文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强弱电桥架的区别

强弱电桥架的区别

强弱电桥架的区别
强弱电桥架的区别

强弱电桥架的区别

弱电网络系统是由不同的电子功能配区进行相互的关联组合,弱电网络系统中少不了强电架桥、弱电桥架系统,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,配电间及弱电间宜分别设置,如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰,桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装,强电桥架和弱电桥架有什么区别?可以合并么,合并有什么要求?强电桥架与弱电桥架的间距是多少,有什么注意事项?

强电桥架和弱电桥架之间的区别

1、电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架。只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。

2、但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。

3、通常,弱电桥架规格要比强电桥架规格小,从材质,外观上看是一样的。但严格来说,在安装使用桥架的时候,要把强弱电分开的,并不能放在一个桥架里。

4、电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。

5、通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。

6、缆桥架且必须符合下列规定:

金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接,非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线允许截面应不小于4mm,此外,为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线,镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓,当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时,电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求。作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。

强弱电架桥可以合并么?

强电金属桥架和弱电的不可以合并强电与弱电直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范。电力应用按照电力输送功率

的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:

(1)通信工程,如电话。

(2)智能消防工程。

(3)电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。

(4)扩声与音响工程,如小区中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。

(5)综合布线工程,主要用于计算机网络。弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS 不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统等等。

强电桥架与弱电桥架的间距

强电桥架与弱电桥架的间距布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。

配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑,电气间的设置分两种类型:

1、进人电气间

在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。

电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料,电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米,多

层距离为不小于0.5M,有屏蔽隔离可考虑0.3M,水平距离没有明确规定,只要留出检修空间即可。(个人建议0.5M。)

2、不进人的电气间

在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致,宽度不宜小于0.8m。

电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm,电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。

为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下:

(1)将洞口四周打毛;

(2)在洞口内浇灌50mm混凝土;

(3)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;

(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;

(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。

强弱电施工方案范文

强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而能够保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发

时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,而且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

强弱电安装工程施工方案

强弱电安装工程 强电施工说明: 一、供电系统 1. 本工程供电电压为~220/380V. 2.本工程电源采用电缆埋地入户,由供电所负责。住宅电表箱统一设置在各楼层的强电井道内,公共照明在低压配电柜内集中计量.每户住宅设置一嵌墙住户配电箱。 3.本工程为高层住宅建筑,其消防电梯、客梯及其排水泵、应急照明、地下室公共照明为二级负荷,其余均为三级负荷。环境特征为一般。 4.用电负荷每户为6kW,单相进户,每户住宅设置一嵌墙式住户配电箱,. 二、线路敷设 1.本设计主干线及分支线的敷设方式、电线,电缆的规格及型号详见相关电力照明平面图及系统图。 2. 所有从电表箱引至住户配电箱的电源干线和住户配电箱配出回路导线均采用BV-450/750型铜芯塑料绝缘导线,穿PVC钢性阻燃型塑料管敷设在不燃体结构内,且保护厚度不应小于30mm(当管径大于32时采用薄壁金属电线管)。

3。除特别注明外插座和照明回路均采用BV—450/750 2x2.5E2.5mm^2`导线穿?20mmPVC刚性阻燃型塑料管暗敷。2~4根穿?20mm,5~6根穿?25mm. 4. 应急照明回路采用ZDN-BV-7502x2.5E2。5mm^2`阻燃耐火型铜芯塑料绝缘导线穿薄壁金属电线管在混凝土楼板内暗敷,(管径同3)5. 至每层消火栓按钮控制线采用环接,用ZDN-BV—7505x2.5mm ^2`导线穿?25mm焊接钢管暗敷。公灯照明详见配电系统图。 6. 消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm,明敷时须涂防火涂料. 7.电缆桥架、线槽、保护管在穿越不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用阻燃材料严密封堵,做法要求详见03D301-3、98D301—2、96D301—1、04D701-3。 8.电力线路与各种管道平行或交叉敷设时,相互间距离应符合GB50054—95《低压配电设计规范》与各种管道有关的专业规程。暗敷的保护管应尽量避免相互交叉,导线穿管敷设,线路较长,转弯过多式,在隐蔽位置适当增加过路接线盒。 9. 所有管线过伸缩缝的安装方式详见国标图集03D301—3、98D301-2、96D301—1、04D701—3。 10。除标注外,所有未注明阻燃等级的BV型阻燃导线均为阻燃D级.

电缆桥架报价参考表(2020最新版)

电缆桥架报价参考表(2020最新版) 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。那么电缆桥架的价格是多少呢?相信大家心里都还有点疑问,今天我们就来说一下电缆桥架报价表(2020版)。 电缆桥架类型介绍: 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中

间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 如何挑选电缆桥架 1、电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行平安性等因素综合比拟,工程设计中。以确定最佳方案,还要充分满足施工装置、维护检修及电缆敷设的要求。

2、敷设在电气专用房间内时除外,电缆桥架水平敷设在设备夹层或通道且低于2.5m应采取维护接地措施。电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m垂直敷设时距地面1.8m以下局部应加金属盖板保护。 3、应采用耐腐蚀的刚性资料制造.或采取防腐蚀处理,电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中。防腐蚀处置方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所以选用铝合金电缆桥架。 4、可在电缆桥架,电缆桥架在有防火要求的区段内。托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等资料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架外表涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。 5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照。腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 6、电缆桥架应选用盖板;公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘,容易积聚粉尘的场所。

弱电工程施工方案04732

6.3 弱电工程 6.3.1 广播系统 1、电气配线及配管施工方法同强电工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。 (3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。 (4)明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。 (5)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。 (6)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。 (7)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。 (8)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。 (9)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。 3、火灾事故广播、消防电梯、防火控制系统装置调试 (1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。 (2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。

6.3.2 计算机系统 本项目包括军网计算机系统。 1、线缆、线架施工 (1)桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 (2)桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 (3)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 (4)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 (5)桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) (6)水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。应详细填写隐蔽工程记录并归档。 2、管道施工 (1)检查进场的金属管道,金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm 及其以上使用液压煨管器; (3)箱体装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; (4)在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

市政强弱电施工方案

目录 一、工作内容 (2) 二、施工准备 (2) 三、主要施工方案 (6) 四、施工注意事项 (27) 五、施工现场的协调与配合 (28)

一、工作内容 本工程市政强弱电安装包括:10KV 系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,小区综合布线,小区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备全面理解施工图纸,并对施工组织 设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 《等电位联结安装》02D501-2 《接地装臵安装》03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品 进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002 规范的规定才能在施工中运用;1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否 符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测 报告,确保符合 GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有 安全认证标志;b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、 扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大

选择桥架截面

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力 电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为: 其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b : 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般

强弱电工程施工组织设计方案

.. 四川省志云水利水电工程有限公司2017年6月30日

施工组织设计目录 一.编制说明 ............................................................... 1.1综合说明 ................................................................. 1.2编制原则 ................................................................. 1.3编制依据 ................................................................. 1.4适用范围 ................................................................. 二.工程概况 ............................................................... 2.1工程基本情况............................................................ 2.2本工程的设计特点与施工难点 ........................................ 三.安全、质量、工期目标................................................... 3.1安全目标 ................................................................. 3.2质量目标 ................................................................. 3.3工期目标 ................................................................. 四.工程项目部的组成 ...................................................... 4.1工程项目部组织机构设置图 ........................................... 4.2工程项目部的组成人员................................................. 4.3工程项目部主要成员的岗位职责...................................... 4.4工程项目部的协调管理................................................. 五.施工部置及总平面布置................................................. 5.1工程施工布署............................................................ 5.2施工准备 ................................................................. 5.3现场施工管理............................................................ 5.4总平面布置 ..............................................................

强弱电施工方案.doc

********强弱电施工方案 1.1概述 本工程电气安装工作包括: 动力系统安装,包括电气配管、桥架安装、电线电缆敷设、变压器安装、高低压开关柜安装、动力系统配电箱安装、动力插座安装、电缆头制作及安装、系统调试; 照明系统安装,包括电气配管、照明配电箱安装、开关安装、照明灯具安装、电线电缆敷设、系统调试。 弱电系统(通信,火灾报警,综合布线)的预埋、安装主要包括:电气导管敷设、电缆槽盒敷设、电缆桥架安装等。相关主要设备安装见通讯及火灾报警系统施工方案。 1.2编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50173-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电缆桥架标准》PKX55000203B30844SD/C 《建筑安装工程施工图集》第二版 业主提供的招标文件、图纸等。 1.3施工作业计划 认真消化熟悉施工图纸,准备好图纸会审要提的问题,认真参加技术交底会审,尽量把问题解决在施工之前。对施工图纸中的疑难问题应主动及时与监理、设计和相关专业联系,及时解决。 明确设计要求,查阅规范、标准,现场资料应准备齐全,随用随查,做到按图纸和规范施工。 做好详细可行的施工组织设计和各单项工程的施工方案,向施工人员进行交底,关键重点部位施工前再次交底,问题没有解决,不要盲目施工。 严格执行入场安全教育,按要求对工人进行安全交底,并与每个工人订立安全责任书,把安全措施落实到各施工班组和全体工人。 入场后由专业主管工程师负责编制本工程材料计划,材料计划须报项目部总工审批,由材料部按审批计划比价采购,采购前须经甲方、监理方认可后才能采购,并组织材料进场。

弱电工程桥架知识大全

弱电工程桥架知识大全 2016-09-17? 前言: 桥架是弱电工程中使用比较普遍的材料,关于桥架的知 识点也比较多,薛哥总结了一下分享给大家 正文: 一、桥架百科 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构, 由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 胀缩问题

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。 室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40 C ,最低温度为-20 °C ,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得: △ t= x 10-6 x 60deg(度)x 1000mm 由此得出结论: 温差为60 C时,△( =m 温差为50 C时,△( =m 温差为40 C时,△( =m 工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定: 当温差为40 C时为50m; 当温差为50 C时为40m; 接地 根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。 (1) 镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻 应小于Q,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不 宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算: r= p?L/S 式中:p =15 x 10Q -6 / cm(20 C ); L=长度按100mm计算; S我面积cm2。

(2) 梯架于托盘的单位电阻值见表2。 表2梯架于托盘的单位电阻值 (3)电缆槽的单位电阻值见表3 (4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽) 的电阻为: R=L(r+1/3r ') 式中: R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(m Q); r--梯边单位长度电阻(m Q /m) 荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。 静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外 径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。 动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重 量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

弱电施工方案

弱电工程施工组织方案设计、弱电总包工程管理概述 1.1 弱电总包工程内容设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:. 电话系统 . 电视系统 . 电子周界防越报警子系统 . CCTV 闭路电视监控子系统 . 楼宇可视对讲子系统 . 背景音乐系统 . 三表远传系统 . 综合布线子系统 . 计算机网络子系统 . 停车场管理子系统 . 门禁一卡通系统 1.2 弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制 为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照 ISO 9000 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保 合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各

电缆桥架购销合同

合同编号:XX项目电缆桥架购销合同 需方: 供方: 合同名称: 签约地点: 签约日期:年月日

XX项目电缆桥架购销合同 甲方(需方): 乙方(供方): 因甲方建设工程的需要向乙方订购,为保证产品的质量和供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为暂定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌,则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准:。乙方所供应的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品,质量须不低于此等规范要求。 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留

存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产品质量问题的,乙方不能免责,仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式:甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中需注明每批次到货的各材料数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方,以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为:,如无书面,则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示,双方确认其真实性。 2、运输方式:,甲方验收前的损耗由乙方负责。 3、交货地点:。 4、交货时间:。 5、产品的包装标准和包装物的供应与回收:采用适合长途运输的出厂标准包装,由乙方自行提供,包装费用包含在合同总价当中,包装物乙方不回收。 6、交货要求: 6.1、准确无误。 6.2、型号、规格无差错。 6.3、符合甲方的交货顺序及配套要求。 7、交货资料 7.1、交货清单; 7.2、质量保证书。 7.3生产厂家的产品合格证。 四、产品验收 1、验收时间 产品运送到接货地点卸车后,甲方或指定接货部门(人)在小时内组织验收。 2、验收方式 由甲方或指定接货部门(人)在指定卸货地点开箱检验或抽检;接货地点在甲方指定仓库的,在仓库内进行验收。具体检验方法或检验比例、数量要求如下:(大批量产品或易碎产品,甲方提供堆放地点,甲方在天内验收完毕,或委托施工

电缆桥架的规格和型号参考

电缆桥架的规格和型号参考 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。 1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。

强、弱电施工方案

1 强、弱电施工方案:1.1 电缆工程 1.1.1 电缆桥架安装 1)电缆桥架安装施工工艺流程图

2)电缆桥架安装 a)电缆桥架按下列顺序布置: 中压电缆桥架 低压电缆桥架 公共设施用桥架(敷设DTV、JDT等系统电缆) 控制电缆桥架 测量电缆桥架 b)现场预制、安装前检查 实地检查安装区域,并对照图纸确认不存在其他设备(如管道、通风管等)安装设备的相互干扰情况。如有干扰不得施工,应按照逐级上报方式请求确认后进行安装。 检查确认所有图纸中标明的应预埋在混凝土内的安装物件(锚固板、钢件等)已经完成且位置正确,符合设计,预埋牢固。 墙壁及楼板、地板开孔位置、大小、尺寸等是否符合图纸。埋入地面或墙面的预埋件应剔出,剔预埋件应使用手锤和铁钎,并且校对出预埋件位置后再进行施工。 对于主电缆桥架,对照图纸中桥架层数和距顶板的距离确定所需吊架或支撑的长度。 按照土建给定的基准标高,对照安装区域图纸,在墙上、地板上、顶板上标记出,吊杆和托臂立柱的中心线精确位置。 用探测仪器预先检查需要打膨胀螺栓的位置,以免无法安装和损坏钢筋。便于及时就近调整支架中心线和底孔孔轴。 c)立柱、支架切割、焊接 根据现场情况若有需要进行切割的立柱、支架等,可现场量好尺寸后,在电仪车间切割后拿到现场安装,在电仪车间预制切割量可以控制到随用随预制,不要太多以免造成储存不方便和人为废料等麻烦。现场安装要做到,随施工用量用多少拉多少,现场不得堆放,以免保管不善造成磕碰等损坏和影响文明施工。 按材下料,作到长料长用,短料短用,尽量减少不必要的焊口,如需要预制焊接时必须在预制车间进行,以保证焊接质量。切割时采用无齿锯切割,切割后

水电(强弱电)施工工艺规范

水电(强弱电)施工工艺规范 第二部分:强弱电施工标准 一、严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。 1、必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 2、电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。 3、强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持一定的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 4、水电装修完工后,拍摄水电走向光盘,一份公司存档、另一份交业主。 二、强弱电施工标准: 1、施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用托线板。 2、线路要求: 2.1、电源线分三种颜色:火线红色.零线蓝色.地线黄色. 2.2、接线要求,左零右火上接地 3、各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路分开,不得将其零线搭接其它回路。 4、空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,3P以上的空调采用4MM的电源线,照明线采用2.5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 5、所有入墙电线中采用(16-20)的PVC管套管埋设,(4-6)MM的电线采用20的线管,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头(灯头移位除外),不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 6、特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 7、电源线管应预先固定在墙体槽中,线槽的深度16的不低于2.5公分,20的不低于3公分,否则有可能会导致墙面开裂,在开槽时要横平竖直,尽量不倾斜。 8、经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:3混泥土封闭,封闭前要先在槽中浇水,封避混泥土表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面 9、开关插座的高度: 1、开关离地面上来130公分,向上放底盒 2、插座离地面上来30公分,向上放底盒 3、挂机空调插座离地面上来210公分,向上放底盒 4、挂壁音响离地面上来200-230公分,放底盒 5、镜前灯地面上来178-185公分,放底盒 6、厨房间插座地面上来100-110公分,放底盒 7、油烟机插座上来215-220公分,向上放底盒 8、液晶电视穿线槽,地面30公分-100公分 9、壁灯的高度离地面向上170公分放底盒 10、地热水器的高度为210公分, 11、燃气热水器的插座高度为140公分,向上放底盒 10、在房屋内130公分的处要把水平线弹好(或用红外线定位义),所有房间内30公分和

弱电计算书

一、设计题目 选定所给项目之一 二、设计目的: 本课程设计是在《建筑弱电系统》课程教学过程中进行的,是课程课堂讲授、课程设 计及生产实习三大教学环节之一。通过该课程设计,目的是使学生达到: (1)理论联系实际,巩固所学课程的理论知识; (2)培养工程计算、独立分析和解决问题的能力; (3)树立工程观点,初步学习和掌握公共建筑弱电部分设计的基本方法,获得计算、分析和解决问题的能力的训练。 三、设计任务书 要求每人选择大开间开敞办公(车库)、办公标准层、客房三个不同功能的三个楼层 (一)、安防:CCTV 宾馆部分设计还需做门禁控制系统 1. 平面图:所选楼层的监控点平面的布置图。 2. 系统图:安防系统图(所选建筑的整栋楼, 重点是自己所选楼层);包括弱电控制室的设计 (二)、CATV: 1. 系统图(所选建筑的整栋楼, 重点是自己所选楼层)。 2. 所选楼层的CATV信息点平面的布置图。 (三)、综合布线 1. 系统图(所选建筑的整栋楼, 重点是自己所选楼层)。 2. 所选楼层的语音及数据信息点平面的布置图。 选做部分 其它类型层的平面布置及系统布置 四、设计说明及计算书内容: 1、主要设备的选型 2、CATV的电平计算 3、综合布线线缆、配线架的类型及规模的选择及计算 4、各信息点或监控点设置的数量、依据(必须符合规范要求) 五、设计说明:1、所选建筑的工程概况。所做设计的全部内容、设计目录。 六、上交: 电子文档(所画CAD图纸加设计说明、计算书一份)打印文档(设计任务书计算书)

七、参考文献: 一、05电气图集(1-15 ) 二、全国民用建筑工程设计技术措施-电气2009。 三、JGJ-T16-2008 民用建筑电气设计规范。 四、智能建筑弱电设计图集 五、民用建筑工程弱电施工图设计深度图样。 六、安全防范技术规范 七、有线电视广播系统技术规范 八、GB50311-2007综合布线工程设计规范 九、综合布线系统工程设计与施工图集。说明: 1、上叙安排如果中间有学号空缺的按顺序往下推。 2、严禁抄袭,完全一样的,全部重作,否则不及格。 3、所有图形符号和文字符号必须符合国标规定。制图应清洁美观

安装工程施工方案 (水强弱电)

安装工程施工方案报验申请表 工程名称:襄城明珠R1组团101#、105#、109#、115#楼

工程名称:襄城明珠R1组团101#楼、105#楼、109#楼、115#楼 安 装 工 程 施 工 方 案 批准人: 审核人: 编制人:

一:编制依据 1、十七冶廉租房建设项目二期15-18#楼电气、给排水施工图纸及说明。 2、招标答疑。 3、中华人民共和国现行技术规范,工程及质量标准。 ①电气设计,配电设计,照明设计,弱电设计及建 筑物防雷设计,接地设计,有关国家标准与规范。 ②给排水设计及施工说明。 二、工程概况 1、工程名称:十七冶廉租房建设项目二期15-18#楼 2、建设单位:中国十七冶建设有限公司 3、设计单位:马鞍山十七冶工程科技有限责任公司 4、质量管理目标:安装合格率一次性达到100% 5、工期:见土建施工组织设计 6、工期网络:见土建施工组织设计 三、施工布署 (一)指导思想 ①推行项目制施工,设施岗位技术负责人和现场管理规范。

②贯彻质量体系系列标准,坚持企业质量管理,建立过高、完善质量体系和工程质量保证体系,并整体有效进行。 ③发扬企业精神,坚持企业质量方针,严格执行企业公布的质量体系文件,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 (二)施工组织 ①项目部选定懂技术、懂管理,善于协调的合格项目经理,组成精干的项目班子。 ②项目部水电班组组织机构图:

四、施工准备 (一)管理人员、劳动力安排: (二)施工机具:

五、施工管理措施 (一)技术管理措施: ①项目技术负责人,各专业施工人员应对图纸进行深化、熟 悉、提出疑问并在图纸会审及设计交底时予以解决。 ②对进入本项目施工人员,均要求达到一定的技术 等级,且具有相应的操作技能,做到持证上岗。 ③推行岗位技术负责制,逐步进行施工交底,分层次 检查落实,技术交底时应明确提出各专业准备施工、进行过程中的特殊工序,关键或需要工序。 ④提高机械化施工程度,增加机械加工的工作量,减少零星拼装的工作量,努力降低一线工人的劳动强度。 ⑤由于安装工程的特殊性,施工时与其他单位的协调配合显得尤为重要,即以对该工程必须实行科学管理,重视施工过程中的客观调控和协调配合,对质量管理全方位的动态控制,才能确保优质、高速的完成该项目工程。

相关文档