轻质隔墙施工工艺及验收标准

室内隔断墙主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。砖砌墙由于重量大,湿作业,时间较长,除在改造卫生间、厨房时使用,一般不宜在室内使用。

(一)、木龙骨隔断墙

木龙骨隔断墙是以红、白松木做骨架,以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体,它的加工速度快,劳动强度低,重量轻,隔声效果好,应用广泛。

1、木龙骨隔断墙的施工程序

木龙骨架的施工程序为:清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,返线到顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶木楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。

2、木龙骨隔断墙的施工规范

木龙骨架应使用规格为40毫米×60毫米的红、白松木。立龙骨的间距应考虑罩面板的尺寸,一般在450-600毫米之间。如有门口,两侧应各立一根通天立龙骨。横龙骨应与立龙骨开榫相接,窗口的上、下边与门口的上边,应加横龙骨。

安装沿地、沿顶木楞时,应将木楞两端伸入砖墙内至少120毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。

隔断墙罩面板安装可参照轻钢龙骨罩面板安装方法执行。

3、木龙骨隔断墙的验收

木龙骨隔断墙的检验标准为:隔断的尺寸正确,材料规格一致;墙面平直方正,光滑,拐角处方正交接处严密,沿地、沿顶木愣及边框墙筋,各自交接后的龙骨应牢固、平直。检查隔断墙面,用2米直尺检测,表面平整度误差小于2毫米,立面垂直度误差小于3毫米,接缝高低差小于0.5毫米。

(二)、轻钢龙骨隔断墙

轻钢龙骨隔断墙是永久性墙体,它以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板为基层面材组合而成,面部可进行乳胶漆、壁纸、木材等多种材料的装饰,在家庭装修过程中,进行空间布局的调整和设计时,经常使用这种墙体材料,如大室内空间的分割,非承重墙的改动、移位,复式居民楼楼梯的遮掩等。

轻钢龙骨隔断墙具有重量轻、安全可靠、抗冲击力强、无毒、不燃的优点,其占用室内空间小,施工方便、快捷的特点优于其他永久性墙体材料。同时,它又具有较好的隔音、隔热、防腐、防蛀的性能,可以使用在家庭室内的任何部位,包括厨房、卫生间的隔断处理。为满足特殊环境的要求,它还可用于进行高等级的隔音、隔热处理。因此,轻钢龙骨隔断墙是较理想的墙体材料。

1、轻钢龙骨的种类

常用的轻钢龙骨有Q50、Q75、Q100三种规格,分别适用于不同高度的隔断墙。家庭房高一般在3米以内,使用规格为Q50的轻钢龙骨就能满足需要。组装经钢龙骨骨架,需要有用于不同部位的龙骨及相应配件,才能组装成隔断墙。

2、轻钢龙骨架的安装

首先要根据设计图纸,在室内地面弹出墙体的位置线,并将线引至侧墙和顶棚,地上弹线应弹出双线,即墙的两个垂面在地面上的投影都要弹出。

其次要做墙垫,以保证骨架和地面吻合。具体做法是:先清理地面的接触部分,涂刷一遍YJ302型界面处理剂,随即打素混凝土墙垫,墙垫的上表面应平整,两侧应垂直。

固定沿地、沿顶龙骨,可采用射钉或钻孔用膨胀螺栓固定,间距一般以900毫米为宜,射钉位置应避开原基层中已敷设的暗管。

竖龙骨的安装间距应按限制高度的规定选用,采用暗接缝时龙骨间距应增加6毫米,如采用明接缝时,龙骨间距按明接缝宽度确定。需要吊挂物品的墙面,龙骨间距应该缩短,一般为300毫米,竖龙骨应由墙的一端开始排列,当最后一根龙骨距墙的距离大于规定龙骨间距时,必须增设一根龙骨。竖龙骨上下端应与沿地、沿顶龙骨用圆钉固定,现场需裁截龙骨时,一律由龙骨上端开始。冲孔位置不能颠倒,并保证各龙骨冲孔在同一水平线上。

安装门口立柱时,应根据设计确定的门口立柱形式进行组合,在安装立柱的同时,应将门口与立柱一起就位固定。窗口的安装方法同门口一样。

当隔断墙高度超过石膏板长度或墙上开有窗户时,应设水平龙骨,其连接方式可采用沿地、沿顶龙骨与竖向龙骨连接的方式,也可采用竖向龙骨用卡托和角托同竖龙骨连接的方式。

在隔断墙上需设置配电盘、洗面盘、水箱等设施时,各种附墙设备的吊挂件,均应按设计要求在安装骨架时,预先将连接件与龙骨架连接牢固。

3、纸面石膏板的安装

轻钢龙骨架安装好,经检查无误后,就可安装石膏板,石膏板应竖向排列,龙骨两侧的石膏板应错缝排列,用自攻螺丝固定,其顺序是从板的中间向两侧固定,固定位置离板边距离在10-16毫米之间,离切割边的板边至少15毫米,板边螺丝钉间距为250毫米,房地产E 网 https://www.wendangku.net/doc/ed6222740.html,边中螺钉间距为300毫米,螺帽略埋入板内,但不得损坏纸面。下端的石膏板不要与地面直接接触,应留10-15毫米缝隙,用密封膏嵌严。

石膏板安装后,清扫接缝中的浮土,用腻子刀将腻子嵌入缝内与板面找平。缝内腻子凝固后,刮1毫米腻子从接缝带网眼中挤出。随即用大腻子刀在整个装饰面上刮腻子,将接缝带埋入腻子中,并将石膏板棱边及纸面不平之处全部找平,留待精装修时再进行表面的装饰处理。

4、轻钢龙骨异型隔断墙的安装

轻钢龙骨隔断墙的一个很大优势在于易于加工制作和安装异型墙面。在家庭装修中,为充分利用空间或增加墙体装修的艺术效果,有时需要异型墙面。现以圆弧形墙面的安装为例,说明异型墙面的安装方法。

安装弧形墙面时,应首先在地面和顶棚上分别画出圆弧形基准线,此基准线应是双线,画法同一般轻钢龙骨隔断墙安装时的画法相同。将沿地、沿顶龙骨切割缺口后,弯曲成所需弧形,使圆弧边紧靠弧形基线,用射钉固定在地面和顶棚上,竖向龙骨用自攻螺钉或抽芯铆钉与沿地、沿顶龙骨连接牢固。竖向龙骨间距依据圆弧长度计算确定,原则是每块圆弧形石膏板应作力于三根竖龙骨上。

安装纸面石膏板时,应将石膏板背面等距离割出2-3毫米宽、板厚2/5深度的口。割口间距依圆弧半径确定,半径越小,割口间距越小,安装时,将割口面靠于龙骨,从一边开始逐渐弯曲石膏板,使其紧贴龙骨的弧面,然后用自攻螺丝钉将其固定。其他安装步骤同一般轻钢龙骨纸面石膏板墙

室内轻质隔墙施工方案

目录 1. 编制依据........................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况........................................... 错误!未定义书签。 3. 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 技术准备 ........................................... 错误!未定义书签。 材料准备 ........................................... 错误!未定义书签。 机具准备 ........................................... 错误!未定义书签。 作业条件 ........................................... 错误!未定义书签。 4. 施工安排........................................... 错误!未定义书签。 施工部位 ........................................... 错误!未定义书签。 施工部署 ........................................... 错误!未定义书签。 职责分工 ........................................... 错误!未定义书签。 5. 轻质隔墙安装方法................................... 错误!未定义书签。 工艺流程 ........................................... 错误!未定义书签。 放线定位 ........................................... 错误!未定义书签。 安装固连接件 ....................................... 错误!未定义书签。 隔墙板排版、切割 ................................... 错误!未定义书签。 隔墙板上浆、装板、校正 ............................. 错误!未定义书签。 T形及L形墙体拼接.................................. 错误!未定义书签。 门洞口安装方法 ..................................... 错误!未定义书签。 不到顶墙体处理 ..................................... 错误!未定义书签。 隔墙板接缝固定、灌浆 ............................... 错误!未定义书签。 钢结构施工安装方法 ................................. 错误!未定义书签。 6. 施工时应注意的问题................................. 错误!未定义书签。 切割线槽等振动较大的工作 ........................... 错误!未定义书签。 切割管线槽处及墙板接缝部位接缝处理 ................. 错误!未定义书签。 卫生间轻质隔墙板施工注意事项 ....................... 错误!未定义书签。 墙体须吊挂打膨胀螺栓施工注意事项 ................... 错误!未定义书签。 墙体开窗施工注意事项 ............................... 错误!未定义书签。 7. 施工计划........................................... 错误!未定义书签。 施工进度计划 ....................................... 错误!未定义书签。 材料计划 ........................................... 错误!未定义书签。 劳动力计划 ......................................... 错误!未定义书签。 8. 质量标准........................................... 错误!未定义书签。 一般规定 ........................................... 错误!未定义书签。 主控项目 ........................................... 错误!未定义书签。 一般项目 ........................................... 错误!未定义书签。 9. 成品保护措施....................................... 错误!未定义书签。

轻质隔墙施工工艺

轻质隔墙施工工艺 1. 轻钢龙骨石膏板隔墙 (1) 材料准备 石膏板:符合设计要求的12MM 厚石膏板。 龙骨:龙骨采用轻纲骨架,龙骨和主件(大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、挂插件)必须符合施工规范规定。 零配件:射钉、自攻螺钉等。 (2) 施工作业的相关条件 根据设计图纸墙体位置,在顶面、地面弹出墙体位置控制线。 检查所用的材料和配件是否准备齐全。 石膏板隔墙在大面积施工前,应做专项施工方案和样板间,固定方法等应经试装并经鉴定后可大面积施工。 (3) 工艺流程 双面双层石膏板隔墙施工工序流程图: (4) 施工方法 1)放线:依据图纸弹出隔墙位置线,门洞口位置线。 2)安装天地龙骨:用射钉将U75天地龙骨固定于楼板和顶面上,沿墙、柱龙骨安装时射钉间距小于800 mm ,天地龙骨安装时射钉间距小于1000 mm 。 弹线 固定沿顶、沿地龙骨 安装竖龙骨 配电管安装 隐蔽检查 安装一侧单层石膏板 安装保温玻璃棉 刮嵌缝腻子 安装另一侧单层石膏板 分项验收 安装两侧第二层石膏板

竖直。 5)安装一面石膏板:使用Φ3.5×25的高强自攻螺丝安装12厚石膏板,板缝应在龙骨中间,钉帽低于纸面1MM并刷防锈漆。 6)机电管线及保温岩棉安装:机电管线固定之后进行校验,即可填充岩棉,岩棉应填充密实。 7)安装另一面石膏板:采用Φ3.5*25的高强自攻螺丝安装另一面石膏板,与对面石膏板错缝安装。 8)双层隔墙:安装两侧第二层石膏板:第二层石膏板同样用12MM厚的,安装时用φ3.5×50的自攻螺丝进行固定在龙骨上。注意第二层石膏板拼缝应与第一层石膏板拼缝错开。螺钉间距边缘为300MM,中间为400MM。 (5)双面双层石膏板隔墙安装详图

石膏空心条板隔墙施工工艺标准

增强石膏空心条板隔墙施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于住宅工程及与之相类似的一般民用建筑中的石膏空心条板隔墙工程。不适用于厨房、卫生间等温度较大的房间。 2 施工准备 2.1 材料及工具: 2.1.1 增强石膏空心条板:增强石膏空心条板有标准板、门框板、窗框板、门上板、窗上板、空下板及异形板。标准板用于一般隔墙。其他的板按工程设计确定的规格进行加工。 2.1.1.1 规格:增强石膏空心条板的规格按普通住宅用的板和公用建筑用的板区分。 普通住宅用的板规格为: 长(L)2400~3000mm 宽(B)590~595mm 厚(H)60、90mm 公用建筑用的板规格为: 长(L)2400~3900mm 宽(B)590~590mm 厚(H)90mm 2.1.1.2 技术要求:面密度≤55kg/m2 抗弯荷载≥1.8G(G为板材的重量,单位N)

单点吊挂力≥800N 料浆抗压强度≥7MPa 2.1.2 胶粘剂:SG 791建筑胶粘剂,以醋酸乙烯为单位的高聚物作主胶料,与其他原材料配制而成,系无色透明胶液。本胶液与建筑石膏粉调制成胶粘剂,适用于石膏条板粘结,石膏条板与砖墙、混凝土墙粘结。石膏与石膏粘结压剪强度不低于2.5MPa。 也可用类似的专用石膏胶粘剂,但应经试验确认可靠后,才能使用。 2.1.3 建筑石膏粉:应符合三级以上标准。 2.1.4 玻纤布条:条宽50mm,用于板缝处理;条宽200mm,用于墙面转角附加层。涂塑中碱玻璃纤维网格布。 风格8目/in 布重>80g/m2 断裂强度:25mm×100mm布条经纱≥300N 纬纱≥150N 2.1.5 石膏腻子:抗压强度>2.0MPa;抗折强度>1.0MPa;粘结强度>0.2MPa;终凝时间3h。 2.1.6 工具:笤帚、木工手锯、钢丝刷、小灰槽、2m靠尺、开刀、2m托线板、专用撬棍、钢尺、橡皮锤、木楔、钻、扁铲、射钉枪等。 2.2 作业条件: 2.2.1 屋面防水层及结构分别施工和验收完毕,墙面弹出+50cm标高线。 2.2.2 操作地点环境温度不低于5℃。 2.2.3 正式安装以前,先试安装样板墙一道,经鉴定合格后再正式安装。 3 操作工艺

轻质隔墙施工方案(1)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 3.1 堆放及运输 (2) 3.2 测量放线 (2) 3.3水电供应 (3) 3.4 施工机具及人员配备 (3) 3.5技术准备 (3) 四、平面布置 (3) 五、资源投入计划 (4) 5.1 机械选择与投入 (4) 5.2 人员投入计划 (4) 5.3 材料投入计划 (4) 六、施工方法 (5) 6.1 主要施工流程 (5) 6.2 墙体定位放线 (5) 6.3 卸、吊板 (5) 6.4 墙板切割下料 (6) 6.5 拌制胶浆 (6) 6.6 下层墙板安装 (6) 6.7 门窗洞口安装 (8) 6.8 检测调校 (8) 6.9 上层墙板安装 (8) 6.10 钢卡加固 (9) 6.12嵌缝及细部处理 (10) 6.13 管线安装 (11) 6.14 成品保护 (12) 七、工期保证措施 (12) 八、质量保证措施 (13) 8.1 轻质隔墙安装允许偏差 (13) 8.2 质量保证措施 (14) 8.3 防开裂措施 (14) 九、安全文明施工保证措施 (15) 9.1 安全保证措施 (15) 9.2 文明施工措施 (15)

一、编制依据 1、番禺万博CBD商业广场项目地上部分建筑、结构施工图; 2、《内隔墙—轻质条板(一)》10J113-1; 3、《建筑隔墙用轻质条板》GB/T23451-2009; 4、《轻质墙体工程技术规程》DBJ/T15-25-2000; 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 6、《建筑轻质条板隔墙技术规程》(JGJ-/T157-2008); 7、国家、广东省和广州市有关安全、文明施工规范及规定。 二、工程概况 番禺万博CBD商业广场项目占地面积6.75万m2,建筑面积497722.3 m2,塔楼31~41层,裙楼2~5层,地下2~3层。 本工程地上部分除电梯井道、沿建筑外轮廓墙体、KTV包房、电影厅、设备房、管井墙体、防火分区分隔墙、楼梯间及其前室采用200mm厚加气混凝土砌块外,其他墙体均采用轻质砼空心墙板,其中裙楼部分隔墙厚120mm,塔楼部分隔墙厚90mm。 根据现有设计图纸,本工程采用轻质隔板的墙体高度在3.5~5.1m之间(扣除板厚和梁高),隔墙板标准尺寸长3m,宽0.6m,对于不合模数的部位采用切割机切割的方式进行处理。 三、施工准备 3.1 堆放及运输 轻质墙板运到工地后,按二次平面布置中规划的砌体堆场进行堆放,详见图4.1。 南区塔楼及大商业裙楼部分采用施工电梯负责垂直运输,二三环商铺采用塔吊配合落地式卸料平台进行运输,楼层内采用专门的运输小车进行短距离转运。 北区由于地上部分塔楼和裙楼连通,可全部采用人货电梯进行垂直运输,楼层内采用专门的运输小车进行转运。 同时,由于南区室外步行街和北区中庭设计为消防车道,首层施工时,可将材料运输车辆开至拟卸货部位,直接从车上将材料卸至各施工区段。 3.2 测量放线 轻质墙板安装施工前,按照建筑图在楼板面上放出定位轴线及建筑标高1m线。

室内轻质隔墙(防火)施工方案

目录 1. 编制依据 ................................................................................................................. - 1 - 2. 工程概况 ................................................................................................................. - 1 - 3. 施工准备 ................................................................................................................. - 1 - 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (2) 3.4作业条件 (2) 4. 施工安排 ................................................................................................................. - 2 - 4.1施工部位 (2) 4.2施工部署 (3) 4.3职责分工 (3) 5. 轻质隔墙安装方法 ................................................................................................. - 3 - 5.1工艺流程 (3) 5.2放线定位 (3) 5.3安装固连接件 (3) 5.4隔墙板排版、切割 (3) 5.5隔墙板上浆、装板、校正 (4) 5.6T形及L形墙体拼接 (6) 5.7门洞口安装方法 (6) 5.8不到顶墙体处理 (6) 5.9隔墙板接缝固定、灌浆 (7) 5.10钢结构施工安装方法 (7) 6. 施工时应注意的问题 ............................................................................................. - 8 - 6.1切割线槽等振动较大的工作 (8) 6.2切割管线槽处及墙板接缝部位接缝处理 (9) 6.3卫生间轻质隔墙板施工注意事项 (9) 6.4墙体须吊挂打膨胀螺栓施工注意事项 (10) 6.5墙体开窗施工注意事项 (10) 7. 施工计划 ............................................................................................................... - 10 - 7.1施工进度计划 (10) 7.2材料计划 (10) 7.3劳动力计划 (10) 8. 质量标准 ................................................................................................................ - 11 - 8.1一般规定 (11) 8.2主控项目 (11) 8.3一般项目 (11) 9. 成品保护措施 ....................................................................................................... - 12 -

轻质隔墙施工方案

1编制依据 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009 《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2010 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2008 《建筑隔墙用轻质条板》JG/T 169-2005 2工程概况 3材料进场验收 3.0.1 工程中所用的预制内墙板以及安装辅材等,必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566 和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325标准的要求。不得采用对人体有害及对环境有污染的材料。 3.0.2 材料进场时,厂家应提供预制内墙板、粘结剂和嵌缝带的质量检验报告及合格证。 3.0.3 预制内墙板的外观质量及尺寸允许偏差检验以1000 块为一个批次,不足1000 块的也视为一批。每批随机抽查10 块。 3.0.4 预制内墙板的外观质量应按下表检查。其中一项不合格的,则应判定为不合格。

3.0.5预制内墙板尺寸偏差按下表检查: 4墙板安装工艺流程 5 墙板安装准备 5.1施工条件 5.1.1 有一定范围的轻质墙板堆放场地。 5.1.2有吊运轻质墙板的施工电梯(吊笼、塔吊),且尺寸能满足吊运墙板要求,提升能力能满足轻质墙板安装进度的要求。有轻质墙板的水平运输工具,如图2、图3所示: 图2 手推车 图3 5.1.3 施工层结构已做好,建筑模板、垃圾等杂物已全部清理,有作业面,并经上下道工序交接、办理文字移交清单,轻质墙板方可进场施工。 5.1.4 必须有供安装轻质墙板放线定位用的轴线、控制线或基准线。 5.1.5 施工用水、电方便,并提供接头。

轻质隔墙板施工方法

轻质隔墙板施工方法 一、轻质隔墙板有什么优点? 1、环保 使用原料不含对人体有害物质,无放射性A类产品,符合国家G/ T169-2005标准。 2、防火 在1000摄氏度的高温下的耐火极限不低于3小时,而且不散发有毒气体,不燃性能达到国家A级标准。 3、扩大房屋空间 轻质隔墙板分为内墙和外墙,内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。 4、整体性好 由于是装配式施工,本体三合一结构,板与板连接成整体,抗冲击性能强,用钢结构方法锚固,墙体强度高,可做层高、跨度大的间隔墙体,整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密,整体性好,不变形,墙面不易松散,抗震性好。 5、防潮防水 实验证明,轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下,用水泥粘结成池体装满水,轻质墙板背面能保持干燥,不留痕迹,在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板,有良好的防水,防潮性能,可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

6、隔音 具有良好的隔音效果,其隔音效果符合国家住宅的隔音要求,大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。 7、施工简单快捷 完全是干作业,装配式施工,墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生,无需砂浆批荡,大大缩短了工期,而且材料损耗率低,减少了建筑垃圾。 8、隔热保温 轻质隔墙板的制造工艺,决定了良好的隔热保温功能,让室内环境更加舒适。 9、吊挂力强 复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物,而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘,可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。 10、轻质经济 施工简单便捷,降低劳动强度,加快施工进度,节约工程总造价,满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。 二、性能参数

轻钢龙骨石膏板隔墙施工技术工艺标准

轻钢龙骨石膏板隔墙施工技术工艺标准 (一)主要材料及配件要求 1、轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 2、轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3、紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。 4、填充隔声材料:按设计要求选用。 5、罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。 (二)作业条件 1.轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2.设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3.根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。 4.所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。 (三)操作工艺 1.工艺流程

安装沿顶龙骨和沿地—→安装门洞口框轻隔墙放线—→.龙骨→竖向龙骨分档—→安装竖向龙骨—→安装横向龙 骨卡档—→安装石膏罩面板—→施工接缝做法—→面层施 工 2、放线: 根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 3、安装门洞口框: 放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。 4、安装沿顶龙骨和沿地龙骨: 按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。 5、竖龙骨分档: 根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格 900mm或1200mm 板宽,分档规格尺寸为 450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 6、安装龙骨: 按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。7、安装横向卡挡龙骨:

轻质隔墙板施工方案

茅台国际商务中心工程(一期)项目 EPS 轻质隔墙板安装施工方案 贵州建工集团第四建筑工程有限公司 二○一五年六月二日 程序 签 名 职 称 日 期 编制 专业负责人 审核 项目 技术负责人 批准 项目经理

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排 (2) 4、施工准备 (3) 5、施工方法及技术措施 (4) 6、施工管理要求 (9) 7、隔墙板安装质量要求 (9) 8、各项施工管理措施 (10) 9、工程验收 (12)

10、主要施工节点图 (13) 1、编制依据 1.1《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2004 1.2《轻质条板内隔墙》03 -J113 1.3《建筑隔墙用保温条板》GB/T23450-2009 2、工程概况 2.1 建筑概况 工程建设概况一览表 工程名称茅台国际商务中心工程(一期)工程地址贵阳市国家高新区 建设单位 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置 业投资发展有限公司总包单位 贵州建工集团第四建筑工程有限 责任公司 设计单位上海德森建筑设计事务所监理单位贵州正业工程技术投资有限公司质量监督 贵阳市国家高新区规划建设局质监 安监站 勘察单位贵州省地质勘查研究院合同工期540天合同额 3.7094亿元 总建筑面积71860㎡结构形式框架—剪力墙 防火等级一级耐久年限设计年限50年 抗震等级三级设防烈度六度 2.2 隔墙板概况 本工程A/B大楼,共25层,隔墙面积约33000m2,所用的板厚为120mm。安装高度为3.9m、4.2m不等。

3、施工安排 3.1轻质墙板安装施工从2015年6月1日开始,2015年7月15日结束,历时45天。 3.2轻质墙板随施工进度运输到施工现场,并及时运至安装地点,避免过多占用现场场地和人为破损。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1公司技术及施工人员必须熟悉设计施工图纸、设计变更洽商,充分理解设计意图;然后再进行翻样、加工。 4.1.2隔墙板安装技术人员根据设计施工图纸、设计变更洽商及相关规范要求,编制安装施工方案,并对施工人员进行书面及口头技术交底,让操作人员掌握操作要点。 4.1.3施工操作人员先测放隔墙板边线,我公司安装人员再根据翻样图,对号依次进行。 4.2施工准备 4.2. 1轻质墙板运至现场并验收完成,质量合格,资料齐全。 4.2.2轻质墙板安装地点清理干净,墙边线测放且验收完成。 4.2.3轻质墙板安装辅助材料:导向支撑撬棒、木楔、抹灰板、拖线板、切割机、冲击钻、电焊机等相关工机具准备就序。 4.2.6劳动力计划

轻质隔墙现场施工方法

轻质隔墙现场施工方法 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

轻质隔墙施工方案 一.材料选用 根据施工图纸设计要求,本工程轻质隔墙板选用聚苯颗粒水泥夹芯复合条板,型号90#,规格2440*610*90,与其配套使用的工程辅材为专用水泥粘结剂,1.5厚U型镀锌钢卡,射钉等。 二.施工条件 1.工程设计单位已完成隔墙的设计技术文件。 2.施工现场隔墙安装部位的杂物已清理,已具备安装隔墙的施工作业条件。 三.施工准备 1.条板和配套材料进场时,有专人验收,并提供产品合格证及有效检测报告。 2.条板及配套材料应按规格、种类分别堆放在相应的安装区域,条板下应放置垫木,配套辅材应采取防雨、防潮措施。 3.安装工具、机具应保证正常使用并分类管理。 四.墙板安装 1.清理场地,将安装区域杂物进行清理,地面清扫干净。 2.定位防线,根施工图纸要求,采用红外线水准仪、卷尺定位,拉通线确定墙体位置。 3.安装条板时,条板应按隔墙长度方向竖向排列,当隔墙端部尺寸不足一块标准板时,可按尺寸要求切割补板,补板宽度应不小于200mm。 4.在限高以内安装条板时,相邻条板接板应错缝连接,错缝范围300mm以上,竖向接板的长度应不小于200mm。

5.条板隔墙与底板、顶板、梁、主体墙、柱的连接应采用镀锌U型钢卡连接,钢卡与砼、砌体间采用射钉固定,钢卡与钢质梁柱间采用焊接固定,且每个钢卡不少于四个焊点。钢卡的设置、固定应符合以下要求: 5.1)条板隔墙与底板、顶板、梁的接缝处,钢卡间距应不大于600mm。 5.2)条板隔墙与主体墙、柱的接缝处,钢卡间距应不大于1000mm。 5.3)接板安装的条板隔墙,每块条板不应少于2个钢卡。 6.条板与砼、钢结构层接缝处,预留伸缩缝,缝宽8-10mm,并用泡沫嵌缝剂填缝。 7.条板与条板竖向接板时,对接部位应加¢6*250mm钢筋斜向打入,加强连接。 8.隔墙与隔墙连接处(直角连接、十字连接、丁字连接、任意角连接),对接部位应加¢6*250mm钢筋斜向打入,间距应不大于800mm。 9.条板隔墙安装长度 9.1)2—4层隔墙安装长度超过6m时,应增设构造柱。 9.1)1层隔墙安装长度超过4m时,应增设构造柱。 10.条板隔墙安装长度超过4m时,墙中应预留伸缩缝,缝宽8-10mm,并用泡沫嵌缝剂填缝。 11.双层防火墙安装时,板缝应错开300mm。 12.条板与条板结合处,用水泥粘结剂铺满,板边揉挤严实,并将挤出的水泥粘结剂刮平。 13.所有板缝应用水泥粘结剂勾缝。 14.工完场清,余料返厂,废料、垃圾清运至甲方现场指定地点。 五.钢质构造柱、钢质圈梁的设置 1.一层隔墙长度超过4m时,应增设80x40x3镀锌方管构造柱。 2.二、三、四层隔墙长度超过6m时,应增设80x40x3镀锌方管构造柱。

木龙骨板材隔墙施工工艺

木龙骨板材隔墙施工工艺 总则 1、适用范围 本分项适用于工业与民用建筑中木龙骨板材隔墙工程。 2、编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》(2)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》(3)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (4)中华人民共和国国家标准GB50326-2001《建设工程项目管理规范》 (5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-26-2002 (6)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96。 (7)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95。 施工准备 1、技术准备 编制木龙骨板材隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 2、材料要求 (1)罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。胶合板、拇指纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 (2)龙骨和罩面板材料的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。(3)罩面板的安装宜使用镀锌的螺丝、钉子。接触砖石、混凝土的木龙骨和预埋的木砖应做防腐处理。所有木作都应作好防火处理。 (4)质量要求见下表 人造板及其制品中甲醛释放试验方法及限量值

a、仲裁时采用气候箱法 b、 E 1为可直接用于室内的人造板,E 2 为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。 3、主要机具 (1)电动机械:小电锯、小台刨、手电钻、电动气泵、冲击钻。 (2)手动工具:木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀、摇钻、直钉枪等。 4、作业条件 (1)木龙骨板材隔断工程所用的材料品种、规格、颜色以及隔断的构造、固定方法,均应符合设计要求。 (2)隔断的龙骨和罩面板必须完好,不得有损坏、变形弯折、翘曲、边角缺损等现象;并要注意被碰撞和受潮。 (3)电气配件的安装,应嵌装牢固,表面应与罩面板的底面齐平。 (4)门窗框与隔断相接处应符合设计要求。 (5)隔断的下端如用木踢脚板覆盖,隔断的罩面板下端应离地面20~30mm;如用大理石、水磨石踢脚时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝要严密。(6)作好隐蔽工程和施工记录。 关键质量要点 1、材料的关键要求 (1)各种龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质应符合现行国家标准和行业标准的规定。 (2)人造板、粘结剂必须有环保要求检测报告。

轻质隔墙施工方案..

轻钢龙骨隔墙及下垂墙施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、工程特点 (1) 三、编制依据 (1) 四、作业条件 (2) 五、工程安排、部署 (3) 六、施工程序要点及操作方法 (4) 七、劳动力配置计划 (6) 八、施工计划(见附图) (8) 九、工程质量保证措施 (8) 十、安全技术措施及文明施工 (9) 十一、施工注意事项 (10) 十二、成品保护 (11)

一、工程概况 1.工程名称:永旺梦乐城苏州工业园区购物中心工程。 2.工程地址:苏州市工业园区钟园路北、钟南街东566号地。 3.结构类型及层数:地下一层,地上四层。 二、工程特点 1.永旺梦乐城苏州工业园区购物中心工程质量目标为争创苏州市优质工程。 确保质量目标的实现,是本次装饰施工的重中之重。 2.深化施工图纸设计,尽善尽美,追求卓越,组织精锐的现场设计组,是工 程成功的关键。 3.在季节性施工方面,本工程的工作量较大,工期较短。因此,如何合理安 排好施工进度,以完善的季节施工措施,确保本工程保质保量、按照合同工期完成,就成为了本工程的重点和难点问题。 三、编制依据 1.永旺梦乐城苏州工业园区购物中心工程A工事1、B1工事室内装饰工程施工图。 2.国家现行的规范、标准。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4.《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

5.中国建筑工业出版社《建筑分项工程施工工艺标准》 6.中国建筑工业出版社《建筑装饰工程质量管理》 7.中国建筑工业出版社《实用建筑装饰施工手册》 8.建设部颁发的《建筑安装工程施工及验收规范》 9.建设部颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》 10.建设部颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》 11.建筑部颁发的《建筑施工高处作业安全技术规范》 12.建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》 13.中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》 14.建设部颁发的《建筑安全生产监督管理规定》 15.建设部颁发的《建筑材料规范大全》 16.《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 17.《建筑工程监理规范》GB50319-2001 18.《建筑工程文件归档整理规范》GB/T-50328-2001 四、作业条件 1.轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2.设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3.根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。

轻质隔墙的施工工艺、流程及验收标准

室内隔断墙主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。砖砌墙由于重量大,湿作业,时间较长,除在改造卫生间、厨房时使用,一般不宜在室内使用。 (一)、木龙骨隔断墙 木龙骨隔断墙是以红、白松木做骨架,以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体,它的加工速度快,劳动强度低,重量轻,隔声效果好,应用广泛。 1、木龙骨隔断墙的施工程序 木龙骨架的施工程序为:清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,返线到顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶木楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。 2、木龙骨隔断墙的施工规范 木龙骨架应使用规格为40毫米×60毫米的红、白松木。立龙骨的间距应考虑罩面板的尺寸,一般在450-600毫米之间。如有门口,两侧应各立一根通天立龙骨。横龙骨应与立龙骨开榫相接,窗口的上、下边与门口的上边,应加横龙骨。 安装沿地、沿顶木楞时,应将木楞两端伸入砖墙内至少120毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。 隔断墙罩面板安装可参照轻钢龙骨罩面板安装方法执行。 3、木龙骨隔断墙的验收 木龙骨隔断墙的检验标准为:隔断的尺寸正确,材料规格一致;

墙面平直方正,光滑,拐角处方正交接处严密,沿地、沿顶木愣及边框墙筋,各自交接后的龙骨应牢固、平直。检查隔断墙面,用2米直尺检测,表面平整度误差小于2毫米,立面垂直度误差小于3毫米,接缝高低差小于0.5毫米。 (二)、轻钢龙骨隔断墙 轻钢龙骨隔断墙是永久性墙体,它以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板为基层面材组合而成,面部可进行乳胶漆、壁纸、木材等多种材料的装饰,在家庭装修过程中,进行空间布局的调整和设计时,经常使用这种墙体材料,如大室内空间的分割,非承重墙的改动、移位,复式居民楼楼梯的遮掩等。 轻钢龙骨隔断墙具有重量轻、安全可靠、抗冲击力强、无毒、不燃的优点,其占用室内空间小,施工方便、快捷的特点优于其他永久性墙体材料。同时,它又具有较好的隔音、隔热、防腐、防蛀的性能,可以使用在家庭室内的任何部位,包括厨房、卫生间的隔断处理。为满足特殊环境的要求,它还可用于进行高等级的隔音、隔热处理。因此,轻钢龙骨隔断墙是较理想的墙体材料。 1、轻钢龙骨的种类 常用的轻钢龙骨有Q50、Q75、Q100三种规格,分别适用于不同高度的隔断墙。家庭房高一般在3米以内,使用规格为Q50的轻钢龙骨就能满足需要。组装经钢龙骨骨架,需要有用于不同部位的龙骨及相应配件,才能组装成隔断墙。 2、轻钢龙骨架的安装

轻质隔墙板施工方案

一、工程概况 该工程共10个单体建筑,其中5#楼为30层剪力墙结构,建筑面积均为12566.93㎡;6#楼为30层剪力墙结构,建筑面积为12372.91㎡;12#、13#楼为地下一层,地上27层剪力墙结构,建筑面积均为14179.02㎡;14#、15#楼为27层剪力墙结构,建筑面积均为14158.19㎡;16#、17#楼为地下一层,地上28层剪力墙结构,建筑面积均为14670.44㎡;沿街商铺2为2层框架结构,建筑面积为993.04㎡;沿街商铺3为2层框架结构,建筑面积为694.86㎡。 二、施工准备 1、条板运送至工地,要轻装轻放,防止破损,所有条板要经过养护期过后,方能运送施工现场,确保产品质量合格。 2、楼层房间放线完成,确认无误后,才能安装,要求楼地面,棚顶下部都准确弹好轻质墙位置线、门窗洞口位置线等,轻墙上下双边线控制墙体位置。 3、轻质隔板墙位置线上的上下管线,要求不大于30mm,每块条板上,不许任意剔凿,并且开洞,尺寸不大于100mm*100mm,成墙后可以顺板孔开孔槽,排放管线或开不大于80mm*80mm,埋设电线盒和水暖埋件,每点吊挂力不大于80kg,严禁野蛮开洞,必须用锯切割,槽孔要用C20水泥细石砼堵实。 4、粘结胶为108建筑胶。 5、增强网格布结缝带80mm宽,用于粘接条板与隔板立缝隙表面,和粘接轻质隔墙与结构墙连接阴角处。

6、条板下口间隙超过30mm用C20细石砼,小于30mm用砂浆塞堵严实。 7、“U形卡”,用镀锌钢板加工而成,宽不超过接缝凹处,用于固定条板顶端与棚顶连接和竖向与砼墙连接。 8、主要工具:射钉枪、手锤、撬棍、切割锯、靠尺、盒尺、线坠、抹子、托板、电缆、电锤、木楔等。 三、施工工艺 1、作业条件:主体结构施工完毕,墙面50cm标高线弹出并检查无误,试安装一道样板墙已达标认可。 2、工艺流程:结构面墙、顶面、地面清理和找平—放线、分档—配板修补—安装U形卡—配制胶粘剂—安装隔墙板(由电工铺设电线管和线盒子)—安门窗框—板隙处理—板面装修。 3、放线,分档:在地面及顶面根据设计位置,弹好隔墙边线及门、窗洞口线,并按板宽分档。 4、隔墙板与顶、墙、地面的结合部,凸出的砼必须剔除扫净,并用砂浆找平。 5、配板、修补:板的长度按楼层结构与该板位置的净高尺寸减20mm,计算并测量门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸,拼装有阴角、有缺陷的板应修补平整。 6、用U形钢板卡固定条板的顶端。两块条板顶端拼缝之间用射钉将U形钢板卡固定在梁或板上,随安装随固定U形钢板卡,为防止侧移在与砼墙连接距离板头上下300mm处分别侧放一个U形卡,砌块墙体

骨架隔墙工程施工工艺标准

骨架隔墙工程施工工艺标准 本章适用于一般工业及民用建筑工程室内轻钢骨架、木骨架,罩面板为纸面石膏板、木板、纤维板、塑料板、金属板等的隔墙工程安装。 一、材料要求: (一)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨的规格、尺寸及质量等应符合设计要求及国家《建筑用轻钢龙骨》标准的规定。 (二)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、交托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件,应符合设计要求和有关标准的规定。 (三)紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应按设计要求选用。 (四)木骨架: 1.木骨架通常选用50mm×80mm或50mm×100mm的大木方制作主框架,框体的规格为500mm×500mm;也可用25mm ×30mm的带凹槽木方作成单片或两片骨架的框体。 2.木制材料的树种、等级、规格、含水率防腐、防蛀、防火处理必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》的规定,其燃烧性能等级应符合设计要求和国家有关标准的规定。 (五)填充隔声材料:矿棉板、岩棉板等按设计要求选用。

(六)罩面板材:其材质、规格、性能、颜色应符合设计要求及国家有关产品标准的规定。普通纸面石膏板一般不宜用于厨房、厕所以及空气相对湿度大于70%的潮湿环境中。人造板的甲醛含量应符合国家有关规范的规定,进场后应做复试。 二、主要机具: 主要机具包括:电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。 三、作业条件: 1 骨架隔墙的罩面板安装应待屋面、墙面抹灰完成后进行。 2 根据设计图纸的隔墙位置测量放线并且经过质检部门预检验收准确无误后方可进行施工。 3 设计要求隔墙有地枕带时,应将地枕带施工完毕,并达到设计强度后,方可进行轻钢骨架的安装。 4 主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm 间距预埋木砖。 5 根据设计施工图和备料计划,配齐全部隔墙材料。 四、操作工艺: (一)工艺流程:

轻质隔墙施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (1) 第四章轻质条板隔墙构造措施 (2) 第五章轻质条板隔墙施工 (4) 第一节轻质隔墙施工工艺 (4) 第二节轻质隔墙验收 (7) 第三节轻质隔墙成品保护 (8) 第四节轻质隔墙板安装需注意的相关问题 (8) 第六章条板裂缝控制措施 (9) 第六章安全生产与文明施工 (11)

第一章编制依据 1、《内隔墙—轻质条板》10J113-1 2、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5\《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2014 4、本工程施工图纸; 第二章工程概况 本工程为六安市人民医院河西分院一期工程,工程位于六安河西西环路侧。本工程包括门诊、急诊、医技办公楼,住院部,后勤楼及地库,总建筑面积约117550平方米。本工程内隔墙按照图纸设计要求采用轻质混凝土条板隔墙,墙厚120mm。门诊急诊医技办公楼层高为一层4.5米、二层~五层4.2米;住院部层高为一层4.5米、二层~五层4.2米、五层以上为3.8米;后勤楼层高为一层4.8米、二层~三层4.5米、三层以上为3.6米。 第三章施工准备 1、施工单位对施工安装工人进行专业知识及安装技能培训,对各施工安装班组人员进行技术交底。 2、施工单位应对施工安装工人进行安全生产教育,召开安全生产会议,进行安全交底。 3、施工单位应具备企业资质证书、主材及辅材产品检验报告、产品出厂合格证、产品质保书等相关资料。 4、施工单位应预先对施工现场轻质隔墙板安装部位弹出墙板厚度的墙围双线位置、并标清门头位置、宽度和高度。卫生间、厨房间、防水防潮部位,应预先浇好高度为 200mm 细石混凝土防水槛,宽度为墙板厚度。 5、施工单位应具备轻质隔墙板运输的斜坡平台、人货梯、开机人员、水电供应、干粉砂浆、水泥、门头串孔钢筋等相关的机械设备及辅料准备 6、轻质条板原材料要求: 6.1 轻质隔板的基本规格 表6-1

轻质隔墙现场施工方法

精心整理 轻质隔墙施工方案 一.材料选用 根据施工图纸设计要求,本工程轻质隔墙板选用聚苯颗粒水泥夹芯复合条板,型号90#,规格2440*610*90,与其配套使用的工程辅材为专用水泥粘结剂,1.5厚U 型镀锌钢卡,射钉等。 1.2.1. 2.3.1.2. 3.可按尺寸要求切割补板,补板宽度应不小于200mm 。 4.在限高以内安装条板时,相邻条板接板应错缝连接,错缝范围300mm 以上,竖向接板的长度应不小于200mm 。 5.条板隔墙与底板、顶板、梁、主体墙、柱的连接应采用镀锌U 型钢卡连接,钢卡与砼、砌体间采用射钉固定,钢卡与钢质梁柱间采用焊接固定,且每个钢卡不少于四

个焊点。钢卡的设置、固定应符合以下要求: 5.1)条板隔墙与底板、顶板、梁的接缝处,钢卡间距应不大于600mm。 5.2)条板隔墙与主体墙、柱的接缝处,钢卡间距应不大于1000mm。 5.3)接板安装的条板隔墙,每块条板不应少于2个钢卡。 6.条板与砼、钢结构层接缝处,预留伸缩缝,缝宽8-10mm,并用泡沫嵌缝剂填缝。 7. 8. 加¢ 9. 9.1)2 9.1)1 10. 11. 12. 刮平。 13. 14. 五.钢质构造柱、钢质圈梁的设置 1.一层隔墙长度超过4m时,应增设80x40x3镀锌方管构造柱。 2.二、三、四层隔墙长度超过6m时,应增设80x40x3镀锌方管构造柱。 3.一层延墙高2450mm处均设80x40x3镀锌方管圈梁。 4.构造柱、圈梁的后置连接板为150x90x6镀锌钢板,M10膨胀螺栓连接。

五.其他相关要求 1.条板隔墙安装完成七日后,方可在隔墙上进行其他专业工种的操作。 2.当在条板隔墙上横向开槽时,墙面开槽深度应不大于墙厚的2/5,开槽长度不得大于隔墙长度的1/2。严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞,其间距应错开150mm以上。 3. 4. 1. 七. 1. 2. 3. 4. 5. 6., 7.严禁现场吸烟,动用明火,使用电炉,嬉戏打斗。 8.严禁酒后、穿拖鞋进入现场。 9.严禁现场随地大小便,高空抛物。 10..严禁擅自拆除和更动现场各类安全防护措施,如确实需要,须经甲方工地安全员 同意方可,工作完毕,原样恢复。

相关文档