本章适用于一般住宅三表远传计量系统安装工程。

一、材料设备要求

(一)基表:

1用户基表是指用于居民住宅耗能计量表,一般包括冷、热水表、电表、煤气表等基表。

2三表远传原理是在普通耗能表内加装探头,将表盘转动圈数转换为电子信号,输出至数据采集器计量用。对于全电子式电表或其他机电一体化电表无须改装,对于普通机式表则须改装。

3设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。

4确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。

5安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。

(二)数据采集器:

数据采集器实现耗能表数据的采集、存贮、传输,并能对至耗能表的电源线短路检测,探头信号线的断路、短路检测,以及电压低压检测,及时向管理计算机传送运行状态报告,以保证计量数据的准确可靠。

(三)节点控制器:

1要求设备能够接收水、电、气表输出的相关讯号进行计数并记录下来,能够确定故障或断线位置,通过总线接收控制指令,发送三表数据及故障信号。

2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。

3确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。

4安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。

5塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。

(四)路由设备:

1路由设备是连接总线和节点控制器的中间设备,要求主要技术指标及其功能应符合设计和使用要求,并有产品合格证。

2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。

3安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。

4塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。

(五)管理机:

1接收传送来的计量数据及运行状态报告。

2分类处理、计费、打印,也能与各职能部门的结算中心进行远传数据通讯,同时系统以查询的方式检查各节点的运行状态。

3设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。

4安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。

5有出厂合格证。塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。

(六)绝缘导线:

1导线要求主要技术指标及其功能,应符合设计和使用要求,并有产品合格证。

2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。

二、主要机具

1电工刀、一字改锥、十字改锥、剥线钳、尖嘴钳。

2兆欧表、高凳、升降车(或临时搭架子)、工具袋等。

三、作业条件

1装修及油漆浆活全部完成。

2导线、预埋盒(盒口全部修好)全部完成。

3绝缘电阻经摇测符合国家规范要求,并编号完毕。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

三表远传计量系统安装要求→计量表的安装→数采机的安装→管理机的安装

→系统调试

(二)三表远传计量系统安装要求:

1配管要求:同第一章。

2布线要求:

(1)系统建筑物内垂直干线应采取金属管、封闭式金属线槽等保护方式进行布线。与裸放的电力电缆的最小净距800mm;与放在有接地的金属线槽或钢管中的电力电缆最小净距150mm。

(2)水平子系统应穿钢管埋于墙内,禁止与电力电缆穿同一管内。

(3)吊顶内施工时,须穿于PVC管或蛇皮软管内;安装设备处须放过线盒,PVC管或蛇皮软管进过线盒,线缆禁止暴露在外。

(4)穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。

(5)敷设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的50%。(三)计量表的安装:

先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10~15mm(注意不要碰掉线号套管),压接在设备的各级接线端上。

具体接线方法见产品说明。

(四)数采机的安装:

层间抄表平台先进行编码,然后将预留导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10~15mm(注意不要碰掉线号套管),压接在设备的各级接线端上。具体接线方法见产品说明。

(五)管理机的安装:

管理机是一台符合探测器运行条件的PC机。按照PC机放置标准配置中心控制室。按照产品说明安装运行软件以及用总线接各终端至管理机。

(六)系统调试:

三表远传计量系统各种设备的系统调试,由局部到系统进行。在调试过程中应遵照相关规范,深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求。在各种设备系统联接与试运转过程中,应由有关厂家参加协调,进行统一系统调试,发现问题及时解决,并做好详细的统调记录。

经过统调无误后,再请建设单位的主要负责人及技术专家进行验收,确认合格后办理交验手续,交付使用。

五、质量标准

(一)主控项目:

1器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。

检验方法:实测或检查记录。

2端子箱安装可参照配电箱安装工艺标准。

3导线的压接必须达到牢固可靠,线号正确齐全。导线规格必须符合设计要求和国家标准的规定。

检验方法:观察检查。

(二)一般项目:

1导线接头或线缆敷设严禁有拧绞、护层断裂和表面严重划伤、缺损等现象,必须留有足够的余量以备压接和检测,并且导线或电缆一定要做好线路线号标记。各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。

2端子箱内各线路电缆排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。

3组线箱、盒内应保证清洁无杂物,数采机、管理机也要求保证清洁,没有划痕和破损现象。

4数采机的拨码和(二级)管理机的编码要求准确无误。

5除设计有特殊要求外,一般都应按以上要求执行,各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈。

检验方法:观察检查。

6脉冲表具(水表)水平安装每lm允许偏差5mm;全长允许偏差5mmo

检验方法:观察检查。

六、成品保护

1安装表具时应注意保持墙面的整洁。

2端子箱安装完毕后应注意箱门上锁,保护箱体不被污染。

3柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,设备损坏和丢失。

七、应注意的问题

1安装应牢固,如有不合格现象应及时修理好。

2导线编号混乱,颜色不统一:应根据产品技术说明书的要求,按编号进行查线,并将标注清楚的异型端子编号管装牢,相同回路的导线应颜色一致。

3导线压接松动,反圈,绝缘电阻值低:应重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应按顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准值的应找出原因,否则不准投入使用。

4端子箱固定不牢固,暗装箱贴脸四周有破口、不贴墙:就重新稳装牢固、贴脸破损进行修复,损坏严重应重新更换。与墙贴不实的应找一下墙面是否平整,修平后再稳装端子箱。

5压接导线时,应认真摇测各回路的绝缘电阻,如造成调试困难时,应拆开压接导线重新进行复核,直到准确无误为止。

6柜(盘)、箱的平直度超出允许偏差:应及时纠正。

7柜(盘)、箱的接地导线截面不符合要求、压接不牢:应按要求选用接地导线,压接时应配好防松垫圈且压接牢固,并做明显接地标记,以便于检查。

8表具、柜(盘)、箱等被子浆活污染:应将其清理干净。

9运行中出现误报:应检查接地电阻值是否符合要求、是否有虚接现象,直到调试正常为止。10当抄表系统在管理中心计算机处与其它子系统相连时,必须增加信号分隔器,且要注意接口采用的通讯格式。

远程计量收费管理系统资料

七、远程计量收费管理系统 7.1系统概述 (127) 7.1.1系统介绍 (127) 7.1.2系统特点 (127) 7.1.3设计原则 (128) 7.1.4设计依据 (129) 7.2系统总体设计 (130) 7.2.1工程概况 (130) 7.2.2系统构成 (131) 7.2.3系统设计 (132) 7.2.4系统及设备主要技术指标 (133) 7.2.5系统应用的主要功能 (134) 7.3工程实施 (135) 7.3.1管线敷设、箱体预埋 (135) 7.3.2系统信号线、通讯线敷设及校对 (135) 7.3.3设备安装 (136) 7.3.4配线 (136)

七、远程计量收费管理系统 7.1系统概述 7.1.1系统介绍 水、气、电、供暖(空调)远传计量收费管理系统,不仅具有计算机网络远程抄表计费、监控功能,还具有IC卡收费和控制功能,是新一代城市性计量收费管理系统。它解决了长期传统进户验表的难题,改人工逐户验表方式为集中式计算机自动验表,做到自动管理全市的抄表、制票和收费,同时设有燃气各种情况泄漏的报警及自动关闭阀门的装置,从而保证了燃气的安全使用和对各用户使用情况的控制。因而节省了大量的人力和劳动强度,又为用户提供了私密性、方便性及安全性等因素,使城市管理水平产生飞跃性改观。远传计量收费管理系统是对传统计量收费管理模式的一次革新。。 所谓“远传计量收费管理系统”是指水表(冷水表和热水表)、煤气表、电表、分户供暖(空调)等多种能耗参数,远距离集中自动检测计量、收费、管理与控制。它是在不改变原仪表计量精度基础上加装进口传感器件,将计量值转换为电脉冲信号,并由信号线传至数据采集机,然后通过专用通讯线送到智能管理机。智能管理机与上位机(计算机)相连,经一系列传输过程,由上位机进行数据的存储、计算、统计和打印等。从而实现对整个小区的现代化物业管理,一卡通收费。加装调制解调器可与Internet及各行业部门(水、电、气、供暖、银行等)实现全市网络管理。 “智能型住宅能耗参数自动检测计量收费管理系统”是智能住宅弱电系统基本配置项目。它改变了传统人工入户抄表收费的方式,实现各种住宅能耗参数(水、电、气、热等)的计算机自动计量收费,满足了业主对居住“私密性”、“安全型”的需求,也为提高物业管理乃至行业管理现代化水平提供了良好的基础。 7.1.2系统特点 远传计量收费管理系统具有下列功能:

住宅远传抄表系统方案-9页word资料

一、 二、 三、 四、 五、 六、技术服务---------------------------------------------------------------------------13 一、住宅远传抄表系统方案概述 1.1前言 随着计算机网络技术和通信技术的飞速发展,21世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有利保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,水、电和燃气是生活中必不可少的,它们的发展一直倍受人们的关注。在政府政策的鼓舞下,家居智能化得到了高速的发展。同时,随着科技的发展,小区住宅除了满足人们最基本的居住要求,还要将方便、省时的物业管理带给住户。实现住宅的三表(水、电、煤气)出户自动抄表、自动计费,已成为新型智能小区的必备条件。 1.2住宅远传抄表系统的目标 近年来住宅远传抄表系统在经济发达地区得到了一定程度的应用,但总体来说普及率很低,很多地区对三表抄收还是用最原始的方法,亲“自登门拜访”,这就是传统的抄表方式。传统的三表抄收需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,结算出费用后,再到各家索取,误差大、统计工作量大,人为的错误给物业管理和用户带来极大不便。现在有许多地区改为插卡式买水、买电、买气的卡表装置,这虽然减少了人为因素,但是买时要到银行,费时费力,且水、电、气表分别交费,也有许我不便之处,更值得重视的是卡表装置的稳定性远远没有想象的那样可靠,甚至许多地方责令停止卡表的推广而更换为机械表的现象。三表远传抄表系统节省时间、人力、物力、提高工作效率,降低物业成本,准确及时地将住户所使用的三表数据显示出来,为实现小区科学、系统的物业管理提供了有效的解决方法。 小区住宅远传抄表系统的出现方便了住户,一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻制物业管理负担。因此三表远传抄表系统应用是新型住宅发展的必然,合乎人们高品质生活的追求,符合国家小康型住宅产业的精神。 1.3系统设计的依据和原则 本方案的设计依照建设部行业产品标准JG/T162-2019《住宅远传抄表系统》,本系统可以实现住宅水电气数据的出户管理,数据传输稳定可靠。 1.3.1设计原则 住宅远传抄表同传统抄表方式比较,有着许多优越性,是传统抄表方式所无

物联网智能小区三表监控系统

物联网智能小区三表监控系统 物联网111 吴思璠

目录 (2) 摘要 (3) 1、系统构建 (4) 2、技术路线 (4) 2.1数据采集显示模块 (4) 2.2单元集中器模块 (5) 2.3数据通信方案 (5) 3、系统软件设计 (6) 3.1“三表”计量系统软件 (6) 3.2上位管理PC机人机接口软件 (6) 4.系统介绍 (6) 4.1系统功能 (6) 4.2系统优势 (7) 4.3系统配置 (7) 4.4系统应用 (8) 5.主要组成部分 (9)

系统需要一个与互联网Internet相连的数据中心、与“三表”或需要监控的设备相连的数据采集器和内置GPRS模块的微处理器。采集器获取的数据传输给微处理器,微处理器通过GPRS模块登陆到GPRS网络上经过CGSN网关将数据传输到Internet上的数据中心,从而完成数据传输。 该系统由数据库服务器、数据服务中心、操作终端、集中器和采集器等5部分组成,系统结构如图1所示。 采集器位于居民小区的信息中心,客户的“三表”使用数据首先通过ZigBee 技术将数据传输到位于小区信息中心的集中器,集中器再通过RS232接口与GPRS 透明数据传输终端相连。通过GPRS透明数据传输终端内置嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GSM网络,通过GPRS网络传送至数据库服务器,实现“三表”数据和数据中心系统的实时在线连接。 根据系统功能要求,本硬件系统应包括:用户三表数据采集显示模块、楼座单元数据集中模块、ZigBee组成的无线数据传输网络、无线数据收发模块构成的“客户端”与无线数据收发模块、RS-232串口电路、上位管理计算机构成的“数据中心”两部分。“客户端”与“数据中心”通过无线收发模块构成的无线网络实现数据交换。

直读远传水表及系统介绍

光电直读式远传水表及抄表系统 一. 概述 随着城市化进程的加快、物业管理智能化的推进普及,城市的供水单位越来越需要一款技术先进,计量准确,性能稳定,操作便利的新型智能远传水表。但由于种种因素,绝大多数自动抄表系统却都未能得到正常推广运行,安装了自动抄表系统的小区,却仍采用人工抄表的现象也较为普遍。如果这种情况不能得到有效改变,自动抄表行业必将受到严重影响,其负面影响将波及到房地产行业、自来水行业、智能化产业以及广大居民的日常生活。影响自动抄表系统正常开通运行主要有两个方面问题: (1)技术层面因素:许多系统未能真正把握自动抄表的核心技术,造成系统计量准确性低,系统可靠性差,维护、维修工作量大。 (2)社会方面因素:有关各方(房地产开发商、物业公司、系统集成商等)未能很好地协调各自的责、权、利关系,导致过了质保期后,由于维护资金无从落实,往往使系统得不到及时的维护保养,从而影响系统的正常运行。本文在此主要讨论技术问题,而社会问题有赖于政府有关部门的协调。 影响自动抄表系统可靠、准确运行的技术问题主要有两个: (1)远传水表能否可靠、准确地送出采样数据; (2)小区内的传输网络(包括向专业公司的传输)建立是否达到技术标准(硬件结构、组网方式、通讯协议等诸方面),从而使数据传输稳定可靠。目前许多自动抄表系统不能很好运行,都在于未能有效解决好这两个核心问题。至于抄表系统通过公共媒介(电话、Internet)向自来水公司抄表中心电脑传输数据是成熟的技术运用问题,相应的硬件、网络都是现成的、完善的,只要进行相应的软件开发即可。就上述两个核心技术而言,传输网络的问题对于有较强开发实力的企业来说应当不成问题。目前一般采用RS485、M-bus技术来构建传输网络平台,其技术本身是完全成熟的,开发单位只要正确组网并制定出完善的通讯协议就能确保网络传输的稳定可靠。因此最关键的技术问题是远传水表计量的准确性和可靠性。

远传抄表介绍

第一章远传抄表系统 3.1 远传抄表背景 随着我国国民经济的高速发展,人民生活水平的日益提高,住宅成套率和商品化的不断扩大,居民对住宅周边环境、物业部门管理质量、公共事业服务水平等方面的要求越来越高。同时居民对隐私权越来越重视,传统的公用事业服务方式(人工入户抄表方式)与社会的发展不相适应显得日益明显。根据需求,三表远程抄表系统得到蓬勃发展。目前,广泛采用的抄表方式主要有:人工抄表、IC卡预付费和远程智能抄表。 1、人工抄表 人工抄表方式是由抄表人员挨家挨户入室抄取表具窗口读数,与上月数据对比计算出用量数后,依据单价结算出价格,再收取或催缴。由于抄表时间不统一,导致抄表周期长、准确率低(错抄、漏抄、估抄、关系抄、人情抄)、无法实现表具的分时段计量和计费、不能与银行联网收费等需求,更重要的是给一些胆大的不法分子提供了假冒抄表人员入室抢劫的有利时机,使用户的财产和生命安全得不到保障。 2、IC卡预付费方式 IC卡预付费方式从根本上改变了人们先消费后结算的消费理念,为行业主管部门提前回笼资金和针对用户恶意拖欠费用提供了有效的管理手段,但随着IC卡的实际应用,越来越多的问题不断涌现,主要体现在: 1)IC卡表的数据采集采用脉冲二次累积计量方式,存在累积误差。造成电子计量与机械计量不符。 2)IC卡表采用缴费购买用气量的运营方式,以及不能组成实时在线的抄表系统,既存在恶意囤积用气量,无法解决价格调整,也无法解决用量统计和输差计算等问题。同时,IC卡气表存在后期无法监控用户使用情况的弊端。 3)售后服务难度大。若IC卡表出现问题,行业管理部门无法及时了解,无法做到即时维修。因每个IC卡表具都是相对独立的,行业主管部门无法对各表具进行动态管理与

水、电、气三表远传电路及接口技术

水、电、气三表远传电路及接口技术 ------山东潍微科技股份有限公司潘柯摘要:三表远抄系统中的关键环节是现场传感器和接口电路,总结和探索一种可靠实用的传感和接口方式是本文的主要内容 关键词:三表远传接口电路 住宅社区的智能化、网络化已成为住宅建设的发展方向,其中作为子系统的三表远抄又被提到了较为突出的地位,并率先得到了发展。在这个发展过程中,由于人们过度重视微机系统的先进性,忽视了传感器及其接口电路的可靠性,导致许多系统虽微机系统运行正常,却失去了准确采集数据的作用。本文作者认真研究了许多三表系统的应用现场,包括一些失败现场,从中总结出多种传感器及其接口电路,在此介绍给大家,希望作为参考。 一、水、电、气远传三表的传感类型 将水、电、气的物理量转换成电信号,是一个关键而复杂的过程,实践证明,在三表远抄整个系统中,它不像微机系统那样只决定了系统的档次和水平,而是决定着整个系统的成败,有经验的技术人员对此深信不疑。因此,有必要专门对远传三表进行分析研究,以取得更好的应用效果。 目前,远传三表基本上是在原有机械基表上加装传感电路形成的。这一思路看起来似乎是在“凑合”,但实际上是一种非常科学的设计思路。 1.这三种基表在整个国际应用历程已达到了非常成熟的程度,精密、可靠,无与伦比。 2.能够方便地在不影响基表性能的情况下加装远传电路。 3.加装远传电路后即具备了机械与远传两套显示,且显示具备一致性的条件(这点非常重要)。 下面对几种远传电路进行阐述: 1.光电转换型 这种传感形式一般是在基表的旋转部件上加装一面反射镜面,在与反射镜面相对应的部位固定安装一只光电传感器,当旋转部件上镜面转至传感器位置时,传感器就产生光感应,发出一次脉冲信号。

能耗计量系统-学习培训

能耗计量系统学习培训 2011-1-10

远程三表抄收系统 一、远程三表抄收系统的用途 三表:电表、水表、燃气表(或暖气表) 现在三表的抄收模式是由人员入户(或者在一处集中的水、电表间)抄收,这样给表具管理部门和居民双方都带来了极大的不方便,表具管理部门会经常因居民不在家而不能对表具进行抄收,从而无法进行核算、收费;因此对三表实行集中抄表也是目前智能化管理社区必要的系统。 二、远程三表抄收系统的组成 三表集中抄表系统是由远传表具、数据采集器、数据集中器、系统管理中心等部分组成,远传表具是具备远传功能的电能表、水表、燃气表(或热量表),数据采集器可以对每户的电能表、水表、燃气表(或热量表)的数据进行采集、处理并按照设定进行控制,然后通过电力线载波或总线等模式把数据传送给数据集中器,数据集中器再通过GPRS、广域网、手持抄表器等方式把数据传递到供电公司、自来水公司、煤气公司或社区物业管理部门的系统管理中心,从而实现对居民的三表的集中抄收、核算,同时还可以通过系统实现电费、水费、燃气费的远程催缴。三表集抄系统由于是按照实际需求可以采用电力线或总线进行数据通讯,对于已经具备总线通讯能力的楼宇,可以采用总线进行数据通讯,对于无法铺设总线或布线成本高昂的楼宇,可以采用电力线载波通讯。采用电力线载波方式不仅省去了铺架通讯线路问题,施工简单,同时避免了以后的线路损坏、维修问题,其比较起M-BUS、RS485等总线抄表系统有着极大的优势。注:除了电表以外,其他表具均需要供电,取电的方式根据产品确定。

电表规格(以下产品按功能划分): 水表规格(以下产品按功能划分): 燃气表规格: 远传智能水表(阀控)IC卡智能水表 式电能表(RS 485或总线型电子式预付费电能表

电力三表计量综合试1

盖州市市场监督管理局计量检定员资格考试 电力三表计量综合试题 单位姓名分数 一、单项选择题(每题1分,共30分) 1、计量检定规程是()。 A、从计量基准到各等级的计量标准直至工作计量器具的检定程序的技术规定 B、计量执法人员对计量器具进行监督管理的重要法定依据 C、为进行计量检定,评定计量器具计量性能,判断计量器具是否合格而制定的法定性技术文件 D、一种进行计量检定、校准、测试所依据的方法标准 2、统一全国量值的最高依据是()。 A、计量基准 B、社会公用计量标准 C、部门最高计量标准 D、工作计量标准 3、强制检定的周期为( )。 A、由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定 B、使用单位根据实际情况确定 C、原则上是每年检定一次 D、原则上是每二年检定一次。 4、存在计算机中的证书、报告副本应该( )。 A、经实验室最高领导批准后可修改 B、不得再修改 C、只有经过技术负责人批准后才能修改 D、必要时由检定员负责对错误之处作修改 5、以下属于强制检定计量器具的是:( ) A、单位所有的计量标准 B、绝缘电阻 C、科学试验用互感器 D、商店销售的所有电能表 6、由测量所得到的赋予被测量的值及其有关的信息称为( )。 A、测量结果 B、真值 C、约定真值 D、被测量 7、以下不属于强制检定计量器具的是:( ) A、接地电阻仪 B、计费用互感器 C、线损考核用电能表 D、单位最高计量标准表 8、对应能满足电能表各项技术要求的最大电流叫做()。 A、最大电流 B、额定电流 C、额定最大电流 9、DS系列电能表是()电能表。 A、三相三线无功 B、三相三线有功 C、三相四线有功 10、当加在感应型电能表电压线路上的电压升高时,电能表的误差将()。 A、向正方向变化 B、不变 C、向负向变化 11、三相四线有功电能表正确计量的功率表达式为()。 A、√3IΦUΦCOSФ B、3ILULCOSФ C、3IΦUΦCOSФ 12、感应式电能表的驱动力矩是电压和电流元件产生的,电压元件的功率消耗要比电流元件

热表远传方案

采暖分户计量系统解决方案 摘要: 本文通过介绍国际成熟的采暖分户计量热力系统,推荐符合中国市场需求及国际行业产品发展趋势的环保节能新型热力计量系统,为中国政府及住宅热力系统用户提供能量利用方面的最佳解决方案。 关键字:集中供热、分户计量、热量表、三表远传系统、M-BUS 一、概述 随着中国经济的发展,人民的生活水平日益提高,一些住宅小区纷纷采用高技术的智能化管理手段,为小区住户提供便捷、高效的服务,为家庭提供安全舒适的家居环境。 中国是一个人口密度大、人均能源占有率低、能源利用率偏低的国家。在人们越来越提倡环境保护、节约能源的今天,住宅供热日益成为一个社会热点问题。从政府到热力部门到小区开发商到普通用户,无不关注着这一领域节能环保新产品的发展历程。 但原有按面积收取供暖费的收费体制,一方面导致供热系统的低效率、能源的浪费;另一方面,又不合理地增加了用户的额外负担。同时影响用户节能的积极性,经常造成一面烧足了暖气,一面却又热得开窗户的奇怪现象。我国现有的供热系统以高出发达国家一倍的能源消耗,却只能提供标准低得多的供热温度。 在美国、加拿大等地广人稀的国家流行的分户采暖系统,曾经在地产市场喧嚣一时,由于不符合中国国情,反而造成了能源的浪费和费用的增加。相对而言集中采暖、分户计量的模式,由于其一方面保持了原集中供热模式的安全性、可靠性、费用低、供暖的温度有保证等优点。同时合理解决了以往按面积计收供暖费不考虑用户实际使用情况而导致的能源利用率低、收费不合理等问题,日益显现出其符合中国市场发展趋势的优势。 由于分户计量在国内仍属新兴事物,国内目前普遍采用的是脉冲采集型的远传抄表系统即热量表将热量值以脉冲方式输出,再采用传统的远传抄表系统采集、远传。这样的系统,只能输出一个热量值,且计量、采集、传输多个环节,都存在可靠性、精确度差的缺陷,而且数据远传的成本非常高,导致诸多有心应用的房地产商心存疑虑。 事实上,目前进口或一些中外合资、合作生产的热能表,可支持M-BUS 远传抄表系统。在欧洲普遍采用的M-BUS 远传抄表系统,采用两线制传输,且不分正负,可任意连接,极大降低了传输系统线材、施工的成本。且传输的

水电气三表集抄系统解决方案

水电气三表集抄系统解决方案 1、无线远程抄表系统特点: ◆实时性强:由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。 ◆可对电表设备进行远程控制:通过GPRS双向系统还可实现对电表设备进行远程控制,进行参数调整、开关等控制操作。 ◆建设成本少低:由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要为远程抄表进行专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低。 ◆集抄范围广:GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 ◆系统的传输容量大:配电数据中心要和每一个电表数据采集点保持实时连接。由于电表数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。 ◆数据传送速率高:每个电表数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS 网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 ◆通信费用低:采用包月计费方式,每月20元以内,完全足够一个集中控制器的GPRS通信费用,运营成本低。 2、系统设备: 2.1、单相电子式电能表(RS485通信)主要功能特点: ◆功耗低:采用最优设计,自身功耗低。 ◆稳定可靠:工作电压范围宽,抗干扰性和过载能力强。 ◆防窃电:对短接、反接和零线接地等窃电方式有防范功能。 ◆12月电量:记录12个月总电量、4费率电量及其它相关电量。 ◆用电控制(可选):选用磁保持继电器,通断电有效控制,工作稳定。

三表远程抄收智能系统

三表远程抄收智能系统 一、概述 智能住宅小区三表远传系统采用三表远程抄收智能系统,其原理是利用传感器技术将水、电、气表三表(后面均称耗能表)的计量数据转换成电子信号由数据采集器加工处理、存贮。当需要进行抄收各表计量数值时,通过管理计算机发出抄收命令,并经楼内总线传输至该栋楼的单元服务器内转换、存贮。单元服务器将相应要抄收的住户的相关耗能表数值传送给管理计算机处理(计量、计费、收费等),以实现耗能表的自动抄收。本系统利用分布式测控的方式在每个单元梯口设置一台单元服务器,管理该单元梯口的数据采集器,以提高系统的安全、可靠性。电表在架空层集中采集,由三芯信号线(RVV-3×1.0)连至单元服务器,将各电表的计量数据及运行状态数据传送到单元服务器;水表、气表则在住户室内,由三芯信号线(RVV3×1.0)连至相应的数据采集器,各数据采集器由三芯信号连接起来,构成楼内用户总线。将各数据采集器计量的数据、运行状态数据传输给单元服务器。各单元服务器由一根带屏蔽(RVVP3×1.0)三芯线连至管理计算机,实现将各表计量数据、运行状态数据传送到管理计算机以及将管理计算机发出的各种指令发送给单元服务器,从而构成一个自动计量收费系统。由系统完成从抄表、数据存贮、月结、计费、银行托收、报表打印、故障检测等一系列工作,为小区居民和物业管理者节约了时间和精力,避免了入户抄表对居民生活的干扰。 二、系统组成 远程抄收智能系统由用户数据采集器、单元服务器、层间接线盒、通讯适

配器、抄收软件、管理计算机组成。 三、系统功能及特点 该系统采用分布测控结构模式,利用用户总线及CAN工业总线组成两级总线制通讯网络,由四层节点(管理计算机,单元服务器,数据采集器,耗能表)和四级联线(网络线、系统总线、楼内用户总线,传感探测线)构成树形结构。(见系统结构图I) 第一级联线:为耗能表探头线(RVV3×1.0),每个耗能表都与一个数据采集器相连,通过该级联线,用户数据采集器采集耗能表读数及检测耗能表状态,能自动检测耗能表的短路、断路等状态,并主动向上层节点(单元服务

三表自动抄表系统技术分析

803 2007-5-10

(2)干簧管型:在普通转盘计数的水表中加装干簧管和磁铁,干簧管固定安装在计数转盘附近,永磁铁安装在计数盘位上,当转盘每转一周,永磁铁经过干簧时,干簧管的簧片开闭一次,由此输出一个计量脉冲。 (3)光电转换型:在电表的转盘处装一个光电转换器,转盘上有一条槽,转盘每转一圈,沟槽经过光输时转换器完成一次光电转换,输出一个计数脉冲。 脉冲数量的准确度决定系统的计量精确度。以有源水表的脉冲误差产生原因分析为例: (1)机械振动:将产生干簧管得误脉冲输出,虽然从技术角度可以采用一些滤波计数来减少这种影响,但不能完全消除。干簧管型有源水表产生的此类误差尤为突出:这是由于水管系统中存在“水锤现象”。 (2)电磁干扰:有表输出的脉冲信号在传输过程中很容易因受电磁干扰而产生误差,而且脉冲信号不像数字信号那样可以完全采用可靠的抗干扰技术来实现可靠的传输,这是任何一种有源表都难以解决的误差。 (3)供电问题:任何有源表都必须保证电源不间断的供给,一旦断电,便停止脉冲数计量,脉冲数少计,因而产生系统自动抄表数与实际表具数的不一致,而现场供电的可靠性恰恰又不能有自来水等专业公司或系统集成商来完全把握。现场电源的这种不可把握性,随时可令系统产生误差甚至瘫痪。 (4)水表倒转:水表在某些情况下会反转,如停水时水表会反转,一些高层的水表也会反转。技术盘位刚好经过磁铁位置,产生一次正常的计量脉冲,如果这时反转,就会产生“第二个脉冲”的误差信号。而有源表的采集器是不能分辨正转、反转情况的,只要是脉冲,便进行累计式的计量。 (5)退磁现象:“干簧管型”和“霍尔元件型”有拳表内传感器的核心部件之一—永磁铁,随着时间的延长会出现退磁现象,使得干簧管(霍尔元件)在计数转盘转过时不能输出脉冲,从而导致脉冲少计。 四、有源表存在的问题: (1)初始化及维护工作量大:由于“有源表”的工作方式是脉冲累加方式计量,因此必须为系统数据采集器简建立一个初始值,即对每个有源表进行人工抄表后将表的实际值输入数据采集器,这个过程叫初始化。有源抄表系统运行的前提条件是必须先进行初始化。系统一旦掉电或因其它原因(如下所述的自来水盗用)引起误差后,就必须重新进行初始化,这种维护的工作量非常巨大,而且很难预测。一旦大面积推广,便很难准确地掌握是否有足够的维护力量保证系统的正常运行。 (2)易被盗用: ①供电线先剪后接:每月自来水公司抄表完后,将供电线剪断,15天后再接通,有源表继续正常计量,自来水公司本月同样能抄到采集器内存储的水表数据。而在供电线被剪断的15天内,没有供电的有源表是不工作的,水表照转,计量脉冲信号丢失,则用户盗用了15天的水。 ②磁铁强磁场干扰:“霍尔型”、“干簧管型”有源表内的核心部件是永磁铁,外加磁铁产生的强大吸引,干扰了计数转盘的正常力矩,导致一次表产生计量误差,特别是对“干簧管型有源表”而言,其干簧管则会处于长期的吸合状态,脉冲输出全部丢失,自来水同样被盗用。 ③许多有源自动抄表系统都具有防剪、防磁干扰等监测、报警功能,但这种功能的提供必须相当有效和完善,对系统来说,增加了成本,而现有的有源系统的这种功能使用的实际情况并不如人意。从系统的设计角度分析,这种功能的增添,正说明了有源自动抄表系统存在被盗用的缺陷,事后的监测和报警无疑给使用者带来无穷的麻烦、心理的不安和对系统的不信任。 (3)电能耗费:“有源表”不间断的供电采集系统所产生的电能消耗,整个城市以年度计算,维持费用可观。“有源脉冲表”存在的以上缺陷,极大地阻碍了自动抄表系统进入“实用阶段”。无源远传水表成功突破了上述技术瓶颈,使得远传水表及抄表系统在工作可靠、抄送准确、免维护三大核心技术问题上取得了重大突破。自动抄表系统真正进入了“实用阶段”。 五、无源直读式远传水表工作原理: 在旋翼式水表地基础上在表内码盘下每个与刻度对应的位置上装上红外线传感装置,上盖内部装有CP U与单片机组成的数据处理器,数据集中显示器可连接和处理60只水表数据。如扩展可处理器256只水表

安防技术_三表方案

目录 一、沈阳昌鑫置地广场概况 二、设计思想 三、三表远传系统设计方案 四、设备详细介绍 五、设备入网许可证

一、沈阳昌鑫置地广场概况 沈阳昌鑫置地广场包括:A座、B座、C座、D座、E座、F座、G座七栋楼及群楼。 A座有五个单元,共二十三层,五层以下为商场,五层到二十三层为每层2户,A座共190户;B座有三个单元,共三十一层,五层以下为商场,五层到三十一层为每层2户, B座共134户;C座有一个单元,共三十一层,五层以下为商场,五层到三十一层为每层4户, C座共108户;D座有一个单元,共三十一层,五层以下为商场,五层到三十一层为每层4户, D座共108户;E座有一个单元,共二十四层,五层以下为商场,五层到二十二层为每层18户,二十三层到二十四层为每层为17户,E座共358户;F座有一个单元,共二十四层,五层以下为商场,五层到二十二层为每层18户,二十三层到二十四层为每层为17户,F座共358户;G座有一个单元,共二十四层,五层为15户,六层到三十一层为每层16户, E座共431户,合计广场总户数为1687户。 二、设计思想 1、安全性与可靠性 为了保证沈阳昌鑫置地广场为三表远传系统安全、可靠、稳定地运行,必须首先保证三表远传系统布线的安全与可靠性。 2、灵活性与可扩充性 为了保证沈阳昌鑫置地广场有利的投资以及不断增长业务的需求,系统布线必须具有灵活的结构,留有合理的扩充余地和可兼容性。 3、成熟性及先进性 选择性能优良和合理的三表远传系统,工程所用的设备、材料应选用技术较为先进、有保障的,得到社会和广大用户认可的生产厂家的产品。 4、标准化及规范化 选择符合安全技术规范的三表远传通信介质,系统布线连接件、材料、器件及器材。 5、优化性能价格比 在满足系统性能、功能以及考虑到在可预见期间内仍不失其先进性的前提下尽量使整个系统所需投资合理。随着人民生活水平的提高和住宅商品化的发展,

霍尔在三表(水表、电能表、煤气表)中的应用 MH185

为了适应现代楼宇智能化发展新形势,提高物业管理档次,远传表及抄表系统正在被越来越多的智能小区所采用。 水表 霍尔元件远传水表的工作原理:把磁信号转换成电信号,利用磁感应原理在机械水表指针上安装一磁钢,将霍尔元件 传感器固定在适当位置,指针转动带动磁钢转动。当磁钢靠近或离开霍尔元件时,传感器就可感应到信号,把指针的转动 数变成脉冲数,并把脉冲整形后传送给信号采集器,由脉冲个数得出用水量的多少。 霍尔元件和干簧管比起来具有以下优点: 1、安装方便,不易损坏 2、无开关次数限制,寿命长 3、由于霍尔元件的体积要比干簧管小很多,因此可以减小水表的体积,缩减铜的用量,降低水表的生产成本 4、可以将传感器模块放到机芯外部,从而杜绝漏水 电表 霍尔效应传感器采用一种半导体器件,检测电线中变动的电流所产生的磁场。但它们的读数会随温度而变化, 不能在宽的电流区间上永远保持线性。这个问题在美国市场上更严重,因为这里的电表额定值高达200A,而在其它国家(

如印度)电表测量20A或40A。Teridian公司电表产品业务部副总裁兼总经理Kourosh Boutorabi表示:“线性度在美国这样 的市场很重要。公用事业单位对电表的误差要求是0.2%。世界其它地区的公差接近1%。如果你用电较多,则测量中较多的 损耗就更重要,而测量精度也更重要。”霍尔效应传感器也有优点,他说:“虽然它们不(像电流变压器那样)精确,但 它们比较便宜。霍尔效应传感器可以不用物理连接,而直接靠上(电力线)。”如果用电流变压器,则必须手工将电力线 与检测线圈装配起来。 煤气表 煤气表远程控制计量装置,在煤气表上转轮上装有小磁钢,将霍尔电路传感器固定在接近于转轮的上方,通过5-1 2伏直流电供给霍尔传感器,当计量表内的齿轮和转轮转动时,装在转轮上的小磁钢随之转动,当小磁钢转动接近霍尔传 感器时,霍尔传感器由于受磁场作用便产生一个脉冲信号,并送给电容器中,当小磁钢连续转动时,霍尔传感器便产生一 个连续间断的脉冲信号,并送入电容器中,由电容器送给脉冲步进电机,电机带动数码计数器,达到远传显示累积计量。本发明具有以下优点:结构简单,安装方便,计量准确,抗干扰能力强,工作电流小,耗电功率极微,成本低。 EW413 MH185

能源计量系统跟远传水表在给排水设计中的运用

能源计量系统与远传水表在给排水设计中的应用 摘要:介绍了能源计量联网管理系统和远传水表在给排水设计中的应用及其如何选用和安装组成远传水表的一次表与二次表。 近年来,国内房地产市场的热点转移到了住宅的开发和建设方面,兴建了大量的解困型、小康型、高尚型等一系列不同档次的住宅工程。在这些工程中,能源计量(水、电、气)管理的科学化、规范化、自动化已越来越受到开发商和设计人员的重视。能源计量联网管理系统(ENMS)的运用,从根本上解决了目前水、电、气等公用事业管理自动化程度低的问题,提高了抄表收费的工作效率和管理水平。下面就能源计量联网管理系统及远传水表的选用和安装进行探讨。 1 能源计量系统 能源计量(水、电、气)联网管理系统适用于对一个区域或城市的水表、电表和气表联网集中管理,该系统既可组成单一的(水表或电表或气表)自动抄表管理系统,又可组成综合的二表(水、电表)或三表(水、电、气表)管理系统,组合比较灵活。 1.1 系统组成 联网管理系统是由管理中心计算机、传输控制器、采集终端和能源计量表组成的四级网络,如图1如示。 管理中心计算机是系统的管理核心,它对整个系统进行管理,通过下辖的传输控制器可以随时调用系统内任一水表、电表或气表的数据,并对数据进行处理,同时可以对系统内设备发出各种指令。 1.2 系统工作原理 系统的各类能源计量表通过传感器以脉冲信号方式输给采集终端。采集终端接收到脉冲后进行计算和处理,并将结果存储。终端与传输控制器的通信采用电力载波方式(即通过2 20V电力线)。终端平时处于接收状态,当接收控制器的操作指令时,则按照指令内容操作,并将本终端有关数据以载波形式通过电力线送至传输控制器。 传输控制器与终端的通信除了采用电力载波的方式外,还可以根据小区或建筑物的实际

水电气集中抄表系统方案

水电气集中抄表系统方 案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

目录 远程水电气表集中抄表系统 ........................................ 1、前言 ........................................................... 2、光电直读表技术产生的背景 ............................................ 3、直读式抄表系统介绍................................................. 4、系统软件设计的功能说明.............................................. 5、盛世家园小区远程抄表技术方案说明...................................... 二、系统硬件组成及架构图............................................... 三、系统方案及报价................................................... 四、管理系统(客户端)主要功能.......................................... 五、远程集抄设备功能简介............................................... 六、远程集抄系统验收方案............................................... 远程水电气表集中抄表系统 1、前言 智能建筑(Intelligent Building,缩写IB)是信息时代的必然产物,是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术密切结合的结晶。随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展,智能建筑已成为各国综合经济实力的具体象征,也是各大跨国企业集团国际竞争实力的形象标志。同时,在国内外正在加速建设信息高速公路的今天,智能建筑也是“信息高速公路(Information Super Highway)”的主结点。因而,全国各地房地产开发商也都在竞相实现其小区建筑智能化,对未来智能小区管理提升重要环节,可见兴建智能型建筑已成为当今跨世纪性的发展目标。 随着供水、供电、供气和供暖系统的改造深化,公共事业迅速发展,水、电、气、暖已作为商品进入了市场,而现在每个住宅楼都需派专人抄表,不仅抄收数据烦琐,而且统计困难,各个耗能单元的耗能数据无法进行统计分析,能量损耗环节不能得到及时有效的判断和处理,系统能耗较高。更重要的是无法对计费、线损控制、用电分析、营销预测、乃至宏观决策等方面提供及时准确的数据。只有更新抄表方式,采用远程集中抄表系统管理手段,才是解决用能核算、用能收费方面问题的根本途径。随着远程集中

三表远传计量系统

三表远传计量系统 本章适用于一般住宅三表远传计量系统安装工程。 一、材料设备要求 (一)基表: 1用户基表是指用于居民住宅耗能计量表,一般包括冷、热水表、电表、煤气表等基表。 2三表远传原理是在普通耗能表内加装探头,将表盘转动圈数转换为电子信号,输出至数据采集器计量用。对于全电子式电表或其他机电一体化电表无须改装,对于普通机式表则须改装。 3设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。 4确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。 5安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (二)数据采集器: 数据采集器实现耗能表数据的采集、存贮、传输,并能对至耗能表的电源线短路检测,探头信号线的断路、短路检测,以及电压低压检测,及时向管理计算机传送运行状态报告,以保证计量数据的准确可靠。 (三)节点控制器: 1要求设备能够接收水、电、气表输出的相关讯号进行计数并记录下来,能够确定故障或断线位置,通过总线接收控制指令,发送三表数据及故障信号。 2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。 3确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。 4安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 5塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。

(四)路由设备: 1路由设备是连接总线和节点控制器的中间设备,要求主要技术指标及其功能应符合设计和使用要求,并有产品合格证。 2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。 3安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 4塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。 (五)管理机: 1接收传送来的计量数据及运行状态报告。 2分类处理、计费、打印,也能与各职能部门的结算中心进行远传数据通讯,同时系统以查询的方式检查各节点的运行状态。 3设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。 4安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 5有出厂合格证。塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。 (六)绝缘导线: 1导线要求主要技术指标及其功能,应符合设计和使用要求,并有产品合格证。 2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。 二、主要机具 1电工刀、一字改锥、十字改锥、剥线钳、尖嘴钳。 2兆欧表、高凳、升降车(或临时搭架子)、工具袋等。 三、作业条件 1装修及油漆浆活全部完成。

相关文档
相关文档 最新文档