文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电梯维修检验安全问题(最新版)

浅谈电梯维修检验安全问题(最新版)

浅谈电梯维修检验安全问题(最新版)
浅谈电梯维修检验安全问题(最新版)

浅谈电梯维修检验安全问题

(最新版)

Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.

( 安全管理 )

单位:______________________

姓名:______________________

日期:______________________

编号:AQ-SN-0266

浅谈电梯维修检验安全问题(最新版)

电梯是一个复杂的机电一体化产品,电梯维修和检验,是确保电梯安全性的主要环节,笔者现结合自身的工作经验,谈谈专业人员在进行电梯强制性监督检验和运行维修过程中应该注意哪些安全问题进行全面阐述,以确保人员和设备安全。

电梯是做为高层建筑和商用建筑的重要设备,被广泛使用。但是这种电力驱动进行升降或平行运送人和货物的机电设备,在使用过程中会出现问题,难免会出现故障,因此设备的强制性监督检验和运行维修是保证电梯安全稳定运行的基础,但是在强制性监督检验和运行维修过程中出现的安全问题,又是否得到这些专业人员的重视呢?笔者现结合自身的工作经验,谈谈专业人员在进行电梯强制性监督检验和运行维修过程中应该注意哪些安全问题,以供大家参考。

电梯运行维修时的安全问题

1.1电梯维修现场安全问题的特点

电梯维修时电梯处于故障状态,电梯的运行状态有些还不稳定,维修人员在进入现场进行维修时,不能盲目的进行维修作业,要全面了解电梯发生故障时的运行状态,检查电梯故障时各处的受力情况,同时要求对机房通道、机房孔洞、机房照明等电梯运行环境的安全设施进行检查,然后再根据使用人员告知的故障来判断故障原因做出相应维修工作。电梯维修人员在维修过程中,最常见的安全问题就是,先入为主主管臆测,由于维修人员自己觉得对电梯的性能非常了解,而忽视了电梯存在的安全隐患,心理上的马虎大意往往是造成维修安全问题的主要原因。

1.2维修人员的安全配合

电梯是一种大型的电力拖动设备,在维修时一定是多人进行,多人配合维修电梯时,要事先选定工作负责人,同时商定好统一的指挥信号,每一名维修人员要做到精力集中,不做与工作无关的事情,需要协同操作时维修人员之间相互做好呼唤应答,全力做好配

合工作。

1.3维修时的安全问题

在维修时如果要用三角钥匙打开厅门,由双人相互监督进行,一人操作一人监护,开门后要首先确认好轿厢的位置,杜绝臆测电梯位置。维修人员打开厅门进入轿顶后,不能立即关门,首先要把检修开关置于检修档,按下急停开关,打开轿顶灯,在轿顶站稳后方能关上厅门。出轿顶时,首先要打开厅门,再将轿顶检修开关,急停开关,照明开关等一一复位,到达厅外后再关上厅门。电梯维修过程中,试验轿厢运行情况时,维修人员不要将身体探到拦杆之外。如果在检修过程中发生电梯失控的情况,维修人员应抓牢周围的牢固构架,在安全之处蹲稳在安全之处,不能盲目开门跳出。

1.4设置好防护装置

在电梯维修中,要对维修电梯周围设置好防护装置,如在在厅门外挂警戒标志或专人看护防止他人坠入井道或地坑。在对电梯电源或电机进行停电维修时,要在断开电源处挂上“有人操作,禁止合闸”的警示牌。在进行带电操作或使用电动工具时,要做好设备

的接零,一旦发生设备外壳带电,电源会自动断开,有效的防止人身触电事故的发生。

电梯检验的安全问题

电梯在我国属于特种设备,对于特种设备国家要进行强制性的监督检验。我国国家质量监督检验检疫总局于2009年颁布实施了《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(以下简称检规)以及2012年颁布实施了《电梯监督检验和定期检验规则--液压电梯》《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》和《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》。电梯的监督检验包括对新装电梯的验收检验和在用电梯的定期检验,定期检验每年进行一次。

2.1检验现场安全问题的特点

电梯检验同其它特种设备检测具有不同的特点,其检验过程需要电梯开动,电机等设备始终处于运行,其检验状态是对电梯静态和动态的全过程的检验,检测的绝大部分时间,设备都是处于运动状态,如果是对新安装的电梯进行检验,在检验现场电梯运行条件有些还不够完备,机房通道、机房孔洞、机房照明等电梯运行必须

浅谈电梯钢丝绳的检验

浅谈电梯钢丝绳的检验 【摘要】本文对电梯用钢丝绳的选择和检验需要注意的问题及其报废标准作了大致的探讨和研究。 【关键词】钢丝绳选择检验寿命报废 曳引钢丝绳是电梯重要的悬挂装置,承受着轿厢和对重的全部重量,通过与曳引轮轮槽之间的摩擦力驱动轿厢升降,因此曳引钢丝绳的安全是电梯安全的重要保障。钢丝绳除了承受着拉应力之外,在运转时承受着弯曲应力,同时在绳槽中也承受着较高的挤压应力,再加上本身加工过程中产生的内应力,所以钢丝绳是电梯运行中承受应力种类最多的部件,也是电梯中损耗比较严重的部件,所以在检验过程中对电梯钢丝绳进行系统全面的检验非常重要。 1 钢丝绳的选择 一般钢丝绳都是圆形股钢丝绳,由绳股、绳芯和绳股钢丝组成。GB7588-2003中规定钢丝绳的公称直径不小于8mm并至少有两根,曳引轮、滑轮或卷筒的节圆直径与钢丝绳的公称直径之比不应小于40,安全系数不小于12(对于两根钢丝绳的曳引驱动电梯为16)。一般客梯和货梯曳引钢丝绳都在3根以上,最常见为4-6根。 2 钢丝绳的检验 电梯钢丝绳在日常使用中突然断裂的现象少见,一般钢丝绳的损坏都是在长期的运行中由于各种应力作用、磨损、疲劳、腐蚀或其他原因逐渐形成的。电梯钢丝绳所处状况的好坏直接关系着乘客和设备的安全,检验中应仔细观察和检测,检验内容包括:钢丝绳直径变细情况;钢丝绳之间的张力情况;钢丝绳绳端的固定情况;钢丝绳的断丝情况;钢丝绳的变形情况;钢丝绳的腐蚀情况;钢丝绳的磨损情况;钢丝绳的润滑和清洁情况;钢丝绳与绳槽的配合情况等等。 2.1 钢丝绳的直径测量 钢丝绳的实测直径测量,应用带有宽钳口的游标卡尺来测量,其钳口的宽度最小要足以跨越两个相邻的股,p检查断丝的根数、部位和捻距内断丝情况。在检验现场,通常是根据目测来完成的。如果发现电梯曳引绳和曳引轮在接触面上具有非曳引方向的横向相对运动或者滚动,则一定要检查钢丝绳是否存在因局部挤压变形而发生磨损断丝的情况。根据TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》,当断丝分散出现在整条钢丝绳,任何一个捻距内单股的断丝数大于4根;或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股,一个捻距内断丝总数大于12 根(对于股数为6的钢丝绳)或者大于16根(对于股数为8的钢丝绳),钢丝绳应报废。外部断丝通过目测仔细观察能够完成,内部断丝则要借助钢丝绳探伤仪进行准确的测定。

电梯维保员个人年度总结三篇

电梯维保员个人年度总结三篇 20XX年即将过去,回顾一年的工作,紧张忙碌的工作场面又—— 呈现在面前,一年来电梯维保专业在服务中心领导,工程经理的亲切关怀和具体指导下,取得了长足的进步。电梯维保专业的工作取得了业户的认可,在取得成绩的同时,工作中也存在不足,值得认真总结。 一、做好设备设施的日常维修保养工作制定周,月,季及半年的设备设 施维修保养计划,有的放矢,有 针对性的安排日常维修任务。做到日常维修工作的计划性,合理性。根据公司相关作业指导书的规定,安排日常巡检,电梯机房设备等做到全面细致地维护保养,保证设备设施的安全使用和运行。 二、上一年的工作大概有以下几项 把电梯轿厢内的4个22W的环型管灯,换成2根20W的长日光灯, 这样即节约了能源,又下降了材料的损耗。 做好了电梯的保养工作,无隐患梯,电梯的年检达到了100%。 电梯应急服务做到随叫随到不无超时。问题不过夜。 巡视工作做到发现问题及时解决。 维修电梯电话和电话线路。 电梯设备有待解决的问题: 5#楼8#楼电梯机房互投电源接触器问题严重,经常接触不好造成 电梯故障,须更换9#楼4 单元电梯机房有一路电源无法使用电梯轿厢内的多部电话损坏严重,须更换外部电话线老化已无法使用,须更换。电梯轿厢内的防护木版支撑木丢失严重,许更新。电梯轿厢内的有机板人为损坏严重。装修

工人从在粗暴使用电梯现象,加大了电梯的使用风险。 三、电梯维保的下一年计划做好保养计划,做好日巡视,周,月,季的保 养工作。加强节假日前的保养检修工作。加强节假日的值班和巡视工 作。针对各梯做到针对性的检修。 四、真抓实干抓好安全生产强弱电专业新人较多,树立安全生产意识,抓好安全生产至关重要。为此,我们反复多次进行培训,反复灌输安全生产思想。高空作业,电器火灾,电器用具使用等实例进行近似实战要求培训,做到安全第一思想不放松。取得了很好的效果,杜绝发生设备及人身安全事故。 五、发扬团队精神配合帮助其他部门有着自己的项目特点,就是有着诸如会议服务小家电维修清扫卫生搬运杂物等工作,紧密配合帮助其他部门完成繁重的相关工作。 六、掌握现代资讯培训提高维修人员技术素质各级领导对工程技术人员的培训非常重视,中心领导亲自买来电梯方面的培训教材,大家为此非常感动。领导的重视调动了人员学习热情,积极学习相关理论知识并应用到实际维修工作中。根据相关培训计划,强弱电专业组织了理论知识笔试,实际操作技能比赛,取得了很好的效果。 七、抓好员工“爱岗敬业”教育宣扬企业文化 组织新老员工学习公司各项规章制度,讲述具体维修,巡检方法,设备维修要求,员工手册,岗位职责,职业道德等方面的基本要求,组织学习考核。在工作中以老带新,生活上相互关心帮助,创造xx 氛围,增加团队凝聚力。组织学习企业报及优秀员工事迹,明确榜样的力量是无穷的,榜样的形象是光彩照人的。提高新员工对企业的认知,注重企业文化中软要素的作用,以人为中心,尊重人,依靠人,公正的待人,提高新老员工的自尊心,在工作中发挥各自的聪明才智,调动工作积极性。新老员工在企业文化认同方面上了一个台阶。 八、精心组织认真布置安排年终设备检修工作临近年底,制定应急方案,

浅谈电梯的检验与安全技术探讨(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈电梯的检验与安全技术探讨 (最新版)

浅谈电梯的检验与安全技术探讨(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 作为大型的机电结合运送起重设备,电梯结构复杂、技术要求高,检验管理上的疏忽极易造成安全事故。近几年,无论是自动扶梯还是升降电梯,引起的安全事故都向人们敲响了电梯安全的警钟。做好电梯检验工作,确保乘客的安全,是技术人员的天职。检验时,应整体考虑装置与部件的协调关系。 电梯检验事项浅谈 第一,检验顺序的明确,电梯的构成部件复杂,种类繁多,检验之前,首先要制定检验顺序,这一点对于电梯的整体或其部件的检验来说都非常的重要,这样可避免混乱的操作顺序带来不必要的安全事故,如底坑进出顺序、轿顶进出程序等。第二,关于检验动作、姿势或作业位置,都要与高效、精确、舒适与安全的规定相符。第三,重点对事故易发点做好检查,避免人为疏忽。第四,在检验电梯环节,通常会安排超过2人的检验者,此外,也要考虑防护用品、管理单位、检验环境、检验对象、维保单位与检验使用设备等因素。所以,电梯

学习电梯维修心得体会

学习电梯维修心得体会 篇一:电梯学习心得 电梯学习心得 通过本周二和公司同事一起去鹤壁对电梯安装进行学习和了解,补充了自己的电梯知识。也让自己进一步了解了这种现代建筑中垂直和水平的交通工具。 首先了解了电梯的基本结构。电梯分为机房部门、井道部分、层站部分、轿厢部分。其中机房部分是指电源开关,控制柜,曳引机,导向轮和限速器。而电梯机房的位置一般在电梯井道的顶部,它包含了曳引机,导向轮,控制柜,限速器还有电源总控制盒等。机房对于电梯就像心脏对于人的身体,如果机房瘫痪了,则整个电梯全部无法运作了。 1、电动机 2.制动器 3.曳引轮 4.减速器 5.钢丝绳 6.导向轮 8.轿厢 曳引机是电梯轿厢升降的主要控制因素,曳引轮上有六个绳槽装载着六根钢丝绳,连接着下面的导向轮和轿厢,依靠钢丝绳与曳引轮绳槽之间的摩擦力来驱动轿厢升降。 同时为了控制电梯的升降速度过快,机房还配有限速器。当电梯的速度大于规定值时,限速器就会向控制柜(电梯控制柜安装在曳引机旁边,是电梯的电气装置和信号控制中心)发出信号,通过一系列的反应最后控制住电梯的速度,他一般安装在机房的地面上。 电梯准备通电启动时,制动器上电松闸;当电梯停止运行,或电动机掉电时,制动器立即断电并靠弹簧力使制动器制动,曳引机停止运行并制停轿厢运行。井道部分包含有导轨、导靴、导轨架、安全钳等。其中导轨和导靴是电

梯轿厢和对重的导向部分,导靴的凹形槽与导轨的凸形工作面配合,使轿厢或对重沿着导轨上下移动实现导向功能。 其中还有补偿装置,不过对这一块儿还是不太明白,就觉得他就是针对轿厢和对重的,如果这两个那个速度过快的话,他就跟着往那边运动。其中最常用的应该就是补偿链。 后来去了机房看了安装后的实物,经过师傅和郭哥的讲解也明白了一些事物安装中出现的问题,例如:钢丝绳和井道之间的距离太短,这样直接影响了钢丝绳的寿命,因为水泥腐蚀性较强;控制柜安装时应考虑底座的问题,这样就能避免被水淹等为题;还有就是控制柜的上方是镂空的,安装好后应该采取相应的保护措施来进行保护,避免进入灰尘;还有就是控制柜线槽的安装,同样应该注意等等。 这次去工地不仅仅学习了电梯的相关知识,还对空调上面的一些设备及装置进行了学习。尤其是对目前正在进行采购的空调设备的了解也多了一些,提高了自己相应的采购知识 通过这次现场的学习,让自己收获很大,不仅仅是对电梯、空调的认识和了解,还有让自己最为震撼的是工地员工的工作态度和那份责任心,尽管是一个小小的电梯控制员,也对自己的工作尽职尽责。尽管工作环境很一般,工作的危险很大,但是他们却能够一直用快乐的心情去接受、对待。这是让自己受益最大的地方。 希望以后恩能够通过这样的机会不断的提高自己 易瑾璟 2021年9月5日 篇二:电梯培训总结

浅谈电梯的检验质量和检验风险

浅谈电梯的检验质量和检验风险 浅谈电梯的检验质量和检验风险 摘要:随着国民经济的持续发展,电梯已经与人们的生活和工作密不可分。电梯成为大众关心和关注的焦点,如何确保电梯的安全可靠运行,是摆在电梯行业内相关人员面前的一个热门话题,各电梯的管理部门、检验检测机构和生产单位都要依照《特种设备安全监察条例》和相关的规范对电梯进行监督管理、日常维护保养和检验检测,确保电梯的安全可靠运行。下面就电梯的检验过程中检验质量和检验风险加以阐述。 关键词:检验质量控制风险 一、制造资料审查中的质量控制及风险 依据TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则――曳引与强制驱动电梯》(以下简称《电梯检规》)的规定:电梯在安装前,检验检测机构在对电磁的产品质量证明文件等其它的资料进行审查,资料审查不符合时,不得进行电梯的安装,检验人员在进行此项的资料审查时,不能单纯只进行要素的审查,而要对照电梯生产厂家提供的制造资料与实物是否有差别或者矛盾的地方。只有这样,才能真正判定厂家的制造资料是否合格,才能提高检验的质量,避免检验的风险。在电梯制造资料审查中,我们必须要注意以下的问题。 1、产品的质量证明文件发现的问题 《电梯检规》规定:电梯制造厂必须提供产品的质量证明文件,质量证明文件中,应注有制造许可文件编号,该电梯的产品出厂编号,……以及出厂日期。在这个审查中,往往会忽视产品的出厂日期的审查。在产品出厂日期中容易出现的问题是:出厂日期在电梯所属的安全部件出厂日期之前,明显是制造厂家提供产品质量证明文件资料是在产品没有真正进行检验合格的基础上出具的虚假文件。作为检验人员,要在后期检验中,核实前期审查的制造资料与现场实物的相符合性。 2、安全部件中发现的问题

(完整word版)杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 批准:石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司

一.目的 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用和检验工作的管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验和定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实,特制定本细则。 二.适用范围 本检验细则适用于电力驱动的曳引式或者强制式杂物电梯和液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)的安装、重大维修监督检验和定期检验。 三.检验依据 3.1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3.2《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四. 检验基本规定 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五. 实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定; 5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求

三菱电梯常见故障维修实例GPSHOPE系列

三菱电梯常见故障维修实例G P S H O P E系列 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

三菱电梯常见故障维修实例(G P S、H O P E系列)三菱电梯常见故障维修实例(GPS、HOPE系列)故障1:一台GPS-2型进口梯,已运行8年。出现不规则急停现象,次数并不频繁,出错后能自动平层、开门,可以继续运行。P1板给出的故障代码是EA,即抱闸故障。但检查抱闸的开闭均正常,其电阻值也正常(80-90欧姆)抱闸电压也正常。分析与解决:初步判断不是控制柜的问题,因为如果是的话,会很频繁。检查抱闸,发现其触点间隙偏小,只有1.0mm,正常应2±0.5mm。然后拆开抱闸铁芯,发现因多年缺乏保养,铁芯腔内积聚了油污,导致铁芯行程不足,伸缩不畅,通电时电磁力达不到最大值,当外界电压波动或其他原因时,铁芯收缩,抱闸触点接合,引起故障。彻底清洁铁芯和腔体,重新调正铁芯的行程为1.5mm,抱闸间隙打开为 2.5mm,故障不再出现。小结:铁芯应定期保养,最少每3个月1次,抱闸及其触点应按规范调整,并经常检查,本例故障是由于油污的阻力使线圈产生的磁力不足以平衡抱闸强簧力,引起抱闸触点瞬间接合,向主板传递出错误信息电梯急停。故障2:一台GPS-I的进口梯,运行7年.平时极少故障,后因导靴磨损,更换后,运行接近顶层位置出现急停,然后慢车拖平,在非顶层运行没有问题,P1板没有出错显示。分析与解决:肯定与顶层设备有关,因未到平层位置,先不考虑限位与极限开关,首先检查1USD、USR开关,手动时接合正常,撞弓与开关的距62mm(标准为58±2mm),偏大。以慢车运行通过1USD、USR,用万用表度1USD、USR与420的电压,在开关动作点48V电压消失。表示其动作正常。但以快车运行,撞弓扫过USR时,电压有一瞬间出现,证

浅谈电梯的检验与安全技术探讨(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈电梯的检验与安全技术探 讨(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅谈电梯的检验与安全技术探讨(2020新 版) 作为大型的机电结合运送起重设备,电梯结构复杂、技术要求高,检验管理上的疏忽极易造成安全事故。近几年,无论是自动扶梯还是升降电梯,引起的安全事故都向人们敲响了电梯安全的警钟。做好电梯检验工作,确保乘客的安全,是技术人员的天职。检验时,应整体考虑装置与部件的协调关系。 电梯检验事项浅谈 第一,检验顺序的明确,电梯的构成部件复杂,种类繁多,检验之前,首先要制定检验顺序,这一点对于电梯的整体或其部件的检验来说都非常的重要,这样可避免混乱的操作顺序带来不必要的安全事故,如底坑进出顺序、轿顶进出程序等。第二,关于检验动作、姿势或作业位置,都要与高效、精确、舒适与安全的规定相符。

第三,重点对事故易发点做好检查,避免人为疏忽。第四,在检验电梯环节,通常会安排超过2人的检验者,此外,也要考虑防护用品、管理单位、检验环境、检验对象、维保单位与检验使用设备等因素。所以,电梯检验要求在“人-人”、“人-机”配合上合理。检验者除了要遵守检验安全规章作为外,也包含了管理单位、维保单位的配合,穿戴防护用品、检查检验设备工具是否安全、检查卫生条件与事先了解检验对象等。 检验中的问题 2.1.检验电气装置是否有效 在检验中,简单的手动电气开关拨动或电气装置安装检查往往不起作用,相序保护、门锁装备与限速器的安全钳联动验证等是检验电气装置的内容。检查电气装置的动作是否有效可靠,不能平面性检查,要多方位的检查,分3个方向逐步排查,确保装置有效、合理。比如,对限速器安全钳上安装的电气装置形式数量的检查,某些电梯电气开关并没有安装过大的动作触电,太薄的开关打板,造成了动作触电和开关打板并没有过大的接触面,严重的可能造成

浅谈电梯检验与安全

浅谈电梯检验与安全 近几年,我国城市发展迅速,高层建筑物越来越多,电梯被广泛应用在高层建筑中。电梯的安全直接影响到用户的人身健康,为了保障电梯运行的安全性与可靠性,需要对电梯进行定期的检验,以保障电梯运行的安全。下文就电梯检验技术与安全进行分析。 标签:电梯检验;安全 引言 电梯属于建筑工程上下运输的一个重要交通工具,在电梯运行的过程中,一旦发生电梯运行故障,不仅会影响电梯的正常运行,还会导致人员的伤亡。因此,基于这样的情况下,做好电梯检验工作是非常必要的。在电梯检验的时候,需要对危险源进行明确和分析,根据危险源采取合理的安全防护措施,其目就是保证电梯长期运行的稳定性和安全性,降低电梯安全事故的产生,为人们日常出行带来便利的条件。 1电梯检验中事故伤害 1.1机械伤害 在电梯检验制度构建与落实中,造成事故的具体因素为,机械伤害为主要因素,因为电梯是运动型设施,若想对其进行整体检验,就需对其进行全面研究与集中控制,现场工作人员发生检验工作操作问题时,就会致使电梯因为运动而伤害到工作人员。此外,因为电梯机房需要检验的构件比较多,工作人员的失误与不当操作,皆会给造成安全事故,探其根本,主要因为操作失误会导致电梯异常运作,在运动中给工作人员带来伤害。电梯检验工作需要严格依据相关流程进行,如此才会确保处理效果。通俗的讲,需给予有关操作高度重视,且确保控制措施与处理效果的实效性,还为管理模型与控制体系升级提供了有利条件。此外,在构建检验制度时,如果未给予盘车试验工作高度重视,会致使工作人员的手受到损伤。而在安全钳检查中,如果限速器不能有效运行,强封安全回路会出现巨大的危害,甚至致使整个电梯受影响,不能正常运行。 1.2高空坠落 高空坠落作为一项极容易产生危险源,不管是在电梯正常运行,还是电梯检验中,都是非常容易产生的。高空做坠落主要是因为,工作人员展开电梯检验的时候,经常需要在电梯井内利用爬梯进行攀爬,若是安全防护不到位,很容易发生坠落的現象,进而导致安全事故的产生。 另外,在电梯检验的时候,需要对电梯轿顶展开检验,但是若是工作人员没有注意到轿厢是否在该层就直接进入,就会因失足而跌落电梯井,进而导致安全

杂物电梯定期检验报告

杂物电梯定期检验报告 注册代码________ 使用单位________ 检验机构________ 检验日期________ 国家质量监督检验检疫总局制 注意事项 1.本报告书适用于杂物电梯的定期检验。 2.本报告书应由计算机打印输出或用钢笔填写,字迹应工整,涂改无效。 3.本报告书一式二份,由检验机构和使用单位分别保存。 4.本报告书无检验、审核、批准的人员签字和检验机构的检验专用章或公章无效。 5.受检单位对检验结论如有异议,应在收到检验报告之日起15日内,以书面形式向检验机构提出。杂物电梯定期检验报告 №: 使用单位 设备注册代码 额定载重量(kg)规格型号 额定速度(m/s)共2页第1页轿厢尺寸(mm)长宽高控制方式 层站数 制造单位

安装单位 用户设备编号层站门开门方向 产品出厂编号 安装地点 ____年__月__日验收检验日期 检验依据: 1.《杂物电梯监督检验规程》 2.《杂物电梯》(JG135-2000) 3.《电梯安装验收规范》(GB10060-1993)主要检验仪器设备: 检验结论: (检验机构检验专用章)签发日期: ____年__月__日备注 批准: 审核: 检验: 续报告№: 序号项类 11.2345 6项目编号 1.4

2.4 2.7.1 2.7.2 2.7.3※※※ ※共2页第2页检验项目 使用相关资料检验结果结论门窗、消防设施、固定照明、电源插座 断相、错相保护 曳引机工作状态 制动器工作状态 主电源电气控制 轮槽磨损 运动部件的防护措施 慢速移动轿厢 72.机房 2.7.4 或机罩 82.7.5910 11 12

三菱电梯常见故障及资源大合集

三菱GPS系列电梯的设计成熟,控制系统运行稳定,如果维保正确,故障率很低,而且可以很方便地查打故障代码,容易找到维修的方向。但如有疏忽,出现故障时则很难查找原因。在多年维保GPS电梯过程中,处理过以下几个有代表性的故障,现归纳总结出来,以供参考。 1 抱闸铁芯行程不足的故障 故障现像:一台GPS-2型进口梯,已运行8年。出现不规则急停现象,次数并不频繁,出错后能自动平层、开门,可以继续运行。P1板给出的故障代码是EA,即抱闸故障。但检查抱闸的开闭均正常,其电阻值也正常(80-90欧姆),抱闸电压也正常。 分析与解决:初步判断不是控制柜的问题,因为如果是的话,会很频繁。检查抱闸,发现其触点间隙偏小,只有1.0mm,正常应2±0.5mm。然后拆开抱闸铁芯,发现因多年缺乏保养,铁芯腔内积聚了油污,导致铁芯行程不足,伸缩不畅,通电时电磁力达不到最大值,当外界电压波动或其他原因时,铁芯收缩,抱闸触点接合,引起故障。彻底清洁铁芯和腔体,重新调正铁芯的行程为1.5mm,抱闸间隙打开为2.5mm,故障不再出现。 小结:铁芯应定期保养,最少每3个月1次,抱闸及其触点应按规范调整,并经常检查,本例故障是由于油污的阻力使线圈产生的磁力不足以平衡抱闸强簧力,引起抱闸触点瞬间接合,向主板传递出错误信息,电梯急停。 2、撞弓变形引起的故障 故障现象:一台GPS-I的进口梯,运行7年,平时极少故障,后因导靴磨损,更换后,运行接近顶层位置出现急停,然后慢车拖平,在非顶层运行没有问题,P1板没有出错显示。 分析与解决:肯定与顶层设备有关,因未到平层位置,先不考虑限位与极限开关,首先检查1USD、USR开关,手动时接合正常,撞弓与开关的距离62mm(标准为58±2mm),偏大。以慢车运行通过1USD、USR,用万用表度1USD、USR与420的电压,在开关动作点48V电压消失。表示其动作正常。但以快车运行,撞弓扫过USR时,电压有一瞬间出现,证明电梯在高速运行通过USR时,USR动作,但瞬间USR信号消失,引起急停。随后详细检查整条撞弓,发现其中间有一处凹陷,长度30mm,向内弯10mm,可能是安装前被压弯。开关滚轮在其表面运行时瞬间有跳动。修正撞弓变形及调整与开关的距离为56mm后,故障消失。 小结:轿厢更换导靴后,未能恢复原位,再加上撞弓有变形,引起罕见的故障,因此,在做维保时,应尽量保证相关的尺寸不发生变化。 3、称量装置故障 GPS系列电梯轿厢重信号是通过绳头的差动变压器给出的电压值进行DA转换后,传输到CPU,然后根据轿厢重量,给定运行曲线,所以GPS电梯在不同的负载下仍有理想的舒适感。便如果绳头称重装置工作不正常,给出的重量值比设定的轿厢空载值还小的话,电梯将不能运行。 故障现像:称重装置有故障时,无司机状态不能运行,维修状态能运行。在P1板取消称重功能(WGHO旋钮调0)后,有司机状态能运行,但P1板无出错显示。

杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导 文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制: 冀晶晶 审核: 王维宏 批准: 石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司 一、目得 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用与检验工作得管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验与定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作得有效落实,特制定本细则。 二、适用范围 本检验细则适用于电力驱动得曳引式或者强制式杂物电梯与液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)得安装、重大维修监督检验与定期检验。 三、检验依据 3、1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3、2《电梯监督检验与定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四、检验基本规定 施工单位应当按照设计文件与标准得要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工得土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件与安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范与标准得要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录与检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供得相关文件、资料得真实性及其与实物得一致性负责。

五、实施现场检验时应具备下列检验条件: 5、1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件得规定; 5、2.环境空气中没有腐蚀性与易燃性气体及导电尘埃; 5、3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关得物品与设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验得警示牌; 5、4.对井道进行了必要得封闭。 六、检验仪器要求 七、检验项目、内容要求与方法 1 技术资料 1、1 制造资料 检验内容与要求: 制造单位提供了以下用中文描述得出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯得产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件得安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护

施工升降机监督检验规程

施工升降机监督检验规程 施工升降机监督检验规程 第一条为了加强对施工升降机监督检验工作的管理,规范施工升降机验收检验和定期检验的行为,提高监督检验工作质量,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。 第二条特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展施工升降机的验收检验和定期检验,必须遵守本规程规定的检验内容与检验方法。 第三条安装、大修或改造后拟投入使用的施工升降机,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行检验;在用施工升降机应当按照本规程对定期检验规定的内容,每年进行一次检验。遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的施工升降机,以及停止使用一年以上再次使用的施工升降机,进行设备大修后,应当按照验收检验的要求进行检验。 第四条本规程的技术指标和要求主要引用

了《施工升降机检验规则》()、《施工升降机技术条件》()、《施工升降机安全规则》()和《施工升降机实验方法》()等国家标准的规定。如上述相关标准被修订,应以标准最新版本为准。 第五条检验机构应当根据本规程制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细则,并对检验过程严格控制。如发现异常或特殊情况,经请示检验机构认可,检验人员可按照国家有关标准增加检验项目。 对于不具备现场检验条件的施工升降机,以及继续检验可能造成安全和健康损害时,检验人员可以终止检验。 第六条检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。施工单位自检的内容、要求、方法及自检报告应当符合有关国家标准的要求。 第七条从事施工升降机验收检验、定期检验的检验机构,至少应配备《施工升降机监督检验必备检测检验仪器设备表》(附件,以下简称《必备仪器设备表》)所列的检测检验的仪器设备、计量器具和相应的检测工具,其精度应当满足《必备仪器设备表》中提出的要求,属于法定计量检定范畴的,必须经检定合格,且在有效期内。

浅谈电梯检验中层门的检验方法

毕业论文 学院:继续教育学院 学生: 专业: 班级: 指导教师: 二○××年六月

目录 第一章绪论 (1) 第二章电梯安装验收中层门的检验方法 (2) 2.1 层门地坎安装检验 (2) 一、层门地坎安装支架检验 (2) 二、层门地坎相关尺寸的检验 (2) 三、层门地坎护脚板的安装检验 (2) 2.2 层门门套、门扇安装检验 (3) 一、层门门套安装检验 (3) 二、层门门扇安装尺寸检验 (3) 2.3 层门装置安装检验 (5) 2.4、层门其他附件安装检验 (6) 2.5 层门安装整体性能检验 (7) 一、顶层到次底层的电梯层门检验 (7) 二、底层电梯层门检验 (7) 第三章结论 (9) 参考文献 (10)

浅谈电梯安装验收中层门的检验方法 作者:廖志红贵州天义电梯成套设备有限公司 内容摘要: 电梯层门是乘客在乘用电梯时首先触及到的部分,其作用是封住每个楼层井道的出入口,保证乘客在楼层上不与井道中的部件相接触,避免发生剪切或坠落井道事故。安装人员在电梯安装过程中未严格按照规范要求安装层门,检验人员在电梯安装验收过程中未按检验项目内容对每层层门逐一进行验证,存在漏检或错检,造成电梯设备损坏,甚至人员伤亡事故。仅层门安装质量方面的原因造成电梯不能正常运行或电梯在运行过程中发生人生伤亡事故的事例不在少数,可以说层门对电梯的安全、稳定运行举足轻重。因此,作为电梯安装工程验收的检验人员在对电梯层门进行检验时必须给予足够的重视,熟悉层门的检验内容及其检验方法。 【关键词】:电梯层门层门安装检验

第一章绪论 电梯已融入我们每个人的日常生活,是高楼大厦不可或缺的垂直交通运输工具。然而,电梯事故却在不断发生,仅门系统(包括层门和轿门)故障导致电梯发生困人或伤亡的事故就不在少数,其中又以电气锁(包括层门和轿门)故障方面的原因发生的事故居多。现在的电梯,在控制系统上增加了对电气锁的检测,即电梯在每次正常运行结束停梯时,系统都要对电气门锁进行开门断开和关门闭合的检测,只有满足系统要求后电梯才能再次启动,多了这个功能,感觉比以前是要安全些。但是,电梯在门系统方面存在危险的地方不仅仅是电气锁故障;就拿层门来说,当层门电气锁关门闭合时,机械锁紧元件啮合深度达不到要求,用力扒门时门缝间隙过大,扒门时层门电气锁断开……,这些故障同样会发生困人或伤亡事故。针对层门故障,有很多是安装质量方面的原因造成的。虽然电梯安装完工后都要通过检验(包括制造单位对安装质量的检验和技术监督局的安全监督检验)合格才能交付使用,但是,检验人员在电梯检验时不能找出安装中不符合技术标准要求的现象大有发生,主要原因是有的检验项目检验人员不知道验证方法,或者没有根据检验内容对安装部件的功能逐一验证,存在错检或漏检的情况,造成电梯不能正常运行,甚至造成人员伤害。本文作者根据自己从事电梯安装工程验收几年来的工作经验,从层门各部件安装是否齐全、位置是否正确、功能是否有效几方面依次进行产述,详细介绍了电梯安装验收中层门的检验方法。需要强调的是:本文所叙述的电梯层门检验方法仅针对层门安装质量的检验,不包括整个层门零部件的生产制造检验,因为层门的所有零部件在出厂时已经检验合格。 由于作者水平有限,文中所叙述的检验方法若有不妥之处,恳请各位专家、同行批评指正。

三菱HOPE梯维修一例EF

.一直跑到底层,层后再返平层再继续跑每次都是跑过平,开门就会一层一层的跑可以快车运行但是不平层;只要不让其障时停在某一层不平层,检修能行,也常使用,拉电送电有时候能行。出现故度和散热都正常,按急停或检修不能正启动),安全回路,称重装置,机房温无法重新EF-("EF"板故障码P1控制屏显示,不能内呼,轿内灯光风扇全无,机故障,电梯不平层位置死机,无层楼死无法重新启动)EF-(HOPE 三菱: 故障现象三菱HOPE梯维修一例

然后再已比自动时慢一点的速度跑到顶层;如让其开门它会在停层开门后死机 轿内照明、风扇都没有,而且外呼无层显、按钮不能用,内选也不能用;再查控制柜故障还是显示“EF""无法重新启动故障". 故障原因: 下减速开关触片损坏.在本次维修的 过程中我也怀疑过其他的东西并且做了更换也检查过减速开关但当时用眼睛观察这个开关和手动动作开关以及观察开关跟撞弓的位置都没发现什么问题,到后来在机房控制屏用万用表检查开关是否完好才检查出来,更换开关后电梯运行正常! 故障分析: 该故障是因为下减速开关的质量问题所发生的,一但该开关出现故障电梯会认为是下减速不好所以在下行的过程中会

停下开门后死机.但是由于在我到现场之前已有维修人员到过现场曾对电梯进行过手动写层所以在其自动跑到底层后会以自动写层的速度上行到顶层.大家都知道在井道开关发生故障时写层是无效的.所以怎么也写不进去. 故障修复耗时: 故障发生时是上午的9:35分维修人员到现场后发现该故障在拉电送电后已恢复正常,在同日下午1:15分时故障再次发生,现象与上午一样维修人员进行检查安全回路,称重装置,机房温度和散热以及写层等工作仍无效后及时电话告知我,我在下午3:00到现场,我到现场后使用两个半小时的时间将电梯修复,该电梯维修花耗时间为四小时十五分钟. 故障提醒: 提醒各位修电梯的朋友在以后的工作

TSG T7006-2012(新版)杂物电梯定期检验报告

报告编号: 杂物电梯定期检验报告 (格式) 使用单位: 设备代码: 设备名称: 设备类型:杂物电梯 设备型式: _ 检验机构: 检验日期: (印制检验机构名称)

注意事项 1. 本报告依据《杂物电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7006-2012)制定,适用于杂物电梯定期检验。 2. 本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应当工整,修改无效。 3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。 4. 本报告一式三份,由检验机构、使用单位、日常维护保养单位分别保存。 5. 受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内,向检验机构提出书面意见。 检验机构地址: 邮政编码: 联系电话:

杂物电梯定期检验报告

共页第页 注C-1:检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号〔如1、1.4、(1)〕与《杂物电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7006-2012)附件A《杂物电梯监督检验和定期检验内容、要求与方法》(以下简称附件A)中的条文序号一致。 注C-2:除条文序号为2.7(3)、2.9、5.4、7.6、7.7的检验项目之外,其余项目(共31项)适用于曳引驱动杂物电梯;除条文序号为2.7(3)、2.9、5.4、7.5(2)、7.6、7.7的检验项目之外,其余项目(共30项)适用于强制驱动杂物电梯;除条文序号为2.6、2.8、7.5(2)的检验项目之外,其余项目(共33项)适用于液压杂物电梯。 如果检验中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见附件A第2.6项),应当进行附件A 第7.5(1)项试验,在此情况下,应当将该项目列入检验报告。 检验机构可以根据不同的电梯类型和检验情况,按照实际的项目及其内容编排检验报告。 注C-3:标有★的项目为根据有关规定,对于按照JG135-2000及更早期标准生产的电梯,可以不检验、或者可以按照《杂物电梯监督检验规程》(国质检锅[2003]33号)中的有关规定进行检验的项目。

浅谈电梯检验中的注意事项

浅谈电梯检验中的注意事项 浅谈电梯检验中的注意事项 摘要:电梯是一种装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物的以电动机为动力的垂直升降机。随着电梯工业的日益发展和完善,电梯不仅要具有较高的实用性和科学性,更重要的是要有稳定的安全性。电梯作为一种特种设备,安全性是其最关键的性能。近年来,大大小小的电梯事故不断在我们身边发生,这也提醒我们要时刻重视对电梯安全性的检验。在此,简要讨论电梯检验中应该注意的事项,确保电梯检验工作万无一失。 关键词:电梯检验安全性注意事项 电梯在现代生活中扮演着重要的角色,伴随着越来越多高楼大厦的崛起,电梯的使用越来越普遍。电梯的种类分为很多,不管是哪种电梯都是在进行频繁的制动、启动过程,不断在单一时间内进行循环往返的运行,也都面临着严峻的安全性问题。大部分电梯事故都是由于人们对电梯的管理不善、违规操作造成的。因此,需要让电梯的管理部门和操作人员更准确地了解电梯检验中的注意事项,减少电梯事故的发生。 一、引发电梯安全事故的因素 (一)不能充分评价设计方案。在电梯的设计阶段,要广泛听取各方面的意见,确保电梯的正常运行、维修、调试等。还要邀请技术人员直接参与电梯的设计,认真虚心的接受他们意见和建议。配合意见做好电梯的设计工作,挑选出最合理的设计方案。 (二)安装施工质量对电梯的稳定运行有着很大影响。虽然目前电梯安装的质量总体良好,但是电梯的安全性距离人们的要求还有相当大的差距,电梯的安装过程中仍然存在一些问题。例如,检验标准不确定,安装的技术资料在真实性、准确性等方面有较大差距。这些使得电梯在运行过程中存在着较大的安全隐患。 二、进行电梯检验前需要做的准备 (一)资料准备。

杂物梯定期检验自检报告

受控编号:QP-ZX- JS-03-A/3 自检报告编号:DTN 杂物电梯维护保养自检报告 使用单位: 设备代码: 设备名称: 维保单位:上海振兴电梯安装工程股份有限公司 自检日期:

注意事项 1、本自检报告依据TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》、TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》,可用于取得电梯维修的资格许可的电梯日常维护保养单位在许可的范围内从事电梯日常维护保养工作时的自检报告或年度自检报告。自检工作应由维护保养单位指定的自检人员负责实施。实施自检工作时,自检人员应当配备和穿戴必需的劳动防护用品; 2、本报告应当用钢笔或签字笔填写,字迹应当工整;无涂改或按照规定进行划改(在错误处用双横线划出,在其附近写上正确数据,并签名和填写日期); 3、对于要求测试数据的项目,“检验结果”栏应当填写实测或者经过统计、计算处理后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验认为符合要求,应当在“检验结果”栏中填写“√”;如果经检验认为不符合要求,应当填写“×”;对于不适用的项目,应当填写“-”。“检验结论”栏应当根据“检验结果”填写“√”、“×”或“-”(不适用时); 4.根据自检结果,自检人员在“自检结论”栏填写“合格”、“不合格”; 5.本报告应有自检人员、审核人员签字并加盖维护保养单位公章或维护保养单位检验专用章; 6. 承担电梯维护保养的维护保养单位,应当按照有关安全技术规范和标准的要求完成自检工作,并填写本自检报告。作为年度自检报告时,应在监督检验机构实施定期检验前完成,自检报告一式二份,由电梯维护保养单位、检验机构各执一份。 1

三菱电梯故障及维修方法

三菱电梯故障及维修方法 一. GPS--2的电梯出现电容不充电.E1板上的充电灯不亮.温度电阻HL1烧毁.请问从哪儿查故障.P1板正常.开关门正常.故障显示E7欠压不启动. 检查发现:电容没有炸痕.充电电阻正常.查温度电阻烧毁 问题原因是:放电模块的问题。 二. SP-VF电梯,刚大修完,更换了旋转编码器及接触器和井道部分电器开关.现出现电梯在运行中突然停止,然后又自动找平层,有时突然停止运行,重新送电一次,电梯运行正常,一天出现几次这样的问题.检查急停及门锁回路未发现异常 问题原因是:编码器的问题,我把原来的编码器换上后今天一天都没出问题. 三. hope型电梯,出现故障时,停在某一层,平层;轿内照明、风扇都没有;而且外呼无层显、按钮不好用;内选也不好用;查控制柜故障显示为“eb"是向轿厢串行传输错误故障;可断电停个3-5秒再送电,就恢复正常。问题原因是:换SBC-C的芯片就好了,早期程序问题,升级了以后正常。 四. G(H)VF故障码资源共享A1级 E11 #10T NO OFF故障 E12 #15B NO OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错 E27 重复故障检出 A2级 E31 #100R输入信号异常 E32 门区感应器故障 E33 变频器异常运行 E35 厅轿门动作不一致 E36 变频器运行故障 E37 电梯逆转故障

E40 零速不一致 E41 电梯低速超速故障 E42 软安全回路继电器NO OFF故障E43 变频器控制回路失电故障 E44 #11动作超时故障 E45 #12动作超时故障 E46 速度低故障 B1级 E50 高速超速故障 E51 起动速度控制异常 E52 瞬时停电故障 E53 运行速度偏差故障 E55 中速超速故障 E56 微动平层超速故障 E57 微动平层运行距离异常 B2级 E60 电梯层高表和数出错 E61 电梯同步位置出错 E62 电梯层楼位置出错 E63 电梯端站位置出错 E64 电梯端站减速控制异常 C2级 E70 变频器故障报警检出 E73 门区运行故障 E76 电梯爬行时间异常 E77 自救运行检出 E级 E80 电梯运行中断门锁检出 E81 电梯检修状态异常 E82 电梯微动平层超时故障 E83 电梯安全回路故障检出 E84 微动平层起动故障

施工升降机定期检验报告

报告编号:起重机械定期检验报告 (施工升降机) 使用单位: 设备类别:升降机 设备品种:施工升降机 设备型号: 设备代码: 使用登记证编号: 检验日期:

起重机械定期检验报告 报告编号: 使用单位 使用单位地址 组织机构代码使用地点 安全管理人员联系电话 设备品种单位内编号 制造单位 制造许可证编号 (型式试验备案号) 设备代码 制造日期规格型号 产品编号工作级别不详 额定起重量 kg 自由端高度 m 检测高度 m 额定速度m/min 检验依据起重机械定期检验规则(TSG Q7015-2016) 主要检验 仪器设备 检验 结论 合格 备注 检验:日期:维保单位: 年月日使用单位: 年月日 审核:日期: 批准:日期: 共 3 页第 1 页

起重机械定期检验报告 报告编号: 序号 检验项目及其内容 检验结果 检验结论 备注 1 B1 技术文件 审查 (1)定期检验报告、使用记录 符合 合格 2 (2)避雷系统有效证明 / / 3 B2 作业环境和 外观检查 (1)额定起重量标志、检验合格标志 符合 合格 4 (2)安全距离、红色障碍灯 符合 合格 5 B3 司机室检查 (1)视野 符合 合格 6 (2)灭火器、绝缘地板、标志 符合 合格 7 (4)连接、防护装置 符合 合格 8 B4 金属结构 检查 (1)主要受力结构件 符合 合格 9 (2)金属结构的连接 符合 合格 10 B6 主要 零部件的检查 B6.1 总的情况(磨损、变形、缺损) 符合 合格 11 B6.3 钢丝绳 B6.3.1 钢丝绳 配置 (1)钢丝绳匹配 / / 12 B6.3.2 钢丝绳 固定 (1)钢丝绳绳端固定 / / 13 (2)卷筒上的绳端固定装置 / / 14 (3)金属压制固定的接头 / 15 (4)楔块固定的楔套、楔块 / / 16 (5)绳卡固定时的安装、绳卡数 / / 17 B7 电气与控制系统检查 B7.1 电气设 备与控制功能 (1)电气设备与控制功能 符合 合格 18 B7 电气与控 制系 统检查 B7.2 电气线 路对地绝缘电阻 (1)额定电压不大于500V 的电阻(或者 其他电压的电阻) (M Ω) M Ω 合格 19 B7.3起重机械接地 B7.3.1 电气设 备接地 (1)用金属结构做接地干线,非焊处的处理 符合 合格 20 (2)电气设备与金属结构间的 接地连接 符合 合格 21 B7.3.2 金属结 构接地 (1)零件接地电阻 非重复接地 Ω 合格 22 重复接地 / / 共 3 页 第 2 页