电厂机组接入系统需向电网调度机构提供的资料
电厂机组接入系统需向电网调度机构提供的资料

附录一

并网前3个月提供

序号资料项目备注

1.发电厂平面布置图3套标明方位

2.注明设备型号和规范参数的一次电气结线图3套标明方位

3.发电机技术说明书,应包括以下发电机原始参数:

发电机铭牌参数

发电机纵轴同步电抗Xd

发电机纵轴暂态电抗Xd′

发电机纵轴次暂态电抗Xd″(饱和值与不饱和值)

发电机横轴同步电抗Xq

发电机横轴次暂态电抗X q″

发电机负序电抗X2

机组惯性时间常数 T j(T j可用轴系转动惯量M j

替代(包括汽轮机、发电机、励磁机)

励磁绕组时间常数T d0′(定子开路时)

纵轴阻尼绕组时间常数T d0″(励磁绕组短路,定子

绕组开路时)

横轴阻尼绕组时间常数T q0″(定子绕组开路时)

定子绕组热容量常数K tc

转子表层承受负序电流能力的常数A

发电机反时限过激磁特性曲线

4.发电机P—Q圆图

5.发电机励磁系统(包括PSS装置)技术说明书(含型

号、参数)、图纸及重要参数的调试报告和调试值

6.发电机调速系统的技术说明书(含型号、参数)、图纸

及重要参数的调试报告和调试值

7.火电厂锅炉、汽机的运行特性曲线,包括冷态、暖态、

热态及极热态启动曲线机组启动调试后、进入商转前,电厂还应提供火电机组最低脱油稳燃负荷

8.变压器原始参数,包括:

型号

额定容量

容量比

变比

接线组别

短路电压百分数

短路损耗

空载损耗

另序阻抗

变压器反时限过激磁特性曲线如有高压起备变,请提供高压起备变出厂试验参数

9.省调调度开关、刀闸的型号及电气参数包括铭牌参数

10.互感器和阻波器电气参数包括铭牌参数

11.电抗器的型号及电气参数包括铭牌参数

12.发电机、变压器保护屏图及设计图纸

13.母线保护屏图及设计图纸

14.录波器屏图及设计图纸

15.电抗器保护设计图纸及保护屏图。

16.所有保护装置的说明书

17.电厂端、调度端需要的自动化装置及相应整套工程设

计文件,包括:

完整的远动施工设计图和相关二次接线图

完整的电量计费系统施工设计图

计量回路变比

自动化设备清单及说明书

测试记录

自动化设备型号、数量、功能技术要求

通信规约

18.关口电能表的设置位置,电能计量装置的各相关图

纸及参数,包括:

电能表的通信号

测量值的地址

测量值向中调传输的顺序

电能表检定结果通知单

电能表窗口值的单位及小数位数

19.锅炉、汽轮机各主要系统图及技术说明书火电厂资料

20.水库调度所需的水电站设计资料、历史水文气象基

本资料以及有关流域、枢纽和机组运行有关的图表

水电厂资料

21.汽轮机、锅炉铭牌参数火电厂资料

22.水轮机铭牌参数水电厂资料

23.通信部分接入系统的方案及设计

24.载波通信线路设计图包括:

设备说明书

通道组织图

设备、电路测试记录

通信运行方式安排

25.微波或光纤电路设计图,包括:

设备说明书

设备电路指标测试记录

路由走向图

话路方式分配表

26.电厂接入系统新建或改建线路参数,包括:

线路总长度

导线、地线型号

分裂导线分裂间距

π接点增加及去掉的线路长度

线路使用的杆塔明细表、走径图及杆塔图接入系统线路若为500kV或220kV线路,机组并网前10天提供220KV线路实测参数

27.电厂接入系统线路与其他线路同塔或平行距离在

100米以内情况,包括:

共塔段或平行段线路长度

平行线间距离

导(地)线型号

主要杆塔型号及杆塔图

与其共塔或平行的另一回线的导、地线型号

主要杆塔型号及杆塔图(请画出示意图)

28.线路保护设计图纸包括线路保护及远

跳装置

29.线路保护屏图包括辅助屏、远跳

装置屏

30.线路保护说明书正规版本

31.线路失灵、三相不一致、重合闸及充电保护说明书

32.结合滤波器参数;含保护与通信通道

33.各类涉网安全自动装置的可研资料、初设资料、设

计联络会文件、设计图纸、厂家说明书及出厂试验

报告;

34.机炉电运行规程和全部继电保护及安全自动装置

运行规程。

并网前1个月提供

序号资料项目备注

1.发电厂相关通信部分建设情况,包括:

工程范围

建设情况

投运时间

2.继电保护装置软件版本

3.主变压器出厂实测报告

4.与网、省调电力通信网互联或有关的通信工程设备

竣工验收(或初验)报告报告应有工程监理、建设单位、施工单位、运行维护单位签章

5.通信机房(或通信设备安装所在地)通信设备的安

装资料,包括:

开关电源

通信蓄电池

调度机

光端机及PCM设备

微波收发信机及PCM设备

载波机

综合配线架(含音频、数字、光纤配线架)

6.户外设备安装资料。包括:

结合滤波器(含接地刀闸)

高频电缆。

7.通信设备主要技术参数测试记录,包括:

开关电源

通信蓄电池

调度机

光端机及PCM设备

微波收发信机及PCM设备

载波机

综合配线架

阻波器

结合滤波器

8.通信电源专用两路交流接入电路的说明及自动切换

试验;两组蓄电池充放电试验记录

9.通信机房或通信设备安装所在机房的防雷接地网安

装资料、接地电阻测试记录机房接地电阻要求小于5Ω

10.复用保护、稳措通道(含纤芯使用、64K通道)的详

细资料

11.设备运行维护移交资料,包括:

施工单位应向运行维护单位办理移交手续

备品备件及仪器仪表移交运行维护单位

12.与网、省调调度有关的电厂自动化系统设备验收报

13.上传信息量的信息表

14.电能计量装置包括电能量计费系统相关部分的验收

报告、检验记录及施工图

15.电能计量装置采集通道为拨号方式时的拨号号码

16. 与电网运行有关的所有新上保护装置现场打印

的保护定值清单

新建电厂(机组)并网继电保护专业必备的技术条件

1、电厂继电保护及安全自动装置的配置符合相关国家标准、电力行业标准和其他有关规定的要求。

2、电厂继电保护及安全自动装置(含线路纵联保护通道加工设备)按经国家授权机构审定的设计要求安装完毕、调试项目符合相关检验规程的要求,并经国家规定的基建程序验收合格。保护及安全自动装置二次回路正确,母差及失灵保护对每一个控制单元至少进行了1次整组传动试验。

3、电厂已按要求落实各级继电保护专业管理部门颁发的继电保护及安全自动装置反措要求。

4、机组的高频率保护、低频率保护、过电压保护、低电压保护、失磁和失步保护、快关保护、主要辅机设备低电压保护的整定已报电网调度机构审核批准,其它有关保护的定值已报电网调度机构备案。

5、线路纵联保护装置已完成通道对调试验,并已将通道测试数据报电网调度机构备案。

6、稳措装置及远切、远跳装置已完成整组传动试验、通道联调试验,并已将调试报告报电网调度机构备案。

7、电厂已核对互感器变比,其伏安特性满足规程要求。

8、电厂已完成故障信息处理系统与主站(或分站)的联调。

9、电厂已具备全部继电保护及安全自动装置现场运行规程,运行人员已熟练掌握全部保护及安全自动装置的操作方法。

10、电厂具备全部继电保护及安全自动装置的施工图纸。

新建电厂(机组)并网通信专业必备的技术条件

1、设备配置

新建电厂所用通信设备,应符合国际标准、国家标准、电力行业标准和其他有关规定,通信设备选型和配置应与电网通信网协调一致,满足所接入系统的组网要求。

新建电厂通信机房至少要有一路可靠的交流电源输入,且站内连续停电时间小于12小时。

通信直流电源设备应选用性能好、运行可靠的设备;通信高频开关电源整流模块应按N+1原则配置,能可靠地自动投入,自动切换。

备用蓄电池容量,应能独立维持负载容量连续运行24小时以上。

通信机房的动力电源、设备电源、维护检修及仪表电源,必须由各分开关控制。

承载同一220KV及以上线路的两套继电保护、安全自动装置业务的电厂通信站,应实现通信电源双重化配置。

已配置必要的仪器、仪表、备品备件及工具。

无24小时值班的通信站应配置监控系统。

2、机房条件

机房必须有良好的防雷接地设施,应满足部颁SDJ8-1979〈〈电力设备接地设计技术规程〉〉,DL548-1994《电力系统通信站防雷运行管理规程》等有关规定。

通信机房应符合防火、防盗、防潮湿、防尘、防高温、防虫鼠等安全要求。

通信机房温度、湿度应满足设备运行规定的环境条件要求,机房温度为10~30℃,湿度为30%~80%。

进、出机房的电缆沟和孔洞必须用防火材料进行堵塞。

3、运行管理

电厂通信设备按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格,并已接入电力通信网。

新建光缆线路已按图施工完成,并按要求对所有纤芯进行全程测试,测试资料已报电网调度机构备案。

电厂至电网调度机构已具备两种不同路由的调度电话通道,并开通邮电长途电话。

传输同一输电线路的两套继电保护信号或安全自动装置信号的两组通信设备,应分别接入两套不同的电源系统。

同一条线路的两套主保护,应采用两条完全独立的传输通道。

已按电网要求开通到电网调度机构和所属地调的调度自动化信息、电力调度数据网等通道。

电厂通信机房动力环境及通信设备运行状态应处于24小时有人监视状态。无24小时值班的通信站,各通信设备主告警信息应接入电厂综合监视系统,纳入电厂电气运行统一监视与管理。

电厂已配备必要的通信专责人员,已将人员名单和联系方式报电网调度机构,并确保24小时联系畅通。

电厂已向电网调度机构提供必要的图纸和技术资料。

新建电厂(机组)并网自动化专业必备的技术条件

1、电厂远动设备或监控系统须符合《电网调度自动化系统运行管理规程》(DL 516-93)等国家标准、电力行业标准和省电力公司其他有关规定,按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格。

2、电厂至电网调度机构已具备两条不同路由的远动传输通道。

3、远动信息已按电网要求配置,经过测试表明遥测精度、遥信可靠性达到设计要求并能正确传送至电网调度机构自动化系统,能正确接收电网调度机构自动化系统下发的遥控/遥调命令。

4、电厂AGC、AVC具备与电网调度机构调度自动化系统联合调试的条件。

5、电能计量装置已参照《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448-2000)、设计要求进行配置,并通过由电厂和相关单位共同组织的测试和验收。电厂的关口电度底码已记录。

6、电厂的二次系统按照国家电监会第5号令《电力二次系统安全防护规定》和电网调度机构有关规定的要求已实施安全防护措施。

7、电厂机房符合《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)的要求,配备UPS,其容量能独立维持负载容量连续运行4小时以上。

8、电厂已配备必要的自动化专责人员,并已将人员名单和联系方式报电网调度机构。

9、电厂已向电网调度机构提供必要的图纸和技术资料。

附录五

新建电厂(机组)并网调试项目

一、发电机性能试验项目:

发电机短路试验;

发电机空载试验;

变压器冲击试验;

发电机组励磁系统、调速系统、PSS试验;

发电机进相运行试验;

发电机甩负荷试验;

二、二次系统(专业)试验项目:

(一)、继电保护及安全自动装置

1. 继电保护和安全自动装置及其二次回路的各组成部分(含开关)整组的电气

性能试验;

2. 故障录波装置的电气性能试验;

3. 继电保护整定试验;

4. 纵联保护双端联合试验;

5. 保护及故障信息管理系统子站接入设备通讯调试;保护及故障信息管理系统

子站、主站联合调试;

6. 保护及故障信息管理系统主站和子站间及安全稳定控制系统主站和子站间

联合调试;

7. 线路故障测距装置电气试验以及与对侧的通道联调。

(二)、调度自动化系统

1.厂站条 b)项中所列的相关系统和设备的现场测试;

2.厂站远动通信通道和电力调度数据网络测试;

3.厂站RTU或计算机监控系统与调度联调试验;

4.厂站遥测、遥信、遥调、遥控准确性、可靠性、实时性试验;

5.发电厂、机组AGC控制系统现地试验及与EMS主站闭环联调试验;

6.厂站电能计量装置检验及电能量远方终端与电能量计量主站系统的联调试

验;

7.厂站相量测量装置(PMU)与电网实时动态监测主站系统联调试验;

8.主网直供用户电力负荷管理终端与电力负荷管理主站系统的联调试验;

9.厂站与AVC主站的联合调试。

(三)、电力系统通信

1.并网新建通信电路的设备调试(测试项目按工程验收规定执行);

2.并网新建通信电路的系统调试(测试项目按工程验收规定执行);

3.并网新建通信电源系统放电和告警试验;

4.并网所需各种通信业务通道的误码率测试和收发电平测试;

5.并网通信设备监控系统试验;

6.并网调度交换机调试和调度电话通话试验。

附录六

新建电厂(机组)并网相关的法规、标准、规程规定

一、国家法律、法规

序号资料名称

颁布单位及文号

1.中华人民共和国电力法

2.电网调度管理条例

3.电力监管条例

二、国家标准、行业标准

序号资料名称

颁布单位及文号

1.电力系统安全稳定导则DL 755

2.电力系统技术导则

3.电力系统安全稳定控制技术导则DL/T 723

4.电力系统微机继电保护技术导则DL/T 769

5.电力系统电压和无功管理条例SD 325

6.发电企业设备检修导则DL/T 838

7.电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91

8.大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技

术条件

DL/T 583

9.大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件DL/T 650

10.水轮发电机运行规程DL/T 751

11.大中型水电站水库调度规范GB 17621

12.进口水轮发电机(发电/电动机)设备技术规范DL/T 730

13.继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285-2006

14.继电保护及安全自动装置运行管理规程(82)水电生字第11号

15.继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 995-2006

16.电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施

要点电力工业部电安生[1994]191号

17.220-500kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 559-94

18.3-110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 584-95

19.微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587-1996

20.微机型防止电气误操作装置通用技术条件DL/T 687

21.高压直流接地极技术导则DL 437

22.500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求DL/Z 713

23.电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规

DL/T623-1997

24.大型发电机变压器继电保护整定计算导则DL/T667-1999

25.电力系统安全稳定控制装置设计技术规定DL/T 5147

26.大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件DL/T 842

27.大型汽轮发电机非正常和特殊运行及维护导则DL/T 970

28.电力系统通信管理规程DL/T544-1994

29.电力系统微波通信运行管理规程DL/T545-1994

30.电力系统载波通信运行管理规程DL/T546-1994

31.电力系统光纤通信运行管理规程DL/T547-1994

32.电力系统通信自动交换网技术规范DL/T598-1996

33.电力系统通信站防雷运行管理规程DL548-1994

34.电网调度自动化系统运行管理规程DL 516-93

35.计算机信息系统安全包含等级划分准则GB 17859-1999

36.远动设备及系统第1部分:总则GB/T

37.远动设备及系统第2部分:工作条件GB/T

38.远动设备及系统第4部分:性能要求GB/T 17463-1998

39.远动设备及系统第5部分:传输规约第101

篇:基本远动任务配套标准

DL/T 634-1997

40.远动设备及系统第5部分:传输规约第102

篇:电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 719-2000

41.远动设备及系统第5部分:传输规约第103

篇:继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 667-1999

42.电力系统远方保护设备的性能及试验方法GB/T 15149

43.电能计量装置技术管理规程DL/T 448-2000

44.电能量远方终端DL/T 743-2001

三、政府有关部门文件

序号资料名称

颁布单位及文号

1.关于优化电力资源配置促进公平、公正调度的

若干意见国经贸电力[1999]1144号

2.电网调度信息披露暂行办法国经贸电力[2000]1234

3.电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安

全防护规定

国经贸电力[2002]30号

4.电力安全生产监管办法

5.电力生产事故调查暂行规定国家电力监管委员会4号

6.电力二次系统安全防护规定国家电力监管委员会5号

7.电力系统安全防护总体方案电监安全(2006)34号

8.电力市场运营基本规则国家电力监管委员会10

号令

9.电力市场监管办法国家电力监管委员会11

号令

10.电力企业信息报送规定国家电力监管委员会13

号令

11.电力企业信息披露规定国家电力监管委员会14

号令

12.电网运行规则(试行) 国家电力监管委员会22

号令

13.关于印发发电厂并网运行管理意见的通知电监市场[2003]23号

14.购售电合同(示范文本)电监市场[2003]36号

15.关于促进电力调度公平、公开、公正的暂行办

电监市场[2003]46号

16.并网调度协议(示范文本)电监市场[2003]52号

17.关于对发电企业实施“公平、公正、公开”调

度的原则意见

国电调[1999]403号

18.关于颁发“电网调度信息披露细则(暂行)”的

通知

国电调[2001]109号

19.国家电网公司关于加强调度机构作风建设的若

干意见

国家电网调[2005]50号

20.江西电网并网发电企业运行管理考核暂行办法江西省经济贸易委员会

赣经贸电能发[2004]21

21.江西省并网发电企业技术管理暂行办法江西省经济贸易委员会

赣经贸电能字【2004】120

22.江西省统调发电厂年度发电量计划完成率计算

方法(修订试行)江西省经济贸易委员会赣经贸电能发[2007]46号

四、国家电网公司有关文件

资料名称颁布单位及文号

1.关于做好国家电网公司向发电厂发布“三公”

调度信息工作的通知

国家电网办[2005]178号

2.关于在电力体制改革期间实施“三公”调度、

规范调度行为的暂行办法

国家电网调[2003]186号

3.国家电网公司关于实施员工服务“十个不准”、

“三公”调度“十项措施”和供电服务“十项

承诺”

国家电网办[2005]196号

4.国家电网公司公开、公平、公正调度工作管理

规定(试行)

国家电网调[2005]249号

5.国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试

行)

国家电网生[2005]400号

6.电力系统水调自动化功能规范和通信协议(试

行)

(国调)调调[2000]76号

7.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施继

电保护专业重点实施》(试行)(国调)调继〔2005〕222号

8.水电厂水情自动测报系统实用化要求及验收细

则(试行)

(国调)调调[2000]64号

9.关于落实国家电网公司调度机构“三公”调度

“十项措施”的通知(国调)调市〔2005〕63号

10.国家电网公司电网调度机构工作人员“五不准”

规定(国调)调市〔2005〕49号

11.国家电网公司调度机构直调厂站值班人员持证(国调)调调〔2005〕28

上岗管理办法号

12.水库调度工作规范(国调)调水〔2007〕11

五、江西电网规程、规定

序号资料名称

颁布单位及文号

1.江西电网调度管理规程(江西省电力公司)赣电

调〔2005〕5号

2.江西电网继电保护及安全自动装置运行管理规

程(江西省电力公司)赣电调〔2005〕7号

3.江西电网继电保护及安全自动装置异常应急处

理暂行规定(省调)赣电调继[2005]40号

4.江西电网调度自动化系统运行管理规程(江西省电力公司)赣电

调〔2005〕8号

5.江西电网水库调度自动化系统运行管理规定(省调)赣电调计〔2007〕

5号

6.江西电网自动发电控制(AGC)运行管理办法(省调)赣电调自〔2007〕

3号

7.江西电网发电机组励磁系统管理规定(试行)(省调)赣电调运〔2006〕

4号

8.江西电网振荡处理规定(省调)赣电调调〔2006〕

2号

9.江西省调直调发电机组故障跳闸管理办法(试

行)(省调)赣电调调〔2005〕20号

10.江西电网发电机进相运行管理规定(江西省电力公司)赣电

调〔2005〕6号

11.江西电网稳定管理规定(江西省电力公司)赣电

调〔2005〕4号

12.江西电网远动装置、变电站综合自动化系统(远

动部分)及电能量计量装置选型原则(江西省电力公司)赣电调〔2003〕6号

13.华中电网发电机组一次调频调度管理规定(试

行)(网调)华中网调〔2005〕168号

附录七

新建电厂(机组)并网相关工作通信联系方式

事由联系部门联系电话Email地址前期工作运行方式部

有关技术资料的上报运行方式部

有关技术参数的上报运行方式部

并网调度协议调度计划部

新建厂站命名及设备编号运行方式部

检修票系统开通自动化部

值班人员的培训考试调度运行部

继电保护定值整定计算继电保护部

有关调度自动化系统、电量计量

系统、调度数据网、二次安防的

工作

自动化部

有关电力通信的工作自动化部7493175

电力调度计划调度计划部

水库调度调度计划部

并网必备技术条件的验收运行方式部

新设备启动调试有关工作运行方式部

启动调试运行申请调度计划部

启动试运行调度操作调度运行部

机组进入商业化运营条件确认江西省电力公司计划经营与企业管理部

注:江西省调新建电厂(机组)并网相关工作由运行方式部牵头,如果有其他事宜请与江西省调运行方式部联系。

基于智能电网调度技术支持系统的电网运行安全风险在线防控 裴文辉

基于智能电网调度技术支持系统的电网运行安全风险在线防控裴文辉 发表时间:2018-06-21T10:39:23.893Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:裴文辉 [导读] 摘要:电力产业属于我国一项非常重要的产业,我国政府对于电力产业非常的重视。 (国网沈阳供电公司辽宁沈阳 110003) 摘要:电力产业属于我国一项非常重要的产业,我国政府对于电力产业非常的重视。为了保障电网的安全与稳定,国家电网公司正在大力度的推动智能电网调度技术支持系统,并且将其列为重点研究议题。笔者深入研究了电网运行安全风险在线防控对于基础数据以及解析策略功能的需求,概述了其方方面面,希望能为业内人士提供参考。 关键词:风险防控;电力产业;智能电网;调度;在线防控 引言 随着可再生能源的快速发展,大量随机性、间歇式的风电和光伏接入电网,电网运行方式的不确定性显著增加;受外部环境和电力设备健康状态的影响,电网故障的情况难以避免,对电力系统安全稳定运行造成冲击。因此,迫切需要通过提升实时在线分析工具的技术水平,有效防控电网运行安全风险。鉴于已有电网调度技术支持系统难以适应特高压大电网安全稳定运行的要求,国家电网公司实施了智能电网调度技术支持系统的研究、开发、建设和应用。为此,国家电网公司制定了《智能电网调度技术支持系统》系列标准,提出了省级及以上智能电网调度技术支持系统体系架构及总体要求,明确了系统集成平台的技术要求,给出了实时监控与预警、调度计划、调度校核、调度管理四类应用的技术要求,有力推进电网调度技术支持系统的标准化建设。迄今,国家电网公司系统所有33家省级以上调度机构都应用了智能电网调度技术支持系统,全面提升了电网调度驾驭大电网的在线分析与决策支持能力。 1智能电网调度技术支持系统的优势 智能电网是在双路通信的基础上,采用高级传感器对电力进行计算与分配,并完成传输网络的相关任务,使电力运行的安全性、有效性及科学性得到有效的保障。将传统的电网调度自动化系统与智能电网调度技术支持系统进行对比,后者在信息获取、整合信息及信息交互平台上要明显优于前者,智能电网调度技术支持系统呈现出的电网运用状态图更加的全面、细致与完整,为电网调度管理人员可以根据电网实时运营状态图,进行后续的调度管理工作。同时只能电网调度技术支持系统应用在电网运行的过程中,还可以起到优化及控制各级电网的作用,根据电网运行的特点,以电网运行安全作为构建电网柔性体系架构的前提,扩大电网的应用范围,同时实现电压层次结构扁平化与系统组态化[1]。此外,在电网运行安全风险在线防控中,应用智能电网调度技术支持系统,可以进一步的提高获取输电网信息的速度,实现电网管理的便捷化与自动化。同时,智能电网调度技术支持系统还可以能源的利用率,使电网运行的安全性得到有效的保障。智能电网调度技术支持系统具有雷电监测与气象监测分析的功能,将其引用在电网运行安全风险在线防控的过程中,实时监视天气,对灾害性天气与电网故障进行分析,向相关的部门及时发出预警报告。而雷电监测功能,可以对电网周出现的雷电,进行自动识别雷击线路安全风险级别,及时发出雷击告警信息,让相关的工作人员可以对高雷击危险的输电线路,尽早做好相应的安全防范措施,提高电网运行的安全性。 2电网运行安全风险在线防控要求的解析 电力产业的风险高低主要取决于两方面,一是出现危害的概率,二是造成后果的恶劣程度,风险评估以及风险控制属于风险防控的最关键的构成要素。电网运行安全风险在线防控,需要按照现如今的电网运转模式以及运转状态,弄清电网出现问题的可能性;了解到电网出现问题造成的恶劣后果,对电网运行可能出现的风险进行评估;如果风险过高,给出相关把控方案,将事故造成的危害降至最低,减少风险。以现如今的技术为基础,为了能够顺利保证电网运行安全风险在线防控,需要对基础数据以及解析策略功能提出更严格的标准。 2.1基础数据 电网运行的环境、设备以及设计参数都决定着电网问题的形态、区域和出现的可能性,只有掌握好这些信息,才可以得知电网出现问题概率。从预防这方面考虑的话,对研究电网出现问题的可能性这一方面需要用到的信息实行了全方位的论述,对于研究基本信息采集范围拓展来说非常的关键。根据环境信息,而且综合考虑电网设备所处的位置以及设计参数等信息,能够大概的了解电网出现问题的可能性。这里提到的环境信息主要有历史与实时气象数据、预报及预警信息,并牵涉到各种气候因素,如气象台公布的气象信息等。电网设备所处的地理位置信息对于设备的选择与构建有着很大程度的影响。 2.2解析策略功能 应该添加的解析策略支持功能主要有以下3项:在线评估电网出现问题的可能性,电网运行安全风险在线控制辅助决策,在线评估电网运行可能存在的安全风险。 2.2.1在线评估电网出现问题的可能性 结合上文我们可知,如果希望对于电网出现问题的可能性进行深入的研究,就应该结合过往电网出现问题的种种特性,构建与之相对应的概率模型;综合考虑环境因素、设备的地理位置,和电力设备的设计、运行参数,在线评估这些要素导致设备出现问题的可能性、问题的具体情况、出现问题的位置及出现问题的原因等等,有效的收集整理这些信息。电网出现问题可能性的在线评估结果能够给在线评估电网运行安全风险给予非常重要的帮助,能够很精确的分析出电网出现问题的可能性、详细了解问题的具体状况,风险评估的可信度也因此会发生巨大的改变,需要伴随着相关信息的情况以及设备出现问题可能性的模型水平的不停进步,一点点的完善电网出现问题可能性的评估结果,进而强化电网的风险防控能力。 2.2.2在线评估电网运行安全风险 按照现如今电网进行运转的情况来看,对于电网出现问题后,电网的安全性和稳定性有必要进行深入的研究,对于故障造成的危害要做到心中有数,综合考虑在线评估的电网出现问题的可能性方面的数据,确定电网运行安全的风险,进而做到在线评估电网运行安全风险。既要做好安全稳定评估也要做好风险评估,安全性和稳定性的研究是最根本的,挑选科学合理的手段,把安全性和稳定性方面的研究转变为可以量化的危害性后果,是能够实现电网运行安全风险评估的核心。在线评估电网运行安全风险,可以把安全稳定预警转化成安全风险预警。 2.2.3在线控制电网运行安全风险的辅助策略 如果预估的电网运行安全风险过高的话,在能够进行把控的方案里,辨别出切实可行的控制方案,将电网故障造成的电网运行安全风

浅议智能电网中电网调度技术的应用

浅议智能电网中电网调度技术的应用 摘要:我国近年来经济发展十分迅速,人民的生活水平也逐步提高,这在很大 程度上提升了对用电量和供电质量的需求。但是在传统的电网中,存在着很多缺陷,导致实际的供电稳定性和安全性不能得到保障,并需要花费大量的人力和物 力资源进行维护。智能电网的出现很好的弥补了传统电网的缺陷,可以利用新能 源和新技术提高电网运行的稳定性,并保证电能分配的合理性。因此,在智能电 网中应用电网调度技术是十分有必要的。 关键词:智能电网;电网调度技术;应用 一、电网调度技术的主要内容及必要性 电网中的电网调度技术是指在电网调度过程中采取技术手段进行调控调度, 在此工作中要保证电力安全可靠,调度过程有序,电力传输过程可控。电网调度 的主要作用就是保证整个电网的安全可靠,在出现故障时也能及时控制,所以电 网调度在电网工程建设中的作用十分重要。智能电网调度工作就是在电网的运作 过程中运用传感设备、测量设备来完成数据的采集、分析和处理。调控电网运行 的指标有电流、电压、频率等,智能调度要收集各个指标信息进行分析,对于存 在异常的指标要及时发出警报并按照设定的程序进行初步调控。调度工作人员在 收到预警信息后作出分析,通过自动智能系统进行故障排除,以确保电网的安全 运行。 在电网中,配电用电与发电要达到平衡状态,实现对发电系统、电气设备和 配电站变电站的监控,都需要智能电网的调度技术。电网也要在变化的自然环境 中保持稳定性和安全性也需要调度技术的作用。调度系统能够实现远程的监管控制,并能对用电需要进行智能决策。调度系统能够保障调度倒闸指令的准确无误,来实现电网设备的调度。为了能够形象的反映出配电网络,电网调度系统与GPS 平台相结合,当电网出现故障后,GPS的跟踪功能可以快速找到故障具体方位, 从而使得电网系统更加安全稳定。 为了快速查找故障位置,智能电网调度技术要具备一下以下功能:在线分析 功能,故障发生时能对故障有着系统的分析。计算功能,对故障进行负荷计算和 网损计算等。智能通信功能,第一时间将故障发生的信号发送给工作人员。云计 算功能是目前最先进的计算功能,可以更快实现对信息的分析共享。综上所述, 智能电网调度要具备通讯智能、控制自动化、操作便捷,经济节约的特点。 二、智能电网中电网调度技术应用 2.1实现设备一体化控制 设备运行状态直接关系到智能电网中的电网调度工作开展,设备运行中受多 方面因素影响,导致设备出现故障。设备故障后,将影响电网调度工作开展,威 胁电网运行稳定。电网调度技术应用可解决这一问题,在电网调度技术支持下, 可对设备实现一体化控制,将智能设备纳入统一管理体系,对其运行状态实时监督,及时发现设备运行隐患。电网调度技术可实现对设备故障自动检测,提前预警,避免故障发生后,威胁电网稳定运行,确保电能分配合理,提高电网调度工 作效率及质量。 2.2应用服务 从宏观层面上看,智能电网规划工作还需要继续优化,这是因为当今电网集

新建电厂(机组)接入系统需向电网调度机构提供的资料

附录一

-3 -

新建电厂(机组)并网继电保护专业必备的技术条件 1、电厂继电保护及安全自动装置的配置符合相关国家标准、电力行业标准和其他有关规定的要求。 2、电厂继电保护及安全自动装置(含线路纵联保护通道加工设备)按经国家授权机构审定的设计要求安装完毕、调试项目符合相关检验规程的要求,并经国家规定的基建程序验收合格。保护及安全自动装置二次回路正确,母差及失灵保护对每一个控制单元至少进行了1次整组传动试验。 3、电厂已按要求落实各级继电保护专业管理部门颁发的继电保护及安全自动装置反措要求。 4、机组的高频率保护、低频率保护、过电压保护、低电压保护、失磁和失步保护、快关保护、主要辅机设备低电压保护的整定已报电网调度机构审核批准,其它有关保护的定值已报电网调度机构备案。 5、线路纵联保护装置已完成通道对调试验,并已将通道测试数据报电网调度机构备案。 6、稳措装置及远切、远跳装置已完成整组传动试验、通道联调试验,并已将调试报告报电网调度机构备案。 7、电厂已核对互感器变比,其伏安特性满足规程要求。 8、电厂已完成故障信息处理系统与主站(或分站)的联调。 9、电厂已具备全部继电保护及安全自动装置现场运行规程,运行人员已熟练掌握全部保护及安全自动装置的操作方法。 10、电厂具备全部继电保护及安全自动装置的施工图纸。 -5 -

1、设备配置 1.1新建电厂所用通信设备,应符合国际标准、国家标准、电力行业标准和其他有关规定,通信设备选型和配置应与电网通信网协调一致,满足所接入系统的组网要求。 1.2 新建电厂通信机房至少要有一路可靠的交流电源输入,且站内连续停电时间小于12小时。 1.3 通信直流电源设备应选用性能好、运行可靠的设备;通信高频开关电源整流模块应按N+1原则配置,能可靠地自动投入,自动切换。 1.4备用蓄电池容量,应能独立维持负载容量连续运行24小时以上。 1.5通信机房的动力电源、设备电源、维护检修及仪表电源,必须由各分开关控制。 1.6 承载同一220KV及以上线路的两套继电保护、安全自动装置业务的电厂通信站,应实现通信电源双重化配置。 1.7 已配置必要的仪器、仪表、备品备件及工具。 1.8 无24小时值班的通信站应配置监控系统。 2、机房条件 2.1机房必须有良好的防雷接地设施,应满足部颁SDJ8-1979〈〈电力设备接地设计技术规程〉〉,DL548-1994《电力系统通信站防雷运行管理规程》等有关规定。 2.2通信机房应符合防火、防盗、防潮湿、防尘、防高温、防虫鼠等安全要求。 2.3通信机房温度、湿度应满足设备运行规定的环境条件要求,机房温度为10~30℃,湿度为30%~80%。 2.4 进、出机房的电缆沟和孔洞必须用防火材料进行堵塞。 3、运行管理 3.1电厂通信设备按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格,并已接入电力通信网。 3.2新建光缆线路已按图施工完成,并按要求对所有纤芯进行全程测试,测试资料已报电网调度机构备案。 3.3电厂至电网调度机构已具备两种不同路由的调度电话通道,并开通邮电长途电话。 3.4传输同一输电线路的两套继电保护信号或安全自动装置信号的两组通信设备,应分别接入两套不同的电源系统。 3.5同一条线路的两套主保护,应采用两条完全独立的传输通道。 3.6已按电网要求开通到电网调度机构和所属地调的调度自动化信息、电力调度数据网等通道。 3.7 电厂通信机房动力环境及通信设备运行状态应处于24小时有人监视状态。无24小时值班的通信站,各通信设备主告警信息应接入电厂综合监视系统,纳入电厂电气运行统一监视与管理。 3.8 电厂已配备必要的通信专责人员,已将人员名单和联系方式报电网调度机构,并确保24小时联系畅通。 3.9 电厂已向电网调度机构提供必要的图纸和技术资料。

智能电网调度一体化设计分析

智能电网调度一体化设计分析 摘要在我国的科学技术飞速发展的今天,智能电网已经成为目前世界电力工业发展的一种必然趋势。只能电网的应用优势来源是多方面的,它可以使电网在传输过程中的电力资源的使用效率得到显著的提高,还可以提高电网运行过程中的安全稳定性以及供电过程中的可靠性。在智能电网普及的今天,智能电网的电力调度部门智能变革是促进这一工程成功运行和实现的一项关键性因素。 关键词智能电网调度;数据库;一体化;动态数据;功能 1 引言 二十一世纪后,能源的消耗已经演变成了一项备受世界关注的热点问题。节约能源、降低能源消耗、降低二氧化碳排放量等一系列指标也相继提出,建立一个环境节约型和能源友好型的可持续发展的社会主义社会成为了整个世界都十分关注的焦点性话题。本篇文章是在笔者的亲身实践工作经验的基础上,在目前国家电网已经提出了的技术支持系统框架中,再度提出调度现有的智能国家电网系统实现智能调度技术框架的功能目标。 2 电网调度功能 现如今,我国的能源资源利用的现状是,资源有限甚至很多地区都出现了资源十分紧张的状况。目前,在我国国内,以现有的可再生资源能源以及最新研发获得的绿色能源已经开始逐步地替代化石能源、天然气能源和煤炭能源等不可再生的重要资源。在我国的能源领域建立起一个全新的资源能源使用体系并不断地将此进行完善,并且在发展过程中紧跟时代发展的脚步,以信息技术彻底改造现有的能源利用体系。现如今,智能电网一词虽然已经在全国各地的范围内掀起了一个热浪,但是不可否认的是,世界上对于智能电网并没有给出一个相对来说较为明确的概念。一个国家内部的电网公司应该本着对社会高度负责的历史使命感和责任感,积极地参与国家电网工作,推动电网技术的创新与发展,推动能源开发和利用方式的变革。 电力这种能源本身具备着独特的特点,它的特点在很大程度上决定了电能必须应该要时刻保持着平衡的特性,简单的来说,就是指国家电网部门在发电和用电传输的过程应该处于一种平衡的状态。因此,国家电网作为电网中一项非常安全稳定的一项电力生产单位,国家的各省份各部门应该要做到各个国家电网时时刻刻准备着获得相关区域电网在实际工作运行过程中的真实数据并且根据各区域所提供的不同数据进行合理的电网运行方式安排以及在国家电网运行过程中可能出现的一系列电力事故处理,这样一来,便可以在很大程度上确保各区域国家电网运行过程的安全性和稳定性。 我国的国家电网系统从开始产生发展至今,一直沿用着传统电网中的SCADA/EMS系统,并将该系统作为我国国家电力调度过程当中最为核心的一项

云计算在智能电网调度技术支持系统中的应用研究

第38卷 第6期2010年6 月V o.l38 N o.6 Jun. 2010 云计算在智能电网调度技术支持系统中的应用研究 陈小潮 (华东电网有限公司华东电力调度通信中心,上海 200002) 摘 要:建设智能电网调度技术支持系统过程中,必须解决诸如:海量数据的存储和处理、大计算量、系统的统一管理和弹性扩容、业务的灵活部署和调度,以及计算和分析能力的集成等技术上的关键点和难点。结合云计算技术的相关特性,就如何利用云计算的相关技术、优化支持系统基础平台建设进行探讨。 关键词:智能电网;调度;智能电网调度技术支持系统;云计算 基金项目:华东电网有限公司重点科技项目(D010008061) 作者简介:陈小潮(1963 ),男,高级工程师,从事电网调度信息管理工作。 中图分类号:TM734 文献标志码:A 文章编号:1001 9529(2010)06 0800 05 Study on Application of C loud Com putation i n Technica l Support Syste m of S m ar t Grid D ispatching CHEN X i ao chao (East Chi na E lectr ic Pow er D ispatch i ng&Co mmun ica ti on Cen ter,East Ch i na G r i d Co.,L td.,Shangha i200002,Ch i na) Ab stract:D uri ng t he construc tion o f s m ar t g ri d d ispa tch i ng technical support sy stem,m any key po i nts and diffi culties m ust be addressed i ncl uding m assi ve data storage and pro cessi ng,hug e co m puta ti ona l app licati ons of security and sta b ility assess m ent,un ified m anage m en t and flex i b le expansion o f the system,flex i ble deploy m ent and d ispatch i ng op erati ons,i ntegrati on of ca lcu l ation and ana lysis capabilities.Based on the relevant character istics o f c l oud computa tion,the re lated techno log ies usi ng c l oud co m puta ti on and t he op ti m ization of p l atfor m i n constructi ng s m art gr i d d i s pa tch i ng technica l s upport system w ere discussed. K ey w ords:s ma rt gr i d;dispatchi ng;s m art g rid d i spatching technical support sy stem;c l oud co m puta ti on 建设统一的智能电网调度技术支持系统(以下简称支持系统),是为了提高电网调度的信息化、自动化、互动化水平,提升调度驾驭大电网能力、进行大范围资源优化配置的能力,通过高效的调度运行机制,在更大范围内实现调度业务的统一协调和优化,适应国家电网快速发展和特高压电网安全稳定运行的需要,满足华东电网公司电网调度一体化建设和运行的要求。 通过支持系统的建设,将使未来的智能电网能够及时感知全景信息,实现广域预警、动态自适应调整、智能痊愈计划决策、高度一体化的协调控制、核心信息可视化同步展现、统筹的精细化调度计划、规范的高效流程化管理、高效网络化信息通信等功能。实现各类调度之间应用功能的协调运行、系统维护与数据的同步。 1 云计算的概念和平台特点 云计算是指通过网络以按需、易扩展的方式获得I T设施和软件或任意其他的与互联网有关的服务。从技术架构说,云计算是SOA架构的延伸、虚拟化技术的扩展、分布式计算技术的演进、分布式资源的集中管理和智能调配机制的体现。云计算将扩大I T软硬件产品应用的外延,并改变软硬件产品的应用模式。 云计算平台在计算机网络的基础上提供各种计算资源的统一管理和动态分配而实现云计算的目的。云计算平台以数据为中心,以虚拟化技术为手段来整合分布在网络上的大量的服务器集群的处理能力,并利用SOA架构为用户提供安全、可靠、便捷的各种应用数据服务;用户可以在任何时间、地点,用任何可以连接到网络的终端设备来访问这些服务。 (1)计算资源对于用户是透明的 云计算平台将不同的资源和服务统一管理,便于用户感知、查询和使用。用户无需关注这些资源和服务所处的地理位置、性能、故障等。 (2)计算资源动态分配及弹性缩放 对分布的计算资源进行智能整合、统一管理

智能电网调度一体化设计与研究

智能电网调度一体化设计与研究 智能电网调度一体化有着极为重要的实践意义,文章首先分析中国智能电网调度发展的现状,在此基础上,从数据采集一体化、数据平台一体化和功能一体化三个角度阐述智能电网调度一体化的实现方法。 标签:智能电网;调度一体化;SCADA/EMS系统;设计与研究 引言 随着中国社会经济文化的不断发展和变化,节约能源、降低污染以及减少排放,构建和谐的可持续发展的社会机制已经得到越来越广泛的关注,智能电网也随之进入研究者的视野。智能电网也称为电网智能化,有时也被称为“电网2.0”,智能电网以高速双向的集成通信为基础,采用国内外领先的电力工程(Power Engineering,PE)、智能控制技术(Intelligent Control Technology,ICT)、决策支持系统(Decision Support System,DSS)以及信息技术(Information Technology,IT)等新技术和新方法,以实现电网可以安全合理、经济节能的目标。智能电网调度一体化以最新的信息技术和数据技术为基础,采用国内外最先进的智能控制方法,最大限度地提高和增加电网体制中的能源使用效率。 1 中国智能电网调度的现状 要实现智能电网调度的一体化,首先要分析中国电网的发展状况,以实际的发展现状为事实依据,才能提出更为可靠的设计方案。中国电网正处在一个高速发展建设的阶段,其重点主要在电网系统的建设和发电系统等工程建设方面,然而随着中国电网规模的迅速扩张,导致在电网运行和管理上出现了一些问题,这些问题的解决可以借鉴西方发达国家的经验,利用电网的智能化来进行解决。 以现在的视角观察,智能电网是电网系统建设的革命性变革,将会引起电力行业发展方向的转变和发展速度的增大,研究智能电网是一项极具创新的科学研究。智能电网的建设,提高了资源优化配置的能力,增加了安全服务的水平,同时也实现了电网中能源的高效利用,因此研究智能电网的一体化有着重要的实践意义。 2 智能电网调度一体化的相关方案 由于智能电网调度要实现电网系统中的各项资源的合理配置和整合,完成国家电网制定的《坚强智能电网技术标准体系规划》,通过相关研究,智能电网调度一体化可以分解为数据的一体化、平台的一体化和功能的一体化,本部分就三个“一体化”进行详细的阐述。 2.1 数据采集一体化

大型水、火电厂接入系统设计内容深度规定

大型水、火电厂接入系统 设计内容深度规定 SDGJ84—88 (试行) 主编部门:水利电力部西北电力设计院 批准部门:水利电力部电力规划设计管理局 试行日期:1988年6月16日 能源部电力规划设计管理局 关于颁发《大型水、火电厂接入系统设计内 容深度规定》SDGJ84—88(试行)的通知 (88)水电电规规字第21号 为了进一步做好大型水、火电厂接入系统设计工作,我局安排西北电力设计院起草了《大型水、火电厂接入系统设计内容深度规定(征求意见稿)》,经广泛征求意见后,形成送审稿。在此基础上,我局组织计划、生产调度、基建、水电规划设计和电力设计等单位进行了审查,对送审稿做了必要的修改和补充。现将审定的《大型水、火电厂接入系统设计内容深度规定》SDGJ84—88(试行)颁发试行,在执行中如发现问题,请告我局规划处。 1986年6月16日 第一章总则 第1.0.1条大型水、火电厂的系统工作,包括初步可行性研究、可行性研究和接入系统设计。初步可行性研究和可行性研究系统部分按有关前期工作内容深度规定进行;接入系统设计按本规定内容深度进行。本规定适用于220kV及以上电压级的大型水火电厂接入系统设计。 第1.0.2条大型水、火电厂的接入系统设计,一般应在工程主管部门上报该项工程设计任务书后开始进行,在该工程初步设计完成前完成。必要时也可按工程主管部门委托的进度要求进行。 第1.0.3条大型水、火电厂接入系统设计,是在该工程已完成可行性研究的条件下更深入地研究该电厂与电力系统的关系,确定和提出电厂送电范围、出线电压、出线回路数、电气主接线及有关电器设备参数的要求,以满足该电厂初步设计对系统部分的需要,并为编报该电厂送出工程的设计任务书提供依据。第1.0.4条电厂接入系统设计应以经过审议的中长期电力规划或审定的电力系统设计为基础。必须贯彻国家的有关方针政策,执行有关设计规程和规定。第1.0.5条电厂接入系统设计应从实际出发。根据电厂设计规模或水、火电厂不同的特点,有针对性地做工作。譬如:对于区域性大厂,应重点研究该电厂与大系统的有关问题;对于地区性电厂,宜重点研究该电厂与地区系统的有关问题;对于水电厂,则应重视研究扩大电网发挥调峰或补偿调节效益等问题。第1.0.6条电厂接入系统设计。应注意远近结合、由近及远地进行多方案技术经济比较。其推荐方案要技术上先进、合理利用能源、简化系统接线、过渡方便、运行灵活、切实可行和经济可靠地向系统供电,对电力系统中的不确定因素和变化因素应作敏感性分析。 第二章设计依据和一般设计原则

智能电网调度运行面临的关键技术研究

智能电网调度运行面临的关键技术研究 发表时间:2019-08-13T09:21:01.623Z 来源:《中国建筑知识仓库》2019年02期作者:杨国钦 [导读] 作为电力系统中的核心部分,智能电网调度不仅承担着维护电力正常运行的重要职责,更肩负着电力系统安全、稳定运行的重要任务。也正因为如此,确保智能电网调度的顺利进行具有十分重要的现实意义。尤其是时下在智能电网调度运行中,往往面临着安全性与精确性无法保证这个重大难题。所以,笔者基于构建坚强智能电网的背景下,就智能电网的概念、必要性及其意义展开探讨,并提出了智能电网运行过程中的关键技术,以期为进一步提高智能 1智能电网的概念 作为电网发展中最先进的电网形式,智能电网主要是基于原有电网,通过一体化和高速双向通信网络技术,使电网的使用这个过程更倾向于自动化,高效。可以说,智能电网是电力自动控制和监控输电网络的一种电力运行状态,保证了整个电网的运行平稳发挥至关重要的作用。目前,智能电网先进传感技术的发展,精准的测量技术,完善的控制技术和敏感的传感技术是智能电网最重要的技术。为了实现综合电网容量,其最重要的表现方式是进一步提高输变电效率和质量,减少传输过程中可能会导致能量损失,加强电源质量精度的控制,使整个电源在传输过程中更加安全高效。正是由于这个原因,使得智能电网得到了更广泛的应用。 2发展智能电网的必要性与意义 伴随着现代化信息技术的快速发展以及自动化技术水平的不断提高,也就决定了关系着民生之本的电力行业,其今后发展的技术方向自然要向着信息化技术与自动化技术方面不断地靠拢。尤其是随着社会的进步和发展,人们对电能的需求量与日俱增,发电环节又是温室气体排放较大的行业,所以对其进行必要的技术改革就成为社会发展的重中之重,而发展智能电网则成为必要前提。可以说,现如今发展并研究智能电网的重要意义,可以具体体现在以下几点:第一,能够优化资源配置,使得清洁能源得到合理全面的利用;第二,能够提高能源利用效率,节约能源,并有效降低污染气体排放量;第三,能够提高用户对电能质量和用电安全性的需求。 3在智能电网调度运行当中所包含的关键技术 3.1在智能电网调度运行中控制技术的运用 控制技术是确保智能电网调度顺利运行的重要技术之一。然而,在智能电网的实际调度运行过程中,在控制技术的使用与发展上往往存在着一定的不足,主要体现在在电网运行过程中会出现无法全面获取控制点信息以及控制的灵敏性不足,即在进行调控过程中某一控制点出现异常情况,此时将无法进行有效的控制以及无法按照预定的指令进行调整,从而使得问题进一步发展,扩大了影响范围。因此,针对控制技术所存在的这一问题,要想有效给予解决,就必须要随时对智能电网系统进行检查,进而有效的预防隐性问题的进一步扩大而影响到整体的控制质量。同时,还要对其进行技术优化,也就是说在原有的控制技术基础上,针对具体的隐患展开研究,促进控制技术的完善、发展。 3.2电网实时动态监测技术分析 电网实施动态监测技术是随着科技的发展产生的全新技术,主要包括电网实施动态监测系统以及同步相量测量装置两部分。电网实时动态监测系统主要用于控制以及管理同步相量测量装置的工作情况,同时对于动态数据进行收集、管理、存储以及分析决策,并且对动态数据进行转发;而同步相量测量装置主要进行同步相量的测量、记录以及输出。通过电网实时动态监测技术能够对电网的运行状态进行有效监测,同时能够准确分析系统特性,及时有效的获得电力系统在出现故障时的动态特性。另外,能够和EMS系统、电力系统稳定计算模型进行有效的结合,从而形成确保电网安全运行的辅助系统。 3.3对于智能电网调度运行中网络技术的有效分析 网络技术就是支持智能电网调度运行的主要核心技术,所以在提升其调度运行质量和效率的研究工作当中,应对网络技术进行合理的研究与分析。对于这一技术在使用当中存在的问题,就是网络技术发展处于不断改变的形式,使得网络中新技术出现不稳定的问题,这使得在实际的运行当中存在失控或是信息损坏等现象。对于这一问题,应通过进行多次研究试验工作,并在试验当中找出不足之处,从而根据相应问题制定合理的改进策略,真正有效的使其调度运行发展更为安全稳定。 3.4电网调度预警以及辅助技术分析 通过电网调度预警和辅助技术能够对于电网进行实时的监测,同时也能够使得工作人员获得相对准确的信息和电网运行具体状态,确保相关工作人员能够全方位了解电网调度的运行情况,电网调度人员可以依照这些信息进行判断决策,从而确保电网能够更加稳定可靠的运行。同时,将电网调度预警监测和辅助技术应用在相关数据的分析计算方面,利用相应的软件对于数据进行分析计算,对于电压、功率以及频率等指标进行跟踪判定,电网调度系统会按照数据分析所得到的结果判定是否发出预警,同时制定出科学合理的预警方案,通过较为合理的措施降低电网事故发生的概率,确保电网的安全稳定运行,提升电网运行经济效益。 3.5现场总线技术分析 所谓的现场总线技术就是指以互联网作为重要的中介和载体将智能自动化设备和相关仪表控制设备进行连接,从而形成点一线一面为一体的信息网络,确保其形成一体化、数字化的信息网络,最大程度的结合智能电网信息以及计算机通信技术,充分体现出综合性的特征。在具体的应用现场总线技术过程中,相应工作人员要充分分析目标电网的相关数据,从而能够充分了解目标电网的具体运行情况以及信息指数,利用网络将相关的通讯网络信息导出,这样总线在接入变电站之后可以第一时间处理存在的问题以及故障,并且统一不同的调度任务,最终能够实现单纯通过现场仪表来控制和管理电网的目的。 4结语 总而言之,在智能电网越发普及应用的如今,智能电网俨然已经成为了电力系统中的核心部分。所,如何确保智能电网调度的顺利进行也就成为了电力企业所面临的重要课题。尤其是现如今在智能电网调度运行过程中,其技术的先进性已经在实际的使用过程中显现出来。因此,为了进一步确保智能电网的安全稳定运行,就必须更加深入的对智能电网调度运行中所应用的关键技术进行研究,并不断的结合实际需求与科技发展进行改进,也只有如此,才能够确保智能电网调度的顺利进行,满足现代化社会对电能质量的需求。

热电厂脱硫除尘改造项目可行性研究报告

热电厂脱硫除尘改造项目可行性研究报告 2012年7月

第一章总论 1.1 概述 1)项目名称、主办单位、企业性质、法人、建设地点及投资 项目名称:新疆盐湖制盐有限责任公司热电厂脱硫除尘改造项目。 主办单位:新疆盐湖制盐有限责任公司。 企业性质:有限责任公司。 法人:宋为兵。 建设地点:乌鲁木齐达坂城区新疆盐湖制盐有限责任公司。 项目投资及资金来源:本项目总投资为449.4万元。其中:建设投资为437.4万元。总投资全部为企业自筹。 2)可行性研究报告编制单位、证书等级 可研报告编制单位:内蒙古轻化工业设计院有限责任公司 证书等级:甲级 证书编号:工咨甲10520070015 3)编制依据 (1)新疆盐湖制盐有限责任公司与内蒙古轻化工业设计院有限责任公司签订的合同书; (2)化计发(1997)426号文《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(修订本)》; (3)建设单位提供的有关项目建设的基础资料和数据; (4)《中华人民共和国环境保护法》的有关文件; (5)《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003; (6)《空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年对《空气质量标准》(GB3095-1996)的修改单。

(7)《火力发电厂大气污染物排放标准》(GBl3223-2003)中第Ⅲ时段标准。 4)编制原则 (1)工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提,积极采用新技术、新工艺、新装备、新材料,做到先进可靠、经济合理。 (2)充分依托项目建设地区现有的公用和辅助设施,以节约建设资金,提高经济效益; (3)编制过程中坚持“客观、科学、可靠”的原则,对项目的建设规模、工艺技术方案、经济效益、社会效益、环境效益和各种风险等进行充分调查和论证,真实、全面地反映项目的有利和不利因素。 (4)根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与落实。 (5)严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规标准规范进行设计,坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则,采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染,达到环保要求。 5)研究范围 本项目可行性研究报告的研究范围针对新疆盐湖制盐有限责任公司热电厂脱硫除尘改造项目装置及相应的辅助生产设施及配套的公用工程设施。 (1)改造项目装置:热电厂锅炉脱硫除尘改造装置。 (2)配套公用工程、辅助设施和服务设施包括:总图运输、土建、供排水、供电、电信、消防、外管网。主要依托原有公用工程、辅助设施和服务设施。 针对上述内容,本项目可行性研究重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证,其主要内容有:

智能电网调度技术支持系统-“四星拱月”熠熠生辉

四星拱月”熠熠生辉 公司智能电网调度技术支持系统试点建设纪实 杨胜春曹琰汪胜和 2010 年对于奋战在电网调度战线的每一位员工来说,是具有里程碑意义的一年。这一年我国电网调度科技研究与建设应用取得了重大突破。 2010年12月28日,在国家电力调度通信中心多功能会议室大屏幕上,全国电网,“ 华”区域电网,江苏、四川省级电网,北京城区、河北衡水、辽宁沈阳地区电网的广域全景运行信息,实时监控与预警、调度计划、安全校核、调度管理四大类应用的数十项功能,一一展现在国家电网公司副总经理栾军、总信息师吴玉生等领导面前,四类应用犹如四颗明星支撑起了智能调度这轮“新月”。 立志打造“智能神经中枢 坚强智能电网已成为现代能源产业和综合运输体系的重要组成部分。电网调度作为电网运行的指挥中枢,如何能够更好地适应特高压大电网运行和智能电网建设发展需要,保障大电网安全稳定、经济优质运行,成为调度人日夜思考的问题。 面对电网发展相对滞后,一次网架较薄弱的现实,调度人压力巨大。作为我国最高一级电网调度机构——国调中心,于2008 年年初就开始谋划建设新一代调度技术支持系统,立志打造能够适应坚强智能电网运行要求的、具有国际领先水平的电网“智能神经中枢”。 2009 年9 月,公司下达了智能电网试点工程项目计划,明确智能电网调度技术支持系统试点建设的首批9 家单位,拉开了这一系统研发与试点工程建设的序幕。 电网调度领域的“一大步” “这是个人的一小步,却是人类的一大步。”这是美国航天员阿姆斯特朗在踏上月球时所说的一句话。本次研发的智能电网调度技术支持系统,就是电网调度领域向前迈出的一大步,具有划时代的意义。它遵循标准化、一体化、集成化和智能化设计思想,集成传统省级以上调度应用系统功能,全面支撑各级调度业务发展需要,是我国电网调度自动化系统研制和建设史上前所未有的创新性工程。 牛顿说:“如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”新系统技术复杂、涉及面广,没有现成的技术和经验可供参考,项目管理和协调难度前所未有。从基础研究、规划设计、技术攻关、系统研制、工程建设到运行管理都需要全面创新。依靠电网调度领域的深厚积淀、建设模式的创新和各方资源的高效利用,从2008 年2 月启动系统建设框架研究,到2010 年12 月试点工程全部通过现场验收,用了不到三年时间,调度人就完成了技术支持系统革命性、跨越式的发展,创造了电网调度技术支持系统研发和工程建设的新水 平、新纪录。

1103510.5变电站接入系统设计

目录 摘要 (1) 1.电气主接线的设计原则和要求 (2) 1.1主接线的设计原则 (2) 1.1.1设计依据 (2) 1.1.2设计准则 (2) 1.1.3考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响 (3) 1.1.4考虑主变台数对主接线的影响 (3) 1.1.5考虑备用量的有无和大小对主接线的影响 (3) 1.2主接线设计的基本要求 (3) 1.2.1可靠性 (3) 1.2.2灵活性 (4) 1.2.3经济性 (4) 2主接线的设计 (4) 2.1原始材料及分析 (5) 2.2 设计步骤 (5) 2.3初步方案设计 (6) 2.4最优方案确定 (7) 2.4.1技术比较 (7) 2.4.2经济比较 (9) 心得体会 (10) 参考文献 (12)

摘要 本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。110KV 电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。 110kV、35kV和10kV三个电压等级的变电站接入系统,而电气主接线设计是一个综合性问题,必须结合电力系统和变电所的具体情况,全面分析有关因素,正确处理他们之间的关系,经过技术、经济比较、运行可靠,合理的选择主接线方案。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行及变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。

智能电网的调度自动化技术分析

智能电网的调度自动化技术分析 发表时间:2017-01-17T10:44:47.653Z 来源:《电力设备》2016年第24期作者:张宁 [导读] 无论是从发展经济还是节能环保的角度来看,对于智能电网自动化技术的应用都显得尤为重要,因此应该进一步地对其加以推广。(国网山东省电力公司平原县供电公司山东德州 253100) 摘要:电能是一种非常重要的能源,它对于社会的发展有着十分重要的意义,正因为如此,所以我国不断地在对电网进行改进,逐渐地实现了电网的智能化。为了能够保证生产生活用电的正常供应,提供给客户更加优质的供电服务,电力企业又将调度自动化技术应用到了智能电网之中,使得电网调度与自动化技术实现了融合,大大地提高了供电的质量,同时也更加有利于管理人员对电网进行管理。因而对智能电网调度自动化技术进行探讨是十分必要的。 关键词:智能电网;调度自动化 1、智能电网调度自动化概述 所谓的智能电网调度自动化,就是指的对于自动化技术、智能技术等加以综合的利用,使得电网调度测量以及监控能够实现自动化、数字化和集成化,再通过对于网络技术的利用,使得电网调度系统能够统一地运行。通过对于智能电网调度自动化技术的应用,使得工作人员能够更加有效地对电网进行管理,而且随着用我国电量的不断增大,对于电网的运行也提出了更高的要求,要求电网能够实现更加安全、高效和经济的运行,而这众多的要求,通过对于智能电网调度自动化技术的应用都可以加以实现,而且通过对于智能电网自动化技术的应用,还有效地实现了节能环保的目标,减少了能源的浪费。所以,无论是从发展经济还是节能环保的角度来看,对于智能电网自动化技术的应用都显得尤为重要,因此应该进一步地对其加以推广。 2、智能电网调度自动化系统的主要特点 2.1 超强的自愈性 智能电网调度自动化系统具有超强的自愈性,保障电网能够安全可靠运行。系统可以在无人操作的情况下,自动对电网中的问题进行修正和解决,从而消除潜在的风险隐患。智能电网在运行过程中,系统可以持续地进行检测,通过自动诊断修复功能来操作防爆控制系统,操作准确方便,这一功能是传统电网所不具备的。 2.2 强大的兼容性 智能电网调度自动化系统具有强大的兼容性,能够将电能供应、环保科学有机地结合起来。当客户用电负荷过高时,智能电网可以通过自动化系统进行合理的资源配置,从而减轻电网负荷过高的压力。智能电网通过调度自动化系统可以使多种能源发出的电能接入电网系统,特别是风能、太阳能等清洁可再生能源,对于节能减排环境保护具有重大意义。此外,智能电网调度自动化系统可以消除电网扰动的不利影响,大大提高电能的质量,有效保障电力系统的供电可靠性。 2.3较好的交互性 智能电网调度自动化系统具有较好的交互性,可以对电网设计方面存在的不足和问题进行修复和完善。充分利用建立在用户端的接口,通过人机互动、人机联动和模拟等技术手段,使电能的供应和使用能够进行信息互换,从而更好地配置电力系统的资源,有力保障电力系统的供求平衡。 2.4较强的集成功能 智能电网调度自动化系统具有较强的集成功能,可以将各个子系统进行良好地融合,使各系统间的信息和资源实现共享。并且,信息控制和系统优化等功能可以进行规范化处理,从而能够整体分析电网调度系统。 2.5较优的资源配置功能 智能电网调度自动化系统具有优化资源配置功能,可以根据经济效益和设备运行情况对电网进行协调和优化。对输送线路输电状态进行科学分析,有效协调配置电网资源,一方面能够降低电网运行成本,另一方面可以实现社会效益与经济效益双提高,为电力企业可持续发展奠定坚实的基础。 3、智能电网调度自动化技术分析 3.1节能发电调度技术 在电网的运行过程之中,在进行发电调度的时候,往往会造成大量的能源浪费,但是当前我国所追求的是可持续发展,所以各个行业都十分注重对于资源的节约和合理利用,而电能作为人们生活和工作的必需能源,所以更加应该注重能源的节约。所以电网的管理层也对发电节能减排引起了足够的重视,因此在进行发电调度的过程中,开始对节能发电调度技术加以应用,这一项关键技术的应用对于电网的节能运行有着非常重要的意义。通过引入电厂脱硫实时监测系统还有水调自动化系统等,都可以在发电环节达到节约能源的效果,再通过对于节能发电调度技术的应用,就可以使得各个系统有效地连接在一起,实现信自、的共享,从而满足节能的需求。在智能电网的调度自动化技术中,节能发电调度技术是一个关键技术,可以有效地在发电环节对于能源浪费进行有效控制,解决发电过程中能源浪费严重的问题。 3.2数据服务技术 在智能电网调度自动化系统之中,数据也是一种非常重要的资源,电网的稳定和安全运行离不开数据的支撑,所以智能电网调度自动化系统必须要实现对于数据的有效处理,通过对于这些数据的利用来服务于电网调度,因此数据服务技术也是智能电网调度自动化的一项关键技术。传统的电网系统在对数据进行处理的时候,效率往往非常低下,由于这些数据不能够得到有效的处理,所以也就使得电网的运行效率非常低,不能够很好地满足人们的用电需求。而通过对于智能电网调度自动化技术的应用,可以提供更加优质的数据服务技术,而对数据进行了有效的分析和处理,就可以使得电网更加高效地运行,从而提高供电网的质量。除此之外,通过数据服务技术也可以对智能电网中各个设备的生命周期进行有效的管理,使得电网调度系统中的数据更加真实和准确。 3.3面向服务架构SOA技术 电网调度自动化技术具备的功能是多样化,而传统电网调度自动化技术中,一些功能是重复多余的,如何将这些分散的功能集中融合起来,是目前存在的一个难题。将 SOA 技术应用到智能电网调度自动化系统中,就是与服务构架直接联系,实现不同应用的封装与相互调用,同时可以对调度功能进行灵活的配置,满足不同阶段工作对电网调度功能的不同需求。另外,智能电网调度自动化技术在 SOA 应用过

相关文档
相关文档 最新文档