应急柴油发电机组容量的计算

应急柴油发电机组容量的计算 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 李兴林(518033) 中国建筑东北设计研究院北京分院 李华英(100037) 内容提要:本文系统地介绍了应急柴油发电机组容量计算的原则、公式及有关表格 应急柴油发电机组是民用建筑中重要的应急电源设备,对保证人身和财产的安全起着至关重要的作用。 1、应急柴油发电机组的供电范围 按照IEC和国家标准的有关规定,应急柴油发电机组主要是为一级负荷中特别重要负荷及消防负荷供电。除此之外,为充分发挥柴油发电机组的作用,还可以向一些比较重要的商用负荷供电,这部分商用负荷多数为一些收费较高的营业场所。多数情况下首先根据火灾情况确定应急柴油发电机组容量,然后再根据发电机的容量确定对商用负荷的供电范围。 2、应急柴油发电机组负荷计算中的几个原则问题 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行应急柴油发电机组的负荷计算时,首先应明确以下几个原则: 2.1应按火灾和非火灾两种情况分别计算 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行负荷计算时,应按火灾和非火灾两种情况分别计算。 2.2应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分

区发生火灾计算。此时消防负荷包括:应急柴油发电机组供电范围内全部消防电梯、全部应急照明,加上发生火灾时,根据防火分区所使用的消防负荷,如消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等。大多数工程是与地下室、塔楼相对应的首层防火分区发生火灾时消防负荷最大。此时投入使用的防排烟风机有地下室、首层、二层对应防火分区的防排烟风机。对于超高层建筑,当高区采用接力方式供水时,有可能在高区发生火灾投入使用的消防负荷最大。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的容量应由相关专业提出。 此外,还应考虑到最不利的情况,即停电事故在先,火灾发生在后,即火灾发生在应急柴油发电机组供电的过程中,所以在计算应急柴油发电机组容量时,还应考虑在其供电范围内位于其他防火分区的一级负荷中特别重要负荷。还应考虑在其他防火分区内的由柴油发电机组供电的某些商用负荷,在接到切除的指令后,可能需要作些后续工作才能切除。 2.3应急柴油发电机组非火灾情况下的负荷计算 应急柴油发电机组在进行非火灾情况下负荷计算时,除考虑由发电机供电的一级负荷中特别重要负荷外,还应考虑消防电梯,平时与火灾兼用的应急照明、平时与火灾兼用的通风机、新风机组等消防负荷。此外还需要根据工程实际情况考虑一些并非特别重要负荷或消防负荷的比较重要的商用负荷。除特别重要工程外,多数是根据发电机容量确定对这部分负荷的供电范围,以免供电范围过大超过了发电机的负荷能力。 2.4应急柴油发电机组负荷计算的需要系数和同时系数 2.4.1需要系数 消防负荷中的电动机类负荷,除消防电梯外,同一用电设备组的设备在火灾时

发电机启动应急预案

XX 供电事故应急预案 一、XX煤矿现供电系统概述 XX煤矿地面变电站是两回路供电线路,一回来自XX线路,二回来自XX线路,另有发电机一台作为保安负荷应急电源回路XX煤业地面变电站供电系统图见附页。 XX煤矿正常供电情况下,采用一用一备运行方式,正常XX线路运行,XX线路带电备用。 XX煤矿发电机基本参数: 机组型号 800GF 功率 800/1000 KW/KVA 电流 1443A 电压 400V 转速 1500r/min 频率 50H XX煤矿现有保安负荷; 主扇风机 45KW*2 副井提升机 75KW 主排水泵 37KW

临时排水点 11++*2KW 井下局部通风机 22+22+22+11*2KW 地面负荷 30KW XX发电机组容量可以满足矿井保安负荷需要。 二、矿井启动发电机组人员组织 当正在运行和备用的线路受到雷击、大风、大雨等袭击或其它原因造成矿井两回高压进线停电事故时,应立即启动应急发电机组。保证保安负荷供电电源正常运行。 需要启动发电机组时,应立即将停电影响范围、时间、现场情况及时汇报矿调度室与机电科科长及科、队值班负责人,调度室及时通知机电矿长。 机电矿长在调度室负责组织、协调 机电科长负责现场指挥、汇报现场工作情况 队负责人负责组织人员现场操作 矿进网电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序及注意事项未经考试并取得资格证人员不得上岗。 三、矿井启动发电机组操作程序

在矿井出现两回路供电电源同时停电时,在接到上级命令后立即启动发电机组应急电源系统,启动发电机组严格按照以下程序执行。 1、停电操作 按照已填好的操作票将以下开关柜有运行状态转冷备状态 1)、各低压开关柜 2)、高压各分开关柜:810#、811#、812#、813#、804#、806#、800# 3)、变电所一、二回进线柜:8001#、801#、814# 2、启动发电机回路操作程序 1)、启动发电机组,发电机组正常运行后。 2)、合上低压09#柜隔离开关,合上低压09#柜断路器 3)、将高压800#柜上隔离合至8021位置 4)、合上高压800#柜断路器 3、送电操作程序 按照已填好的操作票将以下开关柜由热备状态转运行状态 1)、高压开关柜:810#、812#、813#、804#、

300KW康明斯柴油发电机组参数

机组在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定相功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能正常工作;线电压的最大(或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%)。 机组的空载电压整定范围不小于95%-105%额定电压。 机组电压和频率的电气指标不超过下表的规定值

机组无故障运行间隔不小于1500h。 机组具有高强度公共底盘,底盘上有吊耳,机组重心在吊耳中间,便于起吊和汽车载运。 发动机技术参数 康明斯NTA855-G2A 电机技术参数 上海双洋300KW 电机性能简介 短路特征;发电机突然短路时,发电机负励磁机固有特性使用发电机约3倍额定电流的持续短路电流,允许短路电流持续时间为3S。

强励特征:发电机由于结构上的特点,特别付励磁机的设置,在负载增加的瞬间会出现正反馈的复励过程。工作方式:发电机在空载额定电压时,加上相当于25%额定功率的三相对称负载(功能因数conФ=0.8滞后),然后在任相上再加25%额定功率的电阻负载,能够长期工作,此时,三相线电压中的最大值(最小值)与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的5%。 过载能力:发电机能在热态下过载10%,运行1h,而无过热损坏。 短时过电流:发电机能承受功率因数为0.5(滞后)、150%额定电流,历时2min,而不发生有害变形。超速:发电机在空载状态下允许承受120%额定转速,历时2mni。 振动:发电机的振动符合国际GB10068.2的规定。 突然短路:发电机人工承受空载额定电压下的冲击短路电流,历时3S而不发生损坏及有害变形。 波形:发电机未额定电压和额定频率时的空载线电压踊形正弦性几率不超过5%。其线电压的电话谐波因素(THF)不大于5%。 绝缘等级:发电机的定子、转子及励磁机采用H级绝缘。 配套附件 1、启动蓄电池(两只)。统一电瓶 2、机组随机专用工具1套。 3、机组随机文件(资料)1套。 4、机组(免费)提供消声器1套。 5、配发动机、发电机、机组减振橡胶垫。 6、本机组保用1年或机组运行1000小时(以先到为准),终身服务。 7、机组6块减振垫 8、木箱包装 9、上门调试、指导安装、现场免费培训 10、长期有零配件供应

最新最全加油站停电应急预案

停电应急预案 一、设备应急措施 停电后,将加油站外线供电总闸及主要设备的电源开关断开,按发电机操作规程启动自备发电机组,实施发电作业,保证正常营业。 二、现场人员的紧急处置 1、外线停电,当班人员立即报告站经理,同时做好加油用户的解释工作。(站经理不在时,由当班班长组织现场应急处理措施,并在第一时间通知站经理) 2、如果加油机出现乱码,应立即启动加油站《加油机乱码预案》;如夜间停电,应立即启动应急照明灯。 3、确认已加出的油品数量,防止“走单”。 三、现场应急处理措施 1、站经理(站经理不在时由班长代替)接到外线停电报告后,立即启动加油站《外线停电预案》和《加油机乱码应急预案》,指挥各应急人员,进行停电现场的应急工作。确定停电原因,组织发电作业。 2、收款员负责资金的保护,并将电脑中的各个数据进行保存,按程序关掉各设备,联络电力部门确定停电原因以及来电时间。 3、现场加油人员做好油站的安全监护,维持停电期间的现场秩序,如夜间停电,立即启动紧急照明灯,严禁使用非防爆照明工

具;向顾客做好解释;加强油站的巡检工作,特别是油罐区的安全。 4、班长以及男加油员按照《发电机操作规程》实施发电、供电作业,(启动前必须关闭外线电源);外线来电时,确认电压稳定后,准备恢复供电;断开电源开关及配电柜中发电机输出开关,合上外线电源总闸送电;关闭发电机,清理现场,逐一开启各设备开关。 四、善后处理 1、检查发电、用电设备设施完好情况,如存在隐患立即排除。 2、清洁、整理发电现场,按规定填写记录。 附:发电机操作规程: 一:启动前的检查和准备 1.检查各机件、连接件的紧固情况,各处操纵手柄(如调节手 柄、停车手柄、离合器操纵手柄等)是否都灵活动作。 2.摇动曲轴数圈,检查是否有卡滞现象。 3.检查冷却水是否足量,各水管接头处有无漏水现象。 4.检查燃油是否足量,油路是否畅通。 5.检查油底壳和调节器润滑油的油量是否在油尺两刻度线之 间。 6.检查电器系统各线路接头是否正确、牢固、畜电池的电量是 否充足。 7.打开柴油箱的油箱开关,排除油路中的空气。

×××项目柴油发电机备用电源安装方案

×××项目经理部 应急柴油发电机安装设计 一、编制依据 1)《00D272 应急柴油发电机组安装》 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-2005 3)《工频柴油发电机组通用技术条件》GB2820 二、本工程柴油发电机有关参数 1)型号 120GF 2)额定转速 1500r/min 3)额定功率 120KW 4)额定频率 50HZ 5)额定电压 400/220V 6)相数三相 7)重量 2000KG 8)固定资产编号 9)出厂日期 三、本工程柴油发电机使用说明 本工程柴油发电主要目的是做应急电源使用。为了×××项目施工中因施工南线(6KV电源)事故停电时而必须供机械设备用电,保证塔吊、拌合站、升降机等设备安全的停止,混凝土浇筑质量受控。当使用柴油发电机供电时,各用电单位必须遵守工程管理部调峰用电通知。必须避免大功率设备同时使用。

四、柴油发电机房的要求 1、柴油发电房修建在3#相变正北侧,面积约24㎡,高3.2米。 2、采用单砖120墙做为墙体,屋顶采用蓝色双坡钢瓦结构。 3、大门采用双向外开门,宽1600mm,高2600mm。 4、离地面2.3米处设置长方形通风口,便于发电机进气、排气机散热。 5、在柴油发电机周围应设置200*200mm有坡度的地沟,地沟引入 400mm*400mm*400mm废水油坑。 6、也可采用活动板房 五、柴油发电机安装 1、出线敷设VLV3*120+2*70电缆至相变低压侧母线。 2、在柴油发电机电源出口上安装150A空气断路器一台,250A四极刀形隔 离开关一把。 3、采用保护接地方式,不带电的金属部分全部接地。 4、柴油发电机设置200升钢制燃油桶一个,燃油量按4小时计算即120 升。 5、在柴油机房内及大门口各设置5KG干粉灭火器各2台。 六、柴油发电机的运行 柴油发电机与施工现场电源采用不并列运行方式,当施工南线事故停 电时,才能启动。 1、柴油发电机的启动 1、1跳开相变低压侧总路开关 1、2拉开高压侧断路器

康明斯系列柴油发电机的常见故障俭修原因分析

一、 康明斯柴油机的常见故障原因 (一)柴油机冒黑烟 1)涡轮增压器工作失郊; 2)气门组件密封不良; 3)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 4)凸轮轴组件磨损过度; 5)中冷器过脏、入气量不足; 6)喷油器胶圈密封不良; 7)气缸组件拉缸; 8)柴油质量不良。 (二)柴油机冒白烟 1)喷油器或高压油泵精密偶件失郊; 2)柴油机烧机油(即增压器烧机油); 3)气门导管及气门磨损过度,机油漏入气缸; 4)柴油中有水; 5)喷油气缸套漏水入气缸; 6)活塞环磨损过度或油环装反,气缸烧机油。 (三)在高负载时,排烟管及增压器发红 1)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 2)凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度; 3)中冷器过脏、入气量不足; 4)增压器工作失郊; 5)气门组件密封不良。 (四)柴油机工作时功率亏损较大 1)气缸组件磨损过大; 2)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 3)PT油泵工作失郊; 4)正时机构工作不良; 5)增压器工作失郊; 6)中冷器过脏; 7)气门组件密封不良; 8)柴油格、空气格过脏。 (五)柴油机机油压力过低 1)轴瓦和曲轴的配合间隙过大,即轴瓦和曲轴磨损过大; 2)各种衬套和轴系磨损过大; 3)冷却喷咀或机油管漏油; 4)机油泵工作失郊; 5)油压传感器失郊; 6)机油冷却器过脏导致油温过高; 7)机油品质不良。 (六)柴油机水温过高 1)水泵损坏; 2)节温器损坏;

3)风扇皮带,水泵皮带过松; 4)水箱过脏。(内部或外部) (七)柴油机出现烧瓦现象 1)机油泵工作失郊; 2)轴瓦间隙过大,引起油压过低; 3)柴油机缺水而出现高温; 4)机油格堵塞; 5)机油品质不良。 (八)柴油机下浊气大现象或有白烟从下浊气管排出 1)气缸组件磨损过大; 2)油底壳有水;(缸盖破裂,喷油器铜套水,缸套烂穿,缸套胶圈漏水,缸体漏水) 3)有拉缸现象。 (九)柴油机转速不稳 1)柴油机有功率亏损过大的故障; 2)PT泵的电子执行器磨损过度以及PT泵内部机件故障; 3)EFC电子调速板工作失郊; 4)测速磁头损坏; 5)柴油格过脏; 6)柴油管道漏气。 (十)油底壳有水 1)缸套破裂或缸套胶圈破损; 2)缸体破裂; 3)缸盖破裂; 4)喷油器铜套漏水。 (十一)油底壳有柴油 1)喷油器O形形圈损坏; 2)喷油器雾化不良,滴油; 3)喷油器安装不当; 4)喷油器得新安装时没有换新的O形圈。 (十二)柴油机异响 1)气门和活塞碰撞; 2)连杆螺钉松动,活塞和缸盖碰撞; 3)EFC板故障; 4)PT油泵故障而引起供油不稳; 5)喷油器滴油爆缸; 6)柴油机轴瓦间隙过大; 7)柴油管道漏气。 (十三)柴油机震动过大 1)柴油机轴瓦间隙过大或轴向间隙超标; 2)喷油器雾化不良而敲缸; 3)柴油机和电球的连接变形; 4)飞轮组件安装不当; 5)曲轴,连杆各种紧固螺钉松动; 6)增压器工作失郊。

燃气轮机发电机组灭火应急预案

燃气轮机发电机组灭火应急预案一、概述 我公司两台9E燃气轮机发电机组是由美国GE公司制造,单机年平均出力为120MW以天然气为燃料。其作功后的排气温度高达540C,每台燃机分别配置一台余热回收锅炉进行余热回收,再驱动抽凝式蒸汽轮机发电与供热。 1、自然情况:两台燃机分别于2005年9 月和1 0月底建成投产。 2、地理位置:1#燃机发电机组位于厂区经二路北侧,沿东西向布置,紧邻汽机厂房南侧。2#燃机发电机组位于厂区经一路南侧,沿东西向布置,紧邻汽机厂房北侧。 3、道路情况:厂区经一路、纬一路、经二路和纬二路形成东西南北主干道路环形干道

4、常年主导风向:春季盛行东北风,夏秋季盛行东南风,冬季西北风。 二、燃机灭火系统简介 燃机配套了天然气检测、火灾探测系统系统和C02自动灭火系统。 在燃机间、辅机间和负荷间装有火灾探测头。C02释放回路由两路触发,只有在两路的火灾探测头同时动作时,才能有效地触发防火系统。高压C02单区自动防火系统在燃机间、辅机间和负荷间都配有灭火喷嘴。CO2供应系统由高压C02瓶、进气和排放系统组成。系统触发后将使机组遮断,产生光字牌报警,停通风机,关闭通风口的挡板(利用重力),保证机间的严密性。另外,还配有喇叭、闪光以及人工报警点。 天然气漏气检测系统用于检测燃机间和天然气小室的的天然气气体浓度。每一个探测器都是双头或多头型式。设置两个报警值,低值报警,高值跳机,但一个只报警,两个探头同时检测到跳机值时,将通过燃机控制系统遮断机组。三、重点防火部位 1、燃机天然气小室、燃机间、负荷间 燃机天然气小室内安装了天然气速比阀和控制阀。由于这两个阀门起到了调整天然气流量的作用,运行中频繁动作,容易泄漏。

核电厂中应急柴油发电机组的作用和组成

核电厂中应急柴油发电机组的作用和组成 摘要:核电厂应急柴油发电机作为全厂应急安全电源与核安全直接相关,目的 是为了在核电站的厂用工作电源和辅助电源都发生故障时,确保机组安全停堆和 防止关键设备损坏。从而在保护燃料元件不受损坏和保证核安全方面发挥非常重 要的作用。 关键词:应急柴油发电机核电站核安全 1 引言 在核电厂中,利用U-235的裂变来产生热量。由于裂变产物衰变放出缓发伽 马射线,堆心成为放射源,因此在反应堆停止运行时,堆心除了裂变产物的衰变 热外,还自行存在放热,形成总的堆芯预热。 由于堆芯余热的存在,如果不能有效冷却,就会足以导致堆芯持续升温以致 融化,自发突破反应堆设计中的多重实体屏障,将大量放射性物质释放到环境中。日本福岛核电站的部分堆芯融化就是因为堆心余热未能及时有效导出造成的。余 热导出采用的途径就是设置外动力源持续驱动相关系统,不断冷却堆芯,导出余热。这种外动力源就是核电厂应急柴油发电机。 当高压厂用变压器提供的正常电源和高压厂用辅助变压器提供的后备电源失 效时、或发生安全壳压力高高时、或发生安注动作,它们能够立即紧急启动,并 自动对相应的6kV专设安全设施供电,为应急电源供电的设备提供可靠的电源, 以确保反应堆安全关闭、堆心余热的及时顺利导出、以及一回路压力边界的完整性,从而阻止放射性物质向大气泄露。本文主要介绍核电厂应急柴油发电机的工 艺流程。 2 核电厂应急柴油发电机的作用 应急柴油发电机的主要功能是在核电厂的厂用工作电源和辅助电源同时发生 故障或降负荷时提供紧急电源。 当出现以下几种情况之一时:主变与辐变进行切换、安全注入信号出现、安 全壳喷淋信号出现、LHA(6KV交流应急配电系统A系列)电源失电、 LHB(6KV 交流应急配电系统B系列)电源失电、LGC(6KV交流正常配电系统)电源失电,都必须要有应急柴油机组为用电设备提供应急电源。 某核电厂1、2号机组共有5台应急柴油机,每个堆有2台应急柴油机,分 布在核岛;第5台柴油机是备用机组,可以使系统的可靠性达到最大,它分布在 常规岛。柴油发电机组共有六大辅助系统,分别是:燃油系统、润滑油系统、进 排气系统、压缩空气系统、高温水系统、低温水系统,下面就分别介绍这六大系 统的功能以及工艺流程。 2.1燃油系统 系统功能主要用于向柴油机系统不间断的提供燃油。 系统的组成主要由主燃油贮油箱、燃油日用油箱、两台燃油输送泵、燃油增 压泵、燃油机带泵、燃油过滤器、超速保护装置、压力和温度测量仪表、阀门和 压力开关等等。 主储油罐的总储油量是280m?,分布在-8.6层,能满足柴油发电机组以额定功 率输出时可靠运行7天。两台燃油输送泵是互为备用的,其中一台是备用的话, 另一台就是运行泵。柴油机转速比较低的时候启动燃油增压泵。 仪表和控制简单描述:主储油罐的侧面有就地1E级仪表,实时监测主储油 罐内油位,当油位<261m?时会产生低液位报警,当油位<8 m?时,停止两台燃油

发电应急方案

发电应急方案

事故应急预案 编写:贺廷 校核: 审核: 审批: 批准: 实施日期: 2011年10月15日

总则 1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,特制定本预案; 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定; 1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大; 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门; 1.5 本预案报上级部门备案。

1应急预案内容 1.1应急指挥机构及其职责 1.1.1应急救援领导小组 事故应急救援领导小组是重大设备事故应急处理、救援的最高领导机构。 组长: 副组长:、 成员:、、、、、、、、、 事故应急救援领导小组的职责: ⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署; ⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生; ⑶针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案; ⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练; ⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作; ⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况; ⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处

康明斯柴油发电机操作规程

1 目的 指导工人正确操作和日常保养。 2 适用范围 柴油机发配电操作。 3责任 设备科机修班负责柴油机发电机操作。 4内容 4.1开机前的准备工作 4.1.1 检查柴油机曲柄箱机油位是否正常,检查冷却水箱是否有冷却水(机油、冷却水应加够)。 4.1.2 打开柴油阀,使燃油管路畅通。 4.1.3 人工盘车检查运动部件有无卡住现象。 4.1.4 起动电机电流是否满足起动要求。 4.1.5 检查水泵、机油泵、风扇传送皮带是否正常。 4.1.6 以上检查确认正常后起动柴油发电机。 4.2 起动 4.2.1 合上起动电源开关、起动。 4.2.2 柴油发电机起动后,空载运行5分钟,确认冷却水温、机油温度正常后

第 2 页/共 2 页 配电。 4.2.3 合上发电机输出开关,断开市电,合上配电柜上发电分配刀闸开关,按用电要求配电。 4.3 运行中的管理 4.3.1 发电机运行中必须派专人值班,值班中注意机油压力、水温等情况。4.3.2 值班中注意发电机有无异味、异响,有异味、异响应停机检查,并汇报设备科处理。 4.4 停机 4.4.1 卸去负荷,合上市电刀闸,分开发电机输出端刀闸,待发电机空载运行5—10分钟,油、水温降至40—55℃时停机。 4.4.2 为保持应急柴油发电机干净整洁,停机后对机身清洁。 4.5 维修、保养 4.5.1 柴油机整机维修一般使用2500小时—3000小时应中修。中修内容:对气部份,连轩轴检查更换部件等。 4.5.2 该机使用康明斯专用机油,机油一般连续使用250—300小时,更换机油和机油过滤器。 4.5.3 柴油过滤器、水滤器视使用情况而定。 4.5.4 蓄电池每天进行充电一次,保证发电机随时起动。 5 培训 5.1 培训对象:发电机操作人员 5.2 培训时间:二小时

对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题

对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。 【关键词】应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地 随着社会的发展,人民生活水平的提高,在现代民用建筑当中,用电设备的种类和数量越来越多,在这些用电设备当中,不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备,还有需要可靠供电的生活泵、电梯等用电设备,为满足这些设备用电的可靠性,当市政电网无法提供两路独立电源时,在设计中采用柴油发电机组作为备用电源的方法被普遍采用。 虽然柴油燃点较高,发生火灾危险性相对较小,但是在民用建筑中是将柴油发电机组设置在建筑物主体内,从理论上来说肯定还是有危险性的,再考虑到机组运行过程中通风、噪音、振动等问题,无疑需要我们全面考虑并采取充分的防范措施,具体作法包括以下几个方面。 1.发电机房位置的选择和布置: 1.1考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况,根据《民用建筑电气设计规范》的要求,柴油发电机房宜布置在首层,但是,通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带,并且首层会给周围环境带来一定的噪音,因此按规范规定,在确有困难时,也可布置在地下室,由于地下室出入不易,自然通风条件不良,给机房设计带来一系列不利因素,设计时要注意好,机房选址时应注意以下几点:

1.1.1不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道排出室外创造条件; 1.1.2 尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排风、排烟对其造成影响; 1.1.3 注意噪音对环境的影响; 1.1.4 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻;1.1.5 宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理; 1.1.6 不应靠近防微振的房间; 1.1.7 机房内设储油间. 1.2 机房的布置 1.2.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开; 1.2.2 机房应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求,门应采取防火、隔音措施,并应向外开启。 1.2.3 机房四周墙体及天花板作吸声体,吸收部分声能,减少由于声波反射产生的混响声; 1.2.4 机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求,力求紧凑、保证安全及便于操作和维护。 2.进、排风的设计 柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。机

风力发电机组着火应急预案演练

大唐新能源蒙西风场别里奇风电场 应急预案演练 演练题目:风力发电机组着火应急预案演练 演练形式:全面演练 演练时间:2018年04月15 日 风力发电机组着火应急预案演练方案 一、演练题目:风力发电机组着火应急预案演练 二、演练目的:高效有序地做好本风场风机火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 三、演练原则: 本方案遵循“安全第一,预防为主”的方针,遵循“常备不懈,快速响应”的原则,增强风险意识,坚持预防、预警、应急救援与处置相结合,完善工作机制,做好应对突发事件的各项准备工作。建立健全统一领导、分级负责的管理机制,确保各专业应急力量相互配合、有机联动。现场自救与社会救援相结合,提高应对和处置风机火灾事故能力。 四、演练组织机构: 4.1?事故应急现场指挥部 总指挥:周文海

负责人:邬渊、王乐? 成员:曹国安、郝亚宁、卢萧丹、张鼎衢、陈凯歌、曹云雷、王欢、马青海、于占平 各应急小组:? 现场设备隔离组:马青海、于占平 安全保卫警戒组:曹云雷、王欢、? 灭火施救组(义务消防队):曹国安、郝亚宁、 救护后勤保障组:张鼎衢、陈凯歌? 指挥部地点:风场一楼值班室 4.2 组织机构职责 4.2.1 总指挥职责:根据火势情况宣布启动相应的专项应急预案,统一指挥协调各应急小组的应急救援行动。 4.2.2 副总指挥职责:协助总指挥,负责现场指挥救援工作,积极配合各应急小组,做好紧急情况的预测、预报和信息处理工作,时刻掌握发生突发事件的苗头,做到及早发现及早排除险情。根据火势负责联系当地消防部分,请求协助救援,调配应急救援资源,控制事态发展

柴油发电机施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw 发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属

康明斯柴油发电机1100KW

康明斯柴油发电机组 Cummins Diesel Generator set 发电机组型号 RX1100GF/CM RX1100GF/CS 常用功率1000Kw (1250KV A) 1000Kw (1250KV A) 备用功率1100Kw (1375KV A) 1100Kw (1375KV A) 额定电压 400/230V 400/230V 额定电流 1804A 1804A 额定频率 50Hz 50Hz 额定转速 1500r/min 1500r/min 功率因数 0.8(滞后) 0.8(滞后) 相数3相4线3相4线 想对电压调整范围0~5% 0~5% 瞬态电压调整率 -15%~+20% -15%~+20% 稳态频率调整率0~5%可任意调整0~5%可任意调整 瞬态频率调整率 -7%~+10% -7%~+10% 电压稳定时间≤4s ≤4s 频率稳定时间≤3s ≤3s 稳态电压偏差≤±1% ≤±1% 频率波动率0.5% 0.5% 发电机型号* MX-1030-4(上海马拉松) LV6G(无锡斯坦福) 类型3相、4线、无刷励磁、自散热、 自动电压调节3相、4线、无刷励磁、自散热、 自动电压调节 绝缘等级 H H 发电机效率 94 % 94.6% 机组外形尺寸 (仅供包装及运输参考) 5350×1940×2520mm 5260×1940×2520mm 机组净质量 10470kg 10360kg 柴油机型号 KTA50-D (M) 柴油机型式V 16缸、四冲程、直喷式 吸气方式增压、中冷 缸径×冲程 159×159mm 排量 50.3L(3067立方英寸) 常用功率 1097Kw (1470BHP) 备用功率 1227kW (1645BHP) 转速 1500r/min 转速调速器 EFC电子调速器 起动方式** 24V电马达起动 起动电流 1280A(>10℃)/1800A(0℃~10℃) 燃油比油耗 206g/kw.h 机油粍 0.25L/h 冷却方式*** 闭式冷却系统(带风扇和水箱)或开式冷却系统(带热交换器) 控制屏型号**** KC-170 显示功能水温, 油压, 运行小时, 频率, 电流, 电压, 蓄电池电压 保护功能高水温、低油压、超转速、过电流、短路 1

柴油发电机应急操作培训资料.docx

柴油发电机应急操作培训 一、应急预案 当柴油发电机系统发生故障时,必须及时执行相应的应急预案、采取相应的措施,解决故障、恢复系统正常运行。 若柴油发电机系统发生供电故障,会影响到EPS应急供电系统、UPS不间断电源供电系统、移动通信系统、排烟风机、气体灭火控制系统、水炮及水喷雾灭火控制系统、消防电梯、消防排水泵、电力监控系统、消防控制中心、楼宇管理中心等的应急供电及长水机场应急疏散流程。 (一)、当柴油发电机不能自动启动时,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 1、检查柴油发电机操作电源是否正常。若柴油发电机操作电源异常,迅速恢复操作电源后手动启动柴油发电机。若柴油发电机操作电源正常,应立即检查柴油发电机水温是否符合启动条件。 2、若水温不符合启动条件,进行手动冷机启动。若水温符合启动条件,应立即检查柴油发电机电池电压是否正常。 3、若柴油发电机电池异常,更换备用电池后手动启动柴油发电机。 4、若柴油发电机电池正常,柴油发电机仍无法启动,立即上报部门值班领导并通知相关维保单位。 (二)、当柴油发电机自动启动后无法供电时,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 检查柴油发电机是否有电压输出。若有电压输出,则检查柴油发电机控制室各馈出柜断路器是否自动合闸,若断路器未合闸立即手动合闸。若无电压输出,立即上报部门值班领导并通知相关维保单位。 (三)、当区域某台柴油发电机在运行中发生火灾,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 1、迅速按下柴油发电机紧急停机按钮。 2、关闭该油机的主、副油箱供油阀门。 3、切断该油机的启动电源。 4、立即拨打长水机场消防报警电话报警并上报部门值班领导。

发电机故障应急预案

发电机故障应急预案 This manuscript was revised on November 28, 2020

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录

第一章总则 第一条编制目的 为了防止和减少发电机设备事故造成的损失,建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急救援机制,最大程度的减轻事故的影响范围,减少事故损失,防止事故扩大,并尽快恢复设备正常运行,制定本预案。 第二条编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司突发事件综合应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《生产管理标准》、《运行规程》等规程、制度制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于四川凉山水洛河电力开发有限公司(以下简称公司)发生的达到华电国际Ⅲ级及以上应急响应的发电机设备事故,用于指导发电机设备事故时的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 第四条与其他预案的关系 本预案为发电机设备事故现场预案,当事故规模达到华电国际Ⅱ级应急响应标准时,可能用到《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司人身伤亡事故应急预案》等应急预案。 第五条工作原则 在发电机设备事故预防与应急处理工作中,必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标。

康明斯柴油机简介

康明斯柴油机简介 柴油机选用康明斯柴油发动机 康明斯公司成立于1919年,康明斯发动机是美国著名的三大品 牌(卡特比勒,康明斯,底特律)发动机之 一,自八十年代初进入中国以来,经过近二 十年的发展,已成为中国市场占有率最高的 进口发动机品牌,在中国客户当中具有较高 的知名度。在美国及美洲,卡特比勒以工程 机械著名,而康明斯则在车用和民用方面占 优势。 康明斯公司现已成为全球50匹马力以上 柴油机最大的生产厂家。康明斯公司在全世 界具有完善的销售和服务网络,在中国的重 庆和十堰设有合资制造厂。康明斯公司自92 年与江苏 星光发电设备有限公司合作,在发电机组市 场上取得了令人瞩目的成就。 康明斯柴油发电机组的基本特征: 技术先进,性能稳定可靠,工作寿命长 电子调速,独特的低压PT燃油喷射技术, 大大降低燃油系统故障率 遍布全国的专业服务网络,操作使用技术渐为中国可户所熟悉 油耗较低,运行成本低,功率范围由30KW-2200KW,产品规格齐全 发电机低电抗设计是非线性负载下的波形失真极小,并有良好的电动机启动能力。 发电机激磁系统能使机组在承受任何瞬间加载时,频率波动迅速恢复。 结构特点:直流电启动、四冲程、水冷、自带风扇、闭式循环冷却、进气中冷、废气涡轮增压。缸体设计坚固耐用,振动小,噪声小,直列 6 缸四冲程,运转平稳,效率高:可替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸 4 气门,进气充分,性能卓越;强制水冷,热辐射小。

★重负载耐久性; ★杰出的瞬态响应性; ★采用电子调速器; ★电控系统采用DC24V,配备有停油电磁阀 优越性:与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便的优势。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。 优化设计: > 凸轮轴:大直径凸轴轮设计,可承受更高的负荷,精确控制气门和喷油正时;感应淬硬使凸轮寿命更长;优化设计的凸轮型线,使气六落座速度减缓,冲击力减小,减少磨损和振动,提高了发动要的可靠性和耐久性。 > 连杆:模锻连杆,杆身油道为活塞提供压力润滑油;杆身优化设计降低了单位应力。 > 冷却系统:采用皮带传动离心水泵。大流量水道为环绕气缸套、气门和喷油器的水腔提供均量的冷却水。旋转式水滤器含专用的干式化学添加剂 DCA4,可有效地防止气缸套穴蚀、水泵叶轮汽蚀及冷却系统零部件腐蚀、积垢等,控制冷却液的酸度,并去除杂质。 > 曲轴:高强度锻钢制造的整体式曲轴,采用高强化和高平衡精度工艺制造,曲轴圆角和轴颈采用先进的感应淬火处理技术,曲轴的疲劳强度更高。 > 气缸体:高强度合金铸铁制造,新型的缸体结构,使发动机刚性更好,密封性提高,振动减小,噪声降低。 > 气缸盖:每缸四气门设计,优化了空气/燃油的混合,改善燃烧和排放,发动机响应迅速,采用脉冲排气道,有利于废气能量的充分利用。高强度合金铸铁铸造,可以承受更高的冲击力,使发动机的超速能力更强,每两缸一个缸盖,维修、更换方便。 > 气缸套:可更换的湿式气缸套,比干式气缸套散热效果更好,更换容易而不需重镗气缸。

康明斯发电机参数表

美国康明斯发电机组系列 康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国 投资者,康明斯在中国拥有六家合资和独资制造企业,生产发动机、涡 轮增压器、滤清器、发电机和发电机组等产品。14个系列的康明斯发 动机产品已经有8个系列按照康明斯全球统一的严格质量标准在中国生 产。基本特点:在中国研发制造的新产品(已获ISO9001质量体系认 证)。采用康明斯合资公司生产的柴油发动机和交流发电机,配备世界先 进的控制系统,为一领先设计、专业生产、性能优异的柴油发电机组 完美组合。 机组型号 输出功率 发动机型号电球型号机组尺寸(mm)重量(kg) Kva KW JHS-C4035/4028/324BT3.9G LSG241981×737×1143658 JHS-C5650/5640/454BT3.9G1LSG251981×737×1143687 JHS-C6863/6850/554BT3.9G2LSG281981×737×1143783 JHS-C8073/8058/644BTA3.9G1LSG282242×737×1143864 JHS-C949470/756BT5.9G1LSG322242×737×1143960 JHS-C110100/11080/886BT5.9G2LSG322242×737×1143960 JHS-C138125/138100/1102655×864×12961360 JHS-C138125/138100/1106CT8.3G LSG342655×864×12961360 JHS-C193175/193140/1546CTA8.3G LSG352655×864×12961360 JHS-C225200/225160/1806CTAA8.3G2655×864×12961360 JHS-C275250/275200/220NAT855G1UCD274K/3000×1055×16252747 JHS-C350313/350250/280NTA855G2HC1444E/3000×1055×16252747 JHS-C388350/388280/310NTA855G43000×1055×16252747 JHS-C413375/413300/330NTA855G73000×1055×16252747 JHS-C413375/413300/330KTA19G2HC1544C/3505×1245×17273575 JHS-C500450/500360/400KTA19G3HC1544C/3505×1245×17273668

发配电机房应急预案

发电机房应急预案 一、指导思想: 为确保发电机房安全稳定,以保证正常运行为宗旨。按照“预防为主,积极处置”的原则,建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥,职责明确,运转正常,处置有力的供电安全体系。 二、供电突发事件预防措施: 1、建立健全机房管理制度。 (1)在正常工作日内,安排专职负责人对配电房、发电机房进行监控, 主要主要职责是:巡检存查发电机系统和配电系统的运行情况。发生异常情况及时报告,并提出初步处理意见,消除发电系统和配电系统故障隐患. (2)节假日期间机房责任人应做好供电应急措施。负责有关供电情 况。 (3)制定来访登记制度,未经许可开机人员不得进配、发电房,施工 人员不得私自乱接电源。 2、发电机房、配电机房区域采取防雷、防火、防静电等措施。 3、认真做好发电机机油柴油的检查工作。每周必须启动发电机两 次,每月检查一次机油,随时准备好机油柴油。 4、发电机房和配电房必须配有消防器材,每周检查次消防器材是否 过期,随时检查机房外界环境是否存在水、火灾等隐患。要及时排查,消除隐患。 三、发电机房、配电房突发事件应急处理方案。 1、配电系统应急预案。 (1)第七检查发电机房设备运行情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案进行处理

(2)当发生市电供电突然停电时,首先应和供电部门取得联系,确认正常停电以及预计停电时间,检查CPS电源的供电时间,如果停电 时间超过UPS电源供电时间,必须启动发电机供电,保证设备正常运行。 2、发配电机房消防系统应急预案。 (1)发电机运行时发生起火,工作人员应立即启动切断配电柜配送开关,如果发电机起火可以控制的情况下,立即关闭发电机,切断油 管,用灭火器进行灭火。如果发电机起火无法控制的情况下,在机房的 工作人员应及时紧急撤离,立刻拨打119报警,上报公司有关部门领导,说明起火的情况。 (2)发生火灾后,机房负责人员要马上达现场,向上级领导汇报发生火灾的原因,火灾情况,控制情况。 四、故障原因和处理方法: 1、电气火灾事故处理: (1)配电柜火灾事故 紧急通知供电部门切断电源并在进出悬挂接地线,灭火,查找事故原因,上报主管部门。 (2)回路火灾事故 应迅速切断着火回路,如果不明确可以切断临近和上一级设备开关,灭火,查找事故原因。 2、事故处理 做好紧急情况下处理,每年进行一次检修工作,紧急情况下可以先处理事故,减少事故范围后上报维修。 3事故上报工作