文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀门接线图

阀门接线图

阀门接线图
阀门接线图

瑞基(开关型)

开指令5、35关指令5、33

全开8、9全关6、7

故障44、4321,1三代远控19、20

短接4与365与34(自保持)

电源1、2、3

杨修LK(开关型)

开指令3、4关指令2、4

全开17、18全关5、6

故障9、21远控10、11

短接(自保持)19、20

电源22、23、24

上仪一体化(60系列)

开指令37、39关指令38、39

全开12、13全关28、29

故障41、42远控33、34

电源1(U)、2(V)、3(W)

杨修2SB35系列(调节型)

指令14(+)、15(—)关阀位13(+)、14(—)

故障9、10远控11、12

电源22、23、24

上仪(Rotork)调节型

指令26(+)、27(—)阀位22(+)23(—)

故障42、43远控42、44

电源1、2、3

Rotork调节型

指令26(+)、27(—)阀位22(+)、23(—)

故障42、43远控10、11

短接4与415与39

电源1、2、3

其中远控设S3触点功能为RE触点方式为NO

Rotork开关型(IQ)

开指令5、35关指令5、33

全开8、9全关6、7

故障42、43远控10、11

短接4与365与34

电源1、2、3

其中远控设S3触点功能为RE触点方式为NO

扬州恒春(CKDJ开关型)

开指令1、11关指令2、11

停止令3、11

全开17、18全关19、20

故障15、16

短接5与12

注意:二级菜单NL设为OF就地点动,ON就地自保持,NR设为OF远程开关量点动,

ON远程开关量自保持。RS远程模拟控制设置,OF不允许,BO允许。

其他具体设置参考说明书

扬州恒春(CKD开关型)

开指令21、4关指令19、4

停止令20、4

全开12、13全关6、7

故障15、16

短接17与536与537与4

电源1、2、3

注意:二级菜单NL设为OF就地点动,ON就地自保持,NR设为OF远程开关量点动,

ON远程开关量自保持。RS远程模拟控制设置,OF不允许,BO允许。

其他具体设置参考说明书

天津北方宇通(802.10-0.5CP)

开指令9、7关指令8、7

停止令6、7

全开10、11全关12、13

短接6与7 停止令形成自保持

HQ开关型(红色)

开指令7、9关指令8、9

停止令6、9

全开15、16全关18、19

故障10、13远控10、11

短接6与9 停止令形成自保持

常州施奈德(开关型)

开指令9、7关指令8、7

全开12、14全关15、17

故障27、28远控4、6

4—20mA反馈 29(+) 30(—)

电源U、V、W

具体参数设置参考说明书

EMG(开关型)

开指令20、4关指令20、3

全开5、9全关5、7

故障5、10远控5、12

阀位23(+)、24(—)停止令20、2

短接21与1

电源以实际为准2、4、8或4、5、6

EMG(调节型)

指令22(+)、24(—)阀位23(+)、24(—)

故障5、10远控5、12

短接21与120与2

电源以实际为准2、4、8或4、5、6

注意:有时加指令为开路,需检查板子J11.J12.J13.J14.J15.J17.J18的要有跳线

反馈J20.J21也要有跳线

SIPOS(专业型)

指令x3.1 14(+)、15(—)阀位x3.1 1(+)、2(—)

远控x2 13、14 输出4 NO

故障x2 19、20 输出5 NC

电源L1、L2、L3

需更改 Remote Contorl(远程控制类型)设为Poscntr Currlnp

(位置控制器模拟量给定)

远控输出节点Binary Output4 设为Ready+Remote 触点类型 NO

X3.2 18-19

SIPOS(经济型)短接

开指令X3.1 3、5关指令X3.1 3、4(紧急X3.1 3.7

停止令X3.1 3、6

全开X2 1、2全关X2 5、6

故障X2 19、20远控X2 13、14

短接X3.1 18、19

电源L1、L2、L3

DIP拨码开关2.3.6设ON

白云(江苏常州)DZWZ120

开指令 A 1、2关指令 A 1、3

停止令 A 1、44—20mA反馈 A 5、6

全开 B 1、2(7、8)全关 B 3、4(11、12)

电源 9(N)、10(A)、11(B)、12?

此电源要三相四线制

弗瑞格斯(FRES SR开关型)

开指令40、28关指令40、26

停止令40、27

全开6、7全关4、5

故障8、9?

短接41与21具体设置数参考说明书类似于ROTORK

兰陵

开指令1,4b

关指令1,5b

全开8,92,3(蓝屏)

全关11,125,6

故障1,27,8

远控4,511,12

短接

auma开指令3,11

关指令2,11

全开39,40

全关35,36

故障14,15

远控6,10

液晶drehmo

指令x1:25+,26-

反馈x1:23+,24-

开 1.3

关 1.4

开反馈5,6

关反馈5,7

故障13,14

短接20-17,21-16

津达指令70+,71-

反馈72+,73-

开14,16

关15,16

X3.2 20-18短接)

相关文档
相关文档 最新文档