帝豪商务大厦A座(A1、A2、A3)及地下

车库工程

钢筋焊接工艺试验报告

施工单位:内蒙古平源建工集团有限公司

钢筋电弧焊工艺试验报告审批表

目录

一、工程概况......................................................................................

二、指导依据………………………………………………………………

三、试验目的………………………………………………………………

四、施工准备………………………………………………………………

五、操作工艺………………………………………………………………

六、试验时间及试验结果……………………………………………

七、确定的施工工艺与参数…………………………………………………

八、注意事项………………………………………………………

钢筋电弧焊工艺性试验报告

一、工程概况:

本工程为帝豪商务大厦A座(A1、A2、A3)及地下车库工程本工程层高:

A1座地下二层高为4.05m,地下一层层高为5.9m,一层至三层高为6.0m,三层至十二层层高3.9m;

A2座地下二层高为4.05m,地下一层层高为5.9m,一层至三层高为6.0m;

A3座地下二层高为4.05m,地下一层层高为5.9m,一层至三层高为6.0m,三层至十二层层高3.6m

框架核心筒结构;抗震等级A1框架三级、剪力墙二级;A2框架三级、A3框架剪力墙二级;

本工程地下车库梁L-M轴交界处钢筋焊接接头采用单面搭接电弧焊。

电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生电弧,熔化焊条与焊件的金属,凝固后形成焊接接头。本工艺具有不需特殊设备,操作工艺简单,技术易于掌握,可用于各种形状钢筋和工作场所焊接,质量可靠,施工费用较低等优点。

二、试验依据

(1)《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012;

(2)《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2011;

(3)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011;

三、试验目的、适用范围

通过本次钢筋焊接工艺性试验,确定钢筋电弧焊的各项参数,确保钢筋焊接质量。

四、施工准备:

1、计划清单

地下车库单面搭接焊焊接接头数量

14 20 22 25

1、材料

(1)钢筋

钢筋采用热轧带肋HRB400E14、20、22、25进行工艺试验,出厂合格证明及检测报告齐全。

(2)焊条

焊条采用天津大桥有限公司生产的焊条,规格为E5005,产品合格证齐全。

2、机械设备

砂轮切割机、钢筋弯曲机、交流弧电焊机等。

生产厂家为:凯尔达

电弧焊的主要设备是BX1-400-1交流弧焊机。其各种参数见下表:

3、人员配置:

电弧焊主要人员:

电焊工:1名张永波证书编号:

电工:2名

安全员:1名张伟波

钢筋加工:2名

五、操作工艺:

工艺流程:检查机械设备→选择焊接参数→试焊作模拟试件→送试→确定焊接参数→施焊→质量检验

本工程工艺性试验采用HRB400E14、HRB400E20、HRB400E

22、HRB400E25单面搭接焊。

(1)钢筋搭接长度应符合见下表:

(3)根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的有关规定,搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合。

(4)搭接焊接头的焊缝厚度s不应小于主筋直径的0.25倍;焊缝宽度 b 不应小于主筋直径的0.7倍,见下图:

b 一焊缝宽度;s 一焊缝厚度;d 一钢筋直筋;l 一搭接长度

d 一钢筋直径

2、操作方法

(1)准备工作

检查电源、焊机、试焊钢筋、焊条等设备材料准备齐全,具备施焊条件。

(2)选择焊接参数

根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜的焊条、焊接层数、焊接电流,保证焊缝和钢筋融合良好。钢筋采用热轧带肋HRB400E14、20、22、25,焊条采用E5003焊条,接头形式采用单面搭接焊。

(3)施焊操作

引弧应在垫板、形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。焊接地线与钢筋应接触紧密。

先将搭接钢筋用2点定位焊固定,离端部约20mm。

施焊应在搭接部位一侧开始打弧,收弧时弧坑应填满,并向另一侧拉出灭弧。

尽量施水平焊,需多层焊时,第一层焊的电流可以稍大,以增加融化深度,焊完一层之后,应将焊渣清除干净,当需要立焊时,焊接电流应比平焊减少10%~15%。

(4)质量检验

在接头外观检查合格后抽取试件进行试验,电弧焊接头拉伸试验应符合下列要求:

1)符合下列条件之一,应评定该检验批接头拉伸试验合格:

一是3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。

二是2个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另1个试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.1倍。

2)符合下列条件之一,应进行复验:

一是2个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另1个试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍。

二是1个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂。

3)3个试件均断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应进行复验。当3个试件中有1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验不合格。

复检时,应切取6个试件进行试验。试验结果,若有4个或4个以上断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另2个或2个以下试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验合格。

3、钢筋电弧焊质量标准:

(1)焊接钢筋的化学成分和力学性能应符合国家现行有关标准的规定;钢筋焊条电弧焊所采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定。

(2)施焊的各种钢筋应有质量证明书,焊条应有产品合格证。钢筋应按国家有关现行标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。

(3)焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

(4)在钢筋工程焊接前开工之前,参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验,应经试验合格后,方准于焊接生产。

(5) 1、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;

2、焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹;

3、咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合下表的规定;

钢筋电弧焊接头尺寸偏差及缺陷允许值

六、试验时间及试验结果

1、试验时间:单面搭接电弧焊生产性工艺试验于2017年4月15日开始进行

2、试验结果:

单面搭接电弧焊试验记录结果见下表:

14

(HRB400E)

20

22

(HRB400E)

25

(HRB400E)

试验检验结论:单面搭接电弧焊接所检项合格。(详见附件)七、确定的施工工艺与参数

14202225

14

20

22

25

经过试验,钢筋焊接接头形式为条单面搭接焊,采用E5003焊条焊接的钢筋符合施工规范及设计要求。

八、注意事项

1、钢筋焊接施工之前,应清除钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部当有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除,应保证预弯角度正确,保证搭接后轴线位置的正确。

2、电弧搭接焊时,第一层焊缝应从中间引弧,向两端施焊;以后各层控温施焊,层间温度控制在150~350℃之间。多层施焊时,可采用回火焊道施焊。

3、焊接时,引弧应在垫板、搭接形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋;焊接地线与钢筋应接触紧。

4、焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。

5、焊接时,搭接焊形成焊缝中引弧;在端头收弧前应填满弧坑,并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。

钢筋电弧焊作业指导

一、编制目的:

为提高工效、加快施工进度,确保焊头质量,以节省钢筋、降低生产成本,减轻劳动强度为目的,对电焊工的焊接进行指导和监督,保证安全优质生产。

二、适用范围:

适用于帝豪商务大厦A座地下车库工程施工中的梁钢筋焊接施工。

三、人员职责:

电焊工:安全使用电焊机进行焊接操作

质检员:检查焊接质量

试验员:检验焊接强度,进行试验工作

四、作业要求及程序

1、电焊工必须经过培训,考试合格并持有上岗证方可进行操作。

2、在工程开工或每批钢筋正式焊接前,必须进行现场条件下钢筋焊接性能试验,合格后方可正式生产。

3、焊前注意事项:

3.1工作前检查施焊现场10m内不得有易爆、易燃物,电焊机放置场所是否清洁、干燥、通风;

3.2皮线绝缘性能是否良好,焊机与焊钳导线长度是否小于30m;

3. 3钢筋焊接部位是否已清除铁锈、溶碴、油污等,端部扭曲、弯折是否矫正或切除;

3.4试焊两个接头,经外观检查合格后方可选定焊接参数进行生产;

3.5检查钢筋及焊条是否符合要求。

4、焊接

4.1焊接前检查焊机是否正常,不正常时应停机检查并维修;

4.2焊接时必须用手柄,焊机移动不得拖拉皮线;

4.3焊接时根据焊前选定参数进行焊接操作;

5、检验:

试验员对焊接强度进行抽样试验。

质检员对焊接外观及标准尺寸进行检查。

6、工作后必须检查、清扫设备,做好日常保养工作,切开电源开关,并将地线手把线分开盘好,达到整齐清洁、安全。

五、质量要求及检验方法

六.环境控制措施

1 工程施工前对环境因素进行识别和评价,按国家、地方政府法律法规进行严格控制,施工中重点做好以下环境因素的控制。

2 下班后配电箱应落闸上锁清扫现场工作面做到工完料净场地清。

3 严禁在易燃易爆或液体扩散区域内进行焊接作业。

4 设备机具定期维修、保养、加大检查力度,违反规定的对责任人进行经济处罚。

七、职业健康安全控制措施

1 对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB9448中有关规定,对氧、乙炔等易燃。易爆材料,应妥善管理,注意周边环境,制定和实施各项安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤。触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故

2、电焊工作业时要戴绝缘手套,穿绝缘套鞋、工作服,站在绝缘板上,在有水环境中作业时,应穿半高筒防水绝缘鞋,防止触电伤害。

3、施工现场临时用电坚持“三相五线制”和“一机一闸一保护”

4、焊接工作前,应先检查焊机设备和工具是否安全,如:焊机

外壳接地情况、焊机各接线点接触是否良好、焊接导线的绝缘有无损坏等。雨季、潮湿季节要定期检测其绝缘电阻是否符合安全要求。

5、高空焊接作业时必须搭好脚手架和跳板,系好安全带,把软导线固定好。

6、人工弯制钢筋时,要先检查板子卡口是否方正,卡是否牢固,操作时板子要放平,用力不要过猛,多人配合时要用力均匀。

7、在潮湿地方施焊时,焊工应站在绝缘胶板或木板上作业。

焊接工艺试验报告

焊接工艺试验报告 工程(产品)名称 钢筋焊件 试验报告编号 DQHJ008 委托单位 XX 建设公司 工艺指导书编号 HJZD008 项目负责人 依据标准 《钢筋焊接及验收规程》 试样焊接单位 XX 建设公司 施焊日期 焊工 XX 资格代号 XX 级别 中级 母材钢号 HRB235 规格 Φ22 供货状态 甲供 生产厂家 西林 化学成分和力学性能 C(%) Mn(%) Si(%) S(%) P(%) δs (MPa) δb (MPa) δ5(%) Akv(J) 标准 0.20 1.00~1.60 ≤0.55 ≤0.040 ≤0.040 ≮335 470~630 ≮21 ≮34 合格证 0.20 1.37 0.43 0.015 0.020 385 565 24 50 复验 / / / / / / / / / 碳含量 0.42% 焊接材料 生产厂家 牌号 类型 直径(mm) 烘干制度(℃×h ) 备注 焊条 天津金桥 J422 E4303 3.2 150×2 \ 焊丝 \ \ \ \ \ \ 焊剂或气体 \ \ \ \ \ \ 焊接方法 电渣压力焊 焊接位置 平焊 接头形式 对接 焊接工艺参数 见焊接工艺试验指导书 接头处理 人工 焊接设备型号 BX-630 电源及极性 交流 预热温度(℃) \ 层间温度(℃) ≤80 后热温度(℃)及时间(min ) \ 焊后热处理 \ 试验结论:本试验按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)规定,根据工程情况编制工艺评定指导书、焊 接试件、制取并检验试样、测定性能,确认试验记录正确,试验结果为: 合 格 。焊接条件及工艺参数 范围按本试验指导书执行。 试验 年 月 日 检测单位: (签章) XX 建设公司技术开发部 年 月 日 审核 年 月 日 技术负责人 年 月 日

闪光对焊施工工艺简介

闪光对焊钢筋连接工艺简介 钢筋闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生的电阻热,使金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法,是电阻焊的一种。 1工艺 1、连续闪光焊 适用于钢筋直径较小,钢筋级别较低的条件,所能焊接的钢筋上限直径根据焊机容量、钢筋级别等具体情况而定,应符合表4-10的规定。 连续闪光焊接钢筋上限直径表4-10 连续闪光焊的工艺方法:将钢筋夹紧在对焊机的钳口上,接通电源后,使两钢筋端面局部接触,此时钢筋端面的接触点在高电流密度作用下迅速熔化、蒸发、爆破,呈高温粒状金属从焊口内高速飞溅出来;当旧的接触点爆破后,又形成新的接触点,这就出现连续不断爆破过程,钢筋金属连续不断送进(以一定送进速度适应其焊接过程的烧化速度)。钢筋经过一定时间的烧化,使其焊口达到所需要的温度,并使热量扩散到焊口两边,形成一定宽度的温度区,这时,以相当压力予以顶锻,将液态金属排挤在焊口之外,使钢筋焊合,并在焊口周围形成大量毛刺。由于热影响区较窄,故在接合面周围形成较小的凸起,于是,焊接过程结束,两钢筋对接焊成的外形见图4-10。

2、预热闪光焊 在钢筋直径或级别超出表4-10的规定时,如果钢筋端面较平整,则宜采用预热闪光焊。 预热闪光焊的工艺方法:在进行连续闪光焊之前,对钢筋增加预热过程。将钢筋夹紧在对焊机的钳口上,接通电源后,开始以较小的压力使钢筋端面接触,然后又离开,这样不断地离开又接触,每接触一次,由于接触电阻及钢筋内部电阻使焊接区加热,拉开时产生瞬时的闪光。经上述反复多次,接头温度逐渐升高,实现了预热过程。预热后接着进行闪光与顶锻,这两个过程与连续闪光焊一样。 采用UN2-150型或UN17-150-1型对焊机进行大直径钢筋焊接时,宜首先采取锯割或气割方式对钢筋端面进行平整处理;然后采用预热闪光焊工艺,并应符合下列要求:闪光过程应强烈、稳定;顶锻凸块应垫高;应准确调整并严格控制各过程的起点和止点。 3、闪光-预热闪光焊 适用于钢筋端面不平整的情况。闪光-预热闪光焊是在预热闪光之前再增加闪光过程,使不平整的钢筋端面“闪”成较平整的。 4、焊后热处理 对于IV级钢筋,应采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊工艺进行焊接。当接头拉伸试验结果发生脆性断裂,或弯曲试验不能达到要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理,热处理工艺方法如下: (1)待接头冷却至常温,将电极钳口调至最大间距,重新夹紧。 (2)应采用最低的变压器级数,进行脉冲式通电加热:每次脉冲循环包括通电时间和间歇时间宜为3s。 (3)焊后热处理温度就应在750~850℃(桔红色)范围内选择,随后在环境温度下自然冷却。 2常用焊机 对焊机由机架、导向机构、动夹具、固定夹具、送进机构、夹紧机构、支座(顶座)、变压器、控制系统等几部分组成,见图2-1和图3-1-1的示意图。

焊接工艺评定报告模板

中石化工建设 预焊接工艺规程(pWPS ) 表号/装订号 共 页 第 页 单位名称 海盛石化建筑安装工程 预焊接工艺规程编号WPS-HP0101 日期 2014.8 所依据焊接工艺评定报告编号HP0101 焊接方法 GTAW+SMAW 机动化程度(手工、机动、自动) 手工 焊接接头: 坡口形式: V 型坡口 衬垫 (材料及规格) Q235B 其他 坡口采用机械加工或火焰切割 简图:(接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序) 母材: 类别号 Fe-1 组别号 Fe-1-1 与类别号 Fe-1 组别号 Fe-1-1 相焊或 标准号 GB3274-2007 材料代号Q235B 与标准号GB3274-2007 材料代号Q235B 相焊 对接焊缝焊件母材厚度围: 4~12mm 角接焊缝焊件母材厚度围: 不限 管子直径、壁厚围:对接焊缝 --- 角焊缝 --- 其他: 同时适用返修焊和补焊 填充金属: 焊材类别: 焊丝(GMAW ) 焊丝(SAW ) 焊材标准: GB/T8110-2008 JIS Z3351 填充金属尺寸: φ1.2mm φ4.8mm 焊材型号: ER50-6 YS-S6 焊材牌号(金属材料代号): THT-50-6 US-36 填充金属类别: Fe-1-1 FeMS1-1 其他: / 对接焊缝焊件焊缝金属厚度围:GMAW ≤6mm,SAW ≤12角焊缝焊件焊缝金属厚度围: 不限 耐蚀堆焊金属化学成分(%) C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb

编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 中石化工建设 焊接工艺评定报告 表号/装订号 共 页 第 页 单位名称 中石化工建设 焊接工艺评定报告编号 日期 预焊接工艺规程编号 焊接方法 机动化程度(手工、机动、自动) 接头简图:(接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序) 60° 母材: 材料标准 材料代号 类、组别号 与类、别号 相焊 厚度 其他 焊后热处理: 保温温度(℃) 保温时间 ( h ) 保护气体: 气体 混合比 流量(L/min ) 保护气体 尾部保护气 / / / 背部保护气 / / / 填充金属: 焊材类别 焊材标准 焊材型号 焊接牌号 焊材规格 焊缝金属厚度 其他 / 电特性: 电流种类 极性 钨极尺寸 焊接电流(A ) 电弧电压(V ) 焊接电弧种类 / 其他

钢筋焊接工艺试验报告

项目 钢筋焊接工艺性能试验报告 施工单位: 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 项目监理部 年月日

目录 第1章工程概况及专业工程特点 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3本工程钢筋焊接情况特点 (2) 第2章钢筋电弧焊工艺性能试验要求 (4) 2.1 试验目的 (4) 2.2 施工准备 (4) 2.3 操作工艺: (5) 2.4 电弧焊焊接工艺性试验结论 (8) 第3章钢筋电渣压力焊工艺性能试验要求 (9) 3.1 试验目的 (9) 3.2 施工准备 (9) 3.3 操作工艺: (10) 3.4 电渣压力焊焊接工艺性试验结论 (12) 第4章钢筋闪光对焊(箍筋闪光对焊)工艺性能试验要求 (13) 4.1 试验目的 (13) 4.2 施工准备 (13) 4.3 操作工艺: (14) 4.4 电弧焊焊接工艺性试验结论 (17)

第1章工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 工程名称: 项目位置: 建设单位(代建单位): 设计单位: 施工单位: 勘察单位: 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 工程规模:(含建筑面积(市政工程为造价)、结构形式、抗震等级等情况)1.2 编制依据 本工程设计图纸 本工程合同文件:监理合同、施工合同 本工程施工组织设计/施工方案 本工程《材料见证取样计划》 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》 GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》 GB1499.1-2008 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011

钢筋闪光对焊焊接施工工艺标准文档

钢筋闪光对焊焊接施工工艺标准 GXEJ/QB07-2003 钢筋闪光对焊焊接是利用对焊机使两段钢筋触,通以低电压强电流,把电能转化为热能,当钢筋加热到一定程度后,立即施加轴向压力挤压(称为顶锻),使形成对焊接头。本工艺具有改善结构受力性能,减轻劳动强度,提高工效和质量,施工快速,节约钢材,降低成本等优点。 工艺适用范围表 一、材料要求 钢筋用Ⅰ~Ⅳ级各种规格钢筋,具有出厂合格证,进场后经物理性能检验符合有关标准和规范的要求。 二、主要机具设备 常用对焊机有UN1-25、UN1-50、UN1-75、UN1-100、UN1-150、UN1-170、UN17-150-1等型号,根据钢筋直径和需用功率选用。 三,作业条件 ⒈对焊机检修完好,对焊机容量,电压,符合要求并符合安全规定。 ⒉电源己具备,电流、电压符合对焊要求。 ⒊钢筋焊接部位经清理,表面平整、清洁、无油污、杂质等。 ⒋操作人员经培训、考核,可持证上岗。在正是焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 四,施工操作工艺 ⒈根据钢筋品种,直径和所用对焊机功率大小,可选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光预热闪光等对焊工艺.对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热

处理措施,以改善接头塑性。 ⑴连续闪光焊 当钢筋直径小,钢筋牌号低,在表7-2规定范围内,可采用连续闪光对焊。 工艺过程包括:连续闪光和顶锻施焊时,先闪合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,促使钢筋间隙中产生闪光,接着徐徐移动钢筋,使两钢筋端面仍保持轻微接触,形成连续闪光过程.当闪光达到规定程度后(烧平端面,闪掉杂质,热至熔化),即以适当压力迅速进行顶锻挤压,焊接接头即告完成. 连续闪光焊所能焊接的钢筋上线直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合表7-2的要求。 当钢筋直径和牌号超过表7-2的规定,且钢筋端面较平整,宜采用预热闪光焊。 工艺过程包括:一次闪光预热:二次闪光,顶锻施焊时,先一次闪光,将钢筋端面闪平,然后预热,方法是使两钢筋端面交替地轻微接触和分开,使其间隙产生断续闪光来实现预热或是使钢筋端面一直紧密接触;用脉冲电流或交替紧密接触与分开,产生电阻热(不闪光)来实现预热。二次闪光与顶段过程同连续闪光. ⑶闪光-预热-闪光焊 当钢筋直径和牌号超过表7-2的规定,且钢筋端面不平整,宜采用闪光—预热闪光焊。

ZNPGSW202FC-WPQR焊接工艺试验报告

FORM:WPQR-1/3 中 国 船 级 社 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY 焊接工艺试验报告 WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD 工作控制号 No.: 焊接工艺名称及编号 Name and serial number 20㎜ Q345B 钢手工二氧化碳保护平对接焊 / ZNPFCAW202FC CO 2 protection flat butt welding for20 ㎜ Q345B steel / ZNPFCAW202FC 制造厂名称及地址 Manufacture’s Name and address 舟山普斯耐驰船舶机械有限公司/浙江省岱山县东沙工业基地 ZHOUSHAN NIPPON PUSNES SHIP MACHINERY CO.,LTD/Dongsha Industrial Yard Daishan County Zhejiang Province 材料及焊接工艺 Materials and welding process 焊接工艺试验时间:Date of welding procedure test 焊接方法:气体保护焊 Welding Process:FCAW 单道焊Single pass - 多道焊Multirun pass 组合焊Multi process - 单面焊 one side - 双面焊 Double side 背面清根Back gouging 坡口设计、加工要求和衬垫型式(草图) Test joint details, capacith requiredn and Backing type(sketch with dimensions) 焊道布置和焊接顺序(草图) Bead sequence details(sketch) 接头型式:X 型坡口 Joint Type: X Groove 焊接位置: 平焊 Welding Position: Flush weld 母材/等级/厚度/交货状态:Q345B/20mm/热轧 Parent metal grade/thickness/delivery condition:Q345B/ 20mm/hot-rolled 焊接材料(型号/规格/等级): GFL-71/Φ1.2mm/3YSH5 [Filler material (type/size / grade)] 衬垫材料: N/A Backing : N/A 保护气体种类(Shielding gas type ):CO 2 保护气体纯度(Shielding gas purity ):N/A 焊剂(Flux): N/A 管子外径尺寸: Pipe outside diameter : N/A 预热及热处理Preheat and Postweld heat treatment 焊前预热温度(℃)Preheat temperature 道间温度(℃)Interpass temperature 最低值Min. N/A 最低值 Min. 150℃ 最高值Max. 250℃ 焊后热处理Postweld heat treatment N/A 其它说明Other information: 施焊细节 Welding details *如有必要时If required 注:Remarks : 下列缩写可用于表格填写:The following abbreviation may be used in this form. 焊接方法:Welding process: 手工电弧焊 SMAW , 埋弧焊:SAW , 金属极气体保护焊 GMAW ,钨极气体保护焊 GTAW , 药芯焊丝气体保护焊 FCAW , 气电立焊 EGW 平焊: F ; 立焊(上行) V(up); 立焊(下行) V(down); 横焊 H ; 仰焊 O 电流种类和极性:Type of current & Polarity :交流 AC ; 直流正接 DCEN ; 直流反接 DCEP ; 脉冲电流 Plused × ———— 适用 Applicable - ———— 不适用Inapplicable 焊道 Run 焊接 方法 Welding Process 焊材直径 Size offiller material (mm) 电流种类和 极性 Type of Current Polarity 焊接电流 current (A) 电弧电压 voltage (V) 焊接速度 Travel speed [cm/min] 单道 /多道Single /multi 热输入* Heat input [kJ/cm] 气体流量 Gas flow Rate (1/min ) 1 FCAW Φ1.2mm DCEP 180~220 18~26 27~30 多道 Multi 20~30 2~3 200~260 20~30 30~35 4~5 200~260 20~30 30~35 6 180~220 18~26 27~30 7 200~260 20~30 30~35 焊工姓名:Welder's name 证书号: Certificate number 环境温度: Temperature 相对湿度: Humidity %

闪光对焊施工工艺处理标准规定

2.钢筋闪光对焊施工工艺标准 2.1.总则 2.1.1.适用范围 本工艺适用于直径14~25mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋接长的对焊焊接。 2.1.2.术语 (1)闪光对焊:闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热,使接触点金属熔化,产生强烈的飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。 (2)对焊连接:通过钢筋热熔顶锻压力作用,使两根钢筋热熔后粘接,将一根钢筋受到的力传递至另一根钢筋的连接方法。 (3)抗拉强度:接头试件在拉伸试验过程中,按钢筋公称面积计算所达到的最大拉应力值。 2.1. 3.基本规定 (1)含有焊接接头的钢筋在冷拉过程中,若在接头部位发生断裂时,可切除热影响区后再焊再拉;但不得多于两次。且其冷拉工艺与要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的规定。 (2)在工程开工或每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下的焊接性能试验。合格后,方可正式生产。试件数量与要求,应与质量检查与验收时间相同。

(3)钢筋焊接施工之前,应清除钢筋或钢板焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等;当钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。 (4)进行闪光对焊时,应随时观察电源电压的波动情况。当电源电压下降大于5%或小于8%时,应提高焊接变压器级数;当大于或等于8%时,不得进行焊接。 (5)焊机应经常维护保养和定期检修,确保正常使用。 (6)对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB9448中有关规定,并应执行和实施安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故。 (7)钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)中,关于钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm,连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 (8)不同直径的钢筋焊接时,其直径差不宜大于2~3mm。 2.2.施工准备 2.2.1.技术准备 (1)操作人员必须经过专门的技术培训,经考核合格后持证上岗。 (2)做好各级技术交底工作。 2.2.2.材料准备 (1)按照设计要求与规范规定,提出准确完善的加工计划及产品数量。

钢筋焊接工艺性试验报告

钢筋焊接工艺性试验报 告 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

杭黄铁路站前VII标大章坑大桥 钢筋焊接工艺试验报告 承包人:中铁二局杭黄铁路站前Ⅶ标 监理人:华铁咨询杭黄铁路监理Ⅶ标 2015年7月25日 目录 1、钢筋电弧焊工艺性试验报告 2、金属(焊接)拉伸试验报告 3、电焊工操作证书 4、钢筋电弧焊接作业指导书

钢筋电弧焊工艺性试验报告 电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生电弧,熔化焊条与焊件的金属,凝固后形成焊接接头。本工艺具有不需特殊设备,操作工艺简单,技术易于掌握,可用于各种形状钢筋和工作场所焊接,质量可靠,施工费用较低等优点。 一、指导依据: 1、02 2、钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012 3、钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋 4、钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 5、 6、金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2010 二、试验目的: (1)通过焊接工艺性试验确定钢筋电弧焊的各项焊接参数,确保现场钢筋焊接质量; (2)通过焊接工艺性试验并结合现场实际施工情况,选择合适的焊接形式。 三、施工准备: 1、机械设备 电弧焊的主要设备是BX1-500交流电焊机。其各种参数见下表:

2、人员配置: 电弧焊主要人员:焊工2名、试验人员1名、安全员1名、电工1名、钢筋加工6名。 3、材料 (1)钢筋:采用冷浙江富钢金属制品有限公司生产的热轧光圆钢筋 HPB300Φ 16,钢筋出厂质量证明书、钢筋牌号齐全。 (2)焊条:牌号应符合设计要求,并应按焊条说明书的要求进行烘焙后使用(焊接前一般在 250~300℃烘箱内烘干),如设计无规定时,可按下表选用。 钢筋电弧焊焊条型号

钢筋闪光对焊工艺详解

钢筋闪光对焊工艺 施工准备 1、材料及主要机具: 1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 1.2主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 2、作业条件: 2.1焊工必须经过培训考试合格并持有建设行政主管部门颁发的有效的作业证书。 2.2对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。 2.3电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。 2.4作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 2.5熟悉料单,弄清接头位置。 操作工艺 1、工艺流程: 检查设备→选择焊接工艺及参数→试焊、作模拟试件→试件送试→确定焊接参数→工程钢筋焊接→质量检验→现场按规范取度试件试验。 2、连续闪光对焊工艺过程: 闭合电路→闪光(两钢筋端面轻微接触)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 3、预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻

4、闪光一预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→一次闪光闪平端面(两钢筋端面轻微徐徐接触)→连续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→二次连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 5、焊接工艺方法选择:当钢筋直径小于18㎜可采用连续闪光焊。当钢筋直径较大(大于20mm),端面较平整,宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光一预热闪光焊。 6、焊接参数选择:闪光对焊时,应合理选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。 6.1调伸长度:焊接前,两钢筋端部从电极钳伸出的长度。取值一般为:I级钢0.75~1.25d;II级钢1.0~1.5d(d为钢筋直径);直径小的取小值。 6.2闪光留置与闪光速度:闪光留置是指闪光过程中,闪出金属所消耗的钢筋长度。其取值:连续闪光焊为两钢筋严重压伤部分之和,另加8㎜;预热闪光焊为8-10㎜;闪光-预热-闪光焊的一次闪光为两钢筋切断时刀口严重压伤部分之和,二次闪光为8-10㎜。 闪光速度由快到慢,开始接近于零,而后约1㎜/S,终止时达1.5-2㎜/S。 6.3预热留量与预热频率:预热留量取值为预热闪光焊为4-7㎜;闪光-预热-闪光焊2-7㎜。 预热频率:I级钢宜取高些,II级钢适中(1-2次/S),以扩大接头处加热范围。 6.4顶锻留量、顶锻速度与顶锻压力:顶锻留量指在闪光结束,将钢筋顶锻压紧时因接头处挤出金属而缩短的钢筋长度。一般宜取4-6.5㎜(直径的取大值),其中有电顶锻留量约占1/3,无电顶锻留量约占2/3,焊接时必须控制得当。 顶锻速度越快越好,顶锻压力应足以将全部的熔化金属从接头内挤出,而且还要使邻近接头处(10㎜)的金属产生适当的塑性变形。 6.5变压器级次用以调节焊接电流大小。高级别钢筋或直径大钢筋,其级次要高。焊接时如火花过大并有强烈声响,应降低变压器级次。当电压降低5%左右时,应提高变压器级次1级。 6试焊、模拟焊试件:在工程钢筋正式焊接前,应按选择的焊接参数焊接6个试件,其中3个做拉力试验,3个做冷弯试验。经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 7、对焊焊接操作:

钢筋焊接工艺试验报告

钢筋焊接工艺试验报告

项目 钢筋焊接工艺性能试验报告 施工单位: 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 项目监理部 年月日

第1章工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 工程名称: 项目位置: 建设单位(代建单位): 设计单位: 施工单位: 勘察单位: 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 工程规模:(含建筑面积(市政工程为造价)、结构形式、抗震等级等情况)1.2 编制依据 本工程设计图纸 本工程合同文件:监理合同、施工合同 本工程施工组织设计/施工方案 本工程《材料见证取样计划》 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》 GB1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》 GB1499.1-2008 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011

1.3本工程钢筋焊接情况特点 1.3.1 本工程设计采用的钢筋牌号与规格 序号钢筋牌号 钢筋直 径(mm) 使用 部位 /用 途 1 □HPB300 2 □HRB335 □ HRB335E 3 □HRB400 □ HRB400E 4 □HRB500 □ HRB500E 1.3.2 本工程计划采用的钢筋焊接方式 序号焊接方法接头形式 规范允许的适用范围 钢筋牌号钢筋直径(mm) 1 闪光对焊 HPB300 HRB335 HRB335E HRB400 HRB400E HRB500 HRB500E 8-22 8-40 8-40 8-40 2 箍筋闪光对焊 HPB300 HRB335 HRB335E HRB400 HRB400E HRB500 HRB500E 6-18 6-18 6-18 6-18 3 电弧搭接焊 (双面焊、单 面焊) HPB300 HRB335 HRB335E HRB400 HRB400E HRB500 HRB500E 10-22 10-40 10-40 10-32

钢筋闪光对焊规范要求

钢筋闪光对焊规范要求 篇一:钢筋闪光对焊基本要求 钢筋闪光对焊基本要求 连续闪光焊 1、主要与焊机的容量、钢筋牌号和直径大小有密切关系,一定容量的焊机只能焊接与之相适应规格的钢筋。 当超过表中限值时,应采用预热闪光焊(预热闪光焊钢筋端面应较平整)。 2、据钢筋牌号、直径、焊机容量以及不同的工艺方法,选择合适变压器级数。若变压器级数太低,次级电压也低,焊接电流小,就会使闪光困难,加热不足,更不能利用闪光保护焊口免受氧化;相反,如果变压器级数太高,闪光过强,也会使大量热量被金属微粒带走,钢筋端部温度升不上去。 3、电源电压的波动对焊接质量有较大影响,在现场施工时,由于用电设备多,往往造成电压下降较大,为此要求焊接电源的开关箱内,装设电压表,焊工可随时观察电压波动情况,及时调整焊接参数,以保证焊接质量。 4、闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。边续闪光焊时的留量应包

括烧化留量、有电顶锻留量和无电顶锻留量。 5、闪光焊外观检查结果: 1)接头处不得有横向裂纹; 2)与电极接触的钢筋表面不得有明显烧伤; 3)接头处的弯折角不得大于3,轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 4)钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍。 6、当环境温度低于-5度条件下施焊时,焊接时宜采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊;可增加调伸长度,采用较低变压器级数,增加预热次数和间歇时间。雨雪天要采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。风速超过7.9m/s 时,应采取挡风措施。 7、操作要领是: 1)预热要充分; 2)顶锻前瞬间闪光要强烈: 3)顶锻快而有力。 8、钢筋加工安装的其他要求 1)弯起钢筋的弯折位置不得超过设计要求的20mm。2)箍筋内净尺寸不得超过设计要求的±5mm,其中桥梁工程中不得超过±3mm。。 3)钢筋安装要求:受力钢筋排距不得超过±5mm;分布钢

焊接工艺评定报告(DOC)

古城副井行政办公楼 钢结构挑檐手工电弧焊焊接工艺评定报告 编制部门: 编制: 审定: 批准部门: 批准:

手工电弧焊焊接工艺评定报告 1.评定材质: 16M n钢材评定厚度δ=36mm 2.评定目的: 为了验证施焊中的焊接工艺性的正确性。 3. 评定接头形式: 背部带衬板的组合焊缝。 衬板和腹翼板应根据拼点规定,点焊牢固,每一边都有拼点焊缝。 施焊分9层焊接,采用直线运条,当焊宽超过3-4φ焊时采用分道焊。其中φ焊为焊条直径。 4.参数选择: 打底层:φ3.2mm E5015 I=120±10(A) U=22±2(v) V=10±1c m/min 其余层:φ4mm E5015 I=190±10(A) U=22±2(v) V=13±1m/h 随着焊缝宽度增加,对焊速可作相应的调整. 焊接材质都选用J506或J507焊接. 5. 极性及电流种类; 选用交流弧焊机(J506) 6. 检测: Ⅰ主控项目

焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬伤、未焊满、根部收缩等缺陷。 2、不允许有表面裂纹、夹渣、未焊透、焊缝宽度,应盖边每边2-4㎜,平缓过渡,飞溅应清除干净。 3、力学试验: 取试件进行力学试验,应符合建筑工程试验、检验标准。

焊接工艺评定报告 编号:001 评定项目:手工电弧焊 焊接方法:手工电弧焊 焊接工艺评定人:赵海职称:职务:负责评定单位:山西宏图建设工程有限公司 填写评定日期:2012年11月18日 批准人:职称:职务:批准评定报告单位: 批准评定日期:2012年5月18日 接头: 接头形式:组合焊缝 衬垫(有、无):背部采用如图衬垫 衬垫材料:A3 其它:摭点时拉开 母材:

焊接工艺评定报告

PQR编号:QZ-HC1612-25焊接工艺评定报告 编制: 审核: 批准:

叮叮小文库 焊接工艺评定报告 衢州市河川翻板闸门有限公司 QZ-HC1612-25 焊接工艺指导卡编号HC-161225 SMAW 机械化程度(手工、半自动、全自动)手工 接头简图:(坡口形式、尺寸、衬板、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度) 根据推荐先前提供的资料,按照图 1结构画图,钝边0.5?1mm, 坡口 角度30?40 °,间隙2? 3mm 母 材: 材料标准:GB3274-88 钢号:Q 235B 类、组别号: I -1与类、组别号I -1 相焊 厚度: 8 mm 直径: / 苴/、他: / 焊后热处理: 热处理温度(C): / 保温时间(h): / 保护气 气体种类 / 混合比 / 流量(L/ min)/ 尾部保护气/ / / 背面保护气/ / / 填充金属:碳钢焊条 焊材标准:GB/ T5117-2012 焊材牌号:CHT711 焊材规格:①1.2 焊缝金属厚度:8 其他:/ 电流种类:交流极性:正极性钨极尺寸:/ 焊接电流(A): 160焊接电压(V): 36其他:/ 表HC-GYPD NO : 01 焊接位置: 对接焊缝位置: 角焊缝位置: 平焊方向:(向上、向下) ___ / ______ 方向:(向上、向下) 技术措施: 焊接速度(cm/mi n ): ____________ / 摆动或不摆动:/ 摆动参数:___________ / 多道焊或单道焊(每面):/ 单位名称焊接工艺评定报告编号焊接方法

结 论:本评定按 QZ-HC1612-25规定焊接试件、检验试样、测定性能、确认试验记 录正确 焊工姓名 焊工代号 施焊日期 编制 日 期 审核 日 期 批准 日 期 评定结果 合格 表 HC-GYPD 衢州市河川翻板闸们有限公司 QZ-HC1612-25 焊接工艺指导卡编号 HC-161225 SMAW 机械化程度(手工、半自动、全自动) 手工 接头简图: (坡口形式、尺寸、衬板、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度) 根据推荐先前提供的资料,按照 图1结构画图,钝边 0.5?1mm, 坡口角度30?40°,间隙2? 3mm NO : 03 单 位 名称 焊接工艺评定报告编号 焊 接 方法 母 材: 材料标准: GB3274-88 钢 号: Q 235B 类、 组别号: T -1与类、组别号T -1 相焊 厚 度: 8 mm 直 径: / 苴 丿 他: / 热处理温度 : / 保温时间(h ): / 保护气体: 气体种类 混合比 流量(L / min ) 保护气 / / / 尾部保护气 / / / 背面保护气 / / / 65°± 焊后热处理:

电渣压力焊焊接工艺设计试验报告

电渣压力焊焊接工艺试验评估报告 目录1、钢筋电渣压力焊工艺评定作业指导书 2、钢筋电渣压力焊工艺评定记录报告

一、钢筋电渣压力焊工艺评定作业指导书 1、编制目的明确钢筋电渣压力焊的施工工艺,确保施工工艺评定满足设计和施工规规定的要求,验证设计和施工规的可操作性与可执行性,同时用以指导现场施工。 2、实施围钢筋电渣压力焊适用于本项目工程用HRB400E级14、16、18、

20、22、25mm柱钢筋的连接接头。 3、编制依据: 3.1《混凝土结构工程施工及验收规》; 3.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 3.3《工程质量管理手册》 3.4施工图纸说明。 4、施工工艺评定的基本条件 4.1材料准备 4.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。 4.1.2焊剂 4.1.2.1在钢筋电渣压力焊中,必须采用合适的焊剂,常用的焊剂型号为HJ431,其性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或HJ330中锰高硅低氟焊剂。 4.1.2.2焊剂应存放在干燥的库房,当受潮时,在使用前应经250~300℃烘焙2h,以防止产生气孔。 4.1.2.3使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 4.1.2.4焊剂应有出厂合格证。各种焊接材料应分类存放和妥善管理,并应采取防止锈蚀、受潮变质的措施 4.2施工机具 2.2.1手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂

填装盒等。 2.2.3焊接电源:钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(75V以上)的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源;)。焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。一台焊接电源可供数个焊接机头交替用电,单台容量不能满足焊接要求时,同性能的焊机可两台并联使用 4.3施工准备 4.3.1焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 4.3.2设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂填装盒的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。 4.3.3焊接电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。 4.3.4作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。 5、施工工艺 5.1工艺流程:检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝圈(也可省去)→安放焊剂盒、填装焊剂→试焊、作试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查电渣压力焊的工艺过程:闭合电路→引弧→电弧→电渣→挤压断电 5.2操作细则 5.2.1检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。 5.2.2钢筋端头制备:钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的

焊接工艺评定报告记录模板

焊接工艺评定报告记录模板

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

焊接工艺评定 焊接工艺评定编号: HP0101 预焊接工艺规程编号: WPS-HP0101 中石化工建设有限公司

焊接工艺评定存档目录 工艺评定编号: 序号项目名称编号页数预焊接工艺规程(pWPS) 1 材料质量证明书 2 3 焊接材料质量证明书 无损探伤报告 4 5 机械性能试验报告 化学分析试验报告 6 7 热处理报告 焊接工艺评定报告 8 9 以下空白 10 11 12 13 14 15 备 注 档案管理:存档日期:

中石化工建设有限公司预焊接工艺规程(pWPS) 表号/装订号 共页第页 单位名称天津海盛石化建筑安装工程有限公司 预焊接工艺规程编号WPS-HP0101日期2014.8 所依据焊接工艺评定报告编号HP0101焊接方法GTAW+SMAW 机动化程度(手工、机动、自动)手工 焊接接头: 坡口形式:V型坡口 衬垫(材料及规格)Q235B 其他坡口采用机械加工或火焰切割简图:(接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序) 母材: 类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 与类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 相焊或标准号GB3274-2007 材料代号Q235B 与标准号GB3274-2007 材料代号Q235B 相焊对接焊缝焊件母材厚度范围:4~12mm 角接焊缝焊件母材厚度范围:不限 管子直径、壁厚范围:对接焊缝--- 角焊缝--- 其他:同时适用返修焊和补焊 填充金属: 焊材类别:焊丝(GMAW)焊丝(SAW) 焊材标准:GB/T8110-2008 JIS Z3351 填充金属尺寸:φ1.2mm φ4.8mm 焊材型号:ER50-6 YS-S6 焊材牌号(金属材料代号):THT-50-6 US-36 填充金属类别:Fe-1-1 FeMS1-1 其他:/ 对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围:GMA W≤6mm,SAW≤12角焊缝焊件焊缝金属厚度范围:不限 耐蚀堆焊金属化学成分(%) C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb 其他:/

闪光对焊施工工艺

闪光对焊施工工艺 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

闪光对焊施工工艺材料及主要机具: 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及副食报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 2.1.2主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 作业条件: 2.2.1焊工必须只有有效的考试合格证。 2.2.2对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。 2.2.3电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施:大于8%时,不得进行焊接。 2.2.4作业场地应有安全防护措施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 2.2.5熟悉料单,弄清接头位置,做好技术交底。 工艺流程: 检查设备→选择焊接工艺及参数→试焊、作模拟试件→送试→确定焊接参数→焊接→质量检验 3.1.1连续闪光对焊工艺过程: 闭合电路→闪光(两钢筋端面轻微接触)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻接触) 3.1.2预热闪光对焊工艺过程:

闭合电路→断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 3.1.3闪光-预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→一次闪光闪平端面(两钢筋端面轻微徐徐接触)→连续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→二次连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 焊接工艺方法选择:当钢筋直径较小,钢筋级别较低,可采用连续闪光焊。采用连续闪光焊所能焊接的最大钢筋直径应符合表4-21的规定。当钢筋直径大,端面较平整,宜采用预热闪光焊:当端面不够平整,则应采用闪光—-预热闪光焊。 连续闪光焊钢筋上限直径表4-21 焊机容量(KVA)钢筋级别钢筋直径(mm) Ⅰ级25 150Ⅱ级22 Ⅲ级20 Ⅰ级20 100Ⅱ级18 Ⅲ级16 Ⅰ级16 75Ⅱ级14 Ⅲ级12

钢筋闪光对焊施工工艺

钢筋闪光对焊施工工艺 钢筋闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热,使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。 常用对焊机的技术性能,见表。下图示中建筑工地常用的UN1-75型手动对焊机。 常用对焊机技术性能 A、对焊工艺 钢筋闪光对焊的焊接工艺可分为连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热闪光焊等,根据钢筋品种、直径、焊机功率、施焊部位等因素选用。 ○1.连续闪光焊 连续闪光焊的工艺过程包括:连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两根钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微

粒——闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触,形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻。先带电顶锻,再无电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。 ○2.预热闪光焊 预热闪光焊是在连续闪光焊前增加一次预热过程,以扩大焊接热影响区。其工艺过程包括:预热、闪光和顶锻过程。施焊时先闭合电源,然后使两根钢筋端面交替地接触和分开,这时钢筋端面的间隙中即发出断续的闪光,而形成预热过程。当钢筋达到预热温度后进入闪光阶段,随后顶锻而成。 ○3.闪光-预热闪光焊 闪光-预热闪光焊是在预热闪光焊前加一次闪光过程,目的是使不平整的钢筋端面烧化平整,使预热均匀。其工艺过程包括:一次闪光、预热、二次闪光及顶锻过程。施焊时首先连续闪光,使钢筋端部闪平,然后同预热闪光焊。 钢筋闪光对焊工艺过程图解 (a)连续闪光焊;(b)预热闪光焊;(c)闪光-预热-闪光焊t1-闪光时间;t1.1-一次闪光时间;t1.2-二次闪光时间;t2-预热时间;t3-顶锻时间 B、对焊参数 对焊参数包括:调伸长度、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、顶锻速度、顶锻压力及变压器级次。采用预热闪光焊时,还要有预热留量与预热频率等参数。 连续闪光焊和闪光-预热-闪光焊的各项留量图解见。 闪光对焊各项留量图解 (a)连续闪光焊;(b)闪光-预热-闪光焊