文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈外墙干挂石材施工及质量控制

浅谈外墙干挂石材施工及质量控制

浅谈外墙干挂石材施工及质量控制
浅谈外墙干挂石材施工及质量控制

浅谈外墙干挂石材施工及质量控制

段晓辉

(山西二建集团有限公司,山西太原030009)

[摘要]干挂石材是外墙面装饰的一种常见施工工艺,其一方面可以有效避免传统湿贴工艺出现的板 材空鼓、开裂、脱落等现象,明显提高建筑物的安全性和耐久性。另外还可以完全避免传统湿贴工艺板面出 现的泛白、变色等现象,有利于保持幕墙清洁美观,在商铺、酒店外墙装饰中占有较高比重Q [关键词]干挂石材;安装工艺;质量控制 文章编号:2095 -4085(2016)10 -0081 -02

在外墙干挂石材施工过程中,常见的质量通病 都会直接影响到干挂石材安全性及美观性,大大降 低使用干挂石材的初衷及目标。如何在施工过程中 有效的预防质量通病,保证石材饰面的美观性及安 全性,在此提出一些看法与见解。

1项目概况

洪洞县学府花园项目为4栋、26层的高层住宅 楼,住宅楼北侧连接了一层商铺,商铺面积2688 m2,总高5.28 m,商铺外墙面装饰做法为干挂大理石,石材饰面外立面建筑标高为6.8 m。工程建筑设计 对此部分的装饰做法只做了初步的设计要求,施工 前已由建设单位委托山西港岳装饰公司进行二次设 计。

2安装工艺

根据本工程的实际情况,施工方案的确定主要 是预埋件的安装和连接支架的安装,其它均无特殊 性,可按常规工艺施工。

2.1主要材料选用说明

本工程采用25 mm厚大理石板材;石材幕墙立 杆采用镀锌方钢,钢截面受力性能好,可以很好的满 足幕墙的结构强度和弯曲变形;横杆采用L5〇X5热 乳等边角钢;本工程埋件未及埋设或埋设严重偏位 的均采用后置埋件,除有注明外一律采用M12 X160 mm化学螺栓连接,后置连接措施必须进行现场拉 拔试验,合格后方可进入下一道工序。

2.2工艺流程

施工准备及放线测量^后置埋件的安装和原预 埋件的整理^立柱的安装^横梁的安装^挂件安装^石材背部开槽—安装面层石板—嵌缝打胶—验 收。

2.3 施工工艺

(1)施工测量放线。将室内控制标高点转移至 外墙施工面,清理结构表面,并同时进行吊直、套方、找规矩,来确定石材干挂的基准平面,对建筑物外形 尺寸进行偏差测量后,将偏差分解,并应防止误差积累。根据测量结果,确定出干线挂板的基准面。

(2) 镀锌方钢的安装。通过定位放线及石材设 计要求确定出镀锌方钢的位置。混凝土梁、柱上采

用四孔镀锌方钢,方钢与柱、墙之间用4 -M12 x160

定型化学锚栓固定连接。

(3) 立柱的安装。立柱为8#镀锌槽钢,立柱的 间距设置根据现场分布来确定,最大不超1. 2 m。

用激光水平仪检查其垂直度,拉通线检查平整,校正

后进行焊接,且焊接面边缘不超过75 mm,阴阳角必

须设有立柱。

(4) 横梁的安装。在安装横梁之前,根据现场 布置及施工图要求,定出镀锌角钢挂件连接位置,再

将横梁与立柱进行连接固定;横梁安装必须设有不

小于15 mm的变形缝,横梁变形缝的间距根据现场

的分格布置进行调整设置,以满足钢框架的变形设

计要求。

(5) 安装挂件。在横梁上预先钻好的孔内插入 M8 X25不锈钢螺栓,将镀锌连接件固定在次龙骨

上。

(6) 石板开槽。按设计要求在板端背面需开槽 的位置预先划线,集中开槽;开槽须位置正确、可靠,

并开槽处距石材边缘距大于四分之一边长。石板上

下各有两个连接挂件,开槽后应将石材背面槽壁用

钢錾剔出槽位以便埋设挂件。

(7) 安装面层石板。安装前首先将结构表面清 理干净,然后挂水平线和垂直线用以控制石材的安

装,在正式施挂前先进行预排版,安装应逐层从下向

上顺序进行,干挂石材第一排作为基准石材完成面,

其干挂工程中,安排人员旁站监督,完成后统一验收

合格后才进入下一排石材干挂施工。面板石材通常

采用短槽干挂方式,石材每边的干挂连接件要对称

设置,墙、柱面石材采用不锈钢连接挂件及云石胶与

次龙骨固定。连接挂件位置应与石材上的孔位或槽

位相对应。石材饰面板与混凝土墙、柱面或金属骨

架间的近距离一般为50 mm?70 mm。连接件与金

属骨架、预埋件或后置埋件一般采用焊接连接,也可

采用螺栓连接,均应符合设计要求和规范标准。连

?

8卜

外墙干挂石材施工工艺标准和质量规范标准

工程质量技术标准8:外墙干挂石材施工技术和质量标准 一、总则要求 1、安全性。 在正常施工和使用的条件下,钢结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏和脱离建筑主体结构的情况,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生后,钢结构仍然能保持整体性和稳定性、和建筑主体仍然牢固地连在一齐;各种饰面石材单独受力,由不锈钢干挂件均匀传给钢架,在正常使用条件下和合理使用年限内不发生脱落,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生时,不会发生多块或大面积石材脱落。 2、适用性。 石材幕墙设计和施工不应对建筑主体造成结构损伤,保证外观效果同时不影响其它建筑功能(使用空间、节能、防水等)。 3、耐久性。 在正常使用和维护条件下,在合理设计使用年限内不出现安全质量问题,即使用寿命大于设计寿命。 4、经济性。 在满足以上性能的前提下,从设计到施工应达到节省成本、降低造价的要求,比如按工程的复杂性、重要性、战略性等原则分标准来设计施工。 5、本文的要求与有关规范和设计的标准不同时按高标准执行。 二、预埋件(后置埋件)的制作、安装要求 1、锚板宜采用Q235级钢,热镀防腐时镀锌厚度不少于90μm(企业标准);锚栓可采用膨胀锚栓或化学锚栓,每块锚板不小于2个锚栓固定,局部增加的锚固角码不少于1个锚栓。 2、锚板制作允许偏差:边长±5mm;锚孔(椭圆形)中心线偏差,长度方向±2.5mm,宽度方向±1mm,锚孔宽度±1mm,长度方向±5mm;锚板厚度-0.5mm。 3、锚板和锚栓的类型、规格、数量、位置、有关五金配件(弹簧圈、垫圈)和有效锚固深度必须符合设计(设计说明和设计图纸)和有关标准规定,锚板和锚栓应用螺栓连接,不宜焊接和结构胶粘结。 4、埋设后置埋件的结构基体必须满足设计强度,要求设在砼结构梁柱上,不得设置在加气砖、空心砖等非承重类砌体上,如果强度不能达到设计要求,应报设计单位修改锚固参数。 5、埋设后置埋件的基体表面应坚实、平整,不应有起砂、起皮、蜂窝、空鼓和孔洞等影响与锚板有效接触面积(影响承载力)的缺陷。如有以上现象,可将表面松动层凿掉,打毛、清水湿润表面,再用1:2水泥砂浆抹平,干硬后再埋设后置埋件。(注:大、中孔洞要有专项补强方案) 6、锚栓不得布置在混凝土保护层中和非承重类砌体上,锚固深度不得包括混凝土的饰面层或抹灰层面,不宜设在钢筋加密区(如承重梁底部、梁柱节点),应避开受力主筋,钻孔不得伤及钢筋,保证到结构梁柱边的距离大于5cm。 7、在锚固孔周围的混凝土不得存在孔侧开裂、强度不足等缺陷;钻孔的直径应比锚栓直径(20mm 以内)略大2mm,锚栓直径大于20mm时的钻孔直径可再适当加大;钻孔必须设置深度限位,钻孔的有效深度应比锚杆略少20~30mm,化学锚栓的深度必须按材料说明施工,孔内粉屑应用空压机或手

干挂石材验收标准

干挂石材施工工艺及验收标准 1施工准备 1.1材料、半成品要求 1.1.1按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材,并 严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等 性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、 掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 1.1.2膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量, 必须符合国家现行有关标准的规定。若设计无明确说明,所有钢材 均采用Q235碳素钢,钢材表面用热镀锌处理,钢材符合现行国家 标准《碳素结构钢》GB700中的规定,现场焊接部位清理后采用富 锌底漆外罩面进行防腐处理。若设计无说明,所有不锈钢螺栓均需 配置弹簧垫片。 焊缝焊接:设计未注明焊缝采用标准三级焊缝,焊缝高 6mm,满焊,镀锌钢材间焊接搭接处需打磨除去镀锌层。 1.1.3嵌缝胶:采用进口或国产的中性硅酮耐候密封胶,产品符 合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2002规定。 1.1.4对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求 和成品保护,大面积施工前应先做样板,经相关部门验收合格后, 方可组织班组施工。 1.2.5与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2施工工艺 2.1 工艺流程 石材验收——石材表面处理及开槽——搭设脚手架——测量放线——安装钢构件——底层石材安装——上层石材安装(整体安装完毕)——密封填缝——清理——验收 2.2操作工艺 2.2.1石材验收:材料进场要对每块石材进行验收,要认真检查 材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,是否有破碎、缺楞、掉角、暗痕、裂纹、局部污染、表面洼坑、麻点、有无风化及进行 边角垂直和平整度测量,对存有明显上述缺陷和隐伤的要挑出单独 码放,不得使用。石材堆放地要夯实,垫10cm×10cm通长方木, 让其高出地面8cm以上,方木上最好钉上橡胶条,让石材按75°立 放斜靠在专用的钢架上,每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。

新版干挂石材规范.pdf

干挂石材工艺流程及规范文件 规范文件: 1.《建筑幕墙》(JGJ3035-1996) 2.《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 3.《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001) 4.《建筑幕墙工程质量检测标准》(JGJ/T139-2001) 5.《建筑幕墙质量验收标准》(GB50210) 6.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 7.《建筑幕墙抗雷性能震动台试验方法》(GB/T1857) 8.《建筑幕墙物理性能分析》(GB/T18/15225) 9.《建筑幕墙风后变形性能测试方法》(GB/15226) 10.《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》(GB/15228) 11.《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》(GB/15227) 12.《天然石材产品放射分类控制标准》(JC158-1993) 13.《干挂饰面石材及其金属挂件》(JC830.1-830.2) 工艺流程:室内墙立面装修采用干挂石材: 1工艺流程 基层处理与安装钢骨架→装饰面位置放线,石材钻孔或开槽→安装挂件膨胀螺栓→安装挂件 →锚固件及石材连接孔、槽涂胶→安装饰面石材→复核并调校饰面石材位置→用橡胶条或泡 沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶→饰面清理。 2施工要点 2.1基层处理: 先在墙上布置钢骨架,水平方向的角钢必须焊在竖向角钢上。 2.2聚苯板保温层安装: 在角钢龙骨与墙面之间的空隙内用聚合物砂浆满粘30mm厚聚苯板。 2.3放线: 按设计要求在墙面上弹出控制网,由中心向两边弹放,应弹出每块板的位置线和每个挂件的 具体位置。 2.4石材钻孔或切槽: 采用销钉式挂件和挂钩式挂件时,可用冲击钻在石材上钻孔。采用插片式挂件时可用角磨机 在石材上切槽。为保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。 2.5膨胀螺栓安装: 按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以略大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固,最后用测力扳手检测连接螺母的旋紧力度。 2.6挂件和石材安装: 在安装膨胀螺栓的同时将直角连接板固定,然后安装锚固件连接板,在上层石材底面的切槽和下层石材上端的切槽内涂胶,石材就位,使插片进入上、下层石材的槽内,调整位置后拧 紧连接板螺栓。 2.7拼接缝的填塞与封闭:

干挂石材如何施工

干挂石材如何施工 方法一: 1、干挂花岗石幕墙制作安装包括如下主要工序: 花岗石板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔); 花岗石幕墙预埋件安装; 花岗石幕墙龙骨安装; 花岗石幕墙防雷装置安装; 花岗石幕墙防火带安装; 花岗石幕墙板材安装; 注密封胶。 2、工艺操作流程: 施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。 3、基本操作说明: (1)、施工准备; 由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。(2)、检查验收石材板块; 检查的内容有: A、规格数量是否正确; B、各层间是否有错位; C、堆放是否安全、可靠; D、是否有误差超过标准的板块;

E、是否有色差超过标准的板块; F、是否有已经损坏的板块; 验收的内容有: A、三维误差是否在控制范围内; B、是否有损伤,该更换的要更换; C、胶是否有异常现象; D、抽样做结构胶粘接测试; 检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。 4、石材板块按安装顺序规格堆放:在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。 5、初安装: (1)、吊幕墙平面基准线 幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。(2)、拉水平线 根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。 (3)、装石材板块 A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定; B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓; C、安装止滑螺栓; D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求; E、是否有色差超过标准的板块; F、是否有已经损坏的板块; 6、加固:调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。 7、验收:每次安装时,从安装过程到安装完毕,全过程进行质量控制,验收也是穿插与全过程中,验收的内容有:

精编-外墙外保温及干挂石材施工工艺详解

(七)外墙外保温技术控制措施 本工程檐高39.7m ,外墙均采用胶粉聚苯颗粒保温材料,施工中应严格按照北京市地方标准《外墙外保温施工技术规程》及操作工艺进行施工,保证外墙保温层的施工质量。 具体操作如下: 1. 工艺流程 基层墙体处理→墙体基层涂刷专用界面砂浆→用保温浆料作灰饼、作冲筋、作口→每层加钉L 型金属分层条用射钉枪固定在混凝土上→墙面上每隔50 钉一个 带孔钢钉穿镀锌钢丝→每遍抹保温浆料20→距保温层表面20处用镀锌钢丝将六角钢丝网绑牢压入保温浆料表面→抹20 厚聚苯颗粒保温浆料找平→晾置干燥→平整度、垂直度验收→划分格线、开分格槽、门、窗口滴水槽→抹抗裂砂浆→铺压网格布→抹第二遍抗压砂浆→抗裂砂浆层验收→刮柔性腻子→保温施工整体验收 2. 施工要点 (1) 基层墙面处理 墙面应清理干净,无油渍、浮沉等。墙表面≧10 凸起物应提前铲平。 (2) 墙体基层涂界面砂浆。 1) 界面砂浆的配置 42.5 号水泥:中砂:界面剂按1:1:1 重量比,搅拌均匀成浆状。 2) 界面砂浆用笤帚涂刷于墙体表面,涂刷要均匀一致。 (3) 吊垂直,套方,找规矩、弹厚度控制线,拉垂直、水平通线,套方、作口,按厚度线用胶粉聚苯颗粒保温浆料做标准厚度灰饼、冲筋。 (4) L 型金属分层条施工:在每个楼层处加30×40×0.7 的水平通长镀锌轻 型角钢,角钢用射钉(间距50)固定在墙体上。 (5) 固定钢丝网用射钉施工:在基层墙面上每间隔50 钉直径5 带尾孔射钉一支,用双股22 号镀锌钢丝与尾孔绑紧,预留长度大于100 (6) 胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工 1) 胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制 (a) 先将34-36 的水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25 胶粉搅拌3 , 搅拌均匀后倒出。 (b) 该材料应随拌随用,并在4h 内用完。 2) 抹胶粉聚苯颗粒保温材料应分层施工,每层浆料厚度为20 ,两层浆料施工间隔24h 以上。 3) 距保温表层20 处增加一层六角钢丝网,钢丝网与预埋射钉上的镀锌钢丝绑牢,钢丝网搭接宽度大于50. 4) 最后一遍保温浆料的厚度宜为10 左右,并用大杠搓平,垂直度和平整度满足标准要求。 5) 保温层施工完成后,应待其固化干燥,用手掌按不动表面后方可进行抗裂保护层施工。 (7) 分格线条的施工 1) 根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设置分块面积单边长度不大于15m。 2) 按要求在胶粉聚苯颗粒保温浆料层上弹出分格线和滴水线槽的位置。 3) 用壁纸刀沿弹好的分格线开出设定的凹槽。

干挂石材质量通病预防措施

干挂石材质量通病的防治措施 1 施工工艺 该工程采用了便于施工的插片式干挂法。首先,用高强化学锚栓将埋件安装在主体混凝土墙上。埋件应按尺寸提前加工,并进行镀锌防腐处理。将竖向主龙骨通过连接件固定在埋件上,然后把横向次龙骨连接在竖向龙骨上。横龙骨上应提前打眼加工,以便挂件安装。进行石板安装时,先用螺栓将插片挂件安装在横龙骨上,石板侧面开槽,将槽内注满结构胶的板材插在挂件上。这种干挂工艺是将石材幕墙结构体系悬挂于建筑物主体之外,是弹性连接,使石材幕墙对震动、湿度、冲击和位移有一定的补偿能力,增大了安全性。 2 施工中质量通病与防治 外墙干挂石材是用螺栓、焊接等连接方式将荷载通过连接件传递到结构上,如果不严加控制每道工序,极易给工程留下安全质量隐患。为了满足石材幕墙垂直度、平整度要求高的特点,该工程采用了搭设全封闭双排外脚手架的方法。将整个工程分为四个施工阶段,工艺流程如下:第一阶段:前期准备→第二阶段:龙骨安装调试→第三阶段:石材安装调试→第四阶段:密封打胶清理。 2. 1 前期准备阶段 2. 1. 1 该阶段的主要工作有测量、放线、定位、埋件及转接件的安装。 2. 1. 2 常见的质量通病 1) 放线、定位不准确,造成下一步骨架安装偏差超标。2) 埋件、转接

件安装不牢固,造成整体安全隐患。 2. 1. 3 预防措施 1) 对主体结构的轴线、标高进行复核,确认无误后用激光垂准仪测放钢线,确定幕墙安装轴线、标高。按幕墙布置设计图进行全面测量放线,在楼层外立面固定悬挂20 kg 重锤的50 m 钢卷尺,静置后用等高法分别测量,竖直钢线每3 层固定一个支点,水平钢线每10 m 固定一个支点,由水平仪检测严格控制误差,确保垂直方向偏差不大于 10 mm, 水平方向偏差不大于4 mm 。测量时还要注意天气情况,要求测量控制线时风力不得大于4 级,并做好记录。 2) 后置埋件、连接件按设计工艺要求,用10 mm 厚钢板冷轧成型,再进行镀锌处理,构件加工过程中需加强对焊接、镀锌等关键工艺的监控,后置埋件用高强化学锚栓与主体加固连接,化学锚栓除需具备合格证和试验报告单外,还要进行现场拉拔力试验,合格后方可进行安装。埋件前后左右偏差不得大于20 mm, 平整度标高偏差也不得大于10 mm 。 2. 2 骨架安装、调试阶段 2. 2. 1 对埋件校核无误后,依据施工图纸分格形式安装工程骨架,即将竖向主、次龙骨固定在后置埋件上,形成钢制框架。 2. 2. 2 该阶段主要的质量通病 1) 钢制框架的垂直度、平整度超标,将直接影响下一步板材安装的精确度。2) 构件间连接不牢固,留有安全隐患。 2. 2. 3 防治措施

外墙干挂石材幕墙的施工工艺

外墙干挂石材幕墙的施工工艺 外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在: a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。 b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。 c.可避免石材脱落,减少维修费用。 d.连续作业,可提高施工速度。 e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。 1.主要工序的施工方法 (1)结构偏差实测 实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。 (2)施工图二次设计 接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。 (3)放线 外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。 放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm 线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。

每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (4)连接件焊接与龙骨安装 连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。 假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。 (5)挂件安装 待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。 (6)肺面板安装 根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。 挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。 2.关键工序的质量要求与技术措施 (1)连接件的焊接 一般采用“预埋件+连接板+不锈钢挂件”或“预埋件+连接板+型钢龙骨+不锈钢挂件”固定石材的安装工艺;预埋件已于结构施工时完成。保证预埋件与连接板及龙骨的焊接质量对外饰面的牢固与耐久尤为重要。特作如下要求:

干挂石材幕墙质量控制措施

米黄圆柱及洞石石材干挂的措施及对策 由于博物馆室内为米黄圆柱及洞石石材干挂,尤其圆柱及柱头直径大、高度高,为此工程重点之重,施工难度大,拟采用的对策和措施 1、设计质量控制: 1)圆柱及柱头直径大、高度高的设计: 关键在于圆柱及柱头与构件连结方案的设计,还要考虑如何吸收圆柱及柱头框架构件安装难以控制的偏差,圆柱及柱头与构件连结方式通常有钢销连接、背拴式连接、通槽式连接,由于这些方法成本过大,或不适宜大块石材,为此采用不锈钢蝴蝶片形式的挂件,经试验后较适合石材大小悬殊的幕墙施工,将蝴蝶片一侧与开槽的石板用石材专用的低硅油耐侯胶固定,固定时应防止二面与槽底不要硬性接触,待干硬后再上墙安装。 2)结构节点处理: 本工程圆柱及柱头立面应考虑整个石材饰面的平整性、美观性、安全性,同时还要考虑圆柱及柱头的荷载,为了保证圆柱及柱头石材饰面的一致性,施工过程中要进行图纸会审,对每一个的石材饰面进行放线比对,并采用不锈钢角钢,以增加稳定性与耐久性,提高了安全性能一致,使整个圆柱及柱头整个石材饰面的平整性、美观性、安全性符合要求。 2、施工质量的控制 1)石材选材的质量控制

作为圆柱及柱头的石材饰面,除承受本身自重外,还承受上下石材的荷载,地震作用和温度变化作用的影响,因此要求石材质量必须可靠,同时,天然材料属于脆性材料,对石材的抗压强度、抗弯强度、硬度、耐磨性、抗冻性、耐火性、可加工性等都有相应的要求。本项目石材除颜色应符合要求外,对产地、荒料及花岗岩品质均进行了考察,严格按规范要求选材,最后选用正矿石材。 2)对材料加工的质量控制 (1)天然石材力学性能离散性大,即使同一产地的石材品质也有差距,方向性强,均匀性差,存在有肉眼看不见的空隙及明显或隐性的裂纹,属于多孔材料,吸水、吸油性强,易被污染。 (2)本工程使用的石材有多个形态,多种规格,表面采用剁斧加工成荔枝面后,肉眼更难观察到细小裂缝。对平面板厚35mm的石材在加工过程中要求架空平放,使用4磅25尖斩斧进行加工。为此,委派技术人员进驻石料厂进行质量跟踪,使一般有裂缝的板材加工过程中给予剔除,避免了不合格板材进入施工现场。对造型复杂的檐口线条要求在每块加工成型后,在地面上进行直线预拼,使阴阳角、线条圆弧度修正达到相应规范要求内,质检人员检查时,要求外观视觉上要无明显错位、隆起、凹陷,并编号装箱。 (3)石材进场开箱检查逐块进行,重点检查:是否有破碎、缺楞角、崩边、变色、局部污染、表面坑洼、明暗裂缝、有无风化及进行外型尺寸边角和平整度测量、表面荔枝面形态深浅等。对存在明显缺

干挂石材幕墙技术标准规定

干挂石材幕墙技术标准 1、适用范围 本技术要求适用于公司内部所有石材外墙干挂设计、招标及施工指导。 2、编制依据 2.1 除另有注明外,本工程需符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不局限于: 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005 年版) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000 年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006 年版) 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575-2001 《高耐候结构钢》GB/T 4171-2000 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172-2000 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878-2007 《紧固件机械性能《紧固件机械性能《紧固件机械性能《紧固件机械性能《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1-2000 螺母粗牙螺纹》GB 3098.2-2000 螺母细牙螺纹》GB 3098.4-2000 自攻螺钉》GB 3098.5-2000 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB 3098.15-2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T 16823.1-1997 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 《混凝土用膨胀型、扩孔型锚栓》JG160-2004 《混凝土接缝用密封胶》JC/T 881-2001 《干挂饰面石材及其金属挂件》JC 830.1,830.2-2005 《石材用建筑密封胶》JC/T 883-2001 《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009 3、材料要求 3.1 石材

外墙干挂石材施工规范

HK 外墙干挂石材施工规范——外墙干挂石材施工技术和质量标准

一、总则要求 1、安全性。 在正常施工和使用的条件下,钢结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏和脱离建筑主体结构的情况,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生后,钢结构仍然能保持整体性和稳定性、和建筑主体仍然牢固地连在一齐;各种饰面石材单独受力,由不锈钢干挂件均匀传给钢架,在正常使用条件下和合理使用年限内不发生脱落,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生时,不会发生多块或大面积石材脱落。 2、适用性。 石材幕墙设计和施工不应对建筑主体造成结构损伤,保证外观效果同时不影响其它建筑功能(使用空间、节能、防水等)。 3、耐久性。 在正常使用和维护条件下,在合理设计使用年限内不出现安全质量问题,即使用寿命大于设计寿命。

4、经济性。 在满足以上性能的前提下,从设计到施工应达到节省成本、降低造价的要求,比如按工程的复杂性、重要性、战略性等原则分标准来设计施工。 5、本文的要求与有关规范和设计的标准不同时按高标准执行。 二、预埋件(后置埋件)的制作、安装要求 1、锚板宜采用Q235级钢,热镀防腐时镀锌厚度不少于90μm(企业标准);锚栓可采用膨胀锚栓或化学锚栓,每块锚板不小于2个锚栓固定,局部增加的锚固角码不少于1个锚栓。 2、锚板制作允许偏差:边长±5mm;锚孔(椭圆形)中心线偏差,长度方向±2.5mm,宽度方向±1mm,锚孔宽度±1mm,长度方向±5mm;锚板厚度-0.5mm。 3、锚板和锚栓的类型、规格、数量、位置、有关五金配件(弹簧圈、垫圈)和有效锚固深度必须符合设计(设计说明和设计图纸)和有关标准规定,锚板和锚栓应用螺栓连接,不宜焊接和结构胶粘结。 4、埋设后置埋件的结构基体必须满足设计强度,要求设在砼结构梁柱上,不得设置在加气砖、空心砖等非承重类砌体上,如果强度不能达到设计要求,应报设计单位修改锚固参数。 5、埋设后置埋件的基体表面应坚实、平整,不应有起砂、起皮、蜂窝、空鼓和孔洞等影响与锚板有效接触面积(影响承载力)的缺陷。如有以上现象,可将表面松动层凿掉,打毛、清水湿润表面,再用1:2水泥砂浆抹平,干硬后再埋设后置埋件。(注:大、中孔洞要有专项补强方案) 6、锚栓不得布置在混凝土保护层中和非承重类砌体上,锚固深度不得

干挂石材质量要求

质量要求: 1、骨架安装牢固,骨架表面平整度控制得当,并做好防腐、防锈及避雷接地处理。 2、干挂大理石面层与骨架安装牢固;粘贴材料、干挂配件符合设计要求;钢配件做好防锈、防腐处理。 3、石材表面清净、平整;拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴角处石板压向正确,并做好石材轻微破损的修补上作。 4、缝格均匀,板缝通顺,接缝嵌塞密实、宽窄一致。 5、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,滴水线顺直、流水坡向正确,清晰美观。 二、施上过程质量控制 (一)施工工艺流程 1、石材的选择:墙面分格放线-排样-挑选石材-加工、编号

2、干挂工艺流程:外墙面基层处理-墙面分格放线-钢骨架加上、编号-钢骨架安装固定-检查调整验收骨架平整度及牢固性-石材 干挂样板制作-大面积干挂石材-石材表面清理-嵌填密封条及密 封胶-装饰面清洗-验收 (二)施工方法 1、饰面石材的准备:石材色差是石材干挂外观效果的最主要影响因素之一。而引起石材色差的因素又是什么呢? (1)取材矿脉不同。不同的矿脉其开采出来的石材表而是肯定存在色差的,这也是产生石材色差产生的最重要的因素。 (2)石材切割面不同。石矿开采出来以后,如果切割面不同容易造成单块石材表面出现阴阳面现象,又或者同一石矿切割出来的两片石材面板颇色是有区别的。 (3)石材切割时间不同。同一矿石切割的石材因切割时间不同,其表面颇色也会产生一定的差别,不过这种色差可以随时间推移而趋于相同。

综合以上原因,在挑选石材供应商时候就应事前进行评估。不过无论如何,石材表面细微色差还是存在的。我们的做法是选择较有实力的供应商,保证供应的石材能出自同一矿脉,大部分石材由生产厂家直接加工成型。现场根据外墙分格放线来划分干挂区.域,石材到达现场后首先进行排样,确定石材安装位置后编号待用,提前将存在细微色差的石材尽量安排于阴角等不影响整体外观的位置上。 2、外墙基层处理及分格放样 (1)基层处理:基层处理一般为找到并清理外墙预埋钢板,并检查预埋钢板位置是否正确。对发现预埋件偏移的要进行补强施工,现场我们采用后置锚栓钢板来补强,安装完成后经过抗拉拔试验验收合格方可进入下道工序。 (2)分格放线:放线工作是后面龙骨安装的依据,因此我们专门编制了一套放线方案,并且建立了完善的复核制度。 a、横向控制线:用水准仪引测士0.000m标高线作为主基准线,然后以楼层为单位设置横向基准线。横向分格由外墙顶而开始,以两片板材干挂高度值作为分格单位由上而下进行,并利用每层的基准线进行微调,消除误差。

干挂石材施工方案及控制要点

干挂石材施工工艺方案及要点控制 1、操作规程: (1)基层处理 (2)划线 (3)安装膨胀螺栓 (4)焊接隐蔽钢件 (5)墙砖、石材开槽 (6)安装固定墙砖、石材 (7)嵌缝 (8)表面清洗 2、要点控制: (1)基层处理 基层处理是干挂墙砖、石材的施工基础,它直接影响下一步的划线及整体质量的控制。 要点: a、钢筋混凝土基层的混凝土强度要达到C15以上。 b、不管何种墙面都要求平整度,垂直度好,平整度一般控制在4 mm/2m 以内。墙面垂直度偏差在H/1000或20 mm以内(H为墙面高度)。此基层处理由土建施工掌握。在施工前,干挂施工队伍必须仔细检查。 (2)划线 在合格的基体上划线。划线应根据排板设计要求执行。 要点: a、墙砖、石材板块之间应有缝隙,缝隙保持1-2 mm。 b、划线必须准确,应由墙中心向两边弹放,使墙面误差均匀地分布在缝隙中。 c、所划线应保持精确的水平度和垂直度,根据图纸要求,分格应合理。 (3)安装膨胀螺栓

根据板材型号和预留连接件的位置,在对应墙面上打出螺栓孔,埋置膨胀螺栓。用扳手拧压牢固。 要点: a、膨胀螺栓的规格型号通过计算确定,并符合设计及规范要求。 b、膨胀螺栓的间距应符合规范要求或按石材规格确定,深度保持55-60 mm为宜。 c、所用膨胀螺栓必须经过镀锌处理。 (4)焊接隐蔽钢铁件 隐蔽铁件是干挂墙砖、石材的骨架,它有表面平整度及垂直度必须随时调整到允许误差的范围之内,焊接必须牢固,并进行防锈镀锌处理。 要点: a、水平方向的角钢应根据石材板块的垂直分格水平焊接。 b、采用手工电弧焊法,三级要求,满焊缝焊接。焊接前应将焊缝边缘30- 50 mm处的灰尘及杂物清扫干净,不得有烧漏、烧穿、夹渣等缺陷。焊道与焊道、焊道与金属物之间过度应平滑。焊渣与飞溅物清除干净。 c、镀锌层被电焊破坏后,应再次进行防锈、防腐处理。 (5)石材开槽 石材开孔前必须制备模具,根据模具进行钻孔,以保证位置正确。钻孔方向垂直,孔径及深度适合,不准损坏孔壁。 要点: a、将石材置于模具上,用机具居中开槽,槽宽6 mm,深度应符合规范要求。 b、石材开孔后,按分布进行编号,减少挑选时间,增加工效。 (6)安装固定墙砖、石材 将经过挑选的墙砖、石材就位、对正、找平,确定无误后,将连接铁件的锚固针插入墙砖、石材的开槽中,调整螺栓并加以紧固,然后用环氧树脂胶填塞边接件插孔或其周边。 要点: a、安装墙砖、石材应由下至上进行,将墙砖、石材按顺序排列底层板,先上好侧向连接件,调整面板后予以固定。

干挂 石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患及质量控制

干挂石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患及质量控制 摘要:干挂石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患。本文主要是从原材料、设计阶段及施工阶段对其质量的控制加以论述。 关键词:石材;幕墙;干挂 1、前言 目前干挂石材幕墙正从小规模到大规模,从底层建筑向高层建筑发展。随着石材加工精度、设计方案、安装用材及施工技术等不同程度的提高,干挂石材幕墙在建筑工程中的应用得到了迅速发展。但是,由于施工单位管理混乱,操作人员素质参差不齐、选材不合理、监理人员技术素质低等现象时有发生,使干挂石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患。 2、加强干挂石材幕墙工程原材料的质量控制 2.1 石材 由于石材为天然产物,同一产地其颜色也不尽相同,为保证尽可能少的出现色差、色斑、色线等天然弊病,应提前对石材荒料产地进行考察,确保从同一矿口供应荒料,只有这样才能避免出现严重的石材色差;石材到达现场后应对其加工精度(如几何尺寸、表面光泽度、表面平整度、导角、开槽等)进行重点检查,若出现超差应坚决做退场处理。 2.2 螺旋 对于没有预留埋件的建筑物,通常作法是在混凝土墙上使用螺旋对钢板进行固定,这就要求螺旋的抗拉、抗剪强度必须达到设计值。螺旋尽可能采用高品质产品。强度测试可直接在现场使用拉拔仪进行,同时供货厂家必须提供实验室测试报告。2.3 龙骨 主、副龙骨通常采用槽钢和角钢,其质量检查除必须的外观检查、合格证、试验报告外,还应重点检查镀锌层的质量,先观察镀锌层的光泽度和均匀性,基本符合要求后进行现场抽样,送实验室检测,合格后方可在工程中使用。另外,考虑到耐久、腐蚀等原因,应该进行热镀锌,尽量避免电镀锌。还有,在进行主副龙骨焊接时,应同时将其与原主体结构预留的避雷点焊接,保证建筑物的防雷要求。 2.4 挂件 应该使用不锈钢挂件,必须检查合格证和试验报告,现场可使用吸铁石进行检查。 2.5 结构胶、密封胶

外墙干挂石材专项施工方案

目录 外墙干挂石材专项施工方案 0 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、干挂石材施工工艺流程 (1) 四、主要施工工艺施工方案 (1) 五、石材安装施工方法和技术措施 (5) 六、注胶的主要施工方案 (12) 七、质量保证措施 (13) 八、施工安全保证措施及文明施工措施 (14) 九、季节性施工保障措施 (16) 十、施工现场采用环保、消防、降噪音等施工技术措施 (17) 外墙干挂石材专项施工方案

一、编制依据 本施工方案根据:工程合同、设计图纸、国家和地方施工技术规范、规程及操作规程等资料编制。 1、由福建建工集团总公司提供的设计图纸; 2、《建筑装饰工程质量验收规程》GB50210-2001; 3、《金属及石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001; 4、《建筑装饰工程质量验收规程》GB50210-2001; 二、工程概况 方案为中庚海德公园房屋外墙装修(干挂石材幕墙)施工方案,石材幕墙高度为11.8m ,框架结构,外墙体为轻质加气混凝土砌块。外墙保温采用30mm厚挤塑聚苯板。 三、干挂石材施工工艺流程 基层处理→墙面分格放线→钢架制作→防锈防腐→钢架校正→钢架固定→检验分格、平整度和牢固性→挑选石材→开料→挑色编号→石材干挂→填嵌密封条→打胶密封(勾缝剂)→墙面清理→检验。 四、主要施工工艺施工方案 1、基层处理 对照骨架的设计分割尺寸,检查主体结构的质量是否符合要求,主体结构的质量是否符合要求,主体结构质量对骨架的位置影响较大,且直接影响到干挂石材的分割尺寸。墙面的垂直水平位置。对主体结构的孔洞及表面的缺陷也应认真处理。 2、墙面分格放线安装骨架

干挂石材工程质量控制

干挂石材工程质量控制 一、材料质量控制 1.石材选用颜色要均匀、花纹一致、色差小、没有暗裂,没有崩边,没有缺角,没有损伤的石材,而且其试验弯曲强度必须大于10Mpa。 2.选用的型材,钢材一定要进行热镀锌或其它的防腐材料进行处理,以保证其不发生锈蚀。 3.应选用符合国家或企业标准的机构胶和耐候胶,确保不发生渗漏。有些石材幕墙或石材装修出现渗漏现象,原因就在于所用的胶不是石材专用胶,因为石材是多孔性结构,容易产生渗漏现象。 二、施工质量控制 干挂石材的质量控制是指在施工过程中,根据事先定好的质量目标,对施工日常发生的各项活动按照一定的原则,采用专门的控制方法,进行指导、调节、限制和监督,将各种因素控制在原来所规定的目标之内。 1、膨胀螺栓、角钢连接施工质量保证措施。钻孔时钻机应保持水平垂直,钻孔深度要保持6cm左右,并要用风吹出孔里的灰砂;内膨衬、内膨胀销子一定要充分膨胀;尽量要顶住内膨胀销子,如有空隙用胶填实;螺栓、固定角钢、平垫、弹簧垫圈一定要压平使角钢紧贴结构层,;连接片与固定角钢连接时,当前后左右调整后一定要旋紧。 2、石材打眼施工质量保证措施。钻孔、打眼人必须由高素、经验丰富的专业人员担任,要能熟练操作流程工艺;打眼前,必须对石材进

行外观尺寸、色泽、材质、细裂缝等检查,严禁不符合施工要求的石材用于墙面;打眼前,必须对石材进行初安装,调整角钢水平上下位置,连接片前后左右位置,方可确定打眼位置;打眼时,一定要严格控制打眼深度,使打眼深度控制在25mm ;在安装前,施工人员应对打眼处的钻孔位置是否正确居中,是否发现打眼所造成的裂缝等现象进行检查,并把孔内的粉尘清理干净;业主和监理方应对石材打眼进行专门的检查验收,并做好隐蔽记录。 3、石材上墙质量保证措施。石材上墙安装时,一定要严格控制上下左右接缝的大小,不得任意调整缝隙大小,防止石材产生重叠,影响受力体系;石板与石板之间要保持垂直,水平尤其是光板不可在石板接缝处产生凹进凸出之现象;施工人员应对石板对角(阴角、阳角)方正、表面平整,接缝高低、平直等质量进行严格控制;销子在固定后,应检查销子是否顶住上块石材,必须使销子和石材留有一定的空隙。清理表面,用强力树胶粘结,使接缝饱满均匀,不得遗漏并待其凝固后,方可进行下一块石材安装。 4、填缝质量保证措施。填缝前应对石材按缝处进行处理,须用空压机的高压空气吹去墙上的脏物和粉尘(或用其它方式处理);严格控制填缝厚度,最少须达6mm以上;填缝时,一定要在接缝处贴胶带纸,防止缝污染石材表面;填缝时,填缝剂必须连续密实饱满,严禁偷工减料,按规定填实,防止渗水现象;应专门配备质量人员进行填缝检查,并做好隐蔽记录。 三、施工环境控制

墙面干挂石材施工工艺

墙面干挂石材 A、作业条件 1、结构经检查和验收,隐检、预检手续已办理,水电、通风、设备安装施工完毕。 2、石板按设计图纸的规格、品种、质量标准、物理力学性能、数量备料,并进行表面 处理工作。 3、外门窗已安装完毕,经检验符合规定的质量标准。 4、已备好不锈钢锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条及手持电动工具等。 5、对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。 6、先做样板,经质检部门自检,报业主和设计鉴定合格后,方可组织人员进行大面积 施工。 B、施工工艺 1、验收石材:验收石材要专人负责管理,要按设计要求认真检查石材规格、型号是否 正确,与料单是否相符,如发现颜色明显不一致的要单独码放,以便退还厂家。 2、搭设脚手架:采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于500mm, 短横杆距墙面净距不小于300mm,架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺 跳板,外侧设置安全防护网。 3、测量放线:先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下 找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距,一般以60~80mm 为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板缝为6~10mm。 弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格,误差要匀开。 4、钻孔开槽:安装石板前先测量准确位置,然后再进行钻孔开槽,对于钢筋混凝土或 砖墙面,先在石板的两端距孔中心80~100mm处开槽钻孔,孔深20~25mm,然后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8~10mm 的孔,将不锈钢膨胀螺栓一端插入孔中固定,另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱梁,由于构件配筋率高,钢筋面积较大,在有些部位很难钻孔开槽,在测量弹线时,应该先在柱或墙面上躲开钢筋位置,准确标出钻孔位置,待钻孔及固定好膨胀螺栓锚固件后,再在石板的相应位置钻孔开槽。 5、底层石板安装:安装底层石板,应根据固定墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装, 具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好,利用锚固件的长方形螺栓孔,调节石板的平整,及方尺找阴阳角方正,拉通线找石板上口平直,然后用锚固件将石板固定牢固,将用嵌固胶将锚固件填堵固定。 6、上行石板安装:先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上行 石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位,可用同样方法对石板的两侧进行固定。 7、密封填缝:待石板挂贴完毕,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘,先用直径8~10mm 的泡沫塑料条填板内侧,留5~6mm 深缝,在缝两侧的石板上,靠缝粘贴10~15mm 宽塑料胶带,以防打胶嵌缝时污染板面,然后用打胶枪填满封胶,若密封胶污染板面,必须立即擦净。最后揭掉胶带,清洁石板表面,打蜡抛光,达到质量标准后,拆除脚手架。 C、施工方法

干挂石材施工方案

干挂石材施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

凤河人家18#楼楼小院围墙干挂石材 施工方案 建设单位:廊坊凤河房地产开发有限公司施工单位:曲阳县顺金石材雕塑有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一.工程概况 本工程位于河北省廊坊市广阳区北环道东方大学城东侧高尔夫200亩凤河人家项目,现主要施工项目为1#、18#楼,1#楼地下2层、地上4层;18#楼两栋(南楼、北楼)地下2层、地上4层、含1层车库。总建筑面积约为7000㎡。 二、编制依据 1、施工合同; 2、设计图纸; 3、根据建设单位对该项目的总体部署,施工顺序安排以及 施工工期要求,按建设方提供的图纸和国家相关标准图集、并结合现场实际情况编制本方案; 4、石材要求:葡萄牙米黄、荔枝面、 6个面防护、厚度25mm。 三、主要方法 建筑物外墙饰面石材干挂施工的工序: 饰面石材施工必须按工艺流程程序进行施工,上一道工序不合格就不得进行下一道工序施工,要严格做好每一道工序质量验收工作。饰面石材工程在施工的阶段有以下工序: 花岗岩板材采购; 花岗岩板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔); 花岗岩幕墙预埋件安装; 花岗岩幕墙龙骨安装; 花岗岩幕墙防雷装置安装; 花岗岩幕墙内墙体保温施工; 花岗岩幕墙板材安装; 清洗,刷罩面剂,注密封胶。 工艺流程: 熟悉图纸→脚手架搭设→清理结构表面→结构上弹出水平线、垂直线→ 大角挂两竖直钢丝→ 工地收货→挂水平位置→安装角钢→按照设计要求选择石材→安装挂件→安装石材→勾缝打胶→自查→上报监理验收。 四、施工过程: 施工及材料准备

外墙干挂石材龙骨安装质量控制

外墙干挂石材龙骨安装质量控制 龙骨安装质量直接影响到石材的干挂效果。龙骨安装不牢固容易产生安全隐患,龙骨安装如果不在同一个平面上,容易造成后续工序石材扭曲,石材拼缝不合格等缺陷。所以,我们充分利用了前人的QC经验,建立了从主龙骨安装到次龙骨安装再到石材饰面安装质量控制的三级控制网。 (1)一级控制网: 找出预埋件,确定主龙骨的型号、位置。根据分格来确定主龙骨的型号规格,并给龙骨编号,以保证所加工龙骨使用部位无偏差。主龙骨安装过程,严格与分格线相对应并拉线控制确保安装龙骨在同一平面,安装完成派专人逐层检查,并做好监控记录。 主龙骨安装完成后及时做防腐及防锈处理,本工程防雷接地采取每层用镀锌扁铁与竖向龙骨焊接连接,然后与墙体、梁的防雷接地点焊接的方式。工序完成验收后进入下道工序。 (2)二级控制网: 确定次龙骨的型号、位置,主龙骨安装完成验收后将横向分格线引测到主龙骨上,弹线记号,次龙骨根据弹好的线安装;其次,备料上要求现场测量次龙骨实际尺寸,然后按实际尺寸加上次龙骨,并编号安装。再次,次龙骨安装过程,要求次龙骨顶面平直,外侧面控制与立柱处于同一平面上,也可少部分进行微调。 最后,次龙骨安装完成后,由班组自检并及时通知相关人员验收。 次龙骨一端为螺栓连接的伸缩端,一端为固定的焊接端,焊接节点必须要进行防腐、防锈处理。 (3)三级控制网石材干挂中的最后一级,本道工序直接影响到以后石材干挂饰面的感观效果。所以,我们采用样板先施上的原则,挑选适当位置作为样板,进行部分石材干挂作业,根据样板施上的效果不断改进提高施工工艺。 ①工艺流程 首先,我们事前进行紧密的策划,建立板材安装平面控制体系:

相关文档
相关文档 最新文档