文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外移动通信基站共建共享模式探讨_蒋晨晖

室外移动通信基站共建共享模式探讨_蒋晨晖

室外移动通信基站共建共享模式探讨_蒋晨晖
室外移动通信基站共建共享模式探讨_蒋晨晖

CHINA RADIO

2012.8

移动通信

Mobile communication

1.基站建设已经成为制约运营商发展的因素之一

随着公众移动通信网络的快速发展和人们对社区环境关注的不断提高,基站建设在很多城市遇到了较大阻力,引发了一些社会矛盾,已经成为影响运营商发展的因素之一。而多家运营商共建共享基站,可以有效解决基站选址问题,有助于缓和运营商和百姓之间的关系。

如何以集约化、景观化的标准顺利实施基站共建共享,是运营商建设网络时面临的实际问题。本文将结合上海市近10年的基站集约化建设经验,归纳室外基站共建共享的模式,探寻可推而广之的指导方法。

2.共建共享的基本目标

基站共建共享的技术指导应遵循规划先行、满足国标、安全可靠、节约资源、节能环保、合作共赢、造价合理的指导思想。

基站通信主设备可以由运营商分别单独负责,其他机房基础配套设施应尽可能共享。基站交流电源引入、防雷和接地系统、公共部分的防盗、防火监控系统应共建共享,基站交流电源系统、直流电源系统、机房空调、动力、节能监控系统宜共建共享。

3.共建共享的合作原则

为了便于表述,先介绍基站共建共享工作中经常用到的词语。

基站机房:属于电信专用房屋,

为安装移动通信设备的房屋。

独立机房:指运营商各自使用单独的机房。

共用机房:指多家运营商共同使用同一个主机房。

基站设施:包括基站的天面、塔桅、机房及电源、空调、消防等其他配套设施。

基站设备:适用在固定位置的无线通信设备及辅助设备。该类设备由交流电源网直接或间接供电(如通过AD/DC 变换器或电源)或者由本地DC 电源网延伸供电。

无线通信设备:包括一个或多个无线电收发信机和/或固定使用、车载使用、便携使用的通信设备或其中的某部分。无线通信设备可以与辅助设备一起使用,但基本功能不依赖辅助设备完成。

主建方:共建基站的发起建设单位,全面负责基站共建项目的工程建设。

参建方:共建基站的参与建设单位,配合基站共建项目的工程建设。

共建方:主建方和参建方的总称。共建方应遵守国家相关的法律、法规,服从政府监管;积极磋商落地塔基站共建工程技术问题;协商解决合作过程中出现的问题。主建方应本着诚实信用的原则,根据共建方的需求进行建设施工,保证施工安全和质量。共建部分主要为铁塔、机房、室外接地系统、同路由管道或杆路及市电引入等。其中铁塔必须共建,其他部分可根据实际情况逐个基站具体约定。

共建基站的结算方式分为费用分摊和对等置换等。费用分摊方式,指共建方按照约定分担并结算费用;对等置换方式,指共建方交换各自作为主建方的共建基站(原则上应该数量相同、区域相近且共建内容相仿)的使用权,互不结算费用。主建方应先行承担共建部分的工程建设费用和相应的土地、机房租赁费用,完工并通过验收后,友好协商确定共建部分的结算方式。共建部分的产权归主建方所有。采取费用分摊方式的,参建方向主建方支付工程建设费用和土地、机房租赁费用后获得共建部分的使用权。

任何一个共建方未经其他各方一致同意不得将该基站共建部分的产权或使用权进行无偿或有偿转让。根据政府部门规定资产重组或名称变更的除外。

主建方原则上应为各参建方建设单独使用的机房,不具备条件建设前述独立机房的,应尽量建设面积较大的机房供共建方共同使用。

基站使用期内,任何一个共建方主动退出或未按期支付土地、机房租赁等费用的,视作对该部分使用权的放弃并承担违约责任。除各类不可抗因素外,基站的终止使用或搬迁,须经共建各方一致同意。

基站使用期内,若共建方以外的第三方提出共享需求,则由主建方负责受理,并确保不因提供共享而对其他共建方的正常使用产生影响。共享所得收益归主建方所有。

室外移动通信基站共建共享模式探讨

上海市无线电管理局?蒋晨晖

CHINA RADIO

2012.8

移动通信

Mobile communication

基站使用期内,因市政动迁、与业主合约到期且不再续约、业主毁约、居民阻挠等不可控因素造成基站拆除的,所发生的费用、损失或收益由共建方按平均分摊的原则共同承担或享有。

4.共建共享的合作流程

参建方应在正式确认参建需求之日起,5个工作日内向主建方提交具体的建设需求,包括平台层数、天线挂高、机房使用面积、市电功率等数据。主建方提出设计方案,经参建各方同意后实施。基站建设过程中,如需变更设计方案,主建方须通知参建方并征得各方同意后方可实施。除因市政动迁、业主毁约、居民阻挠等特殊情况外,主建方应严格按照设计方案组织施工,在3个月内完成共建部分施工。

共建基站的外电引入,由主建方代参建方统一申请,原则上须为参建各方单独开户挂表。

建设完毕、具备验收条件后,主建方向参建方发出验收通知,由共建方对基站共建设施进行验收,验收通过后方可投入使用。验收中发现问题,

由主建方负责整改后重新组织验收。5.共建共享的费用结算

竣工验收后,共建方应及时确定结算方式并签订相应的单项共建合同,采取费用分摊方式的,共建方应及时进行费用结算。需要结算的费用包括共建部分等工程建设费用及支付给业主的土地、机房的租赁费用等。

工程建设费用以主建方委托、参建方认可的具有相关资质的审计单位的审计结果为准,并按照审计结果的110%进行结算(增加的10%作为建设协调费)。其中机房建设费用应根据各自机房的使用面积按比例分摊,其他共建部分的建设费用平均分摊。

土地租赁费用,主建方为参建方建设单独使用机房的,共建方根据各自机房使用面积按比例分摊;主建方建设机房供共建方共同使用的,共建方平均分摊;由于条件不具备或其他原因未共建机房的,参建方不承担土地租赁费。

机房租赁费用,租赁业主机房独立使用的,共建方根据各自机房使用

面积按比例分摊;租赁业主机房共同使用的,使用各方平均分摊;未使用租赁机房的,参建方不承担机房的租赁费用。

土地租赁费用和机房租赁费用以主建方与业主签订的租赁合同为准,参建方按该租赁合同约定的付款时间向主建方支付分摊的租赁费用。

6.共建共享的维护管理

共建部分原则上由主建方进行维护,但是参建方独用机房机器设备等自用设施由参建方自行维护。主建方应对参建方提出的维护及抢修配合需求予以积极响应。共建部分日常维护费用由主建方承担。大修时所需费用,根据不同结算方式分担;以费用结算方式共建的,由共建方参照工程建设费用的结算方式和比例共同承担;采取对等置换方式共建的,由主建方承担。

共建方在设备安装调试、日常维护及紧急抢修时,应确保不对其他共建方设施的正常使用造成影响。维护过程中给其他共建方及业主造成损失的,由责任方承担赔偿责任。

(上接第37页)4 努力的方向

(1)加强领导,做好宣传工作。努力提高社会各界对民用航空无线电专用频率保护工作长期性、重要性的认识,增强维护无线电波秩序的自觉性,充分发挥舆论的监督作用。

(2)继续完善航空无线电频率保护长效机制。发挥可搬移式监测站等新配置设备的作用,认真开展日常监测和专项监测,及时掌握机场电磁环境和频谱使用情况,完善台站数据库;在已建立的信息沟通、日常监测、干扰查处、督促检查等方面进一步密切协作。

(3)严格规范机场电磁环境内无线电台设置使用。严把台站初审关,规划不合理、可能对航空频率造成影响的台站坚决不批。利用新配置的DC1900ATS 设备,每年对机场和周边无线电台站设备进行年检,杜绝不合格发射设备“带病”工作。

(4)坚持依法行政。重点查处机场周边区域的非法设台、非法占用频率、擅自改变发射技术参数的行为,及时查处各类干扰,消除干扰隐患。

(5) 加强调查研究,认真探讨新形势下航空无线电专用频率干扰的新特点、新变化、新情况,积极采取和运用航空频率干扰查处的新技术、

新方法。

参考文献:

[1]段洪,李霖. 机场及通信导航台站内部电磁兼容问题初探[J]. 中国无线电, 2005,(03)

[2]岳金海,杨洪斌. 对广播电台屡次干扰航空导航的思考[J]. 中国无线电, 2006,(10)

[3]陈世贤. 民航无线电干扰分析及思考[J]. 中国无线电, 2009,(01)

[4]赵坚,朱稻. 湖南空管分局排查无线电干扰保障航空安全[J].中国民航网,2012-2-28

基站空调维护作业指导

基站空调维护作业指导 由于基站空调需要在无人值守、外界环境恶劣等条件下长时间运转,为能更好的保障基站内通讯设备的正常运转,日常的维护与保养就显得尤为重要,其内容主要包括风循环系统、电气系统、制冷系统三个方面,具体祥述如下:! 第一部分:风循环系统 1、检查过滤网是否脏堵 检查周期:一般情况下,在使用季节,定期对过滤网进行清理,环境恶劣时视实际情况适而定。 打开室内机进风格栅,抽出过滤网,用清水冲洗干净后晾干,或者用刷子等工具将过滤网上的灰尘清除,完毕后装好即可。 2、检查室外机冷凝器上是否脏堵影响换热 检查周期:定期检查冷凝器表面的灰尘附着情况。环境恶劣时视实际情况适而定。 操作步骤:如果冷凝器表面灰尘附着较多,可用软毛刷沿垂直方向清理杂物,也可以用中性洗涤剂稀释后辅助清理,清理过程中避免毛刷平行方向移动以免造把翅片刮倒或割破手,也可以使用高压水枪对冷凝器冲洗,但避免水压过高对翅片造成损伤; 第二部分:电气系统 1、检查空调输入电压、运转电流是否正常 检查周期:定期对空调进行维修保养时同时检测空调的输入电压、运转电流。 操作步骤:测量输入电压是否在国家标准范围内,如过高或过低,要与使用方协调,采取一定的补救措施,防止因此而造成设备的损坏。 测量运转电流是否在额定范围内(须以电源电压为额定电压为前提),如在电源电压正常的情况下出现电流偏大或偏小,说明空调存在故障,需对制冷系统和通风系统同时进行检查以确定故障点并予以排除。 2、检查电源、配电各部件、接线端子是否牢固; 检查周期:定期检查配电箱、电源插座、空气开关、空调供电电路及其室内

外机的接线柱和接线端子是否有发热、打火、烧焦等不安全隐患。 3、检查空调电源线、室内外连接线有无破损、老化龟裂现象; 维护周期:定期检查各电源连接线是否有破损现象; 操作步骤:仔细检查电气连接线是否有破损迹象,查阅基站记录空调是否有异常跳闸记录,用兆欧表表笔一端接空调电线接线端,一端接地线或空调金属裸露部分(如铜管),测量绝缘阻值是否在3兆欧以上,如果测量阻值小于3兆欧或无阻值,说明线路中已有短路地方,断开内外机连接线,分别对内外机及连接线进行检测确定故障点并予以排除。要特别注意不要用大于500V的绝缘摇表。否则会损坏压缩机。 4、检查易损电器元件的好坏 维护周期:定期检查各异损电器元器件,防止因器件老化造成设备损坏。 操作步骤:易损电器元件主要指风扇电机、压缩机、风机电容等。根据不同电器元件的特性,及时发现存在的隐患。 第三部分:制冷系统 1、检查空调进出风口温度差是否正常 检查周期:定期维护保养时 测量方法:在空调器系统运转平衡后(大约30分钟后),将空调风速设置到“高速”档,将温度计分别放在距离空调进出风口附近的位置,待温度计读数稳定后锁定数据,如果温度差小于标准,则说明空调制冷效果差,需检查空调制冷剂是否充足或过量、室外机散热是否正常;如温差过于大,则需检查制冷剂是否充足、室内机通风是否正常。 空调在制冷模式下,其进风口和出风口之间的温度差要达到9-13℃以上。 2、测量空调的运转、平衡压力 以R22制冷剂为例,我们要检测蒸发压力(俗称“低压”),常温下(17-43℃)为0.4-0.6MPa;冷凝压力(俗称“高压”)常温下为1.8-2.3MPa; 平衡压力常温下一般为0.8-1.1MPa。 检查周期:定期维护时检查 操作步骤:在空调运转状态下,拆下空调低压检修口密封螺帽,将加液管一端与压力表连接,另外一端带顶针的接头快速与检修口连接,连接过程要迅速以

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................... 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

浅析移动通信基站的建设与维护

浅析移动通信基站的建设与维护 发表时间:2016-08-01T15:19:01.943Z 来源:《基层建设》2016年9期作者:彭健 [导读] 随着当今社会科技的发展,通信技术也日新月异,我们越来越重视通信的重要性。 广东怡创科技股份有限公司 510627 摘要:随着当今社会科技的发展,通信技术也日新月异,我们越来越重视通信的重要性。社会对通信与信息资源的需求日益扩大,带动了移动通信市场需求量大幅度增加,随之而来的是大批量通信基站的建设,文章对移动通信基站设备的维护等问题进行探讨、分析,并为其加以完善提供了一些建议。 关键词:移动通信;基站维护;优化 1 基站建设的基本原则 目前,对于通信基站建设已经成为了人们最为重视的问题之一,通信基站的建设不仅仅是通信网络部署的重要环节,同时对社会主义和谐社会构建也有着重要的联系。目前移动通信行业正向着4G 移动通信网络发展,并且通信网络主要是利用同频复用的自干扰系统,这导致了在进行4G 移动通信网络的使用过程中,必须要避免在不同频率之间与GSM 网络的硬切换。在4G 移动通信中,高性能的无线覆盖网络将会直接提升用户的服务质量,这是保证用户体验移动通信服务的基本。结合网络建设成本等综合因素,必须要采取相应的措施,提升无线网络使用的效率,降低建设成本。 这时做好无线网络的规划、建设十分重要。其中主要遵循的原则是:①对于基站选址规划原则。在WCDMA 服务区必须要避免与GSM 网路的频繁切换,并且对于站址的选择也有很大的要求,要选择话务量大的一些重要区域,同时向周围进行不断地扩展。要选择一些业务集中以及数据业务需求大的区域位置,以此来提升容量以及无线覆盖的效率,更好地为用户提供网络服务。但是要避免建在大功率的无线电发射台以及雷达附近,否则将会直接影响到无线通信的质量,使其受到干扰。对于业务负载量进行科学合理的选择,能够针对不同区域进行合理的设定,尽量做到节约成本,可以考虑与现网中的GSM 选择共同基站地址。②对于基站设备选型原则。首先是选择的基站主设备必须要成熟稳定,能够具备一定的升级功能,并且要能够选择一些接收灵敏度、杂散抑制效果好的基站设备。其次也要选择集成化程度高的基站设备,并且耗能必须要小,噪声也要小。 最后是基站设备必须要要提供灵活多样的站型设备,从而保证在不同的情况下都能够进行正常的工作。目前国内的基站主设备厂家有华为、中兴、大唐通信等已具备成熟产品并得到广泛应用。 2 移动通信基站的故障处理 移动通信基站的故障分为很多种,一般的故障基本可以分为以下的几类:基站硬件故障、基站软件故障、交流引入故障、直流故障、蓄电池故障、空调故障、基站传输排障、基站动力环境监控设备故障等。不同故障点的故障处理方式不一样,考虑的角度也不同,对于基站的故障处理要切合基站特点,有根据地进行。针对上述的几类故障,采取的处理方式主要有:(1)当基站出现断站故障时,要结合实际,考虑电源、传输、温度等一些常见的断站原因,有目的地进行断站故障原因判断,减少故障处理时间。 (2)当传输中断引起断站时,首先要仔细分析故障原因,不能盲目地采取措施进行处理,而是结合故障原因具体分析,检查线路、供电和光路与故障传输线路相关的原因,有针对性地进行处理。 (3)温度异常导致断站时,要及时地检查机房空调,因为它与温度是有直接关系的。对温度的设置要符合一定的标准,控制在一定的范围内,当环境温度超过安全范围时要及时地进行调整和控制。一般在监控机柜下方都会放置一个温度传感器,当温度超出安全范围时,为其进行自动保护。对温度异常的处理要结合环境进行升温和保温措施,尽可能地保持基站温度适宜。(4)基站告警时,首先要与BSC联系确定告警类别以及告警代码。然后具体分析故障原因,及时地采取有效的处理方法,避免超时增加故障损失。最后,在处理故障时,要备好所需备件和工具,提高处理效率。 (5)非基站硬件故障。基站故障并不单指基站的硬件故障,也受BSC 参数的影响。如果参数设置错误,则会影响到发射机正常的工作,从而引发故障。所以在BSC 参数设置的时候一定要根据相关知识进行,尽可能正确、迅速地判断故障点和分析故障原因。基站工作人员要全面提高自身的专业技术水平和技能,掌握基础性的知识,对基站和非基站的管理要具有科学性。 3 移动基站的完善优化 (1)基站天馈线的优化。 在对基站的天馈线进行优化时主要从以下六个方面来进行: ①矫正天馈线的连接错位状况,然后按照要求对天馈线进行一定的矫正从而优化信号传输问题; ②矫正基站的经纬度问题; ③对基站的扇区的方位角和是否错位进行优化; ④对收发天线间距进行优化; ⑤检查基站天线是否被其他建筑物所阻挡; ⑥对天线的高度按照要求进行优化; (2)天线覆盖范围的优化。 在对天线覆盖范围进行优化时主要从以下九个方面来进行: ①调整天线的俯仰角从而对覆盖面积进行优化; ②对天线的周围进行一定的检查,看是否存在有影响其覆盖范围的建筑物存在; ③对基站天线进行加固和垂直极化进行优化; ④对新增天线的安装状况按照要求进行优化;

移动通讯基站建设问题__结课

数学建模结课作业 论文题目:移动通讯基站建设问题 备注:包括中间的一些表格没有染上颜色的也要写。 2013年5月25日

移动通讯基站最优选址模型 背景:移动基站的选址工作是基站前期建设至关重要的环节,它不仅关系到通信网络覆盖优化,还 直接影响到工程投资效果、建设进度、后期维护、施工难度等方面。基站选址中,通常情况下讲 “就高不就低”,是说尽量将基站选在地势较高的场地,以减少铁塔设计高度,达到节约工程投资的目的。具体操作中应结合实际情况,不要走向极端 随着城市乡村经济建设的步伐加快,生活生产规划用地愈加紧缺,基站的可选择区域越来越小。人们在工程建设中往往把一些原生的、根子上的不足推到工程设计上,设计人员也是无法解决的,采取避开建设不利地段是最根本的选择。因此,在决策选址用地问题上,必须把基站通信安全放在首位。 在我国移动通信建设正处在新的一轮发展竞争的阶段,“村通工程”、“补点工程”、“季度工程” 时间紧,任务重。这就要求工程管理、地质勘探、网络设计及土建设计人员,各执其责,密切配合。综合分析基站建设各种因素,选择安全可靠,经济合理移动站址,为当地社会提供优质安全的通信网络。 摘 要 本文综合利用多种模型,在资金和备选地址确定的情况下,对手机中继站的选址问题进行了求解和优化。我们首先对题中所给的数据进行了整理和分析,引入了回溯模型、0-1规划模型,为以下问题的解决作了准备。 对于问题一,我们运用两种方法,并用不同的软件求解: 方法一:我们引入0-1变量,建立目标函数:覆盖人口最大数=所有被覆盖的社区人 口之和,即max ∑==15 1j j j b p M ,根据题目要求建立约束条件,并用数学软件LINGO 很容易解得题目最优解; 方法二:联系问题的性质,我们引入了回溯模型,采用迭代加深搜索的思想,可以 在满足题目所给条件下搜索到一条到达解空间的路径。然后,根据所有的路径对应的中继站的建设情况求解出相应的中继站覆盖的人口,然后经过比较即可求得最终结果。 对于问题二,我们同样运用以上两种方法,只是针对题目要求略微改变目标函数,并用不同的软件求得相同解,最优方案不变,和问题一相同。 关键字:0-1规划 回溯算法 中继站 一. 问题重述 某手机运营商准备在一个目前尚未覆盖的区域开展业务,计划投资5000万元来建设中继站。该区域由15个社区组成,有7个位置可以建设中继站,每个中继站只能覆

移动通信基站设备维护手册样本

移动通信基站设备 维护手册 (一分册)

青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心 二O一三年九月 1 概述 1.1 编制背景 1.2 编制单位 2 基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 2.2巡视规定 2.3巡检内容 2.4基站例检前准备 2.5进站规定 2.6基站例检维护项目检查流程图 2.7基站例检维护项目检查 2.7.1基站周边环境及物业检查 2.7.2监控系统告警检查 2.7.3基站油机检查 1.2 基站防雷及电源巡检 1.3 基站蓄电池组检查 1.4 空调设备检查

1.5 基站GSM、传播系统设备 1.6 板件资源、固资 1.7 接地检查 3 基站寻常维护巡检表填写规范规定 4 小油机维护操作手册 1.8 油机使用维护规程 1.9 起动运营前检查工作 1.10 试机运营检查工作 1.11 停机环节 1.12 小油机巡检表格填写 1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站寻常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和解决基站存在隐患问题,结合青海移动基站维护实际状况编写了本手册。 本手册重要针对维护单位基站寻常维护巡检编写,力求让每位维护人员依照本手册即可完毕基站寻常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审核人:祁国胜

重要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网 基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其他某些 距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长基站。对于室分系统综合 维护服务,宏基站每月巡检一次,其他基站每季度巡检一次。 2.年检重要是按需安排执行。 2.2巡视规定 1.巡视基站内各种设备与否正常运营、基站高低压线路、基站卫生、基站内 设备及周边环境与否存在安全隐患,重要涉及影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基本周边 环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效灭火器、挂有进入机房四十字方针、基站 故障解决流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同步向移动 有关负责人报告。

浅析移动通信基站的建设与维护 黄咏强

浅析移动通信基站的建设与维护黄咏强 发表时间:2016-08-10T15:28:31.627Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:黄咏强 [导读] 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分。 广东省东莞市中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523000 摘要:移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。本文提出了基站建设、规划思路,在解决移动通信系统网络规模性发展的同时,也与当前社会和谐建设的主题相呼应。 关键词:移动通信;基站建设;网络维护 通信网络特别是移动通信网络,已经成为现代社会发展的重要基础,并日益改变着人们生活的方方面面,对人类社会的发展已经带来不可逆转的影响。而人类改变生活、提高生活质量的要求又反过来极大地促进了通信技术特别是无线移动通信技术的进步。 一、移动通信网络维护管理普遍存在的问题 1 从业技术人员素质参差不齐 移动通信运营企业拥有大量技术水平好且整体素质高的交换、无线专业人员。但是传输维护的专业技术人员相对较少,现有一些由原电信企业改制剥离过来的传输技术专业人员,对目前新的技术、新的维护方式已较难适应。 2 移动通信网络对网络维护质量要求高 由于移动通信网络结构复杂,在进行组网时,部分关键网元在网络中所处的位置非常重要,它的重要程度决定了对它的维护质量要求很高。利用简单的概率可以计算,维护设备量增多,在其他条件不变的情况下,设备本身可能出现的故障次数也将增多。由于新技术的不断应用,制造工艺水平的提高,使设备总体的无故障时间也不断提高。但某些设备的单元盘,由于光元器件本身的特性,对温度非常敏感,更远距离的传输、更大的容量,往往使光元器件使用周期缩短,增加了设备本身的故障次数,因而对网络维护的要求极高。 3 移动通信网络传输线路的质量不能保证 由于自建的传输线路只占全部传输线路的一部分,并且自建传输线路的维护也多由外包的线路公司承担,传输线路的质量控制完全取决于线路本身的质量、代维管理的水平、代维公司的能力等因素;租用传输线路质量则完全取决于线路本身情况、出租单位的重视程度和维护能力等方面。 二、基站的维护 2.1 蓄电池维护 蓄电池维护是整个电源维护工作中的重点,一切电源维护都围绕此项工作展开。一般说来,阀控式铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电,因此控制好电池的充放电是蓄电池维护的重要环节。电池的充电分为浮充充电和均衡充电。所谓浮充,是指在市电正常时,蓄电池与开关电源并联运行,开关电源输出电压符合蓄电池厂商的要求,一般为2.23V/只,用于满足电池的自放电、氧循环的需要。从定义可知,浮充电压只能满足电池的自放电、氧循环的需要,不能作为电池放电后的补充充电。蓄电池的补充充电是通过开关电源的均衡充电来完成的。均充时,充电电压提高到2.35V~2.40V/只,以小于或等于0.10C10A的电流对电池充电,其充电过程的控制是通过对开关电源的设置,由开关电源智能控制实现的。在日常维护中,可通过动力环境监控系统定期对其进行检查,以防范整流设备参数的改变,避免造成电池受损。 2.2 动力维护 基站动力环境监控系统是保证移动配套设备在无人值守条件下正常运行的远端在线重要测试工具,是配套设备维护基础网络,因此加强基站动力环境监控系统的维护管理是保障远端电源系统稳定、可靠运行的基础。基站动力环境监控系统维护工作的重点为防范系统误告警情况,提高系统稳定性,完备系统测量功能。 三、移动通信网络维护管理的对策及措施 1、移动通信网络维护管理的目标 电信网络的维护管理最终目的就是要实现集中监控、集中维护、集中管理,移动通信传送网的维护管理也应坚持不懈地向这个目标努力,逐步提高传送网运行质量,有效降低企业运营成本。 2、移动通信网络维护管理对策 2.1加强和提高新技术的应用 要在市场竞争中获得胜利,前提是要有一个优良网络,因此作为市场经营部门重要支撑的维护部门,只有为市场服好务,为用户提供良好的网络服务,才能在这日趋激烈的市场竞争中立于不败之地,争得更大的市场份额。 (1)大型体育场内的小区分裂。为了提高容量的同时降低重叠覆盖带来的干扰和话务不均衡,在会展中心万人体育场内,实行小区分裂解决高话务吸收问题,利用4 套载波池的48个载波分别覆盖四处看台。这种方法在 5 万人的演唱会期间也未出现拥塞。 (2)EGSM 频率的使用。由于应急通信中应急通信车的使用往往是为了提高容量,大配置新加基站在市区内的引入必然会导致原有地点重叠覆盖,频率使用过于紧密使得通话质量变差。通过详细的技术论证和现场扫频分析等工作,尝试着在应急通信车上使用了EGSM 频点,通过现场测试结果通话质量较好。这种方法在几万人的演唱会及哈尔滨冰雪大世界活动期间的应急通信保障中取得了良好的效果,提高话务容量的同时,改善了通话质量。几万人的演唱会里由于会场覆盖有48个载波,加上周边应急车和广场基站 28 个载波,频率的使用比较紧密,现场测试载干比比较差。我们尝试着在应急通信车上使用了6个EGSM 频点,现场测试结果通话质量较好。 (3)高层建筑的分层覆盖。解决建筑物高层覆盖一直是网络优化的课题。两会期间,在 36 层的华旗饭店应用小区分裂技术,将原小

移动通信基站巡检流程

巡检工作规范 各位同事:在巡检工作中,各项工作要仔细、认真,做好并落实好每件事;不允许发生任何差错。 一、工作过程 ●检查馈线窗是否漏光; ●填写巡检资料; ●检查C、G网、电源机柜等运行情况及设备卫生; ●检查环境监控是否上传; ●测量天线方位角、下线角(天线抱杆是否倾斜) ●基站围墙内除草; ●围墙门、机房门及锁是否能正常开启; ●巡检小组每组固定人员为4名(技术工作人员3名、司机1名) ●对基站发现的问题一律拍照 二、巡检工作的安排 ●记录设备运行状况,不在维护范围之内的设备运行情况也将做简单的记 录; ●巡检时,每个巡检小组必须带齐工具、仪表、材料配备,避免巡检过程 中由于工具、仪表、材料不足影响巡检质量; ●每个巡检周期召开巡检总结会,总结巡检中存在的问题,建立巡检经验 资料库。 三、巡检工作流程 为保证维护工作的顺利进行,各维护队伍将严格按照巡检流程进行巡检工作,维护部将对基站进行定期检查。 合理安排巡检路线

2填写进站时间不正常正常 不正常 ●进入机房前,电话通知监控机房即将进入机房,并告知进入机房的目的;●进入机房,先在不开灯的状态下,观察机房内是否有漏光现象(馈线窗、空调管引出处等)如果有漏光现象,即采用胶泥、胶布等有效措施进行密封;反之,即开灯,填写进站时间,检查设备运行状况,如发现设备故障,在确定能解决情况下,进行故障处理;反之,即通知项目部相关负责人,请求解决方案,进入故障抢修流程;在故障解除前,未经许可不得离开现场,故障解除后,进入巡检流程; ●按照巡检内容及要求进行巡检工作,并按要求填写巡检表格(严格按照要求填写,各种表格记录必须填写一致); ●检查机房内、外其他设备是否运行正常; ●填写机房出入登记表(填写时,必须使用规范字体、格式,严禁在其他安全隐患栏中填写OK 以及√现象,必须如实填写,如无安全隐患时,即填写“正常”); 四、巡检内容: ●必须按照标准格式作好详细的文档记录(严格按照巡检流程记录,要求到场 带齐工具、仪表、材料配备、钥匙 拨打电话,通知交换机房 观察设备运行情况进入机房 按照巡检内容,进行巡 检工作,并作巡检记录 电话询问基站运 行情况检查其他设备运行情况 填写机房出入登记表 离开机房 故障处理 故障抢修流程

通信基站用空调机测试技术要求(暂行稿)

中国移动通信企业标准 通信基站用空调机 测试技术要求 版本号:1.0.0 中国移动通信有限公司 发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-W-

目录 1. 范围 (5) 2. 规范性引用文件 (5) 3. 术语和定义 (6) 4. 测试机构认证 (7) 5. 测试环境 (7) 6. 通信基站用空调机产品结构、功能和规格 (7) 6.1. 基站空调的结构形式 (7) 6.2. 基站空调的主要功能 (7) 6.3. 通信基站用空调机规格要求 (7) 7. 测试内容及方法 (8) 7.1. 测试条件 (8) 7.1.1. 测试装置 (8) 7.1.2. 测试工况 (8) 7.2. 测试基本要求 (8) 7.3. 性能测试 (9) 7.3.1. 制冷量测试 (9) 7.3.2. 显冷量测试 (9) 7.3.3. 制冷消耗功率测试 (9) 7.3.4. 热泵制热量测试 (9) 7.3.5. 热泵制热消耗功率测试 (9) 7.3.6. 室内送风量测试 (9) 7.3.7. 能效比(EER)测试 (9) 7.3.8. 冷风比测试 (10) 7.3.9. 显热比测试 (10) 7.3.10. 室内、外机噪声测试 (10) 7.3.11. 过滤器性能测试 (10) 7.4. 功能测试 (11) 7.4.1. 运转测试 (11) 7.4.2. 本地控制测试 (11) 7.4.3. 四遥功能测试 (11) 7.4.4. 电源适应性测试 (11) 7.4.5. 保护告警功能测试 (12) 7.4.6. 防雷测试 (12) 8. 测量仪器 (12) 9. 检验规则 (13) 9.1. 出厂检验 (13) 9.2. 抽样检验 (13) 9.3. 型式检验 (13) 10. 标志、文件和包装 (14) 10.1. 标志 (14) 10.2. 出厂文件 (14) 10.3. 包装 (15)

移动通信基站的维护

移动通信基站的维护 移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。引起基站故障的原因很 多,但大多可归为以下四类: 一.因传输问题引起的故障 移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM数字传输来实现。另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设 备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。 目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原 RBS200设备,基站工作正常至今。 日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通 过OMT对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。 二,因基站软件问题引起的故障 基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C 小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设置有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。 三,因基站硬件引起的故障 此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FAULT灯会点亮,但有时不能被表面假 象所迷惑。 例如唐闸基站B扇区一载频(TRU)退服,到站后发现此载频的红色FAULT灯和TX NOT ENABLE 灯都亮,于是判断为TRU硬件损坏,更换后故障现象依旧,此时更换TRU就犯了"头痛医头,脚痛医脚"的错误,TRU退服可能为其本身硬件故障也可能为与之相连的其他硬件或连线的故障。用OMT软件诊断后提示为CU到TRU间的连线故障,检查发现连线松动,重新连接后故障消失。对此类故障建议先用OMT 软件进行故障定位,根据OMT的建议替换单元进行操作,而不能只看表面。

移动通信基站原理

移动通信基站基础知识关键词: 移动通信基站, GSM 基站,GSM 基站优化摘要: 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM 基站简介、GSM 基站的优化、GSM 基站的维护及移动通信基站对健康的影响。(一).移动通信基站基础知识 在城市,基地站可以安装在办公楼中;在农村,安装在集装箱内。基地站是一套为无线小区服务的设备,通常是一个全向或三个扇形无线小区。90 年代初中国移动通信市场上竞争的有美国的摩托罗拉、瑞典的爱立信及日本的NEC 公司。三者生产TACS 制系统均有一定的经验。TACS 制式基地站包括无线收、发信设备及其接口或控制系统。通常基地站有两种控制方式,一种是由移动业务交换中心直接控制,基地站除配备收发信设备外,只有必要的各种接口,爱立信及NEC 两家公司即采用这种方式;而另一种是基地站具有控制系统(BSC),即具有一定的智能,摩托罗拉公司即是这种方式。摩托罗拉公司的设备有两种系列。图1 是一个典型HC 系列 5 个机架基地站的组合固,从右到左看,第一个是电源架,第二、第三是发信架,第四个是收信架,第五个是基地站控制系统(BSC)及音频架。一个发信架包括8 个话音信道和一个控制信道。现两个发信架互为主备用状态,自动倒换,即采用所谓冗余式。图 2 是一个典型LD 系列3 个机架基地站的组合图,从右到左看,第一个是电源架,第二、三个是收发信架(包括基地站控制系统)。一个收、发信架有8 个话音信道和两个控制信道。每一个电源架只能提供两个收、发信架的需要,当根据扩容需要增加收、发信架时,电源架也必须相应地增加。每增加一个机架就可增加10 个话音信

浅谈通信基站维护

浅谈通信基站维护 随着通信行业的不断发展,移动基站设备从原来简单的模拟设备升级到现在复杂的数字化设备,但是无论是原来简单的模拟设备还是现在复杂的数字化设备都不是免维护的,都有一定的故障率,如果不对其进行及时的处理将会严重的影响网络指标。为了保证移动基站设备的正常运转,提升网络各项指标,确保通信安全畅通,需要对这些基站设备进行定期日常巡检和不定期的故障抢修来进行维护。 基站维护流程总结起来包括以下几方面:第一、日常巡检工作,要求:按时,按计划实施;第二、基站故障处理,要求:及时,快速,有效;第三、安全生产管理,要求:以预防为主;第四、维护资料管理,要求:细致,保密;第五、工程随工,要求:负责,细心。现对以上五方面工作进行逐一的介绍。 一、日常巡检工作 每一个月的基站巡检工作能够及时的了解设备的运行情况,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的检查范围包括:基站主设备、基站交流配电设备、开关电源、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括:工作电压、工作电流、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。具体包括: 1、基站主设备,检查各模块的指示灯是否正常,对有告警的用OMT软件查出并及时的处理,各模块之间的连线机柜顶部馈线传输线接地线是否连接紧固,测量机柜系统电压是否在正常范围值内,更换防尘网,对设备进行清理。 2、基站交直流配电设备,基站交直流配电系统为整个基站提供电能,如果交直流系统出现故障将导致整个基站退服。日常巡检时主要测量动力引入三相交流电压、开关电源三相相线电流、中性线电流、直流输出电压、直流输出电流等;导线、熔断有无过热现象、开关电源有无告警、一次下电二次下电电压、蓄电池组参数是否正确等;零线地线连接是否正确,接地线可靠,地阻小于5欧姆,交流配电箱空气开关及电缆连接良好,不存在安全隐患。交流配电箱内防雷器无损坏,防雷空开合上,浮充电压和负载电流正常,交流配电屏指示灯、告警信号正常。交流电压供电回路的接点、空气开关、熔丝、闸刀等有无温度过高现象。变压器是否有漏油现象,跌落式开关是否良好。

浅谈4G移动通信基站建设及工程应用

浅谈4G移动通信基站建设及工程应用 摘要:基站作为4G移动通信网络最为关键的设备,其发展与移动通信技术的发 展密切相关。主要从4G网络结构的角度出发,介绍了小基站的定义、部署策略,针对基站在工程实际应用中产生的问题,提出了解决办法,并对新的应用方案进 行了探究,以加快4G移动通信基站建设。 关键词:4G网络;基站;网络容量;发射功率 随着通信事业的蓬勃发展,我国已进入国际电信先进行列。通信基站作为移 动通信网络的基础设施,在电信业的发展当中发挥着十分重要的作用,尤其是在 3G、4G网络建立之后,基站的数量更是大量增长。但目前传统宏基站和室内分 布系统建设在物业协调、配套建设、深度和精确覆盖、扩容改造等方面具有局限性,特别是新增站址、复杂建筑的覆盖场景比较困难,迫切需要新型的覆盖技术。而基站设备作为一种新技术,具有发射功率低、集成度较高、部署快速灵活、配 套需求小的特点,可实现快速、精确建网的目的。以下就4G 小基站建设及工程 应用进行讨论和分析。 1 小基站定义 小基站是区别于宏基站的基站类型的统称,按照单载波发射功率区分,包括 微基站、皮基站和飞基站。基于高频段、高速率的4G网络更高的容量和覆盖需求,促使 4G 网络从水平的蜂窝结构网络向立体分层的异构网络转变。异构网络 主要指在宏蜂窝覆盖小区中放置低功率节点(lower power node,LPN),比如微 蜂窝(micro cell)、皮蜂窝(pico cell)、飞蜂窝(femto cell)、relay 等,由不 同类型、大小的小区构成“多样化的设备形态、差异化的覆盖方案、多频段组网方式的分层立体网络”。引入异构网络的主要目的是增强覆盖(补盲)、增加网络容量(补热)、实现话务分担与均衡。 1.1 补盲(弱) 针对宏覆盖边缘和覆盖盲区,通过小基站实现小范围区域内的覆盖增强。 1.2 补热 针对业务热点区域,当 4G 网络部署成熟,宏基站升级和宏基站加密仍然无法满足容量需求时,通过小基站实现热点区容量增强,实现覆盖和容量的均衡。 1.3 室内深度覆盖 用于宏基站无法提供良好室内覆盖,且无室分系统的建筑物,通过室外建设 小基站的方式提供室内覆盖,或采用室内基站进行建设,加强室内深度覆盖。 2 部署策略 考虑到小基站具有的灵活性,较适合解决突发零散性的弱覆盖问题,站点遵 循“发现一个,规划一个,协同大网,按需建设”的总体原则;对于传统宏基站难 以协调的建设场景,可结合现场环境,用小基站的建设来弥补宏基站的不足。主 要从网优和工程两方面分析部署策略。 2.1 网优口的需求 对于网优口的需求,主要在于网络结构中的补盲(弱)层和补热层,应根据 网络测试数据,精确确定补点位置,综合考虑覆盖场景和容量需求,选用适宜的 设备形态,设置合理的系统接入控制、干扰控制和负荷分担参数。 2.1.1 M R 弱覆盖 根据 MR 数据分析,得到 MR 弱覆盖小区列表,根据弱覆盖情况选择适宜的

移动通信基站的故障排查

移动通信基站的故障排查规程 移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。引起基站故障的原因很多,但大多可归为以下四类: 一.因传输问题引起的故障 移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM 数字传输来实现。另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。 目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原RBS200设备,基站工作正常至今。

日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC 侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通过OMT 对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。 二,因基站软件问题引起的故障 基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设臵有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC 各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B 的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。 三,因基站硬件引起的故障 此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FOULT灯会点亮,但有时不能被表面假象所迷惑。

移动通信工程基站建设工艺要求

一、基站选址要求 1.远离大功率电磁干扰或强脉冲干扰(雷达站、广播电台、电视台等) 2.与高压线的水平距离必须大于20米 3.必须远离存储易燃、易爆的仓库、企业和加油站,距离>20米 4.与高速公路国道线的隔离距离大于50 米 5.考虑站址及周围的防洪、塌方、滑坡、断层、开山等因素 6.尽可能避开幼儿院、医院 7.避开在沼泽、湖、塘和河沟等洼地,以避免造成巨额配套投资 8.话务量不高的区域(如人口稀疏地区和公路),尽量利用地形优势(如小山头、山坡等), 避开阻挡,尽量扩大覆盖面和覆盖路段 9.中等发达乡镇地区,考虑各扇区话务量的均衡,减少不必要的增设基站 10.避免选择在开阔水面和十字街口转角的建筑上;市区相邻基站的位置应避免形成正四边 形,以避免形成“乒乓效应” 11.尽量考虑市电和传输线路引入、施工进出道路的方便,以及维护移动油机车进出的便利 12.室外的信号的接收电平要求,城镇等密集城区的路面信号98%区域不小于-75dBm,乡 村、平原等区域的路面信号95%区域不小于-80 dBm 13.基站的征地面积控制在100平方米左右 14.市区基站的天线高度根据情况取30~45 m,市区G网站距要求大于400 m,市区C网 站距要求400~600 m。有条件时天线高度尽量靠上限(45m) 15.郊区基站高度根据覆盖需要取45~60 m。郊区基站站距也应严格控制,根据设计需要 确定,在保证覆盖、容量需要的前提下不实施小区分裂,尽可能减少建站的数量 16.租用机房时尽量选择位置、结构、高度符合设计规定的设站条件。租用房的面积宜在 15 平方米以上,层高大于2.8 米,承重不小于600Kg/m2或根据设备要求。对于宏基 站,自建机房的面积宜控制在12~30 m2;对于微基站,自建机房的面积宜控制在10~15m2或采用室外一体化机柜 17.各扇区天线主瓣宜对人口密集区,同一交换区内(主要指平原或覆盖连片的地区)基站 天线方位角尽量一致,天线正对50 m以内不能有高大建筑物阻挡(如选址困难必须使用有阻挡的机房,应尽量设法将天线延伸到能够绕开阻挡建筑的位置进行安装)。“孤岛式”基站的天线方位角应按实地情况合理确定 18.对于租用楼宇基站,尽量不建楼顶铁塔和框架高桅杆,而建拉线塔和短桅杆 19.自建机房设计必须满足今后扩容和增加新系统的需要,租用机房基站尽可能考虑到满足 室内、外部分安装位置增加新系统的需要。 20.自建铁塔须有预留平台。

相关文档