20.1总则

1)本细则编制依据:

1)施工合同文件及监理合同文件。

2)SL60-94《土石坝安全监测技术规范》。

3)SDJ336-89《混凝土大坝安全监测技术规范》。

4)其他有关规程、规范和工程质量检验标准。

2)本细则适用于水利水电工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工

程项目。

3)工程监测仪器设备的寺庙应依据合同文件规定和设计要求并随工程进

展及时安排实施。

20.2仪器及辅助装置的采购与保管

1)为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行(如需承建单位自

行采购仪器及辅助装置) ,承建单位应根据合同文件、设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间不,编制仪器及辅助装置的采购计

划,报送监理机构批准。采购计划主要内容应包括:版权文档,请勿用做商业用途

1)项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工进度计划,预期的

仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求) 。

2)供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况) 。

3)采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格瑾、本批采购

数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与运货地点) 。版

权文档,请勿用做商业用途

4)按合同文件规定或业主、监理机构要求必须报送的其他内容。2)因工程需要麻风的特殊型号和规格的仪器设备,承建单位应约请业主

和监理工程师参与制造厂商进行的技术商谈。

3)采购的仪器设备进场后,承建单位应认真检查各类仪器的型号、规

格、数量和供货质量。所有的仪器都应附有相应的测试证明。版权文档,请勿用做商业用途

4)进场仪器设施应按使用、保管说明书要求存放在安全、防潮的库房内

妥善保管。

20.3仪器埋设准备

1)仪器埋设施工作业前28 天,承建单位应根据工程安全监测设计图

纸、合同技术规范和有关安全监测技术规程规范,结合施工计划编制完成监测仪器埋设安装措施计划,一式4 份报送监理机构批准。仪器埋设安装措施计划应包括以下主要内容:版权文档,请勿用做商业用途

1)监测项目及内容。

2)工地现场配备的监测仪器设备,包括测量仪表和检验设备清单

(附厂家、型号、规格、合格证、仪器检验资料、说明书等) 。版

权文档,请勿用做商业用途

3)作业设备、材料与人员配备,岗位设置及其资历。

4)仪埋设备布置及其设计编号。

5)仪埋作业工序与措施 (包括必须采用如钻孔等特殊埋设方法的作

业工序与措施)。

6)仪埋准备工作与具备的作业条件。

7)作业进度计划。

8)质量保证措施。

9)安全防护措施。

2)承建单位在监测仪器设备埋设安装之前,不论监测仪器设备及辅助装

置是否由业主提供的,承建单位应完成对埋设仪器的率定和电缆联接检查,并取得监理工程师的质量检验合格认证。版权文档,请勿用做商业用途

3)仪器的检查和率定:

1)仪器的型号、规格应符合设计要求。

2)仪器的出厂合格证、出厂率定资料卡片、仪器使用说明等资料

齐全。

3)按照有关技术规范,对仪器的主要工作性能 (如:力学性能、温

度性能、防水绝缘性能等)进行率定。

4)仪器的出厂资料和仪器埋设前的率定结果均应妥善保存,以备查

证。

4)电缆的检查和联接:

1)仪器的联接电缆其耐久性和防水性能应符合设计和技术规

范要求,并通过防水绝缘检验合格。

2)依据设计要求并结合现场情况,每支仪器联接的电缆长度要留有

一定的余度。电缆裁剪后应分别编号,并测量记录电缆的芯线

电阻。电缆应保持无接头的最大安装长度,以尽量减少电缆的

接头数量。版权文档,请勿用做商业用途

3)仪器与电缆的联接按有关技术要求进行,联接后的接头应作防水

性能试验。

4)电阻式仪器电缆联接后应测量并记录电缆芯线电阻、仪器电阻和

电阻比。

5)仪器与电缆联接后,在电缆测量端应有清晰耐久的仪器编号标

记。

5)承建单位在仪器率定和电缆联接检验合格后,应填写仪器设备质量检

查评定表,报监理工程师进行质量认证。不合格的仪器设备不准使

用。版权文档,请勿用做商业用途

6)承建单位应结合工程进度和仪器设备南昌市安装计划,按照合同文件

规定和设计要求完成与仪器设备埋设配套的土建工程,如观测房、电缆管道等。版权文档,请勿用做商业用途

7)监测仪器的埋设安装措施计划连同审签意见单均一式4 份,经承建单

位项目经理或其授权代表签署并加盖公章后报送。监理机构或业主审阅后限时返回审签意见单一份或另行发文批复,原文件不返回。版权文档,请勿用做商业用途

8)除非收到的批复意见为“修改后重新报送” ,否则承建单位可即时

向监理机构或业主申请开工许可证。监理机构或业主将于接

到承建单位申请后的24 小时内开出相应工程项目的开工许可

证。版权文档,请勿用做商业用途

9)如果承建单位未能按期向监理机构或业主报送仪器设备埋设安装措施

计划,或未报以监理机构或业主批准擅自作业,或未能按报经批准的工序、措施与计划作业等,由此造成的工期延误和其他损失,由承建单位承担合同责任。版权文档,请勿用做商业用途

20.4仪器埋设安装

1)承建单位应在仪器埋设测点放样24 小时前通知监理工程师。如发现

测点与工程部位有矛盾时,承建单位应提出处理措施,局面报告监理工程师,在未收到监理工程师正式答复以前,承建单位对有矛盾的部位应暂缓实施。版权文档,请勿用做商业用途

2)开挖边坡和基础内部需用钻机钻孔进行仪器埋设安装的,承建单位应

在钻孔完成、经承建单位三检合格、报经监理工程师对布孔与成孔质量检查认证后,方可进行仪器设备埋设安装。版权文档,请勿用做商业用途3)承建单位在进行建筑物内部监测仪器埋设安装2 天前,应通知监理工

程师对准备埋设的仪器进行埋设前的质量检查认证。版权文档,请勿用做商业用途

4)承建单位应按照设计图纸、设计通知、设计技术要求和有关技术规范

要求进行仪器设备的埋设安装。仪器埋设时应通知监理工程师到场并作好仪器埋设现场记录。现场记录内容包括:版权文档,请勿用做商业用途

1)仪器埋设位置

2)仪器的型号、规格和设计编号。

3)配件和预埋件的埋设安装情况。

4)埋设安装过程和仪器埋设前后的观测读数。

5)电缆的牵引保护。

水利工程安全监理细则

B13太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县工程 监理一标段 监理实施细则 监理一标段 监理实施细则 (安全文明) 一、适用范围。 本细则适用于太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县项目一标段——渠泾灌排区及二标

段——松南灌排区的安全文明监理。 二、编制依据。 1.《中华人民共和国建筑法》、?2.《中华人民共和国安全生产法》、3.《建设工程安全管理条例》、4.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、5.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)(1-66)、6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、?7.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、有关专项施工方案和专家论证意见、8.其他安全生产文明施工和管理相关法规及政府文件等。 三、本工程施工安全特点。 (2)对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程,安全监理人员应当编制安全监理实施细则,报总监理工程师审批后实施。安全监理实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,做到详细、具体,且有可操作性。 (3)项目监理机构应注重安全监理交底工作。项目监理机构应将安全监理规划和安全监理实施细则中有关安全监理的内容、程序、方法、施工单位的安全生产责任及有关事宜向施工单位进行交底。 (4)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求,并签署审查意

见。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新报审。如审查不符合要求,安全技术措施和安全专项施工方案不得实施,项目监理机构不予签发开工批复。施工单位擅自施工的,总监理工程师应及时下达工程暂停令并报告建设单位。 (5)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划,并签署审查意见。如审查不符合要求,项目监理机构将不予签发开工批复。 (6)总监理工程师应组织安全监理人员对施工单位施工现场安全管理体系进行审查,并做好审查记录。施工报审表中涉及的文件资料应有具体附件。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新 项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业,并做好检查记录。 (2)安全监理人员应定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况,并做好巡视检查记录。 ????(3)安全监理人员应核查施工现场施工起重机械、模板等架设设施和安全设施的验收许可手续,并做好核查记录。凡影响施工安全的施工机械设备和安全设施未将相关资料报安全监理人员进行核查或核查不合格的,不得投入使用。 ????(4)安全监理人员应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并应对照安全防护措施费用计划检查其使用情况,做好检查记录。

安全监测监理实施细则实用版

YF-ED-J4319 可按资料类型定义编号 安全监测监理实施细则实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

安全监测监理实施细则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 总则 (1)本细则编制依据: 1)施工合同文件及监理合同文件。 2)SL60—94《土石坝安全监测技术规范》。 3)SDJ336—89《混凝土大坝安全监测技术规范》。 4)其他有关规程、规范和工程质量检验标准。 (2)本细则适用于水利水电工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。

(3)工程监测仪器设备的埋设应依据合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。 2 仪器及辅助装置的采购与保管 (1)为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行(如需承建单位自行采购仪器及辅助装置),承建单位应根据合同文件、设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间要求,编制仪器及辅助装置的采购计划,报送监理部批准。采购计划主要内容应包括: 1)项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工进度计划,预期的仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。 2)供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)。

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

安全监测监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全监测监理实施细则(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全监测监理实施细则(新版) 1总则 (1)本细则编制依据: 1)施工合同文件及监理合同文件。 2)SL60—94《土石坝安全监测技术规范》。 3)SDJ336—89《混凝土大坝安全监测技术规范》。 4)其他有关规程、规范和工程质量检验标准。 (2)本细则适用于水利水电工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。 (3)工程监测仪器设备的埋设应依据合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。 2仪器及辅助装置的采购与保管 (1)为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行(如需承建单位自行采购仪器及辅助装置),承建单位应根据合同文件、设

计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间要求,编制仪器及辅助装置的采购计划,报送监理部批准。采购计划主要内容应包括: 1)项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工进度计划,预期的仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。 2)供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)。 3)采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格型号、本批采购数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与到货地点)。 4)按合同文件规定或业主、监理部要求必须报送的其他内容。 (2)因工程需要订购的特殊型号和规格的仪器设备,承建单位应约请业主和监理工程师参与制造厂商进行的技术商谈。 (3)采购的仪器设备进场后,承建单位应认真检查各类仪器的型号、规格、数量和供货质量。所有的仪器都应附有相应的测试证明。 (4)进场仪器设施应按使用、保管说明书要求存放在安全、防潮的库房内妥善保管。 3仪器埋设准备 (1)仪器埋设施工作业前28天,承建单位应根据工程安全监测

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

安全监测监理实施细则正式样本

文件编号:TP-AR-L1643 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全监测监理实施细则 正式样本

安全监测监理实施细则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 总则 (1)本细则编制依据: 1)施工合同文件及监理合同文件。 2)SL60—94《土石坝安全监测技术规范》。 3)SDJ336—89《混凝土大坝安全监测技术规范》。 4)其他有关规程、规范和工程质量检验标准。 (2)本细则适用于水利水电工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。 (3)工程监测仪器设备的埋设应依据合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。

2 仪器及辅助装置的采购与保管 (1)为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行(如需承建单位自行采购仪器及辅助装置),承建单位应根据合同文件、设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间要求,编制仪器及辅助装置的采购计划,报送监理部批准。采购计划主要内容应包括: 1)项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工进度计划,预期的仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。 2)供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)。 3)采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格型号、本批采购数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与到货地点)。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

水利工程监理实施细则最新版本

德化县龙门滩镇大溪村2016年灾毁耕地修复 工程 监 理 实 施 细 则 编制:杭东升 审核:马俊成 河南创达建设工程管理有限公司 2016年12月

目录 一、工程概况---------------------------------------------- 3 二、监理目标---------------------------------------------- 4 三、监理范围、工作内容、依据 ------------------------------ 5 四、监理的组织机构及各级人员的职责与权限------------------- 6 五、施工阶段质量控制监理实施 ------------------------------ 9 六、施工阶段进度控制-------------------------------------- 20 七、施工阶段的投资控制------------------------------------ 22 八、监理措施---------------------------------------------- 24 九、监理部的管理工作-------------------------------------- 25

一、工程概况 工程名称:德化县龙门滩镇大溪村2016年灾毁耕地修复工程 工程地点:德化县龙门滩镇大溪村,距镇政府所在地18公里 监理项目组成及工程规模:小型 建设工期:90天 ①地理位置 德化县位于福建省中部,泉州市西北部,北纬25°23′~25°57′,东经117°56′~118°33′北连尤溪县,南界永春县,西邻大田县,东与仙游县、永泰县相接。县境东西62.1公里,南北宽60.4公里。 龙门滩镇位于德化东南部,与仙游、永春县毗邻,自北至西与南埕、雷锋、浔中、三班四个镇相接,距县城约10公里。土地总面积215.55平方公里,共86个自然村,辖12个村民居委会,设97个村民小组。 大溪村抵触永春、德化、仙游三县交界处,距镇政府所在地18公里,通公路,便于材料运输。大溪村是全镇仅有的少数民族村,也是革命老区。 ②社会经济状况 大溪村海拔300米,下辖湖坂、大地、黄洋、上坪、双坑、下庶、伍丘7个自然村,有5万多亩的林地,林竹资源丰富。大溪村经济以发展农业为,并大力发展种植业和加工业。经济作物以茶叶、柑桔为主。1999年全年农业产值1025.1万元,工业产值500万元,企业产值700万元,村财收入28.04万元,农民人均纯收入3200元。现有茶厂1家,电站1座。1995年新建1座1100平方米的小学,现有生员287人,教师15人。 ③灾毁现状 2016年9月27日至9月29日期间,德化县受台风“鲇鱼”影响,连

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

水利水电工程安全监测监理实施细则.doc

安全监测监理实施细则 20.1总则 (1)本细则编制依据: 1)施工合同文件及监理合同文件。 2)SL60-94《土石坝安全监测技术规范》。 3)SDJ336-89《混凝土大坝安全监测技术规范》。 4)其他有关规程、规范和工程质量检验标准。 (2)本细则适用于水利水电工程中必须进行运行期与施工期安全监测的工程项目。 (3)工程监测仪器设备的寺庙应依据合同文件规定和设计要求并随工程进展及时安排实施。 20.2 仪器及辅助装置的采购与保管 (1)为确保现场仪器埋设安装按合同规定及设计要求进行(如需承建单位自行采购仪器及辅助装置),承建单位应根据合同文件、设计文件、施工进度以及仪器供货所需的时间不,编制仪器及辅助装置的采购计划,报送监理机构批准。采购计划主要内容应包括: 1)项目简况(包括与仪埋相关工程项目施工进度计划,预期的仪埋计划进度,安全监测项目内容与技术要求)。 2)供货厂家情况(包括厂名、厂址及其资信情况)。

3)采购仪器件申报表(包括埋设部位、器件名称、规格瑾、本批采购数量、计划进场日期、供货价格、承运方式与运货地 点)。 4)按合同文件规定或业主、监理机构要求必须报送的其他内容。 (2)因工程需要麻风的特殊型号和规格的仪器设备,承建单位应约请业主和监理工程师参与制造厂商进行的技术商谈。 (3)采购的仪器设备进场后,承建单位应认真检查各类仪器的型号、规格、数量和供货质量。所有的仪器都应附有相应的测试证明。(4)进场仪器设施应按使用、保管说明书要求存放在安全、防潮的库房内妥善保管。 20.3 仪器埋设准备 (1)仪器埋设施工作业前28天,承建单位应根据工程安全监测设计图纸、合同技术规范和有关安全监测技术规程规范,结合施工 计划编制完成监测仪器埋设安装措施计划,一式4份报送监理 机构批准。仪器埋设安装措施计划应包括以下主要内容: 1)监测项目及内容。 2)工地现场配备的监测仪器设备,包括测量仪表和检验设备清单(附厂家、型号、规格、合格证、仪器检验资料、说明书 等)。 3)作业设备、材料与人员配备,岗位设置及其资历。

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

基坑监测监理实施细则

基坑监测监理细则 一、工程概况 二、编制依据 1、本工程岩土工程勘察报告; 2、本工程基坑围护设计总说明; 3、国标《建筑基坑支护技术规程》(JG120--99); 4、省标《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008--2000); 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497--2009); 6、《工程测量规范》(GB50026—2007); 7、其他相关规范及规程; 8、本工程监理规划内容; 三、基坑围护的设计概况 综合考虑本工程场地地质条件、基坑开挖深度,本着安全、经济、合理可行的原则,本工程地下室基坑围护主要确定本基坑采用立柱桩上段采用1000*1000*12钢板、¢337*8钢管4φ22U型筋L=770mm,插入钻孔灌注桩中2.5米,插入深度应严格控制,并采取相应的措施,确保钢管的垂直度及下沉。立柱桩径800下段采用主筋12φ18,加强筋φ16﹫2000,螺旋筋φ8﹫200加密区100。西南角支护桩85根,桩径800㎜,桩长10000~

12000㎜。南面是多排双轴深搅桩,北面是单排双轴深搅桩,桩径700㎜,桩长7.1~14.6不等,水泥搅拌桩止水。南面深搅桩内插入钢管、毛竹、钢筋等。北面做护坡挂网喷浆处理,桩顶增加圈梁一道。 四、基坑工程监测内容 1、基坑工程监测是指基坑工程在施工全过程中对岩土体反应性状、地下水位、边坡变形、支护结构内力和变形以及侧土压力、撑锚体系轴力和变形以及周围建筑变形等内容的观测或测试。所谓建筑变形,包括建(构)筑物本身(基础和上部结构)变形、建筑地基及其场地道路、地下建筑、地下管线等的变形。建筑变形分为沉降与位移两类。沉降类包括建筑物(基础)沉降、基坑回弹、地基土分层沉降、建筑场地沉降等;位移类包括建筑物的水平位移、主体倾斜、裂缝、挠度、日照变形和风振变形以及场地滑坡等。 2、基坑工程监测的目的:①做好信息化施工;②信息反馈优化设计,指导施工;③用反分析法修正计算参数和理论公式,指导设计。 3、基坑工程的现场监测工作,在施工过程中对时间和空间的准确性要求很高,现场监测的拖延或失误造成的事故往往增加抢救的难度。因此,在基坑开挖之前应制定现场监测方案,主要内容包括监测目的、监测对象和项目、测点布置、监测方法和成果分析、项目报警值、信息化施工。监测项目的选择,关系到基坑工程的安全施工,盲目增加项目是对工程费用的浪费,但任意削减项目,可能造成严重事故的发生。应根据基坑工程的安全等级选择监测对象和项目,参见附表。 五、基坑工程监测方法 1、基坑工程监测应以仪器观测或测试为主,目测调查为辅相结合。目

相关文档
相关文档 最新文档