文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅楼内渗漏水问题的原因分析及预防

住宅楼内渗漏水问题的原因分析及预防

住宅楼内渗漏水问题的原因分析及预防
住宅楼内渗漏水问题的原因分析及预防

房屋渗漏水的原因及维修方法

——住宅楼内渗漏水问题的原因分析及预防

摘要:房屋渗透维修是一项所占比重比较大、技术工艺要求较高、涉及物业保值、增值和业主满意度等方面的重要工作。根据维修实践可知,基层干燥不充分、施工方法不规范、层面基础不平整等是导致层面渗漏的主要原因,要采用适宜的原材料进行针对性的处理。

房屋渗漏维修通常在房屋维修工作中占有很重要的地位,同时也是房屋维修工作的一个技术难题。房屋层面、外墙渗漏不仅影响到业主的生活质量,给业主日常生活造成诸多不便,也影响业主对物业服务的满意度,而且对房屋的主体结构及使用年限也有较大影响。

关键词:渗漏水表现特征原因分析处理方法预防措施

引言

从事民用建筑水电暖方面的安装工程,在住宅楼水暖工程渗漏水方面也积累了丰富的经验,由于房屋的渗漏水为不少住户带来了很大的麻烦,为了减少问题,消除隐患,就住宅楼水暖工程方面的渗漏水的原因分析及处理方法简述如下。

一、卫生间内排水立管周围渗漏水

(一)、表现特征

卫生间顶板排水管周围潮湿,腻子起皮,长霉斑。

(二)、原因分析

第一,排水管预留洞口封堵不严;第二,排水套管与混凝土现浇楼板接触不严密;第三,排水管在每层地面上没有阻水圈(阻水台);第四,排水管粘接的地方有漏水,包括三通口,管箍,伸缩节,检查口等。

(三)、处理方法

管子周围渗水,立管上所有管件都没有问题,重新封堵上层的管道口即可。方法是将上层地面排水管周围的瓷砖掀开,去掉灰层,将垫层再向下剔除一部分,清理管子周围,将管外壁靠地面处打成毛面,用堵漏灵堵管周,待干后重新做防水,新做防水与原有防水要搭接好,保证严密。

(四)、预防措施

第一:预埋套管,严格按图纸施工。预埋套管时,套管的高度,固定位置准确无误;防止混凝土浇注过程中套管倾斜,可以做固定模具,保证震动过程中不发生偏移;保证套管与混凝土的紧密接触,可以预先将套管外侧打成毛面;管子穿

完后,将套管与管子之间的缝隙填入密封防水材料,然后贴完瓷砖后,在管周围做阻水圈。

第二:楼板打洞穿管,管道敷设完毕且固定牢固后,对每层的洞口进行支模浇注,浇注前对混凝土接茬处清理干净,浇水润湿,振捣密实,表面处理光滑,管子和套管在埋入混凝土中的部分仍需打成毛面,保证混凝土与管道接触紧密。模板拆除后,应当剪去支模用的铁丝,处理好表面,做防水的时对管周进行重点处理。

二、埋地水管,地暖管渗漏水

(一)、表现特征

房间内内墙靠近地面处出现潮斑、霉斑,长毛等现象,霉斑分部比较广泛,而且层出不穷,房间内有霉味,下层顶板出现洇水,面积扩散速度快,甚至开始滴水。

(二)、原因分析

一般情况下,地暖管是整条管没有接头很少出漏水,除非在装修或贴砖的过程中,盘管受到损伤。但是给水管常用PPR管,管路距离较长时,肯定有接头,弯头等;而且熔接时,对熔接温度,时间,管与管件的平衡性都要求比较高,很难保证管道埋到地下不漏水。

(三)、处理方法

认真查看现场,仔细询问住户,查看管路走向,最好有施工人员在场,通过管道打压进行判断。在处理水管时,先处理最有可能出现漏水的管件处,找出管件,仔细查看,如果不是,再按出现漏水概率的高低逐个排查,一般情况下,只要前期排查仔细,很快会找到问题。

(四)、预防措施

在管道施工过程中一定要买质量好的产品,找技术熟练的管道工,管道在隐蔽之前认真打压,绝不能有一丝马虎,另外,暗设管道尽量减少弯头,管件的使用,最好使用一根完整的管,接头置于外边。必须使用时尽量置于易维修的部位,并做好标记。除此之外在施工过程中,做好成品保护也是必不可少的。

三、卫生间暗设水管及排水管漏水

(一)表现特征

卫生间局部或贴近地面最底层的瓷砖颜色发暗;卫生间墙体的外侧墙面(室内部分)出现霉斑、潮湿现象;楼下卫生间顶板及门口外侧出现漏水、霉斑、潮湿现象。

(二)、原因分析

暗设于墙内的管件处漏水,水顺墙体内空隙流下,流入底部,到卫生间地面上形成积水,另外由于墙体材料吸水,会导致卫生间地面以上的瓷砖发暗,随

着时间的延长,发暗的瓷砖会越来越多,卫生间墙体的外侧(室内部分)往往会表现出潮湿,长霉斑。

(三)、处理方法

第一,仔细查看现状,查看霉斑及潮湿的分布情况,检查外露的连接部位是否干燥,查看卫生间瓷砖是否发暗。第二,检查地面瓷砖缝是否严密,包括地漏口周围,必要的时候重新清理瓷砖缝,做防水。第三,如果通过前面两步,仍没有发现原因,渗水现象没有缓解,则对暗设管道进行打压,以确定管道是否严密,对于管段较长,不易确定的地方,可采用分段打压,在根据压降和打压后的表现状况来确定漏水部位。漏水部位确定好后,需剔除墙面砖,关掉水管阀门,对漏水部位进行重新熔接,溶解时一定要保证熔接面干净,干燥,熔接完后不必马上进行封闭,可观察几天,一方面查看连接部位是否牢固,另一方面可以加快墙内水分的蒸发。第四,如果确定卫生间的排水管出现问题时:一,重新布管,并与立管做好连接,将原有管在三通口处封堵。这种可以明设,也可暗设。暗设一定要做好满水,通水试验。二,仍然用原来的管,只是对漏水的部位进行更换。(四)、预防措施

卫生间给水管道尽量明设,有问题易察觉。如果要暗设,必须买质量好的管道,请业务素质高的管道工,尽量减少管件的使用,安装完后,按规定严格打压,仔细检查,可通水观察一段时间,没问题后再封闭。

卫生间埋地排水管道敷设时,在隐蔽之前一定要做好满水,通水试验。隐蔽时,设专人盯靠现场,防止损坏管道,另外,要对工人做好教育和交底。

四、管道井内(管槽内)管子漏水

(一)、表现特征

管道井内出现漏水,通常室内与管道井共用的一面墙或设有管槽的墙面潮湿,长斑,整个单元上下户间出现的问题一致,都在同一个部位,只是由于户内装修等原因,外在表现会略有不同。

(二)、原因分析

户内立管漏水会有水管,太阳能管,暖气管等,如果立管每个部位漏水,水会沿管道向下流,通常一楼的问题最严重,底楼会最先发现问题。由于管道流水,导致管道井或管槽潮湿,与之相邻的墙体自然会变得潮湿、发霉、长斑。(三)、处理方法

检查出现问题的管道井,每层都检查,直至找出原因,重新熔接接头,拧紧阀门,管件等。

(四)、预防措施

第一:户内设有管井,管槽的地方,一般会有检查口,住户应定期检查,看管井内是否干燥,不易观察的地方,也可以仔细聆听,是否有水滴的声音。第二:每年在供暖,停暖的时候检查暖气井,因为供暖时排气阀(只在顶楼)有可能出水,停暖时检查户内分集水器箱,由于热胀冷缩,个别管件连接部位可能

出现松动漏水。定期对自己的房子进行检查。第三:设于管道井内的水管,必须固定牢固,整齐,分部均匀,贴有标记,以便于检查维修;暖气管道定期检查阀门,排气阀,管件连接等部位;太能能管应该使用整条管,不允许有接头,如果由于特殊情况,使用了连接接头,应当设检查口,以便于检查,维修。

五、房屋渗漏维修工作中应注意以下几个问题

(一)、查明导致屋面渗漏的原因

一般来说,屋面渗漏往往是由于以下原因所致:

1、基层干燥不充分,防水层在施工前,保温层往往有一部分未干燥的水份,铺贴卷材时,热沥青烫水急剧汽化,将水蒸气封闭在屋面基层内,随着施工环境气温升高,水气蒸发,造成卷材起鼓,甚至卷材底部、表面腐烂。若采用柔性防水,基层不够干燥,水份或溶剂蒸发较慢(基层含水率超过10%)影响到胶粒分子链的热运动,不利于成膜,还有会影响到涂料与基层砂浆之间的粘结力。

2、屋面细部结构及接头有问题,卷材铺贴方法不当,两幅卷材之间接缝宽度不够,按规范规定,长边搭接不小于70毫米,短边搭接不小于100毫米,在施工时,操作人员精心大意,在卷材的层与层之间有杂物(或污染严重)。

3、屋面基层不平整、找平层起砂、强度达不到规范要求,造成防水层表面经常积水,导致腐烂、渗漏,另外基层不平整、不清洁、涂料成膜厚度不足,玻璃丝布铺贴不规整,露丝布,影响涂料与基层砂浆之间的粘结力。

(二)、房屋渗漏的日常维护要及时、要有针对性

对已过质量保修年限的房屋,物业工程维修人员应根据房屋维修保养有关制度定期勘查其屋面、外墙防水情况,保持与业主经常沟通,详细了解房屋渗漏情况,制定相应的维修方案,根据具体情况进行有针对性的维修处理。

1、对于屋面防水层已失效但渗漏面积较小的部位,可采用玻纤胎SBS改性沥青防水卷材(该材料以玻纤毡为胎基,SBS改性沥青为涂盖层,两面贴以隔离材料制成可卷曲的防水材料,其低温柔韧性好,但延伸率稍差,适用于基层变形小和一般建筑工程的地下或屋面防水,以下简称卷材)、专用堵缝材料及单组分聚氨酯防水乳液(该防水乳液为粘稠状物质,反应固化型涂料,不需现场配料,依靠吸收空气及基层水分固化,但其固化时间较长,不宜长期储存,适用于地下及非外露部位防水,以下简称防水涂料)进行防水处理,维修方便可靠,并可降低维修成本。

2、对于屋面防水层并没有失效,只是局部漏雨且面积较小的情况主要是施工产生的质量问题,如常见的防水层起鼓、开裂、局部渗漏等,采取在起鼓处割开打补丁修补、开裂处填充专用防水材料外表打补丁、漏雨处重新做补丁等处理方法,要求修补施工时要认真、细致,否则将影响维修效果。

3、对渗漏面积较大的屋面,应大面积维修。首先,将防水层拆除,如果找平层已经严重酥粉失效渗漏,导致保温层蓄水,丧失保温功能,大修时,必须将保温层在阳光下曝晒至完全干燥没有水气为止。否则保温层没能得以充分干燥便做

防水,使之与找平层内剩余水份在隔汽层和防水层的封闭下不能蒸发,不但影响保温效果,防水层受到曝晒后便膨胀、鼓泡、开裂、最后渗漏;其次,要注意将基层清除干净。

(三)、房屋渗漏维修施工各阶段的要点

1、基层处理是基础。

民用住宅工程,大多是当年开工,当年竣工,防水工程都赶在雨季或冬季施工,所以不宜在雨、雪天或下雾时施工,且基层必须保持充分干燥,其基层含水率不得大于8%。屋面、外墙防水维修施工中基层处理的好坏,直接影响施工质量。施工要点是要求基层要有足够的强度和刚度,受荷载时不致产生显著变形。屋面作防水处理时,可采用1:3水泥砂浆作厚度为15毫米基层,且必须平整、坚实、清洁、施工时含水率宜控制在8%左右,其找平层砂浆必须有足够的强度,数值达到5Mpa以上。在天沟与墙体相交处做成半径约为15毫米的圆弧,或做成边长为100毫米左右的钝角,分层抹压使之表面平整,使其与卷材能够粘贴良好。

2、细部处理是关键

通过对各园区出现渗漏部位的统计来看,一般屋面与垂直墙面交接处的泛水构造、屋顶边缘的檐口构造、伸出屋面的管道接缝、雨水口等防水层被切断的节点处,是防水工程的薄弱环节,处理稍有不妥,就会造成渗漏,施工时须十分重视。对于天沟及檐沟渗漏部位,除了按设计规定增贴胶条,附加卷材层以外,还要注意在卷材收头处用密封膏仔细加固。屋面与天沟、檐沟交接处和天沟上部采用空铺法,空铺宽度以200毫米为宜,卷材收头固定密封;在无组织排水檐口80毫米范围内卷材采用满粘法,卷材收头固定密封。对于伸出屋面管道接缝处的渗漏,施工时将管道周围找平层做成圆锥台,管道与找平层部位留凹槽填堵防水膏,防水层收头处用金属箍箍紧。

对于雨水口处的渗漏,施工时增铺附加层,周围直径500毫米范围内坡度不可小于5%,并用厚度大于2毫米的防水涂料或密封材料涂封。水落口杯与基层接触处留宽、深各20毫米左右的凹槽,填充密封材料。

3、防水卷材的铺贴方法要科学。

卷材的铺贴方向应按屋面坡度确定。当坡度小于15%时,宜平行屋脊铺贴,由檐口开始,两幅卷材的长边搭接,压边应顺流水方向,短边搭接应顺主导风向;坡度大于15%或屋面有受震动情况,卷材应垂直屋脊铺贴,且顺流水方向,屋脊处不能留搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接,以增强防水的耐久性。为防止在接缝处渗水,卷材间应具有一定搭接宽度,一般上下缝80毫米—120毫米、左右缝100毫米—15毫米较为适宜。当卷材防水层局部起鼓时,应用针扎眼抽出空气或溶剂,然后将内部杂物清理干净,并把已割破的卷材周围仔细磨平,最后再铺贴此损伤部位处外径大于100毫米以上的卷材。

(四)、维修施工中应注意的几个问题

1、如在铺贴卷材过程中发现气泡或空鼓时,应将其割开并用补丁修补。

2、为了防止维修后卷材起鼓、开裂,在日后维修过程中应使其基层充分干燥,并避免雨、雾、霜天气施工,防止卷材受潮;施工中要保证基层平整,卷材喷烤时使之均匀受热,封闭严密,油毡粘贴密实,以免日后水分蒸发、空气残留形成气囊而使防水层产生起鼓现象。

3、防水层起鼓后,内部气体受热膨胀,浸入防水层下部或卷材间水分不易排出,日久使防水层腐烂,卷材脱落。因此除精心施工外,还必须正确选用材料,以适应热胀冷缩和外界条件的变化。

基于房建施工的防渗漏施工技术应用探析 黄长兵

基于房建施工的防渗漏施工技术应用探析黄长兵 发表时间:2019-02-27T09:56:05.330Z 来源:《防护工程》2018年第33期作者:黄长兵杜学勇 [导读] 在房屋建筑的外墙设计中,需要按照相应规定进行严格设计,同时还要结合房屋建筑的实际环境情况。 浙江省建工集团有限责任公司浙江 610012 摘要:本文将针对在房建施工中发生渗漏的原因进行分析,进而提出墙面施工、屋面施工、厨卫施工以及门窗施工等四项施工过程中防渗漏技术的应用,希望可以促进我国防渗漏施工技术在房建施工中的广泛应用。 关键词:防渗漏施工技术;房建施工;屋面防渗;门窗防渗 1.房建渗漏问题的原因 1.1设计上的缺陷 在房屋建筑的外墙设计中,需要按照相应规定进行严格设计,同时还要结合房屋建筑的实际环境情况,充分考虑到施工现场等外部因素。但是在实际的房屋建筑设计中,为了提升房屋建筑的施工速度,很多设计人员都疏忽了房屋防渗漏的设计步骤。同时在房屋建筑的设计过程中,有时也存在设计人员偷懒的问题,比如在有新的房屋设计时,设计人员图省事不对方案进行重新的设计,还是按照原来的设计方案进行施工,这样做确实能够提升施工的速度,但是也提升了未来使用房屋建筑时渗漏的问题。房屋建筑的设计和施工都要依据房屋建筑的特点来进行,在保温层上设计排气口,不仅能够确保空气流通的顺畅,同时也能起到防渗漏的作用。房建施工设计中,需要重视设计步骤,使房屋建筑质量达标,从而加强后期的使用。 1.2施工中的不足 对建筑施工进行合理有效的管理,才能确保建筑施工的顺利进行。在实际的施工过程中,很多企业不能做到管理的充分到位,不能按照合理的施工程序进行施工,削弱了房建的质量,不能达到相应的质量要求,从而出现房屋渗漏的问题。目前很多建筑企业一味的追求施工工期,忽视了对设计方案的实施,尤其还会在施工过程中盲目的改动设计方案,不按照原定的方案进行施工,导致施工的工序不合理。另外,施工现场的部分工作人员责任意识较弱,专业技术水平不高,在施工的过程中不能充分保持精神的集中,也影响了建筑施工的质量。比如在搅拌混凝土时,如果不能将混凝土中的杂质彻底去除,就会影响到混凝土的强度,降低房屋建筑的防水性。在进行房屋建筑的防水施工时,需要工作人员具有专业的工作技术,将工作做到位。房屋建筑施工中的每个环节都非常重要,因此确保施工的有效进行,能够提升房屋建筑的质量,减少渗漏问题。 2.房建漏水位置和原因 2.1屋面渗漏 在房屋建筑中,屋面的渗漏是最常见的。随着房屋建筑的使用,屋面会出现一些细小的裂缝,从而导致出现渗漏,影响日常的使用。通常这种问题都是由于建筑施工中操作不规范导致的,所以在屋顶防水施工中,要谨慎选择防水材料,不同种类的材料要相互匹配,防止日后出现开裂的问题。选择好相应的材料后,还要注意施工的技术方法和工序步骤,不当的施工方法也会导致防水层的空鼓现象,从而产生严重的积水问题,随着时间的推移,就会导致渗漏问题。房屋建筑的屋面坡度要进行合理的设计,着重加强基层与基层角之间的施工,如果不能进行合理的施工,也会导致渗漏的问题。 2.2外墙渗漏 房屋建筑中外墙的施工一般都是采用拉结钢筋的结构,但是如果过度使用拉结钢筋,便会对房屋建筑墙体的砌筑产生影响,从而发生渗漏。外墙的施工过程中选材也是非常重要的,如果材料质量不达标,就容易形成墙体裂缝,久而久之,就会产生房屋渗漏,影响房屋的使用和稳定性。因此在外墙的防水施工中,通常采用蒸压加气混凝土,来减少房屋渗漏问题的发生。 2.防渗漏施工技术在房建施工中的应用 2.1墙面施工应用 建筑墙面大多暴露在自然条件下的,由于种种因素的影响,其出现渗漏的可能性会大大提高。为了减少墙面渗漏的几率,加强防渗漏施工技术在墙面施工中的应用是十分必要的。墙面的防渗漏施工应用往往从以下几个方面做起。第一,墙面清理。在施工开始前,施工人员要对将要施工的墙面做全面彻底的清理工作,保障墙体的清洁,以便后期的施工。第二,合理控制材料配比。施工人员要根据实际要求,加强材料配比的合理化,确保使用材料的有效性。一般情况下,水灰的比例是1:2。第三,观察墙体粘合度。施工人员要时刻观察墙体的粘合度,一点发现粘合度不够时要及时调整,从而保护墙面。第四,防渗材料的严格选择,施工人员要选择防水能力高的防渗材料,确保墙体的稳定性。第五,严格控制楼板位置与砌块墙体间的距离。施工人员只有控制好这个距离才能减少墙体裂缝现象的发生。一般情况下,砌块墙体与侧砖施工要间隔一个星期左右,干砖要进行浸泡才可使用。 2.2屋面施工应用 屋面同样是房建工程项目防渗漏施工的重要环节。如果没有科学的防渗漏处理,屋面出现渗漏问题的可能性同样很高。平层屋面也就是屋顶,通常是屋面防渗漏的重中之重,屋顶的落水口、檐沟等位置比较容易出现渗漏的问题,所以在保证其保温隔热性能的同时,要特备注意平层屋面的防渗漏。防渗漏施工技术在屋面施工中的应用主要表现在三个方面。首先,砼浇筑的把控。施工人员要加强对砼浇筑的控制,保证浇筑工作的连续性,避免因为浇筑间歇所导致的裂缝现象。在控制的同时还要注意是否有漏浆以及蜂窝的现象出现,一旦发现问题要及时地进行处理,从根源上解决问题,做好搅拌工作,保障浇筑的均匀性,提高浇筑的质量以及效率。其次,防水材料的把控。建筑企业要保证房屋施工过程中防水材料的防水性能符合设计以及使用标准。通常情况下,屋面防渗漏施工需要两次涂刷,两次涂刷实践最好间隔四个小时,以确保防水性能的最大化。最后,屋面的防水设计要考虑屋面斜坡的防水,保证积水的及时排出。 2.3厨卫施工应用 厨卫作为房屋中用水量最大的区域,其渗漏情况要特备注意。防渗漏施工技术在厨卫施工中的应用也十分关键。在施工过程中,为了做好两者的防渗漏工作,施工人员要根据实际情况,因地制宜地涂刷聚氨醋,加强流水坡坡度的把控,提高防水效果。例如,某工程项目

地铁车站主体渗漏水原因及预防措施

地铁车站主体渗漏水原因及预防措施 摘要:地铁车站工程的施工条件复杂、难度较大,其中施工的渗漏水一直是大难题,影响着地铁车站的使用功能和使用安全。本文结合地铁车站工程实例,分析了施工中产生渗漏水的原因,针对性地采取治理措施并取得了良好的效果,并总结了治理渗漏水的一些经验,可供参考。 关键词:地铁车站渗漏水治理措施堵水效果 当前,随着城市的不断发展,城市人口的不断增加,城市的交通出行问题面临着巨大的考验。地铁凭借着安全、舒适、快捷等优势,在解决城市交通问题上应用较多。我国地铁车站一般采用框架结构,明挖顺作法施工。在工程实践中,这种地铁车站会产生渗漏水现象,会降低混凝土的耐久性,威胁着地铁车站的运行功能和运行安全。因此,地铁车站施工必须抓好做好渗漏水的治理工作。 工程概况 以某地铁车站为框架结构,采用明挖顺作法施工技术。地铁车站全长163.7m,标准断面宽17.9m,开挖深度15.8m,基坑内设三道钢支撑。基坑采用钢筋混凝土灌注桩与旋喷桩咬合结构。地质情况:①填土层,埋深0~1.55m; ②新近沉积层主要为粉土、粉细砂、中粗砂、圆砾、砂砾,埋深1.55~8.70m; ③一般第四纪沉积层主要为粉质黏土埋深8.7~19.6m。 地铁车站施工渗漏水原因分析 开挖施工至地面以下7m时,基坑侧壁钻孔桩桩间均出现渗漏水现象,渗漏水在同一平面上呈不连续分布,漏水点大小各异,经采用量筒测算,水量在1.5~52.0m3/h不等。车站基坑两端头区间隧道与车站接口处洞门四周渗漏水严重。车站南侧靠近地上河一侧渗漏水较大,北侧临近湖泊一侧漏水明显较大,含泥沙量大。 经勘察研究,现场漏水原因分析:①地下水位高,砂层、卵砾石层透水性好,基坑周边水源补给充足。②设计时可能考虑到对古建筑的影响,在本站未设降水井,只设有深层减压降水井,减压降水深度为地面以下17.85m,而基坑开挖深度为16.90m,减压井不能对中层的潜水及地表水起到降水作用。③盾构提前过站造成端头墙围护桩断开,形成不连续的止水帷幕。④基坑开挖施工主要集中在6月—9月份,正值雨季。⑤本工程的围护结构为钻孔桩加旋喷桩,先施工钻孔桩,再施工旋喷桩,两次成桩施工造成桩体间存在间隙,且在地下水丰富和不均匀地质条件下,施工的旋喷桩密实度差异较大,同时旋喷桩施工时的提升速度不均易造成水泥浆断层,受水流冲刷,空隙较大时夹带泥土、砂石从漏水点涌出。 地铁车站渗漏水的综合治理措施 施工中根据渗漏水的特点总结了以下几个方面:大面积漏水、集中性漏水、

斜屋面渗漏预防措施详细版

文件编号:GD/FS-9821 (解决方案范本系列) 斜屋面渗漏预防措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

斜屋面渗漏预防措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 主要问题原因分析: ⑴波型瓦铺贴不合格。主要表现在铺贴时砂浆没有挤满瓦缝,波型瓦和基层结合不牢,出现空鼓现象;其次是波型瓦搭接错缝尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。若基层板出现裂缝,极易导致渗漏。 ⑵基层砼不密实。斜屋面一般靠砼的自防水和坡度,如有不密实的地方,基本都会出现渗漏。 ⑶斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接等处防水处理不当。也是形成屋面渗漏的一大隐患。

⑷施工缝位置留设不当。如将施工缝位置留设在屋面变坡处、屋面与屋面的交接处,这些都是结构应力转换的部位,容易产生裂缝而导致屋面渗漏。 ⑸商品混凝土坍落度没有特别控制。施工时用水量过多,由于内部多余的水分蒸发后,在混凝土中形成微小的空隙,便形成毛细孔隙,成为雨水渗入的通道,从而引发裂缝产生。 ⑹施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,如仍采用板底支模法灌筑,则容易造成施工质量事故,如局部板厚不满足设计要求,致使结构出现裂缝;钢筋配置不到位,负筋很容易被踩低,无法和混凝土一起抵挡弯矩而使板产生裂缝。

天号防水_混凝土屋面渗漏水治理方案

防水工程解决方案 混凝土屋面渗漏水治理 上海天号防水材料有限公司 上海市浦东新区孙桥路535号 (86)21-3384 3986 https://www.wendangku.net/doc/e316073499.html,/

版权和所有权声明 上海天号防水材料有限公司对本文档持有版权并保留一切权利。未经许可,任 何人不得使用摘录、复印、剪切等手段来复制本功能概述书中的文字、图表、 数据的部分和全部内容,否则,本公司将在适当情况下追究相应的法律责任。版本修订记录

混凝土屋面渗漏水治理方案 混凝土屋面渗漏水一般比较容易治理,多数是因为原防水层材料老化或经后期人为破坏造成,多采用卷材类和防水涂料类做为修补的主要材料。这里主要讲有代表性的SBS改性沥青防水卷材的产品特性和施工工艺。 1、产品介绍 SBS改性沥青防水卷材是以聚酯纤维或无纺布为胎体,浸涂SBS改性沥青,以塑料薄膜为防粘隔离层,经过选材、共熔、复合成型、检验、包装等工序加工制成的一种柔性防水卷材。SBS改性沥青防水卷材具有防水性能好,弹性大,延伸率高,低温柔性好,使用寿命长等特点,是目前建筑防水市场的优选产品。 2、SBS改性沥青防水卷材主要特点: 1)、抗老化性能好,使用年限较长。 2)、具有良好的低温不脆裂、高温不流淌。 3)、具有极好的不透水性。 4)、施工方便、安全、无毒害、无污染。 3、施工范围 SBS改性沥青防水卷材可应用于工业与民用建筑的屋面、地下、卫生间、隧道、水池、停车场、各类储库等的防水、防渗、防潮。 4、技术指标:

1)耐热度℃:90℃2h,不流淌,不起泡。 2)柔度℃:-18无裂纹。 3)不透水性:0.3Mpa30min不透水 4)拉力N:横纵向均≥450 5、施工条件: SBS改性沥青防水卷材不能在雨天或特别潮湿的环境中施工。 四、施工工艺 1、施工流程 基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→质量检验→成品保护 2、基层处理 (1)、基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 (2)、伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。 3、涂布底胶 目的,清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。 用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。 4、卷材施工 卷材实行热熔铺贴 (1)、卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。 (2)、先铺设高跨屋面,后铺下层的屋面,先铺设排水比较集中的部位(如排水、檐口、天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设。 (3)、在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面熔化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。 (4)、卷材的搭接宽度为长边不小于8㎜,短边不小于10㎜,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷枪均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好或者PVC油膏密封收口。(5)、铺贴平面和立面的卷材防水层。 在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。 5、质量检查与要求 (1)所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标,应符合GB18242-2000要求,产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。 (2)卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或

给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施

给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施 摘要:分析管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施。 关键词:技术;排除隐患;可靠;监督检测;根本保证 在给排水管道安装工程的验收过程中或交付使用后,最常见、也最令人头疼的问题是管道的渗漏与堵塞,它不仅影响到主体工程的整体质量,而且还直接影响了用户的正常使用。本人根据以往设计施工中的实践经验,分析了管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施,供大家参考。 1、给水管道渗漏的原因及预防措施 1.1、由管材、管件弯头、三通等和附件阀门、水咀等本身质量引起的渗漏。如管材上出现裂痕、针眼,配件二端部出现的变形,丝口有偏丝、断丝、毛丝及缺口,各类阀体内的部件损蚀、密封圈破损、松懈、闸板和阀体毛糙而闸不到底,阀杆变形折断,另外洁具冲洗水箱出水口与浮球接触不密实,阀件老化、腐蚀而失灵等均会产生渗漏,针对上述原因,其防治的办法是:所有材料的进货渠道应正规,信誉、质量可靠,除有必要的质保单或合格外,在安装前,还必须进行严格的外观检测,即对于每批次不同来源的产品进行必要的目测查验或调试。当数量较大时可采用取样抽查,必要时亦可试压和解体检测主指阀门排除隐患,发现上述问题应予以调换,直到全部合格方可安装使用。 1.2、由于安装人员技术不熟练或操作不当所造成的渗漏现象常见的有:镀锌管在套丝接口时断丝或缺口大于丝口总长度10%,丝口过松或过紧;丝接口长度不足或缠绕物生料带、油麻丝不足、不均匀,或在边接旋转过头又返回产生松动而造成渗漏水,另外,法兰之间偏心受压而渗漏, 焊接管道之间或管道法兰之间焊缝不到位,造成开裂,卫生洁具边接填料不当。蹲坑冲洗皮碗与接口未绑紧或任意采用细铁丝而锈蚀造成的种种渗漏。其预防措施是安装施工人员需具有一定的操作技能和严格的操作规程意识,以确保施工质量,如在管道套丝时做到管子锯口平整。切口与管子中心垂直,丝口清晰。管子丝口应略呈园锥状,衔接时严密并外露两牙,丝口缠绕适量、均匀,法兰与管道之间在边接时应进行水平或垂直交叉校正,选择不同对应介质的垫片大小相称,为防偏心应力。螺拴紧固时应顺序对称平衡控紧,外露丝口或埋入地下的管道应及时进行水压试验,蹲坑皮碗与接口必须采用≥2的铜丝绑扎2~3mm道,且绑扎严密,亦可临时通水试验。 1.3、由管道穿越混凝土板面的预留洞所产生的渗漏通常有两种情况,一种是楼面预留洞不设套管,因预留口侧面光滑,管道安装时未作凿毛处理而直接二次浇注洞口砼,使洞口砼与板面砼之间或砼与立管之间出现渗漏。另外预留洞口位置埋设不准,安装人员随意敲凿板面砼,使得预留洞口扩大,造成板面砼体破裂,填补洞口时又没采取有效浇注封口的补救措施。另一种情况是虽埋设了套管,但因在楼板混凝土浇捣时,未能在套管四周充分密实震捣,而造成套筒四周砼较松散而渗水或是套筒固定不牢,震捣时产生偏心移位,使套筒与给水管之间一侧的空隙无法嵌入填充物造成渗水。上

浅析屋面渗漏原因及防治措施

浅析屋面渗漏质量问题及防治措施 章俊杰 【摘要】屋面渗漏是民用建筑房屋使用过程中最突出的问题之一,渗漏不但影响建筑物的正常使用功能,危害建筑装饰效果,还侵蚀建筑物结构主体,缩短建筑物使用寿命,造成经济损失。本文通过对屋面渗透原因分析,从设计控制、材料选择、施工质量、维护管理等方面提出屋面渗漏防治措施。 【关键词】渗漏原因;施工质量;防治措施 一: 1、屋面渗漏的原因分析 由于建筑物地基生产不均匀沉降导致屋面板开裂;气候温差变化大混凝土胀缩产生屋面板裂缝;屋面上荷载过集中使板的扰度增大产生变形裂缝;屋面板与支承结构连接处受力不均使屋面板开裂;这些都将导致屋面板开裂发生屋面渗漏,还有防水材料质量是产生屋面渗漏最直接的原因之一,是保证屋面防水工程质量的关键,对材料的物理性能技术指标了解不透,有关选材方面对屋面渗漏等原因应引起管理单位的高度重视。 2、设计方面的原因 由于设计者防水意识淡薄或设计实践经验不足,没有根据建筑物的使用功能,结构特点及使用环境等不同技术性的材料或不同的施工方法;有的节点处理或泛水做法设计不合理也会造成渗漏,有的部位直接未设计防水层。目前我国的防水设计基本上都由建筑设计专业完成,多数建筑设计师只注重建筑物的功能布局,立面处理,室内装修上;对屋面防水不够重视;设计过于简单,使用范围及使用条件了解不透,不能根据建筑物的具体情况选用防水材料;有的在一道防水材料上进行二道热融防水,以致造成一道材料热烤融化,无法起到二道设防作用。结构设计师也未对屋面防水做足够的重视,未对屋面板做适当的提高配筋率、采用抗渗混凝土等技术措施。有些设计人员对一些重要的结构节点不出施工大样图,设计不全面、设计深度不够,造成施工困难。还有些设计人员不根据实际情况;在没有认真研究基础资料是否相符的情况下盲目照搬其他工程屋面防水做法。 3、施工质量原因 缺乏防水专业施工队伍,有的单位请不懂防水技术的工人去进行屋面防水施工操作。屋面排水坡度不能满足设计要求,未按施工规范要求设置分隔缝,涂膜防水油膏的厚度、均匀度不满足验收规范要求,露出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水等未按施工规范及设计要求做处理,保护层不符合要求;屋面泛水等未按施工规范及设计要求做处理,保护层不符合要求,屋面泛水做法,细部做法达不到施工要求等,施工质量问题是导致屋面渗漏的主要原因。 4、材料方面的原因 防水材料质量控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的质量控制。材料质量是屋面防水质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量就等于不符合标准,加强材料质量控制是提高工程质量的重要保证,对材料质量重点控制其物理;力学性能及化学性能。在施工中必须对材料严格检查、验收并且正确使用,建立管理台账,做好收、发、储、运等各个环节监督,避免将不合格的原材料使用到防水工程上。进入现场的工程材料必须有产品合格证或质量保证书、性能检测报告并满足设计标准要求。 5、使用维护管理方面的原因 工程竣工交付使用后必须做好房屋工程的维护管理工作,对确保屋面防水使用年限很重要,由于屋面长年累月处于外界自然条件下,收到房屋结构变形及经常性冷热交替变化的影响,导致屋面防水层不可能保证长期完好无损,有的人还在防水层上凿眼打洞等,加速了屋

房屋建筑工程渗漏及措施

房屋建筑工程中,渗漏是比较常见的质量通病,? 特别是对已经交付使用的建筑物,如果出现了渗漏现象,将会影响其使用功能,维修起来也很困难,用户也会十分反感。尤其,在住宅建筑工程中,厨房、卫生间渗漏质量问题,不仅给住户带来烦恼和损失,而且厨房、卫生间渗水返修难度大,很难根治,使居住环境受到严重影响,所以,防治渗漏不仅仅是施工单位的质量控制点,也是质量监督工作质量控制的重点。本人结合 日常工作发现的问题及工作中积累的经验针对这一问题浅谈看法,现与同行们进行交 流。 、房屋建筑工程易出现渗漏的部位 在房屋建筑工程中,常见的渗漏现象往往出现在以下部位:屋面,主要集中在山墙和女儿墙泛水部位、屋面天沟、檐沟和落水口、变形缝、穿过屋面管道的边缘、屋面板等;厨卫间管道、地面和侧墙;外墙部位。 二、房屋渗漏原因的分析1、屋面1)山墙、女儿墙泛水部位的渗漏 有屋面渗漏现象的,对应其室内的渗水位置,很容易找到山墙、女儿墙与钢筋混凝土屋面板连接泛水部位的裂缝,该裂缝与屋面平行,其渗水原因主要有两个方面: 材料方面:山墙、女儿墙采用的是砖砌体,而屋面板采用的是钢筋混凝土板,这两种材料的温度线膨胀系数不同,二者相差将近一倍。在相同的温度条件下,由于砖砌体 和混凝土的变形值不同,在其连接部位就产生裂缝,该部位防水受到破坏,雨水便沿裂 缝渗入墙内。 施工方面:山墙、女儿墙与屋面板连接处一般设计要求做泛水,而且防水层都应按泛水节点构造进行施工。但在处理中,我们常发现施工并没按照要求进行施工,比如, 在山墙、女儿墙连接处的防水层没有做园弧形,有的,防水层在连接处没有做到位,有 的填嵌不严密不牢固,形成裂缝渗水的多发部位。 2)屋面天沟、檐沟和落水口的渗漏 在现场察看时,经常发现屋面天沟的纵向坡度太小,有的甚至有倒坡现象, 有的落 水口高于沟面,这就使屋面天沟、檐沟排水不畅或积水,从而产生渗水。另外,施工时 落水口的短管没有紧贴基层,落水口没有采用密封材料封口,做防水层时又增设附加 层,故而产生渗水。 3)变形缝的渗漏 变形缝一旦渗水,室内天花板与墙面就产生大面积渗水。最常见发生渗水的是采用铁皮顶盖的变形缝。原因是有的镀锌铁皮顶盖未能按流水方向搭接或接口未加焊,有的顶盖固定不牢,有的因堆放杂物,顶盖被压坏或变形,产生雨水渗漏,也有少数变形缝渗水是防水层卷材未断开被拉裂,也有的变形缝未加干铺卷材封盖或虽加了但未达到规定要求,有的未做附加层等原因而产生渗水。 4)穿过屋面管道的渗漏

渗漏水的治理

渗漏水的治理 地下防水工程出现的渗漏水症害,直接影响着工程结构的安全、生产设备的寿命,给人们的正常生产、生活带来极大危害。因此,必须及时采取有效措施,进行治理。 地下工程产生渗漏的因素是多方面的,它涉及设计、施工、材料,以及使用管理和维护,其中施工质量为主要因素。因此,必须强调在治理渗漏水的施工过程中,应自始至终一丝不苟、精心施工,坚决避免“久治不愈、扩大危害”。 1 渗漏水治理原则及准备工作 1-1 渗漏水治理原则 渗漏水治理应遵循“堵排结合、因地制宜、刚柔相济、综合治理”的原则。1-2 准备工作 1.按现行规范要求,掌握工程原防、排水系统的设计及施工有关资料。调查渗漏水现状、了解工程周围环境及水文地质情况、分析渗漏水原因,制定渗漏水治理方案。 2.按现行规范要求,选择相宜的防水材料。 3.有降、排水条件的,先做好降、排水工作。 4.施工时按“先顶后墙再底板”的顺序进行,避免破坏原有完好的防水层。 5.施工严格实行三检制,上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工。 6.施工队必须具有防水专业资质,施工人员必须持证上岗。 7.按规定制定劳保及安全措施。 2 渗漏水治理 地下工程渗漏水常见的有孔渗漏、缝渗漏以及面渗漏;渗水情况有慢渗(湿渍)、快渗、漏水、涌水。应视具体情况,确定治理方案,进行堵漏。通常漏水量大的部位,可以直观找到;而渗水较慢或一般湿渍不易观察到出水点,可用以下方法进行检查:

1.将漏水部位擦干,立即在漏水处薄薄地撒上一层干水泥,表面出现的湿点或湿线处就是漏水的孔或缝。 2.如上述方法尚不能查出渗水处,则可用水泥胶浆(水泥:水玻璃=1:1)在渗水面均匀涂一薄层,并立即撒上干水泥粉一薄层,干水泥层表面的湿点或湿线即为渗水的孔隙或裂缝。 目前较常用的堵漏法有: 抹面堵漏法,其特点是先堵漏、后抹面,因之,还可作为柔性防水层渗漏的补救做法。堵漏的原则是以大化小,将面漏变成线漏、线漏变成点漏,最后一堵成功。堵漏后,应进行抹面防水施工,这一工序与堵漏同等重要,可以防止因地下水位的变化以及堵漏施工不周所致的在原漏点以外的薄弱部位又产生渗漏。这种做法适用于大面积渗漏的修堵治理,当前在国外应用也很普遍。目前普通的防水抹面五层作法已被掺有各种外加剂、防水剂和聚合物乳液的砂浆所代替,且效能提高、施工简便。 注浆堵漏法,是根据工程渗漏水的情况(水的流量、流速)以及渗漏部位,布置注浆孔,并选择适宜的注浆设备和注浆材料,将浆液压入裂缝及孔隙的深部至注满并固化,而达到治理渗漏的目的。 2-1 抹面堵漏法 1.大面积渗漏水 大面积渗漏水在渗漏工程中比较普遍,其特征为渗水点有大有小、且分布密集,渗水面积大。 大面积严重渗漏,首先应尽可能采取措施降低地下水位,以便在无水情况下进行修堵施工;当无条件降低地下水位时,应先行引水泄压,再涂抹快凝止水材料,使面漏变成线漏、线漏变为点漏(可集中为若干点),最后将漏水点封堵,再行大面积抹面。 大面积慢渗,漏水不明显,但湿渍常在。这种情况可采用速凝材料直接封堵,再进行防水砂浆抹面,或涂抹水泥基结晶型防水涂料等。 (1)氯化铁防水砂浆抹面 1)配合比 氯化铁防水素浆配合比(重量比)如下:

卫生间防渗漏预防措施

卫生间防渗漏预防措施 一、应按设计尺寸施工,不得随意缩小预留孔洞尺寸。杜绝野 蛮剔凿。 二、所有穿越卫生间砼楼板的管道安装完毕、复验标高和水压 试验后,要细致地进行孔洞及其周围杂物的清理,并保证管子周边有不小于30mm的缝隙,以改善砼的浇筑效果。 砼要及时浇水养护。 三、卫生间的找平层和防水层全部一次到位,不得遗露浴盆、 大便器等部位。楼板与墙体交接处应作不小于200mm的防水层卷边,各种预留套管及越楼板的管段周围应作防渗细部处理。防水层施工完毕,必须进行蓄水试验,试验时间为24h以上,试验观测应特别注意管子周边和地面的边角处等。 四、安装大便器、浴盘时,要先灌水试通排水管道,按操作工 艺就位、找平、找正、处理好排水接口处。检查大便器的各部件,确认无损伤后才能进行大便台砌筑。 五、坐式便器的安装关键是要控制好地脚螺栓的就位。用电钻 钻孔装膨胀螺栓的深度不得触及防水层(建议试行先预埋螺栓后作防水),安装膨胀螺栓的孔内可先注入防水胶料。 六、安装浴盘前要先将排水配件装好,经蓄水试验合格后,方 可就位。为防止安装不到位。配制安装排水支管时高度要适高出不定尺寸。待地面完工后,用小型切割机将高出部

分割去。 七、大便台或浴盘裙边砌筑和镶贴前,在地面与砌体交接处应 适当压入值径不小于8mm的圆钢,长度与砌体厚度相对应,定时抽动,贴完面砖后抽出圆钢,即形成数个间接排水孔,可以防止大便器或胶腕破裂后台内积水。 八、目前使用时要做好维护,经常检修,使任何部件保持良好 的使用状态,防止地面积水或部件、管件跑、冒、滴、漏。 聊城市赢盛建筑安装工程有限公司 颐和园小区5#楼项目部

浅谈钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因及控制措施

浅谈钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因及控制措施 在钢筋混凝土坡屋面施工过程中,经常会有渗漏的情况出现。文章以实际工程为例,对钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因进行了分析,然后从构造设计、材料选择、施工改进等几个方面对钢筋混凝土坡屋面渗漏的控制措施进行了探讨,以期为同类工程提供借鉴与参考。 标签:钢筋混凝土;钢筋混凝土坡屋面渗漏;原因分析;控制措施 1、钢筋混凝土坡屋面结构出现渗漏的原因 1.1自身结构问题 由于该工程项目钢筋混凝土坡屋面的结构形式复杂多样,并且在结构交接处和结构交接面存在的细节比较多。由于这些位置属于钢筋混凝土坡屋面板的支座部分,由于结构比较复杂,受力也比较复杂。受温度变化的影响或设计因素的影响,在节点位置很容易出现应力集中的情况,由于结构配筋无法抵御该处弯矩,导致钢筋混凝土坡屋面结构出现了裂缝。此外,由于这些位置防水施工困难,导致钢筋混凝土坡屋面出现渗漏的概率增加。 1.2材料因素 在钢筋混凝土坡屋面结构施工过程中,由于钢筋混凝土坡屋面结构构造层次比较多,选用的材料类型也有所不同。任何一个差错环节的出现,都会对防水效果造成影响。从结构功能上来说,防水材料、钢筋混凝土结构层、防水砂浆是主要的防水材料。其中混凝土材料由于内部存在比较多的微小孔隙,抗拉强度较小,再加上温度对钢筋混凝土坡屋面板影响比较大,很容易因热胀冷缩出现裂缝。另外,钢筋混凝土坡屋面板在长期使用过程中会产生徐变,也会导致钢筋混凝土坡屋面结构产生裂缝,导致钢筋混凝土坡屋面出现漏水。其次合理的选择防水材料也非常重要,由于钢筋混凝土坡屋面的转折比较多、坡度比较大,很容易导致涂膜防水层出现裂缝,导致钢筋混凝土坡屋面出现渗漏。由于坡屋面瓦直接和空气接触,如果瓦片质量达不到要求或者瓦片在长期使用过程中出现细小裂纹,会直接影响钢筋混凝土坡屋面的防水能力。另外,由于盖瓦时接缝过多,施工过程中无法保证瓦层的整体性,特别是在遇到暴风雨时很容易出现渗漏。 1.3施工因素 (1)结构层施工方法不合理。当钢筋混凝土坡屋面坡度超过30°时,如果钢筋混凝土坡屋面板混凝土浇筑顺序不正确、使用的支模方法不正确、配筋位置不合理、后期养护不到位、混凝土振捣不密实等都会造成不规则的收缩裂缝,导致钢筋混凝土坡屋面出现渗漏。(2)选用的混凝土坍落度不合理。在施工过程中,如果选用的混凝土坍落度不合理,在混凝土凝固后会在混凝土中产生一些微小的缝隙,当这些风险不断的凝聚到一起就会产生具有虹吸作用的毛细孔隙,当遇到

屋面渗漏水原因分析及防治措施

屋面渗漏水原因分析及防治措施 摘要:屋面防水渗漏是建筑施工质量通病之一,解决屋面渗漏问题已成为民用建筑必须要直面的重要任务之一。现就屋面渗水的原因及防治做以下阐述。 关键词:屋面渗水;屋面渗水预防;治理 abstract: roofing leakage is a common problem of the quality of construction, to solve the problem of roof leakage has become one of the civil construction must face the important task. on the causes and prevention of roof water seepage to do the following described.keywords: roof water seepage; roof seepage prevention; governance 中图分类号:[p641.47]文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012) 一、引言 随着社会经济的发展,人们更加追求一种舒服安逸的生活。对于居住环境,目前人们对房屋的装修效果很重视,但其实想要居住得更舒适,房屋完善的基本功能才是最重要的。而屋面防水渗漏是建筑施工质量通病之一,特别是在我国的北方寒冷地区更是一种常见的现象。根据有关部门的调查统计可以发现,屋面渗漏率已达到50%以上,这使得国家与企业用于屋面渗漏维修及整改的总体费用十分庞大。因此,解决屋面渗漏问题已成为民用建筑必须要直面的重要

任务之一。防水分项工程作为建筑工程的一部分,虽然仅占工程造价的1%~5%,但其对整个工程质量的影响却不容忽视。一旦发生渗漏水问题,往往会带来很大的经济损失。根据有关部门对商品房质量问题的投诉调查显示,针对渗漏水问题的投诉所占比例最大,约60%左右。为很好地解决此类问题,需对屋面渗水的原因进行研究,并提出合理地预防和治理措施。 二、渗漏水的原因分析 1、材料 防水工程质量的优劣,防水寿命的长短取决于防水材料本身的质量。在激烈的市场竞争中,很大一部分施工单位为了降低工程成本,不惜以牺牲防水工程质量和寿命为代价,认为只要能交工就行,以后工程出现渗漏大不了再维修,不去考虑一旦渗漏所造成的严重后果。因此就狠命压价,防水施工单位迫不得已,不得不靠采用低价位劣质材料进行施工才勉强保住微薄的利润空间。 还有一种现象是屋面防水工程整个做下来就用一种主材料sbs卷材来承担防水任务,刨开节点部位发现根本找不到密封膏、涂膜防水材料等辅助防水材料的施工迹象,有些工程甚至连底油界面剂也不用。可想而知,一旦卷材屋面稍稍有一点施工纰漏或意外破损,漏水钻到卷材下面,就会很容易通过某个节点空隙发生渗漏。如果到屋面去查找漏源,卷材表面整整齐齐,将根本不知道从哪里下手。 2、施工

浅谈坡屋面防水质量控制

浅谈坡屋面防水质量控制 摘要现浇钢筋混凝土坡屋面以造型美观,隔热保温性能优越,不易渗漏等优点,越来越多地被广泛使用。然而复杂的坡屋面结构给施工操作带来诸多困难,并因楼层标高不一,模板安装,钢筋绑扎和混凝土浇筑等都有一定难度,技术要求高,处理不当导致坡屋面产生裂缝,最终导致屋面渗漏。因此必须在屋面施工过程中进行严格的质量控制,本文结合工程实例,从施工方面介绍坡屋面混凝土结构层防水和卷材防水层的质量控制。 关键词坡屋面;结构层防水;防水施工;质量控制 1 工程概况 红草工业园信利第一厂区装配大楼3#厂房项目位于广东省汕尾市红草开发区,其建筑主体为4层钢筋砼框架结构,建筑高度为23.6米,屋面设计为钢筋混凝土坡屋面,本工程图纸设计屋面做法为钢筋混凝土结构层,水泥砂浆找平,SBS卷材防水层,挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板,细石砼保护层[1]。 2 结构层自防水施工 屋面砼结构层自身的防水才是防水的关键,其结构的好坏直接影响屋面防水的效果。因此只有加强砼结构施工自身施工的质量,控制裂缝的产生,才能提高结构的自身防水能力。本文针对在三大工序施工时,采取质量控制措施进行阐述。 2.1 模板工程 模板工程的质量直接影响混凝土的质量,从而影响屋面的防水效果,施工过程中必须保证模板的位置准确,支撑牢固,拼缝严密,无变形。因此模板支设前首先要确定框架柱,屋面梁各部位的标高,保证屋的折梁,屋脊顺直,坡度完全和设计图纸吻合,其次保证模板放样的准确。为了保证每个转折点的标高,角度,坡度的准确性,利用电脑软件进行模拟放线。 为了防止破屋面砼发生结构变形,在模板支设时,由于支撑体系要承受屋面传来的横向推力,故需要增加斜撑和水平横杆,与承重架体连成整体,防止砼浇筑过程中产生的水平推力破坏支撑体系而造成屋面变形。 2.2 钢筋工程 钢筋是板的骨架,如果骨架不好,将导致屋面砼板在受到外界环境的影响而开裂。其中要特别注意阴阳角及屋脊处钢筋的弯折,避免弯折角度不合适导致钢筋直接同模板接触,浇筑砼后漏筋。板的上层钢筋比较软,受到人员踩踏容易产生弯折,变形,为了保证上层钢筋的安装正确位置,必须增设马凳筋,防止其下陷和踩踏变形,保证砼保护层厚度。屋面板钢筋绑扎后,采用同标号的砼垫块将

房屋建筑工程渗漏原因分析及防治措施

房屋建筑工程渗漏原因分析及防治措施 摘要:从防水施工、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对房屋建筑工程渗漏成因做了分析,并提出了相应的防治措施。 关健词:房屋渗漏;防治 Housing construction project analysis of the causes for the leakage and preventive measures Abstract: From waterproof construction, wall floor cracks, obligate empty aspects of housing construction project leakage causes are analyzed, and puts forward some corresponding preventive measures Keywords: housing leakage ; prevention 1 引言 房屋建筑工程渗漏问题对房屋使用造成不良影响,而且后期治理较为困难。本文针对常见的房屋渗漏问题从防水工程施工质量、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对其成因进行分析、研究,并提出了相应的预防与治理措施,以保证建筑工程质量。 2 防水工程施工质量缺陷造成渗漏及防治措施 2.1 屋面施工质量及屋面防水施工质量产生渗漏及防治 屋面裂缝是屋面渗漏的重要原因,减少或避免屋面产生裂缝是防止屋面渗漏的有效措施。保温隔热材料应按设计要求选用,尤其是上人屋面,材料容重必须达到设计要求,否则会因保温材料压缩拉裂防水层而产生渗漏。屋面找坡层必须按设计要求进行找坡,同时应考虑到屋面管沟走向,不得出现反坡存水现象。找平层是屋面卷材的基层。为减少找平层的收缩变形,找平层中宜配置钢筋网片,并设置分格缝,分格缝应嵌填密封材料。找平层应分两次压光,确保表面光滑、平整。必须严把防水卷材材料质量关,选用卷材必须手续齐全,复试合格后方可使用。铺贴卷材前,应确保基层干透,找平层清理干净后,方可喷涂基层处理剂,铺贴防水卷材。卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定,一般逆坡铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材铺贴的难点和重点主要在一些节点的处理上,如凸出屋面的烟道、通气孔、管道井、天沟、落水管口、女儿墙等。对管道井、女儿墙等基层宜做成下凹的圆弧形,这样卷材就可以沿圆弧顺势铺贴。对屋面通气孔等较小直径的凸出屋面的构件,基层宜做成上凸馒头状,卷材铺贴时将整个馒头状基层包住,凸起构件与馒头交接处用密封膏封堵严密。落水管口部处理难度较大,要保证落水管与结构之间嵌缝密实,水落口周围直径500毫米范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处应留宽20毫米、深20毫米的凹槽,便于填嵌密封材料。 2.2 厕所、厨房防水施工质量缺陷造成渗水及防治措施 基层施工质量是造成厕所、厨房渗漏的主要原因。施工时减少或避免地面产生裂缝,避免找平层龟裂,是防止厕所、厨房采取有效措施。找平层施工时,应按设计要求找坡,厕所、厨房入口地面标高应较其它房间地面标高底20毫米,找坡层表面须平整光滑,严禁反砂。应选用柔性防水材料,如聚氨酯、聚丙纶等,选用的防水材料应为优质产品。防水工程施工时,管根部做附加层加强处理,防水层延墙边上翻不得小于150毫米。防水施工完后必须进行闭水试验,确保防水层不渗漏。防水层施工完毕后,成品保护是保证防水施工质量的重要环节。尤其

工程建设监理论文

浅谈房屋建筑渗漏的原因与防治 【摘要】渗漏是房屋建筑中比较常见的质量问题,是建筑工程中主要质量通病之一。本文通过工作经验与结合相关资料,分析房屋建筑各种渗漏的出现原因,并探讨其预防措施。 【关键词】房屋建筑;渗漏;原因;防治措施 引言: 近年来,随着我国经济的突飞猛进,在城市建设日益发展的情况下,房屋建筑的渗漏问题及其危害性也越来越多的引起人们的注意。房屋建筑渗漏水防治,贯穿于设计、施工、监督管理、检查验收和回访保修的全过程。特别是对已经交付使用的建筑物,如果出现渗漏现象,不但恶化了工作和生活环境,而且还将会缩短建筑物的使用寿命。所以,防治渗漏是施工单位的质量控制重点。在房屋建筑工程中,常见的渗漏现象往往出现在屋面、卫生间管道和外墙、塑钢窗等部位。 一、房屋易出现渗漏原因与部位 引起房屋工程渗漏的原因很多,设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、交付使用后装修不当、自然环境条件的影响等因素造成。而在房屋建筑工程中,渗漏现象往往出现在以下部位:①屋面,主要集中在山墙和女儿墙泛水部位、屋面天沟、檐沟与落水口、变形缝、出屋面的管道边缘、屋面板等; ②洗手间管道和地面;③外墙;④地下室。 (一)房屋渗漏的原因分析。 1.屋面 (1)山墙和女儿墙泛水部位的渗漏。山墙、女儿墙与钢筋混凝土屋面板连接泛

水部位的裂缝。该裂缝与屋面平行,其渗水原因主要有两个:一是材料方面。山墙、女儿墙一般采用的是砖砌体,而屋面板采用的是钢筋混凝土板。由于这两种材料的温度线膨胀系数不同,在相同的温度下,使砖砌体和混凝土的变形值不同,致使其连接部位就产生裂缝。该部位防水一旦受到破坏,雨水沿裂缝渗入室内。二是施工方面。山墙、女儿墙与屋面板连接处一般设计要求做泛水,而且防水层都应按泛水节点构造进行施工。但在处理渗漏时,常常发现施工并没按要求进行。 (2)屋面天沟和檐沟和落水口的渗漏。在现场察看时,经常发现屋面天沟檐沟的纵向坡度太小,有的甚至有倒坡现象,有的落水口高于沟面,这就使屋面天沟、檐沟排水不畅或积水,因而产生渗水。另外,施工时落水口的短管没有紧贴基层。落水口没有采用密封材料封口,做防水层时又增设附加层,这些都会造成渗水。(3)变形缝的渗漏最常见发生渗水的是采用铁皮顶盖的变形缝,原因是有的镀锌铁皮顶盖未能按流水方向搭接或接口未加焊,有的顶盖固定不牢。有的因堆放杂物,顶盖被压坏或变形,产生雨水渗漏。也有少数变形缝渗水是防水层卷材未断开被拉裂,有的是变形缝未加干铺卷材封盖或加了而未达到规定要求,有的是未做附加层等原因而产生渗水。 (4)穿过屋面板管道的渗漏。穿过屋面板的渗水经常出现在卫生间的排气管道,保温层排气管和厨房的排烟道。原因是管道周围没填嵌密封材料防水,并且多数用水泥砂浆填缝而且又不饱满。也有的是基层没处理好就做防水及其它构造层,造成构造层与管道壁连接处发生裂缝。 2.卫生间 卫生间渗水主要是施工与材料的原因或卫生器具排水口与排水管连接的质量问

渗漏水治理方案2018.3

渗漏水治理专项方案 1编制目的 主要针对地铁车站和盾构区间在施工中出现的渗水、漏水现象查找原因,采取有效的补救措施进行治理,使结构自防水达到设计和规范要求,保证主体结构的工程质量,同时从中吸取教训,总结经验,避免在后续类似工程中重复出现。2编制依据和原则 2.1编制依据 ①《地铁设计规范》(GB50157-2013) ②《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999,2003版) ③《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) ④《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) ⑤《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJ/T212-2010) ⑥《盾构法隧道工程施工及验收规范》(GB50446-2008) ⑦《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009) ⑧《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2.2编制原则 ①以优质、高效、安全、低耗为目标。 ②认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 ③严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 ④优先选用先进施工技术,科学确定施工方案;认真编制各项实施计划,严格控制工程质量、工程进度、工程成本和安全施工,改善劳动条件,提高生产率。 ⑤坚持“安全第一,预防为主”原则,确保安全生产和文明施工;严防建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 3防水标准及渗漏治理要求 3.1防水标准 地下车站和盾构区间均按一级防水等级要求设计,不允许出现渗水部位,结

构表面无湿渍。 3.2渗漏治理要求 ①混凝土结构的强度、稳定性和结构尺寸满足设计要求,结构变形处于稳定状态; ②提供渗漏水调查资料,并提供相关设计和施工资料; ③根据渗漏部位和渗漏大小,在认真分析结构漏水的原因后,采用注浆堵漏和填缝封面防水相结合、排堵相结、防堵为主(排是指排除结构内的水,不得打通防水层),采用刚柔结合、因地制宜、综合治理; ④在治理渗漏水过程中,不得破坏原结构,尤其不得大面积凿除混凝土和凿深槽,不得裸露钢筋; ⑤渗漏水治理方式:先排后堵、大漏变小漏、线漏变点漏、片漏变孔漏,使大面积渗漏水汇集一点或几点,最后集中封堵; ⑥渗漏水治理顺序:先堵小漏,后堵大漏,先高后低,先顶板再侧墙; ⑦防水堵漏的同时,应把永久防水和补强加固统一考虑; ⑧在渗漏水治理中使用的防水堵漏材料:注浆材料、堵漏材料、封面封槽材料应满足防水可靠、施工易做,材料耐久,经济适用、环保等要求,且应符合设计和材料规程要求,采用经过检测和鉴定,并经实践检验、质量可靠的材料。 ⑨方案合理,选材得当(防水和耐久性),施工可靠,监督到位。 4渗漏水原因分析 4.1渗漏水情况排查 地铁车站渗漏水位置主要集中在顶板、底板与侧墙施工缝位置以及预留孔洞后浇位置。 盾构区间渗漏水主要集中在管片环向、横向接缝位置。 4.2渗漏原因分析 (1)温度因素:车站主体结构混凝土施工时间段为3月至11月,其中主要集中在6月、7月、8月,由于白天温度过高且施工干扰因素多,浇筑时间一般安排在夜间,温度相对较低,到了白天,温度相应升高,而混凝土由于水泥的水化热作用,导致混凝土内部温度升高,模板松动不及时,热量无法有效释放,夜间外界温度又逐渐降低,温度变化导致混凝土表面与内部产生温差效应,由于温

相关文档