IBM System x3650 (7979)系列服务器

RAID磁盘阵列及系统安装

本文将以IBM System x3650(7979)服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。

说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。

本文要以一个具体的磁盘阵列配置方法为例向大家介绍磁盘阵列的一些基本配置方法,给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。

一、磁盘阵列实现方式

磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。

软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll 的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。

硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。

磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。

二、几种磁盘阵列技术

RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。

RAID 0是无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高、存储空间利用率高等特点,适用于音、视频信号存储、临时文件的转储等对速度要求极其严格的特殊应用。但由于没有数据冗余,其安全性大大降低,构成阵列的任何一块硬盘的损坏都将带来灾难性的数据损失。这种方式其实没有冗余功能,没有安全保护,只是提高了磁盘读写性能和整个服务器的磁盘容量。一般只适用磁盘数较少、磁盘容易比较紧缺的应用环境中,如果在RAID 0中配置4块以上的硬盘,对于一般应用来说是不明智的。

RAID 1是两块硬盘数据完全镜像,安全性好,技术简单,管理方便,读写性能均好。因为它是一一对应的,所以它无法单块硬盘扩展,要扩展,必须同时对镜像的双方进行同容量的扩展。因为这种冗余方式为了安全起见,实际上只利用了一半的磁盘容量,数据空间浪费大。

RAID 0+1(即RAID01)综合了RAID 0和RAID 1的特点,独立磁盘配置成RAID 0,两套完整的RAID 0互相镜像。它的读写性能出色,安全性高,但构建阵列的成本投入大,数据空间利用率低。

RAID 1+0(即RAID10) 是先做镜像,再条带,Raid10要比raid01可靠性高,因为raid10中的任何一个盘失效,还有一个镜像存在。而01中任何一个盘失效则完全降级为raid1了。

RAID 5是目前应用最广泛的RAID技术。各块独立硬盘进行条带化分割,相同的条带区进行奇偶校验(异或运算),校验数据平均分布在每块硬盘上。以n块硬盘构建的RAID 5阵列可以有n-1块硬盘的容量,存储空间利用率非常高。任何一块硬盘上的数据丢失,均可以通过校验数据推算出来。它和RAID 3最大的区别在于校验数据是否平均分布到各块硬盘上。RAID 5具有数据安全、读写速度快,空间利用率高等优点,应用非常广泛,但不足之处是如果1块硬盘出现故障以后,整个系统的性能将大大降低。

RAID 1、RAID 0+1、RAID 5阵列配合热插拔(也称热可替换)技术,可以实现数据的在线恢复,即当RAID阵列中的任何一块硬盘损坏时,不需要用户关机或停止应用服务,就可以更换故障硬盘,修复系统,恢复数据,对实现高可用系统具有重要的意义。

三、磁盘阵列配置实例

当硬盘连接到阵列卡(RAID)上时,操作系统将不能直接看到物理的硬盘,因此需要创建成一个一个的被设置为RAID0、1或者5等的逻辑磁盘(也叫容器),这样系统才能够正确识别它。当然,逻辑磁盘(Logic Drive)、容器(Container)或虚拟磁盘(Virtual Drive)均表示一个意思,只是不同阵列卡产商的不同叫法。

磁盘阵列的配置通常是利用磁盘阵列卡的BIOS工具进行的,也有使用第三方提供的配置工具软件去实现对阵列卡的管理,如Dell Array Manager。本文要介绍的是在DELL服务器中如何利用阵列卡的BIOS工具进行磁盘阵列配置的方法。

如果在您的服务器中采用的是Adaptec磁盘阵列控制器(PERC2、PERC2/SI、PERC3/SI 和PERC3/DI),在系统开机自检时将看到以下信息:

Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 3/Di, BIOS V2.7-x [Build xxxx](c)

1998-2002 Adaptec, Inc. All Rights Reserved. <<< Press CTRL+A for Configuration Utility! >>>

如果您的服务器配置的是一块AMI/LSI磁盘阵列控制器(PERC2/SC、PERC2/DC、PERC3/SC、PERC3/DC、PERC4/DI和PERC4/DC),则在系统开机自检的时候将看到以下信息:

Dell PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Jun 26.2001 Copyright (C) AMERICAN MEGATRENDS INC.

Press CTRL+M to Run Configuration Utility or Press CTRL+H for WebBios或者

PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS X.XX Feb 03,2003 Copyright (C) LSI Logic Corp.

Press CTRL+M to Run Configuration Utility or Press CTRL+H for WebBios

下面对以上两种情况分别予以介绍。

1. 在Adaptec磁盘阵列控制器上创建Raid(容器)

在这种阵列卡上创建容器的步骤如下(注意:请预先备份您服务器上的数据,配置磁盘阵列的过程将会删除服务器硬盘上的所有数据!):

第1步,首先当系统在自检的过程中出现如(图1)提示时,同时按下“Ctrl+A”组合键。进入如(图2)所示的磁盘阵列卡的配置程序界面。

第2步,然后选择“Container configuration utility”,进入如(图3)所示配置界面。

第3步,选择“Initialize Drivers“选项去对新的或是需要重新创建容器的硬盘进行初始化(注意: 初始话硬盘将删去当前硬盘上的所有数据),按回车后进入如(图4)所示界面。在这个界面中出现了RAID卡的通道和连接到该通道上的硬盘,使用“Insert”键选中需要被初始化的硬盘(具体的使用方法参见界面底部的提示,下同)。

第4步,全部选择完成所需加入阵列的磁盘后,按加车键,系统键弹出如(图5)所示警告提示框。提示框中提示进行初始化操作将全部删除所选硬盘中的数据,并中断所有正在使用这些硬盘的用户。

第5步,按“Y”键确认即可,进入如(图6)所示配置主菜单(Main Menu)界面。硬盘初始化后就可以根据您的需要,创建相应阵列级别(RAID1,RAID0等)的容器了。这里我们以RAID5为例进行说明。在主菜单界面中选择“Create container”选项。

第6步,按回车键后进入如(图7)所示配置界面,用“insert”键选中需要用于创建Container(容器)的硬盘到右边的列表中去。然后按回车键。在弹出来的如(图8)所示配置界面中用回车选择RAID级别,输入Container的卷标和大小。其它均保持默认不变。然后在“Done”按钮上单击确认即可。

第7步,这是系统会出现如(图9)所示提示,提示告诉用户当所创建的容器没有被成功完成“Scrub(清除)”之前,这个容器是没有冗余功能的。

第8步,单击回车后返回到如(图6)所示主菜单配置界面,选中“Manage containers”选项,单击回车后即弹出当前的容器配置状态,如(图10)所示。选中相应的容器,此时,系统会自动初始化磁盘(以409G的RAID为例,每1%进度,需时约3分钟),等这个容器的“Container Status”选项中的“Scrub”进程百分比。当它变为“Ok”后,这个新创建的Container 便具有了冗余功能。

第9步,容器创建好后,使用“ESC”键退出磁盘阵列配置界面,并重新启动计算机即可。此时RAID5已经创建完成。

2.安装操作系统(server 2003 企业版)

第1步,BM ServerGuide8.13光盘,开机时,点F12进入选择启动项界面,选择CD 启动。

第2步,等待ServerGuide引导。

第3步,选择使用本引导盘的语言,选择English。注意:此时语言为ServerGuide引导程序的语言,与所安装系统语言无关。

第4步,选择键盘布局,在这里选择“United States”,然后点“NEXT”

第5步,出现许可协议界面,点选“I Accept”。同时,在右上角可以本页面所使用的语言。

第6步,查看概述,了解ServerGuide的功能,阅读后,点“NEXT”。

第7步,选择要安装的操作系统,然后点击“NEXT”。

第8步,设置日期和时间,然后点击“NEXT”。

第9步,进入阵列配置阶段

(1)如果没有配置阵列,会出现:

在中线右边的上半部分,会显示出阵列卡、磁盘数量、当前阵列等信息。在阵列卡支持和磁盘数量足够的情况下,“Select RAID Level”下的选择内容会有所变化。如果不需要配置RAID或已经配置过RAID,选择“Bypass RAID Confguration”选项,然后点击“NEXT”。

如果服务器上还有其他阵列卡,也可在此界面进行配置。

(2).如果在上一步进行了阵列的配置,那么进入下个页面后会显示阵列状态Status是Configuration(正在配置)。

配置结束后,状态会显示Completed,点击“NEXT”继续。

(3).如果服务器已经配置过阵列,那么进入阵列配置阶段后会显示出阵列信息:

如果要保持现有配置,选择“Bypass RAID Confguration”选项,然后点击“NEXT”。

(3).如果进行过阵列操作,那么会进入:

此时,点击“NEXT”会重启。

第10步,进入分区和文件类型选择界面,此处划分的大小为系统分区的大小(即C盘大小),注意不可小于8G,剩余空间在磁盘管理中以为划分状态出现。

注意:默认情况下,ServerGuide会清除第一块硬盘或第一个阵列的逻辑驱动器上的所有分区和数据,如果选择了“Clear ALL Disks”,那么会清除所有磁盘及阵列上的数据,如果其他磁盘上有重要数据,请先备份。

第11步,点击“NEXT”,执行创建分区和格式化操作:

第12步,点击“NEXT”后进入下图所示,显示出服务器的一些详细信息,检查无误后,点击“NEXT”。

第13步,设置Windows安装的相关配置,带*号的,为必填项目

第14步,选择服务器的工作环境,如果是域环境,还需要输入登录到域环境的用户名和密码。

第15步,选择网络设置,此处可先按默认网卡设置安装,待操作系统安装成功后,再做更改。

第16步,选择Windows系统的license数量(许可数量)

第17步,选择语言和时区,在时区中选择“(GMT+08:00) Beijing ,Chongqing,Hong Kong,Urumqi”;在主要语言中选择“Chinese(PRC)”,在第二语言中,选择“Simplified Chinese”,其他语言选项都取消掉。

注意:如果所安装的Windows是简体中文版,必须按照如上的选项更改,否则系统安装成功后,可能会出现乱码。

第18步,选择要安装的Windows组件,也可以在安装完成后,点击“NEXT”继续

第19步,ServerGuide会拷贝Windows的相关驱动和安装文件,点击“NEXT”

第20步,拷贝完成后,提示如下,点击“NEXT”

第21步,ServerGuide会弹出光盘,提示更换所要安装的操作系统的光盘,点击“NEXT”

第22步,插入Windows安装光盘,系统会自动搜索,找到光盘后会有下图所示界面,如果光盘不符,会提示重新插入光盘。

曙光SAS RAID卡配置工具与操作指南

前言 感谢您选用曙光服务器,配置曙光服务器SAS RAID卡前请详细阅读本手册。 本手册主要介绍了RAID的功能以及对各RAID级别进行了解释;同时对于曙光服务器中的SAS RAID卡的配置进行了说明。 本手册主要包括如下三个部分: 一、RAID简介及各RAID级别介绍; 二、对基于LSI ROC1078芯片的RAID卡的配置、操作系统下的管理工具的安装使用进行了介绍; 三、对基于Adaptec SAS RAID卡的配置、作系统下的管理工具的安装使用进行了介绍。 版权所有 ?2006 曙光信息产业有限公司。 本手册受版权法保护,本手册的任何部分未经曙光信息产业有限公司授权,不得擅自复制或转载。 本手册中提到的信息,如因产品升级或其他原因而导致变更,恕不另行通知。 “Lsilogic”及图标是LSI公司的注册商标。 “Adaptec”及图标是Adaptec公司的注册商标。 其他注册商标均由其各自的商标持有人所有。

目录 前言--------------------------------------------------------------------------------1第一章 Raid技术简介---------------------------------------------------------3 1 Raid技术简介------------------------------------------------------------------------------------------3 2 Raid级别简介------------------------------------------------------------------------------------------3 3 Raid各级别的对比------------------------------------------------------------------------------------8 4 Raid术语简介------------------------------------------------------------------------------------------8 第二章 LSI Raid配置及管理软件介绍-----------------------------------12 2.1 LSI Raid WebBIOS Configuration Utility配置向导------------------------------------------12 2.1.1 WebBIOS Configuration Utility简介---------------------------------------------------12 2.1.2 如何进入WebBIOS Configuration Utility--------------------------------------------12 2.1.3 WebBIOS Configuration Utility 存储配置--------------------------------------------14 2.1. 3.1 自动配置:-------------------------------------------------------------------------------15 2.1. 3.2 自定义配置:----------------------------------------------------------------------------15 2.1.4 设置热备盘(Hot Spare)---------------------------------------------------------------17 2.1.5查看及修改相关配置信息----------------------------------------------------------------19 2.2 MegaRaid Storage manager 管理软件安装与使用-------------------------------------------23 2.2.1 MegaRaid Storage manager在Windows下的安装----------------------------------24 2.2.2 MegaRaid Storage manager配置与使用-----------------------------------------------28 2.2.3 MegaRaid Storage manager 管理软件在Linux系统下的安装与使用--------35 第三章 Adaptec Raid配置及管理软件介绍------------------------------36 3.1 Adaptec Configuration Utility配置向导--------------------------------------------------------36 3.1.1 Array Configuration Utility---------------------------------------------------------------37 3.1.2 SerialSelect Utility--------------------------------------------------------------------------43 3.1.3 Disk Utilities---------------------------------------------------------------------------------44 3.1.4 View the Event Log------------------------------------------------------------------------44 3.2 Adaptec Storage Manager 管理软件安装与使用---------------------------------------------45 3.2.1 Adaptec Storage manager在Windows下的安装-------------------------------------45 3.2.2 Adaptec Storage Manager配置与使用-------------------------------------------------48 3.2.3 Adaptec Storage manager在Linux下的安装与使用--------------------------------55

DELL 5I阵列卡快速设置图文教程

DELL 5I阵列卡快速设置图文教程 一、设置RIAD 0 1、进入阵列卡设置,按CTRL+R进入阵列卡BIOS设置 下面那一堆英文,就是THE BATTEY开头,以ASSISTANCE结束的这段,是提示阵列卡未接电池,可以忽略,不影响正常使用。 2、阵列BIOS默认界面 3、在CONTROLLER菜单上面按F2键,如图

弹出菜单第一位,选择Create New VD,创建新的阵列 显示“Create New VD”(创建新 VD)屏幕。光标位于“RAID Levels”(RAID 级别)选项上。按 键显示 RAID 级别。

按下箭头键选择 RAID 级别,然后按 键。 按 键将光标移动到物理磁盘列表。 使用下箭头键高亮度显示某个物理磁盘,并按空格键选择该磁盘。 如果需要,选择其它磁盘。 按 键将光标移动到“Basic Settings”(基本设置)框,然后设置虚拟磁盘的大小和名称。 最重要的出来了 按 键将光标移动到“Advanced Settings”(高级设置)。如图 按空格键激活这些设置,以便可以对其进行更改。 X 将显示在“Advanced Settings”(高级设置)旁边。这些设置为磁条元大小和读取策略。您还可以选择高级选项,例如将高速缓存策略强制为回写式、初始化虚拟磁盘及配置专用热备用。显示窗口时将显示这些参数的默认值。可以接受默认值或对其进行更改。 执行以下步骤来选择虚拟磁盘参数: 按 键将光标移动到要更改的参数。 按下箭头键打开参数并向下滚动设置列表。 要更改磁条元大小,请按 键高亮度显示“Stripe Element Size”(磁条元大小)。

DELLR420+R720服务器raid+驱动安装教程

此文档为自行整理,非官方提供资料,一些概念的翻译可能不够准确,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group: 磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD (Virtual Disk): 虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用一个阵列的全部容量,一个磁盘组可以分为多个VD PD (Physical Disk): 物理磁盘 HS (Hot Spare): 热备 Mgmt (Management): 管理 一,按F2进入bios界面 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘 3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings 处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

Windows2003 PE阵列卡驱动定制方法(2011111713372859)

Windows2003 PE阵列卡驱动定制方法 For IBM ServeRAID M and MR10 Series SAS Controller 2011-11-9 需要工具: UltraISO 光盘镜像制作软件 TXTSETUP.exe 系统驱动配置文件编辑器 WinRAR 解压软件 阵列卡驱动包windows2003/32bit 版 Windows2003PE镜像 TonPE_XP-v1.9.6.exe 自动U盘安装工具 需要MS环境,如有必要需要Mcab工具包(需要应用makecab命令) 应用介质:U盘、CD/DVD 操作环境:windows2003/XP 制作的流程主要分为提取、编辑、压缩等环节。 具体步骤: 一、提取TXTSETUP.SIF 1、应用工具UltraISO加载PE(windows2003PE.iso)镜像文件(图1-1) 图1-1 2、提取WXPE文件夹下的WINPE.IS_文件。 3、使用WinRAR 打开WINPE.IS_,将WINPE.ISO 解压缩到工作目录

4、使用UltraISO 打开WINPE.ISO ,提取WXPE 下的TXTSETUP.SI_(图1-2) 图1-2 5、使用WinRAR 打开TXTSETUP.SI_,将TXTSETUP.SIF 解压缩到硬盘 二、编辑TXTSETUP.SIF文件 1、使用TXTSETUP.exe(编辑器)打开TXTSETUP.SIF文件。编辑,添加分类(图2-1a, 图2-1b),命名为IBM,确定。 图(2-1a)

图(2-1b) 2、选中新建类型IBM,编辑,添加新的驱动(图2-2) 图(2-2) 命名为MSAS2K3(自定义,推荐和驱动文件名称一致),确定(图2-3) 图(2-3) 确定后,工具将自动生成配置信息的格式,主要包含驱动搜索范围,硬件ID信息,驱动文件名称和主动文件备注信息4个部分(图2-4)。

LSI RAID配置手册

适用于Perc3/SC/DC/QC Perc4/DC/DI Perc4E/DI/DC 使用新配置(文档中的配置方法仅供参考) 配置热备(hotspare)请点击这里 https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/cn/zh/forum/thread.asp?fid=19&tid=31778 注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份!!! New Configuration(新配置)选项允许将逻辑驱动器与多个物理阵列相关联(阵列跨接)。注意:选择New Configuration(新配置)选项将擦除所选控制器上现有的配置信息。要使用跨接功能并保持现有的配置,应使用View/Add Configuration(查看/添加配置) 1.从Management Menu(管理菜单)中选择Configure(配置)。 2.选择Configure(配置)-> 这里建议选择view/add Configuration。如果是新配置,就选择new configuration. 阵列选择窗口显示与当前控制器相连接的设备。屏幕底部显示热键信息。

热键具有以下功能: 显示所选逻辑驱动器的驱动器数据和PERC4/Di错误计数。 显示已经配置的逻辑驱动器。 指定所选的驱动器为热备份。 显示逻辑驱动器配置屏幕。 3.按箭头键突出显示特定的物理驱动器。只有状态是READY的硬盘可以被选择,使用New Configuration会将所有的硬盘状态变为READY,所以原先的RAID信息以及数据都会丢失!!! 图中ID 3:PROC是RAID控制器本身。 4.按空格键将所选的物理驱动器与当前阵列相关联。 5.所选驱动器的指示灯从READY(就绪)更改为ONLINE(联机)A[阵列号]-[驱动器号]。例如,ONLINE(联机)A2-3表示阵列2中的磁盘驱动器3 。

Win 2008 R2集成Raid卡驱动的方法

Win 2008 R2集成Raid卡驱动的方法: 第一步、使用ultraiso/WinRAR等软件提取原版ISO里面的install.wim文件并放到任意位置,如D:\install. wim. 第二步、建立一个空文件夹,用于装载wim 中的映射文件,这里用D:\temp. 第三步、接下来我们需要用“管理员”身份打开命令提示符。(注意左上角应有“管理员”字样,如果没有,说明当前的命令提示符不是以管理员身份运行的) 运行以下格式的命令: dism /mount-wim /wimfile:[install.wim的路径] /index:[要装载的映像卷序号] /mountdir:D:\temp 该命令的解释如下: /winfile:指定install.wim文件存放的位置,这里为D:\install.wim. /index:指定要装载的映像卷序号,也就是你要装载整合的系统版本,可运行 dism /get-wiminfo /wimfile:d:\install.wim 查看install.wim中包含的映射序号,如下图所示,这里我们需要使用Enterprise版本,所以序号应该是3.

/mountdir:指定存放装载文件的目录,即D:\temp。 完整的命令为: dism /mount-wim /wimfile:d:\install.wim /index:3 /mountdir:d:\temp

当命令完成后,查看d:\temp目录,可以看到已经装载了install.wim的文件。 第四步、集成驱动。 可以先安装好一台相同的服务器,然后使用驱动备份工具将其驱动备份出来。我这里使用的是360驱动大师,将驱动备份到D:\drivers目录。

曙光Raid配置手册

曙光Raid配置手册 一、曙光服务器Raid配置说明 1。1、Raid配置途径 本手册适用于曙光天阔I640r—G服务器,raid卡型号是Adapetc 52445,其它供参考使用,配置RAID可通过两种途径,第一种通过IPMI远程配置,第二种进行本地操作配置RAID;如何通过IPMI实现远程配置RAID,相见曙光IPMI配置手册,进入Bios以后,操作同本地一样。 1.2、Raid规划方案 本服务器共24块硬盘,前两块硬盘划分一个磁盘组,做Raid1,供安装系统使用;第3块至第22块硬盘,分三组,每组7块硬盘,做Raid5,做存储用;第24块做热备,供其它磁盘损坏备用。 注:服务器磁盘,从0数字键开始,至23共24块;这里描述的第几块,是从自然块1开始的,请不要混淆。 二、曙光服务器Raid配置操作步骤 2.1、初始化磁盘驱动器 步骤: 第一步:开机启动如下图,按Ctrl + A键进入Raid设置界面

第二步:进入Raid设置界面,如下图选择Array Configuration Utility 第三步:选择Array Configuration Utility后,按回车键,进入下图界面,选择Initialize Drives

第四步:选择Initialize Drives后,同样按回车键,进行驱动器初始化,进入下图界面按空格键和翻页键选择所有磁盘

第五步:选择所有磁盘后,按回车键,如下图,均输入Y同意

第六步:均同意后,进入下图,正在初始化磁盘驱动器 2.2、创建磁盘阵列 根据Raid规划方案进行磁盘组划分 2。2.1、创建系统磁盘阵列 步骤: 第一步:在初始化磁盘驱动器后,返回主界面,如下图,选择CreateArray,按回车键进入磁盘组选择界面

宝德服务器RAID操作手册EX16650用户手册

EX16650用户手册 一、SuperBuild Configuration Utility 1、按F2进入BIOS,将Quiet Boot :设置为[Disabled],保存后重启。根据提示按+打开SuperBuild Utility 主菜单 2、用方向键移动亮度条,选择Controller Selection,按进入选择控制台,EX8650有一个控制台。按可退出Controller Selection 3、选择Controller Information,查看控制台固件、BIOS等信息 3、选择进入Physical Drive Management,可查看每个硬盘的信息、状态。“OK”表示硬盘状态良好。EX8650最多支持8个SAS硬盘,ID号依次是1、2、3、 4、129、130、131、132.。 4、进入Disk Array Management,可以创建磁盘阵列 用方向键选择“Create Disk Array”,按进入 右箭头,选择“Disk Array Name”,按键后,为阵列命名。 例如这里命名为“RAID5” 用方向键将亮度条移动至需要做阵列的各个硬盘位置,按选定 选定的硬盘会变成黄色,ID号前会有个“*”,选定完毕后将亮度条移动至“Save Configuration”,按保存配置 保存完毕后会返回到Disk Array Management界面,显示阵列信息。如果还有多余硬盘需要做阵列,可继续选择“Create Disk Array”,重复上述动作做另一组阵列 如果要删除以前做的阵列,用选择要删除的阵列后,选择“Delete Selected Disk Array”即可。注意:删除阵列,该阵列下的所有逻辑磁盘同时也会被删除,数据会丢失 5、进入Logic Drive Management,可以创建逻辑磁盘。选择“Create Logical Drive”按进入 用选择要创建逻辑盘的阵列。选定后的阵列颜色变黄,ID号前会多个“*”

RAID卡配置说明

此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6

LSI阵列卡配置步骤

L S I阵列卡配置步骤 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1、开机后按“F2”键,进入BIOS,然后选择“Advanced”菜单下的“SATA Configuration” 2、选择“SATA Mode”,将其值更改为“RAID Mode” 3、然后选择“SATA SW RAID Option”,将其值更改为“LSI RAID” 4、更改完成后,按“F10”保存退出BIOS配置界面。 5、待机器重启后,出现如下提示界面时,按下“Ctrl+M”组合键 6、出现LSI阵列配置界面后,选择第一个“Configure”菜单,然后回车。 7、然后选择“New Configuration”菜单,然后回车。 8、然后再选择“Yes”,继续处理。 9、然后在标注为“READY”的Port上按空格键,以选择该端口下的磁盘作为RAID的成员。 不同的机器可能端口号显示不一致,不影响使用。 被选择了的端口显示变成如下这种“ONLINE A00-00”“ONLINE A00-01” 10、在磁盘被选择了后,按“F10”,确定适用以上两块磁盘作为RAID磁盘后,出现如下提示 11、然后再按“空格”键,将刚刚选择的两块磁盘作为俄日SPAN-1的成员;然后再按 “F10”键以配置该RAID。 12、按下“F10”之后,应该出现Virtual Drive 0清单

13、然后在VirtualDrive0清单内选择“Accept”,然后按“回车” 14、在出现了如下菜单提示时,按下“ESC”键 15、最后,出现“Save Configuration”菜单,选择“Yes”保存配置。 16、最后出现了当前VD0的信息,一直按“ESC”键,直到最后出现一个提示问是否要退出RAID配置界面,选择“Yes”。 17、最后,RAID软件要求按下“Ctrl+Alt+Del”来重启主机,让RAID生效。 18、重启主机后,如果RAID配置成功,应该出现如下提示。 19、本文内配置的RAID为LSI软阵列配置RAID1的步骤,如果需要配置Intel的阵列,请在第3步选择“Intel RAID”,然后在重启主机并出现Intel RAID提示信息时,按下“Ctrl+I”,操作步骤相对简单得多,按提示操作即可。 配置好阵列之后如果要按照Windows操作系统,请使用主机自带的“Smart Drive”光盘来引导系统,然后根据提示安装操作系统。这样可以省去安装阵列卡驱动的步骤。

PERC 6i RAID 配置中文手册

PERC5/6 RAID配置中文手册 2010年07月20日星期二01:26 此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置

IBM阵列卡设置(图解)

ServeRaid MR 5000 阵列卡WebBIOS配置 一.启动WebBIOS 启动WebBIOS有两种方法 1.配置有ServeRaid MR 5000阵列卡的服务器,在开机自检的过程中会有CTRL+H的提示。按下CTRL+H组合键后会出现阵列卡配置界面 2.开机按F1进入UEFI配置界面 选择System Settings->Adapters and UEFI Drivers,可以看到配置的阵列卡,按回车选中后,按1进入WebBIOS

1.在WebBIOS中选择配置向导Configuration Wizard 2.选择New Configuration,选择后会清除现有阵列卡上的所有阵列信息; 如果此时阵列卡上已经配置了其他阵列,此处请选择Add Configuration。

选择Yes确定 3.选择手动配置Manual Configuration

4.选择要配置在阵列中的硬盘,按Add to Array从左边的Drivers中选到右边的Driver Groups中,配置RAID1需要2块硬盘,配置RAID5至少需要3块 硬盘。 5.选好硬盘后,选择Accept DG后点击Next

6.在左侧的ArrayWithFreeSpace中选中刚刚做好的Disk Groups按Add to SPAN添加到右侧的span中,然后选择Next 7.Virtual Disk配置界面,选好Virtual Disk参数后,点选Accept接受配置, 最后选择Next。 ·RAID Level中可以选择要配置的RAID级别;

·右侧的Possible RAID Level中显示可能的RAID级别的磁盘容量,比如示例中三个73G的硬盘配置raid0容量约为200G,而如果配置RAID5容量约为134G; ·Select size选项中可以修改Virtual Disk的容量,通常这个值设定为该磁盘组RAID级别的最大容量。注意单位选择GB 8.在最后的确认画面里点选Accept接受配置,然后会要求确认保存配置和初始化清除数据,就完成了对阵列的配置。

DELL server 2008 加载raid卡驱动教程

基本上server 2008 已经能识别到DELL 大多数阵列卡的驱动了. 但 S100/S300/H310/H710/H810 可能识别不到,以下是简单的加载方法 更新至2013-1-9 2.0.0.0162, A05 版本 Windows Server 2008 x86 S100/S300 Controllers https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/FOLDER93654M/3/DELL_MULTI-DEVICE_A05_R294491.exe Windows Server 2008 x64 S100/S300 Controllers ftp://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/FOLDER93624M/3/DELL_MULTI-DEVICE_A05_R294489.exe Windows Server 2008 R2 S100/S300 Controller ftp://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/FOLDER93604M/9/DELL_MULTI-DEVICE_A05_R294488.exe 更新至2013-1-9 5.2.220 , A02 版本 Windows Server 2008 x86 H310/H710/H810 Controllers ftp://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/FOLDER00713610M/2/DRVR_WIN_XT6YD_5.2.220.32_A02_ZPE.exe Windows Server 2008 x64 H310/H710/H810 Controllers ftp://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/FOLDER00713603M/2/DRVR_WIN_78VD2_5.2.220.64_A02_ZPE.exe Windows Server 2008 R2 H310/H710/H810 Controller ftp://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/FOLDER00734327M/2/DRVR_WIN_M20VR_5.2.220.64_A02_ZPE.exe 拿S100/S300 来举例 1 下载DELL_MULTI-DEVICE_A05_R294491.exe , 2 然后双击运行一路按回车, 本步骤实质是做了解压的动作,如图1. (当然也可以用WINRAR 等解压工具对DELL_MULTI-DEVICE_A05_R294491.exe 做解压,效果一样) 3 把生成的5个文件复制到U 盘的根目录下 4 当安装至图2 位置时,选择load driver加载驱动 图1

LSI_阵列卡操作手册

LIS阵列卡操作手册 2011-4-10 by LFM 一、如何进入RAID卡BIOS界面 1、开机到此界面时按下组合键Ctrl+H进入RAID卡BIOS管理界面。 二、BIOS主界面 1、Controller Selection 选择RAID卡(机器上安装有多张 按下组合键进入BIOS 阵列卡

RAID卡时) 2、Controller Properties RAID卡属性设置 3、Scan Devices 刷新硬盘设备, 4、Virtual Drives 虚拟磁盘管理,设置阵列引导 顺序-选择要引导的阵列-选择-set boot drive〔currnet=0〕后点GO 5、Drives 物理硬盘管理 6、Configuration Wizard 创建阵列配置(配置向导) 7、Logical View/Physical View查看逻辑/物理磁盘(点击切换) 8、Events 事件日志 9、Exit 退出 三、创建阵列 1、查看物理硬盘在界面右面可看到可用于做RAID的硬盘 ○1Slot:0——为硬盘的物理位置,在0号端口。 ○2Unconfigured Good——好的,未配置的硬盘。 2、点击“Configuration Wizard”进入创建阵列配置,如图: ○1Clear Configuration 清除所有的阵列配置信息 ○2New Configuration 1 2

新建RAID配置(会清除所 有的数据,一般 只在新机器第一次做阵列时 选择) ○3Add Configuration 曾加RAID配置 3、一般选择Add Configuration,按Nex t进入 下一步: 1 2 ○1Manual Configuration 手动配置 ○2Automatic Configuration 自动配置 3、选Manual Configuration手动配置进入下一步:

LSI_阵列卡操作手册

LIS 阵列卡操作手册 2011-4-10 by LFM 一、 如何进入RAID 卡BIOS 界面 1、 开机到此界面时按下组合键Ctrl+H 进入RAID 卡BIOS 管理界面。 二、 BIOS 主界面 1、Controller Selection 选择RAID 卡(机器上安装有多张RAID 卡时) 按下组合键进入BIOS 界面 阵列卡信息

2、Controller Properties RAID卡属性设置 3、Scan Devices 刷新硬盘设备, 4、Virtual Drives 虚拟磁盘管理,设置阵列引导顺序-选择 要引导的阵列-选择-set boot drive〔currnet=0〕后点GO 5、Drives 物理硬盘管理 6、Configuration Wizard 创建阵列配置(配置向导) 7、Logical View/Physical View查看逻辑/物理磁盘(点击切换) 8、Events 事件日志 9、Exit 退出 三、创建阵列 1、查看物理硬盘在界面右面可看到可用于做RAID的硬盘 ○1Slot:0——为硬盘的物理位置,在0号端口。 ○2Unconfigured Good——好的,未配置的硬盘。 2、点击“Configuration Wizard”进入创建阵列配置,如图: 1 2 ○1Clear Configuration 清除所有的阵列配置信息 ○2New Configuration 新建RAID配置(会清除所有的数据,一般 只在新机器第一次做阵列时选择) ○3Add Configuration 曾加RAID配置

3、一般选择Add Configuration,按Nex t进入下一步: 1 ○1Manual Configuration 手动配置 ○2Automatic Configuration 自动配置 3、选Manual Configuration手动配置进入下一步: 1 2 ○1在左边“Drives”框中选择要做RAID的磁盘,按住Ctrl键可一次同时几个。○2选择完硬盘后点击“Add To Array”将选择好的硬盘添加到右边的“Drive Groups”磁盘组框中,如图:

安装Windows 2008 操作系统时如何加载ServeRAID MR10驱动

安装Windows 2008 操作系统时需要加载ServeRAID-MR10系列阵列卡驱动详细步骤 1.Windows 2008J加载驱动可以使用软盘,CD\DVD,U盘等外部设备,请准备好所需要加 载阵列卡的驱动,驱动可以通过自带的ServeRAID MR Support CD获得,也可以直接下载驱动解压缩到软盘或者U盘等外表移动存储设备中。 ①ServeRAID MR Support CD的下载地址: https://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-5073160& brandind=5000008 ②到如下链接中下载控制器驱动. https://https://www.wendangku.net/doc/e016361710.html,/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-507 3015&brandind=5000008

驱动为.exe文件,下载到本地.双击运行,弹出如下窗口. 选择 Extract to Hard Driver 然后点击Next,继续,选择所要解压缩的路径.

成功解压缩后点击 Exit 退出 进入所解压缩的文件夹,目录结构如下. 对应win2k8-32文件夹中的文件考到需要准备的外部存储设备中。2.插入Windows 2008 光盘,从光驱引导启动开始安装操作系统,如图

等待安装界面出现后,点击现在安装:

选择要安装的Windows 2008 版本并点击下一步: 接受协议,点击下一步, 进行安装时2008会自动检测您之前的系统是否可以升级,还是全新自定义安装,这里面升

Dell服务器磁盘阵列配置手册

此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考.疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一. 名称解释:?Disk Group:磁盘组,这里相当于就是阵列,例如配置了一个RAID5,就就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列得全部容量,也就就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘?HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 1、按照屏幕下方得虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/C ?【一】,创建逻辑磁盘? TRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 ? 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择"Create NewVD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持得RAID级别,RAID卡能够支持得级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置得硬盘数量不同,这个位置可能出现得选项也会有所区别.?选择不同得级别,选项会有所差别.选择好需要配置得RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 ?

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择得硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中得硬盘,当选择得硬盘数量达到这个RAID级别所需得要求时,Basic Settings得VD Size中可以显示这个RAID得默认容量信息。有X标志为选中得硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就就是说可以不用将所有得容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置得RAID5阵列所有得容量,剩余得空间可以配置为另外得一个虚拟磁盘,但就是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明).VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要得硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 ? 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings 处,按空格键开启(禁用)高级设置.如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列得Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择就是否在阵列配置得同时进行初始化.?高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处得设置。

DELLR420+R720服务器raid+驱动安装教程

DELL服务器+RAID配置+raid卡驱动 此文档为自行整理,非官方提供资料,一些概念的翻译可能不够准确,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group: 磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD (Virtual Disk): 虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用一个阵列的全部容量,一个磁盘组可以分为多个VD PD (Physical Disk): 物理磁盘 HS (Hot Spare): 热备 Mgmt (Management): 管理 一,按F2进入bios界面 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

