第一章工程概况

1.1 概述

工程名称:遂宁市大英县玉峰镇土地整理项目(3标)

建设地址:遂宁市大英县玉峰镇团结村

建设规模:312.99公顷,整理后新增耕地面积34.49公顷

1.2项目概况

大英县玉峰镇土地整理项目包括团结村土地平整工程、农田水利设施工程、田间道路工程。

1.2.1土地整理工程

(1)旱地整理工程

在确保环境保护和农业生产、节约投资的情况下,尽可能地增加有效耕地为本项目土地平整的基本原则。从总体上讲,土地平整满足项目区内耕地对坡地的要求以及自流灌溉自流排水的要求;从细部来看,土地平整应符合农作物耕种的需要。

根据项目区地形地势,将项目区坡地上的田块设计为坡式田,即基本保持原坡面,不进行专门平整,田块内部允许有一定高差。田坎布设顺山坡地形,大弯就势,小弯取直,沿原坡地地边边线设置干砌条石埂,石埂坎顶宽30厘米,高出坡面30厘米,田面宽度依地形坡度而定,当田面宽度大于50m时,在田块中间增设干砌条石埂,为增加田面的稳定性,石埂用80°倾角斜筑。

丘陵区的坡耕地进行坡式梯田设计,主要以耕作方面、埂坎稳定为原则。采用部颁标准、TD/1012-2000标准所推荐的梯田设计公式,采用横断面法计算工程量:

A、划分横断面

采用横断面法计算坡改梯,横断面垂直等高线,各断面间的间距依原有坡面而定。

B、计算土方量

根据原有陡坎高,及施工设计要求铺设干砌条石,将原有陡坎开挖成80°斜坡。

旱地坡改梯主要是改善耕地质量,改善耕作条件。经现场踏勘,结合地形地貌、当地村民的意见以及项目投资资金,根据规划设计选择旱地相对成片以及整理条件较优的区域进行坡改梯,本标段旱地共整理面积为212.17亩,增设石埂6214.5m。

(2)田坎整理工程

项目区格田整理范围内的田埂设置为土埂,埂顶宽30cm,上下游坡比均为1:0.75,内坡坡面铺设C15预制冷拔丝混凝土板,预制板断面尺寸为:L×60cm×6cm,其中L应根据上下游田块实际高差确定,并保证预制板埋入上下游田块深50cm,为了施工方便,采用四种高度的预制板,即1.0m、1.3m、1.6m、1.9m,当田块高差超过2m时。用两块预制板搭接。预制板横剖面为菱形,与水平方向的夹角为53°。预制板中纵向冷拔丝直径5 cm,冷拔丝间距18 cm,保护层为3 cm,共四根,分布冷拔丝直径为6cm,间距15cm,保护层厚度为3cm,具体根数分别为7、8、11、13根。本标段次共整治田坎1640.3 m 。

(3)格田整治工程

田块归并因地制宜采用田块间区域平整方案,分块进行土方挖填平衡,归并后田块大小为3

~5亩。项目区水田原田块较为规整,故只对小范围内杂乱的田块进行归并,本标段格田整理田块归并面积56.38亩。

1.2.2农田水利设施

(1)四口湾提灌支二渠

支二为从肖家沟垭口到团结村的支渠,其全长为1298m,其为条石衬砌渠,工程措施为清淤,清淤长度为639m(桩号为0+524至支二1+163)。

(2)四五水库右干渠

四五水库右干渠团结1社进入项目区,贯入团结村,玉峰镇和罗家沟村,为项目区的另一个水源,其全长5088m,整治内容为人工清淤及部分土渠采用M7.5条石衬砌硬化(桩号为右干渠1+612到右干渠1+722及右干渠3+150到右干渠3+300),清淤长度为4961m,衬砌长度为260m(扣除整治隧洞127m),本标段涉汲及团结村内渠段,桩号为右干渠0+000到右干渠

1+971,共1971m做清淤处理,桩号为右干渠1+612到右干渠1+722采用M7.5条石衬砌硬化,共110m。

(3)斗渠

本标段共整治2条斗渠,即整治斗渠3#、5#,其中3#斗渠施工措施为清淤、土石挖填,预制板衬砌及砼压顶。

5#斗渠施工措施为土石挖填、砼预制及砼压顶。

(4)农渠

本标段共整治1条农渠,即整治3#农渠,其已为预制板衬砌渠道,整治内容为清淤。

(5)排水渠

本标段共整治1条排水渠,其已为预制板衬砌渠道,整治内容为清淤。

(6)整治过水隧洞

由于项目区为丘陵区,项目区内两个主水系,四口湾提灌站水系及四五水库右干渠水系均存在隧洞。本项目为对其中主要的四条隧洞进行整治,整治措施为清除风化层后再喷10cm厚C30砼。本标段整治隧洞为五牙朝天隧洞。

(7)整治山坪塘

根据本标段水田分布和水资源情况分析调查,为满足灌溉需要对6口山坪塘进行整治,即整治20#~25#山坪塘,整治1处石河堰,即2#石河堰,整治1处囤水田,即2#囤水田,新建一处囤水田,即11#囤水田,整治内容主要包括塘内清理整形,内外护坡、埂顶整治,取水口整治,溢洪道清理,增设下塘梯步。

(8)斗门

为了方便向农渠分水,在斗渠与农渠交叉的上游侧布置斗渠分水制口。本标段在整治斗渠5#上共布置斗门3处。

(9)蓄水池

本标段共布置园形蓄水池7口,设计蓄水池远离为150m3。墙体为砌砖,M10水泥砂浆抹面,底板为C15砼护底,厚15cm,池内设砼梯步,方便农民取水和维修,每个蓄水池配30m的引水渠和30m的排水沟。

(10)田间进水管

本标段共布置田间进水管5处,在整治农渠3#上,主要是对原有进水管进行维修,采用管充径为20cm的C15砼管,便于从农渠向田间输水。

1.2.3田间道路工程

(1)田间道路

本标段改建田间道路8条,路面净宽3.5m及3.0m,采用20cm厚砂砾石垫层、20厚C30砼路面,堡坎区域另设20cm块石垫层。总长3055m。

道路最大纵坡大于11%。在排水不利处外设0.4×0.4米土边沟;路面横坡由道路中心线左右分别设3%的坡度以便路面排水,田间道路横断面主要表达道路开挖高程及宽度。

(2)生产路

在旱地区域设置生产路,一般考虑2~3个田块设一条生产路。生产路采用10cm厚砼路面,路面宽设置为1.5m,采用3cm粗砂找平层;在纵度大于11%的陡坡处设置梯步,生产路靠内侧修筑排水边沟,边沟采用素土夯填。该标段布置生产路3要,总长395m。

1.3 交通条件

项目区位于成(都)南(充)高速公路侧,对外交通较方便。目前工程区内各村社有机耕道相通,对内交通较为方便。

1.4 施工通讯、施工供电、供水条件

项目区内通讯网络已覆盖,可安装程控电话,并架设有移动和联通无线通讯的发射架,无线通讯设施较为完善,对外通讯非常方便。

项目区内至各村社的低压线路已覆盖全段,施工用电可就近搭设。施工用水直接抽取项目区内农田渠系水。

1.5 工程范围

(1)主体工程

团结村土地整理项目主体工程:土地平整整工程、农田水利工程、田间道路工程。主要工程项目工程量清单详见下表

序号项目名称计量单位工程量

一团结村土地平整工程

1 团结村坡改梯工程(212.17亩)

土方开挖m3 1056

土方回填m3 497

干砌条石m3 2461

2 团结村格田整理工程

土方开挖(田坎整理) m3 369

土方回填(田坎整理) m3 308

土方开挖(田块归并) m3 3239

回填土方(田块归并) m3 3239

剥离表土m3 11275

回填表土m3 11275

拆除田埂m3 193

预制C15混凝土板m3 146

钢筋制作安装kg 3886

3 团结村生产路(改建395m)

原土夯实m2 790

粗砂垫层m3 20

C20砼路面厚度20cm m2 592.5

4 整治25#山坪塘(6社坪塘)

土方开挖m3 234

清淤m3 1879

干砌条石路肩m3 6.8

M7.5浆砌条石基础m3 157

路面泥结碎石压实厚度(cm)10 m3 18.2

5 整治2#排水沟(团结村,609m)

清淤m3 243.6

6 整治3#农渠(团结村6社五牙朝天)

清淤m3 121

7 团结村蓄水池(5口150m3)

土方开挖m3 930

土方回填m3 400

石方开挖m3 1390

M7.5浆砌块石边壁m3 51

M7.5浆砌砖栏杆m3 190

M10砌体砂浆抹面平均厚度2cm m2 477

现浇C15底板m3 61

现浇C25砼梯步m3 4.45

钢筋制作安装其他机械kg 97.7

二农田水利工程

(一)排灌工程

1 整治斗渠

(1) 整治3#斗渠(整治774m,团结村)

清淤m3 89

土方开挖m3 80

土方回填m3 18

渠道C15砼板预制预制厚度(cm)6 m3 55 现浇C15砼压顶m3 6.6

(2) 整治5#斗渠(团结10社提灌出水口渠道,48m)

清淤m3 240

土方回填m3 62

预制C25U40型渠m3 29

现浇C15混凝土压顶m3 19

预制C25钢筋混凝土斗门m3 0.02

现浇C15闸墩m3 0.39

钢筋制作安装kg 5.4

2 整治原有渠道

(1)整治原支渠二(团结村,639m)

清淤m3 64

(2)四五水库右干渠(团结村段,1971m)清淤m3 1183

(3)整治四五水库右干渠(团结村5社,110m衬砌) 清淤m3 187

土石方回填m3 55

M7.5浆砌条料石m3 91

(二)水工建筑物

1 团结村蓄水池(2口150m3)

土方开挖m3 372

土方回填m3 160

石方开挖m3 556

M7.5浆砌块石边壁m3 20.4

M7.6浆砌砖栏杆m3 76

M10砌体砂浆抹面平均厚度2cm m2 191

现浇C15混凝土底板m3 24.4

现浇C25混凝土梯步m3 1.8

钢筋制作安装其他机械kg 39.1

2 整治2#石河堰(团结村2社石河堰)

清淤m3 2256

3 团结村山坪塘

1)整治20#山坪塘(团结村1社山坪塘)

清淤m3 222

挖塘底m3 2000

土方回填m3 65

粗砂垫层m3 22.5

碎石垫层坡面m3 1

M7.5浆砌条石基础m3 84

现浇C15挡土墙m3 4.9

预制C15混凝土板m3 28

钢筋制作安装其他机械kg 900

2)整治21#山坪塘(9社肖家湾山坪塘)清淤m3 2002

3)整治22#山坪塘(3社油塘湾山坪塘)清淤m3 1467

4)整治23#山坪塘(8社玉黄湾山坪塘)清淤m3 1311

5)整治24#山坪塘(5社山坪塘)

清淤m3 2240

土方回填m3 87.4

粗砂垫层m3 18.2

碎石垫层坡面m3 1

M7.5浆砌条石基础m3 43.6

现浇C15挡土墙m3 36.5

预制C15混凝土板m3 1.1

伸缩缝沥青木板m2 1

4 团结村囤水田

1)整治2#囤水田(团结村4社囤水田)

清淤m3 1000

2)新建11#囤水田(团结村5社新建囤水田)挖塘底m3 2506

土方回填m3 62.4

碎石垫层坡面m3 1

预制C15混凝土板m3 1

5 整治1#隧洞(团结6社五牙朝天长150m)

石方开挖m3 648

砼面喷浆无钢筋网喷射厚度(cm)10 m3 2600 6 田间进水管(5个)

预制C15混凝土压力管m3 0.13

三田间道路工程

1 团结村田间道路

(1)整治2#田间道路(长770m,砼路面)开挖土方m3 208

回填土方m3 208

M7.5浆砌块石堡坎m3 108.5

路床压实m2 1540

连砂石路基厚度20cm m2 3078

路面砼压实厚度20cm m2 2770

(2)整治6#田间道路(长1284m,砼路)

开挖土方m3 124

回填土方m3 124

M7.5浆砌块石堡坎m3 91

路床压实m2 2247

连砂石路基厚度20cm m2 5232.6

路面砼压实厚度20cm m2 4077

(3)整治19#田间道路(长200m,砼路)开挖土方m3 75

回填土方m3 75

M7.5浆砌块石堡坎m3 32.2

路床压实m2 400

连砂石路基厚度20cm m2 780

路面砼压实厚度20cm m2 700

(4)整治20#田间道路(长151m,砼路面)开挖土方m3 165

回填土方m3 165

M7.5浆砌块石堡坎m3 30

路床压实m2 302

连砂石路基厚度20cm m2 589

路面砼压实厚度20cm m2 529

(5)整治21#田间道路(长195m,砼路面)土方开挖m3 142

回填土方m3 142

M7.5浆砌块石堡坎m3 45.4

路床压实m2 390

连砂石路基厚度20cm m2 760.5

路面砼压实厚度20cm m2 682.5

(6)整治22#田间道路(长172m,砼路面)开挖土方m3 158

回填土方m3 158

M7.5浆砌块石堡坎m3 28.3

路床压实m2 344

连砂石路基厚度20cm m2 670.8

路面砼压实厚度20cm m2 602

(7)整治23#田间道路(长122m,砼路面)开挖土方m3 204

回填土方m3 204

M7.5浆砌块石堡坎m3 37.7

路床压实m2 244

连砂石路基厚度20cm m2 475.8

路面砼压实厚度20cm m2 427

(8)整治36#田间道路(长161m,砼路面)

开挖土方m3 331

回填土方m3 331

M7.5浆砌块石堡坎m3 45.4

路床压实m2 322

连砂石路基厚度20cm m2 628

路面砼压实厚度20cm m2 563.5

(2)临时工程

承包人为完成承建的上述项目所需建造的堆料场、施工道路、贮运设备、停放场地、砼系统、风水电系统、材料加工厂等所有临时建筑工程(含临时建筑工程的设计与维护)及场地平整、施工临时排水、营地建造等所有临时设施。

第二章项目组织机构设置

2.1 施工组织机构

为了顺利完成本标合同施工任务,我公司拟成立“大英县玉峰镇土地整理项目经理部”,设项目经理l人,总工程师1人,下设工程管理部、质量安全部、物资部、综合办公室四个部门及三个工程队,全面负责该合同段的施工任务。为实施本项目施工组织的施工组织机构见下图

2.2 岗位职责

2.2.1项目经理职责

(1)贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度,并严格履行项目合同条款;

(2)确定项目管理总目标,并进行目标分解,制订规章制度,明确所有人员的岗位职责,主持项目经理部展开工作,并对项目的进度、质量、安全、成本及文明施工、环保等负全面责任。

2.2.2 项目总工职责

1)全面领导和负责本项目工程的技术管理、质量管理工作,对本项目施工中的质量、安全负技术上的责任;

2)组织编制施工组织设计,包括工程进度计划和技术方案以及安全生产、质量保证措施等,并组织实施;

3)深入现场,指导施工,检查和督促下级技术管理机构和技术人员遵守规范、规程和按图施工,发现问题及时解决;

4)主持工程项目质量检查,督促质安部进行分部、分项工程质量评定及工程验收工作。2.2.3 质安部的职责

(1)质量管理:负责本工程的施工质量管理、质量检验试验和施工技术管理。

1)严格执行国家、建设单位、监理(或招标文件)发布的各项技术规程、施工规范、负责

项目工程的检验工作,并对其工作质量负责。

2)对施工项目进行预检及工程验收并负责做好签证。纠正违章施工,必要时下达临时停工令并及时报告主管领导处理。

3)参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查及工序间交接检查,落实“三检制”。4)参加工程质量事故处理,督促当事施工队上报质量事故报告。

5)及时上报年、季、月工程质量报表工作。

6)贯彻执行国家和业主、监理发布的有关工程生产文件、技术标准、施工规程、规范。7)编制本工程施工组织设计、分部分项工程实施性技术方案,编制防洪防冻技术方案。8)负责现场施工技术管理日常工作。

9)参与各施工队的质量检查、监督及竣工验收工作。

(2)安全管理:负责施工安全管理。

1)严格执行国家、建设单位、监理(或招标文件)发布的各项安全规程、施工规范、负责项目工程的安全检验工作,并对其工作质量负责。制定项目施工安全规程、危险品管理规定,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。

2)对各施工部位进行安全生产监督,纠正违章施工,必要时下达临时停工令并及时报告主管领导处理。

3)参加工程安全事故处理,督促当事施工队上报安全事故报告。

4)及时上报年、季、月安全生产报表工作。

5)贯彻执行国家和建设单位、监理发布的有关工程生产文件、技术标准、施工规程、规范。6)协助施工队按工程设计文件及合同要求制定工程施工管理工作的实施细则。执行项目经理的指令,协调各施工队完成各项施工任务。

7)督促各施工队建立健全生产管理保证体系,落实生产责任制,加强施工现场的生产管理及测量、计量、检测等基础工作。

8)参与各施工队的质量检查、监督及竣工验收工作。

9)认真做好调度日志,确保施工有条不紊。

2.2.4 物资部职责

物资部负责本工程设备、物资的组织、调配管理。

1)掌握施工情况,提前编制物资供应计划;编制设备计划,按施工组织设计要求组织设备配置。

2)保证物资供应,满足施工需要,合理安排物资进场。

3)保证现场材料的堆放场所,确保材料的质量。

4)严格执行有关材料进场验收、检验等规章制度,保证供给材料的质量及数量;严格执行施工合同条款所规定的材料来源。

5)加强设备使用的管理,保证满足施工对设备的要求;做好配件计划,满足设备使用要求。

2.2.5 综合办公室职责

(1)施工合同、计划管理和财务管理:

1)加强合同管理。认真执行与业主签定的合同条款,按合同规定程序与业主计划、财务部门协调工作。

2)编制总进度控制计划。施工中,按施工制定和下达月计划,并掌握现场计划落实情况,运用先进项目管理软件,科学地编制进度计划、资源供应计划。

3)每月进行生产进度的统计、分析,并提出工期预测,指导施工。

4)加强计划管理,运用先进项目管理软件技术,提出合理的管理措施。

5)加强财务管理,及时上报财务结算报表,合理使用工程资金。

(2)负责本工程的办公事务管理、文明施工和环境保护工作、施工区保安等工作:

1)认真执行项目经理部文件资料管理规定,做好内、外文件资料的收发、管理,确保项目部对外、对内的文件资料及时、顺畅的传送。

2)保证项目经理部日常会议场所、设施,并做好接待工作。

3)认真执行国家和地方、业主以及项目经理部有关文明施工、环境保护、野生动植物保护的法律法规、文件,结合本工程情况制定文明施工、环境保护、野生动植物保护措施。

4)监督、落实文明施工、环境保护的实施工作。

5)做好保安组、道路养护的工作。

6)负责项目部管理评审工作。

2.2.5 工程管理部

⑴努力实现项目部工作目标,负责工程施工技术管理,现场值班调度管理。

⑵组织参加编制各阶段的施工组织设计,参加制定工程网络与进度计划(周、月、季、年度)。

⑶负责设计图纸的审查,技术交底,设计图纸测量点线的接交与测量的放线,各项技术资料的汇总。

⑷负责本工程对外技术方面文件的起草,拟定工作,按合同文件规定及时准确向业主、监理工程师、设计报送各种技术文件。

2.3 施工、质量、技术管理制度

2.3.1施工管理制度

(1)施工协调制度

项目经理部为现场的指挥中心机构,统一部署全面施工,负责与各有关协作单位进行业务联系,疏通协调施工中的各种关系,对内统一指挥,确保以最短的时间,最快的速度解决施工中出现的各种问题。项目经理部全面统筹和协调整个施工现场管理工作,并对各施工部、队室的相互协调、环境保护、卫生、施工用水、用电等负起全部责任,按合同要求保证施工进场达到的全部条件。密切与业主、监理工程师及各协作单位沟通,虚心听取意见,积极改进工作,积极配合及支持各有关协作单位的工作。

(2)施工过程的信息管理制度

施工过程中的内、外信息,是施工控制、管理和协调的依据。我们将以现代化的手段,加强对施工信息的管理,做好信息的采集、归类整理以及加工存储和传递工作,确保工程施工按合同进行。信息管理包括:

①业主、监理、设计单位的信息。

②当地气象、天气预报、防洪渡汛、环境保护等的文件信息。

③项目部各级人员的统计资料及材料、设备等的规格、台数、性能指标、出厂日期、完好程度等的各种统计资料。

④工程施工进度、施工形象等方面的统计信息,包括各分部位工程形象进度、完成工程量、材料消耗统计资料等。

⑤各工程部位的施工质量信息,包括开挖规格质量、砼质量、材料使用程序执行情况等。

⑥文明施工及环保信息,包括措施实施情况、现场实际检查记录、有关检测报告等。

⑦合同信息,合同执行情况、存在的问题等。

⑧财务信息,资金支付情况、余额等。

(3)运用项目管理软件,加强计划管理制度

工程计划管理包括三方面内容:

①组织连续均衡的施工。

②全面完成各阶段的各项任务和指标。

③以最低的消耗取得最大的效益。因此,强化计划严肃性、实施动态管理,是非常有必要的。主要措施如下:

1)根据工程及施工特点,利用项目管理软件,做出总进度计划和多种相关作业的关系计划,明确总工期内和各时段内的关键线路,优化施工组织方案。

2)施工过程中,分层落实计划,实施动态管理。项目部每月定期召开施工生产会,根据总进度计划,做出每月的工程计划。项目部及时掌握施工情况,并做出对比分析和调整计划,对落实计划不当的工程部位,随时发出警告,并提出解决方案与措施。每周定期举行生产例会,分析上周现场施工、计划等各种统计信息,研究问题,下达下周的施工任务。各施工单位,每天例行碰头会,具体落实任务及作业计划。

3)及时地调整进度计划,实行动态控制管理,对实际施工中出现的计划偏差,将积极进行分析,找出原因,并及时进行调整,做出预测,保证施工计划在实际施工中的有效性。

4)计划管理要确保重点,照顾一般,全面完成。充分发挥项目管理的资源管理优势,合理调配资源。

2.3.2质量管理制度

我公司是已通过ISO9002标准体系认证的企业。在本工程施工中,我们将按ISO9002质量体系的要求,全面实施标准化质量管理。工程质量管理是施工企业经营管理的中心环节,是对原材料、半成品、成品的施工全过程各个环节进行的质量管理,全体员工和各职能部门都以各自良好的工作质量来保证工程质量。

(1)建立健全质量管理机构,配备具有一定专业理论知识和施工实践经验的,责任心强的专职质检员,严格把好工程质量关。

(2)各部门负责人要对承担的工程质量负责任。明确各级管理和操作人员的岗位职责,让人人对质量负责。

(3)各部门严格依据设计文件、技术标准、施工规范和规程精心组织施工。

(4)各部、队室根据所承担工程的规模、特点、配备相应的质检人员,在施工现场,施工人员与质检人员职责要分开,按照各自的范围开展技术和质量管理工作。

(5)工程材料和辅助材料(包括构件、半成品)都是构成建筑工程的实体,保证工程材料质量是提高和保证工程质量的前提,必须健全对原材料、半成品等进场前检查验收和取样送检制度,杜绝不合格材料进入施工现场。

(6)施工操作人员是工程质量的直接责任者,对专业性强的工序,必须掌握相应的操作技能,并持证上岗。

(7)施工操作中,坚持自检、互检、交接检制度,牢固村立“上道工序为下道工序服务”的思想,坚持做到上道工序不合格下道工序不施工。

(8)操作过程中,坚持工前有技术交底,工中有检查,工后有验收的操作管理方法,做到施工操作程序化、标准化、规范化。

(9)严格执行“三检制”,配置专职质检人员,严格执行“班组自检、现场施工技术负责人复检及专职质检人员终检”的“三检制”,并进行质量评定,对不合格的工序坚决予以返工。(10)认真做好施工资料整理工作,施工记录、测量记录、质量检查表格、隐蔽工程签证、试验记录、分部分项工程验收等资料是施工过程的主要资料,要及时整理。

(11)实行质量月报和质量事故报告制度。一旦出现质量事故,坚持三不放过原则,即事故原因和责任未查清不放过;事故责任者及职工未受到教育不放过;补救及防范措施未落实不放过。认真分析事故原因,研究处理办法和防范措施。

(12)广泛开展多种形式的质量管理活动。开展多种形式的质量管理活动,建立不同形式的质量管理小组,开展创优竞赛和评比活动,交流经验,表彰先进,促进工程施工质量不断提高。

(13)及时进行工程质量检查评比。工程质量检查由项目总工程师和质安部牵头,各部、队室有关技术、质检人员参加。制定工程质量奖惩制度,并严格执行。

(14)加强竣工资料收集整理。竣工资料的基本内容包括:总体施工组织设计;开工报告;技术交底;原材料、成品、半成品及构配件检验合格证;施工实验记录;测量记录;隐蔽工程检查记录;工程质量检验评定资料;设计变更记录;施工大事记;竣工图;竣工验收单;工程照片;施工总结等。按档案管理的要求进行文件收集、整理,统一文件的封面、目录、封盒、装订规格。在整理竣工资料时尊重原始资料,对施工过程中形成的原始资料不改动,保持原始资料的真实性、完整性。

2.3.3 技术管理制度

工程技术包括施工图纸会审、施工组织设计编制、技术交底、技术检查、拟定各项技术措施和实施各种技术规程、进行技术培训等。加强技术管理,采取有力措施,落实各级技术人员的职责,充分发挥技术人员的积极性和创造性,在施工中,确保设计意图按照有关规范、技术标准在施工中得以实现,推广应用新技术和新工艺,确保工程的质量和进度。项目部的工程部负责本工程的日常技术管理工作。

(1)制定技术责任制。对各级技术人员规定明确的职责范围,使其有职、有责、有权,以便更好地开展工程技术工作。本工程项目经理部,拟实行“三级技术责任制”,即项目总工程师,部门、队技术负责人,现场技术负责人等三级责任制。

(2)加强施工现场的技术管理。施工现场的技术管理,是整个技术管理的关键,是工程建设的关键。项目部将建立一整套完善的现场技术管理的制度,包括施工组织设计制度、施工图纸的熟悉与会审制度、技术交底制度、施工技术例会制度、材料检验制度、工程质量检查和验收制度、技术复核及审批制度、工程技术人员的定期考核制度等。

第三章施工设备资源配备计划

3.1、拟投入本标段的主要施工设备表

序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率

(kw) 生产能力用于施

工部位备注

1 蛙式打夯机 3 中国广东2005 2.2KW 12m3/h 土石回填

2 空压机6M

3 2 中国上海2007 37KW 6m3/s 土石开挖

3 手风钻YT-28 2 中国山西2006 6KW 3m/h 土石开挖

4 手扶式拖拉机 4 中国常州2004 11KW 1T/车次工地运输

5 双胶轮车20 中国四川2007 0.1 m 3/车次工地运输

6 压路机YZT18 1 中国山东2004 88KW 300m3/h 土石填筑

7 挖掘机CA T220 1 中国广西2003 103kw 150m3/h 土石开挖

8 推土机D85 2 中国山东2005 231kw 180m3/h 土石挖填

9 装载机ZLD30 2 中国广西2004 92kw 60m3/h 土石挖填

10 自卸汽车EQC-2 4 中国四川2007 58KW 2T/车次工地运输

11 砼搅拌机JQ350 2 中国四川2004 7.5KW 0.35m3/罐砼拌制

12 磅称 2 中国四川2003 200kg 配料称量

13 平板振捣器HZ2-5A 3 中国四川2005 1.1KW 10m3/h 砼浇筑

14 插入式振捣器NA2+PS22 3 中国四川2003 1.1KW8m3/h 砼浇筑

15 砼压块模具15 中国四川2007 工程试验

16 砂浆压块模具15 中国四川2004 工程试验

17 电焊机WQX12.5 1 中国四川2006 14.5KW 金属焊接

18 水泵MJ318 4 中国四川2007 1.5KW 工地抽排水

19 细木工带锯机MJ504 1 中国兰州2005 3.5KW 木工加工

20 木工平面刨3035A 1 中国兰州2005 2.2KW 木工加工

21 平口砂轮 1 中国兰州2006 1.1KW 木工加工

3.2、拟配备本标段的实验和检测仪器设备表

序号仪器设

备名称型号

规格数量国别产地制造

年份已使用台数用途备注

一测量仪器

1 经纬仪J

2 2台中国南京2004 260 工程测量

2 水准仪DS# 2台中国南京2006 200 工程测量

一砂、石料

1 新标准筛Ф20cm 1套中国山西2005 300 试验检测

2 摇筛机Ф30cm 1台中国山西2005 350 试验检测

3 石子压碎值测定仪Ф150 1台中国山东200

4 450 试验检测

4 砂子指标压碎仪1台中国山东2007 200 试验检测

5 视比重测定仪1台中国山东200

6 250 试验检测

二水泥、砼

1 水泥胶砂搅拌机JJ-5 1台中国四川2005 350 试验检测

2 水泥净浆搅拌机NJ160-A 1台中国四川2004 400 试验检测

3 抗压夹具BZ 1套中国四川2007 150 试验检测

4 负压筛析仪FSR-150 1台中国四川2006 100 试验检测

5 水泥软练试模4×4×16cm 10个中国四川200

6 150 试验检测

6 雷氏沸煮箱FZ-1 1台中国四川200

7 50 试验检测

7 电动抗折机KZJ-00 1 中国上海2005 250 试验检测

8 砼试件振动台1m2 1台中国上海2004 300 试验检测

第四章施工总体布置

4.1 布置原则

施工场地的规划布置在本次土地整理项目施工规划的临时征地范围内,根椐工程施工特点及地形条件,本着节约用地,方便施工管理,布置合理的原则,最大限度地减少对周围环境的影响。施工临时设施场地的划分和布置应符合国家有关的安全、卫生、环境保护、噪音、粉尘废水、污染物等规定,做到文明施工。

本合同工程施工点较分散,工期较长。施工布置主要是根据建筑物布置的特点,结合已有的道路、地形地势等条件,采用分区分块规划的方法,方便施工和管理,按功能集中布置,并尽量利用现有交通、场地以减少临时征地,在因地制宜、因时制宜和利于生活、方便生产、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下研究和解决工程施工期间所需的各种施工设施在平面和垂直上的布置以完成计划内的施工任务。

施工总布置的主要内容包括:

(1)运输方案:选择场内运输及交通联系方式、布置路线等;

(2)选择合理的场地、布置各种辅助系统及办公、生活设施;

(3)选择供水、供电的位置布置干管、干线;

(4)规划堆料场地,做好开挖、砼浇注的平衡和调配工作;

(5)研究和制定安全、保安和环保等措施;

(6)确定防洪、防火、施工排水等。

4.2 具体布置

4.2.1施工水、电供应

(1)施工供电

工程区内有低压线路覆盖全作业区,电压较稳定。开工进场后与当地电管部门联系,各施工作业区内的电用进接在距其最近的。

(2)施工供水

施工供水直接抽取工程区内农田渠系内水,或取当地村民生活饮用水。

4.2.2施工通讯、交通

(1)施工通讯

开工进场后可与当地通信部门联系,项目部安装1门有线电话与外界联络。场内施工人员采用手机或对讲机直接进行联络、指挥及施工调度使用。

(2)施工交通

至团结村项目区各施工作业可利用本次新建的田间道路作业场内施工道路。同时才现有局部的田间道路进行维修和扩建后,可满足施工需要。

4.2.3拌和系统

本工程砼及砂拌均采用机械拌和。考虑各种拌和物的不均衡性,采用流动拌和方式可满足施工要求。每个拌和站配置设备如下:

1)砼搅拌机JQ350—1台;

2)胶轮车—5台;

3)磅称—1台;

4)清水泵750W— 2台。

4.2.4施工辅助企业

名称单位建筑面积名称单位建筑面积

生产区(钢管脚手架结构)生活区(租用民房)

仓库m2 60 宿舍m2 400

预制场m2 70 办公室m2 80

值班室m2 20 会议室m2 30

水泥库房m2 100 其它m2 50

模板加工场m2 80

合计m2 330 合计m2 560

4.2.5其它

(1)施工期应注意防雷、防火,配电室设防雷、漏电保护,采用TZ-S接零保护系统,但不得在同一供电系统同时设接地和接零;

(2)工地架设照明线路悬吊高度应符合当地电力部门的规定;

(3)工地照明施工线路的短接保护、固定接头及负荷均应按当地电力部门的规定执行;(4)移动式发电设备、电缆等防止车辆碾压造成漏电;

(5)电动设备传动轮、转轮、飞轮等外露部位设防护装置;

(6)施工现场临时用电采取加强外绝缘措施,其它电器产品均应满足施工安全要求,另外选用适用于本地区的避雷器。低压电器设备有足够的可靠性,恰当的额定电流值。凡移动式或手动电器工具均应在配电箱装漏电保护装置。各库房、仓库、生活区的重要设备均配备适当数量的灭火器。在施工的同时要保证道路的畅通。

第五章主要工程施工方案与技术措施

5.1土地平整

5.1.1土地平整施工流程

本工程土地平整主要为耕地的平整,根据设计要求按照农田田块放正,便于农业机械化耕作的农艺要求进行土地平整,每一格田约3~5亩,田面按设计高程施工,应便于土方量少、排

水顺畅;土地平整田面高差控制在±3cm,耕作层在20cm以上。土地平整施工流程施工工艺流程如下:

施工准备→按设计图纸→分格田设计平整高程测量放样→田间施工便道布置→机械进场→沿渠道流向,机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕土层→平整格田→

若新造田块缺少覆耕作土,则翻松30cm处理

→ →交工验收

表土耕作层加覆→ 复核平整后的格田高程

5.1.2施工方法

(1)测量放样

根据设计单位提供的坐标控制点及水准测量点,定出平整开挖区域和填筑区域,根据测量结果和设计图纸进行土方平衡计算,制定合理的土方调度方案。如存在较大差错时,应邀请建设单位及设计单位进行协调,研究解决方案,如有较大变更设计,应按国土资源厅规定的变更程序进行变更。高程复核完后,应对该田块底层基础进行检查,看田块耕作层底下是否为砂漏地或淤泥,如是应及早进行协调,保证施工机械及人员的安全和耕作侧防渗能力。

(2)土地平整施工

考虑平整区域内的土方平衡,在推土机推土前,对开挖区域内的树桩、树根、杂草、垃圾、废渣等有碍物利用机械结合人工彻底清除,然后先把表层原田面耕作土25cm用推土机分两层推土剥离后,堆放在格田内,暴雨时需用塑料布遮盖,避免暴雨淋刷使土壤大量流失。表土剥离后,再用平地机进行细平工作,局部高差较大处,由铲运机铲运土方回填,尽量做到挖填同时进行,格田平整后高程符合设计要求。平整时应采取就近原则,挖取高于设计田面标高的土方回填至附近低于设计田面标高田块,开挖及回填时应保证表土回填前田块有足够的保水层。防止表土层底部为漏水层,在施工时应注意田面高程的控制。并按照设计要求用铲运机运土,推土机配合平整进行耕作层回覆,新造田表土翻松则用推土机的松土器进行耙松处理。

(3)田埂施工

表土回复经监理验收合格后,按设计要求进行田埂施工;田埂夯筑要顺直,防止漏水,在田埂内侧用粘性土涂抹夯实,放水试蓄。田埂外侧应选择粘性较强的土壤,逐层压实后修坡,拍打结实。对于超过1米以上的田坎应种植草皮;当田坎高度较大时,下部应设置于砌石护坡或干砌石挡墙,上部以草皮护坡。

5.2农田水利工程

5.2.1排灌工程

农田水利项目排灌工程包括整治排灌沟渠、干渠。

(1)沟渠土方开挖

施工程序:测量放样→表层清理→人工开挖→人工修边、底。

开挖前,做好清基范围的施工放线工作,严格按放样边线进行开挖。清理开挖工程区域内的全部竹木、树桩、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。地表的植被清理延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑地脚线)外侧。

开挖时从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,开挖施工时按设

计图纸要求,将渠道边坡做成1:1.5左右的边坡,再采用人工进行修边、底,开挖过程中避免边坡稳定范围形成积水。对易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,保留保护层。对风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体按施工图纸要求开挖清理,并在填筑前完成,禁止边填筑边开挖。清除出的废料,分别运至监理人指定的场地堆放。渠道开挖合格后及时进行下序工程的施工,开挖面暴露时间一般不超过10天。

为保证开挖边坡免受雨水冲刷,在渠道开挖过程中,按施工图纸的要求开挖外,还应做好对已成型渠道内临时性排水设施,设置临时坑槽,用水泵排除,防止已成型的渠道内积水,影响下道工序的正常开展。

(2)沟渠回填

施工程序:测量放样→清理基层→分层铺料、压实→人工修整。

分层铺土、填筑时,应按渠堤设计横断面全宽度纵向分层填土。每层须采用一种填料,不得将两种及以上填料混填。

夯实机械选用蛙式打夯机,填土分层厚度应根据蛙式打夯机的机械性能,设计要求密度,填料密度和含水量等指标经过试验确定。开工前主管技术人员应根据渠堤高度以及分层厚度,计算出计划分层层数,并绘出分层施工图,向有关人员进行技术交底。施工人员必须认真控制好铺土厚度,并配合机械随时调整层厚。每层填筑的平整度和压实度和压实必须符合设计和施工技术规范要求。

进行二层土料铺筑前,需采用人工或机械对上层回填料的表面进行刨毛处理。

当地形起伏,高低不平,应由低处分层填筑,由两边向中心填筑。

(3)干渠条石砌筑

本项目标段条石料由料场组织人工开采或采用购买方式,装2T农用车运至现场。砌体石材:母岩应坚硬新鲜,无风化剥落或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材应色泽均匀。块石及条石等砌体的规格尺寸要符合相关规定。

浆砌体应采用铺浆法砌筑,砂浆稠度应为30-50mm,当气温变化时,应适当调整;采用浆砌法砌筑的砌体和砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,且将大面向下。毛石基础扩大部分,若做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。

砌体应分皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。

砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。块石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开,一般0.7m2墙面至少应设置一块,且骨皮的中距不应大于2m。拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙长的2/3。砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。

(4)沟渠砼浇筑

沟渠砼主要为渠道底板项目,渠道底板为素砼。

砼施工程序:基础面清理→测量放线→立模→验收→拌制砼→砼入仓→平仓振捣→砼养护→拆模。

砼浇筑施工前,应先砼结构物的地基进行验收,并征得监理单位的同意,方可进行砼浇筑的准备工作。岩基上的杂物、泥土、及松动岩石均应清除,并冲洗干净、排净积水。在浇筑之前,岩基应保持洁净和湿润。对于出露凝灰岩夹层和泥化破碎带的地基,在监理单位认可开挖完成后,直至实施浇准备前,应采取有效的地基保护措施。

在浇筑砼前,通知监理单位检查有关浇筑准备工作,包括地基处理、模板等其他工序,预埋件及止水设施等是否按施工详图规定执行。必须做好记录,只有征得监理单位同意后方可开始浇筑作业。

砼浇筑的强度应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振掏器的性能等因素确定。浇入仓的砼应随时浇时随平仓,不得堆积。仓内若有粗骨料堆迭时,应均匀地分布于砂浆较多处,但不得用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。

不合格的砼严禁入仓,拌制好的砼不得重新拌和,凡已变硬而不能保证正常浇筑作业的砼必须清除废弃,浇筑砼时严禁在加水。

砼的浇筑的允许间歇时间应通过试验确定。

(5)U型渠槽制安

1)U型渠槽预制材料控制要求

U型槽成品需有出厂合格证及质量证明材料。

U型槽现场预制应有砼标号及拌和配合比并按标准取样试压,在预制过程中应符合规范有关规定。

U型槽内外侧表面应平直圆滑,不得出现蜂窝、麻面现象。

U型槽端面应平整并与其轴线垂直。

U型槽强度和尺寸应满足设计要求,其尺寸允许偏差值应满足下表要求:

序号项目允许偏差(mm)

1 内(外)直径不小于设计

2 管壁厚度-3,正值不限

3 顺直度矢度不大于0.2%

U型槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝及麻面等现象。

砂浆需有配合比,其强度应满足施工规范要求。

2)U型槽灌溉渠工程施工流程:

施工准备→土方开挖→验槽→断面欠方回填土→安放U型槽调整纵坡、高程→U型槽接缝处理→压顶砼浇筑→渠道U型槽外观检测、放水检验→交工验收

3)U型槽灌溉渠施工方法

渠槽开挖成型验收合格后,即着手进行U型槽安装。U型槽采用定型模板预制,按设计图纸要求的尺寸进行加工,分上口尺寸的规格,槽壁厚度及节长度按设计要求制作。安装时,采用人力打运轻拿轻放,防止碰坏棱角。U型槽座放在砂垫层上,要注意槽底高程符合设计高程使之符合设计要求。U型槽接缝,在槽底高程复核符合设计要求并挂牢后,采用1:2水泥砂浆勾缝。每个作业段(50米)U槽安装完后,即可进行压顶砼浇筑。砼采用拌和站统一拌

制后,由机动翻斗车转运到现场,再由人工进行浇筑。由于砼浇筑层厚较溥为l0cm,采用人工用铁抹子钢筋撬插捣的方式浇筑,外表面由人工用铁抹子抹光、压实,使之符合设计尺寸要求。

5.2.2山平塘、蓄水池

山平塘、蓄水池一般设计为现浇砼基础,砼现浇(或预制)板衬池壁、砖砌围拦砂浆抹灰。(1)浆砌砖

砌筑前,砖应提前1-2d浇水湿润。施工前,应在待砌墙轴线部位设置标志板(俗称龙门板),标志板上应标明底宽、墙身的轴线及厚度,底层地面标高等。砌筑前,必须用钢尺校核放线尺寸,轴线长度的允许偏差±5mm。

用方木制作皮数杆,并根据设计要求,砖规格和灰缝厚度的皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位。

砌筑时,灰缝应横平竖直,砂浆饱满,砌块之间应有良好的粘结力;铺灰长度一般不超过1.5m;砂浆的强度等级按设计要求。砖砌块应错缝搭砌,搭接长度小于砌块长度三分之一时,水平灰缝应设置钢筋或网片。砖砌好后,如切锯、钻孔、镂槽等,应采取专用设备、工具进行,不得随意砍凿。凡有穿过砌块墙的管道,应采取可靠措施,保证工程质量,严格防止管道渗漏,影响渠道使用。

(2)砖墙水泥砂浆抹面

山平塘、蓄水池、沉螺池砖砌体均采用M10水泥砂浆抹面,灰砂比控制在1:1至1:2之间。防渗用砂浆应采用425#以上的普通硅酸盐水泥。抹灰前应先将砌体表面的灰尘、污垢等清洗干净。脚手架眼口及其它孔槽应分层填实补平,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,砌体表面宜保持湿润。打巴时,应检查墙的平整度和垂直度,打巴间距一般为1.5m左右。抹底糙灰时要用力抹压,将砂浆挤入墙缝中,达到糙灰和基层紧密结合的目的。抹中层灰时,应用长赶尺赶平,阴阳角处应用阴角尺通直,然后用木抹子搓平表面,边抹边用刮尺刮平,接着用木抹子搓平,最后用铁抹子收光。

当抹面完成和砂浆初凝后,砌体抹灰表面应刷洗干净,在养护期间应经常洒水,使砌体保护湿润,避免碰撞和振动。

(3)现浇砼池底

现浇砼施工程序:

基础面清理→测量放线→立模→验收→拌制砼→砼入仓→平仓振捣→砼养护→拆模。

浇筑的首要工作是砼结构物的建基面进行验收,并征得监理单位的同意,方可进行砼浇筑的准备工作。建基面上的杂物、泥土、及松动岩石均应清除,并冲洗干净、排净积水。直接在建基面施工的,在浇筑之前,应使建基面保持洁净和湿润。对于出露凝灰岩夹层和泥化破碎带的地基,在监理单位认可开挖完成后,直至实施浇准备前,应采取有效的地基保护措施。在浇筑砼前,通知监理单位检查有关浇筑准备工作,包括地基处理、模板等其他工序,预埋件及止水设施等是否按施工详图规定执行。必须做好记录,只有征得监理单位同意后方可开始浇筑作业。

砼浇筑的强度应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振掏器的性能等因素确定。浇入仓的砼应随时浇时随平仓,不得堆积。仓内若有粗骨料堆迭时,应均匀地分布于砂浆较多

处,但不得用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。

不合格的砼严禁入仓,拌制好的砼不得重新拌和,凡已变硬而不能保证正常浇筑作业的砼必须清除废弃,浇筑砼时严禁在加水。

砼的浇筑的允许间歇时间应通过试验确定。

(4)预制砼板池壁

为了方便施工和降低成本,砼块预制采用定型钢模,定型钢模可根据砼预制块的尺寸自行加工和改进,定型钢模板要求具有足够的强度和刚度、稳定性和准确性。预制砼板应表面平整,外光内实,尺寸准确。

成品预制砼块的外轮廓清晰,线条顺直,企口分明,不得有翘曲、掉角、啃边等情况发生。成品预制板板可竖向堆放,也可平放,但应防止碰坏翼缘角隅。为方便搬运,当预制砼板平放时,其堆积高度不宜超过1.5m,板块间宜用方木衬垫。

池壁预制砼块安装时,对下一层的砂砾石垫层应进一步进行整平,以保证二者之间良好结合。预制砼块安装时,按要求的坡度挂线安装,按设计要求预留安装缝,采用设计强度砂浆砌浆填缝和勾缝,同层相邻预制砼板平面误差不大于10mm。安装时应注意防止角隅碰坏,预制砼板安砌一般从变形缝处开始,依次向两边安砌延伸。在渠道弯曲部位尤应注意安装顺序,水平误差应逐层调整,不得将误差累积后再行总调整。

5.3田间道路工程

5.3.1施工流程

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面打夯机夯实→连砂石路基铺筑→砼路面

浇筑→交工验收

5.3.2土方开挖施工

路基采用人工开挖,开挖合格料集中堆放于回填区做为利用回填料,不合格料由人工装运至道路两边,并平整。

5.3.3回填路基施工

采用振动压路机碾压4~6遍,具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位,辅以小型打夯机夯实。

5.3.4砂砾石基层施工

在路基碾压施工完毕后施工,即可用汽车运连砂石至施工地段上进行路面基层施工,用人工运至现场工作面上进行摊铺,摊铺的厚度应达到设计要求,再用振动压路机压实。

连砂石的材料应根据设计要求进行选料,铺设厚度应满足设计要求,需要碾压的应按要求进行碾压,碾压遍数通过试验确定。拟选用YZ-12T振动碾,采用进退错距法,进行施工碾迹搭压宽度不应小于0.1m,碾压时行驶速度为2km/h。搭接位置不小于平行路轴线方向0.5m,顺道路轴线方向行驶,机械碾压不到的边角部位,采用12马力蛙式打夯机夯实,局部人工木夯夯实。

5.3.5砼面层施工

(1)模板的设置

混凝土面板的模板采用有足够刚度且高度同面板设计厚度相等的钢模。用于施工缝的模板根据拉杆的设计位置放样钻孔。模板接头处有牢固拼接装置,拼装简单、拆卸方便。安装好的

怀远路PE管施工方案热熔连接法精修订

怀远路P E管施工方案 热熔连接法 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

银川市怀远路(兴洲街-宁塑街) 道路及城市地下综合管廊工程 PE管施工方案 一:概述 PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。而HDPE管高密度通常情况下,PE管要求埋地敷设,覆土深度大于0.7m,若确需局部地面敷设时,须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。 二:材料的进场和检验 为保证工程质量,每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表,监理根据规范(GB50242--2013)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,整根管的外观应光滑,无色泽不均现象,检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件符合要求后予以签认。材料进场后,按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样,在未获得检验合格的证明文件之前,不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候,尤其要注意生产批号,由于生产过程的某些不可预见因素,同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺,不同生产批次的产品质量会有差异。 三:施工顺序: 挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。

四:管沟槽断面及管道基础 4.1管沟开挖断面大小对施工进度及成本有较大影响。通常于地面上预制较长管线以减少管沟的开挖宽度B,一般按B=D+0.3m(D—管道外径),确定管沟宽度即可满足要求。 4.2管道基础要求平整并有足够的强度,开挖管沟须防止扰动基底原状土壤。基底处于地下水位以下的较软土层时,可采用先垫15cm厚、粒径小于50mm厚碎石,再铺5cm厚砂垫层的处理方法,使管道获得长期稳定的支撑。本工程采用C15砼固定墩的方式稳固。 4.3人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 五:管道连接 5.1选择连接方式 5.1.1PE管的连接主要有热熔连接、机械连接、电熔连接等方式。 热熔连接法有成本低、管道接口质量好、不需管件等优点而被大量使用。(1)热熔连接的主要步骤有: ①材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。

多层钢结构施工方案

多层钢结构施工方案 一、综合说明 本工程为广东路联华购物中心工程,总建筑面积约25570平方米,主体为三层钢框架结构局部四层,檐口总高度为19米。框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接H型钢梁,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345,檩条采用Q235 C型薄壁型钢。本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。

2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。

三.施工进度安排 按照工期要求2002年7月8日开工至2002年12月28日竣工,钢结构工程部分在土建施工的基础上保证工期计划,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四.劳动力计划 钢结构主体工程施工劳动力计划级别工种按工程施工阶段投入劳动力人数制作阶段安装阶段备注 下料工 8 组立工 6 焊工 10 4 矫正工 4 钻孔工 6 喷漆工 6 司机 2 2 电工 2 2

道路平交口施工专项方案

目录 一、编制依据及原则 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制原则 (2) 1.3编制范围 (2) 二、工程概述 (2) 三、施工组织及规划 (2) 3.1施工组织机构 (2) 3.2施工任务及劳动力安排 (4) 3.3施工机械配置 (4) 3.4施工临时设施布置及规划 (4) 四、施工方法 (4) 4.1平面线形控制 (4) 4.2施工总体方案 (5) 4.3摊铺前准备工作 (5) 4.4水稳松铺系数与铺筑厚度的的确定 (5) 4.4混合料的运输 (5) 4.5摊铺及碾压 (5) 4.6接缝处理 (6) 4.7养生 (7) 五、施工质量保证措施 (7) 5.1厂拌设备选型 (7) 5.2水泥剂量 (7) 5.3混合料的含水量 (7) 5.4混合料的摊铺接缝的处理 (7) 5.5混合料的压实 (8) 5.6混合料的养护控制 (8) 六、安全保证措施 (8) 6.1开工前做好以下准备 (8) 6.2持证上岗 (8) 6.3对施工设备、安全设施(或设备)、防护用品进行检查验收 (8) 6.4安全用电技术措施 (8) 6.6施工工序的安全保证措施 (9)

七、安全事故应急预案 (9) 7.1组织、指挥系统 (9) 7.2应急预案演练 (10)

一、编制依据及原则 1.1编制依据 1、巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路平交口施工图设计; 2、现场踏勘及既有道路调查所获得的资料; 3、国家、行业方面的规定和要求; 4、本企业的资源优势及同类工程的施工经验、施工能力; 5、现行的施工技术规范及设计规范: ——城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 ——沥青路面施工及验收规范GB 50092-96 ——城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 1.2编制原则 1、满足设计的原则; 2、满足与既有道路顺接满足设计要求及与既有道路顺接满足要求; 3、使相交的道路在交叉口内能有一个平顺的共同面,便利车辆和行人交通,迅速排除地面水,使车行道和人行道的各点标高能与建筑物的地面标高相协调而具有良好的空间观感。 4、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 1.3编制范围 巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路工程,主要包含平交口平面施工控制、竖向施工控制、土基施工、基层施工、面层施工。 二、工程概述 巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路工程主要平交口为与既有道路连接、顺接,或与新建道路交叉口连接施工,路面结构层为:砂砾垫层(20cm)+基层(两层40cm水稳)+面层(7+5cm沥青)。 三、施工组织及规划 3.1施工组织机构 3.1.1工程管理模式 实行项目部直接管理模式,项目部各职能部门分专业管理施工分包队。项目部对分包队实行劳务分包制,严格控制各项施工指标。 3.1.2工程管理关系图

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

道路连接口施工方案

施工方案 一、工程概况 1.1 本工程位于****与***交叉处,主要施工内容是原绿化带拆除改造为单位进出口 道路,甲方单位是________________________ 。 1.2 本工程主要施工内容有原有绿化带的拆除、出入口道路的铺设。 1.3 现行施工技术规范及验收标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJT82—99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB5030—2013); 其他有关施工技术标准、规范和验收标准 二、管理与协调 2.1 管理原则 2.1.1 坚持确保质量、安全和工期的原则; 2.1.1 坚持专业化施工的原则; 2.1.1 坚持以人为本的原则。 2.2 协调配合措施 2.2.1 在施工中,施工中与各有关管理管理部门密切配合,服从交警的统一协调,共同创造良好的施工环境,确保交通安全。 三、目标与组织 3.1 施工目标 3.1.1 施工工期:*个日历日完工。 2014年____ 月 ___ 日至2014年____ 月____ 日 3.1.1 质量:合格。 3.1.2 安全:杜绝因工死亡及重伤事故。 3.2 施工管理机构与体系 321 施工管理机构网络:

3.3 组织机构及职责 3.3.1实行“项目法”管理模式,组建项目经理部作为管理机构,全面组织、指挥全过程施工。 3.3.2项目组织机构及工作职责。 1)项目经理:是本合同工程施工的全权代表,负责项目全面工作。主管现场生产调度及施工队伍间的协调工作。 2)项目工程师:负责图纸审核和技术管理、编制施工组织设计和技术方案并组织实施、现场技术指导等工作。 3)安全质量部:负责现场质量、安全保证措施的制定、实施、监控。 4)物资供应部:负责施工物资的采购、供应,施工设备调配管理。 5)计划统计部:负责进度计划、计量支付、合同管理和成本控制。 6)财务部:负责资金调配、成本核算。 3.4施工队伍安排 根据本工程任务小且集中的具体情况,将组建以下施工班组:土方开挖、土方运输、地面铺装、道路保洁、现场围护等五个施工班组。 3.5加强沟通协调 3.5.1本工程在主要街道交叉路口施工,确保交通的有序与畅通,施工过程中要市政、绿化、煤气、供电、供水、电信等部门的沟通和协调,确保工程和谐、有序进行。

混凝土多层建筑施工方案

混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 编制日期:2014年5月2日 编制单位:

目录 第一卷混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第三章施工进度计划 (4) 第四章施工平面图 (4) 第五章施工准备 (5) 第六章主要项目施工方法 (9) 第一节基础工程 (9) 第二节结构工程 (9) 第三节防水工程 (11) 第四节抄平放线 (12) 第五节装修工程 (12) 第六节水、暖、电、卫工程 (12) 第七节冬雨期施工措施 (13) 第七章工具、机械、设备计划 (13) 第八章劳动组织 (14) 第九章质量、安全、技术节约措施 (15) 第一节质量措施 (15) 第二节安全措施 (15) 第三节技术节约措施 (16)

第一卷混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 第一章工程概况 本工程是四栋住宅楼,每栋均为四个单元组合,五层,采用标准图,每栋面积为3403m2,共计13612m2。 每栋建筑物采用甲—乙—甲—丁四单元组合,总长62.02m,宽10.22m,层高2.90m,全高15.29m。开间为2.70m、3.00m、3.30m三种。进深为4.80m、5.02m二种。室内±0.00绝对标高从35.75至35.90m,每两栋相差0.15m,室内外高差均为0.60m。 现场地势高低不平,并有旧房屋拆除后的基础,自然地坪为35.05m至35.20m,低于室外绝对标高。根据地质钻探资料,现场地下水位较低,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为粉质粘土。 基础为刚性基础,天然地基,地基上为450mm厚3:7灰土,砖砌大放脚。基底标高在-2.20m 至-2.60m之间,-0.90m处有一道钢筋混凝土圈梁。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙370mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板。屋面为二毡三油防水作法。 外檐以清水墙为主,仅檐口、楼梯间、阳台栏板为干粘石面层。内檐除厨厕为1.2m高水泥墙裙外,其余均为白灰抹面,120mm踢脚板,顶板勾缝喷浆,楼面为35mm豆石混凝土抹面,木门、钢窗。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 第二章施工部署 (1)本工程要坚持先地下后地上的原则,避免施工中重复挖填土方。红线外上下水干线已施工完毕,因此在基础回填土的同时,红线内的室外管线应同时施工,并将室外地坪填至道路路床底标高。留足房心填土,其他土方均运出场外。 (2)小区内各栋宿舍的施工顺序应由里向外(即由南向北)施工,其顺序为4号→3号→2号→1号。

道路连接口施工方案

施工方案 、工程概况 本工程位于****与***交叉处,主要施工内容是原绿化带拆除改造为单位进出口道路甲方单位是_________________________________ 。 本工程主要施工内容有原有绿化带的拆除、出入口道路的铺设。现行施工技术规范及验收标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJT82—99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB5030—2013); 其他有关施工技术标准、规范和验收标准 二、管理与协调 管理原则 坚持确保质量、安全和工期的原则; 坚持专业化施工的原则; 坚持以人为本的原则。 协调配合措施 在施工中,施工中与各有关管理管理部门密切配合,服从交警的统一协调,共同创造良好的施工环境,确保交通安全。 三、目标与组织 施工目标 施工工期:*个日历日完工。 2014年____ 月____ 日至2014年_____ 月____ 日 质量:合格。 安全:杜绝因工死亡及重伤事故。 施工管理机构与体系 施工管理机构网络:

组织机构及职责 实行“项目法”管理模式,组建项目经理部作为管理机构,全面组织、指挥全过程施工。 项目组织机构及工作职责。 1)项目经理:是本合同工程施工的全权代表,负责项目全面工作。主管现场生产调度及施工队伍间的协调工作。 2)项目工程师:负责图纸审核和技术管理、编制施工组织设计和技术方案并组织实施、现场技术指导等工作。 3)安全质量部:负责现场质量、安全保证措施的制定、实施、监控。 4)物资供应部:负责施工物资的采购、供应,施工设备调配管理。 5)计划统计部:负责进度计划、计量支付、合同管理和成本控制。 6)财务部:负责资金调配、成本核算。 施工队伍安排 根据本工程任务小且集中的具体情况,将组建以下施工班组:土方开挖、土方运输、地面铺装、道路保洁、现场围护等五个施工班组。 加强沟通协调 本工程在主要街道交叉路口施工,确保交通的有序与畅通,施工过程中要市政、绿 化、煤气、供电、供水、电信等部门的沟通和协调,确保工程和谐、有序进行。

最新多层建筑施工方案

多层建筑施工方案

一.测量方案 1 根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾±0.00以上施工,设置控制轴线,根据甲方提供的水准点在建筑物前后引2个高程控制点,距离基坑至少 5m,且埋于冻土层0.5米以下。控制点放样图采用坐标法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 2 运用经纬仪T6拔角与垂直投测轴线时,采用正倒镜分中法。 3 钢尺量距时要采用标准拉力为50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。 4 标高抄测采用DS3水准仪,视距差控制在20mm以内,均以控制水准点作后视,并做往返闭合。 5 楼梯间放线扣除面层做法,放出详细平面、标高及砼面层控制线;四个大角,以控制轴线引上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 6 所有测量仪器及器具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 7 沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点设在楼四角及每12米一点。当基础施工到±0.00时,按规定埋设永久性观测点,待安设稳定后及时进行观测,以后结构升高一层,观测一次并记录,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测两次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 二.土方工程 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 土方开挖 1、范围:基槽人工挖土。 2、施工准备 2.1主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线或20号铅丝等。 2.2作业条件: 2.2.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2.2.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 2.2.3场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。

多层混凝土浇筑施工方案

南京市鸿雁明居工程(16#、17#、18#、19#、20#、21#) 混凝土浇筑 施 工 方 案 二零零八年十一月日

6层混凝土浇筑施工方案 一、概况 本工程为现浇剪力墙结构,地上6层,总建筑面积19589.07㎡,抗震等级为三级,上部混凝土结构环境类别为一类。地下承台、剪力墙、梁、板混凝土等级为C30;一~六层为C25;混凝土构造柱及混凝土带为C20。6层采用商品混凝土,汽车泵泵送。 二、施工前的准备工作 1、钢筋的隐检工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 2、模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 3、混混凝土浇筑前组织施工人员进行交底学习,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 4、浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 5、混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 6、混凝土浇筑前,认真检查各机具是否运转良好。 三、施工工艺过程 1、先在混凝土浇筑前将模板内杂物冲洗干净。 2、本工程混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,

并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 3、浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,砼浇筑时不得直接冲击模板。 4、浇筑竖向结构砼前,底部先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。 5、浇筑砼时设专人看模,经常观察模板、支撑、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的砼初凝前修整完好。 6、使用插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花形布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时插入下一层混凝土5㎝以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。 7、墙、柱混凝土浇筑前要先填以3~5㎝与混凝土同配比减石子砂浆。墙、柱混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒而定,为其有效长度的1.25倍,浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。墙、柱分两层浇筑时,在浇筑上一层混凝土前必须用无齿锯将施工缝边缘用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制深度,不得触动钢筋。 8、梁板按框架格顺序浇筑,每框架格先将梁根据高度分层浇

道路开口施工方案

目录 1.0工程概况 2.0编制依据 3.0施工方法简述 4.0路面恢复方式 5.0质量保障措施 6.0安全封闭措施 7.0文明施工措施

1.0工程概况 本项目为重庆巴南区融汇半岛十一期C标段(3#-7#楼B车库及游泳池配套用房)工程组成,项目位于重庆巴南区融汇半岛11号地块,用地地块呈三角型,东向与融汇大道相连,北向与5号道路相邻,南向与融汇半岛8号地块相邻,根据图纸设计,需在5号道路沿线6#楼与7#楼之间开路口一处,作为车辆进出使用,路口开口宽度为10米,施工完毕后路口与连接处采用混凝土硬化。 施工日期为:2012年月日起至201 年月日止 2.0编制依据 1、重庆市文明工地有关要求。 2、工程设计图纸。 3、施工标准规范及施工组织设计。 4、工程总体施工计划及现场实际踏勘情况。 5、根据业主单位(重庆融华房地产有限公司)同意在市政道路上开口意见及业主单位向相关职能部门申请市政道路上开口的同意意见。 3.0施工方法简述(参见断面图) 1)按道路设计图放出道路边线及开挖边线; 2)将人行道,开挖至路基标高并用12t以上压路机压实,土方及建渣全部外运; 3)填筑、压实碎石之前,需要对横穿道路的管线进行保护。 a)将人行道的路灯及通信管线降至路床以下,用C30混凝土厚 度100mm进行包封。

b)污水和雨水管道上方用C30混凝土厚度100mm,宽度为2m加 配筋为二级钢12@150网片钢筋。 c)电缆沟位置将现有的电缆沟顶面降至路床标高,电缆沟部位 采用模板支撑,将配筋加密为二级钢12@100双层双向,长度 为2M。 d)改道部分采用配筋为二级钢12@150双层双向,厚度200,混 凝土标号为C30的钢筋混凝土路面进行保护(详附图一)。 4)水泥砼路面养护采用在面板上洒水养护,并使用草袋或土工材料覆盖,洒水保持湿度。养护期间禁止车辆通行,达到规范要求强度进行压纹、切缝处理。在达到设计强度40%以后,方可允许行人通过。养护期结束方允许车辆通过。 5)人行道道板及侧平石恢复采用与原状道板相同类型的道板及侧平石; 4.0路面恢复方式 施工完毕后将路面拆除,采用人行道路面的恢复方式(与市政人行道路面相符),具体操作为: 1、施工准备工作及施工设备 施工前的准备工作包括选择弃土场地、混凝土拌和场地,材料准备及质量检查,粘贴混合料配合比检验与调整,基层的检验与整修等项工作。施工设备有:搅拌机,铲车,炮机,振动棒,推车及工人。

多层施工组织设计方案

第一章工程概况 1、总体简介 本工程为综合服务楼、办公楼、材料库、检修楼工程,是由天津市陈塘津能工程管理公司开发建设,建设地点为天津市西青区王稳庄镇内。总建筑面积为15240㎡,综合服务楼楼4446.43㎡,办公楼3962.52㎡,材料库3270㎡,检修楼2972.86㎡.结构类型为钢筋混凝土框架结构,建筑层数为地上3层,局部一层、四层。 2、编制依据 施工规范及相关标准: 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2002 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB5023-2002 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002 《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50259-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量检验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 以上规范如有变更以最新发布的为准。 3.设计概况 工程概况 4. 承包范围 5.工程特点与创优计划 本工程作为天津市的重点工程之一,投资规模大,对天津市的经济和文化具有重要的战略意义,因此社会影响力大,施工总承包单位必须全力确保本工程安全、工期、质量等各项建设目标的完美实现。加强质量管理,以“过程精品”创“精品工程”本工程质量标准:达到国家质量验收规范合格标准;达到天津市海河杯标准,力争具备申报鲁班奖条件。 1、确保资源充足投入,确保工期目标的实现,确保如期完成目标,

道路附属工程施工方案

工程概况 莲花池西路(西四环 —西五环)道路工程西起西五环,东至西四 环,道路全长约 4470 米,是连接西四环和西五环的重要通道。规划 为城市快速路。本项目为莲花池西路(西四环 —西五环)道路工程第 三标段( K1+875 —K2+900 ),道路全长 1025 米。道路横断面为四 幅路形式,红线宽度为 80 米,中央分隔带宽度为 2 米,两侧主路各 宽 11.5 米,主辅路隔离带宽度 3 米,南侧辅路宽度 11 米,人行步道 3 米,绿化带 10.5 米,北侧辅路宽度 14 米,人行步道 5 米,绿化带 5.5 米 主要工程数量: 1. 路缘石:坡形路缘石 2475 米;甲 2L 路缘石 2335 米;乙 1 路 缘石 2595 米;乙 2 路缘石 1746 米;乙 3 路缘石 543 米;砼大 方砖平石 2475 米。 2. 雨水口和支管:: 单篦雨水口 52 个;双篦雨水口 39 个;四篦雨 水口 4 个; D300 雨水支管 872 米; D400 雨水支管 20 米。 3. 人行步道:彩色小方砖 7194m 2 。 砼树池 135 座。 五、 组织机构 项目经理:孙士杰 生产经理:田凤新 测量负责人:田凤新 材料员:边建民 质控试验员:陈朝新 六、 施工进度计划 开工日期: 2004 年 10 月 15 日,完工日期: 6279m 2 ;盲道砖 960m 2 ;桥下大方砖 总工:刘海峰 质检负责人:李长江 安全负责人:李学东 测量员:项伟 施工员:闫长江

2004 年11 月15 日,共计32 日历天。 七、施工方法 1、路缘石施工 1.1 测量 在通幅路沿中线外1m 和边线外1m 做出控制桩,控制桩间距为10m ,渠化路口加密为5m。 道路定位使用全站仪进行坐标控制,闭合差<15 〃,高程使用DZS3 水准仪进行复核。误差为<±5mm 。(测量仪器必须检测合格)测量主管进行复核,然后所有数据报验。 1.2 主路坡型路缘石及平石安装 坡型路缘石及平石底基础为4cm 豆石砼,为满足施工需要,首先浇注 4cm 豆石砼,浇筑之前利用全站仪放出路缘石的边线,沿所放出的边线支模,以钢钎固定,木塞调整高度,测量平面位置及高程无误后进行豆石砼浇筑,浇筑前先将二灰面层洒水润湿,并且用五彩布或塑料布铺在垫层外二灰基层上,以免二灰受污染,浇注过程中使用平板振捣器振捣密实,表面平整,横坡为1.5%。(注:表面要求为负误差)。浇筑完成后马上进行坡型缘石、平缘石安装,安装之前进行测量放线,放出平面位置及高程,然后在内侧上角挂线,豆石砼上安放路缘石,缘石间距为1cm ,缘石或平石与豆石砼之间的空隙用 2cm 厚1:3 水泥砂浆卧底,使用橡皮锤或木夯(钉橡皮)敲实,不得损坏边角。 路缘石安装后,背后基层抹成“八”字,填土、夯实到步道路床。 路缘石安装并检验符合规范标准后,进行勾缝。缝为凹缝,水泥砂浆饱满,没有空洞。 所有路口,中央分隔带端头为曲线路缘石,安装定型加工的曲线型路缘

多层脚手架施工方案

脚手架施工方案 1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001) 1.2《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 1.3《钢管脚手架扣件》(GB15831) 1.4《冷弯薄型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 工程概述: 本建筑为宁安市妇幼保健院拟建的扩建工程,该工程位于宁安市妇幼保健院内,建筑面积:398㎡,本工程为砖混结构。该建筑三层高度10米。 3、落地式脚手架设计 1.本工程脚手架采用钢管(Ф48×3.5mm)扣件组合连接。脚手架步距1.8m,立杆间距1.2~1.7m,立杆排距1.05m,立杆离墙0.3m。 2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm. 3、基础应素土夯实,铺设混凝土垫层,上垫60mm木板并设钢板底座与垫板或仰卧槽钢。 4、落地式脚手架基础必须有可靠的排水措施。 5、基础必须连续设置,高低差不得大于1m. 脚手架附墙杆采用首步拉结,首步附墙杆距水平扫地杆300mm处,附墙杆一端与结构预埋件焊接,另一端与立杆采用直角扣件扣牢,附墙杆必须垂直与墙面,附墙杆与预埋件连接时,主体结构混凝土强度不宜低于15N/mm2,附墙杆间距:竖向间距为3m,

水平间距为5m。 脚手架基础底座示意图: 4.搭设立杆的技术措施: 1)外径Ф48mm或Ф51mm的钢管严禁混合使用。 2)相邻立杆的对接扣件交错布置,两个相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的相邻接头,在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点距离不宜大于1/3。 3)开始搭接立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后方可根据情况拆除。 4)当搭至有连墙杆的构造时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙杆,连墙杆宜靠近主节点位置,偏离主节点不应大于300mm,附墙杆间距:

国道连接线道路工程施工方案

国道连接线道路工程施工方案 一、施工准备 1、工程概况 xx镇与xx国道连接线道路工程K线路线起xx曲线交叉口(K0+000)向东前进约3.5公里折向东北方向从xx村八组的两个大塘之间通过,跨越xx河后与xx线平交,在xx河以南250-300m范围内前进至G204以东约1.6公里处折向北前进接通微路至xx国道,终点桩号(K11+869.299)采用22.5m双向四车道,设置中央分隔带宽 3.0m(包括左侧路缘带2*0.5m),行车道宽2*2*3.75m,硬路肩宽2*1.5m(含右侧路缘 带2*0.5m),土路肩宽2*0.75。中央分隔带采用凸形。 本标段桩号为K0+000-K4+800,全长4.8KM,路面横坡2%,土路肩横坡4%。路基设计标高为中央分隔带外侧边缘处路面标高。 2、主要工程数量 软土处理:土石方数量为297601 m3,其中挖方38491 m3填方219908 m3石灰16085T,碎石土5412 m3,绿化素土33790 m3。特殊路基处理换填碎石1432 m3,土工格栅9738 m2,主线用地427.26亩(含老路1.90亩),线外工程用地10.90亩(改移沟渠、道路等)取土坑用地136.80亩,临时用地86亩。主要平面交叉2个。 3、地形情况 该工程项目所经区域为xx腹地。区域内xx河以南为xx堆积平原地区,路线处于xx平原区北沿,地势平坦,地貌形态简单,河网纵横密布,水系较发育。地面标高一般 3.9~5.5m。沿线村舍稠密,多沿河流分布。 4、人员岗位职责 项目经理:刘文松主持项目经理部全面工作。 项目副经理:配合、协调项目经理的工作,侧重抓:项目的生产、工序衔接、文明施工、协调各施工队之间的内部关系等。 项目总工:配合、协调项目经理的工作,侧重抓:工程计划,进度控制、施工过程中试验、测量等重大问题的决策及报告等。 综合办公室:配合、协调项目经理的工作,侧重抓:项目经理部的人事、后勤、生活和安全生产,协地方关系,处理地方矛盾等。 工程科科长:配合、协调项目经理工作,侧重抓:工程技术、质量检查、工程计量、内业资料等。 财务科科长:配合、协调项目经理工作,侧重抓:工程成本控制、办理工程款、对计量支付进行把关审核等。 试验室主任:负责本项目的工程试验、质量巡查、质量监督工作等。 测量工程师:负责本项目的工程测量等相关工作。 计量工程师:负责本项目的工程计量等相关工作。 施工队队长:负责本项目的路基施工和管理工作。

多层住宅楼的冬季施工方案.

冬期施工方案 一、编制依据 1、东方名都施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 3、GB50202-2002、GB50203-2002、GB50204-2002、GB50208-2002 二、工程概况 本工程为沧州市临港区东方名都项目,建设性质: 新建;

四、冬期施工技术措施 1、钢筋工程 (1)钢筋负温调直的一般规定

钢筋负温调直温度不得低于-15℃。使用机械调直,不用冷拉法。钢筋应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹。 在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工中应防止撞击和刻痕。 (2)钢筋负温焊接 钢筋负温焊接采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法,当环境温度低于-15℃,不得进行施焊。 雪天或施焊现场有3级以上风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求: ①帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。 ②帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。 ③焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。 ④帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。 钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求:

①焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。 ②焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。 ③加强焊缝的宽度应超过V型坡口边缘2~3mm,高度应超过V 型坡口上下边缘2~3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。 ④加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。 2、混凝土工程 (1)一般规定 ①冬期施工采用商品砼,及时与商品砼生产厂家联系,要求进场温度不低于10℃,已保证砼入模温度不低于5℃,并要求商品砼厂家提供商品砼冬期施工方案(主要有原材料的温度的控制及拌制运输到现场的热工计算等有关资料)。 ②工地根据工程实际条件,安排砼浇筑,保温采用塑料布+棉被覆盖。测温依据冬施规程进行。 (2)混凝土养护 所选混凝土掺有防冻剂,养护应符合下列规定: ①混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。达不到规定温度时,应立即采取保温措施。 ②当混凝土温度降低到防冻剂规定的温度以下时,其强度不应小于混凝土受冻临界强度。 ③在负温条件下养护严禁浇水,且外露表面必须覆盖。

道路开路口施工方案

密云新城檀阳路(新南路■水源路)工程 开路口施工方案 编制: 审核: 年月曰 终点开路口施工方案 一、工程概况

密云新城檀阳路(新南路-水源路)道路工程,全长696.442m, 木工程为新建道路,其中车行道宽度为14m,机非混行。终点与水源路相交,开设路口。如下图所示: N 二、编制依据 《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010) 《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)

三、路口概况 1、该路口为平面交叉路口,交叉角度为直角 2、车行道拱横坡度为1.5%,人行道路拱横坡度2% 3、路口处设有平交路口信号灯 4、路口处设有标志,标线 5、该路口满足视距要求 6、该路口交通量满足要求 7、道路设计等级:城市支路 8、红线宽度:30米 9、设计速度:30公里/小时 10>道路横断面型式:一幅路断而 丄1、路面类型:沥青混凝土路面 12>路面设计荷载:BZZ-100 13、路面结构的设计使用年限:10年 四、区域自然地理概况 丄?自然地理条件 密云县,位于北京市东北部,属燕山山地与华北平原交接地,东、 北、西三面群山环绕、峰峦起伏,巍峨的古长城绵延在崇山峻岭之上; 中部是碧波荡漾的密云水库,西南是洪积冲积平原,总地形为三而环山,中部低缓,西南开口的簸箕形。 密云县西起东经116°39r33'',东至东经117030,25/,,东西长69公里;南起北纬40o13r7,/ ,北至北纬40。47,57〃 ,南北宽约64公里。东南至西北依

次与北京市的平谷区、顺义区、怀柔区接壤,北部和东部分别与河北省的滦平县、承德、兴隆县毗邻。 2?气候条件 密云县属典型暖温带、半湿润半干旱大陆性季风气候,四季分明。因受地形影响,风向有明显的季节变化,冬季多东北风和西北风,夏季多西南风,全年主导风向为东北风。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥, 7月份气温最高,1月份气温最低,年平均气温11.3°C。年降水量620mm左右,降水量季节性变化大,多集中在七、八月份。 3?工程地质条件 本项目建设用地属于潮河高漫滩,距潮河约800米,地形较平坦。根据现场钻探及原位测试,按地层沉积年代、成因类型,将拟建道路沿线20米深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层。根据木次勘察结果,本次工程勘探深度20米深度范围内,未见地下水,1971?1973年潜水水位标高65.00米左右,近3?5年潜水水位标高50米左右。由于地下水位埋深较大,可不考虑其对碗结构和钢筋磴结构中钢筋的腐蚀性。拟建场地附近无污染源,浅部土层对碗结构和钢筋磴结构中的钢筋具微腐蚀性。 五、施工方案 (一)路基施工 丄、路基土方施工前作好排水工作,排除路基范围内的地表积水。 2、路基土填筑横断面做成屋顶式,中间高,两边低,便于排水。 在排水设施尚未形成以前,路基边开设临时排水沟并有岀路,保证路基在施工过程中不受雨水和外来水的影响。

基坑土方开挖施工方案(多层)

淮安市4号地块盛世名门二期 28#、29#、31#楼工程 土 方 开 挖 施 工 方 审核: 批准: 编制:

浙江永利建筑工程有限公司

目录 1、工程概况 2、现场布置 3、机械、人员配置 4、现场准备工作 5、基坑开挖技术措施 6、基坑开挖技术质量要求 7、基坑开挖安全文明施工措施 8、管理网络 9、附图 10、应急予案措施详图

基坑土方开挖施工方案 1、工程概况 淮安市4号地块盛世名门二期工程28#、29#、31#楼,工程位于前进东路交航运路。基坑实际开挖深度为土0.000以下3.22米,局部下挖3.37 米,土方全部外运。基坑围护采用放坡(放坡系数暂时考虑1:1)。 2、现场布置 根据工程实际情况及现场要求,从西往东后退式挖土,大门出口处按要求布置下水管道,且带有过滤网,并安放一台冲冼设备,保洁工人配合冲洗打扫,避免土方车辆将泥土带到公路上。 4、现场准备工作 4.1基础开挖前,应做好现场平面定位及控制点的布置。 4.2签发挖土令,落实渣土卸点。 4.3土方夜间施工需办理夜间施工证及有关手续。 4.4出口处配备车辆冲洗设备 2 套,并配置 4 位保洁员 4.5照明用电措施:为确保工程昼夜施工,满足夜间照明需要。在不影响施工用电

的前提下,在基坑四角设置高亮度的照明设备。在施工中使用的电动工具必须符合国家标准,必须有额定漏电电流不大于6mA ,动作不大于0.1s 的漏电开关的保护,一切电气设备外壳都要有接地装置。利用机电安装的固定电线线路,采用防水配电箱,配电箱均实行一机一闸,并设置触电保护器。 4.6 注意事项:(1)开挖前,做好各项前期准备工作,如抽水设备、各项应急措施等。 (2)挖土前应对施工人员进行详细的技术交底和安全交底,挖土时管理人员必须到位指挥机械挖土顺序和方位,确保安全施工和工程质量。 (3)开挖时,基坑边不得堆放重物(土方、材料等)及长时间停放重型机械。(4)挖土时,在挖机工作范围内,操作人员不得在挖斗下方站立。在旋转半径内不得站人。 (5)土方开挖至设计标高后,作好坑底排水,做到基坑内不积水。 (6)挖土至设计标高以上100m m,应进行人工挖土,严禁超挖。 (7)超挖后的基坑应用砂石回填,严禁用松土回填。 (8)土方开挖同时要解决上下通道,如钉木梯搭设临时通道等,以供操作人员使用。 (9)土方开挖后,由项目部工程师组织设计方、监理方和业主根据地质报告、设计图纸对基坑进行验槽。 5、基坑幵挖技术措施 5.1结合工程实际情况施工。 挖土严格遵守施工规范及甲方要求,并结合场地各方面条件,做到文 底清楚,目标明确,严格遵循设计幵挖施工顺序,“从上到下,分层护坡,的原则.将基坑幵挖造成的周围设施变形控制在允许范围内。基础大幵挖作业、先从自然地面挖至砂石垫层底,待砂石垫层完工后,用人工挖地梁,

相关文档