文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站运行方式

变电站运行方式

变电站运行方式
变电站运行方式

什么是变电站运行方式?

变电站运行方式的定义

1变电站运行方式是指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置、直流、站用变、通道配置的运用情况。

2正常与非正常变电站运行方式的定义

根据系统要求,调度部门制定的最安全、可靠、灵活、经济的方式为系统正常运行方式,除此之外的方式为非正常运行方式。

3拟定变电站运行方式时应遵循下列原则3.1保证系统的安全经济运行和连续可靠供电;

3.2保证操作的灵活性;

3.3潮流分布合理,电气元件不过负荷;

3.4便于事故处理,限制事故范围,避免事故扩大;

3.5满足继电保护和自动装置的要求;3.6短路容量不超过系统内设备所允许的规定值;

3.7使电力系统的电能质量符合规定标准。

4变电站改变运行方式时,必须按所属调度有关规定和调度命令执行。

5因电网运行方式变化或检修、试验等工作,出现非正常运行方式时,在工作结束后,应按所属调度命令及时恢复正常运行方式。

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

220kV变电站主变中性点运行方式

220kV变电站主变中性点运行方式 摘要:220kV主变中性点接地方式与电网结构、绝缘水平、供电可靠性、保护的配置及发生接地故障时的短路电流及分布等方面都有很大的关系。本文介绍了变压器中性点的几种运行方式及其特点,分析了220kV变电站主变中性点正常情况下的运行方式,及其零序网络。 关键词:主变;运行方式;零序网络 引言 电网中变压器中性点接地方式的选择,对电网的安全经济运行具有重要的作用。它与电网的绝缘水平、保护配置、系统的供电可靠性、发生接地故障时的短路电流及分布等关系密切[1]。 一、变压器中性点运行方式 三相交流电力系统中,变压器的中性点有三种运行方式:中性点不接地、中性点经阻抗或消弧线圈接地、中性点直接接地。 (一)中性点不接地 中性点不接地系统发生单相短路时,故障相电压为零,正常相电压为原来的3倍,中性点电位由零变为相电压,

此时的短路电流为电容电流,线电压不变。因此变压器中 性点不接地方式运行对变压器的绝缘工频耐压水平要求更高,由于电容电流较小,当发生单相接地故障时,允许系统短时运行,提高了系统的可靠性。 中性点不接地系统中,零序网络没有形成回路,在发生不平衡故障时,系统中没有零序阻抗,也不会产生零序电流。 (二)中性点经消弧线圈接地 对于线路较长的系统,输电导线对地电容较大,因而电容电流较大,中性点消弧线圈可以有效补偿电容电流,泄放线路上的过剩电荷来限制过电压。然而,这种接地方式会使中性点电位升高,对变压器中性点绝缘要求较高。 (三)中性点直接接地 当发生单相短路故障时,中性点直接接地系统的故障点短路电流较大,会引起停电,同时对运行人员及设备的安全构成威胁。但这种运行方式下,中性点电位稳定,接近于零,正常相电压不变,不易引起相间短路。 中性点直接接地方式多见于110kV以上的电网。因为110 kV以上的电网单相接地的概率比中低压电网小,所以只要提高输电线路的耐雷水平,安装自动重合闸装置,就可以基本实现系统的安全运行[2]。 二、220kV站主变中性点运行方式与继电保护的配合 调度运行方式规定,220kV变电站主变中性点接地的原

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式 变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。 一变电所主接线基本要求 1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。 保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。 1. 2 具有一定的灵活性和方便性。 主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。 1. 3 具有经济性。 在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。 1. 4 简化主接线。 配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。 1. 5 设计标准化。 同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。 1. 6 具有发展和扩建的可能性。 变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。 二变电所主接线基本形式的变化 随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。因此,变电所电气主接线形式应根据可靠性、灵活性、经济性及技术环境统一性来决定。 三 110kV变电站的主接线选择 在电力系统和变电所设计中,根据变电所在系统中的地位和作用,可把电网中110kV变电所分为终端变电所和中间变电所两大类。下面就这两类变电所高压侧电气主接线模式作一分析。 3. 1 110kV终端变电所主接线模式分析

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

35KV变电站运行方式分析

35KV变电站运行方式分析 35KV变电站是我港电网的枢纽,35KV变电站供电运行的质量直接关系到全港的供电是否可靠,因此选择一个合理的运行方式,不但可以提高供电可靠性,并且可以降低损耗节约用电。 一、35KV变电站设备现状 35KV变电站现有两台S9-12500KVA变压器,有 311、322两回35KV电源电缆供电,35KV母线和10KV母线都为单母线分段的主接线方式。 共有40回10KV出线回路。 我港区现有21变电所(箱变)从35KV变电站引电源供电,大多数变电所为双电源供电,电源分布在35KV变电站10KV母线的两段上。 在与唐山供电公司签订的调度协议上我35KV变电站运行方式为两台主变分列运行,即 311、322、 301、302开关合,345开关分, 501、502开关合,545开关分。 二、我公司电网负荷现状 最大负荷情况: 最大电流(A) 时间 501 07.9

07.11 07.12 08.1252 253 289 376 8.2 08.3 08.4 08.5 08.6323 437 361 490 43考虑两段负荷的最大值出现的时刻不同,以及两段负荷的同时系数,以及其他因素影响,分析我35KV变电站总的最大负荷约为100KVA。 35KV变电站实际负荷情况: 时间回路 311 4月份: 322

5月份 60KWH 300kvaRhkwH425880kvarh286320kvarh有功 KWH无功160720kvarh注:5月总有功KWH,2008年上半年总的有功电量为KWH. 故35KV变电站平均负荷为:3946KVA左右(功率因数取0.93)。 三、我35KV变电站确定运行方式应考虑的问题 1、运行方式应满足我公司电网的电能负荷需求; 2、当35KV变电站一路35KV电源电缆或一台主变发生故障时,故障排除时间最短,全港能在较短时间内恢复供电;或停电面积最小,只是局部受到影响并能迅速恢复供电; 3、在满足前面两个前提条件下损耗最小; 我35KV变电站可能的运行方式有: 1)、一台变压器运行,另一台冷备。即 311、322开关合,301 (302)合,302 (301)分,345分;501 (502)合,502 (501)分,545合。 2)、一台变压器运行,另一台热备。即 311、322开关合,

35KV变电站运行方式分析.doc

35KV变电站运行方式分析 35KV 变电站是我港电网的枢纽,35KV变电站供电运行的质量直接关系到全港的供电是否可靠,因此选择一个合理的运行方式,不但可以提高供电可靠 性,并且可以降低损耗节约用电。 一、 35KV变电站设备现状 35KV 变电站现有两台S9-12500KVA变压器,有 311、322 两回 35KV电源电缆供电, 35KV母线和 10KV母线都为单母线分段的主接线方式。 共有 40 回 10KV出线回路。 我港区现有 21 变电所(箱变)从 35KV变电站引电源供电,大多数变电所 为双电源供电,电源分布在 35KV变电站 10KV母线的两段上。 在与唐山供电公司签订的调度协议上我 35KV变电站运行方式为两台主变分列运行,即 311、322、 301、302 开关合, 345 开关分, 501、502 开关合, 545 开关分。 二、我公司电网负荷现状 最大负荷情况: 最大电流( A) 时间 501 07.9

07.10 07.11 07.12 08.1252 253 289 376 8.2 08.3 08.4 08.5 08.6323 437 361 490 43考虑两段负荷的最大值出现的时刻不同,以及两段负荷的同时系数,以及其他因素影响,分析我 35KV变电站总的最大负荷约为 100KVA。 35KV 变电站实际负荷情况: 时间回路 311 4月份: 322

311 5月份 60KWH 300kvaRhkwH425880kvarh286320kvarh有功 KWH 无功 160720kvarh 注: 5 月总有功 KWH,2008年上半年总的有功电量为 KWH. 故 35KV变电站平均负荷为: 3946KVA左右 (功率因数取 0.93)。 三、我 35KV变电站确定运行方式应考虑的问题 1、运行方式应满足我公司电网的电能负荷需求; 2、当 35KV变电站一路 35KV电源电缆或一台主变发生故障时,故障排除时间最短,全港能在较短时间内恢复供电;或停电面积最小,只是局部受到影响 并能迅速恢复供电; 3、在满足前面两个前提条件下损耗最小; 我 35KV变电站可能的运行方式有: 1)、一台变压器运行,另一台冷备。即 311、322 开关合, 301 (302)合, 302 (301)分, 345 分; 501 (502)合, 502 (501)分, 545 合。 2)、一台变压器运行,另一台热备。即 311、322 开关合,

变电所分列式运行简要说明

地面变电站及井下中央变电所分列式运行简要说明 一、地面变电站分列运行方式供电:Ⅰ回路是由贞丰县10Kv输入,Ⅱ回路是由挽澜镇10Kv输入,形成双回路供电。 1、贞丰县10Kv输入AH12(2?进线柜)后,再分别输入AH10(备用)、AH9(地面二回)、AH8(井下二回)、AH6(联络柜)、AH4(地面一回)、AH3(井下一回)。而挽澜镇10Kv线路处于冷备用状态,AH1(1?进线柜)处于冷备用分闸状态。 2、若须切换时,先关闭AH12(2?进线柜),使贞丰县10Kv线路处于冷备用状态,然后由挽澜镇10Kv输入AH1(1?进线柜),再分别输入AH10(备用)、AH9(地面二回)、AH8(井下二回)、AH6(联络柜)、AH4(地面一回)、AH3(井下一回)高压柜,此时处于运行状态。 二、井下中央变电所分列运行方式供电:由贞丰县10Kv(1?进线柜)和挽澜镇10Kv(2?进线柜)两条输入线路构成。 1、贞丰县10Kv输入井下中央变电所后,分别输入PJG-400型(编号为1)和PJG-200型(编号为3)的高压保护开关,再分别输入KBSGZY-400型(编号为1变)和KBSGZY-200型(编号为3变)的移动式变压器,变压后输送给动力设备。 2、挽澜镇10Kv输入井下中央变电所后,分别输入另外2台:PJG-400型(编号为2)和PJG-200型(编号为4)的高压保护开关,然后再输入KBSGZY-400型(编号为2变)和KBSGZY-200型(编号为4变)的移动式变压器,变压后输送给动力设备。此Ⅱ回路线路备用,处于关闭状态。 3、若须切换时,先关闭PJG-400型(编号为1)和PJG-200型(编号为3)的2台高压保护开关,处于冷备用;再开启PJG-400型(编号为2)和PJG-200型(编号为4)的高压保护开关,处于合闸运行状态即可。

变电站运行注意事项

电站在运行检修中的注意事项 一、电气设备的倒闸操作作业 ㈠对运行操作的一般要求: 1、熟悉运行方式、设备缺陷、负荷分布,设备运行、备用、检修情况。 2、明确岗位工作职责。 3、运行人员在操作中发生疑问时,应及时向站值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作,不得擅自更改操作票和操作内容。严禁在操作过程中穿插口头指令的操作项目和中途更换操作人员。 ㈡倒闸操作的流程: 1、倒闸操作票的受理: ⑴接受倒闸命令票,应由值班长(值班长不在时由班员)进行。 ⑵接票时应随听随记,接令完毕,应将记录的全部内容向下票人复诵一遍,并得到下票人认可。 ⑶接受调度员指令时,应做好记录。 ⑷接受调度指令的值班员及值班长应根据本站运行方式分析受票内容,明确操作任务和停电范围。但当执行该项命令将威胁人身、设备安全或直接造成停电事故,则必须拒绝执行,并将拒绝执行命令的理由,报告调度员。

2、倒闸操作票的审核: ⑴操作票填写完后,应实行二级审核:操作人、监护人。审核人发现有错误时应由操作人重新填写并再次经二级审核。经共同审核无误后,等待命令进行操作。 ⑵对上一班未操作移交下来的操作票,也要在本班实行二级审核。并对操作票的正确性负责。 3、操作前的准备: ⑴复杂操作前由值班长组织全体当班人员进行操作前的准备工作。 ⑵明确操作任务和停电范围。 ⑶拟定操作顺序,确定挂接地线部位、组数及应设的遮栏、标示牌。明确工作现场临近带电部位,并订出相应的措施。 ⑷考虑保护和自动装臵相应变化及应断开的交、直流电源,防止电压互感器、站用变二次向高压侧反送电的措施。 ⑸分析操作过程中可能出现的问题和应采取的措施。 ⑹预定的一般操作应按上述要求进行准备。 ⑺设备检修后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的分合位臵与工作前相符。 4、监护: ⑴倒闸操作必须严肃认真,操作前,操作人、监护人必须按规定着装,带好必要的用具到达操作现场。

110kV变电站两种运行方式分析

Experiences 经验点滴 61 RURAL ELECTRIFICATION 2014年第06期 总第325期110 kV变电站两种运行方式分析 (国网浙江海盐县供电公司,浙江 海盐 314300) 汪泽州,徐光年,陆建琴,鲍建飞,马勤良,宓均良目前,110 kV 变电站中110 kV 母线有“母分备”和“线路备”两种运行方式,现对发生110 kV 线路故障和110 kV 母线故障对应两种运行方式下的状态进行分析和比较。 1 “母分备”运行方式下两种接线方式分析 图1所示运行方式为:虚线内为220 kV 变电站,向110 kV 变电站送电,110 kV 开关1DL 、 3DL 为运行状态,110 kV 母分开关2DL 为热备用,110 kV 母分备自投投入,#1、#2主变运行,10 kV 母分开关5DL 为热备用,10 kV 母分备自投投入。 若110 kV 线路a 点发生永久性故障,220 kV 变电站4DL 开关保护动作,开关跳闸,同时110 kV 母分备自投动作,1DL 开关断开,2DL 开关闭合,3DL 开关通过110 kV #1母线、2DL 开关恢复110 kV #2母线供电。若110 kV 母分备自投拒动,将导致#2主变失电,同时10 kV 母分备自投动作,6DL 开关断开,10 kV 母分开关(5DL )闭合,#2主变所供负荷经10 kV #1母线、5DL 开关、10 kV #2母线由#1主变送出。 若110 kV 母线b 点发生故障,#2主变差动保护动 作,1DL 、6DL 开关跳闸, 110 kV 母分备自投闭锁,2DL 开关不动作,仍为分位,#2主变失电,同时10 kV 母分备自投动作,5DL 开关闭合,#2主变所供负荷经10 kV #1母线、5DL 开关、10 kV #2母线由#1主变送出。 图2所示运行方式为:虚线内为220 kV 变电站,向110 kV 变电站送电,110 kV 开关1DL 、 6DL 为运行状态,110 kV 母分开关3DL 为热备用,110 kV 母分备自投投入,#1、#2主变运行,10 kV 母分开关4DL 为热备用,10 kV 母分备自投投入。 若110 kV 线路a 点发生永久性故障,220 kV 变电站2DL 开关保护动作,开关跳闸,同时110 kV 母分备 自投动作,1DL 开关断开,3DL 开关闭合,6DL 开关通过110 kV #1母线、3DL 开关恢复110 kV #2母线供电。若110 kV 母分备自投拒动,将导致#2主变失电,同时10 kV 母分备自投动作,断开#2主变两侧开关,10 kV 母分开关(4DL )闭合,#2主变所供负荷经10 kV #1母线、4DL 开关、10 kV #2母线由#1主变送出。 若110 kV 母线b 点发生故障,220 kV 变电站2DL 开关保护动作,开关跳闸,同时110 kV 母分备自投动作,1DL 开关断开,3DL 开关闭合,因b 点故障未消除,母分开关合闸后加速保护动作,3DL 开关马上断开, #2 主 图1 “母分备”运行方式下接线方式1 图2 “母分备”运行方式下接线方式2 DOI:10.13882/https://www.wendangku.net/doc/ed16496844.html,ki.ncdqh.2014.06.029

变电站运行规程完整

变电站运行规程 第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1.部颁电力工业技术管理法规。 2.部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3.部颁电气事故处理规程。 4.部颁电力变压器运行规程。 5.部颁蓄电池运行规程。 6.部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7.部颁电气设备预防性试验规程。 8.省、中调、地调度规程。 9.其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1.为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2.倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3.对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1.全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。

3.从事变电值班工作的新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上的原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.根据本站具体结线和设备情况编制“现场运行规程”并组织人员 学习、考试。 5.本规程与上级有关规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。 第二节对变电站及其设备的一般要求规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得私自对用户停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后立即报告上级。 第三条变电站的设备均应有正规、醒目的双重编号及明显标志。表示设备分合的指示器应清楚,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室的电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性预防工作的一般要求规定 一、设备巡视检查周期: 1.交接班时必须对设备检查一次。 2.正常运行情况下,每日还应有至少4 次的定时检查(10 °、15 19°、22° )夜间值班再进行一次夜巡。 3.特殊巡查:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运行异常时应适当增加巡查次数。

变电所运行方式和主接线方式

变电所运行方式和主接线方式 一、变电所的运行方式 1、运行方式的有关规定 ⑴变配电所的运行值班人员就熟悉本供电系统电气设备调度范围的划分,凡属供电处调度部门所调度的设备,根据调度协议和管理制度的规定,一切操作均应得到调度员的操作命令,严禁私自操作电气设备,以防止发生事故。 ⑵用电单位严禁两路电源并列停闸操作,以防止发生事故,造成系统停电。 ⑶变配电所改变运行方式的倒闸操作,必须填写执行工作票制度,不使用倒闸操作票进行倒闸操作是违章作业行为。 2、变电所的运行方式有以下二种状态(图4-1): ⑴分列运行方式:1#电源供电带1#主变压器带Ⅰ段10kV(6kV) 母线,2#电源供电带2#主变压器带Ⅱ段10kV(6kV) 母线。此运行方式为现在各矿井必须采用的运行方式。本运行方式是高压一回路发生停电时所供电的双回路负荷不会造成全部停电事故,但变压器的负荷率较低。 ⑵并列运行方式:1#电源供电带1#主变压器带Ⅰ、Ⅱ段10kV(6kV) 母线,1#电源热备用状态;2#电源供电带2#主变压器带Ⅰ、Ⅱ段10kV(6kV) 母线,1#电源热备用状态。此运行方式为硬下疳症状现在各矿井已不采用的运行方式。本运行方式为运行高压回路发生停电事故时,全部负荷均停电,倒到备用电源时需要有一定时间才能完成,容易造成全矿井停电。 二、变电所主接线方式 ⑴外桥接线 它由主变压器一次侧两断路器和外桥上的联络断路器组成,进线由隔离开关受电。这种接线在外部系统和受电线路保护对变电所受电侧无要求时和变电所内主变压器要求经常切换时使用(图4-2)。 优点:高压断路器数量最少; 缺点:变压器的投入和切除较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运;桥联络断路器检修时,两个回路需解烈运行;变压器侧的断路器检修时,变压器需较长时间停运。 使用范围:适用于较小容量的变电所,并且变压器的切换较频繁或线路较短、故障率较少的情况。此外,线路有穿越功率时,也宜采用外桥接线。 ⑵内桥接线: 它有两台受电线路的断路器和内桥上的母联断路器组成,主变压器与一次母线由隔离开关连接。受电线路较长,有条件装设平行线横联差动电力方向保护以提高供电质量与可靠性或是环形系统中母线需要通过功率的变电所,经常采用这种接线方式(图4-3)。 优点:高压断路器数量最少;

变电站运行方式说明

关于嘉化兴港变增容后运行方式的 函 嘉兴电力局调度所: 首先,非常感谢贵所对我公司的一贯支持!我公司110KV嘉化兴港变扩容工程:将嘉化兴港变的原有容量2×16000KVA(一开一备)扩容至2×31500+16000KVA(备用);变电站10KVI段联络线不变、10KVIII段设联络线一回、原变电站10KVII段联络线取消(联络线开关作为备用)。110KV嘉化兴港变扩容投运后,运行方式如下: 一、正常运行方式:1#(31500 KVA)、3#(31500 KVA)主变投入运行, 2#(16000 KVA)主变作为备用,1#、3#主变为分列运行方式;其中 10KVII段可并入10KVI段或10KVIII段。 二、特殊运行方式: 1、3台主变短时间分列运行。 2、2#主变与1#主变短时间并列运行;或2#主变与3#主变短时间 并列运行。 谢谢合作! 浙江嘉化工业园投资发展有限公司热电二期项目 2008年5月22日

关于嘉化兴港变新增3#主变冲击方案的 请示 公司总部: 110KV嘉化兴港变扩容工程:将嘉化兴港变的原有容量2×16000KVA(一开一备)扩容至2×31500+16000KVA(备用),并计划按如下两步实施:第一步:新增3#主变(31500 KVA)及其间隔。 第二步:将原1#主变(16000KVA)容量更换为31500 KVA。 现新增3#主变及其间隔施工已结束,并计划于2008年6月16日对新增3#主变进行冲击调试,现拟如下三个冲击方案: 方案一、利用110KV东方变兴港1275线出线开关对3#主变进行冲击; 优点:通过调整110KV东方变兴港1275线出线开关保护定值,把事故风险降到最小; 缺点:嘉化工业园主电源(110KV电源)停电半天。 方案二、利用3#主变110KV开关(新增开关)对3#主变进行冲击; 优点:操作很方便;且不事先停电。 缺点:由于3#主变110KV开关及3#主变为新设备,且运行的兴港1275线开关保护定值无法调整,故障风险大,存在影响嘉化工业园及整个东方变供电的风险。 方案三、利用2#或3#发电机(空载)对3#主变10KV侧零压升压受电; 优点:不影响整个园区及系统的供电; 缺点:要放一根10KV临时电缆(电缆可利用化水三期10KV电缆,从2#或3#发电机开关放至变电站10KVIII段母线);2#或3#发电机冲转到3000转每分钟,时间约30分钟; 经项目专业组认真讨论,建议采用方案三! 特此请示,请予批复! 浙江嘉化工业园投资发展有限公司热电二期项目 2008年5月28日

变电站的运行管理

变电站的运行管理 内容提要: 加强变电站的运行管理 , 是提高变电站安全与经济运行水平 , 适应现代化电力生产要求的重要环节。本章讨论变电站的主要制度、变电站的设备管理、变电站的资料管理及变电站的安全管理。 变电站运行的主要制度和常规工作 变电站是电力系统的重要组成部分,变电站的安全运行对整个电力系统的安全运行有着重大的意义。因此,加强变电站的运行管理,建立健全各种行之有效的运行管理制度,规范地做好变电站各种常规工作,是非常必要的。 一、变电运行管理的任务和内容 变电运行管理的任务是 : 保证变电站连续、安全、稳定运行 , 向用户提供安全、可靠、合格的电能。 变电运行管理的基本内容有: (l) 建立和健全运行人员岗位责任制 , 使人人明确自己的职责、权力、工作内容及要求 , 建立正常的工作秩序。 (2) 建立和健全变电运行管理制度 , 使运行管理趋于正规化和科学化。 (3) 加强日常运行管理 , 严格执行各项运行管理制度。 (4) 加强技术管理 , 创造科学、文明的生产秩序。 (5) 加强安全管理 , 确保安全运行。 (6) 加强职工培训 , 不断提高职工素质。 二、变电站运行的主要制度 1. 交接班制度 交接班工作是保证变电站连续安全运行的一项重要工作 , 必须严格按交接班制度进行。 (1) 值班人员应按照规定的交接班时间进行交接 ( 提前 3Omin 做好交班准备工作 ), 接班人员应提前 15min 进入值班室 , 进行接班的准备工作。若接班人员因故未到 j 交班人员应坚守岗位 , 并立即报告上级主管。在未办完交接手续之前 , 不得擅离职守。 (2) 在处理事故或进行倒闸操作时 , 不得进行交接班。交接班时发生事故 , 应停止交接。由交班人员处理事故 , 接班人员在交班负责人指挥下协助处理。当事故处理完毕或告一段落时 , 再继续进行交接班。 (3) 交班前 , 交班负责人应组织全体人员进行本班小结 , 整理好有关记录 , 并按以下内容做好交班

变电站运行管理制度

变电站运行管理制度 一、值班制度 1.值班人员应按上级批准的值班方式值班,如需变更,应经上级批准。 2.在值班时间内,应坚守工作岗位,不许擅自离开,如因故需要离开时,必须经站长或工区领导批准后方可离开,找人代班时应交持当班注意事项。代班人应承担代班后一切责任。 3.当班值班人员,在值班时间内,应衣着整齐,并佩戴值班标志。禁止穿裙子、高跟鞋、背心、短裤头、拖鞋。 4.在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密工作。 5.220KV以上变电站的值班方工,由网、省局根据变电站在电网中的地位确定,其值班轮值表,由站长编排,未经允许不得随意调班。 6.在值班时间内,值班员除做维护工作、巡视设备、倒闸操作外,不许远离值班室。班上的一切操作命令,必须由值班长直接直接受令和发令。 7.在值班时间内,不许会客,不准带小孩,女工哺乳时间每班四次,每次30分钟。 8.非值班人员不得随便进入控制室、高压室和蓄电池室。 9.在值班时间内,严禁打扑克、下棋、打麻将、吵架、喝酒,酒后不准接班。 10.值班时间内,值班长不许外出吃饭,可由值班员带饭,值班员吃饭时间不得超过45分钟。 11.要爱护公物,有损坏和丢失时要及时报告站长,外借公物要登记。 二、交接班制度 1.交接班应按规定的时间进行。按交接班标准化制度和班班互查制度进行交接班。 2.值班人员应按照规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。

3.在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接班时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班班长指挥下协助工作。 4.酒后和精神失常的人,禁止接班,在规定的交接班时间内,接班人员未到,交班人员应迅速报告站长或上级。不得离岗。 5.交接班内容一般为: ①、班班互查18条; ②、系统和本站运行方式; ③、保护和自动装置运行及变更情况; ④、设备异常、事故处理、缺陷处理情况; ⑤、倒闸操作及未完的操作命令; ⑥、设备检修、试验情况、安全措施的布置、地线组数编号及位置以及变风冷运行情况和使用中的工作票。 6.交班前,值班人员应做好下列工作: ①一、核对模拟图是否与实际相符。 ②、整理、核对各种记录日志。 ③、整理操作票、工作票、图纸,各种文件及资料。 ④、四、整理工具、仪表、安全用具、标示牌、各类钥匙等。 ⑤、控制室、值班室、休息室、生活间、走廊清扫工作。 7.接班人员在接班时,必须检查下列各项工作: ①、检查一、二次设备和直流设备运行情况,了解设备缺陷情况及备用设备情况,判明能否安全运行。 ②、检查常用工具、安全用具,测量仪表、接地线、标示牌、各种钥匙等,是否缺损。 ③、检查运行日志、设备运行模拟图、各种记录和上班维护工作进行情况。

变电站运行管理规程

3.15正值班岗位职责 3.15.1.在值长领导下担任与调度之间的操作联系。 3.15.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并处理,同时做好记录。 3.15.3.负责做好设备巡视、日常维护工作。 3.15. 4.负责受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 3.15.5.负责受理工作票,并办理工作许可手续。 3.15.6.负责填写或审核运行记录,做到正确无误。 3.15.7.负责根据培训计划,做好培训工作。 3.15.8.参加设备验收。 3.15.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 3.15.10.未设值班负责人的变电站,正值班员履行值班负责人的职责。 3.16.副值班岗位职责 3.16.1.在值长及正值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 3.16.2.副值班员不得直接接受上级调度的命令,根据值班负责人或正值的命令,填写倒闸操作票,并在正值的监护下,迅速正确地进行各项操作。 3.16.3.做好设备的巡视、日常维护、监盘和缺陷处理工作,认真填写各种记录,按时抄录各种表计。 3.16. 4.整理、检查各类工器具、仪表、钥匙、备件等。 3.16.5.参加设备验收。 3.16.6.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 3.16.7.负责搞好控制室、配电室、值班室、候班室及房舍的卫生,经常保持整齐清洁。 4.1.运行值班制度 4.1.1.变电站值班制度 4.1.1.1. 变电站正常采用三班制值班方式,特殊情况可经变电运行部批准后进行调整,每班连续值班时间,不得大于48小时,各站应明确本站的值班方式、休班及交接班时间、不得擅自变更。 4.1.1.2. 运行人员必须按规定进行培训,经考试合格后方能上岗。220kY变电站的值班人员,应经过仿真培训并考试合格。 4.1.1.3. 运行值班的中心任务是确保变电站电气设备安全运行,保证人身安全。在值班期间应做好下列工作: a)监视仪表、控制屏(盘)光字牌信号、监控系统的各种信号告警及设备运行情况,测试高频信号。 b)及时记录和汇报各种异常告警、事故象征和保护掉牌。 c)正确处理各种设备异常和事故。 d)正确接受和执行调度下达的各项倒闸操作命令。 e)根据调度的要求汇报当值运行情况和设备运行状态。 f)按规定进行设备巡视。 g)办理工作票的收到、许可、结束、终结手续。 h)对设备的检修、试验、校验工作进行验收和检查。 i)负责抄表和核算电量,填写有关运行记录和运行日志。 j)负责完成设备的定期试验和轮换工作。

相关文档