瑞基(开关型)
开指令5、35关指令5、33
全开8、9全关6、7
故障44、4321,1三代远控19、20
短接4与365与34(自保持)
电源1、2、3
杨修LK(开关型)
开指令3、4关指令2、4
全开17、18全关5、6
故障9、21远控10、11
短接(自保持)19、20
电源22、23、24
上仪一体化(60系列)
开指令37、39关指令38、39
全开12、13全关28、29
故障41、42远控33、34
电源1(U)、2(V)、3(W)
杨修2SB35系列(调节型)
指令14(+)、15(—)关阀位13(+)、14(—)
故障9、10远控11、12
电源22、23、24
上仪(Rotork)调节型
指令26(+)、27(—)阀位22(+)23(—)
故障42、43远控42、44
电源1、2、3
Rotork调节型
指令26(+)、27(—)阀位22(+)、23(—)
故障42、43远控10、11
短接4与415与39
电源1、2、3
其中远控设S3触点功能为RE触点方式为NO
Rotork开关型(IQ)
开指令5、35关指令5、33
全开8、9全关6、7
故障42、43远控10、11
短接4与365与34
电源1、2、3
其中远控设S3触点功能为RE触点方式为NO
扬州恒春(CKDJ开关型)
开指令1、11关指令2、11
停止令3、11
全开17、18全关19、20
故障15、16
短接5与12
注意:二级菜单NL设为OF就地点动,ON就地自保持,NR设为OF远程开关量点动,
ON远程开关量自保持。RS远程模拟控制设置,OF不允许,BO允许。
其他具体设置参考说明书
扬州恒春(CKD开关型)
开指令21、4关指令19、4
停止令20、4
全开12、13全关6、7
故障15、16
短接17与536与537与4
电源1、2、3
注意:二级菜单NL设为OF就地点动,ON就地自保持,NR设为OF远程开关量点动,
ON远程开关量自保持。RS远程模拟控制设置,OF不允许,BO允许。
其他具体设置参考说明书
天津北方宇通(802.10-0.5CP)
开指令9、7关指令8、7
停止令6、7
全开10、11全关12、13
短接6与7 停止令形成自保持
HQ开关型(红色)
开指令7、9关指令8、9
停止令6、9
全开15、16全关18、19
故障10、13远控10、11
短接6与9 停止令形成自保持
常州施奈德(开关型)
开指令9、7关指令8、7
全开12、14全关15、17
故障27、28远控4、6
4—20mA反馈 29(+) 30(—)
电源U、V、W
具体参数设置参考说明书
EMG(开关型)
开指令20、4关指令20、3
全开5、9全关5、7
故障5、10远控5、12
阀位23(+)、24(—)停止令20、2
短接21与1
电源以实际为准2、4、8或4、5、6
EMG(调节型)
指令22(+)、24(—)阀位23(+)、24(—)
故障5、10远控5、12
短接21与120与2
电源以实际为准2、4、8或4、5、6
注意:有时加指令为开路,需检查板子J11.J12.J13.J14.J15.J17.J18的要有跳线
反馈J20.J21也要有跳线
SIPOS(专业型)
指令x3.1 14(+)、15(—)阀位x3.1 1(+)、2(—)
远控x2 13、14 输出4 NO
故障x2 19、20 输出5 NC
电源L1、L2、L3
需更改 Remote Contorl(远程控制类型)设为Poscntr Currlnp
(位置控制器模拟量给定)
远控输出节点Binary Output4 设为Ready+Remote 触点类型 NO
X3.2 18-19
SIPOS(经济型)短接
开指令X3.1 3、5关指令X3.1 3、4(紧急X3.1 3.7
停止令X3.1 3、6
全开X2 1、2全关X2 5、6
故障X2 19、20远控X2 13、14
短接X3.1 18、19
电源L1、L2、L3
DIP拨码开关2.3.6设ON
白云(江苏常州)DZWZ120
开指令 A 1、2关指令 A 1、3
停止令 A 1、44—20mA反馈 A 5、6
全开 B 1、2(7、8)全关 B 3、4(11、12)
电源 9(N)、10(A)、11(B)、12?
此电源要三相四线制
弗瑞格斯(FRES SR开关型)
开指令40、28关指令40、26
停止令40、27
全开6、7全关4、5
故障8、9?
短接41与21具体设置数参考说明书类似于ROTORK
兰陵
开指令1,4b
关指令1,5b
全开8,92,3(蓝屏)
全关11,125,6
故障1,27,8
远控4,511,12
短接
auma开指令3,11
关指令2,11
全开39,40
全关35,36
故障14,15
远控6,10
液晶drehmo
指令x1:25+,26-
反馈x1:23+,24-
开 1.3
关 1.4
开反馈5,6
关反馈5,7
故障13,14
短接20-17,21-16
津达指令70+,71-
反馈72+,73-
开14,16
关15,16
X3.2 20-18短接)