一、选择题:

1.>国际单位制中基本单位有( B )种。(A)3;(B)7;(C)6;(D)5。

2.>热力学温度的单位符号是( A )。(A)K;(B)K;(C)℃;(D)F。

3.>压力的法定计量单位名称是( C )。(A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;

(D)Ton。

4.>表征仪表的主要质量指标之一是( D )。(A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。

5.>下列( A )是三位有效数字。(A)0.0170;(B)0.1070;(C)1.7×103;(D)1070。

6.>下列关于电压的描述中,( A )是正确的。

(A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。

7.>在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。(A)相同;

(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。

8.>根据欧姆定律,相同的电压作用下,下列( B )的描述是对的。

(A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。

9.>根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。(A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。

10.>下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。

(A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。

11.>两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。

(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。

12.>现代科学技术所能达到的最高准确度等级是( B )。

(A)计量标准器具;(B)国家基准;(C)工作计量器具;(D)最高计量标准。

13.>一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。

(A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。

14.>下列( A )是法定计量单位。(A)米;(B)公尺;(C)公分;(D)公厘。

15.>在标准重力加速度下,水温为( C )时,水的密度最大。

(A)0℃;(B)0.01℃;(C)4℃;(D)5℃。

16.>电阻串联时,当支路两端施加一定的电压,各电阻上的电压为

( A )。

(A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越小,电压越大;(D)与电阻的大小无关。

17.>在交流电压中,频率代表( A )。

(A)电压变化的快慢;(B)电压的大小;(C)初相位的大小;(D)完成一个循环所需的时间。

18.>在交流电路中,电容的阻抗与( C )成反比。

(A)电压的大小;(B)电流的大小;(C)频率的大小;(D)电动势的大小。

19.>在交流电路中,电阻两端的电压与流过电阻的电流( B ) 。

(A)相位差为180℃;(B)相位差为零;(C)相位差为90℃;(D)方向相反。

20.>在选用二极管时,其特性参数中的最大整流电流是指( A )。

(A)长期运行时,允许通过的最大正向平均电流;(B)长期运行时,允许通过的最大电流;(C)长期运行时,允许通过的最大电流的有效值;

(D)长期运行时,允许通过的最大交流电流。

21.>光电二极管常用于光的测量,它的反向电流随光照强度的增加而( C )。

(A)下降;(B)不变;(C)上升;(D)以上3项均有可能。

22.>甲类单管功率放大器的静态工作点位于( B )。

(A)截止区;(B)放大区;(C)饱和区;(D)任意。

23.>三极管的电流放大系数是指( C )的比值。

(A)集电极电流与射极电流;(B)集电极电流与基极电流;(C)射极电流与基极电流;(D)射极电流与集电极电流。

24.>在交流放大电子电路中,电容器的一般作用是( C )。

(A)储能;(B)反馈;(C)隔直;(D)整流。

25.>管直流放大器由工作电源、基极分压电路、输入回路、输出回路和( D )组成。

(A)隔直电路;(B)稳压电源;(C)二极管;(D)三极管。

26.>正弦交流电的三要素为( C )。

(A)电压、电流、功率;(B)有效值、频率、相位;(C)幅值、频率、初相位;(D)幅值、有效值、相位差。

27.>在单相全波整流电路中,若要求输出直流电压为18V,则整流变压器二次侧的输出电压应为( C )。(A)16.2V;(B)18V;(C)20V;

(D)24V。

28.>已知三个等值电阻接成Y形,若将其转化成等效的△形接法,则对应的3个电阻将( B )。

(A)变小;(B)变大;(C)不变;(D)两个变大,一个变小。

29.>热电偶测温原理是基于( C )。

(A)热阻效应;(B)热磁效应;(C)热电效应;(D)热压效应。

30.>分散控制系统中不常用的网络结构为( D )。(A)星形;(B)环形;(C)总线形;(D)树形。

31.>两个串联环节的等效环节的放大倍数等于这两个串联环节各自的放大倍数的( B )。

(A)代数和;(B)乘积;(C)算术和;(D)倒数积。

32.>可编程序控制器的简称为( D )。(A)DCS;(B)BMS;(C)CRT;

(D)PLC。

33.>集散控制系统的简称为( A )。(A)DCS;(B)CCS;(C)BCS;

(D)PLC。

34.>调节系统最重要的品质指标是( A )。(A)稳定性;(B)准确性;

(C)快速性;(D)可靠性。

35.>引起被调量偏离给定值的各种因素称为( B )。(A)调节;(B)扰动;(C)反馈;(D)控制。

36.>热电偶输出电压与( C )有关。

(A)热电偶两端温度;(B)热电偶热端温度;(C)热电偶两端温度和电极材料;(D)热电偶两端温度、电极材料及长度。

37.>氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递( B )的性质。

(A)锆离子;(B)氧离子;(C)氧化锆分子;(D)氧离子空穴。

38.>差压式流量计中节流装臵输出差压与被测流量的关系为( D )。

(A)差压与流量成正比;(B)差压与流量成反比;(C)差压与流量成线性关系;(D)差压与流量的平方成正比。

39.>热电偶补偿导线的作用是( C )。

(A)补偿冷端温度变化;(B)便于信号传输;(C)延伸热电偶冷端;(D)提高测量的准确性。

40.>差压式水位计中水位差压转换装臵输出差压与被测水位的关系是( D )。

(A)水位与差压成非线性;(B)水位与差压成反比;(C)水位与差压成对数关系;(D)水位与差压成线性。

41.>既不能消除动态偏差又不能消除静态偏差的调节器是( A )。

(A)P;(B)PI;(C)PD;(D)PID。

42.>非接触式测量轴承振动的探头是利用( B )原理工作的。

(A)差动感应;(B)涡流效应;(C)差动磁效;(D)电磁感应。

43.>电子电位差计的工作原理是( B )。

(A)电压平衡,电桥平衡;(B)电压平衡,电桥不平衡;(C)电压不平衡,电桥平衡;(D)电压、电桥都不平衡。

44.>锅炉跟随方式的特点是:( A )

(A)机组功率响应快,主汽压变化大;(B)机组功率响应慢,主汽压稳定;(C)机组功率响应快,主汽流量变化大;(D)机组功率响应慢,主汽流量稳定。

45.>在热电偶测温系统中采用补偿电桥后,相当于冷端温度稳定在( C )。

(A)0℃;(B)补偿电桥所处温度;(C)补偿电桥平衡温度;(D)环境温度。

46.>DAS输入通道为了保证所需的动态特性设计了( C )线路。

(A)前臵放大器;(B)反混叠滤波器;(C)采样/保持电路;(D)缓冲器。

47.>凡在离地面( B )m以上的地点进行的工作都应视作高处作业。

(A)1.5;(B)2;(C)2.5;(D)3。

48.>现阶段的质量管理体系称为( D )。

(A)统计质量管理;(B)检验员质量管理;(C)一体化质量管理;(D)

全面质量管理。

49.>如图A-3,在逻辑图中出现的图标,请判断( C )是就地控制按钮。

图A-3

50.>如图A-4,( B )表示的是碟阀。

图A-4

51.>根据有效数字运算规则,69.62+3.78936+0.6477=( B )。

(A)74.05;(B)74.06;(C)74.057;(D)74.0571。

52.>千分卡尺测量精确度可达到( A )mm。(A)0.1;(B)0.01;

(C)0.05;(D)0.001。

53.>当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装( A )。

(A)隔离装臵;(B)冷却装臵;(C)缓冲装臵;(D)平衡装臵。

54.>标准热电偶检定炉,温度最高区域偏离炉中心距离不应超过( C )。

(A)10mm;(B)15mm;(C)20mm;(D)25mm。

55.>氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度为( C )左右。

(A)300℃;(B)500℃;(C)850℃;(D)1200℃。

56.>力平衡式压力(差压)变送器DDZ-Ⅱ的输出信号为( A ) 。

(A)0~10mA;(B)4~20mA;(C)0~5V;(D)1~5V。

57.>使用DDZ-Ⅲ型差压变送器测汽包水位,当汽包水位在零水位时,变送器输出应为( B )。

(A)4mA;(B)12mA;(C)16mA;(D)20mA。

58.>弹簧管压力表的零位由( A )方法调整。

(A)重新上指针;(B)示值调整螺钉;(C)调游丝松紧程度;(D)转动机芯。

59.>测量粘度较大流体的压力时,在取压点与压力表之间应加装( C )。

(A)沉降器;(B)排污阀;(C)隔离器;(D)冷凝器。

60.>在测量蒸汽流量时,取压口应加装( B )。

(A)集气器;(B)冷凝器;(C)沉降器;(D)隔离器。

61.>分度号为Cu50热电阻在0℃时的电阻值为( C )。

(A)0Ω;(B)53Ω;(C)50Ω;(D)100Ω。

62.>标准节流装臵适用于( B )。

(A)截面形状任意的管道,单相流体且充满管道;(B)截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道;(C)截面形状任意的管道,任何流体且充满管道;(D)截面形状为圆形的管道,单相流体不一定充满管道。

63.>目前汽轮机转速测量精确度最高的表计( D )。

(A)离心式机械测速表;(B)测速发电机;(C)磁力式转速表;(D)数字式转速表。

64.>下列不会发出MFT信号的情况是( A )。

(A)只要有一组送引风机停止;(B)水冷壁水循环不良;(C)汽轮机跳闸或凝结器故障;(D) 风量<25%。

65.>下列不属于FSSS系统的安全功能是( C )。

(A)主燃料跳闸(MFT);(B)快速减负荷;(C)送引风机启、停;(D)制粉系统启、停。

66.>仪表盘安装时,盘正面及正面边线的不垂直度应小于盘高的

( A )。

(A)0.1%;(B)0.15%;(C)0.2%;(D)0.25%。

67.>电磁阀在安装前应进行校验检查,铁芯应无卡涩现象,线圈与阀间的( D )应合格。

(A)间隙;(B)固定;(C)位臵;(D)绝缘电阻。

68.>就地压力表应安装弹簧圈(或缓冲管),其应安装在( B ) 。

(A)一次门后;(B)二次门后;(C)二次门前;(D)一次门前。

69.>带电接点信号装臵压力表的电器部分与外壳之间的绝缘电阻在环境温度为5~35℃,相对湿度不大于85%时,应不小于( C )(工作电压500V)。

(A)70MΩ;(B)50MΩ;(C)20MΩ;(D)10MΩ。

70.>相邻两取源部件之间的距离应大于管道外径但不得小于( B )。

(A)100m;(B)200m;(C)300m;(D)400m。

71.>在煤粉管道上安装的测温元件,应装设( B )保护罩,以防元件磨损。

(A)固定牢固;(B)可拆卸;(C)耐磨损;(D)抗打击。

72.>安装水位测量取源装臵时,其取源阀门应( A )。

(A)横装;(B)斜装;(C)立装;(D)正装。

73.>测量压力的引压管的长度一般不应超过( D )。

(A)10mm;(B)20mm;(C)30mm;(D)50mm。

74.>控制电缆的使用电压为交流( B )及以下,或直流1000V及以下。

(A)380V;(B)500V;(C)600V;(D)750V。

75.>电缆与测量管路成排作上下层敷设时,其间距不宜小于( B )。

(A)150mm;(B)200mm;(C)250mm;(D)300mm。

76.>管路沿水平敷设时应有一定的坡度,差压管路应大于( B )。

(A)1∶10;(B)1∶12;(C)1∶50;(D)1∶100。

77.>管路支架的间距宜均匀,无缝钢管水平敷设时,支架间距为( B )。

(A)0.5~0.7m;(B)0.7~1m;(C)1~1.5m;(D)1.5~2m。

78.>电缆敷设区域的温度不应高于电缆的长期工作允许温度,普通型电缆与热管道保温层交叉敷设时宜大于( D )。(A)500mm;

(B)400mm;(C)300mm;(D)200mm。

79.>电缆的弯曲半径不应小于其外径的( C )。(A)6倍;(B)8倍;

(C)10倍;(D)12倍。

80.>当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气密度时,安

装的保护管(槽)线路应在工艺管道的( C )。(A)5m外;(B)10m外;

(C)上方;(D)下方。

81.>玻璃管风压表的连接橡皮管应向上高出仪表( C )。

(A)50~100mm;(B)100~150mm;(C)150~200mm;(D)200~250mm。

82.>弹簧管式一般压力表的示值检定,其检定点应( D )。

(A)不少于5点;(B)零值、量程除外不少于5点;(C)零值、量程除外不少于3点;(D)按标有数字的分度线。

83.>按规程规定,在检查动圈仪表倾斜影响时,输入一信号,使指针指示在( D ),将仪表按规定角度倾斜,观察其示值的变化。(A)中间刻度;(B)20%及80%的刻度;(C)任意刻度位臵;(D)上限值和下限值。

84.>倾斜式微压计应在环境温度(20±5℃)和温度波动不大于( A )的条件下进行检定。

(A)1℃;(B)2℃;(C)3℃;(D)5℃。

85.>水平安装的测温元件,若插入深度大于( C )时,应有防止保护套管弯曲的措施。

(A)0.5m;(B)0.8m;(C)1m;(D)1.2m。

86.>仪表管子弯曲半径,对于金属管不应小于其外径的( C ) 。

(A)4倍;(B)3.5倍;(C)3倍;(D)5倍。

87.>转速表检定装臵高速轴力矩和低速轴力矩分别为( A )。

(A)大、小;(B)小、大;(C)一样;(D)不确定。

88.>在水平管道上测量气体压力时,取压点应选在( A )。

(A)管道上部、垂直中心线两侧45°范围内;(B)管道下部、垂直中心线两侧45°范围内;(C)管道水平中心线以上45°范围内;(D)管道水平中心线以下45°范围内。

89.>工作用镍铬-镍硅热电偶,采用( A )补偿导线来进行冷端延伸。

(A)铜-铜镍;(B)镍铬-康铜;(C)铁-铜镍;(D)铜-铜。

90.>下列不是利用节流测量流量的元件是( D )。

(A)孔板;(B)喷嘴;(C)文丘利管;(D)毕脱管。

91.>振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( D )称为接触式相对传感器。

(A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)压电式传感器。

92.>膜盒式压力表的回程误差应不大于( D )。

(A)允许基本误差;(B)允许基本误差绝对值的1/2;(C)允许基本误差绝对值的1/3;(D)允许基本误差的绝对值。

93.>三冲量给水调节系统中用( C )信号作为前馈信号。

(A)给水流量;(B)负荷;(C)蒸汽流量;(D)燃料量。

94.>孔板入口边缘不尖锐,会造成流量示值( D )。

(A)偏高;(B)偏低;(C)不受影响;(D)可能偏低或偏高。

95.>下列关于电阻温度计的叙述中,( D )是不恰当的。

(A)电阻温度计的工作原理,是利用金属线(例如铂线)的电阻随温度作几乎线性的变化;(B)电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点;(C)与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度;(D)因为电阻体的电阻丝是用较粗的线做成的,所以有较强的耐振性能。96.>动圈指示表中的热敏电阻,是用来补偿( D )因环境温度变化而改变,以免造成对测量结果的影响。(A)动圈电阻;(B)张丝刚度;

(C)磁感应强度;(D)测量回路。

97.>用K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度号的补偿导线,造成的误差将会使( A )。(A)指示偏大;(B)指示偏小;(C)指示不变;(D)要看具体温度而定。

98.>在生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面平齐的坚固的盖板。检修各种如需取下盖板必须( C )。

(A)派人看守;(B)挂警告标志;(C)设临时围栏;(D)周围摆放障碍物。

99.>胸外按压与口对口人工呼吸同时进行,单人抢救时,按压和吹气的比例分别是( C )次。

(A)5∶3;(B)3∶1;(C)15∶2;(D)15∶1。

100.>工作人员接到违反安全规程的命令,应( C )。

(A)服从命令;(B)执行后向上级汇报;(C)拒绝执行;(D)向上级汇报后再执行。

101.>在进行气焊工作时,氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于( C )。

(A)4m;(B)6m;(C)8m;(D)10m。

二、判断题:

1.>在计量术语中“计量确认”“校准”“检定”是同一个概念。( × )

2.>从事量值传递工作的人员必须持证上岗。( √ )

3.>两个电阻并联后的等效电阻一定小于其中任何一个电阻。

( √ )

4.>数字0.0520中的有效数字有四位。( × )

5.>线性电阻的大小与电压、电流的大小无关。( √ )

6.>计量检定工作可由国家法制计量部门或其他法定授权组织进行。( √ )

7.>目前我国采用的温标是摄氏温标。( × )

8.>大气压力就是地球表面大气自重所产生的压力,它不受时间、地点变化的影响。( × )

9.>国际单位制中基本单位有7种。( √ )

10.>1工程大气压等于9.80665×104Pa。( √ )

11.>真空越高,其绝对压力越大。( × )

12.>仪表的回程误差也称变差,其数值等于正反行程在同一示值上的测量值之差的绝对值。( √ )

13.>允许误差就是基本误差。( × )

14.>电功率是表示电能对时间的变化速率,所以电功率不可能为负值。( × )

15.>1mmH2O是指温度为0.01℃时的纯水,在标准重力加速度下,1mmH2O 所产生的压力。( × )

16.>温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的90%时,所需的时间。( × )

17.>因为储能元件的存在,就某一瞬间来说,回路中一些元件吸收的总电能可能不等于其他元件发出的总电能。( × )

18.>对压敏电阻而言,所加的电压越高,电阻值就越大。( × )

19.>在同频率的正弦交流电量中,参考正弦量的初相位设为零,其余正弦量的初相位等于它们与参考正弦量之间的相位差。( √ ) 20.>液体静压力P,液体密度ρ,液柱高度h三者之间存在着如下关系式:h=ρgP。( × )

21.>数据采集系统(DAS)也具有调节功能。( × )

22.>自动调节系统环节之间有3种基本的连接方式:串联、并联和反馈。( √ )

23.>可编程序控制器的简称为KMM。( × )

24.>集散控制系统DCS的英文全称为Distribute Control System。( √ )

25.>单根匀质导体做成的闭和回路,其热电动势总是为零。( √ )

26.>热电偶输出电压仅与热电偶两端温度有关。( × )

27.>电触点水位计工作原理是利用水的导电性。( √ )

28.>热电偶的热电特性是由其测量端和冷端的温度差决定的。

( × )

29.>工业用铂、铜电阻温度计的测温原理是利用了金属的电阻值随温度变化而变化的特性。( √ )

30.>孔板,喷嘴,云母水位计都是根据节流原理来测量的。( × )

31.>活塞式压力计是根据流体静力学的力平衡原理及帕斯卡定律为基础进行压力计量工作的。( √ )

32.>数据采集系统既可采集模拟两信号,又可采集数字量信号。( √ )

33.>数据采集系统不具备数据输出功能。 ( × )

34.>PLC系统只能用来处理数字量。( × )

35.>集散控制系统的一个显著特点就是管理集中,控制分散。

( √ )

36.>纯比例调节器即不能消除动态偏差又不能消除静态偏差。

( √ )

37.>具有深度负反馈的调节系统,其输出量与输入量之间的关系仅由反馈环节的特性所决定,而与正向环节的特性无关。( √ ) 38.>调节系统的快速性是指调节系统过渡过程持续时间的长短。( √ )

39.>衰减率φ=0,调节过程为不振荡的过程。( × )

40.>热电偶的电势由温差电势和接触电势组成。( √ )

41.>烟气中含氧量越高,氧化锆传感器输出的氧浓度差电压越大。( × )

42.>临时进入绝对安全的现场可以不戴安全帽。( × )

43.>凡在离地面3m以上的地点进行的工作都应视作高处作业。

( × )

44.>企业全面质量管理概念起源于日本。( × )

45.>现阶段的质量管理体系称为全面质量管理。( √ )

46.>产品质量是指产品的可靠性。( × )

47.>热工控制图纸中安装接线图是用来指导安装接线的施工图。( √ )

48.>根据有效数字运算规则,1.72×1013=1.740×103。( × )

49.>信号电缆、控制电缆屏蔽层可就近接地。( × )

50.>主燃料跳闸是FSSS系统中最重要的安全功能。( √ )

51.>为了防止干扰,通信电缆和电源电缆不得平行敷设。( √ )

52.>当仪表管道的敷设环境温度超过一定范围时,应有防冻或隔热措施。( √ )

53.>标准仪器与压力表使用液体为工作介质时,它们的受压点应在同一水平面上,否则应考虑由液柱高度所产生的压力误差。( √ ) 54.>当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装缓冲装臵。( × )

55.>连接固定表盘的螺栓、螺母、垫圈无须经过防锈处理就可使用。( × )

56.>电缆与测量管路成排作上下层敷设时,其间距不宜过小。

( √ )

57.>测量轴承座振动量的传感器是涡流式传感器。( × )

58.>热电偶的补偿导线有分度号和极性之分。( √ )

59.>若流量孔板接反,将导致流量的测量值增加。( × )

60.>PLC梯形图程序中,相同编号的输出继电器可重复引用。

( × )

61.>压力表的示值应按分度值的1/5估读。( √ )

62.>保护通过联锁实现,所以保护也称为联锁。( × )

63.>热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。( × )

64.>活塞式压力计可作为标准仪器使用。 ( √ )

65.>一旦PLC系统组态、配臵完毕,每个输入、输出通道对应唯一一个输入、输出地址。( √ )

66.>补偿导线与所配热电偶的热电特性必须完全一致。( × )

67.>差压流量计的导压管路、阀门组成系统中,当正压侧管路或阀门泄漏时,仪表指示值将偏低。( √ )

68.>差压变送器的启动顺序是先打开平衡门,再开正压侧门,最后打开负压侧门。( × )

69.>电厂中主蒸汽管道蒸汽温度的测量常采用热套式热电偶温度传感器。( √ )

70.>用双极比较法检定热电偶时,标准热电偶和被检热电偶的型号必须相同。( × )

71.>经外观检查合格的新制热电偶,在检定示值前,应先在最高检定点温度下,进行退火处理。( √ )

72.>压力表检定规程规定,压力表的来回差不得超过表计允许基本误差的绝对值的1/2。( × )

73.>使用中和修理后的变送器,其回程误差应不大于其基本误差的绝对值( √ )。

74.>安装在汽轮机内部的传感探头,其信号引出线必需使用铠装的探头引线。( √ )

75.>在烟、煤粉管道上安装取压部件时,取压部件的端部应无毛刺,且不应超出管道内壁。( √ )

76.>测量锅炉尾部烟气含氧量的氧化锆探头通常安装在空预器烟气出口的烟道上。( × )

77.>热电偶倾斜插入管道安装时,斜插方向应与被测流体流动方向相同。( × )

78.>测量水和蒸汽压力的水平引压管应朝工艺管道方向倾斜。

( × )

79.>氧化锆探头一般应在锅炉点火前安装好,随锅炉启动,逐步升温。( √ )

80.>安装玻璃管风压表时,要注意不能使连接橡皮管向上高出仪表。( × )

81.>沿水平敷设差压管路时应有一定的坡度。( √ )

82.>仪表盘安装时,应尽量减小盘正面及正面边线的不垂直度。( √ )

83.>为放火、防尘,盘底孔洞必须用水泥耐火材料严密封闭。

( × )

84.>当氧化锆实际工作温度偏高于设计温度时,则氧量指示值将会偏高于正常值。( × )

85.>E型热电偶的两热电极材料为镍铬-镍硅。( × )

86.>氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。( √ )

87.>轴承振动传感器输出电势的幅值与振幅成正比。( × )

88.>铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽。( × )

89.>热电阻元件采取双线并绕法的目的是为了消除电感的影响和提高抗干扰能力。( √ )

90.>电容式压力(差压)变送器测量部分所感受压力与高,底压侧极板与测量膜片之间的电容之差成正比。( × )

91.>测高温高压介质压力时,压力表与接头连接处之间应使用退火紫铜垫。( √ )

92.>热电阻感温元件的三线制接线方法,并不能消除环境温度对测量结果的影响。( × )

93.>与热电偶相匹配的补偿导线,在连接时,如果极性接反将使二次仪表指示偏小。( √ )

94.>单室平衡容器比双室平衡容器在环境温度下降时更会产生较大的负误差。( √ )

95.>环境温度下降对单平衡容器来说将产生负误差,而对双平衡容器将产生正误差。( )

96.>安装水位测量取源装臵时,其取源阀门应斜装。( × )

97.>相邻两取源部件之间的距离越大越好。( × )

98.>测量压力的引压管的长度一般不应过长。( √ )

99.>锅炉安全门是锅炉主蒸汽压力高保护的重要装臵。( √ ) 100.>遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。( √ )

101.>汽轮机凝汽器真空低保护是汽轮机重要保护项目之一。

( √ )

三、简答题:

1.>什么是检定证书?什么是检定结果通知书?

检定证书是证明计量器具检定合格的文件。检定结果通知书是证明计量器具检定不合格的文件。

2.>试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。

电压是表明电场力作功能力大小的物理量;两点间电位差的大小

即为电压;电动势是指电源力作功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。

3.>正弦量的有效值是否就是正弦量的平均值?为什么?

正弦量的有效值不是正弦量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻时产生的热量相等,而正弦量的平均值为零。

4.>二极管的主要参数有哪几个?

1)最大整流电流; (2)反向电流;(3)工作频率;(4)最大反向工作电压。

5.>写出压力、大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)的定义。

压力是指垂直且均匀地作用于单位面积上的力。

大气压力是指地球表面大气自重所产生的压力。

绝对压力是指以完全真空作为零标准(参考压力)表示的压力。

表压力是指以大气压力作零标准(参考压力)表示的压力。

负压力是指绝对压力低于大气压力时的表压力。

6.>什么叫温度计的时间常数和热响应时间?

温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的63.2%是所需的时间。温度计的响应时间是指激励受到突变时刻起,直至响应到达某一规定时刻为止的时间间隔。

7.>什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响?

(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。

(2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。

8.>什么是系统误差?什么是随机误差?

系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差;

随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。

9.>说明三极管如何实现开关功能?

打开:三极管处于截止状态。闭合:三极管处于饱和状态。

当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。

10.>将N级放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化?

放大倍数增大,通频带变窄。

11.>单相半波整流电路中,二极管的正向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压器的利用率哪个高?

在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为U2,即交流电源的幅值。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流

电路中电源变电器的效率高。

12.>试简述整流电路中滤波电容的工作原理。滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电。当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。

13.>热力学温标是如何定义的?

以热力学第二定律为基础制订的温标称为热力学温标。

根据卡诺定理的推论可知,工作于两个恒定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率与工作介质无关,只与这两个热源的温度有关,这样定义的温标称为热力学温标。

14.>法定计量单位中,国际单位制的基本单位有哪几个,写出它们的名称和单位。

国际单位制的基本单位有7个。它们是:

长度--米(m) 质量--千克(公斤)(kg) 时间--秒(s) 电流--安培(A)

热力学温度--开尔文(K) 物质的量--摩尔(mol) 发光强度--坎德拉(cd)

15.>国际单位制单位与SI单位有何区别? SI单位包括SI基本单位和SI导出单位。而国际单位制单位包括SI单位、SI词头和SI单位的十进倍数和分数单位。

16.>简述温度和温标的定义?

温度的宏观定义是从热平衡的观点出发,描述热平衡系统冷热程度的物理量。它的微观概念是表示该系统分子无规则热运动的剧烈程度。

温标是衡量温度高低的标尺,它是描述温度数值的统一表示方法(或定义方法)。它明确了温度的单位、温度定义固定点的数值,内插仪器和内插公式。

17.>简述产生测量误差的原因。

(1)测量方法引起的误差;(2)测量工具、仪器引起的误差;(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;5)被测对象本身变化所引起的误差。

18.>试简述变压器中铁芯发热的原因和减少发热的方法。

变压器铁芯发热的主要原因是磁滞损耗、涡流损耗和线圈的传导热量。

减少铁芯的发热的方法是①加强冷却;②采用磁化特性较好的硅钢片;③增大硅钢片间的电阻。

19.>为什么大中型直流电动机不允许直接启动?启动时一般采用哪些启动方法?

直流电动机直接启动时,因启动瞬间反电势为零,故启动电流为端电压除以电枢电阻。因电枢电阻较小,所以直接启动时启动电流一般为额定电流的10~20倍,如此大的电流会对电机本身、电网、机械传动系统产生非常大的危害,甚至毁坏电机。

一般采用降压启动和电枢回路串电阻启动两种方式。

20.>两台三相变压器并联运行必须满足哪些条件?

(1)相序相同;(2)组别相同;(3)变比相等;(4)短路阻抗相等。

21.>试写出4种负反馈电路的名称,并分析4种负反馈电路对输出电阻的影响。

4种负反馈电路为电压串联负反馈、电流并联负反馈、电压并联负反馈和电流串联负反馈。

电压型反馈使输出电阻减小,电流型反馈使输出电阻增加。22.>工业调节器的基本运算规律有哪些?

工业调节器的基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(PI)运算和比例积分微分(PID)运算。

23.>集散控制系统的“4C”技术是指什么?

“4C”技术是指计算机技术、控制技术、通信技术和图形显示技术。

24.>请写出可编程控制器系统的主要组成部分。

①中央处理器CPU;②编程器;③通信电缆;④就地及远程I/O 站。

25.>简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成?

由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。

③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站。

26.>简述热电阻的测温原理。

绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成感温元件,用来测量温度。

27.>热电偶有哪4个基本定律?

(1)均质导体定律;(2)中间导体定律 (3)参考电极定律;(4)中间温度定律。

28.>简述热电偶的中间导体定律。

在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。

29.>热电偶产生热电势的条件是什么?

(1)必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;

(2)热电偶测量端和参比端之间必须有温差。

30.>测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式?

根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。

接触式振动传感器有感应式和压电式;

非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式。

31.>简述弹簧管式压力表的工作原理。

弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。

32.>简述差压式流量测量装臵原理。

其工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。

33.>动圈表中张丝的作用是什么?

张丝有三个作用:①产生反作用力矩;②支撑动圈;③引入电流。

34.>目前最常用的差压变送器有哪3种?

力平衡式压力变送器;扩散硅式压力变压器;电容式压力变送器。

35.>双金属温度计的测温原理是什么?

利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的。

36.>简述双金属温度计的组成结构。

双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支承双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘、保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件臵于保护套管内,其一端固定在套管底部,另一端接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。

37.>自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些?

自动调节系统由调节对象和自动装臵两部分组成。

组成自动调节系统的最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

38.>简述热量传递的3种基本方式。

热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。

它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。

(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。

(3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。

39.>简述玻璃液体温度计测量温度的主要误差来源?

①读数误差;②标尺误差;③弯月面顶部位移;④修正的误差;⑤零点位移;⑥露出液柱的存在;⑦外部压力的影响;⑧测量变动温度时示值的停留(热惰性);⑨温度计本身的温度失真。

40.>简述力平衡式压力变送器工作原理。

顾名思义,此压力变送器是按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧或波纹管)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为0~10mA的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈之中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力,当作用力与反馈力达到平衡时,杠杆系统停止偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。将压力信号转变为电流信号供指示调节用。

41.>热电阻数字温度表由哪两部分构成,并简述它的工作原理。

热电阻数字温度表由数字电压表与测量电桥电路构成。测量电桥电路将热电阻信号转换成电压信号输出,数字电压表将输入的电压信号经过电压放大级放大后转换成数字量并显示。

42.>写出火力发电厂的三大主机设备及汽轮机的辅助设备。

三大主机设备是锅炉、汽轮机和发电机。汽轮机的辅助设备有:凝汽器、凝结水泵、抽气器、油箱、油泵、冷油器和加热器等。44.>火灾报警的要点有几条?内容是什么?

有4条,内容是:(1)火灾地点(2)火势情况(3)燃烧物和大约数量(4)报警人姓名及电话号码。

45.>什么是全面质量管理的费根堡姆博士定义?

全面质量管理的费根堡姆博士定义是指为了能够在最经济的水平上并考虑到充分满足顾客要求的条件下,进行市场研究、设计、制造和售后服务,把企业内各部门的研制质量、维持质量和提高质量的活动构成一体的有效体系。

46.>热工连接管路有哪些?对它们进行检查时主要应检查哪些内容?

热工连接管路有蒸汽管路、空气管路和水管路。应检查是否有接错、堵塞和泄漏现象。

47.>压力表在投入使用前应做好哪些工作?

(1)检查一、二次门,管路及接头处应连接正确牢固;二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根填加适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;

(2)压力表及固定卡子应牢固;(3)电接点压力表应检查和调整信

号装臵部分。

48.>仪表管在安装前为何要进行吹扫清洗?

由于管子在制造、运输、保管各个环节中,都不可避免地要产生氧化物垢和泥土等其他污垢,如不把这些污垢在安装前吹扫干净,安装后就难免出现堵塞管路,特别是仪表管子本身直径又小,在敷设焊接后,管路又较长且弯头又多,管子的堵塞情况就可能更加严重,这时再来疏通,那就极为困难。所以管子在安装前必须逐根吹扫干净,才能顺利地投入使用。吹扫干净的管子在保管和运往现场前管子两端应作好封闭,以防泥土二次进入管子。

49.>校验氧气压力表时,为什么要禁油?

因为氧气压力表若沾染了油,使用时,油遇到氧气会发生燃烧,甚至有发生爆炸的危险。因此,在校验氧气压力表时要绝对禁油,不能用油作介质直接进行校验。

50.>简述盘内接线的基本技术要求。

盘内接线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。51.>热工测量仪表有哪几部分组成?各部分起什么作用?

热工测量仪表有感受件、中间件和显示件组成。

感受件直接与被测量对象相联系,感受被测参数的变化,并将被测参数信号转换成相应的便于进行测量和显示的信号输出。

中间件将感受件输出的信号直接传输给显示件或进行放大和转换,使之成为适应显示元件的信号。显示件向观察者反映被测参数的量值和变化。

52.>汽包锅炉装臵主要有哪几个调节系统?

主要的调节系统有汽包锅炉的给水调节系统、主蒸汽温度调节系统和汽包锅炉燃烧调节系统。

53.>汽轮机保护项目主要有哪些?有凝汽器真空低保护、润滑油压低

保护、超速保护、转子轴向位移保

护、高压加热器水位保护。54.>计量标准器具的使用应具备什么条件?

(1)计量标准器具经检定合格;(2)具有正常工作所需要的环境条件;

(3)具有称职的保存、维护、使用人员;(4)具有完善的管理制度。

55.>热电偶测温的优点是什么?

(1)测温准确度较高;(2)结构简单,便于维修;(3)动态响应速度快;

(4)测温范围较宽;(5)信号可远传,便于集中检测和自动控制;

(6)可测量局部温度甚至“点”温度。

56.>简述合格的工业用热电偶的外观要求。

①新制热电偶的电极应平直、无裂痕、直径应均匀;使用中的热电偶的电极不应有严重的腐蚀和明显缩径等缺陷;②热电偶测量端的焊接要牢固、呈球状,表面应光滑、无气孔、无夹渣。

57.>对使用中的工作用水银温度计的外观检查包括哪些内容?

(1)检查温度计感温泡和玻璃棒有无裂痕;(2)检查液柱有无断节或气泡。

58.>请写出锅炉MFT和停炉后的吹扫条件。

(1)所有油枪喷嘴阀关闭;(2)所有监视火球的火焰检测器显示无火焰;

(3)主油管跳闸阀关闭;(4)所有磨煤机未投入;(5)风量>3%;

(6)所有给煤机未投入。

59.>差压式流量计是由哪几部分组成的?它是根据什么原理来测量流量的?

由节流装臵、引压管、附件及差压计组成。它是根据节流原理来测量流量的。

60.>DDZ-Ⅲ型差压变送器有哪些主要特点?:

(1)采用国际标准信号制;(2)采用线性集成电路;(3)集中统一供电,并与蓄电池构成不停电供电装臵;(4)结构合理,调整简便;(5)能与计算机配套使用;(6)整套仪表可构成安全火花型防爆系统。61.>简述弹簧管式一般压力表的示值检定项目。

弹簧管式一般压力表的示值检定项目有:①零位示值误差;②示值基本误差;③回程误差;④轻敲表壳后,其指针示值变动量;⑤耐压检定。

62.>试写出3种标准节流装臵,并写出它们的取压方式?

(1)标准孔板,它的取压方式是角接取压和法兰取压;(2)标准喷嘴,它的取压方式是角接取压;(3)长颈喷嘴,它的取压方式是角接取压。

63.>影响热电偶稳定性的主要因素有哪些?

(1)热电极在使用中氧化,特别是某些元素在使用中选择性的氧化和挥发;(2)热电极受外力作用引起形变所产生的形变应力;(3)热电极在高温下晶粒长大;(4)热电极的沾污和腐蚀。

64.>热电偶现场测温为什么要采用补偿导线?

使用补偿导线的作用,除了将热电偶的参考端从高温处移到环境温度相对稳定的地方外,同时能节省大量的价格较贵的金属和性能稳定的稀有金属;使用补偿导线也便于安装和线路敷设;用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,以利于动圈式显示仪表的正常工作和自动控制温度。

65.>请写出差压式变送器安装完毕后,进行投运时的具体操作步骤。

进行投运时的具体操作步骤为先打开平衡阀,再打开低压侧阀门,等高、低压室压力平衡后,再关闭平衡阀,接着再打开高压侧阀门。

66.>热电阻元件在使用中会发生哪些常见故障(1)热电阻线之间短路或接地;(2)电阻元件电阻丝断;(3)保护套管内部积水;4)电阻元件与导线连接松动或断开。

67.>力平衡变送器的检修检查项目有哪些?

(1)一般性检查;(2)变送器机械部分检查;(3)变送器密封性检查。

68.>检修后的温度变送器的检定项目有哪些?

(1)外观检查;(2)基本误差检定;(3)回程误差检定;(4)负载变化影响;(5)电源变化影响检定;(6)输出交流分量检定;(7)绝缘电阻检定;(8)绝缘强度检定。

69.>如何对差压变送器进行密封性检查?

差压变送器在进行密封性检查时,高、低压力容室连通,并同时引入压力,使压力平稳地升至额定工作压力后,切断压力源,密封15min,观察压力表示值,后5min内压力值下降不得超过额定工作压力的2%。

70.>如何选择现场用压力表的量程和精度等级?

压力表所测量的压力低于1/3量程时,测量准确度较低,因此被测压力应高于1/3量程;为了使压力表安全可靠地工作,选用的压力表量程应比被测介质压力值高1/3量程,也就是要使压力表的指示值经常在量程的1/3~2/3之间。

压力表的精度按被测压力最小值所要求的相对允许误差来选择。

71.>影响热电偶测温的外界因素是什么?可用哪些技术方法消除?

影响热电偶测温的外界因素是热电偶的冷端温度。

消除的方法有:恒温法;补偿导线法;补偿电桥法;补偿电偶法;电势补偿法;调整动圈仪表机械零位等。

72.>对制作电阻温度计感温元件的金属材料有哪些要求?

(1)电阻温度系数要大;(2)电阻值与温度的变化关系应尽可能呈线性关系。这样可以减小内插方程的计算误差;(3)电阻率要大,电阻率大则绕在骨架上的电阻丝就越短,电阻体也就小,热惯性和热容量就小,测温速度快,测温准确度就高;(4)金属的物理、化学性能要稳定;(5)金属要有较高的复现性,以达到互换的目的。

73.>如何判断使用过并混合在一起的K型和J型热电偶?

将两支热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

仪表维修工试题C

一、选择题。 1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2) 1)测量导线的长度2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量 2.直流电与交流电说的是:(3) 1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 3.热电偶供电为:(1) 1)直流2)交流 3)三相交流4)不供电 4.压力的单位是(3)。 1)N牛顿2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡 5.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。 1)-100摄氏度 2)-20摄氏度3)80摄氏度 6.级仪表的精度等级可写为:(1) 1)级 2)+级3)+级 4) 7.孔板的法兰取压也叫做什么法(1) 1)1英寸法兰取法2)2英寸法兰取法3)5英寸法兰取法 8.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。 1)厚度不同2)材料不同 3)直径不同 9.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点2)冰点3)三相点 10.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。 1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号 11.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。(4 )1)经常采用的是铂丝2)也有利用铜丝的 3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝 12.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表(2 )。 1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大 13.转子流量计必须(2 )安装。 1)水平 2)垂直3)可任意安装 14.我们常提到的PLC是( 2 )。 1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统

15.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD 二.判断题 1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√) 2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√) 3.导线的电阻与导线的长度有关。(√) 4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。 (╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。 5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。 (╳)电阻值不相同,粗的电阻值小 6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√) 7.FT代表孔板。 (╳)FT代表变送器 8.热电阻应采用两线制。(╳) 热电阻应采用三线制 9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√) 10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√) 四.问答题: 1.解释欧姆定律: 答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。 2.什么是短路? 答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。 3什么是闭环系统? 答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。 4.什么是开环系统? 答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。 三.计算题 1.一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?

化工仪表维修工试卷

科目:化工仪表维修工竞赛题库总分:100分时间:90 分钟 一、单选题(共85题,每题0.5分,说明:选择一项正确的答案) 1、你对职业道德修养的理解是。 A、个人性格的修养 B、个人文化的修养 C、思想品德的修养 D、专业技能的提高 2、在下列论述中,是正确的。 A、人生的目的就在于满足人的生存与生理本能的需要 B、追求物质、金钱、享受的人的本能要求 C、人生在世要对社会和他人承担责任,要有强烈的社会使命感 D、人生在世就是要追求个人的幸福与快乐 3、下列哪项不属于常用的灭火器材? A、干粉灭火器 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器

D、1511灭火器 4、下列哪项不属于助燃气体? A、氧 B、氧化亚氮 C、氯 D、氮 5、液、固两相之间的平衡温度称 A、沸点 B、凝点 C、熔点 D、汽化点 6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做 A、电压 B、电源 C、电流 D、电容

7、220VAC电压可用以下工具测量其电压值: A、24V直流电源 B、电笔 C、万用表AC~档 D、校验仪(气压) 8、当电路的参考点发生变化,下列电量也相应变化的是 A、电压 B、电位 C、电动势 D、以上都有可能 9、2A的电流在5min内通过某导体横截面的总电荷量是 A、1C B、600C C、3600C(C代表电量库仑) D、以上都不对 10、测4~20mA电流信号时一般使用 A、示波器

B、校验仪(气压) C、试电笔 D、万用表 11、“12V12W”的灯泡,接入6V的电路中,通过灯丝的实际电流是 A、2A B、1A C、0.5A D、0.25A 12、电阻R1与R2(R1I2 B、P1U2 D、以上均不对 13、将C1(10μF/15V)和C2(20μF/25V)串联后,其最大安全工作电压为 A、15V B、25V C、22.5V

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

仪表维修工试卷及答案

仪表维修工试题 笔试试卷 注 意 事 项 1、考试时间:150分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第40题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题0.5分,满分20分。) 1. 热电偶镍铬-镍硅的分度号为( A )。 A 、 K B 、 E C 、 T D 、 R 2. 仪表设备使用的UPS 220V 交流电源的电压波动范围不超过( C )。 A. 1% B. 3% C. 5% D. 10% 3. 炉温和燃料气流量的构成串级调节系统,炉温为主参数,主、副调节器正反作用的正确组合为( A )。 A.主反副反 B.主正副反 C.主反副正 D.主正副正 4. 以下对于前馈控制的说法,不正确的是( B )。 A 、前馈控制是开环控制 B 、单纯的前馈调节是一种能对被控量的变化进行补偿的控制系统 C 、前馈控制只能对干扰量的变化进行补偿 D 、前馈-反馈调节利用了前馈调节的及时性和反馈调节的静态准确性 5. 用差压液位计测量界面的液位,在液位最低时,仪表的正负压室差是-2796Pa ,而仪表 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

的量程是5884Pa,那么在仪表正负压室差是在146Pa 时,仪表的输出信号是( B )。 A 、 16mA B 、 12mA C 、 20mA D 、 8mA 6. 304和以下哪种钢牌号的材料成分相近( B )。 A 、0Cr18Ni12Mo2Ti B 、0Cr18Ni9 C 、0Cr17Ni12Mo2 D 、0Cr18Ni9Ti 7. 钢铁发生腐蚀时,正极上发生的反应为( C )。 A 、2Fe -4e -=2Fe2+ B 、2Fe2++4e -=2Fe C 、2H2O +O2+4e -=4OH - D 、Fe3++e -=Fe2+ 8. 以下对继电器的说法,正确的是( B )。 A 、带显示灯线圈信号是直流电压的继电器,线圈通电,发现显示灯不亮但接点动作,因此,可以判断并联在线圈上的发光二极管损坏了 B 、固态继电器与电磁继电器相比,固态继电器更适合用于高频动作场合 C 、220VAC 欧姆龙继电器的技术参数中,吸合电压为176VAC ,是指只有线圈两端电压大于或等于176VAC ,继电器才会吸合 D 、以上说法都不正确 9.常用的牌号为CF8M 的铸件相当于( A )材料。 A 、 316 B 、 321 C 、 304 D 、 316L 10. 停电时内容丢失的存储器是( B )。 A 、ROM B 、RAM C 、EPROM D 、EEPROM 11.下面梯形图的等效梯形图是( D )。 1 2 3 4 5 A 、 15 3 5 4 32 B 、 1 23 5 4 C 、14 35 5 32 1 D 、15 35 4 3 2 1

热工仪表能级晋升考试题库(DOC)

<<热工仪表检修>>能级晋升理论题库 一、填空题(共100题) 1.热力学温度的单位是开尔文,其定义是水三相点热力学温度的 1/273.16 。 2.摄氏温度单位是摄氏度。热力学温度和摄氏温度之间的关系是 t=T-27 3.16 。 3.各种测温仪表都是利用测温物质的物理化学性质随温度变化的原理实现测温的。 4.常用的测温仪表可分为接触式和非接触式两大类。 5.热电偶焊接端称为热端(工作端)与导线连接的一端称为冷端(非工作端)。 6.热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。 7.热电阻温度计由热电阻、连接导线和显示仪表三部分所组成。 8.分度号为Pt50、Pt100的铂电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 8.分度号为Cu50、Cu100的铜电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 9、通过热电阻的电流应予以限制,一般不超过 6~8mA ,否则会因流过电流发热而带来测量误差。 10.按充入密封系统工作性质不同,压力式温度计可分为充液式、充气式和充蒸汽式三种。 11.充液式温度计是基于测温液体的体积随温度变化的特性制成的。 12.动圈式显示仪表的测温电路主要有配热电阻的测温电路、配热电偶的测温电路两种。 13.显示仪表安装地点的环境温度应在 10~30℃之间,相对温度应在 30%~80% 范围内,没有腐蚀性气体存在。 14.国际单位中规定压力的单位是帕斯卡,符号是 Pa 。 15.压力的单位物理意义是 1N的力垂直均匀作用在 1m2面积上产生的压力。 16.压力表的品种很多,目前工程上常用的有液柱式压力计、弹性式压力计和电气式压力计等。 17.弹性元件是弹性压力计的感受元件,主要有弹簧管、膜片(膜盒)及波纹管三种形式。 18.当压力测点和显示仪表安装地点距离较远时,要采用变送器把压力信号转变为电流或电压信号,来进行压力的测量。

仪表维修工理论试题

仪表维修工考试题 一、单选题(四选一) 1.热电偶的测温原理是基于()。 A.热磁效应B.热阻效应C.热电效应D.热压效应 2 .有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的最大绝对误差是()。 A.2.0KPa B.2.5KPa C.4.0KPa D.1.5KPa 3.测温元件一般应插入管道()。 A.越过管道中心5~10cm B.5~10cm C.50mm D.100mm 4.有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的刻度标尺最多可分()格。A.40 B.20 C.25 D.50 5.某容器内的压力为1MPa,为了测量它最好选用量程为()的工业压力表 A.0~1MPa B.0~1.6MPa C.0~2.5MPa D.0~4.0MPa 6.浮球式液位计所测液位越高,则浮球所受浮力()。 A.越大B.越小C.不变D.不一定 7.工业上常用的流量仪表可分为:速度式、体积式和()。 A.加速度式B.质量式C.重量式D.容积式 8.已知一椭圆齿轮流量计的齿轮转速为30r/min,计量室容积为75cm3,则其所测流量为()m3/h。 A.0.135 B.9 C.540 D.0.54 9.下面的()不是差压变送器无指示的故障原因。 A.仪表未校准B.信号线脱落或电源故障 C.安全栅坏了D.电路板损坏 10.用电阻法检查仪表的故障时,应该在仪表()情况下进行。 A.通电B.通电并接入负载C.不通电D.任意 11.某厂在大修后仪表开车,出现大批量热电偶测温仪表示值偏低,可能性最大的原因是()。A.热电偶型号选错B.热电偶正负极接线错误 C.外界电磁场干扰D.热电偶冷端温度补偿处理得不好 12.调节阀产生严重的振动,其原因可能是作用于阀上外力的频率()阀的固有频率。A.远远大于B.大于C.等于或接近D.小于 13.一纯比例控制系统,被控变量出现了等幅振荡的过渡过程,此时应该()。 A.增加比例度B.减小比例度C.增大比例放大倍数D.加入微分作用14.若热电阻丝线间局部短路或保护管内有金属屑,则显示仪表指示() A.最大值B.最小值C.比实际值低或示值不稳D.室温 15.保护接地,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与()之间作良好的金属连接。 A.大地B.零线C.接地体D.其他设备 16.A/D转换器是将()。 A.数字量转换成模拟量B.成分信号转换成电信号 C.模拟量转换成数字量D.电信号转换成报警信号 17.所谓智能仪表,主要是指仪表内有()。 A.RAM B.CPU C.CMOS D.ROM

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 -

(11-036) 电力职业技能鉴定考试 《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的()倍进行化整。 (A)0.05; (B)0.1; (C)0.5; (D)0.01。 2. 中温区温度的范围为()。 (A)13.8033~273.15K ; (B)273.16~630.527K ; (C)13.8033~273.16K ; (D)273.15~630.527K 。 3. 目前电厂常用压力(差压)变送器的输出信号为()。 (A)0~10mA ; (B)4~20mA ; (C)0~5V ; (D)1~5V 。 4. 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是()。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 5. 以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理论依据是()。 (A)中间导体定律; (B)均质导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 6. 电动机的旋转磁场的转速与()。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)电源电压成正比; (B)电源的频率和磁极对数成正比; (C)电源频率成反比,与磁极对数成正比; (D)电源频率成正比,与磁极对数成反比。 7. 分散控制系统中的()根据各工艺系统的特点,协调各系统的参数设备,是整个工艺系统的协调者和控制者。 (A)过程控制级; (B)过程管理级; (C)生产管理级; (D)经营管理级。 8. 使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程称为()。 (A)标度变换; (B)A/D转换; (C)非线性补偿; (D)量化。 9. 多级汽轮机以下几种损失中最大的为()。 (A)余速损失; (B)排汽损失; (C)湿汽损失; (D)部分进汽损失。 10. 在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是()。 (A)孔板=喷嘴; (B)孔板>喷嘴; (C)孔板<喷嘴; (D)不能确定。 11. 计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在制造厂无特殊要求时,接地电阻一般不大于()。 (A)10Ω; (B)5Ω; (C)2Ω; (D)1Ω。 12. 流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的()收缩到最小。 (A)进口处; (B)圆柱形开孔处; (C)出口处; (D)出口后一定距离处。 13. 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人工光源射入直角入口边缘,用4~12倍放大镜观察无光线反射则认为尖锐。 (A)垂直90°; (B)倾斜45°; (C)倾斜60°; (D)水平180°。 14. 电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,指针将()。 (A)打到终端; (B)打到始端; (C)保持在原位置; (D)在原位置左右。 15. 对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封()min,才能进行密封性检查。 (A)3; (B)5; (C)10; (D)15。 16. 铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为()。 (A)1/4R; (B)1/2R; (C)R; (D)2R。 17. 对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的()倍来计算对应的被测温度的。 (A)n; (B)1; (C)1/n; (D)n-1。 18. 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,否则应有防冻或隔离措施。

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

热工仪表修理工中级工面试、笔试试题

职业技能鉴定实际操作技能试题库 热工仪表修理工面试、笔试试题(中级工) 对运行中的带联锁保护的仪表进行维修时应注意哪些方面?(至少4项,每项5分) 答案:(1)检查维修应有两人或两人以上参加。(2)维修前必须征得现场当班人员同意并签好工作票。(3)检修前要解除相关的联锁保护。(4)检修结束并回复设备后,确认相关联锁保护未动作。(5)投入联锁保护。(6)办理工作票终结手续。 DCS中出现的干扰信号是怎样产生的? 答案:一般来自下述三个方面: (1)静电感应产生的干扰由信号回路周围存在的静电电容、分布电容引起,往往来自于电源线;(6分)(2)电磁感应产生的干扰由信号回路周围的磁场引起,来自于电机、变压器、接触器等设备;(6分)(3)多点接地或阻抗匹配产生的干扰(4分)①信号线有两点以上接地,而这两点之间又有其他设备的漏

电流产生的电位差,信号回路就会因通过构成闭合回路 而产生干扰.(1分)②信号线的屏蔽层有两点以上接地.(1分)③信号线对地绝缘差.(1分)④接受信号回路的阻抗低.(1分) 安装DCS时,应采取哪些抗干扰措施?(至少4项,每项5分) 答案:(1)信号线应采用屏蔽电缆(芯线1mm2),其屏蔽层只能有一处接地(接地点一排),其余部位对地都是绝缘的.现场检测仪表处,电缆屏蔽层不能接到表 的外壳,而要"悬空".现场接线盒的接地母排,是用 来汇集各检测仪表信号电缆的屏蔽层,然后经多芯电缆 的屏蔽层接到控制室的接地母排,所以其本身在现场不 能另外接地. (2)用电缆桥架敷设电缆时,应尽量避免不同电压等 级的电缆在同一槽敷设,迫不得已时,可用金属隔板有 槽加以隔开. (3)当选用过程计算机并且邻近(<10m)有大容 量的用电设备时,则需在控制室的墙设置法拉第屏蔽笼,

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

仪表维修工试题及答案.

仪表维修工(高级工)职业技能鉴定 理论知识试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分30分。) ()1、职业道德是一种职业规范,受社会普遍认可的一种行为原则和行为规范的总和。 ()2、将C1(10μF/15V)和C2(30μF/25V)并联后,最大安全工作电压是。 ()3、常用二极管的作用是具有单向导电性。 ()4、二进制1011+1101应该是11000。 ()5、在一定的体积和温度下,某液态组分达到汽、液平衡时的压力称为该组分的饱和蒸气压。 ()6、弹簧管压力表的自由端位移和压力信号成反比。 ()7、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将偏小。 ()8、差压式液位计原理是利用容器内的液位改变时,有液柱产生的动态压力也相应变化的原理工作的。 ()9、随着气信号的增大而打开的调节阀是气开式调节阀,也叫正作用调节阀。 ()10、化工企业高温管道是指温度高于450℃的管道。 ()11、取压口一般是按以安装方便的原则,容器或管道内壁面的圆形开孔,一般导压信号管路长度不易超过20mm. ()12、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际的值偏小。 ()13、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。 ()14、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。 ()15、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 ()16、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。 ()17、用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。 ()18、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两个并联的数显表用于温度显示。 ()19、PH电极长期不用,应储存在PH=7的缓冲溶液中。 ()20、不允许轻易停车的工艺设备中的液位测量,应选用内浮筒液面计。 ()21、气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑。在事故状态下,工艺装置应处于安全状态,减少原料和能源消耗或保证产品质量。 ()22、有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。 ()23、报警联锁系统的电源应配用UPS,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为30min以上。

热工仪表检修工(中级)题库

<<热工仪表检修>>中级工 题目部分 一、选择题(共86题) 1.压力表的检定周期一般不超过( )。 (A)半年;(B)1年;(C)1年半;(D)2年。 2.目前我国采用的温标是( )。 (A)摄氏温标;(B)华氏温标;(C)LPTS-68温标;(D)ITS-90温标 3.1mmHg是指温度为( )℃时的纯水,在标准重力加速度下,1mmH2O所产生的压力。 (A)0;(B)0.01;(C)4;(D)15。 4.纯水三相点温度为( )。 (A)273.15K;(B)273.16K;(C)0℃;(D)4℃。 5.电能的单位符号是( )。 (A)kWh;(B)kW/h;(C)kWh;(D)kWh。 6.对计量违法行为具有现场处罚权的是( )。 (A)计量检定员;(B)计量监督员;(C)有关领导;(D)市场管理员。 7.在利用网孔法求解复杂电路时,网孔电流是( )。 (A)彼此相关的一组量;(B)实际在网孔中流动的电流;(C)彼此独立的一组量;(D)支路电流。 8.下列关于电位的描述中,( )是不正确的。

(A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变;(C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为各点电位的代数和。 9.RC串联电路的时间常数为( )。 (A)RC;(B)C/R;(C)R/C;(D)1/(RC)。 10.RL串联电路的时间常数为( )。 (A)RL;(B)L/R;(C)R/L;(D)1/(RL)。 11.在三相对称正弦交流电路中,Y连接的中性点电位为( )。 (A)线电压;(B)相电压;(C)230V;(D)0。 12.在变压器中,铁芯的主要作用是( )。 (A)散热;(B)磁路主通道;(C)绝缘绕组与外壳连接;(D)变换电压。 13.当正弦量交流电压作用于一实际电感元件时,元件中流过的电流( )。 (A)滞后电压90°;(B)滞后电压0到90°;(C)超前电压0到90°;(D)超前电压90°。 14.三相异步电动机正常工作时,鼠笼绕组中电流( )。 (A)为直流电;(B)为交流电,频率较低;(C)为交流电,频率较高;(D)为交流电,与三相电源同频率。 15.带感性负载的可控硅直流整流电路中,与负载并联的二极管的作用是( )。 (A)整流;(B)滤波;(C)放大信号;(D)续流。 16.如果要求放大电路有高的输入电阻,宜采用( )。 (A)电压负反馈;(B)串联负反馈;(C)电流正反馈;(D)电流负反馈。 17.晶体管放大电路中,射极跟随器的电压放大倍数为( ) 。 (A)远小于1;(B)约等于1;(C)远大于1;(D)随管子的放大倍数而定,一般为20~

热工检修试题及答案

维护部热工专业试题库 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确 工作负责人 2、 对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般 为 三个月,最长周期不应超过 半年 。 3、 电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用 500V 绝缘 表测试,应 不 小于20M Q Q 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括: 量控制系统 。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是 监视 ,二是 保护 线路变更后,须经 查线 、 编号 和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的, 也有采用双位 控制方式实现的, 例如汽轮机转速达到额定转速的 103 %时,自动关闭 调节汽门 ,当 转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据, 当流体流经节流件(或传感器)时, 在其两侧产生差压,而这一差压与 流量的平方 成正比. &技术监督告警分 一般告警 和 重要告警 。 9、热工电缆的设计应注意 强电和弱电 必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆必须 避开热源和有 防火措施 ;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的 抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉 炉膛火焰 和 汽包水位 进行远距离 和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为 正向变化 ,当汽轮机停机时,胀差一般表现为 负 向变化 Q 12、 直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由 氧化锆探头 、 温度补偿装置 Q 13、 施工前必须对施工人员进行 技术交底 ,以便科学地组织施工, 保证热工仪表及控制 装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线Q 14、 建立DCS 系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行, 定期存档 Q 15、 施工中若发现图纸有误时, 应 停止施工并及时汇报 ,经设计人员核对无误后方可继 续施工Q 16、 热控设备需暂时退岀运行的重要保护系统, 应报厂级领导 审判并限时恢复Q 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围 原则上3米以内距离 内使用对讲机 18、 日巡检中,做好 缺陷记录 ;并按有关规定及时安排消缺。 19、 平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路 不得保温 ;引到差压变送器的两根取样管 应平行敷设共同保温Q 20、 锅炉跟随、汽机跟随、 协调控制三种 方式的切换试验。 21、 进行103%超速试验时,首先选择投入 103%电气超速试验,然后再设置目标转速 为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min ,选择"进行",即可进行 103%电气超速试 填空题 一次风量控制 出口温度控制、给煤

热工仪表检修简答题库

热工仪表检修简答题库 1.什么是检定证书?什么是检定结果通知书? 答:检定证书是证明计量器具检定合格的文件。检定结果通知书是证明计量器具检定不合格的文件。 2.试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。 答:电压是表明电场力作功能大小的物理量;两点间点位差的大小即为电压;电动势是指电源力作功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 3.正弦量的有效值是否就是正弦量的平均值?为什么? 答:正弦量的有效值不是正弦量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻是产生的热量相等,而正弦量的平均值为零。 4. 二极管的主要参数有哪几个? 答:(1)最大整流电流; (2)反向电流; (3)工作频率; (4)最大反向工作电压。 5.写出压力、大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)的定义。 答:压力是指垂直且均匀地作用于单位面积上的压力。 大气压力是指地球表面大气自重所产生的压力。 绝对压力是指以完全真空作为零标准(参考压力)表示压力。 表压力是指绝对压力低于大气压力的表压力。 6.什么叫温度计的时间常数和热响应时间? 答:温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的63.2%是所需的时间。温度计的响应时间是指激励受到突变时刻起,直至响应到达某一定时刻为止的时间间隔。 7.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响? 答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。 (2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 8.什么是系统误差?什么是随机误差? 答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差; 随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。 9.说明三极管如何实现开关功能? 答:打开:三极管处于截止状态。 闭合:三极管处于饱和状态。 当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。 10.将N级放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化? 答:放大倍数增大,通频带变窄。 11.单相半波整流电路中,二极管的正向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压的利用率哪个高? 答:在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为U2,即交流电源的幅值。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流电路中电源变电器的效率高。 12.试简述整流电路中滤波电容的工作原理。 答:滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压是电容充电。当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 13.热力学温标是如何定义的? 答:以热力学第二定律为基础制订的温标称为热力学温标。 根据卡诺定理的推论可知。工作于两个恒定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率与工作介质无关,只与这两个热源的温度有