车间外墙石材幕墙设计计算书

基本参数: 济南地区基本风压0.450kN/m2

抗震设防烈度6度设计基本地震加速度0.05g

Ⅰ.设计依据

①幕墙设计规范:

《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001

《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001

《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003

《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

《地震震级的规定》 GB/T17740-1999

《钢结构防火涂料》 GB14907-2002

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

②建筑设计规范:

《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95

《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004

《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004

《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001

《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003

《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

《建筑隔声评价标准》 GB/T50121-2005

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版)

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2004

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《膜结构技术规程》 CECS158:2004

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-2002

《中国地震动参数区划图》 GB18306-2001

《中国地震烈度表》 GB/T17742-2008

《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001

《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》

③铝材规范:

《建筑用隔热铝合金型材-穿条式》 JG/T175-2005

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008

《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008

《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008

《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008

《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2005

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000

《一般工业用铝及铝合金板、带材》 GB/T3880.1~3-2006 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2000

《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》 YS/T459-2003

《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474-1996

《变形铝及铝合金状态代号》 GB/T16475-2008

《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008

《建筑用隔热铝型材-穿条式》 JG/T175-2005

《建筑装饰用铝单板》 GB/T23443-2009

④金属板及石材规范:

《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000

《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007

《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000

《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000

《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2008

《铝塑复合板用铝带》 YS/T432-2000

《天然板石》 GB/T18600-2001

《天然大理石荒料》 JC/T202-2009

《天然大理石建筑板材》 GB/T19766-2005

《天然花岗石荒料》 JC/T204-2009

《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2001

《天然花岗石板材》 GB/T18601-2009

《天然石材统一编号》 GB/T17670-2008

《天然饰面石材术语》 GB/T13890-2008

⑤玻璃规范:

《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《防弹玻璃》 GB17840-1999

《浮法玻璃》 GB11614-1999

《夹层玻璃》 GB/T9962-1999

《建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃》 GB15763.1-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:均质钢化玻璃》 GB15763.4-2009 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB17841-1999

《普通平板玻璃》 GB4871-1995

《热弯玻璃》 JC/T915-2003

《压花玻璃》 JC/T511-2002

《中空玻璃》 GB/T11944-2002

《着色玻璃》 GB/T18701-2002

《半钢化玻璃》 GB19841-2009

《建筑绝热用玻璃制品》 GB/T17795-2008

⑥钢材规范:

《钢分类》 GB/T13304.1、2-2008 《钢铁牌号表示方法》 GB/T221 -2008

《钢及合金术语》 GB/T20566-2006

《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005

《不锈钢棒》 GB/T1220-2007

《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》 GB/T4239-1991

《不锈钢冷加工钢棒》 GB/T4226-1984

《不锈钢冷轧钢板及钢带》 GB/T3280-2007

《不锈钢热轧钢板及钢带》 GB/T4237-2007

《不锈钢丝》 GB/T4240-93

《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007

《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000

《擦窗机》 GB19154-2003

《彩色涂层钢板和钢带》 GB/T12754-2006

《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995

《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008

《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007

《高耐候结构钢》 GB/T4171-2008

《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997

《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172-2000

《合金结构钢》 GB/T3077-1999

《结构用无缝钢管》 JBJ102

《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002

《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000

《碳钢焊条》 GB/T5117-1999

《碳素结构钢》 GB/T700-2006

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》 GB/T912-1989

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》 GB/T3274-2007

《优质碳素结构钢》 GB/T699-1999

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-2000

《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 GB/T20878-2007

《碳素结构钢冷轧钢板和钢带》 GB/T11253-2007

《建筑装饰用搪瓷钢板》 JG/T234-2008

⑦胶类及密封材料规范:

《建筑密封材料术语》 GB/T14682-2006

《建筑密封胶分级及要求》 GB/T22083-2008

《丙烯酸酯建筑密封膏》 JC484-2006

《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001

《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001

《石材用建筑密封胶》 GB/T23261-2009

《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC/T887-2001

《非结构承载用石材粘胶剂》 JC/T989-2006

《工业用橡胶板》 GB/T5574-1994

《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001

《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007

《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001

《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005

《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005

《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T174-2005

《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005

《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003

《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006

《丙烯酸建筑密封胶》 JC/T484-2006

《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007

《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》 GB/T20974-2007

《建筑绝热用聚氨酯泡沫塑料》 GB/T21558-2008

《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-1999

《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001

《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T531-1999

《修补用天然橡胶胶粘剂》 HG/T3318-2002

《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001

《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003

《中空玻璃用复合密封胶条》 JC/T1022-2007

⑧门窗及五金件规范:

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004

《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004

《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277-1985

《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2000

《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》 GB/T3098.2-2000

《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 GB/T3098.4-2000

《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T3098.5-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB/T3098.6-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/T3098.19-2004 《紧固件术语盲铆钉》 GB/T3099-2004

《紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》GB/T16938 -2008

《铝合金窗》 GB/T8479-2003

《铝合金门》 GB/T8478-2003

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000

《地弹簧》 QB/T3884-1999

《铝合金门插锁》 QB/T3885-1999

《平开铝合金窗把手》 QB/T3886-1999

《铝合金撑挡》 QB/T3887-1999

《铝合金窗不锈钢滑撑》 QB/T3888-1999

《铝合金门窗拉手》 QB/T3889-1999

《铝合金窗锁》 QB/T3900-1999

《铝合金门锁》 QB/T3901-1999

《推拉铝合金门用滑轮》 QB/T3902-1999

《闭合器》 QB/T3893-1999

《外装门锁》 QB/T2473-2000

《弹子插芯门锁》 GB/T2474-2000

《叶片门锁》 QB/T2475-2000

《球型门锁》 QB/T2476-2000

《铜合金铸件》 GB/T13819-1992

《锌合压铸件》 GB/T13821-1992

《铝合金压铸件》 GB/T15114-1994

《铸件尺寸公差与机械加工余量》 QB/T6414-1999

《建筑门窗五金件插销》 JG214-2007

《建筑门窗五金件传动机构用执手》 JG124-2007

《建筑门窗五金件旋压执手》 JG213-2007

《建筑门窗五金件合页(铰链)》 JG125-2007

《建筑门窗五金件传动锁闭器》 JG126-2007

《建筑门窗五金件滑撑》 JG127-2007

《建筑门窗五金件滑轮》 JG129-2007

《建筑门窗五金件多点锁闭器》 JG215-2007

《建筑门窗五金件撑挡》 JG128-2007

《建筑门窗五金件通用要求》 JG212-2007

《建筑门窗五金件单点锁闭器》 JG130-2007

《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004

《钢塑共挤门窗》 JG207-2007

《电动采光排烟窗》 JG189-2006

⑨相关物理性能级测试方法:

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001

《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000

《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001

《彩色涂层钢板和钢带试验方法》 GB/T13448-2006

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000

《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2002

《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002

《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2002

《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2002

《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002

《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108-2002

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001

《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002 Ⅱ.基本计算公式

(1).场地类别划分:

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:

--A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

--B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区;

--D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

本工程为:大陆机电生产装配车间,按C类地区计算风荷载。

(2).风荷载计算:

幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)规定采用,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:1当计算主要承重结构时

W k=βzμsμz W0(GB50009 7.1.1-1)

2当计算围护结构时

W k=βgzμs1μz W0(GB50009 7.1.1-2)

式中:

其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2);

βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

第7.5.1条取定。

根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz =K(1+2μf )

其中K 为地区粗糙度调整系数,μf 为脉动系数。经化简,得:

A 类场地: βgz =0.92×[1+35-0.072×(Z/10)-0.12

]

B 类场地: βgz =0.89×[1+(Z/10)-0.16

]

C 类场地: βgz =0.85×[1+350.108×(Z/10)-0.22

]

D 类场地: βgz =0.80×[1+350.252×(Z/10)-0.30

]

μz ---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.2.1条取定。

根据不同场地类型,按以下公式计算:

A 类场地: μz =1.379×(Z/10)0.24

B 类场地: μz =1.000×(Z/10)0.32

C 类场地: μz =0.616×(Z/10)0.44

D 类场地: μz =0.318×(Z/10)0.60

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7.3.3条 验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1:

一、 外表面

1. 正压区 按表7.3.1采用;

2. 负压区

— 对墙面, 取-1.0 — 对墙角边, 取-1.8 二、 内表面

对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

注:上述的局部体型系数μs1(1)是适用于围护构件的从属面积A 小于或等于1m 2 的情况,当围护构件的从属面积A 大于或等于10m 2 时,局部风压体型系数μs1(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积小于10m 2 而大于1m 2 时,局部风压体型系数μ

s1(A )可按面积的对数线性插值,即

μs1(A )=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)] l ogA

本工程属于C 类地区,故μz =0.616×(Z/10)0.44

W 0---基本风压,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4给出的50

年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m 2,济南地区取为0.450kN/m 2

(3).地震作用计算:

q EAk =βE ×αmax ×G AK

其中: q EAk ---水平地震作用标准值 βE ---动力放大系数,按 5.0 取定

αmax ---水平地震影响系数最大值,按相应抗震设防烈度和设计基本地震加速度取定: α

max

选择可按JGJ102-2003中的表5.3.4进行。

max

设计基本地震加速度为0.05g ,抗震设防烈度6度: αmax =0.04

设计基本地震加速度为0.10g ,抗震设防烈度7度: αmax =0.08 设计基本地震加速度为0.15g ,抗震设防烈度7度: αmax =0.12

设计基本地震加速度为0.20g ,抗震设防烈度8度: αmax =0.16 设计基本地震加速度为0.30g ,抗震设防烈度8度: αmax =0.24 设计基本地震加速度为0.40g ,抗震设防烈度9度: αmax =0.32

济南设计基本地震加速度为0.05g ,抗震设防烈度为6度,故取αmax=0.04 G AK ---幕墙构件的自重(N/m 2

) (4).作用效应组合:

一般规定,幕墙结构构件应按下列规定验算承载力和挠度: a.无地震作用效应组合时,承载力应符合下式要求: γ0S ≤ R

b.有地震作用效应组合时,承载力应符合下式要求: S E ≤ R/γRE

式中 S---荷载效应按基本组合的设计值;

S E ---地震作用效应和其他荷载效应按基本组合的设计值; R---构件抗力设计值;

γ0----结构构件重要性系数,应取不小于1.0; γRE ----结构构件承载力抗震调整系数,应取1.0; c.挠度应符合下式要求:

d f ≤ d f,lim

d f ---构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值; d f,lim ---构件挠度限值;

d.双向受弯的杆件,两个方向的挠度应分别符合d f ≤d f,lim 的规定。

幕墙构件承载力极限状态设计时,其作用效应的组合应符合下列规定:

1 有地震作用效应组合时,应按下式进行: S=γG S GK +γw ψw S WK +γE ψE S EK

2 无地震作用效应组合时,应按下式进行: S=γG S GK +ψw γw S WK

S---作用效应组合的设计值;

S Gk ---永久荷载效应标准值; S Wk ---风荷载效应标准值; S Ek ---地震作用效应标准值; γG ---永久荷载分项系数; γW ---风荷载分项系数; γE ---地震作用分项系数; ψW ---风荷载的组合值系数; ψE ---地震作用的组合值系数;

进行幕墙构件的承载力设计时,作用分项系数,按下列规定取值: ①一般情况下,永久荷载、风荷载和地震作用的分项系数γG 、γW 、γE 应分别取1.2、1.4和1.3;

②当永久荷载的效应起控制作用时,其分项系数γG 应取1.35;此时,参与组合的可变荷载效应仅限于竖向荷载效应;

③当永久荷载的效应对构件有利时,其分项系数γG 的取值不应大于1.0。 可变作用的组合系数应按下列规定采用:

①一般情况下,风荷载的组合系数ψW 应取1.0,地震作用于的组合系数ψE 应取0.5。

②对水平倒挂玻璃及框架,可不考虑地震作用效应的组合,风荷载的组合系数ψW 应取1.0(永久荷载的效应不起控制作用时)或0.6(永久荷载的效应起控制作用时)。

幕墙构件的挠度验算时,风荷载分项系数γW 和永久荷载分项系数均应取1.0,且可不考虑作用效应的组合。

一、风荷载计算

标高为14.2m 处风荷载计算

W 0:基本风压

W 0=0.45 kN/m 2

βgz : 14.2m 高处阵风系数(按C 类区计算)

βgz =0.85×[1+350.108×(Z/10)-0.22

]=2.005

高处风压高度变化系数(按C 类区计算): (GB50009-2001)(2006(Z/10)0.44 (C 类区,在15米以下按15米计算)

×(15.0/10)0.44

=0.740

(墙角区) 处) 600.00mm ×1200.00mm=0.72m 2

该处从属面积为:0.72m 2

该处局部风压体型系数μsl =2.000 风荷载标准值:

W k =βgz ×μz ×μsl ×W 0 (GB50009-2001)(2006年版)

=2.005×0.740×2.000×0.450

=1.335 kN/m 2

风荷载设计值:

W: 风荷载设计值(kN/m 2

)

γw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5 规定采用 W=γw ×W k =1.4×1.335=1.870kN/m 2

支承结构(第1处)

3500mm ×1100mm=3.85m 2

该处从属面积为:3.85m 2

μsl (A)=μsl (1)+[μsl (10)-μsl (1)]×log(A) =-{1.8+[0.8×1.8-1.8]×0.585} =-1.589

μsl =-1.589+(-0.2)=-1.789

该处局部风压体型系数μsl =1.789 风荷载标准值:

W k =βgz ×μz ×μsl ×W 0 (GB50009-2001)(2006

年版)

=2.005×0.740×1.789×0.450

=1.195 kN/m2

风荷载设计值:

W: 风荷载设计值(kN/m2)

γw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5 规定采用 W=γw×W k=1.4×1.195=1.673kN/m2

三、幕墙立柱计算

幕墙立柱按简支梁力学模型进行设计计算:

1. 荷载计算:

(1)风荷载均布线荷载设计值(矩形分布)计算

q w: 风荷载均布线荷载设计值(kN/m)

W: 风荷载设计值: 1.673kN/m2

B: 幕墙分格宽: 1.100m

q w=W×B

=1.673×1.100

=1.840 kN/m

(2)地震荷载计算

q EA: 地震作用设计值(KN/m2):

G Ak: 幕墙构件(包括面板和框)的平均自重: 200N/m2

垂直于幕墙平面的均布水平地震作用标准值:

q EAk: 垂直于幕墙平面的均布水平地震作用标准值 (kN/m2) q EAk=5×αmax×G Ak

=5×0.040×200.000/1000

=0.040 kN/m2

γE: 幕墙地震作用分项系数: 1.3

q EA=1.3×q EAk

=1.3×0.040

=0.052 kN/m2

q E:水平地震作用均布线作用设计值(矩形分布)

q E=q EA×B

=0.052×1.100

=0.057 kN/m

(3)立柱弯矩:

M w: 风荷载作用下立柱弯矩(kN.m)

q w: 风荷载均布线荷载设计值: 1.840(kN/m)

H sjcg: 立柱计算跨度: 3.500m

M w=q w×H sjcg2/8

=1.840×3.5002/8

=2.818 kN·m

M E: 地震作用下立柱弯矩(kN·m):

M E=q E×H sjcg2/8

=0.057×3.5002/8

=0.088kN·m M: 幕墙立柱在风荷载和地震作用下产生弯矩(kN·m)

采用S W+0.5S E组合

M=M w+0.5×M E

=2.818+0.5×0.088

=2.862kN·m

2. 选用立柱型材的截面特性:

立柱型材号: XC1\8#槽钢

选用的立柱材料牌号:Q235 d<=16

型材强度设计值: 抗拉、抗压215.000N/mm2抗剪125.0N/mm2

型材弹性模量: E=2.10×105N/mm2

X轴惯性矩: I x=101.412cm4

Y轴惯性矩: I y=16.627cm4

立柱型材在弯矩作用方向净截面抵抗矩: W n=25.329cm3

立柱型材净截面积: A n=10.248cm2

立柱型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度: LT_x=6.000mm

立柱型材计算剪应力处以上(或下)截面对中和轴的面积矩: S s=15.172cm3塑性发展系数: γ=1.05

3. 幕墙立柱的强度计算:

校核依据: N/A n+M/(γ×W n)≤fa=215.0N/mm2(拉弯构件)

B: 幕墙分格宽: 1.100m

G Ak: 幕墙自重: 200N/m2

幕墙自重线荷载:

G k=200×B/1000

=200×1.100/1000

=0.220kN/m

N k: 立柱受力:

N k=G k×L

=0.220×3.500

=0.770kN

N: 立柱受力设计值:

r G: 结构自重分项系数: 1.2

N=1.2×N k

=1.2×0.770

=0.924kN

σ: 立柱计算强度(N/mm2)(立柱为拉弯构件)

N: 立柱受力设计值: 0.924kN

A n: 立柱型材净截面面积: 10.248cm2

M: 立柱弯矩: 2.862kN·m

W n: 立柱在弯矩作用方向净截面抵抗矩: 25.329cm3

γ: 塑性发展系数: 1.05

σ=N×10/A n+M×103/(1.05×W n)

=0.924×10/10.248+2.862×103/(1.05×25.329)

=108.504N/mm2

108.504N/mm2 < fa=215.0N/mm2

立柱强度可以满足

4. 幕墙立柱的刚度计算:

校核依据: d f≤L/250

d f: 立柱最大挠度

D u: 立柱最大挠度与其所在支承跨度(支点间的距离)比值:

L: 立柱计算跨度: 3.500m

d f=5×q Wk×H sjcg4×1000/(384×2.1×I x)=12.060mm

D u=U/(L×1000)

=12.060/(3.500×1000)

=1/290

1/290 < 1/250 且 U<=20(跨距大于4500mm时此值为30) 挠度可以满足要求!

5. 立柱抗剪计算:

校核依据: τmax≤[τ]=125.0N/mm2

(1)Q wk: 风荷载作用下剪力标准值(kN)

Q wk=W k×H sjcg×B/2

=1.195×3.500×1.100/2

=2.300kN

(2)Q w: 风荷载作用下剪力设计值(kN)

Q w=1.4×Q wk

=1.4×2.300

=3.221kN

(3)Q Ek: 地震作用下剪力标准值(kN)

Q Ek=q EAk×H sjcg×B/2

=0.040×3.500×1.100/2

=0.077kN

(4)Q E: 地震作用下剪力设计值(kN)

Q E=1.3×Q Ek

=1.3×0.077

=0.100kN

(5)Q: 立柱所受剪力:

采用Q w+0.5Q E组合

Q=Q w+0.5×Q E

=3.221+0.5×0.100

=3.271kN

(6)立柱剪应力:

τ: 立柱剪应力:

S s: 立柱型材计算剪应力处以上(或下)截面对中和轴的面积矩: 15.172cm3立柱型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度: LT_x=6.000mm

I x: 立柱型材截面惯性矩: 101.412cm4

τ=Q×S s×100/(I x×LT_x)

=3.271×15.172×100/(101.412×6.000)

=8.155N/mm2

τ=8.155N/mm2 < 125.0N/mm2

立柱抗剪强度可以满足

四、立柱与主结构连接

L ct2: 连接处热轧钢角码壁厚: 10.0mm

J y: 连接处热轧钢角码承压强度: 305.0N/mm2

D2: 连接螺栓公称直径: 12.0mm

D0: 连接螺栓有效直径: 10.4mm

选择的立柱与主体结构连接螺栓为:不锈钢螺栓 A1,A2组 50级

L_L:连接螺栓抗拉强度:230N/mm2

L_J:连接螺栓抗剪强度:175N/mm2

采用S G+S W+0.5S E组合

N1wk: 连接处风荷载总值(N):

N1wk=W k×B×H sjcg×1000

=1.195×1.100×3.500×1000

=4600.8N

连接处风荷载设计值(N) :

N1w=1.4×N1wk

=1.4×4600.8

=6441.1N

N1Ek: 连接处地震作用(N):

N1Ek=q EAk×B×H sjcg×1000

=0.040×1.100×3.500×1000

=154.0N

N1E: 连接处地震作用设计值(N):

N1E=1.3×N1Ek

=1.3×154.0

=200.2N

N1: 连接处水平总力(N):

N1=N1w+0.5×N1E

=6441.1+0.5×200.2

=6541.2N

N2: 连接处自重总值设计值(N):

N2k=200×B×H sjcg

=200×1.100×3.500

=770.0N

N2: 连接处自重总值设计值(N):

N2=1.2×N2k

=1.2×770.0

=924.0N

N: 连接处总合力(N):

N=(N12+N22)0.5

=(6541.1502+924.0002)0.5

=6606.1N

N vb: 螺栓的受剪承载能力:

N v: 螺栓受剪面数目: 2

N vb=2×π×D02×L_J/4 =2×3.14×10.3602×175/4

=29488.8N

立柱型材种类: Q235 d<=16

N cbl: 用一颗螺栓时,立柱型材壁抗承压能力(N):

D2: 连接螺栓直径: 12.000mm

N v: 连接处立柱承压面数目: 2

t: 立柱壁厚: 5.0mm

XC_y: 立柱局部承压强度: 305.0N/mm2

N cbl=D2×t×2×XC_y

=12.000×5.0×2×305.0

=36600.0N

N um1: 立柱与建筑物主结构连接的螺栓个数:

计算时应取螺栓受剪承载力和立柱型材承压承载力设计值中的较小者计算螺栓个数。

螺栓的受剪承载能力N vb=29488.8N小于或等于立柱型材承压承载力N cbl=36600.0N

N um1=N/N vb

=6606.090/29488.808

=1个

取2个

根据选择的螺栓数目,计算螺栓的受剪承载能力N vb=58977.6N

根据选择的螺栓数目,计算立柱型材承压承载能力N cbl=73200.0N

N vb=58977.6N > 6606.1N

N cbl=73200.0N > 6606.1N

强度可以满足

角码抗承压能力计算:

角码材料牌号:Q235钢 ( C级螺栓)

L ct2: 角码壁厚: 10.0mm

J y: 热轧钢角码承压强度: 305.000N/mm2

N cbg: 钢角码型材壁抗承压能力(N):

N cbg=D2×2×J y×L ct2×N um1

=12.000×2×305×10.000×2.000

=146400.0N

146400.0N > 6606.1N

强度可以满足

五、幕墙后锚固连接设计计算

幕墙与主体结构连接采用后锚固技术。

本设计采用化学植筋作为后锚固连接件。

本计算主要依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004。

后锚固连接设计,应根据被连接结构类型、锚固连接受力性质及锚栓类型的不同,对其破坏型态加以控制。本设计只考虑锚栓钢材抗剪复合破坏类型和混凝土破坏类型。并认为锚栓是群锚锚栓。

本工程锚栓受拉力和剪力

V g sd: 总剪力设计值:

V g sd=N2

=0.924KN

N g sd: 总拉力设计值:

N g sd=N1

=6.541KN

M: 弯矩设计值(N·mm):

e2: 螺孔中心与锚板边缘距离: 40.0mm

M=V×e2/1000

=0.9×40.0/1000

=0.03696KN·m

本设计的锚栓是在拉剪复合力的作用之下工作,所以拉剪复合受力下锚栓或植筋钢材破坏和混凝土破坏时的承载力,应按照下列公式计算:

1

)

(

)

(2

,

2

,

+

s

Rd

h

Sd

s

Rd

h

Sd

V

V

N

N

N

Rs

s

Rk

s

Rd

N

N

,

,

=

V

Rs s

Rk s Rd V V ,,,γ=

1)()(5.1,5.1,≤+c

Rd g Sd c Rd g Sd V V N N N

Rc c

Rk c Rd N N ,,,γ=

V

Rc c

Rk c Rd V V ,,,γ=

式中

h

Sd

N ---- 群锚中受力最大锚栓的拉力设计值; g Sd

N ---- 群锚受拉区总拉力设计值;

h Sd

V ---- 群锚中受力最大锚栓的剪力设计值; g Sd

V ---- 群锚总剪力设计值;

s

Rd N , ---- 锚栓受拉承载力设计值; s

Rk N , ---- 锚栓受拉承载力标准值; s Rd V , ---- 锚栓受剪承载力设计值;

s

Rk V , ---- 锚栓受剪承载力标准值;

c

Rd N , ---- 混凝土锥体受拉破坏承载力设计值; c

Rk N , ---- 混凝土锥体受拉破坏承载力标准值; c

Rd V , ---- 混凝土楔形体受剪破坏承载力设计值;

c Rk V , ---- 混凝土楔形体受剪破坏承载力标准值;

γRs,N ----锚栓钢材受拉破坏,锚固承载力分项系数=2.17;

γRs,V ----锚栓钢材受剪破坏,锚固承载力分项系数=2.17; γRc,N ----混凝土锥体受拉破坏,锚固承载力分项系数=3.00; γRc,V ----混凝土楔形体受剪破坏,锚固承载力分项系数=2.50; γRcp ----混凝土剪撬受剪破坏,锚固承载力分项系数=2.50; γRsp ----混凝土劈裂受拉破坏,锚固承载力分项系数=3.00; 锚栓的分布如下图所示:

锚板:

X=300.0mm Y=200.0mm 锚栓设置:

s11=220.0mm s21=120.0mm 锚基边距:

c21=200.0mm c22=200.0mm

A.锚栓钢材受拉破坏承载力

h----混凝土基材厚度=250.0mm ; 混凝土基材等级:强度等级C35;

d----锚栓杆、螺杆外螺纹公称直径及钢筋直径=12.0mm ;

d o ----钻孔直径=14.0mm ; d f ----锚板钻孔直径=14.0mm ; h 1----钻孔深度=110.00mm ;

h ef ----锚栓有效锚固深度=110.00mm ; T inst ----安装扭矩=40.00N.m ;

f stk ----锚栓极限抗拉强度标准值=300.00Mpa ;

A s ----锚栓应力截面面积=84.622mm 2

; n----群锚锚栓个数=4;

幕墙后锚固连接设计中的锚栓是在轴心拉力与弯矩共同作用下工作,弹性

分析时,受力最大锚栓的拉力设计值应按下列规定计算:

① 当

021

≥?-∑i

y y M n N 时 ∑?+

=

2

1

i h Sd y y M n N N ② 当

021

y y M n N 时 ∑+?=2

'1').(i

h Sd

y y M L N N

式中

M

---- 弯矩设计值(N.m );

h Sd

N ---- 群锚中受力最大锚栓的拉力设计值;

i y y ,1 ---- 锚栓1及i 至群锚形心轴的垂直距离(mm )

''1,i y y ---- 锚栓1及i 至受压一侧最外排锚栓的垂直距离(mm )

L ---- 轴力N 作用点至受压一侧最外排锚栓的垂直距离(mm )。

则 N h

sd =1.719KN ; N Rk,s =A s ×f stk

=25.387KN ; N Rd,s =N Rk,s /γRs,N

=11.717KN ;

N Rd,s >=N h

sd

锚栓钢材受拉破坏承载力满足要求! B.混凝土锥体受拉破坏承载力

N ucr N ec N re N s o N

c N c o

c

Rk c Rk A

A N N ,,,,,,,,ψψψψ=

o c Rk N ,----开裂混凝土单根锚栓受拉,理想混凝土锥体破坏时

的受拉承载力标准值;

N c A ,----单根锚栓或群锚受拉,

混凝土实有破坏锥体投影面面积;

o N c A ,----间距﹑边距很大时,单根锚栓受拉,理想混凝土锥体

破坏锥体投影面面积;

N s ,ψ----边距c 对受拉承载力的降低影响系数;

N re ,ψ----表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的

降低影响系数;

N ec ,ψ----荷载偏心N e 对受拉承载力的降低影响系数;

N ucr ,ψ----未裂混凝土对受拉承载力的提高系数;

f cu,k ----混凝土立方体抗压强度标准值=35.00;

s cr,N ----混凝土锥体破坏情况下,无间距效应和边缘效应,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距=330.00;

c cr,N ----混凝土锥体破坏,无间距效应和边缘效应,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距=165.00; 由于是非开裂混凝土

N o Rk,c=7.3×(f cu,k)0.5×(h ef-30)1.5=30.9024KN;

A o c,N=(s cr,N)2=108900.00mm2;

A c,N=247500.00mm2;

Ms s,N=1.00;

Ms re,N=1.00;

Ms ec,N=0.58;

Ms ucr,N=1.40;

N Rk,c=56.925KN;

N Rd,c=N Rk,c/γRc,N

=18.975KN;

N Rd,c>=N g sd

混凝土锥体受拉破坏承载力满足要求!

C.锚栓钢材受剪破坏承载力

本设计考虑纯剪无杠杆臂状态,锚栓受剪承载力标准值V Rk,s按下式计算:则 V h sd=0.231KN;

V Rk,s=0.5×A s×f stk

=12.693KN;

V Rd,s=V Rk,s/γRs,V

=5.858KN;

则 V h sd=0.231KN;

V Rd,s>=V h sd

锚栓钢材受剪破坏承载力满足要求!

D.混凝土楔形体受剪破坏承载力

混凝土楔形体受剪破坏承载力满足要求!

E.混凝土剪撬破坏承载力

V Rd,cp----混凝土剪撬破坏时的受剪承载力设计值

V Rk,cp----混凝土剪撬破坏时的受剪承载力标准值

K----锚固深度h_ef对V_rk_cp影响系数

当h ef>=60mm时,取K=2.0

V Rk,cp=k×N Rk,c

=113.851KN;

V Rd,cp=V Rk,cp/γRcp

=45.540KN;

V Rd,cp>=V g sd

混凝土剪撬破坏承载力满足要求!

F.拉剪复合受力承载力

拉剪复合受力下,混凝土破坏时的承载力,应按照下列公式计算:

(N h sd/N Rd,s)2+(V h sd/V Rd,s)2

=0.02<1

锚栓钢材能够满足要求!

(N g sd/N Rd,c)1.5+(V g sd/V Rd,c)1.5

=0.234<1

混凝土能够满足要求!

六、幕墙预埋件焊缝计算

法向力设设计值N:6541.2N

剪力设计值V:924.0N

弯矩M:36960.0N·mm

焊缝参数:

焊接形式:三围围焊

水平焊缝长度L x:140.0mm

竖直焊缝长度L y:70.0mm

焊角高度h f:10.0mm

角焊缝的计算厚度:h e=0.707×h f=7.1mm

焊缝特性参数计算:

有效面积:

A=2×h e×(L x-2×h f)+h e×(L y-2×h f)

=2×7.1×(140.0-2×10.0)+7.1×(70.0-2×10.0)

=2050.3mm2

形心到竖直焊缝轴线距离:

d x=(L x-2×h f)×(L x-h e)/(2×(L x-2×h f)+(L y-2×h y))

=(140.0-2×10.0)×(140.0-7.1)/(2×(140.0-2×10.0)

+(70.0-2×10.0))

=55.0mm

I x=h e×(L y-2×h f)3/12+(L x-2×h f)×(L y3-(L y-2×h e)3)/12

=7.1×(70.0-2×10.0)3/12+(140.0-2×10.0)

×(70.03-(70.0-2×7.1)3)/12

=1760624.1mm4

I y=h e×[(L y-2×h f)×d x2+h e2×(L y-2×h f)/12+(L x-2×h f)3/6+2×(L x-2×h f)((L x-h e)/2-d x)2]

=7.1×[(70.0-2×10.0)×55.02+7.12×(70.0-2×10.0)/12+(140.0

-2×10.0)3/6+2×(140.0-2×10.0)((140.0-7.1)/2-55.0)2]

=3330007.9mm4

J=I x+I y

=1760624.1+3330007.9

=5090632.0mm4

根据《钢结构设计规范》GB50017-2003 公式7.1.3-1、7.1.3-2和7.1.3-3计算

βf:角焊缝的强度设计值增大系数,取值为:1.22

σm:弯矩引起的正应力:

σm=M×(L X-(d x+h e/2))/J

=36960.0×(140.0-(55.0+7.1/2))/5090632.0

=0.591N/mm2

σn:正应力

σn=N/A

=6541.2/2050.3

=3.190N/mm2

τM:弯矩引起的剪应力:

τM=M×L y/(2×J)

=36960.0×70.0/(2×5090632.0)

=0.254N/mm2

τV:剪力引起的剪应力:

τV=V/A

=924.000/2050.300

=0.451N/mm2

总正应力σf=σM+σN

=3.782N/mm2

总切应力τf=τM+τV

=0.705N/mm2

角焊缝强度设计值f f w= 160.000N/mm2

强度校核:

((σf/βf)2+τf2)0.5

=((3.782/1.22)2+0.7052)0.5

=3.179 N/mm2≤160.000 N/mm2

焊缝强度可以满足!

七、幕墙横梁计算

幕墙横梁计算简图如下图所示:

1. 选用横梁型材的截面特性:

选用型材号: XC1\5#角钢

选用的横梁材料牌号: Q235 d<=16

横梁型材抗剪强度设计值: 125.000N/mm2

横梁型材抗弯强度设计值: 215.000N/mm2

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计 算书 项目名称: 未命名工程 设计日期_______________ 设计者_____________ 校对者_____________ 审核者_____________ 批准者_____________ 设计单位: 未命名公司

目录 一. 计算引用的规范、标准及资料 1.幕墙设计规范 2.建筑设计规范 3.铝材规范 4.金属板及石材规范 5.玻璃规范 6.幕墙设计规范 7.胶类及密封材料规范 8.门窗及五金件规范 9.《建筑结构静力计算手册》 10.土建图纸 二、基本参数 1.幕墙所在地区 2.地区粗糙度分类等级 3.抗震烈度 三、幕墙承受荷载计算 1.风荷载标准值计算: 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 3.作用效应组合: 四、幕墙立柱计算 1.立柱型材选材计算: 2.选用立柱型材的截面特性: 3.立柱的内力分析: 4.幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: 5.幕墙立柱的挠度验算: 五、幕墙横梁计算 1.横梁型材选材计算: 2.确定材料的截面参数: 3.选用横梁型材的截面特性:

4.幕墙横梁的抗弯强度计算: 5.横梁的挠度计算: 6.横梁的抗剪计算: 六、石板的选用与校核 1.石板板块荷载计算: 2.石板的抗弯设计: 3.石板的剪应力校核: 七、连接件计算 1.横梁与角码间连结: 2.角码与立柱连接: 3.立柱与主结构连接 八、幕墙埋件计算(土建预埋) 1.荷载及受力分析计算: 2.埋件计算: 3.锚板总面积校核: 4.锚筋长度计算: 九、幕墙焊缝计算 1.受力分析: 2.焊缝特性参数计算: 3.焊缝校核计算: 十、立柱连接伸缩缝计算 十一、耐候胶胶缝计算

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

建筑外装修石材幕墙设计计算书范本

石材幕墙设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

装饰有限公司二〇一〇年二月

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 金属板及石材规范: (1) 1.4 钢材规范: (1) 1.5 胶类及密封材料规范: (1) 1.6 相关物理性能等级测试方法: (2) 1.7 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (2) 1.8 土建图纸: (2) 2 差不多参数 (2) 2.1 幕墙所在地区 (2) 2.2 地面粗糙度分类等级 (2) 2.3 抗震设防 (2) 3 幕墙承受荷载计算 (3) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (3) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (4) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (4)

3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (5) 3.5 作用效应组合 (5) 4 幕墙立柱计算 (5) 4.1 立柱型材选材计算 (6) 4.2 确定材料的截面参数 (7) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (8) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (8) 4.5 立柱的挠度计算 (9) 4.6 立柱的抗剪计算 (9) 5 幕墙横梁计算 (10) 5.1 横梁型材选材计算 (10) 5.2 确定材料的截面参数 (12) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (13) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (13) 5.5 横梁的挠度计算 (14) 5.6 横梁的抗剪计算 (14) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (15) 6.1 石材板块荷载计算 (16) 6.2 石材的抗弯设计 (16)

干挂大理石施工方案含计算书

石材幕墙设计计算书 工程名称: 施工单位: 编制日期:

一、计算引用的规范、标准及资料 1、幕墙设计规范: 《建筑幕墙》JG3035-1996 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226-94 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227-94 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》GB/T15228-94 《建筑幕墙保温性能测试方法》GB8484 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T18575-2001 2、建筑设计规范: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002《建筑设计防火规范》GBJ16-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000《建筑搞震设计规范》GB50011-2001 4、金属板及石材规范: 《天然花岗石荒料》JC/T204-2001 《天然大理石荒料》JC/T202-2001 《天然板石》GB/T18600-2001《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001《天然大理石建筑板材》料JC/T79-2001

《天然大理石幕墙用环氧胶粘剂》JC/T13890-2001《天然饰面石材术语》GB/T13890-92《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《干挂天然花岗岩,建筑板材及其不锈钢配件》JC830-1998 6、钢材规范: 《冷拔异形钢管》GB/T3094-2000《碳素结构钢》GB/T700-1988《优质碳素结构钢》GB/T699 《合金结构钢》GB/T3077 《不锈钢和耐热钢冷扎带钢》GB/T4239 《高耐候结构钢》GB/Y4171-2000《焊接结构用耐候钢》GB/T4172-2000《低合金高强度结构》GB/Y1591-1994《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912 《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274 《结构用无缝钢管》JBJ102 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912-1992 7、胶类及密封材料规范: 《混凝土接缝用密封胶》JC/T881-2001《硅酮建筑密封胶》GB/14683-2003《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2003《聚硫建筑密封胶》JC483-1992 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882-2001

干挂石材幕墙计算书

干挂石材幕墙设计计算书 基本参数:XX地区基本风压0.650kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.10g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB/T 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程按B类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)规定采用风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)

干挂石材幕墙设计计算书

XXXX工程石材幕墙 设 计 计 算 书 二〇年月

目录 1 计算引用的规、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规: (1) 1.2 建筑设计规: (1) 1.3 铝材规: (2) 1.4 金属板及石材规: (2) 1.5 玻璃规: (3) 1.6 钢材规: (3) 1.7 胶类及密封材料规: (4) 1.8 门窗及五金件规: (4) 1.9 相关物理性能级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6) 1.11 土建图纸: (6) 2 基本参数 (6) 2.1 幕墙所在地区: (6) 2.2 地面粗糙度分类等级: (6) 2.3 抗震烈度: (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法: (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8) 3.5 作用效应组合: (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算: (9) 4.2 选用立柱型材的截面特性: (10) 4.3 立柱的力分析: (11) 4.4 幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: (12) 4.5 幕墙立柱的挠度验算: (14) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算: (15) 5.2 确定材料的截面参数: (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性: (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (18) 5.5 横梁的挠度计算: (18) 5.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (19) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (20) 6.1 石材板块荷载计算: (20) 6.2 石材的抗弯设计: (21)

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2011 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取

室内干挂石材幕墙设计计算书范文

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按 5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068- 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011- 《混凝土结构设计规范》 GB 50010- 《钢结构设计规范》 GB 50017- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145- 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102- 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133- 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139- 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1- 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2- 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1- 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2- 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6- 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15- 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2- 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM )》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。(2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009- 规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-

石材幕墙节能计算书

***外装饰工程石材幕墙节能计算 设计: 校对: 审核: 批准: ***建筑装饰有限公司 二〇一二年十一月二十三日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1) 2.1 计算所采纳的部分参数 (1) 2.2 《居住建筑节能设计标准意见稿》的部分规定 (2) 3 幕墙结构基本参数 (7) 3.1 地区参数 (7) 3.2 建筑参数 (7) 3.3 单元参数 (8) 4 幕墙保温计算 (8) 4.1 设计依据 (8) 4.2 围护结构的传热阻 (8) 4.3 U值计算 (8) 5 结露计算 (9) 5.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算 (9) 5.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算 (9) 5.3 空气的结露点温度计算 (9) 5.4 围护结构内表面的计算温度 (9) 5.5 结露性能评价 (10)

非透明幕墙结构热工设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2010 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003 《居住建筑节能设计标准意见稿》 [建标2006-46号] 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ176-2009 《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2000 《节能建筑评价标准》 GB/T50668-2011 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 2 计算中采用的部分条件参数及规定 2.1计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用 (1)冬季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =20℃; 室外空气温度:T out =-20℃; 室内对流换热系数:h c,in =3.6W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out =16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in =T in 室外平均辐射温度:T rm,out =T out 太阳辐射照度:I s =300W/m2; (2)夏季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in =25℃; 室外空气温度:T out =30℃; 室内对流换热系数:h c,in =2.5W/(m2·K);

石材幕墙合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 石材幕墙合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

石材幕墙合同样本(合同示范文本) 石材幕墙合同范文1 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:世际金辉大厦 工程地点:河津市新耿南街 工程内容:建筑高度40.50m,建筑长度65.56m,结构类型框剪。 二、工程承包方式及范围 承包方式:包工包料、包设备。 承包范围:①—⑨轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;

石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架工程施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份),其费用由施工单位承担。 三、合同工期 开工日期:20xx年12月28日 竣工日期:20xx年 5月10日 四、工程质量 质量标准:合格 工程质量:质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因,工程质量达不到合格标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。 检查和返工:承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合格标准,由承包人承担拆除

石材干挂幕墙计算书

干挂石材幕墙工程 设 计 计 算 书 二〇一三年六月二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (7) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (8) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (11) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (12) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (13) 5.2 确定材料的截面参数 (15) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (16) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (17) 5.5 横梁的挠度计算 (17) 5.6 横梁的抗剪计算 (18) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (19) 6.1 石材板块荷载计算 (19) 6.2 石材的抗弯设计 (20) 6.3 短槽托板在石材中产生的剪应力校核 (20)

石材幕墙节能计算书

外装结构热工性能 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 幕墙装饰工程有限公司二〇一六年十一月二十五日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 2 计算中采用的部分条件参数及规定 (1) 2.1 计算所采纳的部分参数 (1) 2.2 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的部分规定 (2) 3 幕墙结构基本参数 (6) 3.1 地区参数 (6) 3.2 建筑参数 (6) 3.3 单元参数 (7) 4 幕墙保温计算 (7) 4.1 设计依据 (7) 4.2 围护结构的传热阻 (7) 4.3 U值计算 (7) 5 结露计算 (8) 5.1 水(冰)表面的饱和水蒸汽压计算 (8) 5.2 在空气相对湿度f下,空气的水蒸汽压计算 (8) 5.3 空气的结露点温度计算 (8) 5.4 围护结构内表面的计算温度 (8) 5.5 结露性能评价 (9)

非透明幕墙结构热工设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 《建筑玻璃可见光、透射比等以及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009 《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ129-2012 《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2011 2 计算中采用的部分条件参数及规定 2.1 计算所采纳的部分参数 按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008采用 (1)冬季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in=20℃; 室外空气温度:T out=-20℃; 室内对流换热系数:h c,in=3.6W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out=16W/(m2·K); 室内平均辐射温度:T rm,in=T in 室外平均辐射温度:T rm,out=T out 太阳辐射照度:I s=300W/m2; (2)夏季标准计算条件应为: 室内空气温度:T in=25℃; 室外空气温度:T out=30℃; 室内对流换热系数:h c,in=2.5W/(m2·K); 室外对流换热系数:h c,out=16W/(m2·K);

干挂石材设计计算书

一、幕墙立柱计算 基本参数: 1:计算点标高:9.15m; 2:力学模型:双跨梁; 3:立柱跨度:L=3600mm,短跨长L 1=300mm,长跨长L 2 =3300mm; 4:立柱左分格宽:1150mm;立柱右分格宽:1150mm; 5:立柱计算间距(指立柱左右分格平均宽度):B=1150mm; 6:板块配置:石材; 7:立柱材质:Q235; 8:安装方式:偏心受拉; 本处幕墙立柱按双跨梁力学模型进行设计计算,受力模型如下: 1.立柱型材选材计算: (1)风荷载作用的线荷载集度(按矩形分布): q wk :风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm); w k :风荷载标准值(MPa); B:幕墙立柱计算间距(mm); q wk =w k B =0.001×1150 =1.15N/mm q w :风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm); q w =1.4q wk =1.4×1.15 =1.61N/mm (2)水平地震作用线荷载集度(按矩形分布): q EAk :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa); β E :动力放大系数,取5.0; α max :水平地震影响系数最大值,取0.08;

G k :幕墙构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架); A:幕墙平面面积(mm2); q EAk =β E α max G/A ……5.3.4[JGJ102-2003] =5×0.08×0.0011 =0.00044MPa q Ek :水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm); B:幕墙立柱计算间距(mm); q Ek =q EAk B =0.00044×1150 =0.506N/mm q E :水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm); q E =1.3q Ek =1.3×0.506 =0.658N/mm (3)幕墙受荷载集度组合: 用于强度计算时,采用S w +0.5S E 设计值组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=q w +0.5q E =1.61+0.5×0.658 =1.939N/mm 用于挠度计算时,采用S w 标准值:……5.4.1[JGJ102-2003] q k =q wk =1.15N/mm (4)求支座反力R 1 及最大弯矩: 由双跨梁弯矩图可知,两支点0,2处弯矩为零,中支点弯矩最大为M 1 ,而在均布荷载作用下,最大挠度在长跨内出现。 M 1 :中支座弯矩(N·mm); R 1 :中支座反力(N); M 1=-q(L 1 3+L 2 3)/8L =-1.939×(3003+39003)/8/4200 =-3424758.75N·mm R 1=qL 1 /2-M 1 /L 1 +qL 2 /2-M 1 /L 2 =1.939×300/2-(-3424758.75/300)+1.939×3900/2-(-3424758.75/3900) =16365.906N 2.确定材料的截面参数: (1)截面的型材惯性矩要求: k 2 =0 k 1=4M 1 /(qL 2 2) =4×3424758.75/(1.939×39002) =0.464 查《建筑结构静力计算手册》第二版表3-9附注说明: x =A/4+2R1/3cos(θ+240) 其中: A=2+k 1-k 2 =2.464 R=((A/4)2-k 1 /2)3/2=0.057 θ=1/3arccos((A3-12k 1A-8(1-2k 1 -k 2 ))/64R)=26.518

背栓石材幕墙设计计算书

北京XX中心?石材幕墙 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 沈阳YY幕墙装饰工程有限公司二〇〇九年五月十二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料?错误!未定义书签。 1.1 幕墙设计规范: ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 建筑设计规范:?错误!未定义书签。 1.3铝材规范:.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.4金属板及石材规范:.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.5 玻璃规范: ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.6 钢材规范:................................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.7胶类及密封材料规范: ............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.8 门窗及五金件规范:.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.9 相关物理性能等级测试方法: .............................................................................. 错误!未定义书签。 1.10《建筑结构静力计算手册》(第二版) ................................................................. 错误!未定义书签。 1.11土建图纸:?错误!未定义书签。 2 基本参数............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 幕墙所在地区: ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2地面粗糙度分类等级: ........................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3抗震烈度: .............................................................................................................. 错误!未定义书签。3幕墙承受荷载计算?错误!未定义书签。 3.1 风荷载标准值的计算方法:?错误!未定义书签。 3.2计算支撑结构时的风荷载标准值: ...................................................................... 错误!未定义书签。 3.3计算面板材料时的风荷载标准值: .................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值:?错误!未定义书签。 3.5作用效应组合:...................................................................................................... 错误!未定义书签。4幕墙立柱计算..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1立柱型材选材计算:.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2 确定材料的截面参数: ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.3 选用立柱型材的截面特性:?错误!未定义书签。 4.4 立柱的抗弯强度计算:?错误!未定义书签。 4.5立柱的挠度计算:?错误!未定义书签。 4.6立柱的抗剪计算:?错误!未定义书签。 5幕墙横梁计算..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 横梁型材选材计算:................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.2确定材料的截面参数:?错误!未定义书签。 5.3 选用横梁型材的截面特性:............................................................................... 错误!未定义书签。 5.4幕墙横梁的抗弯强度计算:.................................................................................. 错误!未定义书签。 5.5 横梁的挠度计算: ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.6横梁的抗剪计算:(两点集中荷载简支梁) ........................................................... 错误!未定义书签。 6 背栓连接石材的选用与校核?错误!未定义书签。 6.1 石材板块荷载计算:................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2 石材的抗弯设计:?错误!未定义书签。 6.3 石材的剪应力校核:?错误!未定义书签。

石材幕墙计算书示例

幕墙示例1 北立面80m处石材幕墙 设 计 计 算 书 计算: 校核: 幕墙公司名称 二〇〇四年八月十四日

目录 一、风荷载计算 (1) 1. 风荷载标准值: (1) 2. 风荷载设计值: (1) 二、石材计算 (1) 1. 石材面板荷载计算: (1) 2. 石材面板强度计算: (1) 3. 石材剪应力计算: (2) 4. 石材挂件剪应力计算: (2) 三、立柱计算 (2) 1. 立柱材料预选: (2) 2. 选用立柱型材的截面特性: (3) 3. 立柱的强度计算: (4) 4. 立柱的稳定性验算: (4) 5. 立柱的刚度计算: (5) 6. 立柱抗剪计算: (5) 四、立梃与主结构连接计算 (6) 1. 立柱与主结构连接计算: (6) 五、预埋件计算 (7) 1. 预埋件受力计算: (7) 2. 预埋件面积计算: (7) 3. 预埋件焊缝计算: (8) 六、横梁计算 (8) 1. 选用横梁型材的截面特性: (8) 2. 横梁的强度计算: (9) 3. 横梁的刚度计算: (10) 4. 横梁的抗剪强度计算: (11) 七、横梁与立柱连接件计算 (12) 1. 横梁与角码连接计算: (12) 2. 角码与立柱连接计算: (12)

北立面80m处石材幕墙设计计算书 一、风荷载计算 1.风荷载标准值: μz=0.616×(z/10)0.44=1.53794 μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z/10)-0.22=0.464568 βgz=к×(1+2×μf) = 1.63977 Wk=βgz×μz×μs×W0 (JGJ102-2003 5.3.2) =1.63977×1.53794×1.5×0.45 =1.70226kN/m2 2.风荷载设计值: W=rw×Wk=1.4×1.70226=2.38316kN/m2 二、石材计算 1.石材面板荷载计算: B: 该处石板幕墙分格宽: 0.6m H: 该处石板幕墙分格高: 0.6m A: 该处石板板块面积: A=B×H=0.36m2 GAK: 石板板块平均自重: t : 石板板块厚度: 25mm GAK=2.8×t/1000 =0.07kN/m2 αmax: 水平地震影响系数最大值:0.16 qEAk=βE×αmax×GAK (JGJ102-2003 5.3.4) =5×0.16×0.07 =0.056kN/m2 qEA=rE×qEAk =0.0728kN/m2 水平荷载设计值:Sz=W+ψE×qEA =2.38316+0.5×0.0728 =2.41956kN/m2 2.石材面板强度计算: 校核依据:σ≤4N/mm2 a: 短边计算长度: 0.4m b: 长边计算长度: 0.6m t: 石材厚度: 25mm m: 四点支撑板弯矩系数, 按短边与长边的边长比(a/b=0.666667) 查表得: 0.136767

石材幕墙计算

石材幕墙计算 本石材幕墙采用满槽式连接,抗折强度f gk=7N/mm2的天然花岗岩板,标高60米处幕墙为不利部位,该处石材最大分格为H(高)×B(宽)=500mm×2025mm。 1. 荷载的计算 风荷载标准值为 W k=βgZ·μs1·μz·W o =1.691×1.2×1.355×.55 =1.512KN/m2 水平分布的地震作用标准值为 q Ek=βe·αmax·G/A 式中: G--石板自重标准值 G=γ石·H·B·t·1.05 =28×500×2025×40×10-9×1.05 =1.191KN 其中:γ石--石材密度,取28KN/m3 t--石板的厚度(mm) A=B×H=2.025×.5=1.0125m2 则 q Ek=βe·αmax·G/A =5×.08×1.191/1.0125 =.47KN/m2 水平荷载组合设计值为

q =(1.4×W k+1.3×0.6×q Ek)×10-3 =(1.4×1.512+1.3×0.6×.47)×10-3 =.002N/mm2 2. 强度计算 (1)抗弯强度验算 Check bending strength 石材应力的设计值为 Design stress for stone is σ =0.75×q×H2/t2 =0.75×.002×10-3×5002/402 =.23N/mm2≤f g=3.26N/mm2 其中:f g--石材抗弯强度设计值 In which, f g is the design bending strength of stone 所以石材抗拉承载力满足要求。 Therefore, the tensile bearing capacity can meet the requirements. (2)抗剪强度验算Check shear strength 在风荷载和水平地震作用下,石材受到钩板传来的剪力。 Under wind load, the stone is subject to the shear transferred by the hooking plate. 则钩板在石材中产生的剪应力设计值为 The design shear stress generated in the stone, which is caused by the hooking plate, is