一、技术要求

1、机房空调机组的电气性能

1)机房空调机组的的电气性能应符合IEC标准

2)输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -15%、频率:50HZ ± 2HZ。

2、机房空调的环境控制性能

1)机房空调应能环境:

温度:室内 -10℃~ +30℃、室外 -30℃~ +45℃

湿度:≤95%RH

运行环境应保障冬季室外温度-30℃以下,正常启动制冷、加热运行。

2)机房空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围:+17℃~ +28℃

温度调节精度:±1℃

湿度调节范围:40% ~ 70%RH

湿度调节精度:±5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

3、机房空调的机组性能

1) 机房空调应有较大的送风量,冷风比应≤2.5

2)具有恒温恒湿功能,大风量小焓差设计,高显热比(≥0.9),满足专业机房需要。3)机房空调应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比

活塞式:COP ≥ 3

涡旋式:COP ≥ 3.3

4)机房空调应具有高可靠性,运行应根据全年365天,每天24小时不间断运行设计。

5) 机房空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

6)应有超宽输入电压(380V±25%)设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,实现来电自启动并可设定延时启动时间。

7)机房空调应具备来电自启动功能,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,满足机房无人值守的要求。

8)机房空调机组的噪音:

室内机组:距机组2米处自由空间声压级< 65dB(A)

室外机组:距机组10米处自由空间声压级< 50dB(A)

9)机房空调的加热性能:采用PTC——正温度系数陶瓷式电热器

10)机房空调的加湿性能:采用微机控制自动冲洗式加湿罐

11)机房空调室内风机

机组应设计双速送风,高速送风可以提供最多的风量及最大的冷却能力。低速送风可以提供最大的除湿能力及相应制冷量。送风风速自动调节。

12)机房空调空气过滤能力:

应安装中效空气过滤器,空气过滤器应便于更换,所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到C级机房的要求(直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升)。

13)机房空调应能满足机房防火要求,可以接入楼宇消防监控系统,实现与楼宇消防实现联动功能,达到GB8624-88的防火标准要求。

14)机房空调的室外冷凝器

风冷冷凝器采用船用等级耐腐材料,具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。应能全调速风扇,实现节能、低噪。

15)机房空调的控制系统:

应具有先进的微处理控制器和LCD显示屏,微处理器可以储存一周七天,每天两次控制变换的程序。

机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。

4、机房空调的监控性能

1)机房空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2) 系统应具有三遥性能

遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,风机正常/故障,压缩机正常/故障等

遥控项目:空调开/关机

3)系统应具备通信接口

具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);

免费提供通讯协议。

3)设备运行参数的设置设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。

机房专用空调系统技术要求

机房专用空调系统技术要求

1.系统要求 1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统, 夏季运行给房间供冷风,冬季空调供暖。 1.2系统要确保室内温度:夏季室内温度22度~26度,冬季不低于18度。 1.3空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,应具有优于R22冷媒的性能,保证空调设备能达 到更高的COP值。 1.4厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部 件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。 1.5空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。 1.6生产厂家需对售后服务做出书面承诺。 2.总体技术要求 2.1机组应为智能变频多联式空调机组。 2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管 尺寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。 2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造 的全新的产品。 2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准, 厂家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。(在制造厂家的资格声明中体现) 2.5空调运转环境温度范围: 夏季的运转制冷范围为:-5℃~43℃ 冬季的运转制热范围为:-20℃~15.5℃ 2.6投标人须提供在-12℃运行时制热的衰减量。 2.7设备具有较高的性能系数,标况下平均COP:制冷cop> 3.1;制热 cop>3.8。(COP值根 据项目具体匹数具体计算) 2.8空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺 寸经济、合理,布管优化。 2.9投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建 筑物其他功能,不影响大楼立面美观。 2.10容量在21000kal/h以下的室外机以及所有的室内机需通过国家3C认证。 3.室外机(压缩机) 3.1室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。 3.2机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动 调节压缩机的运行。 3.3机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异 常声响和振动,且有夜间静音运行模式,10HP室外机夜间噪音不大于50dB(A)。

机房专用空调规范-PEX-ALL-全部选型

一、范围 本选型技术要求提出了机房专用空调的选型原则、技术要求、技术文件、服务等要求。 本选型技术要求适用于国内、国外机房专用空调的设备选型,也可作为工程招标的依据。 本选型机房空调设备应为国际知名品牌。产品成熟,技术国际领先,在国内应有同型号产品的成熟使用案例。 二、引用标准 1.《国家A级机房标准》 2.《电信机房空调维护规程》; 3. YDN023-1996《通信电源和集中监控系统技术要求》 4.电网综1997(472)号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》; 5. 电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。 三、选型依据 1.设备生产厂商必须通过ISO9000系列认证。 2.代理公司应具有独立法人资格,有正式授权代理证书。并采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。 3.对厂商的综合实力进行评估。 4.电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

四、技术要求 本次空调机组选型要求制冷量大于65kw的,包括上送风及下送风机组,技术指标要求 如下表: 表一:选型技术明细表 的条件下测定的。 1.机房专用空调机组的机械性能 1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布 局合理。 2) 操作及维修安全、方便。 3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。 4)标牌、标记:应平整清晰。 2.机房专用空调机组的电气性能

1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -15% 3)频率:50HZ ± 2HZ 3. 机房专用空调机组的适应环境 温度:室内 -10℃~ +30℃ 室外 -30℃~ +45℃ 湿度:≤95%RH 4 .机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功 能。 2) 温度调节范围:+17℃~ +28℃ 3) 温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时 4) 湿度调节范围:40% ~ 60%RH 湿度调节精度:±5 %RH (制冷量≥20KW) 5) 温、湿度波动超限应能发出报警信号 5 机房专用空调机组的机组性能 1) 机房专用空调应有较大的送风量,满足“表一:选型技术明细表”的要求。 2)机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷, 24℃,45%RH工况下: 显热比≥0.93 3)机房专用空调应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比 活塞式:COP ≥ 3 涡旋式:COP ≥ 3.3 4)机组应有节能措施的设计 应选用“V”型大面积蒸发器,保障换热效率;应安装有快速除湿装置,以减少空气过冷及热补偿的能量损失;室外风机应可根据室外温度无极调速,减少风机能耗。 5) 机房专用空调系统应具有高可靠性,要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

冷冻水型机房空调测试技术要求内容

附件2 冷冻水型机房专用空调 测试技术要求 2015年9月

1.概述 本测试技术要求旨在验证厂家对机房专用空调重要功能的实现,保证设备有效提升系统在实际应用中的节能效果和项目实施效益,为中国移动机房专用空调的设备采购、选型、入网测试等方面提供技术依据。 本测试技术要求主要针对冷冻水型机房专用空调的制冷量、显冷量、循环风量、制冷消耗功率、显热比、冷风比、能效比、噪声等性能要求及运转测试、本地控制、四遥、电源适应性等功能要求进行测试和验证。 中国移动始终保留对本测试技术要求的最终解释权。 2.测试技术要求引入文件 下列文件中的条款通过本测试技术要求的引用而成为本测试技术要求的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本测试技术要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本测试技术要求。 GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规 YD/T5003-2005 电信专用房屋设计规 GB50174-2008 电子计算机机房设计规 YD/T1821-2008 通信中心机房环境条件要求 GB/T 13306—2011 标牌 YD/T 1095-2008 通信用不间断电源(UPS) YD/T 1429-2006 通信局(站)在用防雷系统的测试技术要求和检测方法 GB 50689-2011 通信局站防雷与接地工程设计规 GB 17758-2010 单元式空气调节机 GB 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验 抽样计划 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法

机房空调系统技术规范书

机房空调系统技术规范书 一、概述 本技术规范书提出了机房空调系统的选型、技术、服务等要求。 本技术规范书中机房空调及相关产品应通过国家质量机构颁发的节能产品认证。 本技术规范书中机房空调产品符合通信机房建筑承重要求,在安装调试、操作使用、 维护保养等方面应简便易行。 本机房空调系统需适用如下标准要求: (1)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T19413-2010); (2)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008); (3)《采暖通风与空调调节设计规范》(GB50019-2003); (4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002); (5)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T 19413-2010) (6)《单元式空气调节机》(GB/T 17758-1999 ) 二、技术要求 项目地点位于中国科学院高能物理研究所1#实验厅内,分为ADS中控室机房与低温中控室机房两套空调系统。其中ADS中控室机房选择两台依米康 SCA402ED/RCL(E)37 ,—用一备;低温中控室选择两台依米康SCA251EU/RCS35,一用一备。具体见下表:

表2. ADS机房精密空调设备选型技术要求表SCA251 注: 1)制冷量测试条件为室外环境温度 35C,室内回风温度为 24C,室内回风湿度为 50% 2)本列表与政府采购供货机型不一致的以政采供货机型为标准。 1?机房专用空调机组的机械性能 1)外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2)操作及维修安全、方便。 3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。 4)标牌、标记:应平整清晰。 2?机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围:220/380V +10% - -15% 3)频率:50HZ - 2HZ 3机房专用空调机组的适应环境 温度:室内-10 C - +30 C 室外-15 C 一 +50 C 湿度:w 95%RH 4机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

通信设备安装施工规范

通信设备安装规范及要求 前言 为了提高工程质量、确保设备安装符合技术规范要求,根据原邮电部和信息产业部对通信工程施工的相关要求,特颁发本施工要求,本要求主要依据以下参考文献: 1、《通信电源设备安装工程验收规范》 YD 5079-99 2、《通信工程电源系统防类防雷技术规范》 YD 5078-98 3、《数字移动通信(TDMA)设备安装工程验收规范》YD 5067-98 文中如有不详处以上述中华人民共和国通信行业标准为准。 一.系统设备施工安装、测试实施细则 (一.)施工前的检查 1、机房环境要求 在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检 查,具备下列条件可开工: 1.1 机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥; 1.2 机房地面负荷:每平方米≥450Kg;(须满足设备厂家要求)。 1.3 机房净高:≥2.70M;(须满足设备厂家要求)。 1.4 机房主要门的大小应满足设备的搬运要求,房门锁和钥匙齐全; 1.5 机房的通风管道应清扫干净并通风,空气调节设备应安装完毕,性能良好; 1.6 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易集灰,并能尘砂侵入。屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非 燃烧材料或非易燃材料; 1.7 各种沟槽应采取防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明与电力管线应尽量采用暗铺设; 1.8 对机房活动地板进行专门检查,地板板块尺寸符合安装设计要求,板块铺设严密坚固,每平方米水平误差≤2毫米,地板支柱接地 良好,接地电阻和防静电设施符合说明书面要求; 1.9 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求; 1.10 机房地面应平整光洁,地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符

通信机房设备安装通用标准规范

通信机房设备安装通用标准规范 第1章设备机房 1.机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室内。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。 2. 机房必须采取防静电措施。 3. 室内无直射阳光,建议采用有色玻璃窗,或深色窗帘遮光。 4. 机房内配备日常照明。 5. 机房内部不应有给水、排水、煤气及消防管道通过。 6. 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品,必须配备有效的消防器材。 7. 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 8. 机房配有感烟、感温等告警装置,性能应良好。 9. 机房所在地区土壤电阻率低于700Q?m时,机房地阻应小于10Q。 第2章设备安装工艺 1 .设备安装位置应符合工程设计文件,设备安装时必须预留一定的安装空间、维护空间和有可能的扩容空间。 2. 设备的垂直度偏差应小于等于机架高度的1%。。 3. 同一排机架的设备正面应在同一水平面,偏差不大于5mm每列设备的列头柜应在同一水平面上,偏差不大于5mm。 4. 室内安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,机架间缝隙应小于等 于3mm。

5.同类机架相邻,高低一致,偏差小于2 mm。 6.抗震加固应符合工程设计要求,要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确。 7.机架和底座连接牢固可靠,机架安装后稳固不动。 8.机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘 垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。 9.绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓与机架之间绝缘。 10.有活动地板的机房内安装设备,应有钢质底座,非镀层底座应涂防 锈漆, 做防腐防锈处理。 11.同类螺栓露出螺帽长度应基本一致。 12.拧紧螺母时应该进行防松处理,如采用弹垫或双螺母方式。 13.设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。 第3章走线架安装 1.走线架安装位置及高度应符合工程设计要求。 2.走线架与墙壁或机柜列应保持平行,每米允许水平偏差为2mm。 3.走线架横平竖直,各横铁规格一致,两端紧贴走道扁钢和横铁卡子,横铁与走道扁钢相互垂直。 4.横铁卡子等部件、固定螺栓齐套并安装牢固。 5.走线架横铁间隔均匀,当影响走电缆时,可做适当调整。 6.槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽道并接处允 许水平偏差2mm。 7.走线架的保护接地应符合工程设计要求。 8.走线架互相连接时,应保证可靠的电气连接。 9.走线架的地面支柱安装应垂直稳固,加固支撑安装平稳牢固,吊挂垂直整

冷冻水型机房专用空调机集采招标技术要求

中国移动2015-2016年度 冷冻水型机房专用空调集中采购 招标技术要求 【】年【】月【】于【】

目录 1. 概述....................................................... 2. 招标设备................................................... 3. 对投标方的要求............................................. 4. 机房专用空调技术要求....................................... 5. 空调设备配置清单........................................... 6. 安装、试运行及验收......................................... 7. 服务要求................................................... 8. 附件.......................................................

1. 概述 1.1.本技术规范为风冷型机房专用空调招标文件的技术规范书,是招标文件的重要组成部分。 1.2.投标方以中文书面形式提供所要求的全套技术文件及文件清单。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,所有图纸和图形符号等均应遵守国家有关规定并应规范化。 1.3.投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。 1.4.制造商应具有国家相关的质量管理体系认证证书,生产许可证。具有标准的焓差试验室及安全性能试验台,可对投标产品的技术性能进行测试,并提供准确可靠的测试数据。 1.5.投标方必须对所有供货产品质量和服务质量负责,即:保证符合所有招标及投标技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 1.6.投标方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。 1.7.投标方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修,并提供免费的技术支持。 1.8.投标方所投设备应满足本技术要求,如有偏离应将偏离情况填入《附表二技术偏离表》,并给出详细的技术数据和指标说明,中标后投标方在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中招标方已经确认的条款。 1.9.投标方提供的设备中如有超出招标技术要求中所明确的功能,或者投标方有新技术及更合理的建议,应作为附件提供。 1.10.本技术要求低于国标、行标或企标的,按照国标、行标或企标执行,

风冷型机房空调技术规范25-40(模板)

一、引用标准 (1)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T19413-2010)。 (2)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002); (3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (4)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版); (5)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005); (7)《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》(YD/T 1363 -2005); 本文件提出的具体技术要求高于上述文件和规范要求的,以本文件为准。 二、★选型依据 1. 代理公司应具有独立法人资格,需提供设备原厂提供的正式授权代理证书。 2. 投标的机房专用空调应具备中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证 书并提供相应检测报告。请以附件形式提供每个型号的认证报告和检测报告。 对本技术规范书的应答数据必须与检测报告一致。 3. 为了响应国家信息安全的号召,所使用的产品必须为自主知识产品的国产品 牌 三、主要技术要求 1.★设备规格 1.1 本次招标要求的机房专用空调设备规格如下,请列出投标规格配置。 1.2 投标机房专用空调的制冷量不得低于上表对应招标空调设备的制冷

量。 1.3 投标的机房专用空调机组的额定风量应不低于上表对应招标空调设 备的风量。 1.4 本次招标机房专用空调设备的制冷量、显冷量、显热比、能效比是 在空调标准工况(室内侧回风干球温度24℃,湿球温度17℃;室外侧干球温度35℃)下标定的。 1.5 此次投标的的机组,必须提供CCC证书(中国国家强制性产品认证 证书)。 1.6 为了响应国家节能减排号召,所投产品必须提供国家节能报告。 2.★主要技术性能 2.1 投标的机房专用空调机组额定制冷量:机组制冷量满足技术要求。 请投标方提供各机组的制冷量和显冷量(kW)并提供EER数据的权威来源。 2.2 投标的机房专用空调机组的应具备高能效比,要求投标产品能效比 (EER)≥3.0。请投标方应答各型号的具体EER数值并提供EER数据的权威来源。 2.3 投标的机房专用空调应具备高显热比。要求显热比(显冷量/总冷 量)>0.85。请投标方应答具体数值。 2.4 投标的机房专用空调应在-20/-35℃~45℃的室外环境温度范围内 保证正常制冷。 2.5 要求整机连续运行设计寿命不小于10年。请投标方应答具体数值。

通信施工规范

通信施工规范 篇一:通信施工标准 通信专业评定报告 4.6通信专业评定报告 4.6.1实体评定 通信专业主要评定范围及内容包括全线光缆通信线路外观检查,通信电缆与电力电缆分设、进通信机房光缆的分设、通信机房至其他专业机房的缆线分设;车站、基站、亭所内传输、电源、动环、视频、数据网等施工情况进行评定;检查铁塔、隧道内直放站、漏缆安装、视频箱的安装。对通信信号与站前、电力、房建等专业的结合部问题进行了重点检查。 4.6.1.1通信线路 (1)基本要求: 槽道内敷设线缆应摆放顺直自然,同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确,敷设的径路、占用的槽道和位置符合设计要求。 光缆成端,收容余长单端引出不小于0.8m,两端引入引出不小于1.2m,弯曲半径不小于40mm,熔纤盘内光纤盘留整齐,固定可靠,光缆绝缘节固定牢固,接地良好。 光缆成端及绝缘节处理 1 通信线路标识美观,路由清晰,从铁路正线旁槽道引入区间基站的通信光缆,光缆标识美观大方,路由标示清晰明了。 通信标桩及走线路由 从桥上往基站、所亭引入分歧缆,采用安装钢槽与预留锯齿口对接,桥墩下方采取水泥防护的方式,把光缆引入到目的地;交叉施工过程中及时防护,避免破坏。

桥上引下钢槽 桥上引下槽钢防护处理 在施工过程中,不可避免存在交叉施工,通信光缆比较脆弱,为了减少破坏,在光缆敷设后及时进行防护很重要。 光缆成品保护 光缆敷设后进行沙袋防护 (2)线路验标4.2.3条 1)验标规定:敷设径路符合设计要求;占用的槽道和位置符合设计要求;槽道内摆放顺直自然;槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。 2)发现问题:光缆在预留井内较乱,有交越、交叉等现象,且预留井内存在杂物。 整改前 盖盖板防护 整改后 3) 原因分析:缆线敷设后没有及时安装支架,不便线缆 2 整理。 4)整改措施:及时安装支架,捋顺、固定缆线,互不交叉,及时加装盖板。 (3)线路验标4.3.2条 1)验标规定:光缆引入室内时,应在引入井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及金属加强芯应断开,并彼此绝缘;光缆引入室内应终端在光缆配线架或光终端盒上;引入室内的光缆应固定安装牢固。 2)发现问题:光缆成端时未用抱箍固定,不牢固,加强芯钢丝预留过长。 篇二:通信工程施工标准

浅析空调招标技术要求

空调招标技术要求 一、建设内容 1、供货范围 到用户现场勘测。 购置并安装65KW单机组双系统(双压缩机、双冷凝器) 的空调机组一套。 1)供应商应提供生产制造、运输、安装、调试(包括与其 它设备联调)验收、质保期内的各种服务等。[室内机和 室外机的供货及安装,室内机与室外机的管道连接、电 气连接、保温,冷凝水管的供货及安装等] 2)供应商应提供的物资范围还应包括: 上下水管路 加湿系统 漏水报警装置 可触摸式图形操纵器 消防系统联动装置 设备及其公用底座、支撑机架,外壳等 所有线缆管道以及接线用的设备和端子 自动电压调整装置

预留与楼宇自控系统(远程监控)衔接的接口 保证系统安全和正确操作的标签和讲明 供货范围内设备的试验 操作和维护用的所有图纸,手册和讲明 所有安装固定附件(底轨,固定螺栓等等) 减震装置 专用工具及清单 调试和三年运行所需的备品备件 2、配套通风管道的建设 到用户现场勘测。 依照实际情况对方案进行修改。 3、设备到货时刻表 整体设备不迟于2009年 9 月 30 日供货,在 2009 年 10 月10 日前安装完毕。投标单位如有更加合理的供货周 期和安装时刻请另行指出。 4、标准与规范 1)制冷设计规范 GBJ 19-87(2001版); 2)全封闭涡旋式制冷压缩机 GB/T

18429-2001; 3)容积式压缩机冷水机组 ARI590-1992; 4)通风与空调设备工程施工及验收规范 GB50243-97; 5)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB 50274-98; 6)电子计算机机房施工及验收规范 SJ/T30003-93; 7)计算机和数据处理机房单元式空气调节机 GB/T19413-2003 二、技术要求 (一)空调系统 本次空调机组参数要求如下表: 表一:技术参数明细表

机房专用空调标准许

机房专用空调,舒适性空调,艾默生 一、机房空调现状 目前电信机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,如艾默生力博特、Hiross等,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,如大金、三菱、海尔等,主要为日本和国内品牌。根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下: 1. 舒适性空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。 2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。 3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。 4. 无法控制机房湿度,机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。 5. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。 6. 舒适性空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。 机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 二、舒适性空调和机房专用空调的差异和分析 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调)的差异如下表:

机房专用空调维护保养协议书

机房专用空调维保协议书 (样本)

合同编号: DZ2011-2011 D类甲方: 乙方:鼎族动力空调 签订日期: 2011年月日

机房专用空调维护保养协议书 甲方:地址:: 传真:乙方:鼎族动力空调地址:市通州区家湾:、、7 传真:8 为保证甲方机房专用空调机组的正常运行,甲方特委托乙方对甲方的机房专用空调机组进行日常维护及保修,双方经友好协商,达成如下协议: 一、甲方空调机组的型号及数量 二、服务方式 不包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行不包配件的服务方式。乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常、安全的运行。在合同期,空调机所有零部件(如压缩机、控制器、接口板、风机、风扇、膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日提供配件并更换,配件费用由甲方承担。空调所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定(乙方保证以最优惠的价格提供给甲方),氟里昂及相关工具租赁费用(焊具、乙炔、真空泵等)由甲方负责承担。 全包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行全包服务方式。乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常、安全的运行。在合同期,空调机所有零部件(如室外风扇、膨胀阀、温度控制器、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日提供配件并更换,配件费及相关工具租赁费用由乙方承担,氟里昂由甲方负责承担。 耗材更换说明:加湿罐、过滤网、皮带、清洗机甲方自备 耗材更换按其标配数量进行更换,其中过滤网按标配更换4次/年,加湿罐1个/年。 甲方机房环境及水质情况等应在合同签署前跟乙方进行交接交代,双方应在合同签署前进行详细沟通。如因甲方环境、水质等原因造成,耗材(如:加湿罐)严重耗损及更换频率过快,并且在合同签署前甲方未将相关情况反馈至乙方,以标配为基准,所有乙方多付出的成本费用均由甲方负责承担。请注意:

通信设备工程安装施工规范

通信设备工程安装施工规范(通信机房验收标准) word文档可编辑

通信设备工程安装施工规范(通信机房验收标准)根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一、安装工艺 1、机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,1.4 误差不1.5 大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2、机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3、总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不3.4 大于3mm,3.5 底座水平误差每米不3.6 大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4、电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;

国家质检总局信息中心机房空调维护服务技术要求

国家质检总局信息中心机房空调维护服务技术要求一、背景材料: 国家质量检验检疫总局机房建于2002年,位于北京市海淀区马甸东路9号。因机房空调设备管理需要购买机房空调维护服务。 二、维护服务内容 (一)月巡检 每月定期进行空调、新风巡视及日常维护,内容包括: 1、检查空气过滤网,如需清洗则清洗过滤网。如需更 换则更换,每年至少更换三次。 2、检查室外冷凝器,如需清洗则清洗室外冷凝器,每 年至少四次。 3、控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正 常,设置参数是否正确;查看历史记录对报警内容 进行分析消除隐患。 4、排水系统:检查排水系统是否畅通,如有水垢或异 物阻塞管道,用药剂疏通管道,保证排水顺畅。 5、冷凝器盘管:从底部观察是否已脏,如果脏,应拆 洗,拆下风扇顺散热片方向,用高压水枪由上向下 冲洗盘管; 6、针对海洛斯机房专用空调巡视时需用维修模式对制

冷系统进行独立的运行检测。 7、运用维修模式对加湿系统进行上水、排水、蒸汽输 出量、水位控制进行检测。 8、运用维修模式对三极电加热进行逐级控制、检测。 (二)季巡检 1.每季定期(春、夏、秋、冬各一次)为甲方提供全面的 阶段性巡检,维护保养内容包括: 2.控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正 常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报 警内容进行分析消除隐患。 3.检查空气过滤网,如需更换则更换室内空气过滤网。 4.加湿器: ●检查蒸汽加湿器是否结垢,如结垢需拆下加湿器进行 清洗或更换;若很脏无法清洗,免费更换,每年至少 更换三次。 ●拆下蒸汽加湿器,检查三相加湿电极是否接触紧密, 是否有破损,保证加湿时的电路安全。 ●运用维修模式检查上水是否通畅且速度平稳。 ●运用维修模式检查排水是否通畅。 ●运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡,且在正常 工作范围之内。 ●检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

机房专用精密空调机的安装规范

机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求 室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m 设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1.机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。 3.商用空调机组内外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建内的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000

年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 精密空调的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6.搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7.标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8.设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9.系统前方空闲空间不得低于36" (914mm),以进行日常维护; 10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1.铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及900弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2.管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

机房设备安装施工规范.doc

通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板

机房专用空调系统技术要求内容

机房专用空调系统技术要求 1.系统要求 1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统, 夏季运行给房间供冷风,冬季空调供暖。 1.2系统要确保室温度:夏季室温度度度,冬季不低于度。 1.3空调制冷剂要求使用410A新冷媒,应具有优于冷媒的性能,保证空调设备能达到更高 的值。 1.4厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部 件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。 1.5空调室外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。 1.6生产厂家需对售后服务做出书面承诺。 2.总体技术要求 2.1机组应为智能变频多联式空调机组。 2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管 尺寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。 2.3所有设备必须是通过质量体系认证和环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。 2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准, 厂家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。(在制造厂家的资格声明中体现) 2.5空调运转环境温度围: 夏季的运转制冷围为:-5℃~43℃ 冬季的运转制热围为:-20℃~15.5℃ 2.6投标人须提供在-12℃运行时制热的衰减量。 2.7设备具有较高的性能系数,标况下平均:制冷>;制热 >。(值根据项目具体匹数具体 计算) 2.8空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺 寸经济、合理,布管优化。 2.9投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室外机安装保证牢固,且不影响建筑 物其他功能,不影响大楼立面美观。 2.10容量在以下的室外机以及所有的室机需通过国家3C认证。 3.室外机(压缩机) 3.1室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。 3.2机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室温度和室机的运行状况,自动调节 压缩机的运行。 3.3机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异 常声响和振动,且有夜间静音运行模式,室外机夜间噪音不大于()。