壹、工程简介

河西电厂-刘村220kV双回路架空送电线路工程:本工程位于临汾市尧均区境内,新建线路全长2×4.933km,全线路铁塔基数20基。导线采用LGJ-400/35钢芯铝绞线;地线采用:俩条OPGW光缆。

根据设计,该线路需跨越10kV电力线路14处,低压线6处。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。

二、组织措施

项目经理:杜卫东

项目总工:关振峰

项目部安全员:张金科

项目部质量员:赵春利

项目部技术员:王龙飞

停送电联系人:王龙飞(134********)

现场工作负责人:赵全茂(139********)

施工现场安全员:张吉国

现场技术员:段丽文

施工工段:送电六工段

三、10kV电力线交叉跨越明细

(1)河西电厂-刘村220kV线路1#-2#跨越10KV933南庄线25#—26#档

(2)河西电厂-刘村220kV线路1#-2#跨越10KV电厂专线

(3)河西电厂-刘村220kV线路2#-3#跨越10KV电厂专线

(4)河西电厂-刘村220kV线路3#-4#跨越10KV933南庄线30#—31#档

(5)河西电厂-刘村220kV线路5#-6#跨越10KV805果场线汇源支线11#—12#档

(6)河西电厂-刘村220kV线路9#-10#跨越10KV刘村806线主干线42#-43#档

(7)河西电厂-刘村220kV线路10#-11#跨越10KV933南庄线48#—51#

(8)河西电厂-刘村220kV线路13#-14#跨越10KV临汾市煤气化公司山西金尧焦化XX公司(含同世达)供水线2#-3#

(9)河西电厂-刘村220kV线路15#-16#跨越10KV山西焦化集团临汾洗煤XX公司—杨家庄石料厂

(10)河西电厂-刘村220kV线路17#-18#跨越10KV784刘北线博源支线6#-8#

(11)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV金尧(煤气化)-华源洗煤厂线

(12)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV山西焦化集团临汾洗煤XX公司出线临汾市尧均区宝华福利洗煤厂用电

(13)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV784北刘线北刘深井分支明辉支线明辉洗煤支线1#-3#档

(14)河西电厂-刘村220kV线路18#-19#跨越10KV784刘村线北刘深井分支8#-9#档

四、施工步骤及方法

跨越方法:1、采用停电落线的方法进行跨越

2、搭设跨越架进行跨越。

(壹)施工步骤:

1、采用停电落线的方法进行跨越:

(1)被跨越线路停电配合跨越施工。

(2)对被跨越线路的交叉跨越档落线。

(3)人工展放绝缘导引绳。

(4)利用导引绳牵引导地线,进行放紧线施工。

(5)工作结束后,立即恢复被跨越10kV线路。

(6)10kV恢复完毕后,由现场施工负责人负责检查验收,确认无影响送电的因素后,通知施工负责人工作结束,能够恢复送电。

2、搭设跨越架进行跨越:

(1)被跨越线路停电配合跨越施工。

(2)于被跨越线路的交叉点搭设跨越架。

(3)被跨越线路恢复送电。

(4)新建线路利用跨越架进行带电跨越施工。

(5)跨越工作结束后,被跨越线路再次停电配合跨越架拆除工作。

(6)跨越架拆除完毕后,由现场施工负责人负责检查验收,确认无影响送电的因素后,通知施工负责人工作结束,能够恢复送电。

(二)施工方法:

1、对被跨越10kV线路采取落线跨越:

(1)对被跨越10kV线路采取于跨越点绑扎塑料管保护方法跨越:

即:于被跨越的10kV线路的导线上用劈开的塑料管包住导线,起到保护作用。

(2)导地线架设施工采用机动绞磨牵线、紧线,首先由人工展放导引钢丝绳,然后再由导引钢丝绳牵引导、地线。

(3)整个抽线过程中,钢丝绳和导、地线不得直接碰触和搭于被跨的线路上。确保被跨线路的安全。

2、搭设跨越架进行跨越:

跨越架的搭设:

(1)根据施工线路导地线展放位置确定跨越架的具体位置。

(2)于设置主杆处挖0.5m深的坑,将坑底夯实后,竖立主杆,主杆和横杆、小横杆、支杆之间采用铁丝绑扎连接,跨越宽度每6m设计壹支支杆,支杆对地夹角不能大于60度,保证架体稳定。

(3)拆除跨越架和搭设时顺序相反,应由上至下逐根拆除,先拆横杆,再拆支杆,最后拆主杆,分层进行,严禁主杆、横杆整体推倒及上下层同时拆除。

(4)跨越架要和带电线路的安全距离应符合国家电网公司《电力安全工作规程(线路部分)》第5章第5.2.1条规定:

邻近或交叉其它电力线路工作的安全规定

跨越架拆除及注意事项:

(1)架体拆除时和上述搭设顺序相反

(2)架体、架子头、架子根部必须设置控制绳。架体落地时应注意避免损伤架上附件。

五、安全措施

1、施工前,必须组织全体施工人员学习施工措施,对作业人员进行详细的安全、技术交底,明确工作区域和危险点,加强现场指挥及监护。

2、工作前工作负责人应认真进行安全技术交底工作且全员签字,明确工作内容和安全注意事项,告知危险点(源)及控制措施。

3、严格执行施工方案,做好被跨越10kV线路停电落线的临时安措。

4、停送电及挂接地线顺序:

(1)得到“线路已停电”通知后,应派专人使用合格的同电压等级的验电笔进行验电,确认被跨越线路无电压后方可挂接地线。

(2)挂接地线时先挂接地端,再挂导线端,拆除接地时顺序相反。

(3)跨越工作结束后,本着由谁挂接地谁拆除的原则拆除跨越档俩端接地组。接地组拆除完毕,清理且检查施工现场,确定无影响被跨线路送电的障碍后,向现场工作负责人汇报:“工作已结束,接地已全部拆除,能够恢复送电”。

(4)现场工作负责人于确认工作全部完成,施工人员全部撤离现场,接地线全部拆除后,无任何影响送电的障碍后,向施工负责人方案现场施工全部完毕,能够送电。由施工负责人向停送电联系人下达能够送电的命令,由停送电联系人向停电工作负责人(持票人)汇报,“工作已全部结束,人员已全部撤离,接地已全部拆除,能够送电”。

5、落线跨越时,必须对被跨越10kV线路耐张杆、直线杆做防倒杆措施。

6、被跨越10kV线路停电落线时,必须对其线路下方的被跨越线路采取防护措施、被跨越道路的有效区域设置警示、警告标识,设置减速障碍。

7、搭设及拆除跨越架时,均应事先派专人和公司及运行部门取得联系,且办理有关部门手续,跨越架应经验收合格后方可使用。搭设及拆除跨越架时请运行部门派人监督检查。

8、搭设或拆除跨越架应设安全监护人,严格执行安规中的具体要求。

9、现场所使用的工器具于使用前应认真检查,不合格者禁用。

10、跨越架的封顶杆必须符合要求,认真检查,发现损伤严重的不得使用。

11、架线施工过程中,应随时检查跨越架是否牢固,且及时补强,保证跨越架整体的受力均衡。

12、跨越架必须牢固可靠,跨越架拉线必须使用完好的钢绞线,不得有接头。严禁用铁丝做跨越架拉线。

13、跨越架搭设好之后,应设专人见护,直至跨越施工全部结束,施工期间如发现异常情况,应立即汇报,且及时作出处理。

14、跨越架架体必须粘贴反光条,设警示、警告标牌。

15、每个跨越点均必须设2名专职监护人,严密监视跨越点的情况。

16、现场施工人员应着装整齐,正确佩戴安全帽,高处作业人员必须系安全带,穿绝缘鞋。

17、所有施工人员于施工过程中应注意保护电力设施,遇到情况时应及时汇报。

18、放线过程中的导引绳展放、牵引及放线过程均应有专人监护跨越点,且保持通讯联络的畅通。

19、严禁以任何理由、任何方式夜间施工。

20、注意天气预报,遇有大风、降雨天气来临之前应对跨越点、施工现场所有地锚、被跨越10kV线路耐张杆、直线杆稳线地锚、牵张场及全线情况进行检查,且采取相应的补强措施,以保证被跨越线路及施工线路的安全。

六、应急措施

为了预防和控制潜于的事故或紧急情况,做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故后果,制定本措施。

1、适用范围

本措施适用于停电过程中发生的壹切紧急情况。

2、工作程序

(1)停电过程中发生壹切紧急情况时,现场人员立即电话通知应急小组,

(2)应急小组接到通知的第壹时间需赶到事故现场,组织事故抢救。

3、应急准备

(1)应急设施:汽车、急救箱、固定夹板、通讯电话、对讲机。

4、事前措施:

(1)停电施工前,项目部就地联系好挂钩医院,确定营救路线。

(2)设立应急联络电话表,将办公室专用电话告诉每壹个施工人员,且于现场醒目处设置联络电话号码,现场每壹个施工点要配有电话、对讲机,确保通讯畅通。

5、应急响应

当发生紧急情况和潜于的事故时,按应急预案进行处理,各施工队接到应急小组调动电话时,必须第壹时间赶到事故现场。

七、架线工程危险点及预防措施

7.1架线工程风险预测及防范对策见表7-1

表7-1

7.2安全薄弱环节预测及预防措施

根据本工程的特点,分析和预测于下列方面存于着影响安全施工的薄弱环节,应提前采预防措施,以保证安全施工。安全薄弱环节预测及预防措施见表7-2。

河西电厂-刘村220kV双回路线路工程跨越10kV电力线专项施工措施

临汾送变电工程公司

河西220kV项目部

二O壹O年七月

相关文档