地基与基础分部工程验收会议纪要

地基与基础分部工程验收会议纪要
地基与基础分部工程验收会议纪要

龙城铭园二期项目22号楼、23号楼、28号楼

地基与基础分部工程验收会议纪要

时间:2014年12月19日上午10:00

地点:陕建集团十一龙城铭园二期工程项目部会议室

主持单位:陕西永明项目管理有限公司

主持人:龚建华

参加单位及人员:

陕西建工第十一建设集团有限公司:程建峰、游银川、吝文智、兰陇奎、王萌、

张娜、杜楠

陕西永明项目管理有限公司:龚建华、刘东印、张继胤、安开喜、彭明杨

西北综合勘察设计研究院:杨勇

西安思维建筑设计有限责任公司:史有良

陕西威龙企业集团有限公司:宋解放、李靖、陶松安、程晓文

会议内容:

一、工程概况:

工程名称:龙城铭园二期工程(22号楼、23号楼、28号楼地基与基础工程)

结构形式:22号楼、23号楼、28号楼均为剪力墙结构,抗震设防烈度为8度,设计使用年限为 50年。22号楼建筑高度为99.3m,主体1~12层混凝土强度等级为C40, 13~20层混凝土强度等级为C35,20层以上混凝土强度等级为C30。23号楼建筑高度为96m,主体1~12层混凝土强度等级为C40, 13~20层混凝土强度等级为C35,20层以上混凝土强度等级为C30。28号楼建筑高度为90.4m,主体1~13层混凝土强度等级为C40,14~21层混凝土强度等级为C35,21层以上混凝土强度等级为C30.

建筑总面积:22号楼39322.2m2,23号楼54169.1m2,28号楼35141.23m2。

建筑层数:22号楼地上32层,地下22层;23号楼地上32层,地下2层;28号楼地上30层,地下2层。

二、验收意见:

1、施工单位:

对工程自检情况进行了汇报,分部(子分部)工程所包含的分项工程和检验批均验收合格,质量控制资料完整、真实、准确、齐全、工程资料整编与工程同步,有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定,沉降观测数据显示建筑物沉降均匀,

钢筋保护层厚度原位检测符合要求;工程实体检测数据符合设计图纸规定要求;观感质量为“好”,故22号楼、23号楼、28号楼地基与基础分部工程质量自评为合格。

2、监理单位:

汇报该工程主体评估情况,22号楼、23号楼、28号楼地基与基础分部工程按设计图纸及规范规定要求施工,工程资料完整、真实、准确、齐全,工程实体和资料同步;实体检测数据符合设计图纸规定要求,观感质量为“好”,工程质量符合工程建设强制性标准、设计文件及合同要求,同意22号楼、23号楼、28号楼地基与基础分部工程质量验收为合格工程。

3、勘察单位:

该工程的地基验槽、基坑支护、地基处理方案、地基沉降观测符合勘察设计文件及国家相关技术规范,同意验收22号楼、23号楼、28号楼地基与基础分部工程为合格工程。

4、设计单位:

该分部工程质量符合设计文件,设计变更通知和有关工程建设强制性标准及国家相关技术规范要求,同意验收22号楼、23号楼、28号楼地基与基础分部工程为合格工程。

5、建设单位:

同意以上各单位的验收意见,并对该主体分部工程质量做出评价,同意验收22号楼、23号楼、28号楼地基与基础分部工程为合格工程。

会议签到表:后附件

参加单位:

陕西威龙企业集团有限公司(签章)

陕西建工第十一建设集团有限公司(签章)

陕西永明项目管理有限公司(签章)

西北综合勘察设计研究院(签章)

西安思维建筑设计有限责任公司(签章)

主体分部工程验收会议纪要_

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为52169.27 m2,建筑高度为98.2 m,±0.000标高为:-0.70 m,总造价为:8347.04万元。其中地上三十二层,建筑面积为48648.80 m2;地下一层,建筑面积为3403.71 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二

层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

首桩验收会议纪要

首桩验收会议纪要 工程名称:九龙坡区精神卫生中心迁建项目编号:17-06-14会议时间:2017年6月14日上午(星期三) 会议地点:九龙坡区精神卫生中心迁建项目现场一层会议室 参加人员:见签到表 主持人:总监汪晓兰 会议主要内容:关于旋挖桩首桩(122#桩基)验收 施工单位首桩验收汇报: 该工程规划用地面积约17743.00㎡。工程主要包括门诊综合楼、医技楼、住院楼及地下车库,均为1~6F的多层建筑,总建筑面积为16117.77㎡。 本工程桩基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级,场地类别为Ⅲ类,设计特征周期为0.45s。建筑物基础采用机械旋挖桩基础,桩径为1.0m~2.1m,桩端支承于中风化泥岩和中风化砂岩,桩端承载力标准值qp=4.58MPa,桩芯混凝土设计强度等级为C30。建筑物设计合理使用年限为50年。 根据地勘报告,本工程拟建场地原状地形较平缓,地形坡角为1°~15°,原地面高程309.72m~331.07m,相对高差最大约22.0m,基坑内最大填方高度10.5m。现场放桩开挖顺序按周边挡墙桩全部开挖,以确定桩的实际深度及计算刚性角是否满足设计规范要求,然后由B轴向Q轴开挖。 钢材:采用江西萍钢和四川达州生产的钢材,抽样送检5组合格。 混凝土:采用重庆驰旭混凝土有限公司的商品砼,用混凝土运输车运入场。 本项目共有钻孔灌注桩125根,桩基首桩选在122#桩,桩径1300mm,岩芯采集点为12m处,终孔14.6m基础持力层为中风化泥岩。岩芯送九龙坡检测所检测结果为13.3MPa,满足地勘及设计要求;经实测终孔桩位偏差为30mm;桩径偏差+10mm;桩身垂直度偏差70mm;沉渣厚度符合规范规定;以上各项指标满足现行规范及设计要求,资料齐全,经自检合格,申请进入下一道工序,请参建各单位进行首桩验收并提出意见。 监理单位验收意见:嵌岩深度达到设计要求,岩芯强度达到设计要求;桩位、垂直度、桩径及沉渣厚度满足允许偏差要求;钢筋原材料检测合格。同意进行下道工序施工。 地勘单位验收意见:本工程地勘2015年开钻,风化深度已加深,强风化层多次裸露,已发生变化,原始地貌与勘察时已发生重大变化,地勘不是每桩钻孔,位置也不一定与设计桩位重合,现场实际取值偏高,已经超过设计推荐值,是否补充钻探需要建设方协定,

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

工程竣工验收会议纪要

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

房屋建筑工程质量保修书 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年; 3、装修工程为年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

孔桩验收会议纪要

1#车库成孔验收会议纪要 会议时间:2014年5月7日 会议地点:工地现场办公室 主持人:任志勇 参加人员:见签到表 会议内容: 会议主题:南川区永隆山生态新城一期二组团D3工程1#车库基础首批人工挖孔、柱基、条基成孔验孔。会前,参会各方均到现场对本次验孔的挖孔桩的桩孔尺寸、桩孔深度、嵌岩深度、桩孔垂直度持力层成分进行了现场检查和复核,形成会议内容如下: 一、施工单位 首先对本工程首批人工挖孔桩、独基、条基的施工情况、检试验情况和质量自评情况作了简要介绍:施工单位严格按照设计和规范要求进行施工,在整个施工过程中严格控制施工质量,岩芯取样试验结果合格,并由相关检测单位出具了合格的检验报告,本次验收的挖孔桩在桩基深度、桩孔尺寸及垂直度、嵌岩深度、砼护壁厚度等各项参数均满足设计及规范要求,施工质量自评合格,提请与会各方进行桩孔验收,申请进入下道工序施工。 二、监理单位 1、对已经开挖的人工挖孔桩平面分布位置、轴线等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 2、人工挖孔桩开挖过程每挖3米对桩,桩径、垂直度等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 3、人工挖孔桩完成后对桩底标高、嵌岩深度进行了检查,符合设计及验收规范要求。

4、桩岩芯取样部位及标准值送检取样合格 5、挖孔桩完成后对相邻桩底标高高差形成的刚性角进行全面检查,满足设计及验收规范要求。 6、独立基础、条形基础开挖位置、轴线、截面尺寸、勘岩深度等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 三、设计单位 设计单位:嵌岩深度满足设计要求,开挖位置、轴线、截面尺寸孔桩嵌岩深度符合要求,桩底在浇筑混凝土前必须清理干净。每个工序必须按规范验收,同意验收。 四、地勘单位 确认挖孔桩现场开挖情况与地勘资料基本相符,施工单位严格按照规范进行施工,施工质量较好,同意进行桩孔验收,进入下一道工序施工,同时提出施工单位在桩孔浇筑前应清除孔底的积水,以保证基础施工质量,同时要特别注意挖孔桩中有灰岩与泥岩的部分。五、建设单位 同意施工单位和监理单位对本工程施工质量和监理情况的介绍,确认“情况汇报”中涉及的内容和数据收集真实有效,同时介绍了建设单位会同施工和监理单位对本工程桩基施工过程的控制情况,确认施工质量合格,同意进行桩孔验收,进入下道工序施工。 六、南川区质监站 认为该批挖孔桩施工质量合格,各项检试验资料真实齐全,同意对挖孔桩桩孔进行合格验收。并提出以下几点意见: (一)针对地勘单位提出的问题,施工单位应严格执行,监理单位进行旁站检查和督促; (二)对于挖孔桩的检试验数量应严格按照规范要求进行抽取。 (三)对于地下水较多的孔桩,浇筑前清理干净,然后进行现场照相,由监理单位进行检查和督促。 七、结论:在本次会议上,参建各方一致认为首批人工挖孔桩孔

主体分部工程验收会议纪要_

主体分部工程验收会议纪要 _ -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为 m2,建筑高度为 m,±标高为: m,总造价为:万元。其中地上三十二层,建筑面积为 m2;地下一层,建筑面积为 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为 50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部

工程验收会议纪要

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

桩基础工程验收会议纪要

***产业园(一期)4#综合接 植基础工程验收会议纪要 一、时间:2018年1月18日下年15:30 地点:深圳市建现场会议室 参会单位及人员:(评见签到表) 1、建设单位:深圳市***股份有限公司 2、设计单位:***工程股份有限公司 3、物察单位:***動察设计研究院 4、監理单位:***管理有限公司 5、范工单位:深圳***工程公司 6、总包单位:深圳***建筑工程設份有眼公司 7、监督单位:***质量安全监督总站 四、会议主持:由*****主持。 五、会议程序: 施工単位对施工过程的总结一一监理单位对监理过程的总结一一设计、勘幕发表意见一一业主发表意见一一总包单位发表意见一一质监领导的指示和意见。 六、会议内容如下: (1)施工单位总结:①工程概况②工程材料进场检验及结构安全工艺检验③施工过程质量拉制④质量控制措施⑤工序报验及验收综合质量评定:本桩基础分部工程所用村料的质保黄料和验收責料齐全,工过程严格接照图纸与规范做法工。各分项工程质量均合格,分工程安全和功能性检验及观感质量符合要求,本分部工程质量总体自评结果为:合格。(2)监理单位总结:①工程概况②监理组织机构③监理设施④监理合同履行情况③监理工作成效⑥柱基检測试验⑦体会、经验和建议③质量评定及结论:分部工程所含分项工程的质量验收合格,质量控制资料完整;分部工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收規范的要求:观感质量验收符合要求;同意施工单位自评意见,评定为合格工程。 (3)设计、劫察单位意见:施工单位汇报的施工情况和地质情况均驫实满足设计及劫察要求,同意验收。 (4)建设单位意见:同意验收 (5)总包单位意见:同意接收本桩基础分部工程工作面。 (6)质监领导的指示和意见:①桩基竣工图未标注桩位偏差及桩顶标高数据,签章不全②工艺试植记录结论不明确。 针对质监领导提出责任单位存在问题相关整改工作情况如下存在问题:①桩基竣工图未标注桩位偏羞及桩顶标高数据,签章不全。 ②工艺试记录结论不明确。 整改情:监理单位按照质监领导的指示和意见,责令责任主体单位对存在问題期限5天内进行整改,并将经相关责任主体确认后的《整改情况报告书》报送市建筑工程质量安全监督总站进行核查。通过建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位的共同努力,在政府相关部门的指导和监督下,该分部工程基本按合同完成。工程施工技术资料、各项质量控制资料基本齐全,工程质量满足设计及规范要求,参加验收单位各方一致达成共同意见,同意验收! 整理单位*****有限公司 整理人:达要时发人:***日期:2018年1月18日

项目竣工验收会议纪要

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 》 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: | 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。

四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 ~ (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5) (6)地下室负四层人防门未安装。 (7)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (8)室外总图和绿化未完成。 (9)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: ) (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。

分部项目工程验收会议纪要

分部工程验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字:

竣工预验收会议纪要

竣工预验收会议纪要 会议时间:xxxx年xx月xx日 会议地点:现场办公室 与会单位及人员见会议签到表 会议由监理单位总监理工程师主持,会议主要内容如下: 一、总监理工程师介绍各参验单位及其人员,说明验收程序。 1、参加验收单位: 建设单位:xx市xx房地产开发有限公司 监督单位:xx市建设工程质量监督站 设计单位:xxxx国际建筑工程设计有限公司 监理单位:xxxx工程监理有限公司 施工单位:xx省xx建筑工程有限公司 2、工程验收过程在xx市质监站的监督下按规范要求的程序有序进行。 二、施工单位分别介绍工程概况和施工情况及对工程质量的自评意见:监理单位介绍监理工作情况及对工程质量的评估意见。 施工单位详细介绍了工程的概况,汇报了工程施工过程的质量控制情况,对水工材料的抽样送检和各分部、分项的检验批进行了汇总,并汇报了对建筑安全和使用功能的试验结果。质量自评为合格。

监理单位对本工程做了初验评价,认为施工单位在整个施工过程中,基本上能够按照施工图纸、施工规范和有关操作规程进行施工,基本完成了合同约定内容及相应变更工作的施工。根据各分项、分部的验收结论及监理实测结果,本工程质量符合设计和验收规范的要求,具备了初验条件。 三、与会全体成员分组到现场实地察看工程情况后对工程质量存在的问题提出整改意见。 业主、设计及监督单位代表对工程预验收发表了各自的预验收意见。针对建筑的使用功能和观感质量提出的主要问题如下: 土建 1、商业综合楼钢爬梯不能落地,应距离地面不小于1.5米。 2、电梯门洞、楼梯临边防护应做好安全防护措施。 2、外墙花饰张挂部分有缝隙。 3、部分外墙墙面平整度较差,内墙阴阳角整修不到位。 4、出屋面透气管应喷上和屋面瓦颜色一致真石漆。 5、商业综合楼露台屋面隔墙温度缝和地面砖缝不能用防水油膏。 6、斜屋面檐口处筒瓦堵缝不密实,有孔洞。 7、门窗密封胶条应调整到位,节头不能在拐角处断开。 8、商业综合楼顶板砼观感较差应处理;室外散水坡沉降

工程竣工验收会议纪要新版

龙海市后港棚户区改造安置房工程 配电工程 工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 编制日期:二〇一六年十二月

龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程 竣工验收会议纪要 时间:2016年12月31日 地点:业主项目办公室 参加单位与人员: 建设单位:龙海市城晖房地产开发有限公司 施工单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 设计单位:福建泰和电力工程设计有限公司 监理单位:福建泉宏工程管理有限公司 (附验收人员签到表) 龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程竣工验收会议在该工程项目部现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核 查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审查情 况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、施工单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收完毕,经查现场资料及现场施工完成的全部按图纸施工完成,申请验收已完成。 2、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全

验收会议纪要样本

竣工验收会议纪要 工程名称: 会议时间: 年月日 会议地点: 参加会议的单位及主要人员: 建设单位名称: 参加验收人员: 施工单位名称: 参加验收人员: 监理单位名称: 参加验收人员: 设计单位名称: 参加验收人员: 勘察单位名称: 参加验收人员: 市建设工程质量监督站参加人员: 会议由建设单位负责人、验收委员会主任主持。 会议主要内容: 一、召开验收第一次会议 1、由验收委员会主任介绍参加验收单位及人员,宣读验收委员会人员名单,介绍工程概况和工程验收方案。 2、质监站对验收组人员进行确认:。 3、施工单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情

况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。工程质量自评结果。 4、监理单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情况、执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况,以及工程技术资料的审查意见及责令整改问题的完成情况。监理质量评估结果。 5、设计单位勘察单位分别汇报在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。 二、分组审查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的工程技术资料、实地查验工程质量。 工程实体抽查的部位为 三、召开验收第二次会议。 1、各专业验收组组长汇报工程验收情况: 建筑工程组长: 给排水及采暖工程组长: 建筑电气安装工程组长:

通风与空调工程组长: 电梯安装工程组长: 技术资料组长: 其他工程组长: 2、各参加验收单位负责人做出验收结论 施工单位负责人: 监理单位负责人: 设计单位负责人: 勘察单位负责人: 建设单位负责人: 3、质监站验收监督组各专业汇报验收监督检查情况建筑工程: 给排水及采暖(包括通风与空调):

桩基验收会议纪要

桩基础及筏板地基验收纪要 【时间】:2014年7月8日上午 9:40—11:00 【地点】 xxxxx现场办公室 【主持人】:xxx 【记录人】:xxx 【参加人员】:见签到表 【会议内容】: 长勘院张工: 由xxxxxxxx有限公司开发,xxxxxxxxx工程设计有限公司设计,xxxxxxxxxxx勘察设计研究院有限公司勘察,xxxxxxx监理有限公司监理,xxxxxxxx勘察设计研究院有限公司施工的xxxxxx桩基础工程,于2013年11月27日开始施工,今日进行竣工验收。本工程已按设计图纸及合同约定全部完成,经我公司自检,技术资料齐全、有效,工程实体观感质量好,达到合格标准,我公司对该桩基础工程自评质量等级为合格。在此,我代表我公司及项目部向到会的各位领导、专家在施工中的大力支持表示衷心的感谢。监理单位吴总: 施工单位于2014年6月30日向我部提出桩基础及筏板地基工程验收,我部在认真检查、复核其保证资料完善后,同意施工单位进行桩基础及筏板地基工程验收。 长勘院黄总: 我方同意验收。 设计单位刘工: 1.我方同意验收。 2.总的来讲,干孔作业区域桩基质量控制较好,但砂卵层区域有3根桩出现离析问题,给各单位造成严重的影响,以后应该汲取教训。 档案馆唐科长: 总的来讲,长沙嘉熙中心项目值得肯定,各参建单位都非常重视,资料内容比较全面,签认比较及时,但还存在以下问题: 1.有部分结论性意见非手写。 2.技术交底必须要进行三级交底,并附工人签到表。 3.隐蔽工程验收,如同意隐蔽,监理人员一定要有两道指令:(1)同意隐蔽;(2)

同意下道工序的施工。 4.钢筋笼隐蔽验收记录中,施工单位核验意见错误,写成自评合格,必须改正。 5.施工单位部分检验批意见签署不合格,监理签字及时,厂家试验报告监理人员不需要签字。 6.建设单位必须做声像档案,拍摄相关的相片及录像。 建设单位戴总: 我方同意验收。 桩基单位进场时间已近一年,我建设单位及监理单位对桩基施工的每一个节点和工序进行了严格的监控。干孔作业区域只有一根桩出现离析问题,采取补救措施后,已符合设计要求。主要问题是在砂卵层区域,早在地质钻探阶段就进行过详细的研究,在桩基施工前。我公司采取了技术招标方式,要求各投标单位对砂卵层和直径3m以上的桩基编制专项施工方案,但还是不可避免的质量不合格的现象。主要原因有几个:(1)争抢工期;(2)沉渣;(3)旋挖桩清底不到位。经检测桩基不合格以后,我方多次组织会议,坚决按照设计院及专家组的意见将砂卵层区域的桩基础改成筏板基础。这给建设单位及施工单位造成了严重的经济损失,我们应该汲取教训。 质检站胡总: 我方同意验收,但有以下意见: 1.总结桩基施工过程中的经验和教训,当施工现场地质情况复杂的时候,应该编制切实可行的专项施工方案,并一起协商沟通,不能盲目使用错误施工方法。 2.桩基检测报告以最终的报告为准。 3.砂卵层区域的桩号一定要区分、明确。 4.资料做的比较详细,但主要有以下问题: (1)施工单位必须努力加强自身专业水平。 (2)发现问题必须及时修改。 建设单位戴总: 请各位以热烈的掌声祝贺此次桩基础及筏板地基验收。 xxxx局王经理: 首先我祝贺此次桩基础及筏板地基成功验收,我方人员应该通过此次问题总结教训,在以后的工作中加强预控。 xxx三局胡总

地基与基础分部工程验收会议纪要

桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程 验收会议纪要 会议时间:2006年4月7日 会议地点:现场办公室 会议主持人:何金亮 与会单位及人员: 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司:冉从初陈国平詹勋贵 何信池文海贵州省煤矿设计研究院(勘察设计室):朱光云 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司:何金亮侯建奎 中国建筑第四工程局机械施工公司:龙华富 会议主题:桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程验收。 会议记录人:龙华富 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:“桂箐矿井副斜井提升机房”及“桂箐煤矿综合库房”工程,于2006年1月4日开工,2006年4月5日地基与基础分部工程竣工,施工周期为90历日天。我项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求

留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,我项目部将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程质量自评为合格。 二、设计单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好。 2、桂箐煤矿综合库房轴线总尺寸偏差大15mm,其偏差值在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼及砖砌体外观质量良好。 3、桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础工程质量评定为合格。 三、建设单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)虽然在规范允许偏差范围内,但请施工单位在以后的工程施工中严格控制,砼浇筑及砖砌体外观质

竣工验收会议纪要

2016茅箭区老旧小区改造永丰小区改造 工程竣工验收会会议纪要 时间:2017年12月13日 地点:茅箭区永丰小区综合改造指挥部 参加单位及人员: 茅箭区住建局:张清毅 茅箭区房管局:刘云 茅箭区质监站赵玲 茅箭区五堰街办:葛天生杜杰 茅箭区四堰居委会:陈娟陈肖 监理单位:武汉永鸿建设工程监理有限公司余华均 设计单位:武汉开来建筑设计有限公司董振军 施工单位: 四标段:江苏盐城二建集团有限公司十堰分公司汪有成刘毓 五标段:湖北富景建筑安装有限公司王伟 六标段:宜昌博鑫建筑工程有限公司付晓东 主持人:葛天生(建设单位项目负责人) 会议内容及程序: 会议内容:工程竣工验收。与会各方人员实地检查工程质量,由施工、监理、设计、建设等单位进行质量评估,形成工程验收意见。 会议程序: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收内容:

1、本次验收成立以建设单位项目负责人为组长,由茅箭区住建局、区房管局、区质监站、五堰街办、四堰居委会、设计单位、监理单位、施工单位组织成立工程质量验收小组,按照验收程序进行验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料。 4、查验工程实体质量,形成工程竣工验收意见。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告: 1、已按设计文件和工程承包合同完成约定工作内容。工程质量符合设计和施工验收规范要求。 2、工程竣工资料的收集整理基本与施工同步进行,质量保证资料基本齐全,分部分项验收资料完整,符合规范要求。 3、各分部工程验收合格,预验收提出的问题已整改完成,符合要求,同意验收为合格工程。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告: 本工程施工过程中的报验、隐蔽、各分部验收已由我方组织验收,施工过程中质量控制均达到预期目标。预备验收会中提出需要整改的问题已在现场监理监督下全部整改完毕。施工过程中无违反强条规定,同意本工程验收为合格工程。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况: 按设计施工图进行施工,符合要求,同意竣工验收为合格工程。 五、建设单位汇总参建各方意见:

桩基管桩验收会议纪要

桩基工程验收会议纪要 工程名称: 上海飞机设计研究院动力燃油防火试验室、环境控制试验室项目-6a号防火试验室时间:2014年3月7日 地点:项目部会议室 主持人:李洪年 参加单位及人员:(人员名单详见会议签到表) 建设单位:中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 监理单位:上海宝钢工程咨询有限公司 设计单位:中国航空规划建设发展有限公司 勘查单位:上海市民防地基勘察院有限公司 施工单位:上海南汇建工建设(集团)有限公司 会议内容: 2014年03月07日在工地会议室召开动力燃油防火试验室、环境控制试验室项目工程6a防火试验室桩基工程验收会议。具体会议内容纪要如下:施工单位介绍情况: 一、本工程在施工前:首先进行试打桩确定工程标准及施工工艺技术措施是否适宜,核查地质资料是否准确,然后进行全面施工。根据设计图纸、试打桩控制标准及施工规范进行施工。管桩进场必须有合格证,和检测报告,严格控制管桩的质量,整个施打压桩过程中严格按照设计要求及施工规范试打桩标准进行施工。在施工过程中与建设单位现场代表、监理人员密切配合,对进场的管桩构件进行严格把关,管桩构件必须有相关部门检验合格证,方可进场使用,施工过程中严格按照施工方案和有关施工规范及试打桩标准,自检合格后报监理进行验收。 二、打桩质量控制 2014年01月23日开始施工,至01月25日全部施工完成,完成总桩数46根,有效桩长为34m。桩顶标高▼-1.9m。桩底标高-35.9m。 施工测量放样:根据总平面图及建设单位提供的建筑物坐标进行放样,经监理、建设单位复核无误后进行施打。 01月23日监理单位组织设计单位、地质勘单位、建设单位、施工单位参加桩基试桩,试桩为3根并确定了施工控制标准:沉桩采用静压装机沉桩,接桩采用二氧化碳气体保护焊,打桩过程监理采用旁站进行质量监控,对桩位进行复核,桩接头的焊接情况都认真抽查。要求打桩人员对桩的垂直度、桩顶标高进行严格控制;对接桩用的气体保护焊丝(ф1.2mm)的材质合格证进行确认。打桩过程中静压装机压力表显示压力正常,没有出现打桩压力达到单桩竖向承载力800KN的四倍(即3200KN),而桩顶标高尚未达到设计标

基础分部验收会议纪要

基础分部验收会议纪要 会议名称:基础分部验收 会议时间:2015年7月6日 会议地点:浙江海得瑞机电有限公司1#厂房项目部会议室 会议主持人:总监理工程师黄家芬 参会单位及人员:见附后会议签到表 2015年7月6日,对浙江海得瑞机电有限公司1#厂房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 施工单位: 1、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。 2、主体钢结构安装前要与安装单位做好交接及配合工作。 监理单位: 1、对施工进场的材料经我公司见证取样送检,登记台账全部合格; 2、对施工工程中的关键部位进行旁站; 3、质量控制资料完整,技术管理资料等符合要求; 4、基础土方回填要严格按照规范要求回填。 勘察单位: 1、地基验槽经我单位参与验收; 2、现场土质与勘察报告相符。 设计单位: 1、总体来说,基础部分比较满意。 质监站: 1、1/2交K轴JC-6承台偏位 2、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。