文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室土方工程施工方案1

地下室土方工程施工方案1

地下室土方工程施工方案1
地下室土方工程施工方案1

盐城中小文化企业产业园B3、B4 及1#地下汽车库

江苏泰盛达建设工程有限公司

2012年8月

目录

一、工程概况

1、土方工程概况

2、工程地质条件

二、编制说明

1、编制依据

2、编制目的

三、土方开挖方案

1、施工前准备工作

2、挖土顺序与方法

3、边坡卸载

4、基坑护坡

四、降水施工

1、井点降水

2、管井江苏省

五、搅拌桩支护

六、土方回填方案

七、质量保证措施

八、工期保证措施

九、成品保护

十、安全文明保证措施

十一、挖土应急预案

一、工程概况

1、工程概况

1.1、本工程为盐城中小文化企业产业园B3、B4 及1#地下车库,建造地点位于江苏省盐城市鹿鸣路与经四路交界处。地下位汽车库地上为3#楼和4#楼;设置两道后浇带;3#楼和4#楼地上为六层,主楼高度为23.3m。拟建场地地势平坦,交通便利,现场场地暂未平整。基坑开挖范围内未发现管线和电缆。基坑开挖深度约为4.5m。

采用机械大开挖,最底部土方约500mm土方及承台等需局部加深的土方由人工清除。1.2、地下室基坑平面东西长约74.79m,南北宽约96.7m,基坑开挖面积约7232.193m2,土方开挖总量约3.2万m3。其护坡为一级放坡,放坡系数约为1:2.0,采用混凝土护面法对基坑进行护坡处理(详看基坑支护围护设计方案)。

2、工程地质条件

2.1、本场地内地下水稳定水位标高为1.06—1.41m(黄海高程)。

2.2、根据工程勘察报告,该场地地层分布较稳定,无不良地质现象分布和发生。2.3、现场地势较平坦,开挖深度范围内为素填土、粉质粘土和淤泥质粉质粘土层。2.4、本场地地下水对砼无侵蚀影响。

二、编制说明

1、编制依据

1.1、盐城中小文化企业产业园B3、B4 及1#地下汽车库结施图;

1.2、江苏省地质工程勘察院提供的勘察报告;

1.3、管井降水施工方案及井点降水方案。

1.4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

1.5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

1.6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002,J220-2002)

2、编制目的

为保证土方工程施工质量,并合理有序的安排施工,特编制本施工方案。

三、土方开挖施工方案

1、施工前准备工作

1.1技术准备工作

1.1.1、学习和审查图纸。

检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程结构形式、特点、工程量和质量要求;熟悉土层地质、水文勘察资料;摸清地下构筑物与基础和周围地下管线等的关系。

1.1.2、工程场地测量定位放线抄平。

1.1.3、在正式开挖前进行技术交底,部署开挖工作,并在第1天进行试开挖,观测降水效果是否达到要求,成功后进行正式挖土。

1.2、现场场地勘察

摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,包括施工场地地形、地貌、运输道路、邻近建筑物、管线、地上施工范围内的障碍物和堆积物状况,排水系统等,以便为施工规划和准备提供资料和数据。

1.3、场地准备

1.3.1、清除场地障碍,确保施工场地和道路畅通无阻。

1.3.2、场地照明设镝灯,满足夜间照明和土方施工车辆行驶要求。确保施工用电满足施工要求。

1.4、机械准备

1.4.1、落实机械设备数量并进行保养,按计划组织机械设备进场。

1.4.2、土方开挖机械需用计划表(计划用量,可根据情况进行调整):

1.5、技术交底工作

正式挖土施工前,项目部必须组织进行挖土项目的技术交底工作。主要包括:挖土的方式、流程、工期、安全和文明等方面的交底,做到工作明确、职责分明,杜绝盲目施工。

1.6、降水准备:

土方开挖前应提前约12天进行降水工作。

2.挖土顺序与方法

2.1、土方开挖顺序(见土方开挖平面图)

本工程土方开挖,采取机械大开挖,采用2台反铲挖机、20辆运土车从北向南,东北角、西北角各一台挖掘机进行开挖作业,将总平面分为三个区域。

2.2、待降水12天左右后,进行土方试开挖,观察降水是否满足要求,确认后再进行大面积挖土。土方北侧不堆载其余边上堆载不超过10KPa,为保证弃土场地车辆能够通行,在弃土场地放一台推土机进行土方倒运工作,考虑土方回填时用土量较小,土方堆放时须将土质较好的土与较差的土分别堆放,土质较好的土将用于以后回填土。

2.3、根据标高控制,应严格分层开挖,上层开挖厚度为2m,下层直至挖到基坑底面以上500mm,余土及附带在基础桩上及挖机挖不到的地方,由配合人员尽快挖除,并及时抛至挖机的工作面内,以便把余土全部带出,尽量做到挖一块清一块。

在挖土过程中须注意对工程桩的保护,在挖到工程桩边缘800mm时,由人工将工程桩边缘800mm范围内土方清除,土方开挖时必须安排技术人员值班进行监护,严禁挖土机械碰击工程桩。

2.4、土方开挖时应时刻注意边坡是否稳定,如出现异常情况及时处理。

2.5、基坑挖好后,应对基底进行抄平、修整,并向监理报验。经建设、设计、勘察、监理等单位验收合格后及时进行砼垫层的浇筑。

3.基坑护坡

为防止基坑滑塌及下雨冲刷而产生溜坡现象,影响工程施工进度和质量,我公司采用以下方法对基坑进行护坡处理(详看基坑支护围护设计方案)。

其护坡做法为:基坑开挖后在坡面上铺φ4@150双向钢筋网片,然后喷注50厚C20细石混凝土,表面抹光,并在基坑周围设排水明沟。

4、场地堆载及监测

4.1、基坑开挖及时运出,基坑顶严禁进行堆土作业;

4.2、基坑开挖时将对坑外地层变形(地表沉降,地下表水位等),临近建筑物的倾斜以及临近地下管线沉降与位移等方面进行监测。

4.3、基坑周边道路及地下管线沉降及位移:沿周边道路、管线每隔15m设一观测点。

4.4、挡墙、围护桩位移沉降监测:没挡墙顶每隔约15m布设一观测点。

四、降水施工

东侧边坡土体降水采用井点降水,使得坑内水位降至坑底50CM以下。

(一)、管井降水

1.但由于本基坑土质砂层含水率高的特殊性,为防止开挖后坑底突涌及无法正常挖土和运输,须采用降水处理,降低地下水位,对基坑内土体进行疏干,确保基坑底板保持稳定及正常挖土和运输。所以只在基坑内及基坑开挖深度内,采用深井降水(见图),降低地下水水位,使开挖层中土体含水率降低,确保基坑施工安全及便于开挖和运输。

2. 降水工程要达到目的

1、降低基坑内的地下水位便于土建施工。

2、使土体的含水率下降便于土方开挖运输。

3、使基底下的土层固结形成一个保护层,防止基底隆起,基坑四周坍塌对周边环境造成破坏。

4、控制水位回升,避免回水形成巨大浮力对己建工程造成破坏。

3. 采用的降水形式

基坑开挖至底部。基底在卸荷后,原有的平衡被打破,基底处于应力释放状态,加上在基坑内外水头差的作用下,地下水向上的浮力作用,土体极易产生隆起、管涌及流沙现象,为了改良基坑内土的力学物理性质,对土体进行加固,便于基坑开挖和减少围护结构在基坑开挖中的变形,避免不良地质现象发生,本降水工程采用深井疏干的方式降低地下水位、固结基底下部土层。结合以往施工经验经计算采用深井疏干井:33口,井深15m.降压井兼观测井5口,井深24m,对基坑进行预降水,布置完成后应同时开启使之形成井群效应。将水位降至地面下-9.00m。采用交叉施工,力争成井施工不占绝对工期。通过疏干井将基坑内及基底下方土层中的含水率降低。土体发生固结后,形成稳定的层面。在土体固结的过程中应力消散,固结稳定的土层可抵御地下水自下而上的浮力,与坑壁四周土向下的压力而形成对基底土向上的推力形成平衡而使支撑体系保持稳定。形成基底安全与围护安全两道屏障保证基坑工程正常施工。因为第②,③层土中的含水率偏高。渗透糸数偏小。应提前布井尽量延长降水时间,并且使土层固结,来提高基底安全系数及确保挖土较干以便于装车运输。

4、疏干降水井设计

本工程根据《地质勘探报告》提供数据。坑底开挖面以下至软土层厚度大,浅部性质差. ②、③层粉土分布区,现查明含水层厚度大、富水性好、透水性差、水量丰富,地下水位埋深约0.5~1.3m”。基坑在开挖过程中易产生侧壁坍塌、周边及坑底涌水、产生流砂及管涌现象。同时,为防止基坑侧壁坍塌、基坑内涌水、流砂、隆起,基坑内采用深

井降水方案降低地下水位,

1)疏干井数量设计

根据“国家规范”单井控制面积不宜大于200m2。结合地质勘察报告中提供数据进行计算,单口井的控制面积约为180-200m2。整个基坑共布置疏干井33口,井深15.00m,设一节滤管见(见图),在基坑开挖前30完成。

坑内疏干井布置应避开工程桩、(井点布设详见降水井点平面布置图)。

坑内的疏干井共同工作30天后方可挖土,基坑逐步开挖到设计标高,其井最后浇注垫层时可依次拆除。

所有降水井抽出的地下水均应排到坑外的排水系统内。

2)井构造与设计要求

①、井孔:深井开孔孔径为φ600mm,孔深16.00m一径到底。井口应高于地面

以上0.30m,以防止地表污水渗入井内,上部一般采用粘土封闭,其深度不小于

1.00m。

②、井管:均采用U-PVC加筋管,井管直径φ315mm。

③、过滤器(滤水管):均采用滤水管外均包二层50目~80目的尼龙网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。滤水管长约为11米。

④、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m,沉淀管底口要封闭。

⑤、填砾料:各井管四周从井底向上至滤水管处填粗砂。

⑥、填粘性土隔水封孔:在粗砂的围填面以上采用粘土围填至井口并夯实,高度约为1m,并做好井口管外的封闭工作。

⑦、根据设计要求及分层挖土的情况本次降水采用一道滤管降水,各井的结构及过滤器的安装部位见“降水井结构图”,土方开挖露出井管立即安排专人,及时随挖随截断,并及时安装好抽水泵保证降水效果。

5、降水运行

降水运行分为二个部分

(1)疏干井降水运行

疏干井施工完成后,应立即投入预抽水,成井后所有井应同时开启,使之形成井群效应。预抽水应提前在基坑开挖前30天左右进行,随开挖深度的加深可割除上部井管。

(2)大底板施工前,应由设计单位提供基础及上部结构的抗浮力,预留部分抗浮井点,降水结束应由总包单位开具停止降水的通知书。抽水结束后应进行封井,并割除井管,大底板补洞由甲方负责。大底板补洞和防水的设计由设计单位出图。

(3)封井

降水结束后,总包进行封井,封井结束后通过检验达到效果后,进行砼浇注工作。

6.概述工艺流程

1)准备工作→钻机进场→定位安装→开孔→下护口管→钻进→终孔后冲孔换浆→下井管→稀释泥浆→填砂→止水封孔→洗井→下泵试抽→合理安排排水管路及电缆电路→试验→正式抽水→记录。

2)设备选型

本工程降水井孔径为φ600mm,设计最深井为13-24.00m,本工程钻井设备选用J-200型钻机,成孔采用正循环自然泥浆造浆,泥浆护壁回转钻进成孔,钻头选用带保径圈的三翼钻头,钻头直径按设计及规范要求选用φ600mm。根据施工经验,使用这些钻头施工稳定性好,能确保成孔质量,能有效控制成孔中的缩径现象,为确保工程质量奠定基础。

3).施工技术要求

(1)准备工作

合同签订后,即开始施工部署,首先组建项目经理部,落实材料和人员,合理安排人财物,与甲方及工地上各相关单位保持密切协作。

(2)材料到位

专人负责进料,工程师核定,确保井壁管、过滤管、填砂、粘土等材料的质量。材料不到位,质量不符合要求不能开钻。

(3)进出场、定位、埋设护孔管

由甲方提供“三通一平”,钻机进场。钻井井位确定后应由甲方签字认可,基础牢固,应放在硬粘土或碎石道渣上。钻机安放稳固、水平、护孔管中心、磨盘中心、大钩应成一垂线。埋设护孔管要求垂直,并打入原状土中10~20cm,外围用粘土填实夯实,井管、砂料到位后才能开钻,钻孔孔斜不超过1%(对转盘采用水平尺校平),要求整个钻孔孔壁圆整光滑,钻进时不允许采用有弯曲的钻杆。

(4)钻进清孔

钻进中保持泥浆比重在 1.10~1.15,尽量采用地层自然造浆,整个钻进过程中要求大钩吊紧后徐徐给进(始终处于减压钻进),避免钻具产生一次弯曲,特别是开孔口不能让机上钻杆和水接头产生大幅摆动。每钻进一根钻杆应重复扫孔一次,并清理孔内泥块后再接新钻杆,终孔后应彻底清孔,直到返回泥浆内不含泥块,返出的泥浆含砂量<12%后提钻。

(5)下井管

按设计井深事先将井管排列、组合,下管时所有深井的底部按标高严格控制,并且保持井口标高一致。井管应平稳入孔,每节井管的两端口要找平,连接时二节井管应从成90度的二个方向找直,并有二人对称连接,确保连接垂直,完整无隙,保证连接强度,以免脱落。为了保证井管不靠在井壁上和保证填砂厚度,在滤水管上下部各加一组扶正器4块,保证环状填砂间隙均匀,过滤器应保持干净,外包一层50目-80目滤网。下管要准确到位。自然落下,稍转动落到位,不可强力压下,以免损坏过滤结构。井管到位后将泥浆稀释到1.05左右,在稀释泥浆时井管管口应密封,使泥浆从过滤器经井管

与孔壁的环状间返回地面,稀释泥浆应逐步缓慢进行。

(6)填砂

稀释泥浆比重在1.05后关小泵量,将填砂徐徐填入,并随填随测填砂顶面的高度,不得超高。疏干井填砂采用建筑粗砂。设计钻孔直径600mm,井管直径315mm,填砂均匀,填砂高度严格按设计图纸进行。

(7)止水

降水井在填砂顶部填1m厚的粘土,以上再用粘土填实,一直填到地面,才能开始洗井。

(8)洗井

洗井要求采用高压反冲洗井方法,先用3BL-90高压冲枪顺序送下反冲,形成井喷状,要求洗井到清水,并清除井底存砂。成井后水的含砂量达到凿井验收标准,确保洗井质量。

(9)下泵抽水

疏干井:井施工结束后,用1-3KW泵进行试抽水。

6.降水技术要求

(1)降水试运行

在开始降水运行之前,准确测定各井口和地面标高,测定静止水位,安排好抽水设备、电缆及排水管道作试运行,以保证抽水系统完好。抽出来的水应排入场外明排水沟内,以免抽出的水就地回渗,影响降水效果,坑内的降雨积水应立即排出坑外,尽量减少大气降水和坑内积水的入渗。

(2)正式运行

疏干井

a.降水运行应与基坑开挖施工互相配合;

b.在开挖前尽可能提前抽水,开挖前须保证有30天左右的预降水时间,开挖阶段的降雨积水应及时排干;

c.降水运行阶段对坏掉的泵应及时调泵并修整;

d.随着施工进程和降水井的运行,在基坑挖土时可将上部井管割除,随挖随割,当基坑开挖到底后,除留部分井抗浮外,部分疏干井可直接拆除封井。

e.降水运行过程中应如实做好记录。

7.成井施工控制表

8、施工量与主要机械设备材料计划:1)降水工程量统计表

2

)主

1)

J-200

(2)QY-60-1.5型深井泵40台Array

五、搅拌桩支护

在本工程采用?700双轴水泥搅拌桩进行基坑围护。

一、设计依据

(1)工程地质勘察报告;

(2)工程总平面图;

(3)本工程桩位平面布置图及地下室结构图;

(4)有关设计规范各规程

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版);

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;

二、施工地层结构和施工质量控制标准及要求

1、采用P.C325号普通硅酸盐水泥,水泥掺入量为加固土得重的15%,水

灰比0.45—0.55,木质磺酸钙掺量为水泥重量的0.2%;

2、围护搅拌桩及止水桩采用双轴直径700mm,桩中心距横向为500mm

(即桩间搭接为200mm);纵向向为1000mm(即桩间搭接为200mm);止水桩桩距1000mm(即桩间搭接为200mm)。桩位水平允许偏差≤50mm;桩身垂直允许偏差≤L/150(L为桩长)。

3、设计桩长:止水桩桩长为9.65m,重力墙挡土止水桩桩长为10.25m。

4、超灌长度皆为500mm。

5、?700双轴水泥搅拌桩每米水泥用量为193.0kg。

四、施工部署

1、工期目标

根据设计工作量,结合现场各项条件,经测算:每天可成桩65组,投入SJB-2型搅拌桩型钻机贰台,在18天内可完成约1120组搅拌桩的工作量。

2、质量目标

工程分项评定,达到合格工程验收标准。

3、施工劳动组织

水泥搅拌施工人员共16人,分2 班。

4、施工准备

(1)技术准备:学习图纸和相关资料,充分领会设计意图,将技术交底落实到每一个人。

(2)现场准备:

①根据维护桩放样的桩中心连线范围,开挖沟槽清除浅层地下障碍物后,用无杂石的土回填。

②在沟槽中进行桩位放样,并插入钢筋标明中心。

③桩机提前进场组装调试,待上述工作完成后,即可移机就位施工。

5、围护桩施工总体安排:

一台从西北角向南,逆时针方向顺序施工;另一台从西北角向东,顺时针

方向顺序施工。(详见图)

五、水泥搅拌桩施工工艺技术

水泥搅拌桩施工工艺主要流程为:

桩机定位-喷浆搅拌钻时到底-关泵搅拌提升-喷浆搅拌到底-关泵搅拌提升-成桩。

1、桩机定位:首先熟悉图纸要求。在桩位放样后,桩机就位,整平对中。

2、喷浆搅拌钻时到底:开动灰浆泵,确认浆液顺利从喷咀喷出时,启动

桩机,操作升降手把使搅拌轴沿导向架搅拌回转向下切土钻进。钻进参数一

般为钻速1m/min,转数60r/min左右,喷浆压力1-1.4Mpa,喷浆量33L/min。如

遇硬土层,可用钢绳加压器均匀给压,钻进到设计桩底高程。

3、关泵搅拌提升:搅拌头进入工序后,即可自桩底以60r/min的转数反

转,以与钻进相等的速度将搅拌头提升到地面(如发现搅拌头被软泥糊住,

须及时清除)。

4、喷浆重复搅拌钻时到设计桩底高程:按照工序2操作要求进

行。

5、关泵重复搅拌提升到地面,成桩。

6、成桩后,停止搅拌开启灰浆泵,加清水清洗全部管路中残存的水泥浆,

清除粘附在搅拌头上的软土。重复工序1再施工另一搅拌桩(见水泥搅拌桩

施工工艺流程图)。

六、水泥搅拌桩施工质量控制措施

现场施工工艺良好与否是决定搅拌桩质量的关健。而注浆量和搅拌均匀程度,是影响搅拌质量的重要因素。因此,把影响每道工序质量的制约因素都控制在允许范围以内,不使上道工序和不合格半成品转入下道工序,及时发现,及时纠正和解决质量问题,是把好质量关的重点。在施工过程中应注意如下工作和工序的质量监控。

i.为防止桩位偏差和漏桩,桩机移位后和对中前,重新丈量复核桩位。

ii.浆液配制要严格按照设计和试验指标配制,合理控制水泥渗入量,按设计要求为湿土重的15%。若水泥类型和标号改变,须经配比试验,能达到设计要求时方可使用。

iii.施工前应标定灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆时间,和起吊设备提升速度等施工参数。并根据设计要求,通过成桩试验,确定搅拌桩的配比和施工工艺。搅拌好的浆液应采用10-12目的筛网过滤,防止堵塞喷咀。

iv.应保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,其垂直度充许偏差≤

1.5%,桩位偏差≤50mm。

v.原始报表如实反映了施工全过程。在施工过程中,随时检查施工记录,可及时发现问题。每根桩皆应进行质量评定,对于不合格的桩,应根据其位置和数量等具体情况,分别采取补桩或加强邻桩等措施。

vi.注浆量和搅拌均匀程度是决定搅拌桩质量的关健。注浆量、水泥掺入

比和搅拌次数要达到设计要求,注浆和搅拌一定要均匀。对含有机质成份

较高的土层和软弱土层,釆取对桩的底部、上部(4米以上),适当增加复

搅和注浆的措施,将可提高加固效果。

vii.施工过程中发生喷浆中断时,必须在喷浆正常后重新开始工作,不得

中途搭接,防止断桩。

viii.施工现场要有专人负责制桩记录,详细记录桩号、施工时间、桩径、

桩长、水灰比、浆液注入量、搅拌次数和机械运转等施工工艺。浓度记录

误差不得大于50mm,时间记录误差不得大于5s,施工中发现的问题及处

理情况均应注明。

ix.施工中诺遇地下障碍物,必须清除干净,再回填无杂石土,并用人工

捣实后方可施工,以确保桩身质量。

x.围护沟的积水应及时抽干,以保证成桩质量。

xi.相邻桩施工间隙不应超过24小时。否则原桩外加补桩以保证搭接质

量,防止漏水。

六安全生产及文明施工

1、施工现场建立以项目经理为首,由专责安全员具体负责的安全管理网络,定期抽查施工安全情况。见安全生产管理网络图:

机电

安全生产管理网络图

2、建立安全生产台帐,对在抽查中发现的不安全因素,提出限期整改意见,定期召开安全会议,总结前期安全生产情况,布署后期安全工作。

3、严格执行江苏省建筑安装施工技术操作规程。工程开工时设立安全生产纪律宣传牌、安全无重大事故计划牌。

4、进入施工现场必须戴安全帽、穿工作服、工作鞋。

5、吊车起吊时,在吊臂工作范围内,吊臂下严禁站人。

6、现场危险区设立醒目的安全标志,以示警告。

7、所有配电装置由持证电工专门管理,所有供电线路一律由电工装配,严禁乱拉、乱接电源,电路设备应有可靠的保护装置。对已有的电缆绝缘性能,施工前应重新

检查,对绝缘性能达不到规定者应及时更换。动力配电装置应有良好的回“零”装置,触电保安器性能可靠,以防触电事故发生。严禁使用生活电炉,一旦发现,按本公司有关处罚条款执行。

8、上班前三个小时内严禁喝酒。

9、在基坑的西侧、南侧搭设毛竹支架对高压线进行防护。

六、土方回填施工方案

1、施工前准备工作

1.1、作业条件:

1.1.1. 回填前,提前做好灰土的材料进场与拌制工作.

1.1.

2. 回填前,须对基础等进行检查验收,将基坑内的有机物、淤泥、浮土等清除干净,尤其要排除积水。

1.1.3. 基坑回填应连续进行,尽快完成。现场应有防雨排水设施,防止地面水流入基坑内,加大在四周设排水沟或截洪沟的力度,以免边坡塌方或基土遭到破坏,造成基土下陷。

1.1.4. 回填前办好隐检手续,报监理工程师验收后,办理验评手续,方可进行灰土回填。

1.1.5. 施工前应做好水平高程的设置。

1.2、施工机械选择:

1m3反铲挖土机2台

8t自卸汽车8台

蛙式打夯机4台

手推车20辆

2、3:7灰土回填顺序:

2.1、先回填地下室深基坑,填至独立基础底标高时同时回填。

3、操作工艺:

3.1、工艺流程:

基坑底地坪上清理→灰土土质→分层铺灰土→分层碾压密实→检验密实度→修整、找平验收

3.2、选用基坑开挖的原土进行灰土拌合回填,回填灰土碎块草皮和其它有机质含量不得大于8%。

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

土方工程施工方案全

土石方工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:xx 日期:年月日 目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章场区周边条件及地质 第四章土方工程的主要特点 第五章土方工程主要施工方法和技术组织措施

第一章编制依据 一、xx牧场项目施工图 二、现行国家施工验收规范、技术标准、操作规程及河北省地方规定。 第二章工程概况 本工程名称xx牧场,本工程位于河北省石家庄市xx县,泌乳牛舍一、二、三、青年牛舍、后备牛舍、青储窖结构形式:轻钢结构 第三章场区周边条件及地质 一、.场区周边条件 拟建场区位石家庄市xx,北面xx山。 二、场区岩土工程地质条件 场地整体地形丘陵山地,场平区域内有成片的苗木。 三、地层岩性 根据本次勘探揭露情况,场地地层主要以粉土、粉砂、砂石为主,呈稍湿、松散状态。 第四章土方工程的主要特点? (1)?本工程开挖、回填土石方量巨大,压实度要求达到90%,土料含水量和碾 压质量要严格控制。工期相当紧。? (2)?场区内有树木需进行处理,赔偿工作与施工同时进行。? (3)?施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度 大,需精心施工。? 第五章土方工程主要施工方法和技术组织措施 一、施工准备工作? 1、技术准备工作?

(1)?落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。? (2)?认真审阅施工图纸,参加设计交底和图纸会审,针对图纸中存在的问题和错误提出修正意见。? (3)?复测控制桩并制定测量方案。? (4)?组织工程技术人员熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,进行技术、安全、防火培训,做好技术、安全交底,安排好有关的试验工作。? 2、施工准备工作? (1)?全面检修进场施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。? (2)?编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。? (3)?落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。? (4)?做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。 3、机械安排? 挖掘机、推土车、渣土车配备齐全 二、施工总部署 1、部署原则 (1)?施工部署的总方针为“四全三优先”,即全力以赴,全方位作业,全公司参与,确保全胜;人力、财力、物力优先。? (2)?发挥我公司拥有大批各类专业技术管理人员、有足够的大型土石方 施工机械以及具有多个类似工程施工经验的优势,加强对该项目的运作和管理,圆满实现业主的各项目标。? (3)?公司在人力、物力、财务上予以倾斜,在施工机具设备、周转材料、劳动力等方面加大投入,从而达到集中优势力量在较短的时间内生产出最优的产品、创造出较好的经济效益和社会效益的目的。? (4)?采用先进合理适用的新技术、新工艺、新材料,加快工程进度,提高工程质量,降低工程成本,多快好省地完成工程任务。 (5)?采用项目法进行施工管理:以项目经理为首的整个项目部,严格执行ISO系列标准,使施工全过程处于受控状态。明确各自的权利和义务,以质量为目标,以安全生产、文明施工、现场综合管理为考核标准,确保施工任务的圆满完成,为业主提供满意的产品。?

土方工程施工方案

土方工程施工方案 编 制人: 审 核人: 审 批人:

一、土方工程 (一)工艺流程 测量放线→开挖→运输→填筑→压实 (二)施工方法 本工程土方开挖主要是独立基础、桩基承台、基础梁、砖基础的开挖,属于浅基坑、基槽的开挖,采用反铲挖掘机进行机械开挖,机械开挖不到之处采用人工开挖。在基坑(槽)开挖过程中,为了保持坑壁土体的稳定,防止坑壁坍塌,在基坑(槽)四周或两侧采用放坡开挖方式。 1、测量放线 根据建筑总平面图、房屋建筑平面图和基础平面图,以及设计给定的的定位依据和定位条件,将拟建房屋的平面位置、高程用全站仪、水准仪和钢尺正确地标定在地面上。 (1)基坑的定位放线 基坑开挖的定位放线采用控制桩或控制点法。 1)根据定位控制桩或控制点、基础平面图和剖面图、底层平面图以及坡度系数和工作面等计算出开挖边线的定位坐标。 2)利用全站仪放出基坑四个角的坐标,用石灰撒出开挖边线。 (2)基槽的定位放线 基槽的定位放线采用龙门板和轴线控制桩法。 1)龙门桩或轴线控制桩的设置:一般在建筑物各角点、分隔墙轴线两端,距基槽开挖边线外1.5~2.5m处(根据槽深和土质而定)设龙门桩,龙门桩要钉得竖直、牢固,桩的外侧面应与基槽平行。

2)根据现场的水准点,用准仪将±0.00测设在每个龙门桩上,用红色笔标识出来, 3)根据此标识,把龙门板钉在龙门桩上,使龙门板顶面正好为±0.00。 4)龙门板钉好后,将建筑物的轴线引测到龙门板上,进行细部测设,并钉中心钉(轴线钉)标志,作为开挖基槽的依据。 详见下图: 5)轴线定位后,再根据基础的底面尺寸,用钢尺确定出挖土边线尺寸。放灰线时,用平尺板紧靠于线旁,用装有石灰粉末的长柄勺,沿平尺板撒灰,即为基础开挖边线。 2、开挖 (1)确定边坡坡度 根据土方与爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》4.4土方开挖的坡度规定,详见下表,在坡体整体稳定的情况下,开挖深度在3m以内的临时性挖方边坡坡度采用1:1。

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

土方工程施工方案(最新1)

一、编制依据 1、建筑单位提供图纸 2、地基与基础工程施工质量验收规范GB50202—2002 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 5、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 二、工程概况 (一)工程基本概况 本工程为文山博水药浴池土建项目工程,位于哈尔滨阿城区红星镇东方美墅3#楼后侧,本工程总占地面积为约2000平方米,总施工面积约400平方米,基础为混凝土筏板基础。 本工程现场根据实际情况以及图纸设计要求基础底板顶标高高度为所施工药池土方开挖高点处标高下返一米,编制本方案。 本工程土方开挖考虑到基础平台、底板及外墙的防水要求,边坡底预留距建筑物外墙边线0.5米的工作面,此次挖土深度为1.2米。基础底板采用现场浇筑200mm厚钢筋混凝土厚土方及承台将由人工挖掘;现场由轴线D22轴分界,十字街一侧方向由机械 挖土至高程

127.15m标高处,以下底板200mm厚土方及承台将由人工挖掘。 由于本工程土方开挖时间为3月份,土方上层为冻土层,考虑到机械直接挖掘困难较大,将由反铲挖掘机的反铲换成破土勾将土表上层的冻土层凿碎后再进行挖掘。(二)施工现场水文地质概况 根据钻探、测试、室内试验和记录,对地层结构及特征描述如下: 第1层杂填土:杂色,包含建筑垃圾,层底深度0.4~1.8m平均厚度1.31m 第2层粉质粘土:黄褐色,褐色,冲击形成,湿,呈硬塑状,土中含有碳酸钙白色粉末,中高干强度及韧性。层底深度0.5~3m,平均厚度1.54m 第3层粉质粘土:黄褐色,韧性和干强度高,光滑,韧性中等,摇振反应无,层底深

度0.4~5.8m,平均厚度3.14m。 第3-1层粉质粘土:灰黄色,韧性和干强度高,层底深度1.5~4.4m,平均厚度2.52m。第4层粉质粘土:黄褐色,韧性和干强度高,光滑,层低深度2.8~7.8m,平均厚度1.75m。 第5层粉质粘土:黄色或褐黄色,可塑,中压缩性,含砂夹层,干强度中高等,稍有光滑,低韧性,摇摆反应无,层底深度3.6~7.5m,平均厚度2.76m。 第6层粉质粘土:灰黄色,软塑,中压缩性,韧性中等,摇振反应无,层底深度5.5-11.0m。平均厚度2.18m。 第6-1层粉质粘土:黄色,中等韧性,层底深度6.0~11.7m平均厚度2.28m。 第6-2层粉质粘土:黄色,流塑,中压缩性,含细砂夹层,韧性中等,稍有光泽,,顶层深度一般为9.7米,平均厚度一般在2.67米,局部分部。 三、施工部署 本工程设计进行二次土方挖掘: 第一阶段由宣庆街一侧至建筑物地库轴线22轴一侧土方开挖至高程130.85 m,挖深为2.4m;由十字街一侧至建筑物地库轴线22轴一侧土方开挖至高程129.35m,挖深为2.4m;在此标高位置开始静压桩基础的施工。为满足本工程基础静压管桩施工,根据静压桩机械的施工作业面要求需要工作面5.5m,基坑边预留放坡的宽度为1m,则坡上挖土宽度距地下室外墙边线为6.5m,坡下挖土的宽度距地下室外墙边线为5.5m。

地下室施工方法

主要施工方法 (一)施工测量 1、轴线控制 根据施工桩基及地下室建立的轴线控制网,在地下室顶板施工完后,引测“十”字控制主轴线至顶板板面,同样也引测到第六层板面,于六层以上的放样时使用。控制主轴线由4个控制点组成,控制点在浇筑地下室顶板砼时预埋,以后各层楼板在相应的位置留200×200孔洞,控制点的定位应考虑相互之间各层都能通视,且不宜留在卫生间、厨房、楼梯的位置,在施工上层时,用激光经伟仪将底层的控制点投身射到上层的接收靶上,根据靶心引出“十”字控制主轴线,即可在楼面上弹出各轴线,进行细部定位。 2.高程控制 竖向标高的传递在核心筒内的送风井内进行,根据城规部门指定的水准点,将标高点转测至一层核心筒内作为施工基准点,用水准仪向上逐层传递。同时,每三层一次用50m钢卷尺向上标高传递进行复核,以消除累计误差,用10kg弹簧拉力直钢尺往返一次以上。 3、沉降观测方案

本工程沉降观测采用Ⅲ等水准测量精度要求进行观测,施工主体时观测的次数为每加一层观测一次,装修阶段施工时,视荷载的增加情况而定,观测时间应控制在一个月左右至少观测一次,如施工期间中途停工时间较长,应在停工时和复工前进行观测。 沉降观测是一项较长期的系统观测工作,为确保观测成果的正确性,应尽可能做到:固定人员观测和成果整理;固定使用水准仪和水准尺;使用固定的水准点;按规定的日期、方法及路线进行观测。4、建筑物轴线测量放线及保证垂直度与标高的措施: (1)成立测量放样小组,专人负责测量放样; (2)将主轴线投测放样于地下室顶板上,测距精度不低于1/10000,测角精度应不低于20"。 (3)设置竖向垂直度控制点4点,采用轴线位移法,3轴、6轴和E轴、C轴各向内位移2000mm的交汇点设控制点,在该处做砼墩,并埋设15×15钢板。测设定点后,用砌砖加盖,严加保护。 (4)各层均由4个控制点,采用激光经纬仪上引投测,光靶定位。并配设一台北京J2经纬仪,测量放线精度控制如下: 平面测量:测距精度≤1/10000,测角精度≤20" 垂直测量:层间偏差≤3mm,全偏差≤20mm

地下室施工方法方案

一、主要施工方法 地下室施工关系到整个建筑施工的成败,而且地下室渗漏又是施工中很难控制的质量通病,为避免因施工不当而留下质量隐患,我司将围绕防治地下室开裂、渗漏,精心组织、合理安排,严格按照设计及施工规范施工,拟采取平面分段、垂直分层,加入投入力度,采用泵送混凝土,确保工程质量满足要求。 主要施工顺序: 测量放线--基坑开挖--基坑支护--细部放线--挖地梁、凿桩头--做垫层、砖模、抹灰、防水--独立基础、承台、底板施工--柱、墙--地下室主体结构--地下室外墙防水--土方回填 1、测量定位 项目部配备专职测量员,负责对工程的定位、测量和复核。 根据业主提供的坐标控制点及标高基准点(±0.000为地质报告中的29.200米)为依据,进行轴线测放及标高控制,在工地北边办公室白墙上设置引进水准标高点后的现场水准基准点,并作为沉降观测的基准。(在定位测量时采用全站型电子速测仪,以减少测量误差,要求对测量人员进行技术交底,提出技术要求,并加强领导,要求有认真的工作态度)。 2、土方开挖及基坑支护 土方开挖采用机械大开挖,由于建筑物基坑东、西、北三面没有足够的空间放坡,采用土钉墙支护和排桩支护相结合的方法,保证基坑的稳定性和安全性。南面采用坡面素喷混凝土,防止雨雪等不利因素对坡面造成侧滑、塌方。(具体见土方开挖施工方案、土钉墙支护及人工挖孔桩支护专项施工方案)

本工程土方开挖量较大,拟分二次开挖,第一次开挖至-3.00标高,第二次开挖至-4.100(局部挖至标高,-4.100~-4.300采用人工挖土,然后再采用人工挖承台、地梁、独立基础及水沟等,土方一部分就地回填与砖胎模上口相一致,再夯实。 土方开挖及支护完立即进行人工破桩头,在施工时要注意保证桩表面的平整。 3、砖胎模及素混凝土垫层 地下室桩承台、独立基础、地梁模板均采用砖胎模,为M7.5机制红砖、M5.0水泥砂浆砌筑120厚(或240厚)砖模,具体做法见下图。 砖胎模施工前,一定要进行基坑边框尺寸的复核,为保证底板、承台厚度及梁的高度,垫层施工一定要控制好标高并保证其强度。便于底板施工时的排水,在垫层施工时,梁底垫层可设一定坡度,使排水畅通,另外根据实际情况,在一定范围内其中一个大承台(或独立基础)角上设置一个240×240×240的小坑,便于潜水泵抽水。 4、钢筋工程 (一)底板钢筋施工 (1)施工顺序::绑扎地梁、承台筋、独立基础钢筋--绑扎底板筋--安放钢筋支架绑扎底板面筋--放墙、柱线--焊墙、柱定位箍或水平筋--插墙、柱钢筋。 (2)钢筋配料:由专人负责,加工时按料单下料,并保证成型后的形状、尺寸准确,钢筋成型后分类挂牌堆放。 (3)垫块制作:底板垫块采用与底板砼强度等级相同的防水砼制作的 砼块作为钢筋保护层,垫块几何尺寸为100X100X保护层厚度。 (4)钢筋制作:钢筋下料制作和绑扎时,严格执行设计图和施工验收规范,

挖土方工程施工方案

挖土方工程施工方案 一.施工准备 施工准备包括以下几个方面: 1、所有材料、设备、运输作业机械、水、电等必须进场到位; 2、临时弃土地点必须落实,弃土线路畅通; 3、降排水系统正常运转; 4、落实好开挖过程中的加固保护措施; 5、办理好各种报批手续。 二.主要工作量: 本工程±0.00相当于绝对标高26.200m,场地自然地坪平均标高为-0.7~-1.0m (相对高程,下同),基底标高-5.6m、-5.9,开挖深度根据基底标高确定为-6.1m。总土方量约71100万m3。包括土方的开挖及外运、房屋、构筑物基础、管沟及地下埋藏物的挖运。 三.基坑开挖施工原则 土方开挖过程中挖土、砼护坡、垫层及砖胎膜施工应密切配合,先东后西由南向北,遵循“先周边后中间,留土护壁,由上而下,分区,分块,对称,限时”的总体原则,施工中做到“五边”即边挖、边凿、边铺、边浇,保证基坑土体不长期暴露,确保基坑稳定。 四.土方开挖的主要施工方法: ①、土方开挖过程中为了避免扬尘及操音,影响附近居民或企事业单位等,在土方未开挖前,先铺设临时施工道路,土方外运时,如遇长期无雨及天气干燥,派专人负责在临时施工道路上洒水及时清扫马路;且夜间不施工。 ②、根据已建立的轴线控制网放好土方开挖边线。根据地质情况按1:0.5放坡。

③、根据已建立的水平控制网控制土方开挖深度。 ④、本工程在基坑周边设置7口井基坑内设置3口井,深20m,内径300mm,成孔直径800mm。管井尽量沿基坑周边及后浇带布设,在基坑开挖前2天开始预降水,水泵在井中抽水并经沉淀排至围墙外市政下水系统。观察水位降至设计标高后可开始挖土。根据图纸要求地下水位应降至基底最低高程500mm以下. ⑤、土方开挖采用反铲式挖掘机挖土,土方全部外运。挖土采用边开挖边后退的方法,一次性挖至整板基础垫层以上200~300mm,然后采用人工铲土。基础反梁、承台采用人工清挖的原则安排施工;在挖土过程中不允许挖掘机和任何车辆进基坑,这样有效地避免了对基坑底土的扰动。施工中要尽量防止地面水流入基坑内,以免塌方,基土遭到破坏。 ⑥、在开挖过程中,施工员用水准仪按照图纸设计标高,进行跟踪测平,并派人及时清理浮土,加强在基坑内的排水工作,在基槽底四周设置排水沟,沟底比垫层面低200~300mm,沿基坑边每20~30m设置集水坑,集水坑的排水工作由专人负责,以免基土被泡在水中。 ⑦、在施工过程中经常派人检查坑壁的稳定性情况,对土质条件不好及坑边堆放过多的地方,及时派人加钢管支撑,支撑必须牢固可靠,确保安全施工。 ⑧、边坡采用50厚C20钢筋砼护坡,内配4@200双向。护坡硬化从基坑底排水沟到基坑上边排水沟外侧500mm范围内。 ⑨、严格控制基底标高,基础基槽的几何尺寸,成形后及时报有关部门进行验槽,经检查符合设计要求后方可进行下道工序施工

地下室施工方案_计划方案.doc

壁纸刀下料 铁锹、扫帚等 临时清理基层用具 平底胶鞋 施工员穿用、不损伤卷材 皮棉手套及其它劳动保护

(3)施工工艺 基层清理 细部处理(附加层)排尺、确定卷材的铺贴方向展卷放样大面卷材的铺贴施工 细部处理 清扫现场 防水层验收 保护层施工。 1防水基层要求:

铺贴卷材前,应对防水基层(找平层)进行检查验收,必须达到下述规定: A、对基层要求:要求基层坚硬、牢固、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动和掉灰、无凹凸不平、无积水等缺陷。 B、表面平整,用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm空隙,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡等符合设计要求。

C、防水基层若有缺陷或积水、积雪等必须进行修理和清理,合格后方可进行施工。 2卷材铺贴总则: 车库顶板采用热熔法施工,要均匀涂刷基层处理剂。基层处理剂干燥后,按设计要求需做附加层的部位进行处理。确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,然后铺贴卷材。 3热熔法:即采用火焰加热(喷枪)熔化热熔型卷材底层的热熔胶进粘结的施工方法。具体做法为:用喷枪烘烤卷材4mm 厚的底面和基层,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向向前滚动卷材。应注意调节火焰的温度和移动速度,使卷材表面沥青熔化的温度控制在200-300℃之间,不要烤透卷材。

4卷材搭接纵横向搭接宽度不小于100mm,接缝处要有沥青条挤出。同一层相邻两幅卷材铺贴时,横向搭边应错开1/3幅长。 5细部构造处理 1、基面处理时要扫净基层表面的杂物、去掉棱角,如有积水现象,应用砂浆找平,阴,阳角要抹成r≥100mm的圆弧。 2、立面采用热熔法满贴施工,要涂刷冷底油,涂刷时要均

(整理)土方施工专项方案

森林公园二期二标段拆迁安置房17#C楼 土石方工程 合肥城建投资控股有限公司项目部

4.2土石方工程 4.2.1编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 2、《工程测量规范》GB50026—93; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002 4、质量标准体系ISO9001《质量管理手册》; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 6、施工图纸 4.2.2工程概况 1、本工程场地南侧为城市主干道路;东侧及北侧为已建成的住宅;西侧为西北走向的道路。总建筑面积约4705.38m2,其中建筑基础面积为309.23 m 2、主要结构类型为短肢剪力墙结构,建筑层数为地上11层,地下1层。地下一层为车库;1、2层为商业用房;3层以上为住宅用房。建筑总高度为31m,相对标高±0.000相当于场地绝对标高21.800.400。用地面积5440㎡。该工程是由住宅、商业及地下车库组成的城市综合体。 根据业主先施工主楼要求,所以本方案土方开挖以后浇带为界分段进行施工。总的挖土施工程序为3#、2#、1#楼最后开挖4#、5#楼。经测算1至3#楼的各栋号土方量在12000M3左右。4#5#楼在18000M3左;1#~5#楼部位地下车库部位择机施工。1#~5#楼南北侧为施工道路,道路距离主楼阀板边线≥8.0m;1#、2#、3#、4#、5#楼之间距离较远,

施工场内无管线。场地自然地坪标高-0.30m~0.90m,支护设计基坑底标高为-6.75m,土方开挖深度4.15m~7.31m。 (因主楼基坑开挖后的施工期相当长),基坑南北二面采用土钉墙支护系统。东西采用短钉护坡式进行护坡,内配钢筋网片。该基坑支护工程由我方专业人员组织施工。 2、该工程的基础为条形基础。其建筑基坑埋深较深。综合考虑施工现场周边环境、安全质量、经济合理的要求。 4.2.3 现场管理组织网络及岗位职责 由公司职能部门、项目经理、技术负责人及项目部相关职能人员积极配合施工人员工作,及时解决施工中的疑难问题,做好技术交底、安全交底工作,督促各作业班组在施工中严格按操作规程、规范和设计要求作业,检查质量、安全、文明施工有关各项规章制度的实施情况。 1、施工管理网络

土方工程施工方案模板

土方工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

一、土方工程 (一)工艺流程 测量放线→开挖→运输→填筑→压实 (二)施工方法 本工程土方开挖主要是独立基础、桩基承台、基础梁、砖基础的开挖,属于浅基坑、基槽的开挖,采用反铲挖掘机进行机械开挖,机械开挖不到之处采用人工开挖。在基坑(槽)开挖过程中,为了保持坑壁土体的稳定,防止坑壁坍塌,在基坑(槽)四周或两侧采用放坡开挖方式。 1、测量放线 根据建筑总平面图、房屋建筑平面图和基础平面图,以及设计给定的的定位依据和定位条件,将拟建房屋的平面位置、高程用全站仪、水准仪和钢尺正确地标定在地面上。 (1)基坑的定位放线 基坑开挖的定位放线采用控制桩或控制点法。 1)根据定位控制桩或控制点、基础平面图和剖面图、底层平面图以及坡度系数和工作面等计算出开挖边线的定位坐标。 2)利用全站仪放出基坑四个角的坐标,用石灰撒出开挖边线。 (2)基槽的定位放线 基槽的定位放线采用龙门板和轴线控制桩法。 1)龙门桩或轴线控制桩的设置:一般在建筑物各角点、分隔墙轴线两端,距基槽开挖边线外1.5~2.5m处(根据槽深和土质而定)设龙门桩,龙门桩要钉得竖直、牢固,桩的外侧面应与基槽平行。

2)根据现场的水准点,用准仪将±0.00测设在每个龙门桩上,用红色笔标识出来, 3)根据此标识,把龙门板钉在龙门桩上,使龙门板顶面正好为±0.00。 4)龙门板钉好后,将建筑物的轴线引测到龙门板上,进行细部测设,并钉中心钉(轴线钉)标志,作为开挖基槽的依据。 详见下图: 5)轴线定位后,再根据基础的底面尺寸,用钢尺确定出挖土边线尺寸。放灰线时,用平尺板紧靠于线旁,用装有石灰粉末的长柄勺,沿平尺板撒灰,即为基础开挖边线。 2、开挖 (1)确定边坡坡度 根据土方与爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》4.4土方开挖的坡度规定,详见下表,在坡体整体稳定的情况下,开挖深度在3m以内的临时性挖方边坡坡度采用1:1。

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施:

项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。 在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案及布局: 必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管:

土石方工程施工方案(2019)

言简意赅,远见卓识,望君采纳,谢谢!删除水印可,编辑页眉,选中水印,点击删除。凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 土 石 方 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录 第一章、编制原则和依据 (2) 一、编制原则 (2) 二、编制依据 (3) 第二章、适用范围及工程慨况 (3) 一、适用范围 (3) 二、工程概况: (4) 1、建筑总说明 (4) 2、基础土方开挖及回填土类别 (4) 第三章、施工准备 (5) 第四章、施工测量放线 (6) 一、测量定位控制 (6) 第五章、施工准备与资源配备计划 (7) 一、主要材料及机具 (7) 第六章、施工方法及工艺要求 (7) 一、土方开挖 (8) 二、垫层及砖模施工 (10) 三、土方回填 (11) 第七章、施工保证措施 (12) 一、工程桩保护措施 (12) 二、降排水措施 (13) 三、季节施工措施 (13) 四、施工质量保证措施 (14) 第八章、安全文明施工措施 (15) 一、安全施工措施 (15) 1、基槽临边防护及通道、施工机械 (15) 2、坑边堆载限制 (16) 3、坑壁监测 (17) 4、临时用电 (17) 5、应急措施 (17) 6、其他一般性措施 (18) 7、防雨措施 (18) 8、文明施工 (18)

土石方工程施工方案 第一章编制原则和依据 一、编制原则 1、坚持按基本建设程序和建筑施工科学技术管理、充分应用现代项目管理技术,组织好人员和机械;利用好时间和空间;控制好质量和工期、安全和文明施工,使本工程能优质、按时投入使用。在施工的质量控制过程中,达到一次性验收合格。贯彻基本建设的各项方针、政策,严格执行施工程序,遵守操作规程和验收规范; 2、做好现场环境调查,认真研究施工部署、施工方法。具备全面性、针对性、可行性、先进性,达到工期短、成本低、质量优、安全文明施工的目标。 3、合理安排施工顺序,组织平行流水立体交叉作业。忠于设计、精心施工、相互配合、统一指挥、工期履约、保证使用、质量创优; 4、贯彻 JGJ59--2011安全生产评分标准文明施工十八条标准,坚持文明施工,合理、紧凑布置施工临时设施,做好施工现场平面管理。严格控制施工扬尘、噪声,加强环境保护、创安全文明施工现场; 5、搞好结构与建筑、土建与水电、各工种和施工班组之间的密切配合。做好人力、物力、财力的综合平衡工作、加强土建、安装和分包工程的施工配合; 6、在确保施工过程质量、安全、生产前提下,力争赶前,加快施工进度,尽量做到平面和立面均衡施工,综合平衡雨天和夜间施工。做好冬季、雨季施工安排,力争均衡施工。选定先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局安排切实可行的施工顺序,达到均衡生产,缩短工期; 7、在施工方案实施过程中出现问题或有合理的意见,按公司有关规定程序形成补充方案或调整方案,实现施工方案的动态管理;

地下室施工方案

江枫苑(5#-7#)楼地下室工程结构施工方案 一、施工方法及技术措施: 本工程(5#-7#)楼连体地下室为框剪结构,建筑面积4869.9m2。建筑物周长为98?70m;底板厚分别为1050和400、板底标高为-3.60m 和-4.70m两种、电梯坑底标高为-5.45m;外墙板高度3400、厚度分别为350和400;地下室顶板为无梁板结构体系,板面标高室内为-0.03m、室外为-1.30m、板厚均为200;部分柱截面尺寸为600?600;后浇带设置区域分别为D-J轴至D-H轴、D-C轴至D-B轴,周边(底、墙、顶)设置宽度均为800,后浇带砼采用C45微膨胀混凝土浇捣,两侧采用3mm厚止水钢板或20?30遇水膨胀止水条;±0.000以下采用C40s6抗渗砼,抗渗等级0.6MPa,内掺10%的WG-HEA型微膨胀剂。另外由于地下室侧壁及底板砼等级较高,建议在砼内还应掺12-15mm 超力丝纤维,掺量为1.2Kg/m3。 1)桩基验收:桩基工程施工完毕后应及时会同有关部门进行验收,切实履行总包职责。 2)测量定位放线后,对工程桩进行平面位置测定,绘制工程桩桩位偏差图,按设计要求进行静载和动测试验。经设计单位、质监站、建设单位和监理公司对工程桩进行验收。个别不符合设计要求的桩,尽快进行处理。 3)桩基工程验收通过后,与打桩单位及时办理工程技术资料移交和工程交接手续。 4)地下室基坑围护及土方施工另详专项方案。 5)垫层施工:①垫层混凝土应在分阶段验槽后立即浇筑,以免基底土暴露时间过长而受扰动;②基础垫层施工采取分块及时浇捣的施工方法,底下块石要求大面朝下,并用石子填满空隙。垫层施工要求平整、标高准确。③垫层施工完要严格进行放样,精

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

1、土方工程专项施工方案

长兴集乡一期2号村台项目 土方工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:山东华康建设工程有限公司编制日期:2019年10月20日

目录 一、工程概况 (3) 1.1.工程概况 (3) 1.2.地质情况 (3) 二、施工准备及平面布置 (4) 2.1.施工准备 (4) 2.2.施工平面布置 (4) 三、施工部署和施工措施 (5) 3.1.施工流程 (5) 3.2.土方开挖施工措施 (5) 3.3.土方回填施工措施 (6) 四、质量保证措施 (7) 五、安全措施 (7) 六、文明施工措施 (8)

土方工程专项施工方案 一、工程概况 1.1.工程概况 本工程为山东省东明县黄河滩区居民迁建村台安置工程,位于山东省东明县长兴集。总建筑面积为188345m2,砖混结构,地上主体均为1-3层,建筑高度地上一层为3.3m ,地上一层为6.3m,地上三层为9.3m,为砖混住宅楼。 本工程基础为条形基础,条形基础底标高为-1.5m和-0.9m。垫层厚均为70mm。本工程±0.00=70.8m(绝对标高),室内外高差 0.30m。 1.2.地质情况 根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地原为耕地,现为荒地,该村台现在较四周高出5.5m左右,上部为采用水利充填泥沙形成,充填时间完成不足一年。场地地形基本平坦。拟建场区地下水属第四系孔隙潜水,地下水主要不给来源为大气降水,排泄主要为大气蒸发,人工抽取地下水及径流排泄。 勘察期间,钻孔内测得地下水静止水位埋深为2.64~3.21m(水位标高为67.53~68.05m,本工程基坑挖深为1.5m,因此暂不考虑井点降水,采用明沟排水。

土石方工程施工方案

一、工程概述 1.1工程位置 本工程位于大亚湾西区西A路与西三大道交接处西边。 1.2项目概况 本工程为大亚湾经济技术开发区招商项目的基础设施建设,工程造价约为1500万元,工期为30日历天。如果因本工程拖延工期而影响开发商交地,将严重影响大亚湾经济技术开发区的声誉。 1.3施工场地周围环境 工程地点附近有一条永久市政道路直通淤泥弃土场,场平区域内另有一条便道可通至永久市政道路。周围树木较多,人烟稀少。弃土场为本工程指定多余土方弃填区域,该区域为待开发土地,有较大的水塘需要回填,多余土方外运至指定弃土场时,运距1公里,淤泥外运至指定弃土场时,运距2.5公里。 1.4工程地质 场平区域内有成片的苗木和少量建筑物及其他附着物,需进行清理,东北向的红线位置有一个池塘,需进行排水及淤泥清运。根据业主提供的工程量清单,其中三类土有1418396.27m3,土质主要为亚粘土、砂质粘土;石方有90535.93m3,淤泥、流沙有17000m3。 1.5工程范围及规模 本工程总挖方量约为152万m3,总填方量约为9万m3,外运弃土约为143万m3,场平面积约为31万m2。

1.6工程的主要特点 (1)本工程开挖、回填土石方量巨大,工期相当紧。 (2)土石方主要为弃方,达143万m3;石方有90535.93m3,需自行爆破,爆破前需征得相关部门的允许,办理爆破许可证才可作业。同时,必须遵守爆破安全规程。 (3)土石方有填方量约为9万m3,压实度要求达到90%,土料含水量和碾压质量要严格控制。 (4)场区内有鱼塘、树木、建筑物需进行处理,淤泥需外运。 (5)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 (6)场内青苗和建筑物需征收,赔偿工作与施工同时进行。

地下室施工方案

地下室工程施工方案 编制依据: 2.1(1) (2)图纸会审记录 (3)国家施工规范、规程和行业标准 (4)公司颁发的《项目管理手册》、《质量保证手册》等 (5)与业主签订的工程承包合同 一、地下室工程概况 1.1 工程名称: 1.2 建设地点: 1.3 地下室分类:整个地下室分为人防地下室和非人防地下室两类。 1.4 建筑面积:地库建筑面积约为2847 2.29平方。 1.5 建筑功能:人防地下室战时为人防物资库和二等人员掩蔽部,平时为汽车库.本套图纸仅做战时人防设计。 1.6 建筑层数及高度:下沉庭院东边、6、7#楼周边为二层地下室,其余为一层地下室。负一层高4.5m、4m,负二层3.8m。 1.7 建筑功能:地下室:为地下车库及设备用房;人防部分地下室:战时为人防物资库和二等人员掩蔽部,平时为汽车库.本套图纸仅做战时人防设计。 1.8. 本工程为附建式人防地下室;人防工程类别和防护等级:抗力级别:人员掩蔽部为核5级、常5级;物资库为核6级、常6级;二等人员掩蔽部防化等级:丙级 1.8.1 本工程战时设有四个防护单元,防护单元出入口数量详见人防工程技术指标表。 1.8.2战时物资库按清洁、隔绝两种通风方式设计,战时人员掩蔽部按清洁、滤毒、隔绝三种通风方式设计。 1.8.3 战时水源保障方式:在防空地下室人员掩蔽部各防护单元的清洁区内分别设置一个人员饮用生活共用贮水箱,贮水箱同时贮存人员的饮用水、生活、洗消和墙、地面冲洗用水。 1.8.4 战时电力保障方式:本工程采用双电源供电,电源一路由附近配电房引来,另一路由移动电站

内电压柜引至工程内双电源切换箱。 1.8.5 防护密闭门、密闭门竣工前必须安装完毕。上述门前的普通门或其它装饰物临战前拆除。 1.8.6 所有穿越外墙维护结构的管道必须按各专业图纸做好防护密闭及防水处理。 1.8.7 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;其余建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;允许穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm,并应按设备各专业要求做好防护密闭措施及防水处理。 1.8.8供平时使用战时封堵的洞口应按设计要求预埋各种铁件,预留地槽,并用与所在位置相同的材料装饰起来。 1.8.9 所有防护密闭门、密闭门应预埋安装吊钩,做法详见07FJ02第120页。 1.8.10 预留洞参见预留孔洞图,预埋管详见设备图,具体定位及做法以设备图为准。 1.8.11 口部集水坑及盖板做法参见07FJ02-110,111。防爆波电缆井做法参见07FJ02-103。 结构部分 本工程耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震等级为二、三、四级,使用年限50年,地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级P6,商品混凝土。钢筋有热扎HPB300E级、HRB400E级,钢筋连接方式:钢筋直径d≥25采用直螺纹套筒连接。地下室底板采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木。 二、施工段划分 我方为加快施工进度,合理分配劳动力,以后浇带为分界线将地下室划分为十七个施工段,主楼所在分区同时施工,剩余分区形成流水作业的形式 三、分部分项工程施工方法 1、总体施工流程 测量放线→土方开挖→验槽→混凝土垫层→底板防水及保护层→底板、筏板基础钢筋、墙柱插筋→底板混凝土→墙柱钢筋→水电预留、预埋→墙柱模板→墙柱混凝土→拆模养护→标高放线→梁板模板→梁板钢筋→水电预留、预埋→梁板混凝土→养护→外墙防水→防水保护层→室外回填 2、主要分部分项工程施工工艺 2.1 砖胎模施工 2.1.1工艺流程:

相关文档