一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、某商业建筑采用性能化设计评估方法,用软件模拟RSET=300s,ASET=450s。则下列说法不正确的是( )。

A.该设计人员可安全疏散

B.安全裕度Ts为150s

C.疏散行动时间为300s

D.可用疏散时间为450s

2、民用建筑中,下列设置正确的是()。

A.托儿新不得设置地下、半地下(室)内

B.老年人活动场所可以设置在四级耐火等级的建筑的首层

C.高层建筑内应设置独立的安全出口和疏散楼梯

D.医院可设在三级耐火等级建筑的首层、层、三层

E.歌舞、娱乐、放映、游艺场所在厅、室墙上的门均为甲级防火门

3、消防安全重点单位在岗人员应( )进行一次消防安全教育培训。

A.每1个月

B.每季度

C.每年

D.每半年

4、某市有火力发电厂,布置在厂区内的点火油罐区,,检查围栅高度不小于( )m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m高。

A. 1.5

B. 2.5

C. 3.5

D. 4.5

5、常用的建筑火灾风险控制措施不包括( )。

A.风险减少

B.风险消除

C.风险转移

D.风险加强

6、疏散楼梯的净宽度是指梯段一侧的扶手中心线到墙面或梯段另一侧的扶手中心线到墙面之间最小水平距离。其中厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于( )m。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

7、某金属元件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是()。

A.采用铜芯绝缘导线作配线

B.电气设备按潮湿环境选用

C.导线的连接采用压接方式

D.带电部件的接地干线有两处与接地体相连

8、交流供电和()V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。

A.12

B.24

C.36

D.50

9、外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口()要水平安装,伸人袍沫堰板后,要向下倾斜30-60度。

A.O形管的横管

B.T形管的横管

C.U形管的横管

D.Y形管的横管

10、对区域进行火灾风险评估的评估原则不包括()。

A.系统性原则

B.实用性原则

C.公正性原则

D.可操作性原则

11、湿式报警阀能正常工作,但上腔压力表的示值不正常时,表示()。

A. 消防水泵不能正常工作

B.配水管网渗漏

C.报警阀阀瓣关闭不严

D.泵前阀门未打开

12、消防安全管理活动要维护统治阶级的利益,依据法律调整人们的行为,保障社会公共安全反映了消防安全管理活动的( )。

A.社会属性

B.全过程性

C.全方位性

D.自然属性

13、某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400㎡,有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为()㎡。

A.1400

B.1200

C.2400

D.2800

14、避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。一建筑高度为160m的综合楼按国家工程消防技术标准应至少设置( )层避难层。

A.1

B.2

C.3

D.4

15、对燃气锅炉房,选用的防爆型事故排风机,其排风量满足换气次数不少于( )次/h。

A.9

B.12

C.15

D.18

16、对于尽头式消防车通道,高层民用建筑的回车场面积不小于()。

A.12mx12m

B.15mx15m

C.18mx18m

D.21mx2im

17、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为()的消防蓄水池。

A.100~200m3

B.150~300m3

C.100~250m3

D.200~300m3

18、某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。

A.五千元以上一万元以下罚款

B.—万元以上五万元以下罚款

C.五万元以上十万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下罚款

19、Ⅱ级风险等级火灾的量化范围为()。

A.[0,25]

B.[25,65]

C.[65,85]

D.[85,100]

20、应急预案演练的原则不包括()。

A.结合实际,合理定位

B.着眼实战,讲求实效

C.精心组织,确保安全

D.统筹规划,厉行简便

21、某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )。

A.标准覆盖面积酒水喷头的外观

B.非仓库型特殊应用喷头的规格型号

C.扩大覆盖面枳酒水喷头的响应时间指数

D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力

22、消防宣传与教育培训是消防工作的重要组成部分,是提高国民消防安全素质的主要方法,是构筑社会消防安全“防火墙”的重要基石。下列关于消防宣传与教育培训的说法错误的是( )。

A.学校每学年至少组织学生开展一次应急疏散演练

B.单位对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训

C.在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间,有针对性地开展防火和灭火技能的消防教育培训

D.公共娱乐场所对在岗人员至少每年进行一次消防安全教育培训

23、气体灭火系统中,高压二氧化碳储存装置的环境温度为()。

A.﹣10℃-50 ℃

B.﹣23 ℃ -49 ℃

C.0 ℃ -49 ℃

D.10 ℃ -50 ℃

24、应急预案编制的主观依据不包括( )。

A.单位的基本情况

B.消防安全素质

C.防火灭火技能

D.员工的变化程度

25、疏散引导工作不包括()。

A.明确责任人

B.划定危险区

C.及时变更修正

D.突出重点

26、泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查,下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检查项目的是()。

A、表面保护涂层

B、机械系损伤

C、产品性能参数

D、严密性试验

27、对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是()。

A.以自动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 2min

B.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 1min

C.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s

D.以自动控制方式进行 2 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s

28、室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是()。

A.油漆等外观质量检查

B.机械损伤检查

C.水压强度试验

D.密封性能试验

29、火灾风险等级中,高风险等级为()级。

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ

30、在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃材料、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火极限不应低于()。

A.0.5h

B.l.Oh

C.2.Oh

D.3.Oh

31、某消防工程施工单位对室内消火栓进行检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是()。

A.宜从每批中抽取0.5%。但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽取1%,但不应少于10个

B.宜从每批中抽取1%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽取2%,但不应少于5个

C.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽取1%。但不应少于5个

D.宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽取2%。但不应少于10个

32、疏散指示标志牌安装间距不应大于()m。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

33、关于基础墙体与装饰层之前无空腔的建筑外墙保温系统的做法中,不合符现行国家消防技术标准的是()。

A.建筑高度54m的底层设置商业服务网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

B.建筑高度为50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

C.建筑高度24m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

D.建筑高度18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

34、在对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下列下沉式广场防风雨棚的做法中,错误

的是()。

A.防风雨棚开口的高度为0.8m

B.防风雨棚四周开口部位均匀布置

C.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%

D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%

35、下列关于消防控制室值班要求的说法,错误的是( )。

A.消防控制室的值班人员应由持有规定的消防专业技能鉴定证书的人担任

B.消防控制室实行24h专人值班制度

C.消防控制的值班人员不得将应处于自控控制状态的设备设置在手动控制状态

D.消防控制室的值班人员在接到火灾报警信号后应立即拨打“119”报警

36、以下常见喷头,规格与型号不相对应的是()。

A、直立型喷头,ZSTZ

B、下垂型喷头,ZSTX

C、干式喷头,ZSTC

D、嵌入式喷头,ZSTDR

37、水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为()。

A.15~30m

B.15~40m

C.10~20m

D.10~30m

38、关于自动喷水灭火系统管网试压,下列说法错误的是()。

A.系统试压前,按照图纸,对埋地管道的位置及管道基础.支墩等进行检查

B.试压用的压力表精度不应低于1.5 级

C.试压用压力表量程应为试验压力值的1.2~1.5 倍

D.对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除

39、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应稳压(),压力降不应大于0.01MPa。

A.30 分钟

B.120 分钟

C.24 小时

D.48 小时

40、系统管道固定牢靠,管道末端采用了防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大于()mm。

A.100

B.300

C.400

D.500

41、关于民用建筑的疏散门,下述描述不正确的是()。

A.民用建筑和厂房的疏散门应向疏散方向开启

B.民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门,严禁采用旋转门

C.人员密集的公共场所,紧靠门口内外各1.2m范围内不应设踏步

D.办公楼内人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限

42、某地开展假胃伪劣消防产品专项整治行动,检查人员在检查中发现.有些商家的消防产品不同程度的存在缺陷。根据《产品质量法》的规定,下列说法错误的是()。

A.因消防产品存在缺陷造成损宫的,生产者应承担赔偿责任

B.因消防产品存在缺陷造成损害的,受害人可以向生产者要求赔偿.也可以向销售者要求赔偿

C.因消防产品存在缺陷造成损害要求赔偿的加讼时效期间应为1年

D.由于销售者的过错使消防产品存在缺陷,造成损害的,销售者应当承担赔偿责任

43、自动喷水灭火系统的组合式消防水池或消防水箱的进水管.出水管接头宜采用()连接,采用其他连接时应做防锈处理。

A.粘接

B.法兰

C.螺纹

D.焊接

44、按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011的规定,易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距不应小于( )m。

A.15

B.8

C.10

D.6

45、某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是()。

A、系统管道清洗

B、对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣

C、泡沫喷头外观检查

D、水源及水位指示装置检查

46、由于()受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。

A.不锈钢水箱

B.玻璃钢水箱

C.搪瓷钢板水箱

D.钢筋混凝土水箱

47、对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走到上不应设置()。

A.水型灭火器

B.碳酸氢钠灭火器

C.泡沫灭火器

D.磷酸铵盐灭火器

48、某市在会展中心举办农产品交易会,有 2000 个厂商参展,根据《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全的规定的做法是()。

A.由举办单位负责人的担任交易会的消防安全责任人

B.会展中心的消防水泵有故障,由政府专职消防队现场守护

C.制定灭火和应急疏散预案并组织演练

D.疏散通道、安全出口保持畅通

49、《建筑法》是为了加强对()及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道.设备的安装活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展而制定的。

A.工业建筑

B.民用建筑

C.各类房屋建筑

D.各类工程项目

50、被动防火系统中,建筑结构性能化设计的功能目标表述有误的是()。

A.建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力

B.不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全

C.预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其他防火区域或相邻建筑物

D.在火灾作用下,建筑结构应能在合理的消防投入基础上,保持足够的完整性能、隔热性能或承载力.或同时保持其中两个或三个性能

51、火灾烟气的危害性主要有毒害性、减光性以及烟气中携带的较髙温度的气体和微粒。有关实验表明,人与浓烟接触()就有死亡的危险。

A.1-2min

B.2-3min

C.3-4min

D.4-5min

52、供暖管道必须穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间时,与可燃物之间保持的距离应满足相关要求。下列要求中正确的是()。

A.当温度大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热

B.当温度大于100℃时,此距离大于50mm且小于IOOmm或采用不燃材料隔热

C.与温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热

D.当温度不大于100℃时,此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热

53、某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括()。

A、熟悉体育馆所在安全通道、出口的位置

B、在每个安全出口设置工作人员、确保通道、出口畅通

C、安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散

D、进行灭火和应急疏散预案的演练

54、某在建工程,单位体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100

B.设置了两根室内临时消防竖管

C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪

D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定

55、消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是()。

A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验

B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验

C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验

D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查

56、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04Mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50Mpa,0.40Mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa

B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa

C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa

D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常

57、对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况,下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。

A.每个避难间为3个护理单元服务

B.利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间

C.避难间采用耐火极限不低于2.0H的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔

D.在二层及以上的每个病房楼层设置避难间

58、自动喷水灭火系统在年度检测中对湿式报警阀组进行检测时,开启末端试水装置()。

内,消防水泵自动启动。

A.2min

B.3min

C.4min

D.5min

59、闭式喷头进行密封性能试验的保压时间不得少于()。

A.30min

B.10min

C.3min

D.产品说明书要求

60、某酒店,建筑高度130m,地上38层,地下3层,消防水泵房设置在地下一层,自动喷水

灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管

B.高区喷林系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MP

C.高区喷淋系统末端试水装置处的静水压力为0.12MPa

D.未端试水装量的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm

61、采用相对密度(与空气密度的比值)不小于()的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

A.0.50

B.0.75

C.O.65

D.0.70

62、对某印刷厂的印刷成品仓库,进行电气防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB-50016)的是( )。

A.仓库安装了40W白炽照明灯

B.对照明灯具的发热部件采取了隔热措施

C.在仓库外部设有1个照明配电箱

D.在仓库内部设有2个照明开关

63、当缆式线型感温火灾探测器安装在顶棚下方时,探测器至顶棚距离宜为()m。

A.0

B.0.1

C.0.2

D.0.5

64、对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.变形缝的填充材料采用防火枕

B.空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,变形缝两侧风管设置公称动作温度为70℃的防火阀

C.在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管

D.变形缝的构造基层采用镀锌钢板

65、某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

B.通风设施导除静电的接地装置

C.排风系统采用防爆型通风设备

D.厂房内选用不发生火花的除尘器

66、装修材料的燃烧性能中,当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房问顶棚或墙面积的( )%。

A.5

B.10

C.15

D.20

67、气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等进行的检查方法是( )。

A.检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

B.检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

C.检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

D.检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验

68、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A):、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。其中消防给水及消火栓系统的工程施工质量验收时,判定竣工验收合格的条件是()。

A.A=0,B≤2,且B+C≤6

B.A≤2,B=0,且B+C≤4

C.A=0,B≤检査项的10%,且B+C名20%

D.A=0,B≤2,且B+C矣检查项的5%

69、在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或(),不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料.

A.0形圈密封

B.T形圈密封

C.U形圈密封

D.Y形圈密封

70、某多层商场一楼有餐厅、超市、服装店等,现在要对超市进行改建,下列有关改建的说法,错误的是( )。

A.施工中使用的外脚手架、支模架应采用不燃材料搭设

B.超市在改建施工过程中,一楼其他商铺不得营业,但二楼及以上可继续营业

C.外脚手架的搭设不应影响安全疏散

D.超市和其他场所之间应釆用无门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体墙分隔

71、自动喷水灭火系统的湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声。

A.5~60s

B.5~90s

C.10~30s

D.20~60s

72、排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同,其安装在排烟系统的管道上时,公称动作温度为()。

A.70℃

B.180℃

C.220℃

D.280℃

73、经过评估之后,针对建筑的总体评估结果,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移等。不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物属于()

A.风险消除

B.风险减少

C.风险转移

D.风险控带

74、对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201,下列检测内容中,不属于消防应急照明系统检测内容的是()。

A、严密性试验

B、表面保护涂层

C、机械性损伤

D、产品性能参数

75、自动喷水灭火系统供水设施安装时,当环境温度低于()℃时,应采取防冻措施。

A.3

B.4

C.5

D.6

76、对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用()。

A.剪刀楼梯间

B.封闭楼梯间

C.防烟楼梯间

D.敞开楼梯间

77、消防水枪按喷嘴直径可分为多种规格,下列规格中,错误的是()。

A消防直流水枪的喷嘴为13mm、16mm、19mm三种规格

B.消防撞击式喷雾水枪的喷嘴为6mm、8mm、lOmm、三种规格

C.消防簧片式喷雾水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格

D.球阀转换式消防多用水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格

78、在消防给水系统减压阀的维护管理中应定期对减压阀进行检测 ,对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,应()。

A.每季度一次

B.每半年一次

C.每月一次

D.每年一次

79、自动喷水灭火系统施工中下列说法错误的是()。

A.管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物

B.在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道.管件等进行防腐处理

C.安装时应随时清除管道内部的杂物

D.管道连接后应减小过水横断面面积

80、某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。

A.五千元以上五万元以下罚款

B.责任人五日以下拘留

C.一千元以上五千元以下罚款

D.警告或者五百元以下罚款

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、下列关于消火栓系统和水喷淋系统的给水量以及消防竖管的流量分配的说法中,正确的有()。

A.高层建筑室内消火栓的设计流量为30-60L/s.S

B.民用建筑室内消火栓的设计流量为10-30L/s,室外消防水量为5-30L/s

C.民用建筑室内消火栓的设计流量为5-30L/s)室外消防水量为10~30L/s

D.厂房仓库等设计流量为10-45L/s,室外消防水量为5-40L/S

E.房仓库等设计流量为5-40L/s,室外消防氷量为10-45L/s

2、根据《城乡规划法》的规定,制定和实施城乡规划,应当遵循的原则包括()。

A.节约土地

B.城乡统筹

C.配套建设

D.综合开发

E.合理布局

3、下列有关电梯井和管道井等竖向并道设置的说法中,错误的有()。

A.竖向井道井壁上的检査门为乙级防火门

B.高层建筑内的垃圾道排气口应间接开向室外

C.垃圾斗应设在垃圾道前室外,该前室的门为乙级防火门

D.垃圾斗采用难燃烧材料制作,并能自行关闭

E.电梯井井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口

4、在建筑消防性能化设计中,设计目标性能判定标准中的生命安全标准包括( )。

A.毒性

B.热效应

C.能见度

D.火灾蔓延

E.烟气损害

5、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是()。

A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍

精选最新2020年注册消防工程师考试题库898题(含标准答案)

2020年注册消防工程师考试复习898题(含答案) 一、单选题 1.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆的安全出口不应少于____,并应 分散设置。(B) A.一个 B.两个 C.三个 2.《剧场建筑设计规范》规定,观众厅及舞台内的灯光控制室、面光桥及耳光室各界面构造均采用____。(A) A.不燃材料 B.难燃烧材料 3.《图书馆建筑设计规范》规定,书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书 库等防火墙上的防火门应为____防火门。(A) A.甲级 B.乙级 4.《档案馆建筑设计规范》规定,库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向 开启,并应为____防火门。(A) A.甲级 B.乙级 5.《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室 内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过____m。(C) A.20 B.25 C.30 6.《办公建筑设计规范》规定,机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极 限不应小于____,楼板不应小于____,并应采用甲级防火门。(B) A.1.5h,1h B.2h,1.5h C.2.5h,2h 7.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应

采用耐火极限不低于____h的隔墙和____防火门分隔。(B) A.2,乙级 B.3,乙级 C.3,甲级 8.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每 层藏品库房的____,疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。(A) A.总门之外 B.总门之内 9.《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过____万册的图书馆、书库, 耐火等级应为一级。(C) A.50 B.75 C.100 10.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均 应为____。(A) A.一级 B.二级 C.三级 11.《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过____,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和 开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。(B) A.二层 B.三层 C.四层 12.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A) A.700 B.1000 C.1200 13.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A)

注册消防工程师考试必看的条规范

注册消防工程师考试必看的127条规范 一、建筑物的耐火等级 1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2.节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。 4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7.地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8.当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9.民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h 的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

注册消防工程师先考一级还是二级

一级和二级消防工程师是可以分别独立报考的,不是要有二级证书才能报考一级。你也可以一年内同时报考一级注册消防工程师和二级消防工程师,只要时间不冲突就可以报考。两者的执业范围不同,需求不同,报考相互独立。 1、一级注册消防工程师是人社部与公安部共同组织的考试,在中国人事考试网报名;二级注册消防工程师是省人社厅与省公安消防部门共同组织的考试,在各省人事考试网报名,目前二级暂未开考。 2、二者报名系统不冲突。由于一名注册消防工程师只能受聘于一个经批准的消防技术服务机构或者消防安全重点单位,若在取得二级注册消防工程师证书后再次取得一级注册消防工程师证书,可注销二级注册消防工程师资格,不影响一级注册消防工程师资格。 3、消防工程师是由人社部负责考试认证资格,公安部消防局负责注册执业,这与建造师的建设部注册执业不同,所以消防工程师和建造师分开注册不冲突;公安部消防局注册,国家直属机关单位执业,更加提高了消防工程师证书的权威性。 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 一、一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业的大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 (二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 (三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

消防工程师分为几个等级

关于消防工程师考试,对于首次接触的考生来说,还有很多不明白的地方。接下俩,我们来看看消防工程师的等级是如何划分的。 1、该职业资格共分二类:二级消防工程师、一级消防工程师。目前二级消防工程师暂未开考,各位考生可以参加一级考试。 2、报考系列 报考消防工程师系列,最对口的专业是消防工程技术。其核心课程,包括建筑电气控制技术、消防燃烧学、建筑防火设计原理、通风与防排烟技术、建筑消防给水工程、火灾监控系统设计与施工、常用灭火系统的设计与施工技术、消防技术装备等。就业领域,是工业与民用建筑消防系统的设计、施工,智能大厦、工厂消防系统的运行和维护,企事业单位消防管理,消防行政部门管理部门。 3、资格聘任 根据《注册消防工程师制度暂行规定》:对通过考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,且符合《工程技术人员职务试行条例》中工程师、助理工程师技术职务任职条件的人员,用人单位可根据工作需要择优聘任相应级别专业技术职务。其中,取得一级注册消防工程师资格证书可聘任工程师职务;取得二级注册消防工程师资格证书可聘任助理工程师职务。 4、一级消防工程师报考条件 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

(二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 (三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 (四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 (五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 (六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 免试条件 符合一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。 (一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的; (注:消防部队评聘的高级工程师,需提供由支队(团)以上政治部门开具的证明 ) (二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。 以上就是消防工程师分为几个等级的介绍。希望能帮助到各位考生。

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

一级消防工程师和二级消防工程师有什么区别

一级消防工程师与二级消防工程师的区别在于以下几个方面,大家对着两者还有不懂的可以查瞧以下内容: 1、考试科目与成绩管理不同: 根据《注册消防工程师资格考试实施办法》,一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》与《消防案例分析》3个科目。考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。二级设《消防综合能力》与《消防安全案例分析》2个科目。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。 2、报考条件不同: 一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 (二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 (三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 (四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 (五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 (六)取得其她专业相应学历或者学位的人员,其工作年限与从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 二级注册消防工程师资格考试报名条件:

考了消防工程师有什么用,注册消防工程师证的用途详解

一级注册消防工程师是国家为了规范和提升消防安全工作而新出台的一个全国性质的注册证书。在出台的这几年来,消防工程师就成了当下最火的几个职业资格证书之一,因为消防工程师考试是不限专业的,只要满足报考的年限,就可以去报考,那考下消防工程师证书以后会有哪些用途? 1、设计咨询机构的签字,近年来国内火灾频发,国家非常重视消防。按现在的趋势,设计咨询机关在印刷之前必须按登记消防员的印章,消防局必须审查,所以登记消防员在设计咨询机关的地位很高。 2.对项目消防设施的设计评价、投入使用和安全运营有否决权。一级合格后,可作为工程师采用,同时作为消防高级工程师评价的主要依据之一,二级可作为助理工程师采用。 3.注册消防工程师报考条件非常普遍,设计院、消防公司、施工单位、消防

检测单位、国家重点消防单位、消防官兵、高校教师都可以报考! 4.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 5、近些年,在我国的消防安全获得了长久的发展趋势,但重特大火灾仍层出不穷,而究其最本质,取决于销售市场欠缺技术专业的社会性消防技术服务项目及其消防技术优秀人才。假如考过消防证书,消防絕對发展潜力不凡! 从目前市场的招聘信息来看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等。根据有关法律法规,这些公司一般都要配备一定数量的一流消防工程师,目前这些职位可以说是空缺的,所以这些公司提供的薪酬和福利是相当可观的。 注册消防工程师优势: 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运行具有否决权; 2、由公安部负责并盖章,证书是强制性的; 3.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 4、在证书登记方面,登记消防技术人员属于公安部消防部门主管,由省级消防部门登记执行,与建筑师等证书不矛盾,属于两个管理部门,部门间不接网。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

(完整word版)2019注册消防工程师考试大纲

2019注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

注册消防工程师

11月2日下午,公安部消防局副局长单于广就注册消防工程师做解读并与网友互动交流。 单于广:注册消防工程师分为三级 [主持人]:各位网友,大家下午好!在党的十八大召开前夕,今年9月,人力资源社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,这标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。这是社会消防安全管理的一大创新,也是向党的十八大献上的一份礼物。我们广大网友非常关注这项制度,本期内容我们专门邀请到公安部消防局副局长单于广少将,请他为大家一起解读这项制度。首先欢迎单副局长,请跟网友打个招呼。 [单于广]:大家好!很高兴就新建立的注册消防工程师制度与大家进行互动交流。 [单于广]:大家知道,消防工作是政府公共管理和社会服务的重要组成部分,关系到人民群众的生命财产安全,近几年来,越来越多的人民群众关心和重视消防工作。感谢人民网为我们提供了一个很好的交流互动平台,也感谢广大人民群众对公共消防安全的关注、参与和支持。 [主持人]:再次欢迎单局长和网友面对面的交流。刚刚您说过消防工作和我们老百姓的生命财产安全密切相关。我们大家平时都听说过注册会计师,包括注册建筑师等等,但是对于注册消防工程师是第一次听说,您可以给我们先解释一下什么是注册消防工程师呢? [单于广]:好的。注册消防工程师就是经过考试取得了相应级别的注册消防工程师资格证书,并且依法注册,在执业范围里面从事消防安全技术工作的技术人员。 [单于广]:考虑到我们国家的地域差异和执业能力的不同,注册消防工程师分为三级:高级、一级和二级。目前主要实施的是一级和二级,一级注册消防工程师的执业能力要求相对较高,二级相对稍微低一点。高级注册消防工程师是适应我国职称制度改革提出来的,它的能力评价要求有待人力资源社会保障部出台相关政策后再完善,评价办法将另行制定。 单于广:我国目前大概有20万消防技术人员 [主持人]:通过您的整体介绍,我们大家对注册消防工程师应该说有了一个宏观的了解。但是大家可能要问了,我们为什么要选择这样一个时期来出台注册消防工程师的制度?我们有没有一些考虑的因素,跟我们介绍一下? [单于广]:好的。近几年来,我们消防工作取得了长足的发展,保持了火灾形势持续平稳。但是,重特大火灾时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失,特别是中央电视台新址文化中心火灾、上海静安区高层住宅火灾,都暴露出了我国消防工作社会化程度和管理水平不高,消防安全保障能力不足,这里面一个最突出的问题就是缺乏专业的社会化的消防技术服务和消防专业技术服务人才。 [单于广]:据我们统计,我国目前社会上从事消防专业技术人员大概在20万人,这个数字离我们实际需求相差很远,而且这些人长期以来缺乏有效的规范管理,他们的职业地位也没有得到社会的认同,执业能力缺乏评价,这些人的素质良莠不齐,因此制约了社会消防技术人才队伍的建设和发展,也影响了社会消防管理水平的提高。所以,就迫切需要我们尽快地建立一支高素质的专业化的社会消防专业技术人才队伍,来发挥专业人才的作用,提升他们在社会火灾防控方面的水平和能力。 [单于广]:消防工作,我们前面说过,属于政府公共管理和社会服务范畴,关系到人民群众的生命财产安全,对于从事消防工作的专业技术人员和他们所从事的专业技术工作应当实行准入管理。我们国家的《消防法》、《行政许可法》以及去年底出台的国务院《关于加强和改进消防工作的意见》,在这方面都有明确的规定,特别是2009年施行的新的《消防法》就明确规定,消防设施检测、消防安全监测等消防服务机

一级消防工程师和二级消防工程师有什么区别

中华考试网教育培训界的翘楚! 一级消防工程师和二级消防工程师的区别在于以下几个方面,大家对着两者还有不懂的可以查看以下内容: 1、考试科目和成绩管理不同: 根据《注册消防工程师资格考试实施办法》,一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防案例分析》3个科目。考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。二级设《消防综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。 2、报考条件不同: 一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 (二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 (三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 (四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 (五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

消防工程师的执业范围

消防工程师的执业范围 (一)一级注册消防工程师 1.消防技术咨询与消防安全评估; 2.消防安全管理与技术培训; 3.消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.火灾事故技术分析; 6.公安部规定的其他消防安全技术工作。 (二)二级注册消防工程师 1.除100米(含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品单位外的火灾高危单位消防安全评估; 2.除250米(含)以上高层公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管理; 3.单体建筑面积4万平方米及以下建筑的消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。 能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,

能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有 效。

注册消防工程师三科复习全攻略

2018年注册消防工程师三科复习全攻略! 树立信心 消防工程师考试周期为三年,历年考试通过率极低,参考考生的专业度也比较低,很多考生是没有经过系统学习的,仅仅是看好消防前景选择参考,但是在备考时并未付出努力。备考的小伙伴们,如果决定考试,就不要轻易放弃,首先要坚定考试的信念,不要人云亦云,你要战胜的是自己,只要能下定决心,踏踏实实学习,是完全可以通过消防工程师考试的。 消防工程师考试,涉及建筑防火、水、电气、暖通、管理等方面,相比注册勘察设计类考试,它属于有广度,有纵度,但是没有勘察设计类考试的深度。我们学习的难点是需要记忆的内容比较多,可以从现在开始制定计划,开始学习。 复习顺序 技术实务--综合能力--案例分析 《技术实务》是基础 主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念,基本原理、分类组成,灭火机理,选型与适用以及相关的设计要求,属于消防工程师考试最为基本的一门入门级课程。为《综合》和《案例》奠定学习基础。 《综合能力》 主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。主要针对防火检查、消防设施的施工验收、消防检测、故障分析、维护保养以及消防安全管理相关要求。属于比较难学的科目。 《案例分析》 是前两科的融合与运用,前两科学的好坏的程度直接决定了这门科目的通过情况。这科教材从根本上来说可以不用单独学习,但是教材有一超级优点,是给出了一个建筑场景或者一个模型,我们应当从哪些方面进行分析,给予了清晰的学习方向。 消防模块 注重消防的两大模块

三科历年分值分值:

1、建筑防火篇: 三科都是30%左右的分值,一消教材内容源于建筑防火设计规范,可以结合规范条文、条文解析和图集帮助理解; 建筑防火的难点是记忆,我们的老师对很多知识点有总结并有容易记忆的口诀,听老师的课,能够帮助你把自己脑子里的知识点串起来,形成一个系统体系,老师总结的精髓知识、总结的汇总表,可以让你节约大把时间。 在学习建筑防火的时候要注重框架学习。做好知识点的分类,是考试考察的一个方向,题干中对应的总平布局、平面布置、分隔、疏散、救援等会分小题进行考察,如果题目答案没有写在相应的题干下面,就不得分。所以在学习的时候,要按照教材章节目录,掌握目录所包含的知识。

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

二级注册消防工程师考试真题

二级注册消防工程师考试真题 一、单项选择题 1、一栋综合楼,高60m,设有集中空调系统,地下一层为设备层,地下二层为汽车库,地上一至三层为商场,地上四层及以上是写字间。在计算消防用水量时,该建筑的火灾延 续时间应按( ) h计算。 A.1 B.2 C.2.5 D.3 2、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完 整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到( )℃时,阀门自动关闭。 A.100 B.200 C.180 D.280 二、多项选择题 1、某商场地上四层,地下两层,建筑高度20m,总建筑面积36000┫。每层建筑面积6000┫,地下二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11m。该商场地下部分应满足( )要求。 A.设置防烟楼梯间 B.设置带乙级防火门的封闭楼梯间 C.货运电梯按照消防电梯设置 D.设置开敞楼梯间 E.设置防、排烟设施 2、自动喷水灭火系统中,下列系统属于闭式自动喷水灭火系统。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统 C.雨淋系统 D.水幕系统 E.预作用自动喷水灭火系统 三、简答题 1、火灾的概念是什么? 2、一幢30层宾馆,设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和消火栓系统。请简

要回答下列问题: (1)当消防人员测试宾馆自动喷水灭火系统末端试水装置时发现,管网末端的静压比 动压高许多,原因可能是什么? (2)当测试宾馆自动喷水灭火系统的湿式报警阀的放水管路时,发现水力警铃长时间 不响,原因可能是什么? (3)当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应? 四、案例分析题 (一)某大型商贸城地上5层、地下1层,建筑高度24m,每层建筑面积均为4500┫, 设有自动扶梯供平时顾客上下。请分析并回答以下问题: 1、该建筑主要执行哪部消防规范? 2、应设置哪些固定消防设施? 3、楼梯间应采用何种型式? (二)某电信楼,共34层,建筑高度106米,集中设置了一个消防控制室,控制室内 设置了一台集中火灾报警控制器(联动型)。火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传 输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。 问题: 1、该建筑火灾自动报警系统为何种火灾自动报警系统形式? 2、线路敷设方式是否恰当?为什么? 3、设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置? 参考答案 一、1 D 2 D 二、1 AE 2 ABE 三、1、火灾是指在时间和空间失去控制的燃烧所造成的灾害。 2、(1)管网可能有堵塞 ; (2)报警阀通向水力警铃的管路堵塞,或该管路阀门关闭,或水力警铃损坏,或报警 阀后压力大于阀前压力; (3)显示启泵按钮的位置;显示消防泵启动工作或故障状态。 四、答题要点: (一)1、该建筑应主要执行《建筑设计防火规范》; 2、应设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟设施、室内、外消火栓系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志等; 3、应设置封闭式楼梯间或室外楼梯;当封闭式楼梯间不能天然采光和自然通风时,应 按防烟楼梯间的要求设置。 (二)1、集中报警系统。2、不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属 线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用经阻燃处理的电缆,可 不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。3、应设置火灾

2019年二级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题 附答案

2019年二级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟 试题附答案 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某高层综合楼,建筑高度56m,地上14层,使用性质为办公、旅馆,地下2层,使用性质为汽车库和设备间,总建筑面积为160000㎡。建筑地上一到二层为大厅,防火分区之间采用耐火极限为3.00h的防火卷帘分隔,并设置防护冷却水幕进行保护,建筑设有室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施保护。 该建筑地下二层设有消防水泵房和消防水池,消防水池采用两路市政给水管网连续补水,补水量分别为40m3/h、50m3/h。该建筑采用临时高压消防给水系统供水,平时靠顶层的高位消防水箱和增稳压设施维持管网压力。室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防护冷却水幕系统用水量由消防水池保证。室内外消火栓系统的设计流量均为40L/s,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为35L/s,防火冷却水幕系统的设计用水量为10L/s。 消防维保单位对该建筑系统进行检测,情况如下: 1)通过建筑最不利点室内消火栓压力表测得消火栓系统静压为0.12Mpa,打开最不利点室内消火栓,测得系统动压为0.37Mpa。 2)对屋顶设置的高位消防水箱进行检查,发现消防水箱露天设置,人孔被锁具锁住,高位消防水箱有效容积为30m3,进水管管径为DN60,出水管管径为DN120,出水管喇叭口位于高位消防水箱最低有效水位以下200mm。

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防工程师.doc

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防 工程师-考试吧 注册消防工程师考试科目及题型,更多关于注册消防工程师考试科目安排等信息,请访问考试吧消防工程师考试网。 第1 页:一级消防工程师第2 页:二级消防工程师 一级注册消防工程师考试科目及题型 一、考试科目设置 一级注册消防工程师资格考试科目如下: 二、考试题型及答题方式

《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答;其余两科均为客观题,在答题卡上作答。 应试人员作答应注意: 1.答题前要仔细阅读注意事项(试卷)和作答须知(答题卡),并按要求填涂相关信息; 2.使用规定的作答工具作答; 3.在答题卡指定的区域内作答。 应试人员应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器参加考试。答题所用草稿纸由人事考试机构统一配发,考后收回。

1 2 3 下一页相关推荐: 消防工程师模拟试题| 消防工程师复习资料 历年一级注册消防工程师考试真题及答案汇总 关注消防工程微信,获取最新资讯、通关技巧 考试吧一级注册消防工程师考试报考指南专题 导学规划(1课时·直播) 学习目标:名师带你高屋建瓴把握考试动态和学习规划、知识体系

·优选老师教学互动快速梳理考试; ·梳理整本教材,知道通过考试必须掌握哪些知识点; ·划定学习范围,制定学习规划。 零基础 精讲班 零基础精讲班(65课时·直播) 学习目标:精讲教材必考点,实现教师与学生交互 ·图、文、声、视多种符号运用,视听结合、形声统一 ·将工程再现于课堂,零基础也能直观易懂,便于记忆和运用

·颠倒传统“一言堂”,在求知进取路上,你并不孤单 精讲私教 习题特训 精讲私教习题特训(14课时·直播) 学习目标:针对性习题练习 ·针对精讲班内容,针对性习题练习; ·老师带领学生刷题,题目与方法相结合 ·提高做题准确率。 案例分 析专项 案例分析专项(9课时·直播) 学习目标:掌握案例分析答题技巧

2020注册消防工程师考试押题1

2020注册消防工程师考试考试押题(一) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。 (A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过________ _者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_____ ____h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于 h。(B) A.0.1 B.0.25

D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门 B.乙级防火门 D.丙级防火门 C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A) A.不得 B.不宜 C.允许 D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D) A.丁类 B.戊类 C.丙类 D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B)