,实测温度不应超过75℃。

8.5.3 泵填料密封处漏出的密封水是否适量。

8.5.4 液位是否稳定并在范围之内。

8.5.5 泵的出口压力、温度是否正常。

8.5.6 泵的振动应小于0.06mm。

9 质量目标

9.1 轴承温度≤75℃。

9.2 电流满足设计要求。

9.3 真空系统的干抽试验一般应达到-40kPa。

9.4 负荷额定工况真空应达到设计要求。

9.5 泵的运转声音正常,泵的振动应小于0.06mm。

9.6 阀门单体调试确认完成,满足生产要求;

9.7 系统联锁保护及报警试验完成,可正常投用。

10 安全注意事项

10.1 参加调试的所有工作人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保调试工作安全可靠地进行。

10.2 如在调试过程中可能或已经发生设备损坏、人身伤亡等情况,应立即停止调试工作,并分析原因,提出解决措施;

10.3 如在调试过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。

10.4 调试全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。

10.5 ACC气密性试验24小时漏气率合格。

10.6 抽真空前,应清理汽轮机轴封附近的杂物如保温、垃圾等,以防被吸入汽轮机内。

11 附件

附表A 真空系统联锁保护试验检查确认表

附表B 真空系统调试记录表

附表C 真空系统阀门确认表

附表A 真空系统联锁保护试验检查确认表

序 试验内容 试验时间 试验结果 调试确认 生产确认 真空泵

1 运行泵跳闸,联锁启动备用泵

2 排汽压力低,联锁启动备用泵

3 轴承温度高,运行泵跳闸

水环真空泵入口阀

1 真空泵停止,联锁关闭

2 压差高达到定值,联锁开启

气液分离器补水阀

1 气液分离器液位低,联锁打开

2 气液分离器液位高,联锁关闭

附表B 真空系统调试记录表

NO: 项目名称 试运日期

试运概况 转向正确□ 声音正常□ 试运时间 h

试运评价

合格□ 不合格□

位置

垂直 水平 轴向垂直水平轴向垂直水平轴向垂直水平 轴向 垂直 水平轴

向时间

⊥ ― ⊙⊥―⊙⊥―⊙⊥― ⊙ ⊥ ―⊙

振动(微米)

位置

时间

试运记录

温度(℃)

测量仪表

备注

记录人

年 月 日 责任人 年 月 日

新疆电力科学研究院WS-TSQJ-1FC-1006附表C 真空系统阀门确认表

序 试验内容 开时间(s) 关时间(s) 调试确认 生产确认 全开预留 全关预留

1 A水环真空泵入口阀

2 B水环真空泵入口阀

3 C水环真空泵入口阀

4 A气液分离器补水阀

5 B气液分离器补水阀

6 C气液分离器补水阀

地址:乌鲁木齐市高新产业开发区长春南路东6巷66号 邮编:830011 电话:(0991)2918081

8

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

智能巡检PDA巡更管理系统解决方案(GPS三合一方案)资料知识讲解

GPS三合一电子巡更管理系统 解 决 方 案 时间:2016年8月30日

目录 前言 (4) 一、系统背景 (4) 二、GPS三合一电子巡更管理系统介绍 (5) 三、GPS实时巡更管理巡检系统管理平台的构成 (7) 四、解决的问题 (10) 五、GPS巡更拓扑图: (11) 六、配置清单: (12)

前言 “互联网+”让传统行业进入“智能时代”。移动互联网、人工智能等新技术带来的日新月异的改变,近年来,随着“互联网+”的快速普及,利用移动互联网、物联网、大数据、云计算技术推动信息化与行业深度融合,GPS三合一电子巡更管理系统集RFID读写、二维码、条形码、大数据处理、无线网络通信、图像处理等技术,有效的在智能化管理、安全防范、智能办公等方面充分发挥,运用云计算、大数据、物联网、可视化等技术,工作人员坐在办公室,只要轻点鼠标,通过WEB平台就能直观了解整个区域内巡检人员及区域内设施安全是否的实时情况。从而严格保障生产设备安全、稳定、高效运行而开展的针对诸多生产运营既定标准的常规检查规范性 一、系统背景 巡检是有效保证各项管理安全运行的一项基础工作。巡检的目的是为了能够及时、全面地掌握当前的运行状况及周围环境的变化,发现故障或缺陷以及有可能会危及到安全的一系列安全隐患,保证工作安全、稳定地运行。 为了监视设备和线路的正常运行,我们首先要做到及时发现。巡视人员必须要对巡逻地点进行定期或不定时巡视,并对当前的运行状况、运行参数进行记录存档,对任何危及安全的隐患做到及时发现,然后及时报告,提出具体的检修内容,并把内容实时发送到管理层电脑中。最后,由管理层安排相关人员进行及时的解决,确保工作的正常运行。

消防系统调试方案

邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封 闭项目消防工程 调 试 方 案

目录 一、工程简介 (3) 二、工程范围 (3) 三、编制依据 (3) 四、调试组织机构 (4) 五、、调试计划安排 (4) 六、调试统筹部署 (5) 七、调试准备 (6) 八、系统调试步骤: (7) 九、调试内容及方法 (7) 十、系统验收 (11) 十一、资料、图纸的收集和整理 (13)

一、工程简介 (1)工程项目名称:邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封闭项目 (2)工程地点:邢台电厂(邢台国泰发电有限责任公司)院内 (3)建筑面积约14651㎡, 二、工程范围 1、图纸设计范围内的:消火栓、消防炮、降尘水枪、自动报警、应急照明、应急广播系统安装调试。 三、编制依据 本工程的施工、调试、验收工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 (一)、我国现行的规程、规范、标准及图集 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003 四、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。 五、、调试计划安排 1、编制说明 (1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2018年5月10日; 2、系统调试计划时间表:

电子巡更系统施工方案

电子巡更系统施工方案 Final revision on November 26, 2020

电子巡更系统的安装方法及措施 1、施工准备 、材料 1.1.1、机房设备:主要包括系统主机、充电器、计算机(内置管理软件)、打印机、不间断 电源等。 1.1.2、传输部分(在线式系统):包括分线箱、电线电缆等。 1.1.3、终端设备:主要包括巡更点、巡更棒、数据采集器等设备。 、上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C认证,具有3C认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。 1.1.5、其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头。 、机具设备 1.2.1、手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 、克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 、作业条件 1.3.1、机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 、机房内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应 符合设计施工要求。 2、操作工艺 、工艺流程 、操作方法 2.2.1、终端设备安装 2.2.1.1、安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID?码。 2.2.1.2、巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般 安装高度为1.4m。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的 位置。 2.2.1.3、对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙

设备安装调试测试、验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案 设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作

1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。 与设备连接的管线单项测试已经完成并已办理预检、试验、隐检手续。 设备在进入施工现场和安装前按设计要求,核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 安装设备应具有出厂合格证,主要设备应有安装使用说明书。 设备的配件:应能与所使用的主要设备配套使用,并有产品合格证。

消防系统调试方案

消防系统调试方案 Last revised by LE LE in 2021

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日 目录

2 2 3 一、工程简介 (1)工程项目名称:佛山岭南天地D地块公寓式酒店项目 (2)建设单位:佛山益康置业有限公司 (3)设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 (4)监理单位:广东重工建设监理有限公司 (5)建设地点:佛山市禅城区祖庙路东侧人民路南侧 二、工程范围 本工程地处于佛山市禅城区祖庙路,总建筑面积77060万平方米,酒店建筑高度,为框架梁柱结构体系。在酒店区域下方有两层地下室结构,其中负二层主要为地下人防层,平时兼作车库;负一层主要为设备区,布置有办公室、储物房、空调机房、设备房

等;消防控制中心位于首层。首层~四层为裙房,主要为酒店大堂、宴会厅、精品展览厅、健身娱乐房等,四层~十四层为塔楼部分,为住宅公寓及酒店。 本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。 本工程在地下一层设置一座变电所,系统电量负荷最大值为8800KW,共采用6台1600KVA变压器。高压进线为两路市政10KV电缆,两路电源同时工作,互为备用。10KV 电源从建筑外市政穿管埋地引入或桥架敷设至B1层变电所。 负荷分类: 一级负荷:消防电梯、防火卷帘。防排烟设施、消防水泵、火灾自动报警系统及消防监控中心电源、紧急及疏散照明、塔楼公共走道及楼梯间照明、电讯机房电源等符合。 二级负荷:客梯回降、有线电视机房。 其余为三类负荷。 其中地下一层低压供配电房至B1层空调制冷机控制柜为两条线槽,其它由低压配电房至各用电柜间均为电缆供电。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为18m3,设置在屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为25-W2,(Q=30L/S,H=110m,N=45KW)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为。室外设置三套SQ150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用IS65-40-200B (Q=5L/S H=58m N=3KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格φ600×1800,(PN=)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:设计喷水强度为8L/,只喷头最大保护面积最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃。净高超过的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障

保安巡更系统方案

保安巡更系统方案 概述: 在日常生活中我们随处可见各种人员对特定的区域、小区、楼宇、设备和货物进行定期或不定期的安全巡查管理。一般的巡查管理制度都是通过巡查人员在巡查点记录本上签到的方式来对巡查人员进行管理。但这种方式既难核实时间又难以避免冒签、补签或一次多签等作弊行为,在查核签到时比较费时费力,对于失盗、失职分析难度较大,使得管理制度形同虚设。一旦出现问题,管理层很难判明责任。因此,摆在管理层一个很现实的问题是:如何准确地评定巡查人员的工作质量、工作情况?如何判明责任?根据这一现象,我们便推出了巡更系统。这一系统的推出对社会的安定起到了极其重要的作用。 保安巡更系统可限定保安人员定时、定路线地对小区进行巡逻,保证重点部位的重点巡视,并能对保安人员的实际巡逻时间和路线做出精确记录,从而便于对保安人员的管理。根据本小区的定位风格巡更系统具有更加突出的作用。 本方案采取离线式电子巡更系统。主要设备由信息采集器、通讯器、信息纽扣和计算机组成。所用主要设备为美国生产,信息采集器的外壳可保护内部电子主件免受冲击和工作时的意外损坏。接触头是由金属浇注而成,防水、防湿、坚固可靠,适用于恶劣环境。双电池设计确保无断电之忧。海量内存容量在下一次传输数据之前可收集4096条记录。内置时钟,可自动记录采集信息的日期和时间。流线型符合人体工学设计,携带方便。 在各巡逻点设置信息纽扣,当巡逻人员按设定的路线时间到达各个巡逻点时,将本人的信息采集器与信息纽扣进行通信。只要把信息采集器放在信息纽扣上,纽扣边缘便与采集器精密结合,轻轻一触,采集器便将纽扣上的数据存在它的存储器中。当采集器的主电池用完后,采集器将报警,但备用电池会工作并保存信息。信息纽扣都有一个出厂时就已注册的12位16进制的序列号,这号码是独一无二不可改变的,因而可以辨别各纽扣。信息纽扣的安装非常简单方便,可用强力胶或双面胶进行表面布点,所以巡更点的增减也非常方便。

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

对讲巡更系统解决方案

慧友安无线对讲巡更系统 设 计 方 案 深圳市慧友安电子技术有限公司 2014.7.20

目录 1需求描述 (3) 2方案介绍 (3) 2.1设计原则 (3) 2.2建设目标 (4) 2.3建设方案(参考) (4) 2.3.1.系统规划 (4) 2.3.2.巡更管理发展历史回顾 (5) 2.3.3.无线对讲系统 (13) 2.4基站设备..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.5系统优势 (14) 2.6工作原理 (16) 3设备介绍................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1HUA-101GT数据接收台.............................................................. 错误!未定义书签。 3.2HUA-101G巡更对讲手持机 (20) 4工程实施计划 (22) 4.1生产及交货计划 (22) 4.2工程安装及调试计划 (22) 4.3试运行及验收计划 (25)

1需求描述 目前对监狱的巡逻工作普遍采用早期的人员鉴到或领导抽查等较为传统的记录方式。随着时代的发展,它的弊端也越来越明显地表现出来。这种巡逻方法可靠性差,效率低,真实性不足,容 易作弊,管理者不容易准确掌握巡逻人员的工作状况。现在绝大部分的监狱都安装了电视监控系统。大部分人认为有了电视监控,再安装电子巡更属于重复投资。而实际情况不是这样的。电视监控往往和电子巡更是互补的。下面是关于电视监控和电子巡更配合使用的优势说明:1、电视监控只能出据事后证据,而因为保安必须在规定时间到规定地点去巡检,可以及时发现一些隐患,可以使保安在某一时刻内将就要发生的事消灭在萌芽中。 2、作为管理者的您想通过电视监控知道保安每天的工作情况只能天天去查录象,那样费时费力又累眼!而电子巡更系统只要通过计算机软件处理,就可以一目了然的查看出巡检人员的巡检情 况,使你的工作更加轻松! 3、管理者无法在夜间控制保安的睡岗、脱岗及是否准时上岗等现象,电子巡检则能轻松解决,只有保安人员确实的根据领导要求动起来,才能及时发现事故隐患,并及时进行处置。 4、电视监控对烟、雾不能及时发现,而监狱的烟感器有因为使用寿命超过其设计寿命的情况发生,烟感器还经常发生误报、失灵等现象。而有了电子巡更,保安及时到位,就能能及时发现火灾隐患,杜绝火灾事故的发生! 5、电视监控终有视野也不及的地方(即俗称的“死角”),而法分子很多是在监控器的视野范围外进行不法活动。而电子巡更系统可以使巡逻人员对这些死角进行及时的巡查,从而大大降低电视监控死角的事故发生率。 6、电子巡检管理系统要求巡检人员及时到位,可以使监狱来访客户感觉更安全,更放心,增加对监狱的信任感,更可以提高监狱的整体形象,使管理水平提高一个新的层次。 全新的HUA 常规无线通讯系统可以彻底改变用户的通讯现状。HUA 常规无线通讯系统具有频谱效率高、语音清晰、电池使用时间长、通信保密性强、抗干扰能力强、通讯距离远以及系统构建成本较低等特点。在相同频率资源下,利用TDMA技术实现了两倍的呼叫容量;可以向下兼容现有模拟通讯设备,方便用户从模拟具备单呼、组呼、全呼、紧急呼叫等多种功能,同时系统还支持数据传输功能。 2方案介绍 2.1设计原则 依据要求,慧友安电子技术有限公司设计针对性的巡更对讲系统解决方案,该方案遵循以下设计原则: 1、先进性原则:

消防联动调试方案(通用版)

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 ●自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 ●消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 ●对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关 的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 ●将消防控制器的联动模式设置为自动 ●防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 ●消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 ●防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联 动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;

深圳中控电子巡更系统方案

深圳中控电子巡更系统方案 1、系统概述 根据安保系统的特点,在加强技术防范的基础上,通过电子巡更系统的设置,加强保安人员定时定点定线路的对各区域进行保安巡视,做到人防技防相结合。 电子巡更系统采用目前较流行的无线巡更设备,无线方式的特点是无须布管穿线,造价低,扩容方便。 中文软件增加了强大的统计和管理功能,能满足各种复杂多变的管理要求。 2、系统配置说明 根据伟东新都小区的区域特点及范围,在各处分别设置若干巡更点, 共计25个,此外再设置若干信息点作为交接班点与人员点;并根据业主管理分区的不同管理要求,设置巡逻路线,在系统设置4个数据采集器。巡更点设置(以保安人员最大限度的巡视范围为原则)。 3、系统功能 本系统由数据采集器、数据变送器、信息钮扣及运行于WINDOWS 操作系统下的中文管理软件组成。 系统软件是在Windows98、2000下运行的的交互式中文应用程序。具有界面美观、操作方便、性能稳定等优点。它包括以下功能: A、软件启动口令操作。软件系统包含口令保护,系统管理口令

操作员口令。分别对应不同的权限,另外软件中还设有口令更新功能。 B、信息采集器登录及巡更人设置。向系统中添加巡更人,并分配信息采集器。软件中可通过信息芯片定义巡更人,以降低成本,软件可管理的巡更人数目不受限制。 C、信息钮登录及地点。可随时向系统中添加巡更地点,并分配信息钮。软件可添加的巡更地点是没有数量限制的。 D、巡更班次设置。可划分不同的上班时间段,方便查询。班次的设置可跨零点。 E、巡更路线设置。将巡逻的地点组织成不同的巡更路线,规定巡更人按路线进行巡逻,可更方便地进行管理。在查询时通过路线查询,对巡更人是否遗漏巡更点便一目了然。软件中可设置的巡更路线数目最大的999. F、查询功能。可按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人工作情况进行查询,更可按多种条件组合查询。生成巡更情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表。每月还可列出月统计报表,并可通过打印机将结果输出。 G、巡更数据备份、恢复功能。定期可将以前的数据备份到软盘或硬盘上。需要的时候可恢复到软件中。 4、产品性能指标 K500-DJL电子巡更系统设备由深圳中控公司生产,已通过公安部产品质量监督检测中心的检测。

调试施工方案

调试施工方案 8.1调试概述 根据施工范围作业内容,对各个工序的电气和仪表进行调试工作。 其中,电气调试主要有:①仪表单体校验、测试监控;②回路模拟试验;③分系统组态、测试;④分系统开通、试运行;⑥系统联动试运行。 仪表调式主要有:①单体元件性能测试;②二次回路模拟试验;③分系统整组试验;④分系统带电试运行;⑤系统联动试运行。 8.2仪表及电气调试程序和方法 8.2.1仪表调试 8.2.1.1仪表调试基本流程 仪表、自控设备交接试验是自控系统投入运行前必须进行的一项工作,是对设计、产品和安装工作的综合检验,是确认自控系统能否达到设计要求,能否可靠投入运行的关键环节,应遵照以下流程进行。 8.2.1.2 仪表调试执行的技术标准 (见前面列出的施工及验收规范、质量规范。此处略) 8.2.1.3仪表基本调校项目 1)零点、量程调整、精度、变差校验; 2)定值整定、动作、保持、返回特性校验;

3)智能参数设置、功能组态; 4)I/O接口回路校验; 8.2.1.4仪表调试基本方法 1)准备工作 认真熟悉设计院提供的图纸和有关产品技术资料,了解设计要求;熟悉本项目调试工作所执行的规程、规范;对所有调试用仪器、仪表通电检查,保证能正常使用;准备好记录需要的各式试验报告。 2)外观检查 正式调校前,对仪表进行外观检查,应符合下列规定:仪表型号、规格、材质、外形尺寸、测量范围、工作电源符合设计要求;端子、接头、紧固件、附件、合格证、检定证书齐全;无变形、损伤、油漆脱落等缺陷。 3)仪表单体调试基本方法 仪表单体调校前认真阅读仪表说明书,检查智能仪表配置的编程器、专用电缆、附件是否满足使用要求,核定校验用的标准仪器基本误差不超过被校仪表基本误差的1/3。通电前检查电源线、接地线、信号线、通讯线是否连接无误,保险丝是否完好无损,智能仪表插卡位置是否正确,相关的DIP地址开关、跳线设置是否符合设计。仪表校验时,及时填写校验记录,注明校验日期,由校验人、质量检查员、技术负责人签字确认。经校验调整后的仪表应满足下列要求:仪表零位、量程正确;基本误差、变差不超过仪表精度允许的最大误差;指针在整个过程中无抖动、磨擦和跳动现象;电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;数字显示仪表示值清晰、稳定,无闪烁现象。校验结束后,合格仪表贴上检定合格标记,不合格仪表报业主、监理确认后作退库处理。

消防系统调试方案

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日

目录 一、工程简介 (4) 二、工程范围 (4) 三、工程特点 ................................................................................................. 5 四、编制依据 ................................................................................................. 8 五、调试组织机构 (9) 六、调试计划安排 ......................................................................................... 9 七、调试统筹部署 (10) 八、调试准备 (12) 九、系统调试步骤: (13) 十、调试内容及方法 (14) (一)、自动报警系统调试 (14) (二)、消防广播通信系统调试 (17) (三)、防火卷帘门控制系统调试 (17) (四)、自动喷淋系统的调试 (18) (五)、消火栓系统的调试 (22) (六)、水炮系统的调试 (22) (七)、气体灭火装置试运行 (25) (八)、消防电梯迫降调试: (26) (九)、停非消防电源切换调试: (26) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (26) (十一)、系统联合调试 (27)

在线式巡更系统设计方案

深圳市恒铭科技公司HM-005在线巡检系统方案在线式巡更系统 设 计 方 案

在线巡更系统方案 第一节.概述: 在日常生活中我们随处可见各种人员对特定的区域、楼宇、设备和货物进行定期或不定期的安全巡查管理。一般的巡查管理制度都是通过巡查人员在巡查点记录本上签到的方式来对巡查人员进行管理。但这种方式即难核实时间又难避免冒签、补签或一次多签等等作弊行为,在查核签到时比较费时费力,对于失盗、失职分析难度较大,使得管理制度形同虚设。一旦出现问题,管理层很难判明责任。因此,摆在管理层一个很现实的问题是:如何准确地评定巡查人员的工作质量、工作情况?如何判明责任?随着非接触式IC卡的出现,便自然地产生了感应巡更系统。这一系统的推出对社会的安定起到了极其重要的作用。感应式巡更又可分为在线式巡更和离散式巡更两种。本方案主要介绍在线式巡更系统。 第二节.在线式巡更系统 1.系统组成: 本系统由电脑、巡更管理软件、控制器、巡更ID卡、巡更读卡机、RS485通讯转换器组成。 在线式巡更系统框图

2.工作原理: 由于每个读卡头连接在控制器上不同的读卡器接口会有不同的地址,所以我们用读卡头与巡查点一一对应,读卡头预埋设在巡查点处的非金属物内,巡更卡发给巡查人员。读卡器有读取、传送和处理信息的能力。使用时巡查人员的巡更卡号和读卡时间实时传送到电脑,再通过巡更软件进行各种处理。 操作方式: 巡更时只要巡更员将巡更牌(感应式IC卡)靠近巡更点读卡机便自动记录巡更员编号、时间、地点等信息。用智能电子巡查系统软件可从控制器上实时提取巡查记录,控制管理中心随时可以了解巡更员的巡更情况,并可进行各种处理达到完整的记录、考核功能,尽显数字技术带来的无可比拟的优越性。本公司可根据用户要求定制专用巡查管理软件。 3.系统功能: l采用实时监控界面,能对巡逻人员进行实时监控,对异常事件采取相应措施。 图1 巡更时实监控窗口 l多级别管理系统,具假日管理功能和群组设置功能 l在确定巡更线路设定一合理的检测点安装感应式IC卡读卡机(即巡更点),以IC卡作为巡更牌,由控制中心电脑软件编排巡更班次、时间间隔、线路走向,有效地管理巡更员巡视活动,增强保安防范措施。 l软件设定巡更时间要求、线路要求、次数要求,通过发行巡更点(位置信息)、巡更牌,

排烟系统施工及调试方案

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、施工程序与工业流程 5、施工方法 6、施工安全技术措施 7、施工计划 8、人员组织 9、施工工机具

1、工程概况 本工程排烟系统包含建筑为培训中心及2#食堂; 1.1、培训中心位于会议中心的南边,分为主楼和附楼;本工程为培训中心主楼;该建筑分为 A、B、C三个区,A、B区为二层建筑,局部为一层,一层层高为 4.2米,二层层高为 4.5米;C区为一层建筑,层高为4.5米,建筑总高度为9.85米至10.4米,总建筑面积为9428平方米,属多层建筑;A、B主要为教学培训用房,包括密集资料室、变配电间等房;C区主要是办公、会议室、常规岛模拟机房及设备用房等;按规范要求,B区超过40米内走道设计机械排烟系统,排烟量按防火分区建筑最大面积每平方米60m3/1设计,其余部位可采取开启外窗自然排烟;卫生间设机械排风,排风井竖井由屋顶排除室外; 1.2、2#食堂总建筑面积2189平方米,建筑总高度为10.2米,地上二层,属多层建筑;本设计包括首层主副食加工区排风兼事故排风系统,首层气瓶间排风系统。 2、编制依据 2.1、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003 2.2、《建筑设计防火规范》 GB50016—2006 2.3、《饮食业油烟排放标准》 GB18483—2001 2.4、《档案馆建筑设计规范》 JGJ25—2000J21—2000 2.5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 50243-2002 2.6、培训中心排烟系统图纸SL010-567C-TI 2.7、2#食堂排烟系统图纸SL010-567C-T2 3、施工准备 3.1、参加施工的施工人员熟悉现场和工艺流程。 3.2、施工用电源的落实,并使之能保证正常施工。 3.3、施工用工机具备齐,并使之能保证运行状况良好。 3.4、施工图纸、技术资料准备齐全; 3.5、所用材料、设备报验完毕;

消防设施设备安装调试方案计划

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工布置 (1) 3.1生活临建布置 (1) 3.2用电布置 (2) 3.3施工道路布置 (2) 四、施工方法 (2) 4.1施工程序及准备 (2) 4.2消防埋管布设 (2) 4.3消防布线 (2) 4.4消防设施设备安装 (3) 4.5灭火器、应急灯布设安装 (3) 五、施工计划 (3) 六、质量保证措施 (3) 七、资源配置 (3) 7.1人员配置 (3) 7.2主要设备材料配置 (4) 八、组织机构 (4) 九、安全保证措施 (4) 9.1施工安全 (4) 9.2用电安全措施 (5) 9.3机械运行管理安全措施 (5)

南水北调中线一期工程穿漳河交叉建筑物工程 消防设施设备安装调试方案 一、工程概况 南水北调中线一期总干渠穿漳河交叉建筑物工程(以下简称“穿漳工程”),位于河南省安阳市安丰乡施家河村与河北省邯郸市讲武城之间。东距京广线漳河铁路桥约2km,距107国道约2.5km,南距安阳市17km,北距邯郸市36km,其上游11.4km处建有岳城水库。 穿漳工程消防设施设备主要由火灾自动报警系统,应急照明控制系统组成。主要施工内容有:消防埋件布设,手动火灾报警按钮与火灾声光报警器安装,点型感温火灾探测器与点型光电感烟火灾探测器安装,火灾报警控制器安装,消防布线,消防灭火器布设,应急照明灯具安装。消防设施设备主要安装于以下建筑物内:南岸降压站、退水排冰闸启闭机房、进口检修闸启闭机房、北岸降压站、节制闸启闭机房。 穿漳工程消防设施设备主要项目工程量为:消防埋管238m,消防报警主机2套,火灾探测器(感烟/感温)35个,手动(声光)报警按钮13个,手提式干粉灭火器54只,电缆5.8km,应急灯58个,标志灯29个。 二、编制依据 (1)南水北调中线一期工程总干渠穿漳河交叉建筑物工程土建及设备安装施工招、投标文件; (2)施工图纸; (3)现行法律法规、施工技术规范、规程、验收标准、安全技术规程; (4)综合我公司的技术力量,可投入的机械设备以及近年来在南水北调参建的类似工程中取得的相关施工经验。 三、施工布置 3.1生活临建布置 生活临建布置在南岸施工临建场地,管理人员与施工人员均驻扎在施工临建

基于-RFID技术的电子巡更系统及解决方案

. 基于RFID技术的电子巡更解决方案

目录 一、前言 (2) 二、巡更系统概述 (2) 2.1巡更系统的由来 (2) 2.2电子巡更系统 (3) 2.3电子巡更系统分类 (3) 2.3.1在线电子巡更系统 (3) 2.3.2离线电子巡更系统 (3) 三、系统设计 (4) 3.1设计依据 (4) 3.2设计原则 (4) 3.3、总体设计 (5) 3.3.1 RFID技术概述 (5) 3.3.2、总体结构 (6) 3.3.3 系统组成以及功能说明 (6) 3.3.4系统部署 (7) 四、产品选型原则 (7) 4.1电子巡更棒 (7) 4.2通讯座 (8) 4.3巡更点标签 (8) 4.4管理平台软件 (8) 五.配置清单 (8)

一、前言 社会的发展,科技的进步,人们的安全意识在逐渐提高,要求也在随着意识的提高而改变,为了适应这种变化,解决这一问题,只能加强巡逻人员的巡逻次数,通常的方法是依靠员工的自觉性,在巡检巡逻的地点上定时签到,以达到目的。但是这种方法又不能避免一次多签。作为管理者又难以进行有效、公平合理的监督管理,从而形同虚设。为了使管理者,更有效、方便的管理企业的这一项工作流程。在安防管理领域里产生了电子巡更巡检系统,该系统提高了各类巡逻巡检工作的规范化及科学管理水平。杜绝了对巡逻巡检人员无法科学、准确考核监控的现象,有效地保障了您企业井然有序的工作流程,它改变了人们对考勤的原始终不渝的理解,把只限于特定时间、地点及人员的考勤范围通过系统的预先设定,可满足各种场合的特殊考勤,方便记录下工作人员到达巡查点的时间及状态信息。从而达到事半功倍的效果, 二、巡更系统概述 2.1巡更系统的由来 很早以前巡更人员通过传统的签到方式来记录巡更工作,而今天需要一种更科学的、客观的、严谨的、借助高科技手段来实现一整套巡更管理工作的最佳解决方案。传统的巡更是基于巡更人员通过手工记录完成,在需要巡更的地方安装上一个像信箱样的盒子(巡更点),每个巡更人员到达这里时,在纸上写下自己到达的时间,名字及相关信息,然后投到盒子里。平时管理人员通过检查盒子里的小纸条,来考察巡更人员的工作考勤情况。

设备安装 调试 测试 验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。

5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作 1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。

相关文档