文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烘道固化设备循环风量的计算

烘道固化设备循环风量的计算

烘道固化设备循环风量的计算
烘道固化设备循环风量的计算

烘道固化设备循环风量的计算

在计算对流式烘干室的循环风量时,以上述所需热量为基准,如果升时的单位时间内的运输时所需热差额大时,就要加以考虑,一般情况下以其最大值为基准,即

式中:Vc——必要循环风量,m3/min

Q——所需热量,KJ

γ——空气的相对密度,kg/m3

Cv——空气的体积热容,kg/(m3。℃)

△t——循环空气的最高温度和最低温度的差,即燃烧器或热交换器出入口的温度差,℃。

循环风量的温度差△t小时,风量就大;循环风量的温度差△t大时,风量就小。一般设计时以下面的炉内温度与△t值的关系为准。

炉内温度200℃左右150℃左右

△t值70~80℃40~60℃

某公司在设计汽车车身用的大型对流式烘干室时,所采用的循环空气循环前后的温度差△t的经验值为:

升温区:20~50℃;保温区5~20℃

由所需热量计算出循环风量后,再探讨与炉内循环次数的关系,即

n=Vc/V1

式中:n——炉内循环次数,次/min

Vc——循环风量,m/min

V1——炉内容积,m

炉内循环次数n的值,对炉内温度的均匀化有很大的影响。如果n值太大,循环风机的功率要大,按比例所需的风管也要加大;如果n值大小,△t值就小,

这使热源装置的设计和烘炉的控制产生困难。一般n值4~7次/min较为适当,在烘水分的烘炉中,n值为10次/min左右。

烘干室内的空气流动应无死角,通过工件表面的热空气流动稳定。

当选定循环送风机时,以上述计算值作为标准状态时的风量,并要求考虑选用与由循环管等因素产生的阻力相当的风压送风机。在实际场合,为得到所期望的风量,还必须考虑风管的长短、吹出和吸入口的弯曲、吸入方的抽力和过滤器堵塞所产生的阻力,选用时也应留有余量。

风扇排风量计算

风扇排风量的计算 引言 我司常年设计生产电控柜,考虑到散热要求,很多电控柜内装配有风扇,但是风扇到底应该如何选用一直没有一个较明确的说明,特此将风扇的选型计算总结如下。 一、轴流风扇术语说明 风量:Q〔m3/min〕 单位时间内风扇排出的空气量。 静压:Ps〔Pa〕 流速是利用风扇排出的空气而形成的,静压是指不受流速影响的风扇前后的差压。 ①风扇停止时,风扇前后的空气压力无变化(大气压)。②风扇转动时,在前面产生静压(Pa)。 最大风量:Q max〔m3/min〕 在风量测定装置中,将静压调节为0Pa时,风扇的排出风量。 最大静压:Ps max.〔Pa〕 在风量测定装置中,将风量调节为0m3/min时,装置内压与外气压的差压。即在风扇前面完全密封的状态下运转时的前面压力。 系统阻抗 轴流风扇安装设备内的零件密度、流路形状妨碍空气流动,从而造成对该空气流动产生阻力。 阻抗保护

为防止电机在关闭时发生烧损,该方式设定电机卷线的阻抗(交流电阻),使电机温度上升值保持在烧损温度以下。 热保护 为防止电机在关闭时发生烧损,在电机温度上升值达到烧损温度之前,通过热元件切断的方式。 二、发热量 在风扇选择中,首先要考虑的是柜内元件的发热量,我司设计的柜体,主要发热元件包括了变频器、制动单元、断路器和接触器等,一般而言,以上几类元件的发热量在产品样本上均有详细数据,可在样本内查询,最后得出发热量的统计值即可进行下一步的设计。 三、允许温升 允许温升指的是柜内允许达到的最高温度和柜内元件不工作时的额定温度之间的差值,在大多数设备上,因电控柜放置在电气房内,通过电气房空调的制冷使柜外温度保持在最高30度左右,而不影响元器件正常运行的最高温度建议为50度,可根据项目实际情况进行调整,所以允许温升可假定为20度。 四、所需风量 根据公式,所需风量为50*发热量/温升。实际设计中,考虑到推测装置内的通风性,需取以上值的1.3~2倍,然后根据此风量,计算出所需风扇的风量和数量。 五、注意事项: 1、需注意,风扇串联及并联时风量和静压的关系如下: 串联运转并联运转 2、风扇安装孔应大于风扇的口径

废气处理的风量风管计算方法

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子: 风量4万,风速9m/s,得风管尺寸 平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q: 1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速

风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别 工业建筑机械通讯 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风风管材料 薄钢板、混凝土砖等干管 6~1 4~12 0.5~1.0 5~8支管 42~ 2~6 0.5~0.72~5室内进风口81.5~3.5 1.5~3.0室内回风口 2.5~ 3.5

车间除尘设计计算

除尘系统设计说明 改性塑料原料生产线当中,在原料定量和混合工序中会产生大量的粉尘,必须进行专门的治理以达到室内工作环境卫生要求。目前车间粉尘主要为树脂系列原材料和滑石粉等,粒度在10微米左右,干燥、分散、流动性好,粉尘浓度小于5克/立方米。 改除尘系统中,使用唐纳森除尘器,对于0.5微米以上的粉尘颗粒,捕捉效率可达99.9%,使车间粉尘浓度达到《工业企业设计卫生标准》。 除尘系统如下示意图所示: 该系统基本的工作原理如下: 利用离心风机产生的动力,将车间含尘气体通过抽风管道送入除尘器内进行净化,净化后的气体由排气管道排出,回收的粉尘由除尘器底部装置排出。

1:风量计算 车间粉尘属于轻矿物粉尘,除尘通风管道内空气流速水平方向最小为14m/s,垂直方向最小为12m/s,为使管道不产生粉尘堆积,将管内风速定为18m/s。计量称除尘口的空气流量为180m3/h,高混机除尘口的空气流量为900m3/h,高混机料仓除尘口的空气流量为600m3/h,两个粉体料仓除尘口的空气流量均为600m3/h,系统的漏风量按10%考虑,风机反吹风量按1500m3/h。考虑到车间生产线跨度较大,为达到更好的除尘效果,16条生产线宜采用两套除尘系统。 8条生产线除尘所需的风量为: (180+900+600+600+600)×1.1×8+1500=26844m3/h 2:压力计算 空气在25℃摄氏度的密度为1.17kg/m3,车间含尘颗粒的最大浓度为5g/m3,考虑到余量,可考虑含粉尘颗粒空气密度为1.18kg/m3。 主管道内产生的动压为: p = ? 2 v2σ 动 =18×18×1.18/2 =192Pa 局部阻力系数: 差表得,变径处ζ=0.18,主管道中共有四处变径,则 ζ总=0.18×4=0.72 管道零部件损失的压力为:192×0.72=139Pa 查表(P265)得:估算管道压力损失为400Pa,风机与除尘器压力损失按1500Pa,考虑到安全余量20%,则

除尘器选型计算讲解

我国环保部门采用的的mg/m3,把它转换成PPM 时,两者转换时 查到下面的公式mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325) 上式中: M----为气体分子量 ppm----测定的体积浓度值 T----温度 Ba----压力 袋 除尘计算 1、工况风量Q )1(*324 .101*15.273)15.273(* K Pa t Q Q S ++= Q S —标况气量,m 3/h ,按锅炉烟气工况量的110%计算 t —工况温度,℃ Pa —当地大气压, kPa K —漏风率(3~5%) 2、过滤面积S ,m 2 v Q S 60= v —过滤速度,m/min

即过滤速度S Q v 60= 实际过滤速度 p s v v ε= εp —粉尘层的平均空隙率,一般为0.8~0.95. 3、滤袋数n DL S n π= D —滤袋直径mm (外滤式110~180mm ,内滤式200~300mm ) L —袋长m (2~10mm ) 4、进出口参数 进口尺寸:S1 1 36001v Q S = V 1—进口风速m/s 为了不让粒径大的颗粒积于管道内,使得管道堵塞,在进除尘器之前的管道中采用大风速,一般进气口风速15—25m/s ,根据不同粉尘采用不同风速( 除尘器后的排气管道内由于不存在粉尘沉淀问题,气体流速取8~12m/s 。大型除尘系统采用砖或混凝土制管道时,管道内的气速常

采用6~8m/s,垂直管道如烟囱出口气速取10~20m/s。 那么进出气口尺寸可由截面积算出,一般截面形状为圆形或方形。 含尘气体在管道内的速度也可采用下述的经验计算方法求得。 (1)在垂直管道内,气速应大于管道内粉尘粒子的悬浮速度,考虑到管道内的气流速度分布的不均匀性和能够带走贴近管壁的尘粒,管道内的气速应为尘粒悬浮速度的1.3~1.7倍。对于管路比较复杂和管壁粗糙度较大的取上限,反之取下限。 (2)在水平管道内,气速应按照能够吹走沉积在管道底部的尘粒的条件来确定。 (3)倾斜管道内的气速,介于垂直管道和水平管道之间,倾斜角大者取小值,倾斜角小者取大值。

排风量计算

https://www.wendangku.net/doc/e615781865.html,/vbooks/ShowSubject.asp?SubjectID=6561 二、排风量计算的控制风速法 1.空间点汇 如图4-4-1所示,根据流体力学,位于自由空间的点汇气口的排风量为 (4-4-1) 式中 v1、v2——点1和点2的空气流速; r1、r2——点1和点2至吸气口的距离。 吸气口设在墙上时,吸气范围受到限制,它的排风量为 (4-4-2) 可见,吸气口外某一点的空气流 速与该点至吸气口距离的平方成反比例, 而且它是随吸气口吸气范围的减小而增 大的。因此设计时罩口应尽量靠近有害物 源,并设法减小其吸气范围。 图4-4-2 点汇吸气口 2.吸口风流运动过程 实际采用的排风罩都是有一定面积 的,不能看作一个点,因此不能把点汇吸气口 的流动规律直接应用于外部吸气罩的计算。 吸口风流运动过程见动画f4-4-1所示,污染 源散发出的污染物颗粒有一个飞扬的速度,同 时,由于受到吸气罩抽吸作用产生吸入风速, 这个吸入风速应大于控制风速,才能将有害物 吸入。因此,应保证吸气罩在控制点上的吸入

风速大于控制风速。动画f4-4-1 图4-4-3 四周无法兰边的圆形吸气口 速度分布图图4-4-4 四周有法兰边的圆形吸气口速度分 布图 3.吸口的风速分布规律 吸口的风速分布规律与吸气罩的形状、周围障碍等因素有关,一般通过实验求得。为了获得吸口的风速分布规律,很多人曾对各种吸气口的气流运动规律进行了大量的实验研究。图4-4-3所示为通过实验求得的四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图,图4-4-4所示为四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图。 上述速度分布图中,横坐标是,其中x为某一点距吸气口的距离,d为吸气口的直径;等速面的速度是以吸气口流速的百分数表示。 根据实验结果所得的速度分布图,可得吸口风速分布规律的数学表达式为: 对于四周无边的圆形吸气口: (4-4-3) 对于四周有边的圆形吸气口: (4-4-4)

最新风量计算方法

新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h )],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h );若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h )],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h );由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B 。 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 空调环境不同类型建筑新风量标准 宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 宾馆客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30 接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50 餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25 咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病 房 50 多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教 室 11~30 商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30 门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25 美容室 35 更衣室 30 舞厅 30 歌厅/KTV 30~50 夜总会 20 酒吧 17~50 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟 少量吸烟 大量吸烟 公寓 /别墅 商场 计算机房 体育馆 病房 公寓 /别墅 办公室 餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数 0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3~ 3.1 1.9~ 4.7 2.1~7.8 应选用的新风热交换器台数或送排风 机台数 = 房间体积×要求换风次数 单台全热交换器额定新风量

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计 算方法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

风机功率与风量对照表

风机的功率和风量换算 风机的功率和风量换算风机的压力单位有很多种,平时根据客人的所用的设备和习惯不同,有存在许多差别。所以有时要找到一种换算的关系,来统一单位。现在把风机的功率和风量换算统计如下: 表一(风量): m3/min m3/hr I/min ft2/min 1m3/min 1 60 1000 35.31 1m3/hr 0.0017 1 16.67 0.589 1I/min 0.001 0.06 1 0.035 1Ift2/min 0.028 1.699 28.32 1 表二: kg-m/sec K W HP PS 1kg-m/sec 10.01 0.013 0.013 1KW 101.97 1 1.341 1.36 1HP 76.038 0.746 1 1.014 1PS 75 0.736 0.986 1 风机风量如何计算风机风量的定义为:风速V 与风道截面积F 的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台);V——场地体积

(m3);n——换气次数(次/时);Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境引风机所需风量风压如何计算1、引风机选型,首要的是确定风量;2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力;4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。风机效率可取0.719 至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等? 比如说:平方的房间我需要每小时抽风500 立方,100 要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1 或0.5 米每秒的风速多长时间可以抽100 立方或500 立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。一、1、管道计算首先确定管道的长度,假设管道

除尘器设计计算修订稿

除尘器设计计算集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

除尘器设计计算 下面给出已知条件: 处理风量:200立方/min 滤袋尺寸:Φ116X3m 1.根据已知条件选择过滤风速 一般的过滤风速的选择范围是在0.8~1.5m/min 此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,本人选择的是1m/min 2.根据过滤风速和处理风量计算过滤面积 公式为:S=Q/V V---------过滤风速 S---------过滤面积 Q---------处理风量 计算后得S=Q/V=200/1=200平方米 3.计算滤带数量 每条滤带的表面积S=ПDL Π--------3.14(这个不需要说明了把) D---------滤带直径 L---------滤带长度 1平方米 滤带数量N=S/S1=200/1=200条 (注意:这里的滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1)条>(200/1.1)条, 其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响) 4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓 前面计算了这么多,是为什么接下来要做什么 首先我们要明确,除尘器的心脏是什么? 对!是电磁阀! 所以接下来我们选型电磁阀 一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC、等等 此处本人选择的是澳大利亚GOYEN的电磁脉冲阀。(至于为什么选这个型号,那是领导安排的) 如果真要了解怎么选型的话,最好是多搞点电磁阀厂家的样本 继续 本次选的GOYEN的电磁阀的几个参数很重要 MM型淹没式电磁脉冲阀

1).阀门标称尺寸 有三种25/40/76 对应的口内径尺为25mm/40mm/76mm换成英尺为1"/1.5"/3" 2).这个叫流动系数Cv的很重要 相对上述三种尺寸的Cv值为30/51/416 好,知道这些后,我选择的是中间那种40mm/Cv=51 3)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间) 5.电磁阀的吐出流量 (1)选用GOYENΦ40mm电磁阀 Q=(198.3XCvXP1)/(根号G)------------(抱歉,懒得找跟号) Q----------吐出流量 Cv---------流动系数 P1---------表压(就是气包上压力表值,低压为0.4MPa以下,超过0.4算高压,此处选3kg/cm2,即0.3MPa) G----------气体比重(这个可以无视,常温下空气比重为1.14) Q=(198.3x51x3)/(跟号1.14) =28442.8/min =474.1/sec =71.1/0.15sec 很多人会问公式怎么来的? 抱歉,我也不知道,但是每个阀都有自己的计算公式 (2)压力容器的必要容积(这里就是算气包的直径和长度) 能够吐出71/0.15sec的压力容器的流量 V=Q/(P1-P2) V----------流量 P1---------清灰前压力 P2---------脉冲清灰后的压力(这个根据工况确定,本人选1.5) V=71100/1.5kg=47.41L 算到这里后,就先停一停 因为先要大概算下花板的排部 根据滤带数量200个,我选择20X10的排部方式比较容易计算 即电磁阀20个,喷吹管上喷嘴数量为10个 下面开始验算我这种拍部是否合理 首先,计算花板上孔与孔之间的距离 根据经验,间距一般取滤带直径1.5倍即D=1.5Xd D---------花板孔间距 d---------滤带直径 计算得D=1.5X116=174这里我取170mm 纵向间距一样也是170mm

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s 2、低速风管系统的最大允许速m/s 二、室内风口风速选择表 1、送风口风速 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

3、推荐的送风口流速m/s 4、送风口之最大允许流速m/s 5、回风口风速 6、回风格栅的推荐流速m/s 7、百叶窗的推荐流速m/s 8、逗留区流速与人体感觉的关系 三、通风系统设计

一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 风机盘管接风管的风速:通常为1.5~2.0 m/s,不能大于2.5 m/s,否则会将冷凝水带出来. 3、散流器布置 散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在3.5米左右,320×320米在4.2米左右. 四、风管、风口分类 1、风管分类 1)按风管材料 A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可 现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm) B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技 术有一定要求) C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管 基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高) E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风 管等 F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管 阻力比较大,且对施工管理要求比较高) G、其他风管:土建、砖茄、布风管等 2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等 3)按风管内风速分:低速、高速风 2、风口分类: 1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等 2)按风口形状及功能分: A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等

袋式除尘器选型风量等计算公式

袋式除尘器的种类很多,因此,其选型计算显得特别重要,选型不当,如设备过大,会造成不必要的流费;设备选小会影响生产,难于满足环保要求。 选型计算方法很多,一般地说,计算前应知道烟气的基本工艺参数,如含 尘气体的流量、性质、浓度以及粉尘的分散度、浸润性、黏度等。知道这些参数后,通过计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力,再选择设备类别型号。 1、处理气体量的计算 计算袋式除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际 通过袋式除尘器的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。应该注意,如果生产过程产生的气体量是工作状态下的气体量,进行选型比较时则需要换算为标准状态下的气体量。 2、过滤风速的选取 过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及粉尘的性质, 一般按除尘器样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。多数反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~13/m 之间,脉冲袋式除尘器的过滤风速在1.2~2m/s 左右,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速约为0.5~0.8m/s 。 3、过滤面积的确定 (1) 总过滤面积根据通过除尘器的总气量和先定的过滤速度,求出总过 滤面积后,就可以确定袋式除尘器总体规模和尺寸。 (2)单条滤袋面积单条圆形滤袋的面积 在滤袋加工过程中,因滤袋要固定在花板或短管,有的还要吊起来固定在袋帽上,所以滤袋两端需要双层缝制甚至多层缝制:双层缝制的这部分因阻力加大已无过滤的作用,同时有的滤袋中间还要固定环,这部分也没有过滤作用。 (3) 滤袋数量求出总过滤面积和单条除尘布袋的面积后,就可以算出滤 袋条数。如果每个滤袋室的滤袋条数是确定的,还可以由此计算出整个除尘器的室数。尽管在除尘器的设计或选用中按需要确定室数,但从场地布置和维修方便考虑,常把超过6个室的除坐器的室数定为双排。把少于5个室的除尘器的各

除尘排风量计算

1.空间点汇 如图4-4所示,根据流体力学,位于自由空间的点汇气口的排风量为 (4-4-1) 式中 v1、v2——点1和点2的空气流速; r1、r2——点1和点2至吸气口的距离。 吸气口设在墙上时,吸气范围受到限制,它的排风量为 (4-4-2) 可见,吸气口外某一点的空气流速与该点至吸气口距离的平方成反比例,而且它是随吸气口吸气范围的减小而增大的。因此设计时罩口应尽量靠近有害物源,并设法减小其吸气范围。 图4-4 点汇吸气口 2.吸口风流运动过程 实际采用的排风罩都是有一定面积的,不能看作一个点,因此不能把点汇吸气口的流动规律直接应用于外部吸气罩的计算。 吸口风流运动过程见动画f4-4-1所示,污染源散发出的污染物颗粒有一个飞扬的速度,同时,由于受到吸气罩抽吸作用产生吸入风速,这个吸入风速应大于控制风速,才能将有害物吸入。因此,应保证吸气罩在控制点上的吸入风速大于控制风速。

图4-4-3 四周无法兰边的圆形吸气口速度分 布图图4-4-4 四周有法兰边的圆形吸气口速 度分布图 3.吸口的风速分布规律 吸口的风速分布规律与吸气罩的形状、周围障碍等因素有关,一般通过实验求得。 根据实验结果所得的速度分布图,可得吸口风速分布规律的数学表达式为: 对于四周无边的圆形吸气口: (4-4-3) 对于四周有边的圆形吸气口: (4-4-4) 式中 v0——吸气口的平均流速,m/s; v x——控制点的吸入速度,m/s; x——控制点至吸气口的距离,m; F——吸气口的面积,m2。

排风量计算公式

新风量和排气量的计算方法 新风量计算方法1 根据房间中可容纳的人数计算:(适用于分开的和多个小房间)Qm = N×qm Qm-新鲜空气量,单位:m3 / h; Qm-每人所需的新鲜空气量(通常以每人每人30?50m3计算); N—人数;(每单位面积的人数可以根据每单位面积的体积比来计算,即人数=面积×0.8)。 新风量计算方法II 用新鲜空气在总空气供应中所占的百分比计算: Q新风量= Q总风量×10?30%(适用于大面积区域),新鲜风量占总风量的10%至30%

注意:总供气量是在空调区域承受冷(热)负荷的多台空调的供气量之和。 排气量计算方法1 根据房间的空气变化次数计算:(适用于分开的和多个小房间) Q排气量= N×V N—室内换气频率 V—房间容积 排气量计算方法2 根据排气量计算出新鲜空气量的80?90% Q排风量= Q新鲜风量×80?90%

案例:一个KTV娱乐场所,天花板高度为2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总的新鲜空气和排气量,然后选择相应的新鲜空气和排气风扇。 计算如下: Qxin = 20×50×50m3 / h = 50000m3 / h 行q = 28×2.8×50×15m3 / h = 58800m3 / h 五个BFP-10D,适合新粉丝 排风扇使用6台10000m3 / h的风扇。 2.购物中心的总空调面积为10000m2,单位负载为150w / m2。计算总的新鲜空气和排气量,然后选择相应的新鲜空气和排气风扇。 使用第二种计算方法: 1.首先,计算整个购物中心的空调制冷负荷,并选择VAV空调机组; 2.计算所选VAV空调装置的总供气量;

风机风量的计算、风机的选择

风机风量如何计算 风机风量得定义为:风速V与风道截面积F得乘积、大型风机山于能够用风速计准确测岀风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF?便可算出风量、风机数量得确定根据所选房间得换气次数dl?算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。计算公式:N=VXn/Q其中:N——风机数量(台);V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时);Q一一所选风机型号得单台风量(m3 / h)。风机型号得选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配得风机型号,风机与湿帘尽量保持一定得距离(尽可能分别装在厂房得山墙两侧),实现良好得通风换气效果。排风侧尽量不鼎近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出得空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要得就是确定风量; 2、风量得确定要瞧您做什么用途,不同得用途风量确定方法不一样,请参照专业 书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力与局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数, 得出需要得压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应得风机型号即可风机风星与风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风戢与风压计算风机得大概功率功率(KW)=风量(m3/ h)"风压(Pa) / (3600*风机效率"机械传动效率T000)。风量=(功率* 3 60 0 ?风机效率火机械传动效率T 0 00)/风压。 风机效率可取0、719至0、8 ;机械传动效率对于三角带传动取0、95,对于联轴器传动取0、98o 风毘如何计算?要加入风机功率管道等因素?抽风空间得大小等? 比如说:1 0 0平方得房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它得风机得功率,管道等。还有风速与立方怎么算出来得,比如说0、1或0、5米每秒得风速多长时间可以抽100立方或 5 00立方得风?以上得两个问题要求有个计算公式,公式中得符号要注明。 、 [、管道计算 首先确定管道得长度,假设管道直径。汁算每米管道得沿程摩擦阻力:R=(A/D)*(v A 2*y/2) o 2、计算风机得压力:p=RL。 3、确定风量:5 0 0立方。 4、计算风机功率:P = 5 00立方*p/ (3600*风机效率* 1 0 0 0*传动效率)。 5、风量计算:Q=vZ2"3、14*3 600。 6、风速计算:v=Q / ("2*3、14* 3 600) 7、管道直径计算:D=>/(Q*4)/(3600* 3 . 1 4*v) 1、风速为0、5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0、3m。 Q=v*r A2 *3. 1 4 * 36 0 0 =0、5*(0. 3/2)A2*3> 1 4*3600 =12 7、2(立方) 50 0/127、2=3、9 (小时) 建议:风速最好确定在1 2m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道得直径。

新风量和排风量的简单计算法

新风量计算方式一按房间可容纳人数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Qm=N×qmN—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积× 0.8)Qm—新风量,单位: m3/h;qm—每人所需要的新风量(一般每人按30~50m3/人计算)。 新风量计算方式二按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量×10~30%(适用于面积比较大的区域)新风量取总送风量的10%至30%注: 总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。 排风量计算方式一按房间换气次数计算: (适用于有分割的,多个小房间)Q排风量=N×VN—房间换气次数V—房间体积房间类型换气次数10次/h8次/h房间类型换气次数12次/h10次/h12卫生间浴室34会议室餐厅排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)按排风量取新风量的80~90%计算Q排风量= Q新风量×80~90%案例 1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高 2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m 2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 计算如下: Q新=20×50×50m3/h=500m3/hQ排=28× 2.8×50×15m3/h=58800m3/h新风机用5台BFP-10D排风机用6台100m3/h 的风机。 2.某商场总空调面积为100m2,单位负荷为150w/m

2。 计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 用第二种计算方法 1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组; 2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量; 3.根据总送风量计算新风量; 4.按排风和新风的百分比计算排风量。

袋式除尘器的过滤面积的计算方法()

袋式除尘器的过滤面积的计算方法 关于袋式除尘器的过滤面积的计算方法 通风除尘设计手册上是这样子的: A=L/3600v A-过滤面积M2 L-处理风量,M3/h v-过滤风速,m/s 采纳 过滤面积:L=3600v×A v的单位(m/s) L=60v×A v的单位(m/min) 一般过滤风速都是用m/min做单位. 回答 过滤面积=风量/(60*过滤风速)。例:风量10000m3/h;过滤风速2m/ min; 过滤面积=10000/(60*2)=83.3平方米。 除尘器过滤面积怎么计算知道直径高度 采纳 通常情况下考虑下缝制的重叠边大概是1到2cm d*3.14+1 长度要考虑到口部分的翻边加个10cm (直径*3.14+1)*(长度+10)在加上低面积就好了

其他回答 每个袋子的面积S x?除尘器内布袋的数量n 即:S=S1.n 底面积+底面周长乘以高=过滤面积 布袋除尘器的风量是如何计算 计算布袋除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过布袋除尘器的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。 过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及粉尘的性质,一般按除尘设备样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。 布袋除尘器的尺寸怎样计算出来 在知道锅炉烟气量、过滤风速、煤种等资料后,怎么计算出龙骨的高度和尺寸,从而计算出布袋除尘器的尺寸(长、宽、高)? 采纳 设锅炉烟气量为Q(m3/h),过滤风速为v(m/min),可计算出所需要的布袋除尘器的过滤面积S(m2),即:S=Q/(60*v),而除尘器的尺寸取决于使用的滤袋的直径D和长度L以及滤袋的布置方式,在选定滤袋的直径D和长度L的情况下,可计算滤袋的条数N, N=S/(D*D*3.1415926*0.25*L),再根据N排布滤袋,之后结合除尘器的进出口形式确定除尘器的尺寸(长、宽、高)即可。 如何选择布袋除尘器的风量

风机风量的计算、风机的选择

风机风量如何计算 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要的是确定风量; 2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可 风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率 功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。 风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。 风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。 风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等? 比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力: R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0.3m。 Q=ν*r^2*3.14*3600

排风量计算公式

排风量计算公式 风量的计算方法,风压和风速的关系 1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压.(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 方式一: 按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Q排风量=N ×V N—房间换气次数 V—房间体积

方式二: 按排风量取新风量的80~90%计算 Q排风量= Q新风量× 80~90% 案例:某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 计算如下: Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h

新风机用5台BFP-10D 排风机用6台10000m3/h的风机。 2、某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。 用第二种计算方法: 1、要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组; 2、由选定的变风量空调机组计算出总送风量; 3、根据总送风量计算新风量; 4、按排风和新风的百分比计算排风量。

风机风量计算方法

风机风量计算方法 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。